文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯厅门系统地安装

电梯厅门系统地安装

电梯厅门系统地安装
电梯厅门系统地安装

1.1.1电梯厅门系统的安装

1.1.1.1厅门地坎的安装

1地坎安装精度要求

门样板安装示意图,参见图7-1。

图7-1

a)地坎端面与门样线距离为30mm,在出入口宽上,该距离的误差应小于1mm。参见图7-2。

图7-2

图7-3

b)地坎B面(参见图7-2,图7-3)上门口宽划线应与门口样线对齐,偏差小于1mm。

c)地坎B面(参见图7-3)的水平误差不超过0.5/75。

d)地坎B面应高出楼板装饰面2~5mm(参见图7-3)。

e)地坎托架角铁必须全焊。

2由样板放下的两条厅门安装标准线,对楼层高的仍可采用导轨的二次定位法将其固定在自然静止状态下,下样板仍用铁丝捆扎固定。

3根据电梯厅门地坎中心及净开门宽度,用划针画出开门中心线和净开门图 7-3

宽度线。如图7-4。

4在安装厅门地坎之前,与土建协商,首先要定出各层厅门地坎的标高线。这一点非常重要,以便能和以后的地面装修协调一致,对多台并列梯安装厅门地坎时尤为重要。并作好相应记录,以便查验。

图7-4

5厅门地坎安装时必须控制的尺寸,参见图7-5,7-6。

业主标高线

图 7-5

图 7-6厅门地坎前后水平度

6牛腿的安装

6.1对混凝土牛腿,应先根据地坎标高线和地坎与铁组合件确定地脚钢筋或螺栓高度。然后测量轿厢导轨侧面至厅门地坎的距离L,厅门地坎净开门中心点是否一致。(误差不大于1mm)。

6.2钢制牛腿时地坎的安装(图7-7)

在样板架固定时已定出其位置,在测量梯井时,如墙面误差较大,要求剔、补的,应与土建部门联系。其安装方法:

1)用M12×120膨胀螺栓将层门地坎支架2紧固在层门侧井道墙壁上。

2)把层门地坎支架1与地坎组件临时紧固在一起。

3)用螺栓临时紧固层门地坎支架1和层门地坎支架2。

图7-7

4)通过层门地坎支架1和层门地坎支架2上的长圆孔前后、左右、上下移动地坎组件,使地坎的安装精度达到上述要求。

5)将所有紧固螺栓紧固。

6)点焊(两个位置)膨胀螺栓的平垫圈与层门地坎支架2,另焊接层门板支架1与层门地坎支架2的两端部。参见图7-8。

图7-8

7)如有间隙封板,把间隙封板焊接在地坎组件及层门地坎支架2上。

1.1.1.2门套、上坎的安装

1安装前应对厅门各部件进行检查,对不符合要求处应进行修整,对转动部分应进行清洗加油,作好安装准备。

2检查地坎应具有足够的强度并且其不水平度不大于0.5/600,地坎上水平面应高出装修地面2~5mm。

3门套组装:在平坦的地方进行,并有防止表面划伤的措施。调整门套横梁与立柱互相平齐、垂直,确认门套立柱的间距为开门宽度(JJ)±1mm。

4门套的固定:

梯井如为砖墙结构,采用预埋地脚螺栓法。梯井如为混凝土结构,可以打膨胀螺栓(M12×100)或钢筋,加以固定。

4.1按门套加强板的间距将膨胀螺栓(M12×100)打入墙中。使用Φ16钻头打孔。如图7-9。

图7-9

4.2连接钢筋制作时,必须带有一定的弧度,以便在与门套及膨胀螺栓或墙上钢

筋焊接时有一定的变形量。L尺寸根据现场确定,参见图7-10。

图7-10

4.3在地坎上放置组装好的门套,确认左右门套立柱与地坎的出入口宽划线重

合,然后拧紧门套立柱与地坎之间的紧固螺栓。

4.4门套立柱应与门口样线及地坎的门口宽划线对齐,参见图7-11。

d)门套前后、左右方向垂直度偏差、挠曲误差参见图7-12。

图 7-12

4.5门套与地坎安装还应注意,对角线尺寸D1、D2的校核,在实步与地坎连接后,最后用电焊将膨胀螺栓与门套固定。在安装门套时,还要考虑门套与厅门间隙是否为2~6mm,门套中心与上坎中心是否在同一直线上。净开门距离是否准确,参见图

7-11/13。

图7-13

5层门装置和门套的连接按7-14进行。同时,用M12x100膨胀螺栓(无预埋件)

或焊接(有预埋件)将门上坎托架固定在井道壁上,待调整完毕后再拧紧螺栓、螺母。

安装上坎时应用400~600 mm水平仪测量其水平度,并用线坠检查门导轨与地坎滑槽

的平面度。上坎两侧与轿厢导轨的距离是否一致,上坎中心与地坎中心是在同一直线

上。参见图7-15。

7-14

图7-15

5.1上坎与地坎之间的相对位置参见图7-16。

5.2门上坎托架与门上坎的垂直度误差不大于1mm(参见图7-17)。

图 7-16

图7-17

1.1.1.3厅门门扇的安装

1撕去门扇、门套和前轿壁转角部位的保护膜,待电梯投入运行时由用户除去其余部分。参见图7-18。

图7-18

2清除地坎槽内的残留杂物。

3先用螺栓将门扇与门挂轮,门扇与滑块固定,用线锤测量门扇铅垂度是否为1/1000(正面和侧面),如不对,可用专用塞片调节,也可用小塞片在滑块处调节调正(参见图7-19/20)。检查上坎处同一链条联结的链轮是否在同一平面上,如不在同一平面上,可造成开关门时的脱链。强迫关门装置是否有效,开关门声音是否正常,

滑块是否顺畅,链条与门联结处是否加并帽,偏心轮与门导轨为面接触。

图7-19

图 7-20

4厅门导轨的外侧垂直面与地坎槽内侧垂直面的距离a,在门口两侧和中间三点处测得的a值的相对偏差,均应不大于±1mm。

5厅门门扇下端与踏板面的间隙以及门扇与门套两铅垂面之间间隙均为4±2 mm,如图7-20所示。

6厅门门扇铅垂度不大于2 mm,门缝下口以150N扒门力,其扒门量a<6~30 mm(对中分门总和为45),门偏心压轮对门导轨间隙b不大于0.5 mm,如图70-21所示。

图7-21

7中分式门合拢时二门共面度不大于1 mm,门扇之间的门缝在整个高度内误差不大于2 mm.如图7-22所示。

图7-22

8确认门扇的位置

(1)在门扇全开的情况下,确认门扇的位置,见图7-23,24。其中,中分式层门门扇边缘相对于门套端面的平齐度在±5mm以内;偏分式层门门扇边缘相对于门套端面的平齐度在±5mm以内,门扇与门扇边缘之间的平齐度在2mm以内。

(2)在门扇全闭的状态下,确认门扇与门套框架之间的重叠尺寸在15mm以上,偏分门门扇之间的重叠尺寸在20mm以上,偏分门门扇与门套上框端面的间隙在2~6mm之间。如图7-23,24。

