文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (经典)厂区围墙大门工程施工组织设计方案

(经典)厂区围墙大门工程施工组织设计方案

(经典)厂区围墙大门工程施工组织设计方案
(经典)厂区围墙大门工程施工组织设计方案

目录

1.编制依据 (1)

2.工程概况 (1)

3.施工准备 (2)

3.1. 技术准备 (2)

3.2. 施工进度计划 (2)

3.3. 主要设备计划 (2)

3.4. 劳动力计划: (3)

4.方案选择 (3)

5.施工工艺 (5)

5.1. 土方开挖 (5)

5.2. 土方回填 (7)

5.3. 独立柱、基础、梁施工 (7)

5.4. 围墙砌体施工 (9)

5.5. 粉刷施工 (10)

5.6. 涂料施工 (12)

5.7. 面砖施工 (15)

5.8. 铁艺围墙施工 (18)

5.9. 石材幕墙施工 (18)

6.各项管理保证措施 (18)

6.1. 工期保证措施 (18)

6.2. 质量保证措施 (18)

6.3. 安全施工技术措施 (19)

6.4. 环境保护措施 (19)

6.5. 现场文明施工管理 (20)

1.编制依据

1、业主发放的围墙分段及±0.000标高平面图、厂区用地红线图及现场坐标点交接

资料(只有业主代表签字)。

2、《工程测量规范》GB50026-93。

3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。

4、《砌体工程施工质量验收规范》GBJ50203-2002。

5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002。

6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001。

7、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2002。

8、《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001)

9、《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ 137- 2001

2.工程概况

本工程围墙及大门工程,由砖砌实体围墙、镂空铁艺围墙、大门三部分组成,根据业主要求西、南面为镂空围墙,北、东面为实体围墙,正大门位于西面偏北位置(详见围墙平面图)。

围墙基础为砖砌条形基础,不设地梁,±0.000以下为MU10实心粘土砖,±0.000以上为实心砖砌筑,在回填土厚度大于1米的地段采用独立柱基加地梁的方式将围墙基础坐到老土层上。大门由门岗房、景观墙、电动伸缩门组成,门岗为砖混结构,景观墙为钢筋砼结构。

实体围墙内外侧均为防水涂料;镂空围墙为铁艺围墙间隔设置砖柱,砖柱外侧为45*95面砖饰面,内侧为防水涂料饰面;大门、门岗为石材幕墙及玻璃幕墙及外墙面砖饰面。

3.施工准备

3.1.技术准备

在整个围墙施工前,组织相关的技术人员学习图纸和各道工序施工工艺,分析施工重点、难点以及施工质量等有关的技术。以保证在施工时每位工程师、施工员以及施工作业人员对各道工序的施工要点熟悉、了解其施工中的控制点。

施工技术准备的主要内容,可以归纳为以下几个方面,其具体内容是:

1)根据施工组织设计以及施工方案对现场工程师、施工班组、施工工人实施三级技术交底。

2)提供各道工序施工的设备进场计划。

3)深化设计图纸,了解设计意图,分析施工方案及施工工艺。

4)提供主要材料计划,为物资备料做准备。

3.2.施工进度计划

按照业主要求,围墙大门计划于2011年4月20日开始进行基槽开挖,6月20日施工完成。

3.3.主要设备计划

主要施工机械一览表

3.4.劳动力计划:

1、根据本工程的特点,我公司将选派富有工程施工经验的精干人员组成项目经理部,并配备管理人员:7人

葛书启(项目经理)、郭书亮(生产副经理)、陈凯(项目总工)、张天有(商务经理)陈卫明(测量员)、谢廷凯(安全员)、王晓龙(电工)

2、劳动力安排:

为加强各施工阶段劳动力平衡调度,合理组织施工,围墙、大门施工砌体阶段配备瓦工40名、普工20名、木工10名、钢筋工8名,电工1名,装饰装修阶段抹灰工40名、普工20名、油漆工10名,花岗岩、门窗、玻璃由专业队伍完成,特殊工种必需持证上岗。在施工中根据工程进度随时调配各工种插入,以确保工程按计划顺利进行。

4.方案选择

4.1土方开挖及回填

围墙及大门基槽开挖采用挖斗为1立方的反铲挖掘机开挖,为不扰动原状土,槽底预留200mm厚土层人工清底。开挖深度为0.5m的地段,按砖基础宽度每边加宽200mm并按1:0.33坡度进行放坡;开挖深度为0.5-1m的地段基本为回填土,按砖基础宽度每边加宽200mm并按1:0.5坡度进行放坡;开挖深度为1--5m的地段为独立柱基础,均为疏松回填土,按独立基础宽度每边加宽300mm并按1:1坡度进行放坡(以甲方确认的现场实际开挖尺寸为准),为防止基坑附近堆载过大,挖出的土采用8T自卸车运至距离开挖地点20m处堆放,保证基槽两边3m范围无堆土。土方回填采

用三轮车运土分层夯实回填,分层厚度300mm。

4.2垫层施工

垫层模板采用45*95木方当侧模,并用Φ10钢筋打入土内进行固定,垫层砼采用现场搅拌,搅拌机安装在厂区的西北角离电源和水源比较近的地方,用三轮车运输到浇注地点,平板振动器振捣。

4.3独立柱及基础施工

模板:独立柱基础施工模板采用18mm厚木胶合板,45*95木方背楞,Φ48钢管打入土内加固,柱、梁模板采用18mm厚木胶合板,45*95木方背楞,Φ48钢管柱箍,梁采用常规的扣件式钢管支撑加固,采取梁柱整浇的方法一次完成。

砼:独立柱基础及梁柱采用商品砼运输至浇注地点,人工倒运入摸,插入式振动棒振捣密实。

钢筋:钢筋采取现场制作,用运输车运到现场绑扎,高度小于2m的柱主筋四面用Φ12的钢筋斜撑固定,高度大于2m的柱钢筋绑扎时采用钢管斜撑固定,在基础模板上口必需用钢管按照柱位置四面夹固,保证柱钢筋位置正确。

砼养护:采用浇水自然养护,养护用水用三轮罐车运输,每天浇水养护不少于4次,保持砼表面湿润。

4.4砌体结构施工

围墙大门砌体砂浆采用现场拌制,考虑围墙施工工作面较长,在厂区北面水源接口处设置砂浆搅拌机拌制砂浆,用三轮车运输至各施工地点,浇砖用水用三轮罐车运输,提前一天将砖充分湿润。

在回填土厚度大于1m的地段设计了构造柱,需竖向每间隔500mm留置马牙茬,并设置Φ6拉接钢筋每边伸出构造柱700mm,末端做180度弯钩。

4.5围墙粉刷

各段围墙砌体结束10天后,即时插入粉刷工序,在厂区北面水源接口处设置砂浆搅拌机拌制砂浆,用三轮车运输至各施工地点,养护用水用三轮罐车运输,每天养护不少于4次,养护期不少于7天。

4.6外墙涂料施工

在墙面抹灰层干透后(大约15天),及时进行外墙腻子和涂料施工,施工前所以腻子和涂料样品提前报业主确认后方可使用。,

4.7外墙面砖施工

外墙面砖规格为45*95,采用单片散贴的方法施工,施工前做出样板,经甲方认可后方可大面积施工。

4.8铁艺围墙施工

铁艺围墙为成品铁艺,计划由铁艺厂家的专业队伍施工,施工前样品必需经业主选定确认,并报专业施工方案专业施工资质,经业主审批后实施。

4.9石材幕墙施工

计划由石材幕墙专业分包队伍施工,施工前提前包专项施工方案及专业施工资质,经业主审批后实施。

5.施工工艺

5.1.土方开挖

1 、工艺流程:

基槽放线分段均匀下挖修边和清底

2、开挖基坑(槽)时,应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度。

3、采用反铲挖土机开挖基槽(坑)时,其施工方法为:

端头挖土法:挖土机从基坑(槽)的端头以倒退行驶的方法进行开挖,向两侧甩土。

4、挖土机沿挖方边缘移动时,机械距离边坡上缘的宽度不得小于基坑(槽)或管沟深度的1/2。

5.开挖基坑(槽)和管沟,不得挖至设计标高以下,如不能准确地挖至设计基底标高时,可在设计标高以上暂留一层土不挖,以便在抄平后,由人工挖出。暂留土层:挖土机用反铲挖土时留土厚度为20cm。

6、在机械施工挖不到的土方,应配合人工随时进行挖掘,并用手推车把土运到机械挖到的地方,以便及时用机械挖走。

7、修帮和清底。在距槽底设计标高50cm槽帮处,抄出水平线,钉上小木橛,然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线(中心线)引桩拉通线(用小线或铅丝),检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,以此修整槽边。最后清除槽底土方。

8、槽底修理铲平后,进行质量检查验收。

9、开挖基坑(槽)的土方,在场地有条件堆放时,一定留足回填需用的好土;多余的土方,应一次运走,避免二次搬运。

10、质量标准

10.1 保证项目:

10.2 柱基、基坑、基槽、管沟和场地的基土土质必须符合设计要求,并严禁扰动。

10.3允许偏差项目,见表1-5。

土方工程的挖方和场地平整允许偏差值表1-5

5.2.土方回填

1、工艺流程

清理基底→检验土质→填土、分层铺土、耙平→夯实密实→检验密实度→修整找平验收。

2、素土回填

1.)回填时选一个单元段做样板,经监理检查合格后方可大面积施工。

2).回填土的分层厚度为300mm,分层用打夯机夯实,每层夯实4遍,压实系数>0.94。

3).回填土夯实后,应按规范规定进行环刀取样,测出干土的质量密度,达到要求应进行表面拉线找平,凡高出允许偏差的地方,应及时铲平,凡低于允许偏差的地方应补上夯实。

3、质量要求

1.)必须分层虚铺夯实,虚铺厚度偏差≯3cm。

2.)回填标高允许偏差为-5mm。

3.)回填土表面平整度允许偏差5mm。

4).夜间施工,应合理安排施工顺序,设有足够的照明设施,防止虚铺超厚,严禁用汽车或推土机直接倒土入槽。

5.3.独立柱、基础、梁施工

1、垫层施工

垫层砼为C10,待土方开挖人工清理干净后,不可过分晾槽,防止雨水泡槽,经有关各方验收并签字齐全后,放线,检查无误后方可支模板加固抄平,标高桩顶面恰好为垫层上平。。

2、.钢筋砼独立基础施工

钢筋:熟悉施工图及图纸会审、变更,认真计算料表,经审核无误后方可下料制作。1).基础施工应提前在垫层上弹钢筋位置线,单层网片,先排底部短向主筋,再排上部长向分布筋,边绑边按线调直,网片必须每点绑扎。绑扎好后,按所弹柱子边线安放柱钢筋,底部四角焊斜向支撑与网片连接,柱钢筋骨架要在基础上口用短钢管水平四面固定两道,柱脚四面用钢筋斜顶在模板上,防止柱插筋轴线偏移,上口绑一道定位箍筋,所有纵筋均点焊,防止单根偏位。

2)由于围墙地梁跨度大,钢筋运输比较困难,地梁纵向筋采用每跨单独锚固,地梁纵向钢筋在车间内闪光对焊接长,上部接头必须位于梁跨中1/3范围内,底部钢筋接头位于跨中1/3以外,至少错开50%。梁钢筋采用模外绑扎,通长料多人抬运,对号入座,注意地梁与框架柱之间锚固,端柱锚固长度不够加竖向弯折。

模板:采用18㎜厚多层木胶合板,按图示尺寸配板。

3)基础周边模板立在垫层上,照准基础边线,紧靠模板木方外边打Φ48.5架管入土600㎜以上,拉线固定模板,用木方顶在基坑壁上。

4)地梁配模注意木方接头错开50%,且用2M长木方搭接加固,底模用窄胶合板背木方钉成,贴双面海绵粘胶带,必须侧包底模,架管@600㎜夹紧,上口加Φ12@800㎜钢筋撑子,保证截面尺寸。

5)砼浇筑:砼运送至浇注地点采取人工倒运入模,每个流水段由后向前倒退施工,保证路线越来越短。由中间向四周下料,先柱周围,再四边铺开,分层浇捣。用插入式振动器振实,振捣上层时,棒应插入下层砼内5cm,以消除冷缝,振捣时要一棒接一棒、插点均匀、快

插慢拔。与模板接触面及柱心要仔细振捣,防止漏振、胀模及钢筋偏位,保证砼内实外光。砼浇筑完成后,钢筋工立及对柱插筋进行复核校正,以免插筋偏位。

6)压面:砼浇筑后,按抄平标志及时找平,多去少补,先用木抹子压下石子,搓毛面,再用铁抹子收光,至少三遍,最后必须在初凝前压光,不准加素浆。及时清除插筋内的松散石子和插筋上粘附的砂浆,及时复核轴线,发现偏移在初凝前校正。

7)砼养护:混凝土浇注完成12小时后,开始浇水自然养护,减少混凝土表面的热扩散和温度梯度,保持砼表面水分,防止产生表面裂缝。

5.4.围墙砌体施工

1、砌砖工程砌筑前应设置皮数杆,并应根据设计要求,砖的规格和灰缝厚度在皮数杆上标明皮数及竖向构造的变化部分。

砌砖工程施工质量控制按A级执行。即现场质保体系制度健全,并严格执行,监理代表经常到现场检查监督,施工单位予以很好配合,砂浆试块按规定制作,强度满足验收规定,离散性小,采用机械拌合砂浆按重量严格控制配合,砌筑的操作工人,全部4级工以上,其中6级工以上不少于20%。

砂浆用砂采用中砂,且不得含有草根等杂物,使用前过筛,含泥量不得超过5%。

a砖浇水:砖在砌筑前一天浇水湿润,以水浸入砖四边1.5cm为宜,不得干砖上墙。

b组砌方案采用一顺一丁,砌砖采用一铲灰,一块砖,一挤揉的“三一”砌砖法,外墙拉通线,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm ,但不应小于8mm,也不应大于12mm,砂浆应在3h内用完,不得使用过夜砂浆,砖墙的砂浆饱满度不低于85%。

C纵横墙转角处应同时砌筑,无法同时砌筑时纵横墙交接处必须留斜槎,槎子长度不应小于槎子高度的2/3,若留直槎可留阳槎并予埋拉结筋,沿墙高每50cm予埋Φ6钢筋2根,每边入墙不得小于100cm,末端应有90弯勾。

d构造柱部位砌成马牙槎,每个马牙槎沿高度方向为五皮砖,马牙槎应先退后进,沿墙高每50cm设置2根Φ6水平拉结筋,每边伸入墙内不得小于0.7m。

(3)、钢筋砼工程施工:

a构造柱钢筋绑扎

在柱顶、柱脚与圈梁钢筋交接的部位,应按设计要求加密柱的箍筋,加密范围为圈梁上下均不应小于50cm,箍筋间距不大于10cm,沿墙高每500mm设置2φ6水平拉结筋,每边伸入墙内不小于0.7m。

b圈梁钢筋绑扎

地梁与构造柱钢筋交叉处, 地梁钢筋宜放在构造柱受力钢筋内侧, 地梁钢筋应互相交圈,在内墙交接处,墙大角转角处的锚固长度,均要符合设计要求。

c砼浇筑

①构造柱砼坍落度,一般控制在5-7cm,亦可根据气温和施工条件,在保证浇捣密实的情况下加以调整,拌合好的砼应在1.5h内浇灌完。

②浇筑构造柱时,宜先铺5cm厚与砼配合比相同的减石子砼,每层浇筑高度不大于50cm,用插入式振动棒捣固。

③梁砼浇筑后,应随即用木抹子压实,抹平,表面不得有松散砼。

④砼浇筑完12h内,应对砼加以覆盖并浇水养护,养护时间不小于7d。

5.5.粉刷施工

6.1 工艺流程

基层清理、修补、堵孔洞→浇水湿润基层→掉线→抹灰饼、冲筋→做阳角→抹底层灰→养护→抹面层→养护。

6.2 操作工艺

1、基层处理、修补、堵孔洞结构施工时墙面上的孔洞、架眼应提前用微膨胀砼堵塞严实,将柱、圈梁等凸出墙面的混凝土剔平,凹处提前刷净,用水洇透后,再用1∶3水泥砂浆水泥砂浆分层补衬平

2、吊垂直、抹灰饼:根据粉刷层厚度在阳角吊垂线,以一个阳角垂线按面砖模数尺寸确定另一个阳角或阴角粉刷厚度,以此法确定各阴阳角和窗口粉刷厚度。并按阴阳角灰饼加密中间灰饼。最后在阳角冲筋,阴角做灰饼。等大面积粉刷完成后,弹出水平线确定水平线条、窗上下口粉刷厚度。吊线打点经验收后方可进行大面积粉刷。

3、抹底层灰:掉线打点经验收后就可抹灰,抹第一道约5~7 mm厚底灰时要用力压,不得漏抹,使砂浆挤入细小缝隙内,接着分层抹灰与冲筋一平,再用大木杠或大靠尺板垂直水平刮找一遍,并用木抹子搓毛。然后全面进行质量检查,检查底子灰是否抹平整,阴阳角是否方整洁,并用2m长标尺板检查墙面平整度和垂直度。

4、抹罩面灰:底子灰约有七成干时,即可抹罩面灰,抹灰之前应先将墙面洇湿,两遍成活,控制厚度不大于30mm,随抹随压光。待其表面无明水时,按要求进行竖直顺纹拉毛,并要求色泽一致。如局部粉刷厚度超过30mm应加钢丝网进行加固处理。

5、抹灰的施工程序:从上往下打底,应注意在抹面层灰以前,应先检查底层砂浆有无空、裂缝现象,如有空裂,应剔凿返修后再抹面层灰;另外应注意底层砂浆上的尘土、污垢等应先清净,浇水湿润后,方可进行面层抹灰。

