文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 城市燃气管网工程施工管理规定

城市燃气管网工程施工管理规定

城市燃气管网工程施工管理规定
城市燃气管网工程施工管理规定

城市燃气管网工程施工

管理规定

Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

****燃气有限责任公司

****城市燃气管网工程

施工管理办法

编号:

版本/修订 :

受控状态:

编制:

复核:

审核:

批准:

2009年月日发布 2009年月日实施

****燃气有限责任公司

****燃气有限责任公司 工程部管理制度 版本/修改: A/0

为确保工程质量和工程安全,落实公司HSE 体系文件的要求,顺利实现业主投资目标,特制定本办法。

一、编制的依据

1、****城市燃气管网工程施工合同,

2、****城市燃气管网工程应遵循有关的国家和地方的法律、法规及规定。

3、设计说明、要求和设计指定使用的国家标准、行业标准。

4、****燃气有限责任公司HSE 体系管理文件

5、****燃气有限责任公司工程部有关管理规定。

二、管理办法 (一)、组织机构

1、施工承包方设立单位工程项目部,并配备合同约定的人员和设备,建立HSE 管理体系,建立健全管理制度。

2、施工承包方在每一个施工现场须设置专(兼)职的质量、安全检查员和相应的技术人员,负责施工现场的安全施工和全面管理。

3、施工承包方应要求下属各机组按照本管理办法建立完整的组织机构。

(二)、人员与设备要求

1、施工承包方工程管理的主要技术人员和特殊工种操作人员,必须持有相应工作的规定等级的资质证书。

****燃气有限责任公司 文件名称

****城市燃气管网工程 施工管理办法 编号

2、所有从事管工、焊接作业、防腐补口补伤,PE管焊接、资料员、自动化电器仪表、机械动力设备调试等特殊工种人员由工程部和监理部统一在上岗前进行考核,考核合格者持上岗操作证后准许上岗。

3、施工承包方须对上岗、增岗、换岗的特殊工种人员进行培训,并及时上报工程部和监理部进行考核取证。

4、施工承包方须定期或不定期的对下属技术人员和特殊工种人员进行业务、安全培训学习,并向工程部提供学习记录。

5、各施工单位项目部要具备一定的通讯能力和设备,保证工程所需文字资料的收发和信息传递。

6、按照****城市管网工程的要求配备必要的机械设施、消防器材,并保证设备完好率为95%。派专人定期或不定期对设备进行检查、维护并完善检查记录。

7、施工承包方必须根据施工现场和环境的需要配备完整的劳保设施和劳保防护用品。

(三)、HSE管理规定

1、施工承包方须制定安全操作规程并于开工前报工程部备案。

2、施工承包方在施工范围内必须保证实现“零事故、零伤害、零死亡”的施工安全责任目标。控制重大、火灾、爆炸、环境、交通、设备事故发生率均为零。

3、现场施工人员在进入工地时必须身着工作服,佩戴劳动保护用品、佩戴安全帽。在燃气危险场地、易燃易爆场所不得携带手机、打火机等一切火源物品,遵守安全管理规定和安全操作规程。

4、动火连头作业必须按照相关规定办理各项审批手续,取得认可后才可以进行施工,施工人员必须身着防静电工作服。

5、严禁酒后上岗、不得带非施工人员进入施工现场。

6、无防护措施和气候恶劣时严禁管道吊装作业和高空作业,管道吊装作业时,管沟内操作人员应听从指挥人员指挥。

7、严禁在操作现场玩耍、打闹和从事从高处抛掷工具、材料或垃圾。

8、严禁土方作业中偷工取土、掏挖土方或不按规定放坡,不做支撑进行深管沟开挖。严禁在不明地下构筑物及管线的情况下盲目开挖,开挖时必须保证不损坏第三方财产。

9、管沟开挖、管道吊运、堆放、管道布管、下沟、对口等均应符合安全规定,各施工环节必须采取可靠的安全防护措施。

10、管沟的脚手架及搭架、起吊架必须符合安全要求,模板易腐材料不得做脚手架使用.

11、未经施工负责人批准不得任意拆除架设设施、各类安全装置和安全标志。

12、电源开关不得一闸多用超负荷接线,严禁非电气人员接线、拉线和进行电气作业。

13、严禁在电源高压危险区作业,现场施工用移动电缆必须采用安全防护型和加强型橡胶电缆。

14、吊装和垂直运输设备未经检查和试吊,不得进行作业。严禁在

提升架、吊爪、吊钩下作业和站立。

15、机械设备的防护装置必须齐全有效,起重设备必须有灵敏可靠的限位装

置。一切机械设备不得带病运转或超负荷作业;不得在设备运转中进行维修作业;严禁带电检修;未经培训并取得合格证的人员,不得操作机械设备。16、易燃易爆品及有毒材料必须有专人保管和使用库房区、作业现场各类防火禁区严禁带入火种、吸烟、生火。

17、架设电气线路,必须符合国家有关规定,电器设备必须有接地保护装置;电动设备、机具必须有漏电保护装置。

18、特种作业人员必须持证上岗,否则不得从事专业施工作业。

19、施工现场的危险地区,必须有警示标志,夜间要设红灯示警。

20、严格遵守天然气动火规定和天然气带气施工的安全措施。

21、施工单位必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,支付保险费。

22、高空作业中,须保证防护措施齐全到位并设置专人监护,并由现场安全员进行事前检查。

23、要求施工承包方驾驶人员严格遵守国家、地方相应交通安全法律、法规。

24、保持施工场地整洁,干净、卫生、低噪音,杜绝施工现场出现“脏、乱、差”现象。工人操作地点和周围必须清洁整齐,做到工完场清物净,恢复施工前的面貌。

25、建立文明施工责任制,划分区域和工段,明确管理负责人,实行挂牌制,作到现场清洁整齐。“四牌“(施工公告牌、警示牌、安全纪律牌、宣传标语牌)应支撑在场内明显位置。

26、施工现场的临时设施,要严格按照施工组织设计确定的位置布设整齐。

27、施工现场不得乱堆垃圾及余物.应在适当地点设置临时堆放点,并定期运至指定地点,按城市管理规定的要求进行处理。

28、现场设置和标语牌等,应保持完好,并及时更换内容,起到调整气氛鼓舞士气、表彰先进的作用。

29、现场使用的机械设备,要按方便施工,不碍他人、安全稳妥、符合规定的要求摆放,移动和操作过程中要坚决服从指挥,遵守操作规程和安全管理规定。并作到机械的标志、编号明显,安全装置可靠。清洗机械排除的污水要有排放措施。

30、管材和购配件应按施工组织设计平面布置划定的位置分类码放整齐,一头齐、一条线、配件成方、管材成行、界限分明、不得混杂.

