文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 洁净工程URS

洁净工程URS

洁净工程URS
洁净工程URS

XXX生产车间一洁净工程用户需求

Table of Contents

目录

1.概述 (3)

2.工程符合的标准及规范 (3)

3.工程内容和施工范围 (5)

3.1工程施工内容 (5)

3.2界限划分 (6)

4.工程技术要求 (6)

4.1工艺设计要求 (6)

4.2通风净化系统技术要求 (7)

4.3洁净室装修技术要求 (18)

4.4工艺管道系统技术要求 (27)

4.5洁净照明与控制系统技术要求 (29)

4.6工艺设备安装技术要求 (34)

4.7焊接 (37)

4.8安全要求 (37)

4.9虫害防治要求 (37)

4.10文件要求 (38)

4.11计算机化系统要求 (39)

4.12施工规范要求 (43)

5服务要求 (43)

5.1测试和验证服务要求 (43)

5.2质保服务 (44)

1.概述

本项目建设地点位于XXX,建筑占地面积2833㎡,总建筑面积29519.5㎡。生产车间一为新建高层厂房建筑,为地上六层,地下一层的钢筋混凝土结构框架剪力墙结构建筑,负一层层高为5.4米,一至五层层高为7.5米,六层层高为5.4米,建筑物檐口高度44.7米。负一层为辅助公用工程区域(包括空调主机、空压机、高低压配电、备用发电机、消防水池等),一层为库房区域(含原材料取样室D级),二至五层为生产区域,二层主要布置有注拉吹一步成型机(C+A级)、注吹机(D级)、注塑机(D级),三层布置有注塑机、组装线、拉管机(均为D级),四层布置有注塑机(D级),五层布置有注拉吹一步成型机(C+A 级)、滴眼剂注吹机(D级)、疫苗瓶注塑机(D级)等。六层为研发中心(D级)、开发部、质管部及质量检测中心(C+A级)。

本用户需求标准(URS)是为了规定生产车间一洁净室和机电系统的技术要求,为该系统的招标和供应商提供净化系统设计、施工、验收和确认的技术依据,并作为后续验证工作的基础。

本文件作为承包商编制工程施工、调试和服务技术条款的基础,承包商应根据本文件需求逐条做出响应,提供其技术要求是否满足本文件需求标准,如有偏差和不符合项应列出,并详细说明或提供解决方案。

2.工程符合的标准及规范

法规:

除本URS规定要求外,须满足:

中国的2010新版GMP法规要求、FDA、欧盟标准

中国安全环保法规

中华人民共和国药品管理法实施条例

标准:

除本URS特殊要求外,须满足:

《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)

《医药工业洁净厂房设计规范》(GB 50457-2008)

《洁净厂房施工及质量验收规范》(GB 51110-2015)

《药品生产质量管理规范》(2010修订版)

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)

《建筑电气设计技术规范》、

《工业自动化仪表工程施工验收规范》

《建筑电气安装工程质量检验评定标准》

《低压电器施工质量验收规范》

《电气照明装置施工及验收规范》

《医药工业洁净厂房设计规范》2011 年

《医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法》

《建筑内部装修设计防火规范》

《电气装置安装工程施工及验收规范》

JGJ46-2012《施工现场临时用电安全技术规范》

GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》

ISO-14644《洁净室标准》、GB/T16292-2010

GB/T16293-2010《医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法》GB/T16294-2010 《医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》GB50210-2013《建筑装饰装修工程质量验收规范》

GB50243-2013《通风与空调工程施工质量验收规范》

《通风与空调工程质量检验评定标准》

GB50205-2001《钢结构工程施工验收规范》

GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50231-2009 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB50185-2013《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GB50210-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》

GB50235-2010 《工业金属管道工程施工及验收规范》

GB50166-2007 《火灾自动报警系统施工及验收规范》

GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》

GBJ210-2001《装饰工程施工及验收规范》

GBJ93-2002《工业自动化仪表工程施工及验收规范》

其它国家现行相关行业标准及规范。

3.工程内容和施工范围

3.1工程施工内容

3.1.1 本工程主要范围包含:洁净维护结构、工艺系统(包含压缩空气及纯化水制备系

统)、公用系统、给排水系统、强弱电系统等的采购及安装工作、工艺设备的安装工作;洁净空调系统、洁净桁吊等的采购及安装工作;

3.1.2维护结构系统(包括洁净生产区,以及辅助非洁净生产区)的采购安装及调试工作

包括:

(1)彩钢板隔断、吊顶的安装,洁净门(含安全门)、净化窗等的采购、安装工作;

(2)地面(环氧自流坪、PVC、环氧彩砂)的采购及施工工作;

(3)传递窗、层流罩、风淋室、压差计、手消毒器、烘手器、防撞护栏等洁净室设备的采购、安装工作;

(4)负责彩钢板上设备安装、管道安装等所有开口、开洞及密封工作。

3.1.3工艺系统的采购、安装、调试工作,具体如下:

(1)废水系统、真空系统、蒸汽系统、工艺液体系统、循环水系统、工艺冷冻水系统等设备的采购及安装工作;

(2)工艺管道系统的管道、保温、阀门、仪表等所有相关附件的采购及安装工作。

3.1.4强电系统(洁净生产区)的采购、安装及调试工作,包括:

(1)强电系统包含配电柜、插座、开关、照明灯具、电缆、电线、设备通电及其调试,设备接地、防静电装置及相关管线安装及测试;

3.1.5弱电系统

(1)空调系统自控等设备及管线的采购安装;

3.1.6公用系统设备、材料、仪器仪表及控制等的采购及施工工作。

3.1.7给排水系统包含生产区及其它区域的所有系统。(生产区工艺排水、空调系统排水±0以下为土建范围)

