微机五防系统的现状及探讨

微机五防系统的现状及探讨
微机五防系统的现状及探讨

微机五防现状及发展探讨

作者:常青

1.微机五防的现状

微机五防装置经过近十几年的发展,已被广大的电力系统的用户所接受, 在高电压等级(110kV以上)防误闭锁市场,微机五防已成主流产品。生产微机五防的厂家不断增加,产品的种类越来越多。但就目前国内微机防误产品使用情况来讲,各类装置在基本原理上都是大同小异,区别在于实现方法的不同,也就是产品结构的不同。可以归纳为以下几个分类:

单元电气间隔闭锁型

单元电气间隔闭锁是指将一个电气回路的电气设备断路器、刀闸、接地刀闸(电动操作)等的操作闭锁,集成在一个小型微机装置内,其闭锁逻辑只考虑本回路内电气设备的逻辑闭锁。而对于公用回路的闭锁,如双母线倒母线操作、旁带等公共操作闭锁,则独立组成一个装置。然后将这些装置组成一个网络,就构成了一个网络型单元电气间隔的防误闭锁系统。这种闭锁方式只适用于主要电气设备均为电动操作的场合。手动操作设备不做任何闭锁。实际上是一种不完善的闭锁。

常规微机五防闭锁装置

这类装置是通过早期开发、不断完善补充、运行可靠、价格较低的成熟装置。大体上分为两种类型。

第一种为计算机式五防闭锁装置:

这种模式为在计算机(工控机或商用PC机)上,运行五防闭锁软件, 根据操作票内容在计算机上模拟预演,正确后将操作票传送给电脑钥匙,操作人员根据电脑钥匙显示内容逐项操作,操作完成后向计算机回传,计算机即刷新设备状态,记忆设备新状态。计算机也可以和监控接口,共享设备状态信息。

当然,这种模式也可作为集控站五防工作站或受控站五防子系统配置,驱动遥控闭锁、利用监控操作实现防误闭锁。

第二种为五防闭锁模拟屏模式:

这种模式又分为三种类型:

其一是只有五防闭锁模拟功能的模拟屏:这是早期采用的模式,现在仍在使用,其特点是屏上的模拟器件多为手动旋钮式,水平为断开,垂直为接通。屏内配置工控主板,程序固化,可靠性能满足要求,功能单一。

其二是灯光在线触摸操作式模拟屏:这类五防闭锁模拟屏,除防误模拟功能外,还有返回屏功能,与监控接口后可在模拟屏上在线显示电量参数和设备状态。这类装置可靠性高、扩展方便、显示清晰。

其三是灯光在线触摸式综合操作屏,具有灯光在线功能。能够实现灯开关控制操作(通过网络或独立智能单元)、五防模拟(含动态仿真模拟)、信号返回(模拟量、开关量、闪光报警)、监控主站功能的三屏合一式模拟屏。对大型厂站更显重要,因为这种模拟屏具有多种备用操作模式,当监控主机或监控网络或软硬件故障时,可作为监控主站使用,特别有利于重大事故处理。

网络在线型闭锁装置

网络在线型闭锁装置的实现方法大同小异,但结果及利弊却大不相同。

类型1:这种方案是在每个电气设备上装设一套由单板机控制的闭锁单元,自己采集相关的电气参数、设备状态及实现闭锁的锁具,然后通过网络将各电气设备上的闭锁单元接入中央管理机,组成一个五防闭

锁系统。这类装置将大量电子元器件构成的闭锁单元装于户外电气设备上,维护困难,可靠性很难保证,价格高,实际应用较少。

类型2:由各种不同功能的电控锁组成的网络在线闭锁装置,其构成方式与类型1大同小(下转第2版)(上接第1版)异。大量的使用经验证明,锁具的可靠性是制约闭锁装置推广应用的关键。由大量电子器件和复杂的机械元件构成的电控锁,其可靠性是难于保证的。有些产品甚至将一些极其简单的网门锁、临时地线锁也开发成电控锁。这些锁具实际并不适应于盐雾、湿热、气体腐蚀等环境中运行。

类型3:遥控闭锁装置加常规五防闭锁构成的网络在线系统, 也称综合式网络闭锁装置。这种类型的装置完全是根据国家电网公司《防止电气误操作装置管理规定》的要求研制的产品。其特点是:接点串联闭锁、操作双机控制、操作权确认、冷备用闭锁、远方与就地闭锁装置合一,手动就地操作设备,采用最简单的挂锁,既不需另敷电缆,安装又简单。这类装置远方操作时,首先进行五防闭锁模拟,正确后,遥控闭锁接点接通遥控分合闸回路然后按正常监控操作程序操作即可,对手动操作设备,向电脑钥匙传送操作票,运行人员即可到现场按顺序操作,操作完成后在现场或受控站由电脑钥匙向五防主机回传, 即完成了一次操作。这种模式可靠性高、安装维护方便、价格适中,受到普遍肯定。

类型4:是一种操作过程无线网络结构型式,由于短程无线通信网络式装置一般只适用于有人值班站,而且受到通信距离限制,在现场还要设若干个基站,由于无线通信的可靠性及射频干扰等问题,尚未被广泛接受。

操作票专家系统

操作票专家系统是微机防误装置的重要辅助工具,取代人工开票、实现操作票管理等功能。尽管开发思路不同,甚至理论上有较大差别,但操作票专家系统要实现的功能是相同的,只是这个系统使用是否方便、简捷、适用性是评价专家系统良莠的标准。操作票专家系统固然可以开具操作票、打印操作票、实现操作票管理等,目前它只是五防闭锁系统的一个配合使用软件,尚不能做为一个独立的五防闭锁装置使用。

2.产品厂家的选择问题

目前国内生产微机防误闭锁装置的制造厂家多达十几家,规模大小不一,产品的定位,成熟度,性能,可靠性,价格等方面存在很大的差异。

在微机防误闭锁领域,竞争主要体现为品牌、技术、服务及能否具有提供完整解决方案能力的竞争。由于该领域专业性非常强,规模相对较大的少数几家微机防误闭锁产品生产企业占有市场主要份额。主流厂家基本上只有3,4家,产品的结构原理基本相同。

由于微机防误装置是一种专用工业产品,用户集中,产品更新换代周期长,一般为七到八年,此外由于微机五防产品不同其它电力自动化设备,在运行过程中,往往因为运行方式变化,闭锁逻辑更改等方面的原因,需要厂家的维护能快速及时,保证产品的正常运行。为此产品制造厂家需要投入很大的资源建立产品售后维护网络,这并非所有厂家都可以做到。

另外微机五防产品运行使用要求稳定可靠,这和厂家的技术实力、研发投入及经验积累成正比关系。一些小规模的厂家往往达不到这些要求。

3.关于五防装置的“大包”

微机五防装置的招标定货中出现了一种“大包”现象值得考虑,即定货不是直接与五防厂家签定合同,而是由综自厂家独家承包后,再由综自厂家向五防厂家二次定货。这样带来多方面的问题,大包涉及三方利益,使各方关系复杂化。

首先大包的一方为追求利润的最大化,除非用户指定厂家,否则往往只关心价格,忽略产品的先进性,实用性,可靠性等方面的要求,选择的产品性能大打折扣。微机五防虽然是一种自动化产品,但术业有专攻,属于一种专业厂家生产的专业细分产品,用户如果自主选择在本领域最成功的产品,这样会减少大包对产品选择的影响。

