文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地暖设计管径确定

地暖设计管径确定

地暖设计管径确定
地暖设计管径确定

地暖设计管径确定

1、地暖盘管管径的确定

1.1.1一般说来,地暖盘管管径不需要计算,在大多数民用建筑中,用De20(DN15)的管径就可以满足要求。查《地面辐射供暖技术规程》附录A “单位地面面积的散热量和向下传热损失”选择合适的平均水温和地暖盘管的间距就可以满足要求。请注意:附录A给出计算条件是加热管公称外径为20mm、填充层厚度为50mm、聚苯乙烯泡沫塑料绝热层厚度20mm、供回水温差10℃时PE-X管或PB管时数据。表中给出了地面为水泥或陶瓷、塑料类材料、木地板、铺厚地毯几种情况下“单位地面面积的散热量和向下传热损失”。如果是其他材料,如PE-RT 、PP-R和PP-B,按照《地面辐射供暖技术规程》3.4.2条要求,应通过计算确定单位地面面积的散热量和向下传热损失(可参阅该规程“3.4地面散热量的计算”进行精确计算)。实际上,在缺乏相关专业资料的情况下,附录A也可以作为其他管材设计时的参考数据。

1.1.2举例说明:某20℃房间计算热指标为40 W/m2地面层为木地板,平均水温40℃时,当平均水温40℃时,选用DN15的PE-X时可查附录A.1.3确定单位地面面积的散热量和向下传热损失。如下表(这是附录A.1.3的一部分),间距300即满足要求(66.8-26.3=40.5满足要求房间耗热量40W/m2的要求)

1.1.3顺便加以说明:选择地暖盘管时,管材、管径确定之后,还要根据采暖系统设计运行温度、压力选择壁厚,这样地暖管才算选完。这部分请参看《地面辐射供暖技术规程》“附录B加热管的选择”。这里也给出一个范例:一般六层住宅楼,平均水温40℃时,用壁厚2mm,DN15的PE-RT管子就可以了。

2、立管管径的确定朋友们应该还记得负荷计算的方法。

假设我们已经通过负荷计算确定了建筑物各部分的负荷。下面先介绍一个公式。流量计算公式:GL=0.86×∑Q/(tg-th)Kg/h

其中:GL—流量,Kg/h;∑Q—热负荷,W;tg、th—供回水温度,℃。我们把计算的负荷与供回水温度代入上边的公式,就可以得出相应的流量。

接下来接着介绍一个参数:比摩阻,可以简单的理解为一米管道的阻力。室内采暖系统的经济比摩阻应控制在60~120Pa/m。

室内采暖立管常采用焊接钢管。可以在暖通专业的设计手册(如:《供

暖通风设计手册》P345)中找到“热水供暖系统管道水力计算表”,用控制比摩阻的方法,根据流量和比摩阻选择管径。

这是计算的原理,下面介绍个管径选择的好工具:“鸿业水力计算器”,举例说明。点“流量计算”按钮,输入负荷和供、回水温度,比如5000W,55,45;点“OK”进行计算。

菜单自动退出,并将数据返回到“流量计算”按钮后的小方框内。

将该流量填到下边的计算表中,选择管径,点击“计算”,这个软件将自动计算比摩阻。为了便于比较,我选了三个管径:用比摩阻控制法,选择DN20的管径就可以了。如果是末端。可以将管道放大一号,取DN25。

根据上边的方法逐段进行管径计算就可以了。

对于做地暖的朋友来说,我觉得有“鸿业水力计算器”是非常好的小工具,有了他就足够了。这是一款免费软件,朋友们可以到鸿业公司的网站的“下载中心”去下载。

3、最后简单的谈下阻力的计算先说计算公式及其阻力的计算的原理:

3.1比摩阻的计算

可以根据本文第二段中的方法,用暖通专业的设计手册的“热水供暖系统管道水力计算表”

直接查取管道比摩阻,如果所查数据没有列在表中,需要用内插法进行计算。下面介绍用公式直接计算:《节能技术》中给出了计算公式为:R=0.00688×0.00050.25×G2/(U1×D0.25)

其中:R—比摩阻,Pa/m;G—流量,Kg /h;U1—水的密度。近似取100℃时的值:958.38Kg/m3;D—管径,m。有了这个公式,就可以直接代入相关数据计算单位长度管段的阻力了。

3.2沿程阻力的计算《节能技术》中给出的计算公式为:R = H×L

其中:R—沿程阻力,Pa;H—比摩阻,Pa/m;L—管段长度,m。

3.3管段阻力公式:管段阻力的精确计算需要根据先计算局部阻力,再把局部阻力与沿程阻力取和。这些计算原理在《地面辐射供暖技术规程》“3.7低温热水系统的加热管水力计算”。本文介绍个粗略的计算算法。《节能技术》中给出了计算公式为:R=H×L(1+a)

其中:R—沿程阻力,Pa;H—比摩阻,Pa/m;L—管段长度,m。a—局部阻力系数。局部阻力与沿程损失的比例百分数,一般a=0.3 。对比3.2和3.3中的两个公式,可得出以下关系式:R管段= 1.3×R沿程

管径选择还有其他方法;采暖系统水力计算也可以输入管道的负荷模型按系统进行计算。有兴趣的朋友可以翻阅相关的暖通设计手册或体验下软件。

下面推荐几本好的资料和软件:

采暖资料[1]陆耀庆. 暖通风与空气调节设计规范.中国建筑工业出版社,1987;[2]陆耀庆. 实用供热空调设计手册.中国建筑工业出版社,1993;[3]贺平、孙刚.供热工程(第三版).中国建筑工业出版社,1993;

[4] 李岱森.简明供热设计手册.中国建筑工业出版社,1998;[5]全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调·动力.中国计划出版社,2003暖通

软件[1] 鸿业暖通ACS 6.2;[2]浩辰暖通6.0;[3]天正暖通7.5 以上软件都可以到网上下载的试用版。

【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注,我们将会做得更好】

地暖设计规范

3.1.1 低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。 3.1.2 地表面平均温度计算值应符合表3.1.2的规定。 表3.1.2 地表面平均温度(℃) 3.1.3 低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa;当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。 3.1.4 无论采用何种热源,低温热水地面辐射供暖热媒的温度、流量和资用压差等参数,都应同热源系统相匹配;热源系统应设置相应的控制装置。 3.1.5 地面辐射供暖工程施工图设计文件的内容和深度, 应符合下列要求: 1施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图纸目录、设计说明、加热管或发热电缆平面布置图、温控装置布置图及分水器、集水器、地面构造示意图等内容。

2设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参数、配电方案及电力负荷、加热管或发热电缆技术数据及规格;标明使用的具体条件如工作温度、工作压力或工作电压以及绝热材料的导热系数、密度、规格及厚度等; 3平面图中应绘出加热管或发热电缆的具体布置形式,标明敷设间距、加热管的管径、计算长度和伸缩缝要求等。 采用发热电缆地面辐射供暖方式时,发热电缆的线功率不宜大于20W/m。 地面辐射供暖技术规程》设计部分摘录二:地面构造 3.2 地面构造 3.2.1 与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,必须设绝热层。 3.2.2 地面构造由楼板或与土壤相邻的地面、绝热层、加热管、填充层、找平层和面层组成,并应符合下列规定: 1 当工程允许地面按双向散热进行设计时,各楼层间的楼板上部 可不设绝热层。 2对卫生间、洗衣间、浴室和游泳馆等潮湿房间,在填充层上部应设置隔离层。 3.2.3 面层宜采用热阻小于0.05㎡·K/W的材料。 3.2.4 当面层采用带龙骨的架空木地板时,加热管或发热电缆应敷设在木地板与龙骨之间的绝热层上,可不设置豆石混凝土填充层;发

地暖设计计算

地暖设计计算地面辐射供暖系统的地面散热量确定地面所需的散热量时,应根据实际情况将第5.3计算的房间供暖热负荷扣除来自上层地面向下的散热量。当垂直相邻各房间均采用地面辐射供暖时,除顶层以外的各地面辐射供暖房间,向下层的散热量,可视作与来自上层的得热量相互抵消。与相邻房间的温差大于或等于5 ℃时,应计算通过隔墙或楼板等的传热量;与相邻房间的温差小于5℃,且通过隔墙和楼板等的传热量大于该房间热负荷的10%时,尚 应计算其传热量。单位地面面积的散热量应按下列公式计算: q= q f + q d (5.4.2-1) qf = 5×10-8[(tpj +273) 4-(tfj+273) 4] (5.4.2-2-1) 或qf=4.98[(tpj+273)4/100-(tn+273)4/100] (5.4.2-2-2) 根据现代住宅暖通空调设计 qd =2.13(t pj- t n) 1.31 (5.4.2.3-1) 式中q --单位地面面积的散热量(W/㎡); q f--单位地面面积辐射传热量(W/㎡); q d--单位地面面积对流传热量(W/㎡); t pj--地表面平均温度(℃); t f j--室内非加热表面的面积加权平均温度(℃); t n --室内计算温度(℃)。单位地面面积的散热量和向下传热 损失,均应通过计算确定。当加热管为PE-X 管或PB管时,单位地面面积散热量及向下传热损失,可按规程附录A确定。确定地面所需的散热量时,应将本章第5.3节计算的房间热负荷扣除来自上层地面向下的传热损失。单位地面面积所需的散热量应按下列 公式计算:qx=Q/F (5.4.5)式中:qx--单位地面面积所需的 散热量(W/㎡);Q--房间所需的地面散热量(W);F--敷设加 热管或发热电缆的地面面积(㎡)。确定地面散热量时,应校核 地表面平均温度,确保其不高于本规程表5.1.2的最高限值;否则

地暖设计规范(修改版)

《地面辐射供暖技术规程》设计部分摘录一:地面构造 3.1地面构造 3.1.1低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。 3.1.2地表面平均温度计算值应符合表3.1.2的规定。 3.1.3低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa;当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。 3.1.4无论采用何种热源,低温热水地面辐射供暖热媒的温度、流量和资用压差等参数,都应同热源系统相匹配;热源系统应设置相应的控制装置。 3.1.5地面辐射供暖工程施工图设计文件的内容和深度, 应符合下 列要求: 1施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图纸目录、设计说明、加热管或发热电缆平面布置图、温控装置布置图及分水器、集 水器、地面构造示意图等内容。 2 设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参 数、配电方案及电力负荷、加热管或发热电缆技术数据及规格; 标明使用的具体条件如工作温度、工作压力或工作电压以及绝 热材料的导热系数、密度、规格及厚度等; 3 平面图中应绘出加热管或发热电缆的具体布置形式,标明敷设 间距、加热管的管径、计算长度和伸缩缝要求等。 采用发热电缆地面辐射供暖方式时,发热电缆的线功率不宜大于20W/m。

《地面辐射供暖技术规程》设计部分摘录二:地面构造 3.2地面构造 3.2.1与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,必须设绝热层。 3.2.2地面构造由楼板或与土壤相邻的地面、绝热层、加热管、填充层、找平层和面层组成,并应符合下列规定: 1 当工程允许地面按双向散热进行设计时,各楼层间的楼板上部 可不设绝热层。 2 对卫生间、洗衣间、浴室和游泳馆等潮湿房间,在填充层上 部应设置隔离层。 3.2.3面层宜采用热阻小于0.05㎡·K/W的材料。 3.2.4当面层采用带龙骨的架空木地板时,加热管或发热电缆应敷设在木地板与龙骨之间的绝热层上,可不设置豆石混凝土填充层;发热电缆的线功率不宜大于10W/m;绝热层与地板间净空不宜小于30mm。 3.2.5地面辐射供暖系统绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,其厚度不应小于表3.2.5规定值;采用其它绝热材料时,可根据热阻相当的原则确定厚度。 填充层的材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5~12mm。加热管的填充层厚度不宜小于50mm,发热电缆的填充层厚度不宜小于35mm。当地面荷载大于20kN/m2时,应会同结构设计人员采取加固措施。

地暖施工组织设计

正本目录 五、施工组织设计 (一):施工方案及技术措施 (二):施工组织设计 (三):质量管理体系与措施 (四):安全管理体系与措施 (五):文明、绿色施工与措施 (六):工程进度计划与保证措施 (七):资源配备计划 六、项目管理机构 七、资格审查资料 八、与投标人存在关联关系的单位情况说明

