文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砌体工程技术交底记录大全

砌体工程技术交底记录大全

砌体工程技术交底记录大全
砌体工程技术交底记录大全

施工技术交底记录苏TJ1.8 工程名称2015-G-24地块二期项目分部工程名称主体

分项工程名称砌体工程交底记录

一、施工准备(施工作业环境、材料、机具要求及劳动力安排);

1、施工作业环境

二次结构施工作业主要在室内进行,但由于本工程楼层空洞多、存在交叉存在,危险因素较多,施工过程中,主要存在着高空坠落、物体(如材料、机具等)打击、触电、机械伤害等安全隐患,施工中,作业人员要特别注意安全。

2、材料、机具要求

材料准备

(1)蒸压砂加气混凝土砌块,规格:600mm×200mm×200mm、600mm×200mm×100mm、600mm×200mm×250mm;240mm×200mm×200mm.

(2)自拌砂浆,强度:M5.0;

(3)墙拉筋,规格:Φ6 ;构造柱钢筋,规格:Φ10;门框柱、腰梁钢筋,规格:Φ10;过梁钢筋,规格:Φ10;箍筋,规格:Φ6.

(4)模板,规格:1830×915×12。

机具准备

手推车、垂直运输工具、铁锹、小白线、铺灰铲、大铲、刀锯、带齿刃、小锤、线锤、托线板、水平尺、灰桶、小水桶、圆盘锯、手锯、钢筋加工机械等;

3、劳动力安排

钢筋、模板、瓦工班组要根据现场情况和进度要求合理安排施工人员,以保证施工进度。

二、墙体砌筑施工

1、导墙浇筑要求

1)导墙施工前,构造柱、门框柱的植筋应提前完成。

2)导墙浇筑前,应将模板内的杂物清理干净并洒水湿润。

3)浇筑过程中,施工人员要控制好插入式振动棒,确保混凝土振捣密实,以防出现蜂窝、麻面、空洞等质量缺陷。浇筑完成后,止水坎的表面要抹平收光以使其表面平整光滑。

2、构造柱施工要求

1)构造柱设置要求

a.加气混凝土砌块填充墙墙体长度大于5m时,构造柱间距不应大于3m,墙端应设置构造柱(构造柱具体定位详见附图)。构造柱宽200mm,厚度同墙厚,纵向配筋4φ10,箍筋φ6@200,加密区φ6@100。

2)构柱砌筑要求

构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,马牙槎长60mm,从柱脚开始,马牙槎先退后进,槎口边缘必须横平竖直。构造柱与墙间应采用2φ6的拉结筋拉结,间距应为两皮砖,每边伸入墙内10cm或伸至洞口边。

3、门框柱施工要求

1)门框柱设置要求

加气混凝土砌块墙体门洞两边必须设置门框柱,门框柱宽100mm,厚度同墙厚,纵向配筋1φ10,箍筋φ6@420。门框柱与墙连接处应砌成马牙槎,马牙槎长60mm,从柱脚开始,马牙槎先退后进,槎口边缘必须横平竖直。

4、水平系梁施工要求

加气混凝土砌块墙体半高或门顶窗底处必须设置与混凝土墙柱相连且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁,梁高120mm,厚度同墙厚,纵向配筋4φ10,箍筋φ6@200。

加气混凝土砌块墙体门窗洞口必须设置钢筋混凝土过梁,具体做法见下表

梁跨梁高

纵筋

箍筋上部下部

L≤1000 120 2φ8 2φ10

φ6@150 1000

1500

2000

6、墙顶与上部结构接触处施工要求

当加气混凝土砌块墙砌至最后皮时,梁底预留3-50mm,后期采用C20硬性细石混凝土分两次封堵密实。

7、墙体砌筑施工要求

1)运砌块前,应对砌块的外观质量进行检验,不得使用断裂砌块,砌块砌筑前应将其表面的浮尘、杂物清理干净。

2)砌块就位砌筑应先远后近、先下后上、先外后内、应从转角处或定位砌块开始,砌筑前根据墙体定位控制线和建筑1m水平线挂好线挂天地线和水平线,砌一皮校正一皮。

3)铺砂浆:砌体采用自拌砂浆,在砌块就位前,用大铁锹、灰铲分块铺灰。砌筑时,灰缝应横平竖直,砂浆饱满。一般情况下,一次铺灰长度不超过1500mm。

4)砌筑时,应优先使用整体砌块,不得已需断开砌块时,应使用手锯、切割机等工具锯裁整齐,并保护好砌块的棱角,锯裁砌块的长度不应小于砌块总长度的三分之一,长度不大于150mm 的砌块不得上墙。砌筑最底层砌块时,当灰缝厚度大于20mm 时应使用细石混凝土铺密实,上下皮灰缝应错开,砌块搭砌长度不应小于砌块总长的1/3(20cm)。当搭砌长度小于150mm 时,即形成所谓的通缝,竖向通缝不应大于2皮砌块,否则应配φ4钢筋网片或2φ6 钢筋,长度宜为1500mm。

5)蒸压砂加气混凝土砌体的竖向灰缝宽度和水平灰缝厚度宜为15mm。灰缝应横平竖直、砂浆饱满,正、反手墙面、水泥砖导墙均要进行勾缝。砂浆的饱满度100%。

6)蒸压砂加气混凝土砌体填充墙与混凝土墙、柱连接的部位,应预植2φ6 的拉结筋拉结,拉结筋的竖向间距应为两皮砖425mm,当有抗震要求时,拉结筋的末端应做40mm长90°弯勾。

7)蒸压砂加气混凝土砌块填充墙在转角处及纵横墙交接处应同时砌筑,当不能同时施工时,应留成斜槎。砌体每天的砌筑高度不应超过1.8m。

8)切锯砌块应使用专用工具,不允许用斧或瓦刀任意砍劈。

9)不同干密度和强度等级的加气混凝土不应混砌。

三、施工质量关键注意事项

1、务必确保墙体的总体观感质量,灰缝要横平竖直、砂浆饱满,墙面不得残留砂浆、混凝土。

2、墙体垂直度合格标准【0,5mm】;平整度合格标准【0,8mm】;方正性控制

在【0,10mm】。

3、构造柱、门框柱的马牙槎、墙端处要选择棱角完好的砌块砌筑,确保其成型质量。

4、砌筑时,要严格控制好门窗洞口的尺寸,合格标准【-5,10mm】。

四、二次结构混凝土结构模板支设质量要求

1、支设模板前,构造柱、门框柱、腰梁等二次混凝土结构的边缘要弹线粘贴海绵条,确保海绵条横平竖直。

2、构造柱、门框柱的模板要采用木方、对拉螺栓加固,确保其牢固性。

五、二次结构混凝土浇筑质量要求

1、构造柱、门框柱、腰梁等二次混凝土结构不得出现蜂窝、麻面、空洞、涨模、漏浆等质量缺陷。

2、要特别控制好构造柱、门框柱与止水坎、腰梁、过梁接茬部位的混凝土浇筑及成型质量。

3、浇筑构造柱、门框柱的顶部混凝土时要设置喇叭口,以确保其顶部混凝土的浇筑及成型质量。构造柱砼料斗浇满时进行压实,保证构造柱顶部的密实。

六、成品保护

1、加气混凝土砌块运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒,防止损坏棱角边。

2、搭、拆脚手架时,不得碰撞已砌墙体和门窗边角。

3、在加气混凝土墙上开洞、开槽时,应弹线切割,并保持块体完整;如有活动或

损坏,应进行补强处理。

七、安全环保措施

1、砌体施工脚手架要搭设牢固。

2、临边施工时,必须有防护及施工脚手架,墙与脚手架间的间隙应封闭防高空坠

物伤人。

3、严禁站在墙上做划线、吊线、清扫墙面、支设模板等施工作业。

4、现场施工机械等应根据《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012)检查各

部件工作是否正常,确认运转合格后方能投入使用。

5、现场施工临时用电必须按照施工方案布置完成并根据《施工现场临时用电安装

技术规范》(JGJ 46)检查合格后才可以投入使用。

6、现场做好落手清工作,做到工完料清。

7、施工现场应经常洒水,防止扬尘。

8、砂浆搅拌机污水应经过沉淀池沉淀后排入指定地点。

重点控制:

