1工程特点

2监理工作流程详见监理规范

3监理工作质量控制目标按合同约定达到合格等级。

4分部(子分部)分项工程质量控制要求

4.1电缆敷设工程

4.1.1所有材料规格型号及电压等级均符合设计要求,并有产品合格证,合格证有生产许可证编号及安全认证标志,外观检查合格,耐热阻燃电缆外护层有明显标识和制造厂标,并按有关要求见证取样和送检,电缆严禁有绞拧、铠装压扁,护层断裂表面严重划伤等缺陷,验收合格。

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。

4.1.3.2直埋敷设

①电缆敷设时,应注意电缆弯曲半径应符合规范要求。(GB50300-2013表

12.2.1-1)

②电缆敷设完毕,应作隐蔽验收。合格后铺砂盖砖(或电缆盖板)。回填土

前再作隐蔽验收。合格后及时回填土并予以夯实。

4.1.3.3沿支架、桥架敷设

①水平敷设:

a.不同等级电压的电缆应分层敷设,高压电缆应设在上层。

b.同等级电压的电缆沿支架敷设时,水平净距不得小于35mm.并不应小于电缆的外径。

c.首尾两端转弯两侧及每隔5-10m处设固定点。

d.大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m要设固定点。

②垂直敷设:

a.有条件时,最好自上而下敷设。当自下而上敷设时,低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层大截面电缆宜用机械牵引敷设。

b.沿支架敷设时,支架距离不得大于1.5米。敷设时,应放一根立即卡一根。电缆支架最上层距竖井顶部或楼板距离不小于150-200mm,最下层支架距沟底或地面距离不小于50-100mm,电缆支架层间距离不小于150-200mm(电力电缆)和不小于120mm(控制电缆)。

c.电缆穿过楼板时,应装套管,敷设完后应将套管用防火材料堵死。

③电缆在桥架上可以无间距敷设,排列应整齐,不应交叉。在桥架内电力电缆的总截面(包括外护层)不应大于桥架横断面的40%,控制电缆不应大于50%。拐弯处电缆的弯曲半径应以最大截面电缆允许的弯曲半径为准。

4.1.4监控要点

4.1.5质量验收标准执行GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》、GB50303-2013《建筑电气工程施工质量验收规范》12、13及GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》中的相关规定。

4.2线路敷设工程

4.2.1钢管暗敷设

4.2.1.1管材合格证等技术证件齐全,钢管无压扁、内壁光滑、非镀锌钢管

无严重锈蚀,油漆完整,镀锌钢管镀锌层覆盖光整,表面无锈斑。

4.2.1.3基本要求

①敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应密封处理。

②暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲;埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm。

③进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm。

④埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管。

⑤现浇混凝土梁内,多根管竖穿梁时,管子应在梁受剪、应力较小部位的轴线上并列敷设,管及管的间距不应小于25mm。梁内钢管数量较多或管子截面积较大时,应及土建专业联系,在混凝土受压区增设补强钢筋,防止减损梁的有效截面。暗配钢管需要横向穿过混凝土梁时,也应考虑梁受剪、应力较小部位(梁的净跨度的1/3的中跨区域内)通过,还应在梁的中和轴处通过;当无法确定中和轴位置时,管宜在梁的中部,在中和轴及以下受拉区内横向穿过,且穿梁管应距底筋上侧不小于50mm处。上述具体穿管位置原则上应由设计院在图中确定。

⑥管路应作整体接地连接,穿过建筑物变形缝时,应有接地补偿装置。采

用跨接方法连接时,跨接地线两端焊接长不得小于该跨接线直径的6倍。焊缝均匀牢固,焊接处要清除药皮,刷防腐漆。

4.2.1.4监控要点

4.2.1.5质量验收检验标准执行GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统

一标准》及GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》14中的相关规定。

4.2.2硬质塑料管暗敷设

4.2.2.1材质符合防火规范要求,表面有阻燃标记和制造厂标并有产品合格证,验收合格。

4.2.2.2施工工艺流程

施工完毕

(现浇砼在拆模后)

4.2.2.3基本要求

①现浇混凝土柱内管子敷设

a.配管管径不宜大于Ф20mm。如果配管管径较大,而柱子断面较小时,管子应沿中心通过,防止减损柱子的有效截面积。

b.当混凝土柱内垂直配管需要及墙体内管子相连接时,在管口处可采用套管或管帽紧贴模板放置的方法。

c.暗配管需要横向穿过现浇混凝土柱时,应用钢管做套管并及土建专业商量,相应地增加补强钢筋面积,以抵消对柱子的减损影响。

②现浇混凝土梁内管子敷设

a.当管子需要在混凝土梁内垂直通过时,应选择在梁受剪力较小的部位通过,宜在梁的净跨度的1/3中跨的区域内通过。水平通过时,除了也应考虑梁

受剪力较小的部位外,还应在梁的中和轴及以下混凝土受拉区内通过,且穿梁管或套管距梁底筋上部不应小于50mm。

b.配管(或套管)在梁内垂直敷设时,还应考虑到隔墙及梁的轴线位置关系,当梁及墙非同轴线时,穿梁管下部应敷设至墙体的中心线处;当梁的侧面及墙体的反相侧面相接触时,配管应改变位置,不应“竖穿梁”,而应由楼板上引下敷设至隔墙墙体的中心处。

c.梁内顺向敷设管子应尽量沿梁的中和轴处,并应平行于主筋,且及主筋有一定间距敷设。不应及主筋绑扎在一起。

d.管子(或套管)在梁内并列敷设时,管及管的净距不应小于25mm。

③现浇混凝土墙体内管子敷设

a.现浇混凝土墙体内配管应先连接好管盒,盒(箱)应在钢筋网格中,如盒位及钢筋网格有矛盾时,应将钢筋拨开,将盒管及模板固定牢固,然后再将拨开的钢筋作适当的调整就位。如现浇混凝土墙体上将贴饰面板(砖)时,可在预埋时用木盒代替器具盒。当模板拆除后,拆去木盒,接短管安装器具盒,使盒口及镶贴装饰面相平。