31、现场材料应根据其性质采取防晒、防火、防爆、防损坏等措施,贵重物品、易燃、易爆和有毒品应专库专管,加设明显标志,建立严格的制度和领退手续。

32、施工现场办公室、仓库、职工(包括民工)宿舍,必须保持清洁卫生,并按规定在完工后及时拆除。

33、工地食堂要整洁卫生,做到生熟食物隔离,不发生食物中毒和传染疾病。

34、施工现场严禁带家居住,严禁施工人员将家属和小孩带入工地穿行、玩耍。

35、冬季天气寒冷需要采暖时,必须要有防煤气中毒、触电的有效措施.

36、散料和其他易飞扬的颗粒散体物料应安排库内存放,运输时要加盖棚布,装卸和搅拌时要防止飞扬,常设的搅拌站要搭设棚屋。

37、各种施工垃圾和污水的倾倒和排放,要严格按照施工现场废弃物管理制度执行。

38、油漆、油料库地面和墙面要做放渗漏处理,防止油料跑、冒、滴、漏,造

成环境污染.

39、施工工地周围应实行封闭施工,按照要求设置围挡,围挡应安全、整洁、美观,围挡高度不得低于2米。

40、施工承包单位不得以任何借口向用户进行吃、拿、卡、要,也不得借施工之便推销有关燃气产品。

(四)、质量进度管理规定

1、施工单位应该按照派工单内要求的期限完成各项工程,并按照规范要求和设计保证施工质量。

2、工程完工后施工单位应先按照验收规范及设计要求进行自检,合格后报工程部相关工程管理员及现场监理进行初验,初验合格后才可以报正式验收。要求初验合格率不低于90%,正式验收合格率须达到98%,一次通气合格率达到100%。

3、施工承包单位在施工现场须服从现场监理以及工程部工程管理员的合理指挥,对其提出的整改项应于限期内及时整改并将整改结果进行反馈以备复查。

4、施工承包方要保证管道焊接质量,周焊接总口数(中压、低压)RT一次合格率须达到95%以上。

(五)一般规定

1、施工承包方保证工程量确认单与实际施工量符合率达到98%以上,不得虚报工程量。

2、关键工序的进行须提前向现场监理进行告知,以便现场监理监督检查,合格后方可进行下一道工序。

3、施工承包方须在工程验收合格后15日内将编制完毕并经监理及工程管理

员审核签字的竣工资料交至工程部资料员处,管理细节参见竣工资料管理办法。

4、工程完工验收时须同时进行材料核销工作,须经现场监理、工程管理员签字认可,并由物资供应部签字盖章后视为单项工程材料核销完毕。该工作须在单项工程验收后7日内完成。

5、施工承包单位管理人员以及现场负责人员须保证手机24小时畅通。

6、施工承包方应定期向工程部、监理部上报进度和质量周报表,并按要求参加工程生产协调例会。

7、在各单项用户工程的施工过程中,不能出现因施工质量原因造成的二次停气。

三、奖惩管理办法

(一)处罚规定

的合理指挥,对其提出的整改项应于限期内及时整改并将整改结果

1、违反组织机构管理规定的,每发现一次按照500---1000元/次予以处罚。

2、违反人员、设备管理规定的,每发现一次按照500---1000元/次予以处罚。

3、违反HSE管理规定的,每发现一次按照元/次予以处罚。

4、违反质量进度管理规定的,每发现一次按照元/次予以处罚。

5、违反一般管理规定的,每发现一次按照500---2000元/次予以处罚。

6、监理未按照职责规定进行现场监理的给予同等处罚。

7、无视处罚细则的规定不予及时整改者,由罚款人进行2至10倍的追加罚

款,对于特殊情况以及特别恶劣的情况,由工程部会同监理部召开专题会议研究决定。

(二)奖励规定

1、焊口合格率连续三周达到97%(含97%)以上,由工程部和监理部进行季度考核,年底一次性给予奖励。

2、初验一次合格率达到95%以上,由工程部和监理部进行进行季度考核,年底一次性给予奖励。

3、施工承包方按期、保质、保量完成每一项工程的,由工程部和监理部进行考核,全年一次性给予奖励。

四、附则

1、本办法仅对施工现场一般管理要求而言,除本办法外,在施工过程中监理依据施工合同、国家和地方法律、法规、规定和标准,并经业主批准的其他规定和要求仍然有效。

2、本办法在执行过程中,若施工承包商未按照业主和监理指令执行,将给予

警告、限期整改、经济处罚,逾期不改的,将按照本办法奖惩管理的规定予以加重处罚,直至勒令停工、暂停工程结算。

3、各承包商要以本规定的内容,建立健全现场文明施工管理的有关制度和组织管理体制,把文明施工管理的目标分解落实到基层,管理的检查工作从工程开始做起,直到竣工移交为止。

本规定已批准发放执行,未尽事宜仍按施工合同执行。本办法中未规定之

事宜按照工程质量技术部管理制度执行。

****燃气有限责任公司

工程质量技术部

公司管道工程现场安全文明施工管理办法-最新范文

公司管道工程现场安全文明施工管理办法 一、安全生产 1、安全管理 1.1项目部要设立以项目经理为本部门安全生产第一责任人的施工现场安全生产、文明施工组织管理机构,按照公司相关规定建立健全本部门的安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,严格执行公司各项安全生产规章制度和操作规程,做到制度完善、目标明确、责任到人。 1.2按工程项目规模配备施工现场专职安全员:单项造价5000万以下工程不少于1人;5000万-1亿的工程不少于2人;1亿以上的工程不少于3人;针对分包单位:专业分包至少1人,劳务分包的工程50人以下的至少1人,50-200人的至少2人,200人以上的至少3人。项目部必须确保施工现场安全作业环境及施工安全措施所需费用的投入。 1.3项目部要定期对建设工程项目进行安全检查,保证做到项目部安全员每日巡检,项目部每周至少检查一次,公司每月至少检查一次,并作好安全检查记录,发现安全隐患按“三定”(定人、定时间、定措施)原则及时整改。 1.4项目部应针对工程的实施情况,在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,其中危险性较大的分部分项工程如:基坑支护与降水工作、土方开挖工程,模板工程、起重吊装工程、拆除及爆破工程等,要编制专项施工方案,经单位技术负

责人审批、总监理工程师签字认可后实施,并由专职安全员进行现场监督。 1.5严格执行《平顶山市自来水有限公司安全生产事故应急救援预案》,现场要配备必要的应急救援器材、设备。 1.6项目经理、专职安全员均须经建设行政主管部门考核合格后方能上岗。从事电工、电焊工、施工机械设备操作等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。 1.7作业人员进入施工现场或新的岗位前,必须登记造册和进行三级安全教育。分部分项工程施工前,项目部必须对作业人员进行书面安全技术交底。 1.8夜间作业,必须保证作业区有足够的照明;在重点危险部位及路段,夜间必须设置醒目的安全警示灯、警示牌等警示标志;夜班作业人员应严格遵守安全操作规程,按规定配戴好个人防护用品,严禁酒后作业,保证精力充沛;夜间作业前,应严格进行安全例行检查,对存在安全隐患及不利作业条件的,必须停止作业;加大夜班的跟踪巡查力度,尤其是危险施工区域;施工车辆夜间作业必须有专人指挥,严防倒车伤人等各类道路交通安全事故的发生;加强夜间作业的用电管理,严禁非电工人员操作用电,严禁私自乱拉乱接电线。 2、安全防护 2.1安全帽、安全带、安全网等安全防护用品进入