3.1.8洁净室系统检验测试、系统调试和验证服务。

3.2界限划分

施工区域为图纸中的范围。

4.工程技术要求

要求工程施工满足以下要求(但不仅限于此):

4.1工艺设计要求

4.2通风净化系统技术要求

4.3洁净室装修技术要求

某厂房洁净彩钢板墙板、吊顶施工方案-secret

一.工程概况 本工程为****工程D6号建筑物,位于****院****地区航天城试验区,建设单位为中国**集团公司****研究院基建部,设计单位为中国****建筑设计研究院(集团),监理单位为****监理公司,施工单位为****建设工程公司,该工程总建筑面积为14994平方米,占地面积为11934平方米,建筑物±0.000为45.05米,建筑物南北两侧为副楼,分别为二层和三层,建筑物檐高23.6m。北侧裙楼首层层高为5.4米,二层层高为6.9米,南侧裙楼首层层高为7.2米,二层高层高为4.5米,三层层高为6.9米。 建筑物基础为CFG地基处理,独立柱基基础。主体为框+排架架构,埋深为-2.5m。建筑物抗震设防为八度。建筑物结构安全等级为二级,框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为一级。建筑物排架柱距为9米,跨距为18米和24米,楼梯形式为板式楼梯。 主厂房地面为自流平地面,其余地面为地面以水磨石地面、地砖地面以及水泥地面,外门窗为中空隔热铝合金门窗,内门为防火门和特殊工业大门,外墙采用挤塑聚苯板,外贴式保温。二次墙体为陶粒混凝土砌块、加气混凝土砌块以及灰砂砖墙体砌筑。建筑物屋面系统空间网架系统,轻钢屋面系统,主厂房屋面防水为渗耐防水卷材,裙楼屋面防水为SBS材屋面,屋面防水等级为Ⅱ级。主厂房屋面排水为虹吸式排水系统,辅楼为自由排水,汇集集中内排水。 本工程防火等级为丙级,耐火等级为一级,厂房内设置自动喷淋灭火系统,本工程的部分厂房洁净度要求为J8和J9级净化标准。 本工程配备变配电系统、动力系统、照明系统、防雷接地系统、火灾自动报警系统。安全防范系统、给排水系统、采暖系统和通风空调系统。 分包施工单位:

洁净厂房施工样本

第一节洁净室建筑装饰施工要求 1、总则 洁净室必须按设计图纸旋工,施工中需修改时应有设计单位的修改通知。 洁净室施工前应制定详尽的施工方案和程序,施工中各工种应密切配合,按程序施工,先行施工的工种不得房碍后续的施工。 工程所用的材料.设备、成品、半成品均应符合设计规定,并有出厂合格证或质量证明文件。 洁净室施工过程中,应在每道工序施工完毕后进行中间检验验收,并记录在案。 2、—般规定 洁净室建筑装饰施工应在屋⑥防水工程和外围护结构完成, 外门窗安装完毕,主体结构验收后进行,其内容包括室内装饰工程, 门窗安装,缝隙密封,以及各种管线、照明灯具、净化空调设备、工艺设备等与建筑的结合部位缝隙的密封作业。 洁净室建筑装饰施工进度安排应与其它专业工种指定明确的施工协作计划,按程序施工,互相配合 洁净室建筑装饰施工除应符合现行国家标准外,还应保证施工的气密性,减少施工作业的发尘量和保持施工现场的整洁。 洁净室建筑装饰施工现场的环境温度应不低于10C,对于特殊的装饰工程,应按有关说明书施工。

3、材料要求 用于洁净室嵌缝的弹性密封材料及防尘涂料必须注明成分、品 种、出厂日期、贮存有效期和施工方法的说明书以及产品合格证书。 不得使用过期产品和未经鉴定的产品。 洁净室涂料地廁水泥砂浆基底的水泥标号不得低于425号。 洁净室墙廂使用的木材的含水率不应大于16%,而且不得外露使用;石膏板、胶合板和木龙骨应做防潮处理,或采用防水石膏板; 生物洁净室不应使用木材和石膏板作表面装饰材料。 4、构造与装饰要求 预埋在钢筋混凝土构件和墙体上的铁件、木框等应牢固,木砖和木框应做防腐处理,预埋铁件外露部分和吊杆支架应做防锈或防腐处理。 所有建筑构配件、隔墙、吊顶的固定和吊挂件,应与主体结构相联,不应与设备支架(如传送带吊杆、风管吊杆以及有振动的设备)和管线支架相联接。 建筑装饰及门窗的缝隙应在正压面密封。 改建工程在隔墙拆移、打洞.管线穿墙和穿楼板等施工后,应修补牢固,表面逬行相应装饰,防止积尘掉灰。 管线隐蔽工程应在管线施工完成并进行试压验收后进行。管线穿墙、穿吊顶处的洞□周围应修补平齐、严密.清洁,并用密封材料嵌缝。隐蔽工程的检修□周边应粘贴气密性密封垫。 洁净室地直垫层下应铺设0.4一0.6mm厚的防水薄膜作防潮层, 接

