文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 134A制冷剂回收装置制作及回收工艺

134A制冷剂回收装置制作及回收工艺

134A制冷剂回收装置制作及回收工艺
134A制冷剂回收装置制作及回收工艺

R134制冷剂回收装置制作及回收工艺

一、R134制冷剂回收的重要性

R134a 作为新一代的环保制冷剂,用于替代R12(二氯二氟甲烷),R22,主要应用于汽车空调,冰箱,冷柜,饮水机,除湿机,中央空调(冷水机组)等制冷空调设备中。

R134a(SUVA 134a),化学名:1,1,1,2-- 四氟乙烷,分子组成:CH2FCF3,CAS注册号:811-97-2,分子量:102.0,HFC型制冷剂,ODP值为零。R134a 的热力和物理性质,以及其低毒性,使之成为一种非常有效和安全的替代品。HFC-134a可用在目前使用CFC-12(二氯二氟甲烷)的许多领域,包括:汽车空调、家用电器、小型固定制冷设备、超级市场的中温制冷、工商业的制冷机,聚合物发泡,气雾剂产品,以及镁合金保护气体等。

二、.回收的基本原理

制冷剂的回收的基本原理是利用制冷剂回收机,将制冷系统的制冷剂抽吸到回收制冷剂罐中。它是由一台全封闭的压缩机、空气冷凝器和过滤器组成。空调、冷库制冷系统中的制冷剂通过压缩机压缩进入冷凝器冷凝后经过滤器过滤排入制冷剂回收罐液阀中,回收机的吸气连接管接在空调的维修阀上,冷凝器的进气三通阀接制冷剂回收罐气阀,回收机的出液管接制冷剂回收罐液阀,(连接时注意排管道中空气)连接好后启动回收机,回收机利用压缩机的吸气能力将制冷系统的制冷剂抽吸压缩机中,并经过压缩机的压缩排到冷凝器中,经过冷凝器的放热冷凝后到过滤器过滤,排到制冷剂罐中,制冷剂回收罐中气体通过气阀排到冷凝器进气三通阀冷凝,回收制冷剂罐装有压力表,一般放在一台电子称,以便于观察制冷剂的回收情况。

在回收过程中以下几点必须予以特别注意:

①回收气罐应当只用于盛装回收的制冷剂。不要将不同的制冷剂在回收机或回收气罐中混合。因为这样的混合物无法再循环、再利用。

②在向回收气罐排入制冷剂的同时,应注意回收气罐中的重量。因为过量充入制冷剂是很危险的,充入气罐的制冷剂不要超过回收气罐的容许灌入量。在回收气罐上标明是何种制冷剂。

③为了防止回收气罐内压力过大,在压缩机的排出口必须装有高压开关(设定值必须根据管路和回收气罐所承受的压力,一般不超过1.7Mpa),或在回收气罐上安装压力表来控制压力。如有可能,回收机上还应装有防止液体制冷剂进入压缩机的装置及油分离器。

④不要用回收机回收HC制冷剂,除非回收机中的所有电器装置(包括压缩机)都是防爆或密封的。

三、制造回收机需要的部件及组装

1、制造回收机所需的部件:

①压缩机和冷凝器:

可以使用带有全封闭压缩机的冷凝装置(压缩机和冷凝器紧密地安装在一起的一种装置),或者是独立的冷凝器和压缩机。如果仅打算用于回收R134,那么可以使用一台R134压缩机。如果需要回收高压制冷剂如R22或R502、R404、R410等,则应使用一台合适于R22或R502的压缩机,这些压缩机也可以用于回收R12。

注意:不管是带有压缩机的冷凝装置还是冷凝器与压缩机分开的装置,都应带有冷却风扇,这样才能快速将压缩机所抽出的制冷剂冷却;同时该风扇的电器部分与压缩机同步,即当压缩机通电时冷却风扇应能同时运转。

②机座

回收机的机座可以是木质的或金属的机座,最好配有脚轮和把手以便移动。

③高、低压力开关(或高/低两用型的压力开关)

④干燥器过滤器(这个部件必须是新的)假定管口尺寸为10mm

⑤一个10mm的手动截止阀(如果冷凝装置上没有配这样的阀),一个6mm的手动截止阀

⑥6mm 及10mm的铜管

⑦6mm 及10mm 的T形铜管接头

⑧6mm 及10mm 的椎形螺母

⑨6mm 及10mm 的铜接头

⑩带保险丝的ON/OFF开关

2、装配前的准备工作:

①检查压缩机是否处于良好状态,是否能有效地吸排气:

②检查冷凝器风扇是否同时在工作

③断开电源

在本次检查中不要让压缩机运转超过约10秒钟,过长时间的压缩机空转将回导致压缩机损坏。

3、回收机的装配:

1 将一木质侧板装配到机座上这块板为了安装压力计、电器部件和截止阀的。

2 将6mm的截止阀和压路计安装到侧板上。

3 在冷凝器的排除管中间插入6mm的T形铜管接头。

4 把6mm管切成两段并将它们弯曲,以便用这两段管将T形接头连接到高压开关和6mm 的截止阀。

5 装上椎形螺母,将这两段管的末段扩成椎形,以适合与高压开关和截止阀的装配。

6 把所有的管子焊接到T形管接头上,并拧紧椎形连接。

7 断开压缩机的吸入管。中间插入10mm的铜T形管接头。

8 如果需要一个新的吸气截止阀,也把它安装到这个侧板上。

9 断开6mm管,并将其中一端弯曲,以便把低压开关连接到T形管接头上。利用6mm到10mm接头把管子装配到T形管上。

10 装上椎形螺母,并把管子末端扩成椎形,以便装配低压开关。

11 断开10mm铜管,并将其中一段弯曲,以便把干燥过滤器连接到T形管接头上,保证干燥过滤器上带有箭头的方向指向回收机中的压缩机,这表明回收的气体流向压缩机。建议在装配阶段使用一个旧的干燥器过滤器,一旦装置准备试运行了,则要换上一个新的干燥器过滤器。

