文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 加腋大板的计算分析与设计

加腋大板的计算分析与设计

加腋大板的计算分析与设计

摘要:本文通过不同软件对加腋大板进行详细的计算分析对比,提出计算分析应该注意的事项,分析结构的受力特点;通过对加腋大板进行设计,统计用钢量与混凝土量对加腋板结构的经济性进行研究。

关键词:加腋板,地下室顶板,加腋,大板。

1 加腋大板结构概述

近年来,越来越多的地下室顶板采用了加腋大板的结构形式。由于地下室顶板覆土比较重,而且跨度一般在8米以上,地下室顶板经常作为地上结构的嵌固层,《高规》3.6.3条规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,且楼板厚度不宜小于180mm,再加上地下室柱的分布比较规则,因此加腋大板就成为结构设计师最好的选择。加腋大板本质上是梁板结构,如图所示,由于板的厚度比较大,且板在与梁交接的负弯矩段加腋,这样的设计使得板弯矩最大的地方厚度最大,配筋能减小。从结构受力概念上来分析,加腋大板属于双向拱的拱壳空间结构,其优异的空间传力性能能有效减小板中的弯矩

图1 加腋梁板示意图

2 加腋大板计算要点

由于加腋板的厚度高,板对梁的影响比一般的梁板结构大,在计算的时候宜考虑梁与板的共同作用。在导荷方式上,不宜采用传统的梯形导荷方式,而应采用有限元导荷。板的内力计算不能独立于梁,需要考虑梁的竖向变形对板边界的影响。

3计算分析与对比

3.1 计算模型

本文采用一常见的地下室顶板实例,取5X5的8.1米标准跨,地面覆土恒载24kN/m2,活荷载4kN/m2,混凝土材料容重取26kN/m3,混凝土等级均为C30。

主梁截面500X900,柱截面600X600,加腋板非加腋区板厚250mm,加腋区厚度500mm,加腋长度距梁边1.5米。计算设计软件采用盈建科1.5.2.2版,并且用Abaqus有限元软件复核内力。

利用盈建科软件里面的板加腋模块,可以快速建立加腋板模型。楼板按弹性板6参与整体计算,板元细分最大控制长度为1米,弹性板荷载计算方式采用有限元计算。梁与弹性板变形协调,弹性板与梁共同作用时,考虑梁向下相对偏移,如图2所示,板和梁之间设置一个竖向的偏心刚域,该偏心刚域的长度就是梁的中和轴和板中和轴的实际距离,因为考虑了板的共同作用,梁的刚度系数就不需要放大,而是取梁自身的刚度就可以。

图2模型里的梁板关系

Abaqus模型里梁柱单元均采用线单元B31,板单元采用壳单元S4R,梁与板的网格划分尺寸与盈建科相同,梁与板的关系考虑偏心作用,同盈建科的梁板模型。在Abaqus模型里面人为考虑了不同厚度板单元的偏心不同,如图3所示。

图3 Abaqus模型里面的梁板关系

提取如图1中所标注的梁与板几个截面的内力进行对比,需要说明的是板的弯矩为Mxx,轴力为主轴双方向,所取的值为板单元中心值。

表1:盈建科与Abaqus内力对比

注:板的弯矩与轴力为单位长度上的值

3.2 梁的计算结果分析

从表1中梁的数据可以看出,在跨中截面梁A处,梁截面是拉弯受力,在端部梁B截面处,梁截面是压弯受力,如图4所示。跨中截面的计算结果两个软件相近,而端部截面的数值盈建科偏大。因此在设计中,梁的设计还要考虑轴力对配筋的影响。

图4 梁的轴力

3.3 板的计算结果分析

从表1中板的数据可以看出,板在A、B、C点都是压弯受力,只有在靠近柱的地方是拉弯受力。两个软件的计算结果在弯矩数值上比较接近,而平面内的轴力有所差别。板的轴力分布如图5所示,板跨中区域双向受压,而在靠近柱附近区域则变成双向受拉。板的弯矩分布以Mxx为例,如图6所示,板的负弯矩在梁跨中区域比梁端部区域相对要小。

图5 板的轴力分布图6 板的弯矩分布(Mxx)

4 加腋大板的设计要点

梁存在受拉与受压,因此在梁配筋的时候要考虑轴力对配筋的影响。由于采用了弹性楼板的整体计算模型,荷载不再是全部都导到梁上,以及考虑了楼板的共同作用,因此梁的弯矩比常规计算小了不少。

板配筋也需考虑板中的轴力与弯矩的共同作用,特别是受拉区,其板配筋考虑了板受拉后比纯受弯构件大很多。由于板弯矩及轴力在延梁的方向上不均匀分布,在配筋的时候可以分段布置。

5 加腋大板的经济性对比

在PKPM里建立荷载与截面相同的模型,采用常规的梁板独立计算的方式,

梁不考虑与板的共同作用,结构板不做加腋板,而改为板厚为300mm的平板。PKPM板配筋计算采用两种方法计算,一种是PMCAD画结构平面图中的算法,假设板边界为固定;第二种是SLABCAD中采用的有限元算法。图7、图8、图9分别列出X方向不同计算方法的设计结果。

图7 盈建科设计配筋图8 SLABCAD设计配筋图9 PMCAD设计配筋

通过对比盈建科与PKPM的配筋可以发现,在梁端部盈建科的梁配筋明显小很多,但在梁的周边范围板配筋要大一些,而梁跨中部位的底筋也是小很多。具体统计的用钢量与混凝土用量详表2。从表中可以看出,盈建科的计算结果混凝土用量相差不多,但是用钢量每平米节省10kg。

表2:不同软件设计结果对比

注:钢筋单位为kg/m2,混凝土量单位为m3/平米。

6 结论

通过与Abaqus的计算结果对比,可以知道盈建科的加腋大板模块计算数据结果能用于工程实际的设计。通过与传统设计软件PKPM的设计结果对比,可以知道加腋大板的结构形式的经济性优于普通的梁板结构。

大板加腋计算参数pkpm

大板加腋计算参数pkpm 摘要: 一、大板加腋计算参数pkpm 简介 1.大板加腋的概念 2.pkpm 软件在结构设计中的应用 3.大板加腋计算参数在pkpm 软件中的重要性 二、大板加腋计算参数pkpm 的具体内容 1.大板加腋的计算方法 2.pkpm 软件中的相关参数设置 3.大板加腋计算参数pkpm 的实际应用案例 三、大板加腋计算参数pkpm 在工程实践中的应用 1.大板加腋在实际工程中的应用场景 2.使用pkpm 软件进行大板加腋计算的步骤 3.大板加腋计算参数pkpm 对工程设计的影响 四、总结 1.大板加腋计算参数pkpm 在结构设计中的重要性 2.提高大板加腋计算参数pkpm 应用水平的建议 3.展望大板加腋计算参数pkpm 在未来的发展 正文: 一、大板加腋计算参数pkpm 简介 大板加腋是指在建筑结构中,为了提高梁的稳定性和承载力,在梁的两端

设置的加腋部分。大板加腋的设计需要考虑多种因素,如梁的截面性能、材料强度、施工条件等。在现代结构设计中,pkpm 软件被广泛应用于大板加腋的计算和分析。 pkpm 软件是一款具有强大功能和高度灵活性的结构设计软件,能够满足各种复杂结构的设计需求。在大板加腋计算中,pkpm 软件可以方便地设置计算参数,进行准确的计算和分析,为大板加腋的设计提供了有力支持。 二、大板加腋计算参数pkpm 的具体内容 1.大板加腋的计算方法 大板加腋的计算方法主要包括以下几个步骤: (1)确定大板加腋的形状和尺寸 (2)计算大板加腋的受力分析 (3)根据受力分析结果,评估大板加腋的承载能力和稳定性 2.pkpm 软件中的相关参数设置 在pkpm 软件中,大板加腋计算参数主要包括以下几个方面: (1)材料性能参数:包括材料的弹性模量、泊松比、抗拉强度等。 (2)几何参数:包括梁的截面尺寸、大板加腋的形状和尺寸等。 (3)荷载参数:包括梁上的荷载类型、大小和分布等。 3.大板加腋计算参数pkpm 的实际应用案例 以下是一个大板加腋计算参数pkpm 的实际应用案例: 某建筑结构中,梁截面尺寸为200mm×400mm,材料为钢筋混凝土,弹性模量为2.5×10^5 MPa,泊松比为0.2。梁上的荷载为均布荷载,标准值为20kN/m,大板加腋的形状为矩形,尺寸为100mm×200mm。使用pkpm

建筑地下室顶板加腋大板结构设计

建筑地下室顶板加腋大板结构设计 摘要:为了充分发挥建筑地下室的作用,确保其能够满足实际使用功能需要,结构设计中通常采用加腋大板梁板结构,本文主要从建筑工程中地下室顶板结构 布局的实例分析入手,对加腋大板系结构的设计进行了全面细致的分析,重点研 究了地下室顶板加腋大板系结构的受力情况,为充分利用加腋大板系结构的优点 和作用提供了一定的参考。 关键词:建筑地下室;顶板加腋大板体系结构设计; 引言 地下室建筑在当前建设项目中的比例不断提高,主要用于车库、机房设备、 购物中心和人防工程,对地下室顶板加腋大板系结构的实际原理和施工情况进行 全面详细的分析,将有助于及时发现结构设计过程中的问题并进行有效处理。 1.加腋大板结构的概述 1.1加腋大板结构的概述 近年来,越来越多的地下室顶板采用加腋大板的结构形式,由于地下室顶板 上覆重大,为了满足使用功能柱跨大,跨度一般超过8米,地下室顶板常被用作 地上结构的埋置嵌固层,根据相关规定,作为上部结构的嵌固端,地下室楼板应 采用梁板结构且室内楼板厚度不宜小于180mm,室外楼板厚度须满足防水要求不 应小于250mm。此外地下室框架立柱的分布相对规律,因此增加腋下板是结构设 计师的最佳选择。加腋板基本上是一种梁板结构,由于板的厚度相对较大,并且 在板与梁相交的负弯矩段增加了拱腋,这种设计使板具有最大弯矩的区域厚度最 大化,并减少了钢筋,从结构应力概念来看,加腋板属于双向拱形空间结构,其 优异的空间传力性能可以有效降低板内弯矩。 1.2加腋大板的结构原理

加腋板结构是指在现浇混凝土结构柱网内只设置轴线上的主框架梁,框架梁 上不设置其他次梁,楼板由倾斜的加腋平板组成,在实际设计中,对于整个跨度,板受力钢筋是根据最大负弯矩计算统一配置的,这将导致无法充分利用除支座受 力区以外的钢筋,此时,板支座相关区域的弯矩远大于跨中的弯矩,为了减少结 构中的用钢量,可以增加支座区域受力截面以减少支座区域的弯矩,并且跨中板 的厚度保持不变,使其自身质量不会增加。 加腋大板系统的使用完全可以满足上述需求,通过对等截面加腋板和厚板的 计算,可以得出这样的结论:在板的每侧选择1/5净跨的有效范围进行加腋处理,可以有效地控制混凝土的用量,降低支座相关区域的弯矩,也可以提高支座本身 的质量,经过有限元分析可以发现,在这个范围内,板的底部将受到显著的压力,这将导致板的底部少出现裂纹,此范围内的底部钢筋只需满足构造要求即可,加 腋后,板的截面会变大,框架梁和厚板之间将形成T形梁截面,矩形梁腹板和板 翼缘共同承受T形截面的弯矩。截面总弯矩的三分之一由翼缘承受,其中包括大 板支座的负弯矩和梁翼缘承受的梁弯矩,施工时,为了节省三分之一的梁面钢筋,可主要考虑矩形梁钢筋和翼缘钢筋。 1.3加腋梁板结构受力特点分析 在竖向荷载作用下,加腋梁会产生显著的拱效应,在梁内产生轴向压力,类 似于拱桥的受力特征,加腋大板也可以看作是具有双向拱的拱壳空间结构,其力 学性能优于平面构件,与横梁结构相比,次梁在跨中没有产生集中荷载,其荷载 传递更加均匀,有利于减少梁支座弯矩和跨中弯矩,在支座处加腋对控制梁支座 处的钢筋和减少裂缝有显著作用。 2.加腋大板的优势 2.1提升构件受力的合理性 在地下室的实际设计中,设计人员应确保地下室顶板厚度具有传递水平地震 作用的刚度且符合规范要求,提高地下室顶板大板的刚度和强度,不仅如此,整 个房间的顶板和加腋大板系统是一个双向供壳空间结构,与其他地下室结构类型 相比,双向壳体供应空间杆结构具有较强的空间力、更明显的外观和受力机制,

