4.2.1电缆敷设

4.2.1.1电缆敷设前的检查:型号、规格是否与要求相符,绝缘应良好,外观应完整、无外伤痕迹。

4.2.1.2电缆终端头附近应预留备用长度,直埋电缆在作波浪形敷设预留备用长度。

4.2.1.3电缆各支点的距离应按设计规定。当无设计规定时,则不应大于:橡塑类电缆水平1M、垂直2M,钢索上悬挂电缆水平0.75M。

4.2.1.4电缆弯曲半径不应小于电缆(铠装或无铠装装多芯塑料绝缘电力电缆)外径的10倍。

4.2.1.5电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,并避免电缆在支架和地面上磨擦和拖拉。

4.2.1.6电缆敷设时不宜交叉,应排列整齐,加以固定,并装设标志牌。

4.2.1.7直埋电缆的沿线转角处应有牢固的标桩。

4.2.1.8电缆进入电缆沟、隧道、建筑物以及穿入管子时,出入口应封闭。用于交流单芯电缆的夹具和固定件,不应有铁件构成的闭合磁路。

4.2.2电缆头制作安装

施工工序:绝缘遥测剥除电缆保护层焊接地线包绕填充胶固定三叉手套剥铜蔽层和导电层压接铜端子固定绝缘套管测试绝缘耐压试验送电运行验收。

4.2.2.1绝缘遥测:用1000V遥表对电缆绝缘进行遥测,绝缘电阻应在500MΩ以上,遥测完毕后应将线芯对地放电。

4.2.2.2焊接地线:用编织铜线作电缆钢带及屏蔽引出接地线,现将编织铜线拆开分成三份,重新编织并分别绕各相,用电烙铁、焊锡焊接在屏蔽铜带上,在密封处的地线填满填充物包扎好,形成防潮段。

4.2.2.3压接铜端子:先确定引线长度,按端子孔深加5mm。剥除线芯绝缘,端部销成铅笔头状。压接端清洁表面,使填充端子与绝缘之间的间隙挤接线端子的压抗,并搭接绝缘层和端子各10mm使其平滑。

4.2.2.4固定绝缘管:清洁绝缘管,套入绝缘管至三叉根部,由根部加热,然后加上相色密封管。

电线电缆施工要求规范

电线电缆技术要求(施工规范) (一)高压电缆 1.总则 1.1 本技术规范书适用于10kV 交联聚乙烯绝缘电缆,它提出了该电缆的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书附表一“技术差异表”中加以详细描述。 1.4 本技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下:GB/T12706-2008有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 1.6 本技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 供方应获得ISO9000 (GB/T 19001 )资格认证书或具备等同质量认证证书,产品应在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新

产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2.使用环境条件 2.1 运行条件 2.1.1 系统标称电压和频率:10kV ,50Hz 。 2.1.2 系统最高运行电压:12 kV 2.1.3 系统接地方式:中性点不接地系统,单相接地时允许持续运行8h 。 2.2 环境条件 环境温度:-10~+40℃; 海拔高度:1860m; 污秽等级:Ⅱ级(外绝缘爬电比距:22mm/kv); 相对湿度:85%; 地震烈度:8级; 设备安装场所:户外。 相对湿度:月平均相对湿度不大于90% 日平均相对湿度不大于95% 2.3 敷设条件:室外电缆沟、电缆沟,室内电缆桥架。 2.4 运行要求 2.4.1电缆导体的额定运行温度为:交联聚乙烯绝缘90℃。 2.4.2 短路时,5秒钟内电缆导体的最高温度不超过:250℃。 3.技术参数和要求 本次招标设计的的电缆,其技术参数除应符合GB/T12706-2008的要

10千伏高压电缆敷设施工方案

10千伏高压电缆敷设施工方案 审批: 审核: 编制:西安联诚电力有限公司 二〇一六年五月十一日 一、施工内容 电缆型号为10kV恺装3*240.电缆敷设根据现场情况分为保护管敷设和地面沟道敷设两部分。全长计划500米,电缆敷设完毕后,首端取自现场10KV架空线路杆式高压断路器下口,末端接入高压电缆分界箱式高压开关柜,提供两台箱式变压器的负荷,所有电缆头压接完毕经过试验后通电运行。 二、电缆走向 本次电缆敷设走向依据现场外线图制定。根据现场实际勘察为准,基本走向为变电站——1号钢管塔下。 三、电缆敷设 1、电缆敷设工艺流程图如下: 2 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。 页脚内容1

页脚内容2 3、电缆敷设准备 3.1、技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布走向情况,在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。 3.2、人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如电缆放线架、绞磨、电缆滑轮、通讯联络工具等。 3.3、现场准备。检查并清理杂物。清理电缆敷设沿途的障碍,为放电缆创造很好的外部条件。 4、电缆敷设 本次施工电缆全长计划为500米,工程量巨大,且穿越的路面较多,根据现场走向情况,主要为电缆沟道敷设。 1、施工具备的条件: 1.1施工图及电缆清单经过专业及综合会审。 1.2电缆材料、工机具等准备齐全。 1.3土建施工基本完工,移交验收合格。 1.4主体设备及就地设备已确定位置就位。 2、电缆敷设、接线作业流程: 3、施工程序和方法: 1)电缆牵引头及网套 本电缆工程电缆敷设方案拟使用电动卷扬机牵引和电缆敷设机相结合的敷设方法。在电缆盘展 电缆材料及工电缆支架安装电缆敷设