6、养护:水泥砂浆抹灰层应及时喷水养护不少于5天。

其它技术要求

1)外窗口:大面积粉刷完成后按阴阳角根据面砖模数弹出窗口水平和垂直粉刷线,根据粉刷线包口,外窗台和窗上口应作出10%坡度,一般每100mm宽坡10mm,保证排水顺畅。

2)所有檐口。挑檐,突出墙面的装饰线条应做鹰嘴滴水线。

质量标准

1)主控项目

①所用材料品种和性能必须符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。

②抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水湿润。

③抹灰层与基层之间必须粘结牢固,抹灰层无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝等缺陷。

(2)一般项目

①抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。

②护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。

③滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽深度、宽度均不少于10mm。

④一般抹灰的允许偏差和检验方法应符合下表规定。

5.6.涂料施工

1 工艺流程:

→基层处理→修补腻子→刮腻子→施涂第一遍乳液薄涂料

施涂第二遍乳液薄涂料→施涂第三遍乳液薄涂料

2 基层处理:首先将墙面等基层上起皮、松动及鼓包等清除凿平,将残留在基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除扫净。

3 修补腻子:用水石膏将墙面等基层上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍找平,找平厚度大于8mm的应用1:2水泥砂浆找平,干燥后用1号砂纸将凸出处磨平,并将浮尘等扫净。

4 刮腻子:刮腻子的遍数可由基层或墙面的平整度来决定,一般情况为三遍,腻子的配合比为重量比,用于外墙、厨房、厕所、浴室的腻子,其配合比为:聚醋酸乙烯乳液∶白水泥∶水=1∶5∶1。如用成品外墙专用腻子更佳。具体操作

方法为:第一遍用胶皮刮板横向满刮,一刮板紧接着一刮板,接头不得留槎,每刮

一刮板最后收头时,要注意收的要干净利落。干燥后用1号砂纸磨,将浮腻子及斑迹磨平磨光,再将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮,所用材料和方法同第一遍腻子,干燥后用1号砂纸磨平并清扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子,用钢片刮板满刮腻子,将墙面等基层刮平刮光,干燥后用细砂纸磨平磨光,注意不要漏磨或将腻子磨穿。

5 施涂第一遍乳液薄涂料:施涂顺序是先刷顶板后刷墙面,刷墙面时应先上后下。先将墙面清扫干净,再用布将墙面粉尘擦净。乳液薄涂料一般用排笔涂刷,使用新排笔时,注意将活动的排笔毛理掉。乳液薄涂料使用前应搅拌均匀,适当加水稀释,防止头遍涂料施涂不开。干燥后复补腻子,待复补腻子干燥后用砂纸磨光,并清扫干净。

6 施涂第二遍乳液薄涂料:操作要求同第一遍,使用前要充分搅拌,如不很稠,不宜加水或尽量少加水。以防露底。漆膜干燥后,用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉,磨光滑后清扫干净。

7 施涂第三遍乳液薄涂料:操作要求同第二遍乳液薄涂料。由于乳胶漆膜干燥较快,

应连续迅速操作,涂刷时从一头开始,逐渐涂刷向另一头,要注意上下顺刷互相衔接,后一排笔紧接前一排笔,避免出现干燥后再处理接头。

8 质量标准

各分项工程的检验批应按下列规定划分:

1)室外涂饰工程每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每500~1000㎡应划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批。

2)室内涂饰工程同类涂料涂饰的墙面每50间(大面积房间和走廊按涂饰面积30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。

9涂饰工程的基层处理应符合下列要求:

1)新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆。

2)混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于8%;涂刷乳液型涂料时,含水率不得大于10%。

3)基层腻子应平整、坚实、牢固,无粉化、起皮和裂缝;

4)厨房、卫生间墙面必须使用耐水腻子。

10 保证项目:

1)油漆涂料工程等级和材料品种、颜色应符合设计要求和有关标准的规定。

2)油漆涂料工程严禁脱皮、漏刷和透底。

3)基本项目,见表9-41。

混凝土及抹灰表面施涂乳液薄涂料基本项目表9-41

5.7.面砖施工

5.7.1材料要求

1、外墙面砖采用45*95mm面砖。

2、粘贴前对砖进行挑选,凡外观歪斜、缺棱、掉角、翘棱、裂缝、颜色不匀的应剔除。

3、不同颜色的面砖要分别堆放,同号的面砖用套板分大、中、小三类,再根据面砖的数量分别使用在不同部位。

4、面砖粘贴和勾缝采用“汉高赛力特”提供的专用面砖粘接剂和勾缝剂,要求必须有产品合格证、使用说明书和相关材质证明文件。

5.7.2机具

切割机砂浆机检查尺小推车铁抹子勾缝钢筋海绵抹布等

5.7.3 作业条件

1、基体表面上的杂质、油污应清除干净,光滑的基层要凿毛或刷粘结层。

2、抹粉刷层要浇水湿润养护,特别是夏季要浇足,否则粉刷层的砂浆会疏松脱壳。

3、当基层或基体的偏差较大时,粉刷层应分遍进行,若一次抹得太厚,砂浆易于开裂,且粉刷层施工完后,应连续浇水养护不少7 天。

4、涂抹应平整,表面要粗糙,平整可减少粘结砂浆的厚薄不匀,粗糙可增加砂浆的粘结力。

5.7.4施工工艺

1、按设计要求挑选规格、颜色一致的面砖,面砖使用前在清水中浸泡2—3h后阴干备用。

2、根据设计要求,统一弹线分格、排砖,建筑物四角掉大线,确定面砖粘贴厚度,横拉通线,竖吊垂直线;排砖:横向按照面砖模数从阳角向阴角排砖,横竖缝均为5mm,大面面积均错缝横贴,外窗洞口周边也为错缝横贴向内包进100mm,阳角窗口都是整砖,如有非整砖,应放在阴角处且非正砖不得小于1/2砖长,竖向排砖将第四层室内建筑50线引至外墙面水平交圈,按照楼层层高考虑分隔缝排出每层分隔缝位置(分隔缝宽20mm,位于窗台下的线条上口位置),并在底子灰上弹上垂直线和水平线。横向不是整砖的面砖时,要用合金钢钻和砂轮切割整齐。按整块分格,可采取调整砖缝大小解决,但缝宽应控制在4-6mm之间。

3、外墙面砖粘贴排缝采用离缝5mm,分格缝采用凹缝宽20mm凹进面砖2mm,用专业勾缝剂勾缝。

4、凡阳角部位都应整砖,采取整砖对角粘贴法(即45度坡口碰角)。

5、突出墙面的如窗台、腰线阳角及滴水线排砖方法,需注意的是正面面砖要往下突出3mm左右,窗口上下要留有流水坡度一般为20%,即20mm坡度。

6、用面砖做标点,找出墙面、柱面、门窗套等横竖标准,阳角处要双面排直。

7、粘贴时,采用外墙专用粘贴剂。在面砖背后满铺粘结砂浆,粘贴后,用小铲把轻轻敲击,使之与基层粘结牢固,并用靠尺随时找平找方。贴完一皮后,须将砖上口灰刮平,每日下班前须清理干净。

8、在与抹灰交接的门窗套、窗正墙、柱子等处应先抹好底子灰,然后粘结面砖。罩面灰可在面砖粘贴后进行。面砖与抹灰交接处做法可按设计要求处理。

9、分隔条在粘贴前应充分浸泡,以防膨胀变形。在粘贴面砖次日(或当天)取出,起分

格条时要轻巧,避免碰动面砖,不能上下撬动。在面砖粘贴完成一定流水段后,立即用1:1水泥砂浆勾第一道缝,或用与面砖同色的彩色水泥砂浆勾凹缝,凹进深度为2mm。

10、整个工程完工后,应加强养护。应用面砖清洁剂或清水刷洗表面,并随时用水冲洗

干净。

11、外墙面砖抗拔试验必须合格。

5.7.4 质量标准

(1)主控项目

①饰面砖的品种、规格、颜色图案必须符合设计要求。

②饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求、国家现行产品标准、工程技术标准及国家环保污染控制等规定。

③饰面砖粘贴必须牢固。

④满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。

(2)一般项目

①饰面砖表面应洁净、平整、颜色均匀一致,无裂痕和缺陷。

②阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求。

③墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合,边缘整齐,墙裙及贴脸凸出墙面厚度一致。

④饰面砖接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实;宽度和深度应符合设计要求。

⑤有排水要求的部位应做滴水线(槽),滴水线(槽)顺直,流水坡向正确一致,坡度符合设计要求。

⑥饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法

5.8.铁艺围墙施工

由专业厂家施工,另行报施工方案

5.9.石材幕墙施工

由专业分包到位施工,另行报施工方案

6.各项管理保证措施

6.1.工期保证措施

1、按照施工方案,做好人力配备、工具装备、工程用料等一切准备工作,保证装修施工队伍按期进入现场开工。

2、明确施工任务,熟悉施工图纸,及时工序交接工作,保证施工顺利进行。

3 、根据本装饰施工进度和建筑单位要求的日历工期编制可行的施工进度计划,严格掌握关健工序的工期,分段分层组织交叉流水作业,以保证工期。

4、发现与其他分包商的工序有矛盾或配合有困难时,马上通知建设单位,由建设单位安排与其他分包协商和落实施工工序。

5、针对工程特点,采用分段考虑流水施工方法,减少技术间歇对主要基础上集中力量,突击重点,加快施工进度。

6、利用微机推行全面计划管理,配合控制总工程进度,建立主要形象进度控制关,运用网络计划跟踪技术和动态管理方法,做到月保旬,旬保周,坚持月平衡,周调度,确保进度计划实施。

