文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电网线损分析

配电网线损分析

配电网线损分析
配电网线损分析

上海电力学院成教院本科毕业设计(论文)

题目:配电网线损分析

作者:曾小卷

学号:17090358

专业:09级

函授站:泉州函授站

班级:17090358

指导教师:章广清

前言

配电网线损分析

【摘要】电力电网电能损耗(简称线损)是国家考核电力部门的一项重要经济指标,也是表征电力系统规划设计水平、生产水平和经营管理水平的一项综合性技术经济指标。采用和推广新技术、强化线损管理、降低电网损耗,对搞好节能和提高电力企业经济效益和社会效益具有非常重要的意义。本文首先从线损及与线损相关的概念进行阐述,接着介绍理论线损的计算方法,并分别从均方根电流法、平均电流法、最大电流法、低压电网线损计算等4个方面进行了介绍和分析,并结合公司10年度的实际线损深入分析管理中出现的技术问题,重点提出在日后的降损过程中应采取的技术措施和在实际工作中应采取的管理措施。

【关键词】线损理论线损计算降损措施

目录

第一章综述......................................................... - 4 -

1.1 线损的相关定义 ................................................................... - 4 -

1.2 线损电量................................................................................ - 5 -

1.3 公司现状................................................................................ - 6 -第二章理论线损计算 ............................................. - 8 -

2.1 电网线损计算 ....................................................................... - 8 -

2.2 线损理论计算分析 ............................................................. - 11 -

2.3 线损电量异常的分析 ......................................................... - 12 -第三章当前本区线损分析及降损措施 ...................................... - 14 -

3.1 10年线损情况 .................................................................... - 15 -

3.2下阶段采取的措施 .............................................................. - 20 -第四章总结与展望............................................... - 26 -第五章致谢........................................................ - 27 -参考文献............................................................ - 28 -

配电网线损分析

第一章综述

全面实施城乡电网改造后,提高了电网安全供电水平,有效地促进降损节能,增效工作的全面开展,但由于在实施电网改造时受到资金、地理条件或历史遗留等多方因素的制约,公司很多电网还未能从根本上彻底的进行科学、规范的技术改造,加之相应的各项制度未能及时健全,管理工作出现脱节,致使实际线损与理论线损存在较大差距,直接影响了企业经济效益,所以针对以上问题,本文予以以下分析。

1.1 线损的相关定义

1.1.1 什么是线损

线损是电能在传输过程中所产生的有功电能、无功电能和电压损失的总称(在习惯上通常称为有功电能损失)。电网的线损按性质可分为技术线损和管理线损。技术线损又称为理论线损,它是电网中各元件电能损耗的总称。主要包括不变损耗和可变损耗,技术线损可通过理论计算来预测,通过采取技术措施来达到降低的目地。降低电网损耗的技术措施包括需要增加一定投资对电力网进行技术改造的措施和不需要增加投资仅需改善电网运行方式的措施。如改善网络中的功率分布、合理安排运行方式、调整运行参数、调整负荷均衡、合理安排检修、对原有电网进行升压改造、简化网络结构、合理选择导线截面等;管理线损是由计量设备误差引起的线损以及由于管理不善和失误等原因造成的线损,如窃电和抄表核算过程中漏抄、错抄、错算等原因造成的线损。管理线损通过加强管理来达到降低的目地。

1.1.2 线损率

线损率是衡量线损高低的指标,它综合反映和体现了电力系统规划设计、生产运行和经营管理的水平,是电网经营企业的一项重要经济技术指标。

售电量的大小和线损率的高低是供电企业效益高低的决定性因素,售电量的大小很大程度上受社会经济发展的制约,而线损率的高低却是电力企业规划设计水平、生产技术水平和管理水平的综合反映。并且线损工作又是一项系统的工程,它涉及到供电企业的多个部门,从设计、基建、生产、调度、变电运行、线路维护到每月进行的抄、核、收工作,每个环节都与线损有着密切地联系。所以如何能切实有效地做到安全经济﹑多供少损,这一直是摆在我们每个农电工作者面前的重要课题。

线损率的计算公式=(供电量-售电量)/供电量3100%,即

△A%=(A

G -A

S

)/ A

G

3100% (1)

1.2 线损电量

1.2.1 线损电量的组成

线损基本由以下几部分组成的:

⑴35KV及以上输电线路损耗

⑵降压变电所主变压器损耗

⑶10KV配电线路损耗

⑷配电变压器损耗

⑸低压线路损耗

⑹无功补偿设备的损耗。

以上各项损耗电量可通过理论计算确定其值,其余损耗电量可通过下列各项统计确定。

⑴变电所的直流充电、控制及保护、信号、通风冷却等设备消耗的电量。

⑵电流、电压互感器及二次回路中的损耗

⑶接户线及电能表中的损耗

⑷其它损耗包括计量装置误差、漏抄、漏计、错算及倍率错误、违章用电、窃电

1.2.2 线损电量分类

线损电量通常分为负载损耗(可变损耗)和空载损耗(固定损耗)负荷损耗是设备的铜损,它与电流的平方成正比;空载损耗是变电设备的铁损,还有电晕损耗、绝缘介质损耗以及仪表和保护损耗,这部分损耗与电压有关。

(1)升压和降压变压器中的铁损与在绕组电阻中的铜损。

(2)架空线路和电缆线路电阻的损耗。

(3)高压线路上的电晕损耗。

(4)串联和并联在线路上的电抗器中的损耗。

(5)架空线路绝缘子表面泄漏损耗和电缆线路的介质损耗。

(6)接在变电站内的互感器及各种保护装置和计量仪表的损耗。

(7)电力系统中无功功率补偿设备的有功功率的损耗。

(8)接户线电阻中的损耗。

1.3 公司现状

1.3.1 供电范围

泉港经济开发区,全区供电面积为210平方公里,共二十五个行政村.

1.3.2 配电网现状

电源点现状如表1-1所示:

表1-1泉港区电源点现状

本区现有 110kV变电站一座;110kV线路2条,所管辖线路共11.162kM ,35kV线路1条共20kM,10kV线路8条共151kM,0.4kV线路230kM。2010年供电量:0.62亿kW.h,最高负荷约2.1MW,区域内小水电装机容量:2300kW,主要依靠省网供电,部分依靠小水电。

第二章理论线损计算

电能从发电厂输送到用户的过程中产生,可以根据输、变、配电设备参数、负荷特性用理论计算方法求得,通常称为理论线损,通过理论计算能够查明电能损耗的组成和分布情况,从而可分析出存在的问题,以采取措施把电能损耗降低到一个比较合理的范围,因此进行线损理论计算可以提高企业的生产技术和经营管理水平,加强电网建设与技术改造;加强电网经济运行;加强电网无功、电压管理;合理制定线损考核指标。

2.1 电网线损计算

电力网电能损耗是指一定时段内网络各元件上的功率损耗对时间积分的总和。从这个意义上讲,准确的线损计算比在电力系统确定的运行方式下稳态潮流计算还复杂,这是因为表征用户用电特性的负荷曲线具有很大的随机性,各元件上的损耗对时间的解析函数关系很难准确表达出来,因此只能用数理统计方法解决。