1.勾缝的时间控制。

2.砂浆的强度,灰缝饱满度,竖向重点控制。

3.扁铁的宽度(1cm)。

4.砌筑工人姓名上墙,实测正手墙。

5.腰梁钢筋(首层、顶层)。

6.洞口尺寸。

7.腰梁支模撑块。

8.塞缝3-5cm,且必须分两次进行。第一遍用细石砼,第二遍用砂浆抹平。

9.砌筑砂浆应用灰斗盛放,每天做到工完场清。

10.缺边掉角,有裂缝的砖禁止上墙。

11.最上面一皮砖,实测控制重点。

12.木工与泥工交接单,门洞尺寸控制(-5,10)mm。

交底人: 年月日被交底人:年月日江苏省建设工程质量监督总站监制您好,欢迎您阅读我的文章,本WOR文档可编辑修改,也可以直接打印。阅读过后,希望您提出保贵的意见或建议。阅读和学习是一种非常好的习惯,坚持下去,让我们共同进步。

砌体工程技术交底整理版

砌筑工程技术交底 工程名称:旬邑县档案馆综合楼 施工单位:西北建设有限公司 交底内容: 一、材料及主要机具: 1、烧结空心砖、粉煤灰砌块:本工程为砼框架结构,填充墙1层内外墙、2层以上外墙及卫生间周边墙均选用MU10烧结空心砖;其余墙均为粉煤灰加气砼砌块,墙体厚度为240mm及120mm,砌块强度为MU10,主要砌块尺寸为115×240×240,另外还需少量的配砖和实心砌块。 2、水泥:采用32.5号矿渣硅酸盐水泥,出厂证明、复试报告必须齐全。 3、砂:砌筑用砂为中砂,过5cm孔径筛子,配制M5、M10强度的水泥砂浆,砂的含泥量不超过5%,并不含草根等杂物。 4、掺合料:选用石灰膏、磨细生石灰粉等。生石灰熟化时不得少于7d。 5、水:用自来水或不含有害物质的洁净水。 6、其它材料:拉结钢筋、预埋件等,提前做好防腐处理。 7、主要机具:备有搅拌机、翻斗车、磅秤、吊斗、砖笼、手推车、胶皮管、筛子、铁锹、灰桶、喷水壶、托线板、线坠、水平尺、小白线、砖夹子、大铲、瓦刀、刨锛、工具袋等。 二、作业条件: 1、弹出轴线、500mm水平线、墙边线、门窗洞口线。 2、立皮数杆,宜用30mm×40mm木料制作,皮数杆上注明门窗洞口、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。砌体转角处及长度超过10m的砌筑墙体两端均应设立皮数杆,一般距墙皮或墙角50mm为宜。皮数杆应垂直、牢固、标高一致。 3、厨房、卫生间隔墙砌筑前应在墙根部位浇筑200mm高C20细石砼,方可在其上进行砌筑。 4、砂浆配合比经试验室确定,准备好砂浆试模。 三、砌块的堆放及使用前的要求: 运至施工现场的砌块分规格进行堆放,堆放场地必须平整,堆放高度不宜超过1.6m。砼砌块一般不宜进行浇水,若使用前天气炎热干燥,可洒少量水进行湿润。 四、操作工艺: 1、墙体拉结筋采用植筋方法植入两侧砼或柱内,沿墙高每500mm植入Φ6钢筋两根,每边伸入墙内不应小于700mm。 2、砌筑前,应在砌筑位置上弹出墙边线,以后按边线逐皮砌筑,一道墙可先砌两头的砖,再拉准线砌中间部分。第一皮砌筑时应试摆。 3、采用“三一砌筑法”砌筑,上、下错缝,交接处咬槎搭接,掉角严重以及有竖向裂纹的砌块不宜使用。 4、灰缝应横平竖直。水平灰缝和竖向灰缝宽度应控制在15-20mm左右。 5、灰缝应砂浆饱满。水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90%。竖向灰缝的砂浆饱满度不得低于80%。 6、不够整砖部分,应用无齿锯加工制作非整砖块,不得用砍凿方法将砖打断。补砌时应使灰缝砂浆饱满。 7、砌块墙底部一皮砌块正砌,内灌砼,或底部砌三层实心砖。堵窗口砖时要内墙对齐,外墙留出1CM。 8、转角及交接处同时砌筑,不得留直槎,斜槎不大于1.2m。 9、各工种预留洞、预埋件等,应按设计要求设置,避免后剔凿。 10、砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完至少间隔7天后,再用实心砌块斜砌挤紧。

工程施工技术交底记录表

工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 …

说明:一式二份,送监理工程师一份 工程施工技术交底记录表工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

说明:一式二份,送监理工程师一份 工程施工技术交底记录表… 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

工程施工技术交底记录表工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 …

工程施工技术交底记录表工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

& 附设计图纸及有关技术规范2007年8月10日 技术负责施工员| 班组长 说明:一式二份,送监理工程师一份。 工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 承包单位:河南省郑州地质工程勘察院№:施 单位工程% 支(拦)挡工程 分部工程浆砌石挡墙 分项工程K0+000~K0+160浆砌石挡墙 交底内容: 挡土墙施工技术要求: 1、挡土墙开挖基坑采用分段跳槽快挖快砌。砌石应使用不宜风化块石,砂浆标号M10。 $ 2、挡土墙要求座落在基岩上,挡土墙基础应嵌入岩层或碎石土层中,挡墙埋深一般50cm~80cm。挡墙下基前必须严格进行基底验槽,符合设计要求后及时下基。 3、挡土墙砌筑时,下部须座满浆,并将大面朝下,分层卧砌,上下错缝,内外搭接。块石砌体的灰缝为20~35mm,砂浆须饱满,石块间较大间隙应先填砂浆后用碎石嵌实,不得先填碎石后塞浆或干填碎石。应保证块石嵌固紧密、砂浆填筑饱满密实,墙身不得有通缝。 4、墙体设置排水孔,防止墙后积水,采用拔管预留方式施工。沿挡墙每1m设置1排水孔,长1m,排水孔距地面~。在排水孔进口一侧设置砂砾石反滤水层。 5、对于挡土墙顶部、底部基础和墙身外层宜选用较平整的大块石砌筑并加以修整,挡土墙砌衬时宜采用“丁”“嵌”“楔”等方法、并将块石间隙嵌紧密,保证墙身稳定。 6、挡土墙砌筑时须设置伸缩缝,伸缩缝间距为10m,缝宽2cm,缝的内、外侧及顶面塞填泡沫板或沥青木板。伸缩缝须整齐垂直,上下贯通。 7、挡墙后部填筑碎块石,距墙项40cm预留作坡面绿化。 全部支护工程完成后,清附挡墙后部沟槽杂物,沟槽宽不小于50cm,沟槽内填耕植土最30cm,耕植土距墙顶10cm,撒油麻藤籽于耕植土。 $