6.2.质量保证措施

1、加强全面质量管理教育,实施“三全“管理,树立“质量第一、服务用户“的质量意

砖砌围墙施工方案最新

围墙施工方案 一、编制依据 1、施工图纸 新疆国经鸽业有限公司乌什县肉鸽标准化养殖示范基地建设项目场区平面图、围墙图纸及相关图集。 2、主要规范、规程 工程测量规范(GB50026-1993) 地基与基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 建筑工程施工质量验统一标准(GB50300-2001) 3、土质和地形情况 工程位于阿克苏地区乌什县伊麻木镇玉斯屯克和田村1大队。 在挖深范围内,土质和地形情况如下: 自然地面挖深0.5m以内为人工耕填土,大部分由碎石土及亚粘土组成,分布均匀。 挖0.5m以下为连砂石层,可作围墙持力层。 4、工程概况 新疆国经鸽业有限公司乌什县肉鸽标准化养殖示范基地建设项目围墙招标,包括围墙基础、围墙砌筑、围墙砼柱及防盗网安装预留角铁。工程位于阿克苏地区乌什县伊麻木镇玉斯屯克和田村1大队。 开工日期: 2016年 9 月 26 日,竣工日期: 2016年 10 月

25日 ,总工期30日历天。 砌体围墙总长度约2千米(具体以实测为主),墙体构造以图集为主要依据。围墙砌筑高度2米,墙体采用MU7.5粘土多孔砖、M5.0水泥砂浆砌筑,每3.6M砌筑500mm×370mm砖垛,墙面为抹灰刷涂料;基础为500mm宽 C35自拌混凝土,基础埋深0.80m;现浇C25钢筋混凝土压顶,同时为安装防盗网预留40mm*40mm角钢预埋,压顶表面抹1:2水泥砂浆。 5、工程特点 由于工期紧、土质及地形情况等特点,组织施工时,合理选择施工机械,精心安排工作面,采用多班次、平面交叉流水作业,做到充分利用空间和时间,做好各工序的配合,连续作业,确保按时按质完成。 二、施工准备 1、技术准备: (1)、首先熟悉了解设计图纸及会审记录、工程洽商、变更等文件。掌握围墙砌筑工程的长度、宽度、高度等几何尺寸,以及墙体轴线、标高、构造形式等内容情况。 (2)、通过图纸会审,如有问题应及时与设计方联系,并得到确认。 (3)、根据现场条件,完成工程测量控制点的定位、移交、复核工作。 (4)、了解基础混凝土强度等级,施工缝构造要求。

围墙大门施工方案

一、总体概况 1、项目概况 1、1、工程名称:济宁市任城区安全生产监督管理局济北高新技术产业园公共消防站围墙大门工程 1、2、编制目得、宗旨 编制得指导思想就是:编制时为业主着想,施工时对业主负责,竣工时让业主满意,同时在经济上合理,技术上可靠得前提下,保质、保量、保工期。 1、3、编制依据 本工程施工组织设计编制依据就是国家现行规范、规程、标准;GB/T190012000质量标准;业主提供得施工图。并结合以往施工同类工程特点、经验材料,我公司施工能力、技术装备状况制定得。 1、4、本工程采用规范标准 《工程测量规范》 GB5002693 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB502092002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB502022002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB502042002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB503032002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB503002001 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ332001 《砌体工程施工质量验收规范》 GB502032002 1、5、工程概况 1、5、1概况 本工程济北高新技术产业园公共消防站围墙大门工程,位于济北高新技术产业园内,围墙有砼垫层、机制砖基础。基础部分采用C15基础垫层与土0、00米以下采用M7、5水泥砂浆砌筑。土0、00以上采用M7、5水泥混合砂浆砌筑水泥砂制砖。墙面水泥砂浆抹灰,外贴墙面瓷砖,部分为铁艺围墙。 1、5、1、、1工程建设地点:济北高新技术产业园内 1、5、1、、2现场施工条件:

交通便利,施工用水用电满足施工要求,具备开工条件 1、5、2质量、工期要求: 要求质量:合格。 要求工期:2017年6月1开工,2017年6月15竣工,工期日历天数为 15天。 1、5、3施工范围 土建:墙面水泥砂浆抹灰外贴墙面瓷砖 铁艺围护:按图纸完成 电气:按图纸完成。 1、6、总体施工部署 1、6、1总体指导思想 对本工程我公司将选派优秀得施工管理与技术人员,组织精干得项目部,选择有同类工程施工经验得施工队伍,全力以赴组织施工,并与业主精诚合作,信守承诺,以一流得质量、一流得速度、一流得技术、一流得管理与服务,确保工程优质、高效、安全顺利完成。 1、6、2施工部署原则 1、6、 2、1认真执行工程建设程序 1、6、 2、2遵循施工工艺及施工规范,合理安排施工程序,遵循先地下后地上得施工原则。 1、6、 2、3采用科学得网络技术,合理组织人力、物力。 1、6、 2、4采用先进得施工技术与科学得管理方法,优质高效完成施工任务。 1、6、 2、5采取有力措施,提高施工机械化水平,合理储备物资,确保工程需要。 1、6、3施工部署 1、6、3、1施工相关工程经验,在满足要求得前提下进行部署。首先在工程上遵循先地下后地上、先深后浅、先工期长得工序后工期短得工序原则,统筹组织施工。其次,结合工程特点、工程平面布置等因素。 施工准备阶段其主要任务就是调查、了解、熟悉工程内容、合同与设计

围墙工程施工方案

金门110kV变电站新建工程 围墙施工方案 金门110kV变电站新建工程土建施工项目部 二〇一五年十月

金门110kV变电站新建工程 围墙施工方案 金门110kV变电站新建工程土建施工项目部 二〇一五年十月

金门110kV变电站新建工程围墙施工方案 批准:年月日安全审核:年月日质量审核:年月日技术审核:年月日编写:年月日

目录 1、适用范围 (1) 2、编制依据 (1) 3、工艺流程 (1) 4、工艺流程说明及主要质量控制要点 (2) 4.1施工准备 (2) 4.2 定位放线 (3) 4.3 基槽土方开挖 (4) 4.4 基础结构施工 (4) 4.5 围墙砌筑施工 (5) 4.6 钢筋混凝土压顶施工 (6) 4.7 围墙装饰施工 (7) 4.8 围墙变形缝施工 (7) 4.9 质量验收 (7) 5、质量通病及防治措施 (7) 6、强制性条文执行标准 (8) 7、安全措施 (9) 8、风险分析及预控措施 (9)

1、适用范围 适用于金门110kV变电站围墙施工。 2、编制依据 (1)施工图纸及设计变更; (2)施工组织设计; (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (4)《变电(换流)站土建工程施工质量验收规范》Q/GDW1183-2012; (5)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2011; (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015; (7)《国家电网公司输变电工程工艺标准库》2012年版; (8)《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》基建质量〔2010〕19号 (9)《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科〔2009〕642号Q/GDW248-2008 (10)《国家电网公司电力建设安全工作规程(变电站部分)》Q/GDW665-2011;(11)国家有关建筑工程的其它标准、规范、规定 (12)电力行业有关建筑工程的其它标准、规范、规定。 3、工艺流程 施工流程图见图3-1。

高边坡围墙施工专项方案

兰坪县资源整合整体迁建项目营盘中小学迁建工程(中学) 关于高边坡上方围墙施工 安全专项施工方案 批准: 审核: 编制: 施工单位:昆明二建建设(集团)有限公司 兰坪县营盘中小学迁建工程项目部(中学) 日期:2018年04月22日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、现场存在的危险事项 (3) 四、针对现场存在的危险事项采取的相应措施 (4)

一、编制依据 1. 兰坪县资源整合整体迁建项目营盘中小学迁建工程总平面图,围墙布置图,围墙详图。 2. 现场场内周边环境情况。 3. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ-130-2011 二、工程概况 兰坪县资源整合整体迁建项目云盘中小学迁建工程(中学),设计单位,江苏省建工设计研究有限公司,项目位置,云南省怒江州兰坪县营盘镇沧东村,中学总建筑面积:23761.43m2,工程竣工时间2018年8月30日。施工单位为昆明二建建设(集团)有限公司,工程主要施工任务:保证中学教师周转房栋侧高边坡上正式围墙施工过程的安全。见下图:蓝色粗实线位置为村民原小道,围墙沿用地红线向内2m位置。 三、现场施工存在的危险事项;