12 装上10mm锥形螺母,并把管子末段扩成锥形,以便装配干燥过滤器。

13 焊接T形管接头上的所有三个管。

14 断开10mm管,并弯曲其中一段,以便把干燥过滤器和吸器截止阀连接上。

15 装上锥形螺母,并把管子两段都扩成锥形。

16 连接管子,并把所有的锥形连接拧紧。

17 用三芯单相电线把带熔断器的ON/OFF开关,高压和低压开关、压缩机连接起来。保证在所有的部件之间有一个连续的接地连接。

18 把高压开关设定为如下所示的压力:

对于设计用于回收R22的回收装置,设定为2Mpa压力下截止。

对于设计用于回收R12或R134a的回收装置,设定为1.5Mpa压力下截止。

而低压压力开关设定值在-0.03Mpa时截止

四、回收制冷机操作步骤

从系统中回收制冷剂可按照规程进行:

①检查回收机上的标记,确认上次用该机回收了那种制冷剂,或者固定使用回收机。

②首先检查个管上的阀是否闭合,然后把低压管连接到制冷系统中压缩机吸气阀的入口管上,或者连接到夹紧在制冷器具压缩机的工艺管上的刺孔钳上。

③把带有压力计的高压软管连接到回收机的压缩机排气阀上。

④高压软管的另一段接回收罐。

⑤如需对回收的R12的纯度要求很高,则需要排出回收机管路中的空气,然后就可以拧紧各个阀门,打开回收罐的阀门,给压缩机通电回收制冷剂了。

⑥如需排出管路中的空气,则将回收机与制冷系统之间的管路和回收罐与回收机之间的管路分别排空即可。因为制冷剂较少,排空时间一般不超过1秒钟。

⑦如果制冷系统要报废的话,则回收机可以在低压开关动作下回收二次,以便回收机尽可能的回收制冷系统中的制冷剂,值得注意的是:前后二次低压开关动作时间间隔最好大于10分钟。

⑧如果制冷系统还要工作的话,则在系统内还有少量的正压力(约0.03Mpa)的时候就要停止回收机,这样做将会使杂质进入系统的可能性最小。

⑨切断回收机的电源。

⑩关闭制冷系统、回收机和回收气罐上的所有阀。

五、回收机的使用注意事项

①回收机只能用于回收制冷剂气体。不要将该机连接到液体管路或液体接受器上。如果液体制冷剂进入了该回收机,则压缩机可能出现故障。

②如果使用了适合R12或R134a的冷凝装置制作回收机,那么一定不要用他回收R22、R502或任何其它类似的高压制冷剂。

③该回收机不能用于回收HC制冷剂,除非回收机的电气部件是不产生火花的或者是密封的。

维修安装工艺文件

维修安装工艺文件 一、维修操作工艺 1、冷却塔维修保养:制冷技工每半年对冷却塔进行一次清洁、保养。 1.1用500V摇表检测电机绝缘电阻应不低于0.5MΩ,否则应干燥处理电机线圈,干燥处理后仍达不到0.5MΩ以上时则应拆修电机线圈。 1.2检查电机、风扇是否转动灵活,如有阻滞现象则应加注润滑油;如有异常磨擦声则应更换同型号规格的轴承。 1.3检查皮带是否开裂或磨损严重,如是则应更换同规格皮带;检查皮带是否太松,如是则应调整(每半个月检查一次);检查皮带轮与轴配合是否松动,如是则应整修。 1)检查布水器是否布水均匀,否则应清洁管道及喷嘴。 2)清洗冷却塔(包括填料、集水槽),清洁风扇风叶。 3)检查补水浮球阀是否动作可靠,否则应修复(不定期)。 4)拧紧所有紧固件。 5)清洁整个冷却塔外表。 2、风机盘管维修保养:制冷技工每隔半年对风机盘进行一次清洁、保养。 1)每周清洗一次空气过滤网,排除盘管内的空气(不定期)。 2)检查风机是否转动灵活,如有阻滞现象,则应加注润滑油,如有异常摩擦响声则应更换风机轴承。 3)用500V摇表检测风机电机线圈,绝缘电阻应不低于0.5MΩ,否则应整修处理。检查电容有无变形、鼓胀或开裂,如是则应更换同规格电容;检查各接线头是否牢固,是否有过热痕迹,如是则作相应整修。 4)清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污物。 5)用盐酸溶液(内加缓蚀剂)清除盘管内壁的水垢。 6)拧紧所有紧固件。 7)清洁风机盘管外壳。 3、冷凝器、蒸发器维修保养:制冷技工每半年对冷凝器、蒸发器进行一次清洁、保养。 3.1柜式蒸发器维修保养:

a)每周清洗一次空气过滤网; b)清洁蒸发器散热片; c)清洁接水盘。 水冷式冷凝器、蒸发器维修保养(清除污垢): a)配制10%的盐酸溶液(每1kg酸溶液里加0.5g缓蚀剂); b)拆开冷凝器、蒸发器两端进出水法兰封闭,然后向里注满酸溶液,酸洗时间为24小时。也可用酸泵循环清洗,清洗时间为12小时; c)酸洗完后用1%的NaOH溶液或5%Na2CO3溶液清洗15分钟,最后再用清水冲洗3次以上; d)全部清洗完毕后,检查是否漏水,如漏水则申请外委维修;如不漏水则重新装好(如法兰的密封胶垫已老化则应更换)。 3.2冷却水泵机组、冷冻水泵机组维修保养:制冷技工每半年对冷却水泵机组、冷冻水泵机组进行一次清洁、保养。 3.3电动机维修保养: a)用500V摇表检测电动机线圈绝缘电阻是否在0.5MΩ,以上,否则应进行干燥处理或修复; b)检查电动机轴承有无阻滞现象,如有则应加润滑油,如加润滑油后仍不行则应更换同型号规格的轴承; c)检查电动机风叶有无擦壳现象,如有则应修整处理。 3.4水泵维修保养: a)转动水泵轴,观察是否有阻滞、碰撞、卡住现象,如是轴承问题则对轴承 加注润滑油或更换轴承;如是水泵叶轮问题则应拆修水泵; b)检查压盘根处是否漏水成线,如是则应加压盘根(不定期)。 检查弹性联轴器有无损坏,如损坏则应更换弹性橡胶垫(不定期)。 4、清洗水泵过滤网。 1)拧紧水泵机组所有紧固螺栓。 2)清洗水泵机组外壳,如脱漆或锈蚀严重,则应重新油漆一遍。 3)制冷技工每半年对冷冻水管路、送冷风管路、风机盘管管路进行一次保养,检查冷冻水管路、送冷风管路、风机盘管路处是否有大量的凝结水或保温层已破损,如是则应重做保温层。 4)阀类维修保养:制冷技工每半年对阀类进行一次保养。

车间物料回收及再利用管理规程

车间物料回收及再利用管理 规程 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

车间物料回收及再利用管理规程 1.目的:建立车间物料回收及再利用管理规程,以规范生产车间可回收物料 的管理,降低生产成本,减少环境污染,保证产品质量。 2.编制依据: 2.1.国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范》。 2.2.原料药GMP实施指南。 3.范围:车间可回收溶剂及物料。 4.责任:车间主任、操作人员对本标准的实施负责。 5.正文: 5.1.为减少环境污染,车间应加强反应后母液、有机溶剂、助剂等物料的回收 管理。 5.2.可回收范围见相应品种工艺规程,包括但不限于以下范围: 5.2.1.各品种中用于反应或提取的溶剂。 5.2.2.各品种的成盐或重结晶步骤母液中的物料(包括中间体及原料药)。5.2.3.在氢化反应中所用到的催化剂其它步骤中所用到的活性炭等助剂。 5.3.回收原则: 5.3.1.物料回收需有经试验研究验证及批准的回收方法,且产品回收程序及方 法应符合GMP原则,并对相关的质量风险进行充分评估。 5.3.2.回收应按经批准的操作规程进行,并有相应记录。 5.4.回收程序: 5.4.1.每批生产结束后,应收集可以回收的溶剂或物料等,标明品名、批号、 重量等,并注明是可回收产品,防止混淆,并将其存放于指定位置,并 建立台账。 5.5.回收再利用: 5.5.1.回收溶剂的再利用 5.5.1.1.回收的溶剂在同品种相同或不同的工艺步骤中重新使用的,应当对回收 过程进行控制和监测,确保回收的溶剂符合适当的质量标准,质量标准 见相应溶剂质量标准。

制冷压缩机工艺管回收制冷剂的研究

制冷压缩机工艺管回收制冷剂的研究 摘要:针对压缩机工艺管制冷剂回收存在的问题和制冷剂的使用现状,对制冷 剂回收装置进行了优化,避免了制冷剂在回收钢瓶中压力和温度的急剧上升和制 冷剂的泄露,安装的干燥过滤器使回收装置兼有净化功能,提高了制冷剂纯度, 为制冷剂的二次利用提供了保证。 关键词:制冷剂回收;刺破顶针阀;水冷冷凝器;多用途 当前,商用制冷装置除了大型冷库使用氨制冷剂外,其他小型制冷装置几乎 都使用氟利昂或氟利昂制冷剂的替代产品,我国冰箱及空调等小型制冷装置保有 量巨大,以冰箱为例,截至2012年底,城镇居民每百户冰箱拥有量为96台,空 调的使用量也在稳步上升,南方炎热地区城镇居民使用空调量高达93%。虽然冰 箱等小型的制冷装置所用制冷剂很少,但使用量巨大,制冷剂回收工作不容忽视,由于电冰箱压缩机没有本机自带的维修阀门,给制冷剂的回收工作增加了难度。 因此,应积极寻求针对压缩机工艺管的制冷剂回收装置的优化与设计,为压缩机 工艺管的制冷剂回收工作能够普遍开展提供技术保证。表1列出了目前制冷装置 常用制冷剂的使用情况。 表1 商用制冷设备制冷剂使用情况 一、当前维修过程中制冷剂回收方法 目前,制冷剂回收的主要方法是将制冷剂蒸汽冷却液化后储存在回收钢瓶里,这种方法不能安全高效的回收制冷剂,最重要的原因是不能有效解决回收钢瓶的 压力急剧升高问题,在维修实践中,避免压力急剧升高的通常做法是需要提供一 个低温环境,而低温环境一般需要一个完整的制冷系统才能提供。在实际维修工 作中,制冷剂的回收一般都是在制冷系统停机的情况下进行回收的,利用制冷系 统本身来提供低温环境很难实现,因此,实际维修工作中制冷剂的回收收效甚微。 二、对制冷设备维修工艺口进行制冷剂回收改进 1.运用维修阀进行抽真空 与空调不同的是,冰箱和小型冷柜压缩机没有专门的修理阀门,只有一个维 修工艺口,往往这个工艺口都是焊接而成的,如果打开工艺口,就会造成制冷剂 的泄露。传统的制冷剂回收装置往往安装一个截止阀门,但是一旦将工艺口和回 收装置连接的时候就会有制冷剂泄露,为了解决这个问题,建议在压缩机工艺口 和回收装置之间安装刺破顶针阀,刺破顶针阀能够快速的回收制冷剂,避免了制 冷剂的泄露,防止制冷剂排入大气中。刺破顶针阀一般为铜制管件,密封圈可以 根据制冷管路的大小进行调节,使密封圈与管路的大小相适应。 2.运用水冷冷凝器进行冷凝 在制冷剂回收过程中,回收钢瓶中制冷剂压力和温度的急剧升高是制冷剂回 收工作的难点,如何有效的避免压力的急剧升高是回收制冷剂的重要工作步骤。 回收钢瓶压力大会导致制冷剂的回收量下降,因此,制冷剂回收装置应该安装高 效的水冷冷凝器,把回收的制冷剂依次通过复合修理阀进入水冷冷凝器盘管,进 入盘管的制冷剂温度迅速降低,压力也随之下降,冷凝的同时也降低了制冷剂的 压力。使制冷剂从气态冷凝为液态,保证制冷剂钢瓶回收的是液态制冷剂,避免 了回收钢瓶压力急剧升高的问题。