图7-23

图7-24

(3)在门扇全开的状态下,用1kg的力按下驱动钢丝绳的中央位置,确认钢丝绳偏移量在20mm, 如图7-25。如果钢丝绳张力不合适,应将门关闭后,用钢丝绳两端的调整螺栓同时调紧或调松进行调整。

图7-25

9利用门滑轮组件中的调整用长圆孔将门导轨与限位轮的间隙调整为0.3~0.7mm,对门滑轮间隙用塞尺进行测量,参见图7-26。

图7-26

10层门门板吊装及调整:按图7-27将门吊板调整到位。用钢板尺测量层门门板

上下两端和门套间隙,使之符合要求,并保证门板的铅锤度。

图7-27

11 重锤安装:先将重锤导杆安装在门板上,上部与门板侧面连接,下部与门板

下封头连接。然后将重锤装入导杆,将钢丝绳挂在绳轮上,另一端固定在门吊板上的

固绳板上,用螺栓固定挡绳板,使其与绳轮的间隙小于2.5mm,但不能碰到绳轮。

1.1.1.4门锁安装

1安装前应对锁钩、锁臂、滚轮、弹簧等进行检查调整

2厅门关好后,门锁开关与触点接触必须良好,因为可调部分为长孔,须用定位螺栓加以固定。

3厅门关好后,无论何种门锁均应将门锁住,为使其动作灵活,锁钩上留有2 mm活动间隙,锁钩啮合深度不小于7 mm,锁住后在厅门外扒门,门锁不应脱钩,如图7-28。

图7-28

4 门锁的调整:

4.1调整门吊板上主锁钩与主板上副锁钩的相对位置,同时要保证主触点的压缩行程为4±1mm。如图7-29所示。调整时用板尺测量触点压缩行程;用塞尺测量锁钩间隙。

4.2通过调整动触点板与左锁盒的相对位置来调整副触点的压缩行程,保证压缩行程为4±1mm。如图7-29所示。调整时用板尺进行测量。

图 7-29

1.1.1.5井道安全门的安装

《电梯制造与安装安全规范》(GB7588-2003)第3.16项:当相邻两层门地坎间的距离大于11m时,其间应设置安全门,以确保相邻地坎间的距离不大于11m。

注意:井道安全门属客户自理工程,若客户委托我公司安装,按下述安装工艺施行。

1确认出入口土建尺寸符合井道安全门安装要求,参见图7-30。

图7-30

2安装井道安全门

2.1安全门出入口两边墙上按图7-31所示尺寸各打入三档Φ10×200钢筋。

2.2竖立固定安全门框前必须确保井道安全门安装完成后,门扇只能向厅门外方向开。

2.3用Φ10×200钢筋将打入墙中的钢筋与安全门框加强板进行焊接固定,参见图7-31。焊接作业的焊缝高度为4mm。

图 7-31

2.4安全门框固定后,前后、左右方向尺寸偏差应达到图7-32所示要求。

图 7-32

2.5将安全门扇的门铰轴套套进安全门框的门铰转轴,然后确认安全门扇开闭转动灵活,门锁开启灵活、锁紧可靠,参见图7-33。

图 7-33

3安全门安全开关电缆从安全门横梁背部的引线孔引入井道,电缆在井道壁上可靠固定。

4对安全门电气回路进行检查,并确认安全门开关断开后,电梯停止运行。

5安全门应装设用钥匙开启的锁。当门开启后,不用钥匙应能将其关闭和锁住。

6即使在锁住的情况下,也应能不用钥匙从井道内部将门打开。

电梯厅门系统的安装

1.1.1电梯厅门系统的安装 1.1.1.1厅门地坎的安装 1地坎安装精度要求 门样板安装示意图,参见图7-1。 图7-1 a)地坎端面与门样线距离为30mm,在出入口宽上,该距离的误差应小于1mm。参见图7-2。

图7-2 图7-3 b)地坎B面(参见图7-2,图7-3)上门口宽划线应与门口样线对齐,偏差小于1mm。 c)地坎B面(参见图7-3)的水平误差不超过0.5/75。 d)地坎B面应高出楼板装饰面2~5mm(参见图7-3)。 e)地坎托架角铁必须全焊。 2由样板放下的两条厅门安装标准线,对楼层高的仍可采用导轨的二次定位法将其固定在自然静止状态下,下样板仍用铁丝捆扎固定。 3根据电梯厅门地坎中心及净开门宽度,用划针画出开门中心线和净开门图7-3

宽度线。如图7-4。 4在安装厅门地坎之前,与土建协商,首先要定出各层厅门地坎的标高线。这一点非常重要,以便能和以后的地面装修协调一致,对多台并列梯安装厅门地坎时尤为重要。并作好相应记录,以便查验。 图7-4 5厅门地坎安装时必须控制的尺寸,参见图7-5,7-6。 业主标高线 图7-5

基准钢线 图7-6厅门地坎前后水平度 6牛腿的安装 6.1对混凝土牛腿,应先根据地坎标高线和地坎与铁组合件确定地脚钢筋或螺栓高度。然后测量轿厢导轨侧面至厅门地坎的距离L,厅门地坎净开门中心点是否一致。(误差不大于1mm)。 6.2钢制牛腿时地坎的安装(图7-7) 在样板架固定时已定出其位置,在测量梯井时,如墙面误差较大,要求剔、补的,应与土建部门联系。其安装方法: 1)用M12×120膨胀螺栓将层门地坎支架2紧固在层门侧井道墙壁上。 2)把层门地坎支架1与地坎组件临时紧固在一起。 3)用螺栓临时紧固层门地坎支架1和层门地坎支架2。 图7-7 4)通过层门地坎支架1和层门地坎支架2上的长圆孔前后、左右、上下移动地坎组件,使地坎的安装精度达到上述要求。

(完整word版)电梯安装施工工艺流程

搭设样板架→测量井道、确定基准线→样板就位,挂基准线→机房放线→使用激光准直定位仪确定基准线。 1.搭设样板架。 在井道顶板下面1m左右处用膨胀螺栓将角钢支架水平固定于井道壁上,水平度误差不大于3/1000,(见图30-1-5)。样板架宜采用不小于50×50角钢制作,所用材料应经过挑选与调直,锈蚀严重或变形扭曲的角钢不应使用(如图30-1-6)。样板与支架端部应垫实找平,水平度误差不大于3/1000,为防止位移,在井道测量与放线结束后,应将样板与支架点焊。 图30-1-5 图30-1-6 2.测量井道,确定基准线 (1)预放两根厅门口线测量井道,一般两线间距为门口净宽。

(2)根据井道测量法来确定基线时应注意的问题。 ①井道内安装的部件对轿厢运行有无妨碍。同时必须考虑到门上滑道及地坎等与井壁距离,对重与井壁距离,必须保证在轿厢及对重上下运行时其运动部分与井道内静止的部件及建筑结构净距离不小于50mm。 ②确定轿厢轨道线位置时,要根据道架高度要求,考虑安装位置有无问题。道架高度计算方法如下(如图30-1-7): H=L-A-B-C 式中H——道架高(左); L——轿厢中心至墙面(左)距离; A——轿厢中心至安全钳内表面距离; B——安全钳与导轨面距离(3~4mm); C——导轨高度及垫片厚度之和。 图30-1-7 ③对重导轨中心线确定时应考虑对重宽度(包括对重块最突出部分),距墙壁及轿厢应有不小于50mm的间隙。 ④对于贯通门电梯,井道深度≥厅门地坎宽度×2+厅门地坎与轿厢地坎间隙×2+轿厢深度,并考虑井壁垂直度是否满足安装要求。 ⑤各层厅门地坎位置确定,应根据厅门线测出每层牛腿与该线距离,做到既要少剔牛腿或墙面,又要做到离墙最远的地坎稳装后,门立柱与墙面间隙小于30mm。 ⑥对于厅门建筑上装有大理石门套以及装饰墙的电梯,确定厅门基准线时,

5电梯厅门安装

ITS YOURS 专业施工组织设计 DESIGN 2020年更新编撰大全版

厅门安装 1 范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s及以下各类国产曳引驱动电梯厅门安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 厅门部件应与图纸相符,数量齐全。 2.1.2 地坎、门滑道、厅门扇应无变形、损坏。其它各部件应完好无损,功能可靠。 2.1.3 制作钢牛腿和牛腿支架的型钢要符合要求。 2.1.4 电焊条和膨胀螺栓要有出厂合格证。 2.1.5 水泥、砂子要符合第二章的规定。 2.2 主要机具: 台钻、电锤、水平尺、钢板尺、直角尺、电焊工具、气焊工具、线坠、斜塞尺、铁锹、小铲、榔头、凿子。 2.3 作业条件: 2.3.1 各层脚手架横杆位置应不妨碍稳装地坎、厅门安装的施工要求。 2.3.2 各层厅门口及脚手板上干净,无杂物。防护门安全可靠。有防火措施,设专人看火。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: →→→ 3.2 稳装地坎: 3.2.1 按要求由样板放两根厅门安装基准线(高层梯最好放三条线,即门中一条线,门口两边两条线),在厅门地坎上划出净门口宽度线及厅门中心线,在相应的位置打上三个卧点,以基准线及此标志确定地坎、牛腿及牛腿支架的安装位置(图5-53)。 3.2.2 若地坎牛腿为混凝土结构,用清水冲洗干净,将地脚爪装在地坎上。然后用细石混凝土浇注(水泥标号不小于325#。水泥、砂子、石子的容积比是1∶2∶2)。稳放地坎时要用水平尺找平,同时三个卧点分别对正三条基准线,并找好与线的距离。 地炊稳好后应高于完工装修地面2~3mm,若完工装修地面为混凝土地向,则应高出5~10mm,且应按1∶50坡度将混凝土地面与地坎平面抹平(图5-54)。 3.2.3 若厅门无混凝土牛腿,要在预埋铁上焊支架,安装钢牛腿来稳装地坎,分两种情况: 3.2.3.1 电梯额定载重量在1000kg及以下的各类电梯,可用不小于65mm等边角钢做支架,进行焊接,并稳装地坎(图5-55)。牛腿支架不少于3个。 3.2.3.2 电梯额定载重量在1000kg以上的各类电梯(不包括1000kg)可采用δ=10的钢板及槽钢制做牛腿支架,进行焊接,外稳装地坎(图5-56)。牛腿支架不少于5个。 M1及M2点分别做上标记(L是轿厢导轨间距)。 3.2.5.2 稳装地坎时,用直角尺测量尺寸,使厅门地坎距离轿厢两导轨前侧面尺寸均为

电梯厅门安装工艺标准

厅门安装工艺标准 1 适用范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg 及以下电力驱动的各类国产曳引式或强制式电梯厅门安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求 2.1.1 厅门部件应与图纸相符,数量齐全。 2.1.2 地坎、门滑道、厅门扇应无变形、损坏。 2.1.3 制作钢牛腿和牛腿支架的型钢要符合要求。 2.1.4 电焊条和膨胀螺栓要有出厂合格证。 2.2 主要机具 台钻、电锤、水平尺、钢板尺、直角尺、电焊机、气焊工具、线坠、斜塞尺、铁锹、榔头、凿子等。 2.3 作业条件 2.3.1各层脚手架横杆位置应不妨碍稳装地坎、层门安装的施工要求。 2.3.2各层厅门口及脚手板上干净,无杂物,防护门安全可靠。 2.4 作业人员 2.4.1专业技术工人主要为安装钳工、电焊、钻工、气焊工、起重工、混凝土工等。 2.4.2上述个专业工种人员需经过技术培训并考试合格,持有相关专业的上岗操作证。 3 施工工艺 3.1 工艺流程 安装地坎安装门立柱、厅门导轨、门套厅门安装门锁安装 3.2 操作工艺 3.2.1 安装地坎 3.2.1.1按要求由样板放两根厅门安装基准线(高层梯最好放三条线,即门中一条线,门口的两边两条线),在厅门地坎上划出净门口宽度线及厅门中心线,在相应的位置打上三个卧点,以基准线及此标志确定地坎、牛腿及牛腿支架安装位置见图3.2.1.1。 3.2.1.2 若地坎牛腿为混凝土结构,用清水冲洗干净,将地脚爪装在地坎上。然后用细石混凝土浇注,水泥标号不小于325#。水泥、砂子、石子的容积比是1:2:2。安装地坎时用水平尺找平,同时三个卧点分别对正三条基准线,并找好与线的距离。地坎安装后,应高于装修完工地面2~3mm,若完工装修地面为混凝土地面,则应高出5~10mm,且应按1∶50 坡度将混凝土地面与地坎平面抹平见图3.2.1.2。 3.2.1.3 若厅门无混凝土牛腿,要在预埋铁上焊支架,安装钢牛腿以便于安装地坎,分两种情况: 1)额定载重量在1000kg及以下的各类电梯,可用不小于65mm 等边角钢做支架,进行焊接,并稳装地坎见图3.2.1.3⑴。牛腿支架不少于3 个。

杂物电梯安装工艺

杂 物 电 梯 " 安 装 工 艺 编制单位:上海其士电梯工程有限公司

目录 一、杂物电梯安装安全守则 (3) 二、杂物电梯安装工艺控制流程 (4) 三、杂物电梯安装工艺细则.................................................5-9 !

