机房现浇板承重计算标准

机房现浇板承重计算标准
机房现浇板承重计算标准

机房现浇板承重计算标准

一.计算依据:

⑴《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)

⑵《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87),《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)二.计算软件:

理正工具箱5.11(异形板计算)

六所提供的理正异形板程序计算基站楼板承重傻瓜书

三.主要计算内容:

1.机房无设备时机房楼板的跨中最大弯矩值;(理正工具箱计算)

2.机房在原有设备荷载作用下的机房楼板跨中最大弯矩值;(理正工具箱计算)

3.机房新增设备后,在所有设备荷载作用下的机房楼板跨中最大弯矩值;(理正工具箱计算)

4.以上数据计算完毕后,相关数据代入《六所提供的理正异形板程序计算基站楼板承重傻瓜书》进行承重结论分析.

四.理正工具箱计算参数

1.固定参数取值说明:

(1).楼板尺寸取值:楼板计算宽度=内墙尺寸+200mm

(2).楼板的边界形式:无设备及有设备统一采用简支方式,

(3).作用的荷载形式:局部均载、局部线荷载、集中荷载(理正软件计算时,设备荷载首选局部等效均载输入,在荷载数量超过理正最大均布荷载个数5个时,考虑采用集中等效荷载输入,局部线荷载主要针对墙下无梁的墙体荷载);

2. 计算无设备时机房楼板的跨中最大弯矩值参数说明:

(1)均布恒载标准值取1.0 kN/m2

此处概念是单位力1时的弯距。

(2)均布活载标准值取 0 kN/m2

(3)板容重取0 kN/m3

(4)恒活载分项系数均取1.0

(5)活荷载准永久值系数取0.5

3. 计算原有设备时机房楼板的跨中最大弯矩值参数说明:

(1)均布恒载标准值取1.0 kN/m2

(2)均布活载标准值取 0.6 kN/m2

(3)板容重取25 kN/m3

(4)恒活载分项系数均取1.2

(5)活荷载准永久值系数取0.5

3.计算所有设备荷载作用下机房楼板的跨中最大弯矩值参数说明:

(1)均布恒载标准值取1.0 kN/m2

(2)均布活载标准值取 0.6 kN/m2

(3)板容重取25 kN/m3

(4)恒活载分项系数均取1.2

(5)活荷载准永久值系数取0.5

五.承重傻瓜计算书主要计算参数说明:

1.原设计楼面活荷载q

0(kN/m2):

e

因北京TD基站房屋建设年限不明确,对于02年后建筑应取新规范,02年前建筑取旧规范。现场应询问业主或物业并通过观察判断结构建设年代。同时现场查勘判断不分房屋年限较久,所以原设计楼面活荷载根据《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87)取值,常用的如下表:

2.板厚取值原则:

板厚一般为短跨的的1/40。计算小于80按80计。除住宅楼按板厚为90mm取值外,其余情况都按100mm厚取值

3.面层厚统一按50mm取值

4.单位面荷载标准值M1maxk(kN.m/m)按无设备时机房楼板的跨中最大弯矩值输入

5实际工况设计值Mmax(kN.m/m)按原有设备(或所有设备)时机房楼板的跨中最大弯矩值输入

六.结构可靠性评定标准

由于基站用房楼板结构构件数量有限,构件的安全性能直接影响基站房屋的可靠性;同时,基站用房面积很小,其增加的荷载对建筑物的整体承载性能无显著影响,因此,对基站房屋的鉴定仅限于单元构件层面。

根据《民用建筑可靠性鉴定标准》第3.3.3条的规定,结构构件可靠性鉴定的评定标准为:

a级可靠性符合鉴定标准a级的要求,即R/γ

S≥1.0,不影响整体的承

载功能和使用功能,可不采取措施;

b级可靠性略低于鉴定标准a级的要求,即1>R/γ

S≥0.9,但尚不显著

影响整体的承载功能和使用功能,可能有少数或极少数构件应采取措

施;

S≥0.85,显著影响c级可靠性不符合鉴定标准a级的要求,即0.9>R/γ

整体的承载功能和使用功能,应采取措施,且可能有个别构件必须立

即采取措施;

S,严重显著影d级可靠性极不符合鉴定标准a级的要求,即0.85>R/γ

响整体的承载功能和使用功能,必须立即采取措施,同时,不考虑新

增设备。

五.设备参数表:(计算时直接输入)

中国数据中心机房等级分类及标准

中国数据中心机房等级分类及标准 数据中心(DataCenter)通常是指在一个物理空间内实现对数据信息的集中处理、存储、传输、交换、管理,一般含有计算机设备、服务器设备、网络设备、通讯设备、存储设备等关键设备。数据中心的基础设施(DataCenterInfrastructure)是指为确保数据中心的关键设备和装置能安全、稳定和可靠运行而设计配置的基础工程,也称机房工程(FacilitySiteEngineering),数据中心机房工程的建设不仅要为数据中心中的系统设备运营管理和数据信息安全提供保障环境,还要为工作人员创造健康适宜的工作环境。 数据中心机房包含的范围太大,有银行、电信业的大的数据中心,也有企业自用的小机房,随着信息技术的发展,各行各业对机房的建设也都提出了不同的要求,如果不分级,规范遇到的最大问题将是可操作性。 数据中心机房等级分类 按照我国《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008),数据中心可根据使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性划分为A、B、C三级。 A级为容错型,在系统需要运行期间,其场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。A级是最高级别,主要是指涉及国计民生的机房设计。其电子信息系统运行中断将造成重大的经济损或公共场所秩序严重混乱。像国

家气象台;国家级信息中心、计算中心;重要的军事指挥部门;大中城市的机场、广播电台、电视台、应急指挥中心;银行总行等属A级机房。 B级为冗余型,在系统需要运行期间,其场地设备在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断。B级定义为电子信息系统运行中断将造成一定的社会秩序混乱和一定的经济损失的机房。科研院所;高等院校;三级医院;大中城市的气象台、信息中心、疾病预防与控制中心、电力调度中心、交通(铁路、公路、水运)指挥调度中心;国际会议中心;国际体育比赛场馆;省部级以上政府办公楼等属B级机房。 C级为基本型,在场地设备正常运行情况下,应保证电子信息系统运行不中断。A级或B级范围之外的电子信息系统机房都称为C级。数据中心机房标准 目前国内外与数据中心有关的工程建设标准主要有《电子计算机机房设计规范》(GB50174-92)、《电信专用房屋设计规范》(YD/T5003-2005)、美国通信工业协会(TIA)发布的《ANSI/TIA-942–2005,Telecommunications Infrastructure Standardfor DataCenters(数据中心的通信基础设施标准)》,它们是数据中心建设定位、功能指标、设计技术、施工工艺、验收标准等的具体技术要求与体现。 在《电子计算机机房设计规范》中,涵盖了A、B、C三级机房设计要素中的各种要求和规则,如位置选择、环境要求、建筑结构、空

机房承重标准

电信建筑楼面等效均布活荷载 6.2.1 电信建筑楼面等铲均布活荷载的标准值,应根据工艺提供的电信设备的重量、底面尺寸、安装排列方式以及建筑结构梁板布置等条件,按内力等值的原则计算确定。 根据当前有代表性电信设备的重量、排列方式及各种梁板布置计算确定的电信建筑楼面等效均布活荷载值列于本规范附录A。 6.2.2 工程建设时,结合电信设备密集安装和分散供电等发展趋势,考虑到将来可能发生的变化,应对各类机房楼面均布活荷载值进行协调统一,以提高机房的应变能力。 工程设计时,电信建筑机房楼面均布活荷载的取值,应符合下列原则: 6.2.2.1 同一楼层内,应选取该楼层中占用面积最大的主要机房的楼面均布活荷载值,作为该层楼面活荷载的标准值。但楼面活荷载大于该标准值的机房,应另行计算。 6.2.2.2 电信建筑楼面均布活荷载的标准值,可按表采用。 6.2.2.3 对于利用旧机房进行改造的工程,机房楼面活荷载可不受表或附录A表列荷载的限制,设计时,可根据所采用的电信设置的重量、底面尺寸、排列方式及原有机房建筑结构的梁板布置和配筋情况进行核算后确定。

注:(1)表列荷载适用于按单向板配筋的现浇板及板跨方向与机架排列方向(荷载作用面的长边)相垂直的预制板等楼面结构,按双向板配筋的现浇板亦可参照使用; (2)表列荷载不包括隔墙、吊顶荷载; (3)由于不间断电源设备较重,设计时也可按照该设备的重量、底面尺寸、排列方式等对设备作用处的楼面进行结构处理; (4)设计墙、柱、基础时,楼面活荷载值可采用本表中主梁的荷载值;(5)移动通信机房的荷载,没有考虑分散供电时蓄电池进入机房增加的荷重。附录A 电信建筑楼面等效均布活荷载 电信建筑楼面等效均布活荷载值,系根据目前已有的有代表性的通信设备的重量、排列方式及建筑结构的不同梁板布置,按内力(弯矩、剪力)等值的原则计算确定。 表A中的移动通信机房的数值,也适用于无线寻呼机房。

数据中心机房收费标准

数据中心机房收费标准 1、机房优势 ?供电:采用双路市电和大容量不间断电源供电,能够保证稳定的电力环境。 ?制冷:采用主备模式的精密空调控制温湿度,能够提供良好的工作环境。 ?网络:内部链路全部为千兆网络。外部网络采用联通、电信双线路链路,保障网络的稳定畅通。 ?安全:含有全面的监控及网络安全措施,保障设备的安全性和可用性。 ?应用:免费提供内部地址对外发布服务。 2、收费原则 ?费用只包含运营成本、机房建设成本、管理成本。 ?整机柜租用,在原有价格基础上再降低5%,即95%折扣。 ?单位空间租用,按照每设备(1-2U)计算,3U设备按照两台设备计算。 ?每机柜均按照12台设备进行计算。 3、收费标准 ?网络费用:按照每设备每年500元计算。 ?机位费:包括机柜内设备电力费用、制冷所产生的电力费用、机房建设成本、基本管理费用。 1)设备电力费用按照商业用电1元/千瓦时、1A/设备(1-2U)计算。 计算公式:(220V*1A/1000W) * 1小时*1元= 每设备每小时电费 制冷系统电力费用按照350W/平米、每机柜平米计算。 计算公式:350W*1000W*1元= 每机柜每小时电费 2)机房建设成本,包括机房成本1420000元,UPS及其配套设备成本900000元。 目前机房共有20个机柜,按照公司规定以5年为期进行分摊 计算公式:(900000+1420000)/5年/20机柜/12 = 每设备每年费用 3)基本管理费用,主要包括机房定时巡检及配套设施的定期维护保养。 计算公式:按照每设备每年200元收取。 ?其它增值服务费用:服务器可用性监控200元/年/IP 4、收费举例

机房加固设计方案(承重)

一、机房承重加固重要性 一般办公用楼在建设时楼板承重在300-500kg每平米;机房由于机柜和设备,以及UPS的重量往往比较大,通常标准己方的楼板承重在800-1000kg每平米。普通办公用楼可以在机房所处的楼层经形承重改造,一般有楼板碳纤维涂层、承重梁附加钢板、楼板上架设钢梁等方法来增大结构承重,从而满足机房建设的需要。而一般的机房在装修上还会在楼板上额外架设不锈钢防静电地板和角钢 散力架作为分散承重的手段。 二、机房承重加固设计要求 按照〖GB/T 2887-2000〗《电子计算机场地通用规范》,计算机机房设备用房的楼板荷重应依设备重量而定,一般应大于或等于800Kg/㎡。所以要求机房内空调、UPS及电池组等相关设备都要满足机房楼地面承重的要求,根据设备具体情况进行设计。若需做钢架承重处理,则要求出详细的方案图及说明。配电柜及新风机等设备设计需采用角钢焊接制作安装固定支架。 三、机房承重加固内容

机房内设备密度较大,对建筑楼板承重有特殊要求,在机房选址和设计时应该核实机房位置的建筑承重。对于个别机房功能区间需考虑做楼板的承重加固,特别是UPS及电池、精密空调等大型设备,重量较大,应安装设备承重散力支架或加固处理达到功能要求。机房布局时要重点考虑大型设备的承重,尽量把重型设备放置在机房的承重梁上。 四、机房规划时建筑承重可参照以下标准规范设计 备注:重力学(牛顿定律)换算的关系,1Kg=9.8N 1000N=1KN;因此, 1KN=1000÷9.8≈102.04Kg。 四、机房承重加固方案项目背景 根据现场勘查,结合新设计机房平面图纸及机柜设备摆放,体现出机房内设备密度较大,承重要求较高,对建筑楼板承重也有特殊要求,考虑到现在的楼板有效载荷不满足机房要求,建议对机房做承重加固措施 五、机房承重加固方案介绍

机房预制板承重计算标准

机房预制板承重计算标准 一.计算依据: ⑴《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) ⑵《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87),《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) ⑶《预应力长向圆孔板图集》(京92G42),《预应力短向原孔板图集》(京92G41)二.计算软件: 理正工具箱(异形板计算) 六所提供的理正异形板程序计算基站楼板承重傻瓜书 三.主要计算内容及计算步骤: 1:计算内容 (1).机房在原有设备荷载作用下的机房楼板跨中最大弯矩值;(理正工具箱计算) (2).机房新增设备后,在所有设备荷载作用下的机房楼板跨中最大弯矩值;(理正工具箱计算) (3).以上数据计算完毕后,相关数据代入《六所提供的理正异形板程序计算基站楼板承重傻瓜书》进行承重结论分析. 2.计算步骤: 预制板承重计算相对于现浇板承重计算要复杂许多,在计算时必须严格遵守以下步骤,以保证预制板能达到承重的安全要求. (1).预制板计算前先需判明板长及板宽. (2).预制板承重计算时,选择最危险板进行计算(基本为主要设备较多的单块预制板).如有多块单板上主要设备个数相同时,多块板都需进行承重计算. (3).计算完毕后如果机房可靠等级为b级及b级以上级别,则此机房承重满足要求;如小于b级,则需更换设备位置,并在更换位置后对预制楼板再次进行核算,如还是达不到可靠等级,则需进行加固处理. (4).无法判定板的方向及板宽时,一般建议将电池进行“L”型摆放,板的尺寸按最不利来取值,通常是板长取最短边,板宽取900mm,再进行计算,如计算结果不满足承重要求,则需进行加固. 四.理正工具箱计算参数

中国数据中心机房等级分类及标准

中国数据中心机房等级分类及标准数据中心(DataCenter)通常是指在一个物理空间内实现对数据信息的集中处理、存储、传输、交换、管理,一般含有计算机设备、服务器设备、网络设备、通讯设备、存储设备等关键设备。数据中心的基础设施(DataCenterInfrastructure)是指为确保数据中心的关 A级为容错型,在系统需要运行期间,其场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。A级是最高级别,主要是指涉及国计民生的机房设计。其电子信息系统运行中断将造成重大的经济损或公共场所秩序严重混乱。像国家气象台;国家级信息中心、计算中心;重要的军事指挥部门;大中

城市的机场、广播电台、电视台、应急指挥中心;银行总行等属A级机房。 B级为冗余型,在系统需要运行期间,其场地设备在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断。B级定义为电子信息系统运行中断将造成一定的社会秩序混乱和一定的经济损失 》 ,它们是数据中心建设定位、功能指标、设计技术、施工工艺、验收标准等的具体技术要求与体现。 在《电子计算机机房设计规范》中,涵盖了A、B、C三级机房设计要素中的各种要求和规则,如位置选择、环境要求、建筑结构、空气条件、电气技术、供电电源质量要求、机房布线、环境和设备监控

系统、安全防范系统、消防等。比如,在环境要求项下的主机房开机温度标准中,A级和B级机房为23+/-1摄氏度,C级则为18~28摄氏度。 数据中心机房等级分类及标准,为国内数据中心机房建设提供了参考指标和方向。想要进行机房建设的企业或机构都应该充分参考,

机房建设标准要求

机房建设标准要求 一、电子信息系统机房位置选择 1.电力供给稳定可靠,交通通信便捷,自然环境清洁; 2.远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所; 3.远离水灾火灾隐患区域,远离强振源和强噪声源,避开强电磁场干扰。4.对于多层或高层建筑物内的电子信息系统机房,在确定主机房的位置时,应对设备运输、管线敷设、雷电感应和结构荷载等问题进行综合考虑和经济比较;采用机房专用空调的主机房,必须具备安装室外机的建筑条件。 5.电子信息系统主机房建设面积(尚未确定设备规格的情况下)的计算公式:A=KN。 K——单台设备占用面积,可取3.5-5.5(㎡/台); N——计算机主机房内所有设备的总台数。 6.电子信息系统辅助区面积宜为主机房1倍。 二、电子信息系统办公区面积计算 1.短期或临时用户工作室的面积可按3.5~4m2/人计算;

2.长期工作人员的办公面积可按5~7 m2/人计算。 三、环境要求 1.温度、相对湿度及空气含尘浓度 2.噪声、电磁干扰、振动及静电 (1)有人值守的主机房和辅助区,在电子信息设备停机时,在主操作员位置测量的噪声值应小于65dB(A)。 (2)当无线电干扰频率为0.15~1000MHz时,主机房和辅助区内的无线电干扰场强不应大于126dB。 (3)主机房和辅助区内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。 (4)在电子信息设备停机条件下,主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度不应大于500mm/s2。 (5)主机房和辅助区内绝缘体的静电电位不应大于1kV70%。

四、建筑要求 1.一般规定 (1)建筑平面和空间布局应具有灵活性,并应满足电子信息系统机房的工艺要求。 (2)变形缝不应穿过主机房。 (3)主机房和辅助区不应布置在用水区域的垂直下方,不应与振动和电磁干扰源为邻。围护结构的材料选型应满足保温、隔热、防火、防潮、少产尘等要求。(4)电子信息系统机房须设有技术夹层和技术夹道,建筑设计应满足各种设备和管线的安装和维护要求。当管线需穿越楼层时,必须设置技术竖井。 2.防火与疏散 (1)电子信息系统机房的耐火等级不应低于二级。

机房承重方案

机房承重说明 一、项目背景根据现场勘查,结合新设计机房平面图纸及机柜设备摆放,体现出机房内设备密度较大,承重要求较高,对建筑楼板承重也有特殊要求,考虑到现在的楼板有效载荷不满足机房要求,建议对机房做承重加固措施 二、方案介绍 1.通过加固补强可以提高结构安全度、减少事故隐患、延长结构使 用寿命。 2.在对建筑物进行承重评估鉴定后,应根据建筑物实际情况进行加 固方案选择和加固设计。 3.加固设计的原则是在保证结构安全的前提下尽可能不损伤原构件 并发挥原有构件的能力,尽可能减少附加的荷载,尽可能不影响建筑的使用功能。 4.加固计算原则有下述几点: (a)原构件与新加部分协同工作,同时达到承载能力的极限状态;(b)原构件能充分发挥作用,后加部分的承载能力进行折减;(c)原构件承载能力折减,后加部分充分发挥作用; (d)按材料的本构关系、构件受力形式和原构件的应力水平,从理论上计算构件加固后的极限承载能力; (e)当原构件承载能力较小时,不考虑其承载能力; (f)当原构件承载能力与设计荷载值相差不多时,不考虑后加部分直接受力,仅移虑其辅助作用(如增加刚度,减小长细比、高厚比等)。三、机房承重加固方案图如下: 图1机柜加固设计平面图

从以上设计图可以看出最长距离20号槽钢为 5.8米,以最长跨度槽钢作为计算承重重量,计算公式如下: 1、查查20b槽钢的一些基本参数(单位长度重g、截面模量W),查《机械设计手册》g= 25.77kg/m= 0.2577kg/cm,W= 191.4cm3 2、查普通槽钢的容许应力b(即限制槽钢材料最大只能承受多大的力,这个是国家规定的),因为普通槽钢是Q235型号的碳素钢,结构容许应力[b]=1400kg/c㎡ 3、列出承受弯矩最大计算公式: M=1/8GL2-1/8gL2,(L=580cm,G: 计算最大均布荷载,g: 同前) 4、因为M/W=b,所以: W×b=M=1/8L2(G-g)×b: 则:G-g= 191.4×1400×8/5802= 6.3724kg/cm G= 6.3724- 0.2577=

B级机房建设技术规范要求

B级机房技术规范要求 一、项目概况 XXX机关信息化机房位于机关园区5号楼首层西侧,分为主机房区域、支持区域及辅助用房区域。其中主机房区域面积约为40M2,支持区域约为20M2,辅助用房区域约为20M2。 主机房区域主要用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装、运行(机柜摆放区)。支持区域包括支持并保障完成信息处理过程和必要技术作业的场所(UPS及电池摆放区)。辅助用房区域用于电子信息设备和软件的安装、调试、维护、运行监控和管理(监控屏幕及监控席位)。XXX机关信息化机房按照B级机房进行设计。 XXX机关信息化机房定位为XXX园区算机网络中心,为建筑群系统的弱电间和各分布区域设备机房等服务区域提供信息服务和网络支持;并为各弱电子系统前端设备信号传输提供供信息服务和网络支持。 本项目工程建设包括以下内容 分项工程(或子系统): 机房建筑装修工程 供配电及UPS系统 防雷接地系统 机房空气调节系统 机房综合布线系统

安防系统 环境监控系统 KVM系统 消防系统 网络设备及网管系统 光缆敷设及熔接 配线间整理及墙面装修 机房设备搬迁及系统割接 二、建设原则 XXX机关信息化数据中心机房的建设,应根据计算机科学的发展趋势,长远规划,为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、宽松、舒适的工作场地,保证计算机系统的可靠性;延长计算机系统的使用寿命,保证场地工作人员的身心健康。建设过程中应考虑以下基本原则: 安全可靠性 高可用性 可管理性 绿色节能、环保 先进性与经济

舒适性 规范化与标准化 灵活性和可扩展性 保密性 三、建设依据 本工程建设应满足国家现行的电子信息系统机房建设的标准及规范,并适当参考相关国际主流标准,施工、验收时需满足下列标准及规范(包括以下标准及规范,如有更新版本,参照新版本执行)。 (一)机房装修标准和规范: 《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) 《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462-2008) 《电子计算机场地通用规范》(GB/T2887-2000) 《计算站场地安全要求》(GB9361-88) 《防静电活动地板通用规范》(SJ/T 10796-2001) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB-50222-95) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

IDC机房的建设投资与运行成本分析

IDC机房的建设投资与运行成本分析 罗洪元,温开华 国家电子计算机质量监督检验中心,中国北京 100083 National Computer Products Quality Supervising &Testing Center, Beijing, China 100083 E-mail:nctc@https://www.wendangku.net/doc/5a10164802.html, , wenkaihua2004@https://www.wendangku.net/doc/5a10164802.html, LUO Hong-yuan, WEN Kai-hua. IDC room building in investment and operating cost analysis Abstract: From the building of energy-saving IDC room size and configuration of the introduction of new technologies, starting with the extent of the IDC room after the pre-construction investment and operating costs of a brief analysis, and proposing some suggestions that the building of energy-saving IDC room , for the reference to readers of interest. Keywords: energy-saving; IDC room; Construction Investment; Operating costs; Solution 摘要:本文从建设节能IDC机房的配置规模及采用新技术的程度入手,对IDC机房的前期建设投资与事后运行成本进行简要分析,并提出了建设节能IDC机房的几点建议,供感兴趣的读者参考。 关键词:节能 IDC机房建设投资运行成本解决方案 1 问题的提出 随着互联网应用的普及,互联网数据中心(Internet Data Center,简称IDC)利用 已有的互联网通信线路、带宽资源,建立标准化的电信专业级机房环境,为企业、政府 提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。迄今为止, IDC在电信、金 融、税务、政府、交通等众多领域的需求快速增长。IDC不仅是数据存储的中心,而且 是数据流通的中心,它是Internet网络中数据交换最集中的地方。 据统计,2007年中国市场的IDC投入高达124亿元人民币,其业务已经突破30多亿 元人民币,实现以30%的增长率高速发展。到2008年,中国建设企业级IDC机房所带 来的IT投入的市场规模增长率将是21.5%,市场规模将达到150.7亿元人民币。 IDC市场规模的高速增长一方面加速了数据的利用,另一方面也消耗了大量能源,根据2007年全球IDC统计数据(表1)表明全球IDC消耗总电能为1834.56亿千瓦时,成为重点节能对象。 表1 全球IDC统计数据

机房承重加固方案

机房承重加固 一、机房承重加固重要性 (2) 二、机房承重加固设计要求 (2) 三、机房承重加固内容 (2) 四、机房规划时建筑承重可参照以下标准规范设计 (3) 四、机房承重加固方案项目背景 (4) 五、机房承重加固方案方案介绍 (4) 六、机房承重加固方案图如下: (5) 七、机房承重加固配置清单 (7)

一、机房承重加固重要性 一般办公用楼在建设时楼板承重在300-500kg每平米;机房由于机柜和设备,以及UPS的重量往往比较大,通常标准己方的楼板承重在800-1000kg每平米。普通办公用楼可以在机房所处的楼层经形承重改造,一般有楼板碳纤维涂层、承重梁附加钢板、楼板上架设钢梁等方法来增大结构承重,从而满足机房建设的需要。而一般的机房在装修上还会在楼板上额外架设不锈钢防静电地板和角钢散力架作为分散承重的手段。 二、机房承重加固设计要求 按照〖GB/T 2887-2000〗《电子计算机场地通用规范》,计算机机房设备用房的楼板荷重应依设备重量而定,一般应大于或等于800Kg/m2。 四、机房规划时建筑承重可参照以下标准规范设计

中国数据中心机房等级分类及标准

中国数据中心机房等级分类及标准 数据中心(DataCenter)通常是指在一个物理空间内实现对数据 信息的集中处理、存储、传输、交换、管理,一般含有计算机设备、服务器设备、网络设备、通讯设备、存储设备等关键设备。数据中心的基础设施(DataCenterlnfrastructure) 是指为确保数据中心的关 键设备和装置能安全、稳定和可靠运行而设计配置的基础工程,也称机房工程(FacilitySiteEngineering) ,数据中心机房工程的建设不 仅要为数据中心中的系统设备运营管理和数据信息安全提供保障环境,还要为工作人员创造健康适宜的工作环境。 数据中心机房包含的范围太大,有银行、电信业的大的数据中心,也有企业自用的小机房,随着信息技术的发展,各行各业对机房的建设也都提出了不同的要求,如果不分级,规范遇到的最大问题将是可操作性。 数据中心机房等级分类 按照我国《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008),数据中心可根据使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性划分为A B C三级。数据中心机房标准 目前国内外与数据中心有关的工程建设标准主要有《电子计算机机房设计规范》(GB50174-92)、《电信专用房屋设计规范》 (YD/T5003-2005)、美国通信工业协会(TIA)发布的《ANSI/TIA-942 —2005, Telecom muni cati ons In frastructure Sta ndardfor DataCe nters (数据中心的通信基础设施标准)》,它们是数据中心建设定位、功能指标、设计技术、施工工艺、验收标准等的具体技术要求与体现。 在《电子计算机机房设计规范》中,涵盖了A、B C三级机房设 计要素中的各种要求和规则,如位置选择、环境要求、建筑结构、空气条件、电气技术、供电电源质量要求、机房布线、环境和设备监控系

数据机房机房承重问题计算

数据机房机房承重问题计算 我们在做一些机房工程的时候经常遇到机房承重的问题,尤其在一些比较高的楼层上面做机房是不是合适呢?机房称重符合要求吗?今天我们一起来探讨一下。 一,什么是机房承重? 众所周知,机房是电子设备运行的场所,而电子设备体积较大,并且非常厚重,所以机房要有较高的承重能力,满足设备的承重要求,但现在很多建筑并非为机房所建,其承重达不到机房要求,所以在建设机房之前就要考虑到承重问题,下面详解机房的承重标准,以及机房承重计算内容及计算方法。一般办公用楼在建设时楼板承重在300-500kg每平米;机房由于机柜和设备,以及UPS的重量往往比较大,通常标准己方的楼板承重在800-1000kg每平米。普通办公用楼可以在机房所处的楼层经形承重改造,一般有楼板碳纤维涂层、承重梁附加钢板、楼板上架设钢梁等方法来增大结构承重,从而满足机房建设的需要。而一般的机房在装修上还会在楼板上额外架设不锈钢防静电地板和角钢散力架作为分散承重的手段。民用楼房二楼以上承重荷载设计都是250-500kg/m2的负荷,办公用楼在建设时楼板承重在300-500kg每平米,机房由于机柜和设备,以及UPS的重量往往比较大,通常标准己方的楼板承重在800-1000kg每平米。当设计成机房时,如果要符合机房规范,就要考虑在机柜下做散列承重支架,把承重支架底面接触面积增大一倍的方式来实现分散楼板承重力,当由于机柜、空调、UPS等设备重量较大,超过楼板荷载时,为了保证建筑物本身结构安全和出于一般机房抗震要求时,这时你需要对机柜、空调、UPS电池柜及精密空调制作承重散力架了,散力承重支架能分散楼板承重力满足楼板地面承载力设计值要求。机房承重散力架加固一般用钢梁,根据设备位置加。比如槽钢,角钢,支撑在两端承重结构梁(墙)上,具体要看实际需要承重情况了。比如在机列位置贴地加两根横向贯通的50*50角钢,或者100*50槽钢,这列位置承重可以达5000~7000N。 二,机房承重计算依据: ⑴《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)⑵《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87),《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)⑶《预应力长向圆孔板图集》(京92G42),《预应力短向原孔板图集》(京92G41)三,建筑楼面等效均布活荷载计算筑楼面等铲均布活荷载的标准值,应根据工艺提供的电子设备的重量、底面尺寸、安装排列方式以及建筑结构梁板布置等条件,按内力等值的原则计算确定,根据当前有代表性电信设备的重量、排列方式及各种梁板布置计算确定的机房建筑楼面等效均布活荷载值:注:(1)表列荷载适用于按单向板配筋的现浇板及板跨方向与机架排列方向(荷载作用面的长边)相垂直的预制板等楼面结构,按双向板配筋的现浇板亦可参照使用;(2)表列荷载不包括隔墙、吊顶荷 载;(3)由于不间断电源设备较重,设计时也可按照该设备的重量、底面尺寸、排列方式等对设备作用处的楼面进行结构处理;(4)设计墙、柱、基础时,楼面活荷载值可采用本表中主梁的荷载值;(5)机房的荷载,没有考虑分散供电时蓄电池进入机房增加的荷重。四,机房楼面等效均布活荷载机房建筑楼面等效均布活荷载值,系根据目前已有的有代表性的通信设备的重量、排列方式及建筑结构的不同梁板布置,按内力(弯矩、剪力)等值的原则计算确定,机房的数值,也适用于无线寻呼机房4

数据中心机房收费标准

. . 数据中心机房收费标准 1、机房优势 ?供电:采用双路市电和大容量不间断电源供电,能够保证稳定的电力环境。 计算公式:(220V*1A/1000W) * 1小时*1元= 每设备每小时电费 制冷系统电力费用按照350W/平米、每机柜0.36平米计算。 计算公式:350W*0.36/1000W*1元= 每机柜每小时电费 2)机房建设成本,包括机房成本1420000元,UPS及其配套设备成本900000元。机房承重加固方案 案场各岗位服务流程 销售大厅服务岗: 1、销售大厅服务岗岗位职责: 1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品; 2)保持销售区域台面整洁; 3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等; 4)收集客户意见、建议及现场问题点; 2、销售大厅服务岗工作及服务流程 阶段工作及服务流程 班前阶段1)自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域 2)检查使用工具及销售大厅物资情况,异常情况及时登记并报告上级。 班中工作程序服务 流程 行为 规范 迎接 指引 递阅 资料 上饮品 (糕点) 添加茶水工作1)眼神关注客人,当客人距3米距离侯客迎询问客户送客户

注意事项 15度鞠躬微笑问候:“您好!欢迎光临!”2)在客人前方1-2米距离领位,指引请客人向休息区,在客人入座后问客人对座位是否满意:“您好!请问坐这儿可以吗?”得到同意后为客人拉椅入座“好的,请入座!” 3)若客人无置业顾问陪同,可询问:请问您有专属的置业顾问吗?,为客人取阅项目资料,并礼貌的告知请客人稍等,置业顾问会很快过来介绍,同时请置业顾问关注该客人; 4)问候的起始语应为“先生-小姐-女士早上好,这里是XX销售中心,这边请”5)问候时间段为8:30-11:30 早上好11:30-14:30 中午好 14:30-18:00下午好 6)关注客人物品,如物品较多,则主动询问是否需要帮助(如拾到物品须两名人员在场方能打开,提示客人注意贵重物品); 7)在满座位的情况下,须先向客人致

待; 阶段工作及服务流程 班中工作程序工作 要求 注意 事项 饮料(糕点服务) 1)在所有饮料(糕点)服务中必须使用 托盘; 2)所有饮料服务均已“对不起,打扰一 下,请问您需要什么饮品”为起始; 3)服务方向:从客人的右面服务; 4)当客人的饮料杯中只剩三分之一时, 必须询问客人是否需要再添一杯,在二 次服务中特别注意瓶口绝对不可以与 客人使用的杯子接触; 5)在客人再次需要饮料时必须更换杯 子; 下班程 序1)检查使用的工具及销售案场物资情况,异常情况及时记录并报告上级领导; 2)填写物资领用申请表并整理客户意见;3)参加班后总结会; 4)积极配合销售人员的接待工作,如果下班

机房承重解决方案

数据中心机房建设标准 一、装修及承重 ?机房装饰装修 机房工程是智能建筑的一部分(机房资质-建筑智能化资质),也能建筑安装工程的一个分支。因此既有建筑安装工程的一般性,也有其特性;即执行建筑行业相关标准、规范,也有本行业独有的标准、规范。机房工程是一门综合性很强的科学技术和系统工程,涵盖了电气系统、空调及送排风系统、安防系统、机房综合监控系统、计算机操作管理系统、综合布线系统、KVM切换系统、消防系统(火灾自动报警和自动灭火)等。因此,机房基础装修不是简单的建筑装修,它是一个复杂的电子环境空间,应选用气密性好、不起尘、易清洁、符合环保要求、在温度和湿度变化作用下不变形、具有表面静电耗散性能的材料,不得使用强吸湿性材料及未经表面改性处理的高分子绝缘材料作为面层,所以,它需要有专业技术资质、专业设计、专业施工、专业检测的机房工程公司完成。机房装饰装修环境标准规范要求见下表: 项目技术要求备注 A级B级C级 主机房温度要求(开机时)23℃±1℃18~28℃不得结露 主机房相对湿度要求(开机时)40%~55%RH35%~75%RH 主机房温度要求(停机时)5~35℃ 主机房相对湿度要求(停机时)40%~70%RH20%~80%RH 主机房和辅助区温度变化率 (开、停机时)<5℃/h<10℃/h 辅助区温度、相对湿度(开机时)18~28℃、35%~75%RH

辅助区温度、相对湿度(开机时)5~35℃、20%~80%RH 不间断电源系统电池室温度15℃~25℃ 空气含尘浓度(静态下测试)每升空气中大于0.5μm的尘粒数应少于18000粒 ?机房承重加固 机房内设备密度较大,对建筑楼板承重有特殊要求,在机房选址和设计时应该核实机房位置的建筑承重。对于个别机房功能区间需考虑做楼板的承重加固,特别是UPS及电池、精密空调等大型设备,重量较大,应安装设备承重散力支架或加固处理达到功能要求。机房布局时要重点考虑大型设备的承重,尽量把重型设备放置在机房的承重梁上。机房规划时建筑承重可参照以下标准规范设计: 项目技术要求备注 A级B级C级 抗震设防分类不应低于乙类不应低于丙类不应低于丙类 主机房活荷载标准值组合值系数Ψ=0.9 8~10 KN/m2组合值系数Ψ=0.9 组合值系数Ψ=0.8根据机柜的摆放密度确定荷载值 主机房吊挂荷载1.2 KN/m2 UPS室使用荷载标准值8~10 KN/m2 电池室使用荷载标准值16 KN/m2 监控中心活荷载标准值6 KN/m2 钢瓶间使用荷载标准值8 KN/m2 电磁屏蔽室使用荷载标准值8~10 KN/m2 主机房外墙设采光墙不宜-- 防静电活动地板的高度不宜小于400mm作为空调静压箱时 备注:重力学(牛顿定律)换算的关系,1Kg=9.8N 1000N=1KN;因此, 1KN=1000÷9.8≈102.04 Kg。 ?机房基础装修内容

机房现浇板承重计算标准

机房现浇板承重计算标准 一.计算依据: ⑴《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) ⑵《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87),《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)二.计算软件: 理正工具箱5.11(异形板计算) 六所提供的理正异形板程序计算基站楼板承重傻瓜书 三.主要计算内容: 1.机房无设备时机房楼板的跨中最大弯矩值;(理正工具箱计算) 2.机房在原有设备荷载作用下的机房楼板跨中最大弯矩值;(理正工具箱计算) 3.机房新增设备后,在所有设备荷载作用下的机房楼板跨中最大弯矩值;(理正工具箱计算) 4.以上数据计算完毕后,相关数据代入《六所提供的理正异形板程序计算基站楼板承重傻瓜书》进行承重结论分析. 四.理正工具箱计算参数 1.固定参数取值说明: (1).楼板尺寸取值:楼板计算宽度=内墙尺寸+200mm (2).楼板的边界形式:无设备及有设备统一采用简支方式, (3).作用的荷载形式:局部均载、局部线荷载、集中荷载(理正软件计算时,设备荷载首选局部等效均载输入,在荷载数量超过理正最大均布荷载个数5个时,考虑采用集中等效荷载输入,局部线荷载主要针对墙下无梁的墙体荷载); 2. 计算无设备时机房楼板的跨中最大弯矩值参数说明: (1)均布恒载标准值取1.0 kN/m2 此处概念是单位力1时的弯距。 (2)均布活载标准值取 0 kN/m2 (3)板容重取0 kN/m3 (4)恒活载分项系数均取1.0 (5)活荷载准永久值系数取0.5

3. 计算原有设备时机房楼板的跨中最大弯矩值参数说明: (1)均布恒载标准值取1.0 kN/m2 (2)均布活载标准值取 0.6 kN/m2 (3)板容重取25 kN/m3 (4)恒活载分项系数均取1.2 (5)活荷载准永久值系数取0.5 3.计算所有设备荷载作用下机房楼板的跨中最大弯矩值参数说明: (1)均布恒载标准值取1.0 kN/m2 (2)均布活载标准值取 0.6 kN/m2 (3)板容重取25 kN/m3 (4)恒活载分项系数均取1.2 (5)活荷载准永久值系数取0.5 五.承重傻瓜计算书主要计算参数说明: 1.原设计楼面活荷载q 0(kN/m2): e 因北京TD基站房屋建设年限不明确,对于02年后建筑应取新规范,02年前建筑取旧规范。现场应询问业主或物业并通过观察判断结构建设年代。同时现场查勘判断不分房屋年限较久,所以原设计楼面活荷载根据《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87)取值,常用的如下表: 2.板厚取值原则: 板厚一般为短跨的的1/40。计算小于80按80计。除住宅楼按板厚为90mm取值外,其余情况都按100mm厚取值

2020年数据中心机房基础设施建设方案

2020年数据中心机房基础设施建设方案 第一章机房工程方案 1 机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 xx 上海公司数据中心机房是 xx 上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: xx 上海公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化: 在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 工程的可分期性: 在该IDC 项目设计中,数据中心机房的工程和设备都为模块化结构,相当于将该工程分期实施,而各期工程可以无缝结合,不造成重复施工和浪费 经济性 / 投资保护: 应以较高的性能价格比构建 xx 上海公司数据中心机房,使资金的产出投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,提供高效能与高效益。尽可能保留并延长已有系统的投资,充分利用以往在资金与技术方面的投入。 可管理性: