本系统主要有自动、手动和紧急启动/停止三种控制方式,控制过程参见控制流程图(下图)。

1)自动控制方式:本灭火控制器配有感烟火灾探测器和定温式感温火灾探测器。控制器上有控制方式选择锁,当将其置于“自动”位置时,灭火控制器处于自动控制状态。当只有一种探测器发出火灾信号时,控制器即发出火警声光信号,通知有异常情况发生,而不启动灭火装置释放灭火剂。如确需启动灭火装置灭火时,可按下“紧急启动按钮”,即可启动灭火装置释放灭火剂,实施灭火。当两种探测器同时发出火灾信号时,控制器发出火灾声、光信号,通知有火灾发生,有关人员应撤离现场,并发出联动指令,关闭风机、防火阀等联动设备,经过30秒延时后,即发出灭火指令,打开电磁阀,启动气体打开容器阀,释放灭火剂,实施灭火;如在报警过程中发现不需要启动灭火装置,可按下保护区外的或控制操作面板上的“紧急停止按扭”,即可终止控制灭火指令的发生,不启动灭火装置,释放灭火剂,实施灭火。

(2)手动控制方式:将控制器上的控制方式选择锁置于“手动”位置时,灭火控制器处于手动控制状态。这时,当火灾探测器发出火警信号时,控制器即发出火灾声、光报警信号,而不启动灭火装置,需经人员观察,确认火灾已发生时,可按下保护区外或控制器操作面板上的“紧急启动按钮”,即可启动灭火装置,释放灭火剂,实施灭火。但报警信号仍存在。

无论装置处于自动或手动状态,按下任何紧急启动按扭,都可启动灭火装置,释放灭火剂,实施灭火。同时控制器立即进入灭火报警状态。

(3)紧急启动/停止工作方式:用于紧急状态。情况一,当职守人员发现火情而时气体灭火控制器未发出声光报警信号时,应立即通知现场所有人员撤离现场,在确定所有人

员撤离现场后,方可按下紧急启停按钮的“启动”按键,系统经过30秒延时后,即发出灭火指令实施灭火操作;情况二,当气体灭火控制器发出声光报警信号时并正处于延时阶段时,如发现为无报火警时可立即按下紧急启动/停止按钮的“停止”按键,系统将停止实施灭火操作避免不必要的损失。

?

气体灭火系统的安全注意事项

1、本系统采用的气体灭火剂是一种会轻度有害物质,所以,必须保证在任何情况下,不得使人员在无特别保护的情况下暴露在气体之中。

2、鉴于同样的理由,在任何喷放气体进行灭火的区域中,必须保证无人员存在。

3、鉴于同样的理由,任何人员不得随意触动本系统的启动装和设备,不得随意进出瓶组间。

4、本系统属高压装置,非专业人员不得擅自拆卸装置中的任何零部件,并且任何对系统或零部件的敲击、冲击或震动都应避免。

5、应避免阳光直射瓶组,并应保持设备的干燥与清洁。

6、当出现火险,需要启动本系统时,操作人员应保持镇静,避免乱中出错。非操作人员应循指定通道有序疏散撤离。只要发现及时,操作正确,处理得当,本系统可保证迅速将火扑灭。

7、即使在人员未撤离时,气体已经喷放出来,也不必惊慌失措。只要在气体中避开喷嘴的直接下喷处,迅速撤出区域以外,同样可保安全。

七氟丙烷气体灭火系统管理操作指南

七氟丙烷气体灭火系统管 理操作指南 Prepared on 22 November 2020

七氟丙烷气体灭火系统管理操作指南 二.报警控制系统部分 1.自动状态:当灭火控制器接收到来自现场火灾探测器的灭火指令后,其将自动进入内部程序拟定好的动作状态,进入延时并依次启动警铃、声光、灭火装置等,释放灭火剂进行灭火. 2.手动状态:当确认防护区发生火灾并要实施灭火时,可在对应防护区门口和报警控制器两个地方操作进行灭火 (1)在对应的防护区门口按下对应的紧急启动按钮,报警控制器将自动进入延时并依次启动警铃、声光、灭火装置等,释放灭火剂进行灭火. (2)在报警控制器上按下对应的紧急启动按钮, ,报警控制器将自动启动警铃、声光、灭火装置等,释放灭火剂实施灭火. 3.报警控制器的日常维护、注意事项、复位、查询等操作请参照火灾报警控制器的使用说明书. 三.七氟丙烷灭火设备部分 1.灭火系统应设有自动,手动和机械应急操作三种启动方式,防护区内应有自动和手动两种启动方式。 2.在自动状态下,当与合火警信号到达火灾报警控制器时,控制器将启动声光报警并进入30S延时喷射环节,延时结束后,控制器将驱动启动瓶电磁机构执行喷气灭火动作。此时防护区放气指示灯亮,火灾报警控制器接受气体灭火喷放动作反馈信号。

3.在手动状态下,按动现场紧急启动按钮后,控制器将启动声光报警并进入30S 延时喷射环节,延时结束后,控制器将驱动启动瓶电磁机构执行喷气灭火动作。此时防护区放气指示灯亮,火灾报警控制器接受气体灭火喷放反馈信号。在延时喷射环节过程中,按动紧急停止按钮,火灾报警控制器将立即终止灭火程序,停止声光报警和延时喷射环节,系统重新进入待机状态。 4.若自动、手动操作失灵或火情紧急,应及时到灭火系统设备间,按相应防护区标示,拔下启动瓶电磁阀保险销,压下机械手柄,即可执行灭火程序。 5.设备储存常温应保持在0—30℃左右,每天由相关人员对整个系统进行日常检查(压力情况及管路线路连接情况),以确认系统的工作状态。设备管理人员应定期对系统进行维护。系统使用后应及时委托生产厂家或相关工程单位定期维护。 注:灭火系统喷放灭火剂前,所有工作人员必须在延时时间内撤离现场,灭火完毕后,必须首先启动风机将废气排除后,工作人员方可进入现场。

气体灭火系统安装技术要求

气体灭火系统安装技术 要求 Hessen was revised in January 2021

气体灭火系统安装技术要求 一、管道支、吊架安装 1、支、吊架使用材料的规格 2、管道应固定牢靠,管道支、吊架的最大间距应符合表1的规定。 表1 支、吊架之间最大间距 3、管道末端应采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不应大于500 mm。 4、公称直径大于或等于50 mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应 各安装1个防晃支架,当穿过建筑物楼层时,每层应设1个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。 5、管道支、吊架应做防腐处理,两遍防锈漆,钻孔应采用台钻。 二、管道的安装 1、套麻/生胶带/或加树脂胶时应注意内口2~3扣位置应空丝,不能加胶带,不能露树脂胶。

2、紧固时应满扣,最低不少于6扣,填充料不能挤入管道内。 3、将预制加工好的管道按草图顺序在地面组装一部分,长度以便于吊装为宜。起吊后轻落在支吊架上,再依次进行连接,最后采用U型卡将管道固定。安装完毕后还应拨正调直,从管端上看过去,整根管道应在一条水平线上,局部管段不应有“下垂”或“拱起”现象。 4、安装顺序:在综合吊架下,尤其是通道位置安装时,应先装靠墙一侧的管道,一组管道安装完应打压,合格后,再依次进行内侧管道安装,打压合格后,再次进行内侧管道安装。 5、集流管安装 1)把集流管设置在支架上面,将固定螺栓临时拧紧,连接口垂直向下,将高压软管安装后使其扭曲度不产生附加应力,把所定的方向调整到符合要求后,固定拧紧即可。 2)集流管安装前应清洗内腔并封闭进出口。 3)集流管应固定在支、框架上。支、框架应固定牢靠,且应做防腐处理。集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。 4)集流管外表面应涂红色油漆。 5)集流管工作压力不小于12 MPa。 6、灭火剂输送管道的安装 1)公称直径等于或小于80mm时采用螺纹连接。管材宜采用机械切割;螺纹不得有缺纹、断纹等现象;螺纹连接的密封材料应均匀附着在管道的螺纹部分,拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;安装后的螺纹根部应有2~3条外露螺纹;连接后,应将连接处外部清理干净并做防腐处理。 2) 公称直径大于80mm时采用法兰连接时,衬垫不得凸入管内,其外边缘宜接近螺栓,不得放双垫或偏垫。连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,凸出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2且保有不少于2条外露螺纹。 3)已防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的防腐层进行二次防腐处理。

谨记!机房气体灭火系统设计的11点要求!

谨记!机房气体灭火系统设计的11点要求! 、火灾探测方式的选择 目前在机房消防设计中一般都采用:吊顶内采用点型定温和点型感烟探测器,因为吊顶内一般都安装有照明设备,这些设备老化后也极易产生不安全因素;吊顶下也采用点型定温和点型感烟探测器;地板内一般布置缆式线性定温探测器,因为点型探测器已经在此种工况内不能发挥它的正常作用。这种设计方法在国内非常普遍,消防审核及验收应该是没有任何问题的。 从探测速度上来讲,上述方法并不是最理想的。机房内的工况也是非常复杂的,例如,地板内布置缆式线性感温探测器,因为此类探测器在地板内呈s状布置,探温点毕竟很稀疏,而地板内的大量缆线着火一般都有大量的烟雾发出,然后才会有足够温升去触动缆式线性感温探测器,探测速度始终不尽如人意。有人提出在地板内加装点型烟感,此种提法只能在地板内不进行通风的前提下提,而且要考虑烟感的安装位置、数量,要考虑探测器本身的厚度(烟气向上),而且要考虑烟感的误报警。最理想的办法是:探测烟雾采用主动吸气式感烟探测装置,并对通风口做重要监视;探温采用差定温缆式感温探测器,除对通讯电缆做s 状布置外还应对通风口做同样重要的布置。 对吊顶内和吊顶下采用点型感温感烟探测器同样存在与地板内相同的问题。最理想的办法是:吊顶内和吊顶下都采用吸气式感烟探测方式,要探测速度更快还可直接将吸气管深入到机柜内进行探测;吊顶内和吊顶下采用缆式线性探测首先美观问题就不好处理,所以此时在吊顶内和

吊顶下安装点型定温比较切合实际,而机柜内应该布置差定温缆式感温探测器。此方法虽然复杂而且造价高,但探测速度和确认火灾速度是最快的。 从灭火药剂使用情况来看,及早发现火情后灭火器就可以灭掉,反而节省运行费用,也可将设备的损失降到最低;反之,火灾要形成到一定程度才能报警,此时有可能现场人员已经无法控制,灭火药剂最终也肯定会喷完,且火灾对机房设备的损失也会大的多。 2、灭火系统的选择 目前在有人值守机房主要采用七氟丙烷灭火系统。七氟丙烷灭火系统在机房消防设计中可以采用有管网全淹没灭火形式和无管网全淹没灭火形式,两种形式可在具体工程中进行投资比较后,决定采用哪一种方式。 3、灭火剂储备装正数量计算 七氟丙烷灭火系统的规范中有明确规定,防护区内的灭火浓度应校核设计最高环境温度下的最大灭火浓度,并应符合以下规定。 (1)对于经常有人工作的防护区,防护区内最大浓度不应超过正常安全的的NOAEL值。 (2)对于经常无人工作的防护区,或平时虽有人工作但能保证在系统报警后最长30s延时结束前撤离的防护区,防护区内灭火剂最大浓度不宜超过安全值。 虽然有明确规定,但通常好多工程设计中都将此问题忽略不计,原因有两点,设计者不了解此问题;有意避开此间锤,以求增加利润。然

七氟丙烷灭火系统介绍

七氟丙烷灭火系统介绍 1、灭火特点 1.1系统简介 七氟丙烷气体灭火系统由储存瓶、启动瓶、液流单向阀、高压软管、集流管、瓶组架、选择阀、管网、喷头及自动灭火控制器等部件组成。 1.2七氟丙烷灭火系统参数: 系统工作压力2.5或4.2(MPa) 设计温度-20~55(0C) 系统运行/储存温度0~55(0C) 系统工作电源AC220(V)、DC24(V) 系统灭火剂喷放时间≤10s 系统启动方式电、气、机械(自动、手动、应急操作) 系统电磁启动电流0.75A 系统气动启动压力≤2MPa 系统手动操作力≤50N 1.3七氟丙烷的性质: ※灭火剂是一种无色、几乎无味、灭火后无固、液残留物,不导电的气体 ※化学分子为CF3CHFCF3,分子量为170 ※密度大约为空气的6倍 ※采用高压液化储存 1.4对环境的影响

※七氟丙烷灭火剂不会破坏大气臭氧层,在大气中的残留时间也比较短,其环保性能明显优于卤代烷“1301”。 ※七氟丙烷的毒性较低,对人体产生不良影响的体积浓度临界值为9%,并允许在浓度为10.5%的情况下使用1min。因此,正常情况下对人体不会产生不良影响,可用于经常有人活动的场所。 1.5七氟丙烷优点 ※七氟丙烷是无色无味的气体,由美国大湖化学公司研究开发,是一种洁净的气态化学灭火剂 ※七氟丙烷具备1301灭火剂的众多优点,达到哈龙替代物的八项基本要求的若干项,可以说是所有被建议的代替品中的最接近的。作为新型灭火剂的第一个由美国保险商试验所检验认可;美国制造商保险协会检测认可;符合美国国家防火协会2001标准;被美国环境保护署认可为新型1301替代物;被美国计划所“重要新代替品政策委员会”批准容许适用于有人职守区域,而且无适用限制 ※七氟丙烷得到香港消防署的批准作为1301的代替品在香港地区使用。已经中国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检测中心于1996年12月检测,并获准使用※七氟丙烷不含溴和氯元素,因而对大气臭氧层无破坏作用,即ODP=0。全球温室效应潜能值GWP=2050也是比较低的。大气中存留时间要低的多。 ※七氟丙烷通过UL1508检测表明,能有效扑救A、B、C各类型火灾,能安全有效的使用在人畜占有的任何场所。 ※七氟丙烷与1301有非常相似的特性,系统硬件也极为类似,因此能与1301的控制设备兼容,相对组成系统的硬件、软件技术成熟,替代更换1301系统也极为方便

气体灭火系统规范及标准

*气体灭火系统及部件 GB 25972 -2010 1 范围 本标准规定了气体灭火系统及构成部件的术语和定义、基本参数和型号编制方法、要求、试验方法、检验规则、使用说明书编写要求、灭火剂充装要求。 本标准适用于七氟丙烷(HFC227ea)灭火系统、三氟甲烷(HFC23)灭火系统、惰性气体灭火系统[包括: IG-01(氩气)灭火系统、IG-100(氮气)灭火系统、IG-55(氩气、氮气)灭火系统、IG-541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火系统]。 手动操作要求 容器阀应具有机械应急启动功能,按6.16 规定的方法进行应急启动手动操作试验,应符合下列要 求: a) 手动操作力不应大于150 N; b) 指拉操作力不应大于50 N; c) 指推操作力不应大于10 N; 1

b 指充装密度为950 kg/m3 时。 系统喷射时间 灭火系统的最大喷射时间为: a) 七氟丙烷灭火系统:10 s; b) 三氟甲烷灭火系统:10 s; c) 惰性气体灭火系统:60 s。 5.1.2 系统构成 内贮压式七氟丙烷灭火系统、三氟甲烷灭火系统至少应由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组、单向 阀、选择阀(适用于组合分配系统)、驱动装置、集流管、连接管、喷嘴、信号回馈装置、安全泄放装 置、控制盘、检漏装置、低泄高封阀(适用于具有驱动气体瓶组的系统)、管路管件等部件构成。 惰性气体灭火系统至少应由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组(不适用于直接驱动灭火剂瓶组的系 统)、单向阀、选择阀(适用于组合分配系统)、减压装置、驱动装置、集流管、连接管、喷嘴、信号反 馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、低泄高封阀(适用于具有驱动气体瓶组的系统)、管路管 件等部件构成。 同一系统各部件应固定牢固、连接可靠,部件安装位置正确,整体布局合理,便于操作、检 查和维修。 系统中相同功能部件的规格应一致(选择阀、喷嘴除外),各灭火剂贮存容器的容积、充装密 度或充装压力应一致。 *气体灭火系统设计规范 GB50370-2005

气体灭火系统工程施工组织设计方案

气体灭火系统施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁十九局集团电务工程乌鲁木齐轨道交通产业总部基地控制中心设备安装工程03合同段项目经理部 二O一八年九月一日

目录 一、本标段工程概述 (03) 二、编制依据 (03) 三、施工特点 (04) 四、施工准备 (04) 五、主要施工部署和施工工艺 (05) 六、交工验收 (15) 七、工程质量目标保证措施 (15) 八、安全及文明施工保证措施 (17) 九、文件和资料管理措施 (19)

一、本标段工程概述 1.工程名称:乌鲁木齐轨道交通产业总部基地项目-线网控制中心及附属工程。 2.建设地点:本程位于乌鲁木齐市经开区,卫星路与街交汇处西南侧。 3.建设单位:乌鲁木齐市城市轨道集团 4.建设层数及高度:C座层数6层,层高39.2m,1-4层每层高度4.8m、5层夹层层高2.3m,5层层高10.6m,6层层高4m 5.建筑主要功能:C座为控制中心,框架(建筑隔震)结构; 6.合同段:塔楼 C 座地上部分(含 01、02 合同段气体灭火系统设备采购) 二、编制依据 《地铁设计规》(GB 50157-2013) 《洁净药剂灭火系统标准》(美国防火学会NFPA2001标准2000年版)《惰性气体灭火剂》(GB20128-2006 ) 《气体灭火系统及部件》(GB25972-2010) 《气体灭火系统设计规》(GB50370-2005) 《气体灭火系统施工及验收规》(GB50263-2007) 《工业金属管道工程施工质量验收规》(GB50184-2011) 《火灾自动报警系统设计规》(GB50116-2013) 《火灾自动报警系统施工及验收规》(GB50166-2007) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》(GB50168-2006)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》(GB50169-2006)《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005) 《火灾报警控制器》(GB4717-2005)

七氟丙烷气体灭火系统使用及操作说明书

共安智能科技有限公司 https://www.wendangku.net/doc/5f6709062.html,/ 1 目的 本规程用于加强七氟丙烷气体灭火系统的管理,确保其完好有效,制定本规程。 2 范围 本规程适用于公司七氟丙烷气体灭火系统的管理。 3 术语 4 职责 5 管理内容 5.1 七氟丙烷灭火机理 七氟丙烷灭火系统的灭火机理为抑制作用,灭火药剂遇高温自行分解,并与空气中的氧气发生化学反应,使空气中游离氧的数量减少,终止燃烧链,使燃烧不能继续。 5.2 灭火系统动作程序图

5.3 灭火系统使用方法 5.3.1 系统的启动方式为自动控制、手动控制和机械应急手动控制三种。一般情况下应使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自动控制,当自动控制和手动控制不能执行时,应采用机械应急手动控制。 5.3.2 自动控制:将报警控制器上控制方式选择键拨到“自动”位置,灭火系统处于自动控制状态。当保护区域发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警控制器立即发出声、光报警信号,灭火控制器接受到两个独立的火灾报警信号,发出联动指令,关闭联动设备,经过30 秒延时,发出灭火指令,

打开与保护区域相应的电磁阀释放启动气体,启动气体通过启动管路打开相应的选择阀和容器阀释放灭火剂,实施灭火。 5.3.3 (电气)手动控制:将灭火控制器上控制方式选择键拨到“手动”位置,灭火系统处于手动控制状态。当一保护区域发生火情,可按下手动控制盒或控制器上启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现(电气)手动控制。 5.3.4 机械应急手动控制:当一保护区域发生火情,灭火控制器不能发出灭火指令时,应立即通知所有人员撤离现场,关闭联动设备,然后拨出与保护区域相应的电磁阀上的安全卡套,压下圆头把手打开电磁阀,释放启动气体,即可打开相应的选择阀、容器阀、释放灭火剂,实施灭火。如果此时遇上电磁阀维修或启动钢瓶充换启动气体或其它原因不能开启相应的选择阀、容器阀时,应立即按下列程序操作: a) 打开与保护区域相应的选择阀手柄; b) 按下容器阀上的机械应急启动把手打开容器阀,释放灭火剂,实施灭火。 5.3.5 当发出火情警报,在延时时间内却发现有异常情况下不需启动灭火系统进行灭火时,可按下手动控制盒或控制器上的紧急停止按钮,即可停止灭火控制器灭火指令的发出。 5.4 灭火系统的检查和维护 5.4.1 七氟丙烷气体灭火系统是一种高效灭火装置,自动化程度高、密封要求严。为了确保工作的可靠性,应由经过专门培训并经考试合格的专人负责定期检查和维护。5.4.2 应按规定建立完善的维护保养制度,制订操作规

气体灭火系统操作手册

气体灭火系统操作手册 一、概述 随着卤代烷(哈龙)灭火系统的逐步淘汰,各种洁净气体灭火剂相继涌现,其中七氟丙烷、二氧化碳、IG541混合气体灭火系统是综合性能比较优秀的几种。 七氟丙烷、二氧化碳、IG541混合气体均为符合关于保护臭氧层的《维也纳公约》《蒙特利尔议定书〈修正案〉》的优秀哈龙替代品,他们是洁净(现场不留残留物)、无腐蚀性的气体,对环境无害,主要特点是灭火效率高(能在数秒钟内扑灭各种初起火灾)、不导电、无残留、对贵重设备及物品无损害、灭火于无形之中。 二、系统工作原理及控制方式 七氟丙烷、二氧化碳与IG541混合气体灭火系统均属自动灭火系统产品,需与火灾自动报警系统和灭火控制系统结合使用;该三系统均可以组成两种形式的灭火系统,即组合分配系统与单元独立系统,即当一个建筑物内存在多个需要保护的区域时,可以将几个保护区组合起来,共同设立一套储存装置,这样通过管网联接建立起来的系统,就称为组合分配灭火系统,俗称有管网系统;相对而言,每个保护区单设一套储存装置的就称单元独立灭火系统,此系统对保护区为孤立的封闭空间时较为适宜。 自火灾发生、发现至灭火完成,全过程如图1所示。 气体自动灭火系统包含了两种控制方式: 1、自动控制方式 将灭火控制盘的控制方式设置为“自动”。保护区有火灾发生时,火灾自动报警系统的探头(烟感、温感)探测到火情信息由火灾自动报警系统甄别后发出“联动指令”启动相关设备及下达灭火指令,从而按下列程序工作:完成“联动设备”的启动(如停电、停止通风及关闭门窗等)、延时30S后启动电磁阀、继而打开N2启动瓶容器阀—分区选择阀—各灭火药剂储瓶容器阀—释放灭火药剂

气体灭火设计说明

气体灭火设计说明 1、主要依据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005;《高层民用建筑防火设计规范》 GB50045-95(2005年);《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98;《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97等相关规范进行设计。 2、设计原理: 本系统具有自动,手动及机械应急操作三种启动方式。自动状态下,当防护区发生火警时,火灾报警控制器接到防护区两独立火灾报警后立即发出联动信号(关闭通风空调等),经过0~30秒时间(可调)延时,火灾报警控制器输出24伏直流电,启动灭火系统。灭火气体经管网施放到防护区内,控制器面板喷放指示灯亮,同时,报警控制器接收压力讯号器反馈信号,防护区门灯亮,避免人员误入。 当防护区有人工资时,可通过防护区门外的手动/自动转换开关,使系统从自动状态转换到手动状态,当防护区发生火警时,报警控制器只发出报警信号,不输出动作信号,由工作人员确认火警,按下控制面板或击碎防护区门外紧急启动按钮,即可立即启动系统,喷放七氟丙烷气体灭火剂。当自动/手动紧急启动都失灵时。可进入储瓶间内实现机械应急操作启动。只需拔出对应防护区启动瓶上的手动保险销,再拍击手动按钮(分两步进行)即可完成整套系统的启动喷放工作。 3、声光报警器安装在工作人员易看到和听到的地方,以便火灾报警时人员及时撤离,距地 1.8~ 2.3米。 4、手动按钮安装在防护区门外,离地高度1.3~1.5米,工作人员便于操作及明显处。 5、门灯安装在防护区门外正上方0.2米处。 6、探测器水平安装,周围0.5米内不应有遮挡物,探测器至墙壁、梁边距离不应小于0.5 米,至空调送风口边的水平距离不应小于1.5米。感烟探测器保护半径不大于5.8米(不大于60平方米),感温探测器保护半径不应大于3.6米(不大于20平方米)。 7、气体灭火控制器应安装在墙上,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5米,落地安装时, 其底宜高出地坪0.1~0.2米,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5米,正面操作距离不应小于1.2米。 8、所有类比感烟及感温探测器回路采用ZBN-RVS-2×1.5mm2/SC20,其它回路采用 ZBN-RVVP-2×1.0mm2/SC20或ZBN-RVS-2×1.5mm2/SC20电线,电压等级不应低于交流500V,火灾自动报警系统传输线路、消防控制室、通讯和报警线路,应采用传金属管保护,并暗敷(保护层厚度不小于30mm)在非燃烧体内。当明敷时,应采用金属管或金属线槽保护,采取防火保护设施。 9、气体灭火控制器能通过模块将火警、放气、故障、启动、自动/手动信号反馈至消防报警 主机。 10、系统供电: 火灾自动报警系统主电源采用AC200V,由本工程的消防电源专路供给,备用电源采用DC24V,由火灾报警控制器专用蓄电池供给,备有电源应具有浮充和自动投入的功能。11、防护区内的门应向疏散方向开启,并能自动关闭,保证在任何情况下可以从防护区内打开。 12、凡经过有爆炸危险的场所的官网系统,均应设防静电接地。 13、详尽设计可根据各不同专业厂家进行。 14、未尽事宜按国家相关规范执行。

管网式七氟丙烷气体灭火系统的使用维护方法

1.七氟丙烷气体灭火系统的详细介绍

1.6.灭火系统主要部件 1.6.1容器 1.储存灭火剂容器 混合气体储存容器为高压焊接钢瓶,用于储存七氟丙烷灭火剂。结构见图4。 技术参数: 型号:JP-70,JP-90 材料:16MnR 公称工作压力:5.0MPa 钢瓶容积:70L,90L 钢瓶重量:71.6kg,83.6kg 充装介质:七氟丙烷 最大充装压力:2.5MPa(20℃) 4.2MPa(20℃) 高度:930mm,1135mm 直径:Φ362mm 图4 灭火剂容器 2.储存启动气体容器 启动气体储存容器为高压无缝钢瓶,用以储存启动气体N2。结构见图5。 技术参数: 材料:45 工作压力:15MPa 试验压力:22.5MPa 充装介质:N2 最大充装压力:6MPa(20℃) 高度:200mm 直径:Φ81mm 图5 启动气体容器 1.6.2容器阀

1. 灭火剂容器阀 灭火剂容器阀装于灭火剂储存容器上,具有封存、释放、充装、超压排放、检漏等功能。结构见图6。 技术参数: 型号:HRF32/2.5,HRF32/4.2 工作压力:2.5 MPa ,4.2MPa(20℃) 强度试验压力:5.1 MPa ,7.95MPa 公称通径:32mm 手动开启力:≤150N 手动开启行程:≤300mm 气动开启力:≤1.0MPa 安全泄压装置动作压力:4.25±0.21MPa 6.63±0.33MPa 检漏装置:七氟丙烷专用压力显示器 图6 灭火剂容器阀 2. 启动气体容器阀 启动气体容器阀装于启动气体容器上,具有封存、释放、充装、检漏等功能。结构见图7。 技术参数: 型号:ECF6/6 工作压力:6MPa (20℃) 强度试验压力:9.9MPa 公称通径:6mm 检漏装置:压力显示器 图7 启动气体容器阀 1.6.3单向阀 1. 灭火剂管路单向阀

气体灭火系统和防排烟系统操作讲解教案

气体灭火系统和防排烟系统操作讲解教案 尊敬的各位领导、各位战友: 大家好!今天由我为大家介绍气体灭火系统和防排烟系统的工作原理、检查验收、验收要点和操作方法,时间约30分钟。 首先我给大家介绍一下气体灭火系统:(时间5分钟) 按照实际工程,目前常用的气体灭火系统有高低压二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、混合气体IG541灭火系统等。我们安徽鉴定站设有四套组合分配式气体灭火系统,每套系统内设两个模拟防护区,通常我们是采用压缩空气替代灭火剂来实现模拟演示功能(指出充气管道,并说明充气管道与实际工程区别) (一)第二鉴定室是低压二氧化碳灭火系统 1、低压二氧化碳灭火系统特点是制冷机组使储存容器内部二氧化碳长期维持在温度为零下18 ℃到20度之间,压力为2 Mpa左右,二氧化碳以液态形式储存在罐内。 2、它的优点主要体现在储存量大,占地面积小,自动化程度高,操作维护方便等。主要应用在核电站、电厂等防护区空间较大的场所。 3、它的缺点因系统配有制冷装置,耗电量大,对供电 要求较高(不能断电) (二)第三鉴定室是高压二氧化碳灭火系统 1、此系统采用高压钢瓶在常温下储存二氧化碳灭火剂, 压力为5.70MPa。 二氧化碳灭火剂对绝大多数物质没有破坏作用,灭火后能很快散逸,不留痕迹,没有毒害。与低压二氧化碳灭火系统相比,除了没有制冷装置外,操作维护更为简便,运行成本更为低廉。(二氧化碳灭火剂是以固液态形式储存在储罐内,因此不能用压力表来显示其储存量,所以在高压二氧化碳灭火系统中设置称重装置来检测灭火剂储存量,储存钢瓶是吊装在称重装置上面,称重装置就像我们生活中用的弹簧秤一样) (三)第四鉴定室是IG-541烟烙尽灭火系统 它是一种混合惰性气体灭火剂,主要是由氮气、氩气和二氧化碳,按照5:4:1的配比混合而成。在常温和容器压力条件下,呈气态形式储存在容器中,压力为15Mpa。用压力表来显示储存量,如何正确使用压力表来显示储存量?(当压力表显示压力不足时,不一定表明实际充装量不足,为防止压力表连接部位出现微量渗漏,连接压力表的接头通常带有锁止装置,当锁止装置锁紧时,将压力表与储存钢瓶内部隔开,压力表指示与实际储罐压力不同)。当出现压力表显示压力不足时,应采用扳手松开锁紧螺母(一至两圈),接通压力表,此时压力表显示的才是真实压力。 相对二氧化碳而言,它的灭火浓度比较低,在防护区内喷放时,短时间内对防护区的人员不会造成窒息伤害,特别适用于防护区内长期有人的场所。但它的灭火效果不如七氟丙烷灭火系统。 (四)第五鉴定室是七氟丙烷灭火系统 1、七氟丙烷主要是以物理方式灭火,但同时伴有少量的化学方式灭火,所以在目前常用的气体灭火系统中,灭火效果最好。(当然卤代烷灭火剂效果最好,但因破坏大气臭氧层,已被明令禁止使用) 2、七氟丙烷是以液态形式储存在储罐内,常温下储存压力通常为4.2Mpa,因其气化速度较慢,所以通常储存钢瓶设计的直径比较大,以增加气化表面积。同时,相对其它灭火系统,对灭火剂输送管道长度和直径均有一定限制。

悬挂式七氟丙烷气体灭火装置设计规范

悬挂式七氟丙烷气体灭火装置设计规范 1、设计依据 1)国家标准GB50370《气体灭火系统设计规范》; 2)国家标准CB50263《气体灭火系统施工及验收规范》 3)国家现行其他相关的规范、标准、规则等。 2、设计条件 1 )保护对象(用于按照有关规范选定灭火设计浓度C1); 2)防护区的尺寸(用于计算防护区的净容积V); 3)防护区的最低和最高环境温度(用于计算七氟丙烷灭火剂的蒸汽比容S); 4)防护区所处的海拔高度(选定海拔高度修正系数K)。 3、设计过程 1 )提出系统对防护区的要求; 2)根据保护对象确定灭火浓度; 3)计算防护区净容积; 4)计算灭火剂设计用量; 5)确定装置灭火喷放时间; 6)选定灭火剂储瓶规格及数量; 7)选定装置的型号及数量; 8)计算灭火剂存储用量及储瓶的充装率;

9)计算防护区泄压口面积。 4、系统对防护区的要求 1 )防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶上和地板下需同时保护时,可 合为 一个防护区 2) 一个防护区的面积不宜大于500卅,且容积不宜大于1600用。 3) 防护区应实行完全的防火分隔。防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于 0.5h吊顶的耐火极限不宜低于0.25h当防护区的相邻区域设有水喷淋或其他灭火系统 时,其隔墙或外墙上的门窗的耐火极限可低于0.25h,但不应低于 0.25\h当吊顶上和工作层划为同一防护区时,吊顶的耐火极限不做要求。 4) 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200P& 5) 防护区的门应为向疏散方向开启的防火门,并安装自动闭门器,以保证在气体喷放时 能够处于关闭状态。但亦应保证用于疏散的门在任何状态下,都可以从防护区内部打 开。 6) 防护区内影响气体灭火效果的各种设备都应能保证在喷放气体前联动停止或关闭,除泄压 口外的开口应自动关闭。 7) 防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。 8) 防护区内的疏散通道和出口应设置应急照明和疏散指示标志。 9) 防护区的入口处应设置灭火系统的永久性标志牌和气体释放指示灯。 10) 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机 械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通风换气的次数按照不少于每小时5次考虑。有可开启外窗的防护区,可采用自然通风换气的方法进行通风换 气。

自动报警及气体灭火说明

七氟丙烷自动灭火系统、自动报警方案设计说明 一、设计内容 对防护区工程进行七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火系统的工程方案设计。 二、设计条件(由用户提供设计图纸) 1、 2、 3、防护区设泄压装置,并宜设在外墙上,位于防护区净高的2/3 以上。 4、保护区平时环境温度与自然环境温度相同。 5、保护区均设置通风设备。 6、灭火系统瓶站设置在保护区附近的专用房间并设有围栏. 三、设计 1、设计依据 1〕GB50370-2006<<气体灭火系统设计规范>>; 2〕GB50263-2007<<气体灭火系统施工及验收规范>>; 3〕北京惠利消防设备有限公司《产品使用说明书》。 4〕由对方提供的条件。 2、灭火方式 本设计采用全淹没灭火系统的灭火方式,即在规定的时间内,喷射一定浓度的七氟丙烷(HFC-227ea)气体并使其均匀地充满整个保护区,此时能将在其区域里任一部位发生的火灾扑灭。保护区灭火浓度为8-10%, 喷射时间为8-10秒。 3、灭火系统的控制方式为自动、电气手动、机械手动三种。 即在有人工作或值班时,采用电气手动控制,在无人的情况下,采用自动控制方式,自动、手动控制方式的转换,可在灭火控 制盘上实现(在保护区的门外设置手动控制盘,手动控制盒内 设有紧急停止与紧急启动按钮。 4、保护区要求: 1)保护区必须为独立区域; 2)保护区的耐火极限>0.5h,耐压强度>1200Pa; 3)保护区的通风系统在喷放七氟丙烷(HFC-227ea)灭火剂前关

闭,并设置防火阀门; 4)喷放七氟丙烷(HFC-227ea)前,必须切断可燃、助燃气体的 气源,并停止一切影响灭火效果的设备; 5)保护区的门必须采用自动防火门,保证在任何情况下均能从 保护区内打开。 1、在保护区外设置声、光报警及释放信号标志。 2、为保证人员的安全撤离,在释放灭火剂前,要发出火灾报警, 火灾报警至释放灭火剂的延时时间为30s。 3、为保证灭火的可靠性,在灭火系统释放灭火剂之前或同时, 要保证必要的联动操作,即灭火系统在发出灭火指令时,由 控制系统发出联动指令,切断电源、关闭或停止一切影响灭 火效果的设备。 4、保护区设置排风设备,释放灭火剂后,要将废气排尽后,人 员方可进入进行检修,如需提前进入,需带氧气呼吸器。 5、灭火系统的使用环境温度为0℃~50℃。 6、各独立防护区设计计算结果: 1、气体灭火控制方式要具有自动控制、手动控制和应急操作三种控制方式。在防护区外设置声、光报警、释放信号标志及气体喷放指示灯。 当保护区域内气体灭火系统任一路报警,警铃动作,火警信号输

气体灭火系统培训讲义

气体灭火系统培训 讲义 一、相关规范及依据 GB50016-98《火灾自动报警系统设计规范》 GB50045-95《高层民用建筑设计规范》 GB50016-2006《建筑防火设计规范》 GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》 GB50263-97《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50193-93《二氧化碳灭火系统设计规范》 DBJ15-23-1999《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》 公安部2007-226号文件 二、培训大纲 ?气体灭火系统的设置范围与适用范围 ?常用的几种气体灭火系统 ?常用的几种气体灭火系统的设计 ?FM200气体灭火系统组成与分类 ?气体灭火系统的操作与控制 ?气体灭火系统施工 ?气体灭火系统安全要求 第一节气体灭火系统的设置范围与适用范围 一、设置范围 1、高规规定: 7.6.6 高层建筑内的下列房间应设置除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统: 7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统; 7.6.6.2 可燃油油浸电力变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室宜设水喷雾或气体灭火系统。

7.6.7 高层建筑的下列房间,应设置气体灭火系统: 7.6.7.1 主机房建筑面积不小于140m 2的电子计算机房中的主机房和基本工作间的已记录磁、纸介质库; 7.6.7.2 省级或超过100万人口的城市,其广播电视发射塔楼内的微波机房、分米波机房、米波机房、变、配电室和不间断电源(UPS )室; 7.6.7.3 国际电信局、大区中心,省中心和一万路以上的地区中心的长途通讯机房、控制室和信令转接点室; 7.6.7.4 二万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局程控交换机房、控制室和信令转接点室; 7.6.7.5 中央及省级治安、防灾和网、局级及以上的电力等调度指挥中心的通信机房和控制室; 7.6.7.6 其它特殊重要设备室。 注:当有备用主机和备用已记录磁、纸介质且设置在不同建筑中,或同一建筑中的不同防火分区内时,7.6.7.1条中指定的房间内可采用预作用自动喷水灭火系统。 7.6.8 高层建筑的下列房间应设置气体灭火系统,但不得采用卤代烷1211、1301灭火系统: 7.6.8.1 国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆的特藏库; 7.6.8.2 中央和省级档案馆中的珍藏库和非纸质档案库; 7.6.8.3 大、中型博物馆中的珍品库房; 7.6.8.4 一级纸、绢质文物的陈列室; 7.6.8.5 中央和省级广播电视中心内,面积不小于120m 2的音、像制品库房。 2、建规规定 8.5.5 下列场所应设置自动灭火系统,且宜采用气体灭火系统: 1 国家、省级或人口超过100 万的城市广播电视发射塔楼内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS )室; 2 国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室; 3 两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室; 4 中央及省级治安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心内的

无管网气体灭火施工工艺教程文件

无管网气体灭火施工 工艺

无管网七氟丙烷系统施工方案 柜式七氟丙烷系统 1、柜式七氟丙烷系统安装 1.1柜式七氟丙烷安装 安装前必须认真阅读装置有关的说明书,熟悉工程设计方案。确保本灭火装置布置与设计图纸相符,各部件齐全且符合设计要求。 1.1.1将柜体放置在防护区气体灭火设计图纸所标识位置,尽量使柜体背部安装在防护区靠墙位置,单台时应将喷嘴基本对准重点保护设备,多台时应均匀分布,并保证柜体平稳无晃动和倾斜。

1.1.2将灭火剂瓶组搬进柜子中央,正面(喷字面)向外,并用抱箍和七字钩固定在柜体上,注意不要压坏柜体。若是双瓶组,将主动储瓶用抱箍固定在柜内右边,然后在左边固定好从动储瓶。 1.1.3将喷嘴安装在柜体上部喷嘴孔,喷射方向朝柜外,内部用紧固螺母固定在柜体上。 1.1.4高压软管带弯头端接头装在容器阀灭火剂出口螺纹上,扳手拧紧。另一侧连接在喷嘴末端螺纹上,扳手拧紧。 1.1.5压力信号器调试好后安装在高压软管相应接口上,扳手拧紧。 1.1.6压力表安装在容器阀压力表接口上,扳手拧紧。 1.1.7将电磁驱动器安装在储瓶容器阀上(应在确保调试完毕后安装)。若是双瓶组,将电磁驱动器安装在主动储瓶容器阀上,气动驱动器安装在从动储瓶容器阀上。 1.1.8安装双瓶组启动管路,将主动瓶容器阀与从动瓶气动驱动器连接起来。若两瓶组距离有偏差会导致该部件安装不上,此时需微调两瓶组的位置。(单瓶组无此操作) 1.1.9将压力信号器及电磁驱动器的线路从柜体后预留穿线孔穿出,并与火灾自动报警灭火控制器或消防控制中心接通。注意使用防护套管,以免损坏线路。 1.1.10检查各个安装连接部位,必须保证固定牢靠,管路连接密封处良好,线路连接无误。 1.2柜式七氟丙烷系统调试

气体灭火系统安装技术要求0709

气体灭火系统安装技术要求 一、管道支、吊架安装 1、支、吊架使用材料的规格 2、管道应固定牢靠,管道支、吊架的最大间距应符合表1的规定。 表1 支、吊架之间最大间距 3、管道末端应采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不应大于500 mm。 4、公称直径大于或等于50 mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装1个防晃支架,当穿过建筑物楼层时,每层应设1个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。 5、管道支、吊架应做防腐处理,两遍防锈漆,钻孔应采用台钻。 二、管道的安装 1、套麻/生胶带/或加树脂胶时应注意内口2~3扣位置应空丝,不能加胶带,不能露树脂胶。

2、紧固时应满扣,最低不少于6扣,填充料不能挤入管道内。 3、将预制加工好的管道按草图顺序在地面组装一部分,长度以便于吊装为宜。起吊后轻落在支吊架上,再依次进行连接,最后采用U型卡将管道固定。安装完毕后还应拨正调直,从管端上看过去,整根管道应在一条水平线上,局部管段不应有“下垂”或“拱起”现象。 4、安装顺序:在综合吊架下,尤其是通道位置安装时,应先装靠墙一侧的管道,一组管道安装完应打压,合格后,再依次进行内侧管道安装,打压合格后,再次进行内侧管道安装。 5、集流管安装 1)把集流管设置在支架上面,将固定螺栓临时拧紧,连接口垂直向下,将高压软管安装后使其扭曲度不产生附加应力,把所定的方向调整到符合要求后,固定拧紧即可。 2)集流管安装前应清洗内腔并封闭进出口。 3)集流管应固定在支、框架上。支、框架应固定牢靠,且应做防腐处理。集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。 4)集流管外表面应涂红色油漆。 5)集流管工作压力不小于12 MPa。 6、灭火剂输送管道的安装 1)公称直径等于或小于80mm时采用螺纹连接。管材宜采用机械切割;螺纹不得有缺纹、断纹等现象;螺纹连接的密封材料应均匀附着在管道的螺纹部分,拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;安装后的螺纹根部应有2~3条外露螺纹;连接后,应将连接处外部清理干净并做防腐处理。 2) 公称直径大于80mm时采用法兰连接时,衬垫不得凸入管内,其外边缘宜接近螺栓,不得放双垫或偏垫。连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,凸出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2且保有不少于2条外露螺纹。 3)已防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的防腐层进行二次防腐处理。 7、管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。套管公称直径比管道公称直径至少应大2级,穿墙套管长度应与墙厚相等,穿楼板套管长度应高出地板50 mm。管

七氟丙烷灭火系统设计说明

七氟丙烷灭火系统设计方案 一、设计依据 GB 50370-2005《气体灭火系统设计规范》 GB 50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》 建筑平面图 西安新竹防灾救生设备有限公司设备技术参数 二、方案设计 保护对象为地下一层强电机房和变电站管理值班室,根据防护区性质及规范要求,采用一套七氟丙烷组合分配式有管网灭火系统进行保护,经计算共需灭火剂1800kg,ZMB120L灭火储瓶20套。 三、控制方式 系统控制方式为:自动、电气手动、机械应急手动等几种,当有人工作或值班时采用手动控制,在无人的情况下采用自动控制方式。 四、设计参数 1、设计浓度 C=10% 2、喷射时间 Pt=10S 3、环境温度 T=20℃ 4、海拔修正系数 K=1.0 5、储存压力 P=4.2MPa 6、浸渍时间 t≥5min 五、防护区的要求: 1、防护区围护结构的耐火极限不低于0.5h,耐压强度不低于1200pa; 2、防护区的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放灭火剂前自动关闭; 3、喷放灭火剂前,必须切断可燃、助燃气体的气源; 4、防护区的门向疏散方向开启,并能自动关闭,且在任何情况下均能从防护区内打开; 5、在防护区外设置声、光报警、释放信号标志及气体喷放指示灯; 6、为保证人员的安全撤离,在释放灭火剂前,应发出火灾报警,火灾报警至释

放灭火剂的延时时间为30S; 7、为保证灭火的可靠性,在灭火系统释放灭火剂之前或同时,应保证必要的联动操作,即灭火系统在发出灭火指令时,由控制系统发出联动指令,切断电源,停止一切影响灭火效果的设备; 8、防护区应有排风设备,释放灭火剂后,应将废气排尽后,人员方可进入进行检修; 9、灭火系统瓶站,设置在保护区附近专用独立的房间内,耐火等级不低于二级,室温为-10℃-50℃,保持干燥通风,出口直接通向室外或疏散通道,且灭火剂储瓶避免阳光照射; 10、疏散通道出口设应急照明灯和疏散指示标志。 11、在防护区外墙或与走廊相隔的内墙上设置泄压装置,当设置在外墙上时应位于防护区净高2/3以上,泄压装置采用在室内压力低于围护构件最低耐压强度时能自动关闭的设施,泄压口面积见计算。 12、设置气体灭火系统的防护区配置空气或氧气呼吸器。 六、管道安装要求: 1、安装分为灭火系统瓶组和喷嘴管路系统安装,根据设计图纸及现场情况进行; 2、灭火系统瓶组应设置框架,保证设计尺寸,固定牢固,操作观察方便,外形美观; 3、分布管系的水平定向敷设坡度,取顺向1~3‰; 4、管道采用支吊架固定并符合规范要求,管道末端喷嘴处采用支架固定,支架与喷嘴间的管道长度不应大于500mm,公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向各设安装一个防晃支架,当管道穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架,水平管道改变方向时设防晃支架。 5、喷放管路公称直径等于或小于80mm采用螺纹连接,公称直径大于80mm采用法兰连接,管材采用内外镀锌无逢钢管,应符合GB/T8163的要求。 6、管道安装后应进行水压强度试验,试验压力为10.05Mpa,不宜进行水压强度试验的防护区,可采用气压强度试验,试验压力为7.705Mpa,气压强度试验必须采取有效的安全措施,强度试验保压五分钟无明显滴漏现象,且目测不变形; 7、管道气密性试验的加压介质为氮气或压缩空气,试验压力为6.7Mpa,在无气源补充的条件下,持续三分钟的压力下降不得超过试验压力的10%,且用涂刷肥皂水等方法检查防护区外的管道连接处,无气泡产生; 8、气密性试验后,用氮气或压缩空气,对管道系统进行吹除,吹除管道中的

FM200气体灭火系统

FM200气体灭火系统 操作维护手册 苏金明 1. 目的/范围: 2. 操作 3. 维护保养内容 4. 功能检测 5. 例行维护、检查 6. 注意事项

1目的/范围: 1.1目的﹕为使能对FM200气体灭火系统进行有效的维护及保养﹐使其处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用﹐将人员及财产损失降至最低。 1.2范围: 本规定适用于本厂范围内的FM200气体灭火系统。

2. 操作: 2.1 业主负责对本厂范围内所有消防设备的管理﹐确保所有消防设备处于良好的工作状态。主管部门及各区防火小组分别负责消防设备的点检﹑维护和操作训练。 操作指南 FM200气体灭火系统有三种操作方式: —自动操作 —手动操场作(电动) —紧急机械手动操作 2.1 自动操作方式 HYGOOD火灾自动报警及气体灭火控制系统处于自动状态时,HYGOOD系统自动完成火灾探测报警、联动控制及启动FM200气体灭火系统灭火整个过程。 每个防护区均设有两组探测回路进行保护。 动作步骤如下: 第一步:防护区内的一组探测回路探测到火灾信号后,HYGOOD控制盘启动防护区内的警铃,提醒在防护区内工作的人员该区有火警发生应 检查火源所在或迅速撤离;同时HYGOOD控制机向FAS系统(火灾 自动报警系统)提供火灾预报警信号。 第二步:同一防护内的另一组探测回路探测到火灾信号后,HYGOODr控制机启动防护区外的蜂鸣器及闪灯和防护区内的疏散指示灯,通知 区内工作人员迅速撤离防护区至安全地点;同时向FAS系统提供 火灾确认信号并进入延时状态(约30秒)。 第三步:延时结束后,HYGOOD控制机输出有源信号启动电磁阀,FM200气体灭火系统启动,气体通过管道进入防护区。管路上的压力开关 将气体释放的信号传至FAS系统及HYGOOD控制盘,然后由HYGOOD 控制盘启动防护区外的气体释放指示灯。 2.2 手动操作方式 HYGOOD控制盘的气体灭火控制单及设于防护区门外的释放按钮(紧急放气按钮)均具有手动操作紧急放气(电动)的功能。 手动操作方式一般用于:当现场工作人员发现防护区内发生了火灾,而且使用手提式或移动式等简易灭火设备无法扑灭,这时工作人员应马上拉下释放按钮紧急放气按钮前面的黄色保护盖,按下里面的红色按钮,即可启动FM200气体灭火系统而无需等待HYGOOD系统自动启动系统,以节省时间,减少损失。