线损理论的常用的计算方法有:①均方根电流法;②平均电流法;③最大电流法;④低压电网线损计算:a等值电阻法;b电压损失率法

2.1.1 均方根电流法

2.1.1.1 概念:电力元件流过的均方根电流所产生的电能损耗相当于实际负荷在同一时间内所产生的电能损耗。

2.1.1.2 优点:方法简单,按照代表日24小时整点负荷电流或有功功率、无功功率或有功电量、无功电量、电压、配电变压器额定容量、参数等数据计算出均方根电流就可以进行电能损耗计算,易于计算机编程计算。

2.1.1.3 缺点:代表日选取不同会有不同的计算结果,计算误差较大。

2.1.1.4 计算

理论上是三相功率△P=3I2R,则元件在24个h内的电能损耗为

△A=3310-3 24

i2Rdt (1) 由于i是随机变量,一般不能准确获取,因此采用代表日24时正点负荷实测数据得到:

即:△A=3(I

12+I

2

2+……+I

24

2)R=3324I

eff

2R=3310-33I

eff

2Rt (2)

式中I

eff

为均方根电流,t为计算周期内的小时数,h。

I

eff =[(I

1

2+I

2

2+……+I

24

2)1/2]/24 (3)

架空线路电能损耗计算式

△A=33I

eff

2Rt310-3 (4)

△A=(P

eff 2+Q

eff

2)/U23R

L

t310-3 (5)

变压器损耗计算:

△A

R = △P

K

(I

eff

/I

N

)2t (6)

2.1.2 平均电流法(形状系数法)

2.1.2.1 物理概念:线路中流过的最大电流所产生的电能损耗。

2.1.2.2 优点:计算需要的资料少,只需测量出代表日最大电流和计算出损失因数等数据就可以进行电能损耗计算,易于计算机编程计算。

2.1.2.3 缺点:损失因数不易计算,不同的负荷曲线、网络结构和负荷特性,计算出的损耗因数不同,不能通用,使用此方法时必须根据电网实际情况计算损耗因数;计算精度低,常用于计算精度要求不高的情况。

2.1.2.4 计算

平均电流法是利用均方根电流与平均电流的等效关系进行能耗计算的方法。

因为用平均电流计算出来的电能损耗是偏小的,因此还要乘以大于1的修正系数。令均方根电流与平均电流之间的等效系数为K,称为形状系数,其关系式

K=I

eff /I

av

(7)

式中:I

av 为代表日负荷电流的平均值,A;I

eff

为代表日的均方根电流,A;

K值的大小与直线变化的持续负荷曲线有关,可按下式计算:

K2=[α+1/3(1-α)]2/[(1+α)/2]2 (8)

式中:α为最小负荷率,它等于最小电流(I

min )与最大电流(I

max

)的比值。

损耗电量计算式为

△A=3I

ar

2K2Rt (9) 或

△A=[(A

P 2+A

Q

2)/U

ar

2] K2Rt (10)

式中:A

P 、A

Q

为分别为代表日的有功电量和无功电量;U

ar

为代表日的电压平

均值

2.1.3 最大电流法(损失因数法)

2.1.

3.1 物理概念:线路中流过的最大电流所产生的电能损耗。

2.1.

3.2 优点:计算需要的资料少,只需测量出代表日最大电流和计算出损失因数等数据就可以进行电能损耗计算,易于计算机编程计算。

2.1.

3.3 缺点:损失因数不易计算,不同的负荷曲线、网络结构和负荷特性,计算出的损耗因数不同,不能通用,使用此方法时必须根据电网实际情况计算损耗因数;计算精度低,常用于计算精度要求不高的情况。

2.1.

3.4 计算:与平均电流法相反,用最大电流计算出的损耗是偏大的,必须乘以小于1的修正系数,令均方根的平方与最大电流的平方的比值为F,称为损失因数,其关系为:

F=I

eff 2/I

max

2 或 I

eff

2=I

max

2F (11)

引入形状系数K后,也可能利用K值求F值。根据式中

I eff 2=I

ar

2K2=I

max

2F (12)

F=I

av 2/I

max

23K2 (13)

式中:I

max 为代表日最大负荷电流;I

av

为代表日负荷电流的平均值。

2.1.4 电压损失率法

电压损失法是根据在最大负荷时首、末端的电压损失率,计算出最大负荷时的功率损耗率。电压损失法只要求简单的,避免了难于整理的结构数据,既简单运行又比较合理。

2.2 线损理论计算分析

线损理论计算分析内容包括以下几个方面:

2.2.1 线损计算范围、计算职责、计算方法、计算程序是否符合计算规定要求。

2.2.2 提供的计算资料,包括设备参数和负荷实测资料及数据录入是否正确、可靠。

2.2.3 与上次线损计算结果进行比较,诊断电网结构、用电结构、运行方式等变化对线损的影响。

2.2.4 与计算期内的统计线损率真进行比较,是否具有可比性。

2.2.5 找出存在的问题

⑴电网结构的薄弱点

⑵供电设备老旧,能耗高。

⑶导线截面细

⑷无功补偿容量不足,功率因数低。

⑸电能计量装置精度。

2.2.6 制订措施计划,主要措施有:

⑴加强电网规划建设,强化网络结构。

⑵35-110kV变电所新建、扩建、增容、升压改造。

⑶换粗输、配电线路截面

⑷更换高耗能变压器。

⑸改善配网网络结构

⑹增加无功补偿设备。

⑺计量装置更新改造。

⑻加强电网经济。

⑼加强线损科学管理。

2.3 线损电量异常的分析

当一个月线损率异常升高或降低,应该怎样开展线损分析。

2.3.1 检查本月母平表是否满足要求,根据省公司要求220kV变电站所有母线平衡率小于±1%,110kV及以下变电站母线平衡率小于±2%,但在实际工作中,因部分母线跨越电量超过一亿千瓦时以上的,虽然母线平衡率小于±1%,但母线损失电量达100万千瓦时,则需与前几个月比较。

母平表异常原因查找,查找分以下几个步骤:①CT变比是否有变动,②CT 是否有开路③旁路开关电量是否按时段分开计入所旁代的线路。还有两种情况虽不影响母平合格率,但可能会影响线损率①母线PT退出运行,②因特殊运行方式需要两条线路只经旁母联接在一起运行。

2.3.2 对省网关口、大用户(用电量超过线损波动线损量的用户)、大电厂采用分线、分区线损分析及不同报表数据方式核对。最好每月建立上述三种台帐,

通过前几个月对比,可以一目了然。

2.3.3 要了解本单位的月度线损率完成的规律,与负荷变化、雨水变化有什么关联关系。

2.3.4检查本月抄表有变动。如整体提前则线损率偏高、推后则线损率偏低,数值的高低是否正常,可通过全月分压售电量抄表时段与全月实际天数来推算是少抄或是多抄的电量,从而判断本月线损率是否正常。

2.3.5分析趸售电量、少损电量和直供电量增长情况及与去年同比的关系。可先剔除趸售及少损与去年相比的增长部分,折算出今年的线损电量,然后再加上趸售及少损电量,得也今年的近似值。

