文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防维保方案

消防维保方案

消防维保方案
消防维保方案

建筑消防系统

维保工作方案

项目名称:XXXXXXX消防维保项目

编制单位:XXXXXX消防有限公司

编制日期:2016年X月X日

目录

第一章维保工程简况

第二章维保工作方案编制依据

第三章维保工作主要技术内容要求、标准

第四章维保组织管理架构及人员配置、岗位职责第五章维护方式及响应时间

第六章维修机具及材料供应

第七章维保实施详细工作计划

第八章质量目标及服务承诺

第九章施工安全生产保证

第十章维修保养相关表格(见附表)

第一章维保工程简况

1、项目概况:XXX石化码头位于XXXXXXX,拥有全国最大的30万吨级陆岸原油

码头,港区仓库面积22.7万m2,堆场面积133.4万m2,油罐容积54.2万m3,装卸机械770多台(套), 港作船舶22艘, 输油管线41.5公里,。

湛江港维修保养工作具有工作范围广,作业环境安全要求高,露天作业辛苦及消防设备多样化、使用年代久,维护保养的难度及强度非常高的特点。

2、消防系统内容包括:

1) 火灾自动报警系统(含报警控制器、消防控制柜/盘、火灾探测器、手动报

警按钮/破玻按钮及警铃、监视/控制模块、模块箱/端子箱、消防电话、报警线路)

2)可燃气体灭火系统(含报警控制器、可燃气体探测器、报警线路)

3)消防水源(消防水池、消防水箱、消防供水设备、水泵接合器)

4) 室内、外消防栓系统(管网、支吊架、阀门、消火栓箱、室外消火栓、水

泵接合器、联动试验)

5)消防冷却水系统(管网、支吊架、阀门、喷头、联动)

6)消防电源、应急照明及应急疏散指示系统(蓄电池、专用消防电源、消防设备房应急照明、疏散指示灯、安全出口标志、消防电源)

7)泡沫灭火系统(泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫产生器、管道、电动阀、泡沫消火栓、泡沫喷头、联动功能、泡沫水喷淋)

8)消防炮系统(消防炮外观,转运灵活性,遥控功能,管路)

9)水幕系统(水幕喷头、管路、控制系统)

10)防火门(包括门扇,磁力锁,闭门器,合页铰链地弹簧,门锁等)

11)灭火器(手提式灭火器、推车式灭火器)(设置位置,保护范围,有效期限)

第二章维保工作方案编制依据

1.《现代消防工程施工维护手册》

2.《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007)

3.《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)

4.《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281-2006)

5.《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)

6.《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)

7.《石油库设计规范》(GB50074-2014)

8.《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)

9.其他有关消防规定

第三章维保工作主要技术内容要求、标准

维保工作主要内容

●检查测试-------目的是通过对消防系统的检查测试,一方面来评定消防系统运行

的正常情况,另一方面发现系统隐藏的故障,以便有计划的排除。

●故障排除-------包括故障发生原因确认、故障的处理过程、更换故障的零件、

排除故障的跟进、填写有关记录表格。

●保养-------------清洁、润滑、紧固接线。目的是通过对消防设备的清洁、润滑

紧固接线,使消防设备最大限度延长使用寿命、处于正常工作状态。

●通过检查测试发现故障隐患,并及时将故障消灭在萌芽状态中;通过有效的

保养使消防设备处于良好的工作状态,确保系统处于正常工作状态。

1、自动报警系统检测维修保养

1)确保柜体完好,不积尘,内部开关无松动,接线无松动。

2)切断市政供电,后备电源应自动投入,联动柜工作正常。

3)按下联动柜自检键,联动柜上所有指示灯被点亮,自检完毕,自检键复位,联动柜恢复正常。对火灾自动报警系统控制器的运行状态进行检查,着重检查火警功能,故障监视状态及动作监视状态,一有故障及时处理,并进行设备电源切换试验。对主机及联动外表进行清洁,外观良好,功能正常,内部无积尘,接线无松动。4)主机检测

①、控制器主要工作电压测试。

②、自检,按下主机自检按钮,主机即进入自行检查状态,如系统故障,则主机故障灯点亮,发出故障报警音响,同时,故障情况被打印机打印。

③、切断市政供电,备用电源自动投入,主机工作正常。

④、检查工作电池组、充电器的工作状态及备用电池的容量是否符合标准。

5)模拟盘检测:

按下模拟盘试灯键,模拟盘所有指示灯点亮,蜂鸣器报警,按下消音键,蜂鸣器停止报警,自检完毕,将试灯键复位,模拟盘恢复正常工作。

6)探测器检测

探测器长时间使用,必定会积有很多尘埃,这样会影响探测器的性能,因此,探测器要定期清洗。探测器安装倾斜度不大于45度,与底座解触良好。

7)抽检部分探测器

在探测器,报警主机,控制线路正常情况下,抽检部分探测器,给这些探测器加烟加温,当到达设定浓度、温度,探测器确认灯点亮报警,主机接收到信号后,总火警灯及区域火警灯点亮报警,并发出警报音响,打印机打印报警时间及报警部位,楼层警铃上-下-及本层报警,模拟盘相应报警部位灯点亮蜂鸣器发声报警,按下报警主机消音键及模拟盘消音键,警铃及蜂鸣器则停止报警,按下报警主机复位键,系统将复位,恢复正常监视状态。

8)检查消防电话是否正常。

2、可燃气体报警系统检测维修保养

1)确保柜体完好,不积尘,内部开关无松动,接线无松动。

2)切断市政供电,后备电源应自动投入。

3)按下控制器自检键,所有指示灯被点亮,自检完毕,自检键复位,控制器恢复正常。对火灾自动报警系统控制器的运行状态进行检查,着重检查火警功能,故障监视状态。一有故障及时处理,并进行设备电源切换试验。对主机及联动外表进行清洁,外观良好,功能正常,内部无积尘,接线无松动。

4)探测器检测

在探测器,报警主机,控制线路正常情况下,抽检部分探测器,可燃气体浓度达到报警设定值时,应能发出报警信号。

3、消防水源

1)保持水泵房无积水、干燥、空气流畅、通风完善。

2)水泵检测维修保养

清理水泵外表尘埃、锈迹、油防锈漆、清除原来变质的润滑油,加新润滑油,保持水泵清洁干净,无锈迹,保证水泵转动灵活,不参漏。手动试运行,查看盘根滴水是否符合规范,水压是否正常,是否有异声异味。

3)水泵控制柜检测

切断控制柜电源,清理控制柜内外尘埃,拨动电器元件活动部分,检查电器动作灵活性,检查电器及线路是否有破损、脱落、接触不良的现象,一切正常后,送二次回路电源,手动和自动启动控制柜空载运行,检查控制柜工作情况,其电器动作干脆利落,无噪音,工作状态指示正常,模拟各水泵故障,启动控制柜,无故障水泵应能自动投入,代替故障水泵工作。

4)试泵

打开试验栓,接通控制柜主回路电源,分别启动各消防泵,水泵运行应噪声低,颤动小。抽水压力,扬程,流量应符合设计要求,并做好数据记录。

5)消防中心联动控制水泵

①、手动启动水泵、运行、停止。

②、模拟破玻动作,联动柜联动水泵自动启动运行停止。

③、联动柜水泵工作状态指示应正常。

6)模拟破玻动作,检查系统工作情况

破玻动作,消防水泵自动启动,联动柜相应楼层破玻动作指示灯亮,警铃上-下-及本层报警,联动柜相应楼层警铃报警指示灯点亮,消防紧急广播,电梯迫降,停空调风机,停非消防电源、防排烟风阀、防排烟风机等联动设备先后动作,并将动作信号反馈到消防联动柜,相应指示灯被点亮。

7)水池检查

水池应定期清洗,制定检查时间表及记录清晰,保证水池水质清洁,无腐性质,保证水池有足够消防贮水。

4、室内消火栓系统检测维修保养

1)消防管道及各阀门检查

管网、管件固定应牢固、不变形、不参漏、无锈迹、所有阀门应悬挂标志牌,阀体无锈迹、阀杆不参漏,开关要灵活,并且按要求开启、关闭。

2)消防栓箱及其配套设施

①、清洁箱内卫生,无积水,无积尘。

②、消防箱体应完好无损,配套设施应齐全。

③、检查每个消防栓出水口的压力是否足够和是否完好不渗漏。

④、检查天面试验栓的工作压力,卫生良好。

5、消防冷却水系统检测维修保养

1)管网及阀门保养:

检查管网、管件是否固定牢固、变型、渗漏、生锈迹,检查所有阀门是否悬挂标志牌,阀体是否锈迹,阀杆是否渗漏,开关是否灵活,并且是否要求开启、关闭。对生锈的管道、阀门进行除锈、油防锈漆,阀门阀杆加润滑油,挂标志牌,对不能检修的管道及阀门进行更换。

2)湿式报警阀检查:

1)检查湿式阀装置是否渗漏,湿式阀前压力和后压力范围恒压泵启动抽水补压,继续放水、管网继续泄压到低于湿式阀前管网压力,湿式阀动作,延时30秒钟后,水力警铃及电接点压力开关动作,控制喷淋泵运行抽水加压。

2)停止喷淋泵,关闭试验阀,恒压继续抽水补压管网压力上升,阀后压力高于阀前压力湿式复位,前压力继续上升,到设计要求压力,恒压泵自动停止,系统恢复正常状态

6、消防电源、应急照明及疏散指示系统检测维修保养

1)灯具外观检查,灯具应完好无损,安装牢固端正。

2)市政供电时灯具不亮只有充电指示灯点亮,当按下试验按钮,灯具被点亮。3)切断市政供电灯具即被点亮。

4)给灯具进行充放电。

7、泡沫灭火系统检测维修保养

1)消防水泵:手动或自动控制的方式进行启动试验,水泵运转正常。

2)系统组件:对低、中、高倍数泡沫产生器,泡沫喷头,固定式泡沫炮,泡沫比例混合器(装置),泡沫液储罐进行外观检查,各部件要完好无损。

3)消防炮:对固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构进行检查,性能要达到标准的要求。

4)泡沫消火栓:泡沫消火栓和阀门要能自由开启与关闭,不能有锈蚀。

5)管道附件:压力表、管道过滤器、金属软管、管道及管件不能有损伤。

6)电动阀:对遥控功能或自动控制设施及操纵机构进行检查,性能要符合设计要求。

7)立管清洁:对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管要清除锈渣。

8)动力源和电气设备工作状况要良好,水源及水位指示装置要正常。

8、消防炮检测维修保养

1)消防水炮应经常检查炮的完好性和操作灵活性,发现紧固件松动,应及时修理,使炮一直处于良好的使用状态。

2)消防炮转动部位涂抹润滑油脂。

3)检查遥控装置是否正常。

9、水幕系统检测维修保养

1)喷头外观检查,对外观异常的喷头进行更换,对喷头上的异物及时清除。2)检测供水阀门是否正常,转动部位涂抹润滑油脂。

10、防火门检查

1)疏散指示标识清晰完好。

2)门外观:直观门应无脱漆、无生锈、无变形、无损坏。

3)闭门器:门打开后,应能自动灵活关闭,关闭后密闭性能好。

4)门锁:应开门容易、牢固。

5)门轴:应转动灵活,添加润滑油。

6)门开关情况:门开关应灵活、密闭性能好。

11、灭火器检测维修保养

1)灭火器数量符合配置安装要求,灭火器压力指示器指向绿区。

2)灭火器外观无明显损伤和缺陷,保险装置的铅封(塑料带、线封)完好无损。

3)经维修的灭火器,维修标识符合规定。

第四章维保组织管理架构及人员配置、岗位职责

1、维保管理架构

维修保养组-------日常的保养及维修工作

维保检测组-------消防系统设备的维护、保养、运行记录

应急抢修组-------负责配合应急抢修服务

2、人员配置计划

项目维保主管1人

维保技术人员5-6人

3、岗位职责

1)项目维保主管职责

①认真贯彻执行公司有关质量管理制度,严格按公司制定的维保工作方案、计

划及工作流程组织开展工作,负责维保方案及计划的组织与落实,对本项目维保质量负责,确保项目消防系统的正常运行。

②严格执行国家《消防法》及其他消防法规和公司的有关消防安全规定。

③督促本项目员工认真履行岗位职责,定期组织安全质量检查,确保安

全文明施工。

④协调与业主有关部门工作,定期征询业主主管对我方工作的意见,如

遇重大事情,应及时向业主及公司汇报,并负责组织实施。

⑤掌握本项目的维保动态,定期主持召开维保工作会议。

⑥定期编制、审核月度、季度、年度维护保养工作报告及相关报表。

⑦保证维保合同的实施,按合同回收维保工程款。

2)维保技术人员职责

①认真熟悉图纸及设备主机操作,熟悉掌握维护保养操作规程,了解维保项目的要求和特点,对设备的维护保养质量负责。

②自觉遵守现场工作制度和业主的管理制度,服从主管的工作安排。

③自觉按照公司制定的维保计划实施工作,并严格执行公司制定的现场维保工作制度,严格按公司制定的故障分析与排除工作程序处理问题。

④接到设备故障通知,应第一时间赶赴故障现场,核查故障的大小和最大限度地减小事故造成的损失和不良影响的程度,如实把情况向主管报告并做好记录。

⑤保持高度的工作责任心,对设备的任何细小故障和隐患都必须认真处理,直到设备完全运行正常,并进行认真记录。

⑥必须保证真实客观的记录,随时记录自己看到、听到、闻到的东西,真正做到“认真巡检、真实记录”,但不要随意下结论,必须通过必要的程序对异常情况进行判断。

第五章维护方式及响应时间

根据我公司多年来消防维修保养经验,本着“诚信服务,安全第一”的

服务宗旨,对贵单位消防系统拟采用日常技术维护+月检(功能巡检测试)+小修(主动排障)+抢修的主动维护模式。当接到甲方故障通知后,不超过12小时,维护保养人员尽快赶赴现场。一般故障4小时内处理完毕,特殊故障向客户汇报和商议解决办法,确保在该期间系统正常运行。

第六章维修机具及材料供应

1、维修机具

2、材料设备供应措施

1)按照工程的设备数量,备齐常用、易损的材料、器材,如:烟感、模块、手报破玻、继电器等;

2)由维保部提供材料计划,采购部购买;

3)维保部设立台账,详细记录使用情况;

4)每次的材料使用情况应有业主人员的签字确认;

第七章维保实施详细工作计划

1、火灾自动报警系统

1)每月对火灾报警控制器进行检测(分别用主电源和备用电源供电作测试),检查控制器的自检、消音、复位功能是否能正确执行,故障报警、火灾优先、报警记性等功能是否正常,电源自动切换功能以及备用电源的自动充电功能、备用电源的欠压和过压报警显示功能是否可靠无误。检查控制器柜内的各电气功能卡、功能板和电气元件有没发热、异味、变色、碳化等现象,检查各接线端固定是否牢靠。检查控制器柜面各指示灯有无损坏,显示器是否正确。

2)每月对烟感探测器、温感探测器进行外观检查检查,有无污垢、破损、松脱。用发烟器(测温感探测器时用发热器)对烟感探测器进行模拟试验,每次轮查约10%左右,其反应信号应准确快捷。

3)每月对监视模块、控制模块进行检查,测试(约10%)其工作状态、监视控制功能是否正常,信号能否正确无误。检查模块的接线有无松脱,内外有无污垢、损坏等。

4)每月对手动报警、破玻按钮用专用钥匙试验(约10%),检查其报警功能是否正常。同时检查有无破损、污垢。按钮有无松脱、倾斜,位置前面有无遮挡物。5)每月检测联动柜各项控制功能是否符合设计要求,动作是否灵活可靠。柜内各电器元件有无损坏,电线电路有无老化,发热碳化等现象。

6)每月检查报警线路,观察各线路固定情况,有无松脱,各线盒连接有无变化,屏蔽电线有无发生对地、短路及老化、硬化现象。各接线点是否牢固可靠。

2、可燃气体灭火系统

1)主机检测:

a.清除报警主机内外的灰尘,保持主机内外清洁干净。

b.检查主机线路连接是否牢固。

c.自检,按下主机自检按钮,主机即进入自行检查状态,如系统有故障则主机故障灯点亮,发出故障报警音响,同时,故障情况被打印机印。

d.检查主机备用电池是否正常。

⑧可燃探测器探测试验:

在探测器,报警主机,控制线路正常情况下,抽检可燃探测器,给这些探测器加标准气,当可燃气体到达设定浓度确认灯点亮报警,主机接收到信号后,总火警灯及区域火警灯点亮报警,并发出警报音响,打印机打印报警时间及报警部位,按下报警主机复位键,系统将宏复位,恢复正常监视状态。

3、消防水源

1)水泵保养:清理水泵外表尘埃、锈迹、油防锈漆、清除原来变质的润滑油,加新润滑油,保持水泵清洁干净,无锈迹,保证水泵转动灵活,不渗漏。

2)水泵控制柜保养:切断控制柜电源,清理控制柜内外法埃,拔动电器原件活动部份,检查电器动作灵活性,检查电器及线路是否破损、脱落、接触不良的现象,一切正常后,送二次回路电源,手动和自动启动控制柜空载运行,检查控制柜工作情况,其电器动作干脆利落,无噪音,工作状态指示正常,模拟各水泵故障启动控制柜,无故障水泵应能自动投入,代替故障水泵工作,如局部线路或元件损坏,则检修或更换新的线路或元件,务必使控制柜正常工作。

3)每月检查一次消防水池的水位是否符合使用要求,保证消防水不作他用,同时检查消防水池内的水质量是否符合使用要求,如果不符合要求,应向业主单位领导报告,同意后作更换处理,更换时要做好消防应急措施。

4)每月对消防栓系统的水泵接合器进行检查,检查接口及附件是否完整齐备、无缺陷。保证接口严密良好无渗漏。

4、室内外消火栓灭火系统

1)每月检查全部消火栓按钮有无破损、污垢、松脱。用专用钥匙操作(约10%比例)检测按钮报警、启动消火栓泵功能是否正常,如有失效,则进行维修恢复正常,按钮动作时,警铃声响应不小于70dB

2)每月全部检查消火栓、消火栓箱一次,观察消火栓头的手轮有无崩缺,转动是

否灵活,接口密封是否完整,有无老化、硬化和渗漏水现象。栓口接扣是否完整,有无暗裂、破损。检查水栓、水带是否齐备完整,消火栓门、锁及玻璃应完好无缺,箱内外应清洁整齐,无变形、无生锈腐蚀现象。

3)每月重点检查水带,仔细观察水带有无破损、穿孔、发黑、发霉和老化现象,接扣绑扎是否牢固,与栓口联接是否方便可靠。消防卷盘转动是否灵活可靠,喷嘴有无堵塞现象,胶管有无穿孔存破损,有无老化,有无漏水。

4)每月对消火栓系统的所有控制阀(包括一般闸阀、蝶阀、止回阀、自动排气阀、安全阀、泄压阀等)进行检查,观察各阀的工作状态,操作是否灵活可靠,有无渗漏,标牌清晰明确,丝杆部位润滑油是否足够。所有阀门的铅封、锁链应完好。

5)每月检查压力表、压力开关等元件的工作状态是否符合使用要求。

6)每月巡查输送管道一遍,观察管道有无暗裂、碰损等,检查各接口的连接是否牢靠,垫片迫件有无老化变质、破损或分层现象,有无渗漏等,检查各支墩、支架、支座的牢固程度,各固定螺栓、管码有无松脱、生锈、打滑。

7)每年对消防栓管网进行冲洗,排净管网内杂物。

8)除完成上述例检外,每季对消防栓出口压力进行一次实验测试,检查喷水的充实水柱能否达到要求。

5、消防冷却水灭火系统

1)管网及阀门保养:检查管网、管件是否固定牢固、变型、渗漏、生锈迹,检查所有阀门是否悬挂标志牌,阀体是否锈迹,阀杆是否渗漏,开关是否灵活,并且是否要求开启、关闭。对生锈的管道、阀门进行除锈、油防锈漆,阀门阀杆加润滑油,挂标志牌,对不能检修的管道及阀门进行更换。

2)检测冷却喷淋系统喷水效果,对堵塞的喷头进行处理。

6、消防电源、应急照明及疏散指示系统

1)每月检查各疏散指示灯盘、观察灯盘上的玻璃面板或其他不燃材料制成的保护罩是否完好无损,指示灯的字迹是否清晰无缺。发光亮度是否足够,主、备电供电时是否均能工作正常,备用电源连续供电时间是否足够。

2)每月检查系统的电源供应是否正常,线路有无短路、开路等现象。

3)每月检查应急照明灯具一次,观察灯泡有无烧坏,发光亮度是否足够,保护罩是否完好无损。备用电池是否损坏,连续供电时间是否足够。

7、泡沫灭火系统检测维修保养

1)系统组件:对低、中、高倍数泡沫产生器,泡沫喷头,固定式泡沫炮,泡沫比例混合器(装置),泡沫液储罐进行外观检查,各部件要完好无损。

2)泡沫消火栓:泡沫消火栓和阀门要能自由开启与关闭,不能有锈蚀。

3)管道附件:压力表、管道过滤器、金属软管、管道及管件不能有损伤。

4)电动阀:对遥控功能或自动控制设施及操纵机构进行检查,性能要符合设计要求。

5)立管清洁:对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管要清除锈渣。

6)动力源和电气设备工作状况要良好,水源及水位指示装置要正常。

7)每半年除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外,其余管道需要全部冲洗,清除锈渣。对于储罐上泡沫混合液立管冲洗时,容易损坏密封玻璃,甚至把水打入罐内,影响介质的质量,若拆卸,较困难,易损坏附件,因此可不冲洗,但要清除锈渣;对液下喷射防火堤内泡沫管道冲洗时,必然把水打入罐内,影响介质的质量,若拆卸止回阀或密封膜也较困难,因此可不冲洗,也可不清除锈渣,因为泡沫喷射管的截面积比泡沫混合液管道的截面积大,不易堵塞。对高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道不用冲洗和清除锈渣,因为这段管道设计时一般都是不锈钢的。

8、消防炮系统检测维修保养

1)检查管网、管件是否固定牢固、变型、渗漏、生锈迹,检查所有阀门是否悬挂标志牌,阀体是否锈迹,阀杆是否渗漏,开关是否灵活,并且是否要求开启、关闭。对生锈的管道、阀门进行除锈、油防锈漆,阀门阀杆加润滑油,挂标志牌,对不能检修的管道及阀门进行更换;

2)对泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构进行检查,性能要达到标准的要求。

9、水幕系统检测维修保养

1)检查管网、管件是否固定牢固、变型、渗漏、生锈迹,检查所有阀门是否悬挂标志牌,阀体是否锈迹,阀杆是否渗漏,开关是否灵活,并且是否要求开启、关闭。对生锈的管道、阀门进行除锈、油防锈漆,阀门阀杆加润滑油,挂标志牌,对不能检修的管道及阀门进行更换;

2)对水幕喷头进行清洁,检查供水水源是否正常。

10、防火门检测维修保养

1)巡查防火门外观是否有无挂花、脱漆、生锈、变形、损坏,关闭密闭.

2)防火门框、门扇、玻璃、门锁、门把手是否良好和牢固。

常闭防火门是否处于关闭状态,常开式防火门当电磁阀释放后是否能按照顺序顺畅关闭.