砖砌体技术交底记录

砖砌体技术交底记录 1 砌体技术交底记录编号 工程名称施工单位 交底提要: 砌体工程 交底内容: 一、施工准备 1、材料及要求: 1.1、砌体:加气混凝土砌块,水泥砖。 1.2、砌筑用砂浆:M7,5.M5水泥砂浆。 1.3、墙体拉结筋采用φ6,双排单筋长度不小于1m。 2、主要机具: 2.1、机械:塔吊、砂浆机,切割机。 2.2、工具:夹具、大铲、手推车、灰斗、砖刀,线,勾缝器,扫把等。 2.3、作业条件: (1)、结构验收后并在柱上弹好+50cm标高水平线。 (2)、弹好砌块墙身位置线、门窗口位置线,经验线符合设计要求。 (3)、搭设好操作和卸料架子。 (4)、砌筑前一天,应将预砌加气混凝土墙与原结构相接处,洒水湿润以保证砌体粘结。 (5)、配置异形尺寸砌块(同材割制);砂浆经试配确定配合比,准备好试模。 二、施工工艺 1、工艺:砌块浇水?预制砂浆?砌块排列?铺砂浆?砌块就位?校正竖缝灌砂浆?勾缝 2、基层清理

将砌筑空心混凝土砌体墙部位的楼地面,剔除高出地面的凝结灰浆,并清理干净,浇水湿润。 3、墙体放线 砌体施工前,应按水平线从梁底往下划好皮数线,斜顶砖18cm为宜。砖缝控制在10—15mm 内。按砖缝植好混凝土柱子上拉结筋,间距50cm(可上下浮动),拉结筋露出柱外不少于70cm 拉结钢筋、根数、间距、位置、长度应符合设计要求。 4、砌墙 (1)、砌筑前应根据工程设计施工图,结合砌体的品种、规格、绘制砌体砌块的排列图,经审核无误,按图排列砌块。 (2)、砌块排列上、下皮应错缝搭砌,搭砌长度一般为砌块的1/2,不得小于砌块长的1/3,也不应小于150mm。 (3)、砌块水平灰缝厚度一般为10--15mm,垂直灰缝宽度为20mm。 (4),先用小砖砌30cm左右的防潮层(具体根据皮数线而定),再砌加气块砖,门过梁按规定设置,搭接长度24cm。 技术负责人交底人接受交底人 日期: 2 技术交底记录编号 工程名称施工单位 (5),允许偏差项目 墙面垂直度 5mm 墙面平整度 10mm 轴线位移 10mm 水平灰缝平直度10mm 门窗洞口宽度 ?5mm 垂直缝宽度+10mm、-5mm 水平灰缝厚度 +10mm—15mm

砌筑工程技术交底记录

技术交底记录 施表7.2 交底提要: 交底内容: 一、施工准备 (一)材料准备 1、加气混凝土砌块:采用600×200×200(长×宽×高)加气混凝土砌块,天然容重≤8.0KN/m3,强度等级为A5.0。 2、砂浆:宜采用蒸压加气混凝土砌块专用砂浆,强度等级为MB5.0。 (二)作业准备 1.砌筑前应对基层进行清理,并铺满M7.5水泥砂浆作找平层,按设计要求测量放线、配块,并应每层进行挂线砌筑,确保墙面平整度和垂直度 2.砌筑前应将砌块砌筑面浮灰清除干净。 3.第一皮砌块应采用经过防水处理的砌块(可满刷专用界面处理剂)。 二、施工工艺 (一)结构要求 1、砌块排列应上下错缝,搭接长度不宜小于下层砌块长度的1/3,且最小搭接长度 不应小于100mm。 2、墙长大于5m或墙长超过层高两倍时应设置钢筋混凝土构造柱。 3、高度超过4m的墙体在半高处应设置截面宽度与墙厚相同的与柱连接且沿墙全 长贯通的钢筋混凝土水平系梁。 4、顶部为自由端的墙体顶面应设置沿全长贯通的圈梁。

5、砌块墙体与钢筋混凝土构件之间应设置拉结钢筋,应沿钢筋混凝土构件全高每 隔500~600mm设2Φ6拉结筋,深入墙内长度不应小于墙长的1/5,且不应小于 700mm。 6、砌块墙体水平方向应尽量避免开槽,若需要开槽时长度不宜大于1/4墙长,且开 槽深度不大于1/3墙厚。 (二)施工要求 1.灰缝要求横平竖直,上下错缝,砂浆应饱满,并随砌随勾缝,将灰缝勾成1~3mm 的凹缝。水平灰缝厚度与竖向灰缝宽度不应超过15mm。砌块墙体水平灰缝厚 度和垂直灰缝饱满度不应低于80%。 2.砌块墙体应分次砌筑,每次砌筑高度不应超过1.5m,应待前次砌筑的砂浆终 凝后,再继续砌筑,日砌筑高度不宜大于2.4m。 3.砌筑墙体遇窗台时,应砌筑至窗台压顶停止砌筑,待窗台压顶浇筑完成后砌 筑,窗台压顶板每边伸入墙体长度不小于250mm。 4.墙体与构造柱连接处宜砌成马牙槎,马牙槎深入墙体60~100mm、槎高 200~300mm并应为砌体材料高度的整倍数。 5.砌筑至顶部应预留足够的空隙,待砌块墙体砌筑完毕至少7天后才能进行顶 部空隙嵌填处理或斜砌顶紧处理。 6.砌体转角和交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留设的临时间断处, 应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不小于砌体高度。 (三)特殊构造做法

一级二级技术交底大全

一级技术交底记录 本工程为鹿邑县万家苑公租房小区10#楼,砖混三层,建筑结构安全等级为二级,工程工期为天,质量标准为合格,争创优良。工期紧任务重,各分项分部工程质量必须达到合格标准,原材料须经化验合格方可用于工程中,工程施工要认真执行停检点规定,隐蔽工程不经验收不许进行下道工序施工,根据工程任务及进度要求,要精心组织,合理安排,实行交叉衔接,施工员应牢固把握图纸容及会审记录容,扫层工程要注意成品保护,不得相互污染或损坏,保证质量的同时,也要把安全施工放在日常工作首位,各项施工过程要严格按照安全施工操作规进行,要经常进行安全教育,文明施工,组织好班前安全活动。 交底:鹿邑县建安建筑工程 接底: 时间:

交底人: 接底人: 时间: 交底容: 一、工程概况 本工程为鹿邑县万家苑公租房小区10#楼,砖混三层,安全使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,建筑结构安全等级为二级 二、工程质量标准:合格工程(争创优良) 三、工程工期 四、工程任务及进度要求(见施工计划图) 五、主要工程项目施工程序,施工方法,操作要求,质量及安全要求: 1、土方工程 ①土方开挖前要进行测量定位、放线、超平、撒灰线等。 ②土方工程主要采用人工挖土,土方开挖不分施工段,一次性突击完成。 ③回填土采用人工填土,分层夯实,每层虚铺200mm,夯实150mm。 ④允许偏差:标高0-50mm。 ⑤土方工程开挖前要认真熟悉工程地质勘测资料,了解掌握地下物质存在情况。 ⑥视土质情况对基槽进行合理放坡或加固。 ⑦挖土的土应堆放在槽外边800mm,高度不得超过1.5M。

⑧严禁采用挖空底脚操作。 2、砌体工程 ①砌筑前首先应进行操平,弹轴线,立皮数杆,摆砖墙,湿砖等。 ②砌体采用“三一”法砌筑,组砌方法采用“梅花丁”或“一顺一丁”。 ③砌体必须横平竖直,灰浆饱满,缝接槎牢固,砌体水平灰缝控制在8-12mm,灰浆饱满度不得小于80%。竖缝至少应错开1/4砖长,接茬应砌成斜槎,斜槎长度不小于高度的2/3.若必须留直插时,直槎应砌成阳槎,并应沿墙高每八皮砖放26拉结筋入墙不小于1m,砌体转角处不得留直槎,墙与柱交接处应砌成大马牙槎,大马牙槎五退五进,先退后进,并应每八皮砖放26锚拉筋一道,每边入墙不小于1m。 ④承重墙的最上一皮砖砌成丁砖。 ⑤宽度小于1M的窗间墙应用整砖砌筑。 ⑥半截砖应分散使用在非承重墙上。 ⑦每天砌筑高度不宜大于1.8M,相邻工作段高差不得超过一个楼层。 ⑧木砖,穿线管与预埋件及预埋孔应于砌筑同时留设,严禁事后凿洞。 ⑨主要项目允许偏差:(mm) 轴线位移10,顶标高±15,每层垂直度5,表面平整度8,水平灰缝平直10,灰缝厚度±8,门洞口尺寸宽±5,高±15、-5;予留构造柱截面±10. ⑩砌体施工时要特别注意防止物体打击和高空坠落,进场必须戴好安全帽,建筑物四周必须有安全网。 〇脚手架上堆砖高度不得超过侧放三皮砖。

二级技术交底知识分享

二级技术交底 承建单位:贵州桥梁建设集团有限责任公司第三分公司合同号:余庆至安龙高速公路三都至独山段TJ-2合同段 施工班组:张友华 交底内容: (一)、施工工艺 底板、腹板的钢筋绑扎——波纹管安装——侧模、端模安装——混凝土浇筑——T梁养生——传束预应力钢绞线——张拉——压浆。(二)、注意事项 (1)钢筋进场前需进行检验,合格后存放时下方必须用木方垫起30cm。 (2)钢筋下料前,首先对施工图纸中各种规格的钢筋长度、数量进行核对、根据钢筋原材长度并集合规范要求,主要采用HPB300钢筋、采用直径为d=8mm与d=10mm。HRB400钢筋采用直径为d=12、16、25、28mm规格。减少钢筋损耗,合理搭配钢筋,错开接头位置,确定钢筋的下料长度。焊工必须持证上岗,钢筋接头采用搭接焊,焊条要求不小于502级,双面搭接焊时焊接长度应为5d,单面焊为10d。且保证焊缝饱满无气孔。受力钢筋同断面焊接面积不大于50%,焊接

接头不宜位于构件最大弯矩处。注意对钢筋原材、半成品以及成品钢筋的保护,下垫上盖,防止受污染。同时要求挂牌施工,标明钢筋名称、使用部位、及设计大样图 (3)钢筋绑扎应符合下列规定: 1、钢筋间距及顺直度满足要求,必要时挂线施工。 2、绑扎点频率满足要求,构件拐弯处必须全部绑扎。 3、绑扎钢筋的扎丝头必须向内歪曲、不应进入保护层内。 4、钢筋加工必须准确且保护层垫块尺寸必须满足设计要求。净保护层为3cm。垫块应梅花状布置,横隔板钢筋绑扎时应采用模架定位(此处注意本桥T梁的横坡)。T梁腹板钢筋与波纹管冲突时应将钢筋合理避开,不得切断或不安装。严禁私自改动钢筋尺寸及绑扎位置。行车道板钢筋绑扎时,翼缘环钢筋摆放时应对应好模版的相应槽口,切记要保证翼缘环最外缘钢筋的水平、保证在一条直线上。按照图纸设计位置和间距穿入纵向水平筋,对角绑扎。受力钢筋间距两排以上间距允许误差为正负误差5mm,横向水平筋及螺旋筋允许偏差为正负10mm,钢筋骨架尺寸长宽偏差允许误差为正负10mm,绑扎绑扎钢筋网长度跟宽度的允许偏差为正负10mm,网眼尺寸允许偏差为正负20mm。边梁翼缘处注意防撞护栏钢筋的预埋要与面板钢筋点焊连接,确保不偏位。且注意预埋筋必须跟T梁的悬臂值保持一致。线性保证整齐。伸缩缝槽口注意伸缩缝钢筋的预埋。边跨T梁底板要注意预埋支座钢板,核对钢板预埋坡度。 (三)波纹管安装及定位

砌体工程施工技术交底

GD2301003□□ 施工单位深圳市第一建筑工程有限公司 深圳市第八高级中学工程分部工程工程名称砌体工程 2016.2.26 期交底部位日教学区、宿舍区、体艺区交底内容:一、总则 1.1适用范围 本技术交底适用于工业与民用建筑蒸压加气混凝土砌块填充墙体砌筑工程的施工,不适用于承重砌体结构施工。 1.2参考标准及规范 《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2011) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 《蒸压加气混凝土砌块》(GB/T 11968-1997) 《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》(JC 890-2001) 《非承重砌体与饰面工程施工及验收规范SJG 14-200 国家建筑标准设计图集《砌体填充墙结构构造12G614- 《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条 《深圳市建筑工务署标准汇编》指引类(第一册 施工单位深圳市第一建筑工程有限公司 深圳市第八高级中学工程分部工程工程名称砌体工程 2016.2.26 期交底部位日教学区、宿舍区、体艺区二、设计要求及构造要求 2.1设计要求 (1)材料:砌体砌块与砂浆的强度等级、砌块容重(KN/m3)如下表所示,砂浆采用预拌商品砂浆。 楼梯间设备房、消防控制室、电梯井外墙内墙厨房位置200或厚 100厚200厚管道井、风井、排烟井 200厚200 A5蒸压加气 A5蒸压加气混凝土实心砌混凝土实心砌砌体材块,配套专用块,配套专用,砂浆强度等级砼实心砖强度等级MU15M5.0 料砂砂浆砌筑(浆砌筑(强强度等级≥Mb5) 度等级≥Mb5) 砌块允20KN/m3 8KN/m3 许容重±0.00地面以下埋在土中墙体实心砖,强度等级MU20,用M10水泥砂浆砌筑。

砌筑工程施工技术交底记录(完整版)

技术交底记录施表7.2

二、施工工艺 (一)结构要求 1、砌块排列应上下错缝,搭接长度不宜小于下层砌块长度的1/3,且最小搭接长度 不应小于100mm。 2、墙长大于5m或墙长超过层高两倍时应设置钢筋混凝土构造柱。 3、高度超过4m的墙体在半高处应设置截面宽度与墙厚相同的与柱连接且沿墙全 长贯通的钢筋混凝土水平系梁。 4、顶部为自由端的墙体顶面应设置沿全长贯通的圈梁。 5、砌块墙体与钢筋混凝土构件之间应设置拉结钢筋,应沿钢筋混凝土构件全高每 隔500~600mm设2Φ6拉结筋,深入墙内长度不应小于墙长的1/5,且不应小于 700mm。 6、砌块墙体水平方向应尽量避免开槽,若需要开槽时长度不宜大于1/4墙长,且 开槽深度不大于1/3墙厚。

