冬季施工专项施工方案

一、编制依据

本工程施工合同;

本工程施工图纸;

《施工组织设计》;

《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-2011);

《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-2007);

《普通混凝土用碎石或卵石标准及检验方法》(JGJ53-2006);

《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》(JGJ28-86);

《混凝土外加剂应用技术规程》(GBJ119-2001);

《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB20504-2011);

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);

《混凝土拌合用水标准》(JGJ63-2006);

《工程建设标准强制性条文(房屋建筑)》;

公司质量保证手册及有关程序文件。

二、工程概况

本工程位于南京市江宁区泉东路、天景山路。本工程包括9幢24~35层高层。其中:1#、2#、3#、5#楼35层,4#楼、6#、9#楼34层,8#楼27层,7#楼24层。本工程所有主楼均与地下室与地下车库相连。地库基础为筏板+抗拔桩承台基础,主楼基础为预制管桩或旋挖桩+承台基础。总建筑面积约15万m2。本工程挖土深度约,基坑底位于②-1粘土和②-2淤泥质粉质粘土,基坑底面积约为45000m2。

本工程地面为9幢独立的点式高层住宅楼、地下车库工程(局部人防)、商铺所组成。本工程为精装修工程。

主要为:○1主楼:为9幢地上24-35层,地下1层的高层住宅,剪力墙结构,总高度1#、2#、3#、5#楼;4#楼、6#、9#楼;8#楼;7#楼;一类住宅,设计使用年限为50年。地下一层为公共用房。○2地下室:为一层地下停车场。

本工程建筑等级为一类,建筑耐火等级为一级,建筑抗震设防烈度为七度;,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度为七度;屋面防水等级为II级,地下室防水等级为二级。建筑使用年限50年。

本工程基础、主体施工正值冬季施工,如何控制好冬季施工的质量,将是影响整个结构施工质量的关键,本项目将制定严密、科学的施工方案,组织施工,确保砼施工质量。三、施工部署

冬期施工期限及气象资料

3.1.1《建筑施工手册》中关于冬期施工期限的规定:当冬天到来时,如果连续5 天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5天的第一天为进入冬期施工的初日;当气温转暖时,最后一个5 天的日平均气温稳定在5℃以上,则此5 天的最后一天为冬期施工的终日。制定冬期施工方案要因时、因地、因工程制宜,既要技术上可靠,同时要求经济上合理。考虑冬期施工热源和材料有可靠的来源,减少能源消耗。

预报及近期天气预报的公布栏,并安排专人做好室外环境实测温度记录及砂浆、混凝土的温度记录,便于安排施工生产。

3.1.3寒流袭击的预防:在接近冬期施工和刚解除冬期施工的一段低温时间内应注意防止寒流突然袭击对工程施工造成的影响。

冬季施工部位

2015年底及2016年初冬季:地下车库、1#-4#楼主体结构。

组织机构

项目成立冬季施工领导小组,主管工程的冬期施工的准备、实行、落实、检查等工作,具体人员组成及分工如下表(表3-1):

冬季施工管理领导小组表3-1

四、施工准备

冬季是砼工程质量事故的多发季节,且有明显的滞后性,即冬期浇筑的砼在春融期间才

暴露出问题,由于事故发现较晚,所以处理难度也较大,为了给冬期浇筑的混凝土创造一个正温养护的环境,所以必须要采取一系列技术措施,如材料加热、保温、养护期间供热等。因此制定好技术措施、组织好材料选购、安排好施工进度计划、严格各项管理制度尤为重要。

技术准备

4.1.1做好大气测温记录工作,及时掌握天气变化情况,确定进入冬期施工的准确日期。

4.1.2进入冬施前,全面复核施工图纸,对有不能适应施工要求的问题及时与设计、监理、甲方研究解决。组织施工管理人员认真学习有关冬期施工的规范、规定,对冬施方案及冬施技术措施逐步进行文字交底,确保工程质量和安全生产。

4.1.3根据总体工期计划确定冬期施工期间所要进行的分项工程,编制好冬期施工方案。购买有关冬期施工的规范、规程等书籍,并组织施工作业队伍学习有关冬期施工的规定,以便有关人员及时掌握冬期施工的有关要求。作好冬期施工中砌筑砂浆及混凝土的配合比工作。

4.1.4成立测温小组,对测温人员进行培训,通过学习测温方法,使测温人员明确测温项目、部位及测温的意义、测温数据的重要性,提高责任心。

现场准备

4.2.1根据实物工程量,提前组织有关机具和保温材料进场。

4.2.2作好临时用水的水管及消防管的保温防冻工作,管线暴露在室外的外包岩棉,并用防水丝布缠紧。

4.2.3现场混凝土泵管采用阻燃草帘缠裹,并用16#铁丝绑牢。

现场设天气告示牌,由试验部门测定大气温度,并记录天气预报,以便在寒流到来前作好各项保温防冻措施。

冬施前,组织各部门有关人员对现场脚手架进行检查,查看脚手架各节点连接是否牢靠,支架部分是否稳定可靠。各种通道及上人坡道要钉好防滑条。

对各种机械,如塔吊、混凝土输送泵、滚轧直螺纹机等进行检查,查看运转是否正常,保温是否到位。

做好现场的排水坡度,严格控制临时用水量,避免地面结冰。

材料准备

材料部门在进入冬期施工前做好所需各项材料的准备工作,材料进场后做好各项材料的验收、保管、发放工作。各项冬施材料需用情况如下表所示,现场施工中如遇其它所需材料,向材料部门提出计划后另行购置。

冬季施工保温及测温材料表表4-1

其它劳保用品各工种进行相应配置。

人员准备

组织项目有关管理人员学习有关冬期施工的技术规范、规程和施工工艺标准。学习公司有关冬季施工的规定、主要施工方法及有关的技术措施。组织管理人员对所有施工图纸进行一次复核,查对其是否适应冬期施工的要求。

由专业工长负责组织劳务队伍进行有关冬季施工方法及规定的学习;安全员对各劳务队伍进行冬季施工安全、防火教育。

五、操作工艺及施工方法

钢筋工程

5.1.1钢筋力学性能的影响

钢筋在负温条件下,其力学性能会发生一些变化,主要表现在强度及屈服点提高,但延伸率和冲击韧性降低,对钢筋的加工带来一定的影响。所以必须注意以下问题:

5.1.1.1钢筋在运输、堆放、搬运过程中,减少碰撞、挤压等现象,以减少钢筋表面的机械损伤,降低冷脆性。

5.1.1.2加工时必须保证二级以上的钢筋的弯曲半径大于4倍的直径,并不得在同一位置来回弯折,更不能用电气焊烤弯。

5.1.1.3本工程钢筋连接主要采用焊接连接,Φ16(含Φ16)以上的钢筋采用直螺纹连接;Φ16以下的钢筋采用搭接绑扎。

混凝土工程

对商品砼材料要求

5.2.1.1为保证砼的质量,冬期砼施工的重点是防止砼硬化初期遭受冻害,并尽早获得强度。在预拌混凝土进场时提供正式检测报告,包括砂石产地、碱活性等级、混凝土碱含量的评估结果。要求商品混凝土厂家承担20年不发生混凝土碱集料反应损害的相应责任。