3)门吸是否安装牢固,能吸住防火门,

4)闭门器是否转动是否灵活,是否要添加润滑油,检查闭门器是否有认为去掉,是否漏油。

5)双扇常开式防火门关闭时是否按照顺序关闭,隔烟隔火作业良好。

6)防火门密封条是否完整良好,钢质双扇防火门中间缝隙大小要满足规范要求,

7)钢质防火门扇与门框贴合是否良好,钢质防火门扇与门框二测缝隙是否合适。

11、灭火器检测维修保养

建筑灭火器每月检查内容和要求如下表:

12、上述各项月检工作每次检查保养完毕后,必须做好记录工作,并有双方参加人员签名确认。

13、除做好上述各项月例检外,每半年或每年应对下列主要系统进行单项或综合性测试,测试内容有:

1)火灾自动报警系统、消防广播系统及联动设备

①每半年采用专用检测仪器分期、分批试验探测器动作及确认灯显示。

②每半年试验水流指示器、压力开关等报警联动功能。

③每半年对备用电池进行1次充电、放电试验,对主、备电源进行自动切换试验。

④每半年进行码头内的消防通讯设备对讲通话试验;

⑤每半年进行强制切断非消防电源功能试验;

⑥每半年进行各水泵电控柜模拟运行情况检测;

⑦每年进行干粉灭火系统总体模拟试验;

2)消火栓、气体灭火系统

①每半年对消火栓系统的水泵和有关设备作详细测试,每年对整个消火栓系统作综合性测试;

②每半年对喷淋系统的水泵和有关设备作详细测试;

③每年对干粉灭火系统作综合性测试;

3)消防控制室

每年对消防控制室的控制设备进行一次全面联动测试,从单项开始,逐项进行,当全部单项合格时进行总体测试。

上述各项检查和测试工作完成后,不论是月检、半年检或是年检,均应填写好对应的检测记录表格一式两份,双方签名盖章确认,并各自保留一份作存档备查。各项表格样本附后。

在保养合约期满的最后一个月的25日前,维保人员应提交年度维修保养报告,总结系统设备工作情况。

消防维保技术方案

精心整理 ******************** 投标文件 项目编号: 项目名称:************************** 投标文件内容:投标文件技术部分 投标人:******************(盖章) 法定代表人或代理人:(签字或盖章) 日期:2017年**月**日

目录 第一章消防系统维护保养方案 第二章现场机构配置 第三章服务质量保证措施 第四章成品保护措施 第五章人力资源保障及物资资源配置措施第六章安全及环境保护措施

第一章消防系统维护保养方案 消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。我公司依照国家《火灾自动报警系统施工及规范》GB、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失,制定如下维保方案。 一、日常维保工作安排 1、每月按计划抽样测试部分设备,以确保一年内所有设备测试一遍。确保设备正常运行。 2、每季度进行全面检查,发现问题及时处理。 3、每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备正常运行。 4、协助业主进行探测器的清洗,完成对所有探测器的清洗工作。 5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 二、消防设施维护、保养内容如下: 1、消防维保共分以下系统: 1.1火灾自动报警系统 1.2自动喷淋灭火系统

1.3消火栓系统 1.4防排烟系统 1.5防火卷帘 2、具体维保方案 2.1火灾报警系统维护保养计划、实施步骤 1)采用专用检测设备按8%比例不重复的抽检方式对火灾探测器及空气采样探测器进行加烟或加温试验,检查火灾报警控制器的声光、显示等报警是否正常;报警区域、探测点编号与建筑部位的对应是否准确无误;被检测的火灾探测器工作是否正常; 2)拧下任何一只火灾探测器,检查火灾报警控制器的故障功能及显示是否正常;并同时检查试验火警优先功能是否正常; 3)按8%比例不重复的抽检方式对手动报警按钮进行试验,检查火灾报警控制器的声光、显示等报警是否正常; 4)对经常误报警的设备或场所技术分析,排除其误报警的可能性,确保火灾报警系统正常运行。 火灾报警系统功能、性能检查; 联动控制器(盘)电压、电流测量,是否符合其规定指标。 检查观测联动控制器(盘)各输出接点,并进行电压测量,动作是否可靠。

消防系统维保技术要求

消防系统维保技术要求 一.总则 1.本技术规范书适用于XXX有限公司的消防系统维保项目, 包括全厂消防系统的维保内容、维保质量等技术要求以及现场施工和安全的相关要求。 2.维保目的﹕为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其处于 最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。二.项目概况 1.项目名称:XXX有限公司消防系统维护保养。 2. 工程地点:XX市XXXXXXX。 3. 维修保养项目如下,乙方针对以下项目提供维保方案,维保方案中应包含但不 限于本技术文档中提及维护保养内容及技术要求: 3.1 火灾报警及联动控制系统(主要包括火灾报警控制器、通讯控制柜、感 烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、警铃等); 3.2 消防给水系统(主要包括:室内消火栓、室外消火栓、消防水泵、水泵 接合器、消防水池、浮球阀、屋顶水箱、管道阀门、管网等); 3.3 自动喷水灭火系统(主要包括:水灭火系统控制柜、喷洒头、湿式报警 阀、水流指示器、压力开关、水泵、管道阀门、管网、水力警铃等); 3.4 气体灭火系统(主要包括CO2气体灭火系统,七氟丙烷气体灭火系统等) 3.5 防排烟及联动系统(主要包括:防排烟阀、防排烟风机、电控箱等) 3.6 应急照明和疏散指示标志(主要包括应急照明电源、应急照明灯,疏散 指示牌等)

3.7 防火分隔设施(主要包括:防火门,防火卷帘门,卷帘门控制箱、电机、限位器、帘片、按钮盒等) 3.8 应急广播系统(主要包括广播喇叭,话筒,消防电话等) 3.9 灭火器维护管理 三. 乙方资格要求 1. 应具备独立法人资格,同时具有消防维修保养资质证。 2. 应具备丰富的维修保养经验及良好的社会信誉; 3. 必须提供以下文件: 3.1 营业执照原件及复印件、法人代表证明及身份证复印件及委托代理人证明及身份证复印件; 3.2消防设施维修保养资质证书原件及复印件; 3.3消防设施维修保养人员资格证原件及复印件; 4. 国际认证企业及守合同重信用企业优先考虑。 四.维护保养内容及技术要求 1. 概述 乙方需根据本技术要求描述的维护保养范围及内容、“附件A-2 消防系统维保记录表”的内容及技术要求认真履行职责(当本技术要求与“附件A-2 消防系统维保记录表”中的技术要求和内容有不一致时,以“附件A-2 消防系统维保记录表”优先),确保厂内所有消防设施的正常运行,并在设备发生故障的情况下能够及时组织专业人员进行维修以及突发事件的应急响应。另外,乙方需遵守公司所有的规章制度和管理体系的要求,履行公司对供应商规定的义务,加强在物料、成本、培训方面的管理。同时须严格按照以下规

消防系统维保方案资料

丁家庄燕升区 消防系统 维保方案 编制单位:江苏省钟星消防工程有限公司编制日期:2016年11月30日

一、编制说明 ⑴编制目的: 为保证甲方消防系统作为一种应付突发性灾难的特种装置和设施,在突发火警时能灵敏地进行反应和报警,启动运转灭火装置而编制本维保方案。通过本维保方案的实施能使得消防系统,在发生火警时,能稳定.可靠.准确.灵敏的进行动作反应扑灭火灾。保障生产正常程序、生命财产的安全。 ⑵为确保消防维保的服务质量和进度及甲方满意,并使甲方的 现场代表对乙方的维保工作进行监督时有所参照,特编制此方案。 ⑶实施保证:本维保方案,作为本消防维保工程施工的指导性技 术文件,乙方全体管理及施工人员必须严格遵照执行。同时,应根据维保过程进展的实际情况,对有关内容适时进行调整,作为对本方案的补充,并及时呈报甲方审核后实施。 通过本方案的实施,将甲方消防系统设施的使用、管理,保证系统各种设施的正常运行,从而提高防御火灾的能力,并通过消防监督管理部门的检测验收。 二、编制依据 (1)建设单位提供的现场情况。 (2)建设单位提供的相关图纸及资料。 (3)甲方的内部标准。 (4)现行国家有关施工验收规范及质量评定标准江苏省公安厅消防局关于《建筑消防设施的维护管理》 GB50168-2015 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50261-2015 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50045-2015 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50116-2015 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50084-2015 《自动喷水灭火系统设计规范》 GBJ50242-2012 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50303-2012 《建筑电气工程施工质量验收规范》 三、维保工程概况: ⑴维保工程简介 工程名称:丁家庄燕升区消防系统维保

