文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站运行常见的故障分析及处理措施

变电站运行常见的故障分析及处理措施

变电站运行常见的故障分析及处理措施

变电站运行常见的故障分析及处理措施

发表时间:2018-10-17T10:09:58.047Z 来源:《电力设备》2018年第19期作者:范大立胡广梅

[导读] 摘要:变电站在电力系统正常运行中发挥的作用不容小觑。

(国网安徽亳州供电公司)

摘要:变电站在电力系统正常运行中发挥的作用不容小觑。由于变电站面对的工作条件比较复杂,就有可能在实际工作中出现一些故障,导致电力系统运行受到影响。本文将结合变电站工作的实际情况来对一些常见的故障进行分析,并相应的提出应对处理措施,以便提高工作效果。

关键词:变电站;故障;处理措施

随着科技的不断进步,工业生产和日常生活中对电能的质量要求越来越高,因此就需要根据市场的实际需求不断改进电力系统的工作模式,适应时代的发展。变电站可能出现的故障会导致供电进程受到阻碍,出现危险情况,事故发生率大大升高。因此就需要针对这些常见的故障制定科学完善的应对策略,降低故障可能带来的影响,排除故障出现的根源,才能够更好地确保电力系统正常运行,为社会发展提供动力。

一、变电站运行故障分析

1.1 一般故障

在电力系统的运行过程中,需要多种不同类型的设备实现有效配合,协助完成工作,因此一旦某一个设备出现故障,就有可能造成电力系统运行瘫痪,造成严重的经济损失。在变电站的工作中,很容易出现类似于系统接地、保险熔断以及短线等常见故障。假如出现了系统接地的故障,就会在系统控制端出现“系统接地”警示语句,促使变电站运行维护人员及时排查故障。但是类似于高压保险熔断这种情况是无法通过系统自动诊断得到故障信息的,就需要对故障区域进行全方位检查,判断故障出现的缘由,仔细检查所有的运行状况,最快时间完成故障检测以及修复工作。假如在对高压线测量过程中发现其中有一相的电压和电流都为零,可以初步判断是高压保险出现了熔断现象,但是也有可能是因为线路因为自然因素或者是人为因素导致线路中断,需要进行检查之后才能够确定故障原因。对于不同的故障应该有不同的解决方式,假如线路上出现了谐振的情况,就需要对设备运行的方式进行改变,能够有效的克服这种现象。

1.2 断路器故障

断路器故障是变电工作中常见的故障情况,很大程度上都会影响到变电的进程,造成停电现象。能够造成断路器故障的原因比较多,常见的有合闸电源回路不通以及合闸线圈损坏等众多情况,需要实地勘察才能够得到确切的结论。假如是合闸失灵,那么实际上断路器就无法合上开关,这种现象需要尽快断开电源,避免进一步损坏线圈设备,然后确保断电之后再进一步进行原因查明。合闸电源上一般都会装有红色和绿色指示灯,通过单独对合闸电源进行供电来检测其工作状态,将合闸修复完成后就可以进行送电操作。

断路器跳闸失灵之后,会造成母线电压失压现象,将会导致影响范围进一步扩大,造成严重后果。在面对越级跳闸时,首先应该将拒跳开关隔离开,然后在给其他设备单独供电,保持其他设备正常运行并实现和控制系统的实时信号传递,降低带来的损失。然后再指派专业人员对断路器进行全面检修,如果是断路器无保护动作信号,但是开关位置的指示灯却显示正常,并且能够实现电动分闸,可以判断这种情况为保护拒动。如果有保护动作信号,但是断路器的位置指示灯无法亮起,在进行测试时发现电动拒跳,这种情况比较大的可能性是因为控制保险熔断。假如位置指示灯能够正常工作,电动却无法分开,可以判断为机构故障的情况,需要进一步进行检查。

在正常运行时,如果出现“控故障”的提示字样,在出现一些故障时,断路器不能做出任何响应,这种情况应当引起警觉,需要检查可能存在的问题,避免进一步损坏其他设备,酿成严重后果。当开关红灯没有亮时,比较合理的方式就是检查插件是否存在电源,也有可能是因为指示灯烧坏了。如果在对二次回路进行检查时,发现存在的故障比较小,能够通过手头上的工具进行修复的,应当立即采取相应的措施进行处理,如果存在的故障比较严重,就应当将现场的详细情况汇报上级,由上级指派专业人员进行处理。

二、变电站出现故障的防治措施

在变电站工作中,需要做好权责划分,所有的工作都需要落实到每一个人身上。要加强技术治理,定期开展培训班,提高变电站员工的专业技能以及面对紧急故障情况的应对能力。要重视先进设备能够带来的优势,合理淘汰老旧设备,提高工作效率,适当根据变电站实际工作情况改造五防装置。供电公司需要制定完善的技术操作规范,加强对变电站运行的监管力度。要制定完善的奖罚制度,形成对员工开展工作的有效制约,促进员工提高积极性,强化责任心,能够有效地避免设备出现故障。针对变电站常出现的故障,需要不断做好技术管理工作,开展技术讲座,有针对性的制定应急预案,提高员工处理事故的能力。要结合国家相关法律制度制定工作细则,将每一个工作细节都进行有效约束,确保员工能够按照科学的工作流程开展工作。建立监督举报机制,鼓励社会各界共同参与到监督变电站工作的进程中,切实保障举报人的信息,对查实的违规操作行为进行严肃处理,发挥有效的震慑力。

三、结语

当前我国经济不断发展,良好的电力供应是必要的基础保障。变电站需要结合自身情况,更新观念,改变思维,敢于创新,对不合理的工作模式及时改进。要重视对员工的培训工作,加强对专业技能的培训力度,提高对引进的现代化变电设备进行熟练使用的能力,提高工作效率。面对变电站经常出现的故障,变电站需要相应的制定应急预案,让所有员工都反复进行操练,最终能够从容面对紧急故障,采取科学的方式排除故障,减小经济财产损失,切实保障变电站的安全运行,对促进电力行业健康发展提供动力。

参考文献:

[1]董海鹰,李晓楠,姚军.基于粗糙集和灰关联分析的750kV变电站故障诊断[J].高电压技术,2015,41(10):3313-3319.

[2]王海港,黄太贵,孙月琴,王同文,谢民.多变电站故障录波数据同步自动化方法与实现[J].电力系统保护与控制,2015,43(01):102-107.

[3]张道银,张小飞,赵汝英.智能变电站故障诊断技术研究[J].电力信息与通信技术,2013,11(07):39-43.

[4]付国新,戴超金,侍昌江,张明勇.智能变电站故障录波系统设计与探索[J].电力自动化设备,2010,30(07):131-133.