由于时间紧,任务重,现场围墙基础土方开挖采用60型挖掘机操作,而此处为山地,山势陡峭,此处土方开挖存在危险事项有:○1土方开挖过程中土石方滚落的危险;○2挖掘机施工操作安全性;○3施工区域下方华能供水管安全;○4后续施工过程中施工人员安全、材料安全;○5施工过程中下方村民道路安全;○6食堂东侧围墙边紧邻高压电(630v)变压器相关施工操作安全;食堂后面部分相对平缓些,挖掘机由食堂后面路口进入, 四、针对危险事项采取的相应安全措施 1、为防止施工操作过程中土体及石块滚落,防止土体及石头滚落,在现场做三道防护,分别为: ○1第一道:在围墙基础边多放出500mm宽的距离,此500宽距离使用人工进行开挖,将多余土方进行转移至安全地带;使用2.5米?50钢管垂直打入地面1200mm,间距900mm,大横杆位置第一道:自地面上200mm为扫地杆,第二道距扫地杆600mm位置设置水平杆,第三道距地1200mm位置设置水平杆,搭设完成后在东面挂设底网,第二道使用密目网沿横向对折后用双股铁丝绑扎与架体上,最后用整层板以1200mm 为高水平挂设以架体上,层板钻6孔用双股铁丝固定。靠西面设置斜撑2.5米钢管,间距0.9米,斜撑下脚使用1500mm长钢管垂直打入土体外露400mm,用于固定斜撑,同时用1000mm管将护栏立杆及支撑杆水平连接使护栏与斜撑形成三角形,更利于稳定。 ○2第二道护栏:在华能主供水管上侧200mm距离设置第二道护栏,在华能主供水管上方出700mm宽的距离,撒出开挖边线,人工挖出500mm宽度作为施工通道,同步使用1500mm长20圆钢筋在华能供水主管下方200mm位置打入土体1000mm,在上侧500mm高层板条铺设后,将开挖出来的土方进行填充将华能主供水管填埋形成保护,剩余土方用人工转移至安全地带;之后再华能主供水管上方200mm位置,使用2.5米?50钢管垂直打入地面1200mm,间距900mm,大横杆位置第一道:自地面上200mm为扫地杆,第二道距扫地杆600mm位置设置水平杆,第三道距地1200mm位置设置水平

铁艺围墙施工组织设计

沈丘县豫东金丝猴食品有限公司新厂区围墙 竣 工 资 料 河南省广厦建设工程有限公司 2010年10月

第一章工程概况 1、工程位置及主要内容 沈丘县豫东金丝猴食品有限公司新厂区围墙工程主要工作内容为:砌砖围墙、1:3水泥砂 浆抹面、铁艺栏杆安装。 本工程工作内容围绕工业厂区做围墙及大门。 2、工程数量表:总长度为1800m。结构形式:基础采用不等高大放脚形式:两层625mm宽126mm厚,一层500mm宽62.5mm厚,两层370mm宽126mm厚;上部围墙为240宽1.3m 高,另外在围墙上方每隔6.4m处留置1砖柱,柱高为1.7m,柱截面尺寸为240*240,其中 6.4m处安装铁艺栏杆。 第二章项目经理部组成 1、施工管理机构组建 根据我单位以往项目法管理的施工经验,结合本工程的特点考虑工程分布等因素,成立河南 省广厦建设工程有限公司沈丘县豫东金丝猴食品有限公司新厂区项目部。本项目部有专业施工 队及加强项目部施工管理人员。 项目部编制为:项目经理一人,项目负责一人,安装技术员一人。 项目部下设一个铁艺围墙施工队。 项目部由项目经理全面负责,各部门分工协作,进行工程施工的安全、质量、进度、经营等 全方位的管理与协调,确保优质安全、高效地完成施工任务,达到业主满意。 第三章施工布暑及总平面图 1、施工队伍布置 根据本标段工程分布情况,结合项目部下属施工队伍特点,将项目部及施工队布置如下:项目经理部建有生活房和专用厨房,安排施工队及管理人员进驻,砼搅拌站和料场就近设置。 第四章施工组织计划及措施 1、施工准备 1.1四通一平

因工程位于我县轻工业聚集区内,故施工中的水、电均由业主指定接入点接入施工现场。 为保证工程进度,防止临时停电或供电不足、不便等原因,我部备用1台75kw发电机,作为施工第二电源。 施工道路较为便利,利用既有公路做为运输主干线。 通信设施:由于工期短,故采用手机同各施工队联系,项目部设有程控电话、传真机,以便与业主及监理单位联系。 施工分部分项工程的场地,可根据施工进度做局部范围内平整。施工驻地、施工场地平整要与排水防护相结合,统筹考虑。 1.2技术准备 施工前,应作好熟悉、审查设计图纸及测量人员复测等工作。 1.2.1、熟悉、审核设计图纸及有关资料,作好技术交底。 (1)项目总工首先组织技术人员、技工全面熟悉工程图纸,并会审图纸,彻底弄清设计意图和要求,发现图纸中的问题,要作好详细记录,并提出自己的处理及改进意见,上报有关部门。 (2)项目总工在充分熟悉、审查设计图纸的基础上,向建设单位提出召开“图纸会审、技术交底”会议。 (3)在“图纸会审、技术交底”会上,项目总工要将自己在图纸会审过程中发现的问题、矛盾、改进及处理意见和建议向建设单位作以汇报,请建设单位给以答复,并作好记录。 (4)项目总工在开完“图纸会审,技术交底”会议后,要将纪要的精神及时传达给本单位的技术人员和技工,结合设计图纸,制订工艺过程和操作程序,再将工艺过程和操作程序进行技术 交底至工人班组。 1.2.2、编制施工预算 施工预算是以单位工程为对象,根据施工图纸和施工定额等资料编制的计划性文件,是控制工料消耗和施工成本支出的依据。也是对班组下达任务单,实行限额领料及班组核算的依据。 是促进工程成本降低,以及提高施工管理水平的一个重要手段。因此,项目部经济师在工程开 工前,要认真作好此项工作。 1.2.3、交接桩、复核和施工测量 建设单位组织交接桩时,参加接桩人员应点清沿线所设的所有桩志,包括中线桩、基线桩、水准点以及重要的标志保护桩等,并做好记录,尔后进行复核,发现问题及时提出处理。除此 之外还应作好下列工作:

厂区围墙大门工程施工组织设计方案

1、工程概况 本工程为大学中心校区基础园区图书信息综合楼等基础设施(一期)北大门、停车场工程 北大门采用成孔灌注桩作为地基,桩承台基础,现浇基础梁、板;混凝土强度等级为C30。木质门及金属门结合,断桥铝玻璃窗、外墙面刷涂料及贴外墙砖、地砖楼面、天棚吊顶、瓦屋面,室墙面刮大白。 2、施工准备 2.1、技术准备 在整个北大门施工前,组织相关的技术人员学习图纸和各道工序施工工艺,分析施工重点、难点以及施工质量等有关的技术。以保证在施工时每位技术人员、施工员以及施工作业人员对各道工序的施工要点熟悉、了解其施工中的控制点。 施工技术准备的主要容,可以归纳为以下几个方面,其具体容是: 1)根据施工组织设计以及施工方案对现场技术人员、施工班组、施工工人实施三级技术交底。 2)提供各道工序施工的设备进场计划。 3)深化设计图纸,了解设计意图,分析施工方案及施工工艺。 4)提供主要材料计划,为物资备料做准备。 2.2、施工进度计划 按照业主要求,本工程计划工期:2016年 7月11日—2016年 8月20日 2.3、主要设备计划 主要施工机械一览表

3、劳动力计划: 1、根据本工程的特点,我公司将选派富有工程施工经验的精干人员组成项目经理部。 2、劳动力安排: 为加强各施工阶段劳动力平衡调度,合理组织施工,特殊工种必需持证上岗。在施工中根据工程进度随时调配各工种插入,以确保工程按计划顺利进行。 4、方案选择 4.1土方开挖及回填 北大门及大门基槽开挖采用挖斗为1立方的反铲挖掘机开挖,为不扰动原状土,槽底预留200mm 厚土层人工清底。开挖宽带按基础宽度每边加宽500mm并按1:1坡度进行放坡;为防止基坑附近堆载过大,挖出的土采用8T自卸车运至距离开挖地点20m处堆放,保证基槽两边3m围无堆土。土方回填采用分层夯实回填,分层厚度300mm。 4.2垫层施工 垫层模板采用60*90木方当侧模,并用Φ10钢筋打入土进行固定,垫层砼采用现场搅拌,搅拌机安装在离电源和水源比较近的地方,用手推车运输到浇注地点,平板振动器振捣。 4.3桩承台及基础施工 模板:桩承台基础施工模板采用18mm厚木胶合板,60*90木方背楞,Φ48钢管打入土加固,柱、梁模板采用18mm厚木胶合板,60*90木方背楞,Φ48钢管柱箍,梁采用常规的扣件式钢管支撑加固,采取梁柱整浇的方法一次完成。 砼:桩承台基础及梁柱板采用商品砼运输至浇注地点,人工倒运入摸,插入式振动棒振捣密实。 钢筋:钢筋采取现场制作,用运输车运到现场绑扎,高度小于2m的柱主筋四面用Φ12的钢筋斜撑固定,高度大于2m的柱钢筋绑扎时采用钢管斜撑固定,在基础模板上口必需用钢管按照柱位置四面夹固,保证柱钢筋位置正确。 砼养护:采用浇水自然养护,每天浇水养护不少于3次,保持砼表面湿润。 4.4砌体结构施工 北大门大门砌体砂浆采用现场拌制,考虑北大门施工工作面不长,在南面及北面水源接口处各设置砂浆搅拌机拌制砂浆,用手推车运输至各施工地点,砖提前一天充分湿润。

围墙专项施工方案.