地下室顶板板加腋结构的分析与应用

地下室顶板板加腋结构的分析与应 用 地下室顶板是一个建筑结构的重要组成部分。为了提高顶板的结构安全性和承载性能,人们逐渐开始采用加腋结构作为地下室顶板的设计方案。本文将从以下几个方面对地下室顶板板加腋结构进行分析和应用,以期为工程设计和建筑施工提供有益参考。 一、地下室顶板板加腋结构的定义和特点 板加腋结构是由板与腋构成的组合板,板是承受轴向力和剪力,腋是承受弯矩和剪力。采用这种结构设计地下室顶板具有以下优点: 1.结构承载性能强。由于腋起到梁的作用,使结构在相同钢筋用量下实现更大跨度,提高了结构的承载能力。 2.施工难度低。与其他结构设计相比,板加腋结构的施工难度较低,可缩短项目进度,节约成本。 3.经济效益高。板加腋结构可实现高效率的施工,降低工程的造价。 二、地下室顶板板加腋结构的设计方法 地下室顶板板加腋结构的设计应从以下几个方面进行:

1.确定板和腋的尺寸。板和腋的尺寸应根据承载要求、钢筋型号和混凝土的抗压强度等因素进行计算和确定。 2.确定腋的间距。腋的间距要根据板的宽度、腋的宽度和板与腋的拼接形式进行计算和确定,以保证结构的安全性和稳定性。 3.计算受力。受力计算将板和腋分开进行考虑,分别计算承受的轴向力、剪力和弯矩,并进行合成计算,得出整个结构的稳定性。 三、地下室顶板板加腋结构的应用实例 针对不同的地下室顶板设计方案,可以采用不同形式的板加腋结构。例如,对于紧凑型地下室顶板设计方案,可以采用T型板加腋结构,这种结构能够提高屋盖的承载能力,并能够减少构件数量和减小构件间的相互干扰;对于开敞式地下室顶板设计方案,可以采用长格板加腋结构,更能够突出结构美感和创造出合理的空间。 总之,地下室顶板板加腋结构是一种经济、实用、高效的结构设计方案,目前已经逐渐得到普及和广泛应用。在工程设计、施工和使用过程中,需要注意结构的安全性和稳定性,并严格按照规范和标准进行操作,使建筑结构能够实现最佳设计效果和使用效益。

关于加腋大板的技术分析与探讨

关于加腋大板的技术分析与探讨 四川省天辰建筑设计有限公司四川成都 61000 摘要:对比结构经济性与安全性并结合施工技术条件下,地下室顶板考虑采 用大板加腋的结构体系进行设计。通过对比分析,当进行板设计时,宜按有限元 模型进行计算(有限元导荷、不采用全楼强制刚性楼板假定并按弹性板6参与整 体计算分析),根据计算结果对楼板进行加腋处理,以满足结构的受力要求;而 进行梁、柱、墙截面及配筋设计时,宜按传统模型(平面导荷、采用全楼强制刚 性楼板假定参与整体计算分析),最后结合温度应力作用计算后取包络进行设计。 关键词:加腋大板;变形协调;平面导荷;有限元导荷;温度应力;全楼强 制刚性楼板假定 1引言 根据《建筑抗震设计规范》GB5011-2010(2016年版)6.1.14-1条:地下室 顶板应避免开设大洞口;地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构;其楼板厚度不宜小于180mm, 混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率 不宜小于0.25%。根据《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022第4.1.5条:地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土,并应符合下列规定:1、防水 混凝土应满足抗渗等级要求;2、防水混凝土结构厚度不应小于250mm;3、防水 混凝土的裂缝宽度不应大于结构允许限值,并不应贯通;4、寒冷地区抗冻设防 段防水混凝土抗渗等级不应低于P10。 根据实际工程情况,地下室顶板一般有1.2-1.8米的种植覆土,会存在日常 雨水及灌木植被浇灌等符合迎水条件的情况,故地下室顶板一般应按迎水面主体 结构进行设计。综合上述规范要求,板厚应做到不小于250mm。通过实际工程方 案对比,地下室在满足一定规模的情况下,加腋大板较于传统梁板结构工程造价 会降低20%~30%,此时按加腋大板设计相对更为经济。

加腋大板楼盖计算方法浅析

加腋大板楼盖计算方法浅析 腋大板楼盖是一种常见的建筑结构形式,其特点是在两个墙体间设置一根梁,将两个 墙体作为支撑点,形成一个跨度较大的平面结构体系。在板楼盖的施工中,加腋大板是一 种有效的加强措施,可以提高房屋的承重能力和整体稳定性。本文将对加腋大板楼盖的计 算方法进行分析和说明,以供参考。 一、加腋大板的作用 加腋大板指在原有的大梁两侧斜推一根小梁,将其与大梁呈45度夹角相交,形成“T”字型结构。此时,大梁和小梁的榫卯连接,形成一种结构体系,称为“腋大板”。加腋大 板的作用一方面可以增加大梁的刚性和强度,增加房屋的承重能力和整体稳定性;另一方 面可以起到承接水平荷载和变形的作用,使结构体系更加完整和坚固。因此,在大跨度结 构中,加腋大板是一种常用的加强措施。 在加腋大板楼盖的计算过程中,需要首先确定楼盖的设计荷载和跨度。在此基础上, 可以按照以下具体步骤进行计算: 1、计算大梁的截面尺寸和材质。根据设计荷载和跨度,确定大梁的截面形状和尺寸,然后根据大梁的跨度和荷载情况,按照钢筋混凝土梁的理论计算方法计算出大梁的配筋和 材料,以确保大梁具有足够的承载力和刚度。 3、计算加腋大板的尺寸和位置。根据大梁和小梁的位置和长度关系,确定加腋大板 的交叉位置和夹角,然后再根据楼盖的结构设计和承载荷载情况,确定加腋大板的尺寸和 位置。 4、进行荷载和应力分析。根据设计荷载和加腋大板的位置和尺寸,进行荷载和应力 分析,计算出结构体系的强度和刚度。在此过程中,需要参考相关的建筑规范和标准,确 保计算结果符合国家相关标准和规范。 5、进行构造设计。依据计算结果和结构强度,进行结构构造设计,确定具体的构造 方案和施工工艺。 三、小结 加腋大板是一种有效的加强措施,可以提高房屋的承重能力和整体稳定性。在加腋大 板楼盖的计算过程中,需要保证计算结果符合相关的建筑规范和标准,同时要根据具体情 况进行构造设计和施工工艺的确定,确保结构的质量和安全性。