消防设备维护保养方案

消防保养方案

第一章目的与范围: 1.1目的﹕为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其 处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。 1.2范围:本规定适用于本工程范围内的所有消防设备。 第二章参考资料: 2.1 「中华人民共和国消防法」 2.2 「建筑消防设施检测技术规程」 2.3 「消防产品现场检查判定规则(GA588-2005)」 第三章维护保养内容: 第一节消防控制主机 3.1.1每月消防控制主机电源检查项目: 1)检查系统电压偏移是否在允许范围内。系统电源标准﹕AC 197V~242V 50Hz 1Hz 2)查看消防控制配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 3)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。

检查方式﹕ a)自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投 入以及指示灯的显示。 b)人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备 用消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 c)每季度要对备用电源进行1~2次充放电实验,1~3次主电源和备 用电源自动切换实验。 3. 1.2每月应对消防控制主机进行如下项目检查﹕ 1)触发自检键,进行功能自检: 2)对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。 3)对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作,但输出 +24V撤消。 4)对打印机功能进行检验。 5)对控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要I 芯片进行自动实时故障检测。 3. 1.3切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显 示情况。 3. 1.4在备用直流电源供电状态下,进行断路故障报警及火警优先功能。 报警功能检测: 1)类比探测器、手动报警按钮断路故障,查看故障显示。 2)断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源先后 向同一回路中两个探测器施放烟气或加热,查看火灾报警控

消防设施维修方案

维修**大厦消防设施方案 根据物业公司的安排集中人员维修**大厦消防设施故障,使消防设施运行可靠,提高本建筑消防能力。为了维修工作有序进行,我公司编制了维修方案。 一、基本情况 **大厦由A座和B座及两层地下室组成,建筑面积20万平方米,为超高层公共建筑,消防设施系统复杂,建筑地上为办公和商业经营场所,地下两层人防工程兼做停车库。消防喷淋和消火栓系统基本能正常运行,火灾自动报警系统正常投入运行,系统故障较多,目前主机故障数量1800多条。排查中发现施工单位遗留问题较多,模块未安装,报警线路断路或短路,联动线路未接线,消防产品编码错误、重码等问题,竣工点位图不齐全,图纸与现场编码不符;装修业主拆除报警产品不安装,装修过程中打断报警线路造成报警线路接地短路或断路时有发生,部分装修吊顶未开检修口或采用普通格栅吊顶,不能上人维修,建筑内为办公和经营性场所,业主协调难度较大,整体维修难度大。 二、编制依据 1、《建筑消防设施检测评定规程》DB52/T 426-2015 2、《建筑消防设施维保技术规范》DB52/T 1152-2016 3、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 4、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 5、《消火栓给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 6、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 三、准备工作 1、物业公司准备工作 a、维修物资已经采购运输到现场,紧急物资、特殊配件、物资补给、专业技术等及时供应措施已经准备完善。 b、物业配合我方的维修人员已经安排到位,配合人员负责协调进入我方不能进入的房间,带领我方维修人员进出不能进入或者需要物业人员陪同才能进入的设备房;处理不属于我方维修的故障。 c、提供完整准确的竣工资料,喷淋和消火栓系统竣工图、消防报警系统的点位图、设备说明书及技术资料等竣工资料,特别是完整且符合安装现场的消防报警点位图对维修进度影响非常大。 d、提供登高工器具(设备),我方进场时提供满足维修人员登高使用的工器具或者设备。 2、维修单位的准备工作 a、已经掌握现场消防设施故障情况。 b、维修人员已经安排到位,负责维修合同规定属于我方维修的故障范围,非我方维修的故障范围尽力排出查原因,告知物业及时安排维修。 c、维修工具已经准备到位。 d、维修材料及时报物业申购。 e、已经熟悉物业提供的竣工图和建筑基本情况。 四、维修方案(对故障较多系统编制相应方案) 1、火灾自动报警系统 a、先对消防控制室内消防报警主机、打印机、彩色图形显示终端、外控电源、消防功

消防维保技术解决方案.docx

******************** 投标文件 项目编号: 项目名称:************************** 投标文件内容:投标文件技术部分 投标人:******************(盖章) 法定代表人或代理人:(签字或盖章)日期:2017年**月**日

目录 第一章消防系统维护保养方案 第二章现场机构配置 第三章服务质量保证措施 第四章成品保护措施 第五章人力资源保障及物资资源配置措施第六章安全及环境保护措施

第一章消防系统维护保养方案 消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。我公司依照国家《火灾自动报警系统施工及规范》GB、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失,制定如下维保方案。 一、日常维保工作安排 1、每月按计划抽样测试部分设备,以确保一年内所有设备测试一遍。确保设备正常运行。 2、每季度进行全面检查,发现问题及时处理。 3、每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备正常运行。 4、协助业主进行探测器的清洗,完成对所有探测器的清洗工作。 5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 二、消防设施维护、保养内容如下: 1、消防维保共分以下系统: 1.1火灾自动报警系统 1.2自动喷淋灭火系统 1.3消火栓系统 1.4防排烟系统 1.5防火卷帘

2、具体维保方案 2.1火灾报警系统维护保养计划、实施步骤 2.1.1每日检查 2.1.1.1报警系统主机每日进行自检功能测试;消音、复位功能测试。 2.1.1.2故障报警功能测试;火灾优先功能测试;报警记忆功能测试;均应正常并有记录。 2.1.2月度检查 2.1.2.1火灾报警控制器功能、性能检查。 2.1.2.2通过火灾报警控制器上的手动检查装置,逐一检查火灾报警控制器的各项功能是否正常,包括火警、各类故障监控功能,试验火灾报警器的声光显示、消音和打印功能等是否正常; 2.1.2.3用电源自动切换功能检查:切断交流电源,观察备用电源是否正常自动切入工作,并由备用电源工作四小时,看其运行是否正常; 2.1.2.4观察各电压、电流表的指示,是否符合火灾报警控制器的规定标准; 2.1.2.5逐一检查所有显示器、指示灯、开关、按钮是否有损坏或接触不良状况,并及时排除。 2.1.2.6火灾报警系统功能、性能检查: 1)采用专用检测设备按8%比例不重复的抽检方式对火灾探测器及空气采样探测器进行加烟或加温试验,检查火灾报警控制器的声光、显示等报警是否正常;报警区域、探测点编号与建筑部位的对应是否准确无误;被检测的火灾探测器工作是否正常;

消防维保方案书

根据公安部《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理制度的通知》的要求,为保证大楼内的消防设施正常运行,确保大楼的人身和财产安全,依靠现有的高科技联网平台,拟制定该大楼消防设施的维修、保养服务方案如下: 一、消防设施维护、维修范围 火灾自动报警系统的维护、维修范围包括:1、灾自动报警系统2、自动喷水灭火系统;3、气体灭火系统;4、消火栓系统;5、消防联动设备的维护维修负责到消防联动设备的接口; 6、消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、断路。 我公司将对维护、维修范围内出现的故障免费人工进行修复(如人为的短路、断路、设备损坏等故障则不属维修范围);如设备老化损坏,无法修复的,由贵单位负责购买新的设备,我公司负责安装。 系统检测和维修过程中贵单位应提供必要的工作环境及人员配合,否则出现不可预知的损失我公司有权拒绝赔付及提供以上服务。 二、消防系统中各子系统的服务范围 1、火灾自动报警系统 (1)对火灾报警系统作定期检查和试验。 a.对火灾报警控制器的各功能进行试验。 b.采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 c.每年对备用电源进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验。(2)对消防系统联动设备作定期检查和试验。 a.每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。 b.每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。 c.每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。 d.每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。 e.每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。 (3)对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。 (4)对火灾自动报警系统的故障进行维修。 (5)对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。 2、消火栓系统 (1)每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。(2)每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态。 (3)每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。 (4)每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。 (5)每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查,发现问题及时通报用户。(6)每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。 (7)每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。 3、自动喷水灭火系统 (1)每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工 作状态。 (2)每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。 (3)每月对电磁阀作启动试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换。 (4)每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。 (5)每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验,验证湿式报警阀的供水能力。