第三章当前本区线损分析及降损措施

10年度本区以创建一流供电企业为契机,以安全生产为基础,以降损增效为目标,以优质服务为宗旨,肩负着全开发区的供电任务。近几年来的网改工程以小容量、密布点、短半径为原则,对全区电网的布局和结构进行了全面规划和改造,先对原有110kV桃城变电站进行增容扩建改造,新增一组10kV等级、容量1800kvar的集中补偿电容器组,针对供电半径不合理,迂回供电等情况对原有线路进行改造,建设和改造10kV线路291kM,电缆线路长度12.55kM,加装柱上开关36台,加装及改造配变53台,新建电缆沟长度12.55kM。广泛使用S11系列节能变压器,并于2010年初步更换成近几年生产的非晶态低损变压器。增加就地补偿电容器3010kvar,功率因数提高到0.9以上,下表3-1及图3-1为我区10年度功率引述指标的完成情况。

表3-1:2010年度农网功率因数指标完成情况

图3-1 2010年度农网功率因数指标完成情况

3.1 10年线损情况

3.1.1 指标完成情况

表3-2 1-4月累计线损指标完成情况

截至4月底公司综合线损累计值为7.98%,其中低压线损6.89%,高压线损为6.81%。

3.1.2 累计售电量分析

截至4月底售电量为1932.6973万度,其中大工业用电为1269.9199,非普工业用电285.0941万度,居民生活用电313.0707万度,非居民照明用电17.9110万度;商业用电44.4796万度;农业用电2.222万度。

表3-3 分类售电情况

图3-2 分类售电情况

3.1.3 10年1-4月份部分馈线的线损数据

经过10年电网大面积技术改造之后,目前本区8条馈线的功率因素已经上升到0.9以上,下表简单介绍公司某几条馈线2011年1-4月份部分馈线的线损数据:

表3-4 2011年1-4月份部分馈线的线损数据

图3-3 2011年1-4月份部分馈线的线损曲线图

由图3-3及表3-4可知,常富I线和开发II线的月度线损率比较正常,常海线的线损率的波动比较大,经过分析后主要存在问题如下:(1)10kV常海线,供电半径达21kM,网内还有小水电装机500kW,且由于支路线导线半径偏小,无法承受过大的负荷,使永春公司供电区域的可靠性受到极大的影响,线损率也难以得到提升。

(2)常海线内山支路线部分用户用电负荷较大,但农改时都用2.5/10A电表,部分电表发热后未及时处理,本种现象应是台区高线损的一个重要因素。

(3)下段时间的工作重点一方面应配合公司及时对常海线进行技改,将常海线后段的内山支路线转接到负荷低的馈线,其次是对个别用户的计量表进行轮检及用户用电检查。

3.1.4 各馈线线损分析

表3-5 常富I 线1-4月线损表

图3-4 常富

I 线1-4月累计线损

常富I 线1~4月累计线损率为2.19%,每个月的线损率基本在2%上下波动,保持较为稳定状态。

表3-6 常海线1-4月线损表

图3-5 常海线1-4月累计线损率

常海线10年截至目前累积线损率4.94%,最低线损出现在10年3月份2.60%,最高线损出现在4月份7.92%,本线路这四个月波动范围比较大,应属非正常线损。

本线路线损高的一个主要原因是本线路的架空线路导线半径小,负荷大,基本满负荷运行。线路末端电压偏低引起线损偏高。另一方面为本条线路较长,而且部分线路属用户产权的老旧设备,线路污闪泄漏电流较大引起线损偏高。

表3-7 开发II线1-4月线损表

图3-6 开发II线1-4月累计线损

开发II线1~4月累计线损率为1.68%,从上表可以看出来,线损率逐月下降,主要采取了几个措施:

1、3月份对开发II线路部分迂回线路进行改造,减少了线路供电长度。

2、实行同步抄表,规范供电所抄表人员的时间,减少误差。

3.2下阶段采取的措施

降损的措施从大的方面可以分为两类:技术措施与管理措施。这两种方法就实际情况而言,采取技术措施降低线损是线损管理工作的基础,针对电网电能损失的规律和特点采取相应的技术措施,就能以少的投资取得最大节电效果,实现多供少损,提高电网经济效益的目的。电网降损的技术措施涉及电网的各个方面,这里就我永春供电有限责任公司的实际情况,谈谈自己的浅见。

3.2.1下阶段降损采取的的技术措施

3.2.1.1 合理规划,认真组织实施。以小容量、密布点、短半径为原则,2010年对全区电网的布局和结构进行全面规划和改造,进一步消除供电半径不合理,迂回供电的线路。

3.2.1.2 合理调整运行电压,是在保证电压质量的基础上适度地调整,根

2020年配电网中损耗原因分析及管理措施

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020年配电网中损耗原因分析 及管理措施 Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

2020年配电网中损耗原因分析及管理措施 摘要:电网线损管理是供电企业管理的关键环节之一,加强线损管理,对降低电网线损具有重要意义。文章从电网线损概念出发,分析了线损的原因,并重点探讨了加强电网线损管理的建议及措施,从而提高整个电网的经济效益。 关键词:电网线损;原因;线损管理;措施 1线损概念 线损即电能在输送和分配过程中,由电力网中各个元件所产生的一定数量的有功功率损耗和电能损耗以及在电网运营管理过程中发生的电能损耗称为电力网损耗,简称线损。 线损电量即指电力网或一个供电地区电网在给定时段(日、月、季、年)内,输电、变电、配电及营销各个环节中所消耗的全部电量(其中包括电抗器和无功补偿设备等所消耗的电量,以及不明损

耗电量)。线损电量的包括范围是指从发电厂主变压器一直到主用户电能表上的所有电能损耗。 线损率是指线损电量占供电量的百分比。 2配电网中损耗原因分析 配电网中损耗原因很多,其中线损和网损是最主要的两种。 三相负荷不平衡引起线损升高。农村电网是经10/0.4kv变压器降压后,以三相四线制向用户供电,是三相负载与单相负载混合用电的网络。在装接单相用户时,供电部门均能将单相负载均衡地分接在a、b、c三相上。但在农网运行中,由于用电户私自增容,或大功率单相负载的投入,或单相负载设备的用电不同时性等,均可造成三相负载不平衡。农网若在三相不平衡度较大的情况下运行,将会给农网带来以下损耗: (1)增加线路电能损耗。在三相四线制的供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗,必然产生电能损耗,其损耗与通过电流的平方成正比。当农网以三相四线制供电时,不能很好的调整负载,造成三相负载不平衡并不鲜见。当三相负载不平衡运行时,中

线损理论计算方法

线损理论计算方法 线损理论计算是降损节能,加强线损管理的一项重要的技术管理手段。通过理论计算可发现电能损失在电网中分布规律,通过计算分析能够暴露出管理和技术上的问题,对降损工作提供理论和技术依据,能够使降损工作抓住重点,提高节能降损的效益,使线损管理更加科学。所以在电网的建设改造过程以及正常管理中要经常进行线损理论计算。 线损理论计算是项繁琐复杂的工作,特别是配电线路和低压线路由于分支线多、负荷量大、数据多、情况复杂,这项工作难度更大。线损理论计算的方法很多,各有特点,精度也不同。这里介绍计算比较简单、精度比较高的方法。 理论线损计算的概念 1.输电线路损耗 当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。 (1)单一线路有功功率损失计算公式为 △P=I2R 式中△P--损失功率,W; I--负荷电流,A; R--导线电阻,Ω (2)三相电力线路 线路有功损失为 △P=△PA十△PB十△PC=3I2R (3)温度对导线电阻的影响: 导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值 随导线温度的变化而变化。 铜铝导线电阻温度系数为a=。 在有关的技术手册中给出的是20℃时的导线单位长度电阻值。但实际运行的电力线路周围的环境温度是变化的;另外;负载电流通过导线电阻时发热又使导线温度升高,所以导线中的实际电阻值,随环境、温度和负荷电流的变化而变化。为了减化计算,通常把导线电阴分为三个分量考虑: 1)基本电阻20℃时的导线电阻值R20为 R20=RL 式中R--电线电阻率,Ω/km,; L--导线长度,km。 2)温度附加电阻Rt为 Rt=a(tP-20)R20 式中a--导线温度系数,铜、铝导线a=0.004; tP--平均环境温度,℃。 3)负载电流附加电阻Rl为 Rl= R20 4)线路实际电阻为 R=R20+Rt+Rl (4)线路电压降△U为 △U=U1-U2=LZ 2.配电变压器损耗(简称变损)功率△PB

10kV及以下配电网理论线损计算5页

10kV及以下配电网理论线损计算 0 引言 10kV及以下配电网的网架结构、设备和用电负荷都比较复杂,占了电网电量损耗的大头。加强配电网线损计算是降损节能的重要管理手段[1]。线损计算是根据电网的网架和运行电气参数,应用相应的电路原理计算电网中各个原件的理论线损电量。在配电网规划中,规划年的理论线损计算是不可缺少的内容,但相对于高压配电网,中低压配电网由于设备规模和数量较为庞大,大量缺乏网架内的元件参数和运行参数,特别是规划年的网络参数和运行环境缺失,使得使用精确模型建模和运用成熟的计算软件进行计算较为困难。根据中低压配电网的实际特点,充分利用配电网规划方案可以获取的有限条件进行理论线损计算是配电网理论计算在工程应 用方向的可行路径[2]。本文采用简化负荷模型对配电网进行降低规模计算,求得各类负荷分布类型线路的功率损耗,最后采用最大负荷利用小时法得到规划区域内的理论电量损耗。 1 10kV中压配电网理论线损计算 根据地区线路特性和计算结果,把线路简化为5种负荷分布形式的线路,包括末端集中分布、均匀分布、递增分布、递减分布和中间集中分布。下面具体对各种负荷分布线路模型进行分析。 1.1 中压线路负荷分布模型 1.1.1 末端集中分布 设10kV中压线路主干始端电流为I,单位阻抗为r,负荷集中于线路的末端,则主干的线路损耗为:

1.1.2 线路负荷均匀分布 线路负荷均匀分布于线路上,假设线路始端主干电流为I,末端电流为i0,距离始端x距离的分置电流为ix。图1为负荷均分布模型,X轴为距离线路始端的距离,线路全长为L;Y轴为线路分支线电流的总和。 1.1.3 负荷递增分布 1.1.4 负荷递减分布 1.1.5 负荷中间集中分布 1.2 功率损耗系数 根据以上的计算分析,可以得到各种负荷分布模型的线路功率损耗系数,见下表。 1.3 中压线路损耗估算流程 1.3.1 中压线路主干损耗估算 (1)按照线路主干型号,查找相应的线路的单位电阻r,根据线路长度L得到主干的阻抗为R=L×r; (2)分析线路的分布模型,获得该线路的的功率损耗系数β; (3)计算该线路的功率损耗 1.3.2 中压线路装接配变损耗估算 根据变压器型号和单台变压器容量S,查找变压器参数表得到该型号变压器的空载损耗为ΔPk,负载损耗为ΔP T。中压线路装接配变损耗为:公式中,ST为变压器实际运行容量,采用年最高负荷。 1.3.3 中压线路的总功率损耗 每回中压线路的功率损耗为中压线路功率损耗ΔPL和中压线路装接

配电网线损计算毕业论文

第一章绪论 1.1 本课题研究的背景与意义 1.1.1我国的能源形势与能源方针 能源,是指自然界提供给人类所需要的某种特定形态和形式的能量,是人类赖以生存的重要物质基础。其中电能是传输和转换效率最高,清洁而最少污染环境,使用和控制最方便,当今应用最广泛的一种能源,也是能源的重要组成部分。 能源问题事关国家现代化建设和我国全面建设小康社会的大局,深刻认识当前我国的能源形势,对于进一步做好能源的计划管理和节约用能工作很有意义。首先就能源的探明总储量来说,我国煤矿储量约为7310亿吨,居世界第三位,近几年年开采量均为10亿吨,居世界第一位,即其总量仅够开采几百年;石油储量约为940亿吨,居世界第六位,近几年年开采量约为1.6亿吨,居世界第五位,即其总量仅够开采500余年;其次,就能源的人均拥有量来说,我国的能源人均水平仅为世界平均值的1/2,是美国的1/10,前苏联的1/7,在世界排名第80位;拿我国能源消耗量达70%以上的煤炭来比,美国人均为1.3万吨,德国3300吨,英国为2900吨,而我国仅为610吨,比世界平均水平还低30%。并且,我国还是当今三大石油进口大国之一,每年进口超过8000万吨。其三,就能源的利用效率来说,日本达57%,美国达51%,西欧主要国家达43%,而我国仅为30%;我国主要工业产品的单位能源消耗量,比世界工业发达国家平均高40%;也就是说,我国每消耗1吨标准煤所创造的国民生产总值,只有发达国家的1/2~1/4。这些情况说明,我国的能源消耗高,浪费大,节约能源的潜力很大。同时也意味着,如果我们比注意节约能源,到一定历史时期,我国的能源将会比很多国家首先枯竭! 根据我国严峻的能源形势和实际国情,我国政府于1979年颁发了我国的能 源工作方针,这就是“开发与节约并重,近期把节约放在优先位置”的能源方针。为了确保我国国民经济持续,稳定,协调,有序发展,使我国现代化建设和全面建设小康社会的宏伟目标早日圆满实现,我们应当认真学习,深刻领会国家这一战略方针,提高全民族和子孙后代的节能意识,千方百计,深入持久地做好节能工作。 1.1.2加强线损管理工作对节约能源的意义 加强线损管理对节约能源的意义,主要体现在以下六个方面:

配电网线损分析及降损措施研究

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 华北电力大学(北京) 硕士学位论文 配电网线损分析及降损措施研究 姓名:张鸿雁 申请学位级别:硕士 专业:技术经济及管理 指导教师:赵会茹 20070601