电力电缆敷设规范国标50217

国标50217-2007(电力工程电缆敷设规范 2011-04-04 00:53 一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性; 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。 二、电线电缆的安装与施工 电线电缆敷设安装的设计和施工应按GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。 通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附件,除按规范要求进行设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题: ⒈电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。 ⒉人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。 ⒊机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。 ⒋施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。 ⒌敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。 ⒍电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2 2 施工准备

10KV高压电缆施工方案

xxx10kv电缆敷设方案 一、施工内容 xxx后设置1#箱变一台,电源取自xxx物资库旁高压配电柜,选用电缆型号为YJV22-8.7/10KV 3×95mm2。电缆敷设根据现场实际情况为地面直埋敷设,全长计划600米,电缆敷设完毕后,由业主确定首端配电柜内电缆头接口,末端接1#箱变高压电缆接口,所有电缆头压接完毕后通电运行。 二、电缆走向 本次电缆敷设走向根据现场实际情况制定,沿线穿过建筑侧面绿化区和多次穿过混凝土路面。由于绿化带内存在多条电缆和光缆,也可能还存在埋入地面下的未知电缆及光缆;绿化带内树木及花草茂密,施工难度较大。根据现场实际勘察,基本走向为xxx物资库旁配电室引出电源——经绿化带向南(沿线多次穿混凝土路面)—xxx挡墙—沿挡墙向西—向下跨越新建管道沟—xx侧面电缆沟—1#箱变。 三、电缆敷设 1、电缆敷设工艺流程图如下: 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。 3、电缆敷设准备 1)技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布走向情况,

在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。 2)人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如20t吊车、电缆放线架、卷扬机、电缆滑轮、通讯联络工具等。 4、电缆敷设 本次施工电缆全长计划为600米,沿线穿越多处绿化带及混凝土路面,全部采用电缆直埋敷设方式。 电缆采用20t吊车及自卸车配合运至物资库旁。 1)敷设区域涉及范围比较大,电缆埋入地下的深度不应小于700 mm(由地面到电缆外皮),所以开挖电缆沟的深度应大于700 mm;电缆沟开挖宽度为350 mm。 直埋电缆沟如附图所示: 2)挖沟完毕。沟底应平整,深浅一致,沟底必须有一层良好土层,防止石头或杂物凸起,穿过道路的电缆外穿D80热镀锌钢管。 3)敷设电缆时应从电缆盘上方引出电缆,严禁将电缆扭成死角。施工时交联聚乙烯三芯电缆弯曲半径不得小于该电缆外径10倍。放电缆时应顺电缆圈慢慢拉直,并要注意不能把电缆放在地面拖拉以免破坏外保护层。放电缆时还应注意合理安排长度,以免造成浪费,并尽量减少中间接头。直埋电缆除了考虑在制作终端头有足够的长度外,还要流有电缆全长0.5%-1%的备用长度。

变电所敷设高压电缆安全技术措施

变电所敷设高压电缆安全技术措施 一、工作内容: 根据矿上安排,对北翼变电所进行迁移,需要敷设两趟截面为70mm2 、长度为:1800 米的高压橡套电缆。电缆要从现在的北翼变电所拉到北翼五连巷新变电所,并放入电缆槽架固定。为了保证此次拉电缆工作安全顺利完成,特制本安全技术措施。 、工作时间安排: 高压电缆由调度室组织队组负责装车并下放到现在的北翼变电所、并用单轨吊运到北翼检修巷里段,具体施工时间和参与拉电缆的队组由调度室统一协调(敷设电缆人员不得少于70 人)。 三、工作人员组织: 由调度室进行协调指挥,机电科现场进行技术指导,安全科现场跟班进行安全监督和落实本措施的执行情况,参与队组必须有一名正职队干跟班进行现场协调指挥工作,井下机电队安排专人负责电缆的固定。要求所有参与队组严格服从指挥,严禁有人私自行动。 三、施工程序: 1、提前检查接线盒的完好情况和电缆的绝缘性能 2、电缆在装电缆车时,在将电缆拉出20 余米的地方开始往电缆车上盘电缆,将电缆全部装车完毕后,将开始 余出的20 余米电缆盘至最上边。 3、电缆装车完毕后用钢丝绳进行捆绑,捆绑时必须在电缆上垫衬垫,防止损坏电缆的绝缘皮。捆绑完毕后,推至井口由运输队进行验收,验收合格后负责下放。

4、电缆下到北翼变电所时,将电缆全部从车上放下,由人工全部把电缆上右肩,每 3 米一人缓慢的往前拉电缆。 5、电缆拉好以后,井下机电队负责立即将电缆固定牢固,要求每20M 固定一道卡子 四、施工安全注意事项: 1、拉电缆过程中所有人员将电缆统一扛上右肩,每 3 米一人,前后步调一致。 2、拉电缆过程中没有接到电缆落地的命令,任何人严禁私自放下,否则严肃处理,各队跟班队干负责 3、电缆拉完固定好后,电缆接头之间必须保留用于接火的富余电缆。 4、在检修巷拉电缆时,要提前联系调度室停止北翼单轨吊的运行,严格执行“行人不行车,行车不行人”制度。 5、本次拉电缆由调度室统一指挥,机电科现场进行技术指导,安全科现场跟班进行安全监督和落实本措施的执行情况,参与队组必须有一名正职队干跟班落实执行本措施。 6、要求涉及到得施工队组由技术员负责对本措施认真贯彻学习,并严格按照措施执行。 7、本措施未尽事宜严格执行《煤矿安全规程》和集团公司有关规定。