5.2.1.2砼冬期施工选用及水泥,水泥碱含量不大于%,水泥温度控制在50~60℃之间。普通硅酸盐水泥的优点是抗冻性好,在负温条件下,早期强度增长快。

5.2.1.3粗骨料选用5~25mm,含泥量<1%,泥块含量<1%,使用前应先经暖气加热,保证其不含冻块。

5.2.1.4砂子选用中砂,含泥量<2%,泥块含量<1%,使用前应先经暖气加热,保证其不含冻块。

5.2.1.5外加剂选用早强型复合防冻剂,并具有减水、引气作用,并掺加砼泵送剂。各种混凝土外加剂要求有市建委认证书、出厂试验报告、复试报告方可使用,浇筑前做好混凝土试配工作。混凝土外加剂成份不含氯离子、尿素或氨离子成份,和预拌混凝土厂家签定质量责任保证书。

5.2.1.6冬期施工期间搅拌站在进行混凝土试配时应考虑一定的富裕系数,强度等级不大于C30的混凝土富裕系数取130%,强度等级不小于C35的混凝土富裕系数取120%。最小水泥用量不少于300kg/m3,水灰比不大于。适当加大外加剂的用量,提高减水率,从而减少混凝土的单方用水量,提高混凝土的防冻性能。

5.2.1.7化学外加剂的配量及原材料加热温度,由砼供应方提供试配,制订出不同温度条件下的配合比方案,经监理同意,经理部根据结构不同部位,不同温度条件,提出申请使用。要求商品混凝土搅拌站对掺外加剂人员组织专门的技术业务培训。

5.2.1.8首先使用B种低碱活性集料配制混凝土,其混凝土含碱量不超过3kg/m3,优选低碱水泥(碱含当量%以下)、掺加矿粉掺合料及低碱、无碱外加剂。水泥、砂石、外加剂、掺合料等混凝土用建筑材料,必须具有由市技术监督局核定的法定检测单位出具的(碱含量和集料活性)检测报告。

5.2.1.9原材料进行保温防冻,对砂、石料进行全封闭。采用热水搅拌,热水温度不超过60℃,保证混凝土出机温度达到10~20℃。

5.2.1.10拌制砼时严格控制外加剂掺量和砼水灰比,搅拌时间是常温搅拌时间的倍。

5.2.2混凝土的搅拌及运输

5.2.2.1搅拌站实验室在试配过程中应考虑砼搅拌及运输过程中砼热量的散失。当不满足

要求时应及时采取措施。

5.2.2.2现场施工人员在砼浇灌过程中密切观测罐车中砼的温度,以保证砼出机温度不低于15℃。混凝土必须按试配的要求加入适量的防冻剂。

5.2.2.3混凝土搅拌车应采取保温措施,且搅拌车出站后应尽快到达现场,尽量防止混凝土的热量损失。

5.2.2.4混凝土搅拌车到场后应合理安排浇筑顺序,每车混凝土不得停滞时间过长。

5.2.2.5混凝土输送泵管采用阻燃草帘进行包裹,防止泵送过程中混凝土的热量损失。

5.2.3混凝土的浇筑

5.2.3.1现场浇灌砼前应做好充足的施工准备,采用快铺料、快振捣及时覆盖的快速施工法。砼入模温度不低于5℃。

5.2.3.2砼浇灌前,浇灌部位若有积雪或冰屑应清除干净。

5.2.3.3在施工缝处接着浇筑砼时,应先除掉水泥薄膜和松动石子,将表面湿润冲洗干净,并使施工缝处原砼的温度高于2o C,然后铺抹水泥砂浆或与砼砂浆成分相同的砂浆一层,待已浇筑的砼强度高于时(依据砼抗压强度试验报告),允许继续浇筑。

5.2.3.4冬期砼振捣要快速,浇筑前应做好必要的准备工作,如模板、钢筋和预埋件检查、清除冰雪冻块,浇筑时所用脚手架、马道的搭设和防滑措施检查等。

5.2.3.5浇筑剪力墙、柱砼时,砼应分层,每层厚度不得超过500mm。梁板砼同时浇筑,从一端开始向前推进,砼浇筑时应尽可能缩小面积。梁底和梁侧面要注意振实,振捣器不要直接触及钢筋或预埋件。楼板砼的虚铺厚度应略大于板厚,振捣后用木抹子抹平,然后铺塑料薄膜,其上及时铺盖保温层。

5.2.3.6掌握气温动态,浇筑混凝土时尽可能避开最低温度。当气温低于-10C时,现场生产负责人应检查相应的准备工作,确定无误并经技术部门批准后方可进行混凝土浇筑。

5.2.4混凝土的保温

5.2.4.1在施工层推架外围及下一层门洞口范围内,采用彩条布封闭挡风。

5.2.4.2楼板:随浇筑随覆盖,先用一层塑料布覆盖表面,再用一至二层阻燃草帘(规格50mm厚)覆盖,特别注意边缘的保温,温差过大时全部覆盖双层草帘保温。操作人员由一侧开始向另一侧推进,对于墙体插筋部位应用阻燃草帘遮盖严实,并应将踩出的脚印随手抹平,对已覆盖好的楼板,在能踩出脚印前严禁上人和堆放材料及机具。

5.2.4.3柱:模板后格间填塞5cm 厚聚苯板保温,柱头部位必须加挂一层草帘,并特别注意加强柱四角部位的保温,砼浇筑完后,柱顶用塑料布和草帘进行包裹覆盖,根据测温记录超过10 o C时在柱外再包裹一层草帘被。

5.2.4.4剪力墙:模板后格间填塞5cm 厚聚苯板保温,混凝土浇筑完毕,墙顶部立即覆盖再生塑料布和草帘进行保温,利用螺杆将保温草帘夹紧,若遇寒流或平均气温较低时,模板外加包阻燃草帘。

混凝土的覆盖保温是施工的关键,保温材料做法必须按本方案执行,要求覆盖均匀,边角接搓部位严密并压实。

5.2.4.6保温完毕,值班工长要认真检查,遇有大风天气,要设专职值班人员检查保温覆

盖情况,并负责修复被风吹坏的覆盖层。

5.2.5混凝土测温要求

5.2.5.1混凝土测温内容见表(表5-2)

混凝土测温内容表5-2

5.2.5.2测温用具

(1)测温箱:规格不小于300×300×400mm的百叶箱,安装于离建筑物10m以外,距地面高度1.5m,通风条件较好的地方。

(2)-30℃温度计。

(3)测温套管:用DN15PVC管制作,长度依测温孔深浅确定。

(4)铁钎:用直径为10mm的圆钢筋制作。

(5)手电筒及测温记录用具。

5.2.5.3测温孔的设置

(1)测温孔的位置选择在温度变化大的,易散失热量的部位;易于受冻结的部位;西北部或背阴的地方应多设置.测温口应临时封闭。

(2)所有测温孔的位置,应在测温孔的平(立)面图上进行编号。

(3)测温孔的设置:

1)梁(包括简支梁与连续梁):

当每跨梁长度大于4m时,测温孔的位置见图1。

当每跨梁长度小于或等于4m时,测温孔的位置见图2。

梁上测温孔应垂直于梁的轴线,孔深为梁高的1/3-1/2处。

2)柱测温孔

当柱高大于3m时,测温孔的位置见图3。

当柱高或等于3m时,测温孔的位置见图4。

柱上测温孔设在中心线,并与柱截面成30度角,孔深为柱断面边长的1/3处。

3)现浇楼板

现浇大面积楼板的测温孔应按纵、横均不大于8m的间距布置。每间房间面积不大于25m2时,可设一个孔。

测温孔应垂直于板面,孔深为板厚的1/2-1/3。

4)混凝土墙

在墙的顶部设测温孔,根据墙的长度,一般设1-2个测温孔,孔深为50-200mm,测温孔垂直于板顶。

5.2.5.4由试验员负责各项测温工作,所有参与测温工作的人员应认真负责,并经过有关知识的培训。

5.2.5.5测温要求

(1)现浇砼在测温时按测温孔编号顺序进行,温度计插入测温孔后,堵塞住孔口,留置在测温孔内3~5min后进行读数。读数前应按住酒精柱上所指读数,然后从测温孔中取出温度计,并与视线成水平,仔细读出所测温度记在记录表上,然后测温孔封闭。

(2)砼养护期间,测温员应按方案要求认真进行测温工作,填写项目齐全,不得弄虚作假。若发现砼温度过高或过低,应及时告知技术部门采取措施。

(3)测温员测温后将测温孔用保温材料覆盖好。全体施工人员都应注意对测温孔的保护。

5.2.5.6测温管理

(1)每层或每施工段停止测温时,由项目试验员审阅测温记录,签字后交项目总工审阅签字。

(2)项目部的试验员在项目总工的直接领导下,负责本工程的测温领导工作,每天要看测温记录,发现异常及时汇报项目总工,以便及时采取措施,由混凝土工长负责混凝土保温工作及临时处理措施实施。

(3)项目质检人员每天要检查现场测温、保温情况,对发现的问题及时提出整改并向质量总监汇报并协助相关人员处理有关冬施疑难问题。

(4)测温人员在每段停止测温时要向试验员交一次测温记录,平时发现问题及时向工

长和试验员汇报,以便采取措施。

(5)测温人员每天24h都应有人上岗实行严格的交接班制度,测温人员分段填写测温记录并妥善保管。

(6)测温人员经常与保温人员取得联系,如发现保温措施不当使温度急剧变化或降温过速等情况,应立即向相关工长或项目领导汇报进行处理。

(7)项目试验员将收集的测温记录定期交项目资料员处归入技术档案,以备存查。

(8)测温时,要事先在楼板上铺设脚手板,以便测温人员来回走动。

冬季施工砼试块的留设

进入冬期施工后,掺防冻剂的砼试件应比常温时增加不少于两组与结构同条件养护的试块,其中一组用于检查受冻前的混凝土强度、另一组用于检验同条件养护28天、再标准养护28天(共56天)的混凝土强度,试验报告纳入竣工技术资料。

冬施混凝土取样表表5-3

拆模时间要求

顶板模板的拆除时间控制:顶板混凝土强度需达到设计强度的100%,方可拆除并顶好支撑,以同条件养护试块强度为准。

模板和保温层在混凝土达到要求后方可拆除,拆模时混凝土温度和环境温度差大于20℃时,拆模后的混凝土必须及时用阻燃草帘覆盖(并注意保持保温材料的干燥),使其缓慢冷却。严禁浇水养护。

拆模后立即进行模板清理,清理干净模板的杂物,严禁用水冲洗模板。

混凝土的质量检查

(1)混凝土浇筑过程中,按下列规定进行检查:

A、检查混凝土在浇筑地点的坍落度;

B、测量预拌混凝土出罐车时的温度和浇筑时的温度。

(2)用于检查结构构件混凝土质量的试件,在混凝土的浇筑地点随机取样制作,试块的留置符合下列规定:

A、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,其取样不得少于一次。

B、每工作班拌制的同配合比混凝土不足100盘时其取样不得少于一次。

C、对现浇混凝土结构,其试块留量尚且须满足以下规定:每一现浇楼层同配合比

混凝土,其取样不得少于一次;同一单位工程每一验收项目中同配合比的混凝土,其取样不得少于一次。

D、每次取样至少留置一组标准试件,试块须在浇筑地点制作,同条件养护试件的留置组数,可根据实际需要确定,并放在施工现场,与浇筑点混凝土相同情况一起养护。

E、与结构构件同条件养护的受冻混凝土试件,解冻后方可试压。

(3)所有各项测量及检验结果,均须填写“混凝土工程施工记录”和“混凝土冬期施工日报”,并记录清楚、准确,及时报送技术部,以便出现特殊情况时,随时采取措施解决。

卷材防水工程

5.4.1冬期进行防水工程施工应选择无风晴朗天气进行,并且在迎风面设置挡风装置。

5.4.2防水卷材采用冷粘法施工,环境温度不宜低于-5℃。

5.4.3防水卷材及胶粘剂物理性能应符合规范规定和设计要求。胶粘剂应采用密封桶包装,贮存在有通风的室内,严禁接近火源和热源。

永凝液防水施工在冬期施工无特殊要求。

回填土工程

5.5.1冬期回填土每层虚铺厚度应比常温施工时减少20%~50%,虚铺厚度为15~20cm;回填土中冻土块体积不得超过填土总体积的15%,冻土粒径不得大于15mm,且铺填时,冻土块应均匀分布,逐层夯压密实。

5.5.2填土前,应清除基地上的冰雪、保温材料和其它杂物,填土的上层应用未冻土填铺,其厚度符合冬期回填要求。

5.5.3管沟底至管顶0.5m范围内不得用含有冻土块的土回填,室内房心、基坑(基槽)或管沟不得用含有冻土块的土回填。

5.5.4回填土施工应连续进行,防止基土或已填土层受冻。回填土施工完毕,应及时用防火草帘加以覆盖,防止受冻。

电气工程

在进入冬季施工前,对现场临电设施进行检查,不合格进行修复。必须做到安全可靠。

5.6.1冬天天气寒冷,钢管溅水后容易结冰,给弯管操作均带来不便,应先清理管壁,后敷设管路。

5.6.2冬天操作人员在楼上施工应注意自身保护,注意安全,一定要带手套干活。

5.6.3随着楼层不断升高,气温不断降低,施工困难也会不断增加,所以在保证进度质量的前提下,一定要注意人身安全,保证全体施工人员不冻伤和任何伤亡事故出现。

暖卫工程

5.7.1各种管道敞口处必须进行封堵,以防堵塞,管道上的冻结物必须清理干净。

5.7.2对各种预留洞进行覆盖,避免高空坠物穿越楼板洞伤人或破坏成品。

5.7.3临水管路提供现场生活生产、消防用水,是各施工中管理的重点。主管埋入土层800mm,确保管线不受冻。如不能埋入外露地面管线采用石棉布等包裹保温。对外露水平管可增设泻水口,并派专人开关泻水阀。整个现场保证排水通畅,避免地面沟槽积水。

5.7.4防冻:临水管路必须按要求进行保温,埋置深度1米,确保管路畅通,水泵用防火草帘被覆盖保温。

5.7.5临水使用中不能使水四散乱流,因为天冷水易结冰,在现场形成冰区后,施工人员极易滑倒摔伤,尤其在楼内比较暗的地方,更易形成恶性事件,因此要求临水定时供应,各施工队定时接水,临水人员应每日上楼检查用水情况并记录下来。

5.7.6消防泵在有火情时才能启动,平时用水不许起动消防水泵。

越冬维护

本工程为跨年度工程,预计春节前施工到主体结构。所以,混凝土浇筑完毕后,对板、墙进行保温。拟采取先覆盖不透风材料(塑料薄膜),再覆盖阻燃草帘1-2层。为了防止刮风将草帘吹起,在草帘上再铺压脚手板。

六、安全保障措施

入冬前,项目组织现场人员进行冬施安全、消防教育。制订安全生产和防滑、防冻、防火、防爆的具体措施,教育职工注意施工岗位安全,严守各项规章制度。

施工中应把“安全第一”放在首位。平时,所有工作人员必须注意防滑,防摔,穿暖衣服,带手套。不得在工作地点采用明火取暖及用大功率电炉,灯具取暖,施工中严格按施工方案进行,不得违章作业,技术管理人员做好安全交底。

因冬季是失火等事件易发阶段,冬季施工领导小组必须提高对消防的重视程序,制定较详细的消防管理细则。

严格动火证的签发制度,用火操作必须经申请同意,并设专人看火,配合好消防器材和消防用水。

施工现场必须按方案要求做好防冻保温工作,注意天气预报,注意大风天气及寒流袭击对安全生产带来的影响。

现场保温材料一律采用阻燃草帘,设专人检查,消防场内易燃杂物,保证安全生产。

各种化学外加剂及有毒物品,油料等易燃物品,设专库存放,专人管理并建立严格的领取制度。

各种架子、上人马道应牢固可靠并定期检修,大风及雪后要认真清扫、检查及消除隐患。施工人员要做到尊章守纪,杜绝违章作业,违章指挥冒险作业。

加强现场临时用电管理,严禁乱接线,加强平时的用电线路的检查,避免因线路老化造成漏电事故。

作好工程的越冬安全防护工作,防护用外架及安全网及时检查、及时维护。

北京某综合楼工程冬期施工方案_secret

冬期施工方案 1.编制依据 1.1 施工图纸: 表14-1 1.2 主要规范、规程: 表14-2 1.3 施工组织设计 表14-3 2.工程概括 表14-4

续表 3.施工部署 根据现场场地及施层施工及基础施工,基槽开挖及边坡护壁于11月上旬结束,下一步(冬施)将进行垫层施工及基础施工。 3.1 施工准备. 3.1.1 冬季施工时间:日平均气温连续5天低于5℃或11月15 日,为冬施开始日期;日平均气温连续5天高于5℃或3月15日,为冬施工结束日期。现场应于11月初即开始对大气进行测温,上述两个条件有一个达到即确定为冬施的起、止日期。 3.1.2 根据目前的施工情况,熟悉装我各部位施工方法,合理安排施工进度,保证把各种费用降到最低点3.1.3 通过计算并结合工程特点,根据初冬(11月15日~12月15日)和严冬(12月15日~次年2月底以大气温度不低于-10℃为标准)各时期的气温,选用合理的添加剂和保温措施。 3.2 现场准备 3.2.1 根据施工进度计划,材料部门提前组织有关机具、外加剂和保温供暖设备、材料的进场。 3.2.2 对各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。 3.2.3 工地临时供水管道做好保温防冻工作。 3.3 组织措施 3.3.1 组织有关人员学习各施工方案,并向具体操作人员交底。 3.3.2 进入冬期施工对混凝土试验,保温人员专门组织技术培训,学习本工作范围的有关知识明确职责,专人负责。 3.3.3 安排专人进行气温观测,做好记录与气象部门保持联系,及时了解天气情况,防止寒流袭击,积极采取措施,现场设置测温百叶箱。 4.冬期施工技术措施 4.1 钎探施工 4.1.1 基土在冬季施工时,为防止基土受冻基底预留20cm土待基槽验收完毕后由人工清理,其上满铺一层阻燃草纤被保温。 4.1.2 基土钎探时,每打几个孔后及时恢复覆盖保温材料,不得大面积掀盖,以免基土受冻。 4.1.3 人工清理预留土层与垫层混凝土浇筑分区流水进行,不得将几土长时间暴露,预留土清理后混凝土浇筑前同样覆盖一层阻燃草纤被保温。 4.2 垫层及底板施工 4.2.1 钢筋工程: (1)钢筋加工要按规范操作,在运输、加工过程中要轻拿轻放,以避免造成刻痕,撞击凹陷。 (2)钢筋接头及浇筑混凝土前将钢筋上的冰雪冻块清理干净。 (3)对浇筑完混凝土面的预留钢筋上的混凝土及时清理干净。

某建筑工程冬季施工方案正式样本

文件编号:TP-AR-L2357 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 某建筑工程冬季施工方 案正式样本

某建筑工程冬季施工方案正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 根据“建筑工程冬期施工规程”(jgj104-97)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。 工程进入冬季施工。冬季施工时由于其寒冷的的气候条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度,为保证冬季施工顺利的进行特编制此方案。 一、编制原则 确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。

二、冬季施工特点 1、冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 三、冬季施工准备 1、为确保冬季施工顺利进行,成立以项目经理为核心的冬施管理小组,项目总工为组长,技术员、安全员、材料员、施工队班组长为组员,接受管理小

冬季施工方案(最终版)

XXXXXXXX项目 冬季施工方案 编制: 审核: 批准: XXXX有限公司 2016年 11月1日 目录

1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、施工部署?3 1、进度安排......................................... 32、组织机构?错误!未定义书签。 3、冬施原则及特点..................................... 5 4、施工准备 (5) 1、技术准备?5 2、现场准备 (6) 3、材料准备 (7) 5、操作工艺及施工方法?7 1、土方工程?7 2、砌筑工程.......................................... 8 3、钢筋工程 (9) 4、混凝土工程?11 5、(五)、残炭锅炉基础、加压气化车间等重要部位的基础冬季施工的施工方法? 16 6、安全保障措施?18 7、热工计算?错误!未定义书签。 XXXXXXXX项目-