(三)特殊构造做法 1.厨房、卫生间等潮湿房间及底层外墙的砌块墙体应砌在高度不小于200mm的 素混凝土基座上,并做好墙面防水处理。 2.下列部位内外应加挂200mm宽通长耐碱玻纤网格布,与基体搭接宽度不小于 100mm 2.1.不同材料基体交接处,如砌块墙体与混凝土梁、柱、剪力墙、窗台板等相 交接处; 2.2.门窗等洞口的角步; 2.3.暗埋箱体或接线箱处;暗埋管线的孔槽处; 2.4.抹灰总厚度超过35mm处。 3.建筑首层的的砌块墙体应在室内地面以上开始砌筑,砌块底部采用C20素混

凝土浇筑,厚度同砌块墙体厚度(当室外场地高于室内标高时,C20素混凝土 应浇筑至室外地面上来300mm高处)。所以高低跨屋面与墙体交接处的墙体均 应上反400mm高C20素砼反口,同墙厚。基层处理及反梁加固方式详见下图。 4.窗台处(窗台为钢筋混凝土的除外)均做钢筋砼窗台板200mm×80mm内配2 Φ10钢筋Φ6@200箍筋C20细石砼,每边各伸入墙体250mm 5.门洞口预制水泥块构造:对有洞口砌块墙时,应设置预制水泥块。预制水泥 块(从下到上)设置要求如下:第一块水泥块设置起步高度应在150~200mm 之间,中间按照“隔一设一”原则进行设置,最后一块水泥块设置高度离梁 底或过梁底应在150~200mm范围内。 6.门窗洞口加气配筋过梁:过梁两边的搁置长度不应小于300mm,洞口大于 2100mm以及特殊门窗的洞口可采用混凝土过梁或钢过梁。 (四)二次结构

砖砌体施工技术交底整理

筋Φ6@300锚入墙、柱内,顶角配筋2Φ8;也可以按图二十八在墙垛端部设置混凝土边框。 (7)当挑梁上的单片砌体墙端未设构造柱时,应按图二十八设置钢筋混凝土边框,竖向纵筋采用2Φ10,水平分布筋Φ6@200(每一皮砖设置),作为拉接筋在墙体内通长并锚入相邻墙、柱内。 (8)抗震设防区构造柱设置原则如下(碧桂园集团两防要求): 1 砌体墙的端部(无混凝土墙、柱时)及转角、丁字接头处; 2 宽度大于等于 2.1m 的洞口两侧; 3 当墙长大于 5m 或 2 倍层高时,应在墙中部设置构造柱; 4 当墙长大于 8m 时每隔 3.0-3.5m 设置构造柱; 5 外围护墙的阳角(包括悬挑结构的阳角)应设置构造柱; 6 支承在悬臂梁和悬臂板上的墙体,应设置抗裂构造柱,间距小于等于 3m。 2.2砼边框的设置要求 (1)外墙宽度小于2.4m而不小于1.2m的洞口两侧、内墙宽度小于2.4m而不小于1.5m 的洞口两侧应设置钢筋砼边框,边框构造详图二十八。 (((2)或图纸有要求的地方。 2.3 圈梁设置 (1)当填充墙高度大于4米时,需设钢筋砼水平圈梁一道,圈梁一般位于墙的半高处,,宜

料砌体均设置窗台压顶。 2 窗台压顶可采用预制式、分段预制和现浇式。 1)对于分段预制的窗台压顶,需预留出连接筋,可先砌筑后浇筑。 2)对于现浇窗台压顶,窗台压顶必须先浇筑,后砌压顶以上砌体。 3)窗台压顶嵌固长度不应小于 300mm,当两侧设有砼边框时,与砼边框同时浇筑,可不考虑嵌固长度。 3 结构找坡:窗台飘板面必须向外找坡,坡度按设计要求,严禁平设或向内找坡。 4 各层阳台坎台顶坡向阳台;屋面女儿墙、护拦压顶均坡向屋面;严禁坡向外墙或外立面。压顶坡度>6% 2.5 过梁设置 (1)当洞顶与结构梁(或板)底的距离小于钢筋砖过梁或钢筋砼梁高度时,过梁与结构梁(或板)浇成整体,如图二十六所示。一般当门窗洞口上至梁底距离小于200mm时,门窗过梁应与结构梁整浇。 (2)过梁截面和配筋均按设计要求设置。 (3)蒸压加气砼砌块墙体的门窗口过梁,搁置长度不应小于30cm。 (4)宽度大于30cm的洞口(包括强电箱、消防箱等),宜按设计要求设置预制或现浇过梁,搁置长度不应小于30cm。

二次结构砌筑技术交底记录

技术交底记录 工程名称苏地2015-G-24地块二期项目施工单位上海新置建筑工程有限公司 交底部位二次结构工程工序名称砌筑工程 交底工种泥工交底时间2016年10月10日 交底内容: 一、材料 1、砌筑材料: 砌筑材料 部位砖砂浆 外墙、楼梯间、厨 240/200/100厚砂加气砌块DM5水泥砂浆 卫间 地下室200/100厚MU10砼小型空心砌块DM5水泥砂浆 内墙100厚、200厚灰加气砌块DM5水泥砂浆 导墙200高MU10砼实心砖DM5水泥砂浆 屋面200/100厚MU10砼小型空心砌块M7`5水泥砂浆 2、辅助材料 砼砌块砌筑辅助材料用表 部位材料备注 墙体拉结筋 圆钢6 拉结筋腰梁、过梁、加强框钢筋 三级钢8、10、12 C25细石混凝土 构造柱及圈梁 三级钢10C25细石混凝土 防水坎台200高C20细石混凝土 二、施工前的准备 1、作业条件: A、完成拆模后的清理工作。 B、按设计标高要求立好皮数杆或将皮数画在框架柱上。 C、墙根杂物、浮浆清凿干净,并用水冲洗干净。卫生间及其它防水要求较高的部位做一道20cm 高防水坎,砼标号不小于C20。

2、机具准备:、因本工程工期紧、任务重、工作面较大,决定配备5台250搅拌机和磅秤,6台砌块砌板专用切割机,足够的劳动车等。 3、材料准备: A、砖(砌块、砌板):品种、强度等级必须符合设计要求,砖应色泽均匀,边角整齐。 B、水泥:品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择,一般宜采用325号普通硅酸盐水泥,不同品种的水泥不能混用。 C、砂:用中砂,配制DM5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 4、施工安排:先进行首层部位砌筑施工,随后逐层往上施工,可安排2层同时施工,以加快施工进度。 三、施工控制重点 1、重点控制 1)、质量:本工程质量目标为“优质工程”,墙体砌筑质量对优质结构评审尤为重要,施工时应在控制墙体轴线、垂直度、平整度、洞口尺寸的基础上重点控制砌筑观感质量。 2)、加气砌块墙体砌筑参照放样图,并根据放样图确定砌块尺寸,同户型中同一位置墙固定专人砌筑,砌筑过程中严格控制垂直度、平整度及观感质量,每一面墙须经项目部质量人员检查合格,并实名上墙,同一位置的墙如两次均不合格,此工人不得再砌筑。尽量减少现场切割工作量,避免产生过多废料。 3)砌筑时内外墙均为满刀灰,正手墙必须绝对保证垂直度、平整度及灰缝厚度,内外墙双面勾缝,均为扁缝。为防止漏浆,腰梁下一批砖竖缝上口留2cm平缝。 4)内外墙上口塞缝均为砌筑完成后14天,由专人使用专业的工具分两次用C20干硬性细石砼填塞密实。 5)进户门处水电预留洞口设预制过梁,长度见砌筑排版图,两端同墙厚,洞口处宽度为12公分。 6)、圈梁、构造柱模板安装及混凝土浇筑质量对墙体观感质量影响较大,施工时应重点控制,圈梁及构造柱混凝土一律采用商品细石混凝土。 7)、室内所有管道井墙面均需粉刷,考虑管道井内径较小,砌筑时应做到随砌随抹。 8)、本工程设计修改较多,施工前应将所有墙体变更标注到图纸上,不清楚的地方及时与项目管理人员沟通,确保墙体位置准确。 9)、因建筑布置需要,内外及厨卫间墙体为不同材质砌块。砌筑时禁止混砌,一旦混砌,必须拆除重砌。