燃气管道巡线员管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 燃气管道巡线员管理制度 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7385-41 燃气管道巡线员管理制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、总则 1.1目的 为提高管网巡线人员的安全意识和工作责任心,充分发挥其主观能动性,采取有效的巡线监管、考核措施,真正起到有奖有罚和激励的作用,减少燃气管网被第三方破坏事件发生,确保燃气管网安全运行。 1.2适用范围 XXXX燃气有限公司管网巡线员 1.3管网破坏事故 包括管线因巡线员巡视、监护不到位,造成被第三方野蛮施工破坏和管网因圈、占压而导致的相关事故。 1.4巡线检查范围:城市道路、各小区燃气管线、阀井、调压设备、过河管、占压或管网附近施工点、

管网标志牌(桩)、通气管线、阀井周围5米附近的其它地下井空间等,对可疑路段可扩大检查范围。 2、监督检查、考核与奖罚规定 2.1监督检查 (1)、运营部要每月不少于4次对各巡线员所负责的区域的管网巡视工作进行检查。 (2)、公司领导要不定期的对巡线员的管网巡视工作进行监督检查、考核。 (3)、运营部对各巡线员的工作情况按本办法进行考核和奖罚。 2.2奖惩: 2.2.1评选优秀员工 巡线员责任区域内发生一次管损事故,年底不能评选为优秀员工,不能参评公司组织的任何优秀员工的评选工作; 2.2.2奖励与考核 (1)巡线员在巡线过程中,发现一次庭院地下低压管网漏气,报运营部核实确认后,给予100元奖励。 (2)巡线员在巡线过程中,发现一次道路、庭院

城镇燃气管网

城镇燃气管网 城镇燃气输配系统一般由门站、高中低压管网系统、储配站、调压站、监控系统和调度中心等组成。城镇燃气输配系统设计,应符合城镇燃气总体规划,在可行性研究的基础上,做到远、近期结合,以近期为主,经技术经济比较后确定合理的方案。 一、城镇燃气管网的分类 燃气管网可按用途、敷设方式、输气压力、管网形状、压力级制等加以分类。 1. 按用途分类 ⑴长距离输气管线连接产量巨大的天然气田或人工燃气与用气地区的输气管线,其干管及支管的末端连接城镇或大型工业企业,作为该供气区的气源点。 (2) 城镇燃气管道 ①分配管道在供气地区将燃气分配给工业企业用户、商业用户和居民用户的管道,包括街区和庭院的燃气分配管道。 ②用户引入管将燃气从分配管道引到用户室内引入口处总阀门前的管道。 ③室内燃气管道通过用户管道引入口的总阀门将燃气引向室内,并分配到每个燃气用具的管道。 (3) 工业企业燃气管道 ①工厂引入管和厂区燃气管道将燃气从城镇燃气管道引入工厂,分送到各用气车间。 ②车间燃气管道从车间的管道引入口将燃气送到车间内各个用气设备(如窑炉)。车间燃气管道包括干管和支管。 ③炉前燃气管道从支管将燃气分送给炉上各个燃烧设备。 2. 按敷设方式分类 (1) 埋地管道城市中燃气管道一般采用埋地敷设,当燃气管段需要穿越铁路、公路时,有时需加设套管或管沟,因此有直接埋设及间接埋设两种。 (2) 架空管道工厂厂区内或管道跨越障碍物以及建筑物内的燃气管道时,常采用架空敷设。 3. 按设计压力分类 燃气管道与其他管道相比,有特别严格的要求,因为管道漏气可能导致火灾、爆炸、中毒等事故。燃气管道中的压力越高,管道接头脱开、管道本身出现裂缝的可能性就越大。管道内燃气压力不同时,对管材、安装质量、检验标准及运行管理等要求也不相同。 我国城镇燃气管道按燃气设计压力P(MPa)分为七级。

城市天然气管网的分类及其选择

城市天然气管网的分类及其选择 一、天然气管网的分类城市配气管网是将门站(接收站)的天然气输送到各储气点、调压站、天然气用户,并保证沿途输气安全可靠。配气管网可按管网形状、输气压力、敷设方式、用途等加以分类。 1. 按管网形状分类(1) 枝状管网以干管为主管,呈放射状由主管引出分配管而不成环状。适用于较小城镇和企业内部,它的特点是每个用气点和气体只来自一个方向。在城市配气系统中一般不单独使用。(2) 环状管网管道联成封闭的环状,在同一个环中,输气压力处于同一级制。它是城市配气系统的基本形式,可由两个或多个方向供气,当管网局部发生故障时,不致造成全面中断供气,影响面小,可靠性高。由于环状管网中的气体分布比较均匀,天然气可以同时沿几条管线流动,因此环状管网的直径可比枝状管网小,但环状管网总长比枝状管网长,投资也较大。(3) 环枝状管网枝状和环状混合使用的一种管网形式,综合了枝、环状管网特点,因此是工程设计中常用的管网形式。 2. 按管网压力级制分类由于输气管道的气密性与其他管道相比,有特别严格的要求,管道漏气可能导致火灾、爆炸、中毒或其他事故。输气管道中的压力越高,管道接头脱开或管道本身出现裂缝的可能性和危险性越大。输气压力不同,对管道材质、安装质量、检验标准和运行管理的要求也不同。我国城市配气管网按输气表压P分七级:①低压配气管网 p<0.01MPa;②中压配气管网B 0.01MPa≤p≤0.2MPa ③中压配气管网A 0.02MPa<p≤0.4MPa ④次高压配气管网B 0.4MPa<p≤0.8MPa ⑤次高压配气管网A 0.8MPa<p≤1.6MPa ⑥高压配气管网B 1.6MPa<p≤2.5MPa ⑦高压配气管网A 2.5MPa<p≤4.OMPa 居民用户和小型公共建筑用户一般直接由低压管网供气,输送天然气时不大于0.0035MPa。当连在低压管网上的用户都安装用户调压器时,压力也不大于0.005MPa。高压和中压管网必须通过区域调压室和用户专用调压室才能向较低一级压力的管网和低压管网供气,或给工业企业、大型公共建筑用户以及锅炉房供气。城市各级压力管网干管,特别是中压以上压力较高的管道,是供气的主动脉,应连成环网,初建时也可是半环形或枝状管道,但应逐步构成环网。 3. 按敷设方式分类一般城市中的输气管道埋设于土壤中,当管

