竞赛调考题库汇总

——400道判断题

一级:

1.继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何电力元件都不得在无保护的状态下运行。(√)

2.在10kV输电线中,单相接地不得超过3h。(√)

3.凡接触现场运行的继电保护装置、安全自动装置及二次回路的所有人员,不论其所属专业,都必须遵守《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》。(√)

4.只要电压或电流的波形不是标准的正弦波,其中必定包含高次谐波。(√)

5.纯电阻电路中,各部分电流与电压的波形是相同的。(√)

6.电压互感器二次回路至少一点接地。(×)只能一点接地。

7.差动保护能够代替瓦斯保护。(×)不能代替

8.不履行现场继电保护工作安全措施票,是现场继电保护习惯性违章的表现。(√)

9.不重要的电力设备可以在短时间无保护状态下运行。( ×)任何电力设备都不得在无保护的状态下运行。

10.继电保护自动装置盘及其电气设备的背面接线侧应由继电人员清扫。( √)

11.所有电压互感器(包括保护、测量、自动励磁调整等)二次侧出口均应装设熔断器或快速小开关。( ×)开口三角不得装熔断器

12.继电保护专业的“三误”是指误碰、误整定、误接线。( √)

13.变压器瓦斯保护的保护围不如差动保护大,对电气故障的反应也比差动保护慢。所以,差动保护可以取代瓦斯保护。( ×)不能代替

14.大电流接地系统线路断相不接地,所以没有零序电流。( ×)有零序电流

15.电力系统对继电保护最基本的要它的可靠性、选择性、快速性和灵敏性。( √)

16.电流互感器“减”极性标志的概念是:一次侧电流从极性端流入,二次侧电流从极性端流出。( √)

17.电流互感器的变比误差与其二次负载阻抗无关。( ×)有关

18.电力变压器正、负、零序阻抗值均相等而与其接线方式无关。( ×)有关

19.电流互感器变比越小,其励磁阻抗越大,运行的二次负载越小。( ×)励磁阻抗越小

20.在交流二次电压回路通电时,必须可靠断开至电压互感器二次侧的回路,防止反充电。( √)

21.电流互感器二次侧不得开路,电压互感器二次侧不得短路。( √)

22.只要电源是正弦的,电路中的各部分电流及电压也是正弦的。( ×)

23.静止元件(线路和变压器)的负序和正序阻抗是相等的,零序阻抗则不同于正序或负序阻抗;旋转元件(如发电机和电动机)的正序、负序和零序阻抗三者互不相等。( √)

24.控制熔断器的额定电流应为最大负荷电流的2倍。( ×)

25.检修继电保护的人员,在取得值班员的许可后可进行拉合断路器和隔离开关操作。( ×)

26.发电厂与变电所距离较远,一个是电源一个是负荷中心,所以频率不同。( ×)

27.当电压互感器二次星形侧发生相间短路时,在熔丝或自动开关未断开以前,电压回路断相闭锁装置不动作。( √)

28.母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用,充电完毕后要退出。( √)

29.静态继电保护装置的跳闸、信号等外电路要经过触点过渡或光耦合隔离。(√)

30.静态继电保护装置与外部设备相连,应有一定的屏蔽措施。(√)

31.跳闸出口中间继电器起动电压只要低于直流额定电压的70%即可。(×)不得低于

32.电力系统稳定分为静态稳定、暂态稳定和动态稳定。(√)

33.运行电压过低,容易使系统发生静稳定破坏。(√)

34.根据继电保护反错要求,在装设接地铜排时必须将保护屏对地绝缘。(×)接地

35.微机保护屏(柜)应设专用接地铜排,屏(柜)上的微机保护装置的接地端子应接到屏(柜)上的接地铜排,然后与控制室接地线可靠连接接地。(√)

36.保护装置或继电器应进行工频耐压试验,绝缘电阻试验和冲击电压试验项目。(√)

37.微机装置中的“RAM”叫做随机存取存储器,一旦断开电源,存储容立即会消失。(√)

38.保护装置的直流电源电压波动允许围是额定电压的80%~100%。正负10%(×)

39.交流电源正弦波畸变为不大于3%。(×)

40.继电保护定期检验分为三种:全部检验、部分检验、补充检验。(×)新装检验定期检验补充检验

41.继电保护装置检验分为验收检验、定期检验和事故检验三种。(×)

42.补充检验分为装置改造后的检验,检修或更换一次设备后的检验,运行中发生异常情况后的检验。(√)

43.快速切除线路和母线的短路故障是提高电力系统静态稳定的重要手段。(×)暂态

44.从故障开始到线路跳闸这一段时间是继电保护装置动作时间和断路器全开断时间之和。(√)

45.继电保护装置做传动试验或一次通电试验时,应通知值班员和有关人员,并由工作负责人或其派人到现场监护,方可进行。(√)

46.查找直流接地时,所有仪表阻不应低于1000Ω/V。(×)2000Ω/V

47.直流回路两点接地可能造成断路器误跳闸。(√)

48.电力系统的设备状态一般划分为运行、热备用、冷备用和检修四种状态。( √)

49.综合操作指令是指值班调度员按操作任务顺序逐项下达,受令单位可以按照现场实际情况执行的操作指令。(×)按命令

50.继电保护工作应注意选用合适的仪表,整定试验所用仪表的精确度应为0.2级。( ×)0.5

51.高压输电线路的故障,绝大部分是单相接地故障。(√)

52.对称三相电路丫连接时,线电压为相电压的√3。( √)

53.辅助继电器可分为中间继电器、时间继电器和信号继电器。( √)

54.凡第一次采用国外微机继电保护装置,可以不经部质检中心进行动模试验。( ×)必须

55.新变压器投入系统运行时,一般需冲击五次,大修后的变压器也需冲击五次。( ×) 大修不用

56.当直流回路有一点接地的状况下,允许长期运行。(×)不允许,若是发展为两点接地,开关会误跳闸

57.中央信号装置分为事故信号和预告信号。( √)

58.引至微机保护装置的空接点,应经过光电隔离后进入微机保护装置。(√)

59.中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流,使接地故障电流减少。通常这种补偿有三种不同的运行方式,即欠补偿、全补偿、过补偿。(√)

60.零序电流保护,能反映各种不对称短路,但不反映三相对称短路。( ×)

61.在系统发生接地故障时,相间电压中会出现零序电压分量。(×)开口三角

62.空载变压器投入运行时,由于仅有一侧开关合上,构不成电流回路通道,因此不会产生太大电流。( ×)会产生励磁电流

63.暂态稳定是指电力系统受到小的扰动(如负荷和电压较小的变化)后,能自动恢复到原来运行状态的能力。( ×)静态稳定

64.暂态稳定是指电力系统受到大的扰动(系统发生故障)后,各同步电机保持同步运行并过渡到新的或恢复原来运行方式的能力。(√)

65.小电流接地系统中发生单相接地故障时,其相间电压基本不变。(√)

66.大电流接地系统指所有的变压器中性点均直接接地的系统。( ×) 中性点直接接地

67.新投或改动了二次回路的变压器,在由电源侧投入充电时必须退出差动保护,以免保护误动。(×)投入

68.交直流回路可共用一条电缆,因为交直流回路都是独立系统。(×)不能

69.变比相同、型号相同的电流互感器,其二次接成星型的比接成三角型所允许的二次负荷要大。( √)

70.微机装置机箱应采取必要的防静电及电磁辐射干扰的防护措施。机箱的不带电金属部分应在电气上连

成一体,并可靠接地。(√)

补充题:

111电磁环网是指不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的联接而构成的环路。电磁环网对电网运行主要有下列弊端:1)、易造成系统热稳定破坏。2)、易造成系统动稳定破坏。3)、不利于经济运行。4)、需要装设高压线路因故障停运后联锁切机、切负荷等安全自动装置。但实践说明,若安全自动装置本身拒动、误动将影响电网的安全运行。

112电能质量的主要指标有:电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、公用电网谐波和公用电网间谐波等。

我国还对应颁布了六项的电能质量相关标准,分别是:

1、GB/T 12325-2008 电能质量供电电压偏差

2、GB/T 15945-2008 电能质量电力系统频率偏差

3、GB/T 15543-2008 电能质量三相电压不平衡度

4、GB/T 12326-2008 电能质量电压波动和闪变

5、GB/T 14549-1993 电能质量公用电网谐波

1. 保护采用线路TV时应注意的问题及解决方法是什么?