五、施工组织设计 工程概况 本工程主要分为两个区:住宅区和公建区。住宅区位于村子北部和南部,均为地上四层,半地下室,共26栋,均为本次设计内容;公建位于村子中上部(村入口),不在本次设计范围之内。住宅区分为一期和二期,1#--20#楼为一期,21#--26#为二期住宅总建筑面积(不含阁楼)40525.3㎡,其中一期建筑面积31755.1㎡,二期建筑面积8770.2㎡。本工程分区为寒冷B区,设置集中供暖,热源采用低温型空气源热泵,沿路敷设供热管线,送至热力入口。本工程耐火等级均为地下一级,地上部分不低于二级;设计使用年限50年,抗震类别为丙类,6度抗震设防。 编制依据 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)《辐射供暖供冷技术规范》(JGJ142-2012)《建筑给水排水及供暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ26-2010) 建设单位提供的设计要求和相关资料 现行的国家有关建筑设计规范、规程和规定

一、施工方案及技术措施 (一)施工方案 1、施工前图纸会审: ①向主体设计院主管工程师提出不利于现场的设计,及时更改。 ②施工时减少材料浪费,向甲方及设计方提出在确保地暖使用效果前提下,调整环路走向。 ③与其它施工单位共同审定施工图纸,合理安排施工工艺流程,并与其它施工单位协调一致(上水、下水、煤气、电器等单项工程),避免因工种交叉配合不当造成返工或误工。 2、制作施工进度计划: 根据甲方提出的施工日期,作好合理的施工进度计划,以此计划安排人员、机械设备、原材料等。 3、材料计划: 根据图纸做好各种材料计划,施工时以此计划为准,严格控制材料。 4、现场施工: ①根据现场特点制作地暖安装进度表,以此表可以了解已完成的面积,安排下达施工任务,控制施工进度。 ②施工前技术人员查看现场作业面,是否具备施工条件,与土建单位进行作业面交接单签订。

地暖相关设计知识一讲解

地暖相关知识-设计、材料选取空调地暖原理图: 地板采暖的优点: 地板采暖相较于国内传统的采暖方式,优势是明显的,总结如 1、大面积同时加热,温度均匀性好,热稳 2、下热上冷,符合人体生理需求,舒适性 3、地下安装,不占用室内空间,不影响装 4、地热材料蓄热量大,温度稳定,波动小; 5、维护运行费用低,寿命长。 不同地区的推荐采暖负荷: 下: 定性好; 高,无空气对流,无扬尘; 修风格; 0.8-0.9 。

计算方法参照 GB 50019《采暖通风与空气调节设计规范》。 注意:按照GB50019计算出的值一般较小,因为根据中国目前 的实际情况,房 屋的保 温效果非常重要,因此该计算结果仅供参考和校核。具体的选 型计算时强烈建议您推荐值 进行,否则可能造成地暖效果不好。 算。 注:这里的负荷计算按照地板辐射采暖计 一些特殊场所(比如 玻璃墙展厅等)负荷应酌情增大,才能保 证效果。 地板采暖热负 荷计算 可以按照空调系统热负荷的计算方法,计算出的值乘以

地板散热量计算 地板采暖方式的散热方式主要包括两种:辐射散热和对流散热 其中辐射散热所占的 比重一般高于对流散热,仅在地板平均温 者的比重才会相当。 建筑物实际散热量) 最终室温会稳定在设 散热量的计算,可借 助 “地板采暖计算程 序”软件,计算精度 主界面如下 护fi 產[18 £ 供水程庫刚— TC 渤斫辿盘愛莎— ■ C 回棚&產|35 T 环越*阻力19 3 kPa zSW SJffE 国或 ryrM 吋流Sa ■純》希1 伽, 蛊辭尿剛 tWT 谒酣褪処醴师— ?瞥獅僮丽— fcgi li 鬣韵径flQ nom jSS — m/s 舉書桧庭|1 DO m OS? ESB OK o 度达到43-54C 时,二 散热 量小于实际热负荷(即 小而地板实际散热量增大, 计温度的某点。 基本能满足用户需求。 室温越低计算出的散热量越大,如果地板 ,室温会下降,则建筑的实际热负荷会减 计温度的某 点;反之室温会平衡在高于设

地暖专业知识

地暖 地暖是地板辐射采暖的简称,英文为Radiant Floor Heating,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。 地暖:低温水地暖 一、什么是地暖 由于在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足而顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式,也是现代生活品质的象征。 地暖系统结构图 二、地暖的历史 地面辐射供暖(简称地暖)是一项既古老又崭新的技术。在我国地面采暖可追溯到明朝末年,为皇宫王室才能拥有的取暖方式,如现存我国的故宫,在青砖地面下砌好烟道,冬天通过烟道传烟并合理配置出烟窗以达到把青砖温热而后传到室内,使室内产生温暖的效果。以后我国北方农村出现火墙、火炕的取暖方式,韩国、日本出现地炕。从古至今,人类不断传承文明,开拓创新,发展进步。现在随着科技时代的到来,地面供暖技术已从原始的烟道散热火炕式采暖发展成为以现代材料为热媒的地面辐射供暖。该技术早在上世纪30年代就在发达国家开始应用,我国在50年代就已将技术应用于人民大会堂、华侨饭店等工程中。 三、地暖的分类 地面辐射供暖按照供热方式的不同主要分为水暖和电暖,而电暖又有发热电缆采暖和电热膜采暖之分。

地暖:低温电地暖 水暖即低温热水地面辐射供暖是以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。 发热电缆地面辐射供暖是以低温发热电缆为热源,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。常用发热电缆分为单芯电缆和双芯电缆。 低温辐射电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,由可导电的特制油墨、金属载流条经加工、热压在绝缘聚酯薄膜间制成。工作时以碳基油墨为发热体,将热量以辐射的形式送入空间,使人体得到温暖。 电热膜 四、地暖的优点 ①舒适、卫生、保健:地面辐射供暖是最舒适的供暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚温头凉的良好感觉;不易造成污浊空气对流,室内空气洁净;改善血液循环,促进新陈代谢。 ②节约空间、美化居室:室内取消了暖气片及其支管,增加使用面积,便于装修和家居布置,减少卫生死角。 ③高效节能:辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小;低温地面辐射供暖可实行分层、分户、分室控制,用户可根据情况进行调控,有效节约能源。 ④热稳定性好:地面供暖地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢。 ⑤运行费用低:较其它供暖设备节能约20%,可充分利用低温热水资源或利用电价政策,降低运行费用。 ⑥使用寿命长:低温地面供暖中塑料管材或发热电缆埋入地下,稳定性好、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命与建筑物同步。较对流供热节约维护和更换费用。 ⑦适应性强:设备不受室外温度的影响,大大延长采暖系统的寿命。[1]