厂房洁净空调系统的施工经验

厂房洁净空调系统的施工经验  1.制作风管的材料是确保空调洁净度的基本条件 材料选用。洁净空调系统风管一般采用镀锌钢板加工。镀锌钢板应选用优质板,镀锌层标准宜>314g/m2,且应镀层均匀,无起壳,无氧化。吊架、加固框、连接螺栓、华司、风管法兰、铆钉均应采用镀锌件,法兰垫料应采用有弹性、不产尘、有一定强度的软橡胶或者乳胶海绵,风管的外保温可采用容重32K以上难燃PE板,以专用胶粘贴,不得使用玻璃棉等纤维制品。 材料采购。材料采购必须按照计划按品种选用同种产品中的有质量保证的制造商的产品。实物检查时还应注意材料规格、材料光洁度,板材还应检查平整度、边角角方度、镀锌层的粘结度等。材料采购后运输过程中还应注意保持完好的包装,防潮、防撞击、防污染。 材料保管。洁净空调用材料应设立专用仓库,或集中存放。存放处要干净,无污染源,避免潮湿,特别是风阀、风口、消声器等部件更应严密包装存放。洁净空调的材料要缩短仓库存放时间,宜随用随进货。制作风管用的板材应将整件运至现场,避免散件搬运途中引起的污染。 2.把好风管制作关,才能保证系统洁净度。 2.1风管制作前的准备。加工制作洁净系统的风管应在相对密封的室内进行。室内的墙壁宜光滑、不产尘、不积尘,地面可铺设加厚塑料地板,地板与墙体结合处宜用胶带封贴,避免灰尘产生。风管加工前,室内必须做到干净,无尘、无污染。可在打扫擦洗干净后用吸尘器反复清理。制作风管用工具必须用酒精或无腐蚀洗涤剂擦洗干净后进入制作室内。制作用设备不可能也不必要进入制作室内,但必须保持干净,无灰尘。参加制作的工员宜相对固定,人员进入制作场所必须配戴一次性无尘帽、手套、口罩,工作服应常换洗。制作用材料应经过二到三次酒精或无腐蚀清洁剂擦洗后,才能进入制作场所待用。 2.2洁净系统风管制作要点。加工后半成品应再次擦洗后进入下道工序,风管下料咬口后应立即组合成型,不宜久放。风管法兰加工要保证法兰平面平整,规格要准确,与风管相配,以保证风管组合连接时接口密封性好。风管底部不得有横向接缝,并且尽量避免纵向接缝,规格

现有厂房内墙面改造施工方案(无尘车间)

厂房内墙面改造施工方案 防霉涂料工艺流程:(水性防霉涂料) 施工工序:原有装饰层铲除→砂浆层表面浮灰清理→墙面检查→阴阳角修补→刮腻子→打磨→刷防霉底漆→刷防霉面漆→清理 1、墙面清理:旧墙面用铲刀或钢刷剔除霉斑、污物,然后用5%碱水揩擦,最后用清水漂洗。含有霉菌的旧墙面处理必须做到一丝不苟,做到充分干燥,铲平、清洁、杀菌灯工序,以免留下霉菌隐患。由于霉菌生命力较强,经铲除霉斑后的基底仍留有霉菌的残余和污染,必须继续清除以保持涂面基底的清洁,防止霉菌后继续在基底处蔓延生产。一般杀菌处理用7-10%磷酸三钠水溶液涂刷2-3遍,即能起到杀菌作用。 2、阴阳角修补:确保顺直,用直尺对大墙面进行修补,确保整体墙面的平整。 3、在抹灰面上批、刷二遍混合腻子:施工时将搅匀的腻子在托板上进行刮涂,先上后下,腻子干后应用砂纸打磨,不得磨出波浪形,也不能留下明显磨痕,打磨完毕后扫去浮灰。 4、涂刷防霉底漆二遍:将搅匀的底漆用滚筒均匀涂刷一遍。注意不要漏刷,也不要刷得过厚,造成流挂现象。底漆料干后,如有必要可局部补腻子,干后砂平,再补刷底漆一遍。 5、涂刷防霉面漆四遍: a搅匀的面漆用长毛滚筒均匀涂刷一遍。注意不要漏滚,也不要滚得过厚,造成流挂现象。滚涂面纹路必须保持均匀一致,也可用无气喷涂。 b施工段防止摸碰,也不能靠墙放置任何工具。禁止从窗口阳台上泼水及乱扔杂物,以免污染涂料面。新厂房洁净车间内墙装饰工艺:(参考) 杀菌、防霉涂料内墙:刷乳白色杀菌、防霉涂料(两底四度)(单价22.33元/M2)高级装修做法:5厚1:2水泥砂浆粉面,12厚1:3水泥砂浆打底防霉涂料分两类:水性防霉涂料和油性防霉涂料

洁净厂房各专业施工技术方案

洁净厂房各专业施工技术方案 (一)通风空调工程施工方案 通风空调部分包括一至五层的洁净空调及通风系统,压缩空气系统及真空吸引系统。其净化空调系统高效送风口、层流罩、空调机组等安装工程,安装时应符合暖风专业设计施工说明和下列施工及验收规范的规定: 《通风与空气施工及验收规范》 《药品生产质量管理规范》(98修) 《洁净厂房设计规范》 根据GMP规范的和生产工艺的要求,空调净化系统采用组装式净化空调器。空调风经初、中、高效三级过滤,高效过滤器设在末端送风口上,净化空调系统采用顶送风,侧墙下回风方式,通过沿墙回风支管,再通过吊顶内回风干管集中回至空调机组。采用全空气低速单风道系统,气流组织方式为乱流,局部百级洁净室采用自带风机吊装式的洁净层流罩" "净区空调管道采用优质镀锌钢板咬口制作。风管材料厚度的选定以及法兰、三通、弯头、变径管等部件的作法均参见《全国通用通风管道配件图表》。 空气洁净技术是一门高要求的综合性技术,旨在对生产环境中的尘埃、细菌、带菌微生物等加以控制,从而达到保证产品高精度、高纯度和高可靠性的目的。根据这些特殊要求,空气洁净系统的制作安

装,除应按照国家规范要求进行施工之外,还必须根据具体情况采取一定的技术措施,以满足洁净系统安装的洁净度、严密性的要求。1、通风管道、配件、部件的制作顺序: 板材搬运→清洗油污→制咬口→折方→清除表面油污→组合铆接成型→擦洗→内表面检验→封闭管口→成品堆放。 风管的作业顺序及检查要点(见附图一) 2、通风管道制作及加工技术措施: (1)、板材必须有质保书,外观检查必须达到平整、光滑、无划痕、无锌层剥落,且符合设计要求,否则不得使用。 (2)、加工前,应清除板材上的油污,做到一摸、二擦、三查,保证将油污彻底清除千净。 (3)、在加工过程申,为避兔铁皮被划磨出伤痕,破坏锌层或沾染灰尘,应在平整的水泥地面铺上厚度为3㎜的布橡皮板,在橡皮板上下料 (4)、在剪切、制咬口、拼接、折方、搬运片料时,应采用存放架或四轮小推车接料转送,不得触地拖拉。 (5)、半成品应堆放在置有橡皮板的平台上。 (6)、法兰的加工除边长(或直径)按规范要求外,还应各做到: ①、型材必须达到优质标准,不得有严重锈蚀、结皮或麻点。 ②、法兰组焊接缝[平整度错口不大于0.5㎜,铆钉必须经过镀碎处理,

2021年洁净厂房施工方案大全

洁净厂房施工计划年夜全 欧阳光明(2021.03.07) 目录一、概述 二、工程特色 三、沟通及调和 1、与建造单位沟通及调和 2、与规划单位沟通及调和 3、与监理单位沟通及调和 4、洁净施工班组与其他施工班组沟通及调和 四、现场施工规画 五、确保洁净合格简直保办法 1、主旨 2、装修施工要害 3、空调施工要害 4、照明施工设备要害 六、施工办法.

6.1装修工程施工办法 6.2空调工程施工办法 6.3保温工程施工办法 6.4照明工程施工办法 6.5管道工程施工办法 6.6电气工程施工办法 6.7消防工程施工计划 一、概述 本计划针对洁净厂房的特殊性论述施工办法,顾名思义洁净厂房对洁净水平要求比较高,给施工带来肯定的难度。 因为产品的质量要求相比较较高,所以对厂房的依靠水平十分高,建厂进程中的质量直接招致产质量量的凹凸。施工时专业技能问题是一个十分全面,多专业、多职业的问题,还有安插规画、调和的问题。 二、工程特色 1、在设备进程中,除惯例设备工艺外,有需要着重要考虑施工方针和施工环境的洁净、清洁、无毒、漂亮,施工工艺有需要契合GMP认证的要求。

2、项目在施工设备进程中,各专业交叉合作作业量年夜,工序之间彼此联接要求高,因而,在施工时,有需要拟定出翔实的施工协作计划,严峻依照施工法度施工,确保环境洁净、清洁。 3、对设备施工机械设备的选样、资料的选用、设备技能操纵要求较高;工艺设备制作精良,并且呈体积小,重量轻的趋势,且较多设备选用不锈钢制作;选用的资料种类标准数量单一,工艺管道原料选用不锈钢较多,其焊接作业有很强的技能性。 4、管道设备配管时肯定要考虑其漂亮,尽量靠墙安顿。在施工中肯定要留意调和好各工种彼其间的关系,判定施工次第,做到互不搅扰,确保管道设备的标高、斜度,便于往后修理的准则。 三、沟通及调和 1、与建造单位沟通及调和 (1)依照ISO9002质量确保体系的要求,满意业主的需求是项目的方针。 (2)在工程开工前和开工早期,项目部的首要规画人员应与建造单位代表建立密切联系,将我方对工程各专业的具体作业计划与建造单位代表进行沟通,依据其要求进行调整,遵守整个建造项目的全体计划。我方将向建造单位提交翔实的施工进度计划、资料及设备收购计划。 (3)我方技能人员在细心研讨规划图纸的根底上,与建造

洁净厂房建设的施工要点

洁净厂房建设的施工要点 随着国家改革开放的初步深入,电子厂房、食品加工、生物制药等阳光产业如雨后春笋般的发展起来,作为其产品生产硬件的洁净厂房的建设质量也越来越被人们所关注。 1、洁净厂房概况 1)关于洁净厂房的空气洁净度级别国际上有不同的划分标准,我国目前实 行的GB500732001洁净厂房设计规范中采用的是国际污染控制学会(lcccs)制定的标准ISO/TC209。 2)洁净室原理简单地说就是采取何种有效的途径来控制污染,达到有效阻 止室外的污染侵入室内,迅速有效地排除室内已经发生的污染,控制污染源、减少污染发生量的目的。 3)洁净室根据洁净气流通过洁净室的气流流向分类为:a.乱流(紊流)洁净室。基本原理:当一股干净空气从送风口送入室内时,迅速向四周扩散,同时把差不多同样数量的空气从回风口排走,这股干净空气稀释着污染的空气,把原来含尘浓度比较高的空气充淡了,一直达到平衡。所以气流扩散得越快,越均匀,稀释的效果就越好。一般适应于1000级及以下的洁净度。送风方式:一般为高效过滤器顶送、密集流线型散流器顶送、局部孔板送风、侧送。b.单向流洁净室。基本原理:在洁净室内,从送风口到回风口,气流流经图中几乎没有什么变化,加上送风静压箱和过滤器的均流作用,全室断面上的流速比较均匀,而至少在工作区内流线单向平行,没有涡流。送风方式:上送下回、侧送侧回、上送侧回。

2、洁净室施工的阶段划分 在整个洁净室施工过程中,要遵循JGJ7190洁净室施工及验收规范中的规定,并根据施工场所洁净度控制要求的不同,具体分三个施工阶段: 1)一般洁净阶段。指土建围护结构已完成,常规的设备安装阶段,包括一些机械设备、送排风系统及吊顶支架等的安装,对施工现场的清洁程度无特殊要求。 2)非常洁净阶段。指当建筑外围完工之后,加压风机开始工作,所有洁净室的施工必须在正压环境下操作的过程。此阶段包括洁净室吊顶、地板、隔墙及洁净管道等的安装施工。 3)超级洁净阶段。指洁净室结构完成后的最后施工阶段。在此阶段,主要进行高效过滤器、风口、风淋室、洁净灯具、洁净管道、设备等对洁净等级有极高要求的设备的安装,工艺管线,以及一些测试工作。 3、洁净室具体施工要点 总的施工原则为:先上后下、先粗后细、统筹安排、相互保护。 3.1洁净室内装修施工要点 1)吊顶是专为洁净室设计的系统,便于安装,简易、快速、坚固、美观,有干、湿两类。干吊顶用于高效过滤风机系统,湿吊顶用于回风空调箱带高效过滤风口系统。 2)湿吊顶须用密封胶密封。

无尘车间改造项目施工流程

本文来自洲上净化科技有限公司 ①拆除工程 ?尽可能不使用有“火”的操作,特别是拆除有可燃性、爆炸性物质的输送管线、排气线,严禁用有“火”操作;当必须使用有“火”操作时,应在1小时以后确认没有问题方可离开现场; ?对可能产生振动的拆除工作,应事前同有关方面协调、确定施工时间: ?对部分拆除,其余部分不拆除或尚需使用时,应妥善处理系统断开和拆除前的必要测试工作(流量、压力等);当断开电掘时,必须有操作电工在场处理有关安全、操作事宜。 ②风管施工 ?严格按有关规定进行现场施工,并应根据改造现场实际情况制定施工及安全规定; ?妥善检查、保存搬入现场的待装凤管,保持管内外的清洁,两端应用塑料薄膜封口; ?打吊装用膨胀螺栓时将会有振动产生,应事先同业主等有关人员协调:风管吊装前取下封口薄膜,并擦拭内部后吊装,对保留的原有设施中的易损坏部分(如塑料管道、保温层等}不受压,宣采取必要的保护措施。 ③配管配线施工 ?配管配线所需的焊接作业,应备好消防灭火器材、石棉板等; ?严格按配管配线的有关施工验收规范进行。若现场邻近处不允许使用水压试验时,可采用气压试验,但应按规定采取相应安全措施; ?当与原有管道连接时,应事先制定连接前和连接时的安全技术措施,尤其对于可燃、有毒气体、擅体管道的连接;操作时,有关方面安全管理人员必须在现场,必要时要备好消防灭火器材; ?对输送高纯介质管道的施工,陈应遵守有关的规程施工外,还应特别注意对原有管道连接时的清洗、吹扫和纯度试验工作的进行。 ④竣工检查及试运行 ?改造无尘车间的竣工验收首先应按有关标准、规范对各部分进行检查、验收;这里需强调的是与原有建筑、系统相关部位的检查、验收,有的仅检查、验收还不能证明能符合改造的目标要求,还应通过试运行才能得以验证,所以既要作好竣工验收,也要求施工单位同业主等共同作好试运行; ?改造无尘车间的试运行,包括改造涉及的各相关系统、设施和设备,应按相关的标准、规范要求,并结合工程的具体情况制定试运行指南和要求,逐一地进行试运行。试运行中应特别注意与原有系统连接部分的拉盒,新增的管路系统小得对原有系统产生污染,连接前必须

洁净室施工方案

1.1. 洁净室装修施工方案 1.1.1. 洁净室装修工程概况、特点 本洁净室装修工程需通过GMP认证。工作内容包括:全部吊顶、墙、门窗、传递箱的采购安装以及部分FURNITURE、FIXTURE、EQUIPMENT的采购安装。 1.1. 2. 洁净室装修工程工艺流程

1.1.3. 彩钢板安装施工方案 1.1.3.1. 洁净室墙 1. 概述 可拆卸式彩钢板中空墙体表面

光滑平整,没有外露龙骨,为钢结构系统,静电可通过地龙骨从地面释放。墙板是拆卸式的,拆装后仍可使用。 2.墙的尺寸 标准墙厚度为60毫米、76毫米及100毫米,可根据具体情况增减厚度,以便容纳风管及其它墙内设施。墙板间缝隙用硅胶密封。双面墙重量约为35kg/m2。墙的结构是气密性的,3米高的墙板其两侧压差为40Pa时,弯曲程度小于3毫米/米。标准墙壁的耐火时间超过60分钟,并且得到中国防火部门的认证。 3.钢龙骨和支撑 洁净室墙龙骨热镀锌(厚度1.2mm,镀锌厚度为35微米)。独创的连接方式已获国家专利。 4. 板材 根据不同的要求和规格可以选择多种材料(基于钢龙骨和支撑)

5. 钢板 0.6mm聚酯包面的镀锌钢板在运输和安装过程中应用塑料膜保护。

6.机械稳定性 墙的机械稳定性符合美国和欧洲的要求。每延长米单面墙板荷载超过30kg,须采用额外的加固措施。当墙体两面压差超过100Pa时,亦需根据整体结构采取加固措施

9.保温 传热系数: 不保温墙体的传热系数为:4W/m2K; 岩棉保温墙体的传热系数为:0.502W/m2K。 10. 建筑偏差 地面的不平整可以通过地龙骨来消除,这样保证了吊顶高度在一个水平线上,也保证了气密性。 地地龙骨可调整25mm左右的地面偏差,当偏差大于25mm时将采取特殊的调整方法。