消防维保计划及方案

北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案 投标函 致:有限公司 根据贵方“有限公司年消防维保项目邀 标函”,我公司正式授权(姓名)经理(职务)代 表投标人分公司,提交投标文件正本壹份,副本贰份,并保证: 1. 我公司将根据招标文件之规定,严格履行合同的责任和义务。 2. 我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件,我们知道 必须放弃提出含糊不清或引起误解的问题的权利。 3. 提供我单位营业执照和税务登记证复印件,相关行业资质证书和 在职技术人员岗位证书,标书中列举出我单位已提供服务单位的名称,并保证所提供的一切资料真实有效。 4. 同意向贵方提供我单位服务的委托合同复印件及贵方可能另外要 求的与本次投标有关的证据或资料。 投标方的相关资料如下: 投标单位全称:分公司 地址: 邮编:电话:传真:

开户行:支行帐号: 公章: 日期: 安吉消防安装工程有限公司盘锦分公司 北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案 目录 一、项目概述与维保工作范围二、维保工作内容、依据和标准三、自备维保仪器和设备四、消防设施维日常检查维修保养计划消防维保工作程序五、维保实施步骤和方案六、七、本项目维保适用标准及规范八、本项目维保重点和难 点的分析九、质量关键点和维保要点、工序清单十、确保安全生产的技术组织措施十一、确保文明施工的技术组织 措施 安吉消防安装工程有限公司盘锦分公司 北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案

一、项目概述与维保工作范围 1. 维保名称: 北方沥青燃料有限公司消防设施维护保养 2. 维保地点: 北方沥青燃料有限公司指定地点 3. 维保工作范围: 北方沥青燃料有限公司的消防设施维护保养。 二、维保工作内容、依据和标准 1.工作内容 1.1. 自动喷淋灭火系统(操作控制盘、雨淋阀室、水喷淋等) 1.2. 室(内)外消防栓、消防水炮。 1.3. 消防泡沫灭火系统(泡沫站、泡沫发生器等) 1.4. 消防水泵房 1.5.火灾自动报警系统(报警控制盘、感烟、感温、手报、感温电缆、红外线探测器、可燃气体报警器、火焰探测器、声光报警器、光纤光栅)。 1.6.防火门、防火卷帘。 1.7.气体灭火系统。 2.编制依据及标准 2.1.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 2.2.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98(2005年版) 2.3.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.4.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 2.5.《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 2.6.泡沫灭火系统设计规范GB50151-2010 2.7.消防工程设计图纸(电施、水施等消防工程部分) 三、自备维保仪器和设备 本项目配备主要机械设备 北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案

消防维保的施工方案及技术措施

消防维保的施工方案及技术措施 1、火灾自动报警系统 由报警设备、广播设备、事故电话组成。 系统维护保养包括: 1)各信号线路及线路保护管道维护。 2)控制器的基本功能试验。包括控制器的开机、液晶和数码管的显示、主备电的工作、显示和切换、声音、打印、时钟、黑匣子记录等。 3)查控制器的点名、报火警、报故障功能。 4)探测器的报警试验、包括感烟、感温等所有类型探测器的试验,试验工具符合检测要求。 5)手动报警按钮的报警试验。 6)控制屏声光报警功能维护保养; 7)控制屏内回路卡、控制卡、通讯卡维护保养; 8)主机的消音、复位功能维护保养; 9)控制屏和联运主备用电源维护保养; 10)控制屏的火警优先和故障功能维护保养; 11)控制屏的图文系统软件设定、修改和完善; 12)图文系统通讯,报警和打印机功能维护保养; 13)报警和信号显示功能维修保养 14)消火栓报警按钮功能; 15)水流指示器和信号蝶阀显示功能维修保养;

16)远程启泵功能的维修保养; 17)消防强切电源的维修保养; 18)防排烟风机的启停联运功能的维修保养; 19)消防广播系统的维修保养; 施工方案及技术措施: 1)探测器火灾报警和信号显示功能正常。并对污染烟感进行检修清理。 2)消火栓内手动报警器,远程联动启动消防泵和联动手动起停消防泵的控制功能和信号显示功能正常。 3)水流指示器报警功能和信号显示功能正常,卷帘门两侧烟感探测器报警联动卷帘门一步降的控制功能和信号显示功能正常,温感探测器报警联动卷帘门二步降的控制功能和信号显示功能正常。 4)烟感探测器和手动报警器报警联动强切非消防电源及防火阀的控制功能和显示信号功能正常。 5)烟感和手动报警联动启动正压风机、排烟机切断空调新风机的控制功能和信号显示功能正常,联动台手动起停加压送风机的控制功能和信号显示功能正常。 6)控制器每月检查保养一次,做好检查保养记录,发现问题及时处理,如不能及时解决应立即报备,确保功能正常。 7)现场探测器和手动报警按钮每月检查保养一次,做好检查保养记录,发现问题及时处理,如不能及时解决应立即报

消防系统维保服务方案样本

消防系统维保服务 方案

火灾报警与联动控制系统 维 修 保 养 方 案 单位名称: 地址: 电话: 传真: 目录 第一部分企业简介.............................................................. 错误!未定义书签。

一、科研、技术实力 .................................................... 错误!未定义书签。 二、施工能力和质量保证 ............................................ 错误!未定义书签。 三、售后服务体系 ........................................................ 错误!未定义书签。 四、内部管理................................................................ 错误!未定义书签。 五、企业文化................................................................ 错误!未定义书签。 六、科研业绩................................................................ 错误!未定义书签。第二部分质量管理体系及业绩 ......................................... 错误!未定义书签。 一、质量方针和目标: ................................................ 错误!未定义书签。 二、质量体系................................................................ 错误!未定义书签。第三部分服务承诺............................................................. 错误!未定义书签。第四部分维保方案............................................................. 错误!未定义书签。 一、项目概述................................................................ 错误!未定义书签。 (一)、消防维保项目内容 .................................. 错误!未定义书签。 (二)、消防维保实施:...................................... 错误!未定义书签。 (三)、执行步骤如下:...................................... 错误!未定义书签。 二、维保方案及内容 .................................................... 错误!未定义书签。 1、巡检 ................................................................... 错误!未定义书签。 2、单项检查 ........................................................... 错误!未定义书签。 3、联动检查 ........................................................... 错误!未定义书签。 三、维护保养工作售后服务承诺................................. 错误!未定义书签。

消防维保方案89838

火神庙商业中心消防设施 维保服务方案 工程名称:火神庙商业中心消防设施维保服务项目 招标人:北京瑞兆天成商业管理有限公司 文件内容: 投标人(盖章):北京新源昌消防工程有限公司 法定代表人 或其委托代理人(签字或盖章): 日期:年月日

目录索引 第一部分概况 (3) 1.1维保项目概况 (3) 1.2公司履约能力 (4) 第二部分维护保养工作方案 (5) 2.1室内消火栓系统的维护保养 (5) 2.2自动喷水灭火系统的维护保养 (8) 2.3火灾自动报警系统的维护保养 (10) 2.4 七氟丙烷灭火系统的维护保养 (13) 2.5 防火卷帘的维护保养 (15) 2.6 通讯系统的维护保养 (16) 2.7 消防广播的维护保养 (17) 2.8 消防联动系统(含防排烟系统)的维护保养 (18) 2.9 水泵、恒压泵、控制柜、联动柜的维护保养 (20) 2.10 应急疏散系统的维护保养 (22) 第三部分维护保养工作质量要求 (24) 第四部分维护保养工作报价 (26)

