文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › QGDW_243-2010 输电线路气象监测装置技术规范

QGDW_243-2010 输电线路气象监测装置技术规范

QGDW_243-2010 输电线路气象监测装置技术规范
QGDW_243-2010 输电线路气象监测装置技术规范

高压输电线路微气象在线监测系统

用户手册V1.01 User Manual FH-W9005型高压输电线路微气象在线监测系统 https://www.wendangku.net/doc/5f15870843.html, 可加QQ:2446248680详询

目录 目录 (2) 产品概述 (3) 产品特性 (3) 文档修订历史 (3) 技术指标 (3) 系统组成 (4) 硬件说明 (6) 太阳能电池板2芯航空插头管脚定义 (6) 监测子站硬件连接说明 (6) 监测子站2芯航空插座管脚定义 (6) 气象环境观测站硬件连接说明 (7) 风向传感器3芯航空插座与专用线缆航空插头示意图 (7) 风速传感器5芯航空插座与专用线缆航空插头示意图 (7) 温湿度传感器4芯航空插头示意图 (8) 无线数据采集传输设备航空插座示意图 (9) 气象环境观测站硬件连接 (9) 安装说明 (10) 销售信息 (11) 装箱清单 (11) 售后服务 (11) 声明 (11) 修改文档的权利 (11) 产品返修程序 (11) 技术支持 (11) 附录A 产品问题报告表 (12)

产品概述 武汉风河科技有限公司为满足输电线路走廊局部气象环境监测的需要自主研发的FH-W9005型高压输电线路微气象在线监测系统,可实时采集环境温度、湿度、风速、风向、气压气象参数,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心。 该系统支持感应取电和太阳能电池板+蓄电池供电两种方式,安装方便。投入运行后,可使运营部门及时掌握输电线路运行环境参数,便于运行部门及时制定应对措施,提高线路安全运行及信息化管理水平。 产品特性 ●采用进口传感器,测量精度高; ●采用太阳能供电系统供电或线圈感应取电,安装维护方便; ●通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS和3G网络; ●为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,耐高温抗氧化,适用于各种恶劣 的气候环境; ●系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求; ●配备完善的后台软件。具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等 功能; ●支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5分钟~24小 时)、报警阈值等参数。支持采用手机进行数据查询和报警接收; ●满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》 (Q/GDW242–2010)。 文档修订历史 技术指标 ●测量范围:温度-40℃~+125℃;相对湿度0~100%;气压:550hPa~1060hPa;风 速:0~60m/s;风向: 0~360°; ●测量误差:温度≤0.5℃;相对湿度≤5%;气压≤1hPa;风速≤1m/s;风向≤2°; ●测量分辨率:温度:0.1℃;相对湿度:1%;气压:0.1hPa;风速:0.1m/s;风向: 0.1°;

网络安全监测装置技术规范

第8章 专用技术条款

目录 8.1 网络安全监测装置技术规范 (1) 8.2 网络安全监测装置主要设备配置 (9) 8.3 质量保证和试验 (10) 8.4 设计联络、验收及服务 (12) 8.5 包装运输和储存 (13)

第8章专用技术条款 8.1 网络安全监测装置技术规范 8.1.1 术语和定义 8.1.1.1 电力监控系统 用于监视和控制电力生产及供应过程的、基于计算机及网络技术的业务系统及智能设备,以及作为基础支撑的通信及数据网络等。 8.1.1.2 网络安全管理平台 由安全核查、安全监视及告警、安全审计、安全分析等功能构成,能够对电力监控系统的安全风险和安全事件进行实时的监视和在线的管理。 8.1.1.3 网络安全监测装置 部署于电力监控系统局域网网络中,用以对监测对象的网络安全信息采集,为网络安全管理平台上传事件并提供服务代理功能。根据性能差异分为Ⅰ型网络安全监测装置和Ⅱ型网络安全监测装置两种。Ⅰ型网络安全监测装置采用高性能处理器,可接入500个监测对象,主要用于主站侧。Ⅱ型网络安全监测装置采用中等性能处理器,可接入100个监测对象,主要用于厂站侧。 8.1.2 网络安全监视与管理体系 按照“监测对象自身感知、网络安全监测装置分布采集、网络安全管理平台统一管控”的原则,构建电力监控系统网络安全监视与管理体系,实现网络空间安全的实时监控和有效管理,如下图所示 图8.1-1 网络安全监视与管理体系结构图 监测对象采用自身感知技术,产生所需网络安全事件并提供给网络安全监测装置,

同时接受网络安全监测装置对其的命令控制。 网络安全监测装置就地部署,实现对本地电力监控系统的设备上采集、处理,同时把处理的结果通过通信手段送到调度机构部署的网络安全管理平台。 网络安全管理平台部署于调度主站,负责收集所管辖范围内所有网络安全监测装置的上报事件信息,进行高级分析处理,同时调用网络安全监测装置提供的服务实现远程的控制与管理。 8.1.3 技术要求 8.1.3.1 一般要求 网络安全监测装置应满足如下要求: 1)宜采用非X86低功耗工业级硬件架构设计; 2)在故障、重启的过程中不引起数据重发、误发、漏发; 3)有明显的接地标志; 4)有安全警示标识; 5)Ⅱ型网络安全监测装置应具备装置故障告警信号输出接点,装置运行灯灭时应导通装置故障接点; 6)Ⅱ型网络安全监测装置应采用无风扇、无旋转部件硬件设计。 8.1.3.2 环境条件 1)正常工作大气条件 环境温度和湿度见表8.1-1,大气压力:70kPa~106kPa。 表8.1-1 工作场所环境温度及湿度分级 2)对周围环境要求条件 装置的使用地点应无爆炸危险,无腐蚀性气体及导电尘埃、无严重霉菌、无剧烈振动源,不允许有超过所处应用场所正常运行范围内可能遇到的电磁场存在。有防御雨、

地面气象观测业务技术规定(2016版).

附件1 地面气象观测业务技术规定 (2016版) 中国气象局综合观测司 2016年2月

编写说明 随着气象业务现代化的不断发展,自2004年以来,地面气象观测业务在观测时次、观测方法和观测仪器等方面先后进行了较大调整,并印发了一系列技术文件和业务补充规定。为加强地面气象观测技术规定的系统性和完整性,发挥其对地面观测业务的技术指导作用,中国气象局综合观测司组织中国气象局气象探测中心和有关省局对2004年以来的业务技术规定进行了全面系统的梳理,归纳整编完成了《地面气象观测业务技术规定(2016版)》。 本技术规定是对近年来的印发技术文件和业务补充规定的系统性归纳整编,对现行业务技术规定中有争议的内容进行了明确,内容涵盖地面观测业务调整规定、《地面气象观测规范》与现行业务不一致之处的完善补充、自动观测相关业务规定及异常记录的处理、重要天气报告和应急加密观测规定等。 本技术规定参加编写的人员包括:王柏林、宋树礼、施丽娟、张振鲁、伍永学、祁生秀、周林、李莉、曹铁、刘立群、杨晓丽、杨金花、王力、陈冬冬、周媛、张帆、刘为一、汪武锋、陈虎胜、胡天洁、王磊。 编写组 2016年2月

目录 一. 观测业务要求 (1) (一) 观测时次 (1) (二) 观测项目 (1) (三) 观测任务与流程 (2) (四) 校时 (4) 二. 观测与记录 (4) (一) 云 (4) (二) 能见度 (5) (三) 天气现象 (5) (四) 湿度 (8) (五) 降水 (8) (六) 蒸发 (9) (七) 雪深雪压 (10) (八) 电线积冰 (10) (九) 辐射 (11) (十) 数据文件格式变更 (11) (十一) 异常记录处理 (12) 三. 气象报告 (18) (一) 天气现象电码 (18) (二) 重要天气报 (19) 四. 应急加密观测 (24)

智能电网输电线路状态在线监测系统

智能电网·高压输电线路状态在线监测系统 一系统简介 随着国家电力建设的发展,电网规模不断扩大,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作也越来越多,输电线路的巡检和维护越来越表现出分散性大、距离长、难度高等特点。因此对输电线路本体、周边环境以及气象参数的智能化远程监测成为智能电网改造的重要工作。输电线路在线监测系统是智能电网输电环节的重要组成部分,是实现输电线路状态运行、检修管理、提升生产运行管理精益化水平的重要技术手段。 1、 2、 3、 4、 5、 6、Q/GDW555-2010《输电线路导线舞动监测装置技术规范》 7、Q/GDW556-2010《输电线路导线弧垂监测装置技术规范》 8、Q/GDW557-2010《输电线路风偏监测装置技术规范》 9、Q/GDW558-2010《输电线路现场污秽度监测装置技术规范》 10、Q/GDW559-2010《输电线路杆塔倾斜监测装置技术规范》

11、Q/GDW560-2010《输电线路图像视频监测装置技术规范》 12、Q/GDW561-2010《输变电设备状态监测系统技术导则》 13、Q/GDW562-2010《输变电状态监测主站系统数据通信协议》 14、Q/GDW562-2010《输电线路状态监测代理技术规范》 15、GB191包装储运图示标志 16、GB2314电力金具通用技术条件 17、GB2887—2000电子计算机场地通用规范 18、 19、 20、 21、 22、 23、 24、 25、 26、 27、 28、 29、振动(正弦) 30、 31、 32、 33、 34、GB/T6593电子测量仪器质量检验规则 35、GB/T7027-2002信息分类和编码的基本原则与方法 36、GB/T9535-1998地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型 37、GB/T14436工业产品保证文件总则 38、GB/T15464仪器仪表包装通用技术规范 39、GB/T16611—1996数传电台通用规范 40、GB/T16723-1996信息技术提供OSI无连接方式运输服务的协议 41、GB/T16927.1高电压试验技术第一部分:一般试验要求

区域自动气象站维护规范(试行)

附件3 区域自动气象站维护规范 (试行) 中国气象局综合观测司 2015年9月

前言 《区域自动气象站维护规范》主要依据《地面气象观测规范》(2003年)、《新型自动气象(气候)站功能需求书》、《区域气象观测站建设指导意见》(修订稿)、《自动气象站保障暂行规定》等文件,以基层业务人员实际维护经验为基础,吸收了区域气象站生产、使用和管理等单位的意见和建议编写完成。规范的主要内容包括区域自动站的系统结构、主要性能、完好标准、设备维护时间、内容、流程、注意事项、维护记录表等。 本规范由中国气象局综合观测司制定发布,并归口。本规范由陕西省气象局、中国气象局气象探测中心负责起草。本规范编写组成员为:周林、白水成、王国君、徐青强、张世昌、张向荣、张晓妮、于进江、毛峰、李晓冬、张帆。 本规范为首次发布,是对区域自动气象站设备设施进行维护的指导性文件。望各单位在执行过程中认真总结经验,遇有问题,及时向中国气象局综合观测司反馈,并望提出改进意见。各单位可根据本规范,结合实际制定实施细则。 目录 1 总则错误!未定义书签。 适用范围错误!未定义书签。 规范引用文件错误!未定义书签。 设备结构错误!未定义书签。 主要设备技术性能错误!未定义书签。 2 完好标准错误!未定义书签。 系统结构错误!未定义书签。 技术性能错误!未定义书签。 技术资料错误!未定义书签。 运行环境错误!未定义书签。

3 设备维护错误!未定义书签。 维护时间错误!未定义书签。 维护内容错误!未定义书签。 系统测试错误!未定义书签。 4 维护记录错误!未定义书签。 5 注意事项错误!未定义书签。 附录A:区域自动气象站维护记录表错误!未定义书签。附录B:维护工具错误!未定义书签。

《地面气象观测规范》技术问题综合解答(第1号)

《地面气象观测规范》技术问题综合解答 (第1号) 1、国家基本站和一般站,在人工和自动站平行观测期间,定时观测记录缺测时的处理方法是否可参照基准站的规定处理? 答:可以。即人工观测记录和自动气象站的同类观测记录可相互代替。 2、自动气象站2分钟与10分钟平均风有缺测时,是否可以相互代替? 答:不能。自动站记录用人工站记录代替时,也遵循此原则。 3、人工观测站,湿度记录缺测,水汽压、露点温度如何用自动站记录代替? 答:当有人工观测的相对湿度和气温时,则用人工观测值反查求得水汽压和露点温度;若相对湿度缺测,则水汽压、相对湿度和露点全部用自动站记录代替,若气温缺测,相对湿度不缺测,则水汽压和露点用自动站记录代替,并在备注栏内注明,此时允许气温与相对湿度反查不一致的现象。 4、自动气象站中,因时极值不正常,影响日极值挑取,如何进行处理? 答:若某时时极值出现异常,而影响日极值挑取时,则将该时时值作缺测处理,如果能够判断该日极值不会出现在该时内,则该日日极值从其它正常时次记录中挑取;不能判断是否出现在该时内时,则改从已有的自动站时极值和人工观测或从自记纸中挑取的日极值挑取,若此时日极值为人工观测或从自记纸中挑取的值,则出现时间作缺测处理,若无人工观测记录,则从实有的自动站时极值中挑取日极

值,这些情况需在备注栏中注明。时极值可在地面气象测报业务系统软件(OSSMO 2004)中,通过“逐日地面数据维护”和“逐日辐射数据维护”处理。 5、总辐射、净辐射、直接辐射、散辐辐射、反射辐射的值相互之间出现矛盾时如何处理? 答:目前自动气象站出现这种现象的原因很复杂。 若在日出第2个小时至日落前2个小时之间(当为阴天或地面有积雪反射辐射很强时除外)净辐射值出现负值,或日落后至日出前净辐射出现正值,当时曝辐量的绝对值>0.10时,可将该时的值作缺测处理,再用内插法求得该时值;若在日落之后和日出之前有总辐射、直接辐射、散辐辐射、反射辐射,则将其作0处理;日极值不正常时,按照第4条解答处理。 若记录之间有矛盾,但不是很突出或不能判断是何要素有明显错误,则维持原记录;若能判断某要素有明显错误时,则先将该要素的记录值按缺测处理,再按记录缺测时的处理规定对该记录进行处理,此时在备注栏中注明。当出现水平面直接辐射等于或大于垂直于太阳面的直接辐射时,维护原记录。若水平面直接辐射较大,应检查直接辐射表跟踪是否正常。 6、内插是否可以跨日界? 答:可以。 7、辐射记录的时曝辐量缺测时,若无正点辐照度值,如何处理? 答:可用内插法求得,此时对于跨日出、日落的时次(包括前后两时次),应按梯形法进行内插。 8、对于风、湿度记录,如何进行内插? 答:《地面气象观测规范》的23.2.1⑵②括号中的内容修改为“风、

输电线路微气象在线监测系统

输电线路微气象在线监测系统 随着国民经济的高速发展,各行各业对电力的需求量越来越大,对供电部门提供电力供应的质量(稳定性、不间断性及伴随服务)要求也越来越高,因此远距离高压输电线路的电网运行的安全性显得尤为重要。 目前影响高压输电线路运行安全的因素主要有以下几个方面: 1、人为外力破坏塔基严重影响输电线路安全。 近年来随着金属材料的上涨,不法分子大量偷盗电力铁塔塔材、斜拉线等设备,导致塔基倒塌,输电中断,严重影响了输电线路的安全。 2、恶劣的冰灾天气严重影响输电安全。 2007年底的冰灾让人们重新认识了覆冰的危害,大量的覆冰导致导线压断、塔基倒塌,严重影响了输电线路的安全。 3、施工现场塔吊、车辆等设备穿越城区架空线路严重影响城区架空线路 的危害。 经济的高速发展导致城区施工现场越来越多,塔吊、车辆等超高设备穿越城区架空线路直接导致导线切断,同时高压也会造成车毁人亡的情况,严重影响了输电线路的安全。 4、林区高树成长压线严重影响严重影响输电线路安全; 林区树木随着成长会越来越高,经常会压到穿越林区的导线,导致导线压断或短路,严重影响了输电线路的安全。 5、偏远山区、林区人工巡线困难的线路也是影响输变电线路安全的一个

因素; 定期的巡线是保证输电线路安全的一个重要手段,然而穿越偏远山区、林区的线路人工巡线非常困难,无法确定输电线路是否存在安全隐患,也将严重影响了输电线路的安全。 6、塔基周围挖沙石、挖土方破坏塔基的地基也是影响输电线路安全的一 个因素; 塔基周围经常有挖沙石、玩土方的情况,一旦接近地基就有可能影响塔基的稳定,也将严重影响了输电线路的安全。 综上所述影响输电线路的安全因素,各超高压输电网局及电力公司迫切需要采取措施监视、防范影响输电线路安全的各种情况发生。 深圳市特力康科技有限公司是专业研发、生产、销售输电线路微气象在线监测系统的公司。我司研发的输电线路微气象在线监测系统是一套针对输电线路走廊局部气象环境监测而设计的多要素微气象监测系统。可监测环境温度、湿度、风速、风向、气压气象参数,又可根据用户需求定制其他测量要素、并将采集到的各种气象参数及其变化状况,通过3G/GPRS/EDGE/CDMA1X网络实时的传送到专家分析系统中,专家分析系统可对采集到的数据进行存储、统计与分析,并将所有数据通过各种报表、统计图、曲线等方式显示给用户。当出现异常情况时,系统会以多种方式发出预报警信息,提示管理人员应对报警点予以重视或采取必要的预防措施。 输电线路微气象在线监测系统的主要功能: 1、数据采集前端为扩展工业级或工业级产品,适用于各种恶劣的气候 环境。 2、具有对杆塔安装点的局部环境的温度、湿度、风速、风向、大气压 指标的实时监测。 3、具有对温度、湿度、风速、风向、大气压指标的特色曲线统计报表, 提供按照设备编号、时间坐标等多种条件查询功能。报表上可以随鼠标点实时显示该点的温度值,且具有报表中当前温度、最高/最低温度等特色图元显示. 4、利用运营商已有的3G/GPRS/EDEGE/CDMA1X网络构建远程数据传输通 道,实现输电线路在线监测系统监控中心可以实时监测远端现场的数据。

水污染源在线监测系统验收技术要求规范HJT354--2007

水污染源在线监测系统验收技术规 HJ/T 354-2007 1 适用围 1.1 本标准规定了水污染源在线监测系统的验收方法和验收技术指标。 1.2 本标准适用于已安装于水污染源的化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水 质自动分析仪、紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪、pH 水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总 磷水质自动分析仪、超声波明渠污水流量计、电磁流量计、水质自动采样器、数据采集传输仪等仪器的 验收监测。 2 规性引用文件 本标准容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。 GB 6920 水质 pH值的测定玻璃电极法 GB 7479 水质铵的测定纳氏试剂比色法 GB 7481 水质铵的测定水酸分光光度法 GB 11893 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB 11914 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 GB 50093-2002 自动化仪表工程施工及验收规 GB 50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规 HBC 6-2001 环境保护产品认定技术要求化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪HJ/T 15-1996 超声波明渠污水流量计 HJ/T 70 高氯废水化学需氧量的测定氯气校正法 HJ/T 96-2003 pH水质自动分析仪技术要求 HJ/T 101-2003 氨氮水质自动分析仪技术要求 HJ/T 103-2003 总磷水质自动分析仪技术要求 HJ/T 104-2003 总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求 HJ/T 191-2005 紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求 HJ/T 212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准 JB/T 9248-1999 电磁流量计 ZBY 120 工业自动化仪表工作条件温度、湿度和大气压力 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 水污染源在线监测仪器 指在污染源现场安装的用于监控、监测污染物排放的化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水质自动分析仪、紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪、pH水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、超声波明渠污水流量计、电磁流量计、水质自动采样器和数据采集 传输仪等仪器、仪表。

地面气象观测规范摘要

吴宏钢2006/09/18 第1章地面气象观测组织工作 自动观测项目每天24次定时观测;人工观测项目,昼夜守班站每天02、08、14、20时4次定时观测,白天守班站每天08、14、20时3次定时观测。 正点前约10分钟查看显示的自动观测实时数据。 00分,正点数据采样。 00-01分,完成自动项目的观测。 01-03分,向微机录入人工观测数据。 正点前30分钟左右巡视观测场和人工仪器设备。 45~60分观测云、能、温、湿、降水、风、压、地温、雪深等,连续观测天象。 雪压、冻土、蒸发、地面状态等项目的观测可在40分至正点后10分钟内进行。 基准站使用自动气象站后以自动观测记录进行编发报,但仍然保留24次人工定时观测。 人工器测日照以日落为日界,辐射和自动观测日照以地方平均太阳时24时为日界,其余观测项目均以北京时20时为日界。 值班员每日19时正点检查屏幕显示的采集器时钟,当与电台报时的北京时 相差大于30秒时,在正点后按自动气象站技术操作手册规定的操作方法调整采

集器的内部时钟,保证误差在30秒之内。 未使用自动气象站的地面气象观测站,观测用钟表要每日19时对时,保证走时误差在30秒之内。 表1.1 定时自动观测项目表 时间 北京时地平时 每小时20时每小时24时 观测项目气压、气温、湿度、风 向、风速、地温及其极 值和出现时间 时降水量、时蒸发量 日蒸发 量 辐射时曝辐量 辐射辐照度及 其极值、出现时 间 时日照时数 辐射日曝辐量 辐射日最大辐 照度及出现时 间 日照总时数 表1.2 定时人工观测项目表 时间 北京时真太阳时02、08、14、20 时 08时14时20时 日落后 观测项目云 能见度 气压 气温 湿度 风向、风速 0-40cm地温 降水量 冻土 雪深 雪压 80~320cm 地温 地面状态 降水量 蒸发量 最高、最低 气温 最高、最低 地面温度 日日照时 数 说明:未使用自动气象站的基准站除02、08、14、20时外,其它正点时次还需观测压、温、湿、风。 第2章地面气象观测场观测场25m325m;条件限制16m(东西向)320m(南北向)。 可将观测场南边缘向南扩展10m。 稀疏围栏约1.2m高。 草高不能超过20cm。 小路0.3~0.5m宽。 仪器东西间隔不小于4 m,南北间隔不小于3 m,距观测场边缘护栏不小于3 m。 旧站址的观测记录持续到12月31日,新站址的正式观测记录从1月1日开始。 新旧两地水平距离超过2000m、或拔海高度差在100m以上要对比观测,时间基准站为1年(1~12月);基本站和一般站为1、4、7或7、10、1月,对比观测的时次为02、08、14、20时(80cm、160cm、320cm等层的地温仅在14时)4个时次,夜间不守班站02时可用自记记录代替。