一 二级技术交底

凯旋名筑(一期) 一 级 技 术 交 底 交底单位: 交底人: 审批人: 年月日接底单位: 接底人: 年月日

一、编制依据 建筑地基基础施工质量验收规范GB50202-2002 混凝土工程施工质量验收规范GB50204-2015 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2011 建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001 建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010 屋面工程质量验收规范GB50207-2012 二、工图概况及设计变更 该工程由河南省城乡规划设计研究总院有限公司设计,具有正式施工蓝图。依据施工蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知单施工。 三、特点及主要设计要求: 本工程位于伊川县滨河大道西侧,高新九路南侧。建筑面积㎡,地下一层为车库及设备用房,地上一至五层为商业,主体六至二十五层为公寓。A、B、C、D区塔楼为框筒结构,采用主楼筏板基础,E、F、G、H区裙房为框架结构,采用柱下独立基础。 建筑高度为,抗震设防烈度7度,本项目建筑防火分类为一类高层公共建筑,建筑物耐火等级为一级,设计合理使用年限50年。 1、建筑设计特点 ①、内墙饰面: 地下车库、楼梯间、候梯厅、合用前室、非机动车库、电气设备用房、水泵房、制冷站房、热交换站、风机房、汽车坡道、非机动车坡道等:水泥砂浆墙面,面刮白水泥两遍。 商场一层至五层:商场、办公室、货梯厅、商场门厅、配电间、风机房、戊类储藏间、楼梯间、前室、卫生间、空调机房、消防控制室:水泥砂浆墙面,除消防控制室墙面为白色乳胶漆,其他楼面及内墙面均为毛墙毛地,面层由业主进行二次装修。 公寓一层至二十五层:公寓门厅、候梯厅、合用前室内走道、社区服务用房内墙面为面砖墙面,社区服务用房为白色乳胶漆墙面。楼梯间、前室为水泥砂浆墙面,基层处理后,面刮白水泥两遍。公寓式办公室为水泥砂浆墙面。卫生间、阳台、厨房内

高层砌体工程技术交底大全

注:本记录一式两份,一分交底单位存,一分接受交底单位存。

注:本记录一式两份,一分交底单位存,一分接受交底单位存。 技术交底记录

注:本记录一式两份,一分交底单位存,一分接受交底单位存。 技术交底记录

交底容: 4.2.3 构造柱、过梁、圈梁 4.2.3.1 构造柱 1)当填充墙长>5m时,每间隔3m左右设置构造柱,且墙顶与梁(板)应有钢筋拉结,做法详《L03G313》;外墙窗台及屋面女儿墙每隔2.5m设构造柱与压顶圈梁相连,女儿墙转角处应设构造柱。 2)构造柱砼强度为C20,截面为墙宽×200,纵筋412,箍筋Ф6200。纵筋上下端同楼板及梁采用植筋工艺固定。构造柱与填充墙交接处设墙体拉筋. 3)构造柱与填充墙连接处砌成马牙槎,马牙槎砌筑时先退后进,每一个马牙槎高度不宜超过300mm,进退间距为60mm; 4)砖墙及马牙槎砌好后,应立即支设模板,柱底部应留出20cm高的孔洞,以便清理模板的杂物,清理后封闭; 5)构造柱浇筑砼前,必须将马牙槎部位和模板浇水湿润,浇筑时每段高度不宜大于2m,使用插入式振动器,分层捣实,每层一般为200mm左右,振捣器应避免直接触碰钢筋和砖墙,严禁通过砖墙传振,以免砖墙鼓肚和灰缝开裂; 4.2.3.2 过梁、圈梁 1)凡填充墙高>4m时,在门、窗顶部设置圈梁一道,圈梁纵筋应锚入柱中;非砼墙电梯井道墙体在电梯门顶设置圈梁一道,且圈梁竖向间距不大于2400mm,圈梁纵筋应锚入柱中30d。梁截面为墙宽×180mm,配纵筋410,箍筋Ф6200; 2)预制门窗过梁均为GLAxx-xx2,选自省标图集《L03G303》,若过梁与其它构件相交,则改为现浇。 4.3 质量要求 4.3.1砌体工程所用的材料应有产品合格证书,产品性能的检测报告。砌块、水泥、钢筋、砂、外加剂等原材料应有材料主要性能的进场复试报告; 4.3.2砂浆应提前送检复试,并经过批准后使用,砂浆应用机械搅拌; 4.3.3砌块进场时养护龄期不应小于28天,严禁使用断裂砌块。砌块的技术指标应达到规要求,进场的砌块应每一万块抽检一组作复试; 4.3.4砂浆拌制严格按配比,和易性要好,砌筑的砂浆饱满度符合规要求,竖向缝应满灌砂浆,且不得出现假缝和透明缝; 4.3.5砌块运输、搬运过程中应轻搬,严禁抛掷,存放现场应平整。且要高于自然地坪,以避免水浸,码放高度以1.5m左右为宜; 4.3.6 填充墙砌体一般尺寸允许偏差表 技术交底记录

二级技术交底

二级技术交底 1 2020年4月19日

二级分项技术交底 一工程的测量定位 1工程定位应有公司派人配合施工队按建设单位所定的建筑红线进行,定位后必须经城市规划管理部门验线后方可施工。 2定位后由施工队先将四周角龙门板钉好,并将轴线引至龙门板上,再引至一固定的建筑物上,以防龙门板被移动后无法校正原轴线位置,然后撒灰线进行土方开挖工程。 二技术资料的收集整理 1熟悉图纸,掌握图纸设计要求,资料整理必须按《建筑工程施工质量验收规范》的要求进行,各项资料收集记载要及时、真实、准确、分类清晰、内容完整、签证齐全、字迹清晰、规格化、系统化、严禁涂改、伪造、后补,切实做到真实,以资料为核心施工。工长必须掌握资料的收集整理情况,水电资料纳入土建管理,负责监督,一并整理,发现有不符合要求的及时处理。 2与公司协调整理的资料:1.图纸会审记录;2.设计变更、技术核定单、材料代用;3.技术交底;4.建筑物定位,测量复核;5.混凝土、砂浆试块强度汇总评定;6.地基验槽记录;7.单位工程验收保证项目,观感质量,工程安全和功能检验资料,实测实量质量,分部分项检验评定。 3为便于施工人员熟悉工程,了解设计意图,掌握施工方法和技术要求,避免在施工中出现差错。施工前必须进行技术交底,交底必须有时间、文字记录,交接双方必须签字。 三沉降观测记录 1建筑物或构筑物必须设置水准点和沉降观测点,水准基点不得少于两