答:在线路合闸于故障时,在合闸前后TV都无电压输出,姆欧继电器的极化电压的记忆回路将失去作用。为此在合闸时应使姆欧继电器的特性改变为无方向性(在阻抗平面上特性圆包围原点)。

在线路两相运行时断开相电压很小(由健全相通过静电和电磁耦合产生的),但有零序电流存在,导致断开相的接地距离继电器可能持续动作。所以每相距离继电器都应配有该相的电流元件,必须有电流(定值很小,不会影响距离元件的灵敏度)存在,该相距离元件的动作才是有效的。

在故障相单相跳闸进入两相运行时故障相上储存的能量,包括该相并联电抗器中的电磁能,在短路消失后不会立即释放完毕,而会在线路电感、分布电容和电抗器的电感间振荡以至逐

渐衰减,其振荡频率接近50Hz,衰减时间常数相当长。所以两相运行的保护最好不反映断开相的电压。

对微机型线路保护来说,为什么特别强调电压互感器的二次回路和三次回路必须分开。

答:微机线路保护采用自产3U0实现接地方向保护,受二次绕组直接影响;(1分)

接地故障时,若零序电压高,N线上的压降附加在二次绕组各相上,可能引起方向判断错误;L、N短路,正常时不易发现,故障时压降很大(1分),N线上的压降附加在二次绕组各相上,可能引起方向判断错误,使保护误动或拒动;(1分)(公式推导不作要求)

5. 简述电压互感器和电流互感器在作用原理上有何区别?

6. 检修断路器时为什么必须把二次回路断开?

答案:检修断路器时如果不断开二次回路,会危及人身安全并可能造成直流接地、短路,甚至造成保护误动,引起系统故障,所以必须断开二次回路。

7. 电压互感器二次侧某相熔丝并联的电容器,其容量应怎样选择?

答案:应按电压互感器在带最大负荷下三相熔丝均断开以及在带最小负荷下并联电容器的一相熔丝断开时,电压断相闭锁继电器线圈上的电压不小于其动作电压的两倍左右来选择并联电容器的容量,以保证电压断相闭锁继电器在各种运行情况下均能可靠动作。

8. 电压互感器的开口三角形侧为什么不反应三相正序、负序电压,而只反应零序电压?

答案:因为开口三角形接线是将电压互感器的第三绕组按a-x-b--y-c.。相连,而以a、z

为输出端,即输出电压为三相电压相量相加。由于三相的正序、负序电压相加等于零,又因

此其输出电压等于零,而三相零序电压相加等于一相零序电一压的三倍,故开口三角形的输出电压中只有零序电压。

10. 什么叫电压互感器反充电?对护装置有什么影响?

答案:通过电压互感器二次侧向不带电的母线充电称为反充电。如220kV电压互感器,变比为2200,停电的一次母线即使未接地,其阻抗(包括母线电容及绝缘电阻)虽然较大,假定为1兆欧,但从电压互感器二次测看到的阻抗只有1000000/(2200)平方≈0.2欧,近乎短路,故反充电电流较大(反充电电流主要决定于电缆电阻及两个电压互感器的漏抗),将造成运行中电压互感器二次侧小开关跳开或熔断器熔断,使运行中的保护装置失去电压,可能造成保护装置的误动或拒动。

11. 某些距离保护在电压互感器二次回路断相时不会立即误动作,为什么仍需装设电压回路断相闭锁装置?

答案:目前有些新型的或经过改装的距离保护,起动回路经负序电流元件闭锁。当发生电压互感器二次回路断相时,尽管阻抗元件会误动,但因负序电流元件不起动,保护装置不会立即引起误动作。但当电压互感器二次回路断相而又遇到穿越性故障时仍会出现误动,所以还要在发生电压互感器二次回路断相时发信号,并经大于第Ⅲ段延时的时间起动闭锁保护。12.电压互感器二次侧接地的作用?

答:电压互感器二次侧不允许短路,其二次是保护接地,其作用是防止因互感器绝缘损坏时,高压窜入低压而对设备和人员造成危险。

13.电压互感器在运行中为什么要严防二次侧短路?

答:电压互感器是一个阻极小的电压源,正常运行时负载阻抗很大,相当于开路状态,二次侧仅有很小的负载电流。当二次侧短路时,负载阻抗为零,将产生很大的短路电流,会将电压互感器烧坏。因此,电压互感器二次侧短路是电气试验人员的又一大忌。

14.对于由3Uo构成的保护的测试。有什么反措要求?

答案:对于由3U0构成的保护的测试,有下述反措要求:

(1)不能以检查3U0回路是否有不平衡电压的方法来确认3 Un回路良好。

(2)不能单独依靠“六角图”测试方法确证3u。构成的方向保护的极性关系正确。

(3)可以对包括电流、电压互感器及其二次回路连接与方向元件等综合组成的整体进行试验,以确证整组方向保护的极性正确。

(4)最根本的办法是查清电压互感器及电流互感器的极性,以及所有由互感器端子到继电保护屏的连线和屏上零序方向继电器的极性,作出综合的正确判断。

15、简述“母差停信”和“跳闸位置停信”的作用。(要点:“母差停信”:当故障发生在CT与开关之间时,由母差停信使对侧高频保护快速跳闸,切除故障;“跳闸位置停信”:当线路出口故障,接地或相间速断保护抢先动作跳闸,纵联保护来不及动作开关已断开,会发出闭锁信号,造成线路对侧纵联保护拒动。增加该功能以弥补之。)

16、为什么架空地线对地放电会引起两侧收发信机频繁启动发信?

(中)答:(1)由于放电时频谱很宽,其中包含了收发信机工作频率(2)新型收发信机都有远方启动回路;(3)架空地线也是高频通道传输的通路;

17、电力系统振荡为什么会使距离保护误动作?

答:电力系统振荡时,各点的电流、电压都发生大幅度摆动,因而距离保护的测量阻抗也在摆动,随着振荡电流增大,母线电压降低,测量阻抗在减小,当测量阻抗落入继电器动作特性以时,距离保护将发生误动作。

18、由变压器、电抗器瓦斯保护启动的中间继电器,应采用较大启动功率的中间继电器,不要求快速动作,以防止直流正极接地时误动。

19、闭锁重合闸的方式

各种闭锁重合闸的措施是:

⑴停用重合闸方式时,直接闭锁重合闸。

⑵手动跳闸时,直接闭锁重合闸。

⑶不经重合闸的保护跳闸时,闭锁重合闸。

⑷在使用单相重合闸方式时,断路器三跳,用位置继电器触点闭锁重合闸;保护经综合

重合闸三跳时,闭锁重合闸。

⑸断路器气压或液压降低到不允许重合闸时,闭锁重合闸

、简述轻瓦斯和重瓦斯的工作原理。变压器新安装或大修后,投入运行发现:轻瓦斯继电器动作频繁,试分析动作原因,怎样处理?

答:(1)轻瓦斯的动作原因:可能在投运前未将空气排除,当变压器运行后,因温度上升,形成油的对流,部贮存的空气逐渐上升,空气压力造成轻瓦斯动作。

(2)处理方法:应收集气体并进行化验,密切注意变压器运行情况,如:温度变化,电流、电压数值及音响有何异常,如上述化验和观察未发现异常,故可将气体排除后继续运行。

8、在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用?

答:变压器在运行中有以下情况之一时应将差动保护停用:(1)差动保护二次回路及TA回路有变动或进行校验时。(2)继电保护人员测定差动回路电流相量及差压。

(3)差动保护互感器一相断线或回路开路。

(4)差动回路出现明显的异常现象。

(5)误动跳闸。

二级

71.发电机的比率制动式纵差保护对发电机匝间短路无保护作用。( √) 靠后备

72.由于发电机运行时中性点对地电压接近为零,故发电机中性点附近不可能发生绝缘击穿。( ×)间隙

73.当变压器绕组发生少数线匝的匝间短路,差动保护仍能正确反应.(×)不能

74.在双侧电源线路上短路点的零序电压始终是最低的,短路点的正序电压始终是最高的。(×)反了

75.双卷变压器的差动保护已按稳态10%误差原则整定,这样,除非两侧流变的稳态变比误差都不超过10%,否则,保护在外部短路时的误动作将难以避免。( ×)

76.大电流接地系统单相接地时,故障点的正、负、零序电流一定相等,各支路中的正、负、零序电流可不相等。( √)

77.塑胶无屏蔽层的电缆,允许将备用芯两端接地来减小外界电磁场的干扰。( ×)不

78.电流互感器铁心剩磁大小和二次回路负载的阻抗角无关。( ×)

79.电流互感器两相星形接线差,只能用来作为相间短路保护。( √)