复合材料的回收和再利用

简析玻璃钢、复合材料的回收和再利用 时间: 2009-1-10 来源:中国化工信息网(责任编辑: christina) 玻璃钢、复合材料行业经过50年的发展历程,取得了辉煌的成绩。 产业规模不断扩大。90年代初期的行业产值只有10多亿元,生产企业2000多家,从业人员几万人。2007年产值超过500亿元,生产企业4000余家,从业人员达到几十万人。 工艺技术水平不断提高。90年代,手糊工艺一统天下,如今模压、缠绕、拉挤、真空灌注等各种工艺百花齐放。 产量快速增加。90年代产量只有8万吨,2007年总产量达到160万吨,超过日本、欧洲,位居世界第二。 产业结构发生变化。90年代初期的机械化成型比例15%,2007年机械化成型占60%以上。90年代初期主要产品是波形瓦、浴缸、管罐。2007年已经形成风力发电叶片、压缩天然气气瓶、汽车复合材料、冷却塔、船舶、整体浴室、管道、渔具等具有较大规模的独立的产业集群。 科技创新取得重要成果。开发了风电叶片、船舶等复合材料设计技术;缠绕机、拉挤机、压机等成型装备设计制造技术;各类标准化和专利、检测技术;针对不同产品有专用设计软件技术。质量管理方面众多企业通过了ISO9000、ISO14000、ISO18000、ISO16949认证体系。 应用领域扩大。复合材料作为新材料在国民经济中发挥越来越重要的作用,除在军工领域应用外,从原来的简单替代,逐步变成能源、交通、化工、电力等领域必不可少的材料。 当前金融危机形势下,国家拉动内需的政策的出台对于复合材料行业是一个非常重要的机遇。玻璃钢、复合材料行业面临一个新的大发展时期,如城市化进程中大规模的市政建设;新能源的利用和大规模开发;环境保护政策的出台;汽车工业的发展;大规模的铁路建设;大飞机项目等。 在巨大的市场需求牵引下,复合材料产业的发展将有很广阔的发展空间。据预测,到2010年,中国复合材料的产量将超过美国,总量达到世界第一。 然而复合材料行业也面临着一些问题和挑战。首先是发展方式的转变,从又快又好向又好又快发展的转变;从数量规模向质量效益的转变。其次是日益严峻的环保压力,复合材料废弃物的回收和再利用;节能减排的法律要求。还有市场竞争方式的转变,价格竞争变成技术、服务竞争,技术壁垒、专利保护成为竞争手段。 复合材料废弃物的产生是行业发展的必然。产量的不断增加导致过程中的边角余料增多,以及一些生命周期结束、丧失功能的产品。

R12制冷剂回收装置制作及回收工艺

R12制冷剂回收装置制作及回收工艺 一、R12制冷剂回收的重要性 由于R12制冷剂属于CFC物质,我们知道CFC物质对环境的破坏是非常大的,为了保护人类的所生活的地球,世界上几乎所有的国家都签署了《关于削减破坏臭氧层物质的蒙特利尔协议》,中国也不例外。世界上发达国家已于2000年前就停止生产含CFC物质的产品,我国也承诺到2005年全面禁止生产和使用含CFC物质的产品。目前R12制冷剂国内生产量已在大幅度逐年削减。对使用R12制冷剂的冰箱的维修以及未来冰箱报废过程中产生的R12的排放问题,必须回收后加以处理,各维修人员都要为人类的生存环境认真的做好CFC制冷剂的回收工作。 二、.回收的基本原理 CFC制冷剂的回收的基本原理是利用回收机,将CFC制冷系统的制冷剂抽吸到回收气罐中。它通常是由一台全封闭的压缩机、空气冷凝器和过滤器组成。冰箱或器具制冷系统中的制冷剂通过过滤器被压缩后排入回收气罐中,回收机的吸气连接管接在压缩机的工艺管上,连接好后开动回收机,回收机利用压缩机的吸气能力将制冷系统的制冷剂通过一个较大的干燥过滤器抽吸压缩机中,并经过压缩机的压缩排到冷凝器中,经过冷凝器的放热冷凝后,排到回收气罐中。回收气罐一般都放在一台电子称,以便于观察制冷剂的回收情况。 在回收过程中以下几点必须予以特别注意: ①回收气罐应当只用于盛装回收的制冷剂。 三、制造回收机需要的部件及组装 1、制造回收机所需的部件: ①压缩机和冷凝器: 可以使用带有全封闭压缩机的冷凝装置(压缩机和冷凝器紧密地安装在一起的一种装置),或者是独立的冷凝器和压缩机。如果仅打算用于回收R12,那么可以使用一台R12压缩机。如果需要回收高压制冷剂如R22或R502,则应使用一台合适于R22或R502的压缩机,这些压缩机也可以用于回收R12。 注意:不管是带有压缩机的冷凝装置还是冷凝器与压缩机分开的装置,都应带有冷却风扇,这样才能快速将压缩机所抽出的制冷剂冷却;同时该风扇的电器部分与压缩机同步,即当压缩机通电时冷却风扇应能同时运转。 ②机座 回收机的机座可以是木质的或金属的机座,最好配有脚轮和把手以便移动。 ③高、低压力开关(或高/低两用型的压力开关) ④干燥器过滤器(这个部件必须是新的)假定管口尺寸为10mm ⑤一个10mm的手动截止阀(如果冷凝装置上没有配这样的阀),一个6mm的手动截止阀 ⑥6mm 及10mm的铜管 ⑦6mm 及10mm 的T形铜管接头

冷媒回收机制作工艺

一、R12制冷剂回收的重要性 由于R12制冷剂属于CFC物质,我们知道CFC物质对环境的破坏是非常大的,为了保护人类的所生活的地球,世界上几乎所有的国家都签署了《关于削减破坏臭氧层物质的蒙特利尔协议》,中国也不例外。 ③高、低压力开关(或高/低两用型的压力开关) ④干燥器过滤器(这个部件必须是新的)假定管口尺寸为10mm ⑤一个10mm的手动截止阀(如果冷凝装置上没有配这样的阀),一个6mm的手动截止阀 ⑥6mm及10mm的铜管 ⑦6mm及10mm的T形铜管接头

134A制冷剂回收装置制作及回收工艺

R134制冷剂回收装置制作及回收工艺 一、R134制冷剂回收的重要性 R134a 作为新一代的环保制冷剂,用于替代R12(二氯二氟甲烷),R22,主要应用于汽车空调,冰箱,冷柜,饮水机,除湿机,中央空调(冷水机组)等制冷空调设备中。 二、.回收的基本原理 制冷剂的回收的基本原理是利用制冷剂回收机,将制冷系统的制冷剂抽吸到回收制冷剂罐中。制冷剂回收机的制作方法与应用