目录 1、工程概况 (3) 2、编制依据 (3) 3、施工现场组织机构 (3) 4、施工总体部署 (3) 5、主要项目施工方案 (4) 6、施工工期及施工进度计划 (7) 7、危险点分析及预控措施 (7) 8、质量目标、质量保障要点和技术组织措施 (10) 9、安全文明施工管理和环境保护 (11)

1、工程概况 大门围墙建筑占地面积为34.7m2,变电站所在地基本风压为0.4KPa,抗震设防烈度为7度,地下水位较深,对建筑不会造成影响。 2、编制依据 2.1《输变电工程安全文明施工管理实施细则》 2.2建筑工程施工质量验收规范 2.3《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2.4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2.6《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 3、施工现场组织机构 本工程将采取项目法施工,项目部设项目经理和项目总工,下设一部一室,分别是工程技术部和综合办公室;工程技术部主要负责工程施工、质量、安全和文明施工管理,

综合办公室负责经营、物资和后勤管理工作。 4、施工前期准备 4.1施工准备工作主要完成施工队伍和机械设备进场,生产、生活临建租用,施工便道,水、电管线架设。 4.2施工前针对该工程的新设备新工艺组织各有关部门进行学习。施工组技术员必须预先熟悉施工图,项目总工施工前必须审核图纸,发现问题应及时通知设计单位和监理,并对施工人员进行技术交底。 5、主要项目施工方案 5.1测量放样 根据南平闽延电力勘察设计有限公司所提供的座标点,根据现场实际情况引出围墙区域4个点,分别是:1 (A= 159.00 B=185.60);2(A= 100 B=185.6);3(A= 100 B=100);4(A= 159.00 B=100.00);再根据以上座标利用经纬仪与50m钢卷尺定出各轴线,引至外围的龙门板上。 5.2基槽开挖 5.2.1施工准备 5.2.1.1作业条件:土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工范围内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 5.2.1.2地表面要清理平整,做好排水坡向。在施工区域内,要挖临时排水沟。 5.2.1.3要根据设计图纸及地质部门提供的地质资料及所选择的持力层埋置深度来确定开挖方式。 5.2.1.4土方开挖夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。 施工场地应根据需要安设照明设施,在危险地段应设置明显标志。 5.2.2操作工艺 5.2.2.1放样、撒灰:根据《建阳芹口110kV变电站工程岩土工程勘察报告》基底持力层的大概深度及《基础施工图》确定进行满堂开挖,以便在开挖过程中加以控制。 5.2.2.2开挖基槽的土方,应合理确定开挖顺序和分层开挖深度;基槽开挖采用小型挖掘机械配合人工修底,保留100 mm土层用人工修底,且不得超挖。基础持力层必须落在实土上。 5.2.2.3基槽底排水措施:沿基槽底周边用人工开挖排水沟,并在基槽底边角用人工进行开挖集水坑,以保证基槽在下雨时不会被雨水浸泡。 5.2.2.4基槽边坡,在开挖过程和敞露期间应防止塌陷,必要时加以保护。在挖方上侧

厂区围墙工程施工方案

厂区围墙工程施工方案 1. 施工顺序 土方开挖→砼垫层→基础施工→墙体砌筑→抹灰工程→土方回填→装饰工程→拆架→清理交工。 其中穿插进行脚手架的搭设、拆除,水电等工程的施工。 2. 施工测量 平面测量控制:在施工厂区围墙前应首先根据业主、监理提供的全厂控制网建立好本工程的控制网,并交付业主及监理验收,施工时从控制网引测。 高程控制:施工前根据业主、监理提供的全厂控制网建立本工程的高程控制点,作为本工程高程控制依据。 土方工程 1. 挖土设备: 土方用反铲挖掘机开挖,现场配备大反铲挖掘机2台,进行场地土方及基槽的开挖。土方的运输用4辆自卸汽车,全部弃土均运至监理指定的弃土区。 2. 土方开挖: 土方开挖前,应将施工区域内的障碍物清除和处理完毕。墙体的位置必须用石灰粉放好尺寸线,且经过检验合格后方可进行开挖。开挖图见附图一。 土方开挖时必须密切配合测量放线,严格控制标高、几何尺寸,

严防超挖、少挖现象。机械开挖时,坑壁、坑底均应留出200~300mm 土层由人工修整。 若地基土为软弱土时,将基槽开挖至老土层为止,此段基槽开挖过深时,应对基槽适当放坡,避免滑坡,考虑到雨季来临,我方采取在基槽底部设300×300排水沟,并每20m设立一个1000×1000集水坑。 对夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段应设置明显标志。 基础开挖到设计深度,经核定符合设计要求后,再用人工清底,不得扰动基地基础清底完毕后,及时组织地堪、建设单位、设计院、质检等部门验收,合格后立即进行砼垫层施工。土方工程不宜在雨天进行。 基础垫层施工及土方回填 1. 基础垫层施工 基坑开挖完毕后,要通知地质人员及设计人员现场验槽后方能施工基础垫层。 砼垫层施工:控制好垫层面标高、找平,施工完毕垫层后,应对其进行养护。 2. 土方回填 土方回填应分层压实,每层厚度控制在300厚,回填前应将基坑内所有杂物清理干净。每回填完一层应通知实验人员取样做压实度实验。

围墙施工方案范本

围墙施工方案范本 三一重工围墙工程施工方案 第一章工程概况 第一节建筑概况 本工程为三一重工围墙新建工程,其中有砖砌铁艺围墙1979m,彩钢板临时围墙1538m。砖砌铁艺围墙采用100厚碎石垫层,300厚C20混凝土地梁上部设240*240围梁,间距6m设砖柱,砖底圈梁490*490,顶设720*720混凝土盖板,柱间设铸铁围栏内嵌三一标志,外立面贴米白色文化石,每隔36m设变形缝一道,(在侧面)内填沥青麻丝。彩钢板临时围墙采用300*300*300 C20混凝土柱墩,48*3.5焊管立柱背设斜撑间距3m,50*3角钢内衬,0.325单层彩钢板封面。施工方为上海汇发建筑安装工程有限公司,监理单位为湖南兴湘建设监理咨询有限公司。 第二章施工计划 1、确定先施工砖砌铁艺围墙后施工彩钢板临时围墙:前面的单元分项施工结束后,立刻展开下一个施工单元,并清理建筑垃圾,立即组织车辆将垃圾外运出厂区,后面紧跟技术人员放线抄平,定位墙身,砌体工程紧随其后。 2、结构施工:钢筋集中加工,原位绑扎,模板采用竹胶板模板,木支撑。混凝土现场搅拌,翻斗车运送至现场进行浇筑。 3、时间计划:施工工期为60天。 第三章施工准备 1、测量放线,依据原有围墙的轴线位置及标高,确定本工程的位置。 2、组织学习、熟悉施工图纸、领会设计意图,做好设计交底和图纸会审工作。 3、对施工技术人员和操作工人组织培训学习,进行分级交底。 4、编制施工进度控制实施细则,分解工程进度控制目标,明确各自职责,确保工期。 5、编制工程质量实施细则,确定质量控制点,分解施工质量目标,建立施工质量保证体系,对特殊部位如测量放线等编制作业指导书。 第四章主要项目施工方法及技术措施 一、基础工程 1、施工工艺 场地平整→定位放线→基槽开挖→支设模板→浇筑砼条形基础→检查验收→拆除模板→回填土→防潮层→基础结构验收。 ①其中:土方开挖工序如下: 定位测量——埋设轴线引桩——撒出开挖线——人工挖土——地基验槽——地基异常处理——进入下道工序。

围墙专项施工方案

围墙专项施工方案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

围墙施工方案 第一章编制说明 一、编制目的、宗旨 本施工方案是***工程需要编制的。编制的指导思想:编制时为业主着想,施工时对业主负责,竣工时让业主满意,同时在经济上合理,技术上可靠的前提下,保质、保量、保工期。 二、编制依据 本工程施工组织设计编制依据是国家现行规范、规程、标准;GB/T19001-2000质量标准;业主提供的施工图。并结合以往施工同类工程特点、经验材料,我公司施工能力、技术装备状况制定的。 三、本工程采用规范标准 《工程测量规范》 GB50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 《建设工程施工现场供用电安装规范》 GB50194-93 第二章工程概况 一、概况 本工程设计抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙级,设计使用年限为50年。本工程共6个单体,总建筑面积㎡。其中围墙共计1243米,围墙及基础采用MU10页岩砖,M5水泥砂浆砌筑,垫层采用150厚3:7灰土。围墙高度,基础大放

脚最宽处为600mm,墙体为240mm,压顶以下、原地面以上180mm高墙体采用1:1水泥砂浆勾缝,围墙柱墩6m/跨,柱墩尺寸为600*600mm,跨中为铁艺栏杆,栏杆高度为,每跨围墙底部留流水孔一个,每柱墩上安装圆形灯罩一个。砖砌围墙柱墩为亮灰色涂料,地上墙体及压顶为深灰色涂料,铁艺栏杆为黑色喷漆。 二、建设地点:天津市宝坻区塑料制品工业园广阔路与福礼路交口 三、现场施工条件:交通便利,施工用水用电满足施工要求,具备开工条件 四、质量、工期要求: 质量要求:符合国家验收规范要求 工期要求:2015年9月5日-9月20日,共计16日。 第三章总体施工部署 一、总体指导思想 对本工程我公司将选派优秀的施工管理和技术人员,组织精干的项目部,选择有同类工程施工经验的施工队伍,全力以赴组织施工,并与业主精诚合作,信守承诺,以一流的质量、一流的速度、一流的技术、一流的管理和服务,确保工程优质、高效、安全顺利完成。 二、施工部署原则 (1)认真执行工程建设程序 (2)遵循施工工艺及施工规范,合理安排施工程序,遵循先地下后地上的施工原则。 (3)采用科学的网络技术,合理组织人力、物力。 (4)采用先进的施工技术和科学的管理方法,优质高效完成施工任务。 (5)采取有力措施,提高施工机械化水平,合理储备物资,确保工程需要。三、施工部署

厂区围墙施工方案资料

目录 一、工程基本概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、工程施工管理目标规划 (2) 四、工程施工管理组织机构设置 (3) 五、施工方法 (3) 六、工程施工的各项措施 (7) 七、主要材料、机械设备、劳动力的安排计划 (11) 八、施工进度计划 (12) 九、施工平面布置图(见附图二) (13) 十、样板工程 (13)

贵州盘江矿山机械有限公司厂区围墙工程施工方案 一、工程基本概况 1、工程名称:贵州盘江矿山机械有限公司厂区围墙工程 2、建设单位:贵州盘江矿山机械有限公司 3、监理单位:贵州正业工程技术投资有限公司 4、工程地点:贵州盘县红果镇两河工业园区 围墙长约2121m,围墙高度2.1m。围墙基础为M7.5水泥砂浆砌筑毛石基础,毛石强度为MU30,毛石基础宽500mm,高800mm。每隔30m设置一道伸缩缝,在标高变化处设置变形缝,缝宽30mm。 主体为300mm高砖墙体、2100mm高砖柱及成品铁艺栅栏组成,砖砌体采用M7.5水泥砂浆砌筑MU15粉煤灰砖。 砖墙、砖柱面做法:1、6厚1:2.5水泥砂浆结合层一道,2、10厚1:3水泥砂浆找平,3、贴面砖。 二、编制依据 1、建设单位下发的施工图纸。 2、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 4、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001; 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 三、工程施工管理目标规划 1、工程施工质量目标:工程执行新版GB50202-2002《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业标准:工程竣工验收一次合格率100%;工程合同覆约率100%;工程施工质量验收执行相关专业标准:检验批质量验收合格,分项工程质量验收合格,分部工程质量验收合格,单位工程质量验收合格。 2、工程施工工期目标:总工期71天。 3、工程施工经营目标:严格遵照建设方认可的设计文件施工,并积极向建设方提出各种优化建议,避免或减少不必要的工程变更发生。 4、工程施工安全目标:杜绝重伤及重伤以上事故,减少轻伤事故。 5、工程施工环境目标:杜绝水污染,固体废弃物、噪声、大气污染控制在场界内。

围墙工程施工设计方案[最新2016]

围墙施工方案 一、编制说明 1.1、工程名称:涿州香邑溪谷原墅住宅南区项目工地围护工程 1.2、编制依据 本工程围墙施工方案编制依据是国家及地方现行规范、规程、标准;业主提供的施工图。并结合以前施工同类工程特点、经验要求,进行编制的施工方案。 1.3、本工程采用规范标准 1.3.1、结构及建筑工程主要规程、规范、标准:

二、工程概况 2.1、总体简介 2.2、工程地点:位于河北省涿州市北环路北侧的官庄村内,东侧是东兴北街,南侧是村庄,西侧是货场路,北侧是横六西路,地理位置优越,交通便利。施工时的主要道路是西侧的货场路和北侧是横六西路。 2.3、工程概况:整个香邑溪谷原墅南区住宅楼工程项目,外围的围墙,总长度为861米。东侧长184米,南侧长253米,西侧长185米,北侧长239米,其中在北侧的围墙上设置两个6米宽的大门。围墙采用混凝土基础、标准砖砌筑围墙,下部采用大放脚砖基础,围墙高2.5米。

2.4、现场施工条件:交通便利,施工用水、用电均不成熟,采取人工抽水和发电来满足现场施工的需要。 2.5、质量要求:合格。 2.6、要求工期:连续施工段为30天; 2.7、施工范围:围墙土建工程,外墙面水泥砂浆粉刷,内墙面水泥砂浆勾缝。 三、总体施工部署 3.1、总体指导思想 本工程我公司将选派优秀的施工管理、技术人员,组织精干的项目部,选择有同类工程施工经验的施工队伍,全力以赴组织施工,并与业主精诚合作,信守承诺,以一流的质量、一流的速度、一流的技术、一流的管理和服务,确保工程优质、高效、安全顺利完成。 3.2、采用科学的网络技术,合理组织人力、物力。 3.3、采用先进的施工技术和科学的管理方法,优质高效完成施工任务。 3.4、采取有力措施,提高施工机械化水平,合理储备物资,确保工程需要。 3.5、施工相关工程经验,在满足贵公司要求的前提下进行部署。首先在工程上遵循先地下后地上、先深后浅、先工期长的工序后工期短的工序原则,统筹组织施工。其次,结合工程特点、工程平面布置等因素。 施工准备阶段其主要任务是调查、了解、熟悉工程内容、合同和设

2018砖砌围墙施工方案

2018年 砖 砌 院 墙 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 工程概况

本工程围墙设计按《****工程》结构L0907-SG-0002;景观L0907-SL-0008、L0907-SL-0009图进行施工,围墙施工分实体围墙与透空围墙两种。垫层为C20素混凝土,围墙中设圈梁、构造柱;地面以下砌体用MU10蒸压灰砂砖,地面以上砌体用MU7.5蒸压灰砂砖墙裙及柱为MU7.5机砖,M7.5水泥砂浆砌筑;M5水泥砂浆砌筑,M5水泥砂浆砌筑,1:2.5水泥砂浆抹面,贴20厚100*200浅晚霞红石材;实体围墙约长600m,透空围墙约1400m; 一、基础工程施工 一、开挖准备 1、技术员放围墙定位灰线→平整场地→修施工道路 (1)、技术员放围墙定位灰线:确定围墙开挖位置,方便围墙场地平整。 (2)、平整场地:平整场地至总图设计标高。 (3)、修施工道路:修施工道路便于施工过程中材料进场。 二、基础开挖 1、技术员放开挖线→人工开挖→清理浮土→放围墙定位线→垫层浇捣→砌筑墙体→土方回填→土方转运 (1)、放开挖线:定位基础开挖位置; (2)人工开挖:人工开挖至设计标高; (3)清理浮土:清理开挖过程中产生的浮土; (4)放围墙定位线:定位围墙精确位置; (5)垫层浇捣:浇捣围墙设计基础垫层;

(6)砌筑墙体:砌筑墙体至正负零处; (7)土方回填:土方人工回填至正负零处。 (8)土方转运:土方回填后剩余土方用拖拉机转运至运动场。 二、砌体工程施工 一、材料 1、砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致有出厂合格证明及试验单。 2、水泥:品种与标号应根据砌体部位及所处环境选择,采用32.5号矿渣硅酸盐水泥;必须有出厂合格证明和试验报告方可使用。 3、砂:宜采用中砂,砂的含泥量不应超过5%。 4、水:应采用不含有害物质的洁净水。 6、其他材料:拉结钢筋、预埋件等均应符合设计规范要求。 二、操作工艺 1、拌制砂浆: 砂浆采用机械拌合,手推车上料,磅称计量。材料运输主要采用井字架作垂直运输,人工手推车作水平运输。 (1)、根据试验提供的砂浆配合比进行配料称量,水泥配料精确度控制在2%以内;砂、石灰膏等配料精确度控制在±5%以内。 (2)、砂浆应采用机械拌合,投料顺序应先投砂、水泥、掺合料后加水。拌和时间自投料完毕算起,不得少于1.5min。 (3)、砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3小时和4 小时内使用完毕。