输电线路在线监测系统

目录 TLMS系列输电线路在线监测系统 (2) 一、TLMS-1000 输电线路图像/视频在线监测系统 (3) 二、TLMS-2000输电线路气象在线监测系统 (4) 三、TLMS-3000输电线路导线温度在线监测系统 (5) 四、TLMS-4000 输电线路杆塔倾斜在线监测系统 (6) 五、TLMS-5000 输电线路覆冰在线监测系统 (7) 六、TLMS-6000 输电线路风偏在线监测系统 (8) 七、TLMS-7000 输电线路导线舞动在线监测系统 (9) 八、TLMS-8000 输电线路微风振动在线监测系统 (10) 九、TLMS-9000 输电线路导线弧垂在线监测系统 (11) 十、TLMS-1100 输电线路绝缘子污秽在线监测系统 (12)

TLMS系列输电线路在线监测系统 系统简介: “TLMS系列输电线路在线监测系统”,是基于无线(GPRS/GSM/CDMA/3G)数据传输、采用多种传感器、红外网络高速球机、太阳能供电,实现对高压输变电线路/塔杆情况进行全天实时监测和监控。本系统适用于野外无人职守的高压输电线路、电力铁塔的安全监控。 系统原理示意图: 系统组成: 输电线路在线监测系统包含以下子系统: 输电线路图像/视频在线监测系统、输电线路气象在线监测系统、输电线路导线温度在线监测系统、输电线路杆塔倾斜在线监测系统、输电线路覆冰在线监测系统、输电线路风偏在线监测系统、输电线路导线舞动在线监测系统、输电线路微风振动在线监测系统、输电线路导线弧垂在线监测系统、输电线路绝缘子污秽在线监测等系统。 产品特点: 1.支持3G/GPRS/CDMA网络,通信方式灵活; 2.采用太阳能供电系统供电,安装维护方便; 3.采用工业级产品设计,适合恶劣环境下工作; 4.具有检点自启动、在线自诊断功能; 5.具有数据采集、测量和通信功能,将测量结果传输到后端综合分析软件系统; 6.系统运行参数、报警参数、数据采集密度等可以远程设置; 7.具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能; 8.具有自动分析报警提示值班人员功能;

电能质量在线监测系统技术规范书

八钢焦煤集团供电系统安全改造艾维尔沟110kV 变电站增容改造工程电能质量在线监测装置 技术规范 (通用部分) 设计单位:新疆电力设计院 2011年12月

1总则 1.1引言 提供设备的厂家、投标企业应具有ISO 9001质量保证体系认证证书,宜具有ISO 14001环境管理体系认证证书和OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书及年检记录,宜具有AAA级资信等级证书、重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。提供的电能质量在线监测装置应在国家或电力行业级检验检测机构通过型式试验。 投标方提供的产品应有部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 投标方应提供国家或电力行业级检验检测机构提供的有效期内的检测报告。 1.1.1本规范提出了电能质量在线监测装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.1.3如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求;如有异议,应在报价书中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.1.4本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.1.5本规范经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.2供方职责 供方的工作范围将包括下列内容,但不仅仅限于此内容: 1)提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 2)提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。 3)提供设备安装、使用的说明书。 4)提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。 5)提供图纸、制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其他资料。 6)提供设备管理和运行所需有关资料。 7)所提供设备应发运到规定的目的地。 8)如标准、规范与本规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知需方,并经需方确认后,才能进行设备制造。 9)在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受需方的选择。 10)现场服务。 2技术规范要求 2.1规范性引用文件 装置至少应满足最新版本的表1所列规定、规范和标准的要求,但不限于表1所列规范和标准。 表1规范性引用文件

地面气象观测规范试题和标准答案

地面气象观测规范试题和标准答案 一、单选 1、________必须具有代表性、准确性、比较性。 A:地面气象观测B:地面气象观测记录C:地面气象资料 2、除日照外,其他各类自记仪器的换纸时间应根据_____________而定。 A:省级气象主管机构的规定B:台站的规定C:自记纸上的开始时间 3、人工观测改为自动观测,平行观测期限至少为________年。 A:1 B:2 C:3 4、需要记录最小能见度的天气现象分别有____种。 A:5 B:6 C:7 D:8 5、计算海平面气压时,我国以________海面平均高度为海平面基准点。 A:渤海B:黄海C:东海 6、干湿球温度表不适用在低温下测定湿度,这是因为相对湿度由0变化至100%,湿球温度__________。 A:变化太大B:变化太小 C:不易溶冰 7、调整最高温度表时,用手握住表身,感应部分向下,手臂向外伸出约________度,用大臂将表前 后甩动。 A:20 B:30 C:40 8、地面三支温度表须水平地安放在地温场地段中央偏东的地面,按________的顺序自北向南平行排 列。 A:0cm、最低、最高B:0cm、最高、最低C:最低、最高、0cm 9、出现浮尘时,水平能见度________。 A:在1.0~10.0千米之间B:<10.0千米C:<1.0千米D:≤1.0千米 10、人工日照观测使用的时间是_______。 A: 北京时B: 世界时C: 真太阳时D: 地方平均太阳时 11、若A代表干球,B代表湿球,C代表最低气温,D代表最高气温,E代表最低温度表酒精柱,则 5日20时的观测顺序为_______。 A:ABCDE B:ABEDC C: ABECD D: BAECD 12、某日20时观测前和观测时有降水,降水量观测之后,在19点59分降水停止,而后20点05分 降水又重新开始。这时____________。 A:应在20时正点补测一次降水量,记入当日20时降水量栏。 B:不必进行补测待次日一并处理。 C:应在正点补测一次降水量,仅作编报用。 D:是否补测降水量由观测员自行确定。 13、《规范》规定:湿球温度表下面的水杯杯口距湿球球部应约____________cm,水杯中的蒸馏水一

