文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中央空调自动控制系统设计说明概要

中央空调自动控制系统设计说明概要

中央空调自动控制系统设计说明概要
中央空调自动控制系统设计说明概要

自控系统介绍

一、概述

随着科技的不断发展和进步,现代化的建筑物迅速崛起及发展,已成为国民经济迅速增长的必然条件。而现代化建筑物的大型化、智能化和多功能化,必然导致建筑物内机电设备种类繁多,技术性能复杂,维修服务保养项目的不断增加,管理工作已非人工所能应付。因此,采用自动化监控系统技术及计算机管理已成为现代建筑最重要的管理手段。它可以大量的节省人力、能源、降低设备故障率、提高设备运行效率、延长设备使用寿命、减少维护及营运成本,提高建筑物总体运作管理水平。

建筑自动化监控系统(Building Automation System,简称BAS),实质上是一套中央监控系统(Central Control Monitoring System, 简称CCMS),有时称为综合中央管理系统。现阶段已广泛应用于各类建筑领域,以提供对各类建筑物内设备进行高效率管理与控制的有效途径。

BA系统的主要功能是:

对机电设备实现以最优控制为中心的过程控制自动化;

以运行状态监视和计算为中心的设备管理自动化;

以安全状态监视和灾害控制为中心的安全管理自动化;

以节能运行为中心的能量管理自动化。

机房集中监控系统是智能建筑系统中最重要的子系统之一,这可以从以下几方面看出:

智能建筑设备控制中机房设备相对比例较大,控制流程和技术较复杂,涉及自动控制、通信、计算机、图形及显示技术等。

机房集中监控系统,它不仅涉及对大厦的电、风、水等设备进行控制,而且与大厦的IT(信息技术)应用了有紧密的联系。

机房集中监控系统技术发展十分迅速,控制网络技术的突破性进展给楼宇控制领域带来巨大的影响。

机房集中监控系统是智能化工程中投资较大的部分。

1、系统的必要性

随着计算机技术的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各大单位的重要组成部分。机房的环境设备(供配电、 UPS、暖通设备、等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。一旦机房设备出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,如事故严重又不能及时处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。所以机房的集中管理更为重要,一旦系统发生故障,造成的经济损失更是不可估量。尤其目前国内普遍缺乏机房环境设备的专业管理人员,在许多地方的机房不得不安排软件人员或者不太懂机房设备管理甚至根本不懂机房设备维护的人员值班,这对机房的安全运行无疑又是一个不利因素。正是为了解决上述问题,本自控方案实现了机房设备的统一监控,减轻了机房维护人员负担,提高了系统的可靠性,实现了机房的科学管理。

2、设计依据

该系统的设计配置,完全依据业主对项目自控系统的招标文件及相关专业设计图纸。

该系统实施所涉及的技术标准和规范,产品标准和规范及工程标准规范包括如下:

《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)

《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)

《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2003)

《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312-2007)

《综合布线系统工程验收规范》(GB 50311-2007)

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254-96GB50259-96)

《信息技术互连国际标准》(ISO/IEC ISP 12061-6-1995)

《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005年版)

《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)

《自动化仪表安装工程施工质量检验验收规范》(GB50131-2007)

3、设计原则

我公司对该系统的设计思路,均遵循以下优化原则:

保证系统的可靠性、适用性和先进性。

系统的技术性能和质量指标应达到国际领先水平;同时,系统的安装调试、软件编程和操作使用又应简便易行,容易掌握,适合中国国情和本项目的特点。

追求最优化的系统设备配置

在满足用户对功能、质量、性能、价格和服务等各方面要求的前提下,追求最优化的系统设备配置,以尽量降低系统造价。

实现一体化控制要求

将项目有限的几个子系统置于一个中央监控系统监视、控制之下,不但方便安装和操作,节约系统投资,并且不同的子系统连接起来后,还可以产生单独控制所不具备的新功能。

保留足够的扩展容量

随着科技的发展,需要控制的场合和设备都会不断增加,所以控制容量上保留一定的余地,不全部用满,以便在系统中加入新的控制点;也尽量考虑未来科学的发展和新技术的应用。

舒适——提供舒适良好的工作环境

节能——降低能耗和管理成本

在满足舒适性的前提下,机房集中监控系统通过合理组织设备运行,使大楼的运行费用为最低。即以能耗值最低为控制目标,进行优化系统控制。

安全——提供突发故障的预防手段

如果建筑内的机电设备突然发生故障而停机,将对整个建筑产生不良后果。本自控方案可以从以下几个方面预防这种局面的出现:

随时检查设备的实际负载和额定负载,一旦发现设备过载,立即自动卸载同时向中央控制室发出报警信号,以防损坏贵重设备;

监视设备运行状况,一旦发现其中某台设备运行异常,立即报警通知检修人员前去检查,以防引起更大范围的设备故障;

自动记录设备的累计运行小时数,当累计值达到规定的维修时间时,自动报告中央控制室,及时提醒进行设备检修;

当一组设备中的某台设备出现故障不能继续运转时,自动切换到备用设备;同时,对于临时停电的情况,当恢复供电后,系统自动执行顺序启动程序,可保证设备投运顺利,避免启动失败对设备的损害。

通过这些检测、报警和处理方式,使智能建筑对机电设备突发故障具备有效的预防手段,以确保设备和财产安全。

高效——提高设备运行效率、减少管理人员数量

在没有智能楼宇自动化监控系统的建筑物中,设备的开关、维护及保养都需要人去操作,这样不可避免地要求建筑配置庞大的人员队伍,而采用了本自控方案之后,上述工作均由系统根据预先设计好的程序自动完成,大批的人力将被减少下来,首先节约了管理上的开支,同时也减少了由于管理众多人员所引起的一系列问题。

实惠——降低初期的投资及未来升级费用

本自控方案的扩展性能极强,实现起来极其灵活方便。扩展时只需将所需的扩展模块连接至原有的控制器,或将新增的控制器直接连接到楼内计算机局域网的网络通讯线上即可。直接降低了设备控制的初期投资成本。

——相信采用我公司为您精心优化设计,使您将获得具有高度的灵活性与可扩展性,满足将来发展的需要的可靠动力,为您长久创造安全、健康、舒适宜人和能提高工作效率的人性化办公与商业环境。

二、主机机房控制系统介绍:

本自控方案采用工业级控制器PLC(可编程序控制器)为核心的控制系统,所有的逻辑控制功能均由程序完成,简化了外围电路,极大的提高了系统的可靠性。并具有动态画面监控系统,监控显示采用触模式液晶显示屏,操作简单方便。本系统能够对温度、压力、液位、设备状态等现场参数进行采集、显示,并根据工艺要求自动控制机组、水泵、电动阀、风机等机房内所有设备的运行,能够连续记录系统数据,方便管理人员查阅,能够自动判断系统及设备的故障,并发出声光报警。整套系统可以做到完全自动控制,无需人为参

与。

本自控方案所有配件均采用工业级产品,主要部件均为国际国内知名厂家的产品,所有配件都经过多年在各种项目中长期使用测试过,完全能够保证系统在恶劣的环境中长期稳定可靠的运行。同时本公司可提供最优化的机房配电系统及整体解决方案,并可根据用户要求设计其他功能。

1、 本控制系统的先进性

我单位自控系统采用了完善的现代工业控制技术,配备工业计算机系统及可编程控制器、执行机构和检测元件,在充分考虑系统造价的前提下同时兼顾了自控系统的先进性、兼容性、可靠性和实用性。

自控系统采用集散型(DCS )结构,实现集中管理、分散控制的技术目标。系统由控制工作站(即上位机)和现场控制器(即下位机)两部分组成。上位机以图形和菜单的形式提供友好的人机界面,并承担控制模型中较为复杂的计算、以及系统运行数据的管理;下位机除提供底层输入输出操作外,还承担简单的闭环控制。下位机在脱离上位机时能维持空调系统的基本运行,并具备支持这一功能的人机交互手段。

自控系统和水源热泵机组相结合能发挥更大的软硬件功能,可通过控制器直接控制机组,使得用户不用走到机组前面也能够对热泵机组的运行状态了如指掌。

作为楼宇自控系统(BAS)的一个子系统,本自控系统方案为BAS 提供Ethernet 网接口,符合

OPC

通讯协议,使BAS 无需附加设备就能接纳本系统。本方案还维护一个数据共享区并实时更新共享区中的数据,供BAS

中其它系统读取、调用,以实现信息共享。

…….

机组

压力变送器

温度变送器

电动阀

控制柜

监控界面

循环泵

自控系统界面

自控系统方案的中央计算机采用工业微机,为金属全密封工业机箱,配备可连续工作的工业电源及PC完全兼容主板,能适应较为恶劣的工业现场,并能满足长时间不间断工作的要求。系统总体结构参见下页所示,主系统下辖4个子系统:

开关量输入/输出模块,用于控制水泵、风阀、风机的开关量输出,及上述设备的运行状况检测、故障检测和液位开关检测。

模拟量输入/输出模块,用于对模拟量信号的检测,及对调节阀等设备的模拟量输出。

中央控制单元可通过RS485通讯接口,实现热泵机组内部参数的读取。

现场总线集线器,用于对所有集成式数字传感器输出信号的采集。子系统由可编程控制器(PLC)组成,

中央控制单元与各子系统之间由RS485通讯接口实现数据交换。

控制柜外观

2、自控系统结构特点:

采用一对多的DCS结构,集中管理分散控制,以充分释放故障风险。

采用了总线技术,使结构更为紧凑,故障率得以进一步降低。

采用了电流变送传感器,稳定可靠,不受干扰且不存在信号衰减。

中央控制单元由工业微机担任,金属全密封工业机箱,配备可连续工作的工业电源及PC完全兼容主板,能适应较为恶劣的工业现场,并能满足长时间不间断工作的要求。

下位机以控制器为核心,完成数据采集及底层的控制回路。下位机在脱离上位机时仍能对空调系统进行基

本控制,下位机和上位机通过RS485总线进行数据交换。

3、三个操作层面

“全自动层面”——不仅能根据工况自动启停设备,还能根据控制目标不断调控系统运行参数。

“上位手动层面”——即当第一层面失效或因操作者对系统有非常规操作要求时,可在上位机的图形接口

上利用鼠标的点击可启动或关闭任意设备。

“配电柜手动操作”—所有的设备具有手自动转换开关,在特殊情况下可以不依赖自动系统,由人为手动开启。

触摸屏显示界面

4、中央控制单元

中央控制单元由工业控制计算机及外围辅助设备自动监测控制和管理软件等组成,为整个自控系统的核心部分.

中央控制单元的主要作用是对自控系统的管理功能,如提供图形化人机交互界面,负责将系统的运行数据定时加入到数据库、并具有数据库维护及制表、打印等功能,根据对各受控设备和检测点的巡检结果作出故障判断并发出故障或异常报警,根据事先按逐时负荷编制的时间表自动切换系统工况以在必要时实现无人值守等。

中央控制单元还为操作人员对系统进行人工干预提供操作界面,通过该界面,经过特殊授权的操作人员可绕过自动控制系统直接启停设备。

中央控制单元的工业计算机采用金属全密封工业机箱,配备可连续工作的工业级电源和PC完全兼容的主板,能适应较为恶劣的工业现场,并能满足长时间不间断工作的要求。

中央控制单元采用工业计算机,出于安全考虑,中央监控计算机不配备软器和光驱。

中央控制单元配备22寸液晶显示器及操作柜等外围辅助设备。

中央控制单元从用户角度出发,结合我国的实际情况精心设计了工业控制软件和上位机监控软件。该控制软件不仅实现了楼宇自控系统监控、历史数据记录等控制功能,还具备了丰富的故障检测、故障报警、故障处理功能,保证了系统的安全可靠运行。

5、现场控制单元

现场控制单元器采用开放式可编程控制器(PLC),分为开关量输入输出、模拟量输入输出等部分。

现场控制单元利用RS485通讯接口接受中央控制单元的指令,并将现场数据采集的结果送给中央监控计算机。

开关量输入输出模块负责对状态信号的采集及实现状态控制输出。它们分别是各水泵、电机及风机的运行状态、各液位开关、主要开关的运行状态及故障状态等信号。

模拟量输入输出模块负责对过程信号的采集及实现过程控制输出。它们分别是流量传感器、压差传感器的采样信号、以及各调节阀的控制信号。

三、控制范围

四、基本功能

?能够在自动/手动方式下运行,自动运行状态下根据工艺流程自动运行,具有安全保护功能,防止误操作;

手动运行状态下无任何操作限制(只在维护时使用)。

?设置中央监控站,对系统进行监视与控制,根据现场实际情况画出监视界面,直观生动。

?可选择采用液晶触模屏作为显示终端,操作简单方便。

?可通过监控界面设定工艺参数,如温度、压力的报警上下限、及其它参数。

?可判断设备的故障并在界面中显示。

?可以显示设备的不同状态。如在界面中设备为绿色代表设备正常运行;如在界面中设备为灰色代表设备停

止状态;如在界面中设备为红色闪烁代表设备处于故障状态。当故障时可发出声光提示。

?可以显示某一参数在一段时间内变化的二维曲线历史趋势图图,如压力、温度。

?RS485通讯接口扩展功能,可将数据上传至楼宇集中控制系统中,通讯接口采用MODBUS RTU通讯协议

?自动检测冷冻水(热水)供、回水温度和供、回水压力。

?自动检测冷却水供、回水温度。

?自动检测冷机冷冻水进口温度。

?自动控制冷冻水泵、冷却水泵、冷冻机的顺序启停及相关阀门的顺序调节,并检测其运行状态。

?运行模式的自动切换。

?根据供、回水压力自动调节旁通阀的开度,以保证管网压力和流量稳定。

?专家系统诊断及故障报警。

?多回路参数检测与现场显示。

?被控参数的设定。

?设备运行状态显示。

?传感器、执行器及被控设备的故障诊断与报警;

?手动/自动控制切换及现场手动控制。

?可通过中央管理工作站对其进行远程控制。

?能自动、实时采集冷站所有机电设备的运行状态、故障状态、过程控制参数等运行数据,并能按预先设定

的监控要求对冷站所有机电设备进行自动控制。

?所有机电设备采用状态反馈检测方式进行控制,即系统发出控制信号后等待检测状态反馈信号如阀门的位

置信号,电机的运行信号等。以达到可靠控制及故障判断。

?显示冷站所有机电设备当前和历史报警记录100条以上。

?提供友好的人机操作界面,以图形方式显示冷站所有机电设备当前和历史某一时刻的运行参数。

?具有系统登陆和系统操作等方面的安全权限管理功能。

?系统能提供稳定、可靠的设备监控功能,同时,系统具有很好的兼容性、可扩展性。

?工况切换和设备起停控制,这是控制系统的基本功能。空调系统在同一个管道系统中,根据水泵与阀门的

不同组合构成不同的工况。在切换工况时,不仅要遵循各工况的设备组合,还要考虑设备的启停顺序、以及启停的时间间隔。自控系统只需用鼠标在相应工况的按扭上点击就能方便准确地切换至该工况。与此同时,制冷站各设备的启动和停机都有严格的顺序和时间间隔,自控系统能自动遵循事先定好的顺序和延时时间来启停空调系统。此功能在图形界面下仅用鼠标的点击即可方便地切换工况,在方便操作的同时还能

保证系统在工况切换时的安全。

?设备运行状态和故障状态的检测。自控系统对各运行设备的状态和故障情况进行实时检测,并将检测结果

显示在屏幕上。自控系统还通过管道的温度、压力和流量对整个管道系统的状况实现检测,当出现异常时会发出声光报警。所有的故障和异常都会被系统记录在数据库。当系统认为所出现的异常会危及到设备安全时会启动紧急停车程序。

?参数整定所见即所得。控制参数的整定直接影响到系统运行的效果和稳定性,在一般的自控系统中,这是

一项需要反复修正而又举足轻重的工作。本方案在参数整定界面中同步显示参数修改后的控制曲线,使操作者能在整定参数的同时就看到修改后的效果,使该项工作变得方便、快捷。

?故障诊断和报警。控制系统对各设备的运行状况进行实时监测,在出现故障时发出警报,必要时启动紧急

停机程序。系统还提供系统检测的辅助功能,在系统维护和检修中有一定的辅助意义。

?无人值守顺序控制。控制系统提供一张时间表,操作人员可根据逐时负荷对该表进行编辑,指定各时段运

行哪种工况,然后控制系统即能按该时间表运行,并在无人值守的情况下按时间表自动切换工况。此功能仅在确有必要时使用。

?与局域网中其它计算机交互。自控系统通过以太网接口接收从末端控制系统传来的运行数据,并根据需要

显示在本系统的屏幕上。自控系统还可接受局域网中其它经授权的终端计算机的指令,提供远程监控服务。

?其它甲方希望自控系统提供的功能。

五、控制柜组装

?采用3mm厚的镀锌钢板做安装板,左右各三组固定点与柜体横梁用8mm螺丝连接,稳定坚固。

?采用UT 系列的接线端子,质量可靠无虚接现象。

?采用优质PVC封闭式线槽,易于维护,线束不会跳出线槽。

? 整体控制柜采用无跳线接法,即所有同线号的线均采用端子汇流排连接,每一端子上只有一根线,避免了跳线的某一节点虚接影响以后所有跳线。

? 采用国标优质BVR 软线压接优质线鼻作连接导线,线号管采用机打线号,标准内齿线号管,与导线稳定接触,不易滑动,统一长度美观整齐。

? 采用1.5mm 厚的优质安装导轨,所有辅助元件均采用施耐德原装正品产品如微型断路器,中间继电器等,所有微型断路器上口采用汇流排连接。

? 采用导轨安装开关电源,铝合金外壳的优质开关电源,具有输出保护,短路保护状态指示等功能,

? 每一输出控制端采用保险保护并预留单独的接地端子,避免了某一输出短路造成整个电源失电。

六、控制系统解决方案

1、控制系统

自控系统的中央计算机采用工业微机,为金属全密封工业机箱,配备可连续工作的工业电源及PC完全兼容主板,能适应较为恶劣的工业现场,并能满足长时间不间断工作的要求。系统总体结构如下所示,主系统下辖4个子系统:

开关量输入/输出模块,用于控制水泵、开关量电动阀的开关量输出,及上述设备的运行状况检测、故障检测和液位开关检测。

模拟量输入/输出模块,用于对模拟量信号的检测,及对模拟量调节阀等设备的模拟量输出。

中央控制单元可通过RS485通讯接口,实现热泵机组内部参数的读取。

子系统由可编程控制器(PLC)组成,中央控制单元与各子系统之间由RS485通讯接口实现数据交换。

主机控制系统采用工业级控制器PLC(可编程序控制器)为核心的控制系统,所有的逻辑控制功能均由程序完成,极大的减少了外围控制电路,。监控显示采用计算机或液晶触模显示屏,操作简单方便。系统能够对温度、压力、液位、设备状态等现场参数进行采集、显示,并根据工艺要求能够自动控制水泵、电动阀、风机等设备的运行,能够记录一段时期内的数据,方便管理人员查阅,能够自动判断系统及设备的故障,并发出声光报警。

2、三个操作层面,确保系统运行的可靠性。

“全自动层面”——不仅能根据工况自动启停设备,还能根据控制目标不断调控系统运行参数。

“上位手动层面”——即当第一层面失效或因操作者对系统有非常规操作要求时,可在上位机的图形接口上利用鼠标的点击可启动或关闭任意设备。

“配电柜手动操作”—所有的设备具有手自动转换开关,在特殊情况下可以不依赖自动系统,由人为手动开启。

3、所有设备采用闭环控制:

电动阀、水泵、机组等设备均采用闭环控制,即控制系统发出控制命令的同时检测被控设备的状态,大大提高了设备控制的可靠性和安全性,例如当控制一电动阀门开启是系统首先发出开启命令,同时等待阀门开到位信号,当开到位信号到达时认为阀门开启到位,继而进行下一步控制,例如启动水泵前需要打开阀门,

如果阀门由于某种原因控制系统在一定的时间内没有接收到开到位信号,系统则认为阀门故障,提示报警,停止下一步的启泵动作,避免了憋泵事故的发生。

4、水冷机组启停控制:

水冷机组启停控制可根据循环水回水温度设定值自动选择启停台数,当温度低于设定值低限设定值时自动减少一台工作时间最长的一台主机运行,当温度高于设定值高限设定值时自动增加一台停止时间最长的一台主机投入运行。主机的启停由控制系统远程控制,保证每台主机处于满负荷工况下运行,以达到最高的运行能效比。

在水冷机组冷冻水与冷却水回水管上各安装一电动两通阀,当空调系统开始运行时,自动打开用户侧电动阀并保持常开,以保证循环水正常循环通路,当控制系统控制机组启动时,首先打开机组冷却侧回水管上的电动两通阀,并增加一台冷却泵和一台冷却塔投入运行,经一段时间延时后控制系统控制主机运行。当控制系统控制机组停止时,首先停止主机运行,经一段时间延时后并减少一台冷却泵和一台冷却塔停止运行并关闭水源机组水源侧回水管上的电动两通阀。采用此种方法控制可以最大限度的减少冷却水的用量及冷却水泵和冷却塔的电能消耗,可以起到节能节水的目的。

5、机组保护:

每台水源热泵空调主机的冷热水进水管和水源水进水管上分别设有1个水流开关,水流开关与主机连锁。当进水量低于主机要求的最低水量时,主机将自动关闭。

6、补水泵控制:

在定压补水罐上增加一压力变送器来测量定压补水罐内压力,控制系统根据压力变送器测得的压力值与补水压力低限设定值比较,当低于补水压力低限设定值时启动补水泵,选择等待时间最长的补水泵,直到达到高限设定值后自动停止。设定值通过人机界面设定。

7、机组运行方式:

机组内部运行控制由机组内部自动完成,当设定为外部信号启停控制时,机组根据外部信号的状态来控制机组启停。

8、循环水泵控制:

首先由监控界面设定的水泵运行台数,当循环泵得到运行命令时,自动选择停止时间最长的一台水泵投入运行,经过3秒(延时时间可根据实际情况调整)延时后自动选择下一台,直到达到设定台数。当循环泵得到停止命令时,自动选择运行时间最长的一台水泵停止运行,经过3秒(延时时间可根据实际情况调整)延时后自动选择下一台,直到循环泵全部停止为止。当有水泵故障时自动切换到其他备用水泵。采用这种控制方式可以最大限度的减少水泵启动停止的瞬间对系统的冲击。当某些水泵不能运行时可通过人机界面设定其为关闭状态,则其不参与自动运行。

空调系统冷冻水泵的设计扬程一般偏大,如果不做调整易造成水泵电机过载发热,在定流量系统中往往只

能关小水泵出口阀门来认为增加压力,改善水泵工作曲线,但浪费电能。带自控系统的变频水泵可有效解决此问题。

自控系统同时可根据空调压差、温差变化控制水泵的变频运行。温差小代表建筑物的冷负荷小,末端设备需要的冷量小。制冷机组设定的冷冻水出水温度恒定,当系统回水温度下降,自控系统会根据回水温度下降速度,判断决定降低一台冷冻水泵的频率(频率下降的速度及最低频率受限制)或自动停止一台制冷主机的运转(延时后关停一台水泵)。反之,回水温度上升显示末端设备需要的冷量上升,则开启水泵(延时后开启制冷主机)或调高水泵工作频率。

9、冷却水泵控制:

首先系统检测主机将要运行的台数,冷却水泵,自动选择停止时间最长的一台水泵投入运行,经过3秒(延时时间可根据实际情况调整)延时后自动选择下一台,直到主机将要运行的台数。当循环泵得到停止命令时,自动选择运行时间最长的一台水泵停止运行,经过3秒(延时时间可根据实际情况调整)延时后自动选择下一台,直到循环泵全部停止为止。当有水泵故障时自动切换到其他备用水泵。采用这种控制方式可以最大限度的减少水泵启动停止的瞬间对系统的冲击。当某些水泵不能运行时可通过人机界面设定其为关闭状态,则其不参与自动运行。

10、冷却塔控制:

每台冷却塔与冷却水泵及制冷机组在参数及数量上一一对应。在每台冷却塔的入水口安装电动阀,当1台制冷机组停机后,对应的1台冷却水泵及冷却塔风机停止工作,此时关闭1台冷却塔入水口的电动阀,保证其他正在运行的冷却塔在正常的工况点运行。反之,制冷机组准备启动前,打开电动阀,随后,水泵、冷却塔风扇运转。

系统根据冷却水泵的运行台数自动选择停止时间最长的冷却塔风机投入运行,自动选择运行时间最长的冷却塔风机退出运行,直到运行的冷却塔达到主机的运行台数,在保证系统运行要求的情况下最大限度的节水节电。当有冷却塔故障时自动切换到其他冷却塔。

冷却塔系统用于夏季运行时使用,并且与水源热泵机组连锁控制。

当需要打开冷却塔时,相应先打开冷却塔系统的电动阀。

根据系统运行状况来控制冷却系统循环泵启动台数。根据系统的要求,冷却水循环泵不做变流量设计。

监控内容:冷却塔风机:启停控制、风机状态、故障报警。

冷却系统循环泵:启停控制、风机状态、故障报警。

冷却系统温度:监测系统供回水温度。

相应设备联锁控制。

11、供回水压差控制:

循环水集分水器之间安装一压力调节阀和压差变送器,控制系统根据测得的压差经过PID计算后控制压力

调节阀开度以平衡压力的目的。

12、设备连锁控制

在水源热泵系统中设备的运行有一套严格的运行逻辑,为了保证系统的安全有效的运行和节能方面的考虑,在控制系统中对系统运行逻辑程序的书写要求很严格,否则就起不到安全和节能的效果。

在整个水源热泵系统中包括的设备有:水源热泵机组、用户侧循环水泵、潜水泵、电动阀、电动蝶阀等设备。在自控系统中,为力对设备起到保护作用,要求对设备进行连锁控制,如:机组与电动蝶阀进行连锁,潜水泵与水源水侧电

13、人机界面

采用全中文操作界面,人机对话友好。

管理人员和操作者,可以通过观察PC机所显示的各种信息来了解当前和以往整个系统的运行情况和所有参数,并且通过鼠标进行设备管理和执行打印任务。

显示冷站的控制器监控的所有内容,同时通过人机对话,实现自控要求。

动态监控流程图显示

操作权限设置

远程设置冷水机冷冻水出水温度

远程设置冷水机电流限制值

保存、查询、打印冷源系统模拟量技术数据的历史记录、趋势图

保存、查询、打印冷水机相关技术数据的历史记录、趋势图

保存、查询、打印所有设备故障的历史记录

控制流程显示

数据记录

曲线打印

用户管理器:给不同的用户设置不同的操作权限,保证系统的可靠运行,防止无权操作。

14、通讯接口

可根据用户要求提供TCP/IP、RS485与RS232通讯接口,可通过此接口进行计算机监控通讯,并可将数据上传至上一层的监控中心。

15、通讯协议:

本项目的的通讯协议可采用BACNET、MODBUS通讯协议。

我方建议优先选用MODBUS通讯协议。MODBUS是Modicon公司为其PLC与主机之间的通讯而发明的串行通讯协议。Modbus协议已经成为开放式的,有众多支持厂商的广泛应用的通讯协议。Modbus协议已成为越来越多打算采用数据通信协议的首选协议,在目前的控制领域中有近80%的控制软硬件产品均支持Modbus协议。Modbus/RTU协议定义了主站如何实时读取或写入数据到一个或多个从站的串行协议。它结构简单并且有很高

的灵活性,能够应用于任何工业场合与民用场合。

Modbus 协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了一控制器请求访问其它设备的过程,如何回应来自其它设备的请求,以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式。其物理层采用RS232、485等异步串行标准。由于其开放性而被大量的PLC及RTU厂家采用。Modbus通讯方式采用主从方式的查询-相应机制,只有主站发出查询时,从站才能给出响应,从站不能主动发送数据。主站可以向某一个从站发出查询,也可以向所有从站广播信息。从站只响应单独发给它的查询,而不响应广播消息。Modbus的串行口的通讯参数(如波特率、奇偶校验)可由用户选择。

由于Modbus是一种开放式协议,众多硬件与软件厂商均支持此通讯协议,因此只要符合Modbus通讯协议的不同厂家的设备与软件可在同一总线上通讯,有利于以后的维护与设备升级。

16、变送信号:

为了便于日后用户对系统的维护所有变送信号采用国际标准的统一形式。

模拟输入:4-20MA

模拟输出:4-20MA

开关量输入:24V DC

开关量输出:继电器触点

17、系统抗干扰措施:

本公司选用的产品均通过了严格的电磁干扰测试,具有很强的抗干扰能力同时所有模拟信号线和通讯线均采用屏蔽电缆,控制箱体均采用金属屏蔽外壳,完全可以满足此系统的工况要求。

七、节能分析:

空调系统节能的方法主要是避免无用的设备运行,例如:没有自动控制的情况下当机组达到温度时主机停止运行,水源水泵或冷却泵及冷却塔仍在运行,耗能耗水,自动控制时能够与主机联动控制,最大限度地降低能耗。同时延长了设备的使用寿命也就相应的减少了设备的资金投入及维护人员的劳动成本。

变频调节技术的引入最大限度的降低了系统输入功率,避免了大马拉小车的现象,进一步降低了能耗。

另一方面每台主机在满负荷工况下效率最高,应尽量保证主机处于满负荷工况下运行,尽量避免多台主机同时处于非满负荷工况下运行。

由于空调系统大多数情况下均未达到满负荷运行,当负荷减小时一台主机就能满足负荷需求时,则停止一台主机运行同时关闭相应得水泵及冷却塔,以达到节能节水的目的。在过渡季节或早晚时间负荷较小此时可根据负荷变化适当的控制机组运行台数。

由人工控制时很难保证在负荷减小时及时停止相应的主机,不能保证最高效的节能。自动控制时系统能够精确的保证最佳的节能运行。

我公司具有丰富的自动控制方面的经验,在工程设计中既要考虑系统的使用性,又要考虑到易于用户日后的系统维护,在保证系统的性能的前提下尽量降低系统的复杂性及维护成本。根据我公司以往类似的项目的节能统计,系统在采用我公司的自动控制系统后能够节约10%--15%左右的综合运行费用。

空调自动化控制原理.

空调自动化控制原理说明 自动化系统是智能建筑的一个重要组成部分。楼宇自动化系统的功能就是对大厦内的各种机电设施,包括中央空调、给排水、变配电、照明、电梯、消防、安全防范等进行全面的计算机监控管理。其中,中央空调的能耗占整个建筑能耗的50%以上,是楼宇自动化系统节能的重点[1]。由于中央空调系统十分庞大,反应速度较慢、滞后现象较为严重,现阶段中央空调监控系统几乎都采用传统的控制技术,对于工况及环境变化的适应性差,控制惯性较大,节能效果不理想。传统控制技术存在的问题主要是难以解决各种不确定性因素对空调系统温湿度影响及控制品质不够理想。而智能控制特别适用于对那些具有复杂性、不完全性、模糊性、不确定性、不存在已知算法和变动性大的系统的控制。“绿色建筑”主要强调的是:环保、节能、资源和材料的有效利用,特别是对空气的温度、湿度、通风以及洁净度的要求,因此,空调系统的应用越来越广泛。空调控制系统涉及面广,而要实现的任务比较复杂,需要有冷、热源的支持。空调机组内有大功率的风机,但它的能耗很大。在满足用户对空气环境要求的前提下,只有采用先进的控制策略对空调系统进行控制,才能达到节约能源和降低运行费用的目的。以下将从控制策略角度对与监控系统相关的问题作简要讨论。 2 空调系统的基本结构及工作原理 空调系统结构组成一般包括以下几部分[2] [3]:

(1) 新风部分 空调系统在运行过程中必须采集部分室外的新鲜空气(即新风),这部分新风必须满足室内工作人员所需要的最小新鲜空气量,因此空调系统的新风取入量决定于空调系统的服务用途和卫生要求。新风的导入口一般设在周围不受污染影响的地方。这些新风的导入口和空调系统的新风管道以及新风的滤尘装置(新风空气过滤器)、新风预热器(又称为空调系统的一次加热器)共同组成了空调系统的新风系统。 (2) 空气的净化部分 空调系统根据其用途不同,对空气的净化处理方式也不同。因此,在空调净化系统中有设置一级初效空气过滤器的简单净化系统,也有设置一级初效空气过滤器和一级中效空气过滤器的一般净化系统,另外还有设置一级初效空气过滤器,一级中效空气过滤器和一级高效空气过滤器的三级过滤装置的高净化系统。 (3) 空气的热、湿处理部分 对空气进行加热、加湿和降温、去湿,将有关的处理过程组合在一起,称为空调系统的热、湿处理部分。在对空气进行热、湿处理过程中,采用表面式空气换热器(在表面式换热器内通过热水或水蒸气的称为表面式空气加热器,简称为空气的汽水加热器)。设置在系统的新风入口,一次回风之前的空气加热器称为空气的一次加热器;设置在降温去湿之后的空气加热器,称为空气的二次加热器;设置

教务管理系统概要设计说明

教务处管理系统概要设计说明书

1 概述(设计思想) 教务管理系统是一个面向学校教务管理人员、教师和学生,为其提供服务的综合管理系统,随着教学体制的不断改革,尤其是学分制、选课制的展开和深入,使得教务日常管理工作日趋繁重、复杂,而现有的教务管理软件基本上都是单机版本的,已满足不了现在教务工作需要。因此迫切需要研制开发基于互联网的综合网上教务管理软件。 该教务管理系统总体设计思想:面向学校各部门以及各层次用户的多模块综合信息管理系统为了充分利用高校现已有的网络资源。实现教务各上下级之间迅速便捷的沟通,在系统的架构上采用了当前流行的B/S结构与C Z S结构及 Internet 网络相结合的技术突破了系统使用地域的局限性,使整个校园网甚至Internet 上的用户都可访问本教务系统并进入相应的教务信息查询,如查询课程表、教学进程等等.为了体现分散操作、统一管理的思想,实现教务信息的集中管理、分散操作、信息共享,使传统的教务管理朝数字化、无纸化、智能化、综合化的方向发展,实现教务各上下级之间迅速便捷的沟通,形成充满活力的新型的教务管理机制。 教务管理系统由两部分组成:前台和后台。前台客户层采用了最新的webstart 工具,使得客户端可以自动升级、即时更新,减轻了系性;后台数据层采用了对象关系型数据库,它将数据进行统一管理,所有的客户端都从后台捌用数据,实现了资源共享、保证了数据的一致性并且后台数据还具有自动备份功能,来保证数据库中数据的安全性与可靠性.后台主要有系统管理员,前台则主要面对在校学生和教务处人员和各院系教务员及任课教师使用,教务网的管理员分初级管理员和高级管理员:初级管理员是各科室的负责人,提交本科室的待发布教学通知、公告等信息,管理本科室的上传文件并接受高级管理员的管理;高级管理员管理所有上传的文件,审核并发布各科室提交的信息,管理教务信箱和教务网界面等。教务处长属于高级管理员。 2 系统策略 系统性 该教务管理系统实时更新,系统比较完善可靠,技术成熟,可以按照不同学校对于教务的不同需求进行更改,满足用户需求。 先进性 该教务管理系统技术先进,系统先进,比较完善。 安全性 数据库考虑到安全性问题,对文件进行加密,提高了安全度,保证了系统的安全。可维护性 该教务管理系统界面可以再后台管理前台显示的界面,模块化程度高,可维护性强。 正确性 该教务管理系统可以正确反映教务的信息,实时更新数据,保证信息正确和可靠 简单性 该教务管理系统操作简单,界面简洁,后台管理易学,维护复杂度比较小适应性 该教务管理系统可以在多平台下使用,对浏览器的兼容性强,适用性强。

多联机空调设计说明书

摘要 本设计为重庆办公大楼中央空调设计。通过方案比较,在负荷计算的基础上和大赛要求,采用了多联机空调系统形式。室内机均采用暗装,部分房间加新风系统。冷媒管采用去磷无缝铜管,冷凝管采用硬制PVC 管,风管采用离心玻璃棉。设计工程中考虑了消声、减振。 关键词:中央空调;多联机;新风

目录 第1章工程概况 (4) 1.1 原始资料 (4) 1.2 计算参数 (4)

第2章空调负荷计算 (7) 2.1 负荷计算概述 (7) 2.2 负荷计算参数 (7) 2.3 负荷计算方法 (8) 第3章空调系统方案的选择 (12) 3.1 系统选择 (12) 3.2 系统分析 (12) 第4章设备选型 (13) 4.1 室内机的选型 (13) 4.2 新风机组的选型 (17) 4.3 室外机组的选型 (18) 第5章管径的选定 (19) 5.1 冷媒主、配管的选取 (19) 5.2冷凝水管的考虑 (22) 参考文献 (24)

第1章工程概况 1.1 原始资料 本建筑物为重庆地区某办公楼,建筑面积约为4800m2,使用区域主要为办公室、客房,共6层。其中1至5层为办公区域,6层为会议室。 建筑层高:一层层高4.8米,顶层层高3.6米,其余层高3.3米,参考立面图。 外窗及门高:窗高统一1800mm,宽度详见平面图,窗台高统一900 mm。 1.2 计算参数 1.2.1 室外计算参数 本工程位于重庆市,该地区室外气象参数摘录如下: 北纬:29°35′东经:106°33′ 夏季空调室外计算干球温度:36.5℃ 夏季空调室外计算湿球温度:27.3℃夏季通风室外计算温度:33℃ 冬季空调室外计算温度:2℃冬季通风室外计算温度:7℃ 冬季空调室外计算温度:82%

中央空调设计说明书

第1章工程概况 第1章工程概况 1.1建筑概况 星城酒店广东省汕头市,总建筑面积为19595㎡,地上9层,地下一层,总建筑高度为34.3m。其中地下一层主要为休闲运动场所,一层为餐厅、会议室、办公室等,二层主要为桑拿中心,三层以上为客房。 1.2 计算参数 1.2.1 室外计算参数 表1.1 广州市夏季室外气象参数 大气压力(Pa)空调室外计算干球温度(℃)空调室外计算湿球温度(℃) 室外平均风速(m/s)100287 33.4 27.7 2.7 1.2.2 室内计算参数 表1.2 各空调房间室内计算参数 房间名称 夏季新鲜空气量噪声标准温度(℃) 湿度(%) m3/h·人dB(A) 客房25 50~65 30 < 45 乒乓球室、壁球室、桌 球室、美容美发、棋牌 室、投影室、健身房、 阅览室、银行 25 55~65 30 < 50 餐厅、会议室、茶室25 55~65 25 < 45 1.2.3 其他设计参数 表1.3 照明功率密度值(W/㎡) 建筑类别房间类别照明功率密度 酒店 餐厅13 中庭、大厅15 银行18 其他11

广东石油化工学院本科毕业设计:星城酒店空调工程设计 表1.4 不同类型房间人均占有的使用面积(㎡/人) 建筑类别房间类别人均占有的使用面积㎡ 酒店 客房10 餐厅 2 运动场所 5 其余 2 1.3 主要设计依据 1.3.1建筑与暖通空调工程制图标准 1、房屋建筑制图统一标准(GBJ 1—86); 2、采暖通风与空气调节制图标准(GBJ 114—88)。 1.3.2 通用设计规范 1、采暖通风与空气调节规范(GBJ 19—87); 2、民用建筑节能设计标准(JGJ 26—95); 3、民用建筑热工设计规范(GB 50176—93); 4、民用建筑设计通则(JGJ 37—87); 5、建筑设计防火规范(TJ 36—79); 1.3.3专用设计规范 1、办公建筑设计规范(JGJ 67—89); 2、综合医院建筑设计规范(JGJ 49—88); 1.3.4暖通空调工程施工及验收规范 1、通风与空调施工及验收规范(GB 50243—97); 2、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范(JBJ 29—96); 3、制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范(GB 50274—98); 4、制冷设备安装工程施工及验收规范(GBJ 66—84)。

系统概要设计文档

系统概要设计文档
1 / 18

目录
系统概要设计文档 ....................................................................................................... 1b5E2RGbCAP 目录 ................................................................................................................................2p1EanqFDPw 1 引言 .............................................................................................................................. 3DXDiTa9E3d 1.1 编写目的及阅读建议 ...................................................................................... 3RTCrpUDGiT 1.2 系统概述 ......................................................................................................... 35PCzVD7HxA 1.3 文档概述 ............................................................................................................. 3jLBHrnAILg 1.4 设计原则与设计要求 ......................................................................................3xHAQX74J0X 2 引用文件 ...................................................................................................................... 3LDAYtRyKfE 3 设计概述 ....................................................................................................................... 4Zzz6ZB2Ltk 3.1 功能需求规定 .................................................................................................... 4dvzfvkwMI1 3.2 运行环境 ........................................................................................................... 4rqyn14ZNXI 4 系统体系结构设计 ..................................................................................................... 4EmxvxOtOco 4.1 系统总体设计 ................................................................................................... 4SixE2yXPq5 4.1.1 概述 ........................................................................................................ 46ewMyirQFL 4.1.2 设计思想 ............................................................................................... 5kavU42VRUs 4.1.3 基本处理流程 ........................................................................................ 6y6v3ALoS89 4.1.4 系统数据结构设计 ............................................................................... 9M2ub6vSTnP 4.4 接口设计 ........................................................................................................ 100YujCfmUCw 4.4.1 用户接口 ............................................................................................. 10eUts8ZQVRd 4.4.2 外部接口 ............................................................................................ 10sQsAEJkW5T 4.4.3 内部接口 ............................................................................................. 11GMsIasNXkA 5 运行设计 ..................................................................................................................... 11TIrRGchYzg 5.1 系统初始化 ................................................................................................... 117EqZcWLZNX 5.2 运行控制 ........................................................................................................... 11lzq7IGf02E 5.3 运行结束 .......................................................................................................... 11zvpgeqJ1hk 6 系统出错处理设计 ..................................................................................................... 11NrpoJac3v1 6.1 出错信息 ..........................................................................................................111nowfTG4KI 6.2 补救措施 .......................................................................................................... 12fjnFLDa5Zo 7 系统维护设计 ............................................................................................................. 12tfnNhnE6e5 附录 ............................................................................................................................. 12HbmVN777sL
2 / 18

格力中央空调设计说明

方 案 设 计 (X X X) 昆明XXXX工程有限公司 地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 电话:XXXXXXXXXXXXXXXXX 传真:XXXXXXXXXXXXXXXXXX 日期: 二〇一二年二月八日 一、工程概况 该工程位于云南省曲靖市 二、设计原则 A.本工程按舒适性空调设计,满足室内的空气品质要求

B.选用空调机的噪音等符合国家相关标准。 C.选用空调机能效比符合国家相关标准。 D.选用空调系统与建筑协调、美观。 E.采暖通风与空气调节设计规范 F.室内空气质量标准 G.全国民用建筑节能设计标准 H.格力空调产品样本 三、气象参数 . 昆明市地处北纬23°38′,东经103°38′ 冬季室外平均气温8℃ 大气压:夏季864。4hPa 夏季空调计算干球温度:30℃夏季空调计算湿球温度:22℃冬季空调计算干球温度:4℃冬季空调计算相对湿度:69% 四、设计方案 (一)、系统选择 本项目采用格力MB系列风冷模块中央空调机组——水系统,由新型风冷模块主机集中提供冷热源;经保温管路送至各空调区域,由各室内机就近进行热湿处理,满足空调区域的人体舒适度要求。(二)、设备选择 主机选用珠海格力电器股份有限公司生产的MB系列中央空调机组LSQWRF80M/B 一台,单台夏季制冷量为80Kw.末端设备选用珠海

格力电器股份有限公司生产的风机盘管共14台,其型号规格见配置表与报价清单。 (三)该空调系统特点 方案选择 a、方案选择 本工程选用全封闭涡旋压缩机产生冷热原。靠风冷方式冷却。室内外机连接管路用镀锌钢管。 b、方案特点 (1)低能耗设计 采用风冷式、大于4.0的cop值。 (2)空调系统管理简便,成本低廉: 风冷系统为全主机微电脑自动控制,无需专业人员专门管理,管理成本低廉。 (3)系统简单 针对传统冷水机组加热水机组的中央空调系统,省略了冷却水系统、冷却塔等设施,简化了安装,维护难度,在达到设计效果的基础上节约了成本。 设备选择 依据设计负荷指标,在各空调区域选择相应的室内机组,并综合配套选择室外机组,满足冬夏季室内空气舒适度要求。

空调自控系统方案设计(江森自控)

沈阳利源轨道交通设备有限公司暖通空调自控系统项目 HVAC暖通空调自控系统 技术方案设计书

一. 总体设计方案 根据用户对项目要求,并结合沈阳建筑智能化建筑现状,沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调自控系统项目是屹今为止整个沈阳所有建筑物厂区当中智能化程度要求较高的。沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调自控系统项目里面分布着大量的暖通空调机电设备。 ?如何将这些暖通空调机电设备有机的结合起来,达到集中监测和控制,提高设备的无故障时间,给投资者带来明显的经济效益; ?如何能够使这些暖通空调机电设备经济的运行,既能够节能,又能满足工作要求,并在运行中尽快的将效益体现出来; ?如何提高综合物业管理综合水平,将现代化的的计算机技术应用到管理上提高效率。 这是目前业主关心的也是我们设计所侧重的。 沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调楼宇自动化控制系统的监测和控制主要包括下列子系统: 冷站系统 空调机组系统 本暖通空调楼宇自动化控制系统之设计是依据沈阳利源轨道交通设备有限公司暖通空调自控系统项目的设计要求配置的,主体的设计思想是结合招标文件及设计图纸为准。 1.1冷站系统 (1)控制设备内容 根据项目标书要求,暖通自控系统将会对以下冷站系统设备进行监控:监控设备监控内容 冷却水塔(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态。 冷却水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手

自动状态、水流开关状态; 冷却水供回水管路供水温度、回水温度, 冷水机组(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态; 冷冻水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态、水流开关状态; 冷冻水供回水管路供水温度、回水温度、回水流量; 分集水器分水器压力、集水器压力、压差旁通 阀调节; 膨胀水箱高、低液位检测; 有关系统的详细点位情况可参照所附的系统监控点表。 (2)控制说明 本自控系统针对冷站主要监控功能如下: 监控内容控制方法 冷负荷需求计算根据冷冻水供、回水温度和回水流量测量值,自动计算建筑空 调实际所需冷负荷量。 机组台数控制根据建筑所需冷负荷自动调整冷水机组运行台数,达到最佳节 能目的。 独立空调区域负荷计算根据Q=C*M*(T1-T2) T1=分回水管温度,T2=分供水总管温度, M=分回水管回水流量 当负荷大于一台机组的15%,则第二台机组运行。 机组联锁控制启动:冷却塔蝶阀开启,冷却水蝶阀开启,开冷却水泵,冷冻 水蝶阀开启,开冷冻水泵,开冷水机组。停止:停冷水机组, 关冷冻泵,关冷冻水蝶阀,关冷却水泵,关冷却水蝶阀,关冷 却塔风机、蝶阀。 冷却水温度控制根据冷却水温度,自动控制冷却塔风机的启停台数,并且自

概要设计范本

概要设计范本

[XXXX公司办公自动化] 概要设计说明书 [V1.0(版本号)] 拟制人________ ______________ 审核人______________________ 批准人______________________

[二○○三年四月二十一日]

概要设计说明书 引言 1.1编写目的 信息化是当今世界经济和社会发展的大趋势。推进电力系统的信息化建设,对于提高现代化管理水平,提高工作效率,都具有重要意义。为了适应国际形势和我国经济建设与社会发展的需要,我国必须加快电力系统信息化的发展。 对于电力系统的企业,如何充分、快捷、有效地利用企业内外的大量信息,为企业的发展服务,提高企业的工作效率,是企业需要充分考虑的问题之一。随着企业规模的扩大以及服务内容和办公设施的现代化,这种情况日益突出。同时为了提高单位的日常办公效率,减轻手工劳动强度,使单位的日常运营纳入高效而快捷的轨道,就必须利用现代的信息手段。现代的信息技术优势在于对信息的处理高效而精确,可以充分实现信息的共享和传输,及时地反映企业办公的变动

情况,完善办公调度,提高企业服务质量,进而实现企业经营管理的信息化、科学化。 充分利用现代的信息技术,是提高企业竞争力的必要手段。XXXX公司计划建设的办公自动化系统将以先进的信息技术为依托,通过建立全局八个部门的信息网络,全面提高办公效率,并做到信息传输自动化、公共服务远程化、公文交换无纸化、管理决策网络化,实现全局办公系统全面信息化。 本说明书给出XXXX公司办公自动化系统的设计说明,包括最终实现的软件必须满足的功能、性能、接口和用户界面、附属工具程序的功能以及设计约束等。 目的在于: ?为编码人员提供依据; ?为修改、维护提供条件; ?项目负责人将按计划书的要求布置和控制开发工作全过程; ?项目质量保证组将按此计划书做阶段性和总结性的质量验证和确认。 本说明书的预期读者包括:

上海市某综合楼中央空调系统设计毕业设计说明书

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

青岛市某大楼中央空调设计说明

目录 (1) 第一章工程概述与设计依据 (3) 1.1 工程概述 (4) 1.2 设计依据 (4) 1.2.1 围护结构热工指标 (4) 1.2.2 室外设计参数 (4) 1.2.3 室设计参数 (5) 1.2.4 体力活动性质 (5) 第二章负荷计算 (6) 2.1 夏季冷负荷的计算 (7) 2.1.1 夏季冷负荷的组成 (7) 2.1.2空调冷负荷计算方法 (7) 2.2 湿负荷的计算 (9) 2.2.1 湿负荷的组成 (9) 2.2.2 湿负荷的计算方法 (10) 2.3 冬季热负荷的计算 (10) 2.3.1 围护结构传热耗热量 (10) 第三章空调方案的确定 (11) 3.1 空调系统的确定 (11) 3.1.1 全空气系统方案的确定 (11) 3.1.2 风机盘管加新风方式的确定 (12) 3.2 空气处理过程设计 (12) 3.2.1 全空气系统设计计算 (12) 3.2.2 风机盘管加独立新风系统设计 (14) 第四章风系统的设计 (16) 4.1 风管材料和形状的确定 (16) 4.2 送、回风管的布置 (16) 4.3 气流组织设计 (17) 4.3.1 全空气系统 (17) 4.3.2 风机盘管加新风系统 (17)

4.4 风管设计 (17) 4.4.1 风道水力计算步骤 (17) 4.4.2新风机组的选型 (18) 第五章水系统的设计 (19) 5.1 水系统方案的确定 (19) 5.1.1 两管制水系统的特点 (19) 5.1.2 闭式系统的特点 (19) 5.1.3 同程和异程系统的选择 (20) 5.1.4 一次泵变流量系统的选择依据 (20) 5.1.5 水系统方案的确定 (20) 5.2 冷冻水管路设计计算步骤 (21) 5.3 冷冻水泵的选型 (22) 5.3.1 冷冻水泵设计规 (22) 5.3.2 冷冻水泵的选型 (23) 5.3 冷凝水排放系统设计 (23) 第六章空调冷热源的确定 (24) 第七章通风与防排烟设计 (25) 7.1 防排烟的方式 (25) 7.2 空调建筑的防火防烟措施 (26) 7.3 通风、防排烟设计 (26) 第八章管道保温设计的考虑 (28) 8.1 管道保温的一般原则 (28) 8.2 管道保温层厚度的确定 (28) 第九章空调系统消声减振的设计方案 (29) 9.1 空调系统消声设计 (29) 9.2 空调系统减振设计 (30) 总结 (30) 参考文献 (31) 致32 附录 (33)

软件概要设计说明书

目录 1.引言 (3) 编写目的 (3) 定义 (3) 参考资料 (3) 2.范围 (4) 系统主要目标 (4) 主要软件需求 (4) 学生模块 (4) 教师模块 (6) 修改密码 (6) 管理员模块 (7) 重修审核 (7) 3. 软件系统结构设计 (9) 软件体系结构 (9) 软件程序结构图 (9) 图软件程序结构图 (9) 学生登陆系统 (9) 模块命名规则 (11) 模块描述 (11) 功能需求追溯 (19) 4.数据设计 (20) 数据字典复审 (20) 数据项 (24)

学生信息表Student__info (24) 教师信息表Teacher_info (24) 学生成绩表 StudentScore_info (25) 权限表A uthority_info (25) 5.系统维护设计 (26)

软件概要设计说明书 Software Preliminary Design Description 1.引言 编写目的 在分析历年大学体质测试结果统计分析流程基础上,我们5人项目小组对该系统进行了概要设计。主要是基于以下目的编写此说明书。 1、对系统概要设计的阶段任务成果形成文档,以便阶段验收、评审,最终的文档 验收。 2、对需求阶段的文档再次确认过程,对前一阶段需求没有做充分或错误的提出修 改。 3、明确整个系统的功能框架和数据库结构,为下一阶段的详细设计、编码、和测 试提供参考依据。 4、明确编码规范和命名规范,统一程序界面。 预期读者:详细设计人员、软件工程任课教师。 定义 系统:学生体质测试结果统计分析系统 参考资料 学生体质测试结果统计分析系统(系统)设计方案 学生体质测试结果统计分析系统(系统)项目审批表 大学体质测试相关规章制度说明 学生体质测试结果统计分析系统(系统)需求规格说明书

三层别墅中央空调工程设计

河南机电高等专科学校 毕业设计说明书 设计题目:三层别墅中央空调系统 系部 专业 班级 学生姓名 学号 指导教师 2012年12 月31 日

摘要 家用中央空调是指根据国家空调设计规范的设计参数和要求进行选型设计、安装的,用于家庭的空调系统。家用中央空调是由室外主机、室内风机盘管及其连接的风道送出冷热风以达到室内空气调节目的的空调系统,按工作原理可分为二种:一种是由大型中央空调系统的设备演化而来的空调系统如小型风冷冷水机组,小型风管机组为主机的产品;另一种是由分体壁挂空调设备演化而来的空调系统如一拖小型风管机组属集中中央空调系统,此系统由室外机组,室内风机盘管及盘管连接的送风管道组成。送风管道通向各个需要空气调节的房间,风道系统可安装流量调节阀、风口等配件,一台主机可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内空气品质。 步入21世纪,人们对生活品质要求不断提高,住宅面积不断地扩大,以窗机、分体挂壁机和柜机为代表的传统的家用空调已不能充分满足环境、能源的需要。目前家用空调市场上的产品,从严格意义上讲只能称为“温调”,真正的”空调”应具备空气质量调节的功能,不仅调节空气冷暖,而且可以通风换气,调节空气湿度、有机挥发物含量、细菌含量等室内空气的综合品质。从这个意义上,家用中央空调才把人们带入到“真正的空调时代”。这种集大型中央空调和家用空调优点于一体的小型化独立空调系统恰到好处地适应了目前市场的需求,代表了21世纪人居空调的发展趋势,更重要的是,它跨越了我国空调产业长期以来存在的“中央空调”与“家用空调”间的界限,开辟出了一个崭新的市场空间。 关键词:工作原理系统分类中央空调的现状前景家用中央空调的发展趋势

设计方案说明(格力空调)

第一部分:设计方案说明 格力小型中央空调系统设计方案 一、工程概况 本方案中住宅的建筑室内面积约为多m2空调使用面积约为m2。设有客厅、餐厅、主卧室、次卧、 书房。 本工程设计:主机采用格力数码多联家用中央空调机组。 1.电控系统:由主机电控部分、末端内机电控部分、主机与室内机联网控制部分组成。 2.控制方式:各房间室内机就地独立自动控制,主机在电脑控制下自动运行,全部室内机末端可 与主机联动。 二、设计参数 (一) 室外气象参数: 夏季空调室外计算干球温度 T=36.5℃ 夏季空调室外计算湿球温度 Ts=27.3℃ 冬季干球温度 T=2.0℃ 冬季空调室外计算相对湿度Ф=82% 大气压力夏季 991.2hPa 冬季 973.2hPa (二)室内设计参数: 夏季室内温度冬季室内温度 24-28℃18-22℃ 三、设计依据 (一)设计采用规范 1.《采暖通风与空气调节设计规范》。GBJ19-87(2001年版) 2.《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2-200119-87) 3.《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社) (二)业主要求 1.业主单位提供的建筑平面图; 2.主机与室内机均采用格力产品 3.空调主机按全负荷的计算。 4.空调内外机连接采用紫铜管,冷凝水管采用蓝色UPVC管。 四、设计思想 (一)优化系统设计,确保运行稳定可靠。 (二)室内温度可在一定范围内随意调控,控制器为格力标配的液晶显示智能温控器,其特点为:1.超小型外观设计,大液晶数字显示室内温度。

2.室内自动恒温控制,24小时定时开/关功能。 (三)系统噪音最小化。 (四)尽量提高安装高度,融入装饰之中 (五)降低初投资和运行费用 五、主机、末端选型 楼层房间功能面积(m2) 冷指标(W/m2)冷负荷(W)室内机型号 一楼客厅20 220 4400 GMV-R50P/HL 餐厅11 220 2420 GMV-R25P/HL 书房12 200 2400 GMV-R25P/HL 二楼 主卧室19 220 4180 GMV-R50P/HL 次卧11 200 2420 GMV-R25P/HL 合计73 15.82KW 17.5KW 经计算总冷负荷为17.5KW,根据使用功能分配要求,考虑到空调区域的使用功能不同,不具有同 时使用负荷高峰的可能性(如客厅与卧室一般使用会交替)。总负荷峰值按总末端负荷70%计算.故主机负荷为12kw. 制冷机的选型采用珠海格力空调设备有限公司生产的数码多联家用中央空调一台,型号为GMV-R120W/H,总制冷/制热量为12KW/13KW,制冷/制热用电功率为 3.5KW/3.6KW。主机电源为220V、50Hz。脑板的控制下根据负荷变化,自动无级工作保证空调区域温度稳定。 六、空调氟系统及气流组织设计 1.铜管系统 (1)铜管系统: 空调内外机连接采用铜管,闭式循环系统;其管路走向由设计人员、施工人员根据现场具体情况 与业主、装修及各施工单位共同协商确定、详见空调平面布置图。 (2)冷凝水系统 空调冷凝水依就近排入卫生间旁通地漏的原则,其管路布置根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定。凝结水管路必须保证顺水流方向的斜度1/100,以保证凝结水能自然流畅。 (3)保温材料 冷(热)水路系统管道保温密闭,采用材料为橡塑福乐斯,外缠扎带。 2.气流组织 气流组织决定房间空调效果,本设计采用侧送下回风方式(详见空调方案设计图)。由施工人员根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定,其开口及表面美饰由装修单位处理。 七、施工说明与其它注意事项 (一)在工程施工过程中,施工人员应多协调业主、装修及各工种,及时解决工程问题,做到 气流组织合理,装修美观,空调安装方便,达到业主与设计要求;并保质、保量,按期完成工程内容。 (二)空调铜管系统管道保温连接处不能有缝隙,保温材料无破损。 (三)冷凝水管路必须保证凝结水自流畅通。

设备管理系统-概要设计说明书

1引言 (2) 1.1编写目的 (2) 1.2背景 (2) 1.3定义 (2) 1.4参考资料 (2) 2总体设计 (2) 2.1需求规定 (2) 2.2运行环境 (2) 2.3基本设计概念和处理流程 (3) 2.4结构 (3) 2.5功能器求与程序的关系 (3) 2.6人工处理过程 (3) 2.7尚未问决的问题 (3) 3接口设计 (3) 3.1用户接口 (3) 3.2外部接口 (3) 3.3部接口 (4) 4运行设计 (4) 4.1运行模块组合 (4) 4.2运行控制 (4) 4.3运行时间 (4) 5系统数据结构设计 (4) 5.1逻辑结构设计要点 (4) 5.2物理结构设计要点 (4) 5.3数据结构与程序的关系 (4) 6系统出错处理设计 (5) 6.1出错信息 (5) 6.2补救措施 (5) 6.3系统维护设计 (5)

概要设计说明书 1引言 1.1编写目的 本文档根据设备管理系统的的需求规格说明书,定义了系统的主要功能模块及相互之间的联系,并定义了模块的技术实现方法。定义软件系统结构,确定软件子系统,I/O接口,处理模式。从各个角度用符号化的方法保证项目下一步更好进行 本文档的预期读者为:项目经理、设计人员、SQA、开发人员、测试人员 1.2背景 随着越来越多设备的广泛应用,如何通过设备来提高工作效率已经是众多企业的追求问题,所以设备管理系统的目的就在于帮助人们管理好各个设备的应用情况,以提高社会工作的效率。 设备管理系统还是一个企业与整个世界联系的渠道,企业的Intranet网络可以和Internet相联。一方面,企业的员工可以在Internet上查找有关的技术资料、市场行情,与现有或潜在的客户、合作伙伴联系;另一方面,其他企业可以通过Internet访问你对外发布的企业信息,如企业介绍、生产经营业绩、业务围、产品服务等信息。从而起到宣传介绍的作用。随着财务办公系统的推广,越来越多的企业将通过自己的Intranet网络联接到Internet上,所以这种网上交流的潜力将非常巨大。设备管理系统已经成为企业界的共识。众多企业认识到尽快进行办公系统建设,并占据领先地位,将有助于保持竞争优势,使企业的发展形成良性循环。 1.3定义 VS2010: Visual Studio2010。

中央空调设计计算说明书

计算说明书 一、 工程概况 1.本工程位于南宁市五一路,本工程性质为综合楼,总建筑面积 ,空调建筑面积5722㎡, 二、室外设计参数 夏季空调室外计算干球温度34.2℃,夏季空调室外计算湿球温度27.5℃,夏季通风室外计算干球温度32℃,冬季空调室外计算干球温度5℃,冬季通风室外计算干球温度13℃,冬季室外计算相对湿度75﹪ 三、 负荷计算 ①、计算公式 1.墙体和屋面传热得热引起的冷负荷 ()[] ()W t K K t t KF OLQ N a d l -+=ρττ, 式中: K ——墙体或屋面的传热系数 F ——墙体或屋面的传热面积 t N ——室内空气温度 t l ,τ——墙体或屋面冷负荷计算温度 t d ——冷负荷计算温度地点修正系数 K a ——外表面放热系数的修正值 K ρ——外表面吸收系数的修正值 2.玻璃窗传热得热引起的冷负荷 ()[] ()W t K K t t KF CLQ N d l a -+='',ρττ 式中: K ——窗的传热系数 F ——窗的传热面积 t l ,τ——窗冷负荷计算温度 t d ——窗的冷负荷计算温度地点修正系数

K ‘a ——不同类型窗框的玻璃传热系数的修正值 K ‘ρ——有内遮阳设施玻璃窗的传热系数修正值 3.玻璃窗日射引起的冷负荷 无外遮阳: CL j n s f C K C FC OLQ max ,,=τ (W ) 式中: K j,max ——不同纬度带各朝向7月份日射得热因数得最大值,W/m 2 F ——玻璃窗得有效面积,m 2,是窗得面积乘以有效面积系数C a C s ,C n ——玻璃窗遮挡系数和窗内遮阳设施得这样系数; C CL ——玻璃窗冷负荷系数,以北纬27度30分为界划分为南,北两区; 有外遮阳阴影部分得日射冷负荷: N CL N j n s s C D C C F )()(CL max ,,s ,qf =τ (W) 照光部分得日射冷负荷: N CL N J n s r y qf C D C C F CL )()(max ,,,=τ (W) 式中: F s ——窗户得阴影面积,m 2 F r ——窗户的照光面积,m 2 (DJ,max)N ——北向的日射得热因数最大值,W/m 2 (C CL )N ——北向玻璃窗的冷负荷系数 4.人体冷负荷 人体得热量: Q=qn 1n 2 式中: q ——不同室温和劳动性质时成年男子的全热散热量 n 1——室内人数 n 2——群集系数 人体得热量引起的冷负荷 CLQ τ=Q S C CL + Q τ 式中: Qs ——人体显热得热量 Q τ——人体潜热得热量 C CL ——人体的冷负荷系数

空调系统设计说明

中央空调系统设计说明 一、项目概况。该建筑为酒店型会所,共三层,空调面积约3500平米,以平均冷负荷指标170 W/㎡,得标准进行空调设计。 二、设计依据。根据甲方提供得建筑功能平面图。 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 设备厂家得安装说明手册 三、设计范围 各功能房间得夏季制冷、机房布置等设计。采用设计方案:冷水机组+风机盘管+冷冻水泵。设备置于设备间,膨胀水箱高位定压。 四、设计参数 夏季室外空气调节计算干球温度36℃,湿球温度27℃。夏季室内设计温度26±2℃ 五、项目分析及方案设计 单位面积冷负荷设计为约170w/㎡,本项目空调面积约3500平方米。 5、1一层系统 一层为高层高式大空间,采用高静压盘管风机。分区控制各个区域,容易针对性控制温度以达到节能目得。前台大厅约230w/㎡,餐厅约230w/㎡,咖啡厅约200w/㎡,KTV包房及棋牌娱乐室约260w/㎡,客房每个房间负荷约180w/㎡,走廊空间约80w/㎡。送风方式按各分区特点配合室内装饰选择合适得送风方式。 5、2二层系统 二层为客房与会议室,均采用静音型风机盘。会议室单位冷负荷约260w/㎡,客房每个房间负荷约180w/㎡,送风采用侧送风得方式。走廊空间80w/㎡,采用静压箱集中送风方式。5、3三层全部为客房,均采用静音型风机盘。客房每个房间负荷约180w/㎡,送风采用侧送风得方式。走廊空间80w/㎡,采用静压箱集中送风方式。 六、送风口形式:采用铝合金双层百叶风口,以单层百叶铝合金风口作为回风口。最终具体选用情况,与装修公司紧密配合选择。 七、系统控制。 7、1主机机组得运行、管理均由微电脑控制系统完成,操作简单,仅需管理人员在季节变化需要启动时打开电源、总阀及分区控制阀门;机组根据负荷自动启动/停止压缩机,使机组既运行在最佳经济点,又节约用户能源。机组得各项保护功能齐全,具备故障自检系统,自动平衡压缩机得磨损,冬季自动防冻等功能。 7、2室内机风机盘管由线控器分别控制,根据装饰设计配合放置在光源开关处。 八、冷冻水系统。 本系统以水作为载冷剂进入房屋,安全,环保、无任何潜在使用危险,也不会出现一点泄漏就造成全系统瘫痪得问题。冷冻水系统经过室外主管进入各空调区域。冷冻水系统管道:DN≥50MM采用无缝钢管,DN<50MM采用PPR管。风机盘管与冷冻水支管间采用橡胶软接头,阀门采用铜闸阀。系统最低点设立排污阀,局部最高点设自动排空阀。 九、冷凝水排水系统,采用U-PVC管,通过卫生间就近排放。 十、主机设备。 冷水机组设备采用水冷螺杆机组,该类型机组最大优点在于技术成熟、性能稳定、能效比高。设备放置于单独得设备间,基础由建设方根据我方提供得基础图预制。冷却塔采用角型横冷式冷却塔,放置于设备间屋顶。屋顶承压结构由我方提供基础图及设备循环重量,建设方据

相关文档
相关文档 最新文档