文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 101图集详解

101图集详解

101图集详解
101图集详解

1.锚固长度及修正系数,在P53页。新图集细化了锚固长度,分清了在不同情况下锚固长度的应用也不同,使钢筋的锚固参数的应用条件趋于精准。在锚固长度修正系数表中,还有三个修正系数没有包含在内,即:一、二、级为一个等级修正系数为 1.15.三、四级抗震的修正系数分别为,1.05、和1.00,基本锚固长度是按照四级抗震标准制定的。

2.钢筋种类、混凝土强度的重大变化,在53页表。钢筋种类由原来的5种增加到7种,不再包含环氧树脂涂层钢筋,钢筋强度有所提升,新增了HRB500两个钢种;混凝土强度增加4种类型到C60,这些改变使新版图集适用范围得到扩展。

3.最小锚固长度有变,在53页。受拉钢筋锚固长度,老图集规定“在任何情况下不得小于250mm”,新图集仅“在非抗震条件下规定不得小于200mm”。在抗震条件下,必须执行基本锚固长度乘以修正系数,再没有不得小于250mm这个说法。

4.保护层定义: 原来的保护层是指“纵筋外皮至混凝土表面的距离”,现在的保护层是指“最外层钢筋的外皮至混凝土表面的距离”,P54注4说明:只要混凝土强度等级不大于C25,保护层数值都要增加5毫米,54页右上方的保护层最小厚度表是按照等于和大于C30的混凝土强度等级制定的。

混凝土保护层的最小厚度(mm)

5.机械锚固形式,在55页左上。原来只有三项,新图集增加了三项,锚头和锚板还有两侧贴焊的方式非常实用,新图集的缺点是在机械锚固形式的应用方面没做详细说明,实际采用时理由不充分,这6种机械锚固来自混凝土结构设计规范,在这本规范中也没有应用场合的说明,机械锚固长度,老图集为0.7Lae,新图集为基本锚固长度的60%。老图集规定在机械锚固长度范围内要设置箍筋,新图集统一规定在53页左下角的注2内,按保护层厚度不大于5d时,锚固长度范围内应设置横向构造钢筋,其直径不小于d/4(d为锚固钢筋的最大直径)。对梁、柱等构件不应大于5d,对板、墙等构件不应大于10d,且均不应大于100mm(d 为锚固钢筋的最小直径)。

6.梁柱纵筋搭接区箍筋加密及相关要求,在54页右下方注。新图集将梁与柱纵筋搭接区加密,集中放在一处详解,并增加了搭接区范围的箍筋直径的不小于纵筋直径的4分之一倍(最大钢筋直径),间距不应大于100mm或5d(d为搭接钢筋的最小直径),还增加了注3.“当受压钢筋直径大于25毫米时,尚应在搭接接头两个端面外100毫米的范围内各设置两道箍筋”,最后这第3条有深刻的含义,关键是受压两个字,因为受压钢筋或者说钢筋在受压区内才允许搭接,而在受拉力区、受剪力区、受扭力区,是不允许搭接的,这样才能理解明白。

7.焊接封闭箍,在56页左上。焊接封闭箍,括号工厂加工,节省了两个135弯钩增加一次对焊工序,相比之下,必有划算之处,绑扎既有省工处也有为难处,没有了135弯钩活计相当好干,但不能掰口套得事先计划好。对于新工艺应当大力提倡。

8.梁并筋,在56页左下。并筋,非常好理解,如同搭接处的钢筋其实就是并筋的表现形式。并筋应不宜再有搭接,会影响与混凝土的粘结力。

9.非抗震箍筋弯钩,在56页上方。在原图集没有非抗震字样。新图集无论抗震与非抗震,135度的弯钩角度是不变的,只是弯钩的平直长度不同,现在,非抗震的建筑物极为少见,

至少是四级抗震。

10.拉筋的钩法,在56页右上。新图集的拉筋有三种做法,可以紧靠箍筋钩住纵筋、也可以紧靠纵筋钩住箍筋和同时钩住纵筋和箍筋。施工时采用何种方式由设计注明。

11.三分之一柱净高非连接区重新定义,在57、58页。原图集“基础顶面”与“嵌固部位”混为一谈,新图集将其分离开来,唯有“嵌固部位”被定义为三分之一柱净高为非连接区,其余均为六分之一柱净高为非连接区。此后,嵌固部位成为重点依据。

12.柱在楼层变截面锚固节点,在60页下。老图集弯折入200,新图集弯折总长12d。

13.小墙肢概念,长度不大于墙厚的由原来的3倍变4倍的剪力墙,在62页下注3。并指出了柱全高加密的条件为:柱净高小于4倍的柱长边截面尺寸时。

14.墙上柱插筋锚固,在66页中。老图集锚固1.6Lae,内外侧钢筋搭接5d,是因为墙上升柱的柱根可直接扎在下层的墙中,新图集锚固1.2Lae弯折150mm并且一定要锚固在墙顶的梁中,不可以直接从墙上升起,详见老图集45页。

15.柱顶部纵筋锚固形式,在65页,锚头锚板。框架柱的封顶4种构造,很好记,弯折12倍,可向里勾亦可向外勾,可用锚头锚板,亦可不做弯钩但必需够锚固长度且延伸到顶。

16.柱复合箍筋,老图集在46页右下方注2:规定柱内复合箍可全部采用拉筋。新图集在67页取消了此规定,并说明了柱内复合箍周边局部重叠部份不宜多于两层,也说明了外箍放在中间,纵横向分别紧贴其上下,若同一组内复合箍筋各肢位置不能满足对称性要求时,沿柱竖向相邻两组箍筋应交错放置。

17.剪力墙端部暗柱节点,在68页上部。剪力墙墙身水平钢筋在端部暗柱锚固,老图集弯折15d,新图集弯折10d。但在转角柱、翼墙柱和端柱中依然保持15d。

18.剪力墙竖向钢筋顶部构造弯折,在70页,对应于老图集48页左上,由一个锚固长度简化为12倍直径的弯折长度,剪力墙竖向纵筋进入梁中够锚固长度时可直锚不必弯钩.新图集剪力墙变截面竖向分布钢筋只需一个1.2倍锚固长度,而03版为1.5倍锚固长度。

19.约束边缘构件套环箍筋,在71页,柱与墙结合部。这些做法,跟以前的大箍套小箍又不相同,是交错式的套法,比以前施工方便了。

20.墙中柱筋搭接,在73页,跟框架柱一致,是1.2倍的锚固长度。

21.连梁、暗梁和边框梁的侧面纵筋构造,在74页,有了明确规定,侧面纵筋构造由设计单位定,而03版同剪力墙水平分布筋。

22.在77页增加了地下室外墙钢筋构造,详细讲解了外侧通长筋及非通长筋的设置,并明确了内侧水平筋的连接区及外墙与顶板连接由设计人员选定。

23.在19页地下室外墙,新图集在平面表示方法上有新规定,提到了拉筋“双向”或“梅花双

向”布置。

24.梅花拉筋,在16页左图。剪力墙拉筋,经常有隔一拉一设置,16页左图属隔二拉一,右图为隔三拉一的梅花布置其实是隔一乘以隔三拉一近似于隔二拉一。拉筋梅花布置的根数约等于非梅花布置的2倍。