制冷剂回收机的制作方法与应用 一、制冷剂回收的基本原理 制冷剂的回收的基本原理是利用制冷剂回收机,将制冷系统的制冷剂抽吸到回收制冷剂罐中。它是由一台全封闭的压缩机、空气冷凝器和过滤器组成。空调、冷库制冷系统中的制冷剂通过压缩机压缩进入冷凝器冷凝后经过滤器过滤排入制冷剂回收罐液阀中,回收机的吸气连接管接在空调的维修阀上,冷凝器的进气三通阀接制冷剂回收罐气阀,回收机的出液管接制冷剂回收罐液阀,(连接时注意排管道中空气)连接好后启动回收机,回收机利用压缩机的吸气能力将制冷系统的制冷剂抽吸压缩机中,并经过压缩机的压缩排到冷凝器中,经过冷凝器的放热冷凝后到过滤器过滤,排到制冷剂罐中,制冷剂回收罐中气体通过气阀排到冷凝器进气三通阀冷凝,回收制冷剂罐装有压力表,一般放在一台电子称,以便于观察制冷剂的回收情况。 二、制作制冷剂回收机需要的部件及组装 1、制造制冷剂回收机所需的部件: ①压缩机和冷凝器: 使用1.5P空调全封闭压缩机带有过载保护器和电容 使用1.5P带有冷却风扇的冷凝器,这样才能快速将压缩机所抽出的制冷剂冷却;同时该风扇的电器部分与压缩机同步,即当压缩机通电时冷却风扇应能同时运转。 ②机座机架 回收机的机座是用木质的机座,配有脚轮和把手以便移动。 ③高、低压力开关(高/低两用型的压力开关) ④干燥器过滤器,管口尺寸为6mm ⑤两个6mm的手动截止阀 ⑥6mm及10mm的铜管 ⑦6mm螺母及10mm的三通 ⑧10mm止回阀 ⑨6mm单向阀 ⑩带漏电保护器的ON/OFF开关 2、装配前的准备工作: ①检查压缩机是否绝缘处于良好状态,是否能有效地吸排气: ②检查冷凝器风扇是否正常 ③检测高、低压力开关 ④检查漏电开关 3、回收机的装配: 1将一木质板装配到机架上这块板为了安装压缩机、冷凝器、压力开关和过滤器的。 2将6mm的截止阀和压缩机,冷凝器安装到木板上。 3在连接压缩机排气管到冷凝器的进气管中间插入10mm的T形铜管接头。 4压缩机回气管连接进启截止阀,中间装止回阀。 5冷凝器出液口接液体截止阀,中间设置U型弯,安装干燥过滤器。 6在压缩机回气管开口焊毛细管与压力开关低压侧连接 7在压缩机排气管开口焊毛细管与压力开关高压侧连接 8用三芯单相电线把漏电开关,高压和低压开关、压缩机,风扇电机连接起来。保证在所有的部件之间有一个连续的接地连接。

车间物料回收及再利用管理规程

车间物料回收及再利用管理规程 1.目的:建立车间物料回收及再利用管理规程,以规范生产车间可回收物料的 管理,降低生产成本,减少环境污染,保证产品质量。 5.4.回收程序: 5.4.1.每批生产结束后,应收集可以回收的溶剂或物料等,标明品名、批号、 重量等,并注明是可回收产品,防止混淆,并将其存放于指定位置,并建立台账。 5.5.回收再利用: 5.5.1.回收溶剂的再利用 5.5.1.1.回收的溶剂在同品种相同或不同的工艺步骤中重新使用的,应当对 回收过程进行控制和监测,确保回收的溶剂符合适当的质量标准,质量 标准见相应溶剂质量标准。 注意保存

5.5.1.2.回收的溶剂与新溶剂混合使用时,应有足够的验证数据来确认其对 生产工艺的适用性。并且回收溶剂套用次数也需要通过验证来确定。5.5.1.3.原料药精制步骤中,除经过工艺验证确认其对生产工艺的适用性, 一般不使用回收的有机溶剂。 5.5.2.母液回收中物料的再利用 5.5.2.1.母液中回收的物料,可根据其即定的工艺对其进行处理(如重结晶 或倒成游离碱后再成盐),具体处理方法见各相应品种工艺规程中“综合 处理及‘三废’处理”。 5.5.2.2.母液中回收的原料药精制时应单独进行,不得与正批相混合,精制 后的原料药需进行持续稳定性留样。 5.6.无回收利用价值的母液或溶剂或固体物料:收集后统一集中销毁。 5.7.常用回收溶剂列表(见附表) 6.文件修订记录: 附表一:车间常用回收溶剂列表 第2 页共2页

废旧空调回收处理技术报告书

废旧空调回收处理技术报告书 学校:北京建筑大学 院系:环境能源与工程 班级:环科121 组员:徐若水、段其昌 指导老师:任向浩 完成日期:2015年10月26日

引言 进入21 世纪,高科技产业迅猛发展,电子技术及其载体更新换代越来越快,电子电器产品的报废淘汰速度也越来越快,由此导致了废旧电子产品的数量也逐年递增。 废旧空调是废旧家用电器的重要组成部分,而废旧家用电器是废旧电子电器设备的重要组成部分。废旧电子电器设备指废弃或淘汰的电子电器设备及其零部件,是城市固体废弃物中一个新兴的类别,也称作“废旧电子电器产品”、“电子垃圾”、“电子废弃物”等。以下均称之为“电子垃圾”。 废旧空调作为电子垃圾的重要组成部分,其材料组成如表1-1所示[1]。从表中不难看出废旧空调中主要的金属材料是铜、铁、铝及其合金,非金属材料中塑料占绝大部分。废旧空调中含有多种有价值的材料,如果不经任何处理直接将其废弃,不仅造成严重的资源浪费,而且会污染环境。如果对其进行有效的回收,不仅可以获得丰富的资源,取得一定的经济利益,而且可以节省原材料开发的费用,减少环境污染。 表1-1 家用空调材料组成及含量 材料比例% 金属铁、铁合金45.9 铜、铜合金18.5 铝、铝合金8.6 其他合金 1.5 塑料聚丙烯 3.7 聚乙烯 1.9 聚苯乙烯 5.6 ABS 1.9 AS 0.3 ASA 0.4 聚酯0.6 加入玻璃纤维的塑料 1.5 其他塑料 1.6 气体 2 印刷线路板 3.2 气体成分 2.8 合计100 1. 废旧空调的回收处理工艺 目前我国废旧家电产品处理一般是将其主要零部件,通过自动或手动的方式进行分离,然后将其余部分进行整体粉碎后,再进行材料分离。过程是:废旧家电分类→拆卸等前期预处理→破碎处理→材料分选→各种可再利用的材料和不可回收物。对废旧空调而言,前期预处理的重点是压缩机、电动机、换热器(冷凝器和蒸发器)等零部件的拆卸和制冷剂、机油等的回收[2 ,1]。拆卸完后再分别对压缩机、电动机、换热器进行破碎分选等处理回收。