一、杂物电梯安装安全守则 1、必须牢记“安全第一”的生产观念,从思想上保持高度警惕。 2、进入施工现场,必须头戴安全帽,工作时穿上规定的工作服和安全鞋,不可戴手镯 等装饰品。严禁在工作时玩耍、打斗、饮酒。 3、工作区域及周围地区必须保持清洁,任何时间均应防止绊倒,或其它损伤。保持安 全检查的环境。 4、工作现场要有足够的照明,随身照明严禁使用明火或220V电源照明,必须用36V 以下的电源作照明。 5、当使用易燃,易爆及有害液体时,必须要有足够的空气流通,并有保护装置的消防 器材。在现场严禁吸烟和引入火种。如在密封场所也无通风设施,则必须戴上认可的口罩,防止溶液接触到皮肤。切勿将氧气、氯气等混合以免发生爆炸。 6、在使用电动工具时,必须保证有可靠接地,并配有漏电保护器,电动工具不得在潮 湿或水中使用,切不可将电动工具当作其它用途使用。 7、气割设备应放置在妥善地方,并有“禁止吸烟”标示,消防措施和灭火工具。氧气 瓶和乙炔瓶存放距离不得小于7米,且远离火源至少10米。 8、当进行电焊或气割工作时,应提前与业主防火部门取得联系。申请动火证,操作工 必须持有操作证方可动火,动火前必须有监护人并配备灭火器。 9、每天工作结束时,检查是否有工具,无用的物品还没有拾起,看看安排的工作是否 完成。检查开关是否开着。同时应确保防火设备处于良好的状态。 10、每个工地必须备有急救箱。 ;

无机房电梯安装工艺设计文件

无机房电梯安装工艺文件 编制:日期:年月日 审核:日期:年月日

审批:日期:年月日 目录 一、编写依据 二、项目简介 三、质量保证措施及工艺流程 四、施工进度计划及保证措施 五、现场安装的安全保证措施 六、劳动力安排计划及措施 七、安装,调试中所用工具和测试设备 八、现场文明施工措施

一、编制依据 1.1电梯安装尺寸的设计依据 本安装工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格依据下列文件进行编写,文件包括: a) 项目电梯招标文件; b) 项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位:; ②井道建筑平面图,图纸设计单位:; 1.2 电梯技术规格的设计依据 本安装工程施工方案中电梯质量与安全控制依据下列文件进行编写,文件包括: ①GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规》 ②GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规》 ③JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规》

④《特种设备安全监察条例》(国务院549号令) ⑤《电梯监督检验规程》(国质检锅[2002]1号) 1.3本工程的台电梯全部由有限公司制造,施工方案中的电梯施工方法依据下列文件进行编写,文件包括: ①安装工艺手册; ②机房布置图; ③井道布置图; ④部件安装图; ⑤电气接线图; ⑥电气原理图; 二、项目简介 本项目共有电梯台(型号:)根据用户需求,该电梯全部由制造,电梯的安装工程全部由 负责安装。 1、根据项目的特点我司将根据业主方面的要求完成该项目,并根据现场实际情况制定施工方案。 2、电梯的安装工期由业主方提供合格井道吊装塔棚完毕之日起天完工,我方将根据业主方的工程进度作适当调整,按期、按质完成安装。 3、本工程人员的投入全部是具有年安装工作经验以上的员工,全部持证工程的施工人员。

电梯安装施工工艺流程范文

电梯安装施工工艺 流程

图30-1-6 2.测量井道,确定基准线 (1)预放两根厅门口线测量井道,一般两线间距为门口净宽。 (2)根据井道测量法来确定基线时应注意的问题。 ①井道内安装的部件对轿厢运行有无妨碍。同时必须考虑到门上滑道及地坎等与井壁距离,对重与井壁距离,必须保证在轿厢及对重上下运行时其运动部分与井道内静止的部件及建筑结构净距离不小于50mm。 ②确定轿厢轨道线位置时,要根据道架高度要求,考虑安装位置有无问题。道架高度计算方法如下(如图30-1-7): H=L-A-B-C 式中 H——道架高(左); L——轿厢中心至墙面(左)距离; A——轿厢中心至安全钳内表面距离;

B——安全钳与导轨面距离(3~4mm); C——导轨高度及垫片厚度之和。 ⑥对于厅门建筑上装有大理石门套以及装饰墙的电梯,确定厅门基准线时,除考虑以上5项外,还应参阅建筑施工图,考虑利于门套及装饰墙的施工。 ⑦对两台或多台并列电梯安装时注意各梯中心距与建筑图是否相符,应根据井道、候梯厅等情况,对所有厅门指示灯、按钮

电梯厅门系统的安装

电梯厅门系统的安装标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

1.1.1电梯厅门系统的安装 1.1.1.1厅门地坎的安装 1地坎安装精度要求 门样板安装示意图,参见图7-1。 图7-1 a)地坎端面与门样线距离为30mm,在出入口宽上,该距离的误差应小于1mm。参见图7-2。 图7-2 图7-3 b)地坎B面(参见图7-2,图7-3)上门口宽划线应与门口样线对齐,偏差小于 1mm。 c)地坎B面(参见图7-3)的水平误差不超过75。 d)地坎B面应高出楼板装饰面2~5mm(参见图7-3)。 e)地坎托架角铁必须全焊。 2由样板放下的两条厅门安装标准线,对楼层高的仍可采用导轨的二次定位法将其固定在自然静止状态下,下样板仍用铁丝捆扎固定。 3根据电梯厅门地坎中心及净开门宽度,用划针画出开门中心线和净开门图 7-3宽度线。如图7-4。 4在安装厅门地坎之前,与土建协商,首先要定出各层厅门地坎的标高线。这一点非常重要,以便能和以后的地面装修协调一致,对多台并列梯安装厅门地坎时尤为重要。并作好相应记录,以便查验。 图7-4 5厅门地坎安装时必须控制的尺寸,参见图7-5,7-6。 图 7-5 图 7-6厅门地坎前后水平度 6牛腿的安装

对混凝土牛腿,应先根据地坎标高线和地坎与铁组合件确定地脚钢筋或螺栓高度。然后测量轿厢导轨侧面至厅门地坎的距离L,厅门地坎净开门中心点是否一致。(误差不大于1mm)。 钢制牛腿时地坎的安装(图7-7) 在样板架固定时已定出其位置,在测量梯井时,如墙面误差较大,要求剔、补的,应与土建部门联系。 图7-8 7)如有间隙封板,把间隙封板焊接在地坎组件及层门地坎支架2上。 1.1.1.2门套、上坎的安装 1安装前应对厅门各部件进行检查,对不符合要求处应进行修整,对转动部分应进行清洗加油,作好安装准备。 2检查地坎应具有足够的强度并且其不水平度不大于600,地坎上水平面应高出装修地面2~5mm。 3门套组装:在平坦的地方进行,并有防止表面划伤的措施。调整门套横梁与立柱互相平齐、垂直,确认门套立柱的间距为开门宽度(JJ)±1mm。 4门套的固定: 梯井如为砖墙结构,采用预埋地脚螺栓法。梯井如为混凝土结构,可以打膨胀螺栓(M12×100)或钢筋,加以固定。