25.梁端部纵筋锚固形式,在79、80、81页,锚头、锚板。新图集增加了锚头锚板形式,这给施工带来了方便。

26.梁下部纵筋搭接位置,在80、81、82页,有了明确规定在节点外搭接(大于1.5倍梁高)。

27.增加了框架梁水平加腋,在26、29、83页。梁竖向加腋和水平加腋,在结构图中经常出现,从此可有依据施工。

28.井字梁,在31、91页。明确了井字梁上、下部纵筋短跨在下,长跨在上,并明确了短跨箍筋在相交范围内全长布置,相交处两侧各附加3道箍筋,间距50mm, 比原图集详细透彻,易于理解应用。

29.板支座筋的弯折,在92页左下、94、95页。原来是进入端支座边墙边梁一个锚固长度,现在是和墙梁水平筋一样为15倍直径。支座筋弯折在板跨中取消了原来板厚减15毫米,因为保护层是随着环境变化的。在悬挑板端还取消5倍直径的回头钩因为很少有人那样做。还应注意的是,新图集明确了温度筋和管线筋在与支座筋搭接时也要做成弯钩.

30.明确抗裂筋和温度筋的搭接与绑扎,在94页注。抗裂筋搭接长度为150mm,温度筋为一个搭接长度,搭接交点要全绑。

31.柱上板带暗梁钢筋,在97页下。箍筋加密区用于抗震设计时为3倍的梁高是其要点。

32.框架梁下部纵筋锚固,在79页、81页。楼层框架梁端部锚固节点,老图集上下层钢筋弯锚节点相同,新图集修改底部钢筋弯锚节点为“伸至梁上部纵筋弯钩段内侧或柱外侧纵筋内侧”。据此,钢筋翻样软件普遍存在错误,梁纵筋一律按保护层扣减25毫米是不对的,至少应该扣减50毫米以上才算合理,钢筋对量时此事争议很大。

33.纯悬挑梁底筋锚固值改变,在89页左上,老图集为12d,新图集为15d。15d比较合乎梁的配筋常理,且增加了悬挑梁上部纵筋在端部下弯的细化做法。

34.新图集增加折板加腋构造,在99页上。所有折板之阴角筋弯折不再执行15d,而是参照板外皮测定锚固长度,与楼梯折板处相同。

35.板翻边构造有所简化,在104页右下。老图集有多次弯折成环状,新图集采用多根钢筋,每根钢筋最多弯折两次,一改过去成型难的缺点,这才符合施工实际但必需要有可靠的定位措施否则质量难保。

36.柱帽钢筋锚固弯折,在105页。老图集均为Lae(La),新图集的弯折为15d弯钩。

37.取消了板悬挑阴角斜筋(04G101-4第38页有斜角筋),在悬挑板内的钢筋增加了一个锚固长度。

11G101平法图集全面解释讲解

11G101系统平法图集较03G101系列图集较大变化有: 一、适用范围变化: 11G101-1适用于非抗震和抗震设防烈度为6~9度地区的现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙和部分框支剪力墙等主体结构施工图的设计,以及各类结构中的现浇混凝土板(包括有梁楼盖和无梁楼盖)、地下室结构部分现浇混凝土墙体、柱、梁、板结构施工图的设计。 包括基础顶面以上的现浇混凝土柱、剪力墙、梁、板(包括有梁楼盖和无梁楼盖)等构件的平法制图规则和标准构造详图两大部分。 11G101-3适用于各种结构类型下现浇混凝土独立基础、条形基础、筏形基础(分梁板式和平板式)、桩基承台施工图设计。 包括常用的现浇混凝土独立基础、条形基础、筏形基础(分梁板式和平板式)、桩基承台的平法制图规则和标准构造详图两大部分内容。 二、受拉钢筋锚固长度等一般构造变化: 11G101系列平法图集依据新规范确定了受拉钢筋的基本锚固长度lab、labe,以及锚固长度la、lae的计算方式。较03G101系列平法图集取值方式、修正系数、最小锚固长度都发生了变化。 三、构件标准构造详图变化: 11G101-1中抗震KZ边柱和角柱柱顶纵筋构造,较03G101有如下变化: 1、新图集中各个节点可以进行组合使用; 2、柱外侧纵筋不少于柱外侧全部纵筋的65%伸入梁内;(与原图集一致) 3、A节点,外侧伸入梁内钢筋不小于梁上部钢筋时,可以弯入梁内作为梁上部纵向钢筋。(新增的构造) 4、所有节点内侧钢筋按中柱节点走; 5、BC节点,区分了外侧钢筋从梁底算起1.5labe是否超过柱内侧边缘;超过的,外侧配筋率>1.2%分批截断,错开20d;没有超过的,弯折部分要>=15d,总 长>1.5labe,同样错开20d; 6、D节点是未伸入梁内的外侧钢筋构造,(与原图集一致) 7、E节点是梁、柱纵向钢筋接头沿节点柱顶外侧直线布置的情况,与节点A组合使用;外侧柱纵筋到柱顶截断;梁上部钢筋伸入柱1.7labe。 (一)柱变化的点: 1. 柱根(嵌固部位):基础顶面或有地下室时地下室顶板;梁上柱梁顶面,墙上柱墙顶面; 2. 抗震柱\非抗震柱顶层边角柱节点变化; 3. 抗震柱\非抗震柱中柱节点变化; 4. 抗震柱\非抗震柱变截面节点变化; (贰)剪力墙变化的点:

101图集解释

首先,获悉专著《混凝土结构平面整体表示方法原理与构造详解》即将出版,这对于提高《G101图集》的应用水平很有帮助,我想广大工程技术人员将十分欢迎。 现在,对一些实际应用中的具体问题讨教一下,这就是平法梁端部接点的构造问题,这是计算梁的上部纵筋和下部纵筋长度的一个必不可少的环节。 我们在前面已经讨论过了梁端部“15d”弯折部分在垂直层面上的分布问题,具体的算法是: “从端柱外侧向内侧计算,先考虑柱纵筋的保护层,再按一定间距布置(计算)梁的第一排上部纵筋、第二排上部纵筋,再计算梁的下部纵筋,最后,保证最内层的下部纵筋的直锚长度不小于0.4laE ” 现在的问题是:这个“一定间距”是多少?(即相邻两个层次的“15d”的垂直段的间距是多少) 按照设计院的一般算法,这个间距是25mm 。注意,这个间距并非“净距”。因为,他们的计算逻辑是:如果计算“通长钢筋”的长度而两端都考虑这样的“间距”的话,则内层钢筋的总长度比外层钢筋的总长度减少50mm 。 我们也是按这个方法进行平法梁钢筋计算的,并且曾经对《03G101-1图集》中的几个框架梁进行了计算。计算结果是,最内层钢筋的“直锚部分”的长度为470mm ,略大于“0.4laE ”(其计算结果是440mm )。(注:这是按C20混凝土计算的) 不过,上述的这个25mm 的间距,不是净矩,而是钢筋中心线之间的距离。这就是说,如果是Φ25 的钢筋的话,钢筋之间的净距为0 !显然,这对于混凝土包裹钢筋的效果带来不利影响。 构造规范中没有明确这种钢筋净距的规定。规范只有:“梁上部纵向钢筋的净距,不应小于30mm 和 1.5d ”; “下部纵向钢筋的净距,不应小于25mm 和 d ”。如果增加这种垂直钢筋的净距的话,例如净距为25mm ,势必使最内层钢筋的“直锚部分”的长度小于0.4laE 。当然,把纵向钢筋的直径缩小一些,使0.4laE 的数值变小一些,也是一种方法。但是这样做必然会增加纵向钢筋的根数,使钢筋的水平净距不足30mm 或25mm 。 实际施工中,人们也总是尽量把梁的纵向钢筋向柱外侧的方向靠,以保证其直锚长度。梁柱结合部的钢筋密度很大,造成混凝土灌注的困难,已经是司空见惯的事实了。 所以,在这里请教一下,设计《G101图集》时的初衷,上述这种垂直钢筋的净距有没有?取多少? 严格地讲,无论水平放置还是垂直放置的钢筋,都应当满足“净距要求”,我国施工界的传统做法在这方面问题比较多,也比较严重(有的工程节点区钢筋甚至挤的没有了间隙)。提问所指的“一定间距”就是不小于25mm。设计《G101》的初衷,首先是对传统烦琐的结构设计表示方法进行改革,其次是初步将结构构造实行大规模标准化,以保证设计和施工质量。在施工构造标准化的初期,需要尊重以往的施工习惯,然后再对其中不合理的部分进行分阶段修正。例如03G101-1中对柱矩形箍筋复合方式的规定等就是进展之一。 搭接同时意味着有截断点,对钢筋混凝土梁支座(上部)负弯矩筋的截断位置,《混规》GB50010-2002第10.2.3条有明确规定(执行时应注意规范用语的“宜”字)。规范对梁下部纵筋的搭接未做限定,根据混凝土结构基本理论,下部钢筋搭接时,一要避开弯矩最大的跨中1/3范围,二要避开梁端箍筋加密区,三要控

11G101图集详解

11G101图集详解 1.锚固长度及修正系数,在P53页。新图集细化了锚固长度,分清了在不同情况下锚固长度的应用也不同,使钢筋的锚固参数的应用条件趋于精准。在锚固长度修正系数表中,还有三个修正系数没有包含在内,即:一、二、级为一个等级修正系数为1.15.三、四级抗震的修正系数分别为,1.05、和1.00,基本锚固长度是按照四级抗震标准制定的。在抗震条件下,必须执行基本锚固长度乘以修正系数,再没有不得小于 250mm这个说法。 4.保护层定义: 原来的保护层是指“纵筋外皮至混凝土表面的距离”,现在的保护层是指“最外层钢筋的外皮至混凝土表面的距离”,P54注4说明:只要混凝土强度等级不大于C25,保护层数值都要增加5毫米,54页右上方的保护层最小厚度表是按照等于和大于C30的混凝土强度等级制定的。 混凝土保护层的最小厚度(mm) 5.机械锚固形式,在55页左上。原来只有三项,新图集增加了三项,锚头和锚板还有两侧贴焊的方式非常实用,新图集的缺点是在机械锚固形式的

应用方面没做详细说明,实际采用时理由不充分,这6种机械锚固来自混凝土结构设计规范,在这本规范中也没有应用场合的说明,机械锚固长度,老图集为0.7Lae,新图集为基本锚固长度的60%。老图集规定在机械锚固长度范围内要设置箍筋,新图集统一规定在53页左下角的注2内,按保护层厚度不大于5d时,锚固长度范围内应设置横向构造钢筋,其直径不小于d/4(d为锚固钢筋的最大直径)。对梁、柱等构件不应大于5d,对板、墙等构件不应大于10d,且均不应大于100mm(d为锚固钢筋的最小直径)。 6.梁柱纵筋搭接区箍筋加密及相关要求,在54页右下方注。新图集将梁与柱纵筋搭接区加密,集中放在一处详解,并增加了搭接区范围的箍筋直径的不小于纵筋直径的4分之一倍(最大钢筋直径),间距不应大于100mm或5d(d 为搭接钢筋的最小直径),还增加了注3.“当受压钢筋直径大于25毫米时,尚应在搭接接头两个端面外100毫米的范围内各设置两道箍筋”,最后这第3条有深刻的含义,关键是受压两个字,因为受压钢筋或者说钢筋在受压区内才允许搭接,而在受拉力区、受剪力区、受扭力区,是不允许搭接的,这样才能理解明白。新图集无论抗震与非抗震,135度的弯钩角度是不变的,只是弯钩的平直长度不同,现在,非抗震的建筑物极为少见,至少是四级抗震。