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 华北电力大学硕士学位论文 摘要 电力网电能损失率(简称线损率)是电力企业的一项重要综合性技术经济 指标,它反映了一个电力网的规划设计、生产技术和运行管理水平。在电力网 线损构成中,IOKV配电网线损占全部线损的主要部分。 本文在对电能损耗计算的理论方法、管理以及各种降损措施分析的基础上, 对郑州供电公司线损分析计算的现状及存在的问题,从线损计算的数据收集、 理论线损的计算方法以及降损措施等各个方面作了比较全面的分析与研究,特 别是在降损措施方面,从技术和管理两个方面提出了许多很有价值的建议,并 通过对不同措施的经济效益分析,为下一步营销策略及发展方向提供了参考。 关键词配电网线损率降损措施效益分析 Abstract Lineloss rate is an economical and technical index of important synthetic electric power enterprise.It represents the level of the plan and design,the level of and and the level of and management of a electric production technology operation power network.The line loss of IOKV distribution networks is the major part of total line loss. Based on the discussion of the calculation,methods,management of electric power losses and the compliment of various solutions of deducing power losses,this paper?s analyzed the line loss analysis of the current situation and the problems of ZhengZhou power supply company in the round from the sides of data gathering, arithmetic simplifying and the solution of deducing loss,and so on.Especial in the side of out a lot of valuable have deducing loss,this paper brought suggestions,and provided a reference by the fact that the economic effect analysing,for camp next step sells tactics and developing direction. Zhang Hongyan(Techno—economics&Management) Directed by proL Zhao Huiru KEY WORDS:distribution networks;line loss rate;solution of deducingloss;economic effect analysing

配电网理论线损计算方法._secret

配电网理论线损计算方法 配电网线损是电力部门一项综合性的经济、技术指标。准确合理的配电网线损理论计算是电力部门分析线损构成、制定降损措施的有力工具,对促进供电企业降低能耗,内部挖潜,提高经济效益,优化电网规划设计方案,加强运行管理具有重要意义。目前,由于配电网结构的复杂性、参数多样性和资料不完善以及缺乏实时监控设备,准确计算配电网理论线损比较困难,一直是个难题。配电网理论线损计算的主要目的是通过对电能在输送和分配过程中各元件产生的电能损耗及各类损耗所占比例的计算,来确定配电网线损的变化规律。配电网理论线损计算方法,主要分为两类:一类是依据网络主要损耗元件的物理特征建立的各种等值模型算法;另一类是根据馈线数据建立的各种统计模型和神经网络模型等算法。传统计算方法,如均方根电流法、平均电流法等,计算结果精度不高,不便于降损分析。针对这种情况,近几年来,部分学者将遗传算法(GA)、人工神经网络(ANN)和模糊识别等理论应用于配电网理论线损计算,研究计算速度快、计算结果精度高的数学模型,丰富和发展了理论线损计算方法,拓宽了研究思路。 1传统的主要的配电网理论线损计算方法 1.1均方根电流法均方根电流法是基本计算方法 均方根电流法的物理概念是,线路中流过的均方根电流所产生的电能损耗相当于实际负荷在同一时间内所产生的电能损耗。

均方根电流法的优点是:方法简单,按照代表日24小时整点负荷电流或有功功率、无功功率或有功电量、无功电量、电压、配电变压器额定容量、参数等数据计算出均方根电流就可以进行电能损耗计算,易于计算机编程计算。缺点是:代表日选取不同会有不同的计算结果,计算误差较大。 1.2 平均电流法平均电流法 平均电流法平均电流法也称形状系数法,是利用均方根电流法与平均电流的等效关系进行电能损耗计算的,由均方根电流法派生而来。平均电流法的物理概念是,线路中流过的平均电流所产生的电能损耗相当于实际负荷在同一时间内所产生的电能损耗。平均电流法的优点是:用实际中较容易得到并且较为精确的电量作为计算参数,计算结果较为准确,计算出的电能损耗结果精度较高;按照代表日平均电流和计算出形状系数等数据计算就可以进行电能损耗计算,易于计算机编程计算。缺点是:对没有实测记录的配电变压器,形状系数不易确定,计算误差较大。1.3最大电流法最大电流法 最大电流法最大电流法也称损失因数法,是利用均方根电流法与最大电流的等效关系进行电能损耗计算的,由均方根电流法派生而来。最大电流法的物理概念是,线路中流过的最大电流所产生的电能损耗相当于实际负荷在同一时间内所产生的电能损耗。最大电流法的优点是:计算需要的资料少,只需测量出代表日最大电流和计算出损失因数等数据就可以进行电能损耗计算,

供电所线损分析报告

XX供电所xx年xx月线损分析报告 XX供电所位于正阳县东部,现有职工X人,农电工X人,下设配电、营销、服务三个班组。 供电区现有X个行政村,总人口XXX万人,10KV线路XX条共XXX千米,XX线路XX条共XX千米。配电变压器XX台(其中公变XX台,容量XX KVA;专变XX台,容量XXXXKVA)共计总容量XXXXKVA。营业总户数XXX户,本月开票户数XXX户。 一、本月主要完成工作 1、分析会提出的问题完成情况 针对存在问题、我所组织人员对XXX线路进行线路清障,对配变的鸟窝进行处理。 加强线路巡视确保辖区内的安全供电 整改情况:组织本所全体人员,针对“十一”保电用电负荷高等问题,对辖区供电线路和配变设备进行巡视检查。重点对配变设备的漏电开关进行了试验,对线路出线进行了螺丝紧固,对中性线的接地进行了全面排查,并对违章建房和私拉乱接等现象进行整改,确保辖区内的线路设备在“十一”期间安全稳定的运行。 2、本月采取的其他降损措施 (1)要求台区责任人及时监测台区负荷情况,保持台区的三

相负荷平衡。 (2)加强对临时用电的监管力度。对临时用电严格按业扩流程办理,必须安装漏电开关和闸刀,保证安全。 (3)严厉打击违章用电和窃电,加强用电检查力度,不定期对用电客户的用电设备和计量装置进行检查。 二、9月10KV电量、线损率完成情况及分析 表一:9月10KV供、售电量及线损率同比表 年份 当月累计 供电量 (万kWh) 售电量 (万kWh) 线损率 (%) 供电量 (万kWh) 售电量 (万kWh) 线损率 (%) 1、10KV电量、线损率完成情况 8月全所完成供电量XXX万kWh,完成售电量5XXX万kWh,完成10KV线损率XXX%。全年累计完成供电量XXX万kwh,售电量XXX万kwh,10KV综合线损率XXX%。 3、线损分析 供电量增长,但是辖区内个别台区供电线路和配变设备已经超负荷运行,线径细、配变容量小、供电半径大,是造成线损上升的主要原因。 二、400V电量、线损率完成情况及分析

配电网中损耗原因分析及管理措施(2021)

配电网中损耗原因分析及管理 措施(2021) Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0499

配电网中损耗原因分析及管理措施(2021) 摘要:电网线损管理是供电企业管理的关键环节之一,加强线损管理,对降低电网线损具有重要意义。文章从电网线损概念出发,分析了线损的原因,并重点探讨了加强电网线损管理的建议及措施,从而提高整个电网的经济效益。 关键词:电网线损;原因;线损管理;措施 1线损概念 线损即电能在输送和分配过程中,由电力网中各个元件所产生的一定数量的有功功率损耗和电能损耗以及在电网运营管理过程中发生的电能损耗称为电力网损耗,简称线损。 线损电量即指电力网或一个供电地区电网在给定时段(日、月、季、年)内,输电、变电、配电及营销各个环节中所消耗的全部电量(其中包括电抗器和无功补偿设备等所消耗的电量,以及不明损