地暖设计计算

地暖设计计算 地面辐射供暖系统的地面散热量 确定地面所需的散热量时,应根据实际情况将第5.3计算的房间供暖热负荷扣除来自上层地面向下的散热量。当垂直相邻各房间均采用地面辐射供暖时,除顶层以外的各地面辐射供暖房间,向下层的散热量,可视作与来自上层的得热量相互抵消。 与相邻房间的温差大于或等于5℃时,应计算通过隔墙或楼板等的传热量;与相邻房间的温差小于5℃,且通过隔墙和楼板等的传热量大于该房间热负荷的10%时,尚应计算其传热量。 单位地面面积的散热量应按下列公式计算: q = q f + q d (5.4.2-1) qf = 5×10-8[(t pj +273) 4-(t fj+273) 4] (5.4.2-2-1) 或qf=4.98[(tpj+273)4/100-(tn+273)4/100] (5.4.2-2-2) 根据现代住宅暖通空调设计 qd =2.13(t pj - t n) 1.31 (5.4.2.3-1) 式中q --单位地面面积的散热量(W/㎡); q f--单位地面面积辐射传热量(W/㎡); q d--单位地面面积对流传热量(W/㎡); t pj--地表面平均温度(℃); t f j--室内非加热表面的面积加权平均温度(℃);

t n --室内计算温度(℃)。 单位地面面积的散热量和向下传热损失,均应通过计算确定。当加热管为PE-X 管或PB管时,单位地面面积散热量及向下传热损失,可按规程附录A确定。 确定地面所需的散热量时,应将本章第5.3节计算的房间热负荷扣除来自上层地面向下 的传热损失。 单位地面面积所需的散热量应按下列公式计算: qx=Q/F (5.4.5) 式中:qx--单位地面面积所需的散热量(W/㎡); Q--房间所需的地面散热量(W); F--敷设加热管或发热电缆的地面面积(㎡)。 确定地面散热量时,应校核地表面平均温度,确保其不高于本规程表5.1.2的最高限值;否则应改善建筑热工性能或设置其他辅助供暖设备,减少地面辐射供暖系统负担的热负荷。地表面平均温度宜按下列公式计算: tpj=tn+9.82 ×(qx /100)0.969 (5.4.6) 式中 tpj--地表面平均温度(℃); tn--室内计算温度(℃); qx--单位地面面积所需的散热量(W/㎡)。

采暖安装施工方案及技术要求

采暖安装施工方案及技术要求 1、工程概况及设计依据: 本工程为白银滨海佳苑1#楼,计3 个单元,七层户型为一梯两户,建筑面积为3122.2平方米,采暖通风设计用民用③住宅设计规范④低温热水地板、辐射采暖技术规范 2、采暖系统 本采暖采用两个系统,①热源:本工程采暖供回水由市政管网提 供,水温50C、40C②系统形式:本工程为单户计量热水地板采暖系统,主立管为下供下回双管异程式供热管线。 3、采暖系统安装及运行要求: ①材料要求,本地板采暖采用耐高温聚乙烯PE-RT管材立管与分水器间的管采用玻璃纤维复合PP-R管。热溶接安装主立管为钢塑PP-R 管材,但各种材料必须具备备案证、合格证、准运证,确保达到国标要求,及质量保证认证。各种材料必须进行材料检测合格后方可使用。 ②管道穿墙,楼板均设套管,做法参照L90N91-17-18 地板采暖施工应在建筑主体及封顶后或室内装饰主要工作完成后方可与地面施工同时进行安装。塑料管道应敷设在贴有锡箔的卡钉固定。铺设保温材料时要求地面平整干净无漏钢筋及铁钉。其它管线只允许垂直穿过地板保护层,保护层采用胶带贴牢接缝。 ③地暖盘管安装完成隐蔽前,必须进行水试压,试验压力为工作压力的 1.5 倍,不得小于0.6Mpa 稳压 1 小时内压力降不大于 0.05Mpa,且不渗不漏为合格,再立即回填细混凝土,但不得踩压管道。

且人工夯实,此时管道应保持不低于0.4Mpa 的压力,砼应加入5%的防龟裂添加剂。 ④施工过程中不得重压以铺好的采暖管道,系统正式通水前,先将管网系统进行冲洗,打压后再与地板采暖集分水器接通 ⑤安装中管间距小于100m/m的管路应外包塑料波纹管,地暖盘管距回周边墙不小于100m/m伸缩缝中填充弹性膨胀条,外边墙热层选用聚苯乙烯泡沫塑料板原20m/m敷设在非采暖处管道均加设保温,管道井内供回干管保温材料,采用40m/m后聚胺管道末端与专用阀门,通过90 度安装。 4、地暖盘管隐蔽前,必须做好隐蔽前的质量安装验收检查记录,必 须由专业技术人员及质检员验收合格后方可进行下道工序施工。 施工完成后必须做好成品保护。

地暖设计规范(修改版)

《地面辐射供暖技术规程》设计部分摘录一:地面构造 3、1地面构造 3、1、1低温热水地面辐射供暖系统得供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。 3.1.2地表面平均温度计算值应符合表3、1、2得规定。 3、1、3低温热水地面辐射供暖系统得工作压力,不应大于0、8MPa;当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。 3.1.4无论采用何种热源,低温热水地面辐射供暖热媒得温度、流量与资用压差等参数,都应同热源系统相匹配;热源系统应设置相应得控制装置。 3.1.5地面辐射供暖工程施工图设计文件得内容与深度, 应符合下 列要求: 1施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图纸目录、设计说明、加热管或发热电缆平面布置图、温控装置布置图及分水器、集 水器、地面构造示意图等内容。 2 设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参 数、配电方案及电力负荷、加热管或发热电缆技术数据及规格; 标明使用得具体条件如工作温度、工作压力或工作电压以及绝 热材料得导热系数、密度、规格及厚度等; 3 平面图中应绘出加热管或发热电缆得具体布置形式,标明敷设 间距、加热管得管径、计算长度与伸缩缝要求等。 采用发热电缆地面辐射供暖方式时,发热电缆得线功率不宜大于 20W/m。 《地面辐射供暖技术规程》设计部分摘录二:地面构造

3、2地面构造 3.2.1与土壤相邻得地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻得楼板,必须设绝热层。 3.2.2地面构造由楼板或与土壤相邻得地面、绝热层、加热管、填充层、找平层与面层组成,并应符合下列规定: 1 当工程允许地面按双向散热进行设计时,各楼层间得楼板上部 可不设绝热层。 2 对卫生间、洗衣间、浴室与游泳馆等潮湿房间,在填充层上部 应设置隔离层。 3.2.3面层宜采用热阻小于0、05㎡·K/W得材料。 3.2.4当面层采用带龙骨得架空木地板时,加热管或发热电缆应敷设在木地板与龙骨之间得绝热层上,可不设置豆石混凝土填充层;发热电缆得线功率不宜大于10W/m;绝热层与地板间净空不宜小于 30mm。 3.2.5地面辐射供暖系统绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,其厚度不应小于表3、2、5规定值;采用其它绝热材料时,可根据热阻相当得原则确定厚度。 表3.2.5 聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度(mm) 填充层得材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5~12mm。加热管得填充层厚度不宜小于50mm,发热电缆得填充层厚度不宜小于35mm。当地面荷载大于20kN/m2时,应会同结构设计人员采取加固措施。 《地面辐射供暖技术规程》设计部分摘录三:热负荷得计算 3、2热负荷得计算 3、2、1地面辐射供暖系统热负荷,应按现行国家标准《采暖通风

关于地暖控制细则(3)

重庆公司地暖施工管理细则 地暖是一项隐蔽性很强的专业性工程,其在施工场地的要求上,以及各相关专业的配合上,都有较高的要求,做好过程中各工序的控制以及与土建总包、精装修总包移交,对整个工程质量、进度,具有相当大的影响。鉴于此,我司对地暖施工过程中的相关管理要求明确如下: 1、地面保温挤塑板、分集水器、控制线盒施工完成后,土建施工方将场地移交给地暖单位(移交表格见附表1)。 2、地暖单位接收场地后,进行地暖施工,地暖施工完成后,完成地暖管打压、温感器的绝缘、电阻测试(打压测试过程监理现场旁站并形成记录,核对现场地暖管的走向、间距,特别是离墙距离是否与设计图纸相符,如因为现场原因无法与图纸一致的,须在原设计图纸上标明,形成竣工图,并应准确标注加热供冷部件敷设位置及地温传感器埋设地点)并报监理验收,验收记录表格见附件2。 3、管道敷设完成,经检查符合设计要求后即可进行水压试验 ●水压试验应在系统冲洗后进行; ●水压实验前,应对试验管道和构件采取安全有效的固定和保护措施; ●系统试压分两次进行,一是在浇筑地坪之前,二是在地坪养护期满后进行(养护过程中,系统水 压不应低于0.4Mpa) 4、地暖施工完成后,经监理验收合格,将地暖移交给土建单位,移交表格见附件3。 5、土建单位接收场地后,按照地面保护铺设图进行保护(见地面保护铺设图),保护完成后,进行地坪浇注,建筑过程中应按以下要求进行: ●土建方必须在24 小时内全程带压回填砼(整个施工过程中,地暖管内水压不应低于0.6Mpa), 回填砼及找平前需先用新木工板铺设施工通道,砼的运输工具四周全部用轮胎皮包裹,严禁驶出 施工保护通道,混凝土摊平工具必须用木杷,严禁野蛮施工。浇筑过程监理全程旁站,旁站过程 时刻关注分集水器中压力表变化,如在浇筑地坪时,发现泄压情况,立即停止地坪浇筑,通知地

地暖设计、施工规范

地暖设计施工规范 一、一般规定 二、 1)低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度 不应大于60℃。 三、 2)地表面平均温度计算值应符合一下的规定: 四、区域特征适宜范围最高限值 五、人员经常停留区 24--26 28 六、人员短期停留区 28--30 32 七、无人停留区 35--40 42 八、 3)低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa. 九、 4)低温热水地面辐射供暖热媒的温度、流量和资用压差等参数,要同热 源系统相匹配;热源系统应设置相应的控制装置。 十、 5)地面辐射供暖工程施工图设计文件的内容和深度,应符合以下要求:十一、施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图纸目录、设计说明、加热管平面布置图、温控装置布置图及分水器、集水器、地面构造示意图等内容。 十二、设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参数、加热管的技术数据及规格;标明使用的具体条件如工作温度、工作压力以及绝热保温材料的导热系数、密度、规格及厚度等。 十三、平面图中应绘出加热管的具体布置形式,标明敷设间距、加热管的管径、计算长度和伸缩缝要求等。 十四、二、地面构造 十五、 1)与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。 直接与室外空气相邻的楼板,必须设绝热层。 十六、 2)地面构造有楼板或与土壤相邻的地面、绝热层、加热管、填充层、找平层和面曾组成,并应符合下列规定: 十七、当工程允许地面按双向散热进行设计时,各楼层间的楼板上部可不设绝热层 十八、对于潮湿房间在填充层上部应设置隔离层。 十九、面层(装饰层)应采用热阻小于0.05㎡.K/W的材料。 二十、 3)地面辐射供暖系统绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,其厚度应按下表规定(热阻相当原则) 二十一、楼层之间楼板上的绝热层 20㎜ 二十二、与土壤或不采暖房间相邻的地板上的绝热层 30㎜ 二十三、与室外空气相邻的地板上的绝热层 40㎜ 二十四、4)填充层的材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5--12㎜。 加热管的填充层不宜小于50㎜。当地面荷载大于20KN/㎡时,应会同结构设计人员采取加固措施。 二十五、三、热负荷的计算:

地暖设计管径确定

地暖设计管径确定 1、地暖盘管管径的确定 1.1.1一般说来,地暖盘管管径不需要计算,在大多数民用建筑中,用De20(DN15)的管径就可以满足要求。查《地面辐射供暖技术规程》附录A “单位地面面积的散热量和向下传热损失”选择合适的平均水温和地暖盘管的间距就可以满足要求。请注意:附录A给出计算条件是加热管公称外径为20mm、填充层厚度为50mm、聚苯乙烯泡沫塑料绝热层厚度20mm、供回水温差10℃时PE-X管或PB管时数据。表中给出了地面为水泥或陶瓷、塑料类材料、木地板、铺厚地毯几种情况下“单位地面面积的散热量和向下传热损失”。如果是其他材料,如PE-RT 、PP-R和PP-B,按照《地面辐射供暖技术规程》3.4.2条要求,应通过计算确定单位地面面积的散热量和向下传热损失(可参阅该规程“3.4地面散热量的计算”进行精确计算)。实际上,在缺乏相关专业资料的情况下,附录A也可以作为其他管材设计时的参考数据。 1.1.2举例说明:某20℃房间计算热指标为40 W/m2地面层为木地板,平均水温40℃时,当平均水温40℃时,选用DN15的PE-X时可查附录A.1.3确定单位地面面积的散热量和向下传热损失。如下表(这是附录A.1.3的一部分),间距300即满足要求(66.8-26.3=40.5满足要求房间耗热量40W/m2的要求)

1.1.3顺便加以说明:选择地暖盘管时,管材、管径确定之后,还要根据采暖系统设计运行温度、压力选择壁厚,这样地暖管才算选完。这部分请参看《地面辐射供暖技术规程》“附录B加热管的选择”。这里也给出一个范例:一般六层住宅楼,平均水温40℃时,用壁厚2mm,DN15的PE-RT管子就可以了。 2、立管管径的确定朋友们应该还记得负荷计算的方法。 假设我们已经通过负荷计算确定了建筑物各部分的负荷。下面先介绍一个公式。流量计算公式:GL=0.86×∑Q/(tg-th)Kg/h 其中:GL—流量,Kg/h;∑Q—热负荷,W;tg、th—供回水温度,℃。我们把计算的负荷与供回水温度代入上边的公式,就可以得出相应的流量。 接下来接着介绍一个参数:比摩阻,可以简单的理解为一米管道的阻力。室内采暖系统的经济比摩阻应控制在60~120Pa/m。 室内采暖立管常采用焊接钢管。可以在暖通专业的设计手册(如:《供

北方地暖敷设标准规范jgj 142 规范精编版

5 施工 5.1 一般规定 5.1.1 施工安装前应具备下列条件: 1 设计施工图纸和有关技术文件齐全; 2 有较完善的施工方案、施工组织设计,并已完成技术交底; 3 施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施; 4 土建专业已完成墙面粉刷(不含面层),外窗、外门已安装完毕,并已将地面清理干净;厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收; 5 相关电气预埋等工程已完成。 5.1.2 所有进场材料、产品的技术文件应齐全,标志应清晰,外观检查应合格。必要时应抽样进行相关检测。 5.1.3 加热管和发热电缆应进行遮光包装后运输,不得裸露散装;在运输、装卸和搬运时,应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖。不得曝晒雨淋,宜储存在温度不超过40℃,通风良好和干净的库房内;与热源距离应保持在1m以上。应避免因环境温度和物理压力受到损害。 5.1.4 施工过程中,应防止油漆、沥青或其他化学溶剂接触污染加热管和发热电缆的表面。 5.1.5 施工的环境温度不宜低于5℃;在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。 5.1.6 发热电缆间有搭接时,严禁电缆通电。 5.1.7 施工时不宜与其他工种交叉施工作业,所有地面留洞应在填充层施工前完成。 5.1.8 地面辐射供暖工程施工过程中,严禁人员踩踏加热管和发热电缆。 5.1.9 施工结束后应绘制竣工图,并应准确标注加热管、发热电缆敷设位置及地温传感器埋设地点。 5.2 绝热层的铺设 5.2.1 铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平直,且无积灰现象。 5.2.2 绝热层的铺设应平整,绝热层相互间接合应严密。直接与土壤接触或有潮湿气体侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。 5.3 低温热水系统加热管的安装 5.3.1 加热管应按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热管应保持平直,管间距的安装误差不应大于10mm。加热管敷设前,应对照施工图纸核定加热管的选型、管径、壁厚,并应检查加热管外观质量,管内部不得有杂质。加热管安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵。

地暖工程专项施工方案之欧阳音创编

幼儿园地暖工程 专项施工方案 施工单位:威海地暖工程有限公司 一、工程概况 本工程为………………………………………..、本工程为四层,建筑高度14.72米,结构形式为框架。本工程采暖方式采用:低温热水地板辐射采暖系统,走廊、卫生间采用散热器取暖。 二、施工准备 1、根据施工方案安排好适当的现场工作场地、工作棚、材料库,在地沟或管井施工时要接通低压照明并采取良好的通风措施。 2、按设计和有关规范要求各项预留孔洞、管槽、预埋件已完毕。 3、土建地面已施工完毕。各种基准线测放完毕。 4、各种材料合格并经监理确认批准进场。

5、现场临时用电、用水能保证连续施工且有排放试压用水的地点。 6、土建专业已完成墙面粉刷(不含面层),外窗、外门已安装完毕,并已将地面清理干净,厨房、卫生间已做完闭水试验并经过验收。 7、相关电气预埋等工程已完成。 三、组织机构及劳动 质量保证体系图 总工程师 公司质量部门 公司经理主任工程师专职质量员 项目经理 项目工程师 技质化资施 术量验料工

四、施工要求 4.1施工工艺 4.2.1检查清理地面材料进场验收水泥发泡绝热隔离层--PERT管铺设铺边界保温带安装分集水器--安装膨胀缝--气密性强度试压--浇筑细石混凝土养护达到强度后二次试压--施工交工验收 4.2.2 工序内容 a) 检查地面:检查地面平整、清洁情况,清扫地面杂物、剔除室内墙体和边角落灰; b) 低洼处1:3水泥砂浆找平层,抹平整。 c)材料进场验收:材料进场报监理单位验收合格后方可使用; d)绝热层铺设:铺设20mm厚苯板(一层30mm)要求做到平整、搭接严密,苯板铺设平整,缝隙≤0.5mm;卫生间地暖填充层上部设隔离层。用管卡与盘管固定连接。除固定加热管的塑料卡钉穿越外,不得有其他坏损。铺真空镀铝聚酯薄膜。 e)厨卫间铺设底层钢丝网,钢丝网铺设平整,铺设完毕后埔设加热管。

地暖设计施工说明

设计施工说明 一、工程概况: 本项目位于重庆市,建筑面积约为XXX平方米 ,实际采暖面积为xxx平方米.建筑类型为( )。 二、设计依据: 1、国家现行规范及行业标准 采暖通风及空气调节设计规范《GB50019-2003》 公共建筑节能设计标准《DBJ01-621-2005》 建筑给水排水及供暖工程施工质量验收规范《GB50242-2002》 低温热水地板辐射供暖系统施工安装图集《03K03404-2005》 低温热水地面辐射供暖技术规程《JGJ142-2004》 民用建筑节能设计标准《JGJ26-95》 2、地区气象参数 重庆地区冬季采暖室外计算干球温度4-6C、冬季最低温度-1.8C、室内设计温度18-22C、年平均湿度为75% 3、系统设计参数 本工程设计供回水温度:tg=60C,th=50C,供回水温差为10℃。 4、甲方提供的文件及资料 5、其他技术参数 1)、地板辐射采暖设计流速≥0.25m/s。 2)、地板辐射采暖系统工作压力不大于0.8MPa。 3)、试验压力应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6Mpa,在1h内压阵不大于0.05Mpa,同时各连接处不渗漏为合格。

三、施工说明 1.施工前: 1.1.施工图设计资料齐全,己进行技术交底。 1.2.施工现场:有水,电供应设施.有专用的材料存放点。 1.3.管材在搬运过程中不应受到任何损坏,存放处避免阳光直射。 1.4.室内粗装修完毕,窗户安装完毕,待铺设地暖管地面平整清洁.平整度要求:高低差不大于10毫米。 1.5.安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点。 1.6.塑料管安装前,应对管道的外观和接头的配合公差进行仔细检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 1.7.施工工具:专用管剪,管钳,冲击钻,胀糊螺栓,于钳,塑料扎带或固定卡子,抹子,推车,于动加压泵,压力表等,有条件的,宜配备专用钉管机。 1.8.所有地板内的孔洞应在供暖管道铺设之前打好,以免任何此后的钻孔操作。 2.施工程序: 2.1.清理场地,确认铺设地板辐射供暖区域内的隐藏工程全部完成并验收;平整地面,不能满足1.4条时.应设找平层。 2.2.与土壤或室外空气接触的地板处应设置防潮层(特别说明:若卫生间需采暖,必须在铺设保温板前设置防潮层)防潮层做法见(《建筑地面工程施工及验收规范》)《GB 50209》。 2.3.在供暖房间所有墙、柱与楼(地》板相交的位置需设边界保温带边界保温带应高出精装修地面标高(待精装修地面施工完成后,切除高于地板面以上的边界保温带). 2.4.铺设绝热层.绝热层应错缝.严密拼接.当设置保护层时,保护层搭接处至少重叠80mm.并宜用胶带粘牢。 2.5.安装分集水器,按照施工图核对分集水器位置.当立(干)管系统未清洗时,暂不与其连接.设置房间温度控制器的系统,还应检查温控器位置、分集水器处的电源接口及温控器信号线套管(预埋)等。 a.分集水器水平安装时,一般宜将集水器安装在上,分水器安装在下,分水器中心距地面不应小于350mm。 b分集水器垂直安装时,分集水箱下端距地面应不小于150mm。

地暖设计方案

方案一: 工程概况:两房一厅,建筑面积80㎡,家庭成员3人,要求铺设低温热水地板辐射采暖系统,安装空气能热 水机组。 设计概况:室内采暖系统为低温热水地板辐射采暖系统,设计水温60/50℃,铺设面积为50㎡,利用瑞星空气 能热水机同时为地板采暖和家庭洗浴提供热水。 设计参数依据:《建筑小区给水排水工艺》第八章第一节<建筑小区用热水设备和用热水有关参数>,根据水 温、卫生洁具完善程度、热水供应时间、气候条件和生活 习惯等确定集中供应热水时的热水用量。 热水用量计算:家庭平均每人每次热水用量为80L/每人每日,洗浴需热水量为:3人×80L/每人每日=240L/ 日。地暖平均用水为1L/m2,需热水量为:50㎡× 1L/m2=50L。本项目共用水量为:洗浴用热水量+地暖用热 水量=290L。 主机选择:瑞星水循环式家用机组LWH—5.3BC/320 (1.5P机) 水箱选择:320L空气能热水器承压保温水箱

方案二: 工程概况:三房一厅,建筑面积120㎡,家庭成员4人,要求铺设低温热水地板辐射采暖系统,安装空气能热 水机组。 设计概况:室内采暖系统为低温热水地板辐射采暖系统,设计水温60/50℃,铺设面积为70㎡,利用瑞星空气 能热水机同时为地板采暖和家庭洗浴提供热水。 设计参数依据:《建筑小区给水排水工艺》第八章第一节<建筑小区用热水设备和用热水有关参数>,根据水 温、卫生洁具完善程度、热水供应时间、气候条件和生活 习惯等确定集中供应热水时的热水用量。 热水用量计算:家庭平均每人每次热水用量为80L/每人每日,洗浴需热水量为:4人×80L/每人每日=320L/ 日。地暖平均用水为1L/m2,需热水量为:70㎡× 1L/m2=70L。本项目共用水量为:洗浴用热水量+地暖用热 水量=390L。 主机选择:瑞星水循环式家用机组LWH—8.0BC/400

地暖负荷计算

地暖负荷计算 正 文: 我们先了解什么是供暖设计热负荷。供暖设计热负荷就是在设计室外温度下,为了达到要求的室内温度,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。现行的《暖规》设计室外温度,采用的是历年平均不保证5天的计算温度。这个温度可以在现行国家暖通规范或《设计手册》查到。比如(以下数据摘自《民用建筑热工设计规范》GB50176-93):哈尔滨,-26℃;北京,-9℃;乌鲁木齐,-22℃。室内的采暖温度,一般办公室为18~20℃,住宅的卧室18℃。 请注意:很多省份有自己的有地方标准,我们亦应执行。比如《民用建筑热工设计规范》查询到唐山的室外采暖计算温度为-10℃,而河北省的地方标准《居住建筑节能设计标准》DB13(J)63-2007和《公共建筑节能设计标准》DB13(J)81-2009给出的唐山的室外采暖计算温度为-8.1℃。我们进行采暖热负荷计算的时候必须选取正确的室内外参数。市面上的暖通软件大多采用的依然是老的气象参数,我们使用的时候应该注意这点。如果我们选错了气象参数,必然导致采暖负荷结果的偏差。 一般采暖热负荷应包括基本耗热量Q1j 、附加耗热量Q1x 与冷风渗透耗热量Q2之和,负荷计算各项内容如下表所示: 21Q Q Q += ()()()m f ch wn n g Q x x t t akF x Q Q Q +++-+=+=∑111x 1j 1 冷风渗透(入)耗热量Q2有缝隙法、换气次数法(L=KV ,用于多层建筑概算)和百分数法(工业建筑概算)

我们常用的是缝隙法,简言之就是计算外门窗缝隙可开启长度的渗透量,基本公式为: Q = 0.028 C P ρ wn L L 1 m b ( t n - t wn ) 其中:渗透冷空气量 L= L 0 L 1 m b C P,空气的定压比热;ρ wn, 室外空气密度;L,空气渗透量。 外门窗缝隙可开启长度按以下原则选取: 1)房间仅有一面或相邻两面外围护:全计 2)房间有相对两面外围护:计较大一面 3)房间有三面外围护时:计较大两面 4)房间有四面外围护时:计较多风向的两面 计算建筑物耗热量时,为了稍做简化计算,可作下列近似处理: 1.与相邻房间温差小于5℃,不计算耗热量; 2.伸缩缝或沉降缝按外墙的传热量的30%考虑; 3.内门的传热系数按隔墙的传热系数考虑; 4.计算外门的面积时,不扣除腰头窗的面积; 5.按轴线尺寸计算围护结构的面积。 地暖的采暖热负荷还需要注意:计算全面地面辐射供暖系统的热负荷时,室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内计算温度低2℃,或取对流采暖系统计算总热负荷的90%~95%。严寒地区(比如哈尔滨、长春、张家口等),系数取0.95。寒冷地区(比如北京、天津、郑州等)系数取0.90。 设计时的注意事项: 1.确定地面所需的散热量时,应将计算房间的热负荷扣除来自上层地板向下的传热损失。 2.加热管为PEX管的单位地面面积耗热量和向下传热损失,见《地暖规程》附录A; 3.热媒的供热量,应包括地面向上的散热量和向下层或土壤的传热损失; 4.地面的所需散热量应计算确定,并考虑家具及其其他地面覆盖物的影响; 5.建筑物地板敷设加热管时,采暖热负荷不计算地面的热损失; 6.热媒温度不应大于60℃,民用建筑宜采用35~50℃,供回水温差宜小于等于10℃。当热 源温度不能满足要求时,应选用混水或换热器,使得热源温度达到设计要求。 7.为避免地板过热,应进行地面温度的校核计算,确保地面温度不超过《地暖规程》所规 定的温度。 上一专题我们讨论的就是地暖超温,下面这张表是地暖间距确定的步骤,看是否能回忆的起?

供热管径计算

供热管径计算标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

当已知建筑面积时,供热指标按下列值选用住宅 地暖:45~60w/m2暖气包:60~70 w/m2办公楼:60~80 w/m2 旅馆:65~70 w/m2 商店:65~75 w/m2 厂房:80~100 w/m2 俱乐部:100~120 w/m2 以上为华北地区采暖热指标 热负荷计算 Q=F×q×103 (kw) 式中Q---采暖热负荷(kw) F---采暖用建筑面积m2 q---采暖热指标w/m2 三、热水循环泵总流量按下式计算:

G=n t t 163.1Q ?? 式中G=热水总流量 时吨 (即循环泵总流量) △t----供回水温差(即t g -t n ) 常数 四、循环水泵的扬程计算: H=×(H 1+H 2) 式中H----循环水泵扬程(m ) H 1---换热设备压力降(Pa ) H 2---供热厂区中继站管道压力降(Pa ) 五、补水泵流量计算: G A =G ×1%×34 n t 式中G A ---补水泵流量 n t G---循环水泵流量 n t 1%---正常补水量 n t 4---事故补水量倍数值

3---水泵的工作系数 六、补水量扬程计算 H B=(H1+H2) 式中 H B---补水泵扬程n t 管道阻力系数 H1---资用压力(Pa) H2---楼层高度拆合压力(Pa)七、供热用户的流量按下式计算 q =03 n t 式中q ----流量n t Q----计算热负荷 k卡/时 C----谁的比热 k卡/时(近视取1大卡/公斤℃) t g---供水的温度℃ t n------回水温度℃ 八、供热管径计算

地暖管安装施工设计方案

、编制依据. ? (2) — — 、工程概况. ? (2) ( — —一 )、工程项目基本情 况. . ...2 ( 二 ) 、设计概况. .2 三、施工准备. . (3) ( 一 ) 、技术准备. . ..3 ( 二 ) 、材料准备. . ..3 ( 三) 、机具准

(4) ( 四) 、件… .5 四、施工工准... (5) ( ——一) 、-艺 ..… 5 ( ——二) 、准., 5 五、成护.. 10 六、安全施... .10 七、质准...- 艺 - 艺 - 艺 11

( 一) 、主控项目 ........... (11) ( 二) 、——一般项目.............................. (12) 一、编制依据 1、采暖与卫生工程及眼熟规范《GBJ242-82.》 2、建筑安装工程资料管理规程《DBJ01-51-2000》 3、建筑工程质量验收统一标准《GB50300-2001〉 4、地面辐射供暖技术规程《JGJ142-2004, J365-2004》 5、《民用建筑给水供热水地板辐射采暖用塑料管及铝塑管设计与施工验收暂行规定》 6、建筑地面工程工程施工质量验收规范《GB50209-2001〉 7、建筑给排水及采暖工程质量验收规范《GB50242-2002> 二、工程概括 (一)、工程项目基本情况

(二)、设计概况 本工程主楼室内采暖系统为地板辐射采暖系统。住宅部分采用地板辐射采暖系统,绝热层采用复合铝箔剂塑聚苯乙烯保温板20mm厚,聚 苯乙烯保温板的导热系数v 0.04W5 .K,表观密度应〉25kg/m3,吸水率应w 4%氧指数》32,防火等级均为B1级。管井至户内分水器的埋地管选用PPR管,室内分水器后的地面加热管采用耐热聚乙烯管PE-RT该加热管使用条件为4级,其管材规格为DE20X2.3。 三、施工准备 (一)技术准备

相关文档