文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站常见故障分析及处理方法

变电站常见故障分析及处理方法

变电站常见故障分析及处理方法
变电站常见故障分析及处理方法

变电站常见故障分析及处理方法

变电所常见故障的分析及处理方法一、仪用互感器的故障处理当互感器及其二次回路存在故障时,表针指示将不准确,值班员容易发生误判断甚至误操作,因而要及时处理。 1、电压互感器的故障处理。电压互感器常见的故障现象如下:(1)一次侧或二次侧的保险连续熔断两次。(2)冒烟、发出焦臭味。(3)内部有放电声,引线与外壳之间有火花放电。(4)外壳严重漏油。发现以上现象时,应立即停用,并进行检查处理。 1、电压互感器一次侧或二次侧保险熔断的现象与处理。(1)当一次侧或二次侧保险熔断一相时,熔断相的接地指示灯熄灭,其他两相的指示灯略暗。此时,熔断相的接地电压为零,其他两相正常略低;电压回路断线信号动作;功率表、电度表读数不准确;用电压切换开关切换时,三相电压不平衡;拉地信号动作(电压互感器的开口三角形线圈有电压33v)。当电压互感器一交侧保险熔断时,一般作如下处理:拉开电压互感器的隔离开关,详细检查其外部有元故障现象,同时检查二次保险。若无故障征象,则换好保险后再投入。如合上隔离开关后保险又熔断,则应拉开隔离开关进行详细检查,并报告上级机关。若切除故障的电压互感器后,影响电压速断电流闭锁及过流,方向低电压等保护装置的运行时,应汇报高度,并根据继电保护运行规程的要求,将该保护装置退出运行,待电压互感器检修好后再投入运行。当电压互感器一次侧保险熔断两相时,需经过内部测量检查,确定设备正常后,方可换好保险将其投入。(2)当二次保险熔断一相时,熔断相的接地电压表指示为零,接地指示灯熄灭;其他两相电压表的数值不变,灯泡亮度不变,电压断线信号回路动作;功率表,电度表读数不准确电压切换开关切换时,三相电压不平衡。当发现二次保险熔断时,必须经检查处理好后才可投入。如有击穿保险装置,而B相保险恢复不上,则说明击穿保险已击穿,应进行处理。 2、电流互感器的故障处理。电流互感器常见的故障现象有:(1)有过热现象(2)内部发出臭味或冒烟(3)内部有放电现象,声音异常或引线与外壳间有火花放电现象(4)主绝缘发生击穿,并造成单相接地故障(5)一次或二次线圈的匝间或层间发生短路(6)充油式电流互感器漏油(7)二次回路发生断线故障当发现上述故障时,应汇报上级,并切断电源进行处理。当发现电流互感器的二次回路接头发热或断开,应设法拧紧或用安全工具在电流互感器附近的端子上将其短路;如不能处理,则应汇报上级将电流互感器停用后进行处理。二、直流系统接地故障处理直流回路发生接地时,首先要检查是哪一极接地,并分析接地的性质,判断其发生原因,一般可按下列步骤进行处理:首先停止直流回路上的工作,并对其进行检查,检查时,应避开用电高峰时间,并根据气候、现场工作的实际情况进行回路的分、合试验,一般分、合顺如下:事故照明、信号回路、充电回路、户外合闸回路、户内合闸回路、载波备用电源6-10KV的控制回路,35KV以上的主要控制回路、直流母线、蓄电池以上顺应根据具体情况灵活掌握,凡分、合时涉及到调度管辖范围内的设备时,应先取得调度的同意。确定了接地回路应在这一路再分别分、合保险或拆线,逐步缩小范围。有条件时,凡能将直流系统分割成两部分运行的应尽量分开。在寻找直流接地时,应尽量不要使设备脱离保护。为保证个人身和设备的安全,在寻找直流接地时,必须由两人进行,一人寻找,另一人监护和看信号。如果是220V直流电源,则用试电笔最易判断接地是否消除。否认是哪极接地,在拔下运行设备的直流保险时,应先正极、后负极,恢复时应相反,以免由于寄生回路的影响而造成误动作。三、避雷器的故障处理发现避雷器有下列征象时,

应将避雷器与电源断开。(1)避雷器瓷瓶、套管破裂或爆炸(2)雷击放电后,连接引线严重烧伤或烧断,切断故障避雷器前,应检查有无接地现象,若有接地现象则不得隔离开关断开避雷器,而应汇报上级听候处理。四、母线的故障处理变电所发生母线故障时,影响很大,严重时会使整个变电所停电,母线故障的原因多是由运行人员误操作时设备损坏而造成的,也有外部原因(如小动物、长草等)和线路断路器的继电保护拒绝动作越级跳闸造成的。当母线断路器跳闸时,一般应先检查母线只有在消除故障后才能送电,严禁用母联断路器对母线强送电,以防事故扩大。当母线因后备保护动作而跳闸(一般因线路故障而线路的继电保护拒绝动作发生越级跳闸)时,此时应该判明故障元件并消除故障后再恢复母线送电。若母线断路器装有重合闸装置,在重合闸失败后,应立即倒换至备用母线供电,若跳闸前在母线上曾有人工作过,更应该对母线进行详细检查,以防误送电而威胁人身和设备的安全。五、电容器的故障处理 1、电容器的常见故障。当发现电容器的下列情况之一时应立即切断电源。(1)电容器外壳膨胀或漏油。(2)套管破裂,发生闪络有为花。(3)电容器内部声音异常。(4)外壳温升高于55℃以上示温片脱落。 2、电容器的故障处理(1)当电容器爆炸着火时,就立即断开电源,并用砂子和干式灭火器灭火。(2)当电容器的保险熔断时,应向调度汇报,待取得同意后再拉开电容器的断路器。切断电源对其进行放电,先进行外部检查,如套管的外部有无闪络痕迹,外壳是否变形,,漏油及接地装置有无短路现象等,并摇测极间及极对地的绝缘电阻值,如未发现故障现象,可换好保险后投入。如送电后保险仍熔断,则应退出故障电容器,而恢复对其余部分送电。如果在保险熔断的同时,断路器也跳闸,此时不可强送。须待上述检查完毕换好保险后再投入。(3)电容器的断路跳闸,而分路保险未断,应先对电容器放电三分钟后,再检查断路器电流互感器电力电缆及电容器外部等。若未发现异常,则可能是由于外部故障母线电压波动所致。经检查后,可以试投;否则,应进一步对保护全面的通电试验。通过以上的检查、试验,若仍找不出原因,则需按制度办事工电容器逐渐进行试验。未查明原因之前,不得试投。