4. 关于五防与综自系统通信问题

从技术的角度上看,实际没有什么难点,只是被一些厂家人为渲染而增加神秘性;只要大家遵循国家标准规约,接口是非常简单的,如果接口双方能够本着为用户着想,积极配合,实际上没有什么问题。

再者,售后服务工作的环节增加,五防厂家往往很难做到维护的及时、准确,从而影响到整个系统的运行质量。

因而在选择微机五防产品时应在价格,性能,售后服务等方面综合考虑,选择实力较强产品供应商,

而不仅仅关注价格,招标方式上采用大包方式需慎重考虑。否则,在产品的生命期中如何保证微机五防装置的正常运行将成为头痛的问题。

5.微机五防产品的发展

一个产品的未来发展可谓是仁者见仁,智者见智。

但有一点是肯定的,即微机五防产品的发展必须适应电力自动化技术的发展,否则将被淘汰。归纳起来有以下几点看法:

防误闭锁系统应该是监控系统相对独立的子系统,所有监控系统对电气设备的操作均应经过防误闭锁,这是不言而喻的。之所以把防误系统做为监控的子系统,而且是联系紧密的子系统,是因为监控系统对电气设备的任何操作,首先要通过模拟预演,正确后开放操作条件,然后由监控按正确程序操作,即使是电气逻辑闭锁这个步骤是必需的。反过来讲防误系统的正确五防判断又是依赖于防误与监控接口取得正确的设备状态信息。同时监控系统的正确操作,又是以五防判断为前提的。

新建220~500kV变电所和大型发电厂由于大都采用计算机监控系统,加上一次电气设备可靠性较高,一般应采用电气单元闭锁加微机防误装置的方案。同时应配置五防工作站,五防工作站与工程师站合用。这种模式既解决了遥控操作的闭锁,又可使用简单的闭锁锁具,达到远方就地操作有完善闭锁。任何复杂的锁具包括网络在线锁,超级防空锁和其它由复杂机械电子器件构成的锁具均不宜在超高压站和无人值班

站采用,这些锁具可靠性低,维护工作量大,特别是超高压厂站就地闭锁内容相对要少的多。

对于中小型厂站,今后会以采用计算机监控实现无人值班站为主,当地监控和防误装置应综合考虑,只装设挂墙式综合操作屏取代后台设备,综合操作屏提供计算机接口供现场保护调试用。这是一举多得的方式。

随着集控站和无人值班站越来越多,集控站防误系统应具有一机多站,一站多用,站间闭锁与监控系统联合紧密的防误系统,集控站应配置专用的五防工作站,受控站监控与五防合一。近期一段时间的集控站由于常规闭锁受控站较多,宜采用五防与监控相对独立的闭锁方案较为合适。

遥控操作闭锁系统应尽快组织推广,特别在大型厂站,遥控闭锁系统做为防误的一个子系统,与监控系统相对独立,而且遥控闭锁的执行单元应与监控执行单元由两个系统分开启动,也就是双机系统。另一方面遥控闭锁的执行单元,网络正常运行时应具有完善的电磁兼容能力。

有人值班厂站原则上不应再装设控制屏,应采用三屏合一综合操作屏;对重要厂站也可装设综合操作屏,一方面作防误装置使用,另一方面作为后台系统的备用操作手段;对于有人值班大型厂站远方监控改造时,采用符合操作屏的闭锁方式十分理想。

原则上不采用电磁类锁具,就地操作设备(包括电动操作设备就地操作箱)应采用经过实践考验的机械编码挂锁为主;中小型厂站的闭锁锁具应采用无限编码和无线采码类锁具,以适应将来集控的改造。

操作票专家系统是实现操作票管理标准化,打印操作票,解决二次设备工作状态与防误的关键系统,全国研制单位不少,立论依据多样,但真正应用于工程的,只有少数几个,加快完善专家系统是今后需要解决的问题。⊙

微机五防系统使用及维护说明

目录 WFBX系统使用说明 (2) 系统启动 (2) 预演模拟 (3) 预演开票 (4) 传票及存票、调票及执行票操作 (6) 系统退出 (7) WFBX系统维护说明 (7) 图形编辑 (7) 参数设置 (8) 规则库编写 (10) 操作术语维护 (10) 用户管理 (12) 锁具维护 (13) 系统重装步骤 (15)

WFBX系统使用说明 系统启动 方法一:开启五防机,五防系统即随机启动。 方法二:在桌面快捷图标中找到“五防系统”快捷方式,鼠标双击即可运行五防系统。 方法三:进入“我的电脑”,依次进入C:\Fjnt\bin\ ,找到FjFace.exe 程序鼠标双击即可运行五防系统。 进入五防系统后,界面如下: 挂牌操作: 系统启动或开票预演时,均可使用挂牌功能,即用鼠标右击选择挂牌菜单,选择需挂牌的选项。其中前四个可以直接选,其他的在其他菜单中选择。

预演模拟 方法一:进入五防系统界面后,从系统菜单栏“五防操作”下拉条选项中选中“开始预演”,进入预演选项框,依次选择两个不同人名(一个操作员,一个监护员)并分别输入密码后即可 开始预演模拟操作。 方法二:进入五防系统界面后,点击快捷工具栏 中的图标,依次选择两个不同人名(一个操作员,一个监护员)并分别输入密码后即可开 始预演模拟操作。 方法三:进入五防系统界面后,鼠标右键在图形界面空白处点击,出现右键快捷菜单,选择操作票预演→开始预演,依次选择两个不同人名(一个操作员,一个监护员)并分别输入密码 后即可开始预演模拟操作。

注意:进入预演模拟前,全图设备一定不能处于人工强制对位状态,否则系统将不允许进入模拟开票状态。所以在此之前,请检查快捷工具栏 中的图标未处于凹下去的状态,确保其在凸起状态,保证全图的自动刷新。 进入开票预演的界面如下: 预演开票 方法一:将鼠标置于要进入预演的设备上,待鼠标呈现手形图状后,鼠标右键点击出现快捷菜单,选择“五防操作→五防合(分)”,操作票窗口上即会出该操作票项。 方法二:将鼠标置于要进入预演的设备上,待鼠标呈现手形图状后,鼠标左键点击相应设备,操作票窗口上即会出该操作票项。 附注:对于系统中本站使用到的常用快捷工具栏作用说明如下:

电力系统继电保护技术的现状及发展趋势探析 余松涛

电力系统继电保护技术的现状及发展趋势探析余松涛 发表时间:2018-04-13T11:44:13.643Z 来源:《电力设备》2017年第31期作者:余松涛 [导读] 摘要:电力领域的深化改革,对电力企业的发展也提出了更大挑战,不仅要满足实际的用电需求,还要在电力系统的运行效率以及服务质量上有效提高。 (囯网孝感供电公司电力调度控制中心湖北孝感 432000) 摘要:电力领域的深化改革,对电力企业的发展也提出了更大挑战,不仅要满足实际的用电需求,还要在电力系统的运行效率以及服务质量上有效提高。本文主要就电力系统继电保护的作用以及要求简要阐述,然后对电力系统继电保护技术发展现状和发展趋势详细探究。 关键词:电力系统;继电保护技术;现状;发展趋势;探析 导言 如今社会以电力为主要能源,为保证电力系统的正常运行,同时也是为了适应不断发展的电力系统,继电保护技术的研究应当引起人们的重视。现通过回顾我国继电保护技术的发展过程,对比当今社会继电保护技术的状况,对继电保护技术未来的发展方向做一些分析。 1电力系统继电保护的作用以及要求 1.1电力系统继电保护的作用发挥 电力系统继电保护的技术应用,有着积极作用发挥,对电力系统的整体运行安全有着保障作用,能有效促进电力系统稳定运行。电力系统运行的故障问题出现是多方面原因造成的,继电保护技术的应用就能对运行故障问题有效解决,并且不需要相应员工的操作,大大提高了工作效率。继电保护技术的应用对电力系统运行不影响基础上,能对电力系统中的故障有效消除,以及能及时性的发出警报信号,这样就为电力系统的故障解决打下了基础。 1.2电力系统继电保护的主要要求 电力系统中继电保护技术的应用要按照相应的要求进行,在故障的选择方面继电保护技术的辨别能力比较突出,对故障和非故障的选择能进行自主的判断。继电保护技术的应用要能在相应的工作范围当中,对电力系统正常的运作加以保障。电力系统某环节发生故障,继电保护技术均衡及时有效做出反应,对故障问题环节及时切断,这样就能对电力系统的正常运行得以保障。在对电力系统实际运行中,要结合故障变化进行反应,对电力系统的整体安全性进行保护。 2电力系统继电保护技术的现状 继电保护随着电力系统的快速发展面临新的挑战,电子、计算机与通信技术的快速发展又为继电保护技术的发展带来新的机会。继电保护技术完成了以下几个发展的阶段。建国后,我国继电保护学科、继电保护设计、继电器制造工业从无到有。20世纪五十年代,我国工程技术人员系统的引进了国外先进的继电保护设备性能和运行技术。20世纪六十年代至八十年代,晶体管继电保护发展迅速,其得到了广泛运用。基于集成运算放大器的集成电路保护已开始研究,到20世纪八十年代末集成电路保护已形成完整系列,逐渐取代晶体管保护。到20世纪九十年代初,集成电路保护的研制、生产、应用发展迅速。基本上取代了晶体管保护,继电保护技术进入了集成电路保护时代。微机相电压补偿式方向高频保护以及正序故障分量方向高频保护相继通过鉴定,采用分相电流差动元件作为主保护的光纤差动保护广泛应用。不同原理、不同机型的微机线路和主设备的研制出来为电力系统提供了新一代性能好、功能完善、可靠性强的继电保护装置。随着微机保护装置的研究,在微机保护软件、算法等方面也取得了很多理论成果。可以说从九十年代开始我国继电保护技术已进入了微机保护的时代。 3电力系统继电保护技术的发展趋势 3.1网络化 信息共享有利于计划的有效进行,在某个错误出现的时候就立即解决,有助于接下来的程序正常运行。如今的继电保护只局限于装置接入处的保护,对于其外部区域出现的故障并不能做出有效地反应。显而易见,未来的继电保护需要进行全系统的控制,把各个部件通过网络平台联系起来,在网络平台上快速分析、处理问题,再将问题解决方案反馈给各个部分。微机强大的数据储存能力与快速处理数据的能力让继电系统的网络化进程加快,但是系统自动处理解决故障的能力也待解决。 3.2装置运行一体化 在整个电路系统中,继电保护装置就犹如人的大脑,在收到各个部分的反馈时,快速、有效做出应对措施。微机的运行其实是独立的,它并不能在故障出现时,进行全系统的处理,完整的控制保护装置应该是一体的,它能将各部分有效联系起来,从而提升电力系统的安全性和可靠性。 3.3智能化 人工智能是针对计算机科学某一方向的研究,它的目的使计算机拥有像人类一样处理问题的能力,如今它也被运用在各个领域。继电系统的智能化对于微机的要求更高,它需要微机处理问题、发现问题的能力更强,微机继电保护运行效率更高,操作也更方便、便捷。CPU以及一些相关部件的性能的大幅度提升,制造工艺又显著提高,这些软实力进一步推动了继电技术智能化进程。继电技术通过与微机技术的结合,功能越来越强大,此方面的发展空间也更大。 3.4通信一体化 用电环境的复杂化和用户需求的多样化,电力系统继电保护面临新的挑战。在实现继电保护的计算机化和网络化的后,要求继电保护技术能够一体化,继电保护和综合自动化紧密结合起来。总个电力系统继电保护装置相当于一台高性能、多功能的电脑,一个智能终端,利用计算机网络技术的集成与资源共享,对整个电力系统进行保护。它可从网上获取电力系统运行和故障的任何信息和数据,也可将它所获得的被保护元件的任何信息和数据传送给网络控制中心或任一终端,在无故障正常运行情况下还可完成测量、控制、数据通信功能。每个微机保护装置不但实现继电保护功能,而且还能变电过程中传输的数据录入计算机系统。被保护设备的电压、电流量在此装置内转换成数字量后,通过计算机网络送到主控室,则可免除大量的控制电缆就能实现电力系统的控制。 结语 随着电力系统的高速发展和计算机技术、通信技术的不断进步,继电保护技术也会随着不断向前发展,不断创新,继电保护系统也将

继电保护期末试卷

`一、判断下列说法是否正确,若有错误请改正(每题2 分,共30 分) 1、负序电压滤过器指输出的三相或单相电压只与输入的三相电压中的正序分量成正比的一种装置。 () 2、电流互感器是供给继电保护、自动装置以及测量仪表电流的电源设备,它的二次侧可以开路运行。() 3、远后备保护是当主保护或断路器拒动时,由本线路的保护来实现的后备保护。() 4、电流保护的接线系数定义为流入继电器的电流与电流互感器一次电流之比。() 5、在小接地电流系统中,某处发生单相接地短路时,母线电压互感器开口三角形的电压不管短路点距离远近,电压基本一样高。() 6、某些整流型功率方向继电器,由于其电压回路具有记忆作用,所以在被保护线路始端三相短路时不存在电压死区。() 7、就阻抗继电器的接线方式而言,对于用作接地短路测量元件的阻抗继电器,原则上应采用线电压、相电流及零序电流补偿的接线方式。() 8、高频闭锁方向保护中,由判断功率方向为正的保护发出闭锁信号,闭锁两侧保护。() 9、变压器励磁涌流中仅含有很大的周期分量,且波形之间出现间断角。() 10、发电机定子绕组任何处发生单相接地故障,基波零序电压的接地保护都能保护到。() 11、无时限电流速断保护是依靠动作时间和动作电流的整定保证选择性的。() 12、三段电流保护中I、II段保护区是稳定的,不随系统运行方式改变。() 13、在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属性短路接地时,零序方向过流保护中的方向元件将拒动。() 14、在变压器中性点直接接地系统中,当系统发生单相接地故障时,将在变压器中性点产生很大零序电压。() 15、系统振荡时,距离II段保护受振荡影响较大,因此要装振荡闭锁装置,在系统振荡时,将该保护闭锁。() 二、简答题(每题5分,共30分) 1、中性点不接地系统单相接地故障有哪几种保护方式?任选一种保护,简单说明原理。 2、说明相差高频保护的工作原理。 3、画出变压器低电压起动的过电流保护交流、直流展开图。 4、引起比率制动式变压器纵差动保护整定计算中不平衡电流的原因有哪些? 5、发电机定子绕组匝间短路故障,中性点有三个引出端时应装设哪种保护?简述原理。 6、发电机应装设哪些保护?(至少五种) 三、分析题(每题10分,共30 分) 1、输电线路方向电流保护的功率方向继电器为LG-11型,采用90°接线方式,且功率方向继电器内角为45°,在保护安装处正方向出口发生AC两相相间短路,短路阻抗角为70°,对A相功率方向继电器,试回答下列问题: (1)功率方向继电器的电流、电压线圈接入的是什么量? (2)写出功率方向继电器动作范围表达式; (3)通过相量图分析功率方向继电器动作行为。 2、输电线路装设距离保护,试分析在保护安装处和故障点间有助增或外汲分支线时,分支系数对距离保护的测量阻抗、保护范围、灵敏度的影响,以及在保护整定计算中怎样考虑这些影响? 3、元件固定连接的双母线电流差动保护,当元件固定连接破坏后,如将图中3QF由Ⅱ组母线转接到Ⅰ组母线,当母线Ⅰ故障时电流分布如何?在图中标出。保护动作情况如何?试说明之。

