一、工程概况:

水头镇荷楼片区自然村安置区二期工程10#、11#、13#、14#楼位于南安市水头镇荷楼自然村,建设单位为水头房地产开发公司,监理单位为厦门象屿工程咨询管理公司,设计单位为厦门大学设计院。10#、11#楼为地上十二层,13#、14#楼为地下一层地上十八层,,10#建筑总高度为37.43M、11#楼建筑总高度为37.38 M,总建筑面积为17090.8㎡。13#楼建筑总高度为54.74 M,14#楼建筑总高度为54.7 M ,总建筑面积为22998.9㎡。结构体系为框剪结构体系。基础形式为预应力高强砼PHC管桩。脚手架拟采用落地式钢管扣件式双排脚手架并按照设计要求分段卸荷,挂密目式安全立网全封闭。

二、编制依据:

1、本工程施工图;

2、JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》及脚手架安全技术规程的相关内容;

3、JGJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》。

三、人员组织及分工:

1、由取得安全资质的专业架子公司搭设

2、现场安装(拆除)班组人员:50人

四、作业条件及准备工作:

1、场地必须按要求做好清理,基础土层必须夯实,地耐力应达到80Kpa

以上;

2、材料运抵现场后,应检查各钢管、扣件是否变形损伤(否则应予以校正,变形严重或损伤的,不得使用),其它配套件是否齐全。

五、材料选用及要求:

1、采用φ48×3.5mm的钢管,立杆、大横杆及剪刀撑杆长度:4~6 .5m,小横杆长度:1.5~2.3m。材质应符合GB/T700的要求。

2、连接扣件采用符合质量标准GB1583的要求,没有裂缝和无严重锈蚀的对接扣、直角扣和旋转扣三种(含T形螺栓、螺母、垫片)等。扣件与钢管贴合面要接触良好。扣件夹紧钢管时,开口处不大于5mm,回转扣的回旋面间隙要小于1mm。

3、脚手板采用竹笆板,规格为1.0×1.2m、质量符合DBJ13-34-2000的要求,不使用松脆、散边的竹榀。

4、立网:采用密目式安全立网,应有出厂合作证,应符合DBJ-006-94要求。

六、脚手架构造及计算

1、初选尺寸

脚手架立杆纵向间距1.3m,横向间距1.0m,步距1.8m,连墙件每二步(每层)三跨设置一道。

悬挑桁架采用φ48×3.5mm钢管搭设,搭设高度控制在8皮以内,其搭设详图见附图。

2、设计计算(计算书附后)

3、经设计计算,初选尺寸可满足要求,必须在8、13、18层处各增设一

道卸荷斜撑杆,斜撑杆的搭设方法与出挑钢管架的搭设方法相同。

七、脚手架搭设技术要求:

1、搭设顺序

落地架:扫地杆设置——立杆设置——小横杆设置——大横杆设置——铺竹板——连墙杆设置——剪刀撑设置——栏杆及防护立网设置。

悬挑架:悬挑桁架水平杆设置——悬挑桁架斜撑杆设置——悬挑桁架斜撑杆腹杆设置——立杆设置——小横杆设置——大横杆设置——铺竹板——连墙杆设置——剪刀撑设置——栏杆及防护立网设置。

2、立杆:

①内外立杆间距1.0m,纵向间距1.3m,误差±5cm,内立杆离墙20cm;

②外立杆高出施工层1.5m;

③立杆接长采用直接扣,严禁采用搭接。相邻两立杆(横、纵向)的接头错开50cm以上,并力争不在同上步架内;

④立杆垂直度控制在1/200。

3、大横杆:

①大横杆垂直距离1.8m。

②大横杆每皮四根,中间两根用十字扣扣紧于小横杆上,里外侧两根用十字扣于内外立杆上。接头错开50cm以上并力争不在同一跨内;

③大横杆水平误差控制在5cm以内。

4、小横杆:

①小横杆水平间距1.3m,垂直间距1.8m;

②小横杆两端用十字扣分别紧扣于内外立杆上,并顶住大横杆;

③小横杆伸出外立杆10cm以上,伸出内立杆15—20CM以内。

5、剪刀撑:

①剪刀撑设在架子外侧自下而上连续设置;

②剪刀撑只设在架子外立杆外侧,水平呈60℃角布置,内杆扣在外立杆上,外杆扣在小横杆上,两杆相交处用回转扣件扣紧;

③剪刀撑接长采用搭接,搭接有效长度不小于40cm,用两只扣个扣紧,不得采用对接。

6、连墙点:

①各楼层外边梁内预埋竖直短钢管(埋入深度20cm以上,与梁筋焊接在一起),每水平距离3.9m设一根。

②采用短钢管将外、内立杆与预埋管用扣件扣紧连接(每3.9m一根)

7、脚手板:

①脚手板采用竹笆板,四角采用16#铁丝绑所于大横杆上,两板搭接不小于20cm;

②每步架子均满铺脚手板,杜绝探头板。

八、脚手架承载:钢管架不得超过2KN/㎡,卸料平台立杆应与外架分开设置。模板支撑不得使用外架杆件承载。

九、脚手架分段搭设完毕,应分段验收,验收合格,并填写验收单,履行签字手续后,方可投入使用。使用应进行巡视检查,并做巡视维修记录。

十、脚手架搭设与拆除安全注意事项:

1、搭架工必须经有关部门培训合格,持有安全操作证,并经入场三级安全教育,方可上岗操作。

2、严格执行安全操作规程,遵守劳动纪律,工作中精力要集中,严禁违章作业和冒险蛮干。

3、正确使用防护用品用具,进入施工现场必须戴好安全帽,穿好软底鞋子、高跟鞋、硬底易滑鞋和赤脚上班。上高空必须系好安全带。

4、搭钢管必须使用棘轮扳手或梅花扳手和死扳手,禁止使用活动扳手。

5、作业中应注意现场环境特点,注意机械吊装,防止碰触高压线或电缆线路。

6、正确使用和维护好防护设施,严禁随意拆除或挪动防护设施。

7、严禁乘坐井架上下楼层,不得攀登脚手架上下。

8、用塔吊吊运钢管、长短分类,用双条钢绳绑牢,吊运扣件应用吊笼,不得装得太满。用井架运输时,材料应均匀放置并放稳,超长材料不能运输。

9、对不合格的架料,如扣件、钢管、架板、安全网等,不得使用,对违章指挥有权拒绝。

10、高处作业,材料、工具不得上下抛扔,应防止物件掉落伤人。

11、搭设作业时,操作人应站在下位内,绑扎上部杆件。不能利用机械吊运材料时,应人工分段向上传递或手动小滑轮拔升。

12、搭设钢管架各节点扣件应锁紧,扣件螺栓拧紧扭力应控制在40-65N.M。

13、拆除脚手架子,周围应设围栏或警示牌,并设专人看护,防止无关人员误入作业区。

14、拆除脚手架应按顺序自上而下一步一清,不得上下同时作业,连墙

点应伴同拆除的步层一同拆除,不得提前拆除。

15、拆除剪刀撑大横杆时应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人往下顺杆子。

16、拆下脚手板、钢管、扣件、安全网等材料,应向下传递或用绳吊下,禁止往下投扔,拆完后材料应分类整堆,扣件回收入库。

17、拆除过程应精心作业,防止损坏建筑装饰表面。拆除作业最好不要中断,若确需中断,应将拆下松动的材料清理干净,确保架子不会倒塌,物件不会坠落方可停止。

18、作业场所光线应充足,夜间不得从事脚手架拆除作业。

外脚手架卸荷方案(20210105235502)

外脚手架施工卸荷方案 东方石化园8#楼为28层高层住宅楼,层高为2.9m,女儿墙高度为1.6m。原外脚手架施工方案(已审批),为每21.6m为一挑,在18层顶板悬挑脚手架升至25层顶板后,还剩三层,高度为3X2.9m+ 1.6m=10.3mo考虑到工程的工期和成本,在保证安全的前提下,本着经济、适用的原则,在25 层顶板卸荷来保证脚手架的安全。(卸荷构造简图见附图1) 一、脚手架的架体构造同原外脚手施工方案 二、设计计算(计算模型见附图2) 1、脚手架按极限状态设计的表达式为: 0.9[1.2 (G K+G K) +0.85 X 1.4 刀NQR < R R :脚手架杆配件抗力设计值 G K:脚手架结构自重标准值产生的轴向力 G K:构配件自重标准值产生的轴向力 刀N Q K施工荷载标准值产生的轴向力总合,包括风荷载 (1)G K荷载的计取、G K荷载的计取:(以一个步架高1.8米,立杆纵距1.5米,横距1.5 米为计算单元) 大横杆、扶手杆、铺底杆6 X 1.5 X 37. 63=338.67 N 立杆 2 X1.8X37.63=135.47 N X 1.4 X 37.63=52.68 N 小横杆

扣件X 13.2=105.6 N 剪刀撑 1.5X1.8X15=40.5 N 脚手铺竹笆(湿) 1.5X1.0X50=75.0 N 密目网 1.5X1.8X20=54.0 N 垃圾和雪 1.5X1.0X30-45.0 N 悬挑杆、扣件184.13 N 作业层内侧板、平网3 X 110=330 N 合计:G K+G K=846.92 X 6+184.13+330 =5595.65 N 说明:卸荷高度为2.9X3+1.6+1.2=11.5m 约合六步架 N IK施工荷载和风荷载的计取: 施工荷载: 1.5 X 1 .0 X 3000=4500 N 风荷载: W=0.7 卩z Xy S XW O(标准值) 卩z :风压高度系数60m高,取1.46 卩S :风荷载体型系数,取1.0

扣件式钢管脚手架计算规则

仅供参考[整理] 安全管理文书 扣件式钢管脚手架计算规则 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

扣件式钢管脚手架计算规则 内容摘要 扣件式钢管脚手架与一般结构相比,其工作条件具有以下特点:所受荷载的变异性比较大;扣件连接节点属于半刚性,且节点刚性大小与扣件质量、安装质量有关,节点性能存在较大变异;脚手架结构构件存在初始缺陷,如杆件的初弯曲、锈蚀,搭设尺寸误差、受荷偏心等均较大;与墙柱板的连接点,对于脚手架的约束变异较大等。鉴于以上问题目前研究的不足,缺乏系统积累和统计资料,目前脚手架国家规范采用的设计计算方法在实质上属于半概率、半经验的。 落地式扣件钢管脚手架计算要根据规范《建筑施工扣件式钢管脚手架技术规范》(JGJ130-2001),在规范中有明确的计算要求,应该包括的内容: 1.纵向和横向水平杆(大小横杆)等受弯构件的强度和挠度计算 其中大横杆规范要求按照三跨连续梁计算,小横杆规范要求按照简支梁计算。 2.扣件的抗滑承载力计算 3.立杆的稳定性计算 脚手架整体稳定性计算通过计算长度附加系数反映到立杆稳定性计算中,反映脚手架各杆件对立杆的约束作用,综合了影响脚手架整体失稳的各种因素。 4.连墙件的连接强度计算 对于使用钢管作为连墙件要求计算钢管扣件。 5.立杆的地基承载力计算 计算强度和稳定性时,要考虑荷载效应组合,永久荷载分项系数 第 2 页共 4 页

1.2,可变荷载分项系数1.4。受弯构件要根据正常使用极限状态验算变形,采用荷载短期效应组合。 规范中规定当高度超过50米的脚手架,可采用双管立杆、分段悬挑或分段卸荷等有效措施,必须另行专门设计。 第 3 页共 4 页

维修脚手架专项施工方案.

有限公司维修 脚 手 架 工 程 专 项 施 工 方 案 编制单位: 编制: 审核: 审批: 编制日期:

一、主要编制依据 [1]建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2012); [2]建筑施工安全检查标准(JGJ59-99); [3]建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91); [4]建筑施工手册(第四版)。 二、工程概况 [1]工程名称:华润水泥(罗定)有限公司维修工程 [2]建筑概况本工程为配合厂区停窑检修,在生产设施内或外搭设落地式满堂脚手架。 三、危险源识别与监控 (1)脚手架工程事故的类型分析 1)整架倾倒或局部垮架; 2)整架失稳、垂直坍塌; 3)人员从脚手架上高处坠落; 4)落物伤人(物体打击); 5)不当操作事故(闪失,碰撞等)。 四、引发事故的主要原因分析 1)整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架①构架缺陷:构架缺少必须的结构杆件,未按规定数量和要求搭设连墙件等;②在使用过程中任意拆除必不可少的杆件和连墙件等;③构架尺寸过大、承载能力不足或设计安全不够与严重超载;④地基出现过大的不均匀沉降。

2)人员从脚手架上高处坠落①作业层未按规定设置围挡防护;②作业层未满铺脚手板或架面与墙之间的间隙过大;③脚手板和杆件因搁置不稳、扎结不牢或发生断裂而坠落;④不当操作产生的碰撞和闪失等。 3)落物伤人(物体打击)①在架设或拆除时,高空抛掷构配件,砸伤工人或路过行人;②架体上物体堆放不牢或意外碰落,砸伤工人或路过行人;③整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架,砸伤工人或路过行人等。 4)不当操作大致有以下情形:①用力过猛,致使身体失稳②在架面上拉车退着行走;③拥挤碰撞;④集中多人搬运或安装较重构件;⑤架面上的冰雪未清除,造成滑落。 5)其他伤害①在不安全的天气条件(六级以上大风、雷雨和雪天)下继续施工;②在长期搁置以后未检查的情况下重新投入使用;③脚架的外侧边缘以外电架空线路的边线之间没有保持安全操作距离等。 (3)危险源的监控 1)对脚手架的构配件材料的材质、使用的机械、工具、用具进行监控; 2)对脚手架的构架和防护设施承载可靠和使用安全进行监控; 3)对脚手架的搭设、使用和拆除进行监控,坚决制止乱搭、乱改和使用情况; 4)加强安全管理,对施工环境和施工条件进行监控。 四、脚手架搭设安全管理措施

脚手架搭设与拆除施工方案

word 脚手架搭设与拆除 施 工 方 案 脚手架搭设与拆除施工方案 一、工程概况 本工程位于内江市东兴区东兴大道东侧,建筑面积B-8、B-9楼各为12113㎡,基础为人工挖孔桩,结构形式为框肢剪力墙结构。消防高度56.6m,按58m高度进行搭投。 本方案编制根据《建筑施工扣件式钢管脚手管安全技术规范》JGJ130-2001、J84-2001的有关规定进行计算和编制的。 二、构造要求和计算 1、双排脚手架高度≤50m,按构造要求进行及搭设外架。本工程实际高度为58m,已超过8m,按58m高进行计算,构造要求:立杆横距1.05m,跨距L0为1.50m,步距为1.5m。连墙杆设置为:,每根连墙杆覆盖面积≤27㎡并按梅花型进行设置,并且与主架体成刚性连接同时二步三跨距2h.3L 能起卸荷作用。剪刀撑要求:一面墙从两边往中间布置,应满设。立杆底座置于竖向硬的地上加垫块,架体起步内外侧均应设扫地杆。有关基础处理见此节后的内容。 2、立杆核算:选用高度为58m以内的,步距1.5m,立杆纵距1.5m进行核算。 48×35钢管每米重3.84㎏

word 扣件1.32㎏/颗 轴力(每一根立杆)计算 N=121.2() 1.4NG K NG K NQK ++∑ 1NG K 横筒自重:3.84㎏/m ×1.5m=5.76㎏传到一根立杆2.88㎏纵杆跨距(L0)1.5m 3.84㎏/m ×1.5m=5.76㎏+2.88㎏=8.64㎏×39 =336.96㎏ 中间横杆重:3.84×1.81×1/2(39层)=134.78㎏ 134.78+336.96=471.74㎏ 58÷1.5=39(步数) 39颗扣件 1.32×39=51.48㎏(扣件重) 58×1.5×1.05=91.35㎏(安全密目网重) 58×3.84=222.72㎏(立杆按58米高进行计算) 222.72㎏×0.40=89.01㎏剪刀撑重(传到一根立杆上若无剪刀撑部位就轻一些了) 1NG K =471.74+51.48+222.72+89.01=834.95㎏ 2NG K 计算 木箱板20㎏/㎡、材料40㎏/㎡∑60㎏/㎡,二层设硬防护及中间每五层设一道安全兜网: 20㎏/㎡+5×3kg/㎡ =35kg/㎡×1.5×1×1/2 =26.25kg 传到一根立杆轴力:60㎏/㎡×1.5×1.05×1/2=90×1/2=47.25㎏ 2NG K =45㎏+26.25kg=71.25kg NQK 计算 100㎏/㎡×1.5×1.0×1/2=75㎏(操作人员) N=121.2() 1.4NG K NG K NQK ++∑ =1.2(834.95+47.25)+1.4×157.5 =1058.64+220.5 =1279.14㎏ =12791.4N 立杆稳定计算: N/A ≤f L0=KMh=1.55×1.56×1.5=3.627m=362.7cm I=1.58cm λ= L0/i=362.7/1.58=229.56 查表c 得: =0.138 查B 表得:A=4.89cm 2=489mm 2 N/A=12791.4÷(0.138×489)=189.54N/2mm <205 N/2mm 计算结果有满足使用要求。距极限状态也很接近了,在使用过程中,不可预见的因素很多,为了安全可靠从支承点开到第十层为止(+30.000)增加立杆,(主立杆按设计到顶)。这样十层以上的双排脚手架就置于稳定的的架体上方了。

脚手架施工方案钢丝绳卸载教程文件

外脚手架钢丝绳卸载及落地出料平台施工方案 目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工安排及生产准备 (2) 4、脚手架设计 (3) 5、施工方法 (4) 6.脚手架搭设质量检查与验收 (8) 7、脚手架安全措施 (8) 8、脚手架维护与管理 (9) 9、脚手架拆除措施 (9) 10、环境保护 (10) 11、附脚手架落地计算书 (11) 12、附落地出料平台计算书 (22)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99、《钢结构设计规范》GB50017-2003 2.工程概况 1: 本工程位于XXXXXX中心广场旁。总建筑面积1XX30.91㎡,其中首层面积2240.10㎡,地下层面积6731.45。建筑层数:地上5层、地下2层,建筑高度22.8m、总建筑高度24.3m. 3、施工安排 本工程地下室2层,地上5层,为双排落地式脚手架,立杆的纵距为 1.50米,立杆的横距为0.80米,立杆的步距为1.50 米,内排架距离墙长度为0.30米。在二层及四层采用钢丝绳卸载的施工方案。等室外侧墙土方回填完成后进行回载,保证整个架体的移定性。 3.2.生产准备 3.2.1. 施工条件 (在回填土工作完成前,介时将从一层搭设临时悬挑脚手架,搭设高度不超过2层,等回填土工作完成后,再将首层脚手架恢复)。 3.2.2.材料准备 钢管:钢管采用直径48mm,壁厚3.0mm的3号钢焊接钢管,其材质及机械性能应符合国家标准,钢管应涂防锈漆。 扣件:扣件要有产品质量合格证及检测报告,扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好。扣件夹紧钢管时,开口处的最小间隙要小于5mm。本工程脚手架需用三种扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件。 脚手板:采用杉木或松木制作的木脚手板,厚度不小于50mm,板长为3-4m,宽不小于200mm。脚手板不得有腐朽、死结、开裂等缺陷。 应按要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格的配件不得使用,经检查合格构件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 4、脚手架设计 4.1方案选取 4.1.1结合本工程的结构形式、实际施工特点,本工程选用双排全封闭扣件式落地钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。要求二层同时做业。架子内每三层封一道水平安全网。 4.1.2设计参数如下:

架高82.5米扣件式钢管脚手架(钢丝绳分段卸荷2次)

扣件式落地双排脚手架计算书 计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。 脚手架搭设体系剖面图

脚手架搭设体系正立面图 1200 5 1 5 脚手架搭设体系平面图

一、参数信息 1.脚手架搭设参数 脚手架从地面开始搭设,搭设高度H:82.5m; 顶步栏杆高:1.2m;内立杆距离墙长度a:0.5m; 立杆步距h:1.8m;总步数:45步; 立杆纵距la:1.2m;立杆横距lb:1.05m; 小横杆伸出内立杆长度a :0.3m;扫地杆距地:0.3m; 1 采用大横杆在上布置,搭接在小横杆上的大横杆根数为2根; 采用的钢管类型为Φ48.3 × 3.6; 连墙件布置方式为二步二跨,连接方式为扣件连接; 连墙件扣件连接方式为双扣件,扣件抗滑承载力折减系数为1; 脚手架沿墙纵向长度l:150m; 2.技术措施 采用钢丝绳分段卸荷; 卸荷次数:2次;卸荷上段下传荷载百分比:30%; 钢丝绳不均匀系数α:0.85;钢丝绳安全系数κ:6; 各段卸荷参数表: 3.荷载参数 (1)活荷载参数 装修脚手架均布活荷载:2kN/m2;装修脚手架同时施工层数:2层; (2)风荷载参数

本工程地处北京,基本风压Wo:0.3kN/m2; 地面粗糙度类别为:C类(有密集建筑群市区); (2)静荷载参数 1)脚手板参数 选用竹笆片(5mm厚),步步满铺脚手板; 脚手板自重:0.045kN/m2;铺设层数:46层; 2)防护栏杆 第2步开始步步设防护栏杆,每步防护栏杆根数为2根,总根数为90根; 3)围护材料 2300目/100cm2,A0=1.3mm2密目安全网全封闭。 密目网选用为:2300目/100cm2,A0=1.3mm2; 密目网自重:0.01kN/m2; 二、大横杆的计算 大横杆在小横杆的上面,大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 作用在大横杆上的荷载标准值: 恒荷载标准值 q k1 =0.040+0.045×1.05/3 = 0.055 kN/m ; 活荷载标准值 q k2 =2×1.05/3 = 0.700 kN/m ; 作用在大横杆上的荷载设计值: 恒荷载设计值 q 1= 1.2q k1 = 0.067 kN/m ; 活荷载设计值 q 2= 1.4q k2 = 0.980 kN/m ; 2.强度验算 最大弯距M max = 0.10q 1 l a 2 + 0.117q 2 l a 2 = 0.10×0.067×1.22+0.117×0.980×1.22 =0.175 kN·m; 最大应力计算值σ = M/W =0.175×106/5.26×103=33.211 N/mm2; 大横杆实际弯曲应力计算值σ=33.211N/mm2小于抗弯强度设计值[f]=205N/mm2,满足要求!

脚手架搭设及拆除施工方案

—、工程概况 (4) 二、外墙钢管脚手架 (4) 一)搭设材料 (4) 二)地基与基础 (5) 三)脚手架设计尺寸 (5) 四)纵向、横向水平杆、脚手板、防护栏杆、踢脚板 (5) 五)立杆 (6) 六)连墙件 (6) 七)剪刀撑、安全网 (7) 八)斜道 (7) 九)避雷装置 (7) 三、满堂脚手架 (8) 一)搭设形式................................... (8) 二)脚手架构造 (8) 三)施工工艺 (9) 四)满堂脚手架立杆稳定性验算 (9) 四、脚手架搭设质量和安全要求 (12) 一)搭设前准备工作 (12) 二)质量和安全要求 (12) 五、拆除方案 (13)

发文范围:(共份) 本版文件于2012年月日开始实施 批准人: 钢管脚手架搭设及拆除施工方案 、工程概况 ***市生活垃圾焚烧发电厂2X400t/d+2X 12MW建设工程位于***,是利用原****** 市永昌电力有限公司柴油机发电厂场地进行改建,占地面积约为 3.4公顷。厂址位于*************************************。本工程由垃圾贮坑(33.3m)、垃圾卸料大厅(8.5m)、锅炉房(27m)、锅炉运转平台(7m)、主厂房附屋(23.5m)、煤棚 (17m)、循环冷却水塔(15m)等单体组成。

根据实际情况,外墙钢管脚手架采用双排钢管脚手架,现以垃圾贮坑为编制对象总高度为35米的外脚手架,密目网围护;内部满堂脚手架搭设以运转平台为编制对象,高度为7米。 二、外墙钢管脚手架 一)搭设材料 1、搭设脚手架全部采用巾48mm壁厚3.5mm的钢管,其质量符合现行国家标准规定。 2、脚手架钢管的尺寸、横向水平杆最大长度2.2m,其它杆最大长度为6.5 m,每根钢管的最大质量不小于25KG 3、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。 4、钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。 5、扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831规定。 ①新扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。对扣件质量 有怀疑时,按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》(GB15831规定抽样检测。对不合格品禁止使用。 ②旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。 ③新、旧扣件均进行防锈处理。 &脚手片用毛竹脚手片,无发霉、腐蚀。 7、密目式安全网必须有建设主管部门认证的产品。 二)地基与基础 1脚手架地基与基础的施工,根据脚手架搭设高度,原土或回填土必须事先进行夯实,(地基能承受0.8kg/c卅的压力)后用C20砼浇筑厚度大于10cm硬化,宽度不小于2m 沿周边杆基础平面布置,基础要能承受上部结构荷载。 2、脚手架底面标咼咼于自然地坪50mm 3、立杆基础外侧设置截面20cmX 20cm的排水沟。 三)脚手架设计尺寸 1、脚手架底步距为2m其余每步为1.8m。 2、立杆纵距为1.5m,横距为1.2m。 3、踢脚杆、防护杆从第二步起设置分别为0.3m和1.2m,顶排防护栏不少于二道,高度分别为0.9m、1.3m。

外脚手架卸荷施工方案

外脚手架卸荷方案 一、工程概况: 北京市老才臣食品有限公司三期车间楼工程是北京市老才臣食品有限公司投资兴建,功能为一体的多层建筑。工程位于北京市平谷区兴谷开发区4号区与平谷南路交叉口西北角。北京市老才臣食品有限公司三期工程由车间楼工程和研发中心楼工程组成。 车间楼工程建筑占地面积35796.47m2,,建筑面积为51350.37m2,建筑容积率1.5。设计等级二级,主体使用年限为五十年;设计耐火等级二级;设计抗震类别,丙级;抗震设防烈度为8度。 车间楼工程为框架剪力墙结构,地下一层,地上五层,为食品生产车间用房。地下一层为库房,地上五层为食品生产车间用房,地下一层高为3.5 m,地上一层高为4.3 m,地上二层高为5.5 m,地上三层高为4.5 m,地上四4.5-7 m,地上五层高为3.5-6.5 m。主楼建筑高度为30.80m,本工程设计标高±0.000相当于绝对标高33.200m。 二、编制依据: 1、施工图纸; 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2011); 3、高层建筑施工手册; 4、扣件式钢管脚手架施工方案。 三、斜拉钢丝绳法卸荷方案 1、施工布置 1)、根据工程的平面形状及特点,采用斜拉钢丝绳法卸荷方案,每3个外脚手架立杆间距(1.2m*3=3.6m)为一个斜拉钢丝绳法卸荷单元,用两根钢丝绳(选用6×19φ14光面)在架体的内外排卸荷。另一端牢固拉结于结构上预埋的φ20钢筋环上。钢丝绳两端绕环的搭接长度不小于50cm,不少于3只钢丝绳绳卡固定。为不影响施工进度及确保施工安全,准备在二层开始卸荷。

2)、内外立杆均要求斜拉钢丝绳,吊点设置在立杆与大横杆、小横杆的交点处,钢丝绳由小横杆底部兜紧。 3)、吊点处设两根小横杆,1根与立杆固定,另1根与大横杆固定,位于大横杆下。两根小横杆端头与建筑物顶紧。 4)、斜拉钢丝绳用倒链拉紧,钢丝绳拉紧程度基本相同,避免钢丝绳受力不均匀。 5)、钢丝绳吊拉。钢丝绳每端用3个卸扣锁紧。 6)、为减少斜拉引起的水平力,防止立杆与小横杆连接发生滑移引起立杆向里弯曲变形,应使斜拉钢丝绳与水平横杆的夹角尽量大。 2、内力计算 从2层至5层全部考虑悬挂卸荷。 (1)恒载 钢立杆3.84*25*4=383KG,扣件24 kG,挑板200 kG,安全网 100 kG。 钢大横杆3.84*4*6=92.16kG 钢小横杆3.84*1*4*6=92.16kG (2)施工活荷载 200KG/㎡*1*4*0.05=40KG (3)内力计算 931.32KG *9.8=9313.2N=9.31KN*4=37.24 (4)钢丝绳选择 钢丝绳选用6×19φ14光面钢丝绳,强度极限≥1850MPa,破断拉力总和≥101kN。断股、锈蚀严重的钢丝绳不得使用。 101KN*0.5=50.5KN﹥37.24KN (5)吊环是卸荷钢丝绳与结构的连接件,用φ20光园钢筋制成,固定在二层混凝土梁上。(附图) 3.14*100*210=65.94KG﹥37.24KN 四、搭设要求及验收依据 (1)脚手架搭设按中华人民共和国行业标准(建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)及《建筑施工脚手架实用手册》要求施工;防雷、接地按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)有关规定执行。 (2)脚手架搭设验收,按施工现场安全生产保证体系管理资料要求组织验收。 4. 脚手架搭拆安全注意事项

脚手架搭设方案方案

脚手架施工方案 工程名称;***花园3#、8#、楼 建设单位:***房地产开发有限公司 监理单位:***建设工程监理有限公司 施工单位:***建筑安装工程有限公司 编制时间:2010年7月10日

脚手架施工方案 工程概况 工程名称:***花园3 # 8#楼 建设单位:***房地产开发有限公司 设计单位:***建筑设计有限公司 监理单位:***建设工程监理有限公司 工程地址:***农场 建筑面积:共有3#8#楼总建筑面积 9600 ㎡ 工程结构:砖混结构 计划开工日期:2010年7月10日 计划竣工日期:2010年11月30日 脚手架搭设方案编制依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《黑龙江省〈建筑施工安全检查标准〉实施细则》及图纸等。 二、脚手架搭设材料要求 1)脚手架各种杆件采用外径48mm、壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,使用生产厂家合格的产品并持有合格证,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,用于立杆、大横杆、斜杆的钢管长度为4-6米,小横杆、拉结杆2.1-2.3米,使用的钢管不得弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷,并涂防锈漆作防腐处理,不合格的钢管决不允许使用。

2)扣件使用生产厂家合格的产品,并持有产品合格证,扣件锻铸铁的技术性能符合《钢管脚手架》GB15831-1995规定的要求,对使用的扣件要全数进行检查,不得有气孔、砂眼、裂纹、滑丝等缺陷。扣件与钢管的贴合面要严格整形,保证与钢管扣紧的接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于5mm,扣件的活动部位转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm,扣件螺栓的拧紧力距达60N*M时扣件不得破坏。 3)脚手板采用50mm厚落叶松,宽度为300mm,凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透疥者不得使用,使用的脚手板两端8cm用8号铅丝箍绕3圈。 三、脚手架搭设技术措施 1、施工准备 (1)在脚手架搭设之前,由工地技术负责人依脚手架搭拆方案向专业班组长逐段的进行书面技术交底,并履行交底签字手续,各持一份,互相监督,由专业班组长向操作人员进行班前技术交底,并做好交底记录入档。 (2)按对脚手架使用的各种材料的要求,对使用的材料进行全数检查、验收,方准进行场使用,并进入现场后分类堆放整齐,挂牌标明准备使用。 (3)搭拆脚手架的操作人员必须是经过劳动部门培训合格发证,持证上岗。

脚手架搭设(拆除)专项方案

XX·中心城 脚 手 架 施 工 方 案 XX建筑工程有限公司 二零一三年三月

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、搭设杆件中注意事项 五、扣件的安装注意事项 六、扣件式钢管脚手架搭设技术交底(样板) 七、扣件式钢管脚手架拆除技术交底(样板) 八、搭设脚手架的顺序 九、地基与基础 十、搭设 十一、拆除 十二、架工的安全技术操作规程

一、编制依据 1、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程JGJ13-2001 2、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 3、建筑施工高处作业技术规范JGJ80-91 4、施工企业安全生产评价标准JGJ/T77-2003 5、建筑安装工程施工工艺及操作规程《架子工程》DB51/T52·5-91 6、建筑安装建筑设计院设计的施工图 7、我司多年来承建工程所积累的施工经验施工技术。 二、工程概况 本工程位于XX省XX市市中区XXX旁,场地北接XX路,南临XX路,西临XX路,东临XXX路。 由于该项目施工组织设计按流水交叉作业施工,所以要确保脚手架的使用安全。 1、把好材料和产品质量关,加强对架设工具的管理和维修保养工作,避免使用质量不合格的架设工具和材料。 2、架设工具材料的规格和质量必须符合有关技术规定的要求,并经试验检验后方可使用。 3、确保脚手架具有稳定的结构和足够的承载能力,脚手架的构造应符合有关规范规定。 4、认真处理好脚手架地基,确保地基有足够的承载能力,避免脚手

架发生整体或局部沉降,脚手架应设置足够牢固的连墙点,依靠建筑结构的整体刚度来加强和确保整片脚手架的稳定。 三、施工准备 1、项目部应对该项目脚手架搭设要求,向搭设人员和使用人员进行技术交底。 2、对运至施工现场的钢管、扣件、脚手板等按规定进行检查验收,不合格产品不得使用,检验后的合格品种按规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 3、清除搭设场地杂物,平整搭设场地并使用排水畅通。 4、脚手架基础下有管沟,设施时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。 四、搭设杆件中应注意事项 1、按照规定的构造方案和尺寸进行搭设。 2、注意杆件的搭设顺序,及时与结构拉结或采用临时支撑,以确保搭设过程中的安全。 3、拧紧扣件(拧紧程序要适当)。 4、有变形的杆件和不合格的扣件(有裂纹、尺寸不合格、扣接不紧等)不得使用。

悬挑脚手架钢丝绳卸荷措施方案.doc

悬挑脚手架钢丝绳卸荷措施方案 一、工程概括 (一)、编制依据 1、施工图纸 香国御景二标段25号楼工程施工图纸。 2、引用文件 1)、现行国家、企业有关标准规范和规定、技术规程; 2)、国家建筑安装工程质量检验评定统一标准; 3)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 4)、《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-2011; 5)、GB/T20118-2006一般用途钢丝绳规范; 6)、香国御景二标段外脚手架施工方案; (二)、工程概括 拓新香国城25号楼位于拓新香国城项目内,25号楼为11层洋房及地下车库组成,总建筑面积约5310*2㎡。结构为框架剪力墙结构。建设单位为重庆拓新控股集团建筑工程有限公司,设计单位为重庆市设计院,监理单位为重庆三峡涌鸿建筑工程有限公司,施工单位为重庆拓新控股集团建筑工程有限公司。

二、脚手架设计 1.根据原专项施工方案对本楼层悬挑脚手架的搭设要求如下图: 脚手架排数 悬挑脚手架 纵、横向水平杆布置方式 横向水平杆在上 搭设高度(m) 19.8 钢管类型 Φ48×2.5 立杆纵距(m) 1.5 立杆横距(m) 0.7 立杆步距(m) 1.8 双立杆计算方法 不设置双立杆 横向斜撑 5跨1设 脚手板 2步1设 连墙件连接方式 扣件连接 连墙件布置方式 两步三跨 基本风压(kN/m 2 ) 0.25 安全网 全封闭 悬挑方式 普通主梁悬挑 锚固点设置方式 压环钢筋 压环钢筋直径d(mm) 16 主梁建筑物外悬挑长度L x (mm) 1200 主梁外锚固点到建筑物边缘的距离a(mm) 100 主梁建筑物内锚固长度L x (mm) 1600 梁/楼板混凝土强度等级 C30 主梁材料规格 16号工字钢 主梁合并根数n z 1 2.香国御景25号楼采用落地脚手架和悬挑脚手架分段搭设的方式进行设置,现已完成-2层-4层的搭设及拆除,第一次悬挑为5-10层,第二次悬挑架搭设为11层单独悬挑,因房屋结构造型多样化,局部悬挑型钢不能满足1:1.25倍的要求,在楼四个大角悬挑的工字钢用双倍斜拉钢丝绳卸载,前后面悬挑段大于锚固段的工字钢均用斜拉钢丝绳卸载,左右侧面悬挑符合要求,但工字钢受力和悬挑部位小于1:1.25时也设置一道钢丝绳卸载,以提高安全保证系数。 3.用于斜拉卸载用的钢丝绳采用6×19或6×37的钢丝绳卸载,斜拉在剪力墙的螺栓孔上,并采用手拉倒链进行收紧; 钢丝绳采用钢丝绳夹作为连接和预拉紧装置,钢丝绳夹不得少于

房屋维修脚手架工程施工方案

房屋维修脚手架工程施工方案 脚手架设计原则 鉴于脚手架施工在建筑工程安全方面具有重大影响,必须 对脚手架进行专项设计,避免脚手架安全问题给项目实施带来的风险。 构件、材料质量要求 1、脚手架采用①48 X 3.5的焊接钢管,其质量应符合《普通碳素结构钢》中Q235A的规定。禁止混用不同直径的钢管。 2、钢管表面平直光滑, 无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划痕, 钢管上严禁打孔。 3、扣件采用锻铸铁扣件, 其材质应符合《钢管脚手架扣件》的规定。 4、旧扣件使用前, 先进行质量检查, 有裂缝、变形的严禁使用, 出现滑丝的螺栓进行更换处理。 5、新、旧扣件必须进行防锈及保养。 6、竹笆片采用毛竹脚手片, 无发霉、腐蚀。 7、密目式安全网必须选用建设主管部门认证的产品。 外脚手架 外墙满搭双排落地钢管脚手架,脚手架及提升架外满包绿密目网围护,水平每隔二层设平网一道防护。 1 、脚手架搭设顺序:基础处理、垫板——放置纵向扫地杆——立柱——横向扫地杆——第一步纵向水平杆——第一步横向水平

杆——连墙件(或加斜撑)——第二步纵向水平杆——第二步横向水平杆——立安全网、布兜网,由于其要承受施工过程中的各种垂直和水平荷载,因此脚手架必须有足够的刚度和稳定性,故应注意:在大横杆与立杆的交点处必须设置小横杆,并与大横杆卡牢。立杆下应有底座和垫板,底层土方应夯实,整个架子应设置必要的支撑和连接点,以保证脚手架成为一个稳固的结构。 2、搭设立柱的注意事项 (1)搭接长度不应小于 1 米,不少于两个旋转扣件固定,端部扣件至杆件的边缘不得少于100mm。 (2)开始设立柱时,应每隔六跨设一道抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。 (3)当搭至有连墙件的有构造层时,搭设完该处的立柱、纵向水平杆、横向水平杆。应立即设置连墙件。 3、搭设纵、横向水平杆的注意事项 (1)搭设纵、横向水平杆时,纵向水平杆设于横向水平杆之下,在立柱的内侧,并采用直角扣件与柱扣紧,纵向水平杆一般宜采用对拉扣件连接,也可采用搭接。对接、搭接应符合以下要求,对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头距离不应小于500mm并应避免设在纵向水平 杆的跨中。搭接接头长度不应小于1 米,并应等距离设置 3 个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于

《脚手架搭设与拆除施工方案》

施工组织设计(方案)报审表工程名称:江门欧福威超热导科技1#、4#厂房GD2202002□□□□

江门欧福威超热导科技有限公司 1#、4#厂房 外脚手架搭设与拆除施工方案 工程名称:1#、4#厂房 工程地点:江门产业转移园恩平园区 施工单位:恩平市二建集团有限公司 编制单位:恩平市二建集团有限公司 编制人: 编制日期:年月日 审批负责人: 审批日期:年月日 编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ-59-99) 3、《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-2003) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 5、本工程设计图纸 工程概况: 本工程位于江门产业转移园恩平园区为江门欧福威超热导科技有限公司兴建的制釉车间四,单层厂房,框架结构;高度7.25米,建筑面积为1#厂房6768平方米、4#厂房7920平方米、总建筑面积:14688平方米。

本工程脚手架采用双排扣件式钢管脚手架,脚手架搭设总高度9.5m。 施工准备 经过平整的场地应进行测量放线,准确定出内外立杆的位置。 材料要求 1.脚手架使用的所有钢管均采用φ48×3.5mm钢管。脚手架钢管应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A级刚的规定。 2.扣件式钢管脚手架采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB 15831)的规定。 扣件在螺栓拧紧时,扭力矩不应小于40N·m,且不应大于65N·m。 3、脚手板采用竹材料制作的竹串片或竹笆片。脚手板的厚度不应小于50mm,每块质量不宜大于30kg。 4、连墙件:当采用刚性连接时,可用φ48×3.5mm钢管和扣件将脚手架与建筑物可靠连接;当采用柔性连接时,可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。 搭设尺寸 本脚手架为双排脚手架,搭设总高度为9.5米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.80米,立杆的步距1.80米。 连墙件采用2步3跨,即竖向间距3.6米,水平间距4.5米。 由于LL1梁底有高支模架体,因此脚手架内立杆距建筑轴线的距离≥700mm。 脚手架的搭设 1.基本要求 工程正式开工前应进行充分的施工技术交底、安全交底。 脚手架要承受施工过程中和各种垂直和水平荷载,要保证在各种荷载作用下不发生失稳倒塌以及超过容许要求的变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,因此,脚手架必须具有足够的承载能力,刚度和稳定性,以确保安全。 在纵向水平杆与立杆的交点处必须设置横向水平杆并与纵向水平杆牢固连接。立杆下应有底座和垫板。整个必须设置剪刀撑与连墙件,以保证脚手架成为一个稳固的结构。 脚手架的搭设,应沿建筑物周围连续封闭,如果因条件限制不能封闭时,应设置必要的横向支撑,端部加强设置连墙件。

球罐脚手架搭设施工方案(专业研究)

1前言 1.1 适用范围 本方案适用于脚手架搭设施工。 1.2 编制依据 1.2.1.国家或地区相关的规范、标准、条例: (1)《建筑施工扣件式钢筋管脚手架安全技术规范》(JGJ130---2011) (2)《建筑施工脚手架实用手册》(中国建筑工业出版社) (3)《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001) (4)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); (5)《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2002); (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); (7)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 以及市的有关现场安全文明施工等方面的要求和文件。 2工程概况 本工程工期紧,高空作业量大,交叉作业多。其中球罐搭设四周脚手架,满铺跳板,脚手架四周挂防护网。球罐、设备检修施工中需要大量脚手架配合,工艺管道阀门检修及安装过程中需要大量脚手架的配合,土建钢结构、防腐、保温施工需要大量脚手架的配合。为了规范脚手架的管理,更好的配合各专业的施工,防止高处坠落及脚手架坍塌等事故的发生,保护作业者人身安全,最大限度地避免发生任何事故,特制定本方案。 ?3施工准备 ? 3.1搭设准备工作 3.1.1脚手架搭设前,工程技术负责人应按标准及施工组织设计的要求向架工及使用人员作技术交底和安全作业要求的交底。 3.1.2脚手架搭设和拆除人员必须由符合劳动部颁发的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经考试合格,领取《特种作业人员操作证》的专业架子工进行

3.1.3架子工操作时必须配戴安全帽、安全带、穿防滑鞋。 3.1.4对脚手架配件及加固件进行检查验收,严禁使用不合格的构配件。 3.1.5对脚手架的搭设场地进行清理、平整、并设置排水设施。 3.1.6脚手架钢管宜采用Φ48.3×3.6钢管。 ? 3.2搭设技术要求 3.2.1为保证地基具有足够的承载力,立杆基础应平整夯实。 3.2.2立杆底部应设垫板或扫地杆,用于调整和减少脚手架的不均匀沉降。 ?4脚手架搭设 ? 4.1外脚手架搭设程序 4.1.1脚手架组装 4.1.1.1按顺时针方向、自下而上按步架设,并逐层改变搭设方向,减少误差积累,不可自两端相向搭设或相间进行,以免结合处错位,难于连接,每搭完一步,应按规范要求检查并调整其水平度与垂直度。 4.1.1.2脚手架搭设布置如下: (1)脚手架底步距为1.8m,其余每步为1.5m。 (2)立杆纵距为1.8m,横距为1.3 m。 (3)连墙杆件设置为二步三跨。连墙件和球罐基础柱采用箍柱法连接,用四根短钢管和四个扣件将砼柱箍住,并通过一根长钢管与脚手架立杆连接。 4.1.2脚手架搭设顺序 铺设垫木→安装纵向扫地杆→立起立杆并随即安装交叉支撑→安装水平加固杆→安装横向扫地杆→立起相邻立杆并随即安装交叉支撑→按照上述步骤依次立起立杆直至交圈合拢→安装脚手板→按规定位置安装剪刀支撑→安装栏杆→安装防护围网→安装水平加固杆→按照上述步骤逐层搭设 4.1.3脚手架搭设必须配合施工监督,立杆接头应交错分部,以保证脚手架安全4.1.4脚手架型式图

脚手架搭设和拆除专项施工方案

脚手架搭设和拆除专项施工方案 一、目的 对施工现场的危险源加以识别与控制,防止事故发生,为员工和相关方创造良好的安全工作场所,以实现安全管理和文明施工的目标。 二、适用范围 本方案适用于中铁十局沪杭铁路客运专线嘉桐特大桥DK97+350-DK103+850所有脚手架工程施工,各架子队遵照执行。 三、施工要求 1、施工准备 施工前,项目部应编制施工组织技术措施,包括工程质量、安全防护以及环境污染防护等各种措施; 2、材料要求 2.1 钢管必须无裂缝、无弯曲; 2.2 管扣的螺栓、螺母必须是灵活,任何扣件必须是完好的。 3、搭设准备 3.1 备齐所需的钢管和扣件; 3.2 搭设作业人员必须是经过培训,且取得上岗证以及作业时身体能适应的。

4、搭设作业技术要求 4.1 立杆设置要根据现场长度及宽度来实际分段; 4.2 立杆设置要求垂直、位置正确; 4.3 搭设作业时,钢管应从底层往高层搭,而且应有栏杆防护,使搭设作业人员有安全保障,防护栏杆应合理设置两道; 4.4 钢管须对接时必须采用对接口进行对接; 4.5 脚手架底部的立杆必须落在持力层上,特别是人货梯的立杆; 4.6 立杆之间必须有斜撑以及剪刀撑; 4.7 脚手架与人货梯接触部应封端,封端应设栏杆,挡脚杆和安全网。 5、支架的搭设 模板安装前先搭设临时脚手架操作平台,脚手架操作平台等临时构筑物距模板最小净距0.5m,防止支架晃动影响模板稳定。采用双排钢管脚手架,排距0.9m,步距1.2m,立杆间距纵向为2m,横向为1.2m,距地面0.2m高设扫地杆,沿架子高度方向每隔4m左右设剪力撑一道,剪力撑与地面的夹角在45度至60度之间,脚手架与墩身钢模间净距不小于0.5m,于脚手架一侧设置供人员上下用的爬梯,爬梯每阶0.4m高。脚手架立杆的基础应平整夯实,密实度达到90%以上,基础高出地面或基坑回填面15cm,具有足够的承载力和稳定

外脚手架搭设专项方案(分段卸荷)

水头荷楼自然村安置区二期工程 外 脚 手 架 施 工 方 案 (分段卸荷) 福建省第五建筑工程公司

一、工程概况: 水头镇荷楼片区自然村安置区二期工程10#、11#、13#、14#楼位于南安市水头镇荷楼自然村,建设单位为水头房地产开发公司,监理单位为厦门象屿工程咨询管理公司,设计单位为厦门大学设计院。10#、11#楼为地上十二层,13#、14#楼为地下一层地上十八层,,10#建筑总高度为37.43M、11#楼建筑总高度为37.38 M,总建筑面积为17090.8㎡。13#楼建筑总高度为54.74 M,14#楼建筑总高度为54.7 M ,总建筑面积为22998.9㎡。结构体系为框剪结构体系。基础形式为预应力高强砼PHC管桩。脚手架拟采用落地式钢管扣件式双排脚手架并按照设计要求分段卸荷,挂密目式安全立网全封闭。 二、编制依据: 1、本工程施工图; 2、JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》及脚手架安全技术规程的相关内容; 3、JGJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》。 三、人员组织及分工: 1、由取得安全资质的专业架子公司搭设 2、现场安装(拆除)班组人员:50人 四、作业条件及准备工作: 1、场地必须按要求做好清理,基础土层必须夯实,地耐力应达到80Kpa

以上; 2、材料运抵现场后,应检查各钢管、扣件是否变形损伤(否则应予以校正,变形严重或损伤的,不得使用),其它配套件是否齐全。 五、材料选用及要求: 1、采用φ48×3.5mm的钢管,立杆、大横杆及剪刀撑杆长度:4~6 .5m,小横杆长度:1.5~2.3m。材质应符合GB/T700的要求。 2、连接扣件采用符合质量标准GB1583的要求,没有裂缝和无严重锈蚀的对接扣、直角扣和旋转扣三种(含T形螺栓、螺母、垫片)等。扣件与钢管贴合面要接触良好。扣件夹紧钢管时,开口处不大于5mm,回转扣的回旋面间隙要小于1mm。 3、脚手板采用竹笆板,规格为1.0×1.2m、质量符合DBJ13-34-2000的要求,不使用松脆、散边的竹榀。 4、立网:采用密目式安全立网,应有出厂合作证,应符合DBJ-006-94要求。 六、脚手架构造及计算 1、初选尺寸 脚手架立杆纵向间距1.3m,横向间距1.0m,步距1.8m,连墙件每二步(每层)三跨设置一道。 悬挑桁架采用φ48×3.5mm钢管搭设,搭设高度控制在8皮以内,其搭设详图见附图。 2、设计计算(计算书附后) 3、经设计计算,初选尺寸可满足要求,必须在8、13、18层处各增设一

脚手架搭设拆除施工安全方案

脚手架搭设、拆除施工安全方案 一、编制依据 《铁路工程施工安全技术规程(上、下册)》; 《施工图设计文件》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001 J48—2001 二、编制目的 明确桥梁临时脚手架搭设、拆除安全操作规程,预防事故发生。 三、使用范围 适用桥梁脚手架搭设、拆除施工。 四、施工过程中存在的安全隐患 脚手架的搭设和拆除: 1)高处坠落。 2)架子倒塌伤人,砸物。 3)平台不平稳,施工作业面小,碰人事故。 4)拆除时,悬挂警示标志,并按规定的拆模程序进行 五、脚手架搭设、拆除 (一)脚手架地基与基础处理 1、脚手架地基与基础的施工,根据脚手架搭设高度、搭设场地地质情况与现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)有关规定进行。 2、脚手架基础应牢固可靠,清除障碍物,平整地面,枕木按上部脚手架排列通长铺设。脚手架底面高出自然地坪50㎜。经做地基承载力试验,验收合格后搭设。 (二)脚手架施工要求

本工程脚手架采用扣件式钢管脚手架,主要为桥涵施工中的模板工程、钢筋工程、混凝土工程的施工提供操作平台。 1、脚手架的搭设和拆除 搭设顺序为: 做好搭设的准备工作→地基处理→放置纵向扫地杆→逐根树立立杆,随即与纵向扫地杆扣牢→安装横向扫地杆,并与立杆或纵向扫地杆扣牢安装第一步大横杆→安装第一步小横杆→第二步大横杆→第三步小横杆→加设临时抛撑→第三、四步大横杆和小横杆→接立杆→加设剪刀撑铺脚手板→绑护身栏杆和挡脚板→立挂安全网。 拆除顺序为: 安全网→护身栏杆→挡脚板→脚手板→小横杆→大横杆→立杆→纵向支撑。 2、脚手架的施工要求 1)大横杆与立杆的交点必须设置小横杆并与大横杆卡牢。 2)脚手架立杆接头必须采用对接扣件对接连接,相邻两立杆接头错位不小于500mm,且不能在同一步内。 3)操作层脚手板的铺设要满铺、铺稳,离开桥墩120~150mm。脚手板对接铺设时,接头处设两根横向水平杆,搭接铺设的脚手板接头处必须在横向水平杆上,搭接长度不小于200mm。 4)操作层必须设有180mm高的挡脚板和高度 1.2m的护身栏杆。 5)建筑材料分散搁置,每一操作层每平方米不得大于 2.7KN

相关文档