21套11G101平法图集综合习题及标准答案解析

综合练习题1 一、填空题 1、在柱平法施工图中,应按规定注明各结构层的楼面标高、结构层标高及相应的结构层号,尚应注明上 部结构嵌固部位位置。 2、当墙身所设置的水平与竖向分布钢筋的排数图纸未标注,这时墙体水平与竖向分布筋排数如何确定 2排。 3、梁平面注写包括集中标注与原位标注,施工时,原位标注取值优先。 4、剪力墙拉筋两种布置方式为:双向和梅花双向。 5、当剪力墙水平分布筋不满足连梁、暗梁及边框梁的侧面构造钢筋的要求时,应补充注明梁侧面纵筋的 具体数值,其在支座的锚固要求同连梁中受力钢筋。 6、JD 1 800×300 +3.100 3Φ18/3Φ14 表示1号矩形洞口,洞宽800、洞高300,洞口中心距本结构层楼面3100,洞宽方向补强钢筋为3Φ18,洞高方向补强钢筋为3Φ14 7、地下室外墙集中标注中OS代表外墙外侧贯通筋,IS代表外墙内侧贯通筋。其中水平贯通筋 以H 打头注写,竖向贯通筋以V 打头注写。 8、地下室外墙底部非贯通钢筋向层内伸出长度值从基础底板顶面算起;地下室外墙顶部非贯通钢筋向层 内的伸出长度值从板底面算起;中层楼板处非贯通钢筋向层内伸出长度值从板中间算起。9、当抗震结构中的非框架梁、悬挑梁、井字梁,及非抗震设计中的各类梁采用不同的箍筋间距及肢数时, 用“/”将其分开。注写时,先注写梁支座端部的箍筋,在斜线后注写梁跨中部分的箍筋间距及肢数。 10、梁侧面钢筋为构造筋时,其搭接长度为15d锚固长度为15d;为受扭纵向钢筋时,其搭接长度为ll 或lle ,锚固长度为la或lae ,其锚固方式同框架梁下部纵筋。 11、非框架梁、井字梁及板的上部纵向钢筋在端支座的锚固要求分两种,非别为当设计按铰接时和当充分利用钢筋的抗拉强度时。 12、当非框架梁配有受扭纵向钢筋时,梁纵筋锚入支座长度为la ,在端支座直锚长度不足时可伸直端支座对 边后弯折,且平直段长度≥0.6lab,弯折长度15d。 13、当贯通筋采用两种规格钢筋“隔一步一”方式时,图中标注Φ18/Φ12@100,表示直径为Φ18的钢筋 和直径为Φ12的钢筋两者之间间距为100 ,直径Φ18的钢筋的间距为200 ,直径Φ12的钢筋的间距为200 。 14、后浇带HJD的两种留筋方式分别为:贯通留筋和100%搭接留筋 15、抗震等级的锚固长度系数ζaE,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00 16、砼保护层厚度指最外层钢筋外边缘至砼表面的距离 17、剪力墙变截面处上层墙体竖向分布筋锚固长度为楼板下1.2lae(la)。剪力墙竖向分布筋锚入连梁 内构造锚入深度为楼板下lae(la)。 18、小墙肢定义:墙肢长度不大于墙厚4倍的剪力墙。矩形小墙肢的厚度不大于300时,箍筋全高加密。 19、剪力墙边缘构件纵向钢筋连接采用搭接连接时,搭接长度为lle其搭接位置为楼板顶面或基础顶面≥5 00,相邻接头错开0.3lle。剪力墙身竖向分布钢筋连接采用搭接时,搭接长度为1.2lae搭接位置为楼板顶面或基础顶面≥0,当不为100%接头搭接时,相邻接头应错开500。 20、某一级抗震结构框架梁KL1300×600φ10@100/200(2) 3Φ18;3Φ18,该梁的加密区长度 为1200mm;若为三级抗震,加密区长度为900mm。 21、非框架梁L,当端支座为柱、剪力墙时,梁端部应设加密区。当梁配有受扭纵向钢筋时,梁下部纵筋锚入支座长度为la 22、抗裂构造钢筋自身及其与受力筋搭接长度150;抗温度筋自身及其与受力主筋搭接长度ll。分布筋自 身及其与受力筋、构造钢筋的搭接长度为150;当分布筋兼做抗温度筋时,其自身及与受力主筋、构造钢筋搭接长度ll 23、抗震结构无梁楼盖柱上板带内贯通纵筋搭接长度为lle。无柱帽柱上板带的下部贯通纵筋,宜在柱面 2倍板厚外连接,采用搭接时钢筋端部宜设置垂直于板面的弯钩。

16G101图集解析(一)使平法钢筋 识图通俗易懂

16G101图集解析(一)使平法钢筋识图通俗易懂 根据16G101-1、-2、-3图集整理、解析,简述了平法结构钢筋图集的识图与算量。将专业术语变得通俗易懂,具有很强的实用性与可操作性。试供建筑施工技术人员及工程造价人员参考。第一节柱纵筋变化钢筋计算1.上柱钢筋比下柱钢筋多(图4-1)图4-1 上柱钢筋比下柱钢筋多(绑扎搭接)多出的钢筋需要插筋,其他钢筋同是中间层。短插筋=max(Hn/6,500,hc)+llE+1.2laE(4-1)长插筋=max(Hn/6,500,hc)+2.3llE+1.2laE(4-2)2.下柱钢筋比上柱多(图4-2)图4-2 下柱钢筋比上柱钢筋多(绑扎搭接)下柱多出的钢筋在上层锚固,其他钢筋同是中间层。短插筋=下层层高-max(Hn/6,500,hc)-梁高+1.2laE(4-3)长插筋=下层层高-max(Hn/6,500,hc)-1.3llE-梁高+1.2laE(4-4)3.上柱钢筋直径比下柱钢筋直径大(图4-3)图4-3 上柱钢筋直径比下柱钢筋直径大(绑扎搭接)(1)绑扎搭接下层柱纵筋长度=下层第一层层高-max(Hn1/6,500,hc)+下柱第二层层高-梁高- max(Hn2/6,500,hc)-1.3llE(4-5)上柱纵筋插筋长度= 2.3llE+max(Hn2/6,500,hc)+max(Hn3/6,500,hc)+llE(4-6)上层柱纵筋长度=llE+max(Hn4/6,500,hc)+本层层高+梁高 +max(Hn2/6,500,hc)+2.3llE(4-7)(2)机械连接下层柱纵筋长度=下层第一层层高-max(Hn1/6,500,hc)+下柱第二层层高-梁高- max(Hn2/6,500,hc)(4-8)上柱纵筋插筋长度=max(Hn2/6,500,hc)+max(Hn3/6,500,hc)+500(4-9)上层柱纵筋长度= max(Hn4/6,500,hc)+500+本层层高+梁高+max(Hn2/6,500,hc)(4-10)(3)焊接连接下层柱纵筋长度=下层第一层层高- max(Hn1/6,500,hc)+下柱第二层层高-梁高-max(Hn2/6,500,hc)(4-11)上柱纵筋插筋长度=max(Hn2/6,500,hc) +max(Hn3/6,500,hc)+max(35d,500)(4-12)上层柱纵筋长度=max(Hn4/6,500,hc)+max(35d,500)+本层层高+梁高 +max(Hn2/6,500,hc)(4-13)

101图集规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除 101图集规范 篇一:11gb101标准图集与09gb101的注意 11g101-1图集新要点概览 翻样软件面临新考验,时间紧任务重,看哪家率先完成对新图集的跟进升级,我 们期待着。 一,保护层定义及其加5,在54页表及注4。 原来的保护层是指“纵筋外皮至混凝土表面的距离”,现在的保护层是指“最外层钢筋的外皮至混凝土表面的距离”,中间相差箍筋直径和一个弯折曲率,这一改进,简化了箍筋的计算,也方便了施工成型和质量检查验收,统一了计算钢筋的量取规则。原来成型箍筋要量内净尺寸,箍筋的保护层很小很小,箍筋常常紧靠模板,除箍筋以外的纵筋都是量取外包尺寸,现在统一之后,便于箍筋量尺和成型更增加了构件的质量保证,为翻样软件简化了箍筋的计算,澄清了几十年以来保护层的模糊概念,保护层这一改改得好是一次可喜的进步。以前的做法,梁和柱保护层是分开的不同的,且柱大于梁,梁纵筋还要放在柱纵筋的里边,现在将梁柱归