微机继电保护研究现状及展望

摘要:回顾了电力系统继电保护技术的发展过程,对我国继电保护技术的现状进行了分析和讨论,概述了微机继电保护技术的成就,指出其与传统的继电保护相比所具有的优点。展望了未来继电保护技术的发展方向和前景。 关键词:继电保护运行现状发展前景 1、我国电力系统 继电保护技术的发展现状继电保护技术是随着电力系统的发展而发展的,它与电力系统对运行可靠性要求的不断提高密切相关。熔断器就是最初出现的简单过电流保护,时至今日仍广泛应用于低压线路和用电设备。由于电力系统的发展,用电设备的功率、发电机的容量不断增大,发电厂、变电站和供电网的结线不断复杂化,电力系统中正常工作电流和短路电流都不断增大,熔断器已不能满足选择性和快速性的要求,于是出现了作用于专门的断流装置的过电流继电器。本世纪初随着电力系统的发展,继电器才开始广泛应用于电力系统的保护。这个时期可认为是继电保护技术发展的开端。 自本世纪初第一代机电型感应式过流继电器(1901年)在电力系统应用以来,继电保护已经经历了一个世纪的发展。在最初的二十多年里,各种新的继电保护原理相继出现,如差动保护(1908年)、电流方向保护(1910年)、距离保护(1923年)、高频保护(1927年),这些保护原理都是通过测量故障发生后的稳态工频量来检测故障的。尽管以后的研究工作不断发展和完善了电力系统的保护,但是这些保护的基本原理并没有变,至今仍然在电力系统继电保护领域中起主导作用。 继电保护装置是保证电力系统安全运行的重要设备。满足电力系统安全运行的要求是继电保护发展的基本动力。快速性、灵敏性、选择性和可靠性是对继电保护的四项基本要求。为达到这个目标,继电保护专业技术人员借助各种先进科学技术手段作出不懈的努力。经过近百年的发展,在继电保护原理完善的同时,构成继电保护装置的元件、材料等也发生了巨大的变革。继电保护装置经历了机电式、整流式、晶体管式、集成电路式、微处理机式等不同的发展阶段。 50年代,我国工程技术人员创造性地吸收、消化、掌握了国外先进的继电保护设备性能和运行技术,建成了一支具有深厚继电保护理论造诣和丰富运行经验的继电保护技术队伍,对全国继电保护技术队伍的建立和成长起了指导作用。阿城继电器厂引进消化了当时国外先进的继电器制造技术,建立了我国自己的继电器制造业。因而60年代是我国机电式继电保护繁荣的时代,为我国继电保护技术的发展奠定了坚实基础。 自50年代末,晶体管继电保护已在开始研究。60年代中到80年代中是晶体管继电保护蓬勃发展和广泛采用的时代。在此期间,从70年代中,基于集成运算放大器的集成电路保护已开始研究。到80年代末集成电路保护已形成完整系列,逐渐取代晶体管保护。到90年代初集成电路保护的研制、生产、应用仍处于主导地位,这是集成电路保护时代。 国内微机保护的研究开始于70年代末期,起步较晚,但发展很快。1984年我国第一套微机距离保护样机在试运行后通过鉴定并批量生产,以后每年都有新产品问世;1990年第二代微机线路保护装置正式投入运行。目前,高压线路、低压网络、各种主电气设备都有相应的微机保护装置在系统中运行,特别是线路保护已形成系列产品,并得到广泛应用。我国在2000年220kV及以上系统的微机保护率为43.99%,线路微机保护占86%,到2003年底,220kV以上系统的微机保护已占到70.29%,线路的微机化率达到97.6%。实际运行中,微机保护的正确动作率要明显高于其他保护,一般比平均正常动作率高0.2~0.3个百分点。国产微机保护经过多年的实际运行,依靠先进的原理和技术及良好的工艺已全面超越进口保护。从80年代220KV及以上电压等级的电力系统全部采用进口保护,到现在220KV系统继电保护基本国产化,反映了继电保护技术在我国的长足发展和国产继电保护设备的明显优势。

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

继电保护技术发展及前景

继电保护技术发展及前景 摘要本文回顾了电力系统继电保护技术的历史发展过程,阐述了电力系统继电保护的作用,提出继电保护系统正常运作的基本要求。对我国继电保护技术的现状进行了分析和讨论,概述了近几年继电保护技术的成就,指出其与传统的继电保护相比所具有的优点。展望了我国未来继电保护技术的发展方向和前景。 关键词电力系统继电保护;概括概述;发展前景 前言 所谓继电保护技术就是指研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。 一、继电保护技术的发展现状 与当代其他的新兴科学技术相比,电力系统继电保护是相当古老了,然而电力系统继电保护作为一门综合性科学又总是充满青春活力,处于蓬勃发展中。之所以如此,是因为它是一门理论和实践并重的科学技术,又与电力系统的发展息息相关。它以电力系统的需要作为发展的泉源,同时又不断地吸取相关的科学技术中出现的新成就作为发展的手段。电力系统继电保护技术的发展过程充分地说明了这一论点。 二、继电保护技术的发展史 随着电力系统的出现,继电保护技术就相伴而生。由于继

电保护技术得天独厚,在40余年的时间里完成了发展的4个历史阶段。以数字式计算机为基础而构成的继电保护起源于20世纪60年代中后期。60年代中期,有人提出用小型计算机实现继电保护的设想,但是由于当时计算机的价格昂贵,同时也无法满足高速继电保护的技术要求,因此没有在保护方面取得实际应用,但由此开始了对计算机继电保护理论计算方法和程序结构的大量研究,为后来继电保护的发展奠定了理论基础。我国从70年代末即已开始了计算机继电保护的研究,高等院校和科研院所起着先导的作用。60年代中期到80年代中期是晶体管继电保护蓬勃发展和广泛采用的时代。随着微机保护装置的研究,在微机保护软件、算法等方面也取得了很多理论成果,到80年代末集成电路保护已形成完整系列,逐渐取代晶体管保护。90年代,电力系统继电保护技术发展到了微机保护时代,也是继电保护技术发展历史过程中的第四代。1984 年原华北电力学院研制的输电线路微机保护装置首先通过鉴定,并在系统中获得应用,揭开了我国继电保护发展史上新的一页,为微机保护的推广开辟了道路。在主设备保护方面,东南大学和华中理工大学研制的发电机失磁保护、发电机保护和发电机,变压器组保护也相继于1989、1994年通过鉴定,投入运行。从此以后,不同原理、不同机型的微机线路和主设备保护各具特色,为电力系统提供了一批新一代性能优良、功能齐全、工作可靠