b.现浇混凝土墙体上设置配电箱,不应采用先埋设木箱套在箱套内安箱体的方法,应将配电箱箱体一次预埋到位。

c.现浇混凝土墙体内配管,应沿最短的路径在两层钢筋网中间,并应把管子绑在内壁钢筋的里边一侧,可避免或减少管及盒连接时的弯曲,也防止承受混凝土的冲击。

d.现浇混凝土墙体内,多根管子并列敷设时,管子之间应有不小于25mm

的间距,使每根管子周围都有混凝土包裹。

④现浇混凝土楼板内管子敷设

a.现浇混凝土楼板在模板支好后,未放钢筋前电工应根据房间四周墙或梁的边缘弹好十字线,确定好灯位的准确位置,当楼板底筋绑扎并垫好后,面筋没绑扎前进行配管。暗埋管线应在板厚及水平方向固定,固定点间距≤500mm。

b.在板跨中部位,无上部负筋处,PVC管外壁表面距板上表面的距离应≥1/3板厚度,且不小于30mm,否则容易产生楼板裂缝。当不能满足要求时,应在管上部增设钢筋网。

c.预埋管相交重选处,至多允许两层管重叠,且两重叠处间距大于20倍管直径,并大于300mm。相交角度大于45度。

d.预埋管并排敷设时,净距应大于管直径的3倍,且≥50mm。当不满足要求时,应采取防止混凝土板局部削弱的技术措施。

e.现浇板内管子敷设完成后,浇注混凝土时,电工应有专人看护,防止管子损伤、管盒移位等情况出现。发现问题及时处理。

f.若由于施工失误漏埋预埋管线时,应及时及设计单位联系处理或采用明敷等方法,不能随意在板上挖槽设管线。

⑤砖墙墙体内管子敷设

a.电气工程墙体内管子敷设,一般要在未砌筑墙体前,预先把管子及各种器具盒装好,由电工或建筑工人在砌筑过程中埋入。埋入墙体内的管子离表面的最小净距不应小于15mm。管及盒周围应用砌筑砂浆固定牢。

b.墙体内水平敷设的管子不宜太粗,若管外径大于20mm时,一般宜现浇

一段细石混凝土。对设计暗敷在空心砖(多孔砖)墙内的管道,应在墙体砌筑时预埋,不得在砌好的墙体上打凿。无法做到的,可沿水平或竖直方向单侧切割,并用细石砼回填密实,严禁不切割直接打凿剔槽。

c.配管砌在承重墙内,当水平敷设管路较多时,应相互间错开标高,防止影响墙体的结构强度。

d.不应在承重墙体上,留槽及大面积剔槽配管,特别是水平方向留(剔)槽影响更大。竖向留(剔)槽的长度不应超过300mm,但必须用强度不小于M10水泥砂浆抹面保护,厚度不应小于15mm。

e.敷设在墙体内的立管,管口要用灰袋纸做成纸捻堵塞严密,防止杂物落入管内。

4.2.2.4监控要点

4.2.2.5同4.2.1.5

泵站机电设备安装监理细则

泵站机电设备安装监理细则(供水工程) 一、机电监理的工作目标和依据 1.1 为了保证机电设备安装在内在质量与外观质量都能达到设计与规范的要求,为总包和业主单位提供合格产品,是机电监理控制的最终工作目标。 1.2 工程建设的法律、法规与工程监理相关的合同、协议、设计图纸、设计说明书、机电设备的技术文件,各种有关的技术标准、规范、要求是机电监理工作重要与主要依据。 二、机电监理人员的工程行为规范 2.1 机电监理人员首先要了解设计图纸及其它有关技术文件、规范,其次是对重要与主要设备的技术要求要详细了解。 2.2 机电监理人员应认真审查施工单位的施工组织设计及各种技术方案,对其不符合工程实际的内容应进行完善、补充和修正。2.3 机电监理人员必须工作勤勉,深入务实,做到腿勤、眼勤、手勤,要多跑、多看、多问,经常深入安装施工现场,旁站观察,对施工单位不合适的工程行为要及时制止,严把质量关。 2.4 机电监理人员对施工单位的现场工程行为的约束形式为口关指示、书面指示、责令停工、返工。即对不符合工程质量要求的工程部位,先提出现场口关指示,责令其整改,三次未见行动,则下达书面指示,在书面指示规定的时间内未整改,则责令停工。 2.5 机电监理人员应认真作好监理日记,对重要的工程问题应

作好专项记录,内容要力求真实。 2.6 机电监理人员应认真作好工程进度月报及其它按规定要做好工程报表。 2.7 机电监理人员应认真审查施工单位安装测试记录和单元工程质量评定表。监理工程师论坛https://www.wendangku.net/doc/6112385864.html,/ 2.8 机电监理人员应严格按照监理程序办事,工程事务处理应严格局限在相应的监理权限之内,特别是涉及到工程计量与工程拔款的事项应总监的安排下进行。 2.9 机电监理人员在协调工程事务的过程中,应进行广泛的纵向与横向沟通,避免早下结论。 三、机电监理工作对施工单位的要求 3.1 施工单位必须备齐合同规定的人员与设备在指定的日期内进场。 3.2 施工单位进场后必须将主要施工技术人员及安装施工的主要设备、测量仪器、检测量具等造册送交机电监理人员审查。 3.3 施工单位进场后必须迅速做好开工前的清场及其它准备工作,向机电监理人员提交施工组织设计,安装工程进度设计。 3.4 施工单位必须建立完整的安装工程质量保证体系,并将其机构设置、人事安排、检测手段、技术措施书面报机电监理人员。 3.5 施工单位必须建立安全生产与文明生产的组织机构,并将制定的制度与物资准备情况报机电监理人员。 3.6 主要设备的重要部位的测试,主要部件和超大超重部件的

电气监理实施细则

xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司 xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程监理项目项电气工程监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2011年6月

目录 一、工程概况 二、专业工程的特点: 三、监理工作的流程 四、监理工作的控制要点 五、监理工作的方法及措施

本监理实施细则是依据已批准的本工程的《监理规划》与电气专业工程相关的标准、设计文件和技术资料及施工组织设计编写的。 一、工程概况 本工程为北京百泰生物药业有限公司,人源化抗体产业化示范工程项目,二号综合生产厂房中试区等2项,该厂为新建,主要由生产区与中试区组成,总建筑面积20901.51㎡。 二、专业工程的特点: 本工程消防及部分工艺负荷用电为二级负荷,消防负荷容量为122.4KW,工艺二类负荷为86.8KW,其他为三级负荷,电源为低压380V 50HZ,本工程采用一路10KV电源供电,高压进线及保护由当地的供电部门完成。 本工程防雷为三级防雷建筑物,低压配电室设等电位箱,采用40*4镀锌扁钢与原接地系统可靠连接,与进户工艺管、水管、风管、PE线电缆桥架连接,接地电阻要求不大于1欧姆。接地系统为TN-S系统,等电位与接地体连成一体,系统接地采用TN-C-S系统,进户处应重新接地。

三、监理工作的流程 1.施工阶段进度控制监理工作流程图(如下)

2.工程质量监理程序图 3.工程进度监理程序图

四、监理工作的控制要点及目标值 4.质量控制 ⑴从事建筑电气工程施工单位,必须持有电力主管部门颁发的“供、用 电工程施工许可证”,其资格和能力应与承包工程的规模和技术相适应。 ⑵工程项目技术负责人,应具有助理工程师以上技术职称的人员担任, 并经考核合格。电气工长、安装工人、电焊工应持“岗位证书”、“特种作业人员操作证”,有电工合格证的专业技术工作人员,不应少于施工总人数的50%,必须持证上岗。 ⑶消防工程(含火灾报警系统)施工单位,必须持有建设主管部门颁发 的施工单位资质等级证书和消防部门颁发的消防工程施工许可证。 ⑷电梯、电信、有线电视、电缆等专业安装单位,必须持有建设主管部 门颁发的安装许可证(需与所核准安装范围相一致)。 5.设计文件的复核、优化与设计变更、洽商,开工前应及时设计交底。 ⑴施工图纸设计交底和会审应有文字记录,交底后经设计、施工、监理、 建设单位各方会签后方可作为施工依据。 ⑵设计单位下发的“设计变更”,必须有建设单位的签认,并通知监理工 程师(送交复印件)。 ⑶电气施工方案必须经总监和专业监理工程师审批,经确认后方可在施工 中实施。 ⑷电气安装工程所需要材料、器件、设备要严格按照国家法律、法规以及 规范的规定进行质量认定。 6. 现场检查质量控制的关键,除把好材料、器件、设备质量外,按照施工

设备安装监理细则

工程 设备安装旁站监理细则 陕西大安工程建设监理有限责任公司 工程项目监理部 年月日

批准:(总监理工程师) 审核:(副总监或专业监理工程师)编写:(参加编写的专业监理工程师)

目录 1.总则 (1) 2.旁站监理的范围和目标 (1) 3.旁站监理程序 (1) 4.旁站监理人员的职责 (1) 5.关键部位、关键工序的旁站监理要点 (2) 6.设备安装前检查的旁站监理要点 (3) 7.设备安装旁站监理要点 (3) 8.辅助设备安装旁站监理要点 (3) 9.机组试运行旁站监理要点 (4) 10.设备及保护装置旁站监理要点 (4)

1.总则 为加强水利工程施工质量管理,统一单元工程施工质量验收评定标准,规范单元工程验收工作,特编制本监理实施细则。 1.1编制依据:监理合同、施工合同、设计文件、招投标文件、监理规划及水利水电工程建设管理等文件。 1.2适用范围 本细则适用于工程的监理旁站项目。 1.3适用的技术标准、规程、规范 适用于本工程的技术标准、规程、规范如下: 2.旁站监理的范围和目标 2.1旁站监理范围:工程金属结构及机电设备安装工程。本工程旁站监理的范围包括:重要部位的测量放线过程、关键部位、关键工序。旁站监理的内容有:施工准备情况、施工自然条件的符合性、施工操作过程、进场设备检验、现场平行试验、突发事件的应急处理、施工记录检查、旁站监理记录等。 2.2目标:合格工程 3.旁站监理程序 在本项目的旁站监理过程中,现场监理人员将根据以下程序严格对工程施工进行监督、控制,确保工程质量。旁站监理程序见图一。 4.旁站监理人员的职责 4.1检查承包人施工现场质检人员到岗、现场安全员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况;检查、监督工程现场的施工安全和环境保护措施落实情况,发现异常情况及时向监理工程师报告。 4.2在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工程序、施工工法以及工程建设强制性标准的执行情况; 4.3核查进场设备和器材的质量证书、核实施工测量成果报告等原始资料,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验; 4.4检查和统计计日工情况,核实工程计量结果,核实承包人质量评定的相关原始记录。

监理细则(电气)已编

中国延安干部学院 电气安装工程监理细则 SGJ/GC-5JL05(YAG04) 编制: 审定: 陕西省工程监理有限责任公司 中国延安干部学院项目监理部 二00三年十月六日

一、概述 1、适用范围:本细则适用于中国延安干部学院电气安装工程施工的监理工作。为了确保工程质量达到‘国家鲁班奖’标准,使监理工作过程中有章可循,按照监理规范的要求,特制定本细则。 2、工程概况:中国延安干部学院位于陕西省延安市枣园路南侧。用地面积66669.2m。其中教学区建筑面积10000m2;宿舍区建筑面积10376m2。概算投资:7912万元。 二、电气工程专业的特点: 其强电部分主要有:供变电系统、防雷接地系统、空调制系统、消防控制系统以及室内外照明系统。弱电部分主要有:综合布线、消防报警、电声教学、内部网络、电梯工程、电视及电话系统。本项目电气安装工程涉及的强弱电系统范围广泛,技术复杂,施工难度大且要求高。因本项目是国家中组部重点项目,要求施工质量必须达到‘国家鲁班奖’标准。 三、监理工作的主要依据及工作内容: 依现行法律法规及标准、按监理合同、施工合同规定的内容、依甲方提供的施工图纸及设计变更、对该工程进行规范监理。 (一)参考利用的图标图集有: (1)电缆桥架安装(86SD169)