电子洁净厂房工艺管道施工

电子洁净厂房工艺管道施工 提要:本文以北京某电子厂为例,依据现场实践,对工艺管道专业的施工工艺进行简单介绍,并将现场中遇到的难点列举出来,分析并提出了解决办法,内容涉及一次配主系统安装和二次配管,以期对同行们的工程实践有所帮助。 关键词:电子行业洁净厂房工艺管道主系统二次配管 随着我国改革开放三十多年的快速发展,国内电子行业也在不断进步,相应地,各地上马了许多与之相关的项目。电子行业中洁净厂房的建设是重中之重,洁净管道专业作为其重要组成部分,关乎到了整个系统的正常运行。本文以北京某电子厂为例,介绍了工艺管道施工过程中的若干要点。一.施工工艺 1.施工原则:根据现场条件配合土建预留、预埋。按照先地下后地上,先预制后安装,先主管后支管,先立管后水平管,同一列管道按先高后低的顺序施工,先系统试验后冲洗、打压,最后进行系统验收。 2.工艺流程:室内管道敷设工艺流程如下: 管道支、吊架的制作、安装→管道预制、储存→管道运输、排管→管道组对、焊接→管道吊装→管道固定口焊接→管道试压、冲洗→焊口补油、刷色环→整理资料、交工。3.技术准备:把工程图纸、收集到的有 关技术资料做全面的技术交底,熟悉管道的工艺流程、管道的坡度、坡向,阀门、仪表和设备的连接,以及管材、管件的检验。 二.下面按照本项目所采用管道材质的不同,分别介绍其施工要点: 1.对于不锈钢管道,本项目涉及系统有PV、CDA、GN2、PN2、PO2、PAr、PH2等,管道的材质分别为304AP、304BA和316LEP不锈钢管。EP材质管道采用自动焊机焊接,BA材质管道尽可能采用自动焊(自动、手工焊接均可),AP材质管道采用手工氩弧焊焊接。 1)管道的贮存与运输: a.不锈钢管材应贮存在干燥的环境下,管道材料应上架分层存放,存放期间不得破坏外保护膜以及管两端的防护端盖。 b.不锈钢管应与碳钢管道隔离存放。 c.管道均应保持内部的清洁,安装前严禁打开端盖,内部如有污染需要用无水酒精擦拭干净。 d.管道大包装拆开以后,单支管需要用塑料保护膜缠绕进行保护,运输过程应保护其外包装材料不受到破坏。管道施工时只将端头的保护膜打开,管身部分的保护膜交工前再打开,避免被污染。 e.管道搬运时严禁用钢撬棍撬动,避免划伤表面。

GMP厂房改造工程施工组织设计方案

药品G M P洁净厂房改造工程施工组织设计 1、综述 1.1概述 本工程地处昆明人民西路与西二环路交叉路口西南角,西苑立交桥旁,属老厂房改造。昆明宏达制药厂G M P洁净厂房改造工程含洁净区彩钢隔断及净化空调工程与公用工程——公用工程内容包括给排水、电气(动力系统、照明、弱电)、工艺管道(压缩空气、真空管道)、厂区管网及消防系统等安装工程。建筑规模共约2124m2。其中,洁净面积约441m2,主要集中在二层(有液体口服制剂及胶囊、片剂生产线;三层“卫生学检验”只约15m2洁净区)。本工程由云南省第二安装工程公司(总承包一级资质企业)抬头联合兰德设计所(医学乙级)向昆明宏达制药厂进行设计及施工总承包(内容含“G M P洁净厂房改造工程”及2736m2的“配套钢结构工程”)——以顾客满意为宗旨,在保证质量、保证通过G M P认证的前提下,力求最大限度地降低改造成本,缩短工期。 其中G M P洁净厂房改造工程范围包括: (一)、净化空调工程。 (二)、公用介质安装工程 1、给排水; 2、动力系统、照明系统、弱电; 3、工艺管道(压缩空气等); 1.1.1施工条件 因是旧厂房改造,施工用水、电和市政道路已具备,但施工场地狭窄,多专业交叉施工,一至三楼要流水交叉作业。 1.1.2工程特点 (1)本工程项目为昆明宏达制药厂按照药品生产管理规范G M P的要求建设的工程,为了确保业主顺利通过G M P认证,在安装过程中,除常规安装工艺外,必须着重要考虑施工对象和施工环境的洁净、卫生、无毒、美观,施工工艺必须符合G M P认证的要求。 (2)项目在施工安装过程中,各专业交叉配合作业量大,工序之间相互衔接要求高,因此,在施工时,必须制订出详尽的施工协作计划,严格按照施工程序施工,保证环境洁净、卫生。 (3)对安装施工机械设备的选样、材料的采用、安装技术操作要求较高;工艺设备制造精良,并且呈体积小,重量轻的趋势,且较多设备采用不锈钢制造;采用的材料品种规格数量繁多,工艺管道材质采用不锈钢较多,其焊接工作有很强的技术性。 (4)施工过程中施工技术人员可能会出现根据G M P要求提出对原设

洁净厂房施工过程

净化厂房的制作 一、空调通风工程 1、镀锌钢板风管施工工艺 采用镀锌钢板风管,本工程采用较先进的共板法兰风管制作工艺作为本工程中镀锌钢板风管的制作安装指导。 2、共板法兰风管制作工艺 矩形风管钢板厚度 A.低中压风管钢板厚度B高压风管钢板厚度GB50243 ⑴风管咬口方式采用联合角式或按扣式咬口 ⑵风管下料时除了预留出相应的咬口量外,还必须预留出组合法 兰成型量(根据法兰成型机调整,本机为62mm)。 ⑶采用单片或双片式下料时,应将板材在折方线的组合法兰成型 留量范围内切断,再进行后续工作。 a.压筋加固 ⑴矩形风管,通常都需要进行压筋加固,压筋线应尽量与法兰线 方向平行。 ⑵加强筋外凸方向为风管外侧。 b.咬口成型 ⑴根据不同的咬口形式要求通过咬口机咬口。 ⑵拼板成型的风管料也要预留共板法兰成型量。 c.组合法兰成型 ⑴将下好并咬口的风管料通过共板法兰机进行法兰成型。 ⑵长度小于200mm的风管成型时要使用滑车固定,否则很容易在 成型时滑开形成废品。 d.连接卡成型 ⑴连接卡采用 1.2mm厚的镀锌钢板成型而成。⑵下料尺寸应为 57mm,长度大于300mm。使用共板法兰机成型。 ⑶洁净风管和需经漏风量测试的风管建议不使用此连接卡,而使