耗电量)。线损电量的包括范围是指从发电厂主变压器一直到主用户电能表上的所有电能损耗。 线损率是指线损电量占供电量的百分比。 2配电网中损耗原因分析 配电网中损耗原因很多,其中线损和网损是最主要的两种。 三相负荷不平衡引起线损升高。农村电网是经10/0.4kv变压器降压后,以三相四线制向用户供电,是三相负载与单相负载混合用电的网络。在装接单相用户时,供电部门均能将单相负载均衡地分接在a、b、c三相上。但在农网运行中,由于用电户私自增容,或大功率单相负载的投入,或单相负载设备的用电不同时性等,均可造成三相负载不平衡。农网若在三相不平衡度较大的情况下运行,将会给农网带来以下损耗: (1)增加线路电能损耗。在三相四线制的供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗,必然产生电能损耗,其损耗与通过电流的平方成正比。当农网以三相四线制供电时,不能很好的调整负载,造成三相负载不平衡并不鲜见。当三相负载不平衡运行时,中

配电网理论线损计算方法的应用探讨

配电网理论线损计算方法的应用探讨 摘要:计算理论线损是分析线损构成、制定降损措施及确定线损指标的必要手段。本文笔者结合多年的实际工作经验,介绍了配电网理论线损计算方法,指出目前各种线损计算方法的局限性,在此基础上,提出采用电量潮流法计算线损的新方法,供同行参考。 关键词:配电网线损计算方法 配电网线损是电力部门一项综合性的经济、技术指标,是国家考核电力部门的一项重要指标,也是表征电力系统规划设计水平和经营管理水平的一项综合性技术经济指标。只有通过加大技术降损力度,提高技术含量以及加强管理降损水平,走上精细管理之路,才能取得显著的经济效益和社会效益。因此,线损的理论计算还需要进一步深入研究。 1、配电网理论线损计算方法 传统理论线损计算方法主要有: 损失因数法、均方根电流法、等值功率法、回归分析法和人工神经网络法(ANN) 1.1 损失因数法 损失因数法是利用日负荷曲线的最大值与均方根值之间的等效关系(即损失因数)进行线损计算的方法。其计算式为: (1) 式中,为最大电流;F为负荷损失因数。负荷损失因数F因配电网结构、损失种类、负荷分布及负荷曲线形状不同而异,特别是与负荷率密切相关。由于最大负荷电流取自电流表,而损失因数F是由负荷率通过统计得到的,其精度不高,因此这种算法只适用于电网规划的线损测算和35kV及以上电压等级电网(如城市电网)的线损计算。 1.2 均方根电流法 均方根电流法是目前l0kV配电网中最常见的理论线损计算方法,算法原理是将线路中流过的均方根电流所产生的电能损耗, 近似于实际负荷在同一时期所消耗的电能。电流通过电力网元件(电阻为R)时产生的三相有功功率损耗为△P = 3I2R,则该元件在24h内的电能损耗可以表示为: (2) 其中是随机变量一般不能准确获得,通常可由代表日的均方根电流代替,即: (3) 其中, 均方根电流法原理简单,方法易于掌握,应用广泛,但是算法在实际应用时所需数据计算量大,而且没有考虑负荷曲线形状的差异和负荷功率因数不同对计算结果的影响,在一定程度上降低了算法精度。用代表日的线损率近似系统全年线损率误差较大,另外典型日的数据很难保证准确性,这样又增加了计算结果的误差。因此算法只适用于供用电较为平衡,负荷峰谷差较小(日负荷曲线较为平坦) 且精度要求不高的情况。 1.3 等值功率法 等值功率法由准确级别高的电能表读数求取平均功率,通过将负荷曲线梯形化或查负荷曲线形状系数的方式获取节点等效功率,将电能损失的计算转化为功率损失的计算,将计算时段内随时间变化的各节点注入功率处理为节点等值功率,

典型台区线损分析报告

**供电公司典型台区线损分析报告 按照《国网发展部关于开展典型台区线损分析的通知》 要求, ** 供电公司对通知附件所列的10 个高损台区逐台进行了线损异常分析,现将相关情况报告如下。 一、高损台区异常原因分析 (一)新华村 3 组 IIG9181公变 1.台区基本情况 1配变容量200kVA 2接带用户30 3 5 月 15 日线损率 2.99% 该台区一体化电量与线损管理系统(以下简称“同期系统”)2017 年 10 月 -2018年3月台区线损率一直处于异常,2018 年 4月整改后线损率为 6.36% ,5 月 15 日同期系统线 损率为 2.99% 。 台区编号台区名称所属线路日期线损率 (%) 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2018-4 6.36 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2018-314.46 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2018-214.07 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2018-1 6.50 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2017-1214.98 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2017-1110.05 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2017-109.71 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2017-98.23 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2017-87.28 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2017-7 6.77 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2017-6 6.02

配电网中理论线损计算方法及降损措施的研究

华北电力大学 毕业设计 题目配电网中理论线损计算方法及降损措施的研究学院自动化与电气工程学院 专业电气工程及其自动化 二〇一七年三月三十一

配电网中理论线损计算方法及降损措施的研究 [摘要]线损率是综合反映电力网规划设计、生产运行和经营管理水平的主要经济技术指标。降低线损率,可以减少电能传输能耗,提高电力供应能力,增加供电企业经济效益。研究配电网理论线损计算方法有很重要的理论与实际意义。本文阐述了进行配电网线损计算的意义和线损的基本概念,在理论研究方面,本文通过对几种常用配电网线损计算方法的分析比较,主要采用改进等值电阻法进行配电网线损计算,目的是为了降低配电网电能损耗、加强电网的经济运行。 [关键词]配电网;理论线损计算;改进等值电阻法;电能损耗 Research on Calculation Methods of Theoretical Line Losses and

Reducing Energy Loss Methods in Distribution Network Wu Tao (Grade07,Class1,Electrical Engineering and Automation ,Department of Electrical Engineering ,ShaanXi University of Technology, Han Zhong 723003,ShaanXi) Tutor: Yang Zhangyong [Abstract] The distribution lines loss rate is an important norm which comprehensively reflectes the degree of programing ,designing ,producing working and managing in distribution network. Lowing the distribution lines loss rate can not only reduce the energy loss in transporting, improve the electricity supply ability, but also increase the economic performance of Power Company. It was very important in theory and actual to study on the method of theoretical energy loss calculation for distribution network. The calculation significance of distribution network and the basic concepts were introduced in this paper. In theory,through analysis and comparison of some commonly-used calculation of line losses of distribution network methods, the equivalent resistance method to improve the distribution network calculation of line losses was adopted in order to reduce energy loss and operating economicly. [Key Words] distribution network;theoretical energy loss calculation;improving of the equivalentelectric resistance method;energy loss 目录 引言 (5) 1 配电网理论线损计算简介 (6) 1.1国内外研究动态和趋势 (7) 1.2传统的配电网理论线损计算方法 (7)