冷媒回收及再利用工艺

冷媒回收及再利用工艺 当空调或制冷机系统需维修或报废时冷媒的任意排放不但造成生态环境的破坏,同时也是一种对资源的极大浪费。因此,冷媒的回收不但具有很大的环境效益,而且,具有很高的资源效益。 冷媒回收机是一种回收冷媒的设备,用于回收制冷机械(民用、商用空调、冷柜、热泵机组、螺杆离心机组等制冷机)中的冷媒。回收的同时又对冷媒进行一定的处理,如干燥、杂质的过滤、油分等,以便于冷媒的二次利用,无论在环保还是经济的角度上,广泛用于 家用、商用中央空调、制冷机生产厂家及售后服务。 冷媒回收机按压缩机的种类分为无油式压缩机,有油压缩机两类。 有油压缩机就是常用的空调压缩机或冰箱压缩机,成本比较低。压缩机内有润滑油,所以只能适用于设备内润滑油相同的冷媒回收。如果润滑油型号或种类不一样,就会造成冷媒被不同的油污染,在冷媒生产行业使用,会因为少量油混入纯净冷媒中而对冷媒纯度具有不可逆的影响。 注意点:有油压缩机在回收过程中要密切注意压缩机油的流失,及时补充压缩机油,防止压缩机中途缺油损坏,同时不可以直接回收冷媒液体,比较容易烧毁压缩机。 无油式压缩机就是常说的气缸不需要润滑油的压缩机,其运动部件主要采用了一些特殊设计的航空自润滑的复合材料,这种压缩机在航空航天等高技术要求领域有广泛应用,如压缩氧气,氢气等易燃易爆气体。高耐用性的冷媒回收机因采用无油压缩机,没有润滑油的污染,所以适用于CFC、

HCFC、HFC等多种冷媒。 无油压缩机主要优点:使用方便,寿命长,多种冷媒通用,免维护。 主要缺点:压缩机价格昂贵。 回收方式分两类: 1、气体、液体直接回收法。顾名思义直接回收,效率低,回收时间长。 2、推拉回收法。推拉回收较直接回收效率更高。将空调系统上的液体管路接口用管子连接到回收容器上的液体管路接口,回收设备上的吸气管路连接到回收容器上的蒸气接口,再将回收设备的的排气出口与空调系统气体管接口连接起来。当回收设备启动后,从回收容器的蒸气管口抽出回收容器的蒸气,接着蒸气就在回收设备内压力提高后排入空调内,这样空调内

制冷压缩机工艺管回收制冷剂的研究

制冷压缩机工艺管回收制冷剂的研究 发表时间:2019-05-10T10:06:22.517Z 来源:《防护工程》2019年第2期作者:何营1 王雅男2 [导读] 提升了制冷剂回收装置的可操作性,更加适合一线的制冷设备维修工操作和使用,在制冷维修行业具有广阔的应用前景。 1.葫芦岛中天机电设备安装工程有限公司辽宁葫芦岛 125000; 2.葫芦岛中天机电设备安装工程有限公司辽宁葫芦岛 125000 摘要:针对压缩机工艺管制冷剂回收存在的问题和制冷剂的使用现状,对制冷剂回收装置进行了优化,避免了制冷剂在回收钢瓶中压力和温度的急剧上升和制冷剂的泄露,安装的干燥过滤器使回收装置兼有净化功能,提高了制冷剂纯度,为制冷剂的二次利用提供了保证。 关键词:制冷剂回收;刺破顶针阀;水冷冷凝器;多用途 当前,商用制冷装置除了大型冷库使用氨制冷剂外,其他小型制冷装置几乎都使用氟利昂或氟利昂制冷剂的替代产品,我国冰箱及空调等小型制冷装置保有量巨大,以冰箱为例,截至2012年底,城镇居民每百户冰箱拥有量为96台,空调的使用量也在稳步上升,南方炎热地区城镇居民使用空调量高达93%。虽然冰箱等小型的制冷装置所用制冷剂很少,但使用量巨大,制冷剂回收工作不容忽视,由于电冰箱压缩机没有本机自带的维修阀门,给制冷剂的回收工作增加了难度。因此,应积极寻求针对压缩机工艺管的制冷剂回收装置的优化与设计,为压缩机工艺管的制冷剂回收工作能够普遍开展提供技术保证。表1列出了目前制冷装置常用制冷剂的使用情况。 表1 商用制冷设备制冷剂使用情况 一、当前维修过程中制冷剂回收方法 目前,制冷剂回收的主要方法是将制冷剂蒸汽冷却液化后储存在回收钢瓶里,这种方法不能安全高效的回收制冷剂,最重要的原因是不能有效解决回收钢瓶的压力急剧升高问题,在维修实践中,避免压力急剧升高的通常做法是需要提供一个低温环境,而低温环境一般需要一个完整的制冷系统才能提供。在实际维修工作中,制冷剂的回收一般都是在制冷系统停机的情况下进行回收的,利用制冷系统本身来提供低温环境很难实现,因此,实际维修工作中制冷剂的回收收效甚微。 二、对制冷设备维修工艺口进行制冷剂回收改进 1.运用维修阀进行抽真空 与空调不同的是,冰箱和小型冷柜压缩机没有专门的修理阀门,只有一个维修工艺口,往往这个工艺口都是焊接而成的,如果打开工艺口,就会造成制冷剂的泄露。传统的制冷剂回收装置往往安装一个截止阀门,但是一旦将工艺口和回收装置连接的时候就会有制冷剂泄露,为了解决这个问题,建议在压缩机工艺口和回收装置之间安装刺破顶针阀,刺破顶针阀能够快速的回收制冷剂,避免了制冷剂的泄露,防止制冷剂排入大气中。刺破顶针阀一般为铜制管件,密封圈可以根据制冷管路的大小进行调节,使密封圈与管路的大小相适应。 2.运用水冷冷凝器进行冷凝 在制冷剂回收过程中,回收钢瓶中制冷剂压力和温度的急剧升高是制冷剂回收工作的难点,如何有效的避免压力的急剧升高是回收制冷剂的重要工作步骤。回收钢瓶压力大会导致制冷剂的回收量下降,因此,制冷剂回收装置应该安装高效的水冷冷凝器,把回收的制冷剂依次通过复合修理阀进入水冷冷凝器盘管,进入盘管的制冷剂温度迅速降低,压力也随之下降,冷凝的同时也降低了制冷剂的压力。使制冷剂从气态冷凝为液态,保证制冷剂钢瓶回收的是液态制冷剂,避免了回收钢瓶压力急剧升高的问题。 3.安装干燥过滤器除去杂质与水分在制冷装置维修过程,制冷剂系统有时会对外界开放,水气和灰尘很有可能进入制冷系统系统管路中,在压缩机工艺口连接维修阀门的焊接过程中,如果没有运用气体保护焊将有可能产生铜氧气膜,甚至是焊渣;在充注制冷剂或冷冻油过程中,冷冻油本身有许多固体杂质和水分,也会带到系统里面并腐蚀系统中的金属部分。 3 优化后的制冷设备维修工艺管装置 3.1 工作过程 优化后的制冷剂回收装置如图1所示,刺破顶针阀安装在制冷剂回收装置与压缩机的工艺口之间,刺破顶针阀的安装可以有效减少制冷剂的泄露。其中高效水冷凝器安装在油分离器后,可以有效降低制冷剂进入钢瓶的压力,同时也降低了温度,干燥过滤器安装在复合修理阀和油分离器之间,可以对回收的制冷剂进行净化和干燥。尼龙软管应采用纯聚胺脂高透明高压管(配有组合铜接头),组合铜接头为公制带顶针高压专用组合铜接头,根据需要可自行选择高压管长度。组合铜接头与高压管的管子可随意组合,大接头直径1.9cm、壁厚耐用0.5cm。尼龙管与组合接头连接过程如下:用6mm的张头或十字螺丝刀把尼龙软管管口胀开,套入组合接头拧紧螺丝,可与匹配的组合铜接头进行连接。

废弃电器电子产品制冷剂回收处理技术规范编制说明

中国循环经济协会团体标准 《废弃电器电子产品制冷剂回收处理技术规范》 编制说明 《废弃电器电子产品制冷剂回收处理技术规范》编制组 二零二零年十月

一、标准编制的依据、背景、目的、意义 (1)立项目的意义 2008年8月20日,国务院第23次常务会议通过了《废弃电器电子产品回收处理管理条例》,自2011年1月1日起施行。 1987年达成的《蒙特利尔议定书》被认为有力的保护了臭氧层,并通过逐步停止使用破坏臭氧层物质从而防止了更大的气候变暖。这些排放对气候变暖的影响是二氧化碳的双倍以上。由于对空调和冰箱的日益增长的需求,制冷剂成为增长最快的温室气体,每年的增长速度在20-15%之间。据推测,该修正案可以为防止全球气温作出重要贡献,有助于避免在本世纪末全球温度升高0.5摄氏度,并减少上千亿吨的二氧化碳排放。 (2)立项的必要性 废旧空调、冰箱中制冷剂的充注量在100g-2000g不等,制冷剂是否能完全回收不仅影响到消耗臭氧层物质(ODS)的排放,而且影响到拆解企业在拆解环节的资金扣减。 (3)对产业发展的作用 规范废弃电器电子产品制冷剂回收处理技术不仅可以使业内所有拆解企业减少因制冷剂泄漏导致的扣减,同时可以推动我国蒙特利尔议定书履约能力建设,截止到2019年3月,我国已经如期淘汰消耗臭氧层物质(ODS)约28万吨,未来需要我们所有行业不

断推动履约能力建设,继续加强对受控物质的监督管理,确保履约成效。 (4)希望解决的问题 本标准旨在从废弃空调、冰箱的存储、制冷剂防泄漏的办法、制冷剂回收环节的注意点、收氟位置的选择等多个维度来确保在废弃空调、冰箱拆解过程中,不会因为制冷剂泄漏而导致消耗臭氧物质(ODS)的排放,同时帮助所有拆解企业规范回收作业,避免因漏氟导致的扣减。 二、标准编制的工作基础 主编单位和参编单位标准编制的工作基础,以及在该领域的研究和技术推广地位。 (1)现有工作基础 标准编制工作组单位在制冷剂回收行业拥有丰富的实战经验和理论基础,对顺利完成标准的起草具有较强的技术实力和标准制定经验,能够确保标准顺利完成。 (2)相关标准情况 目前,国内有关制冷剂回收净化的标准有: GB 4706.92 家用和类似用途电器安全从空调和制冷设备中回收制冷剂的器具的特殊要求 GB 5100 钢质焊接气瓶 GB/T 7778 制冷剂编号方法和安全性分类 GB/T 8059 家用和类似用途制冷器具

中国制冷空调设备维修安装企业资质等级认证管理办法

附件: 中国制冷空调设备维修安装企业 资质等级认证管理办法 第一章总则 第一条为加强全国制冷空调设备维修安装行业的自律管理,规范市场运作,促进行业健康发展,由中国设备管理协会、中国制冷空调工业协会共同制定《中国制冷空调设备维修安装企业资质等级认证管理办法》(以下简称《资质认证管理办法》)。 第二条凡在中华人民共和国境内从事制冷空调设备维修安装经营活动的企业可遵守本管理办法,向中国设备管理协会、中国制冷空调工业协会申请领取相应等级的“中国制冷空调设备维修安装企业资质证书”。 第三条本《资质认证管理办法》涵盖的制冷空调设备维修安装项目,包含制冷空调设备和系统的维修、保养、清洗、改造安装和运行检测。 第四条中国设备管理协会和中国制冷空调工业协会共同负责行业资质等级认证工作,并委托批准中国制冷空调工业协会制冷空调工程工作委员会成立唯一的认证工作办事机构——中国制冷空调设备维修安装企业资质等级认证办公室,具体负责制冷空调设备维

修安装企业资质等级认证的咨询、材料收集汇总、审核、年度复核、换证复核、证书发放等统一管理工作。 第五条企业资质等级证书是企业技术能力、管理水平综合素质的标志。 第二章资质等级划分 第六条制冷空调设备维修安装企业的资质等级依据经营范围划分为A、B、C、D四类。 A类:集中式制冷空调设备(活塞式、涡旋式、螺杆式、离心式、吸收式制冷和热泵机组;蓄冷蓄热设备、蒸发冷却设备、空气处理设备及其他系统组件等)。 B类:净化空调设备(按净化等级划分)。 C类:冷冻冷藏设备(按冷冻冷藏库吨位划分)。 D类:家用(商用)制冷空调设备(多联机、家用空调器、商用空调机、冰箱、冷柜、制冰机和热泵热水器等)。 第七条企业资质等级类别按其综合能力,A、B、C类划分为特、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IV五个级别;D类划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个级别。 (一)A类维修安装企业 特级:能独立承担5种(含)以上主机种类和系统的维修安装。 Ⅰ级:能独立承担4种(含)以上主机种类和系统的维修安装。 Ⅱ级:能独立承担3种(含)以上主机种类和系统的维修安装。 Ⅲ级:能独立承担2种(含)以上主机种类和系统的维修安装。

冷媒回收机安全操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 冷媒回收机安全操作规程(最新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

冷媒回收机安全操作规程(最新版) 1.设备由专人使用,使用人应认真研读设备使用说明书,熟悉设备的工作原理和操作方法。 2.电源插头必须连接到有漏电保护功能的电源插座上。 3.在使用前,应检查各阀门和开关均处于关闭位置。 4.使用中应将本机置于通风处使用,以利于设备散热。 5.本机应远离易燃、易爆物品,严防火灾。 6.冷媒必须回收到指定的冷媒罐中,不要混淆不同的冷媒。 本机最好使用单一品种的冷媒,不应反复更换冷媒品种。 7.不同的冷媒使用不同的冷冻润滑油,要根据冷媒不同选择与其相适应的冷冻润滑油。 8.使用中,只允许将纯净且经认可的冷媒和冷冻润滑油加入空调系统。

9.操作时应戴上护目镜,防止冷媒进入眼睛,一旦进入不要揉眼睛,用清水冲洗,并及时用干净布罩在受伤部位,防止赃物进入,尽快去医院治疗,不得自行处理。 10.使用过程中,随时注意设备的工作状况。发现异响、异味等异常现象,立即采取措施停止使用,及时到相关维修班组报修。 11.经常检查冷媒串液管的密封垫,发现破损及时更换。 12.定期察看真空泵油箱上的油窗,检查油量、油色应正常。真空泵不能连续抽大气三分钟以上。 13.长期不使用时,应卸掉本机系统内部压力。 14.使用完毕,关闭设备总电源开关,拔掉电源插头。 15.做好设备清洁和工作区域环境卫生工作。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

制冷剂回收再利用操作工艺

制冷剂回收再利用操作工艺 一安全须知: 在操作过程中需穿戴保护手套和护目镜,防止制冷剂气体或液体接触到皮肤和眼睛。请勿在火源和火星儿附近操作。请在通风良好的环境下操作。 二注意事项: △只可使用经过认证并可重复使用的制冷剂回收罐。 △不要在回收罐内过量回收制冷剂,最多不能超过其最大容量的 80%,以保留空间防止压力增加膨胀——可能会引起爆炸。 注意:不要超过回收罐的允许工作压力。 当回收R-410A 制冷剂时,回收罐允许的最大工作压力值应≥27.6bar。 △ 不要把不同种类的制冷剂混杂在同一个回收罐中——混合后的制冷剂将不能再进行分离、使用。 △ 在向空罐进行回收制冷剂前,必须将空罐抽真空至-0.1Mpa,以清除气及其它不凝性气体。空回收罐出厂前已充注了干燥的氮气,在第一次使用 前,也要将其抽空。 △使用电缆长度要求不得超过 7.6 米(至少是 1.5mm2 线),否则会使电压下降,损坏压缩机。 △当回收罐压力超过 20.7bar 时,应采用回收罐冷却降温操作以降低压力。 △为了达到最大的回收速率,建议使用直径不要小于3/8”的软管,长度不宜超过 0.9 米。 △回收结束后要保证设备内无制冷剂。残余的液态制冷剂可能在冷凝器中膨胀导致部件损坏。

三技术参数:

四基本操作: 系统“回收”操作步骤 1、检查回收设备,确保其处于良好状态。 2、确认所有连接均正确、牢固(请参考连接图)。 3、打开回收罐的液体接口阀。 4、确保“回收/自清”阀处于“回收”位置。 5、打开设备的“输出”阀。 6、打开歧管表组上的液态口阀,打开此阀会使液态制冷剂先抽出。液态 制冷剂抽出后,打开歧管表组上的气态口阀,完成系统抽空过程。 7、将设备电源线接到220-240VAC 50Hz 电源上。 ①将电源开关打到“ON”位置,此时可以听到风机转动的声音。 ②按下启动开关——启动压缩机。 8、慢慢打开设备的“输入”阀。 ①如果压缩机开始出现撞击,慢慢把“输入”阀调小,直至撞击停止。 ②如果“输入”阀开小了,在抽空液态制冷剂时应将其完全打开一次 (此时歧管表组的气态口阀也应打开)。 9、让设备运行至所需的真空度。 ①关闭歧管表组的液态及气态阀。 ②关闭设备的电源开关。 ③关闭输入阀,然后运行“自清”步骤。 注意:每次使用后必须对设备进行“自清”,否则残留的制冷剂会导致酸性腐蚀,损坏系统部件。

相关文档