电梯门框固定方案4

电梯门框固定施工方案 一、项目概况及电梯层门的构造: 锦艺金水湾观澜苑项目主楼工程共计28部电梯,每部电梯地上停站34站,地下停站3站,合计37站。电梯井道结构由砼墙、结构梁、加气块气体和圈梁及门过梁构成,电梯层门构造一般由门、导轨架、滑轮、滑块、门框、地坎等部件组成。门导轨有扁钢和C型折边导轨两种;门通过滑轮与导0轨相联,门的下部装有滑块,插入地坎的滑槽中;客梯门的下部导向用的地坎由铝或铜型材制作。 二、现场安装情况力学分析及加固措施: 根据现场主体结构实际情况,每部电梯层门的导轨架固定在门口过梁(200X400)上,地坎固定在结构梁上,门框四边为一个整体,门框三侧固定在混凝土梁、混凝土墙体上,剩余一侧固定在加气混凝土砌体上,门框加固点固定在加气块墙上,固定方式采用塑料膨胀管膨胀螺栓进行锚固,保证门

框垂直度及安装位置正确性。另外根据电梯门安装图纸及电梯门受力特点,电梯外门为上悬挂式推拉门,重力支点为上部结构梁。为了使电梯门框更加稳定牢固,防止外力冲击门框导致门框变形造成安全事故,我方与电梯安装公司协商,拟采用以下方案进行加固 方案一: 将加气混凝土砌块一侧的锚固件部位开穿墙孔,在孔内穿对拉丝,两端固定后再将该处锚固件与对拉丝连接。如下图所示: 电梯门背立面图 施工顺序 1、将原有加固螺栓拆除; 2、在原来加固螺栓位置利用电钻打孔,孔径8,自内向外透孔; 3、将ф6对拉丝外端焊接ф6短钢筋与对拉丝成丁字型,; 4、重新固定膨胀螺栓固定电梯门连接件。

方案二: 在电梯外门边框加气混凝土墙面植入“L”型钢筋,与边框连接件焊接连接, 增加L型钢筋剖面图 施工顺序 1、在原来加固螺栓位置上方或下方利用电钻打孔,孔径18,深度200; 2、将L型ф18钢筋长端部分嵌入ф18孔内;

无机房电梯安装施工方案

电梯安装施工方案 (无机房有脚手架) 编制:日期:年月日 审核:日期:年月日 审批:日期:年月日 目录 一、编写依据 二、项目简介 三、质量保证措施及工艺流程 四、施工进度计划及保证措施 五、现场安装的安全保证措施 六、劳动力安排计划及措施 七、安装,调试中所用工具和测试设备 八、现场文明施工措施 一、编制依据 电梯安装尺寸的设计依据 本安装工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格依据下列文件进行编写,文件包括: a) 项目电梯招标文件; b) 项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位:; ②井道建筑平面图,图纸设计单位:; 电梯技术规格的设计依据 本安装工程施工方案中电梯质量与安全控制依据下列文件进行编写,文件包括: ① GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》

② GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》 ③ JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》 ④《特种设备安全监察条例》(国务院549号令) ⑤《电梯监督检验规程》(国质检锅[2002]1号) 本工程的台电梯全部由有限公司制造,施工方案中的电梯施工方法依据下列文件进行编写,文件包括: ①安装工艺手册; ②机房布置图; ③井道布置图; ④部件安装图; ⑤电气接线图; ⑥电气原理图; 二、项目简介 本项目共有电梯台(型号:)根据用户需求,该电梯全部由制造,电梯的安装工程全部由 负责安装。 1、根据项目的特点我司将根据业主方面的要求完成该项目,并根据现场实际情况制定施工方案。 2、电梯的安装工期由业主方提供合格井道吊装塔棚完毕之日起天完工,我方将根据业主方的工程进度作适当调整,按期、按质完成安装。 3、本工程人员的投入全部是具有年安装工作经验以上的员工,全部持证工程的施工人员。 我司制定具体施工计划后,各部门按施工方案严格执行,使该工程高质,高效完成,对于施工方案中未能提出的一些细节仍会在施工中不断完善和补充。 三、工艺流程及质量保证措施 、安装工艺流程

电梯门系统常见故障及排除方法

电梯门系统常见故障及排除方法 装有自动门的电梯,门系统经常会产生各种故障,影响电梯的正常运行。现以当前大量使用的XPM电梯为例。 1. 电梯既不能关门,又不能开门。 检修和排除方法:①控制电路熔断器1RD、2RD或门机电路熔断器11RD过松或熔断,拧紧或更换;②门机传动皮带打滑,张紧皮带或更换;③门机电动机DM损坏,用万用表M3、M4之间直流电压为110V,而门机不转,说明电动机损坏,加以修复或更换;④门机电阻RMD断丝不通,更换电阻RMD;⑤门机电路个别连接端点(M1或M2或M3或M4)松动脱落,拧紧使线路畅通;⑥在基站用钥匙无法开、关门,如果将22、24点短接,电梯关门或将22、32短接,电梯开门,说明厅外钥匙开关DYK接点接触不良或折断。若接触不良,可用无水酒精清洗,并调整接点弹簧片;若接点折断,则更换DYK。 2. 到站平层后,电梯门不开。 检修和排除方法:①二级开门限位开关2KM损坏,使开门继电器JKM不能得电,电梯无法开门。短接两点38、01检查确定,能开门,说明2KM损坏,更换2KM;②继电器JKM损坏,更换JKM;③开门电气回路出现故障,如运行继电器JYT常闭接点不通等,给予排除;④开门区域永磁继电器(俗称干簧管)损坏,使开门控制继电器JMQ不能吸合,其常开触点仍断开,继电器JKM无法得电,而不能开门,更换开门区域永磁继电器。 3. 按下关门按钮,门不关。 检修和排除方法:①关门按钮AGM接点接触不良或损坏,短接两点23、24检查测定,然后修复或更换;②三级关门限位开关3GM损坏,使关门继电器JGM不能得电,电梯无法关门,短接28、01两点检查测定,能关门,说明3GM损坏,更换3GM;③关门继电器JGM损坏,更换JGM;④启动开门继电器1JQ损坏,其常开触点1JQ仍断开,JGM无法得电,因而不能关门,更换继电器1JQ。 4.电梯已接受选层信号,门关闭,但不能起动。 检修和排除方法:①轿门闭合到位,但轿门联锁开关KMJ未接通,门锁继电器JMS不能得电,因而不能起动,调整或更换开关KMJ;②厅门未关闭到位,厅门联锁开关KMT未能接通,门锁继电器JMS不能得电,因而不能起动,重新开关门,如不奏效,应调整门速或门锁开关KMT; ③门关到位,但门锁开关KMT出现故障,排除或更换门锁;④运行继电器JYT出现故障,修复或更换JYT。 5.门未关,电梯能选层启动。 检修和排除方法:①门锁继电器JMS有卡阻常吸不放,排除和更换继电器JMS;②门锁开关KMT触头粘连(微动开关的门锁),排除或更换门锁。 6.电梯在行驶途中突然停车。 检修和排除方法:门刀碰撞门轮,使锁臂脱开,门锁开关KMT断开,门锁继电器JMS失电,电梯立即停车,调整门锁滚轮与门刀位置。 7.开门速度无变速。

