医院系统的洁净室最先用于手术室,也就是我们现在所说的医院手术室净化工程。开始它只是在矫形手术中获得广泛应用,因为矫形手术时间较长,易于引起感染。控制水平较理想的是使用手术台附近的空气洁净度达到100级。一般建议使用顶部高效空气过滤系统,它能覆盖至少3m×3m的面积,从而将手术台和人包括在内。

医疗洁净室获得应用的其它领域有分娩室、保育室、烧伤室、心脏病人护理单元等。最新进展之一是牙外科手术洁净室的应用,它降低了在长期手术过程中医务人员被感染的危险。洁净室作为医院重要功能分区之一,其工程质量直接影响到医院的使用和对患者的治疗。要提高医院洁净室的工程质量,必须从设计、施工和维护三方面同时重视。

医院应用洁净环境最广泛的洁净手术室,是用空气洁净技术取代传统的紫外线等手段对全过程实行污染控制的现代手术室。在洁净手术室内,患者感染率可降低10倍以上,从而可以少用或不用会伤害患者免疫系统的抗生素。既要无尘又要无菌是洁净手术室的特点。医院洁净室包括手术室、产科、婴幼儿病房、

ICU(重症监护室)、烧伤病房及解剖室、净化实验室、人工透析室、标本室等,其工程质量与医疗质量有着直接而重要的关系。

我国《洁净室施工及验收规范》(以下简称“规范”)强调,新风必须遵循三级过滤的原则。这是因为和空调系统相比,净化系统新风的尘浓负荷比高达90%以上,因此,为了运行质量必须强调新风三级过滤。现在医院洁净手术部的标准和规范中都已将此作为规定。另外,回风必须有过滤器,能放中效最好。设计人员只有准确理解了“规范”的要求,才能使洁净室最大程度地满足医院的功能要求。设计人员要确保洁净室工程质量,还须对医院洁净室施工现场做认真地调研、考察,否则,设计出来的洁净室工程质量就会大打折扣。

如对某医院洁净室做含尘浓度检测时,突然发现尘浓普遍急剧上升,超标严重。工程人员首先想到的是过滤器风口漏,经检查,虽然发现确实有漏,但和检测出的尘浓数量不相当。根据经验判断,这是新风口设计不当,由于设在5层楼顶上向下的新风口,其下方正好有一垃圾站,而该垃圾站有定期烧垃圾的习惯,大量浓尘正是来自新风口下方冒出的浓烟。这样的新风口位置,必然产生危及室内洁净度的结果,无论后期施工质量如何,其洁净室的工程质量也很难达到要求,实际上这与“规范”中要求的新建洁净手术室应远离污染源的总体要求是相违背的。设计是洁净室工程质量基础,医院手术室净化工程的设计绝不是闭门造车,需要不断解决问题以满足洁净室工程质量要求,故设计是洁净室工程质量的第一道保障。

医院手术室净化空调设计

医院手术室净化空调设 计 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

医院手术室净化空调设计 一、手术室概况: 本洁净手术部由八间手术室、中央洁净大厅、麻醉室、苏醒室等附属房间组成,手术部位于医技楼二层,手术室无外围护结构,手术室净化级别要求分别为千级(I级)1间、万级(II 级)4间、十万级(III 级)3间,手术室设计温湿度考虑到儿童生理特点,全年控制在Tn=24~28℃,在手术室内就地可调,手术室设计相对湿度Фn=50%~60%。 二、手术室空调风系统的划分: 1.高级别手术室空调系统宜独立设置。所谓高级别手术室是指千级以上手术室,其原因是高级别手术室空调送风量大,如同样面积的手术室,百级手术室的空调风量是十万级的倍,是万级的倍。另外高级别手术室的使用频率远低于低级别手术室,这样无论是一个空调系统负担多个高级别手术室,或是一个空调系统负担一个高级别手术室和多个低级别手术室,都会使空调系统长时间处于"大马拉小车"的运行状态。例如一个空调系统负担1间百级手术室和2间万级手术室或4间十万级手术室,只要高级别手术室不使用,则系统设计风量至少大于此时所需风量的112%和84%,亦即此时系统所需风量仅为系统设计风量的47%和%,而且此种因手术室使用与否引起的风量变化,不宜采用变频调速方式进行调节,只能用调节总风阀的方式调节风量以适应系统风量变化,然而此种方式显然不节能。所以无论从节约能源的角度,或是从使用可*性、灵活性的角度,高级别手术室都应"按间"独立设置空调系统,即一个净化空调系统对应一间手术室。

2.对于低级别手术室,尽管与高级别手术室相比空调风量小的多,但一个空调系统所负担的手术室间数也不宜过多,因为医院手术室的使用情况具备不确定性。愈是高等级医院,手术室为满足特殊繁忙情况,设置愈多。手术室多,正常情况下的同时使用系数低,这样当一个空调系统所负担的手术室间数较多时,系统常处于"供大于求"的状态,其运行能耗势必较高,就象有的医院所反映的"建的起,用不起"。笔者认为,对于低级别手术室一个空调系统所负担的手术室不宜多于四至五间,而且一个系统负担手术室过多,也会造成使用上的不可*。 3.中央清洁大厅、清洁走廊、高级别手术间的准备区、无菌室等应由一个单独的空调系统负担,目的是保证手术室外部空气环境时时处于"临战"状态,那种将以上部位空调合在低级别手术室空调系统中的做法显然不合理。因为合在一起的空调系统,或是在手术室停止使用时系统送风能耗过大,或是无法保证手术室外部气候环境处于受控状态。 总之,手术部空调风系统的划分原则应该是运行可*、调节灵活、各司其责、节约能源。 三、送风量确定和气流组织: 该医院手术部进行空调设计时,国家尚未出版有关医院手术室洁净空调设计标准/规范,并且当时国内已有医院手术室洁净空调设计,基本上囿于工业洁净室的设计思路,然而将工业洁净室设计思路照搬到医院手术室洁净空调设计中会带来两个问题:①高级别洁净室风量过大,如按照《洁净厂房设计规范》(以下简称规范),百级手术室应在顶棚满布高效过滤器风口,则一间36m2手术室的送风量为32400m3/h~45360m3/h(对应断面风速为s~s),如此

医院手术室及icu病房净化工程

中国医科大学附属盛京医院急诊妇儿教学病房楼手术室及ICU病房净化工程标段施工招标 投标文件 投标人:中国建筑技术集团有限公司(盖单位章) 委托代理人:(签字) 2009年 4 月26 日

目录 一、投标函及投标函附件 二、授权委托书 三、投标保证金 四、已报价工程量清单 五、施工组织设计 六、项目管理情况表 七、资格审查资料 一、投标函及投标函附件 (一)投标函 中国医科大学附属盛京医院: 1.我方已仔细研究了中国医科大学附属盛京医院急诊妇儿教学病房楼手术室及ICU病房净化工程标段施工招标文件的全部内容,愿意以人民币(大写)壹仟捌佰柒拾肆万肆仟贰佰叁拾伍元伍角肆分元(¥ 18,744,)

的投标总价报价,工期 100 日历天,按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中任何缺陷,工程质量达到合格。 2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。 3.随同本投标函提交投标保证金一份,金额为人民币(大写)贰拾万元(¥ 200, )。 4.如我方中标: (1)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合 同。 (2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 (3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 (4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 5.我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。 投标人:中国建筑技术集团有限公司(盖单位章) 委托代理人:(签字) 地址:北京市北三环东路30号 网址: 电话: 0 传真: 0 邮政编码:100013 2009年 4 月 26 日 (二)投标函附件

医院手术室净化维保方案.doc

医院住院部手术室 维修、保养及设备管理细则 一、维保目的 确保中医医院住院部手术室的净化系统、强弱电系统的设备始终处于良好 的运行状态,洁净净手术室的七大洁净指标(温湿度、风速或换气次数、噪 声、压差、照度、尘埃粒子)符合《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-2002标准、《医院空气净化管理规范》WS/T 368-2012及《手术 部医院感染预防与控制技术规范》标准。 二、维保服务标准及保证 严格按照国家相关规范及设备厂家维护保养手册 1、安全保证: 维保期内,保证所维护保养的设备设施安全运行。对操作人员有培训和 监督执行操作规定的责任。 2、质量保证: 保证设备设施处于安全正常状态。每季度提前向甲方提交保养预排表, 内容要包含区间位置、保养时段等,以便提前安排工作。日常保养时间 由甲方根据实际情况决定,保养工作时间内不能时间过长,错开使用高 峰时间,尽量安排在夜间进行。每月对维保范围内的设备设施进行二次 维护保养,月、季度、年度检查要落实并有相关记录。 每间手术室、辅助用房建立维保档案,对原始技术资料、维保记录、修 理记录、零件更换记录进行登记管理。要从设备设施长期可持续安全运 行的角度出发,进行组织计划维修工作。 保证洁净手术室的技术指标达到相应的要求。负责联系检测机构前来检 测,并通过相关检测机构净化检测达到合格要求(检测费用由院方负责), 未合格由检测费用维保单位负责。 3、技术力量保证: 派遣有熟练处理各种故障的能力维修工程师长驻医院,从事维修、保养 及设备管理服务。如果院方有重大活动时,应根据甲方要求加大现场的 监护力度。我方必须配备有专业工具和检测仪器:清洗机、尘埃粒子计 数仪、温湿度仪、风速仪、压差仪等。其间如因为安全、文明、规范操 作给院方人员及其他人员造成的一切不良后果,均由供方及当事人承担

手术室净化工程设计方案

手术室净化工程设计方案 根据M医院手术部净化空调的要求,设计时采用了独立净化空调机组和集中新排风机组、小型热泵,冬夏用大楼冷热源的设计方案。手术室使用静压箱孔板送风、下侧回风,洁净走廊和辅房上送上回。概要介绍了所采用的空气处理方式、空调自控内容、对象,工程竣工后进行的调试与运行情况。测试与运行结果表明:工作区的气流速度场和温度场分布均匀,噪声、洁净度、新风量、菌落数超过军队YFB001-1995标准,其它指标达到标准,符合医院使用要求。 1.概况 M医院手术部由手术一室(Ⅲ级)、手术三室(Ⅲ级)、手术二室(Ⅱ级)和十万级的器械室、敷料室、洁净走廊组成,位于医院新建的综合病房楼七层,净化空调面积138m2。大楼八层为技术层,布置净化机组、设备;热泵机组置于四楼屋面上。根据医院需要, 手术一室用于普外手术,手术二室用于胸外手术, 手术三室用于眼科手术。为满足医院的使用要求,设计时采用了独立净化空调机组和集中新排风机组、小型热泵,冬夏用大楼冷热源的设计方案。手术室使用静压箱孔板送风、下侧回风,洁净走廊和辅房上送上回。测试与运行结果表明:工作区的气流速度场和温度场分布均匀,噪声、洁净度、新风量、菌落数超过军队YFB001-1995标准,并超过了2002年《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002。其它指标达到设计要求。净化空调系统运行四年来,效果较好。 2.室内设计参数的确定 本工程采用的设计参数是根据《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90和《军队医院洁净手术部建筑技术规范》YFB001-1995以及院方的要求,参照有关技术措施和医院手术部的设计经验综合考虑后确定的。根据医院手术的类型和数量、院方划给的手术部总面积、手术部的楼层位置,确定了手术部的平面布置,各个房间的室内设计参数YFB001-1995规定见表1。 由于医用净化空调系统空气处理工艺的特殊要求,其初投资一般较高,在符合规范的前提下,院方常常会提出更高的要求,系统的经济性也越来越受到关注。因此在确定室内参数时,必需考虑医院水、电、汽和土建的现状,医院的环境、资金和需要,有所侧重。 2.1室内温、湿度 室内温、湿度主要是为医护人员创造出最有利于工作的舒适环境,满足手术过程的严格要求。适宜的温度对保持病人的体温是必须的;湿度低会产生静电和切口软组织失水,湿度高使人不适、影响精细操作。因为院方长时间的大型手术很少,南京常年空气湿度较高,本工程对温度严格控制、对湿度的上限严格控制、湿度的下限要求降到次要位置。温、湿度参数确定同表1。 2.2室内空气洁净度 考虑到医院的手术对象多为老年人,控制感染的要求特别强烈,提高洁净度有利于增强自净的能力,抵抗干扰;同时本工程采用的德国医用卫生型机组风量大,压头高,确定除手术室按表1

医院手术室净化施工方案

医院手术室净化施工方案 医院应用洁净环境最广泛的洁净手术室,是用空气洁净技术取代传统的紫外线等手段对全过程实行污染控制的现代手术室。在洁净手术室内,患者感染率可降低10倍以上,从而可以少用或不用会伤害患者免疫系统的抗生素。所以洁净室的普及,对医学方面来说,是一件有益的事情。医院洁净室的施工,也是非常复杂的,来了解下吧。 医院洁净手术室的施工 洁净室施工质量控制可以分为3个阶段:即准备阶段、施工阶段和验收阶段。 (一)准备阶段质量控制要点 1. 认真做好图纸会审和技术交底 充分领会设计意图,做好图纸会审和技术交底工作是保障洁净室施工质量的重要技术环

节,发现解决在施工中难以操作的技术难题,为保证洁净室施工质量打下坚实的基础。施工中会出现各种矛盾,需要施工方与设计、建设方合作,在保证洁净室施工质量的前提下进行合理变更。如在对某洁净室改扩建工程检查中发现,原设计的风管尺寸在主体大楼楼层高度受限制的吊顶层内根本无法施工,后经施工方与设计人员和建设方协调,在不影响工程质量的前提下,将风管尺寸从方形变为扁形,既满足了风量要求,又保证了施工吊顶高度的要求。 2. 严格控制材料设备质量 洁净室材料设备主要有各类装饰材料和空调设备材料。对装饰材料应严格按国家有关工程技术标准、施工质量验收规范和设计文件的要求进行检验和验证。洁净室应使用不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉和容易清洁并具有防火功能的材料,不能使用木材和石膏板作表面装饰材料。空调保温材料也必须符合国家有关规定达到耐腐蚀、不产尘、不附着灰尘和防火等要求。 (二)工程质量控制要点 1. 选择经过专业培训的施工队伍 洁净室施工涉及装饰、暖通、电气和医用气体等专业,施工人员须对洁净室施工规范、施工工艺、施工质量有全面认识,否则,施工质量很难得到保障。 2. 洁净室内密封控制重点 洁净室内密封控制重点内容是围护结构密封施工质量,如板材与板材之间应均匀涂密封胶,达到严密不漏风;洁净室内嵌壁器械柜与墙体之间、壁板上安装的插座、开关、烟感探测器、照明箱体及医用灯带、观片灯等都需要用密封胶进行密封,且器械柜中的各种管道和箱体之间也都必须采用可靠和有效的密封措施。 3. 送回风管道质量控制 送回风系统管道的密封,是为防止不洁净的空气进入风管,阻止了风管内受污染的空气

医院手术室净化空调设计

医院手术室净化空调设计 一、手术室概况: 本洁净手术部由八间手术室、中央洁净大厅、麻醉室、苏醒室等附属房间组成,手术部位于医技楼二层,手术室无外围护结构,手术室净化级别要求分别为千级(I级)1间、万级(II 级)4间、十万级(III 级)3间,手术室设计温湿度考虑到儿童生理特点,全年控制在Tn=24~28℃,在手术室内就地可调,手术室设计相对湿度Фn=50%~60%。 二、手术室空调风系统的划分: 1.高级别手术室空调系统宜独立设置。所谓高级别手术室是指千级以上手术室,其原因是高级别手术室空调送风量大,如同样面积的手术室,百级手术室的空调风量是十万级的3.4倍,是万级的 2.25倍。另外高级别手术室的使用频率远低于低级别手术室,这样无论是一个空调系统负担多个高级别手术室,或是一个空调系统负担一个高级别手术室和多个低级别手术室,都会使空调系统长时间处于"大马拉小车"的运行状态。例如一个空调系统负担1间百级手术室和2 间万级手术室或4间十万级手术室,只要高级别手术室不使用,则系统设计风量至少大于此时所需风量的112%和84%,亦即此时系统所需风量仅为系统设计风量的47%和54.3%,而且此种因手术室使用与否引起的风量变化,不宜采用变频调速方式进行调节,只能用调节总风阀的方式调节风量以适应系统风量变化,然而此种方式显然不节能。手术室净化工程对专业的要求

手术室净化工程对专业的要求 手术室净化工程的设计包括ICU、MICU及各类实验室、检验室等等特殊空间。手术室的准备区、隔离区和手术区等三大区域,根据规模大小,按照比例进行合理的分隔和布局,包括房间设置、设施摆放、通道划分,医护人员与病员、家属之间的关系,要求高效有序。装修后的手术室不仅能很好地满足使用功能的要求,也为医护人员和患者营造了一个良好的医疗环境。 手术室净化工程对专业要求 不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮、防霉、防火、易清洁。色彩要温和、淡雅,可为淡绿色、淡黄色。绿色与血液的红色互为补色,减轻医院医护人员的用眼疲劳,并对患者有平静心理的作用。黄色有平衡情绪低落作用,避免与绿色墙面趋同。 手术室净化工程的电气设计、净化空调设计、医用气体管线及终端设计等均应按专业化

要求进行室内设计与装修施工。 手术室净化工程六面体要求 地面。应平整,采用耐磨、防滑、耐腐蚀、易清洗、易起尘及不开裂装饰材料,手术室净化工程可选用防静电、抗菌、防火、耐磨的橡胶地板、淡黄色PVC地板;千级、万级手术室可选用米黄色水磨石板或人造石地板。注意橡胶地板或人造石地板,连同地面联成一体的阴角处理。墙面——成型铝板或塑铝板墙裙、防水矶理纹乳胶漆,做好接缝。水磨石宜用425号或以上水泥,石子粒径5~15mm,以防止开裂、掉石子、起砂。手术室净化工程地面不宜设地漏,否则应有防室内空气污染措施——如设置高水封地漏。 杭州波涛净化设备工程有限公司多年来致力于环保事业,是集设计、安装、调试、运行维护于一体的团队。我们有一批资深的净化工程与设备的设计师和技术精湛的施工安装队伍,可为客户提供高性能的净化工程与净化消毒产品。杭州波涛净化设备工程有限公司主营

医院手术室净化工程施工组织设计

医院手术室净化工程施工组织设计 医院手术室净化工程项目 施 工 组 织 设 计 北京XX技术有限公司

目录 第一章工程概况及编制说

第一章工程概况及编制说明 一、工程概况: 1) 工程名称:XX县中医院手术室净化工程 2) 建设地点:河北省XX市XX县中医院; 3) 施工条件和情况:土建工程已经完成; 4) 工程范围: 设计蓝图及修改图纸内容(消防医气工程除外),包括手术室净化项目的所有设计 内容; 5) 工期要求:75个工作日; 6) 工程质量要求:要求达到国家规范标准及招标文件要求,符合设计及合同要求; 7) 工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的承包方式。 本工程施工范围为施工区域内洁净厂房结构、装饰装修、净化空调及自动控制系统与基本设施。 本工程安装装饰工程设备选择、装饰材料和施工分别要满足各区域的使用要求。噪声低、洁净、新风量充足,具有先进性、高可靠性、实用性、经济性,配套设施齐全,全部技术指标,包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修全过程的各项目技术参数必须符合或高于国家建设部、国家发展计划委员会批准的中华人民共和国国家标准中所制定的指标. 二、编制说明: XX县中医院手术室净化工程项目施工组织设计编制:除执行本规范外,还按照国家有关强制性标准、规范的规定以及其他有关标准、规范的要求,主要依据以下文件进行编制: 《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)、

《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90)、 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)、 《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87)、 《采暖与卫生工程施工及验收规范》(GBJ242-82)、 《建筑给排水设计规范》(GBJ15-88)、 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)、 《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254-50259-96)、 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)、 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 国家环境保护有关规范、标准,防水防渗有关规范标准等。另外,该工程施工组织设计由我公司有多年大型净化设施施工经验的管理人员及专业技术人员共同编制。 第二章施工部署 一、施工组织的总体设想 , 工程管理目标 工程质量:确保一次性验收合格。 施工工期:确保工期75历天完成。 文明施工:确保整个工程全过程文明施工。 业主满意:施工中主动征求业主意见,业主提出的问题两日内回复。 二、施工程序总体设想及施工段划分

手术室装修工程技术规范及要求-共14页

手术室装修工程技术规范及要求 1、总体说明: 牟定县人民医院住院综合楼净化工程,包括洁净手术部和ICU病房及辅助用房。手术部和ICU病房及辅助用房设在六层,建筑面积1158㎡。手术部、ICU净化空调机组等设备设屋顶。 2、工程内容: 标准洁净手术室1 间、一般洁净手术室2间(其中一间带正负压)、准洁净手术室1间,十万级洁净走廊及相关辅助用房,三十万级清洁走廊、麻醉苏醒,污物走廊及办公用房的装修。ICU病房按准洁净手术室房间标准装修。 3、技术要求: 3.1设计原则: 手术室的净化及装修工程应符合《医院洁净手术部建设标准》,并符合国家现行的有关标准、规范的规定,设计要

体现技术、设备的先进与经济实用相结合的原则,同时兼顾美观和维修方便,能确保运行安全可靠。 3.2技术标准: 本工程所有的设备和材料所涉及的设计标准、规范,产品标准、规范,工程标准、规范,验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国相应的标准和规范。主要包括:综合医院建筑设计规范(JGJ49-88) 军队医院洁净手术部建筑技术规范(YFB001-2019) 医院洁净手术部建设标准(卫生部主编、建设部及计委颁布2000年10月1日执行) 医院洁净手术部建筑技术规范(GBJ50333-2019) 洁净室施工及验收规范(GBJ71-90) 采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87) 通风与空调工程施工质量验收规范(JB50234-2019) 民用建筑电气设计规范(JGJ/T116-92) 建筑给排水设计规范(GBJ15-88) 高层建筑设计防火规范(GB50045-95) 同时参考国家最新的标准与规范及国外先进的有关技术规范。 洁净手术室分级校准

医院手术室净化工程设计

县中医院手术室净化工程施工组织设计方案

施工组织设计方案 【最新资料,WORD文档,可编辑修改】

目录 第一章工程概况及编制说明 (3) 1) 工程名称:XX县中医院手术室净化项目工程 (3) 2) 建设地点:河北省邯郸市XX县中医院 (3) 3) 施工条件和情况:土建工程已经完成; (3) 4) 工程范围: (3) 5) 工期要求:75个工作日; (3) 6) 工程质量要求:要求达到国家规范标准及招标文件要求,符合设计及合同要 求; 6 7) 工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的承包方式。 (6) 第二章施工部署 (8) 一、施工组织的总体设想 (8) 二、施工程序总体设想及施工段划分 (8) 三、施工准备 (9) 1、施工现场准备 (9) 2、施工技术准备 (9) 3、机具设备、物料准备 (9) 4、劳动力准备 (9) 四、施工总平面布置 (9) 1、临时设施布置 (9) 2、工地临时用电 (10) 3、工地临时用水 (10) 第三章施工方案 (10) 一、施工工艺流程 (10) 1、安装程序如下: ...................................................................................... 错误!未定义书签。 二、施工方案 (10)

1、电气安装工程 (16) 三、装饰工程 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 四、系统调试 (17) 五、关键点施工技术措施 (18) 1、空调冷冻水管安装在吊顶上,不能漏水或结露,是关键部位 (18) 2、设备验收时应检查有无因搬运造成的损伤 (18) 3、空调机组安装,是重点项目 (18) 4、测试及要求 (18) 第四章施工进度计划及其保证措施 (19) 一、工期 (19) 二、施工总进度计划 (19) 三、工程进度保证措施 (19) 1、劳动力保证措施 (19) 2、技术保证措施 (20) 3、材料供应保证措施 (20) 6、施工机具配备保证措施 (21) 7、协调保证措施 (21) 第五章主要机械设备及检测试验设备使用计划 (22) 一、技术先进性与机械设备适用性 (22) 二、施工机械设备配置 (23) 三、检验与试验设备配置 (23) 本工程主要检测试验器具名称、数量、规格表 (23) 第六章检测要求及方法 (24) a) 静压差检测要求及方法 (24) b) 送风量检测要求及方法 (24) c) 新风量检测要求及方法 (24) d) 温湿度检测要求及方法 (25) e) 照度检测要求及方法 (25) f) 噪音检测要求及方法 (25)

医院手术室净化施工方案

辽阳市第三人民医院儿科综合楼手术室净化工程 施工组织设计方案沈阳天航机电设备装饰工程有限公司

目录 第一章、工程概况及相关技术指标 一、工程概况 二、工程内容 三、主要经济技术指标 第二章、施工总体部署及管理组织架构及施工场地布置 一、施工部署及现场环保措施 二、施工管理组织架构 三、施工准备 四、施工总平面布置图 第三章、工程进度计划与保证工期的各种措施 一、施工进度总体安排 二、施工进度计划 三、保证施工工期的各种措施 1. 组织保证措施 2. 工序穿插保证 3. 人力组织保证

4. 物资、设备保证 5. 资金保证 6. 新技术保证 7. 雨季施工措施 第四章、工程质量保证措施及承诺 一、项目质量保证措施 二、工程质量承诺 第五章、施工工艺流程及说明 第六章、保证施工安全,文明施工的主要措施 一、施工安全保证措施 二、文明施工保证措施 第七章、与甲方、总承包方及各承包方配合的技术措施 第八章项目工地环境保护及噪音防止措施 第九章、拟投入的主要物资和施工机械设备进场计划 一、主要物资、材料进场情况 二、主要施工机械设备进场计划

三、专用检测仪器、工具表 第十章、材料、劳动力用量计划 一、材料用量计划 二、劳动力安排计划 第十一章、验收标准及检测技术与方法 一、设计依据及验收标准 二、各类洁净用房主要技术指标 三、测试项目 四、手术部净化空调系统测试 五、竣工验收准备 第十二章、保养、维护及服务承诺 第一章、工程概况及相关技术指标 一、工程概况 1、工程名称:辽阳市第三人民医院儿科综合楼手术室净化工程; 2、工程地点:辽阳第三人民医院; 3、施工单位:沈阳天航机电设备装饰工程有限公司

医院手术室净化工程施工组织设计方案

市第三人民医院儿科综合楼 手术室净化工程 施工组织设计方案天航机电设备装饰工程

目录 第一章、工程概况及相关技术指标 一、工程概况 二、工程容 三、主要经济技术指标 第二章、施工总体部署及管理组织架构及施工场地布置 一、施工部署及现场环保措施 二、施工管理组织架构 三、施工准备 四、施工总平面布置图 第三章、工程进度计划与保证工期的各种措施 一、施工进度总体安排 二、施工进度计划 三、保证施工工期的各种措施 1. 组织保证措施 2. 工序穿插保证 3. 人力组织保证 4. 物资、设备保证 5. 资金保证 6. 新技术保证 7. 雨季施工措施 第四章、工程质量保证措施及承诺 一、项目质量保证措施 二、工程质量承诺 第五章、施工工艺流程及说明

第六章、保证施工安全,文明施工的主要措施 一、施工安全保证措施 二、文明施工保证措施 第七章、与甲方、总承包方及各承包方配合的技术措施第八章项目工地环境保护及噪音防止措施 第九章、拟投入的主要物资和施工机械设备进场计划 一、主要物资、材料进场情况 二、主要施工机械设备进场计划 三、专用检测仪器、工具表 第十章、材料、劳动力用量计划 一、材料用量计划 二、劳动力安排计划 第十一章、验收标准及检测技术与方法 一、设计依据及验收标准 二、各类洁净用房主要技术指标 三、测试项目 四、手术部净化空调系统测试 五、竣工验收准备 第十二章、保养、维护及服务承诺

第一章、工程概况及相关技术指标 一、工程概况 1、工程名称:市第三人民医院儿科综合楼手术室净化工程; 2、工程地点:第三人民医院; 3、施工单位:天航机电设备装饰工程 4、施工工期:90日历天 5、施工围总建筑面积720㎡。 6、工程施工条件: 6.1、施工现场通水通电; 6.2、施工道路畅通; 6.2、外墙维护结构完成,本层地面打制完成。 二、工程容 1.第八层洁净手术部招标区域(除电梯、楼梯、管井外的所有区域)的建筑装饰装修、手术室基本装备、净化空调及其自动控制系统、手术部及所需医用气体、供电照明系统、系统、背景音乐系统、摄像监控系统、网络布线、膝控刷手池等必备设施的采购和安装(除本标书明确定不在招标围的所有容)。 三、主要经济技术指标 1、施工工期:计划工期90个日历天; 2、质量目标:保证工程质量达到国家有关规定的质量标准,确保一次性通过验收; 3、安全目标:不发生重大伤亡事故,重伤事故频率控制为零,工伤事故频率不超过 0.5‰; 4、文明施工目标:现场达标,确保市安全文明施工现场规定。