用密封性能更好的成品法兰夹。 e.扣管及安装法兰转角 ⑴将成型的风管料组装成矩形管道。⑵法兰转角由模具一次冲压 成型,钢板厚度不得小于 1.0mm,安装时的打压顺序。⑶风管安 装转角前应先将风管调正,否则加工出的风管很容易扭曲变形。 f.风管加固-采用与传统角钢法兰风管相同的角钢外加固。 关键工序-A直板下料(要保证精度)B转角安装(要使内缘贴合风管) 3、共板法兰风管安装工艺 1.支吊架规格 (a) 低速风管(新风管)(b)高速风管(排烟管)GB50243 2.密封垫材料 3.法兰夹安装:法兰夹的安装间距一般为150mm-200mm,安装时应尽量使螺 栓朝向和间距一致,并注意使法兰夹平整,减少法兰的变形。 4.风管安装:风管安装无特殊要求,可采用与角钢法兰风管相似的安装方法风管可在地面组装后规模吊装。 根据安装经验,400mm以上管径的风管可以先吊装后加法兰夹而不会有明显变形,但若锁紧法兰角螺栓则风管中间法兰不能贴合,这种安装顺序对洁净风管的施工是不利的,需加法兰夹。350mm以下管径的风管则需在吊装前安装法兰夹,否则,水平管弯曲形变比较明显。 5.阀门安装:如需在共板法兰风管中安装角钢法兰的阀门,可直接在共板法兰上配孔,用螺栓连接;如果阀门也为共板法兰形式,则可直接用法兰夹相连。由于共板法兰强度不如角钢法兰,因此较重的阀门需单独悬吊,如防排烟阀等;一般的手动对开多叶调节阀可选择另加一副吊架。 4、风管测试工艺 1. 基本原理:在理想状态下向一个密闭容器注入气体,保持容器内压力恒定, 此时注入的气体流量与密闭容器的泄漏量相等。 2. 检测原理:将漏风检测仪风机的出风口用软管连接到被测试的风管上,该段 风管除和测试装置用软管连接以及从上面引出一根风管测压管外,其 余接口均应堵死。当启动漏风检测仪并逐渐提高风机转速时,通过软

洁净室改造工程重点难点施工

拆除工程 ?尽可能不使用有“火”的操作,特别是拆除有可燃性、爆炸性物质的输送管线、排气线,严禁用有“火”操作;当必须使用有“火”操作时,应在1小时以后确认没有问题方可离开现场;?对可能产生振动的拆除工作,应事前同有关方面协调、确定施工时间: ?对部分拆除,其余部分不拆除或尚需使用时,应妥善处理系统断开和拆除前的必要测试工作(流量、压力等);当断开电掘时,必须有操作电工在场处理有关安全、操作事宜。 ④竣工检查及试运行 ?改造洁净室的竣工验收首先应按有关标准、规范对各部分进行检查、验收;这里需强调的是与原有建筑、系统相关部位的检查、验收,有的仅检查、验收还不能证明能符合改造的目标要求,还应通过试运行才能得以验证,所以既要作好竣工验收,也要求施工单位同业主等共同作好试运行; ?改造洁净室的试运行,包括改造涉及的各相关系统、设施和设备,应按相关的标准、规范要求,并结合工程的具体情况制定试运行指南和要求,逐一地进行试运行。试运行中应特别注意与原有系统连接部分的拉盒,新增的管路系统小得对原有系统产生污染,连接前必须做好检查测试,连接时应采取必要防护措施,连接后的试运行必须认真检查测试,达到要求后才能结束试运行。

浅论洁净厂房改造的投标报价

浅论洁净厂房改造的投标报价 提要:本文拟结合拜耳医药保健有限公司5B/6A号建筑扩建项目的施工过程中发现和存在的问题,根据施工中所形成的实际工程成本,分析洁净厂房建造和改建项目报价应注意的事项,从施工要求、措施费计算、报价策略和风险防范的角度对洁净厂房建造及改造工程的投标提出成本依据和报价建议。 关键词:洁净改造成本报价 目录: 第一节特殊施工要求对工程造价的影响——————————————————第1页 1.1根据项目具体情况对造价进行分析 1.2GMP要求对土建工程报价的影响 第二节如何考虑洁净区改造工程措施费——————————————————第2页 2.1 HSE费用 2.2拆改保护措施费 第三节针对洁净室改造项目的报价策略——————————————————第4页 3.1重视招标文件和答疑 3.2针对业主关注的重点进行报价倾斜 3.3巧用不平衡报价 3.4价格的统一连贯性 3.5重测算,轻定额 第四节风险规避———————————————————————————第7页 4.1查找招标文件的矛盾之处 4.2 检查单项中隐含的辅助工作 4.3以整体全局观审阅图纸文件 4.4 对于进口货物的考虑 4.5分析业主的变更可能