电缆敷设施工工艺标准

电缆敷设施工工艺标准 (HFWX·QB/1-6-008-2004) l、范围 本工艺标准适用于10K V及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2、施工准备 2.1 设备及材料要求 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺,所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、黑胶布、聚氯乙烯带、聚脂胶粘带等均应符合要求。 2.2 主要机具 2.2.1 电动机具、敷设电缆用的支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳千斤顶。 2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 2.3 作业条件 2.3.1 土建工程应具备下列条件: (1)预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 (2)电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 (3)电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 (4)架电缆用的轴辊、支架及敷设用电缆托架准备完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 (5)直理电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2.3.2 设备安装应具备下列条件 (1)变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 (2)电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆保护管安装完毕,并检验合格。

10KV高压电缆敷设专项施工方案43183

北京奔驰改扩建工程员工活动中心 10KV高压电缆敷设专项施工方案

一、施工内容 二、电缆走向 三、电缆敷设 四、资源配置 五、施工进度计划 六、安全措施

10kv电缆敷设方案 一、施工内容 北京奔驰汽车改扩建项目员工活动中心室外设置800KVA箱式变压器一台,位于员工活动中心西北角,电源取自2号联合厂房(焊装车间)西侧二层配电室内。选用电缆型号为YJV22-10KV-3*95.电缆敷设根据现场情况分为管廊敷设和地面直埋敷设两部分。全长计划2100米,电缆敷设完毕后,首端配电室内电源取自14号高压柜,末端需订购800KVA箱式变压器一台,所有电缆头压接完毕后通电运行。 二、电缆走向 本次电缆敷设走向依据北京奔驰汽车员工活动中心电气外线图制定。根据现场实际勘察,基本走向为2号联合厂房(焊装车间)二层配电室引出电源——经室外西侧管廊电缆桥架向北——成品车停车场东北角引至地面——向西地面直埋敷设——质量检测中心(151)西北角——沿厂内向北主路直埋——员工活动中心。(详图参照员工活动中心电气外线图) 三、电缆敷设 1、电缆敷设工艺流程图如下: 2、电缆进场检查验收: 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。 3、电缆敷设准备 3.1、技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布走向情况,

在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。 3.2、人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如电缆放线架、卷扬机、电缆滑轮、通讯联络工具等。 3.3、现场准备。检查桥架安装情况并清理桥架内的杂物。清理电缆敷设沿途的障碍,为放电缆创造很好的外部条件。 4、电缆敷设 本次施工电缆全长计划为2100米,工程量巨大,且穿越的厂区部位较多,根据现场走向情况,主要为沿桥架敷设和电缆直埋敷设两种安装方式混合。 4.1、电缆沿桥架敷设 此阶段为电源引自1号联合厂房(焊装车间)二层配电室内,施工过程相对简单,因室内室外管廊桥架已安装就位,因此可直接于桥架内敷设电缆。此阶段电缆长度约为400米。施工过程因通过室外管廊,高空作业工人需注意系好安全带,注意高空作业安全措施。配电室内由高压柜引出电源一段需增设桥架200*100。 4.2、电缆直埋敷设 电缆引至成品车停车场东北角时,电缆由室外管廊柱子引下至地面,敷设方式改为地面直埋,竖向需新增加一段200*100桥架。电缆直埋敷设长度约为1700米。 1)敷设区域涉及范围比较大,电缆埋入地下的深度不应小于700 mm(由地面到电缆外皮),所以开挖电缆沟的深度应大于700 mm。电缆沟的宽度:单条电缆是350 mm,所以电缆沟的宽度应依据电缆的数量决定。直埋电缆沟如附图所示。 标示件

电线电缆施工要求规范方案

电线电缆技术要求(施工规) (一)高压电缆 1.总则 1.1 本技术规书适用于10kV 交联聚乙烯绝缘电缆,它提出了该电缆的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应提供一套满足本规书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书附表一“技术差异表”中加以详细描述。 1.4 本技术规书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下:GB/T12706-2008有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 1.6 本技术规书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 供方应获得ISO9000 (GB/T 19001 )资格认证书或具备等同质量认证证书,产品应在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于

新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2.使用环境条件 2.1 运行条件 2.1.1 系统标称电压和频率:10kV ,50Hz 。 2.1.2 系统最高运行电压:12 kV 2.1.3 系统接地方式:中性点不接地系统,单相接地时允许持续运行8h 。 2.2 环境条件 环境温度:-10~+40℃; 海拔高度:1860m; 污秽等级:Ⅱ级(外绝缘爬电比距:22mm/kv); 相对湿度:85%; 地震烈度:8级; 设备安装场所:户外。 相对湿度:月平均相对湿度不大于90% 日平均相对湿度不大于95% 2.3 敷设条件:室外电缆沟、电缆沟,室电缆桥架。 2.4 运行要求 2.4.1电缆导体的额定运行温度为:交联聚乙烯绝缘90℃。 2.4.2 短路时,5秒钟电缆导体的最高温度不超过:250℃。 3.技术参数和要求 本次招标设计的的电缆,其技术参数除应符合GB/T12706-2008的

高压电缆敷设施工方案

高压电缆敷设 施 工 方 案 批准: 审核:顾俊斌 编制: 时间:2018 年10月11日 XX市XX机电工程有限责任公司

一.工程概括 1、工程名称:XXXX配电所至稀贵高压配电所高压电缆敷设。 2、工程主要内容:电缆型号为10kV恺装3*95.电缆敷设根据现场情况主要沿电缆桥架敷设。单根全长约800米,共计2根。电缆敷设完毕后,首端取自现场稀贵金属110KV变电站,末端至风机高压配电室。 二.编制依据 1、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 3、施工现场环境 4、本公司在多项类似工程中的施工经验。 三、人员安排 项目负责人:XXX 检修人员:电工6人、焊工2人、辅助工15、专职安全员、现场管理员等 四、材料及机具 各种检修用工具,辅助材料等,吊车配合。 五.主要施工方案 1、本电缆工程电缆敷设方案拟使用电动卷扬机牵引敷设方法。在电缆盘展放、电缆路径直线段和转弯不急的部分,考虑采用电动卷扬机牵引的办法进行电缆展放和敷设。如电缆端部厂家加工有牵引头,牵引绳直接挂在牵引头上;如果电缆端部没预制牵引头,即用电

缆网套套在电缆外护套上分散牵引力进行电缆牵引敷设。牵引绳应通过能消扭的活节(俗称老鼠仔)与电缆头连接,严防电缆扭曲。 2、再次核对电缆的型号、长度、规格和电缆头辅料。 3、敷设电缆时应从电缆盘上方引出电缆,严禁将电缆扭成死角。施工时交联聚乙烯三芯电缆弯曲半径不得小于该电缆外径10倍。放电缆时应顺电缆圈慢慢拉直,并要注意不能把电缆放在地面拖拉以免破坏外保护层。放电缆时还应注意合理安排长度,以免造成浪费,并尽量减少中间接头。直埋电缆除了考虑在制作终端头有足够的长度外,还要流有电缆全长0.5%~1%的备用长度。 4、从电缆沟道引出的电缆距地面2m的一般应穿镀锌管保护,镀锌管应去毛刺,不应有穿孔、裂缝等。固定电缆的钢支架应焊接牢固并可靠接地。 5、电缆头制作安装: 电缆敷设后两端应做电缆头,接线时导线在端子连接处应设有适当余量,线芯端头应有回路编号标志。本工程电缆户外终端接头采用高压交联聚乙烯绝缘电缆冷缩接头技术。具体步骤如下: 5.1对电缆确定绝缘外径提供电缆头套管范围,用PVC带绑扎剥开电缆,保留35mm铜屏蔽,进行良好电缆头预处理; 5.2剥外护套和锯钢带。在外护套上25mm的钢带处,用铜扎线各扎紧3~4圈,在此位置端部扎线边缘将钢带锯一深痕,然后用钳子将钢带剥下。并清理污物和上防锈漆。

10KV高压电缆敷设施工方案资料

审批页 建设单位:介休市博创纳米材料科技有限公司 审核: 批准: 施工单位:山西省晋中建设集团设备安装工程有限公司介休诚信分公司 审核: 批准:

目录 1、工程概况 (3) 2、编制依据 (3) 3、施工前准备工作及必备条件 (3) 4、主施工方案 (3) 5、技术、质量、安全要求 (4) 6、成品保护 (5) 7、质量记录 (5) 8、安全消防措施 (5) 9、环保与文明施工 (5) 10、质量保证措施 (6) 11、安全保证体系 (6) 附表1:电缆线路图 (7) 附表2:工器具明细表 (8) 附表3:电缆线路图............................................... 错误!未定义书签。

博创10kv电力电缆敷设施工方案 1、工程概况 本次施工敷设ZRA-YJV10KV-3×120高压电缆两根,全长约2500米,敷设方式为桥架敷设,起点位于安泰电厂高压总配电室、机焦厂35kv高压配电室,途经万管线旁安泰机焦厂外线及机焦厂厂区化产区,利用厂区原来桥架桥架敷设,至介休市博创纳米科技有限公司1#2#车间变配电室。 2、编制依据 2.1 太原市华特森环境技术有限公司绘制的电气图纸 2.2 电气装置安装施工及验收规范 2.3 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》 2.4 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006 2.5 《建筑施工高处作业安全施工规范》JBJ80-91 3、施工前准备工作及必备条件 3.1 施工人员安排 施工总指挥1人 技术负责人2人 记录员1人 电工3人 起重2人 力工20人 3.2 施工人员必备条件 3.2.1参加施工人员都应受过三级安全教育,经过施工前的安全教育和安全技术培训,身体状况良好,可从事高空作业。 3.2.2 熟悉施工图纸及施工现场环境。 3.2.3 对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验.。 3.3 工器具见附表1 放线架、绝缘摇表、对讲机、便携式扩音器、放线钢卷尺、钢锯、梯子、安全带、绳子、绳套、三脚架等。 3.4 施工前检查工作 3.4.1 制造厂的技术文件应齐全,主要包括合格证或质保书、产品说明书。 3.4.2 电缆是否完好。 3.4.3 施工工器具是否齐全。 3.4.4 施工环境是否存在不安全因素。 4、主施工方案

高压电缆敷设技术指导注意事项

高压电缆敷设技术指导注意事项 66kV及以上高压电缆作为公司主导产品,在售出后需要公司专职技术人员实施敷设指导。目前国内高压电缆常见敷设方式有以下几种: 1、架空敷设 2、直埋敷设 3、沟道敷设 4、穿管敷设(包括非开挖式穿管,也叫顶管式敷设) 5、隧道敷设 以上几种敷设方式,有时只采用其中一种,但更多情况是两种或两种以上的敷设方式混合。这就要求服务人员在实施售后服务过程中,必须根据不同的敷设方式和施工方技术装备水平,结合不同环境因素,提出合理有效的指导建议,最大限度降低因施工方野蛮施工或其他因素造成对电缆的损害,影响公司利益。一、售后服务宗旨: 售后服务人员外出服务,需要坚持“公司利益至上、用户满意第一”的宗旨。简言之,服务人员代表的是公司而不是个人行为。其一言一行都代表公司形象,工作的出发点必须以维护公司利益为前提。在服务中语言文明、举止得体。处理问题要注重沟通交流,讲求服务策略,做到有理有节,力争用户满意。这就对服务人员的综合素质提出了较高的要求。 二、售后服务注意事项: 为避免盲目服务,要求服务人员事前必须熟悉或了解的有: 1、相关标准:对110kV及以上电缆,服务人员须了解的标准主要有: GB/T 11017-2002 《额定电压110kV电力电缆及其附件》 GB/Z 18890-2002 《额定电压220kV电力电缆及其附件》 DL509 高压电缆使用导则 2、电缆型号规格及相关事项:服务人员出发前必须对公司所供产品的种类、 型号规格以及生产、检验记录相关事项等做相应了解,如定尺长度是否 满足要求,某些指标是否存在不符合项等等,做到心中有数,避免服务 中被动 到达服务现场,须了解或明确以下问题:

10kV 电力电缆线路直埋敷设设计要求

10kV 电力电缆线路直埋敷设设计要求 大飞整理 1、使用范围 电缆直埋敷设一般用于电缆数量少(不超4根)、敷设距离短(一般不超50米)、地面荷载比较小的地方。路径应选择地下管网比较简单、不易经常开挖和没有腐蚀土壤的地段。 电缆直埋敷设的优点: 电缆敷设后本体与空气不接触,防火性能好,有利于电缆散热,且容易实施,投资少。 电缆直埋敷设的缺点: 抗外力破坏能力差,电缆敷设后如进行电缆维修及更换,则难度较大。 电缆直埋同一路径电缆根数不超过4根。在无通车可能的城市人行道下、公园绿地、建筑物的边沿地带或城市郊区等不易经常开挖的地段,宜采用保护板直埋敷设方式。电缆敷设的距离不长时,一般情况下可采用砖砌槽盒直埋敷设方式;相对重要的场合可采用预制槽直埋敷设方式。 2、敷设方式 2.1 保护板直埋敷设 电缆应敷设于壕沟内,沿电缆全长的上、下、侧面应铺以厚度

不小于100mm 的软土或砂层,电缆全长应覆盖保护板,宽度不小于电缆两侧各50mm。 电缆壕沟底应位于原状土层,地基承载力特征值fak ≥100kPa。如建设地点有孔穴、虚土坑,或土层分布不均匀,应先进行地基处理,达到要求后施工。 敷设前应将沟底铲平夯实。电缆埋设后回填土应分层夯实,压实系数应不小于0.94。地面恢复形式满足市政要求,不得造成路面塌陷。 ▲图保护板直埋敷设断面示意图 2.2 砖砌槽盒直埋敷设 位于普通黏土层,地下水位不影响土方的开挖,地基承载力特征值fak≥100kPa,场地为同一标高。当具体工程中实际情况有所变化时,应对有关项目进行相应的调整。

填充砂或细土,并盖上盖板。 砖砌槽盒的垫层采用不低于C15的混凝土,槽壁采用不低于MU10的普通砖,不低于M10的水泥砂浆砌筑,需做防水地段另做防水处理。 盖板采用C20 细石混凝土预制,现场安装。 砖砌槽盒直埋敷设不宜设置电缆接头,不推荐敷设在与其他管线交叉的地方。 ▲图砖砌槽盒直埋敷设断面示意图 2.3 预制槽直埋敷设 位于普通黏土层,地下水位不影响土方的开挖,地基承载力特征值fak≥100kPa,场地为同一标高。当具体工程中实际情况有所变化时,应对有关项目进行相应的调整。

敷设高压电缆安全技术措施

禹州神火隆源矿业有限公司 敷设入井两路95平方高压电缆 安全技术措施 编制人:尹建立 施工单位:机一队机二队服务队巷三队 施工负责人:靳红举刘威冯广勇 现场总指挥:裴杰 二O一八年元月二十九日

安全措施审批意见

敷设入井两路95平方高压电缆 安全技术措施 一、工程概况: 因矿井现有两路入井高压电缆不能满足矿井安全供电要求,经研究决定用两路95平方高压电缆对原线路进行更换,为保证更换工作的顺利完成,特制定本安全技术措施。 二、施工组织: 施工时间:2018年2月1日至2月2日 现场施工负责人:靳红举刘威冯广勇 现场总指挥:裴杰 施工人员:机一队、机二队、服务队全体机修电工不少于20名。巷三队人员不少于50名。 施工材料及工具:对讲机2套,12#铁丝50kg,旋转绳架1套,所有参加该项作业电工带齐常用工具。 三、施工程序 1、将电缆轮放置在主井口20米外的旋转绳架上。 2、将1辆矿车,5辆花车,下放至变坡点位置。 3、在5辆花车上盘电缆800米左右。 4、把电缆轮上剩余电缆拉至高压配电室,并吊挂整齐。 5、绞车以0.3m/s的速度下放,正常情况下每20米左右停车一次,下次开车听候信号,待车辆停稳后,取下一段电缆放置在巷道一侧,每隔30m对电缆用铁丝进行一处固定,以防下滑。

6、跟车人员必须保证手持对讲机通信联络正常,出现异常情况及时停车。 7、用相同方法下放电缆至-80车场,然后把电缆下端拉至变电所合适位置。 8、把井筒内的原有电缆放下,新敷设电缆整定固定在原来位置。 1路电缆敷设工程结束。 2路电缆按相同方法进行施工。 四、安全措施: 1.施工前必须组织参加施工人员学习,并提前熟悉现场,了解施工内容。参加施工人员要有组织、有纪律,听从管理服从分配。 2.施工前,必须向调度室汇报,由调度通知各单位人员到井口集合。 3. 电缆敷设前由施工负责人对电缆进行认真检查,电缆必须保证完好,符合使用要求,电缆绝缘遥测完毕后电缆芯线要分别对地放电。 4.电缆起吊钢丝绳必须认真检查,不得有断丝、锈蚀现象,钢丝绳安全系数必须符合规定,起吊吊具必须认真检查,确保完好方可使用。 5.所有施工人员,必须执行命令,听从指挥,人与人间距不大于5米,电缆在运输过程中,电缆不得落地磨坏电缆外皮,不得出现过大弯曲防止损坏电缆。 6. 电缆运送期间,应做到前后联系,人员行走速度均匀,不得过快,防止滑倒摔伤人员。

高压铠装电缆敷设-安全技术措施方案

整体解决方案系列 高压铠装电缆敷设-安全 技术措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-56812高压铠装电缆敷设-安全技术措施Laying of high-voltage armored cables-safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、施工概述 由于回风大巷的掘金需求,需将1000米的MYJV22-3×70高压铠装电缆由主井底的KBSGZY-500移动变压器至2#联络巷处的KBSGZY-400移动变压器,为了保证敷设高压电缆期间人员安全,特制订以下安全技术措施。 二、施工时间及其地点 施工时间:20xx年12月28日14时 施工地点:地面——副斜井——运输巷——2#联络巷 三、施工任务 把1000米的MYJV22-3*70铠装电缆由地面运输到轨道巷进行敷设。 四、劳动力的组织 由项目部领导组织,项目部所有员工共同实施,10人一

小队,每一小队由负责人进行指挥,调配。 总指挥:刘永红,罗超。 副总指挥:赵先华;负责范围:地面至副井300米范围内。 刘衍恒;负责范围:副井300米至600米范围内。 幸其龙;负责范围:副井600米至780米及运输巷。 组员: 一队:33人;负责人:刘衍长,郑永坤,周宜生。 二队:18人;负责人:陈志明,吴浪。 四队:14人;负责人:蒋和平,鲁衡。 六队:10人;负责人:邹井强,周玉波。 机运队:20人;负责人:李家军,卢涛。 后勤组:供应2人,调度2人,财务2人,办公室1人,通风队3人;负责人:刘绍兵,王守炳。 保障组:刘小军带领钳工负责井口电缆盘、最后的收尾工作以及尾部电缆的拖移。霍亮带领电工负责电缆悬挂。 五、施工准备 1、机电队准备好一根5米长的Φ15.5的钢丝绳和4根枕木,一根废旧的4寸无缝钢管(如4寸无缝钢管过长,可

超高压电缆线路的敷设安全技术

编号:SM-ZD-32708 超咼压电缆线路的敷设安 全技术 Orga nize en terprise safety man ageme nt pla nning, guida nee, in spect ion and decisi on-mak ing, en sure the safety status, and unify the overall pla n objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________

超高压电缆线路的敷设安全技术 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、敷设前的安全准备工作 (1)施工前安排足够的时间召开站班会进行工作及安全 父底。 (2)检查施工所有的工器具设备,保证其具备良好的工 作状态。校核敷设中使用的钢丝绳的机械强度。检查使用的 滚轮有无破损、尖角。 (3)检查电缆敷设路径是 否畅通。检查工井、隧道内敷 设电缆时的通风措施,并测量有害气体浓度符合规定数值。 工井及竖井开孔口四周应设置遮拦和安全网防止坠落。 (4)在敷设现场 所有施工范围内设好遮拦,挂警示带和醒目的警告牌。夜间施工时还必须挂示警信号灯。敷设施工 现场要做好防火措施,配备足够的灭火材料和器具。 (5)敷设范围内如有其他 运行电缆,则施工时还要切实

10KV电缆线路排管敷设技术标准资料

10KV电缆线路排管敷设技术标准资料

10KV电缆线路排管敷设技术说明 一、总则 1、参照南方电网《第九卷南方电网公司10kV和35kV配网标准 设计10kV电缆线路标准设计》。 2、根据永兴县城提质改造工程设计单位及项目建设指挥部提供 的技术要求制定. 3、郴电国际永兴分公司内部评审会议及永兴县旧城区改造要求 制定 二、电缆 电缆选择要求 1、电缆统一按交联聚乙烯电缆考虑,选用具有阻燃功能(或耐火性)电缆。 2、电缆敷设环境温度:年最高温度45℃,年最低温度-10℃。 3、10kV配网主干线电缆宜选用240~300mm2规格的电缆。 电缆路径要求 1、按当地供电部门有关运行要求并经过当地主管部门许可建设电缆走廊。 2、避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 3、便于敷设、维护。 4、避开将要挖掘施工的地方。 5、电缆线路应按有关规范规程做好防火防爆措施。

6、电缆线路沿线应有良好的接地措施,根据要求,本次电缆排管敷设全线采用镀锌扁铁加角铁桩预埋接地网。 埋管敷设要求 1、10kV电缆保护管宜选用C-PVC管、PE管、MPP管、MPP单壁波纹管、玻璃钢电缆保护管、涂塑钢管,管径大小应符合有关规定,管壁厚度要求为:行车道要求不小于8mm,行人道不小于 5mm,其中涂塑钢管要求不小于4mm。埋管材质要求:行人道采用C-PVC管、PE管、MPP单壁波纹管、玻璃钢电缆保护管;行车道采用C-PVC管、PE管、MPP管、玻璃钢电缆保护管、涂塑钢管,顶管宜采用PE管或MPP管,本次排管采用直径为160的C-PVC管、PE 管。 2、 10kV电缆保护管连接要求:C-PVC管(承插连接)、PE管(可焊接)、MPP管(可焊接)、MPP单壁波纹管(可焊接或卡扣式)、玻璃钢电缆保护管(承插连接)、涂塑钢管(承插连接)。当现场施工条件满足保护管焊接要求的时候,尽量选用可焊接型式的保护管。当施工现场需要快速安装电缆保护管的时候,可选用卡扣式或承插式连接。 3、单根保护管使用时,宜符合下列规定: 1.每根电缆保护管的弯头不宜超过三个,直角弯不宜超过二个; 2.地下埋管距地面深度不宜小于0.5m;与铁路交叉处距路基不宜小于1.0m;距排水底不宜小于0.3m;

10KV高压电缆敷设专项施工方案

10KV高压变压器迁移 专 项 施 工 方 案 编制: 审批:

一、施工内容 二、电缆走向 三、箱式变压器安装 四、电缆敷设 五、资源配置 六、施工进度计划 七、安全措施

10kv电缆敷设方案 一、施工内容 公司现场施工临设用电,现室外设置630KV A箱式变压器三台,高压电缆分界箱式高压开关柜一组,位于售楼中心南侧,电源取自现场10KV架空线路。改造后将原有电缆拆除,将室外三台630KV A箱式变压器中的其中两台及高压电缆分界箱式高压开关柜一组移至售楼中心的东北角安置,为了满足A区的施工现场及生活区用电。其中留于一台满足B区用电需要。将选用电缆型号为YJLV22-10KV-3*240.电缆敷设根据现场情况分为保护管敷设和地面直埋敷设两部分。全长计划295米,电缆敷设完毕后,首端取自现场10KV架空线路杆式高压断路器下口,末端接入高压电缆分界箱式高压开关柜,提供两台箱式变压器的负荷,所有电缆头压接完毕经过试验后通电运行。 二、电缆走向 本次电缆敷设走向依据现场外线图制定。根据现场实际勘察,基本走向为售楼中心南侧10KV架空线路高压断路器引下电源——经电缆保护管引下进入地面下——向北地面直埋敷设——沿现场施工硬化道路边缘向西直埋——经过锅炉房前面走硬化道路下侧直埋——向北直达箱式变压器调整后位置。 三、箱式变压器安装 本次箱式变压器安装只是将原有的箱变及电缆分界箱移位至现在

的调整位置,所含工作内容主要是吊装及搬运工作,实际施工中根据实际情况,做专项施工方案。 四、电缆敷设 1、电缆敷设工艺流程图如下: 2、电缆进场检查验收: 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。 3、电缆敷设准备 3.1、技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布走向情况,在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。 3.2、人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如电缆放线架、卷扬机、电缆滑轮、通讯联络工具等。 3.3、现场准备。检查并清理杂物。清理电缆敷设沿途的障碍,为放电缆创造很好的外部条件。 4、电缆敷设 本次施工电缆全长计划为295米,工程量巨大,且穿越的厂区部位较多,根据现场走向情况,主要为电缆直埋敷设。 4.1、电缆直埋敷设 电缆进场检查验收 电缆敷设准备 电缆敷设固定 电缆头制作安装 电缆 标识

10kV高压电缆敷设施工要求

电缆敷设 本工程中的高压电缆选用ZAYJV-10KV型A级阻燃的交联聚氯乙烯电力电缆;低压出线电缆选用WDZA-YJV-600/1000型电力电缆;应急出线电缆选用WDZAN-YJV-600/1000型电力电缆,当电缆明敷在桥架上,普通电缆与应急电源电缆应分设桥架或采取隔离措施,在竖井内距离应大于300mm或采用隔离措施。 1)、施工准备 a、电缆敷设前,电缆桥架和电缆保护管施工完毕,并经验收合格,电缆隧(沟)道内道路畅通,照明充足,排水设施已施工完毕并验收合格,相关建筑工程不影响电缆敷设。 b、电缆敷设用的存放场地保持平整、结实,电缆分类区域标志清楚;场地防护棚搭设完好,电缆放线架等辅助工器具准备齐全。 c、需要敷设的电缆种类准备齐全,检查合格并运抵现场,绑扎固定材料准备齐全。 d、架空敷设电缆处,脚手架已搭设完成,并验收合格,确保安全可靠。 e、加强图纸会审,深刻领会设计意图,仔细核对设计电缆清单与系统图是否相符,弄清电缆敷设路径对桥架布置的要求。 f、根据电缆清单绘制电缆的通道分层断面图,检查电缆布置的合理性。 g、对参加电缆敷设的人员进行培训,掌握电缆敷设中的技能。 2)、电缆敷设总的要求 a、电缆敷设前电缆通道的电缆桥架、支架、电缆管均已安装完成,并经检验满足符合电缆敷设条件。 b、电缆敷设路径上,道路畅通,脚手架齐全牢靠,照明充足,电缆夹层、隧道通风良好。 c、电缆到货后,检查电缆型号、规格、电压等级应符合设计要

求;电缆应有合格证,电缆外观应无损伤,用摇表检查绝缘良好,并作好详细记录。高压电缆应抽样作耐压实验,实验应合格。 d、电缆敷设前,先由专业技术负责人组织各班技术员统一协调好电缆桥架敷设路径、数量、层次;敷设时,必须严格按规定的路线和层次施工,任何人不得擅自更改。 e、电缆敷设前,根据本工程特点所编制的电缆管理措施、电缆敷设工艺质量细节要求以及创优管理办法已出台并组织所有技术及施工人员学习。 3)、电缆敷设的一般要求 a、电缆敷设前由班组长或技术员对本次敷设的电缆清单,包括敷设的路线、电缆型号、规格、电缆数量、人员安排交底清楚。 b、施工人员应在指挥人员的指挥下,统一、协调、匀速敷设电缆。 c、各个区域的施工负责人应随时将电缆的进展情况及遇到的问题报告给指挥人员。 d、电缆在竖井处自上而下敷设时,上面的施工人员应特别注意控制速度,防止电缆在下面堆积。 e、电缆敷设前应按设计和实际路径计算出每根电缆的长度,合理安排每盘电缆(特别是高压电缆和大截面积低压电缆),尽量减少电缆中间接头。 f、桥架层次较多时,事先标出各班敷设层次。电缆敷设时严格按规定层次、路线、方向进行。严禁动力、控制电缆混放,强电、弱电控制电缆也应按顺序分层敷设。 g、并联使用的电力电缆的长度、规格、型号应保持相同,对于截面较大的电力电缆采用专用敷设机进行敷设,提高劳动效率。 h、电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上或地面上拖拉。必须使用电缆放线架敷设,严禁将电缆盘倒立,从侧

10KV电缆敷设方案

10KV高压电缆敷设专项施工方案

一、施工内容 二、电缆走向 三、电缆敷设 四、资源配置 五、施工进度计划 六、安全措施

10kv 电缆敷设方案 一、 施工内容 北京奔驰汽车改扩建项目员工活动中心室外设置800KVA 箱式变压器一台,位于员工活动中心西北角,电源取自2号联合厂房(焊装车间)西侧二层配电室内。选用电缆型号为YJV22-10KV-3*95.电缆敷设根据现场情况分为管廊敷设和地面直埋敷设两部分。全长计划2100米,电缆敷设完毕后,首端配电室内电源取自14号高压柜,末端需订购800KVA 箱式变压器一台,所有电缆头压接完毕后通电运行。 二、 电缆走向 本次电缆敷设走向依据北京奔驰汽车员工活动中心电气外线图制定。根据现场实际勘察,基本走向为2号联合厂房(焊装车间)二层配电室引出电源——经室外西侧管廊电缆桥架向北——成品车停车场东北角引至地面——向西地面直埋敷设——质量检测中心(151)西北角——沿厂内向北主路直埋——员工活动中心。(详图参照员工活动中心电气外线图) 三、 电缆敷设 1、电缆敷设工艺流程图如下: 2、电缆进场检查验收: 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。 3、电缆敷设准备 电缆进场检查验收 电缆敷设准备 电缆敷设固定 电缆头制作安装 电缆 标识

3.1、技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布走向情况,在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。 3.2、人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如电缆放线架、卷扬机、电缆滑轮、通讯联络工具等。 3.3、现场准备。检查桥架安装情况并清理桥架内的杂物。清理电缆敷设沿途的障碍,为放电缆创造很好的外部条件。 4、电缆敷设 本次施工电缆全长计划为2100米,工程量巨大,且穿越的厂区部位较多,根据现场走向情况,主要为沿桥架敷设和电缆直埋敷设两种安装方式混合。 4.1、电缆沿桥架敷设 此阶段为电源引自1号联合厂房(焊装车间)二层配电室内,施工过程相对简单,因室内室外管廊桥架已安装就位,因此可直接于桥架内敷设电缆。此阶段电缆长度约为400米。施工过程因通过室外管廊,高空作业工人需注意系好安全带,注意高空作业安全措施。配电室内由高压柜引出电源一段需增设桥架200*100。 4.2、电缆直埋敷设 电缆引至成品车停车场东北角时,电缆由室外管廊柱子引下至地面,敷设方式改为地面直埋,竖向需新增加一段200*100桥架。电缆直埋敷设长度约为1700米。 1)敷设区域涉及范围比较大,电缆埋入地下的深度不应小于700 mm (由地面到电缆外皮),所以开挖电缆沟的深度应大于700 mm。电缆

相关文档