在一起,将墙和板归在一起,更便于记忆更符合构件性质的实际。那个加5很要紧,意思是说,只要混凝土强度等级等于和小于c25,保护层数值都要增加5毫米,这回保护层的活动空间可就加大了,再也不是那么的死板了。也就是说,54页右上方的保护层最小厚度表是按照等于和大于c30的混凝土强度等级 制定的。 二,锚固长度及修正系数,在53页。 新图集细化了锚固长度,分清了在不同情况下锚固长度的应用也不同,使钢筋的锚固参数的应用条件趋于精准。在锚固长度修正系数表中,还有三个修正系数没 有包含在内,即:一、二、三、四级抗震各有各自的修正系数,1.05、1.15、和 1.00,基本锚固长度是按照四级抗震标准制定的。 三,机械锚固形式,在55页左上。 原来只有三项,新图集增加了三项,锚头和锚板还有两侧贴焊的方式非常实用,新图集的缺点是在机械锚固形式的应用方面没做详细说明,受现场监理人员的**,实际采用时理由不充分,这6种机械锚固来自混凝土结构设计规范,在这本规范中也没有应用场合的说明,有待国家标准院推出进一步的“司法解释”。机械锚固长度,老图集为0.7lae,新图集为基本锚固长度的60%。老图集规定在机械锚

G101图集解析以及各类问题

梁 梁问题(1):03G101-1:平法梁纵筋伸入端柱支座长度的两种计算方法:以第54-55页为例,梁纵筋伸入端柱都有15d的弯锚部分,如果把它放在与柱纵筋同一个垂直层面上,会造成钢筋过密,显然是不合适的。正如图上所画的那样,应该从外到内分成几个垂直层面来布置。但是,在计算过程中,却可以有两种不同的算法,这两种算法都符合图集的规定; 第一种算法,是从端柱外侧向内侧计算,先考虑柱纵筋的保护层,再按一定间距布置(计算)梁的第一排上部纵筋、第二排上部纵筋,再计算梁的下部纵筋,最后,保证最内层的下部纵筋的直锚长度不小于0.4laE; 第二种算法,是从端柱内侧向外侧计算,先保证梁最内层的下部纵筋的直锚长度不小于0.4l aE,然后依次向外推算,这样算下来,最外层的梁上部纵筋的直锚部分可能和柱纵筋隔开一段距离。 这两种算法,第一种较为安全,第二种省些钢筋。不知道图集设计者同意采用哪一种算法?■答梁问题(1):应按第一种算法。如果柱截面高度较大,按54页注6实行。 ●梁问题(2):关于03G101图集第54页“梁端部节点”的问题,是否“只要满足拐直角弯15d 和直锚长度不小于0.4laE的要求,则钢筋锚入支座的总长度不足laE也不要紧。” ■答梁问题(2):laE是直锚长度标准。当弯锚时,在弯折点处钢筋的锚固机理发生本质的变化,所以,不应以laE作为衡量弯锚总长度的标准,否则属于概念错误。应当注意保证水平段≥0.4laE非常必要,如果不能满足,应将较大直径的钢筋以“等强或等面积”代换为直径较小的钢筋予以满足,而不应采用加长直钩长度使总锚长达laE的错误方法。 ●梁问题(3): 对比《96G101》、《00G101》、《03G101》三本图集,在最早的《96G101图集》的“原位标注”中有“第4条”: “当梁某跨支座与跨中的上部纵筋相同,且其配筋值与集中标注的梁上部贯通筋相同时,则不需在该跨上部任何部位重复做原位标注;若与集中标注值不同时,可仅在上部跨中注写一次,支座省去不注(图4.2.4a)。”然而在后面两本图集中,这一条不见了,但“图4.2.4a”依然存在中间一跨的上部跨中进行原位标注的实例。 再以《03G101图集》的“图4.2.7”为例,在KL3、KL4、KL5的中间跨,也都采用了“上部跨中注写”的方法,可见这种方法还是很适用的。 建议在《03G101图集》中,肯定《96G101图集》“原位标注”中的“第4条”。 ■答梁问题(3):应该在03G101修版时还原该条规定。 ●梁问题(4):《03G101-1图集》第24页“注:2、当为梁侧面受扭纵向钢筋时,……其锚固长度为la 或laE ”。现在的问题是:当抗扭钢筋伸入端支座时,若支座宽度(柱宽度)太小,不满足直锚时,是否进行弯锚?如果进行弯锚,“弯折长度”如何取定?我想到两种办法: (1)弯折长度=laE - 直锚部分长度(这可能不合适) (2)弯折长度为

平法图集16G101 1修订主要内容知识讲解

此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除 16G101-1修订主要内容 1、总说明取消了原101图集中总说明第2条的平法系列图集包括的 内容。 2、总说明增加了第3条中的设计依据的规范:《中国地震动参数区划图》GB18306-2015,调整了2本规范依据的版本,新增了当依据的标准进行修订或者有新的标准出版实施时,图集与规范标准不符的内容、限制或淘汰的技术产品,视为无效。 3、总说明第5条调整了图集的适用范围。取消了原11G101-1图集中的非抗震设计。本图集适用于抗震设防烈度为6~9度地区的现浇混凝土框架、剪力墙、框架—剪力墙和部分框支剪力墙等主体结构施工图设计。以及各类结构中的现浇混凝土板(包括有梁盖板和无梁盖板)、地下室结构部分现浇混凝土墙体、柱、梁、板结构施工的设计。 4、平面整体标示方法制图规则中第1.0.2条图集制图规则适用范围 取消了楼板部分也适用于砌体结构这句话。(本图集制图规则适用于基础顶面以上各种现浇混凝土结构的框架、剪力墙、梁、板(有梁楼板和无梁楼板)等构件的结构施工图设计。) 5、第1.0.9条,取消了第3款非抗震设计部分的要求;调整了第5 款中可选用图集构造做法的例子所在图集的页数。在第5款的选用构造新增了非底部加强部位剪力墙构造边缘构件是否设置外圈封闭箍筋,取消了非框架梁部分的内容。第8款增加了嵌固部位不在地下室顶板仍需考虑上部结构实际存在嵌固作用的内容。(现第3款内容为

“写明抗震设防烈度及抗震等级,以明确选用相应抗震等级的标准构造图集”;现第5款内容为“当标准构造详图有多种可选择的构造做法时写明在何部位选用何种构造做法。当未注明时,则为设计人员自动授权施工人员可以任选一种构造做法进行施工,例如:框架顶层端节点配筋构造(本此文档仅供学习和交流. 此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除 图集第67页)、复合箍筋中拉筋弯钩做法(本图集第62页)、无支撑板端部封边构造(本图集第103页)等”;第8款增加内容为“注明上部结构的嵌固部位位置,框架柱嵌固部位不在地下室顶板,但仍需考虑地下室顶板对上部结构实际存在嵌固作用时,也应注明”)。 6、增加了柱平法施工图中2.1.4条上部结构嵌固部位的注写内容。(第2.1.4条内容为“上部结构嵌固部位的注写:1)、框架柱嵌固部位在基础顶面时,无需注明;2)、框架柱嵌固部位不在基础顶面时,在层高表嵌固部位标高下使用双细线注明,并在层高表下注明上部结构嵌固部位标高;3)、框架柱嵌固部位不在地下室顶板,但仍需考虑地下室顶板对上部结构实际存在嵌固作用时,可在层高表地下室顶板标高下使用双虚线注明,此时首层柱端箍筋加密区长度范围及纵筋连接位置均按嵌固部位要求设置”); 7、表2.2.2柱编号中原来的框支柱变成了转换柱。 7、增加了2.2.2条第4款中“对采用非对称配筋的矩形截面柱,必须每侧均注写中部筋”; 8、-4.53~59.070柱平法施工图(局部)备注增加“地下1层(-1层)、

11G101-1图集解析

11G101-1图集与03G101-1~4图集区别 现简要汇总03G101-1图集及04G101-4图集(以下简称老图集)与11G101-1图集(以下简称新图集)之间的区别,合计100项,仅作为抛砖引玉、释疑解惑之用,时间匆忙,如有不当及错误,望指正。 1、老图集以2002版《砼规》、2001版《抗规》、2002版《高规》为编制依据,新图集以2010版《砼规》、2010版《抗规》、2010版《高规》为编制依据。 2、老图集一共有六本,新图集整合为三本。 3、老图集墙柱共有10种,新图集墙柱类别划分为4类(仍为10种)。 4、老图集剪力墙拉筋只标注一种间距,新图集需要标注两种间距,并增加双向拉筋与梅花双向拉筋示意图。 5、梁钢筋在支座内的锚固按铰接设计及按充分利用钢筋的抗拉强度设计,老图集是设计应按《规范》规定另行变更,新图集是设计者应注明。 6、老图集板类别有4种,新图集为3种,取消了延伸悬挑板YXB。 7、老图集无梁板中没有暗梁AL构件,新图集无梁板中增加了AL构件。 8、老图集未区分板端支座按铰接设计或按充分利用钢筋抗拉强度设计,新图集有区分并规定设计应注明。 9、老图集板相关构造类型共有13种,新图集共有11种,取消了板挑檐TY和悬挑阴角附加筋Cis。 10、老图集锚固长度分为受拉钢筋最小锚固长度La和受拉钢筋抗震锚固长度Lae,新图集锚固长度以基本锚固长度Lab为基础,通过修正系数计算受拉钢筋锚固长度La和抗震锚固长度Lae。 11、老图集环境类别三只有一种,新图集环境类别三分为三a和三b两种。 12、老图集保护层为受力钢筋的保护层,新图集保护层为最外侧钢筋的保护层,且当

03g101图集符号解释

如V,bf,bc,bw,lc,ln,lae,la,lle,ll,lni,hac,Hn,hc,hw,hb,Ac等符号的意思分别表示如下: λv:为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/mm2,应按360N/mm2计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm,二级不宜大于150mm。 b:剪力墙厚度。 f bc:端柱端头的宽度。 bw:剪力墙厚度。 lc:为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、1.5bw和450mm三者的最大值,有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度;加300mm。 ln:梁跨度值。 lae:纵向受拉钢筋抗震锚固长度。 la:受拉钢筋最小锚固长度。 lle:纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度。 ll:纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。 lni:梁本跨的净跨值。 hac:暗柱长度。 Hn:所在楼层的柱净高。 hc:柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度。hw:抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。 hb:梁截面高度。

Ac:为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。 钢筋:钢筋混凝土构件图示方法中钢筋的标注:一般采用引出线的方法,具体有以下两种标注方法:1。标注钢筋的根数、直径和等级:3Ф20 3:表示钢筋的根数Ф:表示钢筋等级直径符号20:表示钢筋直径2。标注钢筋的等级、直径和相邻钢筋中心距Ф8 @ 200:Ф:表示钢筋等级直径符号8:表示钢筋直径@:相等中心距符号200:相邻钢筋的中心距(≤200mm)各类钢筋的表示方法1.梁箍筋梁箍筋包括钢筋级别、直径、加密区与非加密区间距及肢数。箍筋加密区与蜚加密区的不同间距及肢数需用斜线"/"分隔;当梁箍筋为同一种间距及肢数时,则不需用斜线;当加密区与非加密区的箍筋肢数相同时,则将肢数注写一次;箍筋肢数应写在括号内。例:A10-100/200(4),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ10,加密区间距为100,非加密区间距为200,均为四肢箍。A8-100(4)/150(2),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ8,加密区间距为100,四肢箍,非加密区间距为150,两肢箍。需要注意的是此处表示间距不是用"@",而是用"-"。当抗震结构中的非框架梁及非抗震结构中的各类梁采用不同的箍筋间距及肢数时,也用斜线"/"将其分隔开来。注写时,先注写梁支座端部的箍筋(包括箍筋的箍数、钢筋级别、直径、间距及肢数),在斜线后注写梁跨中部分的箍筋间距及肢数。例:13A10-150/200(4),表

101图集详解

--------------101图集中相关问题解读

一、问剪力墙竖向钢筋与暗柱边多少距离排放第一根剪力墙竖向钢筋。 答:1/2竖向分布钢筋间距。 二、非抗震的框架梁中以及非框架梁中,是否有不伸入支座的下部钢筋? 答:有两个条件必须同时满足: 1、下部钢筋不少于1/2伸入支座(另外1/2可以不伸入支座); 2、伸入支座的下部钢筋至少为两根(角筋)。 三、1.在03G101-1第38页及44页的中柱封顶构造C节点图中,当直锚长度≥laE(la)时,此时柱纵筋是否不需要伸至柱顶后截断,只需一个锚固长度就足够了? 2、在03G101-1第39页及45页的“梁上柱纵筋构造”中,插筋是否只需伸入梁内满足0.5laE(la)+弯折12d就足够了,而不必伸至梁底部? 答:1、必须直达柱顶,否则柱未到头; 2、必须伸至梁底,对柱“生根”决不可抠门。 四、在03G101-1第38页和第44页的"柱变截面下柱钢筋封顶,上柱钢筋从新插筋"的构造大样图中,关于下柱钢筋封顶锚固的问题: 1、如果梁高hb-保护层≥laE(la)时,下柱钢筋是否伸至柱顶,不需要弯锚部分“c+200”? 2、当梁高hb-保护层<laE(la)时,下柱钢筋才需要弯锚,下柱钢筋伸至柱顶,且还需≥0.5laE(la)时,才加弯锚部分“c+200”? 3、是否弯锚部分是固定的“c+200”,不需要再加长了? 答:各种情况均须伸至柱顶,然后弯钩“C+200”,这是个封顶问题,不是锚

固问题。 五、在03G101-1第57页非抗震楼层框架梁的端支座锚固构造节点中,当直锚时,是否也需要满足≥la且同时满足≥0.5hc+5d的条件? 答:可以直锚,请看图注,非抗震没有过中线加5d的要求。 六、1、剪力墙暗梁配筋构造见图集第51页。但该页图主要说的是连梁的构造,暗梁只有一个截面图。因此带来了下面的一系列问题。 2、暗梁主筋锚固起点从什么地方算起?当暗梁与暗柱或端柱相连接,暗梁主筋 锚固起点从暗柱或端柱的边缘算起。对吗?暗梁还有没有不与暗柱或端柱相连接的情况呢? 3、暗梁的长度有多长?是整个剪力墙墙肢的长度,还是局部? 4、暗梁主筋锚入暗柱或端柱的长度:(1) 当暗柱或端柱的长度大于钢筋的锚固长度LaE 时,暗梁主筋直锚入一个锚固长度;(2) 当暗柱或端柱的长度小于钢筋的锚固长度时,暗梁主筋伸至暗柱或端柱外侧纵筋的内侧后弯钩15d ,此时须保证直锚段大于0.4 LaE 。(这是参考连梁构造图的)对不对? 5、暗梁箍筋个数的计算:"洞口暗梁"仅在洞口范围布置箍筋,从洞口侧壁50mm 处开始布第一个箍筋。然而有的施工单位除了洞口范围的箍筋之外,还在两头各增加一个箍筋,所增加的两个箍筋有没有必要? 还有,“非洞口暗梁”的箍筋是否全长设置? 6、从以往的施工图纸来看,暗梁都出现在墙身洞口的上方。现在的问题是:有没有“非洞口”的暗梁?如果有的话,会在哪些部位出现?起什么作用? 从03G101图集第19页的剪力墙图纸上看,A-B轴、C-D轴、①-②轴上的 暗梁,其下方都没有洞口,这些暗梁在什么高度上设置?(图上看不出来)起什么作用?这几个暗梁是否按墙肢全长设置?箍筋也全长设置? 答:1、暗梁是剪力墙的一部分。所以,暗梁不存在"锚固"问题,只有"收边"问题。 暗梁的长度是整个墙肢。暗梁主筋伸到端部弯钩15d ,箍筋全长设置。 暗梁的作用不是抗剪,而是对剪力墙有阻止开裂的作用。暗梁一般设置在剪力墙靠近楼板底部的位置,就像砖混结构的圈梁那样。 第51页连梁节点构造详图对暗梁不适用。

11G101-1图集39个知识要点说明

一、保护层定义及其加5,在54页表及注4。 现在的保护层是指“最外层钢筋的外皮至混凝土表面的距离”,那个加5很要紧,意思是说,只要混凝土强度等级等于和小于C25,保护层数值都要增加5毫米。 二、锚固长度及修正系数,在53页。 在锚固长度修正系数表中,还有三个修正系数没有包含在,即:一和二、三、四级抗震各有各自的修正系数,1.15、1.05、和1.00,基本锚固长度是按照四级抗震标准制定的。 三、机械锚固形式,在55页左上。 原来只有三项,新图集增加了三项,锚头和锚板还有两侧贴焊的方式非常实用。 四、梁柱纵筋搭接区箍筋加密及相关要求,在54页右下方注。 将梁与柱纵筋搭接区加密,集中放在一处详解,并增加了搭接区围的箍筋直径的间距为不小于纵筋直径的4分之一倍,还增加了3.“当受压钢筋直径大于25毫米时,尚应在搭接接头两个端面外100毫米的围各增臵两道箍筋”,最后这第3条有深刻的含义,关键是受压两个字,因为受压钢筋或者说钢筋在受压区才允许搭接,而在受拉力区、受剪力区、受扭力区,是不允许搭接的,这样才能理解明白。 五、地下室外墙构造,在19页、77页。 六、剪力墙封顶纵筋弯折,在70页。 对应于04G老图集48页左上,由一个锚固长度简化为12倍直径的弯折长度,剪力墙竖向纵筋进入梁中够锚固长度时可直锚不必弯

钩。仅此一条,每年可节约不少钢筋,还能证明之前的做法可能材料浪费。 七、剪力墙一次搭接,在70页,非底部加强部位 二次搭接即再错开一个搭接区,施工是很费事的但对于质量有好处,新图集重点强调非底部加强部位就可以,跟老图集比较放宽了要求,方便了施工。 八、约束边缘构件套环箍筋,在71页,柱与墙结合部。 这些做法,跟以前的大箍套小箍又不相同,是交错式的套法,比以前活好做,估计是为了施工方便。 九、墙中梁的腰筋,在74页,侧面纵筋构造。 翻样软件可要跟踪修改之,原来是采用剪力墙的水平筋,现在是由设计者决定。 十、墙中柱筋搭接,在73页,跟框架柱一致。 以前是1.2倍的锚固长度一句话卡死,现在归入到与框架柱相同。缩小了墙柱与框架柱的不同点,使它们的概念作用变得清晰更容易理解。 十一、梁端部纵筋锚固形式,在79、80、81页,锚头、锚板。 新图集增加了锚头锚板形式,不禁使人联想起短钢筋贴焊可否采用,都是机械锚固,举一反三应该可以依此类推。 十二、梁下部纵筋搭接位置,在80、81、82页,节点外搭接。 多年的争议终于有了依据,工地监理都有这样的主但老图集中不见说法,其实还有更好的做法,那就是在柱节点中隔一搭一、隔一通

03G101-1图集详解

一、问剪力墙竖向钢筋与暗柱边多少距离排放第一根剪力墙竖向钢筋。 答:1/2竖向分布钢筋间距。 二、非抗震的框架梁中以及非框架梁中,是否有不伸入支座的下部钢筋? 答:有两个条件必须同时满足: 1、下部钢筋不少于1/2伸入支座(另外1/2可以不伸入支座); 2、伸入支座的下部钢筋至少为两根(角筋)。 三、1.在03G101-1第38页及44页的中柱封顶构造C节点图中,当直锚长度≥laE(la)时,此时柱纵筋是否不需要伸至柱顶后截断,只需一个锚固长度就足够了? 2、在03G101-1第39页及45页的“梁上柱纵筋构造”中,插筋是否只需伸入梁内满足0.5laE (la)+弯折12d就足够了,而不必伸至梁底部? 答:1、必须直达柱顶,否则柱未到头; 2、必须伸至梁底,对柱“生根”决不可抠门。 四、在03G101-1第38页和第44页的"柱变截面下柱钢筋封顶,上柱钢筋从新插筋"的构造大样图中,关于下柱钢筋封顶锚固的问题: 1、如果梁高hb-保护层≥laE(la)时,下柱钢筋是否伸至柱顶,不需要弯锚部分“c+200”? 2、当梁高hb-保护层<laE(la)时,下柱钢筋才需要弯锚,下柱钢筋伸至柱顶,且还需≥0.5laE (la)时,才加弯锚部分“c+200”? 3、是否弯锚部分是固定的“c+200”,不需要再加长了? 答:各种情况均须伸至柱顶,然后弯钩“C+200”,这是个封顶问题,不是锚固 问题。 2、暗梁主筋锚固起点从什么地方算起?当暗梁与暗柱或端柱相连接,暗梁主筋锚固起点从暗柱或端柱的边缘算起。对吗?暗梁还有没有不与暗柱或端柱相连接的情况呢? 3、暗梁的长度有多长?是整个剪力墙墙肢的长度,还是局部? 4、暗梁主筋锚入暗柱或端柱的长度:(1)当暗柱或端柱的长度大于钢筋的锚固长度LaE 时,暗梁主筋直锚入一个锚固长度;(2)当暗柱或端柱的长度小于钢筋的锚固长度时,暗梁主筋伸至暗柱或端柱外侧纵筋的内侧后弯钩15d,此时须保证直锚段大于0.4LaE。(这是参考连梁构造图的)对不对? 5、暗梁箍筋个数的计算:"洞口暗梁"仅在洞口范围布置箍筋,从洞口侧壁50mm处开始布第一个箍筋。然而有的施工单位除了洞口范围的箍筋之外,还在两头各增加一个箍筋,所增加的两个箍筋有没有必要? 还有,“非洞口暗梁”的箍筋是否全长设置? 6、从以往的施工图纸来看,暗梁都出现在墙身洞口的上方。现在的问题是:有没有“非洞口”的暗梁?如果有的话,会在哪些部位出现?起什么作用? 从03G101图集第19页的剪力墙图纸上看,A-B轴、C-D轴、①-②轴上的暗梁,其下方都没有洞口,这些暗梁在什么高度上设置?(图上看不出来)起什么作用?这几个暗梁是否按墙肢全长设置?箍筋也全长设置? 答:1、暗梁是剪力墙的一部分。所以,暗梁不存在"锚固"问题,只有"收边"问题。 暗梁的长度是整个墙肢。暗梁主筋伸到端部弯钩15d,箍筋全长设置。暗梁的作用不是抗剪,而是对剪力墙有阻止开裂的作用。暗梁一般设置在剪力墙靠近楼板底部的位置,就像砖混结构的圈梁那样。第51页连梁节点构造详图对暗梁不适用。剪力墙洞口补强暗梁是另外一个概念。

读101图集心得体会

读101图集心得体会 在看完101图集之后,有一个很大的感触就是:制图规则部分:串联设计施工,规范设计出图,便于施工速度;构造详图部分:给出标准构造,解释完善设计规范条款,简化设计图纸,施工也有章可循。详细叙述和描绘了“混凝土结构施工图”领域的“平面整体表示方法”、“制图规则和构造详图”等,其具体内容是针对“现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板”的。 在阅读101图集的时候我也遇到很多问题,不过看到网上前辈们的解释又恍然大悟,列如关于101图集“梁端部节点”的问题,是否“只要满足拐直角弯15d和直锚长度不小于0.4laE的要求,则钢筋锚入支座的总长度不足laE也不要紧。”而前辈们的回答解决了这个问题:laE是直锚长度标准。当弯锚时,在弯折点处钢筋的锚固机理发生本质的变化,所以,不应以laE作为衡量弯锚总长度的标准,否则属于概念错误。应当注意保证水平段≥0.4laE非常必要,如果不能满足,应将较大直径的钢筋以“等强或等面积”代换为直径较小的钢筋予以满足,而不应采用加长直钩长度使总锚长达laE的错误方法。还有一个解释也让我受益匪浅,问题是这样的:梁的下部钢筋能否不锚固在柱子而是锚在另外一根梁内(就是与该钢筋所在梁相垂直的),因为有时梁柱节点内的钢筋很多12根25的钢筋,使柱节点的有效截面变小且无法振捣。前辈们解惑是:当支座另侧梁底低于该梁梁底时,可以直锚入另侧梁底下部;当两边梁底一平时,按照右上构造直锚入另侧梁底下部。其原理是:当为非抗震时,两侧梁底根部均受压,对锚

固有利;当为抗震时,往复作用的水平地震力交替使一侧梁底受拉的同时又使另一侧梁底受压,亦不影响锚固。但是将梁的下部钢筋拐弯锚入与其垂直的梁中的做法,还未见有关先例。 其次我在读101图集的时候也发现,在阅读的时候不能疏忽,因为一些小地方没考虑清楚,就会搞错,我在看一些101图集练习时遇到的,比如在看受拉钢筋基本锚固长度表时:HRB400钢筋,2级抗震下,c40的灰,laE的灰是多少?我想的是是33d,结果去网上查是错误的。应该是我们大多数的时候忽略了一个重要的参数--锚固长度修正系数。所以在我们实际施工中在直接从表中lae读取之前,先要确定锚固长度修正系数是否=1. 101图集在保护层定义方面也有了很详细的解释:保护层是指“最外层钢筋的外皮至混凝土表面的距离”,中间相差箍筋直径和一个弯折曲率,这一改进,简化了箍筋的计算,也方便了施工成型和质量检查验收,统一了计算钢筋的量取规则。原来成型箍筋要量内净尺寸,箍筋的保护层很小很小,箍筋常常紧靠模板,除箍筋以外的纵筋都是量取外包尺寸,现在统一之后,便于箍筋量尺和成型更增加了构件的质量保证,为翻样软件简化了箍筋的计算,现在将梁柱归在一起,将墙和板归在一起,更便于记忆更符合构件性质的实际。那个加5很要紧,意思是说,只要混凝土强度等级等于和小于C25,保护层数值都要增加5毫米,这回保护层的活动空间可就加大了,再也不是那么的死板了。也就是说,右上方的保护层最小厚度表是按照等于和大于 C30的混凝土强度等级制定的。梁设计时应注意:①对于支座两边

相关文档