城市燃气管网泄漏原因分析及安全防范措施简易版

A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 城市燃气管网泄漏原因分析及安全防范措施简易版

城市燃气管网泄漏原因分析及安全 防范措施简易版 温馨提示:本解决方案文件应用在对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 天然气作为一种优质、高效、清洁的城市 能源,在改善我国城市的能源结构、加强环 保、减少大气污染等各个方面都发挥着越来越 大的作用,天然气管道网络在我国各大城镇迅 猛发展,已成为城市不可缺少的生命线,面对 如此庞大的地下燃气管网,如何预测、防止其 泄漏是全国各大城市燃气公司面临的非常重要 的课题。 1 燃气管道泄漏原因分析 1.1管材的缺陷 管材存在质量问题主要集中在老的铸铁管

上(灰口铸铁管),在使用过程中容易产生裂纹、穿孔等现象,造成漏气。合肥市天然气地下管网目前主要有钢管、铸铁管(球墨)和PE 管,泄漏原因各不相同: (1)铸铁管因其耐腐蚀,使用寿命长,不需要设置防腐措施等优点,在人工煤气管网上得到了广泛的应用。但在被天然气置换后,铸铁管接口处的密封材料(麻丝和橡胶圈)会因缺少水分和芳香烃成分而导致干燥收缩,从而造成泄漏[1]。 (2)埋地钢管外防腐措施不当或防腐层被破坏,与土壤接触形成化学和电化学腐蚀造成管道腐蚀穿孔,发生燃气泄漏[2-3]。 1.2工程质量问题 由于早期工程施工不规范,操作人员不严

第三方施工管理制度

第三方施工管理制度 第一条目的 (一)为进一步加强公司管道的交叉、并行、占压工程管理,防范第三方破坏,确保管道安全运行,结合公司实际,特制定本办法。 (二)第三方施工的管理应本着“早发现、早联系、早介入、早管理”的“四早原则”,严格执行审批程序,落实QHSE管理要求,杜绝违章行为,确保交叉、并行、占压工程实施过程中管道的安全。 第二条适用范围 本制度适用于管理处所辖长输管道的交叉、并行、占压工程管理工作。第三条第三方施工定义 第三方:是指管道运营单位及管道运营单位有合同关系的承包商之外的个人或组织。 第三方施工:是指第三方在输气管道沿线进行相关工程或与管道交叉的工程施工。 相关工程:新建和改扩建公路、铁路、河流、电(光)缆、管道、工矿企业、输电线路等与公司所辖管道在法定管道保护距离以内施工的情况。泛指取土、挖塘、修渠、修建养殖水场,排放腐蚀性物质,堆放大宗物资,采石、盖房、建温室、垒家畜棚圈、修筑其他建筑物、构筑物或者种植深根植物,修建铁路、高速公路、油气管道、高架电缆、通信光缆,爆破、开山和修筑大型建筑物、构筑物等工程。

相关工程包括周边工程(是指管道中心线两侧各10 米-100 米范围施工)和近距离工程(是指管道中心线两侧各10 米之内的施工,主要包括与在役管道交叉穿(跨)越、10 米内伴行,还包括管道中心线两侧各50-500 米及更近距离内爆破施工)。 第四条相关法律标准规定 1、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》,中华人民共和国主席令(2010)第30 号 2、《关于规范公路桥梁与石油天然气交叉工程管理的通知》,交通运输部、国家能源局、国家安全监管总局交公路发(2015)36 号 3、《山西省石油天然气管道建设和保护办法》,山西省人民政府令第242 号 4、《输气管道工程设计规范》,GB 50251-2015 5、《油气输送管道穿越工程设计规范》GB 50423-2013 6、《油气输送管道跨越工程设计规范》GB 50459-2009 7、《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2014 注:包括 但不仅限于以上7 条第五条部门职责 1、负责与第三方业主单位、施工单位及相关政府职能部门的沟通协调工作; 2、组织管理处生产科、安全科进行现场联合勘察,以确定合理正确的技术方案及施工方案; 3、负责对第三方施工方案的初审,初审合格后报管道管理部,由管

石油化工燃气管道巡检管理规定

1 真理惟一可靠的标准就是永远自相符合--- 燃气管道巡检管理规定第一章 总则 第一条为规范各单位巡检工作,提高燃气管网管理水平,减少管网运行风险,确保安全稳定供气,依据国家、省、市有关法律、法规及燃气行业标准的有关规定,结合公司实际,制定本规定。 第二条本规定适用于投产运行的各类高、中、低压燃气输配管网及调压箱(柜)、调压站、阀门井、及三桩等(以下简称燃气设施)的安全检查管理。 第二章 巡检的工作准备 第三条巡检人员应着工作装,携带巡检图、相关工具、检测仪、记录笔、巡检手册等。 第四条巡检人员应做好气体检测仪等巡检工具的保养,确保使用时状态良好,并严格依据仪器操作说明(操作规程)进行使用。 第五条巡检人员应熟知所巡辖区内燃气管线、调压箱、站(柜)、阀井、入户管及相邻“三沟”的位置、走向、规格、型号及运行情况。第三章 2 真理惟一可靠的标准就是永远自相符合--- 巡检范围及内容第六条室外燃气设施巡检范围包括:(一)高、

中、低压燃气管道;(二)调压箱(柜)、调压站;(三)阀门井;(四)标志桩、里程桩、转角桩。第七条巡检内容(一)管道安全保护距离内不应有土壤塌陷、滑坡、下沉、人工取土、堆积垃圾或重物、管道裸露、种植深根植物及搭建(构)筑物占压现象等。(二)管道沿线不应有燃气异味、水面冒泡、树草枯萎和积雪表面有黄斑等异常现象或燃气泄出声响等。管道安全保护距离内不得有未办理会签手续的施工或因其它工程施工(三)而造成管道损坏、管道悬空等现象。(四)管道安全保护距离内施工不应动用机械铲、空气锤等机械设备,或出现燃气管道附件、标志被移动、覆盖、丢失或损坏的现象。(五)调压箱(柜)、调压站供气压力是否符合供气要求,调压器及附属设施是否漏气。 3 真理惟一可靠的标准就是永远自相符合--- (六)阀门井内设施是否漏气,井圈、盖、外壁是否完好。(七)调压设施及附属设施是否完好,卫生状况是否符合要求。检测阴极保护桩是否符合要求。八)( 第四章巡检方式第八条采取巡视检查、泄漏检测等方式进行巡视、检查、检测,巡检周期将按季节变化适时调整。第九条根据室外燃气设备设施实际运行状况,分为以下三类区域:(一)一类是指对接口中压塑料管、灰口铸铁管、调压箱根部管、所有的调压箱(柜)、调压站和阀门井以及发生过漏气现象的其它管道等。(含钢管、(含建筑红线外非车行道上)二类是指供气区域内其它管材(二)PE管)、不同压力的管线、引入管。PE(三)

城市燃气管网安全管理的研究及建议

城市燃气管网安全管理的研究及建议 随着生活水平的逐渐提升,天然气已经成为了较为主要的生活设施,燃气管网的安全问题也备受关注。各种各样的原因都会为燃气管网的运行造成安全隐患,甚至是发生安全事故,如何对其进行解决,是安全运行的重要所在。 标签:城市;燃气管网;安全管理 引言 天然气是城市发展的主要趋势,是一种较为全新的清洁能源,是节能的重要途径之一。可以改善空气质量以及空气中的污染,实现节能减排的目的。现如今天然气已经成为了生活中密不可分的一部分,燃气管网承担着非常重大的责任,但是由于管理方面不够严谨,会存在一些安全隐患,危害市民的生命安全,因此,燃气管网的安全运行是最需要关注的问题。本文对于城市中的燃气管网如何进行安全管理问题展开研究,并结合经验提出部分建议。 1燃气管网安全问题 1.1违章施工 城市中燃气管道一般都会埋藏于城市地下,如果发生安全问题,对于居民而言,将会是非常巨大的灾难。由于部分居民总是考虑自身的利益,经常存在占“小便宜”的心态,将房屋外的公共空间据为己有,这样的建筑并不属于合法的建筑物,不仅仅使得其他的居民利益受到损失,对于燃气管道也会造成安全影响。尤其是在部分违章施工的建筑物下方的管道,违章建筑物在建设之前并没有考虑地下的管道的走向问题,所以经常使得地下管道压坏甚至是漏气,造成事故的可能性非常大,事故一旦发生,后果将不堪设想。 1.2破坏现象 随着城市中建筑使用年限的增长,对于破损的道路经常会进行维修,但是其维修工作经常会磕碰到管道,对其造成一定的影响。并且,施工方为了不承担责任,在发生磕碰现象之后采取隐瞒不上报,这都不利于管网的安全发展。并且由于建筑长时间不进行检修工作,经常会导致地面下沉以及地基出现变动等,这些情况对于燃气管道的安全造成影响,有可能会使管道破坏以及断裂等。 1.3安装问题 在对于燃气管网进行安装时,其步骤的规范是对安全的重要保证,也影响着工程的质量。因此,对于安装的管理如果不够严格的话,质量也很难得到保证。在管网进行安装时,将会通过许多专业人员的共同监督以及实施,并且还会有专门的工作人员进行把关,避免出现安装位置不够深以及相关处理没有达到等较为

管道工程施工安全控制措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 管道工程施工安全控制措施(最 新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

管道工程施工安全控制措施(最新版) 1、各施工队在《施工组织设计》中必须有完善的安全保障措施,指定安全员,制定健全的安全规章制度,采取有保障的安全防护措施。 2、勘测路由复测线路,应对管道沿线情况进行人文、风俗、地理、环境等综合调查,将沿途所遇到的河流、铁路、公路、穿越其他线路等进行详细记录,从而熟悉线路环境,辨识危险源,以便在施工时,采取相应的预防措施。 3、施工过程中工具和材料应放置在规定的位置,不得随意堆放在沟边或挖出的土坡上面,以免落入沟中伤人。 4、在工地现场使用车辆搬运器材时,必须指定专人负责安全。 5、开挖或非开挖工程(微钻顶管)施工前,首先调查附近通信、电力、雨污水、自来水、热力、煤气、石油等地下管线及障碍物,

严禁未经调查就盲目施工。 6、开挖沟槽时,须在两端明显位置设置警示标志(红旗、红灯或绳索等标志),以免发生危险。 7、在公路和交通路口施工时,必须设明显交通警示标志,要注意来往的行人和车辆,建议施工队设专人看管,必要时建议请交警配合,协助保证安全,夜间必须设照明警示。 8、在铁路、桥梁或船只航行的河道附近施工时,应使用有关规定的标志,不得使用红旗和红灯等警示标志,以免引起误会造成事故。 9、安全警示标志和防护设施应随工作地点的变动而转移,作业完毕立即撤除。 10、旧路面开凿宜分段进行,对施工路段应围护封闭并设置警示和导向标志,以免妨碍交通。 11、用镐开挖旧路面时,应并排前进,左右间距应不少于2米,前后不少于3米,不得面对面使镐。 12、大锤砸碎旧路面时,周围不得有人站立或通行。锤击钢钎,

天津市城镇燃气管道与地铁安全间距控制管理办法

天津市城镇燃气管道与地铁安全间距控制管理办法 第一章总则 第一条为加强本市城镇燃气管道与地铁安全间距的控制管理,规范燃气管道工程和地铁工程建设,保障公共安全和公共利益,根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》、《城镇燃气管理条例》、《天津市燃气管理条例》、《天津市轨道交通管理规定》、《天津市城市规划管理技术规定》、《城市轨道交通结构安全保护技术规范》、《地铁设计规范》、《城镇燃气设计规范》等有关法规及规定、规范,制定本办法。 第二条本办法适用于本市行政区域内新建、扩建、改建的地下城镇燃气管道与地铁地下线路区间和地铁地下车站相邻并存在平行、交叉关系,或地下城镇燃气管道从地铁高架车站(含轻轨车站)下方穿越的建设工程。与地铁不发生关系的地下城镇燃气管道工程不适用本办法。 第三条燃气和轨道交通行政主管部门负责本市行政区域内地下燃气工程和地铁工程建设的监督管理,组织实施本办法。

第四条相关行政管理部门按照政府各部门职责分工,做好燃气管道与地铁安全间距控制管理工作: (一)规划管理部门负责城镇燃气管道与地铁工程建设的规划审批工作。 (二)建设行政主管部门应当加强对施工现场的监督管理工作。 第二章规划建设管理 第五条城市轨道交通按照以下范围设置安全保护范围:(一)地下车站与隧道周边外侧50 米内; (二)地面和高架车站以及线路轨道外边线外侧30 米内;(三)出入口、通风亭、变电站等建筑物、构筑物外边线外侧10 米内。 第六条城镇燃气管道安全保护范围和安全控制范围设置:(一)次高压A燃气管道的安全保护范围为管壁外侧5米(含)范围内的区域,安全控制范围为管壁外侧5米至50米(含)范围内的区域。 (二)次高压B燃气管道的安全保护范围为管壁外侧 3 米(含)范围内的区域,安全控制范围为管壁外侧3米至30米(含)范围内的区域。 (三)中压燃气管道的安全保护范围为管壁外侧1.5 米(含)

天然气管线管理相关规定(标准版)

天然气管线管理相关规定(标 准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0390

天然气管线管理相关规定(标准版) 确保天然气管线的安全运行,消除天然气管线运行中的隐患,防止天然气管线事故的发生,特制定本规定。 本规定适用于天然气管线验收后管理的各个环节,包括竣工验收后进行天然气置换前管线的管理、即管线的交接、管线的置换、管线置换后的运行管理、管线周围的施工及管线的支线连接等相关管理内容。 1.天然气管线在工程竣工后,需经总公司组织验收合格后方可投入运行。天 然气工程竣工验收由公司安全部组织,项目组、相关设计单位、施工单位及有关单位、部门共同进行。对工业户、4吨以上的锅炉户、天然气干线、小区总户数超过500户的民用户,验收组织单位应通

知有关领导参加。 2.对管线验收后需立即投入带气运行的管线,投运前需专题研究,并建立管线交接制度,管线带气前由安全部组织管线的现场交接工作,管线的交接也可与管线的验收同时进行。管线交接清楚后,由管道巡线队进行带气之前的准备工作。 3.天然气管线的管理监护以管线通气为分界点,管线带气前由安全部负责管理,管线带气后由管道巡线队负责管理,并办理文字交接手续。 4.管线竣工验收后的管线投运前需重新进行气密试验,试验压力与施工检验的试验压力相同。 5.新建管线的带气作业管理规定。管线带气前由安全部组织搞好带气作业方案的编制,批准后由生产运行部下达指令方可进行作业,同时加强新投入运行管线的组织管理,对该项工作涉及到的各项工作要有布置、有检查、有落实、有记录,同时有关部门把好作业方案的审批关。 6.对新带气管线涉及的支线(无论是否已验收)由安全部负责

城市燃气管网安全运行对策正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 城市燃气管网安全运行对 策正式版

城市燃气管网安全运行对策正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 燃气是一个城市,一个城市的居民生活不可或缺的重要组成部分,确保城市燃气管网的安全运行,将是燃气行业安全工作的重中之重,否则将制约燃气事业发展。 1、各级政府都必须充分认识到燃气管道上违章建筑的危害性,加大拆除违章建筑的力度。在具体做法上,把拆除违章建筑和燃气管道和设施改线、移位结合考虑,对于拆除难度很大、拆除资金很多,燃气管道和设施改线、移位又具备条件,且费用比拆除费用低的开始考虑管道改线

设施移位。 2、政府职能部门要严格把关地下管线施工报装审批程序,规划、城建等政府的职能部门在核发工程施工规划许可证时,凡涉及或影响到地下燃气管线的,应要求建设单位先与燃气安全主管单位及管线业主单位进行衔接协商,工程施工范围大、工期长的建设项目,政府相关职能部门要组织召集各地下管线业主单位及工程施工单位召开工程施工协调会议,并要求施工单位在施工过程中采取相应的防范措施后,再核发工程施工建设规划许可证,以控制施工外界因素损坏燃气管线造成燃气泄漏安全事故的发生。 3、进一步加强燃气管道安装施工质量

供水管网施工安全管理规定

供水管网施工安全管理规定 一、施工单位安全管理 1、施工单位必须执行国家有关安全生产和劳动保护的法规,建立安全生产责任制,加强规范化管理。 2、未取得施工许可手续的单位不得擅自组织开工建设,施工企业必须具备安全生产许可证。 3、承担工程建设的施工、监理、设计等单位必须具备相应的资质要求,项目经理必须具备相应的资质要求并经过安全培训。 4、施工单位需建立健全安全管理机构和安全管理责任制度,应配设专职安全员、质量员,安全员必须具备上岗资格证书,质量员具备相应的资质要求,特种作业人员必须具备操作证书。 5、工程开工前需进行安全技术交底,编制施工组织设计和施工现场应急救援预案,施工组织设计中必须编制安全技术措施,对达到一定规模的危险性较大的以及涉及其它地下管线的分部分项工程必须编制专项施工方案和安全措施:(1)基坑支护与降水工程;(2)深沟槽、深基坑开挖工程;(3)与其它管线交叉作业的工程;(4)与其它管线相邻需要保护的工程;(5)需要进行爆破的工程。 6、开工前施工单位必须对相关人员进行安全教育培训并做好安全培训记录。 7、施工单位必须每天组织安全检查,填写安全检查记录及隐患整改记录。

二、现场安全防护及文明施工要求 1、施工场地周边要有醒目的安全提示标志、施工提示标志及撤水等作业标志。施工时要设置警示护栏、警示标志牌,要求安全区在10平方米以内护栏不少于2个,每增加10平方米相应增加护栏2个。重要路段必须设全封闭围挡。 2、施工现场的安全管理人员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡。 3、工程管理人员和施工人员在进入施工现场时必须配戴安全帽,并按照有关规定正确使用劳动保护用品。 4、过路时要增设人行通道和便桥等安全防护设施,交叉路口要有专人看守。夜间施工必须两侧设置警示灯,施工人员工作服要有明显的荧光警示作用。 5、车辆、施工机械、物料应当按照现场情况整齐、规范放置,不得任意侵占场内道路。 6、施工现场应按照施工总平面布置图设置各项临时设施。材料和机具设备应分类堆放整齐,并应设置围挡防止倾倒和塌落。材料堆放不得侵占施工现场安全通道和安全防护设施。 7、现场施工工棚的搭建要合理,注意安全,避免雷击及车辆行驶所带来的危险,工棚内配电应使用护套线缆规范敷设并设保护装置。工棚内必须设置灭火器,每20平米面积至少配备8公斤干粉式灭火器一个。 8、建设单位在进行地下管线建设时,应当按设计要求在地下管道上方沿管道走向设置标明管线性质和所属单位

燃气管道安全管理制度

燃气管道管理制度 一、目的 天然气管道及压力管道,遵循国家《石油天然气管道保护条列》为规范管道安全巡查人员的行为,以及巡查发现管道周围存在的不安全行为及事故隐患能力及时有效的得到处理,按照巡线工作“早发现、早沟通、早预防”的原则,确保公司的天然气管道安全运行,特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于本公司输气管道和CNG母站内天然气管道的安全管理。 三、职责与分工 安全生产部负责本公司燃气管道的安全管理,监督本制度的执行。CNG母站负责本单位燃气管道的使用及维护保养管理。 四、内容与要求 1.天然气管线在工程竣工后,需经总公司组织验收合格后方可投入运行。天然气工程竣工验收由公司安全部组织,项目组、相关设计单位、施工单位及有关单位、部门共同进行。 2.对管线验收后需立即投入带气运行的管线,投运前需专题研究,并建立管线交接制度,管线带气前由安全部组织管线的现场交接工作,管线的交接也可与管线的验收同时进行。管线交接清楚后,由管道巡线队进行带气之前的准备工作。 3.天然气管线的管理监护以管线通气为分界点,管线带气前

由安全生产部负责管理,管线带气后由管道巡线队负责管理。 4.安排专职管道安全巡线人员负责管道的日常巡查,发放宣传资料,制止可能危害管道安全的施工,记录并报告现场发现的问题;根据工作安排进行现场监护。 5.专职管道安全巡查人员每天至少一次进行管道的安全巡查工作。专职管道安全巡查人员每天对管道巡查完毕后,应提交当天的巡查记录(即:天然气管道安全巡查记录表),向站长报告巡查发现的问题,并获取站长的指示。 6.巡查准备。所有进行管道安全巡查的人员在进行管道安全巡查时,必须根据天气状况先穿戴好劳保用品,背上背包,通讯工具、记录表格和圆珠笔等。 7.在管线巡查过程中应做好危害识别,注意道路交通安全,并做好防雷击、防中暑、防跌倒等预防措施。在下大暴雨时和发山洪时,应停止危险区域巡查工作,等大雨过后,应立即组织线路检查。 8.巡检人员必须做到“五清、六无”。“五清”指管线走向清楚,管线埋深清楚,管线规格清楚,管线防腐情况清楚,管线周围地形、地貌、地场清楚;“六无”指测试桩、标志桩、阴保桩、转角柱、警示牌无缺损、丢失、倾倒,管线上方和五米内无取土,施工的场地、管线两侧五米内无深根植物,水土保护、护坡无垮塌。发现桩倾倒、被移位,应将其恢复位置并回填固定,发现桩体严重损坏或丢失,应记录所在桩号并上报主管部门。

给水排水管道工程施工及验收规范

给水排水管道工程施工及验收规范 1总则 1.O.1 为加强给水排水管道工程的施工管理.提高技术水平,确保工程质量,安全生产,节约 材料,提高经济效益.特翩定本规范。 1.0.2本规范适用于城镇和工业区的室外给水排水管道工程的施工及验收。 1.0.3给水排水管道工程应按设计文件和施工图施工。变更设计应经过设计单位同意。1.O.4给水排水管道工程的管材、管道附件等材料.应符合国家现行的有关产品标准的规定,并应具有出厂合格证。用于生活饮用水的管道,其材质不得污染水质。 1.0.5给水排水管道工程施工,应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境和文 物保护等方面的规定。 1.O.6给水排水管道工程施工及验收除应符合本规范规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规 范的规定。 2施工准备 2.0.1给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时, 应及时向设计单位挺出变更设计的要求。 2.0.2给水排水管道工程施工前}应根据旌工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况 和资料t 2.O.2.1现场地形、地貌、建筑物各种臂线和其他设施的慵阮 2.O.2.2工程地质和水文地质资料; 2.O.2.3气象资料} 2.O.2.4工程用地、交通运输及排水条件 2.O.2.5施工供水、供电条件 2.O.2.6工程材料、施工机械供应条件 2.0.2.7在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工 时,尚应掌握地表水的冻结及漉冰的资料; 2.0.2.0结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 2.O.3给水排水管道工程施工前应编制施工组织设计。施工组织设计的内容,主要应包括工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,尚应分别编制施工设计。 2.0.4施工测量应符合下列规定t 2.0.4.1施工前.建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩 2.O.4.2临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。 开槽设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个}

城市燃气管网GIS系统方案

城市燃气管网GIS系统 城市燃气GIS系统解决方案 (方位导向科技开发) 公司自主研发,利用GIS技术,FLEX富客户表现技术,空间数据库,采用B/S 开发,java 跨平台部署,实现城市燃气高压管线、低压管线、阀们、外业工程车辆的调度安排、作业管理、应急指挥等纳入到信息化的管理当中。一方面,通过本系统的事务处理的能力对阀门,管线报警预警并同时进行工程车辆出警调度管理,另一方面,通过本系统的智能化处理技术,将管线采集作业情况实现智能化采集入库。提高管线采集作业管理。 系统总体架构 系统总体架构是以面向对象(OOP)的设计为基础,以面向服务(SOA)的设计为应用扩展,系统主要采用Browser - Server(B/S)表现形式。 系统服务端是基于J2EE技术标准规下进行开发的,有着良好的安全性、扩展性以及跨平台的适应能力,GIS服务平台采用本公司自己的一套解决方案MAPHAOSERVER进行应用开发,MAPHAOSER企业级GIS平台跨平台部署,支持发布WMS\WFS地图服务,支持shp\tab\dwg\dgn\等目前国外GIS各种矢量数据以及光栅图的发布;支持缓冲区分析、叠加分析、路径分析、网络分析等各种空间分析算法;支持浏览器端直接绘制点、线、面矢量数据入库。数据库选用PostgreSQL。

系统维护管理端应用环境 服务端:可在windows或者linux的服务器上部署系统,维护简单。客户端:终端用户只需要浏览器即可访问,支持各种主流浏览器。系统主界 面 系统功能简介 1.阀门管理 ①.能查询到所有的阀门列表,并以表格形式展示。

②.能根据阀门的各种参数模糊查询阀 门。 ③.查询到的阀门,点击定位后,能在地图上定位该阀门。 ④.在表格中能删除选定阀 门。 ⑤.在表格中能修改选定阀门。 ⑥.可以直接在地图上绘制点并输入阀门其他参数添加阀门。

城市管网安全运营.doc

城市管网安全运营 近几年来,燃气行业发展迅速,城镇燃气管道作为国民经济发展和人民生活保障的资源和能源大动脉,具有城市生命线的重要地位。城市燃气安全关系到城市及社会的发展,随着天然气管网建设加快,燃气供应能力不断增强,在城镇燃气输送过程中,出现了许多管网安全运行问题。因此,如何加强对城市燃气安全的管理,防范事故于未然,是摆在燃气输配管网管理者面前的首要问题。 1北京市燃气管网现状 截至2008年5月底,北京市已拥有各种压力级制的埋地钢质管道10217km、阀门井9231座、调压站1088座、调压箱1l833个。经过更新改造,对运行30年以上的管道大部分进行了强制更新,目前运行25年以上的管道约676km,约占6.6%。 1.1管道防腐情况 埋地钢质燃气管道的防腐措施主要有管道外防腐层和在管道上安装阴极保护系统等。防腐层的种类随着时代和技术的发展不断变化,最早使用的防腐层是石油沥青,20世纪80年代采用环氧煤沥青其后市场上还出现了塑化沥青防腐胶带和环氧粉末涂层等。20世纪90年代初期,聚乙烯(PE)包覆防腐层开始得到应用。阴极保护技术是在20世纪80年代开始采用,最初仅在部分新敷设的高、中压管道上实施,逐渐发展到新敷设的高、中压管道的阴极保

护和管道同时设计、同时施工、同时使用,并且每年对一些旧管道进行阴极保护改造。2003年建设部颁布了CJJ95-2003《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》,其中明确规定了“新建的高压、次高压、公称直径大于或等于100mm的中压管道和公称直径大于或等于200mm的低压管道必须采用防腐层辅以阴极保护的腐蚀控制系统。管道运行期间阴极保护不应间断。”此后,公称直径200mm以上的低压燃气管道也开始安装阴极保护系统。目前,北京市采用阴极保护系统的燃气管道总长度逾3000km。 1.2天然气转换的管道 北京市从1988年才开始天然气的正式使用,到目前为止,所有的人工煤气已经全部转换成天然气。而在原来用于输送人工煤气的管道中,除了已经改造的管道,还有近2000km的旧管道用于天然气的输送,由于气质、输送压力、管道上的设施都发生了变化,因此,存在的安全隐患不容忽视。 2管网安全方面存在的问题… 由于城市燃气的发展,建设、管理水平不同,在保障管网安全运行方面存在的问题也不一样。针对北京的情况,由于历史的原因,使用人工煤气的历史较长,因此,天然气转换后遗留的问题对管网造成了一定的隐患。另外还有防腐的问题等等。近几年北京天然气的发展迅猛,在施工、管理等方面也存在不完善的地方。近几年在燃气管网安全运行方面出现的突发事件统计数据

管道工程施工管理措施

、主要施工方法及技术措施 _ 、施工组织、管理方案 三 施工管理机构 、 四 机械设备与测量仪器表 、 五 确保质量的技术组织措施 、 六 确保工期的技术组织措施 、 七 农忙及冬雨季施工组织措施、 八 确保安全文明施工的组织措施、 九 确保工程安全施工的措施 、 十 信息管理措施 、

一、主要施工方法及技术措施 1.1施工工艺流程 根据业主提供的施工图纸、线路平面布置、坡度及埋深等,对现场进行实地线路的位置及坡向进行考察,并根据业主给定的永久标志桩点、水准点等技术数据资料进行实地测量,核对桩号准确后方可实施。 清理管路上的障碍T测量放线T 设置安全警示标志等T开挖管沟T 管材T 验收沟槽、管材T 排水、置换土、地基处理T 符合性验收沟槽底和管中心线、水准点T 管道安装T稳管夯填土T 验核管道安装各数据准确性-管顶0.5米以上夯填土- 井室砌筑f管段打压试验-管沟全部回填-管道冲洗、消毒。 1.2 测量放线 根据业主提供的坐标和水准点,在施工前要进行测量放线。由专人负责测量,并作好测量记录。沟槽放线应每20m设中心桩一个,并在变换管径处、分支处均设中心桩;水准点每10?15m在沟槽一侧设水平桩。施工测量的允许偏差见下表规定:施工测量允许偏差表3 注:L为水准测量闭合路线的长度(km) 1.3管道沟槽施工 根据技术规范对现场的施工准备、拆除、清理、管沟开挖与回

填等方面的要求如下: 1.3.1 土方施工开工:在现场开始任何土方施工前,我们提前3天将开工日期以书面形式通知项目监理,并记录现场该地点的原地面的高程和地形,满足项目监理的要求。 由于大部分路段是在已建成的主城区内施工,沿线管道较多,有易燃易爆的燃气管线、地下电缆等,且工作面较小的施工特点;沟槽开挖时,主要靠机械开挖,局部狭窄地段可采用小型挖土机械开挖,部分路段米用人工开挖。杜绝不安全的事故发生。 132原地面高程测量:向项目监理提交一份现场原地面高程的测量图纸副本,该图纸经项目监理的同意并签字,并将用于工程测量。现场任何部分的土方工程都须收到项目监理发出的书面批准才能开始。133沟槽开挖尺寸与标高 管线沟槽开挖前应按验收规范中的有关施工测量的规定进行管线测量放线,设置控制桩点及水准桩点,施工放线经项目监理验证,桩点位置应便于管线各区段施工时对管线轴线及标高的引测和控制。在每段工程开始之前设立标桩,以便在施工前和以后控制管道的轴线和标高。 整个工程的沟槽标高应按图纸实施,沟槽开挖尺寸应根据地质情况以及设计图纸为准,或按项目监理审定的标高和尺寸施工。 1.3.3.1沟槽开挖尺寸:沟槽开挖的尺寸应保证所敷设的管道与侧面、底部的净空能满足管道下垫层以及管道周围回填所需的最小尺寸。 本工程各管段沟槽开挖底宽按下式计算: B= D1+ 2 (b1+b2)

燃气管道安全管理制度

燃气管道安全管理制度 一、目的 天然气管道及压力管道,遵循国家《石油天然气管道保护条列》为规范管道安全巡查人员的行为,以及巡查发现管道周围存在的不安全行为及事故隐患能力及时有效的得到处理,按照巡线工作“早发现、早沟通、早预防”的原则,确保公司的天然气管道安全运行,特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于本公司输气管道和CNG母站内天然气管道的安全管理。 三、职责与分工 安全生产部负责本公司燃气管道的安全管理,监督本制度的执行。CNG母站负责本单位燃气管道的使用及维护保养管理。 四、内容与要求 1.天然气管线在工程竣工后,需经总公司组织验收合格后方可投入运行。天然气工程竣工验收由公司安全部组织,项目组、相关设计单位、施工单位及有关单位、部门共同进行。 2.对管线验收后需立即投入带气运行的管线,投运前需专题研究,并建立管线交接制度,管线带气前由安全部组织管线的现场交接工作,管线的交接也可与管线的验收同时进行。管线交接清楚后,由管道巡线队进行带气之前的准备工作。

3.天然气管线的管理监护以管线通气为分界点,管线带气前由安全生产部负责管理,管线带气后由管道巡线队负责管理。 4.安排专职管道安全巡线人员负责管道的日常巡查,发放宣传资料,制止可能危害管道安全的施工,记录并报告现场发现的问题;根据工作安排进行现场监护。 5.专职管道安全巡查人员每天至少一次进行管道的安全巡查工作。专职管道安全巡查人员每天对管道巡查完毕后,应提交当天的巡查记录(即:天然气管道安全巡查记录表),向站长报告巡查发现的问题,并获取站长的指示。 6.巡查准备。所有进行管道安全巡查的人员在进行管道安全巡查时,必须根据天气状况先穿戴好劳保用品,背上背包,通讯工具、记录表格和圆珠笔等。 7.在管线巡查过程中应做好危害识别,注意道路交通安全,并做好防雷击、防中暑、防跌倒等预防措施。在下大暴雨时和发山洪时,应停止危险区域巡查工作,等大雨过后,应立即组织线路检查。 8.巡检人员必须做到“五清、六无”。“五清”指管线走向清楚,管线埋深清楚,管线规格清楚,管线防腐情况清楚,管线周围地形、地貌、地场清楚;“六无”指测试桩、标志桩、阴保桩、转角柱、警示牌无缺损、丢失、倾倒,管线上方和五米内无取土,施工的场地、管线两侧五米内无深根植物,水土保护、护坡无垮塌。发现桩倾倒、被移位,应将其恢复位置并回填固定,发现桩体严重损坏或丢失,应记录所在

相关文档