加腋大板的计算分析与设计

加腋大板的计算分析与设计 摘要:本文通过不同软件对加腋大板进行详细的计算分析对比,提出计算分析应该注意的事项,分析结构的受力特点;通过对加腋大板进行设计,统计用钢量与混凝土量对加腋板结构的经济性进行研究。 关键词:加腋板,地下室顶板,加腋,大板。 1 加腋大板结构概述 近年来,越来越多的地下室顶板采用了加腋大板的结构形式。由于地下室顶板覆土比较重,而且跨度一般在8米以上,地下室顶板经常作为地上结构的嵌固层,《高规》3.6.3条规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,且楼板厚度不宜小于180mm,再加上地下室柱的分布比较规则,因此加腋大板就成为结构设计师最好的选择。加腋大板本质上是梁板结构,如图所示,由于板的厚度比较大,且板在与梁交接的负弯矩段加腋,这样的设计使得板弯矩最大的地方厚度最大,配筋能减小。从结构受力概念上来分析,加腋大板属于双向拱的拱壳空间结构,其优异的空间传力性能能有效减小板中的弯矩 图1 加腋梁板示意图 2 加腋大板计算要点 由于加腋板的厚度高,板对梁的影响比一般的梁板结构大,在计算的时候宜考虑梁与板的共同作用。在导荷方式上,不宜采用传统的梯形导荷方式,而应采用有限元导荷。板的内力计算不能独立于梁,需要考虑梁的竖向变形对板边界的影响。 3计算分析与对比 3.1 计算模型 本文采用一常见的地下室顶板实例,取5X5的8.1米标准跨,地面覆土恒载24kN/m2,活荷载4kN/m2,混凝土材料容重取26kN/m3,混凝土等级均为C30。

主梁截面500X900,柱截面600X600,加腋板非加腋区板厚250mm,加腋区厚度500mm,加腋长度距梁边1.5米。计算设计软件采用盈建科1.5.2.2版,并且用Abaqus有限元软件复核内力。 利用盈建科软件里面的板加腋模块,可以快速建立加腋板模型。楼板按弹性板6参与整体计算,板元细分最大控制长度为1米,弹性板荷载计算方式采用有限元计算。梁与弹性板变形协调,弹性板与梁共同作用时,考虑梁向下相对偏移,如图2所示,板和梁之间设置一个竖向的偏心刚域,该偏心刚域的长度就是梁的中和轴和板中和轴的实际距离,因为考虑了板的共同作用,梁的刚度系数就不需要放大,而是取梁自身的刚度就可以。 图2模型里的梁板关系 Abaqus模型里梁柱单元均采用线单元B31,板单元采用壳单元S4R,梁与板的网格划分尺寸与盈建科相同,梁与板的关系考虑偏心作用,同盈建科的梁板模型。在Abaqus模型里面人为考虑了不同厚度板单元的偏心不同,如图3所示。 图3 Abaqus模型里面的梁板关系 提取如图1中所标注的梁与板几个截面的内力进行对比,需要说明的是板的弯矩为Mxx,轴力为主轴双方向,所取的值为板单元中心值。 表1:盈建科与Abaqus内力对比 注:板的弯矩与轴力为单位长度上的值

关于地下室顶板采用加腋大板结构的设计与应用

关于地下室顶板采用加腋大板结构的设计与应用 地下室顶板是地下结构中非常重要的一个部分,它不仅承受地面荷载和自重荷载,还 需要充分考虑其防水、防潮和隔音等特殊要求,因此,在地下室的设计和建设中,如何选 择合适的地下室顶板结构,是一个非常重要的问题。本文将探讨一种新型地下室顶板的设 计方案——加腋大板结构,并介绍其在实际工程中的应用情况。 一、加腋大板结构的设计原理 加腋大板结构是一种特殊的预制混凝土结构,它由多个“大板”组成,每个大板两侧 各留有一个“腋”形凸出结构,以便于连接相邻大板。加腋大板结构的设计原理是利用钢 筋混凝土结构的叠合原理,将多块大板依次叠放,在相邻大板之间预留一定的缝隙,然后 通过焊接、螺纹连接等方式将大板和梁柱等钢筋混凝土构件连接起来,最终形成一个整体 结构体系。 与传统的钢筋混凝土顶板相比,加腋大板结构具有以下优点: 1. 施工周期短,加工简单,施工速度快。 2. 板材之间的缝隙可以通过橡胶、聚氨酯、泡沫等材料填充,有效防止水、气体和 噪声渗透,提高了整体防水性能。 3. 加腋大板结构具有一定的弯曲刚度,能够承受一定的水平荷载,并且结构稳定性好,不易变形和破坏。 4. 由于采用预制工艺,加腋大板结构的质量稳定可靠,施工品质易于保证。 加腋大板结构在地下室建设中具有广泛的应用。例如在上海市静安区马当路地块建设 项目中,该项目采用了加腋大板结构的地下室顶板设计方案。该项目总建筑面积约为8.4 万平方米,地下室面积约为4.5万平方米,深度为4.5米。地下室采用三层加腋大板结构,板厚为200mm,大板的长度和宽度根据设计需要进行自由组合。为了增强地下室顶板的钢 筋混凝土结构,项目还采用了大跨度钢梁和钢柱作为辅助承载结构。 在施工过程中,加腋大板结构的预制加工非常方便,只需要将大板和腋部钢筋进行焊 接和螺纹连接即可完成。然后将预制好的地下室顶板直接吊装至预留位置,依次拼接,并 在板材之间填充适当的隔音、隔水材料。整个加腋大板结构施工过程简单快捷,拼接速度 很快,每块大板的安装仅需要30分钟左右。 根据工程实践,加腋大板结构的地下室顶板设计方案具有广泛的应用前景。在浅层地 下室的建设以及居民楼、商场等建筑物的地下室建设中,该结构方案都可以得到很好的应用。 当然,加腋大板结构在使用中也有一些缺点。例如:

加腋大板楼盖计算方法浅析

加腋大板楼盖计算方法浅析 加腋大板楼盖是建筑工程中常见的一种楼盖结构形式,其承载能力直接关系到整个建 筑的安全性和稳定性。在设计和施工过程中,需要进行严密的计算和分析,以保证楼盖结 构的合理性和稳定性。本文将对加腋大板楼盖的计算方法进行浅析,希望对相关领域的人 士有所帮助。 一、加腋大板楼盖的结构形式 加腋大板楼盖是指在承重墙或柱周围设置腋梁,将大板和腋梁作为整体进行受力的一 种楼盖结构形式。其结构形式简单、承载能力强,可以有效地减少不连续体与大板之间的 荷载传递,提高整体的抗震性能。 加腋大板楼盖的计算方法主要包括静力分析、有限元分析和强度设计等方面。静力分 析主要是根据楼盖结构的几何形状和约束条件,通过统计力学的原理推导出楼盖的受力情况;有限元分析则是通过计算机软件对楼盖结构进行模拟分析,得出受力情况和变形情况;强度设计则是根据楼盖结构所承受的荷载和受力情况,对楼盖结构的受力构件进行截面设 计和配筋设计,以保证其强度和稳定性。 静力分析是加腋大板楼盖计算方法中的基础部分,通过静力分析可以得出楼盖结构的 受力情况和变形情况,为后续的计算和设计提供准确的基础数据。 在进行静力分析时,首先需要分析楼盖结构的几何形状和约束条件,确定楼盖的荷载 情况和支座条件,再利用受力平衡和变形方程,分别对大板和腋梁进行计算和分析。 对于大板的静力分析,需要首先确定大板所受的荷载,并考虑大板自身的重量以及墙 体或柱子的支撑作用,然后根据受力平衡和变形方程,计算出大板的内力和变形情况,以 及大板与腋梁之间的受力情况。 三、加腋大板楼盖的有限元分析 在进行有限元分析时,需要将楼盖结构进行三维建模,并考虑楼盖的材料性质和支座 条件,然后通过有限元软件进行加载和约束,进行模拟分析得出其受力情况和变形情况。 强度设计是加腋大板楼盖计算方法中的重要部分,通过强度设计可以对楼盖结构的受 力构件进行截面设计和配筋设计,保证其强度和稳定性。 在进行强度设计时,首先需要对楼盖结构受到的荷载进行分析,包括楼盖自重、建筑 活荷载、风荷载和地震荷载等,然后根据受力构件的受力情况,进行截面设计和配筋设计,保证其强度和稳定性。

加腋大板楼盖计算方法浅析

加腋大板楼盖计算方法浅析 腋大板楼盖是指采用大板作为楼盖的一种建筑结构形式,常见于多层住宅或商业建筑中。腋大板楼盖具有结构简单、使用面积大、施工周期短等优点,因此在实际工程中得到 了广泛应用。本文将从静力计算和变形控制两个方面对腋大板楼盖的加腋计算方法进行浅析。 一、静力计算方法 1、确定荷载 腋大板楼盖的荷载包括自重荷载、活荷载和风荷载等。其中自重荷载是指腋大板本身 的重量,通常根据设计图纸中的材料用量计算得出。活荷载是指楼盖上人员和设备施加的 荷载,可以根据楼盖用途进行合理估算。风荷载是指楼盖所受到的风力作用,根据当地气 象数据和建筑高度等因素确定。 2、确定支座反力 支座反力是指楼盖在支座上受到的竖向和水平方向的反力。根据静力平衡原理,竖向 反力等于楼盖的总荷载,水平反力等于楼盖受到的水平外力。 3、确定楼盖内力 楼盖内力是指楼盖在各部位所受到的内力。在确定内力时,可以采用简化的结构模型,将楼盖看作是由梁和板组成的一种复合结构。利用力学方法,可以求解出各部位的弯矩、 剪力和轴力等内力。 4、确定钢筋配筋 钢筋配筋是指在楼盖的受力区域内,根据内力大小和受力要求,确定合理的钢筋材料、截面尺寸和布置方式。通常采用矩形钢筋,根据楼盖截面尺寸和受力要求,利用钢筋计算 方法进行配筋。 二、变形控制方法 腋大板楼盖的变形控制是指在楼盖使用过程中,保证楼盖的变形不超过规定的限值。 变形控制主要从以下两个方面进行。 1、刚度控制 刚度控制是指通过调整楼盖的刚度,限制楼盖的变形。提高楼盖的刚度可以通过增加 楼盖的截面尺寸、增加钢筋配筋和增加构造墙等方式实现。在设计中,可以根据楼盖变形 的限值和承载力要求,确定合适的刚度控制策略。

加腋大板楼盖计算方法浅析

加腋大板楼盖计算方法浅析 腋大板楼结构是一种钢筋混凝土构造,是近年来常用的一种建筑设计方案。它主要是通过在楼面中加装一条梁,将楼面分成两个部分,构成上下两个楼面,这种设计能够节省大量混凝土材料,并且在施工过程中也更加方便。加腋大板楼盖计算方法是计算加腋大板楼盖所需的混凝土和钢筋等材料的方法。 一、加腋大板楼盖设计基础 1、加腋大板楼盖是一种新型的主梁跨中加梁技术,它把有梁楼板按照中心水平线对称分成两个部分,使得跨度和荷载能够得到有效的控制和调整。 2、加腋大板楼盖采用钢筋混凝土梁板互相连通的形式,既保证了结构的强度和可靠性,又使得建筑物的整体造型更加美观。 3、加腋大板楼盖在施工过程中能够快速完成,也较为经济省时,能够有效地避免混凝土材料的浪费。 1、确定跨中及支座处的荷载 在进行加腋大板楼盖计算时,首先需要明确跨中及支座处的荷载情况,包括建筑物自重、人员和物品的重量以及风荷载等等。通过精确的计算能够得到准确的荷载值。 2、确定材料的使用 加腋大板楼盖设计计算时还需要确定材料的使用情况,包括混凝土的强度、钢筋直径等等。这一步也需要参考相关设计规范和标准。 3、计算梁中纵向钢筋 在计算过程中,需要根据负荷情况计算出梁中纵向钢筋的数量和直径。这部分内容涉及到很多的公式和计算方法,需要进行科学的计算和分析。 5、计算楼板厚度 在巨腋大板楼盖的设计中,还需要确定楼板的厚度,这部分计算也需要根据具体情况进行分析,可以结合相关设计规范和标准进行计算。 6、计算筋间距 为了保证梁的强度,还需要计算梁中纵向钢筋的筋间距。这部分计算需要结合材料的性能和设计要求进行计算。

三、总结 加腋大板楼盖是一种新型的建筑设计方案,能够有效地节约材料和时间,减少施工难度。在进行加腋大板楼盖计算时,需要考虑诸多因素,包括荷载情况、材料属性、钢筋数量和直径等等,需要进行科学的计算和分析才能够得到准确的设计方案。

地下室顶板加腋大板结构设计

地下室顶板加腋大板结构设计 摘要:结合广东省广州市花都区某住宅小区地下室的工程实例,在满足建筑功 能使用要求及结构安全的前提下,通过与目前地下室顶板常见的楼盖结构方案比较,地下室采用加腋大板的结构方案可以加大地下室的净空高度,减低地下室的 层高,从而降低地下室开挖深度,节约工程造价。 关键词:加腋大板;净空高度 1.前言 随着经济的发展,现在高层建筑规模都比较大,大多数建筑工程都设置地下室,用来做商场,餐厅,车库及设备用房等大空间房屋。地下室工程由于其功能 要求要求,柱距较大,结构形式为井字梁、十字梁等梁板结构等等,本文结合江 门市某小区三期地下室的工程实例,说明通过采用加腋大板结构方案可以加大地 下室净空高度,减低地下室的层高,从而降低地下室开挖深度,节约工程造价。 加腋大板结构就是在现浇混凝土结构的柱网中,仅在设轴网上设置框架梁, 而不设置次梁,楼板采用带斜腋的平板所组成的楼盖结构,该结构形式具有构件 受力合理,施工方便快捷,室内空间观感舒畅,节约净空的特点。 加腋大板结构适用于承受露面荷载大或是由于防水抗渗要求而需要较侯的楼 板的楼盖,对于民用建筑来说,需要较厚楼板的楼盖最典型的部位为厚填土的地 下室顶板。此部位的楼板因为楼面填土较厚及有消防车道、消防登高面使得其荷 载特别大,其次由于景观、绿化原因而使露天顶板经常与水接触,该处楼板有防 水抗渗的要求而需要比较厚的板,同时在人防地下室处无论是在常规武器下还是 核武器的作用下,顶板所承受的爆炸等效荷载是非常大的,故板厚自然要大,加 上防辐射要求,其板厚都在200mm以上,承受如此大露面荷载的厚板结构,若 在柱网中加设任何形式的次梁都无法发挥厚板的固有承载能力,不仅构件受力不 合理,而且会造成结构技术经济指标上升,因此,从结构构件受力和经济性方面 权衡,厚填土的露天顶板及人防地下室顶板适合采用加腋整体间大板结构。 2.工程概况 本工程位于广东省广州市花都区,该地下室工程为一层地下室,建筑面积为18101.10m2地下室顶板以上由7栋塔楼组成,均为28/33层的高层建筑,地下室 为框架-剪力墙结构,地下室顶板作为上部结构的嵌固端。主要作停车库使用,柱 距为8.0mx8.0m,层高为 3.8m,地下室结构顶板覆土厚度为 1.2m,主要为行车,绿化功能。 3.结构分析 3.1结构参数 本工程建筑抗震设防类别为丙类建筑,工程的抗震设防烈度为6度,抗震设 计基本地震加速度值0.05g,设计地震分组为第一组,框架抗震等级为二级,剪 力墙抗震等级为二级,建筑场地类别Ⅱ类,基本风压值0.45 KN/m2(50年一遇),地面粗糙类别为B类,基础为预应力管桩基础。结构内力计算采用YJK-A软件。 地下室梁、板、柱混凝土强度等级为C35.钢筋HRB400级。根据本工程的特点, 采用三种不同的结构方案进行对比,最后选取一种比较合理的结构形式。 3.2井字梁结构方案

加腋大板楼盖计算方法浅析

加腋大板楼盖计算方法浅析 腋大板楼盖是指在建筑结构上采用腋小板系统的楼板结构。它在楼板布置、构造和计 算方法上与传统的楼板结构有所不同。本文将对腋大板楼盖的计算方法进行浅析。 腋大板楼盖的计算方法主要包括楼板布置的确定、腋梁的计算及楼板的计算三个方 面。 首先是腋大板楼盖的楼板布置确定。腋大板楼盖的楼板布置是根据实际结构要求和使 用功能确定的,一般分为两种布置方式:交叉布置和直线布置。交叉布置是指楼板与腋梁 呈交叉状布置,这种布置方式适用于结构间距较大、跨度较小的情况;直线布置是指楼板 与腋梁呈平行状布置,这种布置方式适用于结构间距较小、跨度较大的情况。确定好楼板 布置后,可以根据布置方式来计算楼板的尺寸和数量。 其次是腋梁的计算。腋梁是腋大板楼盖的主要承载构件,其计算主要包括受力分析和 尺寸确定两个方面。腋梁承受的荷载主要有楼板自重、活载和风荷载,需要根据设计要求 和规范对这些荷载进行合理的估算。受力分析完成后,可以选择适当的腋梁截面形式和尺 寸来满足强度和刚度要求。腋梁的计算一般可以采用材料力学和结构力学的基本原理,通 过计算或手算的方式得出。 最后是楼板的计算。腋大板楼盖的楼板计算与传统的楼板计算有一些不同。腋大板楼 盖使用腋梁作为主要承载构件,因此楼板在受力和计算上需要考虑腋梁的影响。楼板的计 算一般包括按板式计算和按梁式计算两种方法。按板式计算是将楼板看作整体进行计算, 一般可以采用静力平衡法或有限元方法进行计算。按梁式计算是将楼板看作连续梁进行计算,一般可以采用弹性理论或板梁元素的方法进行计算。 腋大板楼盖的计算方法主要包括楼板布置的确定、腋梁的计算和楼板的计算三个方面。在进行计算时需要根据结构要求和使用功能来确定楼板布置,然后根据受力分析和尺寸确 定合理的腋梁形式和尺寸,最后根据楼板的受力情况选择合适的计算方法进行楼板的计 算。

加腋大板的分析及在实际工程中的应用

加腋大板的分析及在实际工程中的应用 摘要:随着和学技术的进一步发展,由农村化的形式逐渐向城市化发展,铜。 发展的同时也会出现一定的问题,比如说城市里边的私家车越来越多,但是实际 的活动的空间是有限的,汽车一增加,城市旧货变得开始拥挤,更重要的是如何 来解决停车的问题?随着经济的发展,现在建筑的设计都是以高层为主的,另外 大多数建筑的工程会建造地下室,这样以来解决了不少的问题,比如说地下室可 以用来做商场或者车库等。地下室工程的要求是比较严格的,最重要的是支撑一 定要做好,结构形式有各种各样的,但是前提都是质量在第一位。本文通过有关 建筑采用加腋大板的方案进一步进行分析在实际中出现的问题以及接下来的解决 措施,从而降低一定的人工人本,促进本行业的发展。同时希望接下来的叙述能 够对相关人员带来一定的支持和帮助。 关键词:加腋大板优势实际应用 一、加腋大板的优势 1.1受力均匀 加腋大板指的是大板的根部楼盖的一种特殊的结构。一般情况下,加腋处是 可以增加板的厚度,同时也可以增加它的宽度。从板的整体的表面来观察,我们 可以发现加腋大板的表面不是固定不变的,可以进行一定的操作。他的形状像桥 一样的,空间受力还是比较稳定的,某高层建筑项目,总建筑面积34.98㎡,其 中单层地下室面积约7.8万㎡,纯地下室面积约5.8万㎡。地下室采用框架结构,主要柱网尺寸为8.1m×8.1m,顶板主要覆土厚度1.5m,设计时以顶板作为上部结 构的嵌固端。加腋之后板的厚度是增加的,因此支座是相对来说很坚固的,不会 因为压力过大产生一定的弯曲;加腋大板传递的力量一般来说是比较均匀的,这样 会产生一定的稳定性,并且关键是加腋大板的腋部是加厚的,对于板梁来说也是 起到一定的帮助作用的,使梁能够有效的被其所利用。 1.2 节省成本,经济性能高 加腋大板的截面是科学合理的,技术做的也是很到位,与其他相关的结构进 行一定的比较,就会发现加腋大板所用的钢筋和有关的材料往往是比较少的,进 一步可以减少一定的材料的使用,减少一定的经济成本,促进企业的进一步发展。 1.3工作简单 加腋大板和其他结构进行一定的比较就会发现,在实际操作的过程中,它是 更加的简单的,也十分的方便。 1.4加腋大板的计算准确 加腋大板不是固定不变的,他的截面会出现一定的变化,其计算与普通的结 构的计算方式不同,需进行一定的有限元计算分析其内力。目前用到的结构计算 软件还是挺多的,其楼板布置中设有板加腋的功能,计算起来并不困难,算采用 有限元计算的方式,进一步促进他的发展和完善,使得更多人信赖。 二、加腋大板的结构 楼板是由许多的平板拼成的。在实际的操作过程中,如果是采用最大的弯曲 程度设置支座的钢筋的话,这样必定会出现一定的问题。比如说支座两端的钢筋 并不能完全被利用,从而造成一定的浪费现象,起不到应有的效果。在进行实际 的操作的时候,在保证质量的前提下,减少一定的经济成本是十分有必要的,减 少经济成本的话可以将结构的用钢数量进行一定的降低,但是需要注意降低是有 标准的。降低钢数量可以对支座本身的受力截面进行进一步增加,使支座的弯曲

加腋大板楼盖计算方法浅析

加腋大板楼盖计算方法浅析 近年来,随着人们生活水平的提高,越来越多的人选择建造板楼来安置自己的家庭。 而腋大板楼盖作为板楼楼盖的一种常见形式,成为了当下一种热门的选择。本文将对腋大 板楼盖的计算方法进行浅析。 腋大板楼盖是一种结构简单、施工方便、经济实用的板楼楼盖形式。它主要由梁板和 柱子组成,梁板负责承载楼盖的自重和荷载,柱子负责将荷载传递到地基上。 在腋大板楼盖的计算中,需要考虑的主要有以下几个方面: 一、自重计算:楼盖自重是指楼板和梁的重量。在计算中,需要根据楼板和梁的材料、尺寸和数量来确定自重。楼板自重可以按照单位面积的重量来计算,而梁的自重则可以通 过梁的截面积和长度来计算。将楼板和梁的自重相加即可得到楼盖的自重。 二、活载计算:活载是指楼盖所承受的人员和设备等可变荷载。在计算中,需要根据 实际情况确定楼盖所承受的活载大小。一般可以根据建筑设计规范中的相关要求进行计 算。 三、风荷载计算:由于楼盖处于建筑的最高部分,容易受到风的作用。在计算中需要 考虑风荷载对楼盖的影响。风荷载的计算一般可以根据建筑设计规范中的风荷载计算方法 进行。 四、地震荷载计算:地震是一种常见的自然灾害,可以对建筑物造成巨大的破坏。在 计算中需要考虑地震荷载对楼盖的影响。地震荷载的计算可以根据地震设计规范中的相关 要求进行。 根据上述的计算方法,可以得到腋大板楼的楼盖设计荷载。设计荷载的确定是楼盖设 计的基础,影响着楼盖的结构形式和尺寸。在实际计算中,需要根据具体的项目要求和设 计规范进行计算和验算,确保楼盖的安全可靠。 腋大板楼盖的计算方法,主要包括自重计算、活载计算、风荷载计算和地震荷载计算。通过合理的计算和分析,可以得到符合设计要求的楼盖设计荷载,为腋大板楼盖的施工提 供重要的技术支持。

浅析加腋大板楼盖结构在某地下车库中的设计及应用

浅析加腋大板楼盖结构在某地下车库中的设计及应用 近年来,随着城市化进程的不断加快,城市化建设的配套设施也不断完善和壮大。其中,车库作为城市公共设施之一,在城市化建设中扮演着至关重要的角色。然而,由于地 下车库建设存在着种种特殊的环境和要求,因此,车库的盖板结构也需要相应地进行设计 和应用,以满足工程要求和使用需求。本文将对某地的加腋大板楼盖结构在地下车库中的 设计和应用进行分析和探讨。 一、加腋大板楼盖的概述 加腋大板楼盖是一种常见的结构形式,其主要由梁、柱、板等组成,并采用了加强筋 的设计方案。在加腋大板楼盖中,板的厚度一般选用200mm,进一步保证了结构的垂直度 和强度。同时,加腋大板楼盖的结构具有质量高,施工简便等特点,因此在车库建设领域 中得到了广泛的应用。 1. 总体设计思路 在选择加腋大板楼盖为地下车库盖板结构的基础上,设计方航需要从整体结构和工作 原理的角度出发,考虑车库使用的特殊性和安全稳定性需求,进一步完善设计程序和方案。具体来说,在设计加腋大板楼盖的结构方案时,主要应考虑以下因素: (1)受力特点:地下车库处于地下深处,承载着楼房、车库及其内部车辆的重量, 因此加腋大板楼盖的设计方案需要根据车库使用的特殊情况,考虑结构的受力特点,保证 结构在承受重力时具有足够的强度和稳定性。 (2)材料选择:由于地下车库所处的环境较为特殊,因此在选择材料时需要考虑其 防水、防潮等性能,采用耐久、抗腐等特殊材料。 (3)稳定性:设计方案需要考虑地下车库地质条件,保证整体结构的稳定性和安全性,有效预防可能出现的地质灾害。 2. 设计细节处理 在加腋大板楼盖的具体设计中,需要优化结构设计,处理好各种细节,确保结构的强度、稳定性等方面符合要求。设计细节主要包括: (1)板设计:加腋大板楼盖的板体设计应有足够的厚度和强度,保证其在承受重力 载荷时不会出现变形或破裂。 (2)钢筋加固设计:加腋大板楼盖的钢筋加固设计应与板体结构紧密相连,以防止 因钢筋不足而导致的不稳定和断裂问题。 (3)接口设计:加腋大板楼盖的接口设计应统一,独立于地表及地下构筑物,以防 止因不同基础的温差差异而导致的应力变形问题。

地下室加腋大板设计与分析简述

地下室加腋大板设计与分析简述 摘要:通过地下室常见结构布置形式经济性对比,给出地下室加腋大板的经济性适用条件;通过常见设计程序的结果对比,给出地下室加腋大板计算分析的操作建议;最后提出地下室加腋大板的设计技术指引与构造大样。 关键词:地下室结构;成本控制;计算比对;技术指引 一、加腋大板结构概述 近年来,房建项目的地下室多采用加腋大板的结构布置形式。加腋大板结构指的是在现浇混凝土结构柱网内,只设置柱网上的框架梁、没设置其它次梁,梁跨内的楼板是由支座斜腋的平板组成。《高层建筑混凝土结构设计规范》【1】3.6.3条规定,作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,且楼板厚度不宜小于180mm;加上纯地下室柱网的分布比较规则,因此采用加腋大板的结构布置是结构设计中一种良好的选择方案。 二、加腋大板结构的优势 纯地下室部分使用加腋大板结构,可以有效地承担较大的楼面荷载,同时还可以满足防水抗渗的要求,使用这样的结构具有较强的科学性和合理性。 1、各部分构件受力合理 加腋大板本质上是梁板结构,如图1所示,由于板的厚度较大,且板在梁交接处负弯矩段加腋,这样的设计使得板弯矩最大的地方厚度最大,配筋能减少。从结构受力概念上来分析,加腋大板属于双向拱的拱壳空间结构,其空间传力性能能有效减少板中的弯矩。 其次对于框架梁来说, 整间大板传来的荷载尽管不是均布的,即使是三角形或梯形荷载,总比布置次梁传来的集中荷载均匀得多,框架梁中的弯矩峰值,前者比后者要小, 在框架梁中产生的弯矩分布, 前者比后者更均匀,框架梁各截面的性能得到充分利用,从而发挥了框架梁的承载能力。 图1 2、施工便捷 不设次梁平板,无论是模板安装,还是制作、绑扎钢筋等工序都省料省工,这是显而易见的,为工程缩短施工工期提供了有利条件。 3、室内空间观感舒适 在不设吊顶的室内上空,即使有水电消防管线的架设,但由于不存在次梁,室内空间的观感要简洁、清爽得多,这为使用者在视觉观感方面创造了良好的空间环境。 三、加腋大板与其它结构布置形式的经济性对比简述 纯地下室结构布置常用的形式有:无梁楼盖、十字梁结构、井字梁结构、单向板结构、加腋大板结构。对于不同使用部位,各结构布置经济性是不同的。曾对上述5种结构布置在不同使用部位进行了详细的计算对比【2】,主要对比情况如下: 1、有覆土的纯地下室顶板 图2:纯地下室顶板不同结构布置材料用量对比 对于有覆土的纯地下室顶板,各结构布置形式的经济性对比结果如下:

相关文档