电梯门的分类与结构

电梯门的分类与结构 1.电梯门的分类 电梯门从安装位置来分可以分为两种,装在井道入口层站处的为层门,装在轿厢入口处的为轿厢门。层门和轿厢门按照结构形式可分为中分门、旁开门,垂直滑动门、铰链门等。中分式门主要用在乘客电梯上,旁开式门在货梯和病床梯上用得较普遍,垂直滑动门主要用于杂物梯和大型汽车电梯上。铰链门在国内较少采用,在国外住宅梯中采用较多。 2.电梯门的组成和结构 电梯层门和轿厢门一般由门、导轨架、滑轮、滑块,门框、地坎等部件组成。门一般由薄钢板制成,为了使门具有一定的机械强度和刚性,在门的背面配有加强筋。为减小门运动中产生的噪声,门板背面涂贴防振材料。门导轨有扁钢和C型折边导轨两种;门通过滑轮与导轨相联,门的下部装有滑块,插入地坎的滑槽中;门的下部导向用的地坎由铸铁、铝或铜型材制作,货梯一般用铸铁地坎、客梯可采用铝或铜地坎。 3.层门的基本要求 层门应是无孔的门,净高度不得小于2m。层门关闭后门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间间隙应尽可能的小,乘客电梯应为1-6mm,

载货电梯应为 1-8mm。为了避免运行期间发生剪切的危险,自动层门的外表面不应有大于3mm的凹进或凸出部分。(三角形开锁处除外)。这些凹进或凸出的部分边缘应在两个方向上倒角。装有门锁的层门应具有一定的机械强度。在水平滑动门的开启方向,以150N的人力(不用工具)施加在一个最不利点上时,门扇之间及门扇与立柱、门楣之间的间隙不得大于30mm。层门净进口宽度比轿厢净入口宽度在任何一侧的超出部分均不应大于0.05m。(采用了适当措施的除外) 4.层门地坎 层门地坎应具有足够的机械强度,以承受通过它进入轿厢的载荷,其水平度不大于2/1000。各层站地坎应高出装饰后地面2-5mm,以防止层站地面洗涮、洒水时,水流进井道。 5.层门的导向装置 水平滑动门的顶部和底部都应设有导向装置,层门在正常运行中应避免脱轨、卡住或在行程终端时错位。 6.层门的运动保护 动力操纵的水平滑动门应尽量减少人被门扇撞击后而造成的伤害,为此国家规范作了如下的一些规定: ①阻止关门的力应不大于150N(这个力的测量在关门行程开始后的1/3之后进行);

电梯厅门安装工艺标准

电梯厅门安装工艺标准 5—5 厅门安装工艺标准(505-1998) 1 范围本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s及以下各类国 产 曳引驱动电梯厅门安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 厅门部件应与图纸相符,数量齐全。 2.1.2 地坎、门滑道、厅门扇应无变形、损坏。其它各部件应完好无损,功能可靠。 2.1.3 制作钢牛腿和牛腿支架的型钢要符合要求。 2.1.4 电焊条和膨胀螺栓要有出 厂合格证。 2.1.5 水泥、砂子要符合第二章的规定。 2.2 主要机具:台钻、电锤、水平尺、钢板尺、直角尺、电焊工具、气焊工具、线坠、斜塞 尺、铁锹、小铲、榔头、凿子。 2.3 作业条件: 2.3.1 各层脚手架横杆位置应不妨碍稳装地坎、厅门安装的施工要求。 2.3.2 各层 厅门口及脚手板上干净,无杂物。防护门安全可靠。有防火措施,设专人看火。 3 操作 工艺 3.1 工艺流程: → →3.2 稳装地坎: 3.2.1 按要求由样板放两根厅门安装基准线(高层梯最好放三条线,即门中一条线,门口两边两条线),在厅门地坎上划出净门口宽度线及厅门中心线,在相应的位置打上 三个卧点,以基准线及此标志确定地坎、牛腿及牛腿支架的安装位置(图5-53)。 第1页 3.2.2 若地坎牛腿为混凝土结构,用清水冲洗干净,将地脚爪装在地坎上。然后用 细石混凝土浇注(水泥标号不小于325#。水泥、砂子、石子的容积比是1∶ 2∶2)。稳 放地坎时要用水平尺找平,同时三个卧点分别对正三条基准线,并找好与线的距离。 地炊稳好后应高于完工装修地面2~3mm,若完工装修地面为混凝土地向,则应高出5~10mm,且应按1∶50坡度将混凝土地面与地坎平面抹平(图5-54)。

电梯厅门安装工艺标准

5— 5 厅门安装工艺标准(505-1998 ) 1 范围本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s 及以下各类国产曳引驱动电梯厅门安装工程。 2.2 主要机具:台钻、电锤、水平尺、钢板尺、直角尺、电焊工具、气焊工具、线 坠、斜塞 尺、铁锹、小铲、榔头、凿子。 2.3 作业条件: 2.3.1 各层脚手架横杆位置应不妨碍稳装地坎、厅门安装的施工要求。 2.3.2 各层厅门口及脚手板上干净,无杂物。防护门安全可靠。有防火措施,设专人看火。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 稳装地坎→ 安装门立柱、上滑道、门套→ → 机 安装厅门、调整厅门锁、电锁安装 3.2 稳装地坎: 3.2.1 按要求由样板放两根厅门安装 基准线(高层梯最好放三条线,即门中一条 线,门口两边两条线),在厅门地坎上划出净门口 宽度线及厅门中心线,在相应的位置打上三个卧 点,以基准线及此标志确定地坎、牛腿及牛腿支架 的安装位置(图5-53 )。 第1页

3.2.2 若地坎牛腿为混凝土结构, 用清水冲洗干净, 将地脚爪装在地坎上。 然后用细石混凝土浇注 (水泥标号不小于 325#。水泥、砂子、石子的容积比是 1∶ 2∶2)。稳放地坎时要用水平尺找平, 同时三个卧点分别对正三条基准线, 并找 好与线的距离。 地炊稳好后应高于完工装修地面 2~3mm ,若完工装修地面为混凝土地向, 则 应 高出5~10mm ,且应按 1∶50坡度将混凝土地面与地坎平面抹平(图 5-54 )。 3.2.3 若厅门无混凝土牛腿,要在预埋铁上焊支架,安装钢牛腿来稳装地 坎,分两种情况: 电梯额定载重量在 1000kg 及以下的各类电梯,可用不小于 65mm 等 进行焊接,并稳装地坎(图 5-55 )。牛腿支架不少于 3个。 图5-55 电梯额定载重量在 1000kg 以上的各类电梯(不包括 1000kg )可采 用δ=10的钢板及槽钢制做牛腿支架,进行焊接,外稳装地坎(图 5-56 )。牛腿 支 架不少于 5个。 3.2.4 电梯额定载重量在 1000kg 以下(包括 1000kg )的各类电梯, 若厅门 地坎处既无混凝土牛腿又无预埋铁,可采用 M14以上的膨胀螺栓固定牛腿支架, 进行稳装地坎(图 5-57 )。 3.2.3.1 边角钢做支架, 3.2.3.2