35kV变电站消弧线圈常见故障及处理

35kV变电站消弧线圈常见故障及处理 发表时间:2019-01-14T11:03:42.360Z 来源:《防护工程》2018年第30期作者:李玉哲 [导读] 本文结合笔者多年的实践工作经验,就35kV变电系统常见的真空断路器故障、线路电缆故障 李玉哲 国网山东省电力公司菏泽市定陶区供电公司山东菏泽 271400 摘要:本文结合笔者多年的实践工作经验,就35kV变电系统常见的真空断路器故障、线路电缆故障、电压互感器故障以及消弧线圈等故障原因进行分析,对变电站日常检修维护过程中消弧线圈出现自身故障的技术处理措施进行了详细分析研究,提出了相应的解决办法,具有一定的参考价值。 关键词:35kV变电站;消弧线圈;故障及处理 引言:我国3kV、6kV、10kV、以及35kV等中低压配电网系统中,绝大多数是按小电流接地系统进行设计,即系统中性点是不接地系统。在进行35kV变电站系统设计时,通常按照中性点不接地系统进行,这种变电站运行方式,其在系统发生单相接地故障时,其电流值将大于系统允许安全运行值(对于3kV~10kV系统而言,其单相接地电流值应不大于30A),此时故障电流产生的电弧将不能自行熄灭。为了降低电弧电流以满足系统安全运行需求,在工程中通常采用在中性点和大地间接入相应容量的消弧线圈,利用消弧线圈的补偿电流对系统进行动态补偿,这样就可以帮助系统熄灭故障接地点处故障电流产生的电弧,保证系统运行可靠性。 一、35kV变电站的常见故障 1.线路电缆故障分析 1.1接地点电阻值过高。通常情况下,为了避免感应过电压过高,交联电缆一般设有两个接地点,这样使得接地的电阻值小于规定的值,以起到保护电缆的作用。但是如果因为电缆的接头的金属屏蔽效果不好,导致接地的电阻值过高,超过标准值很多时候就会很容易产生更高的过电压,当电缆绝缘胶老化的时候,就很容易被烧穿。 1.2电缆长期负重导致出现故障。一般用在25℃的特定温度下的载流量来确认电缆是否负重运行,电缆在长期负重运行的情况下很容易出现故障,特别是在夏天由于本身的环境气温就高,长时间高温下负重运行导致电缆的绝缘层老化,增加了故障的几率。 1.3安装电缆不达标导致故障。在电缆的铺设和安装中,一般是通过往电缆沟里铺垫软土或者填水泥来保护电缆,但是如果没有忽略了这些措施,或者做的不到位的话就很容易导致电缆机械性的损伤,而这些损伤也常常是导致故障的隐患。 1.4厂家的质量问题。一些厂家制造的电缆间的连接接头不注意质量问题,导致连接头和终端头出现种种故障,还有劣质的电缆中会掺杂一些气体、液体和杂质等,这样就很容易导致杂质在高强度的电场下发生电离,使得电缆的绝缘层在老化的过程中提前被击穿而引发电缆故障。 2真空断路器故障分析 2.1真空泡的真空度降低。在35kV变电站的长期运行中,真空泡的真空度下降也是导致故障的常见原因,因为真空泡的真空度降低会使其使用寿命大大缩短,甚至严重到导致真空断路器的损坏和爆炸。 2.2真空断路器分闸失灵。真空断路器的分闸失灵会导致事故越级,事故范围波及广,常见的真空断路器失灵情况有遥控分闸不能自动断开分断路器、继电器保护动作失灵和人工分闸不能使用。 3电压互感器故障分析 在35kV电力系统中存在着很多储能元件,比如线性电容和非线性的铁心线圈。如果铁心的饱和引起电感量发生变化,那么当线路对地容抗XC与铁心感抗XL十分接近或者相等时,就会引发并联铁磁谐振,而电路中的非线性电感元件是产生铁磁共振的必要条件,所以在发生铁磁谐振的时候,电压互感器承受了更多的过电压,铁心的磁通就会成倍的增加,铁心迅速达到了饱和状态,频率的降低将导致绕组过热而烧毁甚至爆炸。 4消弧线圈故障分析 35kV变电站通常具有一种自动保护的功能叫做消弧线圈,而这种保护功能在消弧线圈发生故障时会自动启动。如果消弧线圈自身的中性点位移电压值和补偿电流偏大的时候就会产生警报,如果不能及时发现排除警报就很容易导致故障。 二、消弧线圈自身故障处理 1铁心故障处理 消弧线圈是一个具有铁心的电感线圈,其自身电感电流与系统故障电容电流间进行补偿,从而降低变电站系统发生单相接地故障电流值。虽然消弧线圈自身电阻很小,但其电抗值却相当大。消耗线圈的铁心与线圈等均浸在变压器油中。从外观看,消弧线圈的外部结构与单相变压器极为相似,但消弧线圈内部结构却不是简单的单相变压器。在设计制造过程中,为了避免消弧线圈内部铁心快速饱和,通常在消弧线圈内部铁心柱上留很多间歇,并在间隙中用绝缘纸板进行完善填充,这样可以让消耗线圈拥有一个较为稳定的电抗值,使消弧线圈所产生的补偿电流能够与系统电压间存在稳定的比例特性,进而使消弧线圈能够根据变电站故障实际情况需求,合理选择调解线圈以期获得一个较为理想的感性电流值,从而与变电站系统故障时的电容电流值进行抵消,达到明显的消弧作用。但是在日常运行过程中,也会发现有消弧线圈烧损事故发生,大多数是由产品制造、运输不当、以及调试合理等引起。因此,为了提高35kV变电站运行可靠性,对消弧线圈的运行维护和预防性试验工作就显得十分重要。结合大量文献资料和实际工作经验,对提高消弧线圈运行可靠性常见检修维护措施归纳总结如下建议。 1.1严格检测电缆。要通过使用专业的检测仪器对电缆和接头的定期检测及时分析出接地电阻的变化规律。然后根据变化的趋势判断如果接地的电阻值高于设计的标准值,那么一方面可能是电缆和地面连接不稳定,另一方面则有可能是因为接头处被氧化了。 1.2确保安装电缆全过程的质量。对于电缆的质量监控就要从工厂、材料、工人施工等多方面进行把关,要严格要求技术工人的技术素质,技术要精细以保证电缆的制作质量。采用达到IEC标准的新型硅橡胶预置式接头以克服热缩电缆头的缺点。

直流系统常见故障及处理措施

直流系统常见故障及处理措施 一、当直流系统出现异常情况时,应遵循以下原则来进行检查和处理 1、熟悉设备图纸、使用说明书等技术资料 只有熟悉了这些文件资料,才能正确地进行检查和维护。 2、先考虑外部和操作再考虑设备本身 引起直流设备出现异常情况原因一般有三个方面: ①操作不当-------如某一开关位置不对,设备的运行参数设置不当等。 ②外部原因-------如输入电源消失、缺相等。 ③设备本身-------如某个器件损坏失灵、接触不良、保险熔断等 对于由操作不当和外部原因引起的设备运行异常,只要引起的原因消失,系统就会正常工作,而没有必要对设备本身进行处理,所以应在确认没有这两个方面的原因后再进行设备原因方面的检查和处理。 3、注意区分电源的电压等级和极性,搞清回路的走向 在检查处理有问题的设备单元是要注意区分交流输入的电压等级和相序,直流电源电压等级和正负极性。 4、注意安全,尽量隔离问题区域,不要扩大故障范围 直流系统异常情况在处理时可能会带电作业,所以一定要注意安全,采取安全措施,并且在不影响系统运行的情况下,尽量进行必要的局部隔离,如检查更换充电机模块单元时,要断开相应交流空开,检查电池是可分开电池回路,断开电池熔断器(空气开关)等。另外在更换器件时拆下的线头要进行绝缘扎捆处理,不要人为的扩大故障范围。

二、直流系统常见故障及处理措施 ㈠、充电机模块故障及处理: 1、充电机模块输入过压、欠压保护 当输入模块的交流电压大于一定值(湖南科明大于485±10V)或小于一定值(湖南科明小于313±10V)充电机模块自动保护,无直流输出,保护指示灯点亮(黄灯),当电压恢复到一定值(湖南科明电压恢复到460±10V、335±10V)后,充电机模块自动恢复工作。 当发生充电模块输入过压、欠压保护,微机监控装置中事先设定好相应的交流报警参数,微机监控装置(微机后台)就会发交流过压、欠压报警信息。此时值班人员应用万用表交流500V档位测量供直流两路三相交流电源各线电压是否超过过压或欠压数值。电压正常,可能属于误发信息,应观察馈电屏背面输入输出检测单元工作是否正常,工作灯是否间断闪烁,若一直熄灭不闪烁,则按下输入输出检测单元复归按钮,继续观察监控装置是否还发告警信息。电压不正常则继续观察,随时测量交流电压数值。并上报相关部门。 2、充电机模块输出过压保护、欠压告警 当充电机模块输出电压大于微机监控装置设定过压定值(湖南科明256V)时模块保护,无直流输出,模块不能自动恢复,必须将模块断电重新上电。 当充电机模块输出电压小于微机监控装置设定欠压定值(湖南科明198V)时,模块有直流输出发告警信息,电压恢复后,模块输出欠压告警消失。 充电模块输出电压过高、欠压时用万用表直流500V档位测量充电机输出电压实际值,测量电压值高于或低于设定值,并上报相关部门处理。测量电压值正常,可能属于误发信息,应观察充电屏背面充电机检测单元工作是否正常,工作灯是否间断闪烁,若一直熄灭不闪烁,则按下充电机检测单元复归按钮,继续观察监控装置是否还发告警信息。 3、充电机模块输入缺相保护 当输入的两路三相交流电源有缺相时,模块限功率运行(模块输出电流有限,达不到额定输出电流)。此时值班人员应用万用表交流500V档位测量供直流两路三相交流电源各相电压是否正常,有无缺相现象。无缺相可能属于误发信息,应观察馈电屏背面输入输出检测单元工作是否正常,工作灯是否间断闪烁,若一直熄灭不闪烁,则按下输入输出检测单元复归按钮,继续观察监控装

110kV变电运行的常见故障与解决方法分析 罗健平

110kV变电运行的常见故障与解决方法分析罗健平 发表时间:2019-11-20T15:07:24.440Z 来源:《电力设备》2019年第15期作者:罗健平 [导读] 摘要:负责对各电网进行连接的枢纽即为变电站,在电能分配、电流流向控制和电压转换中发挥了显著作用,这就证明了,电网的稳定、安全运行会直接受到变电站的安全稳定运行影响,然而,一些故障即将无可避免的出现在110kv变电运行中,这部分故障的存在在一定程度上会使有关设备损坏,甚至会使整个电网的正常运行受到影响,所以,我们有必要深入分析110kV变电运行中的常见故障,并以此为基础对有关解决方式进行探讨。 (广东电网有限责任公司清远连州供电局广东连州 513400) 摘要:负责对各电网进行连接的枢纽即为变电站,在电能分配、电流流向控制和电压转换中发挥了显著作用,这就证明了,电网的稳定、安全运行会直接受到变电站的安全稳定运行影响,然而,一些故障即将无可避免的出现在110kv变电运行中,这部分故障的存在在一定程度上会使有关设备损坏,甚至会使整个电网的正常运行受到影响,所以,我们有必要深入分析110kV变电运行中的常见故障,并以此为基础对有关解决方式进行探讨。鉴于此,文章对110kV变电运行的常见故障和解决方法进行了详细的论述,旨在能够为相关业内人士提供有价值的借鉴与参考。 关键词:110kV变电运行;常见故障;解决方法 前言 最近一些年来,随着我国社会经济日新月异的飞速发展,人们的生活水准也获得了大幅度提升,从而导致生活生产用电量日渐增多,这就使得电力系统的安全运行成了人们生活质量备受影响主要因素,鉴于此种背景,最重要的是做好电力系统运行的安全管理。110kV变电运行过程中,因安全管理问题、设备问题、技术问题、外部环境影响等原因,都会使得110kv变电站运行出现故障,轻则影响正常生活、生产用电,重则威胁人身安全,所以,有必要充分保证110kv变电站的安全运行。 1 110kV变电运行常见故障 1.1变电运行的跳闸故障 1.1.1主变开关跳闸故障 通过检查断路器的合闸状态和监控系统的提示信息,可以判断主变开关跳闸故障。确认是主变开关跳闸引起的故障后,一定要向上级主管部门报告,核实主变开关跳闸前的运行情况,如核实变压器油温值,观察是否有喷油或冒烟现象。与此同时,工作人员也需要将直流系统的运行情况加以核实,需要我们重视的是,只有在排除故障原因并完成故障排除后,才能执行动力传动操作,电力系统急需进行强送电作业,一定要通过主管部门批准后再去实施。 1.1.2主变三侧开关跳闸故障 电气设备自身保护误动将会使主变三侧开关出现跳闸故障,与此同时,主变中低压侧后备保护、主保护发生范围短路,主变电源侧母线故障,保护拒动,也会发生主变三侧跳闸故障。主变三侧开关跳闸故障出现后:1)检查各用电设备的保护动作、保护压板与直流电源开关的连接情况。2)据已有的多类故障判断数据资料,有必要对主变压器进行彻底的调查,找出故障的原因。 1.1.3瓦斯保护动作 如果主变压器的电力系统出现故障,主变压器的瓦斯保护将起作用。鉴于瓦斯保护动作失败状况:1)核实好主变运行状况。2)对主变压力释放阀的出油情况进行仔细观察。3)认真检查主变二次回路运行情况,看其是否有接地、短路等情况出现。 1.2变电运行的非跳闸故障 110kv变电运行中,常见的非跳闸故障基本上有四种,即谐振、电压互感器保险丝熔断、断线、接地等。若这四种故障在非直接接地、非直接接地的接地系统中,那么系统测控装置便会出现一定的光字牌亦或报文信息。这时,运行人员对运行中系统出现的故障类型无法直接判定,并要同其他多类故障表现相结合实施综合判断。一旦母线遥测电压中有一相直接降为0,其他两相电压就在线电压和相电压间,则就能断定出现了接地故障。如果母线遥测电压中有一相亦或两相都降至0,其他两相或一相电压是相电压时,那么就能断定其出现了电压互感器保险丝熔断故障。一旦母线遥测电压中一相得到了降低,其他两相电压高于线电压,并发生了振动时,就能判定为出现了谐振。 1.3电压互感器设备故障 电压互感器设备内电路可能有不当操作或高压因素而烧毁,即会发生断线故障,当电压互感器的温度快速变化,特别是温度上升过快时,则电感器就可能出现了故障。氧化锌避雷器击穿传导,将导致无法有效发挥出避雷器的作用,若不及时应用有效的应对措施,后果将会很严重,若绝缘体隔断、破损时,则会导致出现绝缘系统故障,属于系统故障。 2 110kV变电运行常见故障的解决对策 2.1建立建全110kV 变电运行安全管理制度 主要从三方面实施110kv变电站运行安全管理体系的完善和建立:1)完善电气设备无论是一次设备还是二次设备、通信或远动设备的专项责任制,日常维护工作要安排专人完成,并认真做好相关维护记录。2)完善操作交接班制度,操作人员交接班制度要有清晰的条理明确的责任。3)完善岗位责任制,建立110kv变电所运行各岗位的具体规范制度,明确各岗位的权责,明确职责。 2.2强化电气设备运行巡视、检修、维护 周围的运行环境很容易应县到电气设备的运行,在使用期限不断增加的情况下,多类缺陷不断暴露,一旦无法及时发现,就易出现严重故障。所以,做好电气设备的运行巡视、维护与检修工作十分重要。巡视时,需要重点关注多种光字牌、表计、音响信号的识别,对电气设备的运行状况进行密切监控。若出现了一场,则要进行详细分析寻找原因,等排出异常后,总结经验,防止二次发生。;另外要根据电气设备的运行时间合理安排电气设备的巡视周期,对有缺陷或相对重要的电气设备,要缩短检查周期,做好跟踪监测,对缺陷的发展趋势进行了解,充分利用停电检修时机,将缺陷尽快消除。与此同时,要同平常搜集到的电气设备运行资料,对维护、检修计划急性合理安排,对电气设备存在的隐患及时进行消除,为其可靠、安全、稳定运行提供保证。 2.3在技术上强化管理110kV 变电运行 电力部门需要定期与不定期的组织电力工作人员进行培训,从而使人员能够进一步学习有关操作规程与流程,使其能够与时俱进跟上发展,对110kV 变电运行的新方法、新技术进行前面掌握,了解各种电气设备的内部结构、操作步骤、操作原理及相应的故障排除措施,

常见问题及处理方案docx

房建常见主要问题及处理方案 一.注意事项 1、设计桩顶标高与现场自然地面标高较接近时,现场宜回填砂至设计桩顶标高以上50cm,以保证桩机行 走不会损坏已施工工程桩。 2、回填施工场地若使用了较多的块石,应提出对回填区进行探桩处理,并明确探桩深度。如无需进行,则 可忽略. 3、为确保施工,焊接接桩宜改为气体保护焊自然冷却分钟后再继续施工; 4、施工顺序宜为:施工前先进行试桩,然后继续进行工程桩施工,待工程桩施工结束后再进行静载试验。 5、如有地下室的工程,桩顶标高位于地面以下较深处,施工过程宜请相关单位提前确认静载检测桩,以便 加配管桩至地面。 .通常加劲箍采用Φ,如果为围护桩加劲箍,更应变更为Φ。才能确保钢筋笼吊装刚度要求(该施工应考虑在 吊筋中增设加吊筋,伸至自然地面与机台焊接,以便钢筋笼固定,同时预防浇注桩身砼过程中钢筋笼上浮). 二.常见问题及防范处理方法 (一).怎样预防浇筑桩身砼过程中钢筋笼上浮? .精确的控制还要用吊线坠来实现,在安装完钢筋笼后,通过保护桩恢复桩位的中心点,然后抽孔内的 泥浆,直到漏出钢筋笼的顶面,在钢筋笼的顶端挂“十”字线,用线坠来校和钢筋笼上挂的“十”字线中心与 桩位的中心是否重合,否则用大锤、钢管敲打、撬动钢筋笼的吊筋使其中心与桩位的中心重合为止。但当钢筋笼的顶面至泥浆的上面距离较大时(例如超过米时),抽泥浆的方法往往容易造成塌方,因此用吊线坠的方法就不再适用。所以应在钻孔之前尽量使桩基位置的标高降低,来减少桩基的副孔高度。 .控制钻孔灌注桩中钢筋笼上浮的方法 由于钢筋笼子安装在钻孔的泥浆内,人既看不见也摸不着,在浇注桩基混凝土时,如果操作不当,很容易引起钢筋笼子上浮,造成工程质量事故。 引起钢筋笼子上浮的几种可能原因 ()钻孔底部泥渣清理不符合要求。当钻孔深度达到设计标高后,孔内沉渣过深,桩底的泥块也没有完全搅碎和冲出孔外,就将钻头、钻杆卸掉,安装导管。在浇注桩基水下混凝土时,混凝土将沉渣、泥块一起向上顶起,而泥块再混凝土的冲击作用下将钢筋笼子整体托起,造成钢筋笼子的上浮。 ()浇注混凝土过快。现在很多钻孔灌注桩设计的钢筋笼子都是半笼,(笼子比桩身短几米或十几米)当混凝土面接触到钢筋笼子时,如果继续快速浇筑混凝土,则钢筋笼子在上泛的混凝土的冲击作用下整体上浮。 ()调整好混凝土的塌落度。一般浇注桩基的混凝土塌落度应控制在,浇筑桩基的混凝土都要求有很好的和易性与流动性,以此来保证混凝土在浇注的过程中能有很好的“泛浆”。否则混凝土的和易性和流动性不好,浇筑桩基将是十分困难的,先浇筑的混凝土已经快要凝固成整体,而将钢筋笼子整体托起,从而引起其上浮。 防止钢筋笼子上浮的方法 防止钢筋笼子上浮的方法应从钢筋笼子上浮原因的角度上来处理: ()防止桩底泥渣、泥块过多的方法是:在钻孔深度达到设计标高时,不要立即停止钻机转动,而是

交换机常见的故障类型及分析排查

交换机常见的故障类型及分析排查交换机运行中出现故障是不可避免的,但出现故障后应当迅速地进行处理,尽快查出故障点,排除故障,这是网管人员应尽的职责。但是要做到这一点,就必须了解交换机故障的类型及具备对故障进行分析和处理的能力。为此,本文就交换机常出现的故障类型及分析排查的方法进行简要的介绍。 电源故障 由于外部供电不稳定,电源线路老化或者雷击等原因导致电源损坏或者风扇停转,以致不能正常工作。或者由于电源缘故导致机内其他部件的损坏都会使交换机出现问题。 假如交换机面板上的POWER指示灯是绿色的,就表示是正常的;假如该指示灯灭了,则说明交换机没有正常供电。这类问题很轻易发现,也很轻易解决,同时也是最轻易预防的。 针对这类故障,首先应该做好外部电源的供给工作,一般通过引入独立的电力线来提供独立的电源,并添加稳压器来避免瞬间高压或低压现象。假如条件答应,可以添加UPS(不间断电源)来保证交换机的正常供电,有的UPS提供稳压功能,而有的没有,选择时要注重。在机房内设置专业的避雷措施,来避免雷电对交换机的伤害。现在有很多做避雷工程的专业公司,实施网络布线时可以考虑。

端口故障 这是最常见的硬件故障,无论是光纤端口还是双绞线的RJ-45端口,在插拔接头时一定要小心。假如不小心把光纤插头弄脏,可能导致光纤端口污染而不能正常通信。我们经常看到很多人喜欢带电插拔接头,理论上讲是可以的,但是这样也无意中增加了端口的故障发生率。在搬运时不小心,也可能导致端口物理损坏。假如购买的水晶头尺寸偏大,插入交换机时,也轻易破坏端口。此外,假如接在端口上的双绞线有一段暴露在室外,万一这根电缆被雷电击中,就会导致所连交换机端口被击坏,或者造成更加不可预料的损伤。 一般情况下,端口故障是某一个或者几个端口损坏。所以,在排除了端口所连计算机的故障后,可以通过更换所连端口,来判定其是否损坏。碰到此类故障,可以在电源关闭后,用酒精棉球清洗端口。假如端口确实被损坏,那就只能更换端口了。 模块故障 交换机是由很多模块组成,比如:堆叠模块、治理模块(也叫控制模块)、扩展模块等。这些模块发生故障的几率很小,不过一旦出现问题,就会遭受巨大的经济损失。假如插拔模块时不小心,或者搬运交换机时受到碰撞,或者电源不稳定等情况,都可能导致此类故障的发生。 当然上面提到的这3个模块都有外部接口,比较轻易辨认,有的还可以通过模块上的指示灯来辨别故障。比如:堆叠模块上有一个扁平的

变电运行常见故障及其处理方法

变电运行常见故障及其处理方法 随着社会经济的快速发展,人们对用电的安全性、可靠性也提出了更高的要求,变电作为电力系统运行的关键,一旦发生故障,无论故障的大小、类型等都会对电网造成一定的影响,同时也影响了对用户的供电质量,因此,掌握变电运行常见故障的处理方法,及时消除故障,提高供电可靠性有重要的意义。 标签:变电运行;常见故障;处理方法 1 变电运行常见的故障 1.1 线路故障跳闸 线路故障跳闸主要指的是变电系统运行过程中,线路因为受到雷击、树木、风筝等原因的影响,导致变电站内开关跳闸。如果是瞬时故障,线路开关在跳闸后重合闸动作重新合上,不影响线路送电,如果是永久性故障,则线路将停运,从而影响电力输送。 1.2 直流接地故障 变电运行过程中,经常因为受天气影响绝缘不良引发接地故障、二次回路绝缘材料不合格、绝缘严重老化、材料绝缘性能降低、人员作业失误造等因素造成直流接地故障,直流接地故障可能导致继电保护误动或者拒动,可能造成事故或者导致事故范围扩大,影响到供电的安全性和可靠性。 1.3 母线故障 母线作为变电站的核心部分,其作用对变电站的运行不言而喻,一旦母线在运行过程中出现故障的话,极易造成整个变电站的停电,对供电系统的稳定性造成极大的影响。一般情况下造成母线故障的原因,主要是工作人员出现操作失误的现象而造成[1]。 1.4 避雷针故障 避雷针是变电的重要设备组成之一,主要起到引导雷击电流释放到大地,尤其是在雷雨季节避雷针更显示其重要性。但是,在变电运行的过程中,经常因雷击引起避雷针故障,如果出现线路烧毁的话,极易引发接地故障,对变电站的安全运行造成严重的影响。 1.5 主变开关跳闸故障 主变开关主要是对变电器运行的安全性起到相应的保护作用,如果出现威胁因素对变电器带来一定威胁的情况下,主变开关会发生跳闸的现象,总的来说,

变电站常见故障分析及处理方法

变电站常见故障分析及处理方法 变电所常见故障的分析及处理方法一、仪用互感器的故障处理当互感器及其二次回路存在故障时,表针指示将不准确,值班员容易发生误判断甚至误操作,因而要及时处理。 1、电压互感器的故障处理。电压互感器常见的故障现象如下:(1)一次侧或二次侧的保险连续熔断两次。(2)冒烟、发出焦臭味。(3)内部有放电声,引线与外壳之间有火花放电。(4)外壳严重漏油。发现以上现象时,应立即停用,并进行检查处理。 1、电压互感器一次侧或二次侧保险熔断的现象与处理。(1)当一次侧或二次侧保险熔断一相时,熔断相的接地指示灯熄灭,其他两相的指示灯略暗。此时,熔断相的接地电压为零,其他两相正常略低;电压回路断线信号动作;功率表、电度表读数不准确;用电压切换开关切换时,三相电压不平衡;拉地信号动作(电压互感器的开口三角形线圈有电压33v)。当电压互感器一交侧保险熔断时,一般作如下处理:拉开电压互感器的隔离开关,详细检查其外部有元故障现象,同时检查二次保险。若无故障征象,则换好保险后再投入。如合上隔离开关后保险又熔断,则应拉开隔离开关进行详细检查,并报告上级机关。若切除故障的电压互感器后,影响电压速断电流闭锁及过流,方向低电压等保护装置的运行时,应汇报高度,并根据继电保护运行规程的要求,将该保护装置退出运行,待电压互感器检修好后再投入运行。当电压互感器一次侧保险熔断两相时,需经过内部测量检查,确定设备正常后,方可换好保险将其投入。(2)当二次保险熔断一相时,熔断相的接地电压表指示为零,接地指示灯熄灭;其他两相电压表的数值不变,灯泡亮度不变,电压断线信号回路动作;功率表,电度表读数不准确电压切换开关切换时,三相电压不平衡。当发现二次保险熔断时,必须经检查处理好后才可投入。如有击穿保险装置,而B相保险恢复不上,则说明击穿保险已击穿,应进行处理。 2、电流互感器的故障处理。电流互感器常见的故障现象有:(1)有过热现象(2)内部发出臭味或冒烟(3)内部有放电现象,声音异常或引线与外壳间有火花放电现象(4)主绝缘发生击穿,并造成单相接地故障(5)一次或二次线圈的匝间或层间发生短路(6)充油式电流互感器漏油(7)二次回路发生断线故障当发现上述故障时,应汇报上级,并切断电源进行处理。当发现电流互感器的二次回路接头发热或断开,应设法拧紧或用安全工具在电流互感器附近的端子上将其短路;如不能处理,则应汇报上级将电流互感器停用后进行处理。二、直流系统接地故障处理直流回路发生接地时,首先要检查是哪一极接地,并分析接地的性质,判断其发生原因,一般可按下列步骤进行处理:首先停止直流回路上的工作,并对其进行检查,检查时,应避开用电高峰时间,并根据气候、现场工作的实际情况进行回路的分、合试验,一般分、合顺如下:事故照明、信号回路、充电回路、户外合闸回路、户内合闸回路、载波备用电源6-10KV的控制回路,35KV以上的主要控制回路、直流母线、蓄电池以上顺应根据具体情况灵活掌握,凡分、合时涉及到调度管辖范围内的设备时,应先取得调度的同意。确定了接地回路应在这一路再分别分、合保险或拆线,逐步缩小范围。有条件时,凡能将直流系统分割成两部分运行的应尽量分开。在寻找直流接地时,应尽量不要使设备脱离保护。为保证个人身和设备的安全,在寻找直流接地时,必须由两人进行,一人寻找,另一人监护和看信号。如果是220V直流电源,则用试电笔最易判断接地是否消除。否认是哪极接地,在拔下运行设备的直流保险时,应先正极、后负极,恢复时应相反,以免由于寄生回路的影响而造成误动作。三、避雷器的故障处理发现避雷器有下列征象时,

施工中常见问题及解决方案

1、存在问题:外墙铺贴外墙砖,阴阳角的嵌缝剂吸水导致窗框周围渗水 解决措施:外墙砖改为涂刷质感漆,在上窗框处预留滴水槽 2、存在问题:现浇混凝土板内预埋PVC电管时,混凝土板经常沿管线出现裂缝。解决措施:钢筋混凝土板中预埋PVC等非金属管时,沿管线贴板底(板底主筋外侧)放置钢丝网片,后期内墙、棚顶等满铺纤维网格布,刮腻子抹平。 3、存在问题:首层隔墙自身发生沉降,墙身出现沉降裂缝。 解决措施:首层隔墙下应设钢筋砼基础梁或基础,不得直接将隔墙放置在建筑地面上,不得采用将原建筑地面中的砼垫层加厚(元宝基础)作为隔墙基础的做法。 4、存在问题:凸出屋面的管道、井、烟道周边渗漏。 解决措施:凸出屋面的管道、井、烟道周边应同屋面结构一起整浇一道钢筋混凝土防水反梁,屋面标高定于最高完成面以上250mm。 5、存在问题:门窗耐候胶打胶不美观 解决措施:门窗预留洞口尺寸跟现场测量尺寸存在误差,造成窗框与墙垛的间隙不均匀,打胶不美观。建议在抹灰过程中安装窗户副框,副框对门窗起到一个定尺、定位的作用。弥补门窗型材与墙体间的缝隙,利于防水;增强门窗水平与垂直方向的平整度。有利于门窗的安装,使其操作性更好。 6、存在问题:室内地面出现裂纹 解决措施:出现裂纹的原因是施工中细石混凝土的水灰比过大,混凝土的坍落度过大,分格条过少。在处理抹光层时加铺一道网格布,网格布分割随同分格条位置一同断开。 7、存在问题:内墙抹灰出现部分空鼓 解决措施:空鼓原因,内墙砂浆强度较低,抹灰前基层清理不干净,不同材料的墙面连接未设置钢丝网;墙面浇水不透,砂浆未搅拌均匀。气温过高时,砂浆失水过快;抹灰后未适当浇水养护。解决办法,抹灰前应清净基层,基层墙面应提前浇水、要浇透浇匀,当基层墙体平整和垂直偏差较大时,不可一次成活,应分层抹灰、应待前一层抹灰层凝结后方可涂抹后一层的厚度不超过15mm。 9、存在问题:吊顶顶棚冬季供暖后出现凝结水,造成吊顶发霉 原因:冬季供暖后,管道井内沙层温度升高,水蒸气上升遇到温度较低的现浇板,形成凝结水,凝结水聚集造成吊顶发霉。解决措施:管道井底部做防水层截断水蒸气上升渠道。 10、存在问题:楼顶太阳能固定没有底座,现阶段是简单用钢丝绳捆绑在管道井上固定 解决措施:建议后期结构施工中,现浇顶层楼板时一起浇筑太阳能底座。 11、存在问题:阳台落水管末端直接通入预留不锈钢水槽,业主装修后,楼上的垃圾容易堵塞不锈钢水槽,不易清扫。 解决措施:建议后在阳台上落水管末端预留水簸萁,益于后期的清扫检查。12、存在问题:卫生间PVC管道周围出现渗水现象 原因,出现渗漏的卫生间PVC管道,周围TS防水卷材是冬季低于5℃的环境下施工的,未及时浇筑防水保护层,防水卷材热胀冷缩,胶粘剂开裂,造成PVC

交换机常见故障和排障方法word文档良心出品

交换机常见故障和排障方法 交换机的优越性能和价钱的大幅度降落,促使了交换机的迅速普及。网络管理员在工作中经常会遇到各种各样的交换机故障,如何迅速、正确地查出故障并消除故障呢?本文就常见的故障类型和排障步骤做一个简略的介绍。由于交换机在公 司网络中利用范畴非常普遍,从低端到中端,从中端到咼端,几乎涉及每个级别的产品,所以交换机I产生故障的机率比路由器,硬件防火墙等要高很多,这也是为什么我们首先讨论交换机故障的分类与消除故障步骤的原因。 ,交换机故障分类: 交换机故障一般可以分为硬件故障和软件故障两大类。硬件故障重要指交换机电源、背板、模块、端口等部件的故障,可以分为以下几类。 (1)电源故障: 由于外部供电不稳定,或者电源线路老化或者雷击等原因导致电源毁坏或者风扇停滞,从而不能正常工作。由于电源缘故而导致机内其他部件毁坏的事情也经常产生。 如果面板上的POWE指点灯是绿色的,就表示是正常的;如果该指点灯灭了,则解释交换机没有正常供电。这类问题很容易发现,也很容易解决,同时也是最容易预防的。 针对这类故障,首先应该做好外部电源的供应工作,一般通过引入独立的电力线来供应独立的电源,并添加稳压器来避免瞬间高压或低压现象。如果条件允许,可以添加UPS(不间断电源)来保证交换机的正常供电,有的UPS供应稳压功效,而有的没有,选择时要注意。在机房内设置专业的避雷方法,来避免雷电对交换机的伤害。现在有很多做避雷工程的专业公司,履行网络布线时可以斟酌。 (2)端口故障: 这是最常见的硬件故障,无论是光纤端口还是双绞线的RJ-45端口,在插拔接头时必定要当心。如果不当心把光纤插头弄脏,可能导致光纤端口污染而不能正常通讯。我们经常看到很多人喜欢带电插拔接头,理论上讲是可以的,但是这样也无意中增加了端口的故障产生率。在搬运时不当心,也可能导致端口物理毁坏。如果购置的水晶头尺寸偏大,插入交换机时,也容易毁坏端口。此外,如果接在端口上的双绞线有一段暴露在室外,万一这根电缆被雷电击中,就会导致所连交换机端口被击坏,或者造成更加不可预见的损伤。 一般情况下,端口故障是某一个或者几个端口毁坏。所以,在消除了端口所连计算机的故障后,可以通过更换所连端口,来断定其是否毁坏。遇到此类故障,

变电所常见故障应急处理方案

变电所常见故障应急处理方案 35kV GIS 开关柜: 1、断路器拒动 1.1应急处理 当远动操作失灵时,应立即安排巡检员到达现场。现场人员检查是否有拒动开关的故障信息。如果没有,可按电调命令在所内监控盘上进行操作,若操作失败,可在开关本体上当地电动操作,如果操作不成功,立即汇报电调,并通知车间生产调度。故障开关在非运营时间处理。 1.2、处理程序、方法及注意事项: 1.2.1 检查是否有SF6 气体泄漏,气压低于下限值,有无气室压力报警信号。 1.2.2 检查直流电源(控制、电机)的电压是否正常。若不正常,从直流盘馈出到断路器端子箱顺序查找。操作机构的检修必须先将合闸弹簧和分闸弹簧的能量释放掉。 1.2.3 检查控制、电机回路的空气开关有无烧损或接触不良。更换空气开关。 1.2.4 检查控制、电机回路是否断线、接触不良。紧固端子和接线。 1.2.5 检查操作机构辅助开关、限位开关转换是否到位。调整或更换辅助开关、限位开关。 1.2.6 检查分合闸线圈是否烧毁,有异味,用万用表测量线圈电阻。更换分合闸线圈。 1.2.7 检查断路器是否已储能,电机是否烧毁,有异味,用万用表测量电机电阻。更换电机。 1.2.8 检查二次接线是否错误(新安装或检修变更二次接线后,首次投入时出现)。改正错误接线。 1.2.9 检查机构有无卡滞现象。注润滑油,处理卡滞点。 1.2.10 检查操作机构各轴连接销子是否脱落。安装连接销子。 2、断路器跳闸 2.1、应急处理 2.1.1 如发生进线开关跳闸, 故障开关退出运行,母联开关合闸,母线由一路电源供电。如引起所内一台35/0.4kV 的变压器故障或400V 母线失压时,自动切除该变电所供电区域内的三级负荷,400V 母联自投,若400V 母联自投不成功,由电调当值供电调度员通过SCADA 倒闸操作或现场变电所值班员采用手动倒闸操作,改变供电系统运行方式,由该变电所内另一台35/0.4kV 变压器承担该变电所供电区域内的一、二级负荷供电。 2.1.2 如发生环网出线开关跳闸,听从电调指挥,将故障位置隔离。待非运营时间处理故障。 2.2、程序、方法及注意事项: 2.2.1 进、出线断路器跳闸: 在控制信号盘上查看故障信息,判断保护类型。 1)差动保护跳闸。检查保护环网电缆,对保护装置进行试验、检查。 2)过流、零序跳闸。检查所内35kV 设备及电缆是否有绝缘不良,闪络情况,如果绝缘不良地点不在母排上,需要检查是否有越级跳闸等现象。并对保护装置进行检查、试验。 2.2.2 馈线断路器跳闸: 1)断开变电所跳闸馈出线环网隔离开关,检查差动保护二次回路是否有故障,如:直流回路是否短路,流互二次是否开路,接线是否正确。对二次回路进行检修。 2)对馈线电缆进行检查试验,如果是电缆故障,参考电缆故障预案进行处理。 3)对跳闸断路器进行相关的保护试验。检查保护插件。如果是插件故障,更换插件。 4)若是35kV 整流机组\动力变馈线开关跳闸还应检查变压器。 2.2.3 如果是断路器本体故障,参照断路器拒动进行处理。 3、三位置开关、接地开关拒动 3.1、应急处理