《继电保护》(高级)试卷答案1解析

(11-059) 电力职业技能考试 <<继电保护>>高级工理论模拟试卷1(答案) 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共23题) 1.(La3A1046).三个相同的电阻串联总电阻是并联时总电阻的( )。 (A)6倍;(B )9倍;(C)3倍;(D)1/9。 答案:B 2.(La3A2049).两只额定电压相同的灯泡,串联在适当的电压上,则功率较大的灯泡( )。 (A)发热量大;(B )发热量小;(C)与功率较小的发热量相等;(D)与功率较小的发热量不等。 答案:B 3.(La3A3052).全波整流电路如图A-1所示,当输入电压u 1为正半周时,( )。 图A-1 (A )V1导通,V2截止;(B)V2导通,V1截止;(C)V1、V2均导通;(D)V1、V2均截止。 答案:A 4.(La3A5056).D 3-?型单相相位表的象限选择开关切换的是( )。 (A)电流;(B )电压;(C)电流和电压;(D)以上三个答案都不正确。 答案:B 5.(La3A4065).有两只电容器,其额定电压U e 均为110V ,电容量分别为C 1=3μF ,C 2=6μF ,若将其串联接在220V 的直流电源上,设电容C 1、C 2的电压分别为U 1、U 2,则( )。 (A )U 1超过U 2;(B)U 1、U 2均超过U e ;(C)U 2超过U e ;(D)U 2超过U 1。 答案:A 6.(Lb3A1172).电力系统发生振荡时,振荡中心电压的波动情况是( ) 。 (A)幅度最大;(B)幅度最小;(C)幅度不变;(D)幅度不定。 答案:A 7.(Lb3A1175).某输电线路,当发生BC 两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( )。 (A) I U U ···===A B C 00;(B) U I I ··· ===A B C 00; (C ) I I I U U ·····===A B C B C 0-;(D) I I I ···==A B C 0。 答案:C 8.(Lb3A2178).相当于负序分量的高次谐波是( )谐波。 (A)3n 次;(B)3n +1次;(C )3n -1次(其中n 为正整数);D.上述三种以外的。 答案:C 9.(Lb3A2181).在短路故障发生后经过大约半个周期的时间,将出现短路电流的最大瞬时值,它是校验电气设备机械应力的一个重要参数,称此电流为( )。 (A)暂态电流;(B)次暂态电流;(C )冲击电流;(D)稳态电流。 答案:C 10.(Lb3A2184).按照部颁反措要点的要求,220kV 变电所信号系统的直流回路应( )。 (A)尽量使用专用的直流熔断器,特殊情况下可与控制回路共用一组直流熔断器;(B)尽量使用专用的直流熔断器,特殊情况下可与该所远动系统共用一组直流熔断器;(C )由专用的直流熔断器供

微机五防系统的现状及探讨

微机五防现状及发展探讨 作者:常青 1.微机五防的现状 微机五防装置经过近十几年的发展,已被广大的电力系统的用户所接受, 在高电压等级(110kV以上)防误闭锁市场,微机五防已成主流产品。生产微机五防的厂家不断增加,产品的种类越来越多。但就目前国内微机防误产品使用情况来讲,各类装置在基本原理上都是大同小异,区别在于实现方法的不同,也就是产品结构的不同。可以归纳为以下几个分类: 单元电气间隔闭锁型 单元电气间隔闭锁是指将一个电气回路的电气设备断路器、刀闸、接地刀闸(电动操作)等的操作闭锁,集成在一个小型微机装置内,其闭锁逻辑只考虑本回路内电气设备的逻辑闭锁。而对于公用回路的闭锁,如双母线倒母线操作、旁带等公共操作闭锁,则独立组成一个装置。然后将这些装置组成一个网络,就构成了一个网络型单元电气间隔的防误闭锁系统。这种闭锁方式只适用于主要电气设备均为电动操作的场合。手动操作设备不做任何闭锁。实际上是一种不完善的闭锁。 常规微机五防闭锁装置 这类装置是通过早期开发、不断完善补充、运行可靠、价格较低的成熟装置。大体上分为两种类型。

第一种为计算机式五防闭锁装置: 这种模式为在计算机(工控机或商用PC机)上,运行五防闭锁软件, 根据操作票内容在计算机上模拟预演,正确后将操作票传送给电脑钥匙,操作人员根据电脑钥匙显示内容逐项操作,操作完成后向计算机回传,计算机即刷新设备状态,记忆设备新状态。计算机也可以和监控接口,共享设备状态信息。 当然,这种模式也可作为集控站五防工作站或受控站五防子系统配置,驱动遥控闭锁、利用监控操作实现防误闭锁。 第二种为五防闭锁模拟屏模式: 这种模式又分为三种类型: 其一是只有五防闭锁模拟功能的模拟屏:这是早期采用的模式,现在仍在使用,其特点是屏上的模拟器件多为手动旋钮式,水平为断开,垂直为接通。屏内配置工控主板,程序固化,可靠性能满足要求,功能单一。 其二是灯光在线触摸操作式模拟屏:这类五防闭锁模拟屏,除防误模拟功能外,还有返回屏功能,与监控接口后可在模拟屏上在线显示电量参数和设备状态。这类装置可靠性高、扩展方便、显示清晰。 其三是灯光在线触摸式综合操作屏,具有灯光在线功能。能够实现灯开关控制操作(通过网络或独立智能单元)、五防模拟(含动态仿真模拟)、信号返回(模拟量、开关量、闪光报警)、监控主站功能的三屏合一式模拟屏。对大型厂站更显重要,因为这种模拟屏具有多种备用操作模式,当监控主机或监控网络或软硬件故障时,可作为监控主站使用,特别有利于重大事故处理。 网络在线型闭锁装置 网络在线型闭锁装置的实现方法大同小异,但结果及利弊却大不相同。 类型1:这种方案是在每个电气设备上装设一套由单板机控制的闭锁单元,自己采集相关的电气参数、设备状态及实现闭锁的锁具,然后通过网络将各电气设备上的闭锁单元接入中央管理机,组成一个五防闭

继电保护试卷

南华大学 电气工程及其自动化专业电力系统继电保护课程 一填空题: 1与常规保护相比,微机保护具有以下特点:()、()()、()、()。 2高频信号有()和()两种工作方式,在这两种工作方式中,以其传送的信号性质为准,又可分为()、()、()三类。 3 电力系统对继电保护的基本要求是有()、()、()、()。 4 对于方向阻抗继电器,当()短路时,故障线路母线上的残余电压将为() 此时将在()有一段死区。为了减小和消除死区,常采用以下两种措施()、( )。 5 阶段式电流保护指的是以下( ) ( ) ( )三段式保护。 6 变压器油箱内部故障包括( )、( )、 ( )。 二问答与计算题: 1为什么要采用自动重合闸?什么叫重合闸的前加速和后加速? 2变压器纵联差动保护在各种情况下的不平衡电流有哪些?并写出减小它们的影响的措施. 3试分析平行线路横差保护的相继动作情况。 4如下图所示网络,已知:X smax=6.6Ω,X smin=4.2Ω,U A=110kv,L AB=35km,L BC=78km,单位长度的电抗为X L=0.4Ω/km,X T=70Ω,K K/=1.3,K K//=1.1,试对保护1进行电流I、II段整定计算。 5如下图所示网络中,各线路均装有三段式距离保护,且均采用0°接线的方向阻抗继电器.