施工升降机安装流程

施工升降机安装流程 一、施工升降机安装及安全常识 1、强化安全培训,提高安全意识,严格高空作业操作规范。 2、穿劳保服,穿防滑,戴安全帽,系安全带,严禁酒后作业,严禁雷、雨、雪或风速超过6级等劣气候作业。 3、持证上岗。 4、设置警示标志,禁止非工作人员进入现场,防止高空坠物,必要时加安全防护网。 二、施工升降机安装前的工作衔接 1、进行安装工作安排,落实安装人员到达; 2、安装吿知书,安装前确认是否有“安装吿知书”,否则不得进行安装,并及时报吿,经售后服务中心领导同意 后方可进行提前安装,(特殊情况下使用单位需写出相关的书面“承诺书”); 3、甲方是否提供落实好辅助设备塔吊(吊车),经纬仪和现场协调员; 4、甲方提供在20米内不小于25平方的电缆线是否准备好(从工地配电室到电梯外电箱的进线); 5、仔细核查现场物资(设备)是损伤,各配件是否有遗失; 6、协调确认施工升降机上下运行通道障碍物是否拆除; 三、施工升降机安装与调试检验 1、清理基础将基础清扫干净,清除积水,杂物; 2、安装底架基础节垂直度校准 1)、底架用塔吊(吊车)将底架吊运至基础上,调整好位置后套入预埋地脚螺栓(待拧紧)如遇基础不平整,八字支架应向基础低的一侧; 2)、基础节,选出基础节安在底架上,用基础螺栓紧固。 3)、垂直度校准用水平仪检测基础节主弦管的四个管口是否水平,垂直; 4)、垂直度校准后,再升6个标节(应先在地上将各标节用标节螺栓联接固定)用塔吊吊起使标准节弦管与基础节弦管口对应吻合,穿好螺栓拧紧, 5)、装上缓冲弹簧座并与基础节联接用螺栓拧紧(也可待主机装完后安装弹簧座); 3、安装时,各标节主弦管的4个接口和各标节联节螺栓均需抹上黄油防锈; 4、安装笼子及驱动架 1)、将两个笼分别用塔吊吊起套在导轨架上并缓缓放下于缓冲弹簧上; 2)、分别将两个驱动架的各背轮及轮调至最大间隙、用吊车吊起安装吊笼上方穿好联接销轴并联接好; 5、安装好吊笼防护栏; 6、安装好地面防护围栏; 7、安装下限位碰块和下极限位碰块 接通升降机电源并试运行,首先检查确认安装无误后,用点动试运行,根据驱动板极限开关实际位置,将下限位碰块和下极限位碰块装好,防止吊笼撞底,(下限位碰块的安装位置,应保证吊笼载向下运行时当开关触及下限位碰块时自动切断控制电源而达到停车),停车后吊笼底与地面缓冲弹簧的距离为100-400MM ,吊笼

电梯门系统

2.层门和轿门的作用 层门和轿门都是为了防止人员和物品坠入井道或轿内乘客和物品与井道相撞而发生危 险,都是电梯的重要安全保护设施。(原理与作用与地铁屏蔽门和车门类似) 3.层门 特别是电梯层门,是乘客在使用电梯时首先看到或接触到的部分。是电梯很重要的一个安全设施,根据不完全统计,电梯发生的人身伤亡事故约有70%是由于层门的质量及使用不当等引起的。因此,层门的开闭与锁紧是使电梯使用者安全的首要条件。 4.轿门、层门及其相互关系 轿门是设置在轿厢入口的门,是设在轿厢靠近层门的一侧,供司机、乘客和货物的进出。 简易电梯,开关门是用手操作的称为手动门。一般的电梯,都装有自动开启,由轿门带动的, 层门上装有电气、机械联锁装置的门锁。只有轿门开启才能带动层门的开启。所以轿门称为 主动门,层门称为被动门。 只有轿门、层门完全关闭后,电梯才能运行。 为了将轿门的运动传递给层门,轿门上设有系合装置(如门刀),门刀通过与层门门锁的 配合,使轿门能带动层门运动。 为了防止电梯在关门时将人夹住,在轿门上常设有关门安全装置(防夹保护装置)。 (二)层门、轿门的型式及结构 为了方便乘客和货物进出层门和轿厢,门的型式和结构都应适应这个要求,不仅能进出 方便,且结构简单,构造科学。 1.门的型式 电梯门主要有两类,即滑动门和旋转门,目前普遍采用的是滑动门。 滑动门按其开门方向又可分为中分式、旁开式和直分式三种,层门必须和轿门是同一类 型的。 (1)中分式门 门由中间分开。开门时,左右门扇以相同的速度向两侧滑动;关门时,则以相同的速度 向中间合拢,如图2—35 所示。 图2—35 中分式门(平面图) 1—井道墙;2—门 这种门按其门扇多少,常见的有两扇中分式和四扇中分式。四扇中分式用于开门宽度较 大的电梯,此时单侧两个门扇的运动方式与两扇旁开式门相同。 (2)旁开式门 门由一侧向另一侧推开或由一侧向另一侧合拢,如图2—36 所示。按照门扇的数量,常 见的有单扇、双扇和三扇旁开门。

电梯门系统事故分析及预防措施

电梯门系统事故分析及预防措施 摘要隨着我国经济的发展和社会的进步,我国的科学技术也得到了极大的发展,在这个过程中,人们的生活质量和水平也都在提高,因此电梯的使用率开始不断上升,但近年来,电梯门系统事故也经常出现。随着电梯事故的增加,人们在进行电梯的使用和乘坐过程中,心理压力很大,这对使用者的人身安全也造成了极大的影响和威胁。因此,想要更好的解决这一问题,本文就对常见的电梯门系统事故进行相关的研究和分析,并提出一系列预防的措施,希望对电梯的安全起到更大的帮助和提升作用。 关键词电梯门系统;事故;预防 电梯作为一种比较特殊的公共设备之一,随着现在我国人们生活水平和质量的提升,电梯越来越成为人们实际生活中不能缺少的一项设备和工具了,尤其是在生活中,电梯作为垂直升降运输工具起到了十分重要的影响和帮助作用。在电梯的使用过程中,电梯门系统作为一个十分重要的环节,对整个电梯的运行都会产生影响,因此一旦出现问题会严重的威胁人们的生命财产安全。针对这种情况,我们更要对这一问题进行研究和分析,将常见的事故和问题进行详细的剖析,包括怎样预防事故的发生等内容,从而全面提升电梯门系统的安全性。 1 电梯门系统的结构 1.1 门的组成和结构 一般情况下,电梯门主要由两个方面组成,一个是轿门,另一个是层门。轿门主要指的是安装在轿厢上的门,我们通常称之为轿门。一般情况下,轿门的组成通常有几个部分,包含门机装置、门板、安全装置等环节。而层门主要位于每一层的门洞上,我们叫它为层门[1] 。层门一般由门锁装置、门套、门板、自闭装置等环节组成,和轿门相比组成相对对复杂。 1.2 门的启闭和结构 在进行门机装置的时候,我们要知道门系统的主要动力就是来自于门机装置的,因此在进行安装的过程中,我们想要完成开门和关门的动作都是需要在通过门机设备才能进行的。在这个设备中,电机、控制设备、减速机制、传动器、导向机构等构成了门的启闭系统。当我们按住开门的按钮时,轿门的主控制器就会接收到我们传出的开门指令,并在接到指令后,通过轿门对层门的拖动进行开门的动作。相反的,当我们按住了关门的按钮时,轿门控制器就会接收到关门的信号,从而完成关门的基本动作。 2 门系统事故的主要形式和发生的原因 2.1 剪切及碰撞事故