正文: 前言:目前工业建筑中的厂房建设,由于越来越多的电子、医药和食品行业都对厂房提出了洁净等级要求,同时,企业扩张经营规模对原有洁净厂房的改扩建,也对工程报价人员提出一个新的研究内容。 第一节. 特殊施工要求对工程造价的影响 1.1根据项目具体情况对造价进行分析 各个工程项目都具有自身的特点,虽然对某种类型的工程项目可以互相借鉴作为报价的参考,但是在工程报价的过程中,首先了解手头项目的个性化特点,对于制定总体的报价思路和方向是很重要的。下面我们试从拜耳医药扩建项目的建设规模、施工组织设计及施工工艺三个方面分析工程造价所受到的影响, 从工程体量上看,拜耳医药的扩建受其用地和原有建筑层高的限制,规模相对于其他的项目来说是比较小的,使得实际发生的成本均大于其他类似工程。例如由于建设规模较小,但是材料种类齐全但用量较少,使得采购的难度增大,而且无法通过数量优势获得低价供应。由于洁净施工要求,所有的主要材料都要送审,但是对于采购数量只有几个的产品,厂家和供应商一般是不愿意提供样品和降价的。因此在考虑采购成本的时候不应该将其他大项目使用过的材料价格直接套用,还需要按照投标程序对材料挨个进行询价。 再看施工组织设计,本工程结构为檐高小于13米的两层或单层建筑,为保障混凝土浇筑的外观,要求采用全新的模板,在整个结构实施阶段,模板无法周转,因此属于一次性投入。本工程的混凝土成本的问题则是因为受施工步骤和泵送方式制约,分部位浇筑混凝土时,多数时候浇筑量很小,经常出现单次打灰量不足20立方,甚至还有仅仅打五六方的情况,商混供应商基本不愿意按照方量结算机械费用。汽车泵如果按台班计算,施工成本就会上升。 说到施工工艺,装修细部做法对成本增加的影响也是一个不容忽视的内容。例如在有洁净等级要求的房间中,为避免灰尘的积聚,墙地面的交角做成弧形凹角便于清洁。因此踢脚的材质一般和对应的地面材质是一致的,并且形成无缝的接合。这种弧形凹角要在面层下面选用环保材质做抵抗变形和压力的衬垫层,因此报价不能简单地理解为地面装饰单价+踢脚饰面单价。如果地面和踢脚是分开报价,那么在踢脚的单价中就要加上做成弧形部位垫层的费用。而这部分的费用往往比面层的价格还高。 由此可见,在投标报价中针对项目的具体情况,应该进行异于常规的特点分析,以保证报价的准确性和有效性。 1.2 GMP要求对土建报价的影响 我们在拿到一个药厂的洁净厂房工程时,出现最多的词汇就是GMP,何谓GMP?药品生产质量管理规范》(GMP)是世界各国对药品生产全过程监督管理普遍采用的法定技术规范。

洁净室施工组织设计方案

洁净室 施工组织设计 编制:mengxiangyi 审核:mengxiangyi 工程名称: 施工单位: 编制日期:2007年5月27日 目录

二、施工前准备............................................................................................ 错误!未定义书签。 三、各专业施工进度计划............................................................................... 错误!未定义书签。 四、施工组织中的协调................................................................................... 错误!未定义书签。 1、与设计单位之间的协调 ......................................................................... 错误!未定义书签。 2、与监理或甲方之间的协调 ..................................................................... 错误!未定义书签。 五、各专业施工技术方案............................................................................... 错误!未定义书签。 (一)通风空调工程施工方案......................................................................... 错误!未定义书签。 1、通风管道、配件、部件的制作顺序: ................................................. 错误!未定义书签。 2、通风管道制作及加工技术措施: ......................................................... 错误!未定义书签。 3、风管安装.............................................................................................. 错误!未定义书签。 4、通风、空调设备安装.......................................................................... 错误!未定义书签。 5、洁净系统制作、安装中必须注意的问题: ......................................... 错误!未定义书签。 6、保证暖通工程优良质量的主要措施.................................................. 错误!未定义书签。 7、关于材料、半成品、成品安装前的检测与验收: ........................ 错误!未定义书签。 8、关于风管、消声器安装前的保证项目的检测: ................................. 错误!未定义书签。 (二)、围护结构施工技术方案..................................................................... 错误!未定义书签。 1、围护结构施工流程.............................................................................. 错误!未定义书签。 2、彩钢夹芯板安装.................................................................................. 错误!未定义书签。 3、净化结构部分施工结点图.................................................................. 错误!未定义书签。 (三)管道工程施工技术方案......................................................................... 错误!未定义书签。 1、工程概况.............................................................................................. 错误!未定义书签。 2、施工方法及措施.................................................................................. 错误!未定义书签。 (四)、电器工程施土技术方案..................................................................... 错误!未定义书签。 1、工程概况.............................................................................................. 错误!未定义书签。 2、施工措施及方法.................................................................................. 错误!未定义书签。 (五)自流平施工技术方案............................................................................. 错误!未定义书签。 1、此自流平采取一道底漆,一道中间层、一道自流平面漆的做法,应采用进口环氧树 脂自流平地面。........................................................................................ 错误!未定义书签。 2、施工工序: ............................................................................................. 错误!未定义书签。 3、工程验收标准...................................................................................... 错误!未定义书签。 六、系统调试................................................................................................... 错误!未定义书签。 七、工程测试................................................................................................... 错误!未定义书签。 八、施工预算................................................................................................... 错误!未定义书签。 九、质量保证措施........................................................................................... 错误!未定义书签。 十、安全生产措施........................................................................................... 错误!未定义书签。

洁净厂房建设的施工要点

洁净厂房建设的施工要 点 CKBOOD was revised in the early morning of December 17, 2020.

洁净厂房建设的施工要点 随着国家改革开放的初步深入,电子厂房、食品加工、生物制药等阳光产业如雨后春笋般的发展起来,作为其产品生产硬件的洁净厂房的建设质量也越来越被人们所关注。 1、洁净厂房概况 1)关于洁净厂房的空气洁净度级别国际上有不同的划分标准,我国目前实行的GB500732001洁净厂房设计规范中采用的是国际污染控制学会(lcccs)制定的标准ISO/TC209。 2)洁净室原理简单地说就是采取何种有效的途径来控制污染,达到有效阻止室外的污染侵入室内,迅速有效地排除室内已经发生的污染,控制污染源、减少污染发生量的目的。