文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 楼宇对讲分机安装通知

楼宇对讲分机安装通知

楼宇对讲分机安装通知

楼宇对讲分机安装通知

尊敬的业主:

您好,号楼单元的楼宇对讲分机安装工作自2015年8月31日开始,为节约您的时间,我们以2种方式同步进行安装,1:请拨打0531-********电话进行预约,我们会按照您打进电话的次序和您在家的时间段,尽快安排工作人员上门安装调试。2:技术人员在工作时间进行挨家挨户敲门安装。

安装完成后请对语音、图像功能进行了解。分机没问题请签字确认。

安装调试功能演示顺利的情况,安装一台分机要用时40分钟,对于等待时间较长的问题,敬请谅解。谢谢!

预约电话时间:9:00——13:00,14:00——18:00。

9月3日、4日休息。

2015年8月30日

楼宇对讲方案设计常见问题

一、设计楼宇对讲的先决条件 A、清楚有多少个单元,每个单元几层,每层几户? B、清楚功能要求:联网、不联网、黑白可视、彩色可视、非可视?还是有其它特殊要求? C、对于非常规楼盘或已布暗管的楼盘,最好是想法拿到楼层平面图(带尺寸的)和已布暗管示意图; D、有联网功能要求时,还需拿到小区的布局图(带尺寸的),小区的弱电管井设计图(一般的小区在土建时已设计并做了主要的弱电管井网); E、清楚所选楼宇对讲的设备功能、性能、设计参数及安装建议等;例楼层平台:清楚是几户型的楼层平台,楼层平台的造价、功能及安装建议; 二、设计楼宇对讲系统设备: (各个楼宇对讲大同小异,万变不离其宗;现以君毅楼宇对讲设计为例) 楼宇对讲系统主要涉及到到四个方面的设计: A、主项:楼宇对讲设备:(主机、分机、楼层平台、电源,联网功能时,还有联网器、管理中心机) A1、主机:即常言的梯口机、门口机或单元主机,主要作用是呼叫、密码开锁、刷卡开锁等,常分为数码和直按。 A11、直按主机:一般一个单元只允许一台,据阿坤所知,直按主机还没听说可以并机的;直按主机有简洁、方便及售价便宜的优点,但也有容量小、功能少的弱点,一般还不可以增加刷卡及联网功能; A12、数码主机:一般企业的数码主机一个单元也只允许一台,但绝大多数企业的数码主机允许并机,允许一个单元有多台主机,阿坤见过最多的并6台数码主机;数码主机有着操作简便、功能强大的优点,是目前的主流主机,但不受老年公寓及讲究便宜的人士喜欢; 常规设计:一般情况下一个单元一台主机,如有地下室或多门可同时出入单元楼,就必须选择带并机功能的数码主机设计; 专业名词解释“并机”:主机并机即一个单元允许多台主机同时使用;分机并机即一个户人允许多台分机同时使用; 例主机并机:某单元有地下室两层,还有单元大堂入口,要达到较好的安全防范标准,地下室两层的入口及单元大堂的入口都需设计主机,住户、访客可通过其中的任意一台主机呼叫住户分机; 例分机并机:某一户人想更拥有多台分机,以便更清松、自在的对讲、通话或特殊情况下想拥有多台分机,此时就需设计多台分机。当有呼叫信号过来时,多台分机同时振铃,任接其中一台分机,其余分机自动挂断; A2、分机:即常言的室内机,主要作用是开锁,联网时具有呼叫,可视具有查看(也称监视)等,根据系统设计不同,功能也不同,常分为非可视、黑白可视、彩色可视。 A21、非可视分机:一般非可视分机只有开锁功能,联网后具有呼叫功能;阿坤暂未听说非可视分机具有并机功能的;非可视分机具有功能实用及售价便宜的优点,但不具档次,有些不入流,一般用于旧楼改造,以免改线; A12、黑白/彩色可视分机:一般可视分机具有开锁、查看功能,联网后具有呼叫功能;部份可视分机具有并机功能,允许一户人拥有多台分机同时使用;由于功能相同,只是显示屏颜色有差异,加上造价的差距,目前主流为黑白可视分机; 楼宇对讲“解码”备注:楼宇对讲解码分为“分机自带解码”和“楼层平台解码”两种,分

楼宇对讲系统安装合同协议书

楼宇对讲系统安装合同 协议书 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

楼宇对讲系统施工合同甲方: 乙方: 甲、乙双方经友好协商,就天宇A区1#、2#、B区1#、6#、7#、8#楼(共计432户)楼宇对讲系统工程的施工安装调试工程,依照《中华人民共和国合同法》并结合本工程具体情况,经双方协商达成如下协议。 一、工程概况 1、工程地点:天宇第一城; 2、工程名称:天宇第一城楼宇对讲系统施工工程; 3、工程内容:为甲方提供天宇A区1#、2#、B区1#、6#、7#、8#楼(共计 432户)楼宇对讲系统工程的施工安装; 二、施工周期 1、项目总工期:工期具体施工安排将根据甲方的实际工程进度进行,总工期 天; 2、本工程完工后天内,乙方完成整体工程检查及提交甲方验收。 三、合同价款及付款方式 1.本工程共计432户,按 70元/户,总计:30240元 2.付款方式:工程完工并经过验收合格后,甲方应7日内付给乙方¥:29240元, 余款¥1000元作为质保金3个月后付清。 3.售后服务条款: (1)保修内容:乙方工程安装施工质量。

(2)保修期限:自验收之日起一年内凡属保修范围之内的问题由乙方免费上门服务,一年后乙方免收工费按成本价收取费用。 四、甲、乙双方的责任与义务 1、甲方的责任与义务: (1)甲方应保证向乙方提供的由甲方负责的工作内容按时完成,同时保证按合同规定的付款周期向乙方支付工程款; (2)甲方有义务对乙方在施工过程中遇到问题进行协调。 2、乙方的责任与义务: (1)乙方负责按照甲方提供工程所需的各类设备和施工辅助材料进行施工; 乙方要遵守甲方工地的规定及安全制度。 (2)乙方应按双方约定的工期和进度完成本工程,乙方在施工中安全责任自行负责。 五、不可抗力 如果在双方合作期间发生不可抗力(指无法预见、不可避免的事件,例如:.地震、台风、战争、火灾、水灾以及其他公认的不可抗力事件),致使一方不能履行或延迟履行其在本合同项的全部或部分义务,则该方不承担违约责任。 六、设计变更 1、施工中如甲方对原设计进行变更,应提前5天向乙方发书面通知,乙方按通知进行变更,否则,乙方有权拒绝变更。因变更导致的经济支出和损失,由甲方承担,工期按甲方的书面通知相应顺延。 2、施工中乙方对原设计提出的变更要求,经甲方批准后方可实施。乙方未经批准不得擅自变更设计.

楼宇对讲门铃的电路原理与故障维修

精心整理 楼宇对讲门铃的电路原理与故障维修 目前很多的高层住宅都使用了对讲门铃了,在频繁使用中,门铃会出现一些小毛病,本文从对讲门铃的基本原理入手,介绍其常见故障的检修方法。 工作原理 37812产生的供给的1R17故31脚、S1、)的7脚,放大后由1脚输出,使按门铃者可以听到从LB1发出的声音。 当屋内主人听到LB 发出的声音后,摘下话机,屋内与楼外的两人就可以通话。MIC1拾取的声音信号送入IC2的6脚,放大后由3脚输出,再经插座V3的1脚、话机上的电容C3、话机开关SA 的1、3脚,耦合到扬声器LB ,主人可听到对方的说话声。Vcc 经主电路的R5降压后,再经插座V3的2脚给室内话机的MIC2和VT1供电。

主人的说话信号经MIC2拾取、VT1放大后,又经话机开关SA的4、6脚、插座V3的2脚送至IC2的7脚,放大后由1脚输出,推动扬声器LB1发声,从而实现两人的通话。 主人摘下话机后,插座V6的1脚到地的通路就切断了,R17下端恢复了高电平,VT5截止,音乐IC和IC1都停止工作。 V3的1基极,VT2 1.工作 2. 3. 4. 5. 按键板、话机摘下来维修,一般容易找到故障原因。 故障实例 例1无门铃声,按下开锁开关SB,却听不到继电器的吸合声。经检查是ZD2击穿,换新件后,故障排除。 例2不能进行对讲功能,经查是IC2(TDA2822M)损坏,换新件后不久又损坏。

再次深入检查,发现Vcc达16V,超过TDA2822M的最大供电电压(15V),原来是电源板的7812击穿了,估计是过热造成的损坏,换新件后,加大散热片,故障彻底排除。 电子门铃的电路原理图 图9是这种电子门铃的电原理图。当选择开关S1打向“门铃”处,按一下门铃 按钮D1~D4 中的IC5组成音频解码电路,其中心频率与门口控制电路中对应的按键所决定的频率相同。当有人按某一户的门铃时,该户的终端电路检测到与其中心频率相同的振荡信号。就会输出低电平,经非门4反柏,变为高电平,使V导通,触发门铃电路IC6发出声音,此时,该用户只需拨动开关K,即可与来访者通话,而其他用户电路的中心频率与此振荡信号不同,故不会触发门铃电路发出声音。

楼宇对讲系统的安装和调试

的安装和调 1、安装设备前需对系统所有线路进行全面检查,是否存在断线或短路现象; 2、确认整个系统的线路无任何故障后,方可安装设备,接线的各接点必须加 上焊锡; 3、安装设备时必须严格按照产品所附说明书或安装手册进行正确接线。 1、设备全部安装完毕后,必须全面检查各个部位的接线是否正确;如有一处 接错都有可能会引起整个系统不能正常工作。 2、特别检查电源线是否接错,正负极间是否有短路,否则上电后轻则烧毁设 备及其相关线路的设备,严重会引起火灾。 1. 在保证线路及接线无误、设备完好的情况下,单元系统上电后即能正常工作。 2. 在单元楼调试时,先把门口主机和最低层保护器/解码器及室内机的所有接线连接好,同时将分机的房号按照使用说明编号;上电调试这层系统的工作情 况,确认门口主机及底层线路和设备是否属于正常。 3. 若正常工作说明门口主机及线路和设备是正常的;接着切断系统电源,再连接好上一层系统的主线路,进行第二层调试(系统接线时一定要断电),依次往上调。 4. 在单元楼的调试过程中,必须从底层幵始一层一层地往上调试,即把第一层调试完后,再进行第二层的调试,依此一直往上调试,直到整单元调试完毕且能正常工作。

正常情况下,可通过使用万用表的电压档测量以下几个电压参数判别线路或器 材的好坏; 静态时,电源电压及+B对地的电压:12V 音频线A2对地的电压:0V 数据线P对地的电压:0V 呼通分机后,音频线对地的电压会变化:升至 5.6V 同时呼通分机的瞬间在数据线P线上可测量到一个快速变化的脉冲电压0-5V 之间变化。 5. 若整个单元系统的设备都安装完毕且线路接线无误,但上电后不能工作,先 断电只留底层的保护器/解码器、室内机与门口主机连接好,即把二层以上的保护器/解码器的总线全拆掉,确认一下门口主机和底层的保护器/解码器及室内 机是否正常,若是正常的,故障就出在二层以上的保护器/解码器或室内机,这样就必须逐层查找故障的根源所在。 6. 遇到上面故障,若是楼层较高的,可采用黄金分割法”佥查故障,就是先断 幵中间楼层(如20层楼就必须在10层断幵)以上的保护器/解码器的总线,恢复接好二层的总线,确认故障具体是出在中间层以下或中间层以上,依此方法 就能最快地查出故障根源点。7.室内机与保护器/解码器之间只要接线无误,在保护器/解码器上与室内机的连接线插上、视频线接好,将分机的房号编好后无需调试就能正常工作; 8. 若室内机的影像出现重影或因信号过强在图像上引起扭曲,必须在顶层最后 一个保护器/解码器的视频输出端,并接一个大小为75Q的碳膜电阻,用于衰 减/匹配视频信号 9. 若室内机的影像出现模糊或图像比较白,说明视频信号较弱,此时可通过打 幵保护器上的视频放大电路调节视频增益;方法是将保护器上并排的3个跳针

楼宇对讲安装方法详细说明书

楼宇对讲安装方法详细说明书 楼宇对讲即在楼宇建筑中起通话作用的一种设备,也称可视门铃。通俗的说,楼宇对讲就是指你们家的门铃系统,我们常说楼宇对讲、可视门铃、可视对讲、对讲门铃等几个词语,都是同一个意思,即指一套访客对讲管理系统(一套包含软件、硬件及售后服务的人性化管理访客操作系统)。今天小编给大家带来的是楼宇对讲的安装方法:供大家参考学习 楼宇对讲的单元主机功能:是单元楼入口的访客管理操作平台,为进入单元楼的一道程序。 1、访客通过单元主机呼叫欲访问的用户,从而实现双向对讲、身份确认等工作程序; 2、访客通过单元主机呼叫管理中心机的保安人员,从而实现双向对讲、身份确认等工作程序; 3、用户通过单元主机呼叫管理中心机的保安人员,从而实现双向对讲、身份确认等多种服务程序; 4、用户通过单元主机操作该用户家中的各类探测报警器; 5、用户通过单元主机,用密码为自己打开单元主机的电控锁; 6、系统通过单元主机,向用户与各访客发布管理信息; 7、系统显示相应的字符,提示用户的操作,实现人性化的人机界面;

楼宇对讲的单元主机显示 安装:单元主机是访客系统中不可缺少的一部份,是守护单元楼的一道安全保护程序;从这套访客系统的出生以将来,都不会被替换与取代!单元主机的显示:一般分为数码管显示与液晶显示! 1、数码管显示为普通的功能操作使用,主要显示输入的房号、密码等数字字符;https://www.wendangku.net/doc/541321514.html, 2、液晶显示为智能型单元主机显示,主要显示输入的房号、密码、提示操作的信息、管理信息等智能化的信息资源; 3、不管分哪种显示,一般的键盘分两种,直按式(操作简单,明了,但容量小);数码式(操作灵活,容量大); 单元主机的安装一般分两种: 1、埋墙式安装:这类的单元主机自带预埋安装盒,可以埋墙或埋柱安装,也可以装在门上,多数为先固定预埋盒,再安装其它部份,维护方便; 2、普通安装:这类的单元主机不带预埋盒,适应于安装在单元门上,不适应于安装在墙体或柱上,维护、拆卸相对困难; 楼宇对讲的室内分机 1、楼宇对讲室内分机的功能:是用户的操作平台,依据功能与外形,有多种分类,各厂家的型号外形也不一样! 1、用户通过室内分机接听房门机、单元主机、围墙机与管理机的呼叫,并双向对讲等完成服务程序; 2、用户通过室内分机为围墙机、单元主机、房门机遥控开锁;

可视对讲施工方法

1.楼宇对讲系统工程施工 (1)将门口主机安装于良好的目视水平的高度,建议高度为150cm(摄像头高度)。 (2)不可将对讲系统安装于太阳直接曝晒、高温、雪霜、化学物质腐蚀及灰尘太多的地方。 (3)所有的联网布线一般来说应一致采用双屏蔽超五类线,屏蔽层选用金属编织网。 (4)屏蔽层应与系统的所有屏蔽层连接好,并作好接地处理。 (5)联网布线最好采用串接方式,布线的线管尽量采用专用金属穿线管,管两端均应良好接地。且应与强电电缆(如交流220伏、电梯线、有线电视线等)保持50cm以上的距离,以提高抗干扰和防雷能力。 (6)为了系统的稳定和以后的检修方便,所有联网接线的线头不能放在管内或容易被水浸到的地方,接头处应作焊锡处理后用热缩管包好并做好防水防潮处理。(7)在主机接线入口处应考虑连接滴水线。 (8)不要安装在背景躁声大于70dB的地方,否则室内机听筒噪声可能比较大。(9)安装过程中严禁带电操作。 (10)所有连线接好后,反复检查安装无误方可通电。 (11)在通电时,如发现有不正常情况,应立即切断电源,直至故障排除。(12)如系统不正常,断电后请分段检查。如未查明故障原因,请通知代理销售商或厂家售后服务部,切务自行修理或更换元件而造成系统损坏。 (13)带门禁的主机初次使用的IC卡或ID卡需经过管理中心登记发卡之后方可使用。 2. 楼宇对讲系统设备安装要求 (1)安装设备前需对系统所有线路进行全面检查,是否存在断线或短路现象;(2)确认整个系统的线路无任何故障后,方可安装设备,接线的各接点必须加上焊锡; (3)安装设备时必须严格按照产品所附说明书或安装手册进行正确接线。 (4)分机安装在住户室内适当的位置,通过线缆与外部设备连接;不要将室内分机安装在如下场所:

楼宇对讲常见故障解析.

楼宇对讲常见故障 1.0 不能开锁 1.所有用户均不能开锁 可能原因: a.查门口机至电源,门口机至电锁接线是否接好; 查开锁线路是否接好(至电控锁的开锁线是2芯线,建议使用0.5平方毫米的护套线,对于开锁线的标注各厂家略有不同,没有统一标准); b.查门襟接线是否正确,门襟是否正常工作; 处理方法: a.按接线图正确接好传输线,(并可现场)使用密码开锁方式开锁测试,若能打开电锁,证明门口机至电锁通道(没问题)。 b.可正常工作,用万用表50V直流档量门禁输出端,刷卡开锁看有没6~12V电压输出,若没有,门禁坏,返公司维修; (备注:A、防震接线:多数楼宇对讲采用接线柱或螺丝压接线,防震也是一个关键,部份工程商将对讲主机装于活动的门上,经常随门的开与关而发生震动,这类的问题一般出现在因震动而发生的接触不良;其次是因线路没有处理好,在开与关门时,线路被夹断;不管将对讲主机装于何处,防震及接线一定要处理好,本人建议将对讲主机装于固定死的门上或墙面; B、开锁线方式:多数楼宇对讲的开锁线(至电控锁线)是从对讲主机接到电控锁上的,这类的接线方式好处多,牢固并可防破坏、开锁信号稳定;但也有部份楼宇对讲的开锁线是另一种接线,即从对讲主机处接三芯线到系统电源上,再从电源上接两芯线至电控锁上,而一般的楼宇对讲电源都不可能装于门上(多数暗装于门附近的墙面等处),这类的开锁问题就可能出现在三个方面:对讲主机、电源、开锁线路(现在的电控锁质量较稳定,很少有问题的,所于图略不计),依据本人的经验,又主要集中在电源与开锁线上面,遇这类接线,请首先检查这段开锁线路,其次考虑更换电源测试,最后才考虑对讲主机,而且这类的接线不善于破坏;) 2.部分用户不能开锁 可能原因:查开锁线有无接错或接触不良及分机本身是否正常; 处理方法:用替换方式换一台好机看是否正常,若不正常检查接线是否接错. (备注:部份用户开不了锁,一般问题主要出现在三个方面:线路、室内分机、楼层平台;首先应检查该台不能开锁的分机,看是否有接线不良的现像(以前能用,不可能接错的,只会出现接触不良)用万能表可搞定;其次考虑该本室内分机质量故障,更换相同型号的室内分机测试(小注:分机自带解码的,需重新编地址码),在本单元其它用户处借一台室内分机即可搞定测试;最后考虑楼层平台故障,同样采用相同型号的楼层平台测试(小注:多数楼层平台有地址码,需重新编码);) (备注:没有楼层平台的楼宇对讲系统,一般不可能出现部份用户不能开锁!一旦出现,都是全部用户不能开锁使用等严重情况,解决方法:断开所有接线,然后按对讲工程接线图,从新一户户接入楼宇对讲系统,重新调试方可解决;如偶尔有部份用户不能使用,一般都是室内分机故障,请更换室内分机或拿回公司维修即可;) 1.2 通话问题 [仅对数码可视/非可视对讲系统] 1.全部用户分机不能对讲 可能原因:a.(不带解码器对讲系统)查门口主机至用户分机音频线之间是否接错及接好; b.(带解码器对讲系统)查门口主机至解码器及解码器至用户分机音频线(解码器也归类于

非可视对讲系统方案

北京市X X小区 非可视对讲系统 方 案 AMPLDK 北京安普迪克

非可视对讲系统 1. 设计依据 ◆《全国住宅居住区智能化系统示范工程建设要求与技术导则》 ◆《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) ◆《楼宇对讲电控防盗门通用技术条件》GA/T 72-94 ◆《楼宇对讲电控防盗门安全要求》(DB/998-92) ◆《安全防范工程程序要求》(GB-T75-94) ◆《建筑智能化系统工程实施及验收规范》 2.系统概述 随着人民生活水平的提高,人们对智能小区的要求也提高了。从城市、小区环境规划来看,为了提供小区住户一个开放、自然的空间,创造一个整体“安全、方便、文明”小区,建立一套行之有效的楼宇数码可视对讲系统更是十分必要;目前房地产市场竟争日益激烈,如何提高房屋的附加值,增加房屋的卖点亦是房产商关注的重点;在提高物业管理水平和维护社会安定起到重大的作用。以客观要求为基础,利用我们公司专业经验以及技术上优势,为“XXX小区”设计并实施一套具有先进技术的、符合客户要求的高性能价格比的可视对讲系统。 楼宇对讲及安全防范系统是当今住宅必不可少的系统之一,其基本功能有呼叫、对讲、遥控开锁、监视等功能。来访者必须通过对讲系统与住户沟通,确保住户的安全。为方便客人和住户出入,方便物业管理,防止闲杂人员擅入住宅楼宇。为住户提供一个安全、舒适的家居生活环境。 本系统严格遵循实地的具体情况与实际要求,本着经济、安全、可靠、实用、美观、易操作及维护的原则,采用不联网非可视对讲系统,做到系统集成合理、工作稳定可靠,性能优良,充分发挥和合理利用设备的功能。我们在“XXX小区”楼宇对讲方案设计过程中始终遵循以下原则: ※可行性和适应性 系统要保证技术上的可行性和适应性。 ※实用性和经济性 系统建设应始终贯彻面向应用,注重实效的方针,坚持实用、经济的原则。

楼宇对讲系统电路分析与维修

楼宇对讲系统电路分析与维修 不少小区的住户,为开启防盗门方便,设有楼宇对讲系统。由于楼宇对讲系统大多不提供电路图,给楼宇系统的维修造成困难,笔者维修了几套楼宇对讲系统,弄清楚了系统工作原理,对照电路板实物,画出其电路原理图和接线图,并对其工作原理进行简要分析,供维修时参考。 一、楼宇系统的结构 常见的楼宇对讲系统有直按式对讲系统、数字式对讲系统、可视式对讲系统三类。楼宇对讲系统的结构如图1所示,由主机、分机(每户一个分机,图中只象征性画出两个分机)、电控锁、电源盒和连接系统五部分构成。 整个对讲系统的工作过程是:电源盒为主机提供电源,内部设有降压充电电路和电瓶,将市电降压、整流、滤波后,向电瓶充电,市电停电时由电瓶提供电源。主机是整个系统的核心,内部设有电源控制电路、呼叫电路、对讲电路、视频电路、开锁电路等,通过呼叫线、送话线、受话线、视频线、开锁线、地线等连接线与用户分机连接。来客要进入楼内,先按防盗门主机上的用户编号按键,该住户分机的振铃响起,住户摘机后通过对讲系统和视频系统对来人进行确认,然后按开锁键,使主机上的开锁电路动作,将防盗门的电控锁打开。 1.直按式对讲系统 主机上每个住户设置一个呼叫按键,每个按键通过呼叫线与相对应的住户连接,如图1所示。直接按该住户呼叫键即可直接呼叫住户,直观好用,但无保密功能。该类楼宇对讲系统的连接系统,除了送话线、受话线、开锁线、地线四根共用线外,每个住户需要一根呼叫连接线,如该楼有20个住户,则需要20根呼叫线。该类呼叫系统主机成本较低,但连接系统成本较高,且电路连接线较多,连接复杂。 2.数码式对讲系统 主机上设置0~9十个数字按键,内置编码识别系统,每个住户设置一组数字编码,输入该住户的密码,才能呼叫该户,如果不知道该户编码,无法呼叫,具有一定的保密功能,避免用户被无故打扰。该类对讲系统全部用户通过一根呼叫共用线即可与主机连接,输入数字后,编码系统识别后呼叫相应的用户。该类楼宇对讲系统主机成本较高,但连接系统连接线少,成本低,只需呼叫线、送话线、受话线、开锁线、地线五根共用线。 3.可视对讲系统 可视对讲系统分直按式可视对讲系统和数码式可视对讲系统,除主机上设置摄像、分机上设置显像器材外,系统连接在上述1、2类连接线的基础上,还需增加视频信号连接线或视频放大器,每个用户还需增加一个视频显示用的小电源。

非可视楼宇对讲主机常见故障及分析

非可视楼宇对讲主机常见故障及分析 所有用户均不能开锁 可能原因: A检查门口机至电源,门口机至电锁接线是否接好; B检查开锁线路是否接好,直按式系统2号线,数码式3号线,至电控锁的开锁线是2芯线,建议使用0.5平方毫米的护套线,对于开锁线的标注各厂家 略有不同,没有统一标准; C主线至解码器线路故障导致户内不能开锁 处理方法: 首先按接线图正确接好传输线并且可以在现场使用密码开锁方式开锁进行测试,若能打开电锁,证明门口机至电锁通道工作状态正常 其他注意的问题 A、防震接线问题:多数楼宇对讲采用接线柱或螺丝压接线,防震也是一个关键,实践中发现很多对讲主机是装于活动的门扇上的,频繁随门的 开与关而发生震动,这类的问题一般出现在因震动而发生的接触不良;其次是因线路在门框与门扇的活动结合部没有做好护套保护,在开关门 扇时,线路被夹断或严重磨损从而导致系统断路或短路;无论将对讲主机装于何处,防震及接线一定要处理好,我们建议您将对讲主机装于非 常开门扇上或内嵌安装在墙面内; B、开锁线问题:多数楼宇对讲的开锁线(至电控锁线)是从对讲主机接到电控锁上的,这类的接线方式好处多,牢固并可防破坏、开锁信号稳 定;但也有部份楼宇对讲的开锁线是另一种接线,即从对讲主机处接三芯线到系统电源上,再从电源上接两芯线至电控锁上,而一般的楼宇对 讲电源都不可能装于门上(多数暗装于门附近的墙面等处),这类的开锁问题就可能出现在三个方面:对讲主机、电源、开锁线路(现在的电 控锁质量较稳定,很少有问题的,我们暂且图略不表),依据我们的经验,故障主要集中在电源与开锁线上面,遇这类接线,请首先检查这段 开锁线路,其次考虑更换电源测试,最后才考虑对讲主机;) 常见故障之二:部分用户不能开锁

罗朗科技可视对讲系统安装使用说明

可视对讲系统 安 装 使 用 说 明书 深圳市罗朗科技有限公司 公司地址:深圳市南山区沙河街沙河工业区8栋2楼电话:8 传真:9 业务部手机: 1系统简介 .............................. 错误!未定义书签。 2、系统结构及组成......................... 错误!未定义书签。 系统组成 ........................... 错误!未定义书签。 3、产品技术参数........................... 错误!未定义书签。

机械指标........................... 错误!未定义书签。 电气指标........................... 错误!未定义书签。 4、安装及接线说明......................... 错误!未定义书签。 接线要求........................... 错误!未定义书签。 5、安装调试及问题处理........................ 错误!未定义书签。 6、系统安装注意事项.......................... 错误!未定义书签。 7、系统使用说明.......................... 错误!未定义书签。 门口机的使用 ........................ 错误!未定义书签。 室内机的使用........................ 错误!未定义书签。 8、系统参数设置................................... 密码设置........................... 错误!未定义书签。 门口主机编码方式设置..................... 错误!未定义书签。 门口主机地址位置设置.............................................. 错误! 未定义书签。 室内分机地址码设置..................... 错误!未定义书签。 9、故障分析与排除......................... 错误!未定义书签。 1、系统简介 智能楼宇联网对讲系统是由门口主机,用户分机、管理中心及其它辅助器材组成。LL980门口主机有多种款式和功能,可根据不同的需要进行选择。LL -980 (彩色可视)、LL -980 (黑白可视)、LL -980 (彩色可视带IC卡开锁)、LL -980 型应用兼容,它领先、实用的功能理念,给智能小区生活倍加精彩。 系统功能特点: 最大可接室内分机容量9999户。 米用咼亮度数码管显示。 CCD具有夜晚红外补偿功能。 采用微电脑控制,电路简洁,功能强大。

楼宇可视对讲系统安装与调试

楼宇可视对讲系统安装与调试 一.管线施工 楼宇对讲系统工程安装及调试安全防范工程的系统的布线应符合国家规定的“电气装置工程施工和验收规范”以及其它的家颁布的规范及规定。 (一)线材选用 线材选用是施工的重点之一。不但线材的主要性能、技术数据和型号要按设计要求施工,还要考虑到不同的环境与安装距离选用不同规格和线径。 一般情况下,可按照下表选用线径规格。 用线选择规格表(mm2) (二)管线敷设 1、室内敷设 室内线路的布线设计和施工应做到短捷、安全可靠,尽量减少与其它管线的交叉跨越,避开环境条件恶劣的场所,便于施工维护。对安全防范系统的传输线路要注意隐蔽保密。施工时需遵守下列规定: (1)传输线路采用绝缘导线时,应采取穿金属管、硬质塑料管、半硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线,优选穿钢管或电线管。传输线路采用耐压不低于250V铜芯绝缘多股电线。 (2)布线使用的非金属管材、线槽及其附件采用不燃或阻燃性材料制成。 (3)报警线路应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构或吊顶里,其保护层厚度不应小于3cm;当必须明敷时,应在金属管上采取防火保护措施(一般可采用壁

厚大于25mm的硅酸钙筒或石棉、玻璃纤维保护筒。但在使用耐热保护材料时,导线允许载流量将减少。对硅酸钙保护筒,电流减少系数为0.7;对石棉或玻璃纤维保护筒,电流减少系数为0.6)。 (4)穿管绝缘导线或电缆的总截面积不应超过管内截面积40%。敷设于封闭或线槽内的绝缘导线或电缆的总截面积不应大于线槽的净截面积的50%。 (5)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。 (6)弱电线路的电缆竖井宜与强电电缆的竖井分别设置,如受条件限制必须合用时,弱电和强电线路应分别布置在竖井两侧。 (7)管内或线槽的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净,管内无铁屑及毛刺,切断口应锉平,管口应刮光。 (8)导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结,导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。(小截面导线连接时可以绞接,绞接匝数应在五匝以上,然后搪锡,用绝缘胶带包扎。) (9)敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理(加橡胶垫等)。 (10)管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒: a:管子长度每超过45m,无弯曲时; b:管子长度每超过30m,有一个弯曲时; c:管子长度每超过20m,有二个弯曲时; d:管长长度每超过12m,有三个弯曲时。 (11)管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 (12)在吊顶敷设各类管路和线槽时,应采用单独的卡具吊装或用支撑物固定。 (13)线槽的直线段应每隔1.0~1.5cm设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点: a.线槽接头处; b.距接线盒0.2m处; c.线槽走向改变或转角处; 吊装线槽的吊杆直径,不应小于6mm。 (14)管线经过建筑物变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施;导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。 (15)导线敷设后,应对每个回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。防盗探测器传输线路宜选用不同颜色的绝缘导线,同一工程中相同线路的绝缘导线颜色应一致,接线端子应有标号。 (16)分线箱(盒)暗设时,一般应预留墙洞。墙洞大小应按分线箱尺寸留有一定余量,即墙洞上、下边尺寸增加20~30mm,左、右边尺寸增加10~20mm。分线箱(盒)安装高度应满足底边距地0.5~1m。 (17)过路箱一般作暗配线时电缆管线的转接或接续用,箱内不应有其他管线穿过。

楼宇对讲机维修

收藏 楼宇对讲系统电路分析与维修楼宇对讲系统电路分析与维修

楼宇对讲系统电路分析与维修不少小区的住户,为开启防盗门方便,设有楼宇对讲系统。由于楼宇对讲系统大多不提供电路图,给楼宇系统的维修造成困难,笔者维修了几套楼宇对讲系统,弄清楚了系统工作原理,对照电路板实物,画出其电路原理图和接线图,并对其工作原理进行简要分析,供维修时参考。一、楼宇系统的结构常见的楼宇对讲系统有直按式对讲系统、数字式对讲系统、可视式对讲系统三类。楼宇对讲系统的结构如图 1 所示,由主机、分机(每户一个分机,图中只象征性画出两个分机)、电控锁、电源盒和连接系统五部分构成。整个对讲系统的工作过程是:电源盒为主机提供电源,内部设有降压充电电路和电瓶,将市电降压、整流、滤波后,向电瓶充电,市电停电时由电瓶提供电源。主机是整个系统的核心,内部设有电源控制电路、呼叫电路、对讲电路、视频电路、开锁电路等,通过呼叫线、送话线、受话线、视频线、开锁线、地线等连接线与用户分机连接。来客要 进入楼内,先按防盗门主机上的用户编号按键,该住户分机的振铃响起,住户摘机后通过

对讲系统和视频系统对来人进行确认,然后按开锁键,使主机上的开锁电路动作,将防盗门的电控锁打开。 1.直按式对讲系统主机上每个住户设置一个呼叫按键,每个按键通过呼叫线与相对应的住户连接,如图 1 所示。直接按该住户呼叫键即可直接呼叫住户,直观好用,但无保密功能。该类楼宇对讲系统的连接系统,除了送话线、受话线、开锁线、地线四根共用线外,每个住户需要一根呼叫连接线,如该楼有 20 个住户,则需要 20 根呼叫线。该类呼叫系统主机成本较低,但连接系统成本较高,且电路连接线较多,连接复杂。2.数码式对讲系统主机上设置 0~9 十个数字按键,内置编码识别系统,每个住户设置一组数字编码,输入该住户的密码,才能呼叫该户,如果不知道该户编码,无法呼叫,具有一定的保密功能,避免用户被无故打扰。该类对讲系统全部用户通过一根呼叫共用线即可与主机连接,输入数字后,编码系统识别后呼叫相应的用户。该类楼宇对讲系统主机成本较高,但连接系统连接线少,成本低,只需呼叫线、送话线、受话线、开锁线、地线五根共用线。 3.可视对讲系统可视对讲系统分直按式可视对讲系统和数码式可视对讲系统,除主机上设置摄像、分机上设置显像器材外,系统连接在上述 1、2 类连接线的基础上,还需增加视频信号连接线或视频放大器,每个用户还需增加一个视频显示用的小电源。本文介绍的立林 JB-220V 楼宇对讲系统,其主机电路将送话信号并入开锁电路中,其接线系统中送话和开锁共用一根线,减少了一根接线。二、楼宇对讲系统电路分析图 2 是笔者根据实物绘制的厦门立林电子有限公司生产的“立林 JB-220v 楼宇对讲系统”的电路图,该系统为直按式对讲系统,由主机电路、电源盒、电控锁、住户分机(每户一个分机,图中只画出一个分机电路)、连接系统构成。主机内部由呼叫电路、对讲电路、开锁电路和面板照明电路四部分组成。 1.呼叫电路呼叫电路由呼叫电源控制电路、呼叫振铃产生电路、振铃信号控制放大电路构成。呼叫电源控制电路由 Q10(C9015)及其外围元件构成。不按主机面板上的呼叫键时,Q10 的基极为高电位,PNP 管 Q10 截止,不向呼叫电路供电,呼叫振铃产生电路 U2(TC4069)各脚电压和振铃信号控制电路 Q3(C9015)各极电压均为 0V,振铃信号放大电路 Q4(C9013)也处于截止状态,呼叫电路均停止工作;当按下主机面板上的呼叫键时, Q10 的基极降低,Q10 导通,通过 R30、C22 滤波向呼叫振铃产生电路 u2 提供电源,同时 Q3、Q4 也获电导通,进入工作状态。呼叫振铃产生电路由 u2、Q5(C9014)及其外围元件构成。u2 内部由 6 反相器构成,第 1、2 两个反相器与外围元件 C21、R15、R16 构成音频振荡电路,产生鸣叫声的基准频率,调整 c21 可改变振荡频率的高低,改变鸣叫音调;U2 内部的第 4、5 两个反相器与外围元件 R19、R20、C19、C20 组成超低频振

楼宇对讲系统的设计及功能说明

楼宇对讲系统方案 一、设计总则: 在21世纪的到来,现代化的先进技术,高科技的飞速发展,以超乎想象的速度改变并影响着人类的思维模式和生存状态。随着改革开放的不断深入,适应信息化时代的要求,人们居住的条件和环境的质的提高、科学化的管理已成为全新的概念。通过采用现代信息传输技术网络技术和信息系统集成技术,进行精密设计、优化集成、精心建设、提高住宅高新技术的含量,以适应21世纪现代居住生活的标准。 就目前所言,安全防范系统,管理体制日趋完美合理,并具有综合性的信息服务系统,系统设备的选择也更具有先进性、成熟性;随着建设资金的投入和技术的发展,对系统可进行扩充、升级,使系统得到不断地完善和提高,以智能控制系统、社区信息平台、安防系统、小区物业管理系统和综合信息服务系统为依托,用高科技手段构成小区的高速互联网络信息服务平台为小区住房提供高效安全环保、舒适、方便的生活空间。 二、设计原则 按照“严密、合理、可靠、经济、完善”的设计思想,努力做到安全、周密,兼顾其它,考虑到系统的对象是一个智能性住宅小区,对讲系统的目的除了维护大楼的安全、正常生活以外,另外一个同样重要的目的是服务于管理、给管理提供现代化的手段。 技术和设备的先进性 作为一座智能化住宅小区,对讲系统的先进性应是小区现代化的基本特征,也是系统可靠性的保证。同时先进的系统设计也是灵活性、兼容性和可扩充性的保证,系统设计时,在保证其安全可靠的前提下,尽可能选用当今世界先进的技术。 系统的可靠性 对讲系统若设计时不采用成熟的技术,可靠的设备,一些细小的失误或技术上潜在的问题将会带来不可估量的损失,甚至灾难性的后果。因此,我们认为可靠性是系统设计中需首先考虑的因素。设计时必须选用可靠的设备,成熟的技术,以保证系统的可靠性。 经济性原则 最大限度的节省投资是对讲系统设计的基本要求,也是我们工程设计的一个基本目标,本着用户至上的原则,在选择系统结构及选购系统设备时,我们尽量选择性能价格比高及售后服务有保障的设备和供应商,而不是盲目追求名牌与时髦。 系统的弹性和扩展性

楼宇对讲系统的施工工艺

施工要求 (1)将门口主机安装于良好的目视水平的高度,建议高度为150cm(摄像头 高度)。 (2)不可将对讲系统安装于太阳直接曝晒、高温、雪霜、化学物质腐蚀及灰尘太多的地方。 (3)所有的联网布线一般来说应一致采用双屏蔽超五类线,屏蔽层选用金属编织网。 (4)屏蔽层应与系统的所有屏蔽层连接好,并作好接地处理。 (5)联网布线最好采用串接方式,布线的线管尽量采用专用金属穿线管,管两端均应良好接地。且应与强电电缆(如交流220伏、电梯线、有线电视线等) 保持50cm以上的距离,以提高抗干扰和防雷能力。 (6)为了系统的稳定和以后的检修方便,所有联网接线的线头不能放在管内或容易被水浸到的地方,接头处应作焊锡处理后用热缩管包好并做好防水防潮处理。 (7)在主机接线入口处应考虑连接滴水线。 (8)不要安装在背景躁声大于70dB的地方,否则室内机听筒噪声可能比较大。 (9)安装过程中严禁带电操作。 (10)所有连线接好后,反复检查安装无误方可通电。 (11)在通电时,如发现有不正常情况,应立即切断电源,直至故障排除。 (12)如系统不正常,断电后请分段检查。如未查明故障原因,请通知代理销 售商或厂家售后服务部,切务自行修理或更换元件而造成系统损坏。 (13)带门禁的主机初次使用的IC卡或ID卡需经过管理中心登记发卡之后方 可使用。

设备安装要求 (1)安装设备前需对系统所有线路进行全面检查,是否存在断线或短路现象; (2)确认整个系统的线路无任何故障后,方可安装设备,接线的各接点必须加上焊锡; (3)安装设备时必须严格按照产品所附说明书或安装手册进行正确接线。 (4)分机安装在住户室内适当的位置,通过线缆与外部设备连接;不要将室内分机安装在如下场所: ① 太阳光直接照射的地方、高温或低温的环境(标准温度0--50℃); ② 滴水或潮湿的环境; ③ 灰尘比较大或空气污染严重的地方; ④ 背景噪声大于65dB的地方; ⑤ 有强磁场的地方(如非屏蔽音箱附近); ⑥ 电磁干扰严重地方(如电动机旁)。 (5)门口机安装在楼宇大门处,以方便住户通过对讲系统以来防者通话或观看来防者; (6)保护器等安装在楼宇内的竖井里,以便管理维护; (7)管理中心主机安装在物业管理部门的适当位置,以便管理人员管理; (8)电子锁、闭门器、电子门禁等安装在楼宇大门处,便于住户进出楼宇管理,预防外界人员随便进出楼宇。 单体调试 (1)系统上电调试前的检查系统上电调试前的检查系统上电调试前的检查系统上电调试前的检查

楼宇对讲门铃的电路原理与故障维修

楼宇对讲门铃的电路原理与故障维修目前很多的高层住宅都使用了对讲门铃了,在频繁使用中,门铃会出现一些小毛病,本文从对讲门铃的基本原理入手,介绍其常见故障的检修方法。 工作原理 楼宇对讲门铃系统采用较多的分立元件,电路比较复杂,但如果有了原理图,维修操作就容易了。图1所示的是主电路,图2所示的是户外按键与照明电路,图3所示的是室内话机部分。 由电路图可以看出,变压器产生的低压经桥式整流、电容滤波、三端稳压块7812产生的+12V由插座V1引入,直接供给继电器K,另一路经VD3隔离,产生Vcc供给其他电路。 当户外有人按下S1时(按S1--S10按键都一样,本文以S1为例),插座V6的1脚信号经S1、话机开关SA的2、3脚、扬声器LB到地,形成电流通路,相当于把R17下端接地,故VT5的基极为低电平,VT5饱和,音乐IC 的2脚有触发高电平,故3脚有音乐信号输出,经IC1(LM386)放大后,由IC1的5脚输出,经V6的1脚、S1、话机开关SA的2、3脚送到扬声器LB,发出声音。由于话机开关SA的特殊结构,该音频信号还可耦合至话机开关SA 的4脚,再经插座V3的2脚耦合至IC2(TDA2822M)的7脚,放大后由1脚输出,使按门铃者可以听到从LB1发出的声音。 当屋内主人听到LB发出的声音后,摘下话机,屋内与楼外的两人就可以通话。MIC1拾取的声音信号送入IC2的6脚,放大后由3脚输出,再经插座V3的1脚、话机上的电容C3、话机开关SA的1、3脚,耦合到扬声器LB,主

人可听到对方的说话声。Vcc经主电路的R5降压后,再经插座V3的2脚给室内话机的MIC2和VT1供电。主人的说话信号经MIC2拾取、VT1放大后,又经话机开关SA的4、6脚、插座V3的2脚送至IC2的7脚,放大后由1脚输出,推动扬声器LB1发声,从而实现两人的通话。 主人摘下话机后,插座V6的1脚到地的通路就切断了,R17下端恢复了高电平,VT5截止,音乐IC和IC1都停止工作。 插座V3的1脚由于开锁开关SB的断开,通常是高电平,稳压管ZD1处于截止状态,此时VT1饱和,VT2截止,继电器K不吸合。当主人按下开锁开关SB后,V3的1脚接地,ZD1正向导通,VT1截止,VT1集电极的高电平经C11耦合到VT2基极,VT2饱和,继电器K得电,触点闭合,电磁锁LOCK得电动作,楼宇门打开。 维修经验 1.按下S1~S10中的任何一键,若能听到门铃声,说明VT5、音乐IC和IC1工作基本正常。双方能通话,说明IC2和室内话机工作基本正常。 2.插座V3的1脚正常时是高电位,1脚对地短接时,应能听到继电器K 的吸合声,说明开锁电路是正常的。 3.该系统供电较低,故障率并不高。其中的电磁锁使用频繁,故易损坏。若能听到继电器K的吸合声,但电磁锁不动作,可认定电磁锁损坏。 4.由于震动频繁,主电路易发生开焊的故障。 5.当出现故障时,首先应查供电部分。由于各部分接口标注清晰,可把主板、按键板、话机摘下来维修,一般容易找到故障原因。 故障实例 例1无门铃声,按下开锁开关SB,却听不到继电器的吸合声。经检查是

可视电话、楼宇对讲常见的故障及维修方法

可视电话、楼宇对讲常见的故障及维修方法 2015-02-19 一、楼宇对讲常见故障 1.整个系统不工作 可能原因:查电源两指示灯是否亮; 连接到主机或视频分配器上的电源是否接错,或是否有短路情况; 处理方法:电源两灯不亮是未通电,正确接好电源线; 或接在220输入线上的保险管烧坏,需更换. (备注: A:有楼层平台的楼宇对讲系统:首先检测对讲主机是否正常(检查对讲主机质量及周围的接线),其次检测各电源是否正常(检查电源质量及周围接线);最后检测各楼层平台是否正常(检查楼层平台质量及周围接线); B:没有楼层平台的楼宇对讲系统:首先检测对讲主机是否正常(检查对讲主机质量及周围的接线),其次检测各电源是否正常(检查电源质量及周围接线);最后检测各室内分机是否正常(检查室内分机质量及周围接线),因为这类系统室内分机的质量严重影响到系统的稳定性;) 2.可呼叫对讲,但无视频 可能原因:查电源到室内机的18V可视电源经过电路有无接错; 处理方法:正确接好电源---视频分配器---室内机电源线. (备注:首先检测室内机的视频线,再检测电源,最后考虑室内分机质量) 3.不可呼叫对讲,视频能开启但无图象 可能原因:查电源有无12V输出,门口机上是否有12V对讲电源输入; 处理方法:如无12V输出,更换电源控制板上的保险管,或更换电源; 正确接好电源至门口机间的电源线 (备注:此类故障主要集中在线路上面,其次是楼宇对讲设备的质量上) 4.呼叫无振铃声,但有视频图象,可对讲 可能原因:查门口机至分机的1号(注:各厂家的线标号不一样)线路是否接好,及分机本身是否正常,听筒是否挂好; 处理方法:更换一台好的分机看是否正常;若不正常检查接线是否正确; 5.输入某住户楼层号、房号后,主机有回铃声 但相应分机不响铃可视分机无光栅无图像 可能原因:解码器楼层号未编好,解码器上各端子与相应的房号不对应; 处理方法:按说明书编好解码器楼层号,