电梯厅门系统的安装

电梯厅门系统的安装 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

1.1.1电梯厅门系统的安装 1.1.1.1厅门地坎的安装 1地坎安装精度要求 门样板安装示意图,参见图7-1。 图7-1 a)地坎端面与门样线距离为30mm,在出入口宽上,该距离的误差应小于 1mm。参见图7-2。 图 7-5 图 7-6厅门地坎前后水平度

6牛腿的安装 对混凝土牛腿,应先根据地坎标高线和地坎与铁组合件确定地脚钢筋或螺栓高度。电梯层门系统常见故障分析及处理

电梯层门系统常见故障分析及处理 发表时间:2018-08-02T15:32:57.457Z 来源:《电力设备》2018年第11期作者:欧有为 [导读] 摘要:电梯是高层建筑中不可缺少的交通运输设备。 (广东省特种设备检测研究院中山检测院广东中山 528400) 摘要:电梯是高层建筑中不可缺少的交通运输设备。电梯层门系统作为保障乘客安全的重要部件,是电梯启动运行必要条件之一。出于安全考虑,人们对电梯的性能,尤其是安全性能提出了更多更高的要求。本文对电梯层门系统常见故障进行了分析,并提出了有效的处理措施,以确保电梯稳定、安全运行,在电梯层门系统故障处理方面具有一定的参考价值。 关键词:层门系统;故障分析 电梯是现如今方便人们出行的基础设施之一,能够为人们的日常生活带来较大的便捷,在人们的生活中扮演着越来越重要的角色。在复杂的电梯系统中,门系统是电梯十分重要的组成部分。据统计,80%以上的电梯故障和70%以上的电梯事故,都是因为门系统出问题而造成的。而电梯层门开关门不可靠,占整个门系统故障的85%以上。因此,对电梯层门开关门不可靠进行研究,对降低电梯事故、减少财产损失、保障广大人民群众生命财产安全,有着至关重要的意义。 1电梯层门机械系统的构成 电梯的层门一般由门扇、门滑轮、门靴、门地坎、门导轨架等组成。轿门由门滑轮悬挂在轿门导轨上,下部通过门靴与轿门地坎配合;层门由门滑轮悬挂在厅门导轨上,下部通过门靴与厅门地坎配合;厅门上装有电气、机械连锁装置的门锁(如图1所示)。 图1 层门启闭机构 2电梯层门系统常见故障 电梯层门常见故障有很多,也是我们生活中常常遇到的,比如:电梯无法做出开门与关门的运动,有时电梯已经到达目标层,可是却不开门,有时也会无法接受我们给出的命令,比如我们按下按钮,可是电梯门无反应,又或者电梯门接受到了信号,在关闭了电梯门后,电梯不运作。当然也有电梯门还没有关,而电梯已经出发的了现象,再就是电梯运行速度时快时慢,电梯门开启与关闭速度无变速,或电梯在行驶中突然停下,电梯门开启与关闭速度过慢以及电梯开关门时振幅较大等现象。这些情况一旦发生就会给乘客的心理带来很大的恐慌,甚至会危及其生命安全。 3.故障诊断方法 3.1 万用表 这种方式主要指的是通过采取有效手段对电梯系统中各回路的电压以及电阻值进行合理明晰,并以此为基础,明确故障的主要发生位置及原因。首先,在确保电梯处于断电状态的情况下,利用万用表将其电路的电阻值测量出来,倘若所测量的电阻值异常,则可依照相应标准,对故障发生状况进行推断。这种诊断方法的原理为:由于电梯中的电子元件的正反向电阻数值存在差异,且相应的电子元件数量较为庞大,同时每一个电器构件都存在独立的电阻数值因此,当其处于连接或者断开状态时,电阻值不会出现归零现象。故而,通过利用这种方式即可有效明晰具体的故障发生位置。 3.2 运行程序 此方法主要操作方式为:通过将PLC 程序以及单片机等,与微型计算机接口进行合理连接的方式,对微型计算机的具体运行状态进行监督和检测。由于电梯的运行系统,从某种意义上来讲,是一个持续的重复运转过程,且其主要的工作模式就是运行,因此,电梯系统中的各个工作环节均有相应的控制程序,故而,只需对相应的程序实施科学的故障监测,就可以准确的明晰故障发生的具体位置,有助于工作人员更便捷的进行电梯电气控制系统的故障诊断以及维修工作。 3.3 故障码 在现如今的电梯中,多通过使用微型计算机对其系统进行调控的方式,以求可以确保电梯得以更安全、平稳的运行。这种方式,在某种意义上,减小了电梯诊断工作的操作困难性,将相应的诊断结果变得更加具体。在实际进行电梯诊断的过程中,工作人员只需要对微型计算机的控制面板实施简单的操作,便可以快速的明晰所发生故障的代码,并可以以此为基础,明确故障发生的具体位置,有助于提升故障诊断效率。此外,也可以根据微机提供的其他相关数据信息等,对所使用的维修模式、手段,进行科学的完善以及更新,有助于提升相应手段的实效性。 4.故障处理 4.1 电磁干扰 此类故障问题可对系统以及设备的稳定运行造成较大影响,且从某种意义上来讲,电磁干扰是致使故障问题频发的主要因素之一。此类故障的主要表现为:电梯中的微型计算机在毫无预兆的情况下突然停止运转,且这种现象可通过对电梯实施日常的故障检修中发现,对工作人员及时采取有效的解决措施具有积极意义。首先,可对控制柜中的电路板走线间距实施缩小操作,并应尽可能的防止其触碰到高压高频动力线,同时应利用双绞线等工具,有助于更高效的对高频杂波电磁进行吸收。此外,由于动力线以及信号线之间的间距过近,常出现对电梯接收信号造成干扰的问题,因此,就需要利用线管等物质对其实施科学的敷设操作,有助于保证其接地性能,对提升信号强度具有积极意义。 4.2 元件故障 根据GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》国家标准第1号修改单要求,层门要有防脱落装置,轿门要有防爬装置等。同时,应重视要定期进行检查及维护,更新其中实效性低或已经损坏的个体,以有效减小故障发生的可能性。例如:某高层建筑的电梯在厢门关闭之后,存在运行不畅问题,对此,应该对轿厢的厢门触点以及层门连锁触点进行检测,如图2 所示,这两个触点之中的任何一个发生断路问

相关文档