已知线路AB的最大负荷电流I fh.max=400A,,功率因素cosφ=0.9,各线路每公里阻抗Z L=0.4Ω/km,阻抗角φL=70°,电动机的自起动系数K zq=1,继电器返还系数K h=1.2,并设K k/=0.85,K k//=0.8,K k///=1.15,正常时母线最低工作电压取等于0.9U e(U e=110kv).试求,保护1各段的动作阻抗;第II段的灵敏度与第III段的整定时限.

微机五防的应用及.

微机五防 闭锁实施方案 总则: 方案概述 变电站微机五防闭锁装置建设改造,未尽事宜双方另行协商。 1、闭锁范围 产品具备完善的微机防误闭锁功能,对该站要求闭锁的所有设备进行闭锁,达到国家现行有关行业标准和提供的该产品所规定的技术参数及功能特点,对变电站上所有的断路器、刀闸、地刀、临地、网门等设备进行闭锁。 2.遵循的规范和标准 2.1 DL/T687-1999《微机型防止电气误操作装置通用技术条件》 2.2 微机防误装置应满足国家经贸委第 30 号令《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护规定》 2.3 鲁电集团安监〔2007〕182号《山东电力集团公司防止电气误操作安全管理规定》 2.4 微机防误装置均应无条件满足国颁和部颁相关技术标准和工艺标准或规范要求,满足国家电网公司和山东电力集团公司关于防误闭锁的有关规定、标准、规范和反措要求。 3.设备运行的环境条件 3.1 环境温度:户内设备–20℃~60℃ 户外设备–40℃~60℃ 3.2 相对湿度:日平均≤95%,月平均≤90%

3.3 海拔:≤1000 m 3.4 地震能力:地面水平加速度0.2 G,地面垂直加速度0.15 G 4. 设备技术参数 序号名称技术参数 1 装置所需的工作电源交流220V 5A 2 解锁钥匙一次充电可连续解锁点>800闭锁点 3 防误系统识别并控制锁具个数无重码 4 可移动式数字助理器(以下简称掌上 电脑)连续工作时间 >10小时 5 解锁钥匙、电编码锁的抗电强度≥2500V 6 解锁钥匙的使用寿命≥50000次 7 电气编码锁的机械寿命≥10000次 8 电气编码锁的电气寿命≥10000次 9 机械编码锁的抗拉强度>500N 10 机械编码锁的抗剪强度>500N 11 机械编码锁的寿命≥10000次 12 抗干扰性能符合 GB6833-83系列标准 13 抗冲击强度≥6g 5. 系统功能 淄博腾誉电气WFS型微机防误闭锁系统是以计算机及其外围设备为基础、智能防误系统为核心的防止人为因素造成恶性电气误操作事故的计算机监控体系。 WFS型微机防误闭锁系统由软、硬件系统组成:硬件系统包括防误主机(品牌商用计算机)、电脑钥匙、通讯适配器、各类闭锁装置及附件等,软件系统包括智能防误系统软件、智能操作票等软件系统组成。 WFS型微机防误闭锁系统运行方式主要以商用计算机为防误主机,通过各种软件系统模拟预演、智能判断、语言提示、开出典型操作票并对将模拟预演的操作内容发送到智能钥匙,由智能钥匙依次提示操作步骤对现场锁具进行解锁,防

现代继电保护的现状及发展趋势

电力系统微机继电保护的现状及发展趋势 系别机电工程学院 专业班级电气工程及其自动化 学生姓名XXX

学号XXXXXXXXX 目录 目录 (1) 前言 (2) 一、微机继电保护的特点 (2) 二、微机继电保护的发展史 (3) 三、我国继电保护的现状 (4) 四、继电保护的未来发展 (5) 五、结束语 (7)

前言 继电保护技术是向着计算机化、智能化和数据通信一体化的方向发展。随着计算机硬件的快速发展。电力系统对微机保护的要求也在不断的提高当中,继电保护装置应该具有大容量的数据的长期存放的一个空间,这样才能够做到需要的时候快速处理这些数据,:还要有强大的通信能力,这样能够与其他保护和控制的装置来共享所有数据的信息,使得继电保护装置能够具备计算机的所欲功能。为了保证整个电力系统能够安全运行,各个保护单元要能够协调工作,所以,实现微机保护装置的网络化是势在必行的。大量电缆的投资很大,使得二次回路很复杂,但是如果利用数据通信一体化的计算机装置安装保护设备,通过计算机网络可以免除大量的控制电缆。 随着社会的不断发展,继电保护技术的发展也在不断网络化和智能化这对继电保护的技术提出了新的挑战,所以我们要对继电保护装置进行维护来使设备正常运行,从而提高整个电力系统的安全性。 一、微机继电保护的特点 研究和实践证明,与传统的继电保护相比较,微机保护有许多优点,其主要特点如下: 1.改善和提高继电保护的动作特征和性能,动作正确率高。主要表现在能得到常规保护不易获得的特性;其很强的记忆力能更好地实现故障分 量保护;可引进自动控制、新的数学理论和技术,如自适应、状态预测、模糊控制及人工神经网络等,其运行高正确率也已在实践中得到证明。 2.可以方便地扩充其他辅助功能。如故障录波、波形分析等,可以方便地附加低频减载、自动重合闸、故障录波、故障测距等功能。 3.工艺结构条件优越。体现在硬件比较通用,制造容易统一标准;装置体积小,减少了盘位数量;功耗低。

竞争考试试卷(继电保护)

继电保护专业竞争上岗考试试题 (时间2小时) 一、 单项选择题(共30分) 1、按照部颁反措要点的要求,防止跳跃继电器的电流线圈应( A )。 (A )接在出口触点与断路器控制回路之间; (B )与断路器跳闸线圈并联;( C )与跳闸继电器出口触点并联;( D )任意接。 2、直流母线电压不能过高或过低,允许范围一般是( C )。 (A )±3%;(B )±5%;(C )±10%;(D )±15%。 3、在电压回路中,当电压互感器负荷最大时,保护和自动装置的电压降不得 超过其额定电压的( B )。 (A )2%;(B )3%;(C )5%;(D )10%。 4、当系统运行方式变小时,电流和电压的保护范围是( A )。 (A )电流保护范围变小,电压保护范围变大; (B )电流保护范围变小,电压保护范围变小; (C )电流保护范围变大,电压保护范围变小; (D )电流保护范围变大,电压保护范围变大; 5、电流互感器本身造成的测量误差是由于有励磁电流存在,其角度误差是励磁支路呈现为( C )使一、二次电流有不同相位,造成角度误差。 (A )电阻性;(B )电容性;(C )电感性;(D )互感性。 6、在小接地电流系统中发生单相接地短路时,为使电压互感器开口三角电压3U 0为100伏,电压互感器的变比应选用( C )。 A 、UN /3/100/3/ 100 B 、UN /3/100/3 / 100/3 C 、UN /3 /100/3 / 100 / 3 7、关于电压互感器和电流互感器二次接地正确的说法是。 ( C ) A 、电压互感器二次接地属工作接地,电流互感器属保护接地; B 、均属工作接地; C 、均属保护接地; (说明:保护接地是防止一、二次绝缘损坏击穿,高电压窜到二次侧,对人身和设备造成危害。工作接地是指互感器工作原理的需要,保证正确传变。) 8、一台电压互感器变比为 V V KV 1003 1003220,如开口三角绕组CA 两相接反, 正常运行时,开口三角的输出电压为( B )。 A 、100V ; B 、200V ; C 、0V ; 9、关于变压器励磁涌流,下列说法正确的是( C ) A 、励磁涌流是由于变压器电压偏低,磁通过小引起的; B 、变压器励磁涌流中含有大量的奇次滤波,尤以3次谐波为最大; C 、变压器励磁涌流中含有大量的偶次滤波,尤以2次谐波为最大; D 、变压器励磁涌流中含有大量的奇次滤波,尤以5次谐波为最大; 10、小电流接地系统中,当发生A 相接地时,下列说法正确的是( A ) A 、 B ,C 相对地电压分别都升高倍; B 、 B ,C 相对地电压不受影响;