个,与被观测的建筑物或构筑物的距离30—50米,水准点在基槽开挖前15天完成。 2观测点的布置:砖墙承重的各观测点,沿墙的长度每隔8-12米设置一个,并应设在建筑物的转角处,纵横墙的交接处及纵横墙的中央,沉降缝的两侧均应设置,当建筑物宽度大于15米时,内墙也应在适当位置设置观测点。 3框架式结构的建筑物,应在每个柱基或部分柱基上安设观测点。 4沉降观测宜采用精密水准点及钢质水准点进行,同一观测点的两次观测之差不得大于1毫米。 5沉降观测的次数,一般第一次观测应在观测点安设稳固后及时进行,民用建筑每加高一层应观测一次,工业建筑应在不同荷载阶段分别进行观测,整个施工时间的观测不得少于4次。 四隐蔽验收记录 凡在施工中上道工序的工作结果被下道工序所掩盖无法进行复查的工程部位,均作隐蔽验收,由建设、监理、施工单位共同检查验收,及时作隐蔽工程验收签证并盖章。隐蔽工程验收项目及内容如下: 1地基与基础:地质、土质情况,标高尺寸、坟井坑塘古墓的处理,基础断面尺寸,桩的位置、数量、试桩打桩记录。 2钢筋混凝土工程:钢筋品种、数量、规格、位置、形状、焊接尺寸、接头位置、锚固长度、预埋件的数量、位置及材料代用情况。 3防水工程:屋面、厕浴间、地下室、水下结构的防水层数,防水措施的质量。

工程施工技术交底记录表

工程施工技术交底记录表

工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 承包单位:河南省郑州地质工程勘察院№:施 单位工程减载与压脚工 程 分部 工程 削方减载 分项 工程 K0+000~K0+160削方减载

交底内容: 1、清理的范围必须延伸到最大清理边界或周边截水沟外侧3m的水平距离。 2、清理的内容为:破碎松动岩体和危岩体、对局部陡倾坡段进行适当削方及强风化层挖除,以及规定区域内的全部垃圾、杂草、树根、废碴、表土和监理工程师认为必须清除的其它有碍物,坡面清理厚度以0.5~0.6m计,坡面清理不得有大的突起和凹陷,尤其是清除危岩体坡面,应该与周围平顺连接。坡面清理须经监理工程师验收合格后,方可后序项目的施工。 3、本段坡面的土石方开挖部分较少,采用人工作业。全部采用人工开挖,宜先坡上后坡下、先陡坡段后缓坡段、分区跳段的方式进行,任何部位均不得采用自下而上的开挖方式施工。开挖过程中,严禁施工用水及生活用水入渗边坡体。坡体应人工按设计坡比整形、夯实。 4、清方的过程中,如遇见与设计不符之处,需要比较大的变更,施工单位应及时通过建立单位通报业主单位、勘察单位、设计单位。 5、清方应由后向前逐层开挖,严禁在施工

范围内进行土方堆载,应及时将土方清理出现场。 6、对已清理的切坡,应按设计要求及时进行支护加固。 附设计图纸及有关技术规范2007年3月30日 技术负责施工 员 班组长 说明:一式二份,送监理工程师一份 工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

承包单位:河南省郑州地质工程勘察院№:施 单位工程防护工程 分部 工程 锚喷支护 分项 工程 K0+000~K0+160锚喷支护 交底内容: 锚杆施工: 1、钻孔 该段锚杆为5m\8m间隔布置, 锚杆钢筋直径为25mm、钻孔孔径为76mm。 锚杆开孔孔位偏差不得大于5cm,钻孔的孔斜偏差不得超过长度的3%,孔深偏差不大于10cm,倾角15°。钻进时如发生塌孔现象应采用套管跟进或分段注浆固结后再钻进,以保证钻孔成型。放置锚筋前应进行清孔工作。 2、锚筋 锚筋尽量避免接头,锚筋插入前应清除锚筋体的油渍和铁锈,并不能粘有泥土,沿锚筋轴线方向每2米设置一个对中支架。锚筋如需搭接时,应按国家有关规范要求进行。

砌体工程技术交底记录大全

施工技术交底记录苏TJ1.8 工程名称2015-G-24地块二期项目分部工程名称主体 分项工程名称砌体工程交底记录 一、施工准备(施工作业环境、材料、机具要求及劳动力安排); 1、施工作业环境 二次结构施工作业主要在室内进行,但由于本工程楼层空洞多、存在交叉存在,危险因素较多,施工过程中,主要存在着高空坠落、物体(如材料、机具等)打击、触电、机械伤害等安全隐患,施工中,作业人员要特别注意安全。 2、材料、机具要求 材料准备 (1)蒸压砂加气混凝土砌块,规格:600mm×200mm×200mm、600mm×200mm×100mm、600mm×200mm×250mm;240mm×200mm×200mm. (2)自拌砂浆,强度:M5.0; (3)墙拉筋,规格:Φ6 ;构造柱钢筋,规格:Φ10;门框柱、腰梁钢筋,规格:Φ10;过梁钢筋,规格:Φ10;箍筋,规格:Φ6. (4)模板,规格:1830×915×12。 机具准备 手推车、垂直运输工具、铁锹、小白线、铺灰铲、大铲、刀锯、带齿刃、小锤、线锤、托线板、水平尺、灰桶、小水桶、圆盘锯、手锯、钢筋加工机械等; 3、劳动力安排 钢筋、模板、瓦工班组要根据现场情况和进度要求合理安排施工人员,以保证施工进度。 二、墙体砌筑施工 1、导墙浇筑要求 1)导墙施工前,构造柱、门框柱的植筋应提前完成。 2)导墙浇筑前,应将模板内的杂物清理干净并洒水湿润。 3)浇筑过程中,施工人员要控制好插入式振动棒,确保混凝土振捣密实,以防出现蜂窝、麻面、空洞等质量缺陷。浇筑完成后,止水坎的表面要抹平收光以使其表面平整光滑。

2、构造柱施工要求 1)构造柱设置要求 a.加气混凝土砌块填充墙墙体长度大于5m时,构造柱间距不应大于3m,墙端应设置构造柱(构造柱具体定位详见附图)。构造柱宽200mm,厚度同墙厚,纵向配筋4φ10,箍筋φ6@200,加密区φ6@100。 2)构柱砌筑要求 构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,马牙槎长60mm,从柱脚开始,马牙槎先退后进,槎口边缘必须横平竖直。构造柱与墙间应采用2φ6的拉结筋拉结,间距应为两皮砖,每边伸入墙内10cm或伸至洞口边。 3、门框柱施工要求 1)门框柱设置要求 加气混凝土砌块墙体门洞两边必须设置门框柱,门框柱宽100mm,厚度同墙厚,纵向配筋1φ10,箍筋φ6@420。门框柱与墙连接处应砌成马牙槎,马牙槎长60mm,从柱脚开始,马牙槎先退后进,槎口边缘必须横平竖直。