(2)电缆敷设(D164) (3)建筑物、构筑物防雷设施安装(D562) (4)利用建筑物金属体作防雷接地安装(86SD566) (5)电气竖井设备安装(90SD180) (6)等电位连接安装(97SD567) (7)民用闭路监视电视系统工程技术规范(GB50198-94) (8)接地装置安装(86D563) (9)共用天线电视系统安装(88S666) (10)建筑电气设备安装工程施工图集(JSJT) (11)建筑电气安装工程图集(第一、二集) (二)利用的施工及验收规范有: (1)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ147-90)(2)电气装置安装工程电力变压器施工及验收规范(GBJ148-90)(3)电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-90)(4)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92)(5)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)(6)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范(GB50171-92) (7)电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范

防爆电气安装监理实施细则DOC

(合同工程名称) 监理实施细则(电气专业防爆工程)

吉林工程建设监理公司(监理部名称) 年月日 第一章工程概况 1、电气工程量一览表 工程量内安装场所名设备材料名以及防爆等数单位以及型 2、工程特点 3、供货范围、供货时间 4、工期要求 5、编制依据 1)本工程的《工程建设监理委托合同》 2)本工程的《工程建设监理规划》 3)本工程的设计、勘察文件 4)建设工程监理规范(GB50319-2000) 5)石油建设工程质量检验评定标准电气装置安装SY4030.2-93 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257-96 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92 等现行的施工质量验收规范、标准等。

6)石油化工施工安全技术规程(SH3505-1999)、建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93)、施工现场临时用电安全技 术规范(JGJ46-88)、建筑施工高出作业安全技术规范(JGJ80-91)、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)、建设工程安全生产管理条例等安全管理规范和条例。 7)吉林工程建设监理公司《质量手册》、《程序文件》及其它企业管理标准等。 第二章监理工作流程 2.0监理工作流程 2.1开工前质量控制

监理工程 上报质量保证体系文审查承包商质量保证体系文件承包监理工程师 修改质量保证体系文NO 承包YES 上报人员资质资源计审查承包商人员资质资源计承包监理工程 人员培训考核、修改计 NO YES 承包 设计交底和图纸会执行图纸会审管理程 设计变更审执行设计变更管理程 施工方案审执行施工方案审批程 电气设备材料进场检执行设备材料进场检验程 电气专业开始施工承包商 2.2 防爆电气安装检验程序 电气设备材料施工前检 承包商和监理工程 填写隐蔽工程记录、报验申请 承包 NO 隐蔽工程记录施工工序报验核验监理工程YES 审批隐蔽工程记录施工质量文

机电设备安装质量控制制度

机电设备安装质量控制制度 一、质量管理制度 1.施工组织设计、施工方案、施工技术交底制度 掌握各种施工规范是提高工程质量的保证。为此,在工程施工前,和施工过程中,都要组织工程技术人员和操作骨干,对该工程所执行的规范、标准进行学习,并总结出相关的规范要点,重点学习,熟练掌握。为此来编制相应的施工方案。 (1)施工组织设计:开工前由项目总工(技术负责人)负责,组织编制项目施工组织设计;主要设计项目工程的施工总体部署、总工期、劳动力、施工机械的安排,现场布置、主要项目施工方案和管理措施的选定。并报公司技术部、总工程师审批后,报监理工程审批后,认真组织实施。 (2)施工方案:在符合施工组织设计、规范、标准和设计的要求的条件下,针对分部分、分项重点工程、关键施工工艺和季节性施工等,施工方法、施工组织、工艺标准、质量标准、细部做法、重点、难点与相应措施与各种指标、详图、安全事项等进行细致的描述,并对方案进行优化,选择科学的施工方案。所有施工方案实施前均报公司、业主和监理审批后实施。 (3)技术交底:是将施组、方案中工艺流程、施工要点等,以通俗、可操作的文字方式,具体落实到操作者,使操作者明白工序地正确做法、质量标准、安全措施等。使操作者熟练掌握操作要点,做到心中有数,有利于控制施工质量。同时方便界定质量问题的责任,和质量问题的可追朔性。 2.定期质量分析会制度 (1)项目经理部质量例会:经理部每周或每月召开一次质量例会,由项目经理或总工程师主持召开,工程、技术、质量、材料等相关人员参加。项目经理部质检员对在施工程质量情况进行总结,项目总工(技术负责人)、专业工程师根据发生的质量问题,分析产生的原因和可能继续出现的潜在趋势,做出整改方案、措施。质检员做好《质量分析会记录》。 (2)班前质量交底会:利用每天的班前教育,工、班长或质量员,对前一天出现的质量问题进行警示,同时提出预防措施,防止类似问题重复出现。 3.全员质量教育制度 (1)开工前管理人员教育 开工前组织项目部所有管理人员,对本工程的工程概况、质量目标、工期要求进行教

建筑电气弱电工程监理实施细则

建筑电气弱电工程监理实施细则 弱电安装工程是建筑安装工程的分部工程。弱电工程包括:综合布线系统、楼宇自控系统、安全防范系统、火灾自动报警系统、电视系统、电话系统、其它系统等。这些系统可以是独立的,也可以是相关联的, 视具体设计而定。在一个建筑物中这些系统是可选的,主要取决于建设方的需求。 弱电工程的关键技术是系统集成,由于弱电设计面广、难度大,很难要求设计者全而掌握。一般设计院只完成整体方案与系统设计,并解决好与其它专业设备及其管线间的施工配合。由弱电专业承包商进行深化设计。弱电专业承包商应具有各种专业的专门技术人员,并具备系统集成能力,在设计院的配合下完成弱电的技术与施工设计,为使弱电各系统能够安全、准确、高效地运行,监理工程师应为工程弱电系统的施工提供全方位、优质量的监理服务,遵照设计要求和规范,严格执行《建设工程监理规范》,使工程竣工后各项系统均处最佳的运行状态。达到环境舒适,能耗降低,安全可靠,能够提供一个高效、舒适、温馨、便利的工作生活环境。 火灾自动报警系统是人们为了及早发现和通报火灾,并及时采取有效措施控制和扑灭火灾而设置在建筑物内或其它场所的一种自动消防系统。系统的设计是以火灾为监控对象。他可以是一个独立的系统,也可以是楼宇自控系统中的一个子系统,但应具有独立工作能力,并在火灾情况下具有优先控制权。火灾自控报警系统的施工,必须受公安消防监督机

构监督。系统在交付使用前必须经过公安消防监督机构验收。 1.1弱电系统工程监理参考规范 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 《火灾自动报警系统设计规范》GBJU6-88 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 《安全防范工程程序与要求》GA/T75 - 1994 《安全防范系统通用图形符号》GA/T74- 1994 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB / T50312-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB / T503U 一2000 1.2弱电系统工程监理范围与特点 弱电系统的集成化建设是一项复朵的系统工程,需要现代建筑技术、现代控制技术、计算机技术、通讯技术、图象显示技术以及管理科学, 施工管理技术等知识的全而支持。它首先是一项建设工程,必需科学地进行投资、效益、质量、工期规划,并按建设总目标实施全过程的质量控制,进度控制和投资控制。 弱电系统工程在系统规划设计、施工、验收和行业管理方式上都与传统的建筑机电系统有所不同。在系统的实施过程中,弱电系统中各子系统间及与其它机电系统、土建工程、装饰工程之间都有一系列相关的配合与协调。因此,对系统规划设计,工程技术,工程施工管理经验上提出了更高的要求。下列表中是弱电系统各子系统与相关工程的配合配套情况。

电气安装工程监理实施细则(正式版)

电气安装工程监理实施细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

电气安装工程监理实施细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷, 其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电, 消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来, 供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设, 线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设, 出桥架穿钢管沿顶板明敷, 其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电, 电力系统采用放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明, 其地面最低水平照度不应低于0.5LX, 且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,

机电设备安装监理实施细则

机电设备安装监理实施细则. 尊村灌区续建配套与节水改造2015年项目工程

机电设备安装监理实施细则 山西北龙工程监理有限公司 尊村灌区节水改造工程项目监理部 二○一五年九月 1

尊村灌区续建配套与节水改造2015年项目工程机电设备安装监理实施细则 丰巨武批准: 审核:马占旭 编制:关明杰任建宏陆永丰 刘博伟路鹏齐立彦 高文隆 山西北龙工程监理有限公司

尊村灌区节水改造工程项目监理部 二○一五年九月 目录01工程概况............................. ............................... 12编制依 据 ............................ ...............................

. 1专业工程特 点 ............................ ......................... 10机电设备安装工程开工条件检 查 ................... .......... 11现场监理工作内容、程序和控制要点 .12 ...............检查和检验项目、标准和工作要求16 ...............................资料和质量评定工作要7 1

一、编制说明 为了规范监理工作,明确监理人员工作职责和工作程序,有利于本项目监理部机电安装施工全过程的控制,更好的完成监理工作,特此编制本细则。本细则适用于尊村灌区续建配套与节水改造工程2015年投资项目工程。 1 工程概况 尊村灌区是山西一座大型多级提黄灌溉工程,设计规模为9级31站,设计流量46.5m3/s,累计设计扬程 165.44m,总装机6.14万KW,设计灌溉面积166万亩。设计总干渠1条长113.554km,分干渠5条长136.753km,支渠134条长776.589km,斗渠3290条长3319km,控制排涝范围554.61km2。灌溉范围包括永济、临猗、盐湖、夏县、闻喜五县(市、区)的38个乡镇596个自然村,农业人口达114.11万人,同时还承担着南风、海鑫、关铝三大工业集团和运城市北城区的供水任务,对运城市农村经济持续发展和工业稳步推进发挥着日益重要的作用。 本年度主要建设内容为: (1)干、支渠渠道防渗改造与续建总长66.528km,配套渠系建筑物287座。其中:干渠改造总长30.855km,渠系建筑物90座;分干渠改造总长12.742km,配套渠系建筑物71座;支渠改造与续建总长22.931km,渠系建筑物126座。 (2)泵站续建配套与改造。 ①峨嵋分干一级站增设机组1台,配套2#压力管4.697km、倒虹管11.636km、 输水渠0.32km,建筑物96座。新建二级泵站。 ②万亩泵站改造续建。包括二干郭平店站和二干张锁站改造。 ③续建孙坞二级站压力管道4.626km,渠道0.388km,建筑物23座;续建楚候分干管4.951km,渠道0.991km,建筑物51座。 (3)续建信息化系统。 (4)生产及管理房建设2930m2。 (5)改造及续建6kV输电线路33.5km 1.2监理工作范围 监理范围::四级干渠防身改造长5.849km,渠系建筑物24座;五级干渠渠系建筑物5座;二干四十里岗分干渠防渗改造长6.888km,渠系建筑物36座;八干 夏县0 分干渠改造0.707km,渠系建筑物7座;夏县分干二支至四支渠长16.071km,渠系建筑物89座;峨嵋分干一级站增设机组1台,配套2#压力管4.697km、倒虹管11.636km、输水渠0.32km,建筑物96座,新建二级泵站;续建孙坞二级站压力管道4.626km,渠道0.388km,建筑物23座;续建楚候分干管4.951km,渠道0.991km,

电气工程监理细则

二、监理工作范围 负责本项目的施工阶段的监理工作,括本工程的电气、消防、智能控制等范围。 三、监理工作内容 包括:工程质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、组织协调、安全文明施工监理等工作。 具体内容主要有: 1)项目监理机构在项目总监指导下,编制本工程的“监理规划”和各专业“监理实施细则”,作为本工程监理的指导性和操作性文件。 2)组织设计技术交底和图纸会审。 3)审批工程开工报告,检查施工准备情况,对施工单位及选择的分包单位进行资格审查。 4)审核施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案及,并检查落实情况。 5)审查施工单位提出的工程总进度计划、年度、月度施工计划和工程进度报告。 6)审查施工单位提出的工程项目各阶段及各年、季、月度资金使用计划并控制其执行。审核施工单位申报的工程款与签证,审核工程结算。 7)采用旁站、巡视、平行检查手段监督施工单位严格按照工程技术标准、施工规范及操作规程施工。

8)审核施工单位提出的材料、构配件及设备的采购计划,检查其型号、规格和质量标准,严格检查主要材料、构配件及设备的出厂合格证明、材质报告,对进场材料进行见证取样送检,对进场材料及设备进行控制。 9)隐蔽验收和分部分项验收。 10)处理工程质量事故。 11)控制现场的安全文明施工。 12)负责各施工单位、建设单位之间的协调工作。主持工程例会。 13)组织竣工初验,审核施工单位的竣工验收资料,协助业主进行竣工验收、备案工作。 14)负责保修期的协调及质量事故处理工作。 四、监理工作依据 1.标书、图纸、政府批文、资料; 2. 国家和地方现行的工程建设规范、规程、法律、政策及规定; (1)电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 GB50259—96 (2)电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范GB 50258—96 (3)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 (4)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96 (5)电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150—2006 (6)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB 50171-1992 (7)套接扣压式薄壁钢导管电线管施工及验收规范《民用建筑电气设计规范》CECS100988

建筑电气安装监理细则

建筑电气安装监理细则

乐活城商住小区二期工程 监理实施细则 (建筑电器照明安装工程监理细则)内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章):_________________ 专业监理工程师:_____________________ 总监理工程师(签字):_______________ 日期:年月日 江苏省住房和城乡建设厅监制

建筑电气安装工程监理细则 1工程特点 2监理工作流程详见监理规范 3监理工作质量控制目标按合同约定达到合格等级。 4分部(子分部)分项工程质量控制要求 4.1电缆敷设工程 4.1.1所有材料规格型号及电压等级均符合设计要求,并有产品合格证,合格证有生产许可证编号及安全认证标志,外观检查合格,耐热阻燃电缆外护层有明显标识和制造厂标,并按有关要求见证取样和送检,电缆严禁有绞拧、铠装压扁,护层断裂表面严重划伤等缺陷,验收合格。 4.1.3基本要求4.1.3.1电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验 4.1.3.2直埋敷设 ①电缆敷设时,应注意电缆弯曲半径应符合规范要

求。(GB50300-2013表12.2.1-1) ②电缆敷设完毕,应作隐蔽验收。合格后铺砂盖砖(或电缆 盖板)。回填土前再作隐蔽验收。合格后及时回填 土并予以夯实。 4.1.3.3沿支架、桥架敷设 ①水平敷设: a.不同等级电压的电缆应分层敷设,高压电缆应设在上层。 b ?同等级电压的电缆沿支架敷设时,水平净距不得小于3 5 mm .并不应小于电缆的外径。 c.首尾两端转弯两侧及每隔5-10m处设固定点。 d .大于 45°倾斜敷设的电缆每隔2m要设固定点。 ②垂直敷设: a.有条件时,最好自上而下敷设。当自下而上敷设时,低 层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层大截面电缆宜 用机械牵引敷设。 b.沿支架敷设时,支架距离不得大于 1.5米。敷设时,应放一根立即卡一根。电缆支架最上层距竖井顶部或楼板距离不小于150-200mm,最下层支架距沟底或地面距离不小于50-100mm,电缆支架层间距离不小于 150-200mm (电力电缆)和不小于120mm (控制电缆)。 c . 电缆穿过楼板时,应装套管,敷设完后应将套管用防火材料堵

机电设备安装监理实施细则(1)

高新区2016年度水利工程监理实施细则(机电设备安装工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

机电安装工程监理细则 一、机电监理的工作目标和依据 1.1为了保证机电设备安装在内在质量与外观质量都能达到设计与规范的要求,为总包和业主单位提供合格产品,是机电监理控制的最终工作目标。 1.2工程建设的法律、法规与工程相关的合同、协议、设计图纸、设计说明书、机电设备的技术文件,各种有关的技术标准、规范、要求是机电监理工作重要与主要依据。 二、机电监理人员的工程行为规范 2.1机电监理人员首先要了解设计图纸及其它有关技术文件、规范,其次是对重要与主要设备的技术要求要详细了解。 2.2机电监理人员应认真审查施工单位的施工组织设计及各种技术方案,对其不符合工程实际的内容应进行完善、补充和修正。 2.3机电监理人员必须工作勤勉,深入务实,做到腿勤、眼勤、手勤,要多跑、多看、多问,经常深入安装施工现场,旁站观察,对施工单位不合适的工程行为要及时制止,严把质量关。 2.4机电监理人员对施工单位的现场工程行为的约束形式为口关指示、书面指示、责令停工、返工。即对不符合工程质量要求的工程部位,先提出现场口关指示,责令其整改,三次未见行动,则下达书面指示,在书面指示规定的时间内未整改,则责令停工。

2.5机电监理人员应认真作好监理日记,对重要的工程问题应作好专项记录,内容要力求真实。 2.6机电监理人员应认真作好工程进度月报及其它按规定要做好工程报表。 2.7机电监理人员应认真审查施工单位安装测试记录和单元工程质量评定表。 2.8机电监理人员应严格按照监理程序办事,工程事务处理应严格局限在相应的监理权限之内,特别是涉及到工程计量与工程拔款的事项应总监的安排下进行。 2.9机电监理人员在协调工程事务的过程中,应进行广泛的纵向与横向沟通,避免早下结论。 三、机电监理工作对施工单位的要求 3.1施工单位必须备齐合同规定的人员与设备在指定的日期内进场。 3.2施工单位进场后必须将主要施工技术人员及安装施工的主要设备、测量仪器、检测量具等造册送交机电监理人员审查。 3.3施工单位进场后必须迅速做好开工前的清场及其它准备工作,向机电监理人员提交施工组织设计,安装工程进度设计。 3.4施工单位必须建立完整的安装工程质量保证体系,并将其机构设置、人事安排、检测手段、技术措施书面报机电监理人员。

建筑电气施工监理实施细则

广州兰乔圣菲二期工程(建筑电气) 监 理 实 施 细 则 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

建筑电气施工监理实施细则 为了确保电气工程施工质量,特制定本监理细则,请建设施工单位密切配合、支持。对文中未涉及的内容及与国家标准、规范、规程不符之处,以国家标准、规范、规程为准。 第一章建筑电气工程的特点 一.大电流、高电压,安全、可靠尤为重要 与弱电工程相比,电气(强电)工程传送大电流(以安、仟安为计量单位),高电压(以伏、仟伏为计量单位),要求多级开关、保护设备,线路器材、用电设备(电动机等)必须设计合理、质量过关、运行可靠、杜绝人身、设备事故。 触电、火灾、雷击是电气工程中最大的质量事故,因此电气施工监理中应作为重点之重,首要之首来抓,一切与之有关的隐患决不能放过。 二. 电气工程设备、材料门类繁杂,新产品,伪劣假冒产品多 目前电气工程设备,材料很繁杂,品牌、厂家、规格、性能相差甚远;特别是近年来世界各地名牌产品纷纷打入国内市场,常见的品牌有施耐得、西门子、ABB、海格等。以法国施耐得低压电器为例,进入我国市场已达10年以上(最早以法国梅兰日兰小开关打入天津),目前已占领我国低压电器25%的市场份额。由于其质量好,市场信誉高,销售容易,随之而来的假冒伪劣产品因运而生,因此识别假货,把好电气产品质量关,是监理工程师的一项重要任务。另外随着电气产品的更新换代,防火要求的不断提高,新产品、新材料不断

出现。如近年来,上海电缆研究所研制的矿物绝缘电缆(防火电缆)已在全国推广。同时,产品质量良莠不齐,我们监理过程中曾发现某些产品耐压达不到要求,铜线直径粗细不均等毛病。因此加强对新产品、新材料质量的识别,监控手段也是电气工程的一项迫切任务。 三. 与各工种配合密切,协调一致尤为重要 电气工程渗入建筑物的各个角落,无论是工业与民用建筑,还是工业厂房或公共设施建筑都离不开电。水、暖、弱电各工种的电源及装璜照明,整体美观都与电气工程密不可分,因为搞好电气工程与其它工种的密切配合非常重要。主体施工时,应做好预留、预埋,着重搞好与土建的配合;内外装修时,应做好明配管与灯具、开关、插座的安装工作,着重做好与装修工程的配合工作;设备调试时,应做好送配电及水暖设备的调试配合工作。 第二章 电气工程的监理流程 一. 电气工程的监理流程简要表述如下: 二.电气安装工程监理工作流程方框图如下: 图纸会审 审查开工报告 电气器材验收 隐蔽验收 设备现场验收 设备基础交接验收 设备安装验收 单机调试验收 联动调试验收 参加图纸会审,核查电气图纸及与土建、水暖图纸有无矛盾 监理工程师 填写开工申请报告 承包人 按开工要求填写各栏目并附上: .电气施工组织设计方案; .电气上岗人员及证件; .施工、检测仪表、

机电安装工程监理实施详尽细则样本

机电安装工程监理实施详尽细则

大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目 机电安装工程监理细则 编制: 审核: 山西省煤炭建设监理有限公司 圣厚源煤矿项目监理部

目录 前言..................................... 错误!未定义书签。 一、机电安装施工特点......................... 错误!未定义书签。 二、编制依据................................. 错误!未定义书签。 三、工程质量控制程序......................... 错误!未定义书签。 四、安装工程监理重点......................... 错误!未定义书签。 五、监理的工作方法及措施..................... 错误!未定义书签。

前言 监理实施细则是在项目监理规划的基础上,由专业监理工程师负责编写的,根据监理规划的要求,结合本专业项目具体情况和掌握的工程信息制定的指导具体监理业务实施的文件。监理实施细则编写时间上滞后于监理规划,根据项目的具体需要编写;在内容上有局部性,主要是围绕着具体的工作来编写;其作用是指导具体监理业务的开展。 在监理工作中,监理工程师不仅应掌握专业理论,还要熟悉设计、施工的规范,熟悉标准,对进度、质量、造价进行控制,进行合同信息管理,做好参建各方协调工作。对这几方面的工作而言,专业性最强、涉及工作内容最多的是质量控制。

一、机电安装施工特点 本工程机电设备非常多而且复杂,要求技术力量较强、专业素质较高的机电安装队伍才能够保质保量的完成任务。且工程的工期比较紧张,要求按时把所有保证简易工作面投产的机电设备安装完毕。因此,时间紧,任务重,设备多,技术难度大等是该机电安装工程的突出特点。 二、编制依据 1、《大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目监理规划》 2、《煤矿安全规程》 3、《煤矿安全工程质量检验评定标准》 4、《矿山机电安装施工及验收规范》

建筑电气监理实施细则.

建筑电气工程施工质量监理实施细则封面(略) 目录 第一章工程概况和特点……………………………………………………………………… 第二章工程施工监理基本要求……………………………………………………………… 第三章架空线路及杆上电气设备安装……………………………………………………… 第四章变压器、箱式变电所安装…………………………………………………………… 第五章成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装……………… 第六章低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线………………………………… 第七章柴油发电机组安装…………………………………………………………………… 第八章不间断电源安装……………………………………………………………………… 第九章低压电器动力设备试验和试运行…………………………………………………… 第十章裸母线、封闭母线、插接式母线安装……………………………………………… 第十一章电缆桥架安装和桥架内电缆敷设……………………………………………………第十二章电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设……………………………………………………第十三章电线导管、电缆导管和线槽敷设……………………………………………………第十四章电线、电缆穿管和线槽敷设…………………………………………………………第十五章槽板配线………………………………………………………………………………第十六章钢索配线………………………………………………………………………………第十七章电缆头制作、接线和线路绝缘测试…………………………………………………第十八章普通灯具安装…………………………………………………………………………第十九章专用灯具安装…………………………………………………………………………第二十章建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装………………………………第二十一章开关、插座、风扇安装……………………………………………………………第二十二章建筑物照明通电试运行………………………………………………………………第二十三章接地装置安装…………………………………………………………………………第二十四章避雷引下线和变配电器接地干线敷设………………………………………………第二十五章接闪器安装……………………………………………………………………………第二十六章建筑物等电位联结……………………………………………………………………

电气安装工程监理实施细则详细版

文件编号:GD/FS-6890 (管理制度范本系列) 电气安装工程监理实施细 则详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气安装工程监理实施细则详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷,其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电,消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来,供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设,线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设,出桥架穿钢管沿顶板明敷,其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电,电力系统采用

放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明,其地面最低水平照度不应低于0.5LX,且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,其照度仍应保证正常照明照度。 ③、应急照明均采用两路电源供电,应急照明灯具自带蓄电池;光源采用可瞬时点亮的白炽灯或快启动节能灯。 ④、疏散用的应急照明在发生火灾时由消防控制

机电安装工程监理实施细则

大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目 机电安装工程监理细则 编制: 审核: 山西省煤炭建设监理有限公司 圣厚源煤矿项目监理部

目录 前言................................................... - 2 - 一、机电安装施工特点....................................... - 3 - 二、编制依据............................................... - 3 - 三、工程质量控制程序....................................... - 3 - 四、安装工程监理重点....................................... - 5 - 五、监理的工作方法及措施.................................. - 12 -

前言 监理实施细则是在项目监理规划的基础上,由专业监理工程师负责编写的,根据监理规划的要求,结合本专业项目具体情况和掌握的工程信息制定的指导具体监理业务实施的文件。监理实施细则编写时间上滞后于监理规划,根据项目的具体需要编写;在内容上有局部性,主要是围绕着具体的工作来编写;其作用是指导具体监理业务的开展。 在监理工作中,监理工程师不仅应掌握专业理论,还要熟悉设计、施工的规范,熟悉标准,对进度、质量、造价进行控制,进行合同信息管理,做好参建各方协调工作。对这几方面的工作而言,专业性最强、涉及工作内容最多的是质量控制。

一、机电安装施工特点 本工程机电设备非常多而且复杂,要求技术力量较强、专业素质较高的机电安装队伍才能够保质保量的完成任务。且工程的工期比较紧张,要求按时把所有保证简易工作面投产的机电设备安装完毕。因此,时间紧,任务重,设备多,技术难度大等是该机电安装工程的突出特点。 二、编制依据 1、《大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目监理规划》 2、《煤矿安全规程》 3、《煤矿安全工程质量检验评定标准》 4、《矿山机电安装施工及验收规范》 5、机电安装工程施工图设计及有关设计图纸文件 6、机电安装工程施工组织设计 三、工程质量控制程序 机电安装工程是贯穿整个矿井正常投产的核心工程,机电安装工程直接影响全井安全生产的关键所在。所以工程一开始就要纳入程序化、规范化管理的轨道,严格执行《施工监理质量控制流程》,对全井机电安装施工的全过程进行全方位的监督检查控制。 (一)、施工前的质量控制程序 在每个分部、分项工程开工以前,施工单位要做好充分的准备工作。 1、进场的设备、构配件必须有质保书、出厂合格证、有关检验报告,自制加工的零部件必须经验收合格方可进场,并填写《工程材料/构配件/

机电安装工程设备材料管理办法

机电安装工程设备材料管理办法 1.概述 为了规范项目建设中机电设备安装工程各系统设备材料 (供配电系统、电梯系统、照明系统、暖通系统、给排水系统、消防报警系统)的甲供设备材料、甲招乙供设备材料、乙供设备材料的有效管理,明确各相关单位对各类设备材料管理的职责范围,保证项目质量、进度和投资控制目标的实现,特制定本管理办法。 机电设备安装工程各类工程设备材料管理均应以机电安装工程合同为原则,同时要按照本办法进行管理。 本办法仅用于机电设备安装工程各类工程设备材料管理,工程监理、机电设备管理服务单位、设计单位的职责按相关合同执行。 2. 定义 2.1业主: 项目建设办公室,为项目建设的组织和管理者。 2.2工程监理: 受业主委托承担项目工程施工监理工作的当事人(监理机构或监理工程师)。 2.3机电设备材料管理服务人:

受业主委托对本项目机电设备材料招标、供货、生产监造等全过程实施管理的当事人。 2.4设计及咨询单位: 负责本项目工程设计的相关设计单位和负责设计文件审核、施工图审查、协助业主进行设计管理的单位。 2.5施工单位: 负责项目建设工程实施机电设备材料安装的施工单位,是本建设项目设备材料及服务的最终使用者。 2.6供货商: 与业主或施工单位签订设备材料供货合同的供应商,并依据合同向业主或施工单位实施设备材料供应的供货商。 2.7甲供机电设备材料: 指业主为方便工程的施工,避免因设备供货和质量影响施工进度和施工质量,对本工程的部分设备材料进行公开招标采购,然后交施工单位进行安装调试,施工单位必须根据施工进度计划和设计图纸制定详细的阶段性的设备材料供货计划给业主及设备材料管理服务人,并对此计划负责。施工单位依据施工合同中规定的甲供设备材料总包管理及配合服务费收取相关费用。 2.8甲招乙供机电设备材料: 指业主为方便工程的施工,避免因设备供货和质量影响施工进度和施工质量,对本工程的某些设备材料即安装招标中设为暂定价的设备材料通过公开招标或公开征集选定合格供应商并确定价格,然后由施工单位负责与之签订供货

相关文档
相关文档 最新文档