微机五防闭锁功能的实现

微机五防闭锁功能的实现 1、采用的形式:UT-2000IV型微机防误操作。 系统组成:(1)台式计算机或笔记本电脑;(2)传输适配器;(3)UT-2000IV型微机软件;(4)UT-2000IV型主机(内置或外置)(5)电脑钥匙及锁具;(6)具备与监控或调度接口的模块。 2、实现的功能: (1)可安装在PC机,具有投资少、安装简单、升级方便的特点。(2)系统自带图形工具,可以方便接线图的修改,能够定义和添加新的设备类型及画法。 (3)具有完善的闭锁功能,能够对断路器、隔离开关、接地刀闸、临时接地线等实现强制闭锁,不仅能满足基本的五防功能,还要实现旁路母线充电、带路操作、倒母线操作、线路检测验电等闭锁功能。 (4)可以多任务并行操作。 (5)可以对操作票进行追忆,以便事故分析。 (6)有完整的日期操作票记录,可以对历史操作票进行检索统计,可以对设备的合、分闸进行统计。 (7)有严密、完善的用户权限,分级管理功能。可以定义每个操作人员在使用本系统的权限,能够具体到使用哪些设备。 (8)可以与操作票专家系统配合使用。 3、闭锁方式: (1)通过与遥控系统的通讯,可实现闭锁监控系统的遥测操作。

(2)采用电脑编码、开关或者开关闭锁控制器能够闭锁现场或就地操作的断路器。 (3)能够实现小车开关五防闭锁。 (4)能够对设备的检修操作进行五防闭锁。 (5)能够对联动设备进行五防闭锁。 (6)具有电脑钥匙跳步操作功能。 (7)有应急解锁操作功能。 微机低频低压减载装置 1、功能要求:可以实现二段母线双回路的低频、低压自动减载功能。主要保护功能: a、五轮低压减载; b、五轮低频减载; c、电压滑差及负序电压、电压过低闭锁低压减载; d、两轮电压下降较快时的低压加速动作; e、两轮频率下降较快时的低频加速动作; f、频率滑差、频率异常及负序电压、低电压闭锁低频减载; g、PT断线告警; h、故障报文及故障录波,可录取故障前、后各10个周波的数据。 2、技术参数: 2.1.1 机械及环境参数: a、机箱结构尺寸:长268mm×宽219×深265mm(6u 、32HP) b、环境强度:正常工作温度0∽40℃;

微机保护的现状与展望

微机保护的现状及展望 电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力,电力系统继电保护经过长期发展,已经进入微机继电保护发展时期。为此,对微机继电保护的发展史作了简述,指出其与传统的继电保护相比所具有的优点。重点介绍了微机继电保护的新趋势,即自适应控制技术、人工神经网络、变电所综合自动化技术的应用。 一、微机保护的发展史 微机继电保护指的是以数字式计算机(包括微型机)为基础而构成的继电保护。它起源于20世纪60年代中后期,是在英国、澳大利亚和美国的一些学者的倡导下开始进行研究的。20世纪60年代中期,有人提出用小型计算机实现继电保护的设想,但是由于当时计算机的价格昂贵,同时也无法满足高速继电保护的技术要求,因此没有在保护方面取得实际应用,但由此开始了对计算机继电保护理论计算方法和程序结构的大量研究,为后来的继电保护发展奠定了理论基础。计算机技术在20世纪70年代初期和中期出现了重大突破,大规模集成电路技术的飞速发展,使得微型处理器和微型计算机进入了实用阶段。价格的大幅度下降,可靠性、运算速度的大幅度提高,促使计算机继电保护的研究出现了高潮。在20世纪70年代后期,出现了比较完善的微机保护样机,并投入到电力系统中试运行。20世纪80年代,微机保护在硬件结构和软件技术方面日趋成熟,并已在一些国家推广应用。20世纪90年代,电力系统继电保护技术发展到了微机保护时代,它是继电保护技术发展历史过程中的第四代。 我国的微机保护研究起步于20世纪70年代末期、80年代初期,尽管起步晚,但是由于我国继电保护工作者的努力,进展却很快。经过10年左右的奋斗,到了20世纪80年代末,计算机继电保护,特别是输电线路微机保护已达到了大量实用的程度。我国对计算机继电保护的研究过程中,高等院校和科研院所起着先导的作用。从70年代开始,华中理工大学、东南大学、华北电力学院、西安交通大学自动化研究院都相继研制了不同原理、不同型式的微机保护装置。1984年原华北电力学院研制的输电线路微机保护装置首先通过鉴定,并在系统中获得应用,揭开了我国继电保护发展史上的新一页,为微机保护的推广开辟了道路。在主设备保护方面,东南大学和华中理工大学研制的发电机失磁保护、发电机保护和发电机一变压器组保护也相继于1989年、1994年通过鉴定,投入运行。南京电力自动化研究院研制的微机线路保护装置也于1991年通过鉴定。天津大学与南京电力自动化设备厂合作研制的微机相电压补偿式方向高频保护,西安交通大学与许昌继电器厂合作研制的正序故障分量方向高

电力系统微型机继电保护自考试题及答案

一、单项选择题(本大题共10小题,每小题1分,共10分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.如果离散控制系统脉冲传递函数极点的幅值为|P i|,则其临界稳定的条件是( ) A.|P i|<1 B.|P i|=0 C.|P i|=1 D.|P i|>1 2.如果采样周期为T的离散控制系统脉冲传递函数为H(z),则其频率特性表达式的周期为( ) A.1 T B.π T D.T 3.如果故障电气量频谱的截止频率为1000Hz,则无失真采样的最小采样频率为( ) A.250Hz B.500Hz C.1000Hz D.2000Hz 4.电压频率变换式(VFC)数据采集系统输出的数字量正比于计数期间内模拟量的( ) A.微分值 B.积分值 C.差分值 D.采样值

样周期是0.02 (ms)时,其时间窗是( ) A.0.01(ms) B.0.02(ms) C.0.03(ms) D.0.04(ms) 6.数字滤波器脉冲传递函数为H(z)=A (z)B (z),则其零点是以下哪 一个方程的根( ) A.A(z)=0 B.B(z)=0 C.A(z)+B(z)=O D.A(z)-B(z)=O 7.当输电线路发生BC 两相短路故障时,解微分方程算法中的电流i(t)应选择为( ) A.i bc (t) B.i ac (t) C.i ab (t) D.i bc (i)+K3i0(i) 8.相电流瞬时采样值差突变量起动元件ΔI ab 的计算式是 ( ) A.abk N N ab(k-N )abk abk 22||i +i |-i +i || B.|i abk -i ab(k-N)| C.|i ab(k-N)-i ab(k-2N)| D.||i abk -i ab(k-N)|-|i ab(k-N)-i ab(k-2N)|| 9.采用半周期傅立叶算法计算二次谐坡正弦分量幅值a 2的计算公式是( ) A.N -1k=024πx(k)cos(k)N N ∑ B.N -1 k=024πx(k)sin (k)N N ∑ C.2k=14 4πx(k)cos(k)N N N ∑ 10.输电线路上发生A 相接地故障时,线路始端相电流故障

电力继电保护技术现状及发展趋势

电力继电保护技术现状及发展趋势 发表时间:2019-01-08T15:28:15.950Z 来源:《电力设备》2018年第24期作者:冯斌[导读] 摘要:目前,我国只有确保电力系统运行的稳定性、安全性、经济性、可靠性和可持续性,才能满足社会各行业对电力资源的需求。 (广东电网有限责任公司茂名供电局 525000) 摘要:目前,我国只有确保电力系统运行的稳定性、安全性、经济性、可靠性和可持续性,才能满足社会各行业对电力资源的需求。就我国电力系统继电保护的现状进行了分析和总结,展望了电力系统继电保护的发展趋势,以期为我国各行业的发展以及人们的日常生活提供更加便利、安全的电力资源。 关键词:电力系统;继电保护装置;原理性缺陷;接地故障随着社会的不断发展一起经济的进步,我国电力系统发展到了新的阶梯,随之而来的是继电保护系统的大力发展,众所周知,继电保护的质量直接关系着人们的安全,和生活质量,所以,继电保护在电力系统发展过程显得尤为重要。在国民经济不断发展的背景下,现阶段,电力系统继的发展进入了迅猛阶段,同时,继电保护也得到了快速发展,支撑继电保护发展的主要原因在于其技术的发展,然而继电保护自身的发展具有非常高的不稳定性以及不成熟性,与国外继电保护的技术相比,存在很大的差距。近年来,计算机网络技术的发展越来越快,电力系统在发展中与其不断结合,在此基础上,继电保护面临着新的挑战和机遇,介绍了现阶段电力系统中的继电保护大发展现状以及继电保护在未来发展中面临的主要问题。 1、电力系统继电保护的作用以及要求 1.1电力系统继电保护的作用发挥 电力系统继电保护的技术应用,有着积极作用发挥,对电力系统的整体运行安全有着保障作用,能有效促进电力系统稳定运行。电力系统运行的故障问题出现是多方面原因造成的,继电保护技术的应用就能对运行故障问题有效解决,并且不需要相应员工的操作,大大提高了工作效率。继电保护技术的应用对电力系统运行不影响基础上,能对电力系统中的故障有效消除,以及能及时性的发出警报信号,这样就为电力系统的故障解决打下了基础。 1.2电力系统继电保护的主要要求 电力系统中继电保护技术的应用要按照相应的要求进行,在故障的选择方面继电保护技术的辨别能力比较突出,对故障和非故障的选择能进行自主的判断。继电保护技术的应用要能在相应的工作范围当中,对电力系统正常的运作加以保障。电力系统某环节发生故障,继电保护技术均衡及时有效做出反应,对故障问题环节及时切断,这样就能对电力系统的正常运行得以保障。在对电力系统实际运行中,要结合故障变化进行反应,对电力系统的整体安全性进行保护。 2、电力系统继电保护的现状 2.1装置原理方面 目前,我国电力系统中的继电保护装置存在一定的原理性缺陷,常见的有设计不合理、接线错误、质量不合格、误整定、误接线、误碰、调试质量不合格等。因此,在实际工作中,电力企业必须层层把关,充分了解和掌握继电保护装置的原理,并全面检查相关设备。如果发现某些设备存在原理性缺陷,则应及时联系相关部门消除缺陷,从而确保继电保护装置发挥应有的功能,保证电力系统的安全、稳定运行。 2.2系统温度方面 温度过高会导致继电保护装置老化甚至烧毁,进而导致电力输送受阻。一般情况下,继电保护装置的运行年限为10年,但受到制造工艺、性能、运行环境等因素的影响,常导致继电保护装置在运行期限内出现老化、插件烧毁等现象,严重时将导致整个电力输送网络停滞。因此,电力企业应确保继电保护装置的质量,加强对设备运行环境的管理和控制,最大限度地使运行环境满足设备的运行要求。比如,可采取散热、驱潮等措施,并在室内悬挂窗帘,以免因继电保护装置受到阳光直射而出现老化等现象。此外,工作人员还要加强对继电保护装置的巡视和检测,发现存在异常的装置时,应及时上报相关部门,并尽量在最短的时间内分析、解决问题。此外,在处理损坏的继电保护装置时,要尽量找到存在故障零部件,并更换损坏的插件或芯片,从而降低维修成本。 3、继电保护技术与装置的未来发展趋势 3.1计算机化的继电保护技术与装置 在继电保护技术中加入使用计算机技术已经成为顺应时代发展的表现。这是由于,第一,计算机技术本身拥有非常强大的记忆存储功能,能够提供给继电保护装置非常大以及非常可靠的存储空间,而且存储空间可以存储各种故障信息资料和其他数据信息,便于计算机继电保护装置利用信息资料进行决策以及数据分析;第二,利用优化计算机硬件来满足用户的不断变化的需求,提升计算机继电保护技术的通用性;第三,继电保护装置可以利用计算机技术的通讯功能,实现对其他设备装置的实时控制,以便更好的进行系统资源的优化以及调度;第四,计算机技术本身的数据处理能力是非常强大的,将计算机技术应用到继电保护技术中能够使继电保护装置拥有这种功能。 3.2继电保护技术网络化 网络保护属于电力系统继电保护技术重要成员。所以说,网络化逐步变成继电保护技术发展的方向。在改革发展电力系统继电保护技术过程中,利用计算机网络化来达到不同的保护功能,能够实现继电保护信息及数据的有效共享。同时电力系统网络化继电保护属于创新型的继电保护技术,实现继电保护技术的网络化,不但可以有效增强是电力系统的继电保护性能,还可以推动微机保护技术的发展。针对电力系统继电保护的网络化方面,分站保护体系在整个网络保护系统作为最核心的部分。一般分站保护体系具有两种形式,分别是应用现有微机保护;还有组建新系统。通过分站保护系统,可对各项保护功能进行保护管理,以此来保证网络保护系统的更加安全运行。 3.3智能化发展 智能化是计算机信息技术的发展方向。近年来,电力系统广泛应用了遗传算法、人工神经网络、专家系统、小波理论和模糊逻辑等人工智能技术,极大地提高了电力系统的智能化水平,有效推动了继电保护的智能化发展。比如,在电力系统的继电保护装置采用智能设计后,实现了对照明系统故障的快速隔离,能通过系统软件分析、预测可能存在故障的部件,并对其进行自主检修、恢复,从而更好地确保电力系统的安全运行,避免发生大面积的停电故障。