冬季施工方案 一、编制依据 1、XXXXXXXX项目施工图。 2、建筑工程冬期施工规程 JGJ104-2011 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202—2002 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2015) 6、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 7、《混凝土检验评定标准》 (GBT50107-2010) 二、工程概况 XXXXXXXX项目:XXXXXXXX项目,加压气化车间,长42.6米,宽23.5米,厂房基础为钢筋混凝土独立基础、筏板基础,厂房为框架结构、钢结构;残炭锅炉车间,长44米,宽20米,厂房基础为钢筋混凝土独立基础、筏板基础,厂房为框架结构、钢结构;干煤棚长72米,宽24米,厂房柱基础为钢筋混凝土独立基础,厂房为排架结构、剪力墙结构;栈桥基础为钢筋混凝土独立基础,地下通廊结构,破碎楼基础为钢筋混凝土独立基础,厂房为框架结构。 三、施工部署 1、进度安排 根据总体工期的要求,以及金昌市常年进入冬期施工的日期(约在11月1日)和结束冬期施工的日期(约为三月中旬),在冬期施工过程中主要进行如下分部分项工程的施工:

梅乐园小区5#.6#楼冬期施工方案

梅乐园小区5#、6#楼 冬 期 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 陕西煤业化工建设集团铜川分公司梅乐园第五项目部 2014年11月5日

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程项目概况 (1) 四、冬期施工管理目标及施工特点 (2) 五、施工准备 (3) (一)技术准备 (3) (二)生产准备 (3) (三)资源准备 (3) (四)施工部署 (3) 六、冬期施工技术质量保证措施 (4) (一)土方工程 (4) (二)钢筋工程 (6) (三)模板工程 (6) (四)混凝土工程 (7) (五)防水工程 (11) (六)脚手架工程 (11) 七、冬期施工越冬防护措施 (12) 八、冬期施工安全保证措施 (13) 九、冬期施工消防保证措施 (15)

梅乐园小区5#、6#楼冬期施工方案 一、编制说明 随着冬季的来临,大风雨雪冰冻等恶劣天气增多,为了进一步搞好本工程,保证工程质量、安全、进度及文明施工等,根据“建筑工程冬期施工规程”(JGJ T 104-2011)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。故对铜川新区梅乐园5#、6#住宅楼工程编制以下冬季施工专项方案。 二、编制依据 1、梅乐园小区5#、6#楼施工图纸 2、梅乐园小区5#、6#楼施工组织设计 3、《建筑工程冬期施工规程》(JGJ T 104-2011) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 三、工程项目概况

冬期施工方案(上海)

目录 1.编制依据 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 2.上海地区历年气候概况 ---------------------------------------------------------------------------------- 1 3.工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 4.施工准备 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 4.1组织准备--------------------------------------------------------------------------------------- 2 4.2技术准备--------------------------------------------------------------------------------------- 3 4.3现场准备--------------------------------------------------------------------------------------- 3 5.相关分项冬期施工方案 ------------------------------------------------------------------------ 3 5.1土方回填--------------------------------------------------------------------------------------- 3 5.2钢筋工程--------------------------------------------------------------------------------------- 5 5.3混凝土工程 ------------------------------------------------------------------------------------ 5 5.4砌筑工程------------------------------------------------------------------------------------- 10 5.5屋面保温、防水工程----------------------------------------------------------------------- 11 5.6装修工程------------------------------------------------------------------------------------- 11 6.测温管理---------------------------------------------------------------------------------------- 12 7.安全保证措施 ---------------------------------------------------------------------------------- 12 7.1冬期施工安全教育 ---------------------------------------------------------------------------- 13 7.2现场安全管理 ---------------------------------------------------------------------------------- 13 7.3冬期电气安全管理 ---------------------------------------------------------------------------- 13

冬期施工方案(全)

冬期施工质量和安全技术措施 根据《建筑工程冬期施工规程》规定,当室外平均气温连续五天稳定低于5℃即进入冬期施工阶段,应按冬期施工要求进行施工。目前气温逐渐下降,即将进入“冬施”阶段。各项目部要切实抓好施工、技术、质量、安全等措施。尽早做好准备。在此期间,要密切注意天气预报,以防工程质量在负温下遭受损害。 一、抓好“冬施”准备: 1、项目经理应对项目部所有人员进行一次冬期施工质量、安全教育。认真执行“冬施”措施,对任意改变或违反有关规定而造成事故者,必须追究责任。 2、根据各施工现场的具体情况,项目经理应召集有关人员共同研究制定落实措施。对可事先包扎、覆土的水管应及时包扎、覆土。并安排专人每天收听气象预报。 3、必不可少的“冬施”物资应提前编制计划,及时派人采购入库。 4、普查消防器材,做好防冻保暖工作,工地应管好火种,明确防火制度。集体宿舍、油漆库房、木工间、电焊间等应加强监督,落实到人。 5、加强试块养护房的管理与检查,主要工程项目要设临时养护箱(坑),以保证试块的养护温度(20℃±3℃)及相对湿度90%以上的养护条件,并按规定增加留置同条件养护试块。 6、在每一分项工程作业前,必须根据规范、规程和冬期施工要求,认真做好技术交底工作。 7、在安排生产计划时要采取以往有效措施,抓紧在正温度下施工,先外后内,朝东暮西,向阳操作。 8、要关心职工生活,特别对第一线的作业人员,一定要保证他们吃到热饭、热菜。集体宿舍要做好防风保暖工作。 二、土方工程 1、深基槽(坑)挖土,应做好排水工作,边坡两侧应放有足够坡度或加设临时支撑。 2、基础施工应连续进行,开挖完的基槽(坑)应采取防止基槽(坑)底部受冻的措施。当基糟(坑)挖完不能及时进行下道工序施工时,应在基槽(坑)底标高以上预留土层,并覆盖保温材料保温。 3、冬期土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%。预留沉陷量应比常温施工时增加。 4、室外的基槽(坑)或管沟可采用含有冻土块的土回填。但冻土块粒径不得大于15cm,含量不得超过15%,且应均匀分布,但管沟底以上50cm范围内不得采用含有冻土块的土回填。 5、室内的基槽(坑)或管沟不得采用含有冻土块的土回填。回填土施工应连续进行,并应夯实。当采用人工夯实时,每层铺土厚度不得超过20cm,夯实厚度宜为10~15cm。 6、室内地面垫层下回填土方,填料中不得含有冻土块,并应及时夯(压)实。填方完成后至地面施工前,应采取防冻措施。 三、基础工程 1、冬期进行地基与基础施工时,应采取必要的措施,防止相邻地基土遭冻。 11

屋楼春晓冬期施工工艺方案

表B.0.1施工组织设计或(专项)施工方案报审表 工程名称:莒县店子集镇屋楼春晓花园小区1#-8#住宅楼及地下车库编号:

总监理工程师(签字盖执业印章) 2017年11月日 审批意见: 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 2017年11月日 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份 施工组织设计、施工方案审核表 工程名称莒县店子集镇屋楼春晓花园小区1#-8#住宅 楼及地下车库 日期2017.11.18 现报上下表中的技术管理文件,请予以审核。 类别编制人审核人册数页数施工组织设计 施工方案马池江徐健1页 鲁JJ—004

注:附施工组织设计、施工方案 山东省建设工程质量监督总站监制 冬期施工 专项施工方案及质量控制措施

工程名称:莒县店子集镇屋楼春晓花园小区1#-8#住宅楼建设单位:莒县财金投资发展有限公司 监理单位:山东碧海建筑规划设计有限公司 编制单位:日照鲁腾建筑工程有限公司 编制人:马池江 编制日期: 2017年11月

一、编制依据 1.《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011 2.《砌体工程施工质量验收规范》 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 4.《混凝土外加剂应用技术规程》 5.工程施工实际现状 二、工程概况 1.莒县店子集镇屋楼春晓花园小区棚户区改造项目1#-8#住宅楼及地下车库工程位于日照市莒县,文心东路以北,宝珠山路以东,它是由莒县财金投资发展有限公司投资所建的住宅楼。 本工程由山东碧海建筑规划设计有限公司设计,由1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#八栋独立住宅楼组成带有地下车库,规划用地面积20897平方米,地上建筑面积近56240.45平方米。 其中1#、3#楼建筑面积各8750.4平方米(其中地下层704平方米,高5.3米;储藏室813.3平方米,高2.48米;阁楼层511.4平方米,高2.9米),建筑高度30.23米,总高度34.33米,主体九层,户数54户。 5#楼建筑面积7260.9平方米(其中地下层704平方米,高5.3米;储藏室813.3平方米,高2.48米,阁楼层511.4平方米,高2.9米),建筑高度24.43米,总高度28.53米,主体七层,户数42户。 2#楼建筑面积5166平方米(其中地下储藏室-1层431.2平方米,

冬季施工方案措施正式样本

文件编号:TP-AR-L9216 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 冬季施工方案措施正式 样本

冬季施工方案措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 根据目前天气情况,各分公司、项目部要认真做 好冬季安全生产管理工作的预防措施,加强安全生产 薄弱环节的检查和整改,防止安全、质量事故的发 生,公司现将有关事宜通知如下: 一、冬季安全生产的检查和防范重点: 1、必须做好民工宿舍取暖设施的配置问题,严 禁采用电热毯、电炉取暖。在采用燃煤取暖时,必须 做好煤烟排放措施,防止煤气中毒事件的发生。 2、冬季施工现场的暖棚搭设,要做到防止倒塌 事故的发生。 3、有毒、有害、危险化学用品的管理,要防止

留置人员和生产人员食品中毒事件的发生,尤其是要防止将亚硝酸钠误当食盐使用产生中毒事件的发生。 4、对新开工工程要认真检查基坑开挖方案,防止坍塌事故发生。 5、检查各类施工机械设备的运行、拆装情况,防止机械伤害事故的发生。 6、检查脚手架、上下人通道及模板支护的安全情况,防止滑倒坠落事故。 7、冬季停工工程,闲杂人员禁止进入工地。 二、室外日平均气温连续5天稳定在5℃以下时即进入冬季施工,为防止气温变化影响工程质量,各分公司、项目部应对正在施工的工程项目制定冬季施工方案和各工程部位防冻措施,报工程部审批。 三、做好冬季施工及停工期间的工地安全保卫和综合治理工作,防止各种偷盗行为和违法乱纪的事件

冬期施工方案最全的

河南工业大学新校区理工组团 土木建筑学院工程 冬 季 施 工 方 案 编制单位:河南四建股份有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:年月日 冬季施工技术方案 工程名称:河南工业大学新校区理工组团—土木建筑学院工程

工程地点:郑州市莲花街河南工业大学新校区工科组团B-32地块内 总建筑面积:23257.77㎡,分南楼(设计教室和公共教室)和北楼(行政办公和专业教室)两大部分 建筑层数:6层 建筑高度:23.8m 建筑结构形式:主体建筑多层部分为框架结构,报告厅为井式梁结构。 建筑等级:二类建筑。 耐火等级:二级。设计使用年限50年。抗震设防烈度为7度。 1.编制依据 依据国家施工规范及《建筑施工手册》、《建筑工程冬季施工规程》(JGJ104-97)。 2.冬季施工概况 2.1 如连续5d的日平均气温稳定在5℃以下的第一天为进入冬季施工的初日;当气温转暖时,最后一个5d的日平均气温稳定在5℃以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日。 2.2河南工业大学新校区理工组团—土木建筑冬季施工的学院工程主要分项工程有:回填土、砌体、混凝土、屋面、防水等。 2.3 由于冬天寒冷、气候干燥,施工时应确保混凝土浇筑、砌体的施工质量,同时也应加强对现场防火及用电安全教育,并采取相应的防范措施。 3.施工准备 3.1 与当地气象站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。并安排专人测量施工期间的室外气温、砂浆、混凝土的温度,并作好记录。 3.2 进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员及管理人员均应组织冬季安全技术交底,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。 3.3 根据现场工程量及工程进度,材设部应提前组织有关机具、外加剂(早强剂、防冻剂等)和保温材料进场。 3.4 加强教育,使施工作业人员明白冬季施工的质量及安全要求,做到防患于未然。

冬期施工方案最新版

NO.2014G99地块项目 冬 季 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 安庆三江建设工程总公司 二0一五年九月 冬季施工专项施工方案 一、编制依据 1.1本工程施工合同; 1.2本工程施工图纸; 1.3《施工组织设计》; 1.4《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-2011); 1.5《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-2007); 1.6《普通混凝土用碎石或卵石标准及检验方法》(JGJ53-2006); 1.7《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》(JGJ28-86); 1.8《混凝土外加剂应用技术规程》(GBJ119-2001); 1.9《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB20504-2011); 1.10《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 1.11《混凝土拌合用水标准》(JGJ63-2006);

1.12《工程建设标准强制性条文(房屋建筑)》; 1.13公司质量保证手册及有关程序文件。 二、工程概况 本工程位于南京市江宁区泉东路、天景山路。本工程包括9幢24~35层高层。其中:1#、2#、3#、5#楼35层,4#楼、6#、9#楼34层,8#楼27层,7#楼24层。本工程所有主楼均与地下室与地下车库相连。地库基础为筏板+抗拔桩承台基础,主楼基础为预制管桩或旋挖桩+承台基础。总建筑面积约15万m2。本工程挖土深度约3.7m,基坑底位于②-1粘土和②-2淤泥质粉质粘土,基坑底面积约为45000m2。 本工程地面为9幢独立的点式高层住宅楼、地下车库工程(局部人防)、商铺所组成。本工程为精装修工程。 主要为:○1主楼:为9幢地上24-35层,地下1层的高层住宅,剪力墙结构,总高度1#、2#、3#、5#楼103.4m;4#楼、6#、9#楼102.6m;8#楼82.6m;7#楼73.9m;一类住宅,设计使用年限为50年。地下一层为公共用房。○2地下室:为一层地下停车场。 本工程建筑等级为一类,建筑耐火等级为一级,建筑抗震设防烈度为七度;,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度为七度;屋面防水等级为II级,地下室防水等级为二级。建筑使用年限50年。 本工程基础、主体施工正值冬季施工,如何控制好冬季施工的质量,将是影响整个结构施工质量的关键,本项目将制定严密、科学的施工方案,组织施工,确保砼施工质量。 三、施工部署 3.1冬期施工期限及气象资料 ,如果连续5 天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5天的第一天为进入冬期施工的初日;当气温转暖时,最后一个5 天的日平均气温稳定在5℃以上,则此5 天的最后一天为冬期施工的终日。制定冬期施工方案要因时、因地、因工程制宜,既要技术上可靠,同时要求经济上合理。考虑冬期施工热源和材料有可靠的来源,减少能源消耗。 ,并安排专人做好室外环境实测温度记录及砂浆、混凝土的温度记录,便于安排施工生产。 3.2冬季施工部位 2015年底及2016年初冬季:地下车库、1#-4#楼主体结构。 3.3组织机构 项目成立冬季施工领导小组,主管工程的冬期施工的准备、实行、落实、检查等工作,具体人员组成及分工如下表(表3-1): 冬季施工管理领导小组表3-1

高层住宅楼二次结构冬雨季施工方案

城嘉?东方名都6#楼 次结构冬雨季施工方案 编制单位: 高密市宏宇建业有限公司人:人:人: 编制日期:

、工程概况、编制依据 三、冬季施工特点四、施工准备五、冬期施工测温六、二次结构冬季砼施工措施 1构造柱、圈梁、过梁砼工程冬季施工2、冬施方案的选择 七、二次结构砌体工程冬季施工措施八、冬施安全措施九、冬施防火措施十、冬期施工安全技术措施

、工程概况 城嘉?东方名都6#楼由高密市城市建设投资开发有限公司投资建设。工程位于山东省高密市,北邻凤凰大街,东临化工路。建筑面积:12137.04 rf,其中地上11092.04 rf,地下 1045.00 rf,建筑高度62米,层数地上21层、地下2层。结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。混凝土强度及抗渗等级:基础C35 P6; 墙柱:基础至二层顶C40;三层至六层顶C35;七层以上C3a梁板:基础至六层顶C35七层以上C30;楼梯C3(X 、编制依据 2.1、施工图纸:城嘉?东方名都6#楼工程全套施工图。 2.2、主要建筑工程国家标准 2.3、主要建筑工程行业标准

三、冬季施工特点 1、冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天施工的,大多数在春季才开始暴露出来, 因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者返工重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的整体质量、进度。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往 往有一些质量事故的发生,都是由于某一环节跟不上,仓促施工造成的。 四、施工准备 1、成立冬季施工领导小组组长:邱俊杰 副组长:王立峰 组员:王强、任光民 2、组织措施 (1)、进行冬季施工后,,对各方面人员进行具体的分工,做到分工明确,并制定奖惩措施, 最大限度的调动员 工工作的积极性。制定安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。本方案确定后,要组织有关人员学习,并向 施工班组进行交底。 (2)、进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、作业班组管理人员,应专门组织 技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 ⑶、及时查收网络信息,及时接收天气预报,提前采取措施,防止寒流突然袭击。 (4)、安排专人测量施工期间的室外气温,室内气温,砂浆、砼的温度并作好记录。 3、图纸准备凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求。如与墙体的高厚比,横墙间距有关的结构稳定性,工程结构能否在冷状态下安全过冬等 问题,应通过图纸会审解决。 4、现场准备 (1)、根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料(草帘被)进场。

机电安装工程冬季施工方案正式样本

文件编号:TP-AR-L9041 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 机电安装工程冬季施工 方案正式样本

机电安装工程冬季施工方案正式样 本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1.编制依据: 1.1《建筑工程冬期施工规程》 JGJ104-97 2.工程概况 本工程为南宫山大酒店主体及办公楼空调工程, 建设地点为安康市岚皋县城2km处,建筑总面积 19176m2。夏季空调室外计算干球温度:35.6℃;夏 季空调室外计算湿球温度:26.8℃;冬季空调室外计 算温度:-2℃夏季通风室外计算温度:31.4℃;夏季空 调室内计算温度25℃;冬季空调室内计算温度: 20℃。酒店空调通风安装工程主要有空调送风系统、

通风系统、防排烟系统、空调冷凝水水系统等,空调设备采用变频多联机设备,设备数量较多。 3.冬期施工准备工作 3.1技术准备 3.1.1认真学习贯彻国家有关冬期施工的规范、规程及公司的有关文件,组织所有参加冬施的人员进行冬施培训。 3.1.2冬期施工培训:冬期施工由技术负责人组织向施工管理人员、技术骨干、工长及班组长作冬施方案交底和培训,明确施工方案、技术措施,施工方法、质量要求、施工试验要求。工长应写详细技术交底,交到所有操作人员,使所有操作人员都明确冬施要求。 3.2现场准备 3.2.1项目部成立冬施领导小组,全面领导冬施

冬季施工方案内容

冬季施工方案 1-1施工准备 一、准备工作 1、组织措施 ⑴进行冬期施工的工程项目,在入冬前应组织专人编制冬期施工方案。编制的原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。冬期施工方案应包括以下内容:施工程序;施工方法;现场布置;设备、材料、能源、工具的供应计划;安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组织进行交底。 ⑵进入冬期施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员,应专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 ⑶安排专人进行气温观测并作记录。与当地气象台站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。 2、图纸准备 凡进行冬期施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬期施工要求。如与墙体的高厚比,横墙间距有关的结构稳定性,现浇改为预制以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题,应通过图纸会审解决。 3、现场准备 ⑴根据实物工程量提前组织有关机具、化学外加剂和保温材料进

场。 ⑵搭建加热用的锅炉房、搅拌站,敷设管道,对锅炉进行试火试压,对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。 ⑶计算变压器容量,接通电源。 ⑷工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。 ⑸做好冬期施工混凝土、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。 4、安全与防火 ⑴冬期施工时,要采取防滑措施。 ⑵大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,务必及时处理。 ⑶施工时如接触汽源、热水,要防止烫伤;使用氯化钙、漂白粉时,要防止腐蚀皮肤。 ⑷亚硝酸钠有剧毒,要严加保管,防止发生误食中毒。 ⑸现场火源,要加强管理;使用天然气、煤气时,要防止爆炸;使用焦炭炉、煤炉或天然气、煤气时,应注意通风换气,防止煤气中毒。 ⑹电源开关,控制箱等设施要加锁,并设专人负责管理,防止漏电触电。 1-2 土方工程 土在冬期,由于遭受冻结,变为坚硬,挖掘困难,施工费用比常温期高,所以土方工程的冬期施工,必须在经济及技术条件上认

山大一院医技楼冬期施工方案word参考模板

山西医科大学第一医院医技楼 冬期施工方案 编制: 审核: 审批:

太原市建筑工程总公司山大一院医技楼项目部 二OO六年十一月四日

山西医科大学第一医院医技楼 冬期施工方案 根据太原市多年气象资料统计,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃的时间多在每年的11月15日左右,又根据《建筑工程冬期施工规范》(JGJ104-97)冬施施工界限划分规定室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,为了确保工程进度、工程质量,严格按照有关冬季施工规范及操作规程进行施工,达到验评标准,为此提出以下冬期施工技术方案。 一、工程概况 1、山大一院医技楼为地下一层,地上六层,局部七层,钢筋混凝土框架结构,南北长55.5m,东西宽23.7m,建筑面积9327.91㎡。地下一层层高5.1 m ,二至四层层高4.5m,五、六层层高4.2 m,电梯机房层高3.9 m,室内外高差600 m m,建筑物总高度28.5m,抗震设防烈度为8度,建筑类别为一类,建筑物结构安全等级为二级,耐为等级为一级,地基基础设计等级为丙级,框架抗震等级为一级,设计使用年限为50年。 2、地基处理采用砂石垫层厚度为580mm,每边宽出基础边300mm,砂石垫层压实度≥0.95。 3、本工程为钢筋混凝土筏片梁板式基础,基础垫层混凝土为C15厚100mm,基础筏板厚度为400mm,基础筏板及地下室外墙混凝土为抗渗混凝土,抗渗等级S6;混凝土强度等级C30;剪力墙混凝土强度等级为抗渗混凝土,抗渗等级S6;混凝土强度等级C30;地下一层~二层框柱混凝土强度等级C40;三层~四层框柱混凝土强度等级C35;五层以上框柱混凝土强度等级C30;梁、楼板、楼梯混凝土强度等级为C30;各层过梁、圈梁、构造柱混凝土强度等级为C20。 4、钢筋:Φ为HPB235级钢筋,Φ为HRB335级钢筋;Φ为HRB400级钢筋;钢筋连接:柱竖向主筋采用电渣压力焊,基础钢筋采用闪光对焊、电弧,其余钢筋采用绑扎连接;钢筋电弧焊接焊条在焊接HPB235级钢筋和Q235级钢板采用E43型。焊接HRB335级钢采用E50级焊条。

工程冬季施工方案标准范本

方案编号:LX-FS-A80603 工程冬季施工方案标准范本 The Objectives, Policies, T ask Allocation, Steps T o Be T aken And Other Factors Needed T o Complete The Established Action Guideline Are Formulated And Implemented According T o The Plan. 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

工程冬季施工方案标准范本 使用说明:本方案资料适用于工作生活中把目标、政策、程序、规则、任务分配、要采取的步骤,使用的资源以及为完成既定行动方针所需要的其他因素全部按计划制定成文本,并付诸实施。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 工程冬季施工方案 一、本工程计划冬季施工的分部、分项工程 根据本工程的施工实际进度,和本工程的总体施工安排,结合本地气候的实际情况,本着安全生产,质量第一的原则,目前施工已进入冬季施工,确保工程实体不受影响,从本日起实施冬季施工方案。本工程计划在冬季进行屋面砼结构层施工和养护,内外墙面的抹灰工作,如果视本地气候情况允许和方案实施的情况,拟完成以上工作。 二、方案实施的保障机制 1、机构组成:

进入冬季施工建立以项目经理为总负责,施工员实施冬季方案的施工技术措施落实人,质量员为工程实体的质量检查的责任人,安全员为冬季施工的安全责任落实人,材料员为冬季施工物资的及时保障人,建立健全的冬季施工项目机构。 项目经理:xxx 冬季施工方案总体协调负责人 施工员: xxx 冬季施工技术、措施落实责任人 质量员: xxx 冬季施工质量检查、控制的责任人 安全员: xxx 冬季施工的安全责任人 材料员: xxx 冬季施工物资材料保障责任人 2、物质保障:本工程冬季施工已到场的物资: 电热保温棉毡100 条

冬季施工方案--完整版

冬季施工方案编制人: 审核人:

审批人: 工程名称: 编制日期: 目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施

六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施 天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5 C或最低气温低于-3C时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0?4C时,凝结时间比15C延长3倍,温度降到0.3?0.5 C时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10 C时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增

加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。 二、工程概况及冬期施工内容 本工程为陕西省铜川市耀州区德馨佳苑2#住宅楼工程,位于铜 川市耀州区塔坡路与步寿路交汇处西南。本工程设计为地下两层,地上三十三层,主楼结构形式为剪力墙结构,裙楼为框架结构。地下室为库房及各种配套设施、设备用房。地下室层高分别为3.60m、3.22m, 一层层高为4.50m,二层层高为4.2m,三层层高为3.85m,四至三十二层层高为2.90m,三十三层层高为3.0m,大屋面为1.88m,电梯机房、小屋面为3.02m,设计用途为商业与住宅。建筑物建筑高度为99.75m,最高处标高为104.15m。建筑物宽度为18.60m(2-A~2-G轴),长度为30.6m(2-1~2-17 轴),楼整体平面呈规则形布置。总建筑面

冬季施工方案(最终版)

办公楼地上部分等4项工程 冬 季 施 工 方 案 施工单位:深圳市中建南方装饰工程有限公司

装饰装修项目冬季施工方案 为确保冬季施工正常进行及施工质量,我施工单位项目部根据现场实际情况经过分析,特编制冬季施工方案。 一、编制依据 根据北京市冬季历史气温及项目现场实际施工情况,进一步规范作业行为,确保冬季安全生产,编制本施工方案。做到经济合理、安全适用、确保质量。 二、工程概况 装修工程建筑面积为14400m2。冬施期间的施工项目包括乳胶漆基层施工、大理石地面,墙面瓷砖施工等。 三、施工安排 1、受影响的冬季施工项目工程。 冬季期间涉及与气温相关的施工项目有:大理石地面,墙面瓷砖施工、涂料基层处理。 2、施工进度计划 (1)冬施期间,结合本工程的特点,做好各分项及整体项目的计划安排。(2)必须冬施期间完成的分项工程做到合理安排,措施齐全。 (3)集中时间上人,合理安排人员配置,采取加班加点抢工期,尽可能避开低温施工。 四、冬施准备工作 1、组织措施 1)、技术准备 (1)工程管理人员应认真熟悉图纸和《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011规范,凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求。 (2)现场技术员及工长应结合冬施方案对施工队伍进行详细的技术交底,使冬施方案落实到施工班组 (3)做好冬季施工的有关规定、防火、防冻教育等。建立冬季施工制度,如安全、值班制度等。做好冬季施工的组织和准备工作。 2)、材料准备 (1)液体材料、易被冻坏材料,冬施前合理储备,足量存放,综合安排,尽可能避开低温进货。 (2)现场冬施期间进场的材料二次搬运时做好覆盖保护工作,并及时运到施工现场,码放整齐,远离潮湿及风寒侵袭之地。 (3)准备好对施工现场进行封堵的材料;检查施工现场,对于需封闭之处做好封堵工作,防止室外寒气侵袭。 (4)对于易燃易爆的材料设专库存放,并配备足量灭火器,以保证意外情况发生。 (5)冬施材料计划:

冬期施工措施方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A20606 冬期施工措施方案标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

冬期施工措施方案标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、编制说明: 本工程施工工期跨入冬季,因此制定有效的防雪、防风、防寒措施,做好冬期施工准备是按期高质量完成工程施工的重要保证。二零零八年冬季施工的主要内容是:焊接、管道、电气仪表等安装工程,故需根据冬季施工的规范和要求,采取特殊措施,避免和减少不必要的经济损失,特制定本方案。 本方案仅适用于陕化BDO项目工程二零零八年度冬季施工。 二、冬期施工的期限 根据渭南地区的气候特征,当日平均气温连续5

相关文档