文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地面辐射供暖与水源热泵

地面辐射供暖与水源热泵

低温热水地面辐射采暖设计方案

低温热水地面辐射采暖设计方案第1章低温热水地面辐射采暖简介 低温地面辐射供暖(简称“地暖”)作为一种先进科学的采暖方式是不容置疑的,是目前世界公认的最优良的一种供暖方式。 地暖的历史 低温地面辐射供暖并不神秘,早在公元前 1300 年,土耳其王族的宫殿中就有了地面辐射供暖的雏形,公元前 80 年著名的古罗马浴室及我国北京的故宫中,地面辐射供暖以“火地”的形式出现,我国北方地区沿用至今的火炕也是应用了地面辐射供暖的原理。 低温热水地板辐射采暖是九十年代在国内兴起的采暖技术,它通过精确的设计,使科学分布于地面层下的热水管先均匀加热整个地面,根据热量向上传递的规 1

律,由下往上进行热辐射,在室内形成从脚至头部逐渐递减的温度梯度,给人以脚暖头凉的舒适感,符合人体足部生理特点和我国传统医学“温足凉顶”的健身理论。 低温热水地板辐射采暖采用低于60℃低温水作为热媒,节能效果明显。一般设计地表温度只有24℃-26℃,且供热面积大,所以室内热量分布均匀,空气中水分蒸发慢,空气温度,使人感觉更加舒适。此外与散热器主要通过空气对流散热的方式相比,地板采暖室内空气平均流速小,能有效减少因空气急剧流动而引起的尘埃飞扬,以及明装散热设备和管道积尘面受热挥发的异味,减少室内空气污染;同时由于地板辐射采暖要安装聚苯乙稀保温层,从而明显地增强了楼板间的隔音、保温效果,使居室更为安静和舒适。 低温地面辐射采暖的优越性: 1、舒适健康。地面辐射采暖是人类目前最舒适的一种采暖方式,它没有了空调的干燥,暖气的冷热不均,实现了冬季在屋里享受太阳辐射同等的舒适效果。人体换 2

热量中有50%是通过辐射方式进行的。地采暖主要是通过地面辐射进行传递热量的。而且他辐射出来的远红外波长为8.97微米。是对人体健康有特殊作用的波长,被科学家称为“生命线”的波长范围。它可以迅速地被人体吸收,使微血管扩张,促进血液循环和新陈代谢,活化组织细胞,增强免疫力,对健康十分有益。 2、节省空间。不用在装修时为包管子而烦恼。 3、高效节能。系统运行所需要的热水介质只需要40-60度加热成本低(较80度暖气供热)。地暖的辐射方式又提高了热效率。同样的舒适程度室内温度低2℃左右。科学数据表明,室内设计温度每降低1℃节约燃料10%,节省燃气费用。 4、延长锅炉等的系统使用寿命,水在60度以下时是不结碱的。这样炉膛内不会因结碱而降低使用寿命。每年放水冲洗一下就可以了。管路使用无接头PE-RT塑料管金属件少阻氧性好,减少系统金属的氧化腐蚀,延长使用寿命。 3

地面辐射采暖施工规范2017.8.10

地板采暖冷、热水系统设计*安装 低温热水地板辐射采暖 施工规范

2017.08.10 地面辐射采暖施工安装规范一、地板采暖结构解剖图 二、设计参数

三、采暖施工安装 (一)工艺流程 施工前期准备→具备施工作业面→安装分集水器→铺设复合保温板 →安装膨胀缝、伸缩节、边角保温等→铺设反射膜→管路铺设 →管道冲洗→外观检验及打压试验→回填砼→二次试压→施工验 收、签单。 (二)安装

1、清理施工作业面:将地面凹凸处剔除找平,砂上杂物等清理干净保证地面平 整,墙、柱脚与地面呈90度直角。 2、安装分集水器:将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器于上集水器于 下,间距200mm。集水器中心距地面高度不小于300mm。 3、铺设复合保温板:按照施工图铺设复合保温板,并用铝箔胶带粘结为一整 体。 4、按要求安装膨胀缝、伸缩节、波纹套管、边角保温等材料。 5、铺设反射膜:反射膜铺贴在保温板上,并固定。 6、管路铺设:严格按照设计施工图纸铺设PE-X (PE-RT、PB)管,并用塑料 卡钉将管材固定于复合保温板及反射膜上。 7、对管道进行水压冲洗、吹扫等,保证管道内无异物。 8、检测打压:管路铺设完毕后,检验所安装完毕系统的外观完好进行水压试验, 压力不低于0.6Mpa。 9、地暖系统带压回填混凝土。 10、待混凝土凝固、养护周期(不小于50h)结束后进行二次打压试验, 并进行施工验收,交签单。 四、施工质量要求: 1.苯板与铝箔结合要求严密牢固,平面没有破损。

2.苯板铺设要平整,搭接要严密。 3.按设计图纸要求铺设管材,同一管路应尽是保持同一水平面上,(特殊要求除 外) 4.管路弯曲半径不小于5倍管外径。 5.用塑料卡钉将PE-RT (PE-X)管固定在铺设于聚苯板表面的铝箔层(复合保温 板层)上,直管段固定间距不应大于700mm,弯曲管段不应大于350mm。 6.水平安装分集水器,集水器其中心距地面距离不宜小于300mm。 7.PE-X (PE-RT、PB)管始末端出地面,与分水器连接的管段,要套柔性波纹 护管进行保护。 8.每一套分水器与PE-X (PE-RT、PB)管装配接牢后,应对每组管路逐一进行 水压冲洗,确保畅通。 9.填充豆石砼前,应对地暖系统进行水压试验,试验压力不能低于0.6Mpa,试压 合格后,填充C15以上砼,并于砼中掺入适量防龟裂剂。 10.填充层在浇捣和养护过程中,地暖系统内应始终保持不小于0.3Mpa的压力,养 护周期不小于50小时。 11.严禁地暖铺设作业与其它施工作业同时交叉进行,严禁填充层在浇捣和养护过 程中进入践踏,严禁在地暖地面上运行重荷载或放置高温物体。

《安全管理制度》之关于低温热水地板辐射采暖系统安装的管理规定

关于低温热水地板辐射采暖系统安装的管理 规定 各分公司、部门、项目部: 为了更好地规范公司范围内低温热水地板辐射采暖系统安装从分包队伍选择招标、材料统购乃至施工中技术、质量管理,根据中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—20xx、中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142—20xx,并结合我公司实际情况,特作出如下规定。 一、低温热水地面辐射采暖系统设计 1.1施工图设计单位应具有相应的设计资质。工程设计文件经批准后方可施工,修改设计应有设计单位出具的设计变更文件。 1.2必须由具有低温热水地面辐射采暖系统专业设计单位或原设计单位提供地面辐射供暖工程施工图设计文件;如是前者设计,还必须经原设计单位审核签章认可。 1.3地面辐射供暖工程施工图设计文件的内容和深度,应符合下列要求: 1施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图纸目录、设计说明、加热管平面布置图、分水器、集水器、地面构造示意图等内容。 2设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参数;标明使用的具体条件如工作温度、工作压力以及绝热材料的导热系数、密度、规格及厚度等。 1.4低温热水地面辐射采暖系统供水温度不应大于60℃;民用建筑供水温度采用35~50℃,供回水温差不大于10℃。 1.4与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,必须设绝热层。 1.6面层采用热阻小于0.05m2?K/W的材料。预留面层时,应将此项建议写入使用说

明书中。 1.7地面辐射采暖系统绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,其厚度不应小于下表规定值。 楼层之间楼板上的绝热层 20mm 与土壤或不采暖房间相邻的地板上的绝热层 30mm 与室外空气相邻的地板上的绝热层 40mm 1.8地面填充层的材料采用C15豆石混凝土,豆石粒径为5~12mm;低温热水地面辐射采暖系统填充层厚度不小于50mm。 二、低温热水地面辐射采暖系统材料 2.1所有材料均应按国家现行有关标准检验合格,有关强制性性能要求应由国家认可的检测机构进行检测,并出具有效证明文件或检测报告。 2.2地面辐射采暖工程中采用的聚苯乙烯泡沫塑料主要技术指标应符合下表规定。项目单位性能指标 表观密度Kg/m3 ≥20.0 压缩强度(即在10%形变下的压缩应力)KPa ≥100 导热系数W/m?k ≤0.041 吸水率(体积分数) %(v/v)≤4 尺寸稳定性% ≤3 水蒸气透过系数ng/(Pa?m?s) ≤4.5 熔结性(弯曲变形)mm ≥20 氧指数% ≥30 燃烧分级达到B2级 2.3加热管管材生产企业应向设计、安装和建设单位提交下列文件: 1国家授权机构提供的有效期内的符合相关标准要求的检验报告; 2产品合格证; 3有特殊要求的管材,厂家应提供相应说明书。 2.4塑料管的公称外径、壁厚与偏差,应符合下表的要求。

地板辐射采暖施工方案11

昌平花园24#楼低温热水地板辐射 施工方案 低温热水地板辐射施工方案

第一章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度本工程设计为50~40℃。 本工程采用热水集中供暖分户热计量系统,采暖系统为公用立管下供下回异程式分户独立系统,在每户热力入户口处设置热力表、锁闭阀等设施,可实现分户计量。户内系统采用地面辐射盘管,管道布置在本层建筑地面下的垫层内。 根据建筑物的高度,采暖系统按竖向分两个区,其中一~十三层为低区,十四~二十六层为高区。在建筑物入口处高、低区系统各设置一套入口装置,高低区的热计量装置均置于地下室表计小室中。 低温热水地板辐射供暖系统以采暖房间的整个地面作为散热面,散热面积大,散热面表面温度远低于传统散热片,热量大部分以热辐射形式散出,与传统的供暖方式相比,低温热水地板辐射供暖系统具有以下优点: 1、洁净、卫生、舒适 地暖是热量通过地板主要以辐射的方式散热,其特点是热源面积大、温度低,对流少,不易引起扬尘,室内空气清洁卫生。室温自下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的舒适感觉。 2、高效、节能、运行费用低 地暖在人体受益的高度内温度较高、热媒传输热损失小、可利用低品位热源,节省能源。维修简便。可方便地在分水器前端(水暖井)安装计量表,从而实现分户计量。 3、地暖有较好的蓄热性 由于地面层和混凝土层热容量大,因此在间歇供热的条件下,室内温度变化不明显。 4、不占室内面积易装修 低温热水地板辐射采暖的热水管道,除使用中可调节的分、集水器及阀门外,全部埋在地面以下,不占任何使用面积,便于装修和家具布置。

(整理)地板辐射采暖方案

一、工程概况 (2) 二、施工组织及劳动力配置 (2) 三、系统施工方案 (3) 1、施工准备 (3) 2、施工工艺流程 (4) 3、主要施工工艺 (4) 4、施工质量要求 (6) 5、调试 (7) 四、施工进度计划及保证措施 (7) 1、施工进度计划 (7) 2、保证措施 (7) 五、质量保证措施 (7) 六、成品保护措施 (8)

一、工程概况 1)工程概况 天津万达中心(万海园)住宅楼是万达集团在华北的一个豪宅样本项目,本项目住宅楼户内设有低温热水地板辐射采暖;地板采暖总面积约为10万平方米。 本工程采用集中供热水地板辐射采暖方式,管道采用PE-RT管,规格为de1620*2.3,管道间距根据图纸要求,间距根据功能房间分别为100mm、200mm、250mm、300mm,管道弯曲处弯曲半径不小于8d。分集水器为铜制产品,环路根据图纸设远程电动控制执行器,采用液晶控制面板调节采暖温度。地面铺设聚苯保温板,容重20kg/m3;聚苯板上铺设铝箔,主要作用为保温、隔热、防潮、隔声,并增强反射热量、为管材安装提供坐标。边角保温、护管、胶带等辅材严格按照图纸设计及施工工艺要求有序安装。 2)编制依据 地板采暖施工将严格按工程设计要求、国家相应的有关国家标准、规范、规程、规定执行。本工程主要依据的建设标准、规范: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《地面辐射供暖技术规程》 JGJ142-2004 《采暖工程》 05N1 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》 03K404 二、施工组织及劳动力配置 1.组织机构 项目经理 ↓ 生产副经理 ↓ ↓↓↓↓↓ 施工组长现场安全员现场材料员质检员技术员

地面辐射采暖施工工艺流程

地面辐射采暖施工工艺 一、地暖设计步骤 1、地暖方案设计: ①根据建筑施工图及相关数据,计算建筑物热负茶。 ②与建筑其他相关专业(水、电、装饰等)协调地暖系统设计有关间距。 ③确定集配装置(分水器)的位置。 2、地暖施工设计: ①计算建筑物的有效散热负荷。 ②计算建筑物的有效散热面积。 ③地暖系统布置及水力计算。 ④其他附属设备选择。 ⑤与相关专业会签,并经审核绘制出正式施工图。 注:1、豆石混凝土回填为必须,可由华夏地暖或装修公司按混凝土施工规范提供; 2、自动温控系统为非必须,根据具体情况选择,华夏地暖建议使用自动温控; 3、保温板厚度根据深化设计确定 4、地暖管管径可选φ20或φ16;

5、热源与分集水器联接推荐使用皮尔萨PPR家装热水管或菲时特PE-RT家装热水管,管径根据深化设计确定。 二、工艺流程: 安装准备-- 备料-- 铺防水膜-- 铺聚苯板-- 铺钢网-- 固定钢网-- 排管-- 打压试验-- 捣砼-- 安装分配器-- 调试。 ①安装准备:熟悉图纸和现场环境。 ②根据图纸准备材料,包括辅材。 ③铺防水膜。 ④保温板铺设要平整,切割整齐,相互联接缝要紧密。 ⑤钢丝网排列要整齐,连接处要用铅丝绑扎,并用钢钉固定在地面上。 ⑥排管时不得将管材扭曲和折叠,并用专用扎带固定在钢丝网上。 ⑦进行水压试验,最小试验压力不得低于0.6Mpa,一般可升到0.8-1Mpa,然后稳压,稳压时间为30分钟。压降不超过 0.05Mpa,即为试压合格。 ⑧带压充填砼。 ⑨分水器安装要平整。排气阀要高出地面。 ⑩综合调试。

三、施工依据 1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。 2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。 3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。 5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。 6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。 四、施工程序及技术要求

低温热水地板辐射采暖专项施工方案设计

低温热水地板辐射采暖专项施工方案 一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300——2001); 《建筑给水排水及采暖工程施工质量质量验收规范》(50242——2002); 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142——2004); 万锦星城设计文件: 楼面地板辐射采暖构成: 5、预留30厚面层 4、40厚C20细石混凝土垫层 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 2、30厚聚苯乙烯泡沫板保温层 1、钢筋混凝土楼板 卫生间地板辐射采暖构成: 8、预留30厚面层 7、0.6厚SBC防水层 6、40厚C20细石混凝土垫层 5、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 4、20厚聚苯乙烯泡沫板保温层

3、0.6厚SBC防水层 2、20厚1;3水泥砂浆找坡 1、钢筋混凝土楼板 室内盘管PE-RT20 * 20 连接支管PP-R塑铝稳态管S4级 二、施工准备 1、本工程设计为低温热水地板辐射采暖,准备工作必须行之有效。 2、对施工现场所有操作人员进行技术交底、安全交底,掌握施工工艺和规范标准要求。 3、按计划提前组织原材料进场,并出示合格证和检验报告,现场抽查送试复检。 4、主要施工工具,塑料管专用连接机具,试压泵,专用管剪,专用割管刀、手电钻、电热风机、铰板及板牙、板手、锯弓、刮刀、手锤、钢卷尺、盘尺、水平尺、角尺。 5、对现场进行清理,打扫干净,达到地板辐射施工要求。 三、施工工艺方法要求 (一)地板辐射施工工艺流程 准备工作—→绝热层施工—→集配装置安装—→加热盘管安装—→加热盘管冲洗—→初次水压试压—→加热盘管砼填充层施工—→二次水压试验—→面层施工—→系统调试—→结束。

浅谈低温地板辐射采暖

浅谈低温地板辐射采暖 于成亮 【摘要】随着我国房地产业的蓬勃发展,供暖事业的发展也是显而易见的,各种新技术、新建材在住宅建筑中得到充分的开发和应用,供暖的质量成为大家新的关注焦点,新型的供暖方式受到了市场的喜爱。一种节能的采暖方式——低温地板辐射采暖正在日渐流行。低温地板辐射采暖系统是一种独立采暖方式,每户可自成一个闭合环路,既能满足计量要求,又具有调控室内温度的功能。但同时低温地板辐射采暖也存在着一些问题,有待解决。笔者通过实际调研浅谈低温地板辐射采暖的一些优缺点。 【关键词】低温地板辐射;分户供暖;节能;热负荷 低温地板辐射采暖技术是目前国际上较为先进的供暖技术,符合现代人的生活要求,发达国家已普便使用。我国自五、六十年代就有一些科研人员开始了地面供暖技术研究工作,并已将该技术应用在人民大会堂等工程中。目前在我国随着塑料高科技工业的飞速发展出现了抗老化、耐高温、耐高压、易弯曲的新型管材和轻质隔热的高效保温材料,为低温地面辐射供暖技术提供了可靠的材料保证,尤其是新型的塑料管材应用在地面辐射供暖系统中,具有耐腐蚀、抗老化、成本低、地面下无接口、不易漏、不易结垢、水阻力小等优点,并连续使用,与建筑物使用寿命同步。同时人们对供暖舒适性要求的不断提高,大居室、落地窗已逐步进入家庭,而家庭装饰已十分普遍,装修时暖气片一般都加装饰罩,这不仅影响30%的散热量,同时也将损失最为宝贵的居室实际面积6~10%,这还不包括因装修暖气片而需要的装修材料费用及人工费,而选用低温地板辐射采暖就可以全部节省这笔费用。这些等等使得低温地板辐射采暖技术在我国推广使用。 低温地板辐射采暖系统以其室内温度均匀性好、高舒适性、温度梯度小、卫生、安全、节能、有益身体健康及不影响室内使用面积等优势,早已得到人们的普遍认同,并被广泛地应用于住宅、公寓、别墅、老年社区、幼儿园以及宾馆大厅、游泳池等众多场所。尤其在东北、西北等城市,如:哈尔滨、烟台、呼和浩特、延吉等,普及率已达到75%以上。一向被视为房地产界风向标的北京市,从04年下半年开始,地暖工程的市场份额已由之前的7%飙升到14%以上。可见,低温地板辐射采暖正逐渐成为未来建筑采暖的趋势。同时随着经济的不断发展,建筑耗能必将对我国的能源消耗造成长期的、巨大的影响。为此,国家建设部先后发布了《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26--95),《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005),还出台了一系列关于住宅实行分户计量的政策。低温地板辐射采暖系统正好适应了这一政策的出台。所谓低温地板辐射采暖是以低于60℃的热水作热媒,将加热管埋设在地板中利用建筑物内部地面进行采暖的低温辐射供暖系统。该系统以整个地面作为散热面,均匀地向室内辐射热量,同时,还与人体、家具及四周的维护结构进行辐射换热,从而使其表面温度提高,其辐射换热量约占总换热量的50%以上,是一种理想的采暖系统,可以有效地解决散热器采暖存在的问题。地板辐射采暖系统由于取消了传统供暖零乱、裸露、占用空间影响美观的管路和暖气片等设施,增加了室内可利用的面积,使居室显得宽敞明亮。这种供暖系统运行无噪音,同时不宜造成污染空气对流,室内十分洁净,有利于人体的健康。这种采暖方式还可以改善血液循环,促进新陈代谢,起到保健的作用。古人常说“寒头暖足,胜吃药”。人的足部、腿部距离心脏最远,是最易受到寒邪侵袭的肢体,特别是严冬的季节,双足倍感寒冷,

低温热水地板辐射采暖系统施工方案

第一章工程概况 本工程位于雁环路与长安南路西南方向,建筑分为地下一层,地上三十三层,框架剪力墙结构,建筑面积34410.33平方米,主体高度97.8米。建筑物设计耐火等级为一级。建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为八度,地基基础设计等级为甲级,建筑抗震设防类别为丙类。 该工程由XXXX投资开发,XXXX公司设计,XXXX公司监理,XXXX公司陕西分公司承建。 第二章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度本工程设计为45~55℃。 5、使用寿命长 低温热水地板辐射采暖,在设计使用条件下使用,寿命可达50年以上。

关于低温热水地板辐射采暖系统安装的管理规定

关于低温热水地板辐射 采暖系统安装的技术管理规定 各分公司、部门、项目部: 为了更好地规范公司范围内低温热水地板辐射采暖系统安装从分包队伍选择招标、材料统购乃至施工中技术、质量管理,根据中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002、中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142—2004,并结合我公司实际情况,特作出如下规定。 2设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参数;标

明使用的具体条件如工作温度、工作压力以及绝热材料的导热系数、密度、规格及厚度等。 1.4低温热水地面辐射采暖系统供水温度不应大于60℃;民用建筑供水温度采用35~50℃,供回水温差不大于10℃。 1.4与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,必须设绝热层。 1.6面层采用热阻小于0.05m2·K/W的材料。预留面层时,应将此项建议写入使用说明书中。 1.7地面辐射采暖系统绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,其厚度不应小于下表规定值。 1.8地面填充层的材料采用C15豆石混凝土,豆石粒径为5~12mm;低温热水地面辐射采暖系统填充层厚度不小于50mm。 二、低温热水地面辐射采暖系统材料 2.1所有材料均应按国家现行有关标准检验合格,有关强制性性能要求应由国家认可的检测机构进行检测,并出具有效证明文件或检测报告。

低温热水地面辐射采暖的设计步骤

低温热水地面辐射采暖的设计步骤 1. 地板采暖系统设计的主要参数 根据地面辐射供暖系统的要求,确定设计主要参数为: 热媒:供水温度不高于60℃,民用建筑可为35-50℃。 供回水温差:不大于10℃。 地暖系统工作压力:一般为0.4MPa,最高不大于0.8MPa。 室内地板表面平均温度计算值: 1)人员经常停留区24℃—26℃ 2)人员短期停留区28℃—30℃ 2. 地板采暖设计步骤 a. 房间热负荷计算 低温热水地面辐射供暖系统的供暖热负荷,应按《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019)的有关规定进行计算。 (1)围护结构的传热耗热量; ①围护结构的基本耗热量:Q1=∑kF△tα ②围护结构的附加耗热量:朝向修正、风力修正和高度修正 (2)冷风渗透耗热量:缝隙法:Q2=0.278 Vρw.C(tn-tw) (3)冷风侵入耗热量:Q3=NQ1.j.m 房间供暖设计热负荷:Q= 1.25(Q1+ Q2+ Q3),1.25为附加系数。 热负荷计算中应注意的问题: 建筑物热负荷根据房屋围护结构的热损失计算得出,在应用于地热系统设计时应注意以下几点: 1)因地热散热盘管埋于地板以下,地面的热损失可不考虑。 2)贴地家具覆盖地板表面,其上部热阻近乎为无穷大,该面积可视为不散热, 3)家具覆盖率的大小,直接影响室内的采暖效果。

b. 地面有效散热量计算 q x= Q/F 式中: qx ——单位地面面积所需的散热量(W/㎡); Q ——房间所需的地面散热量(W); F ——敷设加热管的地面面积(㎡)。 c. 加热管系统设计 根据有效散热量q x查地板采暖设计表格,确定管径、管间距。确定分、集水器位置,布管。 常见的典型布管方式如下: 旋转形布管方式:通常可以产生均匀的地面温度,并可通过调整管间距来满足局部区域的特殊要求。由于采用旋转形布管时,室内温度分布均匀,所以我们推荐这种方式。 直列形布管方式:通常产生的地面温度一端高一端低。另外以这种方式布管时,室内会产生温差,所以我们只推荐在较小空间内采用。 往复型布管方式:由于房间结构复杂多样,除上述典型布管方式外,往复形布管方式也常被采用。 d. 水力计算或水力校核 系统设计后应进行水力计算,以保证系统的效果。 (1)校核流速 加热管内水的流速应在一定范围内,过快或过慢都会造成地面不热。因此要校核管内流速。先根据地面热负荷计算出管流量,再根据水力计算表查出流速,流速v在0.3~1.2m/s之间为合理。 流量按下式计算:G=0.86Q/△t 式中: Q——某一回路负担的房间热负荷; △t——供回水温差,应≤10℃。 (2)校核加热管的压力损失△P(Pa),每套分、集水器环路(自分水器总进水管阀门起,至集水器总出水管阀门为止)的总压力损失(不包括热量表和恒温阀的局部阻力),不宜超过30kPa。

低温热水地板辐射供暖系统安装

低温热水地板辐射供暖系统安装(03K404) 1.适用范围: 新建民用建筑将塑料管敷设在现浇层的热水温度不超过55℃、工作压力不大于0.4Mpa的地板辐射供暖系统施工安装。 2.系统组成及其要求: (1)塑料管:可用交联聚乙烯管(PE-X)、交联聚乙烯铝塑复合管(XPAP)、聚丁烯管(PB)、无规共聚聚丙烯管(PP-R),应根据耐用年限、使用条件级别(等效采用ISO10508)等选用管材及壁厚。 (2)分、集水器:应注意有注水、放气装置,每个环路应有手动平衡装置;分/集水器建议选用铜质或不锈钢产品,且管口应能与塑料管严密连接;分/集水器与干(立)管之间宜安装球阀和过滤器。 (3)楼(地)面做法的高度(含绝热层)不宜小于100 mm,在住宅中应注意卫生间等有防水要求的地面要比其他房间高5-20mm。 (4)现浇层应保证塑料管上的混凝土厚度不小于30mm,现浇层浇捣时压实抹平即可,浇捣、养护过程中塑料管内应保持试验压力。 (5)低温热水地板辐射供暖系统环路设计时,应使每个房间至少有一个环路,一个环路不宜担负两个以上房间的供暖。 (6)管道间距应按照设计要求确定。 3.作业条件及施工机具 (1)施工环境温度不小于5℃; (2)有专用的材料专用场地,管材在搬运过程中不应受到任何损坏,存放处避免阳光直射; (3)室内粗装修完毕,窗户安装完毕,待铺管地面平整清洁,平整度要求:1m靠尺检查,高低差≤8mm; (4)所有地板内的孔洞应在供暖管道铺设之前打好,以免任何此后的钻孔操作。 (5)施工机具:专用管剪、管钳、冲击钻、胀铆螺栓、手钳、塑料扎带或固定卡子、抹子、推车手动加压泵等,有条件的宜配备专用钉管机。 4.施工工艺 清理场地:确认铺设地板辐射供暖系统区域内的隐蔽工程全部完成并验收,平整地面,不能满足要求时应设找平层。

地板辐射采暖施工方案

地板辐射采暖施工方案 (1)、一般规定 1、地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: A:设计图纸及其它技术文件齐全。 B:经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 C:施工力量和机具等,能保证正常施工。 D:施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 2、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 3、加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 4、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 5、管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 6、绝热层应铺设在平整的基础上。 7、按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 8、加热管的弯曲半径、PEX管不宜小于5倍管外径。 9、填充层内的加热管不得有接头。 10、采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。 (2)、施工操作流程 1、对找平层的要求:地板采暖工程施工前要求地面平整,无任何凹凸不平及沙石碎块,钢筋头等现象。因此要求土建应做水泥砂浆找平层,将地面清扫干净。电线管只允许垂直穿过地板供暖层。

2、分集水器的安装 A:应与地面垂直,牢固固定于墙面。 B:立管高不得小于150mm,不宜大于700mm,而且每层分配器安装位置宜相同。 3、保温层的铺设:在不需要损失热量的地方铺设聚苯板,加铺铝箔。 4、低温管的铺设 A:环路要求:严格按照系统设计方案施工,成品保护,打压实步骤进行。 B:管路固定:加热管应加以固定,采用用扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。 5、螺纹套管的安装与处理:管间距小于等于10厘米或过墙处、或加伸缩缝处安装螺纹套管套管,穿墙套管出墙部分不少于5厘米。 6、铺盖层的要求:回填豆石混凝土(细石检径≤1.2厘米,豆石应用水冲洗干净);根据热学理论,覆盖层的厚度及介质,会直接影响裸管的散热量,所以覆盖层的高度易为管上端2~3厘米。 7、抹水泥沙浆找平层. 8、打压试验,无漏水达到设计要求为合格。 9、验收交工 (3)、应注意的事项 1、在试压合格后,进行卵石混凝土填充层的浇捣,标号应不小于C15卵石粒径宜不大于12mm,并宜掺入适量防止龟裂的添加剂。 2、填充层的养护周期,应不小于48小时。 3、混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4Mpa的压力。 (4)、地面层的施工 1、在填充层养护期满之后,方可进行地面层的施工。 2、在地层及其找平层施工时,不得剔凿填充层或向填充层楔入钉子等物品。

低温热水地板辐射采暖地面做法

低温热水地板辐射采暖地面做法 论文导读:随着低温热水地板辐射采暖系统被大众不断认可。辐射采暖,低温热水地板辐射采暖地面做法。关键词:低温热水地板,辐射采暖低温辐射地板采暖是通过埋设于地板下的加热管(地暖专用管材)——PE-X管、PE-RT管道和毛细管网等,把地板加热到表面温度18至32℃,均匀地向室内辐射热量,而达到采暖效果。采用这种采暖方式,房间温度分布均匀,由于是整个地板均匀散热,因此房间里的温差极小,给人以脚暖头凉的舒适感觉。论文发表,辐射采暖。所以地板辐射散热是最舒适的采暖方式。这种采暖系统使用寿命长,免维护,安全性能好,节约维修费用。由于地板采暖盘管全部暗埋在楼板中,所以在采暖运行中如果不是人为破坏,几乎不存在维修的问题,使用寿命在 50 年以上,不腐蚀、不结垢,大大减少了暖气片跑、冒、滴、漏水和维修给住户带来的烦恼,可节约维修费用。而地板采暖系统相对其他系统的问题就是它的地面做法厚度和由此带来的荷载问题,所以解决好这一问题对一个热水辐射地板采暖系统至关重要。随着低温热水地板辐射采暖系统被大众不断认可,并在住宅、公共建筑中越来愈多的被采用,实际运用中也发现的问题就是不同设计、不同施工单位最终完成的地面做法厚度相差较大,而厚度不同对建筑物的层高影响是很大的。尤其对层高仅为2.8m ~3的住宅建筑,地板采暖地面做法的厚度每增加10mm对层高及房间舒适度影响相对来讲都是很大的。论文发表,辐射采暖。而垫层厚度的增加也势必增加整个建筑的设计荷载及土建造价。目前设计单位执行的地面做法依据为《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)3.2.2的条文说明提供了楼层地面构造示意图其中最为重要的填充层的作用主要有二:一是保护加热管;二是使热量能比较均衡地传到地面。从而使地面的表面温度趋于均衡。由于填充层的厚度,直接影响到室内地净高、结构的荷载和建筑的初投资,所以不宜太厚。实验和工程实践一致证实,填充层厚度在50mm(加热管上部有30mm保护层)时,基本上已能够满足以上要求。论文发表,辐射采暖。考虑到填充层上部还有30mm左右的水泥沙浆找平层,可以协同起到均衡温度的作用,所以规定厚度宜取50mm,最小不应小于40mm。由于保温层的最小厚度规范中已有规定,由此做法示意图即可推算出地面做法厚度最小可以控制在 90~110mm的范围之内。论文发表,辐射采暖。二、地面做法具体介绍 三个不同项目建筑提供的地暖做法见下:表一表二 表三三种做法比较预留面层做法、垫层做法、保温做法、防水砂浆均有差异。建议在地面板体结构铺设方面做法:在钢筋混凝土楼板基层上先以水泥砂浆找平,然后铺设厚度不小于20mm的高密度发泡或挤出型泡沫塑料板(板上部复合一层铝箔),在铝箔层上铺装通以热水的盘管,并以塑料卡钉将盘管与保温层固定在一起,最后浇筑40-60mm厚的豆石混凝土作为填充层,地面装饰层则根据用户的要求在填充层上铺设地砖、花岗岩板或木地板等。论文发表,辐射采暖。这样做法应该可以控制在90~110mm的范围之内,较为合理。论文发表,辐射采暖。在实际工程施工当中,往往存在地板采暖系统二次设计的问题,而二次设计能否与一次设计做法统一,此问题应引起建设单位的重视,如施工前期及时确定地板采暖供应商及施工单位,保证土建施工之前确定地暖相关条件,做好预留,以免造成不必要的浪费。结语地面供暖地面做法虽是建筑设计单位的建筑专业确定,但是由于和地暖施工关系密切,

关于低温热水地板辐射采暖系统安装的管理规定

各分公司、部门、项目部: 为了更好地规范公司范围内低温热水地板辐射采暖系统安装从分包队伍选择招标、材料统购乃至施工中技术、质量管理,根据中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002、中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142—2004,并结合我公司实际情况,特作出如下规定。 1.6面层采用热阻小于0.05m2K/W的材料。预留面层时,应将此项建议写入使用说明书中。 1.7地面辐射采暖系统绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,其厚度不应小于下表规定值。 楼层之间楼板上的绝热层 20mm 与土壤或不采暖房间相邻的地板上的绝热层 30mm 与室外空气相邻的地板上的绝热层 40mm

低温热水地板辐射采暖施工方案

低温热水地板辐射采暖施工方案 一、材料 1、所有材料均应按国家现行有关标准检验合格,有关强制性性能要求应由 国家认可的检测机构进行检测,并出具有效证明文件或检测报告。 2、绝热材料应采用导热系数小、难燃或不然,具有足够承载能力的材料, 且不易含有殖菌源,不得有散发异味及可能危害健康的挥发物。 3、地面辐射供暖工程中采用的聚苯乙烯泡沫塑料主要技术指标应符合下表 的规定。 聚苯乙烯泡沫塑料主要技术指标 4、低温热水地板辐射供暖系统材料应包括加热管、分水器、集水器及其连 接件和绝热材料等。 5、加热管管材生产企业应向设计、安装和建设单位提交下列文件: 1)国家授权机构提供的有效期内的符合相关标准要求的检验报告; 2)产品合格证; 3)有特殊要求的管材,厂家应提供相应的说明书。 6、加热管质量必须符合国家现行标准中的各项规定;加热管的物理性能应 符合下表的规定。 塑料加热管的物理力学性能

7、加热管外壁标识应按相关管材标准执行,有阻氧层的加热管宜注明。 8、加热管的内外表面应光滑、平整、干净,不应有可能影响产品性能的明 显划痕、凹陷、气泡等缺陷。 9、塑料管的公称外径、壁厚与偏差,应符合下表要求。 塑料管公称外径、最小与最大平均外径(mm) 10、分水器、集水器应包括分水干管、积水干管、排气及泄水试验装置、支 路阀门和连接配件等。 11、分水器、集水器(含连接件等)的表观,内外表面应光洁,不得有裂纹、 砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等缺陷。表面电镀的连接件,色泽应均匀,镀层牢固,不得有脱镀的缺陷。 12、连接件的物理力学性能测试应采用管道系统适用性试验的方法,管道系 统适用性试验条件及要求应符合管材国家现行标准的规定。 13、水泥:地坪找平常用的水泥应不小于32.5级的普通硅酸盐水泥、矿渣硅 酸盐水泥。 14、水泥的品种、强度等级应符合设计要求,规范规定。应分批复验水泥的 强度和安定性,并应以同一生产厂家、同一编号的水泥为一批。当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,应重新复验,复验合格的,可继续使用。 不同品种、不同等级、不同厂家的水泥,不得混合使用。 15、找平层采用碎石,粒径不应大于20mm,含泥量不应大于2%;砂宜为中粗

地面辐射采暖施工工法

低温地面辐射采暖施工工法 一、前言 地面辐射采暖是一种节能并对房间热微气候进行相应调节的供暖系统,是一种世界公认的卫生条件和舒适程度极佳的供暖方式。它是通过埋设于地(楼)板上混凝土(或砂浆)垫层的加热盘管,通过低温热水循环将地面加热到表面温度至25℃-35℃,从而均匀地向室内辐射热量,它具有人体热感觉舒适、管理方便、不占面积、无噪声无污染、节能并且基本不需要维修等优点。 近几年随着塑料工业的飞速发展,出现了化学性能稳定、水力性能好、可弯曲抗蠕变性能好的各类聚丙烯管材料,为地面辐射采暖技术提供了可靠的材料保证,这些材料具有耐腐蚀、抗老化、成本低、不结垢、质量轻、连接方便等特点。通过近几年对地面辐射采暖的实践应用,经过总结完善,形成本工法。 二、工法特点 (一)地热盘管整根铺设,地下无接口,不易渗漏、安全可靠;连接配件均为标准件,工作简单、操作方便。 (二)由于是地面辐射采暖,温度梯度更加合适,室内温度更加均匀,高效节能。在间歇供暖的条件下,温度变化缓慢能制造出真正适合人体的热环境,符合“温足凉顶,暖人先暖脚”的中医健身理论,不使污浊的空气对流减少了灰尘的飞场,因此室内卫生条件得到明显改善。 (三)对住宅建筑来说,可以十分方便的实现分户计量,用户们可实现按各自需要的室温调节供热量,最大限度的节约能源和降低费用。 (四)维修运行费用低,管理操作方便,运行安全可靠,在系统运行期间只需定期检查和更换过滤器。 三、适用范围 1、适用新建及改、扩建民用建筑的地面辐射采暖,如住宅、托幼建筑、宾馆、办公楼、体育馆、医院、游泳馆等。 2、用于解决大跨度和大玻璃幕落地建筑的供暖问题,如宾馆大厅、展览馆、市场、体育馆等大跨度、大开间或特殊需要的厂房、医院、实验室、机房、育苗育种等场所应用。 四、工艺原理

低温热水地板辐射供暖系统安装

03K404) 1.适用范围: 新建民用建筑将塑料管敷设在现浇层的热水温度不超过55C、工作压力不大于 0.4Mpa 的地板辐射供暖系统施工安装。 2.系统组成及其要求: (1)塑料管: 可用交联聚乙烯管(PE-X、交联聚乙烯铝塑复合管(XPAP、聚丁烯管(PB)、无规共聚聚丙烯管(PP-R,应根据耐用年限、使用条件级别(等效采用ISO10508 等选用管材及壁厚。 (2 分、集水器: 应注意有注水、放气装置,每个环路应有手动平衡装置;分/ 集水器建议选用铜质或不锈钢产品,且管口应能与塑料管严密连接;分/ 集水器与干(立管之间宜安装球阀和过滤器。 (3)楼(地)面做法的高度(含绝热层)不宜小于100mm,在住宅中应注意卫生间等有防水要求的地面要比其他房间高5-20mm。 (4)现浇层应保证塑料管上的混凝土厚度不小于30m m,现浇层浇捣时压实抹平即可,浇捣、养护过程中塑料管内应保持试验压力。 (5 低温热水地板辐射供暖系统环路设计时,应使每个房间至少有一个环路,一个环路不宜担负两个以上房间的供暖。 (6 管道间距应按照设计要求确定。 3.作业条件及施工机具 (1)施工环境温度不小于5C;

(2)有专用的材料专用场地,管材在搬运过程中不应受到任何损坏,存放处避免阳光直射; (3)室内粗装修完毕,窗户安装完毕,待铺管地面平整清洁,平整度要求:1m靠尺检查,高低差<8mm (4)所有地板内的孔洞应在供暖管道铺设之前打好,以免任何此后的钻孔操作。 (5)施工机具: 专用管剪、管钳、冲击钻、胀铆螺栓、手钳、塑料扎带或固定卡子、抹子、推车手动加压泵等,有条件的宜配备专用钉管机。 4.施工工艺 清理场地: 确认铺设地板辐射供暖系统区域内的隐蔽工程全部完成并验收,平整地面,不能满足要求时应设找平层。铺设防潮层: 与土壤或室外空气接触的地板处应设置防潮层。 敷设边界保温带: 在供暖房间所有墙、柱与楼(地)板相交的位置敷设边界保温带,边界保温带应高出精装修地面(待精装修地面完成后,切除高于地板以上的边界保温带)。 铺设绝热层: 绝热层应错缝、严密拼接;当设置保护层时,保护层搭接处至少重叠80mm,并宜用胶带粘牢。 安装分/ 集水器: 分/集水器水平安装时,一般宜将分水器安装在上,集水器安装在下,集水器中心距地面不应小于300mm;分/集水器垂直安装时,分/集水器下端距地面不应小于150mm。

低温热水地板辐射采暖设计步骤总结(精)

低温热水地板辐射采暖设计步骤总结: 1. 计算房间及建筑热负荷【执行采暖热负荷计算书 (范本 .xls 、《设计手册》、用天正、鸿业的负荷计算软件进行】 ;并得出房间及建筑单位面积热负荷; 2. 计算热负荷按 18°C (可以达到 20°C 的效果,见《规范》 4.4.3条 ,由于装修后一些覆盖物会影响加热盘管散热,故不再考虑减少热负荷计算的修在。 3. 确定供、回温度(55/45°C 及业主要求的地面装修材料; 4. 根据房间热负荷、可敷设加热管地面面积、水温、室内温度等进行地热管间距计算 (由于地面敷设可以考虑成一个整体,不同外径加热管散热量基本可以参考De20(即《规程》附录 A 【执行天正、鸿业相关地热计算】 ; 5. 由于《规程》 3.7.5要求每套分集水环路的总阻力不宜大于 30Kpa, 而低温热水地板辐射采暖的局部阻力大约为沿程阻力的 20~30%(包括加热管弯头、分集水器、阀门等 , 也就是说加热管的沿程阻力应控制在 30000/(1+0.3==23000/120=192Pa/m(控制每环 120m , 考虑各种因素,按 0.8X192=153Pa/m(在《技术措施》 P34要求室内最不利环路控制比摩阻为 60~120Pa/m,在《技术措施》 P41要求室外最不利环路控制比摩阻为 40~100Pa/m,注意地热管温差小,流量大,不可以套用 95/70相关数据表格。加热管内流速尽量控制到大于 0.25m/s(取 0.25~0.5m/s 。 总结 De16(计算内径 12mm 可以带到 1.2~1.75KW;De20(计算内径 16mm 可以带到 2.0~3.5KW;De25(计算内径 20mm 可以带到 3.75~6.85KW---【参考鸿业水力计算软件或水力计算总结 .xls 】 ; 6. 选定加热管大小后,根据第 4条提到的在满足水力条件下的负荷值,总负荷除以每环负荷,可以计算出要求的环路总数,然后选择分集水器。分集水器型号一般按楼层、分区考虑设置;

相关文档
相关文档 最新文档