80.电线路的阻抗角与导线的材料有关,同型号的导线,截面越大,阻抗越大,阻抗角越大。( ×)

81.变压器油箱常见的短路故障的主保护只有差动保护。( ×)还有非电量

82.电力系统的静态稳定性,是指电力系统在受到小的扰动后,能自动恢复到原始运行状态的能力。( √)

83.当电流互感器10%误差超过时,可用两种同变比的互感器并接以减小电流互感器的负担。(×)

84.接地距离保护只在线路发生单相接地路障时动作,相间距离保护只在线路发生相间短路故障时动作。( ×)

85.电流互感器的铁心中引入小气隙,可基本消除电流互感器中的剩磁。( √)

86.电压互感器有两种:电容式电压互感器与电磁式电压互感器,其中暂态特性较差的是电磁式电压互感器。( ×)

87.发电机解列的含义是断开发电机断路器并灭磁。( ×)

88.全阻抗继电器的动作特性反映在阻抗平面上的阻抗圆的半径,它代表的全阻抗继电器的整定阻抗。( √)

89.相差高频保护的基本工作原理是比较被保护线路两侧电流的相位。( √)

90.电流自保持线圈接在出口触点与断路器控制回路之间。(√)

91.方向特性阻抗继电器实现简单,对过渡电阻的反应能力较强,但无方向性。(×)

92.本线路非全相过程中再发生故障,保护装置仍然有选择性。(√)

93.触点的动、静两端之间应承受500V工频试验电压。(×)1000v 1.5min

94.热稳定试验中,电压回路连续承受过电压的倍数:交流电压回路为1.2倍,直流电压回路为1.15倍。(√)

95.雷击引起的过电压称为部过电压。(×)

96.两个同型号、同变比的TA串联使用时,会使TA的励磁涌流减少。(√)

https://www.wendangku.net/doc/589384332.html,一次绕组接成星形,中性点接地,因此TV接入的一次系统是中性点接地系统。(×)

98.变压器的后备保护,主要是作为相邻元件及变压器部故障的后备保护。(√)

99.变压器的后备方向过电流保护的动作方向必须指向变压器。(×)

100.相对于变压器容量而言,大容量变压器的励磁涌流大于小容量变压器的励磁涌流。(×)

101.谐波制动的变压器保护中设置差动速断元件的主要原因是为了提高差动保护的动作速度。(×)102.变压器中性点接地方式的安排应尽量保持变电站的零序阻抗基本不变。(√)

103.工作在110V、220V直流回路对地的工频试验电压为1500V。(√)

104.中性点不接地电网中发生不同相别、不同地点两点接地时,仍然没有很大的接地电流。(×)

105.在变压器中性点直接接地系统中,当发生单相接地故障时,将在变压器中性点产生最大的零序电压。(×)为0

106.微机保护装置的硬件系统主要包括数据处理单元、数据采集单元、数字量输入输出接口、通讯接口等部分。(√)

107.变压器励磁涌流含有大量的高次谐波分量,并以5次谐波为主。(×)2

108.电力系统振荡时,对电流继电器无影响。(×)

109.电力系统振荡时,对阻抗继电器无影响。(×)

110.电力系统振荡时,原理上不受振荡影响的保护有相差动保护和电流差动纵联保护等。(√)

111.同步调相机的功率因数为零。(√)

112.同一基准功率,电压等级越高,其准阻抗越小。(×)

113.微机保护动作后,若无打印报告则不论动作多少次只作1次统计。( √)

114.按时限分段的保护装置应以段为单位进行统计动作次数。(√)

115.过电流保护在系统运行方式变小时,保护围也将变小。(√)

116.在最大运行方式下,电流保护的保护区大于最小运行方式下的保护区。( √)

117.零序电流保护虽然作不了所有类型故障的后备保护,却能保证在本线路末端经较大过渡电阻接地时仍有足够灵敏度。(√)

118.重瓦斯继电器的流速一般整定在1.1 ~1.4m/s。(×)1.3

119.零序电流与零序电压可以同极性接入微机保护装置。( √)

120.电流互感器二次回路采用多点接地,易造成保护拒绝动作。( √)

121.零序电流保护不反应电网的正常负荷、全相振荡和相间短路。( √)

122.同步发电机和调相机并入电网有准同期并列和自同期并列两种基本方法。( √)

123.强电和弱电回路可以合用一根电缆。( ×)

124.故障分量分为两类:稳定的故障分量,短暂的故障分量。( √)

125.Y0/△-11两侧电源变压器的Y0绕组发生单相接地短路,两侧电流相位相同。(×)

126.整组试验时,如果由电流或电压端子通入模拟故障量有困难时可采用卡继电器触点、短路触点等方法来代替。(×)

127.大电流接地系统中线路空载发生A相接地短路时,B相和C相的故障电流为零。(×)

128.距离保护就是反应故障点至保护安装处的距离,并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。( √)

129.励磁涌流的衰减时间为1.5-2s。(×)

130.跳闸(合闸)线圈的压降均小于电源电压的90%才为合格。( √)

131.变动电流、电压二次回路后,可以不用负荷电流、电压检查变动回路的正确性。( ×)

132.在高频通道上进行测试工作时,选频电平表应使用替代法。( ×)

133.变压器空载合闸的励磁涌流,仅在变压器一侧有电流。( √)

134.重合闸继电器,在额定电压下,充电25s后放电,中间继电器可靠不动。( √)

135.在同一刻度下,对电流继电器,并联时的动作电流为串联时的2倍。( √)

136.电流继电器的返回系数,一般要求调整在1.1~1.2之间。(×)1.15-?

137.零序电流的分布,与系统的零序网络无关,而与电源的数目有关。(×)正负序网络

138.输电线路UC两相金属性短路时,短路电流Ibc滞后于BC相间电压一线路阻抗角。( √)

139.不允许用电缆芯两端同时接地方式作为抗干扰措施。(√)

140.三相电流互感器二次接成星形接线比三角形接线带负载能力强。(√)

141.核相时,一次相序和相位必须正确,二次相位和相序的正确性没有要求。( ×)

142.对称的三相电路中,流过不同相序的电流时,所遇到的阻抗是相同的。( ×)

143.在小电流接地系统线路发生单相接地时,非故障线路的零序电流超前零序电压90°,故障线路的零序

电流滞后零序电压90°。(√)

144.新安装的变压器充电时,应将差动保护停用,瓦斯保护投入运行,在测试差动保护极性正确后再将差动保护投入运行。(×)投入

145.Y,yn接线变压器的零序阻抗比YN,d接线的大得多。( √)

146.电力系统有功出力不足时,不只影响系统的频率,对系统电压的影响更大。( ×) 无功影响频率147.高压室的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者,只需填用第二种工作票。( ×)

148.断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才发生。防跳回路的设计应使得断路器出现跳跃时将断路器闭锁到跳闸位置。( √)

149.发电厂和变电站应采用铜芯控制电缆和绝缘导线,按机械强度要求,强电控制回路导线截面不应小于1.5mm2,弱电回路截面不应小于0.5mm2。(√)

150.若液压机构的开关泄压,其压力闭锁接点接通的顺序为闭锁重合、闭锁合、闭锁分及总闭锁。(√)151.某母线装设有完全差动保护,在外部故障时,各健全线路的电流方向是背离母线的,故障线路的电流方向是指向母线的,其大小等于各健全线路电流之和。( ×)反了

152.在母线倒闸操作中,根据不同类型的母差保护,母联开关的操作电源可以拉开或不拉开。(×)153.保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去故障点至保护安装处的零序电压降。因此,保护安装处距故障点越近,零序电压越高。( √)

154.通常采用施加单相电压来模拟两相短路的方法来整定负序电压继电器的动作电压。例如,将继电器的B、C两端短接后对A端子施加单相电压U。若负序继电器动作电压整定为3伏,则应将U升至9伏时,才能使继电器刚好动作。( √)

155.A相接地短路时,I A1=I A2=I o=1/3I A,所以,用通入A相一相电流整定负序电流继电器时,该使

1/3I OP.A=I OP.2。( √)

156.为提高抗干扰能力,微机型保护的电流引入线,应采用屏蔽电缆,屏蔽层和备用芯应在开关场和控制室同时接地。( ×)

157.电流互感器二次回路应有一个接地点,并在配电装置附近经端子排接地。但对于有几组电流互感器联接在一起的保护装置,则应在保护屏上经端子排接地。(√)

158.高频保护通道的工作方式,分为长期发信和故障时发信两种。(√)

159.微机保护装置常使用电压/频率变换、采样保护变换和逐次比较式等三种原理的A/D变换器件进行模/数转换。(×)不知道?

160.在大接地电流系统中,线路发生单相接地短路时,母线上电压互感器开口三角形的电压,就是母线

的零序电压3U0。( √)

161.降压变压器在投入运行合闸时产生励磁涌流,当电源阻抗越小时,励磁涌流越大。( √)

162.对不旋转的电气设备,其正序电抗X1与负序电抗X2是相等的。对发电机来讲,由于其d轴与q轴气隙不均匀,所以严格的讲正序电抗X1与负序电抗X2是不相等的。( √)

163.空载长线充电时,末端电压会升高。(√)

164.电力变压器不管其接线方式如何,其正、负、零序阻抗均相等。(×)

165.系统零序电流的分布与电源点的分布有关,与中性点接地的多少及位置无关。( ×)

166.三相重合闸启动回路中的同期继电器常闭触点回路,没有必要串接检定线路有电压的常开触点。( ×) 167.电力系统振荡时,电流速断、零序电流速断保护有可能发生误动作。( ×)零序不会

168.对动作功率小于5W的跳闸出口继电器,其起动电压应大于直流额定电压的50%。(√)

169.对微机保护可采用检查模数变换系统、打印核对定值、进行开出量传动检查的方法,来检查回路及定值的正确性。( ×)

170.突变量保护中专门设有最简单的合闸于故障保护,这样做是基于认为手(重)合时只会发生部故障。( √)

三级

171.部颁高频通道反措中,对采用高频变量器直接耦合的高频通道,要求在高频电缆芯回路中串接一个电容的目的是为了高频通道的参数匹配。( ×)

172.测定保护装置整定的动作时间为自向保护屏通入模拟故障分量起至保护动作向断路器发出跳闸脉冲

为止的全部时间。(√)

173.双母线并列、分裂或互联时,大差的动作灵敏度一样。(×)

174.母线不完全差动保护只需将连接于母线的各有电源的元件上的电流互感器按同名相同极性接入差动回路。(√)

175.当变压器铁芯过热烧伤,差动保护无反应。(√)

176.高频保护中母差跳闸停信,主要防止母线故障发生在电流互感器和断路器之间,需要通过远方跳闸来切除故障点。(√)

177.相—地制通道,即在输电线同一相作为高频通道。(√)

178.为防御变压器过励磁应装设负序过电流保护。(×)

179.固定连接方式的母差保护,当运行的双母线的固定连接方式被破坏时,此时发生任一母线故障,该母差保护能有选择故障母线的能力即只切除接于该母线的元件,另一母线可以继续运行。(×)

180.连锁切机即指在一回线路发生故障而切除这回线路的同时,连锁切除送电端发电厂的部分发电机。(×)

181.结合滤波器和耦合电容器组成一个带通滤波器。( √)

182.平行线路之间存在零序互感,当相邻平行线流过零序电流时,将在线路上产生感应零序电势,但不会改变零序电流与零序电压的相量关系。( ×)

183.高频保护的通道设备本身每3-5年应进行一次全部检验。( √)

184.220kV终端变电站主变的中性点接地与否都不再影响其进线故障时送电侧的接地短路电流值。( ×) 185.变压器采用比率制动式差动继电器主要是为了躲励磁涌流和提高灵敏( ×)

186.电流互感器因二次负载大,误差超过10%时,可将两组同级别、同型号、同变比的电流互感器二次串联,以降低电流互感器的负载。( √)

187.系统零序阻抗和零序网络不变,接地故障时的零序电流大小就不变。( ×)正负序?

188.某线路的正序阻抗为0.2欧/公里,零序阻抗为0.6欧/公里,它的接地距离保护的零序补偿系数为0.5。( ×)

189.比相式阻抗继电器,不论是全阻抗、方向阻抗、偏移阻抗,抛球特性还是电抗特性,它们的工作电压都是U′=U–IZ Y,只是采用了不同的极化电压。( √)

190.由于在非全相运行中出现零序电流,所以零序电流保护必须经综合重合闸的M端子。( ×)

191.距离保护振荡闭锁开放时间等于振荡闭锁装置整组复归时间。( ×)

192.相差高频保护的停信方式有:断路器三跳停信;手动停信;其他保护停信及高频保护本身停信。( √) 193.发信机主要由调制电路、振荡电路、放大电路、高频滤波电路等构成。( √)

194.系统振荡时,变电站现场观察到表计每秒摆动两次,系统的振荡周期应该是0.5秒。( √)

195.在调试高频保护时,本侧收到对侧的高频信号越大越好。( ×)

196.方向阻抗继电器切换成方向继电器后,其最大灵敏角不变。( √)

197.在应用单相重合闸的线路上,发生瞬时或较长时间的两相运行,高频保护不会误动。( √)

198.变压器保护动作解除失灵保护电压闭锁,主要解决失灵保护电压闭锁元件对变压器中低压侧故障的灵敏度不足问题。(√)

199.自耦变压器中性点必须接地,是为了避免当高压侧电网发生单相接地故障时中压侧出现过电压。(√)

200.高频收发信机应有可靠完善的接地措施,并与保护屏体的接地铜排相连。(√)

201.电磁干扰的传播途径有传导、耦合和辐射三种形式。(√)

202.电力系统中,只要零序网络保持不变,则在同一地点发生单相接地故障,零序电流也不变。(×)203.发生金属性两相短路时,电源侧保护安装点距离故障点越近,负序电压越高。(√)

204.220~500kV的母联断路器及变压器断路器上必须装设非全相保护。(×)母联不用

205.终端变电站的变压器中性点直接接地,在其供电线路上发生两相接地故障时,终端变压器侧无零序电流。(×)流不过中性点?

206.终端变电站的变压器中性点直接接地,在其供电线路上发生两相接地故障时,终端变压器侧有三相电流。(√)

207.终端变电站的变压器中性点直接接地,在其供电线路上发生单相接地故障时,终端变压器侧无故障分量正序电流。(√)

208.终端变电站的变压器中性点直接接地,在其供电线路上发生单相接地故障时,终端变压器侧有负序电流。(×)

209.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上。(√)

210.保护屏必须有接地端子, 并用截面不小于5mm2的多股铜线和接地网直接连通, 装设静态保护的保护屏间应用截面不小于90 mm2的专用接地铜排直接连通。(×)100

211.继电保护装置的电磁兼容性是指它具有一定的耐受电磁干扰的能力,对周围电子设备产生较小的干扰。(√)

212.一侧高频保护定期检验时,应同时退出两侧的高频保护。(√)

213.电网中的相间短路保护,有时采用距离保护,是由于电流(电压)保护受系统运行方式变化的影响很大,不满足灵敏度的要求。( √)

214.在电流相位比较式母线差动保护装置中,一般都利用差动继电器作为启动元件和选择元件。( ×)电流继电器做启动防线做选择

215.双母线电流比相式母线差动保护,在母线连接元件进行切换时,应合上非选择性刀闸。( √) 216.大电流接地系统中发生接地故障时,故障点零序电压最低。( ×)

217.“四统一”设计的距离保护振荡闭锁原则是遇系统故障时,短时解除振荡闭锁,投入保护,故障消失又没有振荡后再经一延时复归。(√)

218.线路发生接地故障,向零序电压滞后零序电流,反向零序电压超前零序电流。(√)

219.距离保护装置通常由起动部分、测量部分、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压闭锁部分、逻辑部分等五个主要部分组成。( √)

220.对于单侧电源的三绕组变压器,采用BCH-1型差动继电器构成的差动保护,其制动线圈应接在外部短路电流最小的一侧,这样在区外故障时,保护具有良好的制动作用,而在区故障时又具有较高的灵敏度。( ×)

221.为保证安全,母线差动保护装置中各元件的电流互感器二次侧应分别接地。( ×)

222.对全阻抗继电器,设Z m为继电器的测量阻抗,Z s为继电器的整定阻抗,当|Z s|≥|Z m|时,继电器动作。( √)

223.距离保护中的振荡闭锁装置,是在系统发生振荡时,才起动去闭锁保护。( ×)?

224.接地距离保护不仅能反应单相接地故障,而且也能反应两相接地故障。( √)

225.方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。( √)

226.自动重合闸有两种启动方式:断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式和保护启动方式。( √)

227.在投检定同期和检定无压重合闸的线路中,一侧必须投无压检定方式,另一侧则可以投同期检定和无压检定方式。( ×)

228.变压器励磁涌流中包含有大量的谐波分量和零序分量。(×)负序

229.在大接地电流系统中,当断路器触头一相或两相先闭合时,零序电流滤过器均无电流输出。(×)230.从测量元件来看,一般相间距离保护和接地距离保护所接入的电压与电流没有什么不同。( ×) 231.在系统振荡过程中,系统电压最高点叫振荡中心,它位于系统综合阻抗的1/2处。( ×)最低处232.助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗减小,保护围增大。( ×) 减小

233.汲出电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护围缩短。( ×)

234.当Y,d接线的变压器三角形侧发生两相短路时,变压器另一侧三相电流是不相等的,其中两相的只为第三相的一半。( √)

235.在大接地电流系统中,输电线路的断路器,其触头一相或两相先接通的过程中,与组成零序电流滤过器的电流互感器的二次两相或一相断开,流入零序电流继电器的电流相等。( √)

236.双端供电线路两侧均安装有同期重合闸,为了防止非同期重合,两侧重合闸连接片(压板)均应投在检同期方式进行。( ×)

237.当电压互感器二次星形侧发生接地时,在熔断器或自动开关未断开以前,电压回路断线闭锁装置不动作。(×)应该闭锁

238.因为高频保护不反应被保护线路以外的故障,所以不能作为下一段线路的后备保护。( √)

239.变压器气体继电器的安装,要求变压器顶盖沿气体继电器方向与水平面具有1%~1.5%的升高坡度。( √)

240.电力系统发生振荡时,任一点电流与电压的大小,随着两侧电动势周期性的变化而变化。当变化周期小于该点距离保护某段的整定时间时,则该段距离保护不会误动作。( √)

241.由三个电流互感器构成的零序电流滤过器,其不平衡电流主要是由于三个电流互感器铁芯磁化特性不完全相同所产生的。为了减小不平衡电流,必须选用具有相同磁化特性,并在磁化曲线未饱和部分工作的电流互感器来组成零序电流滤过器。( √)

242.在大接地电流系统中,线路的相间电流速断保护比零序速断保护的围大得多,这是因为线路的正序阻抗值比零序阻抗值小得多。( ×)

243.如果不考虑电流和线路电阻,在大电流接地系统中发生接地短路时,零序电流超前零序电压90°。( √)

244.相间0°接线的阻抗继电器,在线路同一地点发生各种相间短路及两相接地短路时,继电器所测得的阻抗相同。( √)

245.在大接地电流系统中发生接地短路时,保护安装点的零序电压与零序电流之间的相位角决定于该点向到零序网络中性点之间的零序阻抗角。(×)正序网络中性点?

246.微机保护的程序存储器在12.5~21V电压下固化,5V电压下运行。(√)

247.测量继电器的绝缘电阻,额定电压为100V及以上者用1000伏摇表,额定电压在100V以下者用500伏摇表。(√)

248.跳闸连接片的开口端应装在下方,接到断路器的跳闸线圈回路。(×)

249.共模电压是指在某一给定地点所测得在同一网络中两导线间的电压。(×)

250.不能以检查3U0回路是否有不平衡电压的方法来确认3U0回路良好。(√)

251.微机保护对A/D变换器的转换速度要求不小于35μs。(×)

252.防跳跃中间继电器的电流线圈串入保护跳闸接点和断路器跳闸线圈回炉中,其电流线圈的直流压降允

许小于10%Un。(√)

253.采用二次谐波分相制动原理的变压器保护在空充时,可能某一相二次谐波未达到定值引起差动保护误动。(√)

254.变压器比率制动差动保护设置制动线圈的主要原因是为了躲励磁涌流。(×)不平衡电流

255.电磁环网是指不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的联接而构成的环路,由于可以提高供电可靠性,因此在电力系统中被经常使用。( ×)

256.可靠性包括可信赖性和安全性两层含义。前者要求所配置的保护装置只能在事先规定需要它动作的情况下动作,而后者则要求在其它一切不需要它动作的情况下不能动作。(√)

257.实现选择性的整定原则是越靠近故障点的保护装置动作灵敏度越大,动作时间越短。(√)

258.在发电机中性点附近不可能发生绝缘破坏,因为发电机运行时中性点对地电压近似为零。(×)259.变电站综合自动化系统中的微机保护装置,为合理利用资源,可以依赖外部通信网完成被保护元件所需的各种保护功能。( ×)

260.由母线向线路送出有功100兆瓦,无功100兆瓦。电压超前电流的角度是45度。( √)

261.加装电压断线闭锁是防止变压器阻抗保护因电压互感器二次失压误动作的最有效措施。( ×)?262.阻抗继电器的最小精确工作电压,就是最小精确工作电流与电抗变压器转移阻抗值的乘积。( √) 263.距离保护动作区末端金属性相间短路的最小短路电流,应大于相应段最小精确工作电流的两倍。( √)

264.对采用电容储能电源的变电所,应考虑在失去交流电源情况下,有几套保护同时动作,或在其他消耗直流能量最大的情况下,保证保护装置与有关断路器均能可靠动作跳闸。( √)

265.空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了压降。( √) 266.母线保护在外部故障时,其差动回路电流等于各连接元件的电流之和(不考虑电流互感器的误差);在部故障时,其差动回路的电流等于零。( ×)

267.双侧电源线路上,振荡过程中发生短路故障,相电流突变量元件一定能可靠启动。(×)

268.过渡电阻对距离继电器工作的影响,视条件可能失去选择性,也可能使保护区缩短,还可能发生超越及拒动。(√)

269.三相短路时,母线上正序电压下降的最厉害,两相接地短路次之,两相短路又次之,单相短路时正序电压下降最少。(√)

270.正序电压是愈近故障点数值越小,负序电压和零序电压是愈近故障点越大。(√)

271.纵联保护两侧弱馈功能应同时投入。(×)

272.相邻线路的零序电流产生的互感会影响方向纵联保护中零序方向元件的正确动作。(√)

第二次 大唐国际继电保护工竞赛理论试卷试题 C

大唐国际继电保护工竞赛第二次选拔理论试卷试题(C) 一、判断题(共15分,每题0.5分,正确打“√”,错误打“×”)30题 1、变压器过励磁保护的起动、反时限和定时限元件应根据变压器的过励磁特性曲线进行整定计算并能分别整定,其返回系数不应低于0.90。() 2、双母线接线,变压器保护启动失灵和解除电压闭锁采用保护跳闸接点,启动失灵和解除电压闭锁应采用继电器的不同跳闸接点。() 3、工频变化量保护只在乎电流(或电压)值的变化量的绝对值,它不在乎电流(或电压)值是由小变大,还是由大变小。() 4、保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去由故障点至保护安装处的零序电压降。因此,保护安装处距离故障点越近,零序电压越高。() 5、线路零序电流保护的动作范围与系统变压器接地方式有关,与系统开机方式无关。() 6、电力系统频率低得过多,对距离保护来讲,首先是使阻抗继电器的最大灵敏角变大,因此会使距离保护躲负荷阻抗的能力变差,躲短路点过渡电阻的能力增强。() 7、为提高继电保护的可靠性,重要线路和设备按双重化原则配置相互独立的保护。传输两套独立的主保护通道相对应的电力通信设备也应为两套完整独立的、两种不同路由的通信系统,其告警信息应接入相关监控系统。() 8、电力系统有功出力不足时,不只影响系统的频率,对系统电压的影响更大。() 9、长距离输电线路为了补偿线路分布电容的影响,以防止过电压和发电机的自励磁,需装设并联电抗补偿装置。() 10、振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角的变化而改变;而短路时,电流与电压之间的角度保持为功率因数角是基本不变的。() 11、接地故障时零序电流的分布,与一次系统零序阻抗的分布及发电机的开、停有关。() 12、大接地电流系统发生接地故障时,故障线路零序电流和零序电压的相位关系与其背侧的零序阻抗角有关。() 13、在中性点不接地系统中,如果忽略电容电流,发生单相接地时,系统一定不会有零序电流。() 14、平行线路之间存在零序互感,当相邻平行线流过零序电流时,将在线路上产生感应零序电动势,但仅对线路零序电流幅值产生影响,不会改变零序电流与零序电压之间的相位关系。() 15、当电压互感器二次星形侧发生接地短路时,在熔断器或自 -------------------------------------------密-------------------------------------------- 封-------------------------------------------- 线------------------------------------------------ 姓名:单位:

继电保护计算题

1、图示kV 35单电源线路,已知线路AB 的最大传输功率为9MW,9.0cos =?,电流互感器变阻抗Ω4.0,变压器额定容量kVA 7500,k ,变比kV 6.6/35,系统最大短路容量

答:限时电流速段保护:动作电流542A,灵敏度2.53,动作时间1s ;过电流保护:动作电流406A,近后备灵敏度3.37,远后备灵敏度2.28,动作时间3.5s 。 4、图示网络,已知A 电源Ω=15min A X ,Ω=20max .A X ,B 电源Ω=20min B X ,Ω=25max .B X ,

选择性, 确定各过电流保护的动作时间及哪些保护要装设方向元件。

答:动作电流614A;灵敏系数2.22。 (2)零序电流保护在输电线路上单相接地时保护区有多少公里? 答: (1)误动; (2)km 8.228。 18、某kV 110变电站装设了零序功率方向继电器。已知系统的等值电抗21X X =,在变电站kV 110母线上三相短路的短路电流为kA 8.5,单相接地短路时零序电流kA I k 5.2)1(0=,零序功率方向继电器的最小动作功率VA 5.1,输电线路的电抗km X /4.01Ω=,km X /4.10Ω=,装于变电站的零序电流互感器的变比为3000/5,问: (1) 在输电线路距保护安装处km 120的地方发生单相接地短路时,零序功率方向继电器的灵敏度为多少?

(2) 为保证灵敏系数等于1.5,此零序功率方向继电器在单相接地短路时保护范围是多少公里? 答:(1)2.97; (2)km 175。 19、网络参数如图,已知: (1)网络的正序阻抗km Z/ 45 .0 1 Ω =,阻抗角 65; (2)线路上采用三段式距离保护,阻抗元件采用方向阻抗继电器,阻抗继电器最灵敏角 65,阻抗继电器采用0°接线; (3)线路AB、BC的最大负荷电流400A,第Ⅲ段可靠系数为7.0,9.0 cos= ?; (4)变压器采用差动保护,电源相间电势为kV 115; (5)A电源归算至被保护线路电压等级的等效阻抗为Ω =10 A X;B电源归算至被保护

继电保护原理试题及答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系 统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近 确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻 抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的 影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的 方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A )1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解 决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限 过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判 别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆 阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 430m Z =∠?Ω时,该继电器处于 ( A )状态。

继电保护竞赛技能笔试试题答卷及参考答案

河北省电力公司继电保护知识与技能竞赛技能笔试试卷(90分钟,满分80分) 一、填空题(每题1分,共20分) 1、定期检验测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应大于1兆欧 姆。 2、为加速切除220kV线路电流互感器与断路器之间的故障,纵联差动保护应采取的措施为母差保 护接远跳。 3 4、变电站综合自动化系统中计算机局域网的通讯媒介有两种:光纤和电缆,后者又可以分为同轴5 6 7 8r 9 10 11 12 修正法、GPS控制采样时钟同步法。 13、输电线路光纤电流差动保护单侧传动差动保护,防止误跳对侧开关的措施有:对侧断开保护 出口回路、本侧差动保护采取通道自环的试验方式。 14、直流系统的寄生回路往往在直流系统接地或操作直流保险时暴露出来。 15、当主变压器开关失灵时,微机型母线保护兼失灵保护除应跳开失灵开关所在母线的其它开关 外,还应联跳该主变各侧开关。 16、相-地”制电力载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器、高频电缆、 保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。

17、 电平表实际上也是电压表,它不是以V 为单位而刻度的,而是以dB 为单位刻度的,一般电 平表以1mW 功率在600欧姆上的电压0.775V 为基准值而刻度的。 18、 220kV 电压互感器二次变比是2200。三次变比是3/2200。 19、 按照河北南网继电保护定值管理规定,现场运行人员对继电保护装置的实际整定值与应执行 定值通知单的一致性负责,值班调度员对应执行定值通知单与实际执行定值通知单的一致性负责。 20、 某220kV 变电站为双母线电气主接线,应工程建设需要,扩建1个220kV 线路新间隔,原有 二、1234、一台微机变压器保护用于Yyd 接线的变压器,外部电流互感器全星形接入,微机内部转角。当在高压侧通单相电流和三相对称电流时,(A ) (A )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值大,三相对称电流动作值小; (B )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值小,三相对称电流动作值大; (C )动作值一样。 5、杨工程师对一母差保护进行向量检查,所需接入母差的三组电流已全部接入。以该母线PT 的 UA 为基准,测得UA 超前所接3组电流IA1、IA2、IA3(均为极性端接入)的角度依次为10°、

西安交大继电保护试题及答案

二、多选题(共 5 道试题,共 20 分。) 1. 关于电流保护的接线方式,说法正确的是(AC ) A. 指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式 B. 指保护中电流继电器与电流互感器一次线圈之间的连接方式 C. 分为三相星形接线和两相星形接线两种 D. 分为三相三角接线和两相三角接线两种 2. 辅助继电器可分为(ABC ) A. 中间继电器 B. 时间继电器 C. 信号继电器 3. 关于距离保护的说法,正确的是(ABCD ) A. 它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性 B. 距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性 C. 距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85% D. 接线复杂,可靠性比电流保护低 满分:4 分 4. 影响距离保护正确工作的因素包括(ABCD ) A. 短路点过渡电阻 B. 电力系统振荡 C. 电压回路断线 D. 串联电容补偿 满分:4 分 5. 影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有(A BC) A. 电流互感器的误差和不平衡电流 B. 导引线的阻抗和分布电容

一、单选题(共 20 道试题,共 80 分。) 1. 发电机的负序过流保护主要是为了防止(B) A. 损坏发电机的定子线圈 B. 损坏发电机的转子 C. 损坏发电机的励磁系统 2. 中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后(A ) A. 电感电流大于电容电流 B. 电感电流小于电容电流 C. 电感电流等于电容电流 3. 谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是(B) A. 为了提高差动保护的动作速度 B. 为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动 C. 保护设置的双重化,互为备用 4. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是(B) A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁 B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁 C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题 5. 瓦斯保护的动作要求是(A ) A. 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器 B. 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器 C. 当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸 6. 电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是(C) A. 电流速断保护 B. 限时电流速断保护

继电保护竞赛试题

继电保护竞赛试题 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

托电公司知识技能竞赛考试试 题 继电保护专业(笔试题) 一、 选择题(共15分,每题1分) 1、相当于负序分量的高次谐波是( C )谐波。 (A)3n 次;(B)3n +1次;(C)3n -1次(其中n 为正整数);D.上述三种以外的。 2、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( A )。 (A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压; (C)高压侧、中压侧都出现过电压;(D)以上三种情况以外的。 3、某输电线路,当发生BC 两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( C )。 (A) I U U · · · ===A B C 00;(B) U I I · · · ===A B C 00; (C) I I I U U · · · · · ===A B C B C 0 ;(D) I I I · · · ==A B C 0。 4、距离保护在运行中最主要优点是( B )。 (A)具有方向性;(B)具有时间阶梯特性;(C)具有快速性;(D)具有灵敏性。 5、对于Y ,d11接线变压器下列表示法正确的是( B )。 (A) U U · · ° =a A j60e ;(B) U U · · ° =ab AB j30e ;(C) U U · · ° =ab AB j0e ;(D) U U · · ° =a A j0e 。 6、微机保护中电压、电流通道的零漂不能超过(B ) (A)-~;(B )-~;(C)-~;(D)-~。 7、检查微机型保护回路及整定值的正确性( C )。 (A)可采用打印定值和键盘传动相结合的方法;(B)可采用检查VFC 模数变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)只能用从电流电压端子通入与故障情况相符的模拟量,使保护装置 处于与投入运行完全相同状态的整组试验方法;(D)可采用打印定值和短接出口触点相结合 的方法。 8、对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进 行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接收对端信号时的通道裕度不低于( C ),否则,不允许将保护投入运行。 (A)25dB ;(B);(C);(D)9dB 。 9、利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上( C )。 (A)加装2次谐波滤过器;(B)加装5次谐波滤过器;(C)加装3次谐波滤过器;(D)加装高次谐波滤过器。

电力系统继电保护计算题精编版

三、分析计算题 3在图1所示网络中的AB 、BC 、BD 、DE 上均装设了三段式电流保护;保护均采用了三相完全星形接法;线路 AB 的最大负荷电流为200A ,负荷自启动系数 1.5ss K =, 1.25I rel K =, 1.15II rel K =, 1.2III rel K =,0.85re K =,0.5t s ?=; 变压器采用了无时限差动保护;其它参数如图所示。图中各电抗值均已归算至115kV 。试计算AB 线路各段保护的启动电流和动作时限,并校验II 、III 段的灵敏度。 X X 1s = 图1 系统接线图 图2系统接线图 3答:(1)短路电流计算。选取图 3中的1K 、2K 、3K 点作为计算点。 2 K 3 图3 三相短路计算结果如表1所示。 表1 三相短路计算结果 (2)电流保护I 段 (3).1 1.max 1.25 1.795 2.244(kA)I I set rel K I K I ==?,10()I t s = (3)电流保护II 段 (3).3 2.max 1.25 1.253 1.566(kA)I I set rel K I K I ==?,.1.3 1.15 1.566 1.801(kA)II II I set rel set I K I ==? 灵敏度校验:(2) (3)1.min 1.min 1.438(kA)K K I =,(2)1.min .1.1 1.4380.7981.801II K sen II set I K I ==,不满足要求。 与保护3的II 段相配合:保护3的II 段按可伸入变压器而不伸出变压器整定。 (3) .3 3.max 1.150.499 0.574(kA)II II set rel K I K I ==?,.1.3 1.150.574 0.660(kA)II II II set rel set I K I ==? 灵敏度校验:(2)1.min .1 .1 1.438 2.1790.660II K sen II set I K I ==,满足要求。

电力系统继电保护试题以与答案

电力系统继电保护试题以与答案 一、单项选择题 ( 每小题2 分,共30 分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。 )1.1 电流保护 I 段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ③ )①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( ③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ② )①最大运行方式②最小运行方式③正常运行方式④事故运行方式4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( ② ) 。①100%②2/3③1/3④ 00①UAB②-UAB③UB④-UC6.电流速断保护定值不能保证( ② ) 时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。①速动性②选择性③灵敏性④可靠性7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏 I 段保护在非全相运行时需( ④ ) 。①投入运行②有选择性的投入运行③有选择性的退出运行④退出运行8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电

压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( ③ ) 的后果。①拒动②误动③正向故障拒动或反向故障误动④损坏9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB( ④ )①原边匝数②副边匝数③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小10.距离 II段的动作值应按分支系数Kfz 为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② ) 。①速动性②选择性0③灵敏性④可靠性11.相间短路的阻抗继电器采用接线。例如 I =IU A③UA-UB④ UA12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(①) 。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( ③ ) 。①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号14.相高频保护用 I1+KI2 为操作电流, K=68,主要是考虑( ③ )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。①正序电流②零序电流③负序电流④相电流15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( ③ )

(全)继电保护模拟考试题库附答案

继电保护模拟考试 1、【判断题】变压器低电压起动的过电流保护,电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压升高时动作。(×) 2、【判断题】当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点闭合。(√) 3、【判断题】合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自己情况的安全生产规章制度。(×) 4、【判断题】工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×) 5、【判断题】低电压保护用于反应电动机供电电压降低。(√) 6、【判断题】当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。(√) 7、【判断题】电动机运行时,电压互感器一次或二次发生断线时,低电压保护瞬时跳闸。(×) 8、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。(√)

9、【判断题】在二次回路中设备之间的所有连接线均需要标号,标号采用数字与文字组合,表明回路的性质与用途。(√) 10、【判断题】电动机堵转保护采用正序电流构成。(√) 11、【判断题】微机保护中将模拟量转换为数字量称为模数转换。(√) 12、【判断题】隔离开关是将电气设备与电源进行电气隔离或连接的设备。(√) 13、【判断题】按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。(×) 14、【判断题】对于容量在400kVA及以上的并列运行变压器或企业中的重要变压器应装设纵差动保护。(×) 15、【判断题】定时限过电流保护在外部故障切除后应可靠返回。(√) 16、【判断题】备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障点的绝缘恢复时间。(×) 17、【判断题】变压器电流速断保护利用动作时间保证保护的选择性。(×) 18、【判断题】变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量,波形偏向时间轴的一侧。(√) 19、【判断题】线路上发生线路倒杆等永久性故障,当使断路器重新合闸时保护将动作再次跳闸。(√)

继电保护专业技术比赛试卷(doc 14页)

继电保护专业技术比赛试卷(doc 14页)

单位: 姓名: 成绩: 宁夏电力公司继电保护专业技术比赛 元件保护部分理论考试试卷 一.选择题(共20分,每题1分)将正确答案填入括号内 1. 电力系统发生振荡时,()可能会发生误动。 A.电流差动保护。 B.零序电流速断保护。 C.电流速断保护。 2. 第一次采用国外微机保护装置应遵循() A.电力部质检中心动模试验确认合格方可使用 B.基建投资单位(业主)的指令 C.网、省局继电保护部门的指令 3.测量交流电流回路的绝缘电阻使用()摇表 A. 500V

B. 1000V C. 2000V 4. 母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路 器(包括母联),还有一个断路器因本身原因而拒跳,则母差保护按( ) A.正确动作一次 B. 拒动一次 C. 不予评价。 5.如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电压为本110V,则 回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于( )。 A.正电源 B.负电源 C. 远离正、负电源(不能直接接于电源端) 6. 变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较 大的短路电流时铁芯也不至于饱和的C.T,一般选用( )。 A.0.5级 B.D级 C.TPS级 7.安装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流 逻辑回路之间()

A.为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系 B.不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出 C.一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施 8.直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器的消弧回路应采取以 下方式:() A.两支二极管串联后与继电器的线圈并联,要求每支二极管 的反压不低于300V B.一支二极管与一适当感抗值的电感串联后与继电器的线圈 并联,要求二极管与电感的反压均不低于1000V C.一支二极管与一适当阻值的电阻串联后与继电器的线圈并 联,要求二极管的反压不低于1000V 9. 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:() A.每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 B.所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端 子 箱内 C.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流 互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上10.大接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应 ()。

继电保护职业技能鉴定指导书职业标准试题库(第一版)-计算题

四、计算题 La5D1001用一只内阻为1800Ω,量程为150V的电压表测量600V的电压,试求必须串接上多少欧姆的电阻? 解:设应串接上的电阻为R 则 150/1800=(600-150)/R 所以R=18003(600-150)/150=5400(Ω) 答:串接5400Ω电阻。 La5D2002如图D-1所示电路中,已知电阻R l=60Ω, R2=40Ω,总电流I=2A,试求该电路中流过R1和R2的电流I1和I2分别是多少? 解:R1支路中的电流I1为 I1=[R2/(R1+R2)]3I =[40/(60+40)]32 =0.8(A) R2支路中的电流I2为 I2=[R1/(R1+R2)]3I =[60/(60+40)]32 =1.2(A) 答:l1为0.8A,I2为1.2A。 La5D3003有一铜导线,其长度L=10km,截面S=20mm2,经查表知铜在温度20℃时的电阻率为0.0175Ω2mm2/m,试求此导线在温度30℃时的电阻值是多少(铜的温度系数为0.004/℃)。 解:铜导线在20℃时的电阻值为 R20=ρ3L/S=0.01753103103/20=8.75(Ω) 在30℃时铜导线的电阻值为 R30=R20[1十α(t2一t1)] =8.75[1+0.004(30~20)]:9.1(Ω) 答:电阻值为9.1Ω。 La5D4004已知电路如图D-2所示,其中电阻以及电流的数值和方向都标注在图中。若设U E=0V,试求U A、U B、U C为多少伏?

解:因为U E=0,则 Uc=R3I3 =400312=4800(V) U B=Uc+R2I2 =4800+20032 =5200(V) U A=Uc+I1R l =4800+50310 =5300(V) 答:U A为5300V,U B为5200V,Uc为4800V。 LaSDS005求图D-3中电路的等效电阻值。 解:R CB=[(40+60)3100]/(40+60+100) =50(Ω) R AB=[(50+25)375]/(50+25+75) =37.5(Ω) 答:等效电阻为37.5Ω。 La4D1006今有一表头,满偏电流I1=100μA,内阻R0=1kΩ。若要改装成量程为5V的直流电压表,问应该串联多大的电阻? 解:因为这是一个串联电路,所以 I=U/(R0+R fi) 改装的要求应该是当U=5V时,表头指针恰好指到满刻度,即此时流过表头的电流应恰好等于满偏电流I=I1=lOOμA,所以 100310-6=5/(1000+ R fi) 即R fi=5/(100310-6)-1000 =50000-1000=49000(Ω)=49kΩ 即串联一个49kΩ的电阻才能改装成为一个5V的直流电压表。 答:应串联49kΩ电阻。 La4D2007在如图D-4中,若E l=12V,E2=10V,R l=2Ω,R2=lΩ,R3=2Ω,求R3中的电流。

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

继电保护竞赛试题

继电保护竞赛试题文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

托电公司知识技能竞赛考试试题继电保护专业(笔试题) 一、选择题(共15分,每题1分) 1、相当于负序分量的高次谐波是 ( C )谐波。 (A)3n次;(B)3n+1次;(C)3n-1次(其中n为正整数);D.上述三种以外的。 2、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( A )。 (A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压; (C)高压侧、中压侧都出现过电压;(D)以上三种情况以外的。 3、某输电线路,当发生BC两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( C )。 (A) I U U ··· === A B C 00;(B) U I I ··· === A B C 00; (C) I I I U U ····· === A B C B C 0 ; (D) I I I ··· == A B C 0。 4、距离保护在运行中最主要优点是 ( B )。 (A)具有方向性;(B)具有时间阶 梯特性;(C)具有快速性;(D)具有灵敏性。 5、对于Y,d11接线变压器下列表示法正确的是( B )。 (A) U U ·· ° = a A j60 e;(B) U U ·· ° = ab AB j30 e;(C) U U ·· ° = ab AB j0 e;(D) U U ·· ° = a A j0 e。 6、微机保护中电压、电流通道的零漂 不能超过(B) (A)-~;(B)-~;(C)-~;(D)-~。 7、检查微机型保护回路及整定值的正 确性( C )。 (A)可采用打印定值和键盘传动相 结合的方法;(B)可采用检查VFC模数 变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)

继电保护复习题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( B ) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大

常州继电保护竞赛试卷

姓 名 分 数 注意事项:1、答卷必须使用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不能使用铅笔或红笔; 2、本份试卷共6道大题,满分100分,考试时间120分钟。 20分) 1. 大接地电流系统与小接地电流系统划分标准之一是零序电抗X 0与正序电抗X 1的比值,满足X 0 / X 1( C )且R 0 / R 1≤1的系统属于小接地电流系统。 A .大于5 B .小于3 C .小于或等于3 D. 大于3 2. 输电线路中某一侧的潮流是送有功、受无功,它的电压超前电流为 ( D ) A .00~900 B .900~1800 C .1800~2700 D .2700~3600 3. 线路发生两相金属性短路时,短路点正序电压U 1K 与负序电压U 2K 的关系为 ( B )。 A .U 1K >U 2K B .U 1K =U 2K C .U 1K <U 2K 4. 微机保护一般都记忆故障前的电压,其主要目的是(B )。 A .事故后分析故障前潮流 B .保证方向元件、阻抗元件动作的 正确性 C .微机保护录波功能的需要 5. 110kV 某一线路发生两相接地故障,该线路保护所测的正序和零序 功率的方向 是(C )。 A .均指向线路 B .零序指向线路,正序指向母线 C .正序指向线路, 零序指向母线 D .均执行母线 6. 超范围允许式纵联保护,本侧判断为正方向故障时,则向对侧发送 ( C

) 信号。 A.跳闸B.闭锁C.允许跳闸 7. 线路断相运行时,高频零序,负序方向保护的动作行为与电压互感 器 的 所 接 位 置 有 关 ,在(A)时且接在线路电压互感器的不会动作。 A.本侧一相断路器在断开位置B.对侧一相断路器在断开位 置 C . 两 侧 同 名 相断路器在断开位置 8. 闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是:高值起动元件起动后,( B )A.正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到闭锁信号 B.正方向元件动作,反方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又 消失C.正、反方向元件均动作,没有收到过闭锁信号 D.正方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又消失 9. 双母线的电流差动保护,当故障发生在母联断路器与母联电流互感 器 之 间 时 出 现 动 作 死 区 此 时应该(B ) A.启动远方跳闸B.启动母联失灵(或死区)保护C.启 动 失 灵 保 护 及 远 方 跳 闸10.在Y-△/11接线的变压器的△侧发生两相短路时,Y侧的(B ) 电 流

[全考点]继电保护模拟考试题库.附答案

继电保护 1、【判断题】电流继电器在继电保护装置中作为测量和起动元件,反应电流增大超过定值而动作。(√) 2、【判断题】变压器纵差动保护或电流速断保护动作后跳开变压器各侧断路器。(√) 3、【判断题】变电站自动化系统按系统结构可分为主从式、分布式和分散式三种类型。(×) 4、【判断题】电力系统短路中发生单相短路的几率最大。(√) 5、【判断题】电流互感器一次绕组和二次绕组的极性通常采用加极性原则标注。(×) 6、【判断题】断路器控制回路中,操作电源电压为48V及以下称为弱电控制。(√) 7、【判断题】变压器电流速断保护的灵敏度按照保护安装处短路时的最大短路电流校验。(×) 8、【判断题】变电站有载调压变压器可以在带负载情况下切换分接头位置,改变变压器变比。(√)

9、【判断题】电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。(×) 10、【判断题】电火花、电弧的温度很高,不仅能引起可燃物燃烧,还能使金属熔化、飞溅,构成危险的火源。(√) 11、【判断题】直流系统的绝缘监察主要是对地绝缘监视。(√) 12、【判断题】电流继电器在继电保护装置中作为测量和起动元件,反应电压增大超过定值而动作。(×) 13、【判断题】从屏背面看,屏内安装设备接线所需的各类端子排列,表明屏内设备连接与屏顶设备、屏外设备连接关系的图纸为端子排图。(√) 14、【判断题】变压器相间短路的后备保护作为变压器差动保护或电流速断保护和气体保护的后备保护。(√) 15、【判断题】微机保护硬件结构由数据采集系统、开关量输入/输出系统、软件算法组成。(×) 16、【判断题】电动机运行中被过热保护跳闸后,随着散热使积累热量减小到过热积累闭锁电动机再起动定值时,电动机禁止再起动回路解除,电动机可以再起动。(√) 17、【判断题】变电站主接线图一般用单线图表示。(√) 18、【判断题】继电保护动作时将故障部分切除,使非故障部分继续运行,停电范围尽可能小,这是指保护具有较好的可靠性。(×)

2020年电工基础知识竞赛试题123题(附答案)

2020年电工基础知识竞赛试题123题(附答案) 1、电压互感器有三种接线方式,分别为:Y,y,d接线,Y,y接线,V,v接线。 2、发电机并列条件:待并发电机与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。 3、零序电流保护主要由零序电流(电压)滤过器、电流继电器和零序方向继电器三部分组成。 4、继电保护装置必须满足选择性、快速性、灵敏性和可靠性四个基本要求。 5、电流继电器的主要技术参数是动作电流、返回电流和返回系数。 6、电力生产的几个主要环节是发电厂、变电所、输电线。 7、二次回路的电路图按任务不同可分为三种,即原理图、展开图和安装接线图。 8、所谓不对应原理是指控制开关的位置与断路器的位置不对应。 9、变压器油在多油断路器中起绝缘和灭弧作用,在少油断路器中仅起灭弧作用。 10、检查二次回路的绝缘电阻应使用1000V的摇表。 11、安装接线图包括:屏面布置图、屏背面接线图和端子排图。 12、中心信号装置包括中心事故信号和中心预告信号两大部分。 13、电力系统中的消弧线圈按工作原理可以分为谐振补偿、过补偿、欠补偿三种方式。 14、安全工作规程是中规定:设备对地电压高于250V为高电压;在250V以下为低电压;安全电压为36V以下;安全电流为10mA以下。

15、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是10kV时0.7m,35kV时1.0m,110kV时1.5m,220kV时3.0m。 16、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得接近避雷器、避雷针和接地装置。 17、遇有电气设备着火时,应立即将该设备的电源切断,然后进行灭火。 18、值班运行工的常用工具有钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活板手、尖嘴钳、电烙铁和低压试电笔等。 19、在变压器的图形符号中Y表示三相线圈星形连接。 20、变电站(所)控制室内信号一般分为电压信号;电流信号;电阻信号。 21、在带电设备四周严禁使用皮尺、线尺、金属尺和进行测量工作。 22、带电设备着火时应使用干粉、1211、二氧化碳灭火器,不得使用泡沫灭火器灭火。 23、变电站(所)常用直流电源有蓄电池、硅整流、电容储能。 24、变电站(所)事故照明必须是独立电源,与常用照明回路不能混接。 25、高压断路器或隔离开关的拉合操作术语应是拉开、合上。 26、继电保护装置和自动装置的投解操作术语应是投入、解除。 27、验电装拆接地线的操作术语是装设、拆除。 28、每张操作票只能填写一个操作任务,每操作一项,做一个记号“√”。

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

相关文档
相关文档 最新文档