3、处理故障电容器时的安全事项。处理故障电容器应在断开电容器的断路器,拉开断路器两侧的隔离开关,并对电容器组放电后进行。电容器组经放电电阻、放电变压器或放电电压互感器放电之后,由于部分残余电荷一时放不尽应将接地的接地端固定好,再用接地棒多次对电容器放电直至无火花及放电声为止,然后将接地卡子固定好。由于故障电容器可能发生引线接触不良,内部断线或保险熔断等现象,因此仍可能有部分电荷未放出来,所以检修人员在接触故障电容器以前,还应戴上绝缘手套,用短路线将故障电容器的两极短接,还应单独进行放电。

六、断路器拒绝合闸断路器拒绝合闸常见的故障是在远方操作断路器时拒绝合闸,此种故障会延迟事故的消失,有时甚至会使事故扩大。断路器拒绝合闸时,应首先检查操作电源的电压值,如不正常,应先调整电压,再行合闸。当操作把手置于合闸位置时,绿灯闪光,合闸红灯不亮表计无指示,喇叭响,断路器机械位置指示器仍指在分闸位置,则可断路器未合上这可能是合闸时间短引起,此时可再试合一次(时间长一些);也可能是操作回路内故障或操作机构卡住,此时应作如下处理: 1、操作回路内故障。如果操作把手置于合闸位置而信号灯的指示不发生变化,此时,可能是控制开关接点,断路器辅助接点或合闸接触器接点接触不好,中间继电器接点熔焊而烧坏合闸线圈,同期开关未投入等造成,待消除设备缺陷后,再行合闸。如果跳闸绿灯熄灭而合闸红灯不亮,则可能是合闸红灯灯泡烧坏,应更换灯泡。 2、操作机构卡住。如果控制开关和合闸线圈动作均

良好,而断路器呈跳跃现象(跳闸绿灯熄灭后又重新点亮),此时操作电压正常,这种现象说明操作机构有故障,例如操作机构机械部分不灵活或调整不准确,挂钩脱扣等,则应将操作机构修好或调整后,再行合闸。当操作把手置于合闸位置时,跳闸绿灯闪光或熄灭合闸红灯不亮,表计有指示,机械分合闸位置指示器在合闸位置,则可断路器已合上。这可能是断路器辅助接点接触不好,例如常闭接点未断开,常开接点未合上,到使绿灯闪光和红灯不亮;也可能是合闸回路断线及合闸红灯烧坏。此时操作人员将断路器断开,消除故障后再合闸。断路器合闸后,跳闸绿灯熄灭,合闸红灯瞬时明亮又熄灭跳闸绿灯闪光且有喇叭响,则可断路器合上后又立即自动跳闸了。这可能是操作机构拐臂的三点过高,因振动而使跳闸机构脱扣;也可能是操作电源的电压过高,在操作投弹手置于合闸位置时发生强烈冲击,使挂钩未能挂隹或操作投弹手返回太快。此时,应调整好拐臂的三

点位置和操作电压后,再行合闸。

35kV变电站消弧线圈常见故障及处理

35kV变电站消弧线圈常见故障及处理 发表时间:2019-01-14T11:03:42.360Z 来源:《防护工程》2018年第30期作者:李玉哲 [导读] 本文结合笔者多年的实践工作经验,就35kV变电系统常见的真空断路器故障、线路电缆故障 李玉哲 国网山东省电力公司菏泽市定陶区供电公司山东菏泽 271400 摘要:本文结合笔者多年的实践工作经验,就35kV变电系统常见的真空断路器故障、线路电缆故障、电压互感器故障以及消弧线圈等故障原因进行分析,对变电站日常检修维护过程中消弧线圈出现自身故障的技术处理措施进行了详细分析研究,提出了相应的解决办法,具有一定的参考价值。 关键词:35kV变电站;消弧线圈;故障及处理 引言:我国3kV、6kV、10kV、以及35kV等中低压配电网系统中,绝大多数是按小电流接地系统进行设计,即系统中性点是不接地系统。在进行35kV变电站系统设计时,通常按照中性点不接地系统进行,这种变电站运行方式,其在系统发生单相接地故障时,其电流值将大于系统允许安全运行值(对于3kV~10kV系统而言,其单相接地电流值应不大于30A),此时故障电流产生的电弧将不能自行熄灭。为了降低电弧电流以满足系统安全运行需求,在工程中通常采用在中性点和大地间接入相应容量的消弧线圈,利用消弧线圈的补偿电流对系统进行动态补偿,这样就可以帮助系统熄灭故障接地点处故障电流产生的电弧,保证系统运行可靠性。 一、35kV变电站的常见故障 1.线路电缆故障分析 1.1接地点电阻值过高。通常情况下,为了避免感应过电压过高,交联电缆一般设有两个接地点,这样使得接地的电阻值小于规定的值,以起到保护电缆的作用。但是如果因为电缆的接头的金属屏蔽效果不好,导致接地的电阻值过高,超过标准值很多时候就会很容易产生更高的过电压,当电缆绝缘胶老化的时候,就很容易被烧穿。 1.2电缆长期负重导致出现故障。一般用在25℃的特定温度下的载流量来确认电缆是否负重运行,电缆在长期负重运行的情况下很容易出现故障,特别是在夏天由于本身的环境气温就高,长时间高温下负重运行导致电缆的绝缘层老化,增加了故障的几率。 1.3安装电缆不达标导致故障。在电缆的铺设和安装中,一般是通过往电缆沟里铺垫软土或者填水泥来保护电缆,但是如果没有忽略了这些措施,或者做的不到位的话就很容易导致电缆机械性的损伤,而这些损伤也常常是导致故障的隐患。 1.4厂家的质量问题。一些厂家制造的电缆间的连接接头不注意质量问题,导致连接头和终端头出现种种故障,还有劣质的电缆中会掺杂一些气体、液体和杂质等,这样就很容易导致杂质在高强度的电场下发生电离,使得电缆的绝缘层在老化的过程中提前被击穿而引发电缆故障。 2真空断路器故障分析 2.1真空泡的真空度降低。在35kV变电站的长期运行中,真空泡的真空度下降也是导致故障的常见原因,因为真空泡的真空度降低会使其使用寿命大大缩短,甚至严重到导致真空断路器的损坏和爆炸。 2.2真空断路器分闸失灵。真空断路器的分闸失灵会导致事故越级,事故范围波及广,常见的真空断路器失灵情况有遥控分闸不能自动断开分断路器、继电器保护动作失灵和人工分闸不能使用。 3电压互感器故障分析 在35kV电力系统中存在着很多储能元件,比如线性电容和非线性的铁心线圈。如果铁心的饱和引起电感量发生变化,那么当线路对地容抗XC与铁心感抗XL十分接近或者相等时,就会引发并联铁磁谐振,而电路中的非线性电感元件是产生铁磁共振的必要条件,所以在发生铁磁谐振的时候,电压互感器承受了更多的过电压,铁心的磁通就会成倍的增加,铁心迅速达到了饱和状态,频率的降低将导致绕组过热而烧毁甚至爆炸。 4消弧线圈故障分析 35kV变电站通常具有一种自动保护的功能叫做消弧线圈,而这种保护功能在消弧线圈发生故障时会自动启动。如果消弧线圈自身的中性点位移电压值和补偿电流偏大的时候就会产生警报,如果不能及时发现排除警报就很容易导致故障。 二、消弧线圈自身故障处理 1铁心故障处理 消弧线圈是一个具有铁心的电感线圈,其自身电感电流与系统故障电容电流间进行补偿,从而降低变电站系统发生单相接地故障电流值。虽然消弧线圈自身电阻很小,但其电抗值却相当大。消耗线圈的铁心与线圈等均浸在变压器油中。从外观看,消弧线圈的外部结构与单相变压器极为相似,但消弧线圈内部结构却不是简单的单相变压器。在设计制造过程中,为了避免消弧线圈内部铁心快速饱和,通常在消弧线圈内部铁心柱上留很多间歇,并在间隙中用绝缘纸板进行完善填充,这样可以让消耗线圈拥有一个较为稳定的电抗值,使消弧线圈所产生的补偿电流能够与系统电压间存在稳定的比例特性,进而使消弧线圈能够根据变电站故障实际情况需求,合理选择调解线圈以期获得一个较为理想的感性电流值,从而与变电站系统故障时的电容电流值进行抵消,达到明显的消弧作用。但是在日常运行过程中,也会发现有消弧线圈烧损事故发生,大多数是由产品制造、运输不当、以及调试合理等引起。因此,为了提高35kV变电站运行可靠性,对消弧线圈的运行维护和预防性试验工作就显得十分重要。结合大量文献资料和实际工作经验,对提高消弧线圈运行可靠性常见检修维护措施归纳总结如下建议。 1.1严格检测电缆。要通过使用专业的检测仪器对电缆和接头的定期检测及时分析出接地电阻的变化规律。然后根据变化的趋势判断如果接地的电阻值高于设计的标准值,那么一方面可能是电缆和地面连接不稳定,另一方面则有可能是因为接头处被氧化了。 1.2确保安装电缆全过程的质量。对于电缆的质量监控就要从工厂、材料、工人施工等多方面进行把关,要严格要求技术工人的技术素质,技术要精细以保证电缆的制作质量。采用达到IEC标准的新型硅橡胶预置式接头以克服热缩电缆头的缺点。

变电站事故分析及处理

1 事故处理的主要任务 1)及时发现事故,尽快限制事故的发展和扩大,消除事故的根源,迅速解除事故对人身和设备的威胁。 2)尽一切可能确保设备继续运行,以保证对用户的正常供电。 3)密切与调度员联系,尽快恢复对已停用户供电,特别是要尽可能确保重要用户的供电。 4)调整电网运行方式,使其恢复正常。 2 处理事故的一般原则 1)电网发生事故或异常情况时,运行值班员必须冷静、沉着、正确判断事故情况,不可慌乱匆忙或未经慎重考虑即行处理,以免造成事故的发展和扩大。 2)迅速、准确地向当值调度员汇报如下情况: ①异常现象、异常设备及其它有关情况; ②事故跳闸的开关名称、编号和跳闸时间; ③保护装置的动作情况; ④频率、电压及潮流的变化情况; ⑤人身安全及设备损坏情况; ⑥若未能及时全面了解情况,可先做简单汇报,待详细检查清楚后,再做具体汇报。 3)处理事故,凡涉及到设备操作,必须得到所辖调度的命令或同意。 4)处理事故时,值长、主值、副值均应坚守岗位,不可擅自离开,

随时保持通讯联系。 5)处理事故时,地调向运行人员发命令时,运行人员应立即执行,并将执行结果同时汇报地调。 6)处理事故时,除领导和有关人员外,其它无关工作人员均应退出事故现场。 7)处理事故时,值班员应迅速执行当值调度员一切指令。若值班员认为当值调度员有错误时,应予指出,当值班员仍确定自己的指令是正确的,值班员应立即执行。但直接威胁人身和设备安全的指令,任何情况下均不得执行,并将拒绝理由汇报当值调度员和上级领导。 8)处理事故时,当值班员对当值调度员的指令不了解或有疑问时,应询问明白后再执行。 9)事故处理中出现下列情况,值班员可立即自行处理,但事后应迅速汇报当值调度员: ①运行中设备受损伤威胁,应加以隔离; ②直接对人身有严重威胁的设备停电; ③确认无来电的可能,将已损坏的设备隔离。 10)交接班时发生事故,且交接班后的签字手续尚未完成,仍由交班者负责处理,接班者协助处理。事故处理告一段落或已结束,才允许交接班。 11)处理事故中,值班员必须集中精力。事故处理结束后,应详细记录事故发生原因、现象以及处理经过,并将上述情况汇报调度。

变电站主变故障的诊断与处理分析 马周

变电站主变故障的诊断与处理分析马周 发表时间:2018-03-01T09:08:40.753Z 来源:《基层建设》2017年第33期作者:马周1 丰志财2 [导读] 摘要:变电站的运行具有非常强的综合性,包含了许多高技术性的设备,同时也是保证电力网络正常工作的重要组成部分。 1.国网昌吉供电公司恒光电力设计咨询有限公司新疆昌吉 831100; 2.国网新疆电力公司经济技术研究院新疆昌吉 831100 摘要:变电站的运行具有非常强的综合性,包含了许多高技术性的设备,同时也是保证电力网络正常工作的重要组成部分。其中变电站的主变压器是整个变电站的核心,主变的安全运行与否直接决定一个变电站能否正常工作。因此,在变电站中对主变进行各种各样的保护,以保证其安全运行,但是在众多的变电站中也会出现一些故障.文章从变电站主变的保护说起,简要介绍了几种较为常见的变电站主变故障,成因及故障处理方法,并结合某变电站运行过程中发生的一起主变故障深入解析故障处理思路,以供同行参考。 关键词:110kV变电站;主变故障;诊断;处理引言 经过多年的探索与发展,我国电力系统供电服务水平已经获得了显著提升,供电安全度也获得极大提高,然而,同世界水平相比依然存在差距,这就意味着我国电力系统依然面临艰巨的电力系统维护任务,要掌握变电站故障的检测方法,掌握先进的故障处理技术,从而支持变电站主变故障的诊断与处理,打造高水平的变电站。110kV变电站是城市电力网中的重要变电站,随着城市用电负荷的不断增加,很多110kV变电站已设在城市中心区域。主变是变电站中的总降压变压器,容量大,保护水平高,然而变压器运行过程中受到各种因素的影响难免会发生故障,一旦处理不及时演变为事故,则会对城市供电造成较大影响,所以主变故障的正确诊断与处理是变电站运行维护工作中非常重要的内容。 1110kV变电站主变故障类型及成因 1.1主变故障使主变跳闸 1.1.1瓦斯保护动作 瓦斯保护是通过检测变压器内部某些变压器故障分解或产生的气体来运行的,变压器内部元件短路会使内部温度和热量突然大幅升高,进而导致变压器油被分解并引起瓦斯保护动作。假设故障点在铁芯内,则会造成变压器内油面降低或油泄漏,如果不及时处理,会导致变压器喷油、着火,甚至引发爆炸事故。另外,当气体积聚在继电器中久未挥发,或者当变压器有载分接开关油面下降时,都会造成重瓦斯保护动作。 1.1.2差动保护动作 对两端电流互感器之间的故障进行保护,即为差动保护。当差动电流在变压器内稳定运行时,其电流值为零值,但是一旦两端电流互感之间的电流矢量差达到了预设的上限,差动保护装置就会自动断开故障点的电源电流,这个过程即为#差动保护动作。通常情况下,当电流互感器内部的一次设备突然发生短路、瓷件闪络或击穿时,差动保护就会动作。 1.2后备保护动作使主变跳闸 目前常见的后备保护动作的工况,除了单侧后备保护动作,就是三相同时动作,主要变压器三侧中的一相过流会导致单侧后备保护动作,并由此造成越级跳闸、开关误动、母线故障或母线差动保护拒动等单侧跳闸事故。要分析单侧跳闸的原因,首先要对二次侧和一次设备进行故障诊断,再针对故障诊断结果采取有效的调整措施。如果三侧均在统一时间内过流,每一侧对应的开关就会在同一时间跳闸。相对单侧跳闸原因来说,三相开关跳闸的原因比较容易判断,跳闸原因通常是变压器主变内部开关拒动,如主变中低压侧后备保护范围内短路而后备保护拒动或者开关拒动。主变主保护范围内短路而主保护却拒动以及主变电源侧母线故障而母差保护拒动三种。 2主变故障诊断与处理所谓变电站主变故障诊断,主要是参照变压器运行情况、非正常现象等进行分析、理解与诊断。现阶段,科学的诊断策略包括:第一,预防性电气试验,围绕变压器隐患问题展开预防性实验,通过测试、检查与监测等流程,具体测试的项目包括:油中溶解气体的色谱分析、绕组直流电阻大小、绝缘油试验等多个项目。第二,特征气体法。通过检测变电站油内部各类气体,例如:氢气、二氧化碳、一氧化碳、甲烷等的成分、含量等等来分析故障特征。第三,特征气体比值法。通过分析一些关键气体成分间的比值,从而断定故障,现阶段已经采用IEC三比值法,无编码比值等等。第四,人工智能法。依托于信息技术、智能化技术等来判断分析变压器故障。随着人工智能技术的发展,当前的变压器故障诊断越来越倾向于依赖人类的思维,从而达到对变压器故障的人工化、智能化诊断,当前已经形成了以下方法:遗传算法、免疫算法、神经网络法等等。故障诊断包括定期诊断、接连监控两大方面,前者主要为功能性诊断,变压器经过检修再实施诊断,其中最典型的技术为:预防性电气检测;后者则体现为在线监测。 3110kV变电站主变故障的诊断与处理 3.1故障诊断方法 变压器故障诊断,即根据变压器的运行状态或异常现象作出分析判断。目前,对变压器故障诊断主要采取的方法[1]有:(1)预防性电气试验,即作为一种预防措施,为发现变压器隐患而进行的检查、试验或监测,主要检查及试验的项目有油中溶解气体色谱分析、绕组直流电阻、绕组绝缘电阻与吸收比、绕组与套管tgδ、绝缘油试验等30余项;(2)特征气体法,即利用变压器油中特征气体CN4、C2H6、C2H4、C2H2、H2、CO、CO2的类型和含量来判断故障类型;(3)特征气体比值法,它是利用关键的特征气体组分之间的比值来判断故障,目前有IEC三比值法、四比值法、改良三比值法、日本电协研法及无编码比值法等;(4)人工智能法,它是利用计算机技术、人工智能技术及变压器故障诊断领域的专家知识,通过模拟人类思维以灵活的诊断策略判断变压器运行状态、故障类型,并作出检修决策,目前人工智能法有模糊诊断法、神经网络法、免疫算法、遗传算法、专家系统法等。故障诊断分为定期诊断和连续监控两种类型。定期诊断主要是功能性诊断,在变压器新装或检修后进行的诊断,预防性电气试验就是一种定期诊断方法。连续监控主要是在线监测,是运行诊断的主要方法。智能变电站或无人值守变电站都需要有在线监测手段。目前,变压器在线监测项目包括油中溶气在线监测、油色谱在线监测、绕组热点与变形在线监测、油中微水在线监测、油性能指标在线监测、漏油在线监测、铁芯在线监测、局放在线监测等。 3.2故障处理措施分析

变电站设备故障诊断及运行维护管理 刘建

变电站设备故障诊断及运行维护管理刘建 发表时间:2019-07-16T15:57:27.543Z 来源:《河南电力》2018年23期作者:刘建 [导读] 变电站是电力系统运行的核心设备,对变电站的电气设备进行在线监测和故障诊断是非常复杂的,其中监测技术是一个应用于高电压、计算机、测试和通信一体的技术系统,也是保证变电站正常运行的核心技术,这些内容都已经在监测和运行的检测的自动化运行系统中。 (楚雄市滇中实业有限公司云南省楚雄市 675000) 摘要:变电站是电力系统运行的核心设备,对变电站的电气设备进行在线监测和故障诊断是非常复杂的,其中监测技术是一个应用于高电压、计算机、测试和通信一体的技术系统,也是保证变电站正常运行的核心技术,这些内容都已经在监测和运行的检测的自动化运行系统中。 关键词:变电站设备;故障诊断;在线监测 一、分析变电站设备出现故障的原因 变电站运行安全和稳定非常重要,保证用户用电的安全和稳定,否则将会引起用户的投诉。但是很多因素会影响变电站设备运行情况,最终导致出现严重的故障。当变电站机组存在故障不能及时发现和检修后,在使用中就故障发生,影响整个系统的运行。在变电站设备长期运行中,由于缺乏检修和管理,导致设备重要部件磨损严重,在使用中出现故障。除此之外,一些外部因素也会造成故障的发生,当设备正常运行时,如果受到雷击,相关线路容易出现短路,在此情况下有必要对设备情况进行整体评估,除此之外,有必要对设备进行全面检修,找到问题并进行处理,针对发现的其他问题,也要及时处理,并对重要设备进行保养,确保设备的使用寿命,降低故障的发生概率。 二、对设备进行在线监测和故障诊断 对变压器的状态进行在线的监测,主要测量的重点在于变压器的铁芯以及线圈的温度,其中绕组的输入输出、电压电流以及有功无功的监测,油量、油温、油位的测量等方面的问题,包括设备的绝缘分解物的检测,以及变压器内部放电的监测,这些都是重要的监测内容主要包括以下几个方面。①对产生出的气体进行检测分析。由于变压器内部的绝缘油,有异常情况发生的时候,就会产生出气体,对这些气体进行色谱分析,判断其中存在的问题,其中变压器的色谱分析主要研究这些气体的特征,典型特征分析气体有CO、H2、C2H6、 CH4、C2H2和C2H4。②对变压器的局部进行分析。局部产生放电的现象,要对变电站进行化学的检测以及光学的监测,设备局部出现放电的现象,根据以往资料的分析,主要是由于电气的绝缘设备老化的现象引起的放电。③对机器运行的声音频率进行分析。采用这种方式是对变压器电阻绕圈产生变形的情况就会产生这种现象,因为线圈产生绕组的现象,线圈内部会产生一定的电感应,电容也出现一定的变化,对声音频率进行分析以后,能够确定出故障出现的部位。 三、分析变电站设备故障诊断方法 3.1分析自动化监测系统在故障诊断中的应用 在变电站设备诊断中为了提高工作效率,在第一时间发现故障点,可以引入自动化监测系统,其可以对所有设备进行监测,对重点设备做重点监测,当设备发生故障之后,该监测系统可以自动报警,除此之外,还设置了保护系统,其可以对故障设备进行有效的隔离,避免故障设备对其他设备产生影响,避免造成大范围停电问题。除此之外,应用自动化监测技术后,设备还可以进行自我检测,检测中会涉及到很多IED元件,工作中对其他元件产生一定的影响,因此要保证这些元件具有很高的MTTF,还要具有很强的抗磁干扰的能力,保证自我检测的顺利完成。 3.2变电站设备故障在线诊断技术的应用 为了保证变电站运行的稳定性,有必要对变压器工作状态进行在线监测,可以监测变压器铁芯、线圈的温度,除此之外,还要监测绕组的输入输出、电压电流大小等,在此基础上,监测,油量、油温、油位等,当发现问题及时处理。对设备绝缘分解物进行检测也十分重要,变压器内部存在绝缘油,当发生异常情况后,就会出现气体,可以对气体进行色谱分析,分析其中的问题,典型的气体有C2H4、 C2H2、CH4、C2H6、H2、CO等。还可以对变压器局部进行分析,当局部出现放电问题后,对其进行化学检测,或者进行光学检测,一般都是设备、线路老化造成的。还可以分析设备运行中的音频情况,当变压器电阻绕圈发生变形之后,线圈内部出现电感应,其电容发生变化,通过分析音频率就可以确定故障的具体位置。检测变电站电容设备时,当得到的结果超过规定范围时,设备就会自动发送报警,可以确定相关的电容设备发生故障,维修人员立即到现场开展维护工作,避免问题扩大化。测量高压断路时要对设备进行状态测试,结合一定的方式进行统计。通过多年的工作经验总结,对于电容型设备而言,发生的机械故障占到总故障的65%-85%,对于绝缘方面的故障而言,灭弧现象、发热现象占到故障的10%左右,通过严格的检测和故障诊断,做好及时发现问题,及时处理故障,保证设备的正常运行。 四、分析管理变电站的要点 4.1分析倒闸操作的技术要点 进行倒闸操作中,要求值班人员清楚工作任务,提高个人的管理水平,在执行时都有专人进行监督,监督人员和值班人员不同同时操作,并对工作情况进行记录。当上级发出调度命令后,严格按照顺序进行,并进行编号,如果设备发生损坏,或者发生了人员触电事故,要及时报警。 4.2分析继电检修工作的要点对于需要检修的设备,在进行继电检修工作时,需要把电压回路,电流回路断开,然后进行下一步操作。把电流互感器进行断开,保护母线回路,避免电流发生过流问题。对失灵的发生跳闸的回路启动时,把这一回路进行断开,然后对远跳装置进行保护。对需要检修的设备,先要把其中央控制信号进行启动,然后继续把故障的录波回路进行断开,通过这一系列的操作,能够有效的把智能变电站二次继电保护的作用充分的发挥出来,这样可以保障智能变电站安全的运行,而且避免之前问题频繁发生,提高了智能变电站整体的工作效率,为当地提供安全稳定的电源。 五、关于设备的维护管理工作 对设备的维护管理工作要动影响电力系统这方面出发,对出现的故障要进行群面的检测,主要包括对保护设备进行检测,对控制系统

变电站常见故障分析及处理方法

变电站常见故障分析及处理方法 变电所常见故障的分析及处理方法一、仪用互感器的故障处理当互感器及其二次回路存在故障时,表针指示将不准确,值班员容易发生误判断甚至误操作,因而要及时处理。变电所常见故障应急处理方案

变电所常见故障应急处理方案 35kV GIS 开关柜: 1、断路器拒动 1.1应急处理 当远动操作失灵时,应立即安排巡检员到达现场。现场人员检查是否有拒动开关的故障信息。如果没有,可按电调命令在所内监控盘上进行操作,若操作失败,可在开关本体上当地电动操作,如果操作不成功,立即汇报电调,并通知车间生产调度。故障开关在非运营时间处理。 1.2、处理程序、方法及注意事项: 1.2.1 检查是否有SF6 气体泄漏,气压低于下限值,有无气室压力报警信号。 1.2.2 检查直流电源(控制、电机)的电压是否正常。若不正常,从直流盘馈出到断路器端子箱顺序查找。操作机构的检修必须先将合闸弹簧和分闸弹簧的能量释放掉。 1.2.3 检查控制、电机回路的空气开关有无烧损或接触不良。更换空气开关。 1.2.4 检查控制、电机回路是否断线、接触不良。紧固端子和接线。 1.2.5 检查操作机构辅助开关、限位开关转换是否到位。调整或更换辅助开关、限位开关。 1.2.6 检查分合闸线圈是否烧毁,有异味,用万用表测量线圈电阻。更换分合闸线圈。 1.2.7 检查断路器是否已储能,电机是否烧毁,有异味,用万用表测量电机电阻。更换电机。 1.2.8 检查二次接线是否错误(新安装或检修变更二次接线后,首次投入时出现)。改正错误接线。 1.2.9 检查机构有无卡滞现象。注润滑油,处理卡滞点。 1.2.10 检查操作机构各轴连接销子是否脱落。安装连接销子。 2、断路器跳闸 2.1、应急处理 2.1.1 如发生进线开关跳闸, 故障开关退出运行,母联开关合闸,母线由一路电源供电。如引起所内一台35/0.4kV 的变压器故障或400V 母线失压时,自动切除该变电所供电区域内的三级负荷,400V 母联自投,若400V 母联自投不成功,由电调当值供电调度员通过SCADA 倒闸操作或现场变电所值班员采用手动倒闸操作,改变供电系统运行方式,由该变电所内另一台35/0.4kV 变压器承担该变电所供电区域内的一、二级负荷供电。 2.1.2 如发生环网出线开关跳闸,听从电调指挥,将故障位置隔离。待非运营时间处理故障。 2.2、程序、方法及注意事项: 2.2.1 进、出线断路器跳闸: 在控制信号盘上查看故障信息,判断保护类型。 1)差动保护跳闸。检查保护环网电缆,对保护装置进行试验、检查。 2)过流、零序跳闸。检查所内35kV 设备及电缆是否有绝缘不良,闪络情况,如果绝缘不良地点不在母排上,需要检查是否有越级跳闸等现象。并对保护装置进行检查、试验。 2.2.2 馈线断路器跳闸: 1)断开变电所跳闸馈出线环网隔离开关,检查差动保护二次回路是否有故障,如:直流回路是否短路,流互二次是否开路,接线是否正确。对二次回路进行检修。 2)对馈线电缆进行检查试验,如果是电缆故障,参考电缆故障预案进行处理。 3)对跳闸断路器进行相关的保护试验。检查保护插件。如果是插件故障,更换插件。 4)若是35kV 整流机组\动力变馈线开关跳闸还应检查变压器。 2.2.3 如果是断路器本体故障,参照断路器拒动进行处理。 3、三位置开关、接地开关拒动 3.1、应急处理

智能变电站继电保护二次回路在线监测与故障诊断技术 张彬

智能变电站继电保护二次回路在线监测与故障诊断技术张彬 发表时间:2018-10-09T16:49:37.940Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第13期作者:张彬 [导读] 智能变电站通过网络化的通信、数字化的新传输、共享的信息化机制实现了其智能化。 内蒙古电力(集团)有限责任公司薛家湾供电局内蒙古鄂尔多斯市 010300 摘要:我国电力事业的飞速发展,使得电力部门开始对继电保护装置的相关二次回路状态检测工作给予更大的关注。要结合电力企业的实际状况,对检测技术进行不断的更新与优化,如此一来就可以有效地防范变电站在运行中出现故障,使得电力企业的服务水平大大提升,有效地推动电力企业与电力行业的可持续发展。本文对智能变电站继电保护二次回路在线监测与故障诊断技术进行了探讨。 关键词:智能变电站;继电保护;二次回路;线监测;故障诊断技术 智能变电站通过网络化的通信、数字化的新传输、共享的信息化机制实现了其智能化,极大地提升了运行效率,但其二次回路的在线监测和故障诊断分析十分必要,从而增强智能变电站在线监测与故障诊断技术的容错性以及适用性,提高在线监测与故障诊断的质量。 1 二次回路在线监测及故障诊断概述 在智能变电站的日常运行中,常规二次回路由通信网络替代,物理电气信号由数字信号取代,从而实现继电保护二次设备的信息化管理。其中,网络报文装置作为记录分析智能网络运行状态的实时监测设备,能够实现对报文信息的存储和分析以与网络流量的实时监测等功能,在当前的二次回路试试运行状态监测工作中主要由专门的技术人员依照网络报文信息对二次装置发生异常的原因进行分析,然而报文记录信息涵盖内容广泛且复杂,因此,利用网络报文装置和继电保护装置彼此间存在的链路相接关系,有针对性地提取和二次回路运行密切相关的核心报文信息进行综合分析就成为了当前实施二次回路在线监测与故障诊断的主要思路。 2 二次回路在线监测及故障诊断的原理 2.1 SV/GOOSE 链路诊断原理 在实际运行时,接收端设备处于设定的频率时,能够自动接收SV/GOOSE 信号,若在此频率下没有接到信息,则系统会自动告警。GOOSE 网用于间隔层和过程层设备之间的状态量与控制数据传输,保护装置与本间隔的智能终端之间采用GOOSE 点对点通信方式。而SV 网用于间隔层和过程层设备之间的采样值传输,保护装置与本间隔的合并单元之间也采用点对点的方式接入SV 数据。也就是我们常说的“直采直跳”。由于各装置系统观测源相同,通过对接收装置系统观测源与接受装置链路监测对比分析,依据相应告警机制分析结果,能够快速定位故障。 2.2 交流回路状态诊断原理 智能变电站继电保护二次回路在线监测和故障诊断系统运行,在监测二次回路交流量时,将网络报文记录分析装置,同继电保护装置相互结合,通过对采集信息作对比分析,来进行故障诊断。智能变电站采样与A/D 转换是在合并单元实现的,其关键是采样数据传输的同步性问题。通过对比分析采样数据,判断是否处于正常范围内,进而判断二次回路运行状态。当误差大于正常范围,但继电保护装置没有产生异常信号,则极有可能是继电保护交流回路存在异常。 2.3 保护动作诊断原理 监测交流回路运行状态,通过对比分析单重化配置保护装置以及报文模拟量,以监测位置信号为指标,进行回路状态判断。将单重化配置保护装置实际情况,比如保护动作逻辑和模拟量,结合分析保护动作的精准性。对于双重化配置保护装置,通过检测A、B 保护装置,进而分析装置动作的精准性。在进行诊断时,先进行出口时间和动作元件的检查,接着计算时间差,做好对比分析,以明确保护动的精准性。 3 智能变电站继电保护二次回路在线监测与故障诊断技术 3.1交流二次回路的在线状态监测技术 (1)双重化配置保护装置 根据我国电网运行有关标准中明确规定,对于220kV与以上系统的电流电压互感器而言,需要为其选择使用两组保护用二次线圈,这样就可以有效地确保双重化配置保护的交流输入回路可以达到彼此独立,有助于对系统观测同源性的全面考虑,继电保护信息系统要科学、合理地收集双重化配置保护装置中的电流及电压,根据获得的数据展开深入的分析。假如两套保护装置的相对误差没有超出正常的范围内,那么就可以判断其工作状态是正常的。反之,就可以判断至少有一套保护的交流二次回路发生异常,必须要严格地检测设备的状态,并且采取有效的维修措施。 (2)单重化配置保护装置 此装置主要是将主保护以及后备保护进行分开配置的。在此状况下,交流二次回路是彼此独立的,需要分别接入两套不一样的保护装置。要对这两套保护装置给予科学的采样与误差分析。这种装置可以采集保护装置以及测控设备等的交流采样值,然后深入地分析相应的误差,在此基础上判定交流二次回路是不是处于正常的状态。 3.2开关量输入二次回路的在线状态监测技术 (1)单套保护装置 为了在电力系统发生故障的状况下,确保继电保护装置仍旧可以可靠动作,那么就需要将失灵保护启动以及母差保护动作等进行合理配置。在保护中,这些开关量会直接关系到继电保护装置的动作。基于单套保护装置,将相应的保护动作性超时判断逻辑科学、合理地置入其中,就可以有效地完成对开关量输入二次回路的在线状态。不仅如此,借助于开关量输入回路与功能逻辑的增加,可以使得继电保护装置完成对一次设备辅助接点的状态检测。在情况允许的状况下,在开展状态检测工作的过程中,就能够基于电流量获得比较理想的效果。 (2)双套保护装置 根据我国国家电网公司设定的“六统一”的基本设计原则,能够将断路器辅助接点与失灵启动开入等开入量二次回路在同一时间接入至双重化配置保护当中。相同间隔的两套保护能够处于相同的开入量状态。借助于保护信息系统,可以合理地采集并且分析双套配置保护中采

变电站运行常见故障成因分析及解决办法 张跃鹏

变电站运行常见故障成因分析及解决办法张跃鹏 发表时间:2019-12-06T12:09:09.070Z 来源:《电力设备》2019年第16期作者:张跃鹏 [导读] 摘要:随着电力系统的不断升级,变电站的运行程序也越来越复杂,很多都涉及多个设备联合运行,若某一环节出现失误,将会牵连更多的设备,导致变电站出现故障,进而造成巨大的经济损失。 (国网山西省电力公司天镇县供电公司山西大同 038200) 摘要:随着电力系统的不断升级,变电站的运行程序也越来越复杂,很多都涉及多个设备联合运行,若某一环节出现失误,将会牵连更多的设备,导致变电站出现故障,进而造成巨大的经济损失。因此,了解变电站运行故障原因是非常必要的,在此基础上才能找到出现故障的源头,做好变电站运行的日常维护工作。 关键词:变电站运行;常见故障;成因分析;解决办法 1变电站运行常见故障成因分析 1.1电压互感器 在电压互感器的使用中,一次侧保险和二次侧保险熔断问题经常发生。如果电压互感器出现断线故障,则警报系统会发出警报信息,监视面板上的控制灯熄灭,仪表指数出现异常。在面对电压互感器的断线故障时,要先暂停电压互感器的自动保护设备,防止系统出现误操作,再利用高压验电器进行验电。如果是一次侧保险熔断,可以直接更换;如果是二次侧保险熔断,则需要检查人员先查明故障原因,再进行更换处理,避免直接更换保险可能带来的严重事故。 1.2真空断路器 真空断路器储能电机的连转或不转故障的主要原因为:变电站设备大都长期连续运行,在使用过程中,由于部分机械结构的磨损导致内部变形位移、储能电机开关凸轮脱落,此外还存在出点拉弧烧坏的问题,因此造成开关触点熔断,无法断开电机电源。针对此故障,应当及时更换新的行程开关,采取合适的电容器添加方法,以解决开关可能烧毁的问题。 1.3变压器故障 从故障的类型上来看,变压器的故障可以分为2个类型,分别是内部故障以及外部故障,在内部故障上包括了绕组故障、分接开关故障等,这些内部故障多发生于变压器油箱内部;而外部的故障大多发生于变压器的油箱套管上以及引线上,多表现为铁芯故障的形式。在绕组故障当中最为常见的故障类型是设备长期高负荷状态运行,并且整体散热条件不足,加上设备应用时间已经很长,因此变压器的绝缘会由于老化而脆裂,而出现短路问题。与此同时,油温会异常升高,电流增大,并且出现冒泡声音,导致瓦斯保护误动作;而绕组相间短路问题的出现大多是由于其中有杂物落入,而导致绕组内部的温度过高,从而导致绝缘老化;绕组出现断线问题导致故障,套管之上的端帽封闭松动,因此进水,绝缘受潮,也可能由于变压器上缺油,因此油箱内部的线材被直接暴露在空气当中。对于分接开关来说,其主要的类型为变压器表现为分接头放电;铁芯故障也较为常见,其由于铁芯和螺杆接触环节上的绝缘损坏,从而导致铁芯烧毁。 2变电站运行故障进行分析的重要性 我国人口基数世界第一,因此对于居民生活而言,电力的供应必不可少,要想保持社会的正常运转和居民的正常生活,必须对电力供应系统进行及时维护,同时需要确保电力供应系统的正常运转。根据实际工作数据显示,导致电力供应系统出现运行故障的重要原因之一就是变电站运行故障,因此加强对变电站运行过程的监督管理,加强对变电站运行故障的研究,进而提出解决运行故障的有效措施对于变电站的正常运行具有重要意义,同时对电力供应系统的正常运转具有重要作用。此外,除了生活用电之外,我国工农业以及第三产业的发展都需要电力支持,因此保障电力系统的正常运行对于国民经济的正常运行也有重要意义。 3变电站运行故障的解决办法 3.1建立健全安全管理制度,注重变电站的日常管理 为了维护变电站的正常运行,首先,要建立健全变电站的安全管理制度,结合变电站的实际运行情况,可以从值班制度、交接班制度、交接班标准化制度、接班检查标准、倒闸操作制度以及设备维护制度等方面建立健全制度,从而使变电站设备管理人员在日常巡视过程中能够有制可依,将每一个步骤都做到精准化,及早地发现变电站设备存在的隐患或者薄弱环节。与此同时,还需要加强对变电站电力设备的日常管理和巡视检查,安排相应的值班人员。根据变电站的气候环境、电力系统运行方式以及电力设备的负荷情况,选择适宜的管理方式和巡查内容,以便于变电站的正常维护。因此,根据变电站设备运行的实际情况,不断地完善其安全管理制度,注重变电站的日常管理,减少设备故障的发生率。 3.2网络系统建设 在变电站各类设备运行中,出现故障时运行参数会发生变化,为了能够实现对各类设备运行状态的精确检测,可以通过建成检测网络的方式达成这一目的。检测网络设计中,首先需要完成对各类传感器的选型工作,要根据线路发挥的功能选择正确的传感器,例如对于配电箱柜来说,选用的传感器包括温度传感器、烟雾传感器及核心设备的运行参数传感器;对于变压器的配电端,应用传感器为电压传感器,这类传感器将信号传回到数据分析系统。其次为通信系统的建设,考虑到变电站中的电磁干扰效果较为明显,所以可以应用光纤通信技术完成通信,防止电磁干扰对通信系统带来的负面影响。最后为控制系统的构建,控制系统可发挥两项功能,其一为对系统中各类参数的比较和分析,当发现测量的参数与设定的标准值差距过大时,可确定相关线路出现故障,一方面该系统通过对相关开关运行状态的控制,隔离故障电路,另一方面在控制系统中显示故障信息,及时发出警报。 3.3具体故障的解决 3.3.1电压互感器故障解决措施 电压互感器发生的故障基本在设备内部,需要采用经验法和仪器检查法相结合对实际状况进行排查。设备质量问题是首要关心问题,应先检查每个设备单元各组件的合格情况。其次电压互感器引线是否破损,如果破损互感器内电压会持续上升导致电压失衡。再次检查防雷措施是否得当,避免出现避雷设备被击穿,造成损坏。最后还应考虑防潮散热维护工作是否到位。工作人员结合以往经验排除干扰因素后,确定大体故障位置应使用红外热成像仪详细了解设备内部受损元件情况及位置,以便对其进行准确维修。 3.3.2真空断路器故障解决措施 根据上文的论述可以得知,之所以真空断路器故障造成的危害比较大的一个因素就是在变电站当中难以及时对真空断路器进行有效的

智能变电站过程层故障诊断及定位技术研究

智能变电站过程层故障诊断及定位技术研究 智能变电站由于结构复杂,设备繁多,出现故障情况时有发生,一旦故障情况得不到及时处理,将会对电力系统以及电力用户造成不良影响。文章针对智能变电站发生故障概率比较高的过程层,开展故障诊断及定位的关键技术研究,设计变电站过程层故障诊断及定位系统,为变电站过程层减少故障发生率,提高变电站整体的安全稳定运行具有重要意义。 标签:智能变电站;过程层;故障诊断;定位 Abstract:Due to the complex structure and various equipment,intelligent substation failures occur from time to time. Once the fault situation can not be dealt with in time,it will have adverse effects on the power system and power users. Aiming at the process layer with high fault probability of intelligent substation,this paper studies the key technologies of fault diagnosis and location,and designs the fault diagnosis and location system of substation process layer,which can reduce the occurrence of fault in the process layer of substation. It is of great significance to improve the safe and stable operation of the whole substation. Keywords:intelligent substation;process layer;fault diagnosis;location 1 概述 作为电力系统的“心脏”,智能变电站是电力系统电力流、信息流、业务流“三流”汇聚的焦点,是衔接发、输、配、用电系统的关键环节[1],对电力系统的安全稳定运行发挥着重要作用。智能变电站由于结构复杂,设备繁多,出现故障情况时有发生,一旦故障情况得不到及时处理,将会对电力系统以及电力用户造成不良影响。因此,研究智能變电站的故障诊断及定位技术,对提高变电站的检修效率,减少变电站故障,提高变电站的安全运行具有重要意义。 2 智能变电站过程层故障诊断研究现状 据统计,目前已经投运的变电站的故障和缺陷有相当部分集中发生在过程层[2],由于智能化变电站的建设逐渐深化,过程层的故障和缺陷也逐渐暴露出来,目前针对变电站过程层的研究也逐渐受到了重视。 智能变电站过程层主要包括过程层设备(智能终端和合并单元)和过程层网络,起到保护和控制变电站一二次设备的作用。[3]过程层的智能终端与间隔层的二次设备采用光纤连接,为过程层与间隔层的通信提供了便利。过程层相应网络报文经光纤传输,由专门的协议解析技术解析后,提供故障诊断及定位系统进行对故障诊断、分析、定 位。本文研究的变电站过程层在线故障诊断及定位技术,设计过程层故障诊

变电站常见故障分析

变电站常见故障的分析及处理方法 一、仪用互感器的故障处理: 当互感器及其二次回路存在故障时,表针指示将不准确,值班员容易发生误判断甚至误操作,因而要及时处理。 1、电压互感器的故障处理。 电压互感器常见的故障现象如下: (1)一次侧或二次侧的保险连续熔断两次。(2)冒烟、发出焦臭味。(3)内部有放电声,引线与外壳之间有火花放电。(4)外壳严重漏油。 发现以上现象时,应立即停用,并进行检查处理。 1、电压互感器一次侧或二次侧保险熔断的现象与处理。 (1)当一次侧或二次侧保险熔断一相时,熔断相的接地指示灯熄灭,其他两相的指示灯略暗。此时,熔断相的接地电压为零,其他两相正常略低;电压回路断线信号动作;功率表、电度表 读数不准确;用电压切换开关切换时,三相电压不平衡;拉地信号动作(电压互感器的开口 三角形线圈有电压33v)。当电压互感器一交侧保险熔断时,一般作如下处理:拉开电压互 感器的隔离开关,详细检查其外部有元故障现象,同时检查二次保险。若无故障征象,则换 好保险后再投入。如合上隔离开关后保险又熔断,则应拉开隔离开关进行详细检查,并报告 上级机关。若切除故障的电压互感器后,影响电压速断电流闭锁及过流,方向低电压等保护 装置的运行时,应汇报高度,并根据继电保护运行规程的要求,将该保护装置退出运行,待 电压互感器检修好后再投入运行。当电压互感器一次侧保险熔断两相时,需经过内部测量检 查,确定设备正常后,方可换好保险将其投入。 (2)当二次保险熔断一相时,熔断相的接地电压表指示为零,接地指示灯熄灭;其他两相电压表的数值不变,灯泡亮度不变,电压断线信号回路动作;功率表,电度表读数不准确电压切换 开关切换时,三相电压不平衡。当发现二次保险熔断时,必须经检查处理好后才可投入。如 有击穿保险装置,而B相保险恢复不上,则说明击穿保险已击穿,应进行处理。 2、电流互感器的故障处理。 电流互感器常见的故障现象有: (1)有过热现象(2)内部发出臭味或冒烟(3)内部有放电现象,声音异常或引线与外壳间有 火花放电现象(4)主绝缘发生击穿,并造成单相接地故障(5)一次或二次线圈的匝间或层间发 生短路(6)充油式电流互感器漏油(7)二次回路发生断线故障。当发现上述故障时,应汇报上 级,并切断电源进行处理。当发现电流互感器的二次回路接头发热或断开,应设法拧紧或用安全 工具在电流互感器附近的端子上将其短路;如不能处理,则应汇报上级将电流互感器停用后进行 处理。 二、直流系统接地故障处理 直流回路发生接地时,首先要检查是哪一极接地,并分析接地的性质,判断其发生原因,一般可按下列步骤进行处理:首先停止直流回路上的工作,并对其进行检查,检查时,应避开用电高峰时间,并根据气候、现场工作的实际情况进行回路的分、合试验,一般分、合顺如下:事故照明、信号回路、充电回路、户外合闸回路、户内合闸回路、载波备用电源6-10KV的控制回路,35KV以上的主要控制回路、直流母线、蓄电池以上顺应根据具体情况灵活掌握,凡分、合时涉及到调度管辖范围内的设备时,应先取得调度的同意。 三、避雷器的故障处理 发现避雷器有下列征象时,应将避雷器与电源断开。(1)避雷器瓷瓶、套管破裂或爆炸(2)雷击放电后,连接引线严重烧伤或烧断,切断故障避雷器前,应检查有无接地现象,若有接地现象则不得隔离开关断开避

相关文档
相关文档 最新文档