500kV架空输电线路微气象区防冰闪故障分析

500kV架空输电线路微气象区防冰闪故障分析 发表时间:2018-07-16T14:53:20.410Z 来源:《基层建设》2018年第16期作者:沈涛李芃贾鹏 [导读] 摘要:一般来讲,覆冰往往在寒冷的冬季发生,大气中污秽物质在与水气融合后在覆冰季节聚集在绝缘子表面,其方式主要有两种:一是污秽物在覆冰前己经在绝缘子表面沉积;二是大气中导电的微小粒子等污秽物质在悬浮水汽冻结前己经溶解,使得水滴在结冰前己经遭到污染,覆冰后导电率较高。 国网山西省电力公司检修分公司山西省太原市 030032 摘要:一般来讲,覆冰往往在寒冷的冬季发生,大气中污秽物质在与水气融合后在覆冰季节聚集在绝缘子表面,其方式主要有两种:一是污秽物在覆冰前己经在绝缘子表面沉积;二是大气中导电的微小粒子等污秽物质在悬浮水汽冻结前己经溶解,使得水滴在结冰前己经遭到污染,覆冰后导电率较高。后者水滴冻结过程中溶解的导电杂质还具有“晶释效应”,即水中杂质在冻结过程中被排释到晶体表面。不论何种聚集方式,融冰过程中,杂质中的导电物质都会快速地融入水膜,进而导致融冰或冰面的水膜导电率提高,绝缘子串的闪络电压降低。而冰凌桥接还可以改变电压分布,最终导致冰闪电压降低,这样施加电压后放电将从高电位向低电位移动,可在高压端的第一片绝缘子起弧,电弧逐渐发展导致绝缘子串闪络。因此,污秽的严重程度是影响覆冰水导电率的重要因素。 关键词:500kV;架空;输电线路;微气象;冰山故障;分析 引言:覆冰即是在寒冷的天气下,水、雾会结成冰块覆盖在电路线上。大气污秽物质与水气融合再被冷空气结冰聚集在绝缘子表面,有两种方式:一是污秽物先是在绝缘子的表面沉积,到后面才覆冰。二是污秽物质在冰冻前就被空气中水分子等等给溶解了,水中有许多溶解过的污染物质,使得这些水成为离子水,冰冻以后的导电率会变高很多。水滴冻结过程中溶解的导电杂质还具有“晶释效应”,不管什么样的聚集方式水的杂质在冻结的过程都会被排出晶体外面,融冰之后,杂质的导电物质也会快速进入水膜,导致水膜的导电率提高,绝缘子串的闪络电压降低。其中还有一个改变电压分布的过程叫冰凌桥,会直接导致闪络电压降低。施加电压后电流可以从高电压向低电压移动。因此,覆冰水导电率会受到污秽严重程度的影响。 1.500kV输电线路微气象区外绝缘防冰闪实际应用案例 2002年,葛双二回“588”段进行了“5+1”插花改造实验,对232#,233#,233+1三基杆塔绝缘子串进行了防冰闪改造,234#保留原绝缘配置,考虑到235#是耐张塔且跳线绝缘子串较长,未改造。2008年初,雨雪冻天气,使得该线段受到12天的持续覆冰天气,导致该段时间内出现两次闪络。2008年3月,为了增大绝缘子防污性能,对该段进行了所有玻璃、瓷绝缘子喷涂P RTV涂料,但2009年11月份,再次出现冰闪跳闻,说明该改造效果不理想,在运行中发现,虽然该方法增强了防污能力,但是降低了防冰能力。 2.冰闪形成的主要原因 绝缘子串发生冰闪主要是因为在积雪、覆冰后,冰面保持上下贯通,含有大量杂质的冰雪在融化时,会因为冰释现象将杂质集中到表面,从而导致绝缘子表面的绝缘性能下降,当含有杂质的冰雪融水自上而下流淌时,甚至还在冰雪覆盖的状态下,覆冰表面就会出现局部低阻带,形成一条连续低阻通道,最终引起绝缘子串在工频电压作用下沿覆冰表面闪络。 3.绝缘子融冰闪络电压梯度的影响 3.1晶释效应的影响 晶释效应即是在水中杂质在冻结过程中被排出到晶体表面,是污秽杂质在冻结过程中的一种析出不发生化学变化的物理过程。在冰雪融化的时候,会有大量的杂质融在水中,增高加了冰水中的导电微粒,使得绝缘子串的电压梯度急剧下降,电压的状态被改变。而我们在实践电压的过程中,电压从高电位到低电位形成电流可能会形成电弧,这样将会严重影响输电的安全性,送电的质量也不能得到保证。 3.2串间距的影响 一是如果并联布置与绝缘子串的间距不远,绝缘子串会和并联布置内侧表面的电流相互影响,这样会直接影响覆冰的分布。二是内侧的水流速度体积一般都快于外侧的水流,就玻璃或者瓷绝缘子来说,迎风面积往往会大于复合绝缘子。特别是当中心距离相同的时候,复合绝缘子的影响会更加强烈。所以我们可以得出结论,双联绝缘子比单串覆冰严重很多。三是并联布置的绝缘子可以让冰凌生长时期的尖端与空气间隙大幅度缩小,这样尖端附近的电场因此可以发生畸变,进而导致闪络电压下降。而且双串并联布置为闪络电流提供了许多放电路径,放电概率被大大增加。 3.3伞裙的影响 导致绝缘子覆冰闪络的主要原因之一是伞裙被冰棱桥接导致爬距失效。伞裙被冰棱桥接导致爬距失效通过降低闪络梯度,进而引起冰闪的发生。当我们处在覆冰过程之中,需要采用相应的解决措施来阻挡冰棱桥接,避免因此而引发的故障,用来降低覆冰闪络的覆盖范围。解决方法:我们可以使用插花的方法来解决该问题。覆冰绝缘子最低的交流闪络电压会随着串长或者绝缘子片数有所改变,我们发现长串绝缘子通常覆冰率比短串绝缘子要高的多,比短串绝缘子会产生更多的融水,水膜也会更厚一些。这可能直接导致多个电弧的产生,漏电的可能性大大增加,冰闪事故发生几率也有所提高。 4.500kV架空输电路微气象区防冰闪故障技术措施效果 4.1大小盘径交替分布 这项技术是由前文的插花改造技术进化演变而来的,我们通过阻断冰棱桥接来提高覆冰绝缘子串的闪络梯度,降低事故发生的概率。首先,我们可以使用大盘径绝缘子形成的保护对暴风雨雪进行遮挡作用,可以阻绝这些恶劣天气对线路的影响,能够在积雪和覆冰与绝缘子片中间形成一个只有空气的断层面,这样可以阻断他们上下相连,冰闪几率的发生大大减小。具体实际例子:2002年的葛双二回588段进行了的5+1插花改造,我们仔细看改造试验的效果,发现这个措施确实有效的阻断了绝缘子的冰柱连续桥接。但是我们从另外一个方面细看,改造运行的过程中,还是出现了许多闪络事故,效果并不理想,比如2008年的冰闪连续跳闸事故时有发生。 4.2喷涂新材料的改造 近年来,科学新研究了一种叫做PRVT的材料,这是一种被动的防冻措施,我们人为将涂防护材料涂上去,希望能够阻绝外部对内部的影响。PRVT的主要作用是尽可能减小冰的附着力,使覆盖在线路上的冰很容易的被除去甚至可以让冰自动脱离。但是通过在绝缘子表面涂新型材料来看,表面上是可以高效的降低绝缘子表面附着力,可是治标不治本,病源头依然没有得到改善。实际效果运行过程中,我们发现,虽然电路确实干净了,防污去杂质的效果确实也达到了,但是我们从后来运行的冰闪跳闸事故中发现,改造效果依然没有明显的变

输电线路气象监测装置技术规范2015623

输电线路气象监测装置 TLKS-PMG-WT 产品别称:输电线路的微气象远程监测系统 产品简介 我国的国土面积排在世界第三位,不仅仅是大,也因为版块、地理位置、经纬度的原因,导致气候是世界上最复杂多样的国家之一。不同的地形地貌,多样的气候,给中国增添了不一样的魅力,但有好的同时,也有一定的负面影响,那就是多样的气候,给分散在全国各地的输电线路带来了严峻的考验。深圳市特力康科技有限公司针对这一现象,专门研发生产出输电线路气象监测装置,对附近的微气象进行实时的监测,有效预防问题的发生。 产品原理 深圳市特力康科技有限公司研发生产的输电线路气象监测装置,通过对温度、气压、风向、湿度风速等气象参数的采集,把采集的数据和变化的情况,利用3G/GPRS/EDGE/CDMA1X同步到分析系统,系统会根据送过来的参数,进行统计分析,然后存储起来,并自动生成报表、图表等直观图给用户参考。当有异常出现,系统会自动报警,提醒管理人员采取预防措施。 功能特点 1、前端探测器工业级别,使用寿命长,质量好。 2、可将温度、风速、气压等参数生成曲线报表,提供多功能查询,鼠标箭头同步温度显示。 3、利用运营商已有的3G/GPRS/EDEGE/CDMA1X网络构建远程数据传输通道,实现输电线路在线监测系统监控中心可以实时监测远端现场的数据. 4、前置机子系统模块可以有效的连接现场系统,获得数据并实现数据存储

/转发到输电线路在线监测系统. 5、系统采用了多层屏蔽技术建造,机壳及传感器外壳采用防磁金属材料,有效屏蔽电磁干扰.数据传输线缆采用3层屏蔽室外线缆,各种接头采用金属航空头,屏蔽、防水、防尘、连接可靠.极强的抗干扰、抗雷击、确保系统运行稳定可靠. 6、防雷及防线路闪络设计,机壳经过杆塔与大地连接,各种传感器全部采用防雷器件. 7、系统采用低功耗设计,动态调整设备功耗达到节电要求. 9、采用系统接地抗干扰设计,数据采集信号双端差分输入,模拟信号及数字信号全部采用严格的工业过程优化控制技术,可确保数据采集的准确和可靠. 技术参数 1、气温40℃~+50℃;±0.5℃、 2、相对湿度 0~100%;±4% 3、风速 0~60m/s;±(0.5+0.03V)m/s,V为标准风速值 4、风向 0~360°;±5° 5、气压 550hPa~1060hPa;±0.3hPa 6、雨量 0~4mm/min;±0.4mm 7、光辐射 结语 深圳市特力康科技有限公司自主研发生产的输电线路气象监测装置,是多功能、综合性的监测设备,可以实时的监测输电线路附近的气象参数,应用面广,

气象观测场技术要求

气象观测场技术要求-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

环境条件要求 地面气象观测场必须符合观测技术上的要求。 (1) 地面气象观测场是取得地面气象资料的主要场所,地点应设在能较好地反映本地较大范围的气象要素特点的地方,避免局部地形的影响。观测场四周必须空旷平坦,避免建在陡坡、洼地或邻近有铁路、公路、工矿、烟囱、高大建筑物的地方。避开地方性雾、烟等大气污染严重的地方。 地面气象观测场四周障碍物的影子应不会投射到日照和辐射观测仪器的受光面上,附近没有反射阳光强 气象观测场 的物体。 (2) 在城市或工矿区,观测场应选择在城市或工矿区最多风向的上风方。 (3) 地面气象观测场的周围环境应符合《中华人民共和国气象法》以及有关气象观测环境保护的法规、规章和规范性文件的要求。 (4) 地面气象观测场的环境必须依法进行保护。 (5) 地面气象观测场周围观测环境发生变化后要进行详细记录。新建、迁移观测场或观测场四周的障碍物发生明显变化时,应测定四周各障碍物的方位角和高度角,绘制地平圈障碍物遮蔽图。 (6) 无人值守气象站和机动气象观测站的环境条件可根据设站的目的自行掌握。 硬件设施要求

(1) 观测场一般为25m×25m的平整场地;确因条件限制,也可取16m (东西向)×20m(南北向),高山站、海岛站、无人站不受此限;需要安装辐射仪器的台站,可将观测场南边缘向南扩展10m。 (2) 要测定观测场的经纬度(精确到分)和海拔高度(精确到0.1米),其数据刻在观测场内固定标志上。 (3) 观测场四周一般设置约1.2m高的稀疏围栏,围栏不宜采用反光太强的材料。观测场围栏的门一般开在北面。场地应平整,保持有均匀草层(不长草的地区例外),草高不能超过20厘米。对草层的养护,不能对 气象观测场 观测记录造成影响。场内不准种植作物。 (4) 为保持观测场地自然状态,场内铺设0.3-0.5m宽的小路(不得用沥青铺面),人员只准在小路上行走。有积雪时,除小路上的积雪可以清除外,应保护场地积雪的自然状态。 (5) 根据场内仪器布设位置和线缆铺设需要,在小路下修建电缆沟(管),电缆沟(管)应做到防水、防鼠,便于维护。 (6) 观测场的防雷设施必须符合气象行业规定的防雷技术标准的要求。场内仪器布置 观测场内仪器设施的布置要注意互不影响,便于观测操作。具体要求: (1) 高的仪器设施安置在北边,低的仪器设施安置在南边;

地面气象观测规范 (1-3)

第一编总则 第1章地面气象观测组织工作 气象观测是气象业务工作的基础。地面气象观测是气象观测的重要组成部分,它是对地球表面一定范围内的气象状况及其变化过程进行系统地、连续地观察和测定,为天气预报、气象情报、气候分析、科学研究和气象服务提供重要的依据。 地面气象观测是每个气象站的基本任务之一,必须严肃、认真、负责地做好。 由于近地面层的气象要素存在着空间分布的不均匀性和时间变化上的脉动性,因此地面气象观测必须具有代表性、准确性、比较性。 代表性——观测记录不仅要反映测点的气象状况,而且要反映测点周围一定范围内的平均气象状况。地面气象观测在选择站址和仪器性能,确定仪器安装位置时要充分满足记录的代表性要求。 准确性——观测记录要真实地反映实际气象状况。地面气象观测使用的气象观测仪器性能和制定的观测方法要充分满足本规范规定的准确度要求。 比较性——不同地方的地面气象观测站在同一时间观测的同一气象要素值,或同一个气象站在不同时间观测的同一气象要素值能进行比较,从而能分别表示出气象要素的地区分布特征和随时间的变化特点。地面气象观测在观测时间、观测仪器、观测方法和数据处理等方面要保持高度统一。 本规范是从事地面气象观测工作的业务规则和技术规定,观测工作中必须严格遵守。 地面气象观测仪器和业务软件的技术、操作手册是对本规范的必要补充,编制时必须以本规范为依据,其内容不得与之相违背。地面气象观测人员在认真贯彻执行本规范的同时,也要熟练掌握地面气象观测仪器和业务软件的技术、操作手册中的有关内容,确保正确顺利地完成地面气象观测任务。 本规范的制定、修改和解释权属国务院气象主管机构。 1.1 观测站的分类以及观测方式和任务 1.1.1 观测站分类 地面气象观测站按承担的观测和作用分为国家基准气候站、国家基本气象站、国家一般气象站三类,可根据需要设置无人值守气象站。承担气象辐射观测任务的站,按观测项目的不同分为一级站、二级站和三级站。 国家基准气候站——简称基准站。是根据国家气候区划,以及全球气候观测系统的要求,为获取具有充分代表性的长期、连续资料而设置的气候观测站,是国家气候站网的骨干。必要时可承担业务试验任务。 国家基本气象站——简称基本站。是根据全国气候分析和天气预报的需要所设置的地面气象观测站,大多担负区域或国家气象信息交换任务,是国家天气气候站网的主体。 国家一般气象站——简称一般站。主要是按省(区、市)行政区划设置的地面气象观测站,获取的观测资料主要用于本省(区、市)和当地的气象服务,也是国家天气气候站网的补充。 无人值守气象站——简称无人站。是在不便建立人工观测站的地方,利用自动气象站建立的无人气象观测站,用于天气气候站网的空间加密,观测项目和发报时次可根据需要而设定。