配电网线损分析

上海电力学院成教院本科毕业设计(论文) 题目:配电网线损分析 作者:曾小卷 学号:17090358 专业:09级 函授站:泉州函授站 班级:17090358 指导教师:章广清

前言 配电网线损分析 【摘要】电力电网电能损耗(简称线损)是国家考核电力部门的一项重要经济指标,也是表征电力系统规划设计水平、生产水平和经营管理水平的一项综合性技术经济指标。采用和推广新技术、强化线损管理、降低电网损耗,对搞好节能和提高电力企业经济效益和社会效益具有非常重要的意义。本文首先从线损及与线损相关的概念进行阐述,接着介绍理论线损的计算方法,并分别从均方根电流法、平均电流法、最大电流法、低压电网线损计算等4个方面进行了介绍和分析,并结合公司10年度的实际线损深入分析管理中出现的技术问题,重点提出在日后的降损过程中应采取的技术措施和在实际工作中应采取的管理措施。 【关键词】线损理论线损计算降损措施

目录 第一章综述......................................................... - 4 - 1.1 线损的相关定义 ................................................................... - 4 - 1.2 线损电量................................................................................ - 5 - 1.3 公司现状................................................................................ - 6 -第二章理论线损计算 ............................................. - 8 - 2.1 电网线损计算 ....................................................................... - 8 - 2.2 线损理论计算分析 ............................................................. - 11 - 2.3 线损电量异常的分析 ......................................................... - 12 -第三章当前本区线损分析及降损措施 ...................................... - 14 - 3.1 10年线损情况 .................................................................... - 15 - 3.2下阶段采取的措施 .............................................................. - 20 -第四章总结与展望............................................... - 26 -第五章致谢........................................................ - 27 -参考文献............................................................ - 28 -

低压线路损耗理论计算

在农村用电管理工作中,低压配电网理论线损的计算和实际线损的考核是一个薄弱环节。 笔者推荐一种简单实用的计算方法,以供广大城乡电工参考。 1低压线路理论线损的构成 1.1低压线路本身的电能损耗。 1.2低压接户线的电能损耗。 1.3用户电能表的电能损耗。 1.4用户电动机的电能损耗。 1.5用户其他用电设备的电能损耗。 以上所有供电设备的电能损耗之和,即构成低压线路的理论线损电量,其线损电量与线路供电量之比百分数,即为线路的理论线损率。 要说明的是,在实际线损计算中,只计算到用户电能表,用户的用电设备不再参与实际线损计算。但在理论计算中,凡连接在低压线路上的用电设备的电能损耗,均应计算在内。 2低压线路理论线损计算通用公式 △A=NKI pjR dzt×10 式中N——配电变压器低压侧出口电网结构系数; ①单相两线制照明线路N=2; ②三相三线制动力线路N=3; ③三相四线制混合用电线路N=3.5;

K——负荷曲线形状系数,即考虑负荷曲线变化而采用的对平均电流(I pj)的修正系数,K值按推荐的理论计算值表1选用; 表1负荷曲线形状系数k 值表 最小负荷率 K值0.20.30.4 1.050.5 1.030.6 1.020.7 1.010.8 1.000.8 1.001.0 1.00。2。2。。-3 1.171.09 (最小负荷率a=最小负荷/最大负荷) t——线路月供电时间,h;Rdz——线路导线等值电阻,Ω。 等值电阻可按下式计算: Rdz=ΣN KI zd。 kR k/N×I

zd 式中I zd——配电变压器低压出口实测最大电流,A; 22KI pj——线路首端负荷电流的月平均值,A。可根据以下不同情况计算选用。 ①配电室装有电流表,并有记录的,可直接计算月平均负荷电流值。 ②如装有电流表,但无记录的,可选取代表性时段读取电流值,然后计算平均负荷电流值。 ③如未装电流表时,可选取代表性时段,直接用钳形电流表读取负荷电流值。 ④配电室装有有功电能表和无功电能表时,可按下式计算。 式中U pj——线路平均运行电压值,kV,也可近似地用额定电压(Un)代替;AP——线路月有功供电量,kW。h;AQ——线路月无功供电量,kvar。h; t——线路月供电量时间,h。 ⑤如配电室装有有功电能表和功率因数表时,可按下式计算: 式中cosφ pj——线路负荷功率因数的平均值。 3低压接户线的理论线损计算 从低压线路至用户电能表,从电能表到用电器具的连接线称接户线(或下户线),其理论线损电量可按每10m月损耗为0.05kW。h计算,当接户线长度为L 时,月损耗电量为:

低压线路损耗理论计算

N——配电变压器低压出口结构常数(如前); ——低压线路各分段结构常数,取值与N相同; N K ——线路首端负荷电流的月平均值,A。可根据以下不同情况计算选用。 I pj ①配电室装有电流表,并有记录的,可直接计算月平均负荷电流值。 ②如装有电流表,但无记录的,可选取代表性时段读取电流值,然后计算平均负荷电流值。 ③如未装电流表时,可选取代表性时段,直接用钳形电流表读取负荷电流值。 ④配电室装有有功电能表和无功电能表时,可按下式计算。 ——线路平均运行电压值,kV,也可近似地用额定电压(Un)代替; 式中U pj A ——线路月有功供电量,kW。h; P ——线路月无功供电量,kvar。h; A Q t——线路月供电量时间,h。 ⑤如配电室装有有功电能表和功率因数表时,可按下式计算: 式中cosφ ——线路负荷功率因数的平均值。 pj 3低压接户线的理论线损计算 从低压线路至用户电能表,从电能表到用电器具的连接线称接户线(或下户线),其理论线损电量可按每10m月损耗为0.05kW。h计算,当接户线长度为L时,月损耗电量为: ΔA=0.05L/10kW。h。 4电能表的理论线损计算 4.1单相电能表每只每月损耗按1kW。h计算。 4.2三相三线表每只每月损耗按2kW。h计算。 4.3三相四线表每只每月损耗按3kW。h计算。 5电动机的电能损耗计算 电动机的额定输入功率与额定输出功率的差值即为其损失功率(包括铁损、铜损等),乘以当月运行小时数即为其电量损失,其计算公式为: ——电动机的额定运行电压,kV; 式中U n I ——电动机的额定电流,A; n ——电动机的额定功率因数; cosφ n P ——电动机的额定功率,kW; n t——电动机的月运行时间,h。 6其他用电器具的电能损耗 △A=Σ(各类电器总台数×额定功率×运行时间)×0.01kW。h

