文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 6(10)KV变配电系统调试方案(中英)

6(10)KV变配电系统调试方案(中英)

6(10)KV变配电系统调试方案(中英)
6(10)KV变配电系统调试方案(中英)

6(10)KV变配电系统调试方案

Schem e of 6KV transformer station system test

l、编制说明

I nstruction

为确保供电的可靠性,6KV变配电系统,通常设计为两段单母线双回路电源供电,由母联断路器将其二段连结,可分段或并联运行。本方案针对此运行方式编写,适合国内工程项目,现场可结合实际情况予以参考。

Power supply by single bus-bar in two sections a double of circuit in 6KV system, join the two bus-bar with Circuit Breaker, running it single or parallel m ode, then ensure uninterrupted power.

2、编制依据

设计院设计的施工图纸

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》CB50150-91。

《电力系统继电保护及电网安全自动装置检验条例》。

《电气安装工程施工及验收规范》GB50303-2002。

《保护继电器教验》。

有关的电气计量表计检定规程。

电气设备的厂家技术文件资料。

工程项目的施工组织设计。

有关的电气试验,运行安全操作规程。

公司《质量保证手册》、《质量体系文件》及其支撑性文件。

3、工程概况

In troduction

3.1、系统的运行方式

R unning m ode of system

6KV两段进线,来自同一系统,Ⅰ、Ⅱ段母线由母线联络柜联结。母联设有BZY备用电源自投装置,可分别选择两段母线分段或一进线带二线。

Join two buses with bus united section switch in which install BZT

母线馈线变压器若干台和高压电动机若干台。母线侧无发电机,二次系统无同期回路。

3.2、主要设备实物工程量

用表格列出变压器、电动机、高压开关柜,控制、保护、信号盘柜等主要设备的台件数量、规格型号。

List the am ount, m odel and specification of project, include transform er, m otor, switch, and signal, control panel, protect panel

3.3。技术参数

T echnical param eter

用表格的形式列出主设备电气性能参数,继电保护整定值,有特殊要求设备的技术参数。

本方案不包括高压电动机及低压系统的调试。

List electric characteristic parameter of main equipment , protect setting value of delay and special equipm ent, The schem e not include test for HV m otor and LV sy stem

4、调试工作的程序,按照下列步骤进行

T est process

人员、试验设备、仪表、仪器、消耗材料的准备。

技术资料准备,熟悉会审图纸。

Preparation for equipm ent, material and instrum ent and datum before work, then familiar with drawing

电气设备的高压试验

HV test for equipm ent

盘柜的外观检查,元器件复核,盘内线校核。

Visual and coating inspection, Check internal com ponent and connection wire

保护继电器及综合保护单元校验整定,计量表计的校验。

Test and adjustm ent for protect-delay and Measuring-m eter

盘柜间二次联络线校核。

Secondary connect wire inspection between panel

直流盘柜调试。

中央信号系统调试。

进线柜、母联柜本体调试。

Test for DC panel, central signal system , and test for single of supply power panel and bus

PT柜二次回路的调试。

交流二次回路计量表计、线路调试。

交流二次保护回路调试

Secondary circuit test of PT panel, AC secondary circuit measuring-meter and join wire test and protective system test

进线、母联及公用系统与微机远控监测、保护、信号整组试验(BZT)。

变压器控制、保护、信号回路与微机系统远控监测整组试验。

Test for supply power , bus and comm on system connect with long distance observing use computer and protect and signal system. Test for transformer with long distance observing use com puter

调试资料的整理,填写试验报告。

安装调试工作的检查确认及送电的准备。

Record report, Check all testing then power

5、调试工作的工艺及技术要求

Test program

1高压一次电气设备试验:HV test of primary equipm ent

高压一次电气设备试验包括变压器、断路器(油、真空、六氟化硫断路器)电流互感器、电压互感器、避雷器、电力电缆、绝缘子、电容器、而离开关等。

试验项目及试验的标准按照国标GB50150-91执行,主要的试验方法参照《高压电器试验方法》。

Dem and and item0f HV primary equipm ent according with GB50150-91, the equipm ent consist of transform er, CT and PT panel, arrester , insulator, capacitor, isolate switch and so on

常规的几种试验方法:

Following test m ethod

a、绝缘电阻的测试。按照被试设备的额定电压等级选择兆欧表,正常情况下待表指示稳定后读取测试值,特殊情况下指60S时的测试值。注意将兆欧表的L端子接被试物、E 接地、G端接屏蔽层位置。

Ins. Resistance test. Pick m e ohm m eter according to rated voltage grade of equipm ent . Record data when it stabled. Special is 60s.

b、交流耐压试验。试验时注意复核接线和设备接地的连接。检查试验器过流保护整定值,正确选择试验器的容量,试验时宜采用静电电压表监视一次侧电压或球隙放电器和保护用水电阻串人试验器高压侧。

Check the connection wire and earthling of equipm ent when test AC withstanding voltage, Check over-current protect setting value of tester and pick tester capability correctly, Take static voltage-m eter observing primary voltage or serried with water-resistance and ball-gap discharger in HV side.

c、直流漏泄试验。试验时注意接线正确,观察漏泄电流的变化,升压时要均匀。耐压试验后要放电。注意不同设备的耐压时间。

Uniform raising voltage when DC leakage test, discharge after tested. Different equipm ent has different withstanding voltage tim e.

d、金属氢化物避雷器试验。可依据设备出厂的技术文件,最好采用专用试验设备检查ImA电流时的电压U ImA;。和0.75U ImA;时的电流I。做完测试后可再测绝缘电阻。将其与厂家技术文件比较,确认是否合格。

Record the U1mA and circuit value at 0.75 U1mA with the personal tester when test diverter, Ins. Resistance inspection after test

e、断路器的试验。可采用高压开关参数测试仪试验,测试记录有关的参数,并与厂家文件比较确认是否满足要求。注意测量合闸线圈、合间接触器、跳闸线圈的直流电阻及合、跳闸接触器的最低动作电压,以确认其动作的可靠性。

Circuit Breaker test with HV switch tester , measure DC resistance of close/open coil and close contactor, m easure the Min. close/open voltage

f、变压器、互感器的变比试验。Ratio test

变压器变比试验可采用对比法或专用变比组别测试仪试验。

电压互感器可采用标准比较法试验。

电流互感器可采用比较法测试或用专用测试仪器测试。注意测试点的选择。

With either contrast or tester when check the ratio of transformer and CT and PT

g、电容器的试验。电容器的交流耐压试验后,要注意放电。耐压位置取极间对地及外壳。

Discharge after capacitor test, AC withstanding voltage position at pole to E or shell