第一部分概况 1.1维保项目概况 1.1.1 维保项目基本情况 本项目为火神庙商业中心消防设施维保服务项目,地址位于,本次需要维保总面积约为万平方米。都为我公司本次消防维保的目标建筑物。 1.1.2 消防设施维护保养需求项目 1.1. 2.1 火灾自动报警系统 1.1. 2.2 气体灭火系统 1.1. 2.3 消防广播及通讯系统 1.1. 2.4 消火栓系统 1.1. 2.5 喷淋系统 1.1. 2.6 防火卷帘系统 1.1. 2.7 防排烟系统 1.1. 2.8 应急疏散系统(应急照明灯具和疏散指示灯具) 注:实际维保内容以建筑现有消防设施、设备为准。 1.2 公司履约能力 本公司成立以来,是国内一家专业消防公司。本公司是由国家工商行政管理局注册,通过北京市消防局批准并经北京市消防协会培训、考核认证的公司。公司主要以电气防火检测、建筑消防设施检测、消防工程施工、维护保养建筑消防设施、厨房烟囱排油烟管道清洗、专业消防设备器材销

消防系统维保方案

招商局物业管理公司苏州分公司消防系统 保养方案书 编制单位:苏州鸿华民泰机电设备安装工程有限公司编制日期: 2016年1月19日 目录 一、公司简介 3 二、编制说明 5 三、维护保养内容 6 四、消防系统年度维护保养报价 12 五、消防系统维修保养人员及联系电话 13 六、服务承诺书 14 七、消防系统维护保养协议 16 八、消防维保记录附表 20 一、公司简介 苏州鸿华民泰机电设备安装工程有限公司隶属于江苏锡宜消防工程

有限公司的子公司,公司主要经营有消防工程设计、安装、维修、维护(自动报警系统、自动灭火系统、自动气体灭火系统、泡沫灭火系统、室内外消火栓系统、消防供水系统、防排烟、正压送风及自动空调系统、火灾应急照明和疏散指示标志系统、应急广播及通讯系统等各类子系统)、技术咨询、技术服务。

二、编制说明 、编制目的 按照国家有关消防法律、法规、技术规范的规定,安装消防设施,是预防火灾发生,及时扑救初期火灾的有效措施,杜绝恶性火灾发生的重要保障。但目前,许多消防设施存在严重问题不能正常运行,一些消防设施出现故障后不能及时发现,起不到防火、报警和灭火的作用,埋藏隐患,危及公共消防安全。究其原因,除设计、施工和产品质量方面把关不严外,主要是消防设施投入运行后,没有建立健全和落实有效的检查维修保养管理机制。根据《中华人民共和国消防条例》规定和《消防改革与发展纲要》的要求,各类建筑的管理、使用单位应建立和落实建筑消防设施检查维修保养管理制度,以确保建筑消防设施的正常运行。 招商社区规模大、居住人员多、人员多而且流动频繁等特点。更是人员密集之处。一旦发生火灾,疏散难、扑救难,损失严重,后果不堪设想。所以消防设施、设备(硬件)的管理、维护保养,并使其充分发挥效用,从而提高防御火灾的能力,是消防安全管理的基础。 为保证小区消防系统作为一种应付突发性灾难的特种装置和设施,保障业主生命财产的安全,在突发火警时能灵敏地进行反应和报警,启动运转灭火装置扑灭火灾。 为确保消防维保的服务质量和进度及甲方满意,并使甲方的现场代表对乙方的维保工作进行监督时有所参照,特编制此方案。 编制依据 (1)建设单位提供的现场情况。

消防维保方案与报价单样板

会,衷心希望能为贵单位提供我们最优质的服务! 甘肃中海博消防科技有限公司 消防设施维保项目内容 一、贵公司消防维保项目: 1.建筑防火分隔和安全疏散设施; 2.火灾自动报警系统; 3.消防给水设施; 4.消火栓系统; 5.消防水炮系统; 6.自动喷水灭火系统; 7.气体灭火系统; 8.水喷雾自动灭火系统; 9.泡沫灭火系统;10.防烟、排烟设施;11.消防电气和通讯设施;12.消防电梯;13.干粉灭火设施;14.移动式灭火器材; 二、消防维保工作实施: 保养:按照维保要求对系统进行巡检及检测,确认其工作正常,设备除尘、清洁、润滑、绝缘、紧固;并填写相应的检测、保养专业表格,并得到甲方指定的责任人的签署,编号后归档。 1、月检:按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部覆盖测试一遍,确保系统、设备的正常运行。 2、季检:按照规季度检查内容进行检查,发现问题及时处理。 3、年检:由公司专业的消防检测队伍,全面对维保项目进行全面详细的消防检测,对系统运行情况作全面评估及整改方案,并出具正规检测报

告,备消防部门查看。 4、协助配合消防部门的检查工作,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 5、视客户需求,公司可派专人常驻工作,协助处理日常问题。 维修:出现问题时能够在限定的时间内迅速解决,不能解决的出具书面说明,并请相关人员核准签署。 以诚信的服务态度同甲方保持密切的合作关系,注重彼此间的勾通,遇到问题协商解决。 消防维修保养报价清单 根据山东省物价局、山东省公安厅联合发(鲁价费发[2000]148号)文件规定,消防系统年维修保养费用应按以下公式计算 计算公式:M=A+B+C+D+E+F 式中:M=建筑消防设施维修保养总费用 A=火灾自动报警系统维修保养费用 B=自动灭火系统维修保养费用 C=防排烟系统维修保养费用 D=防火卷帘系统维修保养费用 E=消火栓系统维修保养费用 F=消防广播、疏散指示标志维修保养费用 经核查公司共安装各类探测器共只。 那么 A= * 元/只探测器= 元 B=28%A= 元 C=10%A= 元 D=200元* 片卷帘门= 元 E=5%A= 元 F=2%A= 元

消防维保技术方案

******************** 投标文件项目编号: 项目名称:************************** 投标文件内容:投标文件技术部分 投标人:******************(盖章) 法定代表人或代理人:(签字或盖章)日期:2017年**月**日

目录 第一章消防系统维护保养方案 第二章现场机构配置 第三章服务质量保证措施 第四章成品保护措施 第五章人力资源保障及物资资源配置措施第六章安全及环境保护措施

第一章消防系统维护保养方案消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。我公司依照国家《火灾自动报警系统施工及规范》GB、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失,制定如下维保方案。 一、日常维保工作安排 1、每月按计划抽样测试部分设备,以确保一年内所有设备测试一遍。确保设备正常运行。 2、每季度进行全面检查,发现问题及时处理。 3、每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备正常运行。 4、协助业主进行探测器的清洗,完成对所有探测器的清洗工作。 5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 二、消防设施维护、保养内容如下: 1、消防维保共分以下系统:

1.1火灾自动报警系统 1.2自动喷淋灭火系统 1.3消火栓系统 1.4防排烟系统 1.5防火卷帘 2、具体维保方案 2.1火灾报警系统维护保养计划、实施步骤 2.1.1每日检查 2.1.1.1报警系统主机每日进行自检功能测试;消音、复位功能测试。 2.1.1.2故障报警功能测试;火灾优先功能测试;报警记忆功能测试;均应正常并有记录。 2.1.2月度检查 2.1.2.1火灾报警控制器功能、性能检查。 2.1.2.2通过火灾报警控制器上的手动检查装置,逐一检查火灾报警控制器的各项功能是否正常,包括火警、各类故障监控功能,试验火灾报警器的声光显示、消音和打印功能等是否正常; 2.1.2.3用电源自动切换功能检查:切断交流电源,观察备用电

消防设施维保方案标准检

消防设施维保方案标准检 The following text is amended on 12 November 2020.