变电站运行常见故障成因分析及解决办法 张跃鹏

变电站运行常见故障成因分析及解决办法张跃鹏 发表时间:2019-12-06T12:09:09.070Z 来源:《电力设备》2019年第16期作者:张跃鹏 [导读] 摘要:随着电力系统的不断升级,变电站的运行程序也越来越复杂,很多都涉及多个设备联合运行,若某一环节出现失误,将会牵连更多的设备,导致变电站出现故障,进而造成巨大的经济损失。 (国网山西省电力公司天镇县供电公司山西大同 038200) 摘要:随着电力系统的不断升级,变电站的运行程序也越来越复杂,很多都涉及多个设备联合运行,若某一环节出现失误,将会牵连更多的设备,导致变电站出现故障,进而造成巨大的经济损失。因此,了解变电站运行故障原因是非常必要的,在此基础上才能找到出现故障的源头,做好变电站运行的日常维护工作。 关键词:变电站运行;常见故障;成因分析;解决办法 1变电站运行常见故障成因分析 1.1电压互感器 在电压互感器的使用中,一次侧保险和二次侧保险熔断问题经常发生。如果电压互感器出现断线故障,则警报系统会发出警报信息,监视面板上的控制灯熄灭,仪表指数出现异常。在面对电压互感器的断线故障时,要先暂停电压互感器的自动保护设备,防止系统出现误操作,再利用高压验电器进行验电。如果是一次侧保险熔断,可以直接更换;如果是二次侧保险熔断,则需要检查人员先查明故障原因,再进行更换处理,避免直接更换保险可能带来的严重事故。 1.2真空断路器 真空断路器储能电机的连转或不转故障的主要原因为:变电站设备大都长期连续运行,在使用过程中,由于部分机械结构的磨损导致内部变形位移、储能电机开关凸轮脱落,此外还存在出点拉弧烧坏的问题,因此造成开关触点熔断,无法断开电机电源。针对此故障,应当及时更换新的行程开关,采取合适的电容器添加方法,以解决开关可能烧毁的问题。 1.3变压器故障 从故障的类型上来看,变压器的故障可以分为2个类型,分别是内部故障以及外部故障,在内部故障上包括了绕组故障、分接开关故障等,这些内部故障多发生于变压器油箱内部;而外部的故障大多发生于变压器的油箱套管上以及引线上,多表现为铁芯故障的形式。在绕组故障当中最为常见的故障类型是设备长期高负荷状态运行,并且整体散热条件不足,加上设备应用时间已经很长,因此变压器的绝缘会由于老化而脆裂,而出现短路问题。与此同时,油温会异常升高,电流增大,并且出现冒泡声音,导致瓦斯保护误动作;而绕组相间短路问题的出现大多是由于其中有杂物落入,而导致绕组内部的温度过高,从而导致绝缘老化;绕组出现断线问题导致故障,套管之上的端帽封闭松动,因此进水,绝缘受潮,也可能由于变压器上缺油,因此油箱内部的线材被直接暴露在空气当中。对于分接开关来说,其主要的类型为变压器表现为分接头放电;铁芯故障也较为常见,其由于铁芯和螺杆接触环节上的绝缘损坏,从而导致铁芯烧毁。 2变电站运行故障进行分析的重要性 我国人口基数世界第一,因此对于居民生活而言,电力的供应必不可少,要想保持社会的正常运转和居民的正常生活,必须对电力供应系统进行及时维护,同时需要确保电力供应系统的正常运转。根据实际工作数据显示,导致电力供应系统出现运行故障的重要原因之一就是变电站运行故障,因此加强对变电站运行过程的监督管理,加强对变电站运行故障的研究,进而提出解决运行故障的有效措施对于变电站的正常运行具有重要意义,同时对电力供应系统的正常运转具有重要作用。此外,除了生活用电之外,我国工农业以及第三产业的发展都需要电力支持,因此保障电力系统的正常运行对于国民经济的正常运行也有重要意义。 3变电站运行故障的解决办法 3.1建立健全安全管理制度,注重变电站的日常管理 为了维护变电站的正常运行,首先,要建立健全变电站的安全管理制度,结合变电站的实际运行情况,可以从值班制度、交接班制度、交接班标准化制度、接班检查标准、倒闸操作制度以及设备维护制度等方面建立健全制度,从而使变电站设备管理人员在日常巡视过程中能够有制可依,将每一个步骤都做到精准化,及早地发现变电站设备存在的隐患或者薄弱环节。与此同时,还需要加强对变电站电力设备的日常管理和巡视检查,安排相应的值班人员。根据变电站的气候环境、电力系统运行方式以及电力设备的负荷情况,选择适宜的管理方式和巡查内容,以便于变电站的正常维护。因此,根据变电站设备运行的实际情况,不断地完善其安全管理制度,注重变电站的日常管理,减少设备故障的发生率。 3.2网络系统建设 在变电站各类设备运行中,出现故障时运行参数会发生变化,为了能够实现对各类设备运行状态的精确检测,可以通过建成检测网络的方式达成这一目的。检测网络设计中,首先需要完成对各类传感器的选型工作,要根据线路发挥的功能选择正确的传感器,例如对于配电箱柜来说,选用的传感器包括温度传感器、烟雾传感器及核心设备的运行参数传感器;对于变压器的配电端,应用传感器为电压传感器,这类传感器将信号传回到数据分析系统。其次为通信系统的建设,考虑到变电站中的电磁干扰效果较为明显,所以可以应用光纤通信技术完成通信,防止电磁干扰对通信系统带来的负面影响。最后为控制系统的构建,控制系统可发挥两项功能,其一为对系统中各类参数的比较和分析,当发现测量的参数与设定的标准值差距过大时,可确定相关线路出现故障,一方面该系统通过对相关开关运行状态的控制,隔离故障电路,另一方面在控制系统中显示故障信息,及时发出警报。 3.3具体故障的解决 3.3.1电压互感器故障解决措施 电压互感器发生的故障基本在设备内部,需要采用经验法和仪器检查法相结合对实际状况进行排查。设备质量问题是首要关心问题,应先检查每个设备单元各组件的合格情况。其次电压互感器引线是否破损,如果破损互感器内电压会持续上升导致电压失衡。再次检查防雷措施是否得当,避免出现避雷设备被击穿,造成损坏。最后还应考虑防潮散热维护工作是否到位。工作人员结合以往经验排除干扰因素后,确定大体故障位置应使用红外热成像仪详细了解设备内部受损元件情况及位置,以便对其进行准确维修。 3.3.2真空断路器故障解决措施 根据上文的论述可以得知,之所以真空断路器故障造成的危害比较大的一个因素就是在变电站当中难以及时对真空断路器进行有效的

浅谈计算机的常见故障及其处理措施

浅谈计算机的常见故障及其处理措施 浅谈计算机的常见故障及其处理措施本文关键词:浅谈,常见故障,措施,计算机 浅谈计算机的常见故障及其处理措施本文简介:摘要:首先分析了计算机维护工作中比较常见的几种故障,对计算机中的开机故障、硬件故障以及软件故障问题进行了详细的阐述,其次提出了计算机故障问题的处理措施,全面总结了开机故障处理、操作系统和软件兼容故障处理、网络故障处理以及打印机故障处理等措施,旨在为计算机的工作正常运转提供技术理论支撑,为人们的生活和 浅谈计算机的常见故障及其处理措施本文内容: 摘要:首先分析了计算机维护工作中比较常见的几种故障,对计算机中的开机故障、硬件故障以及软件故障问题进行了详细的阐述,其次提出了计算机故障问题的处理措施,全面总结了开机故障处理、操作系统和软件兼容故障处理、网络故障处理以及打印机故障处理等措施,旨在为计算机的工作正常运转提供技术理论支撑,为人们的生活和工作提供便利。 关键词:计算机维护;开机故障;硬件故障;处理措施; 1 计算机维护中常见的几种问题 就目前而言,计算机的故障问题可以分为开机故障、硬件故障和软件故障

3种类型。 1.1 计算机的开机故障 计算机的开机故障是计算机中比较常见的故障之一。若用户在按下开机键之后,计算机没有任何反应,就表示计算机存在开机故障。但是也有特殊的情况,例如出现黑屏关机甚至蓝屏的情况,这些情况也属于开机故障,导致电脑不能正常使用。 1.2 计算机的硬件故障 计算机的硬件比较简单,在计算机的故障中,硬件故障分为真故障和假故障两种情况。假故障指的是计算机本身的设备和外部的设备没有受到损害,故障的主要表现形式是计算机硬件设备之间的连接数据线或者是电源线接触不良,这主要是因人们对计算机维护工作不到位引起的,这种情况也会影响到计算机的正常使用,但是危害比较小,故障处理比真故障要简单、快捷。真故障指的是计算机硬件设备自身遭受到破坏,是硬件设施实实在在出现磨损,会对计算机部分功能的正常使用造成影响。真故障一般是计算机的主板、显卡以及外部设备受到损坏。在真故障中,如果是计算机的核心组件出现问题,计算机就不能正常运转,甚至可能会对相关的电脑组件产生不利影响,需要及时采取措施修补损害的组件。主机的电源不能正常开启、显示器不能显示主机内容、电脑内部过烫等问题都是计算机硬件故障的表现形式。 1.3 计算的软件故障 软件故障在计算机中的形式比较复杂,处理也相对比较困难。操作系统上的故障是软件问题的主要表现形式,电脑运转的核心问题也是软件故障问题,所

几种典型交换机常见的故障以及解决办法

几种典型交换机常见的故障以及解决办法 计算机中有很多的部件都是随着计算机的运行时刻在工作,交换机、路由器这样的网络设备,在没有断电的情况下也时刻处于工作状态,无论一台交换机的性能有多好,时间工作长,难免不会出现故障,尽管交换机的故障多种多样,而且经常出现的也就这么几种。下面为大家归纳了交换机的几类典型的故障及其解决方法。 1.端口故障 故障现象:整个网络的运作正常,但个别的机器不能正常通信。 故障原因:这是交换机故障中最常见的,如果光纤插头或RJ-45端口脏了,可能导致端口污染而不能正常通信。还有,平常很多人都喜欢带电插拔接头,在理论上说似乎并没有不妥,但实际上经常这样的话就无意中增加了端口的故障发生率;在搬运时的不小心,也可能导致端口物理损坏;购买的水晶头尺寸偏大,插入交换机时,也很容易破坏端口。此外,如果接在端口上的双绞线有一段暴露在室外,万一这根电缆被雷电击中,就会导致所连交换机端口被击坏。 解决方法:一般情况下,端口故障是个别的端口损坏,先检查出现问题的计算机,在排除了端口所连计算机的故障后,可以通过更换所连端口,来判断其是否端口问题,若更换端口后问题能解决的话,再进一步判断是端口的何种缘故。关闭电源后,用酒精棉球清洗端口,如果端口确实被损坏,那就只能更换端口了。此外,无论是光纤端口还是双绞线的RJ-45端口,在插拔接头时一定要小心,建议插拔时最好不要带电操作。 2.电路板故障 故障现象:有一个电脑室经常出现一部分电脑不能访问服务器的现象。 故障原因:交换机一般是由主电路板和供电电路板组成,造成这种故障一般都是这两个部分出现了问题。而造成电路板不能正常工作的主要因素有:电路板上的元器件受损或基板不良,硬件工注不合适和硬件更新后以及由于兼容问题而造成的电路板块类型不合适等。 解决方法:首先确定究竟是主电路板还是供电电路板出现问题,先从电源部分开始检查,用万能表在去掉主电路板负载的情况下通电测量,看测量出的指标是否正常,若不正常,则换用一个AT电源,输入电源到主电路板,交换机前面板的指示灯恢复正常的亮度和颜色,而所连接这台交换机的电脑正常互访,就说明是供电电路板出现了问题。若以上操作无效的话,问题就应该是出现在主电路板上了。 3.电源故障 故障现象:开启交换机后,交换机没有正常运作,而且发现面板上的POWER指示灯并没有亮,而且风扇也不转动。 故障原因:这种故障通常是由于外部供电环境的不稳定,或者是电源线路老化,又或者是由于遭受雷击等而导致电源损坏或者风扇停止,从而导致交换机不能正常工作。还有可能是由于电源缘故而导致交换机机内的其他部件坏的损坏。 解决方法:这类问题很容易发现也很容易解决,当发生这种故障时,首先检查电源系统,看看供电插座有没有电流,电压是否正常。要是供电正常的话,那就要检查电源线是否有所损坏,有没有松动等,若电源线损坏的话就更换一条,松动了的话就重新插好。 如果问题还没有解决,那问题就应该落在交换机的电源或者是机内的其他部件损坏了。预防方法也比较简单,首先要做的就是保证外部供电环境的稳定,这可以通过引入独立的电力线来提供独立的电源,并添加稳压器来避免瞬间高压或低压象。可能的话,建议最好配置UPS系统。还有的就是采取必要的避雷措施,以防雷电对交换机造成的损害。 连接电缆和配线架跳线、配置不当、系统数据的问题也时有发生,此外,局数据错误也会对整个交换局造成影响,而用户数据被错误设置,则会对某个用户产生影响,还有的就是