二级技术交底样本

二级技术交底 承建单位: 贵州桥梁建设集团有限责任公司第三分公司合同号: 余庆至安龙高速公路三都至独山段TJ-2合同段 施工班组: 张友华 交底内容: ( 一) 、施工工艺 底板、腹板的钢筋绑扎——波纹管安装——侧模、端模安装——混凝土浇筑——T梁养生——传束预应力钢绞线——张拉——压浆。 ( 二) 、注意事项 ( 1) 钢筋进场前需进行检验, 合格后存放时下方必须用木方垫起30cm。 ( 2) 钢筋下料前, 首先对施工图纸中各种规格的钢筋长度、数量进行核对、根据钢筋原材长度并集合规范要求, 主要采用HPB300钢筋、采用直径为d=8mm与d=10mm。HRB400钢筋采用直径为d=12、16、25、28mm规格。减少钢筋损耗, 合理搭配钢筋, 错开接头位置, 确定钢筋的下料长度。焊工必须持证上岗, 钢筋接头采用搭接焊, 焊条要求不小于502级, 双面搭接焊时焊接长度应为5d, 单面焊为10d。且保证焊缝饱满无气孔。受力钢筋同断面焊接

面积不大于50%, 焊接接头不宜位于构件最大弯矩处。注意对钢筋原材、半成品以及成品钢筋的保护, 下垫上盖, 防止受污染。同时要求挂牌施工, 标明钢筋名称、使用部位、及设计大样图 ( 3) 钢筋绑扎应符合下列规定: 1、钢筋间距及顺直度满足要求, 必要时挂线施工。 2、绑扎点频率满足要求, 构件拐弯处必须全部绑扎。 3、绑扎钢筋的扎丝头必须向内歪曲、不应进入保护层内。 4、钢筋加工必须准确且保护层垫块尺寸必须满足设计要求。净保护层为3cm。垫块应梅花状布置, 横隔板钢筋绑扎时应采用模架定位( 此处注意本桥T梁的横坡) 。T梁腹板钢筋与波纹管冲突时应将钢筋合理避开, 不得切断或不安装。严禁私自改动钢筋尺寸及绑扎位置。行车道板钢筋绑扎时, 翼缘环钢筋摆放时应对应好模版的相应槽口, 切记要保证翼缘环最外缘钢筋的水平、保证在一条直线上。按照图纸设计位置和间距穿入纵向水平筋, 对角绑扎。受力钢筋间距两排以上间距允许误差为正负误差5mm, 横向水平筋及螺旋筋允许偏差为正负10mm, 钢筋骨架尺寸长宽偏差允许误差为正负10mm, 绑扎绑扎钢筋网长度跟宽度的允许偏差为正负10mm, 网眼尺寸允许偏差为正负20mm。边梁翼缘处注意防撞护栏钢筋的预埋要与面板钢筋点焊连接, 确保不偏位。且注意预埋筋必须跟T 梁的悬臂值保持一致。线性保证整齐。伸缩缝槽口注意伸缩缝钢筋的预埋。边跨T梁底板要注意预埋支座钢板, 核对钢板预埋坡度。( 三) 波纹管安装及定位

砌筑工程施工技术交底记录(完整版)

技术交底记录 施表7、2 工程名称施工单位 交底提要: 交底内容: 一、施工准备 (一)材料准备 1、加气混凝土砌块:采用600×200×200(长×宽×高)加气混凝土砌块,天然容重≤8、0KN/m3,强度等级为A5、0。 2、砂浆:宜采用蒸压加气混凝土砌块专用砂浆,强度等级为MU5、0。 (二)作业准备 1、砌筑前应对基层进行清理,并铺满M7、5水泥砂浆作找平层,按设计要求测量放线、配块,并应每层进行挂线砌筑,确保墙面平整度与垂直度 2、砌筑前应将砌块砌筑面浮灰清除干净。 3、第一皮砌块应采用经过防水处理得砌块(可满刷专用界面处理剂)。 二、施工工艺 (一)结构要求

6.砌体转角与交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留设得临时间断处, 应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不小于砌体高度。 (三)特殊构造做法 1.厨房、卫生间等潮湿房间及底层外墙得砌块墙体应砌在高度不小于200mm得 素混凝土基座上,并做好墙面防水处理。 2.下列部位内外应加挂200mm宽通长耐碱玻纤网格布,与基体搭接宽度不小于 100mm 2.1.不同材料基体交接处,如砌块墙体与混凝土梁、柱、剪力墙、窗台板等相 交接处; 2.2.门窗等洞口得角步; 2.3.暗埋箱体或接线箱处;暗埋管线得孔槽处; 2.4.抹灰总厚度超过35mm处。 3.建筑首层得得砌块墙体应在室内地面以上开始砌筑,砌块底部采用C20素混 凝土浇筑,厚度同砌块墙体厚度(当室外场地高于室内标高时,C20素混凝土 应浇筑至室外地面上来300mm高处)。所以高低跨屋面与墙体交接处得墙体 均应上反400mm高C20素砼反口,同墙厚。基层处理及反梁加固方式详见下 图。

砌筑工程施工技术交底记录(完整版)

技术交底记录 施表 工程名称施工单位 交底提要: 交底内容: 一、施工准备 (一)材料准备 1、加气混凝土砌块:采用600×200×200(长×宽×高)加气混凝土砌块,天然容重≤m3,强度等级为。 2、砂浆:宜采用蒸压加气混凝土砌块专用砂浆,强度等级为。 (二)作业准备 1.砌筑前应对基层进行清理,并铺满水泥砂浆作找平层,按设计要求测量放线、配块,并应每层进行挂线砌筑,确保墙面平整度和垂直度 2.砌筑前应将砌块砌筑面浮灰清除干净。 3.第一皮砌块应采用经过防水处理的砌块(可满刷专用界面处理剂)。 二、施工工艺 (一)结构要求

6.砌体转角和交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留设的临时间断处, 应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不小于砌体高度。 (三)特殊构造做法 1.厨房、卫生间等潮湿房间及底层外墙的砌块墙体应砌在高度不小于200mm的 素混凝土基座上,并做好墙面防水处理。 2.下列部位内外应加挂200mm宽通长耐碱玻纤网格布,与基体搭接宽度不小于 100mm 2.1.不同材料基体交接处,如砌块墙体与混凝土梁、柱、剪力墙、窗台板等相 交接处; 2.2.门窗等洞口的角步; 2.3.暗埋箱体或接线箱处;暗埋管线的孔槽处; 2.4.抹灰总厚度超过35mm处。 3.建筑首层的的砌块墙体应在室内地面以上开始砌筑,砌块底部采用C20素混 凝土浇筑,厚度同砌块墙体厚度(当室外场地高于室内标高时,C20素混凝土 应浇筑至室外地面上来300mm高处)。所以高低跨屋面与墙体交接处的墙体

均应上反400mm高C20素砼反口,同墙厚。基层处理及反梁加固方式详见下 图。 4.窗台处(窗台为钢筋混凝土的除外)均做钢筋砼窗台板200mm×80mm内配2 Φ10钢筋Φ6@200箍筋C20细石砼,每边各伸入墙体250mm 5.门洞口预制水泥块构造:对有洞口砌块墙时,应设置预制水泥块。预制水泥 块(从下到上)设置要求如下:第一块水泥块设置起步高度应在150~200mm 之间,中间按照“隔一设一”原则进行设置,最后一块水泥块设置高度离梁 底或过梁底应在150~200mm范围内。 6.门窗洞口加气配筋过梁:过梁两边的搁置长度不应小于300mm,洞口大于 2100mm以及特殊门窗的洞口可采用混凝土过梁或钢过梁。 (四)二次结构 1、参照12G614做法,即墙长大于5m或层高两倍者必须设置构造柱。 2、构造柱整体设置原则:墙体转角,纵横墙体相交处,直墙端部,挑梁端 部。 3、构造柱做法:

相关文档