消防设施维保方案 编制单位:四川信安工程检测有限公司 2014年1月20日

为保证维护保养区域内的消防设施正常运行,确保人身和财产安全,特制定本维保工程消防设施的维修、保养服务方案如下: 一、消防设施维护、维修范围 □火灾自动报警系统; □自动喷水灭火系统; □消火栓系统; □防排烟系统; □气体灭火系统; 二、人员组织机构 项目经理: 技术负责人: 三、维修依据及标准 (1)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (2)《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98 (3)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 (4)《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 (5)《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82 四、月检维修保养方案 1、火灾自动报警系统: a、每月对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; b、每月对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; c、每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 2、自动喷淋系统: a、每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; b、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; c、每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。 3、消火栓系统: a、每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验; b、每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态; c、每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。

消防维保流程方案

消防维保流程方案 建立消防档案 为了便于维保工作全面、准确、细致地开展,首先我公司将为受维保单位建立一套详细的消防设施档案文件,在以后的系统维护保养过程中将严格按照消防设施档案和消防系统维护保养操作细则及工作报告来执行。 1、应急检修 当甲方设备出现严重故障时,乙方接到甲方通知,将于半小时内赶到现场,进行应急维修,对维修结果做好记录。维修完成后向甲方出具《应急检修报告》。 2、定期检修/测试 在合同有效期内,乙方向甲方消防系统进行2次/年定期检修试验,每半年一次,具体时间由双方协商。 填写详细的设备定期检修/测试纪录单,录像仪记录详细的维保过程,测试纪录单由甲乙双方签字,双方各自存档。 每次保养完成后向甲方提供定期检修/测试工作总结报告。录像由乙方自行保管。 检测内容: 自动报警系统l (1) 火灾报警控制器的检测 a. 火灾报警控制器在长期使用过程中,会有大量的灰尘吸附在

火灾报警控制器的电路板上,灰尘过多会影响电路板散热,在潮湿的情况下还有可能发生短路,所以定期清洁报警控制器是十分必要的。 b. 大型建筑物内的局部装修改造频繁,火灾报警控制器的用户软件改动也较多,有些厂家生产的控制器是靠锂电池保存用户软件,在锂电池失效且报警控制器断电的情况下(还有其它原因,如误操作、主卡损坏等),就会造成软件丢失,恢复控制器软件的工作非常繁琐,所以定期备份用户软件是非常重要的。 c. 在主电失灵时,备用电池能保证控制器在一定时间内继续工作。备用电池一般采用免维护电池,其寿命为3—5年,应定期使用专用电池测试仪测试电池,及时更换失效电池,保证消防控制器安全供电。 (2) 探测器加烟功能测试 探测器作为火灾发生时首先报警及后续工作的基础,在整个火灾发现和扑灭中起着举足轻重的作用,所以必须保证它的可靠性和灵敏度。需定期对所有的探测器进行加烟试验,以检查所有探测器的可靠性和灵敏性,并严整每个探测器报警地址的准确性,对有问题的探测器进行清洗、维修或更换。 (3) 消防警铃及火灾事故广播的功能测试: a. 消防警铃及火灾事故广播作为火灾中引导现场人员及时有序的疏散的设备,在火灾中尤为重要。根据近年来多次火灾的经验,消防警铃及火灾事故广播的保养维护应该是整个维护保养工作的重中之重。

消防维保技术方案演示教学

包头东方希望碳素有限公司火灾自动报警系统设备维保 技术规范书 批准: 复审: 初审: 编制: 二0一六年五月二十日

一、设备概况 1、厂址地理位置 包头东方希望碳素有限公司厂址位于内蒙古自治区包头市包头稀土高新区希望工业园区,该园区位于包头市昆区南部。地形平坦,地面自然标高在999.25~1000.52之间。 2、厂址水文气象条件 2.1、水文条件 (1)厂址范围内地下水埋深在2.92~8.3m之间,地下水类型为潜水。场地地下水位将随着季节的变化,各时期降水量的不同,场区补给、径流、排泄的不同,会有很大的变化,基础埋深较深的部分建(构)筑物需考虑施工降水。按环境类型水对混凝土结构的腐蚀性评价,对混凝土结构具弱~中等腐蚀性;对钢筋混凝土结构中钢筋具弱~中等腐蚀性;对钢结构具中等腐蚀性。依据《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18306-2001),包头地区地震动峰值加速度为0.20g;对应的抗震设防烈度为8度。 (2)气象条件 厂址地处大陆性季风型气候区,冬季寒冷干燥,夏季炎热短暂。 全年平均气温 7.5℃ 极端最高温度 39.2℃ 极端最低温度 -31.4℃ 累年平均气压 895.9毫巴 最高气压 921.8毫巴 最低气压 874.0毫巴 历年平均风速 2.2m/s 最大风速 26m/s 累年平均降水量 305.5mm 夏季主导风向东南风 冬季最多风向西北风 年主导风向西北风 最大冻土深度 1750mm

月平均温度(℃)和月平均气压(毫巴)见下表。 月份 一 月二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十一 月 十二 月 平 均 平均最高气温-3. 8 0.8 8.0 17. 1 24. 28. 5 29. 6 27. 2 22. 4 15. 5.3 -2.0 14. 3 平匀最低气温-16 .2 -11 .9 -5. 2.6 9.3 14. 4 17. 4 15. 4 9.0 1.6 -7.0 -13.8 1.3 平均气温-10 .8 -5. 9 1.1 9.9 16. 9 21. 7 23. 4 21. 1 15. 3 7.6 -1.7 -8.6 7.5 月份一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十一 月 十二 月 平 均 平 均气压 901 .7 899 .7 896 .8 893 .7 891 .6 888 .7 887 .5 890 .8 895 .9 900 901.6 902.4 895 .9 (3)包头东方希望碳素有限公司设有下列消防系统: ——室内外高压水消防系统 ——自动喷水灭火系统 ——火灾探测及自动报警系统 2.2自动消防报警系统 包头东方希望碳素有限公司生产区域所匹配的消防自动系统报警主要由高智能型火灾报警系统为GST-5000型海湾产控制主控机、中文显示控制屏、智能微机管理系统、中央手动控制操作盘、智能感烟探测器、手动报警按钮、区域信号模块、区域控制模块、蜂鸣器、广播主机、端子箱、火灾应急电话系统等组成;一旦发生火灾,主机系统发出声光报警,通过预先设定程序启动软件,控制相应模块,启动相应的消防设施灭火。在报警确认后,也能通过中央手动模式启动相应措施灭火。 火灾自动报警系统由4个集中报警控制器及5个区域报警器组成局域

消防系统维保方案

火灾消防系统 维保方案 项目名称:消防维保项目 编制单位:消防有限公司 编制日期:2019年3月2日

目录 第一章维保工程简况 第二章维保工作方案编制依据 第三章维保工作主要技术内容要求、标准 第四章维保组织管理架构及人员配置、岗位职责第五章维护方式及响应时间 第六章维修机具及材料供应 第七章维保实施详细工作计划 第八章质量目标及服务承诺 第九章施工安全生产保证 第十章维修保养相关表格(见附表)

第一章维保工程简况 1、项目概况:XXX位于XXXXXXX,拥有全国最大的30万吨级陆岸原油码头, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,。 。 2、消防系统内容包括: 1) 火灾自动报警系统(含报警控制器、消防控制柜/盘、火灾探测器、手动报 警按钮/破玻按钮及警铃、监视/控制模块、模块箱/端子箱、消防电话、报警线路) 2)可燃气体灭火系统(含报警控制器、可燃气体探测器、报警线路) 3)消防水源(消防水池、消防水箱、消防供水设备、水泵接合器) 4) 室内、外消防栓系统(管网、支吊架、阀门、消火栓箱、室外消火栓、水 泵接合器、联动试验) 5)消防冷却水系统(管网、支吊架、阀门、喷头、联动) 6)消防电源、应急照明及应急疏散指示系统(蓄电池、专用消防电源、消防设备房应急照明、疏散指示灯、安全出口标志、消防电源) 7)泡沫灭火系统(泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫产生器、管道、电动阀、泡沫消火栓、泡沫喷头、联动功能、泡沫水喷淋) 8)消防炮系统(消防炮外观,转运灵活性,遥控功能,管路) 9)水幕系统(水幕喷头、管路、控制系统) 10)防火门(包括门扇,磁力锁,闭门器,合页铰链地弹簧,门锁等) 11)灭火器(手提式灭火器、推车式灭火器)(设置位置,保护范围,有效期限)

相关文档