文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯井操作及防护脚手架安全专项施工方案

电梯井操作及防护脚手架安全专项施工方案

电梯井操作及防护脚手架安全专项施工方案
电梯井操作及防护脚手架安全专项施工方案

电梯井操作及防护脚手架安全专项施工方案

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

三、电梯井内脚手架方案选择 (1)

1、搭设要求 (1)

2、附图 (2)

3、复合计算书 (5)

4、立杆底的支承型钢梁计算 (12)

四、脚手架搭设技术与工艺 (13)

五、脚手架检查与验收 (15)

六、脚手架拆除 (15)

七、安全管理 (16)

八、应急救援预案 (16)

1、高处坠落事故应急准备与响应预案 (17)

2、物体打击事故应急准备与响应预案 (19)

3、坍塌倒塌事故应急准备与响应预案 (21)

一、编制依据

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

2、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008

3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

4、《钢结构设计规范》GB50017-2003

5、《钢结构工程施工验收规范》GB50205-2001

6、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

7、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

9、《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》 DBJ01-83-2003

10、施工组织设计

11、本工程施工图纸

二、工程概况

广西安全生产技术中心综合楼工程工程位于南宁市兴宁区长罡路3里43号,建筑面积20482.27m2,地下二层,负2层高为4.00米,负1层高为6.22米;地上19层,1~3层层高为4.2米;4~19层为标准层,层高为3.9米,建筑总高度76m。工程建筑基本烈度为7度,抗震设防烈度为7度,建筑安全等级为二级,抗震等级为三级。

本工程总共有4个电梯井均分布在主楼的11~12轴交E轴~H轴、15~16轴交E轴~H 轴,电梯井均在地下负二层底板-11.82m处开始起步,高度为87.7m,电梯井截面净尺寸为2200mm×2200mm。需在电梯井内搭设操作脚手架,以满足电梯井内钢筋、模板、砌筑工程的作业及电梯井内垂直安全防护,

三、电梯井内脚手架方案选择

根据施工现场的实际情况,电梯井内脚手架的搭设高度为87.7m,负2~2层采用落地式脚手架,架体搭设高度为19.1m,4~19层采用16号工字钢作为底座,分段进行搭设,搭设高度不超过20米。其搭设基本要求如下:

1、搭设要求

1)、本工程四部电梯,电梯井净截面:2200mm×2200mm。电梯井施工操作架底部选用不小于16号的工字钢作为底座,工字钢不得少于两根,工字钢两端均应固定于结构上,固定

端长度不少于300mm;工字钢上表面应加焊钢筋以固定立杆,工字钢下表面焊接限位钢筋头以固定工字钢。

2)、电梯井道的脚手架底部采用2根16#工字钢作为底座并用钢管、扣件搭设,然后在工字钢上搭设脚手架。立杆与横杆均用扣件连接,扣件紧固力矩应达到45~55N.m。从地下室开始搭设,以后每一层进行一次搭设,上层板浇筑完成达到强度以后进行第二次搭设。

3)、施工时将工字钢直接用Ф18圆钢倒“U”形卡固定在楼面上,两边伸出电梯井内墙面的距离为200mm,东西方向放置。型钢应有产品质量合格证、质量检验报告等质量证明材料。型钢使用前必须进行检查,严禁使用有裂缝、变形的型钢。型钢使用前应进行防锈处理。

4)、电梯井施工操作架采用Φ48 ×3.5mm 普通钢管,横杆步距不大于 1800mm;横向水平杆悬挑长度不宜大于 500mm ;

5)、架体每层楼面高度在楼面上设置两根钢管伸出井道于预埋钢管连接,作为井道脚手架的连墙件。

6)、电梯井道内的设施,必须由脚手架专业人员定期进行检查、保养,发现隐患及时消除。

7)、电梯井施工操作架随结构施工搭设,底层、施工层及每隔两层均宜采用模板木枋硬质封闭;

2、附图

电梯井操作及安全防护架立面图

3、复合计算书

依据规范:

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

《钢结构设计规范》GB50017-2003

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164-2008

计算参数:

钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。

模板支架搭设高度为19.5m,

立杆的纵距 b=1.50m,立杆的横距 l=0.80m,立杆的步距 h=1.80m。

脚手板自重 1.50kN/m2,栏杆自重0.15kN/m,材料最大堆放荷载0.00kN/m2,施工活荷载2.50kN/m2。

图落地平台支撑架立面简图

图落地平台支撑架立杆稳定性荷载计算单元

采用的钢管类型为φ48×3.0。

钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。

一、基本计算参数[同上]

二、纵向支撑钢管的计算

纵向钢管按照均布荷载下连续梁计算,截面力学参数为

截面抵抗矩 W = 4.49cm3;

截面惯性矩 I = 10.78cm4;

纵向钢管计算简图

1.荷载的计算:

(1)脚手板与栏杆自重线荷载(kN/m):

q1 =0.000+1.500×0.300=0.450kN/m

(2)堆放材料的自重线荷载(kN/m):

q21 = 0.000×0.300=0.000kN/m

(3)施工荷载标准值(kN/m):

q22 = 2.500×0.300=0.750kN/m

经计算得到,活荷载标准值 q2 = 0.750+0.000=0.750kN/m

2.抗弯强度计算

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩。

最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下:最大弯矩计算公式如下:

最大支座力计算公式如下:

静荷载 q1 = 1.20×0.450=0.540kN/m

活荷载 q2 = 1.40×0.750+1.40×0.000=1.050kN/m

最大弯矩 M max=(0.10×0.540+0.117×1.050)×1.5002=0.398kN.m

最大支座力 N = (1.1×0.540+1.2×1.05)×1.50=2.781kN

抗弯计算强度 f=0.398×106/4491.0=88.60N/mm2

纵向钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下:

静荷载 q1 = 0.450kN/m

活荷载 q2 = 0.750+0.000=0.750kN/m

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

V=(0.677×0.450+0.990×0.750)×1500.04/(100×2.06×105×107780.0)=2.388mm 纵向钢管的最大挠度小于1500.0/150与10mm,满足要求!

三、横向支撑钢管计算

横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算

集中荷载P取纵向板底支撑传递力,P=2.78kN

2.78kN 2.78kN 2.78kN 2.78kN 2.78kN 2.78kN

支撑钢管计算简图

电梯井防护施工方案

电梯井防护施工方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

九峰农民还建楼C01#、C02#、D01#、D02#、E01#、E02#楼工程电梯井防护工程 施 工 方 案 泰森建设工程有限公司

二○十一年四月十五日 九峰农民还建楼C01#、C02#、D01#、D02#、E01#、E02#楼工程 电梯井防护工程 施 工 方 案

编制单位:泰森建设工程有限公司 编制人: 审核人: 编制时间:二○十一年四月十五日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、电梯井防护的搭设 四、电梯井防护搭设示意图 五、安全文明施工管理

一、编制依据 二、工程概况 1、建设地点及环境特征 本工程在万州区万里城墙万州区人民医院院内,南、北向位于万里城墙与国本路之间,西侧与龙宝区税务局相邻,南侧与万州建设银行大楼相邻,场地位于万州主城区繁华地段。

2、工程简况 工程总体概况厂房(二)、宿舍(一)二期工程由肇庆市汇易通电子 科技有限公司投资,由广东八千纵横建筑设计有限公司,监理单位为肇 庆市兆业工程建设监理有限公司;施工单位为吴川市建筑安装工程公 司。位于肇庆市高新区迎宾大道西面、康泰街北面。 二、施工计划: 目前正在主体三~五层施工,预计六月底、七月初主体结构封顶,电梯井施工操作架(平台)及安全防护与主体施工相同步。 三、电梯井防护的搭设 ①建筑的电梯井模板安装安全防护搭设危险性大,技术要求高,班组应合理组织劳动力和技术力量,搭设人员应配备必要的通讯工具和劳动保护用品(安全网、安全帽、安全带)。 ②搭设技术人员及工人,必须认真熟悉电梯井的安全防护方案,本方案中电梯井每三层一道防护,其余每层搭设软防护。 ③电梯井门口设置钢管护栏,并挂上警告牌,提示操作人员注意安全。(详附图) ④电梯井防护搭设时应有照明,应配有带防护罩的36V低压手灯作临时移动照明用,电焊机用电应单独的电源开关,电源开关应设置在厅门口附近,以利操作使用。

电梯井整体提升架防护施工方案

xx住宅小区工程 电梯井防护专项施工方案 编制人:___________ 审核人:___________ 审批人:___________ 编号: MXQ-2019-001 编码: XX-XX-XX-FA xx建筑工程有限公司 2019年月日

目录 一、工程概况 (1) 1、工程概况 (1) 2、设计概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、电梯井提升架设计 (2) 1、提升架(即方案中的三角架)大样图 (2) 2、铁栅栏防护图 (3) 3、电梯井水平防护图 (3) 四、施工准备 (4) 1、技术准备 (4) 2、人员准备 (4) 3、物资准备 (5) 4、机具设备 (5) 五、电梯井整体提升架搭设施工工艺 (6) 1、施工工艺流程 (6) 2、型钢三角架制作 (6) 3、型钢三角架吊装 (7) 4、架体搭设 (7) 5、电梯井操作架提升 (9) 六、电梯井安全防护 (10) 1、电梯井道安全防护 (10) 2、电梯井防护门制作 (12) 七、验收及质量保证措施 (13) 1、材料质量要求 (13) 2、质量验收 (14) 3、质量保证措施 (14) 八、安全文明施工措施 (14) 九、应急预案 (16)

1、应急组织机构 (16) 2、应急救援职责 (16) 3、救援专业组分工 (16) 4、危险源识别分析 (17) 5、应急演练 (20) 6、应急处理流程 (20) 7、应急救援电话机路线 (20) 十、计算书 (20)

一、工程概况 1、工程概况 本工程位于XX市XX区,北邻XX路、西依XX路、南接XX路、东靠XX路……。 本工程由XX及其XXX组成。总建筑面积:XXX㎡,地下建筑面积:XXX㎡;建筑总高度:XXm,xx层高; 本工程结构形式为xxxx。 (写明项目地点、周边环境及交通情况、建筑面积、楼栋组成、建筑层数及高度、有无特殊建筑构造) 2、设计概况 本工程电梯井道内净空尺寸XXX*XXXmm,电梯井洞口尺寸为XXXmm,XX楼层高为XXm。由于电梯井高度过高,为施工作业带来安全隐患,电梯井口与电梯井内施工作业需要防护措施,为保证操作人员安全,操作层作业施工采用筒体模板操作架提升法、井口采用铁栅栏防护、井内实行软硬防护措施。 二、编制依据 (编制依据不限于表中所列,各项目需根据实际情况进行添加,但需保证规范名称及编号准确,并确保规范是在使用的)

电梯井道护板施工方案

电梯井道护板施工方案 一、目的 为确保电梯井道护板的安装质量,使电梯井道护板安装重要工序能按国家有关标准及制造厂家技术部门颁布的有关标准进行正常施工,并能确保电梯运行质量优良,安全平稳。 二、引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 10060-2009 电梯安装验收规范 GB 7588-2009 电梯制造与安装安全规范GB/T 10058-2009 电梯技术条件 GB/T 10059-2009 电梯试验方法 三、内容 1.概述 本安装工艺是引用国家相关标准和厂方安装工艺,经过参照、总结、归纳,围绕实现公司安全方针、目标和质量方针、目标而制定的工艺性文件,也是公司电梯安装工程的指导性文件,此工艺对电梯的安装提出了更高的要求,其目的

是为了确保电梯的安装质量,并且遵循安全第一的原则,使电梯安装重要工序能按国家有关标准及制造厂家技术部门颁布的有关标准进行正常施工,并能确保电梯安装质量优良率能稳步上升。在实际安装过程中必须遵守此安装方法,如遇特殊情况有必要背离此安装手册所描述的方法,须经项目经理结合相关部门进行风险评估并仔细设计安装方案后,方能进行施工。为确保高效、安全的安装,以下几点必须做到:施工现场必须符合安装条件部件堆放点到电梯井道必须有一条畅通且距离尽可能短的运输通道项目经理必须先检查井道尺寸电梯部件全部发货到工地与客户确认安装日期现场需有独立且可上锁的主电源配备足够的安装工具备齐个人安全防护用品 2. 安全事项 2.1 安全概述 在整个安装过程中必须严格执行电梯安全施工规定,只有持有效特种作业上岗证的人员才可进行施工. 2.2 电器操作安全事项 在任何时候,施工人员都必须知道且遵循下列的安全规范进行操作。 1.确保所有电源都断开。 2.检查所有电源都没有短路情况。 3.检查所有安装都是在无电情况下进行。

电梯井安全防护方案

一、编制依据 1 、1311 工程业务技术用房施工蓝图 2、《建筑施工安全检查标准》( JGJ59-99) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—1991) 4、《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59—99) 5、《建筑结构荷载规范》(GB50011—2001) 6、《建筑施工钢管脚手架扣件安全技术规范》(JGJ—22—857) 7、《建筑施工手册》(第四版) 二、工程概况 本工程位于武汉市汉阳区创业路,属于业务技术用房。地下局部一层,层高; 地上五层,层高;部分采用筏板基础,其他部分采用独立柱基;建筑总高度,总建筑面积4000m2。本工程士对应的绝对标高为,场地整平标高为,基坑底设计标高,基坑开挖深度为整平标高以下。基坑开挖底面积为424m2;基坑底周长约为83m。地勘报告显示,建设场地内无建筑物及地下管线。根据湖北省地方标准《基坑工程技术规程 (DB42/T159-2012 )》规定,确定本基坑各区段重要性等级为二级。 建筑地基基础等级:乙级 建筑防火、耐火等级:二级 建筑工程结构安全等级:二级混凝土框架抗震等级:四级,设防烈度为7 度。 电梯井高度过高,为施工作业带来安全隐患,电梯井口与电梯井内施工作业需要防护措施,为保证操作人员安全,操作层作业施工运用搭设操作作业平台、井口采用铁栅栏防护、井内实行软硬防护措施。 电梯井安全防护方案

三、电梯井防护措施: 1、电梯井跟进平台平面设计 平台边框及横撑采用14#槽钢,接点全部满焊,上面满铺50mn厚木脚手板。平台利用平台穿墙螺栓孔位置,采用8根? 32的勾头螺栓作支撑点。平台尺寸为:长x宽二(电梯井长度-100mm x (电梯井宽度-100mm。平面图及剖面图见下。 平台平面图 1-1剖面图 (图1) 2、电梯井口防护 本工程电梯井口做防护铁栅门,铁栅门离地高度为,门栅网络的间距不大于15cm,铁栅门底部采用木模板设置20cm挡脚板,铁栅门采用膨胀螺栓固定结构墙上,必须固定牢固。 剖面 电梯井口防护门(mm)(图2) 哥—计nr 图o —L 3、电梯井内部防护

电梯井采光井内脚手架施工方案

长兴岛凤凰镇CX01单元07-04地块住宅项目电梯井、采光井内脚手架施工方案 施工单位:中城建设有限责任公司 2017 年10月30日

目录 一.编制依据 (1) 二.工程概况 0 三、电梯井、天井、采光井道脚手架方案选择 (2) 四、脚手架搭设技术与工艺 (3) 五、电梯井、采光井、天井平网设置 (5) 六、脚手架拆除 (5) 七、安全管理 (6) 八、计算书 (6) 一.编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑施工预防高处坠落事故的若干规定》建设部建质[2003]82号 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《建筑施工安全手册》(杜荣军主编)等编制 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》 二.工程概况 表2.1

本工程位于上海市崇明区长兴镇,长橘路北侧、凤凰公路西侧,先进河东侧。本工程拟建建筑物由7幢高层住宅、8栋5层叠加、5栋3层联排、21栋3层合院、2层公建配套用房、1层地下车库等组成。用地面积89802.1平方米,总建筑面积186704.05平方米,其中地下室建筑面积83015平方米。1#~7#楼17层高度55.37米;8#~11#、27#~30#楼5层高度17.4米;12#~23#、31#~39#楼3层高度11.5米;24#、25#、40#、41#、26#楼3层高度11米;42#楼2层公建高度12.05米;43#楼1层公建高度3.2米.

电梯井内脚手架搭拆施工专项方案

电梯井内脚手架施工专项方案 本工程为一座仓储用房,总建筑面积:6.45万m2,其中:地下建筑面积1.37万m2、上部建筑面积共5.08万m2。本工程地下一层,地上分为A栋和B栋,A栋地上部分2层,总高度15.6m,B栋地上部分7层,建筑总高度42.1m。 电梯井内的脚手架是独立于外墙脚手架的独立体系,它是为电梯井施工服务,兼作电梯井防护。 一、搭设方案与荷载计算分析 1、电梯井内脚手架的搭设要求: 1.1、电梯井内脚手架的搭设施工不能滞后于相应楼层的部位的施工,并安排专人进行(由进行楼层内档防护施工人员进行搭设)。 1.2、电梯井内脚手架的分段与整个主楼外脚手架的分段是一致的,即:地下室一层至三层为一段,此段脚手架为落地脚手架;从三层开始电梯井内脚手架采用悬挑脚手架采用扣件式双排单立杆钢管脚手架(此段悬挑为32米)。 1.3、电梯井内脚手架在悬挑层进行封闭防护,用旧模板将全部洞口进行封闭,以后每隔3层用旧模板进行全封闭。同时电梯井门洞口安排专人用专用电梯井防护隔栅进行防护,并张贴显著标志,任何人不得向电梯井内扔物品。 1.4、电梯井内脚手架仅作为电梯井施工操作及安全防护使用,不作为临时楼面吊物的堆放地点,同时,不能作为电梯井施工材料的堆放地点。 1.5、电梯井内脚手架采用悬挑工字钢I14;采用的反拉钢丝绳为6×19+1Φ15.5光面钢丝绳,所选用的材料均与外架一致。 1.6、悬挑工字钢在沿电梯井短边方向搁置在电梯井两侧的楼层大梁上。工字钢具体位置与电梯井内脚手架立杆的位置一致,以方便脚手架的搭设。 1.7、脚手架的搭设 1.7.1 平面布置:立杆纵向间距不大于1.5m,脚手架宽度按消防梯计算为 2.1m,立杆距建筑物结构边缘净距最小为300,立杆的直接接头应相互错开50%,立杆的接头、相邻杆要错开,并布置在不同步距内,其接头距大横杆的距离不要大于步距的1/3,工艺同落地脚手架。 1.7.2 连墙杆、吊环等设置同外墙悬挑脚手架。

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

电梯井施工方案

电梯井施工方案 一、工程概况: 武汉·健康谷第二期23~25#楼工程,地下室一层,地上24层,电梯井道由地下室底至天面机房基础高度约75米,23#楼电梯井图纸设计有4个,24#、25#楼各有2个,地下室层高5.3米,±0.000以上层高3.00米。 二、编制依据 1.《安全生产和文明施工规程》 2.《建筑安装及安全操作规程》 3.《建筑施工高处作业安全技术规范》 4.《龙门架及井架物料提升机安全操作规范》 5.本项目合同图纸及施工组织设计方案的规定 三、电梯井主要安全施工操作和措施 (1)电梯井道是建筑中最重要安全,最危险、最特殊的作业部位: 电梯井道是高层建筑最危险、最特殊的施工部位,施工过程中,无论是安全员或是需要作业施工的工人,必须要按操作规范、程序进行施工。其中施工脚手架的搭设和一级防护、二级防护必须按规定做好,防护门设置是电梯井道最主要防范措施。 (2)电梯井道内的定架搭设: ①立杆间距不得大于900*900

②水平拉杆步准为1500双向设置,并每层对角设置双向剪力棒; ③每隔两层必须有固定埋设钢管与立管拉结牢固; ④每隔4层必须有铜丝铝与预埋吊环(Ф18一级钢做)组成卸力,以减轻底下立管受力; ⑤每隔8层,用工字钢做悬挑支承立管。 (3)电梯井道内一级和二级防护措施: ①除搭设顶架外,还要求每2层铺设必要的安全挡板,每2层挡板的中间层,必须设置安全网,封闭电梯井道; ②电梯井门设置要求: 电梯井门需用钢筋焊成,高度高度不应少于1.8米,与结构剪力墙预出的钢筋组成围护,若做成门式的,平常必须用Ф4铁线绑扎牢固,不得随意开放。 (4)电梯井每层工作面搭设安全规程: ①电梯井道作业面要求:必须满足木工班、钢筋班、泥工班的作业操作要求: 泥工、钢筋工、木工操作安装安装模板或拆除模板时,井内作业的脚手架必须用特制的工作桥板或木板木方组成工作台,工作台必须满铺井道,而且坚固,临时可用铁线与棚架绑扎牢固; ②木工安装模板和拆卸模板时的工作面要求棚架, 离墙壁宽约400mm,这与安全规定是矛盾的,故当不是木工作业时,是钢筋或浇砼施工时,应利用棚架上的挡板材料再修整加固,符合安全规定(即离边不得大于200mm内)方可作业施工;

电梯井道钢管脚手架搭设工艺(2.0A版)

电梯井道钢管脚手架搭设工艺
1
共 12 页
第 1 页
一.搭设钢管脚手架的基本要求 1.适用于顶层安装轿厢的工艺。 2.能满足电梯安装的使用要求。 3.脚手架要有足够稳定性,平台静载 250kg/m2 时不得下沉,在规定荷载和各种气候条件 下脚手架均不能发生明显变形、倾斜、下陷或摇晃松动的现象。 4.有足够的作业面积供安装人员现场作业。 5.脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》 (GB5036) 考核合格的专业架子工。 作业人员在搭设及拆除脚手架时均需要使用安全主绳, 每条绳供一个人单独使用(图二十一)。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。 6. 搭设时,除要符合本工艺的要求外,其它未提及的要求应符合《建筑施工扣件式钢管 脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 二. 脚手架材料的选用 1. 钢管 (1) 采用《直缝电焊钢管》(GB /T 13793)或《低碳流体输送用焊接钢管》(GB/T 3092)中 规定的 3 号普通钢管,其质量应符合《碳素结构钢》(GB/T 700)中 Q235-A 级钢的规定。 (2) 按下表采用钢管,要求选用Φ48×3.5 钢管。
截 面 尺 寸(mm) 外径Φ,d 48 51 壁厚 t 3.5 3.0 最 大 长 度(mm) 横/纵向水平杆 按井道图确定 其它杆 6500
(3) 钢管的尺寸和表面质量应符合下列规定: I. 管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的 划道;旧钢管表面锈蚀深度应≤0.5mm,锈蚀检查应每年一次。检查时,应在锈蚀 严重的钢管中抽取三根,在锈蚀严重部位横向截断取样,当锈蚀深度超过规定值 时不得使用。 II. 钢管上严禁打孔。 2. 扣件 (1) 应采用可锻铸铁制作,其材质应符合《钢管脚手架扣件》(GB 15831)的规定。 (2) 扣件在螺栓拧紧扭力矩达 65N·m 时,不得发生破坏。 3. 工作平台(脚手板) (1) 脚手板可采用钢、木、竹材料制作,每块的质量不宜大于 30kg。 (2) 冲压钢脚手板的材质应符合《碳素结构钢》(GB/T 700)中 Q235-A 级钢的规定,并应 有防滑措施。 (3)木脚手板时应采用杉木或松木制作,其材质应符合木结构设计规范(GBJ5)中 II 级材 质的规定。脚手板厚度不应小于 50mm,两端应各设直径为 4mm 的镀锌钢丝绳箍两道。 (4)竹脚手板时宜采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板、竹笆板,两端用直径不小于φ2 的 铁丝与脚手架固定。 (5)竹子平台单竹时使用尾径不小于 40 的篙竹,双竹时选用尾径不小于 30 的篙竹,用竹 篾或塑料篾与脚手架固定(如图一、图二、图三) 。除首层外其余每层均应设置工作 平台,且在任何情况下两竹子平台的垂直距离不得超过 8 米,当两竹子平台垂直距离 超过 8 米时必须在中间加设平台。

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

电梯井操作防护架施工方案

目录 一、编制依据.................................................................................2... 二、工程概况.................................................................................2... 三、施工准备.................................................................................2... 3.1、技术准备.............................................................................2... 3.2、材料准备:.........................................................................3... 3.3、人员准备:......................................................................... 4... 3.4、安全准备............................................................................. 4... 四、电梯井操作防护架设计..........................................................4.. 4.1、设计思路.............................................................................4... 4.2、施工流程............................................................................. 5... 4.3、具体做法............................................................................. 5... 五、架体拆除.................................................................................6... 六、注意事项.................................................................................7... 七、架体安全性能验算.................................................................7... 7.1、型钢梁受力验算.................................................................7... 7.2、架体验算.............................................................................8... 附图1..........................................................................................1..6. 附图2..........................................................................................1..7.

电梯井内脚手架施工方案

萍乡市九岭蓉嘉棚户区安置项目3#4#楼 电 梯 井 内 脚 手 架 施 工 方 案 江西建工第四建筑有限责任公司 年月日

本工程位于萍乡市跃进北路。地下二层,地上31、34层框架剪力墙结构,基础为旋挖成孔灌注桩。,3#楼建筑面积为24154.9m2,4#楼建筑面积24931.68m2,3#楼屋顶相对标高99.6米,3#楼屋顶相对标高98.9米。防水设计:防水等级二级,地下室混凝土抗渗等级为P6。抗震设计:本工程按三级抗震设计。建筑防火:耐火等级为一级。本工程结构设计使用年限50年,结构安全等级二级。 脚手架搭设技术与工艺 1构配件材质 1.1钢管 1.1.1 规格:Ф48×3.0㎜;表漆:黄色 1.1.2质量符合国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092);钢号:Q235-A级钢. 1.1.3禁止使用:严重锈蚀、弯曲变形、有裂纹、无出厂合格证和生产许可证或无检测合格证明的管材. 1.1.4立杆两端面切口须平直.严禁有斜口、毛口、卷口等现象. 1.2扣件 .1.2.1符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831). 1.2.2禁止使用:脆裂、变形、滑丝、无出厂合格证和生产许可证或无检测合格证明的扣件. 1.2.3在螺栓拧紧扭力距达65N·m时,不得发生破坏. 1.2.4新、旧扣件均应进行防锈处理. 1.3九夹板 1.3.1规格:1800㎜×1200㎜;表面平整光滑; 1.3.2禁止使用:脆裂、破损、腐蚀. 3.1.4拉结用材 3.1. 4.1钢管: Ф48×3.0㎜ 1.5锚固元钢 1.5.1质量符合国家标准《钢筋混凝土用钢筋》(GB1499),钢号HPB235. 1.5.2禁止使用:螺纹钢材料;严重锈蚀、有裂纹、废料拼接、无出厂合格证的产品材料. 2 搭设尺寸 3.2.2立杆纵距1.4米,横距0.8米 立杆离井壁尺寸为:300mm 2.3步距:h=1.8m 2.4搁栅杆间距:@=350~400㎜ 2.5拉撑点间距:二步四角 3.6m(高度方向);4角(水平方向) 2.6扣件扭力矩:50N·m 3 搭设技术与工艺 3.1搭设内电梯井脚手架 3.1.1 立杆 每个电梯井内布设6根脚手架立杆。立杆支设在电梯井大底板上或工字钢上,立杆接长采用对接。立杆对接扣件必须交错布置,相邻两个立杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向不应小于500㎜,各接头中心距主节点距离不大于步距的

电梯井脚手架搭设施工方案.

电梯井脚手架搭设施工方案 一、工程概况: 大型居住社区南桥新城动迁安置基地J3- 标段工程,位于南 桥新城东部区域,东至大寨河、西至金钱路、南至规划红星一路、北至红星港以南。 二、搭建依据: 本工程采用槽钢悬挑脚手架搭设,其设计参照现行规范《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99;《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、J84-2001规范执行。 三、所用材料: 本工程电梯脚手架所用材料有钢管、扣件、竹笆,钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm,钢管规格长:4m、3.6m、2.4m、2.1m、1.9m、1.8m、1.2m几种,材质符合《碳素钢结构》GB700-79号中Q235A钢的规定,无锈、无弯曲、无压扁、无裂纹的材料,扣件为铸铁扣件,扣件质量符合国家建设部专业标准《钢管脚手架扣件》JG22-85规定;竹笆采用有一定厚度,规格1×1.8m,材质不腐朽,无虫蛀制品。 四、搭建方式: 1.井道脚手架高度超过24M,故采用16#槽钢隔段,槽钢悬挑高度不超过18米,即每六层一隔断。井道内脚手架拉接采用钢管顶撑,保证可靠有效,每层设置。 2.加固排架必须从上到下对准设置,保证荷载均匀传递到基础底板。 3.脚手架步高1.8m,每二层或不超过10m铺设竹笆片隔离,电梯井在楼层面处设置防护栏杆。

4.电梯井内的隔离、防护栏杆不得擅自拆除,影响施工。若要拆除,必须经现场安全技术负责人同意后,做好防范措施后再拆除。施工完毕后必须马上复原。 五、搭建顺序: 放线→立杆→横杆→小横杆→竹笆片→楼层井道口防护栏杆围护。搭建完工后,检查验收合格,挂合格牌。 六、脚手架拆除: 1、在脚手架拆除前应检查脚手架是否完整,是否被拆除过,如发现有被拆除部位,应先恢复。脚手架、层门地面上是否有杂物和障碍物,应先清除后拆除。 2、拆除必须从上到下,从次到主,拆除时严禁上下施工。 3、做到文明施工,拆除过程中严禁向下抛掷钢管、扣件等。 4、在未拆除前必须采取防护措施,要做到轻搬轻放,必须做到随拆随运及时处理,楼面上对方1t/㎡。 5、材料向下运输时,要注意周围成品的保护,使用扶墙梯时,必须听从专业操作人缘的指挥,严禁超载,防止意外事故发生。 6、材料运至地面,要堆放整齐,按品种、规格堆放,便于保管和出场清点。 七、安全生产: 1、脚手架操作人员必须持有特殊工种上岗证上岗,做好岗前教育,在安全员(班组长)的指导下做好各项安全工作。 2、脚手架拆除时,有专业人员进行监控,并拉好安全警戒线。 3、正确使用防护用品。 4、进入施工现场必须遵守各项规章制度,接受现场安全员对施工现场全过程的检查、督促。

移动脚手架专项施工方案

一、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 建筑工程预防高处坠落事故若干规定(建质[2003]82号) 施工组织设计及施工图纸 二、工程概况 本工程为普洛斯(齐河)三期项目,含1栋单层锅炉(A12)、1栋单层门卫和2栋单层钢结构仓库(A-10、A-11)。位于德州市齐河园区北路以北,名嘉东路以西、名嘉中路以东。钢结构仓库的结构形式为门式钢架。A-1、A-11库均为四跨,跨度为24m-24m-24m-25m;含局部夹层,双坡屋面,檐口高度11.70m,屋脊高度13.15m;主要功能为仓库,仓库地面货物堆载为50KN/m2。 本工程建筑设计标高±0.00m等于绝对标高的数值,A-10、A-11库为23.325米;锅炉房(A12)为22.60米;门卫方为23.50米;建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限50年。 总用地面积79311平方米,建筑面积47416平方米;其中A-10建筑面积23532平方米,A-11建筑面积23305平方米,A-12建筑面积390平方米,门卫建筑面积89平方米。 建筑层数:仓库A-10/A-11一层为主,局部二层;建筑层高:一层层高4.5米,二层层高6.0米。 仓库净高:10.5米(仓库地面到梁底或安装物最低点),但檐口附件净高不小于9.9米。 仓库净空高度10.5米,A12一层,层高6米;门卫一层,层高3.3米。 A-10/A-11库火灾危险等级:丙类二项火灾危险性仓库;设计耐火等级:A-10库/A-11库/A-12一级,门卫二级。 A-10/A-11库主体为门式钢架结构;A-12/门卫混凝土框架结构;设计耐久年限为50年。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

电梯井防护专项施工方案(终版)

一、工程概况 1.工程名称:芷岸龙庭三标段工程 2.建设单位:湖北广宏置业有限公司 3.设计单位:武汉开来建筑设计有限公司 4.监理单位:湖北华泰工程建设监理有限公司 湖北华隆工程建设监理有限公司 5.施工单位:中天建设集团有限公司 6.本工程属于钢筋混凝土剪力墙结构,混凝土等级:筏板顶-5.52~20.970M C40,20.970~38.970M C35,38.970~103.700(电梯机房) C30。 电梯井剪力墙厚度200mm。 二、电梯井道脚手架搭设 (一)、参考模型 本工程电梯井井道内净空尺寸2100×2200mm,电梯门洞尺寸为1200×2200mm,标准层层高为3000mm,如下图所示: (二)、施工操作架体搭设

施工操作架体具体搭设示意图如下:

施工操作架是采用本公司设计的定型化产品,以三脚架的形式支撑于电梯井的墙和梁上,操作平台是一块3厚的钢板,支架是5#槽钢、10#槽钢、48钢管组成,为了方便施工,操作平台顶部低于楼面25㎝,本工程层高3米,支架高度2750㎜,操作支架的下端支撑于电梯门洞口,本工程电梯洞口宽度1200㎜,操作架下端的支架宽度1180㎜。施工操作架体随结构施工搭设,待电梯井模板拆除干净后用塔吊提升,安装完成后搭设下层的安全维护。本支架具备方便,快捷,经济,安全等实效,适用于本工程的电梯井井道施工。 三、防护措施 1、架体水平防护: 电梯井脚手架在操作层及其下一层满铺钢网片,工字钢支撑面满铺木方和模板全封闭。每隔两层设置一道水平安全网,安全网与电梯井结构之间封闭严密。安全网必须完好无损、牢固可靠。要经常检查安全网,安全网及封闭层内垃圾要及时清理。 2、井道临边防护: 井道周围墙体未砌筑前,井道周围搭设1.2米高防护栏杆,栏杆立面采用安全网封闭。栏杆需安装牢固。

电梯井操作防护架施工方案

附图 附图 目录 一、编制依据 .2. .. 二、工程概况 .2... 三、施工准备 .3... 3.1、技术准备 3... 3.2、材料准备: 3... 3.3、人员准备: 4.. 3.4、安全准备 4.. 四、电梯井操作防护架设计 .5.. 4.1、设计思路 5... 4.2、施工流程 5... 4.3、具体做法 5... 五、架体拆除 . 6... 六、注意事项 . 7. 七、架体安全性能验算 7.. 7.1、 型钢梁受力验算 7.. 7.2、 架体验算 8... .1..7. .1..8.

、编制依据 国家、陕西省和西安市关于建设工程的法律法规和规章制度; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2011); 1、 西安?绿地中心A 座项目施工图纸; 2、 西安?绿地中心A 座项目施工组织设计; 3、 4、 5、 《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 》? 6、 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) (2011版); 7、 《建设施工现场环境与卫生标准》(JGJ 146-2004); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99)) 9、 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2011); 10、《建筑施工手册》(中国建筑出版社.第四版); 11、《中国建筑第八工程局技术标准》(中国建筑出版社)。 、工程概况 西安?绿地中心A 座超高层项目位于西安市西高新区,西邻丈八二路,南 侧为锦业路,东侧为正大生活馆(在建)。主楼采用带加强钢管混凝土框架-型钢 混凝土核心筒体系,裙房采用钢筋混凝土框架结构。建筑总高度 270m ,混凝土 浇筑高度261.2米,总用地面积约17425 rf,地下3层,地上57层。 核心筒墙体使用液压爬模,梁板施工时,电梯井口需要搭设架体进行防护以 确保施工安全,且部分电梯在中间楼层封闭,所以该防护架在特定楼层需要用于 顶梁板混凝土浇筑,故该架体以下简称电梯井操作防护架。

脚手架工程专项施工方案

脚手架工程专项施工方案 一、编制依据 1、设计建筑、施工图纸 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 3、《建筑施工安全检查标准》 4、脚手架施工安全强制性条文 5、建筑施工手册 6、施工平面布置图 7、有关法律、法规、规章、管理文件。 二、工程概况 凯东新城一期工程包括住宅AZ6、AZ7、AZ8和住宅AZ1、AZ2及部分商铺楼,AZ6、AZ7、AZ8三栋单体主楼及一层和三层裙楼商铺为一个整体建筑,AZ1,AZ2两栋单体主楼及一层和三层裙楼商铺为一个整体建筑,而两个整体建筑群又由三层裙楼商铺联系在一起,一层留消防通道和小区次入口,AZ6为16层高,AZ7为17层高,AZ8为18层高,AZ1为16层高,AZ2为18层高,商铺分一层和三层均有。 三、脚手架方案构思 因为基于总体施工方案考虑,在承台基础砼施工完毕后,即采取整个基坑先搭设满堂脚手架和外围双排脚手架施工剪力墙柱及结构梁直至施工首层楼板;部分脚手架需要

施工至3层楼板,再采用工字钢固定于3层楼板悬挑脚手架继续施工外围梁、柱,标准层楼板采用门架施工,待首层结构楼板砼达到规范强度拆除基坑内满堂钢管脚手架及基坑内建筑物外双排脚手架后再进行基坑全面回填。土方回填时上部结构可同时在施工,这样方可保证整个结构施工工期不受回填土影响,确保施工主体工期。回填土后约一个月后,从新搭设满堂脚手架进行砌筑及粗装修等施工。 二、施工准备 施工准备包括技术准备、材料和机械准备以成熟的作业条件。 2.1 技术准备 2.1.1 项目部技术人员和工长认真熟悉施工图纸,做到充分吃透图纸,并核对平面尺寸和标高,图纸相互间有无矛盾或错误,掌握设计内容及各项技术要求,了解整个凯东一期工程规模、特点、工程量和质量要求。 2.1.2 仔细熟悉整个建筑外轮廓,确保整个脚手架搭设实用不浪费。 2.1.3 认真熟悉脚手架施工规范,严格按照规范设计与搭设脚手架工程。2.2 材料和人员准备 2.2.1 做好钢管、扣件及撑头等主要材料的计划和采购进场组织工作,严格按照施工平面布置图要求指定地点堆放。 2.2.2 所有脚手架工人必须持证上岗,进场前进行安全、质量教育。 2.3 作业条件 2.3.1 目前还不具备搭设脚手架条件,一旦砼承台基础梁浇筑砼完毕达到一定强度条件,在承台表面铺板保护即可落脚搭设脚手架。

相关文档
相关文档 最新文档