配电网的网损计算与降损措施分析

毕业设计 题目配电网的网损计算与降损措施分析学院自动化与电气工程学院 专业电气工程及其自动化 二〇一七年三月三十一日

配电网的网损计算与降损措施分析 摘要 总结了国内外对配电网网损计算的研究情况, 介绍了传统的配电网网损计算方法; 提出采用最大电流法与新的数据处理方式相结合的线损计算方案, 充分地利用了所能采集到的运行数据, 采用持续负荷曲线直接求线损, 提高了计算精度和计算效率, 适用于10 kV 及以下的县级配电网的线损计算; 并对电力市场化后, 配电网经济运行所面临的新问题进行了分析。 关键词配电网; 网损计算; 持续负荷曲线; 经济运行 随着配电自动化工作的开展, 配电网的线损管 理变得越来越重要。降低线损是提高配电网经济效 益的重要因素, 采取技术措施降低线损是电力企业追求效益最优化的必然趋势。配电网线损率是表征一个供用电企业经济效益和技术管理水平的综合性技术经济指标, 也是国家贯彻节能方针考核供用电部门的一项重要指标。目前, 我国的线损率与世界上发达国家相比还比较高, 各省、市电力公司的线损率差距也不小, 节电潜力比较大。因此, 进行线损的理论计算和降损分析计算, 具有重要的现实意义。1传统的配电网网损计算分析 1. 1均方根电流法 均方根电流法原理简单, 易掌握, 对局部电网 和个别元件电能损耗的计算或线路出口处仅装设电 流表时是相当有效的。尤其是在0. 4~10 kV 配电

网的电能损耗计算中, 该法易于推广和普及。但缺点是负荷测录工作量庞大, 需24 h 监测, 准确率差, 计算精度不高, 且由于当前我国电力系统运行管理水平所限, 缺乏用户用电信息的自动反馈手段, 给计算带来困难, 所以该法适用范围较窄。 1. 2节点等值功率法 节点等值功率法方法简单, 适用范围广, 对于 运行电网进行网损的理论分析时, 所依据的运行数据来自计费用的电能表, 即使不知道具体的负荷曲线形状, 也能对计算结果的最大可能误差作出估计, 并且电能表本身的准确级别比电流表要高, 又有严格的定期校验制度, 因此发电及负荷24 h 的电量和其他的运行参数等原始数据比较准确, 且容易获取。这种方法使收集和整理原始资料的工作大为简化。在本质上, 这种方法是将电能损耗的计算问题转化为功率损耗的计算问题, 或者说是转化为潮流计算问题, 这种方法相对比较准确, 而又容易实现。因 而在负荷功率变化不大的场合下可用于任意网络线损的计算, 并得到较为满意的结果。缺点是该法实际计算过程费时费力, 且计算结果精度低。因为该法只是通过将实际连续变化的节点功率曲线当作阶梯性变化的功率曲线处理或查负荷曲线形状系数的

2021年1、份线损分析报告

xx年1、2月份线损分析报告 为加强公司线损管理,不断完善线损体制,全面提高线损管理水平,2xxx年公司制定了新的线损指标,现将实施后的情况汇报如下: (一)、2xxx年1-2月份线损的完成情况 (1)、高压线损部分:1月份乡村电管部线损完成7.3,实损电量为8 3.12万千瓦时,线损指标是7.7%,应损电量为87.65万千瓦时,实际完成情况比线损指标低0.4个百分点,比指标少损失电量 4.53万千瓦时。超线损指标的10kV线路共有24条,分别属于xx等12个供电所,2月份乡村电管部线损完成 6.36%,实损电量为6 3.4万千瓦时,线损指标是7.7%,应损电量为77.4万千瓦时,实际完成情况比线损指标低 1.34个百分点,比指标少损失电量14万千瓦时,超指标线路的10kV 线路有6条,分别属于为xx3个供电所。详细情况见附表。 (2)、低压线损部分:1月份低压线损指标是按2xxx年度指标执行的,乡村电管部线损完成1 1.62%,实损电量为60.27万千瓦时,线损指标是10.7%,应损电量

为5 5.47万千瓦时,实际完成情况超出线损指标0.92个百分点,比指标多损失电量 4.79万千瓦时,主要是王杲铺供电所超低压线损9.43个百分点,多损失 5.11万千瓦时造成。2月份低压线损指标是按2xxx年度线损指标执行的,乡村电管部低压线损完成10.57%,实损电量为5 4.57万千瓦时,线损指标是10%,应损电量为49.17万千瓦时,实际完成情况超线损指标0.57个百分点,比指标多损失电量 5.4万千瓦时,超低压线损指标的是xx等11个供电所。 (二)、原因分析 2xxx年度线损管理制度下发执行以来,各供电所为降低线损作了大量工作,积极采取了例如调整三相负荷平衡、改造台区线路,加强抄表、计量管理水平等技术、管理手段,但也暴露出了大部分供电所存在以下问题: (1)、供电所管理人员在思想认识上存在误区,不善于管理,对供电所各岗位工作标准要求不高,不下村去作线损调查研究,不善于分析线损中存在的问题。只是满足于线损不超指标、电费能按时交到局里的现状。比如2月份超线损指标的10kV线路条数比1月份有了大幅下降,下降比例达到了75%。充分暴露出了部分供电所认为1月份10kV

低压配电线路理论线损的计算

低压配电线路理论线损的计算 在农村用电管理工作中,低压配电网理论线损的计算和实际线损的考核是一个薄弱环节。笔者推荐一种简单实用的计算方法,以供广大城乡电工参考。 1低压线路理论线损的构成 1.1低压线路本身的电能损耗。 1.2低压接户线的电能损耗。 1.3用户电能表的电能损耗。 1.4用户电动机的电能损耗。 1.5用户其他用电设备的电能损耗。 以上所有供电设备的电能损耗之和,即构成低压线路的理论线损电量,其线损电量与线路供电量之比百分数,即为线路的理论线损率。 要说明的是,在实际线损计算中,只计算到用户电能表,用户的用电设备不再参与实际线损计算。但在理论计算中,凡连接在低压线路上的用电设备的电能损耗,均应计算在内。 2低压线路理论线损计算通用公式 △A=N。K2。I2 pj 。R dz 。t×10-3 式中N——配电变压器低压侧出口电网结构系数; ①单相两线制照明线路N=2; ②三相三线制动力线路N=3; ③三相四线制混合用电线路N=3.5; K——负荷曲线形状系数,即考虑负荷曲线变化而采用的对平均电流(I pj )的修正系数,K值按推荐的理论计算值表1选用; 表 1 负荷曲线形状系数 k 值表

(最小负荷率a=最小负荷/最大负荷) t——线路月供电时间,h; R dz ——线路导线等值电阻,Ω。 等值电阻可按下式计算: R dz =ΣN K I2 zd。k R k /N×I2 zd 式中I zd ——配电变压器低压出口实测最大电流,A; I zd。k ——低压线路各分段实测最大电流,A; R K ——低压线路各分段电阻:R K =r ok 。I k ,Ω; N——配电变压器低压出口结构常数(如前); N K ——低压线路各分段结构常数,取值与N相同; I pj ——线路首端负荷电流的月平均值,A。可根据以下不同情况计算选用。 ①配电室装有电流表,并有记录的,可直接计算月平均负荷电流值。 ②如装有电流表,但无记录的,可选取代表性时段读取电流值,然后计算平均负荷电流值。 ③如未装电流表时,可选取代表性时段,直接用钳形电流表读取负荷电流值。 ④配电室装有有功电能表和无功电能表时,可按下式计算。 式中U pj ——线路平均运行电压值,kV,也可近似地用额定电压(Un)代替; A P ——线路月有功供电量,kW。h; A Q ——线路月无功供电量,kvar。h; t——线路月供电量时间,h。 ⑤如配电室装有有功电能表和功率因数表时,可按下式计算: