一、 SATWE 配筋简图有关数字说明

1.1 梁

1.1.1砼梁和劲性梁

1

3

213

21Ast VTAst Asm Asm Asm As As As GAsv

-----

其中:

As1、As2、As3为梁上部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2);

Asm1、Asm2、Asm3表示梁下部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2);

Asv表示梁在Sb范围内的箍筋面积(cm2),取抗剪箍筋Asv与剪扭箍筋Astv的大值;

Ast表示梁受扭所需要的纵筋面积(cm2);

Ast1表示梁受扭所需要周边箍筋的单根钢筋的面积(cm2)。

G,VT分别为箍筋和剪扭配筋标志。

梁配筋计算说明:

(1)对于配筋率大于1%的截面,程序自动按双排筋计算,此时,保护层取60mm;

(2)当按双排筋计算还超限时,程序自动考虑压筋作用,按双筋方式配筋;

(3)各截面的箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配箍率要求控制。

若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果非加密区与加密区的箍筋间

距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算;

若输入的箍筋间距为非加密区间距,则非加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果加密区与非加密区的箍筋间

距不同,则应按加密区箍筋间距对计算结果进行换算。

1.1.2 钢梁

R1-R2-R3

其中:

R1表示钢梁正应力与强度设计值的比值F1/f;

R2表示钢梁整体稳定应力与强度设计值的比值F2/f;

R3表示钢梁剪应力与抗剪强度设计值的比值F3/fv。

其中F1,F2,F3,的具体含义:

F1=M/(Gb Wnb)

F2=M/(Fb Wb)

F3(跨中)=V S/(I tw), F3(支座)=V/Awn

1.2. 柱

1.2.1 矩形混凝土柱和劲性柱

在左上角标注:(Uc)、在柱中心标柱:Asv、在下边标注:Asx、在右边标注:Asy、引出线标注:As_corner

A s_corner

Asyj Asy

Asx

其中:

As_corner为柱一根角筋的面积,采用双偏压计算时,角筋面积不应小于此值,采用单偏压计算时,角筋面积可不受此值限制(cm2);

Asx,Asy分别为该柱B边和H边的单边配筋,包括角筋(cm2);

Asv 表示柱在Sc范围内的箍筋;

Uc 表示柱的轴压比。

柱配筋说明:

(1)柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner;

(2)柱的箍筋是按用户输入的箍筋间距计算的,并按加密区内最小体积配箍率要求控制;

(3)柱的体积配箍率是按双肢箍形式计算的,当柱为构造配筋

时,按构造要求的体积配箍率计算的箍筋也是按双肢箍形式给出的。

1.2.2 异形混凝土柱

当选择单偏压计算时,程序把截面上的整体内力分配到各柱肢上,对各柱肢按单偏压、拉配筋计算,每个柱肢输出两个数:Asw和Asvw,其中:Asw表示该柱肢单边的配筋面积(cm2),Asvw表示该墙分布筋间距Sw范围内的分布筋面积(cm2)。

当选择双偏压时,程序按整截面进行配筋计算,每根柱的主筋输出两个数,标注在一条引出线的上下(Asz/Asf),其中Asz表示异形柱固定钢筋位置的配筋面积,即位于直线柱肢角部的配筋面积之和(cm2),Asf表示附加钢筋的配筋面积,即除Asz之外的钢筋面积(cm2)。

1.2.3 钢柱

柱一侧标注:R1

R2

R3

其中:

R1表示钢柱正应力与强度设计值的比值F1/f;

R2表示钢柱X向稳定应力与强度设计值的比值F2/f;

R3表示钢柱Y向稳定应力与强度设计值的比值F3/f。

其中F1,F2,F3,的具体含义:

F1=N/An+Mx/(Gx*Wnx)+My/(Gy*Wny)

F2=N/(Fx*A)+Bmx*My/(Gx*Wx (1-0.8 N/Nex))+Bty*My/(Fby*Wy)

F3=N/(Fy*A)+Bmy*My/(Gy*Wy (1-0.8 N/Nex))+Btx*Mx/(Fbx*Wx)

1.2.4 钢管混凝土柱

在柱中心标注一个数:R1

其中:

R1表示钢管混凝土柱的轴力设计值与其抗力的比值N/Nu。

1.3. 支撑

1.3.1 混凝土支撑

Asx —Asy 支撑

X、Y边单边配筋面积

Gasv 支撑箍筋面积

其中:

Asx,Asy,Asv的解释同柱,支撑配筋的看法,是:把支撑向Z 方向投影,即可得到如柱图一样的截面形式。

1.3.2 钢支撑

R1-R2-R3

其中:

R1表示钢支撑正应力与强度设计值的比值F1/f;

R2表示钢支撑X向稳定应力与强度设计值的比值F2/f;

R3表示钢支撑Y向稳定应力与强度设计值的比值F3/f。

其中F1,F2,F3,的具体含义:

F1=N/An

F2=N/(Fx A ATx)

F3=N/(Fy A ATy)

超筋情况处理心得

超筋 摘要: 本文总结了超筋的几种类型,及每种超筋的解决方法、详细的分析了超筋的几种原因、剪力墙中连梁超筋的原因,及解决方法,连梁设计时应注意的要点,刚度折减,程序操作等、总结了转换层转换梁及上一层剪力墙超筋的原因及解决方法、转换层受力的特点及转换结构的类型,转换结构的内力调整、pkpm 程序对于柱,梁,墙超筋程序的判断。 本文章总结于:刘铮“建筑结构设计快速入门”、朱炳寅“建筑结构设计问答与分析”、“建筑地基基础设计方法及实例分析”、郁彦“高层建筑结构概念设计”、杨星“pkpm结构软件从入门到精通”、钢结构论坛、文献以及网上别人经验总结。共12页。 2011-11-20---12-28 1.超筋的种类: 弯矩超,即梁的弯矩设计值大于梁的极限承载M;2.剪扭超;3.扭超(普通梁不存 在扭矩超,有的话,可能是中间梁端梁M不平衡导致)4.剪超;5.配筋超:梁端钢筋配筋率 2.5%;6.混凝土受压区高度不满足;只要一项不满足,整个计算结果都显示红色,在“混凝土构件配筋及钢构件验算简图”中可以查看、可以根据受力分析,结构布置,和周边梁计算结果比较,判断是哪种超筋。 2.Pkpm计算结果说明:(图形文件输出混凝土构件配筋及钢构件验算简图) As1、As2、As3为梁上部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2)。 Asm1、Asm2、Asm3表示梁下部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2)。 Asv表示梁在Sb范围内的箍筋面积(cm2),取抗剪箍筋Asv与剪扭箍筋Astv的大值。 Ast表示梁受扭所需要的纵筋面积(cm2)。 Ast1表示梁受扭所需要周边箍筋的单根钢筋的面积(cm2)。 G,TV分别为箍筋和剪扭配筋标志。 3.设计时应注意要点: 1.梁端负弯矩传递给主梁,就成了主梁扭矩,扭矩越大,扭转角度和变形也就越大。 2.假设次梁无限刚,不发生任何变形,相当于铰接,传递过去时,就一个剪力;换种 说法:当次梁截面较高、主梁截面较窄、次梁无负弯距配筋下,次梁端完全开裂,此时可以认为是完全铰。 3.假设一开始是按固接设计,后来由于扭矩过大或者抗扭刚度大,会发生很大的变形, 就会破坏,相当于卸载。 4.钢筋混凝土结构式允许带缝工作的;当主梁出现裂缝后,其抗扭刚度急速降低,主梁对次梁的嵌固作用降低,在节点出现裂缝,内力出现重分布,次梁端弯矩变小,跨中弯矩变大。 5. 不管是点铰还是不点,次梁对主梁来说始终存在不可忽视的扭矩;次梁和主梁间的扭转是协调扭转,而非纯扭转;.pkpm没有考虑楼板对主梁的约束作用,也就是程序算出的扭矩不是真实的,偏大。 6. ,所以当次梁越靠近主梁时,所分配到的扭矩越大,类似于剪力的分布,两者之间可以类比; T = φ*Ip/(r*0.5L),在相同的转角下,梁长L越短,T越大,那么 = T*r/Ip越大,所以很容易发生剪扭超。 7.PKPM中梁如果按主梁输入,其数值计算模型为按空间杆单元参与结构整体计算。计算内力时,程序将梁沿长度方向等分为13个截面,在每个截面上根据内力计算所需配置的钢筋面积和按规范规定的最小配筋率取大者;13个截面中有一个截面超筋,结果中则会显示超筋。 8主梁截面变大,主梁更能约束次梁,节点更接近于固接,则次梁端负弯矩M变大,跨中弯矩M变小,起到了增大主梁扭矩T的作用,依材料力学公式,主梁扭转角度也变大,即次梁端部上翘增加,次梁梁端负弯矩变大,EI不变,节点转角变大,符合变形协调。 次梁截面变大,节点更接近于铰接,则次梁端负弯矩M变小,跨中弯矩M变大,起到了减小主梁扭矩T 的作用,依材料力学公式,主梁扭转角度也变小,即次梁端部上翘减小,次梁截面变大,抗弯刚度也变大,次梁端负弯矩M变小,则节点转角变小,符合变形协调;

土木设计邦土木工程毕业设计初学者PKPM处理超筋总结大全

1、PKPM计算中,柱子显示超筋,结果图形如下,请高手指点应该怎么调整? 回答:首先(0.63)说明轴压比不超限。其他好像主筋箍筋超了,具体各项对应什么我记不清了,查说明就能知道。一般我看到有红的我就去查文本里的超筋信息看具体超了超多少。 一般超筋好解决,最简单也是最合理的就是加大截面,如果建筑设计不同意那就是局部加大混凝土等级采用C40,还有就是加钢筋级别HRB400以上的一般不建议。另外看这个柱上梁的偏心较大不利于抗震. 其他3条回答: 最有效的办法,加大柱截面你的轴压比已经到0.63了,虽然没有超限也算是比较高了,建议加大柱截面 追问:我这个是地下2层,地上6层的框架,截图是一层的,查了规范,轴压比限值是0.85,。还有,轴压比是轴力和Fc*A的比值,这里不是轴压比超限,好像是柱节点域箍筋截面面积 超了。。。 回答:加大柱截面是最有效的办法我不知道你的柱截面面积是多少,节点域抗剪箍筋3.9cm2是大了,但是配也可以配,12@100(4)应该也够了柱长边20cm2偏大很多,要上6根22才够,轴压比是没超限,不过也不小,主要原因应该是

在斜梁那里,靠其他方法可能效果不明显。加大柱截面比较有效 追问:我加大了梁截面面积,已经不红了。谢谢你的解答! 回答:这是节点域抗剪不满足。提高混凝土等级,或者是加大柱子截面! 2、PKPM板超筋了怎么办我做PKPM的时候,发现板超筋了,哪个高手帮我解决提问者采纳 1、板厚不够,板厚取大(短跨3900~4200取110厚,4200~4500取120厚) 2、地下室时,取二级钢试试 3、如果是人防荷载影响,则按塑性板计算 3、PKPM中梁的裂缝出现红字有什么方法解决? 提问者采纳 计算参数里面有一个按照裂缝配筋,先选这个,如果裂缝还超限的话,看看超过多少,因为pkpm的裂缝计算不太准确,是从柱中算的,实际应该从柱边,所

【最新整理】土木设计邦土木工程毕业设计初学者pkpm处理超筋总结大全

【最新整理】土木设计邦土木工程毕业设计初学者pkpm处理超筋总结大全

1、PKPM计算中,柱子显示超筋,结果图形如下,请高手指点应该怎么调整? 回答:首先(0.63)说明轴压比不超限。其他好像主筋箍筋超了,具体各项对应什么我记不清了,查说明就能知道。一般我看到有红的我就去查文本里的超筋信息看具体超了超多少。 一般超筋好解决,最简单也是最合理的就是加大截面,如果建筑设计不同意那就是局部加大混凝土等级采用C40,还有就是加钢筋级别HRB400以上的一般不建议。另外看这个柱上梁的偏心较大不利于抗震. 其他3条回答: 最有效的办法,加大柱截面你的轴压比已经到0.63了,虽然没有超限也算是比较高了,建议加大柱截面 追问:我这个是地下2层,地上6层的框架,截图是一层的,查了规范,轴压比限值是0.85,。还有,轴压比是轴力和Fc*A的比值,这里不是轴压比超限,好像是柱节点域箍筋截面面积 超了。。。 回答:加大柱截面是最有效的办法我不知道你的柱截面面积是多少,节点域抗剪箍筋3.9cm2是大了,但是配也可以配,12@100(4)应该也够了柱长边20cm2偏大很多,要上6根22才够,轴压比是没超限,不过也不小,主要原因应该是

在斜梁那里,靠其他方法可能效果不明显。加大柱截面比较有效 追问:我加大了梁截面面积,已经不红了。谢谢你的解答! 回答:这是节点域抗剪不满足。提高混凝土等级,或者是加大柱子截面! 2、PKPM板超筋了怎么办我做PKPM的时候,发现板超筋了,哪个高手帮我解决提问者采纳 1、板厚不够,板厚取大(短跨3900~4200取110厚,4200~4500取120厚) 2、地下室时,取二级钢试试 3、如果是人防荷载影响,则按塑性板计算 3、PKPM中梁的裂缝出现红字有什么方法解决? 提问者采纳 计算参数里面有一个按照裂缝配筋,先选这个,如果裂缝还超限的话,看看超过

PKPM结构技术问题汇总

PKPM结构技术问题汇总 中国建筑科学研究院 PKPM CAD工程部 深圳分部 2011

说明 本文为PKPM结构技术问题汇总,文章为中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部深圳分部发表在其官方网站https://www.wendangku.net/doc/4f14472203.html,的技术支持。本文只是对其整理汇总。 本文不是官方发布的,是网友学习时整理汇总的,仅是为了学习的方便,其中的文章以官方发表的为准。 本文排版说明: 本文字体均为:微软雅黑(黑色) 标题:微软雅黑、四号、加粗 问题:微软雅黑、五号、加粗 解答:微软雅黑、五号 汇总会随官方发布的进行更新。 更新可到“梁筑博客”下载。 梁筑博客:https://www.wendangku.net/doc/4f14472203.html,/ 整编人:梁zl775443542 QQ:775443542 Ⅰ

目录 2011年9月第二周结构技术问题汇总 (1) 2011年7月第一周结构技术问题汇总 (4) 2011年6月第四周结构技术问题汇总 (7) Ⅱ

2011年9月第二周结构技术问题汇总 发布时间:2011-09-21 来源:PKPM 1、PM中布置了人防荷载,但SATWE计算后人防工况内力都为0,什么原因? 答:SATWE计算参数中勾选了“采用自定义组合工况”,将其取消即恢复正常。一般不需要勾选该项。 2、某模型加强区剪力墙配筋很大,经查为拉弯控制配筋;在非加强区的墙配筋没那么大,SATWE对非加强区的墙,有无考虑拉弯计算? 答:不论什么位置的墙,都考虑了拉弯配筋。非加强区配筋小,可能是拉力小,为压弯控制配筋。 3、PMCAD“画结构平面图”楼板计算不超筋,但实际配筋直径达到32,很大。 答:初始计算面积为2600平方毫米,由于程序中默认最大钢筋面积为18@100,即2544平方毫米,自动选择不到合适的钢筋,显示直径32。可在“钢筋级配表”中增加所需的直径及间距,再生成实配钢筋。 4、PMCAD“平面荷载显示校核”中的竖向导荷的单位面积质量,与SATWE结果WMASS.OUT中“各层单位面积质量分布”有差别。 答:“平面荷载显示校核”中默认是1.2恒+1.4活;SATWE中是“1.0恒+0.5活”。 5、基础CAD计算,30层结构,两桩承台, “桩基承台及独基沉降”菜单,计算后承台高度只有300mm,过小,什么原因? 答:桩承台高度经常由冲切确定。对墙下桩承台,程序将墙上荷载简化到两端点,相当于两个虚柱荷载,再进行相关计算。如果端点落在桩范围内,则不进行冲切计算,得到的承台高

PKPM超筋处理

PKPM超筋处理 1、PKPM 中框架柱在什么情况下超筋?超筋后如何处理?具体方法?为什么上层结构传到柱顶的荷载比其他柱小很多,但其他柱不超筋,柱顶荷载小的柱反而超筋? 网友采纳:柱超筋的原因是偏心距大。而偏心距=弯矩/轴力。所以很显然,柱子受到的轴力越小,偏心距越大。如果顶层的主梁跨度很大,而刚度又比较小,那么顶层柱顶会受到很大的弯矩。弯矩很大,又没什么轴力来压住,就不难理解为什么顶层的柱子容易超筋了。最简单的解决办法,当然是增大柱子截面,但估计建筑不让吧。你可以试着加大与柱子连接的主梁的截面高度,尤其是超筋的方向主梁,增大了梁的刚度,梁的变形小,柱子受到的弯矩也就小了。还可以减小梁端弯矩调幅系数。也可以通过设置次梁的方法,例如增加与主梁平行的次梁,从而减小相关主梁的受荷面积,也能有效减小弯矩。 追问:超筋的柱子是底层边框柱 回答:总之就是受到的轴力越小,就越容易超筋。解决方法我上面说了。不过底层边柱加大截面应该可以没啥不可以吧,你在超筋的那个方向加大一些吧。 其他2条回答 这个很明显不是因为竖向承载力引起的配筋超,8度区,二级抗震,应该是一个多层框架结构把?风震影响基本上可以忽略,你这个超应该是由于地震引起的~你首先看看在点取了刚性楼板假定的情况下,各个参数是否已经调过去了~然后在考虑其柱子的配筋问题把 2、PKPM板超筋了怎么办我做PKPM的时候,发现板超筋了,哪个高手帮我解决 提问者采纳 1、板厚不够,板厚取大(短跨3900~4200取110厚,4200~4500取120厚) 2、地下室时,取二级钢试试 3、如果是人防荷载影响,则按塑性板计算 3、PKPM中梁的裂缝出现红字有什么方法解决? 提问者采纳 计算参数里面有一个按照裂缝配筋,先选这个,如果裂缝还超限的话,看看超过多少,因为pkpm的裂缝计算不太准确,是从柱中算的,实际应该从柱边,所以我一般是看裂缝超多少,如果在10%以内就不管了,例如限值0.3mm,实际0.33mm是可以的,当然还要看实际情况。如果还超限的话那就减小钢筋直径,增加钢筋根数,关于这些你可以参考混凝土规范第8.1节 4、连梁超筋解决措施 连梁受力分析当剪力墙在水平力作用下产生侧移时,连梁由于受到两端墙的约束而产生相应约束弯矩,在剪力墙的转角不变情况下,连梁的线刚度越大则约束作用越强,相应产生的约束弯矩也越大。 对于各层平面基本相同的结构,连梁的最大弯矩(剪力)一般出现在最大层间位移角所在层及附近楼层,当连梁刚度相对较大时,其最大内力层会有所下移动。 剪力墙连梁对剪切变形十分敏感,其名义剪应力限制比较严,在很多情况下设计计算会出现“超限”情况,高规7.2.26 给出了一些处理方法。 混凝土结构设计必备技能.jpg 第一:减小连梁截面高度或采取其他减小连梁刚度的措施。 第二:抗震设计剪力墙连梁的弯矩可塑性调幅;内力计算时已经按本规程第5.2.1条的规定降低了刚度的连梁,其弯矩值不宜再调幅,或限制再调幅范围。此时,应取弯矩调幅后相应的剪力设计值校核其是否满足本规程第7.2.22条的规定;剪力墙中其他连梁和墙肢的弯矩设计值宜视调幅连梁数量的多少而相应适当增大。

(整理)PKPM设计基础时的参数分析和最小配筋率使用注意事项.

PKPM设计基础时的参数分析和最小配筋率使用注意 独立基础的最小配筋率问题比较复杂,有以下资料供参考: 1.当独立基础底板厚度有规定:挑出长度与高度比值小于 2.5。因此不能当做一般的卧于地基上的板来看待2.满足1的要求是基础底面反力可以看作是线性的。也就是说不考虑基础底板的弯曲或剪切变形。 3.基础底版有最小配筋要求即10@200,这比原来的8@200已经提高。 4.基础底版是非等厚度板,计算配筋率只能按全面积计算,不能按单位长度计算。 本人认为独立基础底板配筋不用按最小配筋率控制。

JCCAD程序中作了选项,如果输入最小配筋率则会按全截面演算最小配筋率。当进行等强代换后程序还会重新演算最小配筋率。 我院总工要求结构设计人员的一些注意事项 6、对小塔楼的界定应慎重,当塔楼高度对房屋结构适宜高度有影响时,小塔楼应报院结构专业委员会确定 7、施工图涉及到钢网架、电梯及其它设备予留的孔洞、机坑、基础、予埋件等一定要写明:“有关尺寸在浇筑混凝土之前必须得到设备厂家签字认可方可施工。” 8、砌体结构不允许设转角飘窗。 9、钢结构工程设计必须注明:焊缝质量等级,耐火等级,除锈等级,及涂装要求。 10、砌体工程设计必须注明设计采用的施工质量控

制等级。(一般采用B级)。 11、砌体结构不宜设置少量的钢筋混凝土墙。 12、砌体结构楼面有高差时,其高差不应超过一个梁高(一般不超过500mm)。超过时,应将错层当两个楼层计入总楼层中。 二.结构计算 13、结构整体计算总体信息的取值: (1)混凝土容重(KN/m3)取26~27,全剪结构取27,若取25,对于剪力墙需输入双面粉层荷载。(2)地下室层数,取实际地下室层数,当含有地下室计算时,不指定地下室层数是不对的,请审核人把关 (3)计算振型数,取3的倍数,高层建筑应至少取9个,考虑扭转耦联计算时,振型应不少于15个,对多塔结构不应少于塔数×9。计算时要检查Cmass-x及

【结构设计】结构计算之超筋问题处理分享

结构计算之超筋问题处理分享 1、PKPM计算中,柱子显示超筋,结果图形如下,请高手指点应该怎么调整? 回答:首先(0.63)说明轴压比不超限.其他好像主筋箍筋超了,具体各项对应什么我记不清了,查说明就能知道.一般我看到有红的我就去查文本里的超筋信息看具体超了超多少. 一般超筋好解决,最简单也是最合理的就是加大截面,如果建筑设计不同意那就是局部加大混凝土等级采用C40,还有就是加钢筋级别HRB400以上的一般不建议.另外看这个柱上梁的偏心较大不利于抗震. 其他3条回答: 最有效的办法,加大柱截面你的轴压比已经到0.63了,虽然没有超限也算是比较高了,建议加大柱截面 追问:我这个是地下2层,地上6层的框架,截图是一层的,查了规范,轴压比限值是0.85,.还有,轴压比是轴力和Fc*A的比值,这里不是轴压比超限,好像是柱节点域箍筋截面面积 超了... 回答:加大柱截面是最有效的办法我不知道你的柱截面面积是多少,节点域抗剪箍筋3.9cm2是大了,但是配也可以 配,12@100(4)应该也够了柱长边20cm2偏大很多,要上6

根22才够,轴压比是没超限,不过也不小,主要原因应该是在斜梁那里,靠其他方法可能效果不明显.加大柱截面比较有效 追问:我加大了梁截面面积,已经不红了.谢谢你的解答! 回答:这是节点域抗剪不满足.提高混凝土等级,或者是加大柱子截面! 2、PKPM板超筋了怎么办我做PKPM的时候,发现板超筋了,哪个高手帮我解决 提问者采纳 1、板厚不够,板厚取大(短跨3900~4200取110 厚,4200~4500取120厚) 2、地下室时,取二级钢试试 3、如果是人防荷载影响,则按塑性板计算 3、PKPM中梁的裂缝出现红字有什么方法解决? 提问者采纳 计算参数里面有一个按照裂缝配筋,先选这个,如果裂缝还超限的

PKPM中点铰方法及说明

关于次梁与主梁交接处是否点铰及如何从构造上保证,汇总各处意见并总结如下: 1、杨星《PKPM结构软件从入门到精通》: 一般讲混凝土梁之间都是刚接,没有严格意义上的铰接。如果设置为铰接,在构造上应采取相应措施。如铰接梁定义太多,会导致内力重分布,使内力分配不合理因素加大,计算结果也可能不合理。除非计算的内力和配筋明显不符合实际情况,可以在SATWE特殊构件定义时将其改为铰接。 2、老庄结构院:结论: ①次梁点铰,不影响整体结构 ②次梁对整体结构刚度贡献很微弱 ③SATWE对次梁点铰后,并不是忽略了次梁的刚度贡献

④控制支座的约束条件,释放掉不利弯矩 ⑤不要老想成铰接与实际不符,我们应承认,它最初的连接仍然是刚接,我们仅仅是释放掉支座的弯矩约束 ⑥释放弯矩的实现,是通过降低其抵抗弯矩的能力—配筋,但其自身的截面的截面抵抗矩仍会影响弯矩的释放,因此,不能认为点铰处理后,就不对此类边梁进行抗扭构造措施。 3、朱炳寅观点: 井字梁与框架主梁的交接处是否要定义为铰接,关键要看框架梁对井字梁的约束情况,如果井字梁在支座处如连续梁,即主梁两侧都有,则不宜按铰接计算,反之则应按铰接计算,但设计时应注意实际存在的约束作用,采取必要的构造措施。 4、网上观点: ①实际上没有完全的铰接也没有完全的固接,我们所能做的就是使我们的构造措施能满足工程的需要。我们认为假定梁端为铰接的结构,实际上梁端仍然有一定的弯矩,因此《混凝土规范》9.2.6条对此作出了规定,要求上部配置构造钢筋,就是这个道理。但是规范规定,构造钢筋截面面积不得小于下部钢筋的1/4,这一点只得商榷,构造钢筋不能太多,多了梁的转动能力受限,就不能看作铰接了。 ②我以为电算建模最重要就是要让模型的主要力学模型接近实际构

pkpm超筋说明(处理方法)

1. 对混凝土柱验算超筋并输出 (1) 轴压比验算 **(LCase)N,Uc=N/Ac/fc>Ucf 其中: (LCase) ??控制轴力的内力组合号 N ??控制轴压比的轴力 Uc ??计算轴压比 Ac ??截面面积 fc ??混凝土抗压强度 Ucf ??允许轴压比 (2) 最大配筋率验算 ** Rs>Rsmax ** Rsx>1.2% ** Rsy>1.2% 其中: Rs ??柱全截面配筋率 Rsx,Rsy ??分别为柱单边(B边和H边)的配筋率Rsmax ??柱全截面允许的最大配筋率 (3) 抗剪验算 ** (LCase) Vx,Vx>Fvx=Ax*fc*B*Ho ** (LCase) Vy,Vy>Fvy=Ay*fc*H*Bo 其中: LCase ??内力组合号 Vx,Vy ??分别为控制验算的X,Y向剪力 Fvx,Fvy ??分别为截面X,Y向的抗剪承载力 Ax,Ay ??分别为截面X,Y向的计算系数 Fc ??混凝土抗压强度 B,Bo ??截面宽和有效宽度 H,Ho ??截面高和有效高度 (4) 稳定验算 ** (LCase) N,N>Fn=An*(fc*Ac+fy*As) ** (LCase) N,N>Fl=fy*As 其中: LCase ??分别为控制压力和拉力的内力组合号 N ??分别为控制压拉稳定的压力和拉力 Fn,Fl ??分别为截面受压和受拉的稳定承截力 fc ??混凝土抗压强度 fy ??钢筋受拉、受压强度 Ac ??柱截面面积 As ??钢筋总面积

An ??系数 2. 对混凝土支撑验算超筋并输出 对混凝土支撑的验算与柱相同。 3. 对剪力墙验算超筋并输出 (1) 墙肢稳定验算 ** (LCase)N,N>Fn=An*(fc*Ac+fy*As)/γ re 其中: LCase ??控制内力的内力组合号 N ??控制轴力 Fn ??墙肢受压稳定承载力 An —?系数 fc ??混凝土抗压强度 Ac ??墙肢面积 fy ??钢筋抗拉抗压强度 As ??墙肢主筋总面积 (2) 最大配筋率验算 ** Rs>Rsmax ** Rsh>1.2% 其中: Rs ??墙肢一端暗柱的配筋率或按柱配筋时的全截面配筋率 Rsh ??墙水平筋配筋率 Rsmax ??规范允许的最大配筋率 (3) 抗剪验算 ** (LCase)V,V>Fv=Av*fc*B*Ho 其中: LCase ??控制剪力的内力组合号 V ??控制剪力 Fv ??墙肢截面的抗剪承载力 Av ??截面系数 fc ??混凝土抗压强度 B,Ho ??截面的宽和有效长度 4. 对混凝土梁验算超筋并输出 (1) 受压区高度验算 ** (Ns)X>GSb*Ho ** (Ns)X>0.25*Ho ** (Ns)X>0.35*Ho 其中: Ns ??梁截面序号,负弯矩配筋截面号1~9,正弯矩配筋截面号10~18 X ??受压区高度

超筋处理

摘要: 本文总结了超筋的几种类型,及每种超筋的解决方法、详细的分析了超筋的几种原因、剪力墙中连梁超筋的原因,及解决方法,连梁设计时应注意的要点,刚度折减,程序操作等、总结了转换层转换梁及上一层剪力墙超筋的原因及解决方法、转换层受力的特点及转换结构的类型,转换结构的内力调整、pkpm程序对于柱,梁,墙超筋程序的判断。 本文章总结于:刘铮“建筑结构设计快速入门”、朱炳寅“建筑结构设计问答与分析”、“建筑地基基础设计方法及实例分析”、郁彦“高层建筑结构概念设计”、杨星“pkpm结构软件从入门到精通”、钢结构论坛、文献以及网上别人经验总结。共12页。 2011-11-20---12-28 1.超筋的种类: 弯矩超,即梁的弯矩设计值大于梁的极限承载M;2.剪扭超;3.扭超(普通梁不存 在扭矩超,有的话,可能是中间梁端梁M不平衡导致)4.剪超;5.配筋超:梁端钢筋配筋率2.5%;6.混凝土受压区高度不满足;只要一项不满足,整个计算结果都显示红色,在“混凝土构件配筋及钢构件验算简图”中可以查看、可以根据受力分析,结构布置,和周边梁计算结果比较,判断是哪种超筋。 2.Pkpm计算结果说明:(图形文件输出混凝土构件配筋及钢构件验算简图) As1、As2、As3为梁上部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2)。 Asm1、Asm2、Asm3表示梁下部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2)。 Asv表示梁在Sb范围内的箍筋面积(cm2),取抗剪箍筋Asv与剪扭箍筋Astv的大值。 Ast表示梁受扭所需要的纵筋面积(cm2)。 Ast1表示梁受扭所需要周边箍筋的单根钢筋的面积(cm2)。 G,TV分别为箍筋和剪扭配筋标志。 3.设计时应注意要点: 1.梁端负弯矩传递给主梁,就成了主梁扭矩,扭矩越大,扭转角度和变形也就越大。 2.假设次梁无限刚,不发生任何变形,相当于铰接,传递过去时,就一个剪力;换种 说法:当次梁截面较高、主梁截面较窄、次梁无负弯距配筋下,次梁端完全开裂,此时可以认为是完全铰。 3.假设一开始是按固接设计,后来由于扭矩过大或者抗扭刚度大,会发生很大的变形, 就会破坏,相当于卸载。

PKPM常见问题讲义

PKPK软件在应用中的问题解析》讲义 目录 第一章:砖混底框的设计 (一)“按经验考虑墙梁上部作用的荷载折减” (二)“按规范墙梁方法确定托梁上部荷载” (三)“底框结构剪力墙侧移刚度是否应该考虑边框柱的作用” (四)混凝土墙与砖墙弹性模量比的输入 (五)砖混底框结构风荷载的计算 (六)砖混底框不计算地震力时该如何设计? (七)砖混底框结构刚度比的计算与调整方法探讨 第二章:剪切、剪弯、地震力与地震层间位移比三种刚度比的计算与选择(一)地震力与地震层间位移比的理解与应用 (二)剪切刚度的理解与应用 (三)剪弯刚度的理解与应用 (四)《上海规程》对刚度比的规定 (五)工程算例 (六)关于三种刚度比性质的探讨 第三章:短肢剪力墙结构的计算 (一)短肢剪力墙结构中底部倾覆力矩的计算 (二)带框支结构短肢剪力墙的计算 第四章:多塔结构的计算 (一)带变形缝结构的计算 (二)大底盘多塔结构的计算 第五章:总刚计算模型不过的主要原因

(一)多塔定义不对 (二)悬空构件 (三)铰接构件定义不对 第六章:错层结构的计算 (一)错层结构的模型输入 (二)错层结构的计算 第七章:PKPM软件关于砼柱计算长度系数的计算 (一)规范要求 (二)工程算例 (三)SATWE软件的计算结果 (四)注意事项 (五)如何判断“水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上”这个条件?第八章:梁上架柱结构的荷载导算 (一)工程概况 (二)内力分析 第九章:如何选择剪力墙连梁的两种刚度模型 (一)剪力墙连梁变形的相对位移 (二)结论 第十章:板带截面法计算板柱剪力墙结构体系 (一)板柱剪力墙结构体系的计算方法 (二)有限元法计算的问题 (三)板带截面法的特点 第十一章:弹性楼板的计算和选择 (一)什么是弹性楼板 (二)弹性楼板的选择与判断

PKPM答疑讲解

如何控制双偏压计算中角筋的最大值 日期:2011-9-22 点击:495 可以在PKPM.ini文件的[PM控制参数]下添加以下控制命令进行控制 双偏压角筋最大直径=25 等号右侧的值为钢筋直径 在pmcad中进行工程拼装,为何总拼装不上? 日期:2011-9-1 点击:179 这主要是因为用户设置的工作路径太长,或者工程名、路径名中带特殊字符所致。建议设计人员将两个需要拼装的工程文件*.jws分别拷贝到根目录下,根目录下的路径名尽可能简单,这样再进行工程拼装就可以了。 某工程主体结构下带大底盘地下室,SATWE程序计算出的地下一层的剪切刚度与地上一层的剪切刚度比大于2,是否可以认为地下室底板是上部结构嵌固端? 日期:2011-9-1 点击:424 不能简单这么认为。主体结构对地下室的影响范围是有限的,因此当地下室很大时,地下室外围周边构件的剪切刚度是不宜计入的。根据《抗规》6.1.14-2的要求,结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍。根据其条文说明中的解释,“相关范围”一般可从地上结构(主楼、有裙房时含裙房)周边外延不大于20m。而《高规》第5.3.7条的条文说明中提出的“相关部位”一般指地上结构外扩不超过三跨的地下室范围。 由于目前程序不能自动划分相关范围,因此需要设计人员人工复核。 高厚比小于4按框架柱设计,程序怎么实现的? 日期:2012-2-24 点击:88 首先保护层厚度按照40,然后按照柱进行配筋计算,但不会进行面外设计,构造也按柱的相应规范执行。 错层结构建模采用分标准层、还是利用建立层间梁的方式哪种好? 日期:2012-2-24 点击:34 对于这类复杂的结构,没有完美的建模方法,但我们尽量寻找容易把握电算结果的建模方式。因此对错层结构,建议还是采用分标准层的方式建模。 无论何种方式建模,周期、振型、构件标准内力等结果一般应比较接近。主要是一些统计性的整体性能参数和构件设计会有一些不同。 对于结构整体错层的结构,采用分标准层建模的方式,全楼强制刚性楼板假定下计算的位移比通常会比较真实的反应结构的扭转特性。而如果采用调整标高、层间梁等方式的话,程序统计出来的位移比可能发生异常,参考意义不大。同时,在扭转反应不强的情况下,分层建模的情况下计算出来的单层刚度也是有意义的,可以利用分层的楼层刚度计算出整个楼层的侧向刚度。

pkpm从入门到精通非常经典的教材

Pkpm从入门到精通教程(非常经典) 目录 目录 (1) 第一章:砖混底框的设计 (6) (一)“按经验考虑墙梁上部作用的荷载折减” (6) (二)“按规范墙梁方法确定托梁上部荷载” (6) (三)“底框结构剪力墙侧移刚度是否应该考虑边框柱的作用” (6) (四)混凝土墙与砖墙弹性模量比的输入 (6) (五)砖混底框结构风荷载的计算 (7) (六)砖混底框不计算地震力时该如何设计? (7) (七)砖混底框结构刚度比的计算与调整方法探讨 (7) 第二章:剪切、剪弯、地震力与地震层间位移比三种刚度比的计算 与选择 (9) (一)地震力与地震层间位移比的理解与应用 (9) (二)剪切刚度的理解与应用 (10) (三)剪弯刚度的理解与应用 (10) (四)《上海规程》对刚度比的规定 (10) (五)工程算例 (11) (六)关于三种刚度比性质的探讨 (13) 第三章:短肢剪力墙结构的计算 (14) (一)短肢剪力墙结构中底部倾覆力矩的计算 (14)

(二)带框支结构短肢剪力墙的计算 (14) 第四章:多塔结构的计算 (19) (一)带变形缝结构的计算 (19) (二)大底盘多塔结构的计算 (20) 第五章:总刚计算模型不过的主要原因 (21) (一)多塔定义不对 (21) (二)悬空构件 (22) (三)铰接构件定义不对 (22) 第六章:错层结构的计算 (22) (一)错层结构的模型输入 (22) (二)错层结构的计算 (23) 第七章:PKPM软件关于砼柱计算长度系数的计算 (23) (一)规范要求 (23) (二)工程算例 (24) (三)SATWE软件的计算结果 (24) (四)注意事项 (25) (五)如何判断“水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上”这个条件? (26) 第八章:梁上架柱结构的荷载导算 (26) (一)工程概况 (26) (二)内力分析 (27) 第九章:如何选择剪力墙连梁的两种刚度模型 (28)

pkpm一些参数设置及pkpm钢筋输出文件简图

1、一般情况下模拟施工加载取模拟施工加载3比较符合逐层施工的实际情况。模拟施工加载2则可以更合理的给基础传递荷载。复杂结构设计人员可以指定施工次序。 模拟施工加载的选择 1.一次性加载模型,计算时只形成一次整体刚度矩阵,用于多层 2.模拟施工加载1.是整体刚度分层加载模型,本层加载对上部结构没有影响,总刚矩阵由构件单刚形成,程序默认算法。用于多高层 3..模拟施工加载2,逐层加载模型,n层会有n个总刚矩阵形成,计算量大。与手算接近。用于多高层,较少采用。 4.模拟施工加载3,新版有。分层刚度分层加载模型,更符合工程实际,高层首选。 5.对有吊车的结构必须用一次性加载,因为吊车对上部结构有影响,也就是对有上传荷载的结构要用一次性加载。 6.要知道由于模拟施工加载计入了施工引起的变形,在计算结果输出中各节点在竖荷载作用下的节点力矩是不平衡的。只有一次性加载下才是平衡的 2、修正后的基本风压一般就是荷载规范规定的基本风压,对于沿海和强风地带对风荷载敏感的建筑可以在此基础上放大10%~20%,门刚中则规定按放大5%采用。 3、对于高度大于150M的高层混凝土建筑才要验算风振舒适度。结构阻尼比取0.01~0.02,程序缺省0.02。 4、侧刚计算方法:一种简化计算法,计算速度快,但应用范围有限,当定义有弹性楼板或有不与楼板相连的构件时(如错层结构、空旷的工业厂房、体育馆等)用此法会有一定误差;总刚计算方法:精度高,适用范围广,计算量大。 对于没有定义弹性楼板且没有不与楼板相连构件的工程,两种方法结果一样。 (以下转贴) “刚性楼板”的适用范围:绝大多数结构只要楼板没有特别的削弱、不连续,均可采用这个假定。 相关注意:由于“刚性楼板假定”没有考虑板面外的刚度,所以可以通过“梁刚度放大系数”来提高梁面外弯曲刚度,以弥补面外刚度的不足。同样原因,也可通过“梁扭矩折减系数”来适当折减梁的设计扭矩。 “弹性板6 ”的适用范围:所有的工程均可采用。 相关注意:由于已经考虑楼板的面内、面外刚度,则梁刚度不宜放大、梁扭矩不宜折减。板的面外刚度将承担一部分梁柱的面外弯矩,而使梁柱配筋减少。此时结构分析时间大大增加。“弹性板3 ”的适用范围:需要保证楼板平面内刚度非常大,外刚度承担荷载,不使梁柱配筋减少,以保证梁柱设计的安全度。“ 如厚板转换层中的厚板,板厚达到1m以上。而面外刚度则需要按实际考虑。 相关注意:一般在厚板转换层不设梁,或用等代梁,并注意上下部轴线差异产生的传力问题。“弹性膜”的适用范围:仅适用于梁柱结构,设计时不使楼板面相关注意:不能用于“板柱结构”。设计时可以进行梁的刚度放大和扭矩折减。 (弹性楼板6:考虑楼板的面内刚度和面外刚度,采用壳单元.原则上适用于所有结构,但采用弹性楼板6计算时,楼板和梁共同承担面外弯矩,计算结果中梁的配筋小了,而楼板承担面外弯矩,计算的配筋又未考虑.此外计算工作量大.因此该模型仅适用于板柱结构;

PKPM系列软件常见问题解答

PKPM系列软件常见问题解答 PKPM系列软件常见问题解答 一,建模: 1, 悬空梁:有时在用总刚计算有悬臂梁的模型时,总是计算不过。这主要是由于用户在输入一些梁时采用了抬高节点的方法,形成了被软件认为是悬空梁的构件,再用总刚计算就会显示出错,计算不能进行下去。所以用户在输入模型后最好在PMCAD的最后一项3D视图中仔细检查模型。 2,悬臂梁:有时在输入模型时,由于疏忽定义的轴线没有相交,再输入梁时会形成错误的悬臂梁。最好在计算前花点时间仔细检查模型,免得为后面计算带来不必要的麻烦。 3,错层梁:梁错层高差在500mm以内时,低节点梁会合并到高节点梁来计算。所以错层梁高差在500mm以内时只需建立一个标准层即可。当错层高差大于500mm时,可以定义错层梁计算。 4,斜梁:在遇到斜屋面建模时,往往会用到定义斜梁。PKPM建议斜梁下应再输入200mm 高的短柱,以便传递荷载及内力给框架柱。添加的短柱超筋不用管,它只是起将斜梁内力传递给框架柱。 5,斜墙:PMCAD不能考虑到墙节点的变化,所以在TAT和SATWE里定义不了。若要定义则只能在PMSAP中定义成弹性板6来计算。 6,遮阳板:可定义在楼层处,不影响计算结果。 7,多塔错层:当多塔层高不同时,可以在多塔定义中修改不同塔的层高,从而实现错层。最高的塔定义为1号塔,依此类推。 8,一柱拖二梁:当两个梁不在同一直线上时(如图1),在柱内两节点处加刚性梁(200×300)以封闭房间,传递荷载(如图2)。 29,一柱抬二柱、上柱大偏心:前者在柱间加刚性梁,后者也设刚性梁。(分别如图3、图

10,复连通结构:也就是“回”字型结构,若为板柱结构则需加设虚梁(如图5) 11,铰接梁定义:PKPM建模中,梁梁交点不能都是铰接 12,斜撑:SATWE中钢斜撑两端点连接处都为铰结,混凝土斜撑则为刚结。若钢斜撑跨越几个标准层,则在每层斜撑定义的节点处人为定义为刚结;柱间斜撑在PMSAP中可以建模,SATWE中只能拉在层间处,若要定义柱间斜撑则必须多建立一个标准层。 图5 13,钢柱底铰结:钢结构设计时底部至少有一点是刚结。PKPM不能对机构进行计算。14,体育馆建模:进行降节点高时所降高度不能超过层高,否则所定义的构件不正确会产生摆动。 15,PMCAD不能竖向导荷:这是由于形成房间的轴线夹角小于15°,所以导荷不成功。建模时多加留意这种情况。若必须为这种情况时,简化荷载到相邻的构件上。 16,软件提示墙下无轴线:这种情况出现在竖向导荷时,是软件问题。软件考虑了节点归并,轴线上节点间距离较接近时容易出现。新版本对归并做了改进。 17,一节点所连构件超过六根(构件在同一个平面内):遇到这种情况时,现用软件需要在

PKPM板配筋问题

1.用PKPM生成的图哪有上百种钢筋啊?用生成的图也不用逐个房间点啊! 房间编号,归并一下,就可以直接在样板的楼板上画配筋了! 我们都是用PKPM直接做的板配筋图啊! 有一些过大或过小的钢筋,就在参数定义里,有一个配筋参数,把它删除就可以了1 2.大哥们没有你们说的这么麻烦啊板钢筋计算完后下面有一个房间归并项 ---重花钢筋----点否就自动生成了.说PKPM板钢筋种类多,其实就是负筋长度种类多.下部钢筋用什么软件结构都一样.可以在(楼板钢筋项里--负筋归并)中把数值适当挑整就好了 .一般挑到100.挑太大有时候负筋就出建筑边线了.不管什么软件都要手动调整的.我就不信调整的工作量能比全手花的大!!!!!!!!个人QQ595777311.希望大家加我. 3.新的建筑结构设计规范在结构可靠度、设计计算、配筋构造方面均有重大更 新和补充,特别是对抗震及结构的整体性,规则性作出了更高的要求,使结构设计不可能一次完成。如何正确运用设计软件进行结构设计计算,以满足新规范的要求,是每个设计人员都非常关心的问题。以SATWE软件为例,进行结构设计计算步骤的讨论,对一个典型工程而言,使用结构软件进行结构计算分四步较为科学。 1.完成整体参数的正确设定计算开始以前,设计人员首先要根据新规范的具体规定和软件手册对参数意义的描述,以及工程的实际情况,对软件初始参数和特殊构件进行正确设置。但有几个参数是关系到整体计算结果的,必须首先确定其合理取值,才能保证后续计算结果的正确性。这些参数包括振型组合数、最大地震力作用方向和结构基本周期等,在计算前很难估计,需要经过试算才能得到。 (1)振型组合数是软件在做抗震计算时考虑振型的数量。该值取值太小不能正 确反映模型应当考虑的振型数量,使计算结果失真;取值太大,不仅浪费时间,还可能使计算结果发生畸变。《高层建筑混凝土结构技术规程》5.1.13-2条规定,抗震计算时,宜考虑平扭藕联计算结构的扭转效应,振型数不宜小于15,对多塔结构的振型数不应小于塔楼的9倍,且计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的90%。一般而言,振型数的多少于结构层数及结构自由度有关,当结构层数较多或结构层刚度突变较大时,振型数应当取得多些,如有弹性节点、多塔楼、转换层等结构形式。振型组合数是否取值合理,可以看软件计算书中的x,y向的有效质量系数是否大于0.9。具体操作是,首先根据工程实际情况及设计经验预设一个振型数计算后考察有效质量系数是否大于0.9,若小于0.9,可逐步加大振型个数,直到x,y两个方向的有效质量系数都大于0.9为止。必须指出的是,结构的振型组合数并不是越大越好,

pkpm 地下室设置的一些说明

九、地下室信息 1.回填土对地下室约束相对刚度比: 指基础回填土对结构约束作用的刚度是地下室抗侧刚度的几倍。 若取0,则认为回填土对结构没有约束力,地震力往下传。 若填负数,则相当于在地下室的顶板嵌固,地震力不往下传。比如,有两层地下室,若填-1,则表示在地下室二层顶板嵌固,地震力计算到地下室二层顶板;若填-2,则表示在地下室一层顶板嵌固,地震力计算到地下室一层顶板。 若填1~5之间的参数,则参数越高,表示基础回填土对结构的约束能力越强,地震力作为外力对地下室的影响越小。 2.外墙分布筋保护层厚度: 一般取35mm。 3.扣除地面以下几层的回填土约束 指从第几层地下室考虑基础回填土对结构的约束作用,因为回填土对结构的约束作用是随着深度的增加而增加的,对于地下1层,这种约束作用一般较小。 比如有三层地下室,若填1,则程序只考虑地下3层和地下2层回填土对结构的约束作用。 4.回填土容重 一般取18~20kN/m3。 5.室外地坪标高 建筑物室外地面标高,以建筑+-0.000标高为准。高则填正值,低则填负值。 6.回填土侧压力系数 一般取0.5。 7.地下水位标高 以建筑+-0.000标高为准。 回填土刚度系数,回填土对地下室约束相对刚度比 2008版回填土刚度系数m 应如何取值 PKPM结构软件08版的2009年6月版本SATWE重要改动 地下室侧向约束参数的说明 2009年6月向所有PKPM2008版本的用户重新寄发了结构设计软件光盘。其中SATWE等软件对地下室侧向约束参数的概念和算法作了重要改动。 (1)2009版6月之前的版本采用的参数是“回填土对地下室约束相对刚度比” A. 当该参数填负值时:表示需要约束的地下室层数,程序对这几层地下室侧向施加原层刚

PKPM问题解析.docx

1、在PKPM的JCCAD中设计剪力墙下的桩基和承台,如何建模? 答:剪力墙下承台,可按非承台桩布置,由围桩承台方式生成,也可以用布置筏板的方式生成,最后用桩筏有限元计算。 2、请问底层柱子配筋比上层小, 这种情况正常吗? 答:正常。如果底层柱为大偏心受压,起控制作用的内力为弯矩大、轴力小的组合内力,这样底层柱的配筋就可能比上层柱的配筋大。 3、SATWE内力与配筋计算,怎么运行到VSS模态分析时就运行不下去了? 答:如果选择模拟施工3或VSS求解,可能会出现计算到“VSS模态分析”停止,表明振 型数取的过多,超过了VSS求解器的限制。降低振型数试试看,再不行,选择“模拟施工1+LDLT分解”计算。 4、08版PKPM,独立基础怎么没有标注尺寸和独基编号了呢? 答:在基础施工图的下拉菜单,在“标注构件”与“标注字符”中分别标注独基尺寸与独基编号。 5、筏板后浇带如何设置? 答:在新版JCCAD,基础人机交互输入中筏板菜单下增加“布后浇带”功能,可直接输入后浇带宽度后进行布置。 6、08版PMCAD中楼板层间复制如何使用? 答:选择当前标准层,勾选需要复制的目标标准层号,即可把当前标准层的楼板开洞和板厚等信息复制到目标标准层里。 7、PKPM里面生成的吊筋有没有考虑人防荷载? 答:没有考虑。SATWE内力作整体分析,按照等效静力荷载考虑人防荷载,而次梁集中力属于局部内力计算,可以不考虑。目前程序只是考虑1.2恒+1.4活工况组合下的次梁集中力来计算次梁箍筋加密与吊筋。 8、PKPM楼梯建模,可以建剪刀梯吗? 答:楼梯布置菜单下暂时没有剪刀梯的楼梯类型,可按照斜杆来近似模拟剪刀梯板的作用。 9、请问WDISP.OUT文件中竖向恒载作用下的楼层最大位移为星号是什么原因? 答:模型输入有问题,请检查。局部构件没有竖向构件的支撑,形成长悬臂结构而导致恒载作用下竖向位移超大的现象。 10、用JCCAD筏板有限元计算的土最大反力出现超大的异常情况? 答:地质资料输入不完整,该部分筏板下无地质资料,增加孔点使输入的地质资料范围扩大至筏板所有区域。 11、混凝土梁做成型钢混凝土梁后,梁施工图中挠度反而变大? 答:型钢混凝土梁挠度的计算与内部型钢及配筋均有关。虽然变为型钢砼梁,但相应配筋也减小,导致挠度变化不大。可使用“考虑楼板作为翼缘的作用“来计算型钢混凝土梁的挠度,考虑会挠度有较明显减小。 12、多塔、设缝结构的遮挡部分风荷载如何考虑计算? 答:设缝结构、分缝的多塔结构,其遮挡部分的风荷载计算,通过SATWE多塔定义的遮挡面定义来处理。默认遮挡面即背风面的体型系数为0.5。如遮挡面与屏幕竖向平行,则+X,—X风力的体型系数均取为1.3-0.5=0.8;Y风的体型系数仍然取1.3。可从WMASS.OUT中查看每层每方向的风荷载变化。 13、底层两柱子内力完全对称,且全部使用JCCAD自动生成的三桩承台。但两承台桩反力确不一样,为什么?