施工围挡及围墙改造专项施工方案模板

施工围挡及围墙改造专项施工方案

目录 一、编制前言 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工围墙布置规划 (4) 四、施工围墙标准 (5) 六、施工大门标准 (5) 七、西侧围墙改造方案 (7) 八、施工注意事项 (10) 九、现场西侧围墙影像 (11)

一、编制前言 我项目场地北侧、西侧及南侧为成熟的老旧居民生活小区及办公用房,且与我项目仅一墙之隔。本工程设计基坑开挖后基坑周边上部空间至四周围墙边仅为2米左右。西侧红砖围墙由于年久失修存在风化现象,且当时修建后未进行抹面处理,现砖缝灰浆已经大面积脱落漏缝。原有围墙为相邻小区的共用墙和砖砌旧屋,墙体结构稳定性较差且高度过高,已经出现倾斜现象很不稳定,存在较大安全隐患。 我项目在进行开工条件验收现场勘验时,安监部门已经明确提出,我项目西侧居民围墙必须进行改造加固并编制专项方案审批;围墙变形观测设置专门观测点位;项目实施过程中将该侧围墙列入危险源清单进行监控。 二、工程概况 本工程位于成都市高新区南二环外侧神仙树北路与二环高架交叉口位置,场地周边北侧西侧及南侧为已成熟的老旧居民生活区及办公用房。经交接坐标定位点复核确定,东侧临神仙树北路现有围墙未设置在用地红线上,

该侧红线位置在围墙外 2.5米左右。本项目规划用地与现有场地围墙合围区域不符。 本工程施工场地极其狭小,北临元通社区地下室轮廓线距用地红线仅有5米;南侧紧邻四川电信公司地下室轮廓线距用地红线也仅有5米;西侧相邻2层红砖居民用房、南侧接神仙树北路市政道路本建筑下室轮廓线距用地红线距离为5-6米。在考虑基坑护臂工程设计开挖线距地下室轮廓线 1.3米,护壁桩设计为 1.2米直径,场地四周可用空间仅为5-1.3-1.2=2.5米左右。 三、施工围墙布置规划 3.1 布置目的 (1)实行封闭式施工,防止外来闲杂人员进入施工现场而带来安全隐患。 (2)实行门卫实行出入登记制度,加强进出人员登记管理,实行现场内人员的动态管理。 (3)防止施工现场材料、设备等失窃事件发生。 (4)满足成都市标化施工需要,能够减少施工噪音及扬尘污染。 (5)满足工程周边的市容市貌保持整洁、协调要求。 (6)满足集团公司形象、业主企业形象需要。 3.2 布置定位 经现场勘查交接坐标定位点复核确定,东侧临神仙树北路现有围墙未设

围墙涂刷施工方案

重庆红岩物流公司围墙涂刷 施 工 方 案 重庆科昂环保工程有限公司 网址: 电话:400-023-5680

第一章? 编制说明 第一节编制依据 1.1《工程招标文件》 1.2 设计图纸 1.3现场踏勘所掌握的情况和资料; 1.4适用于本工程的各种施工规范; 第二节编制原则 2.1在充分了解现场工作量的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 2.2在施工组织中体现环保意识,保护环境,并有较周密的环保措施。 2.3施工工艺与施工规范、设计要求及招标文件要求相符,并力求达到完善。 2.4 施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 2.5 采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。 2.6 针对本工程的地质情况和气候特征,有目的地优选施工方案。 第三节? 工程技术规范本工程中将严格按照现行施工验收规范进行施工。 《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2002) 《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2000) 《砼结构工程施工质量验收条文说明》(GB50204-2002)

《市政排水工程质量检验评定标准》(CJJ3-90);《建筑装饰工程施工及验收范》(JGJ73-91) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-8) 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)《混凝土质量控制标准》(GB50164—92)

第二章? 工程概况 第一节工程概况 本项目包括的内容为: 围墙刷漆,厂区围墙重新涂料面积约3200㎡。 第二节施工条件 目前,施工现场的三通一平工作已经完工。场内道路已接通,目前整个施工场地的水、电、交通及通讯条件均需要施工单位自行接通,才能满足施工需求。 第三章主要施工方法 本次围墙的涂刷项目地点主要位于甲方厂区内,对围墙进行粉刷,经过现场的实际考察,决定集中力量同步施工,保证按业主的要求完成。下面为具体施工方法: 一、墙面基层处理 1.1. 新的水泥砂浆、混凝土表面需经一段通风干燥保养期,让墙面充分干燥,使墙面含水率小于10%,PH值小于10方可施工。 1.2.现浇或预制的水泥混凝土基底,需要更长的养护期,并彻底清除表面脱膜剂。 1.3.对混凝土基底、吸水性强且粗糙起砂的水泥抹灰层,通过湿法涂刷工艺进行底涂处理。 1.4.严重泛碱析白的基层,用钢刷去除结晶物,并用5%的草酸水溶液反复清洗,再用清水洗净。 1.5.对于、疏松、起皮的旧涂层,应连同腻子彻底铲除,洗净且

围墙施工专项方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工现场组织机构 (2) 四、施工前期准备 (2) 五、主要项目施工方案 (3) 1、测量放样 (3) 2、基槽开挖 (3) 3、钢筋制作、安装 (4) 4、模板安装 (5) 5、砼浇筑 (5) 7、砌体工程 (6) 8、土方回填 (7) 六、危险点分析及预控措施 (7) 七、质量目标、质量保障要点和技术组织措施 (9) 1、质量目标 (9) 2、质量方针 (9) 3、质量技术组织措施 (9) 八、安全文明施工管理和环境保护 (10) 1、安全管理方针、目标 (10) 2、安全保证措施 (10) 3、文明施工 (11) 4、环境保护 (11) 5、风雨夜间施工安排 (12)

一、工程概况 1、工程招标范围:整理绿化用地、苗木栽植、铺装、雨水、污水、给水、照明、土方等工程施工 2、工程规模:室外景观总面积:77538.8m2,总造价:4339.86万元 3、工程建设地点 4、工期:90日历天 5、质量标准:合格 二、编制依据 1、《输变电工程安全文明施工管理实施细则》 2、建筑工程施工质量验收规范 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 5、《砌体工程施工质量验收规范》 三、施工现场组织机构 本工程将采取项目法施工,项目部设项目经理和项目总工,下设一部一室,分别是工程技术部和综合办公室,工程技术部主要负责工程施工、质量、安全和文明施工管理,综合办公室负责经营、物资和后勤管理工作。 四、施工前期准备 1、施工准备工作主要完成施工队伍和机械设备进场,生产、生活临建租用,施工便道,水、电管线架设。 2、施工前针对该工程的新设备新工艺组织各有关部门进行学习。施工组技术员必须预先熟悉施工图,项目总工施工前必须审核图纸,发现问题应及时通知设计和监理单

围墙大门施工方案.

围墙大门施工方案 一、工程概况 本工程为重庆铝业环保搬迁大板锭项目大板锭厂区围墙,建设地点位于重庆市綦江县古南镇河坝村。南侧约为1850米通透式围墙;西侧约1900米实体围墙、围墙外小道300米;北侧约970米实体围墙。围墙高度均为2500mm,墙体厚度为240mm。 (1)本工程施工特点及难点: 1、施工场地地势较为险要,现场施工安全为本工程的第一 大重点。 2、工程量、施工面大呈线状布置,施工组织分散,绝大部分区域材料运输困难,施工用水用电不便。 3、施工区域位于厂区边缘,作业线长,工期紧。 针对以上特点,我司采取如下措施: 1、加强管理人员及工人的安全教育,采取合理安全防护措施。 2、对围墙施工材料不易到达的区域,修筑简易毛石道路运送材料。 3、施工用水用电采用就近原则。 4、采用流水分段施工,先结构后装饰及安装顺序。 (2)本工程主要工程量:

二、施工部署及管理目标 (一)工程质量目标 严格按设计及规范要求施工,确保该工程质量合格率100%,优良率80%,工程质量全部达到国家和部颁质量检验评定“合格”标准。(二)工期目标 施工总工期按90个日历天控制。本工程拟2012年6月10日开工,2012年 9月10日竣工。采取流水施工,先结构后装修的施工方法,尽量避免窝工,以保证正常施工工期。根据本工程的特点分为南西北施工段,程序为:基槽、基础、墙体施工、门柱装饰、栏杆安装、厂区大门安装工程、竣工收尾、场地清理。 施工进度表见图2。 ⑴安全生产目标 1、杜绝人身伤亡事故; 2、杜绝重大设备损坏事故; 3、杜绝重大火灾事故; ⑵工程技术资料管理目标 与工程进度同步归档,采用计算机管理,做到资料齐全、填写准确、完整,满足规范的要求。 ⑶服务目标 积极与业主、监理单位配合,顾全大局,服从调度,在工程竣工

相关文档