2保护继电器的校验

P rotective relay test

试验项目及技术参数见《保护继电器校验》。对于特殊继电器的试验项目及标准可参考厂家技术文件。

常用继电器的一般校验项目及方法:

Following the item and method for test common relay

a、中间、信号继电器

Intermediate Signal Relay Test

①外观检查

②线圈直流电阻测试

③电气特性试验

④绝缘性能测试

校验时,其动作值及返回值应取三次试验结果的平均值。注意其接点动作的可靠性。

对于防跳多绕组继电器注意其绕组极性的正确性。对于测试值的误差计算按《继电器检验调试手册》技术要求执行。

Visual and DC resistance inspection, electric characteristic and insulation inspection, Value of Start and Return take average for 3 tim es

b、电流、电压继电器

Current/voltage relay

①外观检查

②电气性能试验

③绝缘特性试验

校验时注意过电流、过电压、低电压诸返回系数不同的概念。对于GL型反时限继电器要检查特性曲线是否在标准曲线允许范围之内。时间刻度是否与继电器标识刻度在误差范围之内。校验完的继电器要做好铅封及标识。

Visual and electric characteristic and insulation inspection, Differentiate idea for over-current, over-voltage and low-voltage, Characteristic curve and Protect tim e lag of Inverse Tim e-lag current Relay whether according with standard, Sealed and Marked the qualified delay

3电气计量表计的校验

Measuring-m eter test

现场常用电流表、电压表、功率表、Cos§表、频率、电能表的检定可参照有关的计量检定规程执行。现场常采用比较法进行校验。注意表的准确度计算的正确性和标准表准确等级的选择。检定完的表计注意做好标识。

Test for current-meter, voltage-m eter, power-m eter , Cosφ-m eter, frequency-m eter and eletricenergy-m eter with contrast usually, Correct choose standard-m eter grade, m arked it after test

4盘柜内查线

Check connect-wire in panel

盘柜内查线可按照施工图纸校核,需拆除校验的线,要解除后校验,做到准确无误,用时核对盘带继电器、表计、元器件的参数和型号是否与设计图纸相符合。外观、接线,端子的紧固是否符合规范的要求。

Check wire according with drawing, Check parameter and m odel of internal relay, instrument and com ponent m ust conform to design.

5盘间联络线的校验

Connecting-wire between panel test

可依据施工图逐段按回路校验。做到接线正确、紧固,端子头字迹清楚。对于交流电流回路的检查,要将二次线解除后校验。同时注意与CT的极性连接要正确。

Check connecting-wire according with drawing, ensure correctness. Check AC circuit after disconnect secondary wire, and connection of CT test

6. 中央信号系统调试

S ignal system test

要先进行本体调试,检查预报、事故信号的正确性。光字牌位置与图纸相符,然后与变电所微机监控部分进行整组系统调试。

Test for central signal system with observing use com puter in transformer substation after single testing, Ensure alarming and accident system work without error.

PT与二次公用系统调试时,注意声光信号的正确性。

Ensure sound and flare work correctly in test for secondary comm on system

直流系统调试时,先完成蓄电池充、放电工作,待系统正常后,检查各回路绝缘,合格后可投人运行。检查信号、控制、合闸电源是否正常,闪光是否正确。

Take the work of storage battery charge and discharge before DC system test. Check every circuit insulation after system operate stability, then m ake it running .

进行BZT测试时,可在PT二次侧熔断器下侧加人三相100V电压(注意PT在断开位置,PT二次侧不能带电,防止PT反送电)。按设计图纸要求逐项试验。满足图纸设计的切换自动投入的要求。

Adding AC three-phase voltage for 100V, below fuse of PT secondary , Ensure BZT autom ation work

交流计量、保护电流二次回路可在一次侧通人电流,二次侧用钳形电流表或串接电流表的方法检查其接线正确性,如果能加至继电器动作值时,应与控制回路一起调试。计量回路试验时应注意表计指示的正确性。

Test for m easure and protect secondary circuit, adding current at primary side, Check connection wire correctness with forficate-ammeter or in tandem with ammeter . Test with controlling circuit when relay operated.

检查—次回路的相别时,可通入三相交流380V电压,同时投入PT,在其二次侧测量电压以校核Ⅰ、Ⅱ段母线的三相相别及零序电压(开口三角的电压)。

Adding AC 3-phase voltage for 380V and close switch of PT, m easure secondary voltage so that check I,II section bus primary phase sequence and zero-sequence voltage.

各个一、二次回路在第一次通电前须检查其绝缘回阻,合格后才可送电。

Check Ins. Resistance of primary and secondary system before power on at first tim e

一次母线交流耐压试验,应采用分相对地及整体的耐压方法进行。

Check every phase to earth or holistic when test for primary bus AC withstanding voltage 整组试验时须按施工团要求,逐项试验,确保控制,保护、信号及微机远控监测部分动作的正确、可靠性。

Ensure correctness of control, protect , signal system and long distance observing use computer of united system test.

6、调试工作的计划

T est Plan

注:根据现场情况可做调整,仅供参考。

7、调试人员安排A rrange for labor

电调技术人员:2人

电调工:3人

Two test technicians and three workers

8、安全防护措施

Safe Work

在进行每项试验时要有安全工作交底。

Safety work m ust be tilled before test

调试人员开展工作时,至少有两人参加,同时指定工作负责人。

Not less than two m en when testing , and make sure chief

重要的试验项目,须有调试方案,有具体的安全防护措施。一切调试工作,按相应的安全操作规程执行。

Have test schem e and fondues safe precaution for important test.

在已送电及运行的场所工作时,须办理有关工作票,方能开展工作,同时做好围栏、警示牌监护、安全防护措施工作。

Work in where electricity m ust be permitted, have warn and safe precaution

在已送电的设备上挂警示牌、设防护栏。

Set warn and guard rail on the electrification equipment

在调试工作中严格执行《电工作业安全操作规程》。

Test work m ust conform to 《Safe operation rules of electric work 》

9、质量保证措施

按照公司ISO9002质保手册做好调试工作。

调试人员持证上岗。

调试用仪表、仪器须经有关计量部门检定合格方可使用。

调试数据准确真实,试验报告填写规范,且与调试工作同步完成。

重要的试验要有调试方案,同时进行技术交底工作。

按公司ISO9002质保手册的要求,做好工序间的交接工作。

在调试工作的全过程实施A、BC三级质量管理监督和检查工作。

在调试工作中确保试验设备的良好受控状态。

调试工作完成后,做好被试设备的标识工作。

110KV变电站调试送电方案

一、简介 降压站的设计规模为:110KV系统3回路进线,3回路出线,主变压器3×75MVA;35KV系统分3段,3回路进线,18回路出线;10KV系统分3段,6回路进线,60回路出线,无功补偿电容系统为3×7500Kvar,该变电所分二期建设,第一期为:110KV系统2回路进线,2回路出线,主变压器为2×75MVA;35KV系统为二段,2回路进线,10回路出线;10KV系统为2段,4回路进线,40回路出线;无功补偿电容系统为2段,2×7500Kvar。 变电所位于厂区新炼钢南侧,其中占地面积3267平方米,其中主建筑面积为2533平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用股份公司生产的三线圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(G LS),35KV、10KV 设备选用开关有限公司生产的三相交流复合绝缘金属铠装封闭防暴式开关柜。110KV、35KV、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、35KV、10KV、主变压器系统的保护均采用公司生产的F35系列继电器、T60变压器管理继电器进行保护,YCPM—2000综合自动控制系统。设计院完成,安装、调试由完成。监理单位公司第一监理部。 二、保护设备 保护设备:F35复馈线管理继电器、T60变压器管理继电器、YCPM—2000,其自动控制系统的主要功能如下: 1、F35是UR系统继电器家族成员之一,是一种集馈线保护和控制于一体的数字继电器,能提供5组带电母线电压馈线的保护和测量,它可作为单独的装置使用,也可作为变电站自动控制系统的一个部件。 保护功能包括:相、中性线和接地过流,相低电压和低周电压,还包

220kV变电站工程调试大纲

220kV变电站工程调试大纲

签字栏批准: 审核: 编制:

目录 第一章编制目的和依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章人员及仪器仪表配备 (5) 第四章职业健康安全和环境管理 (8) 第五章质量管理 (18) 第六章进度管理 (22) 第七章施工现场管理 (24) 第八章调试工作内容 (25)

第一章编制目的和依据 一、编制目的 为了使调试施工管理人员及调试人员明确本工程的工程规模、工程特点、工作范围、工程的安全健康与环境目标、质量目标、进度目标,安全、优质高效的完成本工程调试工作,特编制本大纲。 二、编制依据 1、相关的法律法规(见《2015年适用法律法规清单》) 2、国家标准: 2.1《电气装臵安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006; 2.2《工程建设施工企业质量管理规范》 GB/T 50430-2007; 2.3《职业健康安全管理体系实施指南》 GB/T 28002-2011等。 3、行业标准: 3.1《继电保护和电网安全自动装臵检验规程》 DL/T 995-2006; 3.2《微机变压器保护装臵通用技术条件》DL/T 770—2012; 3.3《继电保护微机型试验装臵技术条件》DL/T 624-2010 ; 3.4《电力安全工作规程》(变电所部分)DL 5009.3-2013等. 4、企业标准及相关文件 4.1 国家电网公司建设安全工作规程(变电部分)Q/GDW 665-2011 4.2 《电力系统继电保护规定汇编第三版》(中国电力出版社 2014年) 4.3《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)及编制说明》 4.4防止电力生产重大事故的二十五项重点要求及编制释义 4.5《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》 4.6 调试各专业《作业指导书》; 4.7 设计图纸; 4.8产品说明书、试验报告及厂家技术资料等。 1

110KV升压站

110KV升压站 宁夏盐池麻黄山风电场惠安堡哈纳斯一期(49.4MW)工程 110KV变电站调试方案 编制人: 审核人: 批准人: 葛洲坝集团电力有限责任公司 宁夏盐池麻黄山风电场项目部 目录 一、概述 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2施工执行标准 (1) 1.3工程概况................................................................................................... 1 二、准备工作 (3) 2.1施工机具及仪器准备 (3) 2.2施工人员配置 (4) 2.5临时电的准备........................................................................................... 4 三、施工步骤 (5) 3.1工期及工程施工进度计划安排 (5) 3.2调试施工及要求 (5) 3.2.1保护、测控调试 (5) 3.2.2高压试验............................................................................................... 8 四、施工技术措施. (9) 4.1施工技术、资料准备 (9) 4.2专项技术措施 (9) 4.2.1保护元件调试 (9) 4.2.2系统保护调试 (10) 4.2.3仪表调试 (11) 4.2.4高压试验 (11) 4.3通用技术措施 ......................................................................................... 11 五、施工安全措施.. (12) 5.1通用安全措施 (12) 5.2 继保调试注意事项 (12) 5.3 高压试验及继保调试危险点及防范措施 (13) 5.4调试及高试工程内容........................................................................... 18 六、调试计划.............................................................................................. 24 七、调试安全管理和保障措施 (25)

110kV变电站调试送电方案

XXXXXXXXXXXX110KV变电站系统调试送电方案

目录 一、简介 二、110KV系统调试 三、主变压器调试 四、10KV系统调试 五、110KV、10KV主变压器保护试验 六、110KV、10KV主变压器系统受电

一、变电站简介 建设规模: 本次新建的XXXXXXX110kV变电站作为企业用电的末端站考虑。 主变压器:容量为2×16MVA,电压等级110/10.5kV。 110kV侧:电气主接线规划为双母线接线;110kV出线规划8回。 10kV侧:电气主接线按单母线分段设计,10kV出线规划39回。 10kV无功补偿装置:电容器最终按每台主变容量的30%进行配置,每台主变按4800kvar,分别接在10kV的两段母线上。 中性点:110kV侧中性点按直接接地设计,10kV中性点经过消弧线圈接地设计。 变电站总体规划按最终规模布置。 变电所位于电石厂区,其中占地面积1065平方米,主建筑面积为1473平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用新疆升晟变压器股份公司生产的两圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(GIS),10KV设备选用四达电控有限公司生产的绝缘金属铠装封闭式开关柜。110KV主接线为双母线、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、10KV、主变压器系统的保护均采用南瑞继保公司生产的继电器保护综合自动控制系统。由昌吉电力设计院完成设计、安装、调试。由山东天昊工程项目管理有限公司负责现场监理。 二、 110KV系统调试 110KV系统(图1)设备经过正确的安装后,应做如下的检查和测试: 1、外观检查:装配状态,零件松动情况,接地端子配置,气体管路和电缆台架有无损坏等。

升压站电气调试方案

国投武定三月山风电场一期48MW工程 110kV升压站调试方案 编制人:何毅东 审核人:李仁坤 批准人:丁雅婷 湖南龙飞电力建设有限公司 三月山风电场工程项目部 2016 年05月 目录 一、概述............................ 编制依据............................. 施工执行标准........................... 工程概况............................. 二、准备工作.......................... 施工机具及仪器准备........................ 施工人员配置........................... 临时电的准备........................... 三、施工步骤.......................... 工期及工程施工进度计划安排................... 调试施工及要求......................... 保护、测控调试......................... 高压试验............................. 四、施工技术措施......................... 施工技术、资料准备........................ 专项技术措施.......................... 保护元件调试...........................

系统保护调试........................... 仪表调试............................. 高压试验.............................

消防系统调试具体步骤和方法

消防系统调试具体步骤和方法 (一)火灾报警控制器系统调试 1)火灾报警控制器调试 本工程采用JB-QG-GST5000 型控制器采用柜式结构,其最大容量可扩展到20 个 242 地址编码点的回路,其功能操作显示面板与JB-QB-GST500 型控制器相同,主要特点:控制器采用柜式结构,各信号总线回路板采用拔插式设计,系统容量扩充简单、方便;进一步加强了控制器的消防联动控制功能,可配置多块手动消防启动盘,完成对总线制外控设备的手动控制,并可配置多块 14 路直接控制盘,完成对消防控制系统中重要设备的控制;控制器可加配联动控制用电源系统,标准电源盘可提供 DC24V、6A 电源二总线;控制器容量内的任一地址编码点,可由编码火灾探测器占用,也可由编码模块占用;控制器可扩充消防广播控制盘和消防电话控制盘,组成消防广播和消防电话系统;

调试前应切断火灾报警控制器的所有外部控制连线海湾报警控制器回路输出电压为17V-23V脉冲电压,并将任一个总线回路的火灾探测器以及该总线回路上的手动火灾报警按钮等部件连接后,方可接通电源。检查数量:全数检查。检验方法;观察检查。按现行国家标准《火灾报警控制器》GB 4717的有关要求对控制器进行下列功能检查并记录: a. 检查自检功能和操作级别。使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号(短路时发出火灾报警值号除外);在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在lmin内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间;再使其他探测器发出火灾报警信号,检查控制器的再次报警功能。b检查消音和复位功能。 c使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号。 d 检查屏蔽功能。 e使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能。 f 使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能。

110kV变电站调试方案

110kV变电站工程调试方案 批准: 审核: 编写:古成桂

广东鸿安送变电工程有限公司 2013年1月 目录 一、编制依据及工程概况----------------------------2 二、工作范围--------------------------------------3 三、施工现场组织机构------------------------------3 四、工期及施工进度计划----------------------------3 五、质量管理--------------------------------------4 六、安全管理--------------------------------------11 七、环境保护及文明施工----------------------------14

一、编制依据及工程概况: 1、编制依据 1.1、本工程施工图纸; 1.2、设备技术文件和施工图纸; 1.3、有关工程的协议、合同、文件; 1.4、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1.5、广东省电力系统继电保护反事故措施2007版; 1.6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1.7、《南方电网电网建设施工作业指导书》; 1.8、《工程建设标准强制性条文》; 1.9、《110kV~500k V送变电工程质量检验及评定标准》; 1.10、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准(W HS); 1.11、现场情况调查资料; 1.12、设备清册和材料清单; 1.13、电气设备交接试验标准G B50150-2006; 1.14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/T995-2006; 1.15、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.16、南方电网及广东电网公司现行有关标准; 1.17、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.18、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2、工程概况: 110kV变电站为一新建户内G I S变电站。 110kV变电站一次系统110k V系统采用单母线分段接线方式,本期共2台主变、2回出线,均为电缆出线;10kV系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设Ⅰ、Ⅱ段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂

220KV升压站投运方案

220KV升压站投运方案 一、编制目的 为了加强XXXXXXXXX风电场220KV升压站工程的调试工作管理,确保此次变电站投运工作的任务和各方职责,规范程序,使220KV升压站投运工作有组织、有计划、有秩序地进行,确保启动工作安全、可靠、顺利的完成,特制定本方案。 二、编制依据 1.1 《电气装置安装工程电力设备交接试验标准GB50150》 1.2 《变电站施工质量检验及评定标准》(电气专业篇) 1.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 1.4 《电力建设安全工作规程(变电所部分)》 1.5 XXX集团公司《电力安全作业规程》(电气部分试行本)XXX安【2007】 342号 1.6 辽宁院设计施工蓝图及设计变更通知单 1.7 设备生产厂家提供的设备技术参数及出厂试验报告、设备使用说明书 1.8 国网公司《继电保护18项反措》 1.9 网调、地调有关上网强制性文件 三、工程概况 XXXXXXXXX风电场工程位于辽宁省XXX市XXX瓦子峪乡内,风电场总装机规模为100MW,将建设一座220kV升压变电站,经一回220kV线路电力系统连接。XXX风电场及白石砬沟风电场装机容量各为49.5MW,各安装30台1650kW风力发电机组,风力发电机出口电压为690V,经35/0.69kV箱式变压器升压至35kV,30台风机分成4组,每组风机出线组成一个联合单元,联合后由35kV架空电缆混合线路输送至风电场220kV升压变电站的35kV侧。风

电场发出的电能通过220/35kV主变升压后,经1回220kV架空线路送至220kV 系统电网。 本工程位于东北丘陵地带,该地属Ⅲ级污秽地区。 本期工程为XXX风电场工程,采用的1.65MW风力发电机组出口电压为690V,经35/0.69kV箱式变压器升压至35kV。30台风机分成4组,每组风机出线组成一个联合单元经集电线路送至升压变电站。场内集电线路采用35kV架空线路为主,箱变至35kV架空线、架空输电线路进220kV升压变电站部分采用35kV 电缆线路。 风电场升压变电站本期按100WM容量建设,安装一台100MVA主变;220kV 架空出线一回,接系统220kV升压站,本期220kV侧采用单母线接线;主变压器220kV侧中性点直接接地。35kV侧采用单母线接线方式。 风电场220kV升压站内安装3个220kV GIS间隔、1台220kV主变、11面开关柜、1套无功自动补偿装置(SVG)、1套接地变含站用变/消弧线圈成套装置以及220kV户外避雷器、220kV户外电容式电压互感器、综合自动化、交直流电源、电话通信等系统的设备。 四、受电范围:(见受电一次系统图) 五、投运前应具备的条件 5.1受电范围内土建工程全部结束。各配电间屋内最后抹平地面的施工完毕,主控室、继保室全部装修施工完毕、照明充足且经专业监理及业主验收合格。 5.2各配电间、主控室、继保室门窗已上好锁,已将全部钥匙移交生产准备部门。 5.3 受电范围内各电缆沟道、孔洞封堵沟盖扣盖完毕,道路畅通。 5.4新投运设备全部安装调试完毕,相关安装记录、交接试验记录签证齐全且经专业监理及上级质检中心站验收签证。 5.5继电保护及自动装置定值计算、整定校验完毕。 5.6系统通讯与远动通讯调试完毕,已与地调接口。自动化信息量上传准确无误。 5.7站内UPS系统及直流系统已经带负荷试运。 5.8 受电范围内各处围栏已围好,生产准备部门已上好锁并挂好警示牌、标志牌。 5.9生产准备部门已在受电范围内各处配好消防灭火用具。

余热发电系统调试及启动流程分解

汽轮机组调试及启动流程(18000KW) 一、调试启动目的: 汽轮发电机组开机前,为了证明机组的技术性能,必须进行启动调试,机组经过各系统的投运及主机冲转、升速、并网、升负荷的调试,可及早地发现汽轮机组的汽水系统中存在的缺陷并及时加以消除,保证机组安全投产,同时为汽轮发电机组正常运行提供一些参考数据,为此启动调试的要求目标是: 1、验明汽轮机启动、并网、升负荷的全过程中操作控制系统的性能; 2、验明机组调节、保安装置的功能; 3、验证机组启动运行振动状况; 4、验证机组各联锁保护的性能的可靠性; 5、验收热力系统设计是否合理完善; 6、验收辅机设备完善性与可靠性,能否与主机协调运行。 二、启动前检查与准备 1、与启动调试无关人员全部退出现场; 2、启动调试现场道路畅通,照明充足,保证通讯、消防等设备完善; 3、各冷却水系统、消防水系统、排水系统畅通; 4、各系统及辅机部分试验合格,联动试验可靠,并达到安全投运的要求(具体步骤参照规程); 5、各汽水管道检查验收合格,状态良好;

6、油循环工作结束,管道系统完全恢复,油质化验符合标准; 7、启动高压电动油泵,用调压法做低压联锁试验; 8、做调节保安系统静态试验(危急遮断器手动试验、轴向位移遮断器手动试验、电磁阀动作手动试验合格) 9、减温减压器检查调试完毕; 10、热工仪表及有关监视仪器完整良好,经检查合格,机电联锁信号正常,热工、电气有关保护联锁装置调试整定结束。试验证明投运正常; 11、各电动、手动阀门都做过启、闭试验,标明方向,挂好标牌; 12、运行人员应做好调试机组有关设备系统图、设备命名、阀门编号、管道流向、色环、操作开关方向及有关启动工具:(听棒、扳手、测振仪、测温仪等); 13、运行人员经学习掌握机组运行和事故处理规程,协助调试,配专职记录人员,绘制启动曲线和试验记录; 14、参与机组启动调试的各方人员均已配备,对分工、职责都已明确,有关人员名单张贴现场,以便工作联系; a) 储备有足够的纯水; b) 各辅助设备应处于备用状态; c) 各管道支架安装合格,保温良好; d) 检查滑销系统,并测量尺寸,记录结果; e) 投入电动盘车装置。

电气调试方案

电气调试方案 (低压供电线路及就地配电控制设备部分)批准: 审核: 编制: 日期:

目录 一、电气工程调试概况 二、系统调试、试车方案编制范围划分 三、调度前应具备的条件 四、施工组织、劳动力、机具计划 五、低压供电线路系统的检测 六、低压供电线路送电运行 七、就地配电、控制设备、器件检测调试试车 八、照明系统送电、试灯 九、系统调试、试车投运组织机构 十、调试试车管理及安全

一、电气工程调试概况 ****工程因参加承建强电、弱电施工的单位多,给整体调试试车方案的编制造成了一定困难,为确保各系统调试、试车工作顺利进行,原则上按各单位施工的范围和专业,由各施工单位编制各系统的调试、试车方案并组织实施,调试的进度要求由建设单位安排,整体投运中需各系统调试单位衔接协调工作由建设单位现场电气专业人员组织各施工单位商定解决。 商业合同条款中有需供货方或制造厂家进场调试、试车设备,由定购方协调供应方进场调试、试车事宜,施工单位应配合好供应商或制造厂家的调试辅助工作,并提供调试工作中安装必备的试车条件。 二、系统调试、试车编制范围划分 1、本工程的各系统调整试车、投入运行可按施工单位承担的工程项目和专业性质分别编制调试方案。范围划分如下: a:10KV变配装置,低压集中配电装置调试、运行方案由电力部门编制。 b:低压供电线路及就地配电控制设备调试送电方案由华西生辉公司编制。 c:火灾报警及联动控制系统调试,投入运行方案由西南消防编制。 d:空调系统电气调试方案由华西生辉公司调试。 2、本方案只包括上述调试、试车范围中的“b”项,其主要内容如下: a:集中配电室引出的全部动力、照明线路检测送电。

220KV升压站改造技术方案

发电厂220KV升压站设备切改技术方案 一、改造原因: 发电厂一、二期机组接入系统的需要,对发电厂220kV升压站进行改造。在改造期间确保施工质量,特制定本技术方案。 二、交流高压断路器、高压隔离开关、油浸式电流互感器型号及台数: 高压断路器: HPL245B1 2000A 10组北京ABB 高压隔离开关: GW7-252W 2500A 9组河南平高 GW7-252DW 2500A 22组河南平高电流互感器: LB7-220W3 13组大连 三、具体技术方案: (一)高压断路器: 1、将分段213、224,母联21 2、234,出线25 3、25 4、256的原有油开 关及基础全部拆除(同时拆除至就地控制箱的二次线),重新制作基础,开关基础养护期至少应保证15天,在养护期间基础应无裂纹、变形等影响安全稳定运行的缺陷; 2、开关基础养护达到标准后安装新式的HPL245B1型SF6开关,开关本 体安装完毕外观检查应整洁、无锈蚀、油漆完好,分合闸指示清晰、正确,各部件结构严密不进水。 3、开关本体SF6气体压力(密度)指示正常,漏气量和含水量均应符合 有关标准规定。 4、开关本体传动机构、操动机构箱应密封良好具有防尘、防潮功能。 5、开关本体、机座地线与地网焊接良好,接地引下线采用双线连接。 6、开关本体绝缘电阻、直流电阻、气体湿度、气体密度监视器检验、交 流耐压、分合闸时间、线圈最低动作电压、保护整组传动等各项试验均

合格。 7、制作引线、连接良好具备开关充电条件。 8、#1、#2高备变开关明年进行更换,#2、#3、#4发电机开关大修时进 行更换; (二)高压隔离开关: 1、将分段隔离开关2131、2133、224 2、2244,母联隔离开关2121、2122、 2343、2344,出线隔离开关2531、2532、2536、2541、2542、2546、2563、2564、2566,母线电压互感器隔离开关219、229、239、249全部拆除,机构箱及二次线一并拆除,在原有的基础上安装GW7-252DW 和GW7-252W 型新隔离开关及机构箱。 2、安装完毕进行所有螺丝紧固,地线焊接,二次电缆敷设、配线,手动、 电动多次调试到位合格。 3、安装好的开关及机构的转动部件、接触部件、操作机构、机械及电气 闭锁装臵灵活自如,无卡涩,机构箱分合闸指示清晰、正确,各部件结构严密不进水。 4、进行直流电阻、绝缘电阻、防误闭锁传动试验后,制作引线连接良好 即可具备充电条件。 5、#1、#2高备变隔离开关2001、2002、2003、2004明年进行更换,#2、 #3、#4发电机隔离开关2021、2022、2033、2034、2043、2044大修时进行更换。 (三)电流互感器: 1、将分段213、224间隔,母联21 2、234间隔,旁路215间隔,出线25 3、 254、256间隔原有的电流互感器及二次线全部拆除,在原有的基础上安装LB7-220W3型电流互感器。

空调系统调试流程

调测方案 编制: 审核: 批准: ----------------------有限公司 2013年10月

一、空调系统调试测试 1.系统调试测试流程 2.单机调试 A.调试准备 检查相应设备部件、功能段是否齐全并连接到位; 检查相应设备检修照明是否连接完毕; 检查风机及动力部件的减震器固定支架是否已经取消; 相应设备的使用说明书是否齐全; 相应设备的系统是否已经与设备断开或采取旁通等其他措施完毕,是否采取

了因单机调试影响使用功能的措施(所有空调机组的新风进口、初效等安装 无纺布保护。); 检查电气系统调试完毕并检验合格; 设备接地是否经检验验收合格; 相关专业是否已经施工完毕; 现场卫生是否清理完毕; 调试人员准备是否全部到位; B.单机调试步骤及要求 动力设备在通电以后进行点动运转试验,检查电机的转向,同时检查叶轮是否有碰擦现象,检查声音是否正常; 通电点动未发现问题后进行单机空载运转,运转过程中检查电机的启动电流、运行电流等,同时检查运行声音是否正常; 变频运行设备需进行变频功能运行检查; 通风机起动前,要关闭起动闸板阀;起动后,要缓慢开动阀门的开度,直至全开,以防止起动电流过大导致烧坏电动机; 通风机起动时,用电流表测量电动机的启动电流是否符合要求。运转正常后,要测定电动机的电压和电流,各相之间是否平衡。如电流超过额定值时,应 关小风量调节阀; 检查设备的运行温升应不超过说明书规定的工作温升; 通风机运转正常后,要检查电动机、通风机的振幅大小,声音是否正常,整个系统是否牢固可靠。各项检查无误后,经运转8h即可进行调整测定工作。 设备电动,检查风机的正反转,如果风机反转,由电气专业负责调整。检查 风机皮带是否松紧适度、是否偏心; 3.系统联调 A.单机试运行通过后即刻进行系统联调; B.空调水系统、蒸汽系统应带负荷联合调试; C.空调风系统应空载试运行。试运行前应对系统及环境进行保洁,确保试运行期间 空调设备不会被污染; D.试运行期间只安装机组的初效过滤器,并且安装无纺布对其进行保护,避免被污

110kV变电站调试方案

调试方案 批准: 审核: 编写:古成桂 广东鸿安送变电工程有限公司

2013年1月

目录 一、编制依据及工程概况 ----- ------- ------- - --------- -- --- --- 2 三、施工现场组织机构 ------- --------- ------- - --------- --------- --- 3 四、工期及施工进度计划 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 3 五、质量管理--- ------ - --------- --------- ------- - --------- --------- --- 4 六、安全管理--- ------ - --------- --------- ------- ------- --- --------- --- 11 七、环境保护及文明施工 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 14

一、编制依据及工程概况: 1 、编制依据 1.1 、本工程施工图纸; 1.2 、设备技术文件和施工图纸; 1.3 、有关工程的协议、合同、文件; 1.4 、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1. 5、广东省电力系统继电保护反事故措施2007 版; 1. 6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1. 7、《南方电网电网建设施工作业指导书》; 1.8 、《工程建设标准强制性条文》; 1.9 、《110kV ~500 kV 送变电工程质量检验及评定标准》; 1.1 0、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准 (WHS); 1.1 1 、现场情况调查资料; 1.1 2 、设备清册和材料清单; 1. 13、电气设备交接试验标准GB5 015 0-2006; 1. 14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/ T995- 2006; 1.1 5、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.1 6、南方电网及广东电网公司现行有关标准; 1.1 7、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.1 8、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2 、工程概况: 110kV 变电站为一新建户内GI S 变电站。 110kV 变电站一次系统110kV 系统采用单母线分段接线方式,本期共 2 台主变、2 回出线,均为电缆出线;10 kV 系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设I、U段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂接入I段母线,带10k V出线8回、电容器1组、站用变1台、消弧线圈1组,母线设备1组,#2主变

暖通系统调试方案

商场、办公楼暖通系统调试方案 索引: (一)系统简介asdf123asdf (二)空调系统设计及调试依据 (三)调试用仪器明细表 (四)系统调试必须满足以下条件 (五)空调系统调试重点 (六)操作工艺要求、调试要点、测量方法 (七)质量保证及控制 (八)国家和标书要求调试及试运行的资料及表格 (九)调试人员架构表 (十)调试进度表 (十一)空调系统验测调试程序 1.水冷式冷冻机组 2.燃汽热水锅炉 3.冷却塔 4.水泵 5.水处理系统 6.水质处理自动加药装置 7.板式热交换器的调试程序 8.空调处理及新风机组 9.轴流风机 10.离心风机 11.排烟系统 12.楼梯及前室加压系统 13.天花式风机

14.风机盘管 15.风平衡 16.水平衡 17.水泵单机调试流程图 18.离心风机调试流程图 19.轴流风机单机调试流程图 20.水系统清洗流程图 21.风系统调试流程图 22.水平衡调试流程图 (十二)空调系统测试调试报告 1.冷却塔 2.冷却水泵 3.冷冻水泵 4.热水泵 5.水泵联轴器调校 6.空调处理机组 7.新风机组 8.盘管风机 9.通风风扇 10.排风风扇 11.风平衡报告 12.水平衡报告 13.机械防排烟 (附件一) 空调水系统冲洗方案 一、系统简介: 1.工程简介,概况: 本工程由商场、办公及其它辅助用房组成。商场、办公楼分别组成各自独立的空调冷热源系

统。 2. 冷热源及空调水系统 根据本工程的特点及使用灵活和方便的原则,商场、办公采用集中式空调系统,商场、办公分别设置独立的冷热源机房。各机房冷水机组、热交换器配置如下: 商场: 离心制冷机组- 800冷吨 4台 板式换热器-换热量1300 KW 2 台 办公楼: 离心式制冷机组- 750冷吨 3台 螺杆式制冷机组- 380冷吨 1台 板式换热器-换热量2500 KW 2 台 夏季向商场、办公大楼提供一次水6℃~12℃冷水进行空调,冬季由锅炉房提供蒸汽或一次高温热水经热交换器后向大楼各个区域提供60℃ ~50℃热水进行采暖。 商场、办公部分:一次热水热量为7800kw 供回水温度为: t=92℃ ~70℃ 高温热水和蒸汽由动力专业设计的锅炉房提供。 商场、办公各个区域设置的冷水机组、热交换器等机电设备设置在各自区域的地下二层机房内。采用多台机组主要是为了满足商场、办公等各个区域不同功能的使用要求和空调负荷变化频繁,既可集中使用又可分散使用的特点,空调系统可以满足提前、滞后使用空调系统的使用要求,并能使机组处于高效率的运行状态。 3. 空调方式 商场、办公部分: 办公部分的空调全部采用风机盘管加新风的空调形式,商场、大堂等公共部分大空间的区域冬、夏季采用一次送、回风低速全空气空调系统,送回风口形式可结合装修二次进行设计,需要排风的区域结合卫生间排风或独立设置机械排风系统。 监控机房、消防安保中心、电梯机房等房间,考虑四季使用的特殊要求,单独设置风冷直接蒸发空调机组。 4. 通风系统

变电站调试方案汇总

目录 一、编制依据: (1) 二、编制说明: (1) 三、设备及人员配置 (1) 四、调试分项技术 (2) 五质量保证措施 (13) 六安全及环保措施 (13) 七电气试验数据统计及资料 (14)

一、编制依据: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《电力系统继电保护及电网安全自动装置检验条例》。 《电气安装工程施工及验收规范》GB50303-2010。 有关的电气计量表计检定规程。 电气设备的厂家技术文件资料。 工程项目的施工组织设计。 二、编制说明: 2.1本方案针对XXXXX项目电气工程的安装、调整和试验而编制,施工过程中某些工作将需要生产厂家提供资料或配合的电气调整试验及投电、保运方案视具体情况和需要届时再另行编制。 2.2本工程内容:XXXX变电所一座,共计高压开关柜及其配套设施61台,4台规格型号为SGB10-2500/10的干式变压器及一台型号为SGB10-630/10的干式变压器。 本调试方案即针对以上设备编制。 三、设备及人员配置 1.调试设备

2.人员配置 调试人员1名 配合电工2名 四、调试分项技术 4.1.高压柜设备本体调试

4.1.1电流互感器 ★电流互感器的试验项目,包括下列内容: 1、测量绕组的绝缘电阻; 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验; 3、测量电流互感器的励磁特性曲线; 4、检查互感器引出线的极性; 5、检查互感器变比; ★用电流互感器变比测试仪对电流互感器的变比和极性进行校验; ★在电流互感器一次侧施加电流,检查二次电流回路的完整性和柜上各表计的显示是否正常; ★若继电保护对电流互感器的励磁特性有要求时,应对互感器的励磁特性进行校验,同型式互感器相互比较,结果应无明显差别; ★测量电流互感器一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻,测试结果与出厂值相比应无明显差别; ★对电流互感器进行绕组连同套管对外壳的交流耐压试验,耐压过程中应无放电、击穿现象; 4.1.2电压互感器 ★电压互感器的试验项目,包括下列内容: 1、测量绕组的绝缘电阻; 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验; 3、测量电压互感器一次绕组的直流电阻; 4、检查互感器的三相接线组别和单相互感器引出线的极性;

污水厂调试流程及方案

污水厂调试流程及 方案

调试计划 安装工作经预验收合格后,经业主同意可进行调试和试运行。调试期间我方 将派出有丰富调试经验的专业工程师,组织安装人员、必要的设备制造商、污水 处理厂操作管理人员对设备进行调试。 1.1 调试通用技术要求 A、调试前应查阅所有设备的安装质量记录,对不符合要求 的必须整改并进行整改并进行复验,所有设备安装质量应符合标书及制造成厂规定的技术要求。 B、系统设备调试应编制调试运转方案。 C、调试前应检查所需工具、材料、各种油料、动力等准备充分,确保试车阶段的供应,同时设备运转时安全防护措施应配备齐全。 D、试运转的步骤一般为先辅机后主机,先部件后整机,先空 载后带负荷,先单机后联动的步骤进行,上一步未符合要求,应整改合格后方可进行下一步的调试工作。 E、试运转前应对不参与运转的系统及附件拆除或隔断。 F、设备的转动部位,经过手工盘动,同时应检查润滑情况是 否良好,涉及设备的冷却系统应先开启。 G、首次启动应采用点动的方式,以检查设备的运转方向是否 准确、判断设备无碰撞方可正常启动。

H、在试运转过程中,应对设备的振动、温度、噪声、工作电 流、转速、润滑冷却系统进行观察和测量,并做好测量记录。 I、运转时测量滚动轴承的工作温度不超过70°C,滑动轴承的工作温度不超过60°C,轴承温升应小于35°C。 J、阶段设备的调试应在业主、监理、制造厂等有关人员到场的情况下进行。 1.2 设备调试检验标准 A、设备调试检验标准应参见相关设备规范标准要求。 B、特殊或非标设备的检验标准可按设备制造厂的技术规定执行。 定。 1.3 调试工作程序

升压站调试方案(完成)

目录 一、编制依据及工程概况 (1) 二、工作范围: (2) 三、施工现场组织机构 (2) 四、调试器具 (2) 五、工期及施工进度计划 (3) 第一阶段:入场及准备工作 (3) 第二阶段:设备试验及保护调试 (3) 六、质量管理 (3) 试验技术管理 (3) 一次设备交接试验 (3) 保护调试及传动 (5) 试验设备、仪表管理 (6) 七、安全管理 (6) 八、安全目标 (7) 九、环境保护及文明施工 (7)

一、编制依据及工程概况 编制依据 、本工程施工图纸; 、设备技术文件和施工图纸; 、有关工程的协议、合同、文件 、省电力系统继电保护反事故措施2007版; 、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 、《工程建设标准强制性条文》; 、《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》; 、现场情况调查资料; 、设备清册和材料清单; 、电气设备交接试验标准GB50150-2006; 、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/T995-2006; 、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 工程概况 本期一次主要设备有1台主变、110KV户外配电装置 1套、接地变及场用变1台、35kV 开关柜,无功补偿装置1套。 二次设备的屏柜分别布置在生产综合楼二层继保室(1#主变保护柜、110kV线路保护柜、110kV母差保护柜、35kV母差保护柜、DC220V直流电源蓄电池柜、直流充、馈电源柜等)二次综合自动化系统由南瑞继保自动化股份有限公司生产,监控系统配有GPS对时网络系统,分散布置在35kV开关柜上的各单元保护测控装置通过以太网线与布置在35kV 开关柜室分段隔离柜上的交换机相连,交换机再通过光纤与继保室内远动通信柜上的通信接口相连,从而构成整个风电场的微机监控系统。 110kV线路电度表RS485口输出直接接入电量ERTU装置,再由电量ERTU装置与调度数据网接入设备柜通信后将电量远传;直流系统电压220V,容量250AH,可通过RS485与综自系统直接通信,直流及场用变采样量直接接送至公共测控柜的公共测控单元;二次参数的。

110KV风电场升压站调试

风电场惠安堡哈纳斯一期(49.4MW)工程110kV变电站调试方案 编制人: 审核人: 批准人: 洲坝集团电力有限责任公司 盐池麻风电场项目部

目录 一、概述 (3) 1.1编制依据 (3) 1.2施工执行标准 (3) 1.3工程概况 (4) 二、准备工作 (5) 2.1施工机具及仪器准备 (5) 2.2施工人员配置 (6) 2.5临时电的准备 (7) 三、施工步骤 (7) 3.1工期及工程施工进度计划安排 (7) 3.2调试施工及要求 (7) 3.2.1保护、测控调试 (7) 3.2.2高压试验 (10) 四、施工技术措施 (11) 4.1施工技术、资料准备 (11) 4.2专项技术措施 (11) 4.2.1保护元件调试 (11) 4.2.2系统保护调试 (12) 4.2.3仪表调试 (13) 4.2.4高压试验 (13) 4.3通用技术措施 (14) 五、施工安全措施 (14) 5.1通用安全措施 (14) 5.2 继保调试注意事项 (15) 5.3 高压试验及继保调试危险点及防措施 (15) 5.4调试及高试工程容 (20)

六、调试计划 (27) 七、调试安全管理和保障措施 (27) 7.1、技术措施 (27) 7.2、安全措施 (28) 7.3、环保措施 (29) 八、计划、统计和信息管理 (29) 8.1、计划、统计报表的编制与传递 (29) 8.2、信息管理措施 (30) 一、概述 1.1编制依据 本方案为盐池麻风电场惠安堡哈纳斯110KV升压站电气设备调试方案,主要任务是在电气设备安装工作结束后,按照国家有关规、规程和制造厂的规定,规调试操作、保证试验结果的准确性,调及检验安装质量及设备质量是否符合要求,并得出是否适宜投入运行的结论,为设备运行、监督、检修提供依据。为保证电气设备试验工作的顺利进行,确保按时按质的完成调试工作,特制定本方案。 1.2施工执行标准 本方案执行国家标准: 国家电力公司颁发的《输变电工程达标投产考核评定标准(2006年版)》公司ISO9002质量程序文件、《电力建设安全工作规程(变电所部分)》、《电力建设安全管理制度》、《职业健康安全管理体系规(GB/T2800-2001)》以及其它规定、规。 现场实地调查了解的信息资料和我公司历年变电站工程施工的实践经验及施工方法、工程总结。 主要规及标准: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《110~500KV送变电工程质量检验及评定标准(第2部分变电电气安装工程)》

BA系统调试方案

控 系 统 调试方案 1 概述 由于楼宇暖通控制系统的调试是一项系统工作,因此编制一套行之有效的调试方案是十分必要的。调试方案既要规定调试的方法,调试的步骤,调试单位的分工,还要明确各项设计参数,检测指标的检测方法和校定方法等一系列工艺措施。调试方案要针对系统调试当中的重点,难点给予充分的介绍,该部分内容应得到设计和相关技术部门的认可,并对工程技术文件的相关条款予以响应。 为了更加快捷合理地完成整个楼宇自控系统,楼宇自控系统的安装、接线、调试 需流水作业,即当部分楼完成安装、接线工作后,就开始调试工作。但在调试之前需 确认以下条件是否具备: 冷源是否已正常供应热源是否已正常供应单台的空调机组是否已可正常运行电加热器是 否已可正常运行 DDC、空调机组、电加热器电源是否正常供应 调试区域的门钥匙是否有 楼宇自控系统按如下基本步骤调试: 数据库制作

DDC 调试(上电及点地址基本设置等)单点调试空调机组系统调试联网调试 2 调试准备工作 A对线路的敷设、传感器等设备、仪表安装进行检查(谁施工谁检查),对可能对系统造成大影响的隐患予以及时排除,对有可能对测试数据、控制效果产生影响的 因素及时分析解决,由于其他施工单位造成的,请总包责成相关施工单位解决。 B施工单位应对需要设置的各项参数、指标进行复验,对机电部门提供的各项测试及实验数据进行核对,有条件的可进行复测。 C与机电单位联合编制调试计划,或根据机电单位提供的调试计划和调试报告

安排好自己的调试工作,对于涉及到重要设备及具有一定危险性的设备的调试工作, 要请机电单位配合专业操作人员到场协助调试,并请相关监管单位给予指导监督。 3楼宇控制系统本体调试 包括DDC连线,控制点程序的加载,基本软件编程、组态、系统各单元的逻辑与地址的设定基本完成,包括图形制作、网络各结点的名称、地址与代号等网络开通。该部 分工作由负责本系统的施工单位自行完成 4数据库制作 当每幢楼的Panel List确定,根据该Panel List,就可以进行数据库制作,而不必等调试时在现场制作,以减少现场调试工作量。 动态图形界面的底图,现已根据空调原理图及平面图基本制作完成。 5 DDC(MBC,MEC的调试步骤基本与MBC相同)调试 开始调试前,先确认电源模块、开放式处理模块和点模块已安装好且MBC电源处于关闭状态。如MBC带扩展箱,则先调试MBC本箱,扩展箱慢调。具体步骤为: a) 通电前,先断开24V电源与MBC底板上的连接端口,用500V绝缘测试表做箱体 的绝缘测试,并做好记录; b) 为确保MBC及MEC箱的接线正确,需安装需提供校线测试表; C)d) 用万用表检查所有点是否短路或对地短路,检查所有DO点的电压是否正确; 检查所有端子是否整洁和套好套管; e) f) 检查所有点是否按照接线图接线; 检查MBC的模块是否正确插好,及地址码是否按图纸要求插好; g) 检查MBC的进线电源是否正确,及经过变压器后的24V是否正确; h) i) 安装MBC电源模块和开放式处理模块; 打开开放式处理模块的前盖板即可露出 万用表量检测电池的电量,如无问题( 5号电池,拉出隔离电池的聚脂薄膜。用 1.5V),启用电池; 注: 在安装或拆除电源模块或开放式处理模块时, 请先确认MBC勺电源开关在关的位置, 否则有可能损坏电源模块或开放式处理模块。