文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站综合自动化改造施工四措

变电站综合自动化改造施工四措

变电站综合自动化改造施工四措
变电站综合自动化改造施工四措

××变电站综合自动化改造施工四措

一、工程概况

××变电站BTU和×××保护由于已到运行年限,元器件老化严重,已不满足系统安全稳定运行的要求,故按照××年技改计划项目要求,更换该RTU及保护。此次××局负责综自改造工作,为保证施工工作的安全顺利进行,特制定本施工组织方案。

二、组织措施

(一)施工现场组织机构

工作负责人:材料管理员:

技术负责人:班组负责人:

安全员:

(二)任务分工

(1)××,工作负责人,负责工作现场的施工安全,施工进度、施工计划的安排,解决现场遇到的技术问题,负责做好现场工作人员的安全思想教育工作。

(2)××,技术负责人,负责工作现场的所有设备调试工作,解决施工现场遇到的技术问题,协助班长做好现场工作人员的安全思想教育工作。

(3)××,安全员,负责全部施工现场的安全工作协助班长做好现场的安全思想教育工作,负责工程的质量、规范及工作着装的监督工作。

(4)××,工作负责人,负责全部的后勤保障,包括图纸管理,材料管理,检验设备管理及衣食住行的管理工作。

(三)计划工作时间

根据X X局停电计划安排,综合各工序(包括设备、材料、车辆因素),确定工作时间为:

××年×月×日——××年×月×日

如遇特殊情况,工期顺延。

三、技术措施

(一)综自改造施工执行技术标准

1.国家电网安监[2005]83号《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)

2.DL516—1993《电网调度自动化运行管理规程》

3.GB/T13729—1992《远动终端通用技术条件》

4.DL/T630—1997《交流采样远动终端技术条件》

5.DL410—1991《电工测量变送器运行管理规定》

6.JJG01—1994《电测量变送器检定规程》

7.(87)电生供字第254号《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》

8.《无人值班变电站调度自动化设备运行管理规定》

9.国电发[2000]589号《防止电力生产事故的二十五项重点要求》

10.DL/T 5136--2001《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》

(二)主要施工机具(见表1)

表1 综自改造主要施工机具

注备量数位单格规施工机具名称号序

(三)施工前的准备工作

(1)开工前组织参与本工程的所有人员认真学习本施工措施和电业安全工作规程有关部分的内容及施工标准及要求。

(2)所有工作人员检查自己的个人工具是否能正常使用。

(3)检查班组公用工具及设备仪表能否正常使用。

(4)各自认真研究负责的项目图纸资料及安全措施票有无疑问,如有疑问应立即向领导及班长说明。

(四)施工现场布置

(1)施工用电源应由试验电源屏、交直流屏上接取,并指定专人负责。

(2)施工现场,消防器材齐全,布置合理。

(3)与带电设备间设置围栏,并挂有醒目的标志牌。

(4)施工现场物品摆放合理、整齐,现场无多余的杂物。

(五)综自改造方案

该变电站是一个运行数十年的老站,其中进行过多次改造,工作中可能存在有电缆走向不明、电缆标号不清等现象,工作中要特别注意。

(1)为加快施工进度,合理安排施工工期,在设备停运之前应提前将计划更换及新敷设的电缆,提前放置。放置电缆前应提前打开所有的电缆通道,并做好电缆标记,电缆头尾各一个,电缆放置完毕后应及时进行临时封墙。电缆放置应按照要求,分层放置,拐弯处应标示电缆牌。

(2)拆除旧远动屏和保护屏。首先拆除旧电缆,各负责人要认真核对图纸确认无误后,方可两端同时拆除,退旧屏时,时刻防止勿碰相邻运行设备。

(3)安装新测控、保护屏及接线。按照工艺要求做到,屏柜垂直放置,相互间隙合格,盘底螺丝紧固,电缆接线横平竖直,裕度适中,特别是电流回路要方便测相位时卡钳的卡人,备用芯留够充足长度。

(4)监控调试。按照规程及厂家说明书,调试项目见表2。

表2 调试项目

质量要求及其监督检查作业工序序号.

四、安全保证体系及危险点预控

(一)安全管理目标

杜绝轻伤事故,消灭死亡事故;

杜绝高处坠落、触电事故;杜绝勿碰、勿整定事故;

杜绝火灾事故;杜绝机械设备事故;

杜绝交通事故。

(二)安全管理组织机构

安全总负责人:项目安全员:

安全负责人:班组安全员:

(三)工程危险点分析及其控制措施(见表3~表6)

表3 施工组织工作危险点及其控制措施

控制电缆的敷设及接线工作危险点及其控制措施4 表.

表5 远动盘的更换安装工作危险点及其控制措施

表6 监控调试工作危险点及其控制措施

五、文明施工及环境保护管理措施

(1)施工开始前必须准备好工器具。施工班组内部要按照每天的作业计划把设备和材料妥善放置到工作现场,合理确定设备材料在现场的存放时间,做到当天用当天清,保持现场清洁。

(2)工具摆放要求定位管理。设备、材料在现场一定要摆放整齐成形,严禁乱摊乱放;机械、工具要求擦拭干净,停放安全位置。现场工具、材料应有专人保管,并做到每天记录检查,严禁随手丢弃。

(3)设备、工具、材料、废料合理放置,保证不会给他人带来危险,不会堵塞通道。设备开箱装箱要在指定的地点进行,废料要及时清理走。拆箱木板放置妥当,突出的钉子、螺丝钉要及时拔去或敲弯,防止铁钉伤人。

(4)现场工作间、休息室、工具室要始终保持清洁、卫生、整齐,整个现场要做到一日一清、一日一净。

(5)禁止在设备区、控制室用餐,剩菜剩饭要自觉放人指定的垃圾桶内。

(6)废品、废料(如电缆头、电缆皮、电线头、木板纸箱、废钢材等)要及时清理,送到指定的回收点。

(7)自觉保护设备、构件、地面、墙面的清洁卫生和表面完好,防止二次污染和设备损伤。

(8)现场卫生设施、保健设施、饮水设施要自觉保持清洁和卫生。

(9)现场施工人员必须穿工作服,工作服要统一干净,变压器上作业穿专用工作服,管理人员配戴红色安全帽,工作班组配戴蓝色安全帽,民工、临时工必须携带安全合格证,戴黄色安全帽。

(10)现场资料档案管理有序,相关施工措施、报告、验收标准等有关技术资料齐全,存放于指定的资料柜内。

(11)各班组间应协调好工作,密切配合,工作班成员明确工作内容,工作流程,安全措施,工作中的危险点,并履行确认手续,相互关心施工安全,服从统一指挥。

(12)车辆进出现场应专人指挥,防止轧坏站内窨井盖和损坏站内绿化设施。

其他未在本方案内列出的工作应按有关厂方规定或国家标准严格执行

电网施工四措一案模板.doc

页眉 XXX工程 施工安全、技术、组织、环境保护措施及应急预案 批准: 审核: 校核: 编制: 2015 年 1 月 8 日

一、工程概述 二、工程内容 三、工程施工计划日期 ____年 __月__日至 ____年__月__日 四、施工组织措施 (一)组织机构 工程总负责: 现场总负责: 现场安全员: 技术负责人: (二)工程管理部门 五、施工安全措施 1.开工前,各有关班组组织施工人员认真学习施工措施,明确施工任务,了解技术要求,熟悉施工图、施工方案和步骤;进行现场摸底,熟悉现场 位置,熟悉一二次接线方式,并做好人员的分工和组织工作。 2.各参加施工班组要重视工程的前期准备工作,提前做好工具材料及备 品备件的准备工作,现场工作负责人要合理安排施工人员和施工进度,避 免窝工、误工,确保工程工期。 3.场工作严格执行“两票三制” ,严禁无票、趁票工作。严格执行标准化作业、危险点预控、二次安全措施票。如需要变更工作班成员时,须经 工作负责人同意,在对新工作人员进行安全交底、危险点分析及控制措施 手续后,方可进行工作。

4.进入工作现场,按《安规》规定着装,戴好安全帽,穿好工作服。 5.每天工作开工前,工作负责人应检查现场所做安全措施是否正确可靠,并向工作班成员详细交代工作票及注意事项,指明带电设备、停电设备、工作地点、工作范围。 6.现场措施、标志、遮拦等严禁跨越和随便改变。如需改变,需通过值班人员执行。 7.现场施工电源的接引、拆除,由两人共同进行。电源的接引应安全规范,电动设备外壳应可靠接地。 8.上下传递物品用绳索传递,严禁上下抛掷。 9.高空作业应系好安全带,并作好防静电措施。 10.保护带开关传动时和其他班组做好协调,以防伤人。 11.各班组坚持文明施工,每日收工,及时清理现场保持施工现场清洁、整齐。 12.施工过程中,要加强临时工的管理并确保其施工安全。 13.敷设电缆时应认清间隔,弄清楚设备运行情况及带电部位,注意与运行设备保持足够距离,防止误碰运行设备。 14.移动盘柜时,要注意人身安全,防止误伤保护屏,误碰运行设备。 15.立屏过程中,若震动过大,应申请退出相邻运行的保护,接线中做好防止因线头误碰导致二次接地或开关跳闸的隔离措施。 16.屏顶小母线引线时,应站在绝缘垫上,使用绝缘工具并设专人监护,至少两人在一起工作,防止 PT二次短路与接地。 17.在控制屏工作时,做好与运行盘柜的隔离措施,以免因误碰而导致运

变电站综自设备改造工程施工方案

忠路35kV变电站综自设备改造及主变增容 工程施工方案 工程概况 忠路35kV变电站于2002年10月建成投运,变电容量1×2000kVA,变电站综自采用深圳振华CDD-2000B系统。经过近十年连续运行,变电站多套微机保护装置损坏,监控系统、远动系统基本瘫痪,安全隐患突出,加之近期主变严重过载,影响忠路供区安全可靠供电。为保证该站安全稳定运行,公司决定改造变电站综合自动化系统1套,更换S11-4000/35型变压器1台,为优化改造施工作业方案,减少停电施工作业时间,确保改造施工作业安全、施工进度和作业质量,现根据3月26日根据现场勘察情况,制定本方案。 二、施工任务 (一)变电站综自设备改造 (1)35/10kV双卷变压器微机保护装置1套。 (2)10-35kV线路微机保护及测控装置11套(35kV线路保护装置3套,10kV线路保护装置8套),集中组屏。 (3)综合测控装置1套 (4)24路小电流选线装置1套 (5)变电站后台监控系统1套 (6)远动系统1套 (7)更换蓄电池18只12V100AH 2、主变增容规模 退出目前运行主变,将建南变电站S9-4000/35主变安装至忠路变电站现有主变位置。 3、全站一次设备防腐及水泥杆架加固补强 4、微机防误系统改造 全站增加网络微机防误系统一套。 (三)工程安装范围 1、35kV出线间隔3个(35KV户外真空开关3台)、35kV母线TV间隔1个及相应间隔保护自动装置。 2、10kV出线间隔6个(10KV户外真空开关6台)、10kV母线TV间隔1个(10kV母线TV 一台)及相应间隔保护自动装置。 3、35kV主变间隔1个(主变1台、35kV户外真空开关1台、10kV户外真空开关1台)及主变保护自动装置。 (四)工程特点 1、本工程属改造工程,时间紧、任务重,点多面广,涉及部门多,人员复杂,必须合理安排,紧密配合。 2、施工现场与出线构架带电部位隔离,所有35kV线路继续运行,10kV忠后线、忠镇线继续运行,确保文斗、玉河变电站及忠路集镇供电。 3、35kV、10kV线路改线必须停电才能完成,应办理好停电申请经调度批准,停电计划必须统筹安排。 三、工作任务 (一)设备安装、调整 1、拆除原2000kVA主变一台,新安装调整4000kVA主变一台。 2、拆除原主变保护屏一面,原35kV、10kV线路保护屏各一面。

浅谈变电站综合自动化改造

浅谈变电站综合自动化改造 摘要:变电所综合自动化对于实现电网调度自动化和现场运行管理现代化,提高电网的安全和经济运行水平起到了很大的促进作用。本文通过实例,对变电站综合自动化改造的方法及运行进行了阐述。 关键词:变电站;综合自动化;改造 随着电网改造的深入开展,变电站由常规站改为综自站渐渐成为一种趋势。综自改造后的变电站,其运行情况越来越依赖于自动化装置的实用性及成熟性,大量的变电站综合自动化改造工程(以下简称“综自改造”)的工作正在进行中。变电站的综自改造与继电保护及二次回路的改造关系密切,它主要表现在信号的传送方面。对于老变电站来说,就是把一次设备的信息状态通过二次回路和继电保护装置传递到网络监控后台机上,以达到减少运行人员对现场设备操作和巡视次数的目的。 1 变电站综合自动化改造工程概述 变电站综合自动化是指利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和数字信号处理(DSP)等技术,实现对变电站主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、控制、保护以及与调度通信等综合性自动化功能。为了保障对用户的可靠供电,电力生产者有义务对停电时间进行严格地规划和控制。应提前对要进行综自改造的变电站进行现场勘查工作,做好“三措一案”(组织措施、技术措施、安全措施和施工方案)后,对于需要停电的工作,就要制定停电计划并报上级生产部门审批,然后在规定的时间内向运行方式部门提交停电申请,提前在规定的时间内通知用户,并且与上级主管部门及相关专业进行沟通,确保施工过程中各专业工种之间的衔接配合,以最大化地缩短工期,减少停电时间,及时为用户供应优质的电能。 综自改造工程是一个需要多专业班组相互配合的复杂工作,以下简称“我单位”为例,运行人员属运行工区管辖;一次人员由修试所管辖,又分属变压器、开关、试验和油化专业;二次专业人员由计量所和调度所管辖,在变电站的综自改造二次回路中,表计由计量专业负责,计量回路以外的二次回路由调度所负责,而调度所又分为保护专业、自动化专业和通信专业。众多的专业人员在同一个工作中同时出现,安全问题就成为了综自改造工程的关键所在。 2 做好变电站综合自动化改造工程的途径和方法 2.1 防治人身触电,确保工作人员的人身安全 在综自改造工程施工开始前,为了确保工作人员的人身安全,必须按照《继电保护及安全自动装置现场保安规定》的要求做好开工前的各项准备工作,办理相关手续,制定具有可操作性的“标准化作业指导书”和符合实际的“现场操

变电站综合自动化系统结构设计(报告)

1 前言变电站是电力网中线路的连接点,承担变换电压、变换功率和汇集、分配电能的作用,它的运行情况直接影响到整个电力系统的安全、可靠、经济运行。然而一个变电站运行情况的优劣,在很大程度上是取决于其二次设备的工作性能。现有的变电站有三种形式:一种是常规变电站;一种是部分实现微机管理、具有一定自动化水平的变电站:再有另一种就是全面微机化的综合自动化变电站。对于常规变电站其致命弱点即不具有自诊断能力、故障记录分析、能力和资源共享能力,对二次系统本身的故障无法检测,也不能全面记录和分析运行参数和故障信息。而全面微机化的综合自动化变电站,是以微机化的二次设备取代了传统使用的分立式设备。集继电保护、控制、监测及远动等功能为一体,实现了设备共享,信息资源共享,使变电站的设计简捷、布局紧凑,实现了变电站更加安全可靠的运行。同时系统二次接线简单,减少了二次设备占地面积,使变电站二次设备以崭新的面貌出现。 1.1变电站综合自动化概论 1.1.1变电站综合自动化基本概念 变电站综合自动化是将变电站的二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置等)经过功能的组合和优化设计,利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信号处理技术,实现对全变电站的主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、自动控制和微机保护,以及与调度通信等综合性的自动化功能。变电站综合自动化系统,即利用多台微型计算机和大规模集成电路组成的自动化系统,代替常规的测量和监视仪表,代替常规控制屏、中央信号系统和远动屏,用微机保护代替常规的继电保护屏,改变常规的继电保护装置不能与外界通信的缺陷。因此,变电站综合自动化是自动化技术、计算机技术和通信技术等高科技在变电站领域的综合应用。变电站综合自动化系统可以采集到比较齐全的数据和信息,利用计算机的高速计算能力和逻辑判断功能,可方便地监视和控制变电站内各种设备的运行和操作。变电站综合自动化系统具有功能综合化、结构微机化、操作监视屏幕化、运行管理智能化等特征。 变电站综合自动化系统的出现是电网运行管理中的一次变革。它为变电站实现小型化、智能化、扩大监控范围以及为变电站的安全、可靠、合理、经济运行提供了数据采集及监控支持,同时为实现高水平的无人值班变电站管理打下了基础。此外,变电站综合自动化也是电网调度自动化基础,只有通过厂站自动化装置和系统向调度自动化系统提供电网中各个变电站完整可靠的信息,调度控制中心才可能了解和掌握整个电力系统的实时运行状态和变电站设备工况,也才能对

变电站环境整治四措一案

变电站环境整治施工四措一案 批准: 审核: 编制单位:建筑工程有限公司 编制时间:2011年8月1日

目录 一、施工概况 (3) 二、施工现场组织措施 (3) 三、施工技术措施 (4) 四、安全控制措施 (15) 五、文明施工及环境保护管理措施 (28)

35千伏城东变电站环境整治施工四大措施一、施工概况 变电站环境整治于2011年8月开始施工,工期两个月,施工内容包括三大部分即:围墙部分、室外地面部分、开关室、电容室部分,此次施工由某建司负责施工,人员和材料已就位,为保证施工工作的安全顺利进行,特制定本施工组织方案。 二、施工现场组织措施 1.组织结构 总负责人: 技术负责人: 工作调度: 工作负责人: 2.任务分工 泥工班:围墙琉璃瓦安贴,消防池等面砖安贴。 漆工班:内墙、开关室涂料施工。 3.施工进度计划 根据计划安排,综合各工序(包括设备、材料、车辆因素),确定工作时间为: 2011年8月4日——2011年10月4日

如遇特殊情况,工期顺延。 三、施工技术措施 1.施工执行技术标准(以合同约定为准) (一))围墙部分: 1拆除原围墙大门砖柱。新做大门柱0.8M×0.8M×3M,柱间宽5M;柱面贴金砂黑花岗石,柱顶装两套ф350球形灯;柱间砼地面凿槽铺贴6M×0.8M金砂黑花岗石门槛线,门槛线上装不锈钢封闭式电动大门。 2.拆除原围墙顶盖砖体及内侧墙面抹灰层。新砌围墙盖檐宽0.82M,盖檐下做凹形装饰线条,上铺双落水琉璃瓦;围墙内侧墙面涂刷白色外墙涂料。 3.大门柱侧围墙上做3M×1.5M铝塑板VI标识。 二、室外地面部分 1.拆除原砼路沿石。换砌砂岩条形路沿石,所有路沿石涂刷黑黄相间油漆标识。 2.拆换部分砼电缆沟盖板。所有沟盖板面涂刷反光漆标识。 3.在站内砼道路面喷涂沥青油过渡层,上铺筑6CM厚沥青砼面层(运距按50KM内)。面层涂刷黄色油漆标识线。 4.换铺主变压器油池内原卵石为5~8CM标准卵石,变

35KV某变电站综合自动化改造工程施工组织设计

35kV金熊变电站综合自动化改造工程施工设计方案

说明 一、本施工方案一式六份,分别送潜江供电公司生技部、安监部、调度、输变电工区,另一份放在施工现场,一份本单位存档。 二、施工方案经过上级审批通过后,必须严格按计划执行,各类施工必须按计划时间开工及在计划工期内完成。 三、施工方案中的各类施工,如涉及到需要办理停电第一种工作票时必须按规定报票。 四、较大型的施工项目,如需有关部门人员到施工现场的,应事先告知。 五、在施工过程中如需申请中间验收的应及时通知相关部门人员组织中间验收,并妥善保管中间验收结论。 六、工程完工后申请竣工验收,经验收合格后,办理竣工报告及移交相关资料等。

编制/日期:审核/日期:会审/日期:

批准/日期: 1 概况:为了进一步保护证电网的安全运行,提高供电可靠性,根据上级的工作安排,我们对35kV金熊变电站进行综自改造。具体内容为: 1.1 新增屏位基础及屏底电缆沟施工,室外电缆沟改造。 1.2 后台安装调试。 1.3 更换35KV主变保护测控屏、公用柜屏、直流屏、交流屏。1.4 新增35KV线路保护测控屏、远动屏、不间断电源柜。 1.5 更换10KV所属馈线保护装置8套及CT 9组,更换10VPT。

1.6 更换室外端子箱为不锈钢端子箱,新增检修端子箱。 1.7 更换相应的二次电缆。 1.8 室外电缆沟改造。 1.9更换站变为S11-100/35型。 1.10执行反措:屏柜接地铜排环状连接接地、CT二次N级在端子箱接地、PT二次N级引至保护屏接地、等等。 为了安全、优质、按时地完成此项工程,特编制本方案。 2组织措施: 2.1 工作负责人:xxx。 负责该项工程施工的组织、协调,根据工程进度调整工作计划和组织验收施工质量,保证工程进度和工程质量。督促全体工作人员认真执行安全措施,确保安全生产。 2.2 现场负责人:别必举。 负责该项工程施工的组织、协调。工作负责人不在现场的时候,履行工作负责人职责。 2.3 现场安全负责人:王卫华。 职责:督促全体施工人员认真贯彻执行国家颁布的安全法规,及企业制定的安全规章制度;深入现场每道工序,掌握安全重点部位的情况,检查各种防护措施,纠正违章指挥,违章作业,并建立违章作业登记;参加项目经理组织的定期安全检查,查出的问题要督促在限期内整改完成;发现危险及危害职工生命安全的重大安全隐患,有权力制止作业,并组织施工人员撤离危险区域;负责检查现场所做的安全措施是否符合实际,并做好危险点的分析与控制。 2.4 一次工作负责人:田刚。

变电站综合自动化系统设计方案

变电站综合自动化系统设计方案 1.1.2 研究现状 变电站综合自动化系统是利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信息处理技术等实现对变电站二次设备(包括继电保护、控制、测量、信号、故障录波、自动装置及远动装置等)的功能进行重新组合、优化设计,对变电站全部设备的运行情况执行监视、测量、控制和协调的一种综合性的自动化系统。通过变电站综合自动化系统内各设备间相互交换信息,数据共享,完成变电站运行监视和控制任务。变电站综合自动化替代了变电站常规二次设备,简化了变电站二次接线。变电站综合自动化是提高变电站安全稳定运行水平、降低运行维护成本、提高经济效益、向用户提供高质量电能的一项重要技术措施。 如今变电站综合自动化已成为热门话题,研究单位和产品也越来越多,国内具有代表性的公司和产品有:北京四方公司的CSC 2000系列综合自动化系统,南京南瑞集团公司的BSJ2200计算机监控系统,南京南瑞继电保护电气有限公司的RCS一9000系列综合自动化系统,国电南自PS 6000系列综合自动化系统、武汉国测GCSIA变电站综合自动化系统、许继电气公司的CBZ一8000系列综合自动化系统。国外具有代表性的公司和产品有:瑞典ABB的MicroSCADA自动化系统等。现在的变电站自动化系统将站内间隔层设备(包括微机继电保护及自动装置、测控、直流系统等)以互联的方式与主机实现数据交换与处理,从而构成一种服务于电网安全与监测控制,全分散、全数字化和可操作的自动控制系统。 本系统站控层用的软件工具是瑞典ABB公司开发的用于变电站自动化系统的MicroSCADA和COM500,COM500作为前置机,它是整个系统数据采集的核心,MicroSCADA用于后台监控;间隔层测控装置用的主要是芬兰ABB公司生产的是REF54_系列和瑞典ABB公司生产的REC561等自动化产品,远动装置用的是浙江创维自动化工程有限公司自主研发CWCOM200。

施工四措一案

XXXXXXXX工程施工四措一案 XX施工单位 X年X月X日

审批页批准: 审核: 编制:

目录 一、工程概况及特点 二、组织措施 三、技术措施 四、安全措施 五、文明施工措施 六、施工方案

一、工程概况及特点简介 本工程为XXXXXXXXXXXXXXXX工程,安装进线开关柜2台,馈线开关柜10台,站用变开关柜2台,母线设备柜2台,分段隔离柜1台,分段断路器柜1台,封闭式母线槽7.56米,火灾报警系统1套,PT并列装臵1套,线路保护12套,备用设备及备用电源自动投入1套,一体化电源系统1套,变电站监控系统1套,敷设ZR-YJLV22-8.7/15-3*400高压电力电缆9898米,桥下敷设φ150镀锌钢管720米,顶φ150MPP管466米,φ160MPP管2170米,φ200MPP管4376米,仅计算管材为φ150CPVC管9673.4米,φ160CPVC管2028米,φ200CPVC管17044米,架设1200*150防火电缆异型桥架12米,300*150防火电缆异型桥架48米,安装模拟屏1面。 为保证安全,提高施工质量,确保按时完成任务。特制定本四措,望现场施工人员认真遵照执行。 二、组织措施 1、项目负责人:XXXX 领导、组织、协调、监督质量体系和安全体系在本工程的有效运行,建立健全组织管理机构,明确各级管理职责,对工程安全、质量、进度、成本负责。 2、工程负责人:XXXX 组织工程资料的编制审批,负责本工程安全、质量教育,对工程安全、质量、进度、成本负领导责任。 3、质量专责:XXXX 负责质量体系在本工程的具体执行,负责工程质量管理和技术指标的监督检查工作;负责本工程计量器具的管理工作。 4、安全专责:XXXX 负责工程安全和文明施工的监督、检查工作以及相关文件、资料的编制、整理,做好安全培训及安全管理工作。 5、技术专责:XXXX 负责工程技术资料的整理、发放及监督、指导职工按图施工及技术方案的实施,负责设计变更文件的执行,负责工程施工记录等资料的审核、整理、以及工程档案资料汇总整理、移交等工程。 6、材料专责:XXXX 负责对投入工程使用的机具的检查、维护、保养、标识并建立台帐。对投入工程使用的原材料、半成品、成品进行(开箱)查验并填写记录,收集合格证、实验报告、材质证明,分类整理好后按规定归档。 7、施工人员:XXXX 严格按规程、施工资料、图纸、作业指导书施工,保证质量、安全,搞好文明施工。 三、技术措施 (一)施工过程中遵循的技术标准和规范: 1、《线路施工及验收规范》 2、《电业安全工作规程》 3、《电气装臵安装工程施工及验收规范》及河南省用电单位《电气装臵安装验收规范》 (二)符合图纸设计要求及设备使用说明书。 (三)施工单位的工作负责人在每天的班前会上,分配作业班组工作任务时,必须做到安全技术交底清楚。使每一位参加施工的人员清楚和熟悉每天所作业的内容和技术。并把当天工作任务及危险点、注意事项、人员分工传达到每一个施工成员,晚上开班后总结一天的工作情况,并安排明天的工作任务,向作业人员宣读工作票,交代停电范围、工作任务、危险点和安全措施。 (四)工程中所用材料要三证齐全(合格证、资质证、入网证)。 (五)金具组装合应良好,安装前进行检查,应无裂纹、毛刺、飞边等现象,镀锌良好,无锌

变电站综合自动化改造施工四措

××变电站综合自动化改造施工四措 一、工程概况 ××变电站BTU和×××保护由于已到运行年限,元器件老化严重,已不满足系统安全稳定运行的要求,故按照××年技改计划项目要求,更换该RTU及保护。此次××局负责综自改造工作,为保证施工工作的安全顺利进行,特制定本施工组织方案。 二、组织措施 (一)施工现场组织机构 工作负责人:材料管理员: 技术负责人:班组负责人: 安全员: (二)任务分工 (1)××,工作负责人,负责工作现场的施工安全,施工进度、施工计划的安排,解决现场遇到的技术问题,负责做好现场工作人员的安全思想教育工作。 (2)××,技术负责人,负责工作现场的所有设备调试工作,解决施工现场遇到的技术问题,协助班长做好现场工作人员的安全思想教育工作。 (3)××,安全员,负责全部施工现场的安全工作协助班长做好现场的安全思想教育工作,负责工程的质量、规范及工作着装的监督工作。 (4)××,工作负责人,负责全部的后勤保障,包括图纸管理,材料管理,检验设备管理及衣食住行的管理工作。 (三)计划工作时间 根据X X局停电计划安排,综合各工序(包括设备、材料、车辆因素),确定工作时间为: ××年×月×日——××年×月×日 如遇特殊情况,工期顺延。 三、技术措施 (一)综自改造施工执行技术标准 1.国家电网安监[2005]83号《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分) 2.DL516—1993《电网调度自动化运行管理规程》 3.GB/T13729—1992《远动终端通用技术条件》 4.DL/T630—1997《交流采样远动终端技术条件》 5.DL410—1991《电工测量变送器运行管理规定》 6.JJG01—1994《电测量变送器检定规程》 7.(87)电生供字第254号《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》 8.《无人值班变电站调度自动化设备运行管理规定》 9.国电发[2000]589号《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 10.DL/T 5136--2001《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》 (二)主要施工机具(见表1) 表1 综自改造主要施工机具

范本1:变电站综自改造类“三措一案”

范本1:变电站综自改造类“三措一案” 南京***变电站综自系统改造工程 施工方案及施工组织、技术、安全措施 批准: 审核: 编制: ******安装有限公司 二○一五年三月

目录 一、工程概况 (3) 二、工作任务及内容 (3) 三、编制依据 (3) 四、施工方案 (4) (一)施工前工作要求 (4) (二)施工总计划 (4) (三)第N阶段:220kV大雨2561间隔改造 (5) 五、施工三措 (6) 1、组织措施 (6) 2、技术措施 (7) 3、安全措施 (9) 六、应急预案 (11) 附件1:现场施工通道平面图

一、工程概况 工程名称:…………………… 工程地点:…………………… 建设单位:…………………… 监理单位:…………………… 设计单位:…………………… 施工单位:…………………… 项目简介:本工程一次设备更换220kV旁路间隔电流互感器共3台,型号AGU-252,变比为2*800/5,六次级,为特变电工康佳(沈阳)互感器有限责任公司产品…………… 二、工作任务及内容 (注意:若工程内容相对简单,则可将本部分并入工程概况) 2.1公用系统: (1)保护室前排新增盘位28个,含两个备用房间改造为电缆半层(土建专业)…………………… 2.2主变系统: (1)新增1号、2号主变保护、测控及辅助柜8面,分别为:主变保护A柜2面;主变保护B柜2面……………… 三、编制依据 (注意:根据具体工程应用相关标准,勿简单罗列) GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 ………………………………

四、施工方案 (一)本工程施工技术及安全要求 4.1.1技术交底 1.需交底安全注意事项: (1)在现场发生或发现的危及施工安全、设备安全时,任何人有权及时制止并上报,对施工过程中造成的设备细小损伤任何人不得隐瞒不报或延时汇报……………… 2.结合以往施工中存在问题,特别强调几点: (1)所有设备拆除前须将其二次接线解开,拆线前须对电缆铭牌(规格、型号、起讫端等)进行核对与确认。 ……………………………………… 4.1.2专项技术措施 1.由于在运行中变电站进行查线工作,只允许打开各屏柜后门,不得接触装置本体,尽量避免触动屏后接线,不得拆接二次回路接线,不得大力拉扯二次回路接线……… 4.1.3通用技术措施 1.必须按设计图纸和厂家安装说明书进行施工,禁止擅自修改图纸,如有改动,必须征得有关部门同意,并且改动图纸做好记录…………………… 4.1.4配合要求 1.本工程工作绝大多数均在运行设备上工作,工作量及工作周期较长,与运行设备搭接前电缆均要排放到位,同时要求运行及检修单位全力配合并检查确认接线位置。 2.要求后台监控厂家于停电改造前1个星期进驻现场,进行后台信息改造及配合调试…………………

四措一案(模版)

国网重庆江北供电公司 工程施工 四措一案 工程名称:渝北110KV光电园变电站接10KV林创分支箱配电送出工程 施工单位:重庆两新实业发展有限公司 批准: 审核: 编制: 2016年6月6日

目录 一、编制说明 (4) 1编制依据 (4) 2任务来源 (5) 3现场勘查情况 (5) 4工作地点 (5) 二、工程概况及特点 (6) 1工程参建相关单位 (6) 2设备运行方式及现状 (6) 3施工范围及主要工程量 (6) 4施工期限 (7) 三、组织措施 (8) 1项目管理小组成员情况 (8) 2施工前准备情况 (8) 2.1施工投入 (8) 2.2ERP设备、材料备货状态 (9) 2.3现场施工条件 (10) 2.4施工人员配置 (10) 2.5停电计划报送情况 (11) 3中间工作 (11) 3.1新投、异动的准备情况 (11) 3.2收货情况 (11)

3.3施工步骤 (11) 4施工结束工作 (12) 四、技术措施 (13) 1土建工作 (14) 1.1执行规程、规范要求: (14) 1.2工艺要求 (15) 2设备安装工作 (15) 2.1执行规程、规范要求: (16) 2.2各类检修(安装)工艺要求 (16) 3调试工作 (17) 3.1执行规程、规范要求: (17) 3.2主要试验项目 (18) 3.3工艺要求 (19) 3.4调试应注意的问题 (20) 4其他技术要求补充 (21) 五、安全措施 (22) 4.1通用措施 (25) 六、可靠性控制措施 (28) 七、事故应急预案 (30)

一、编制说明 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,深入推进安全风险管理,确保渝北110KV光电园变电站接10KV林创分支箱配电送出工程的施工安全和工程质量。现根据该工程人员设备实际情况,结合施工现场条件和设计方案,特制定组织措施、技术措施、安全措施、可靠性控制措施及应急预案,以下简称“四措一案”。本“四措一案”适用于渝北110KV光电园变电站接10KV林创分支箱配电送出工程项目施工作业。 1编制依据 《电气装置安装工程施工及验收规范》 《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 《重庆电网二次系统安全隐患排查治理标准》 《渝北110KV光电园变电站接10KV林创分支箱配电送出工程工程施工设计图》 《渝北110KV光电园变电站接10KV林创分支箱配电送出工程工程施工设计审查意见》 等相关规定制定。本项工程施工作业中,除应执行上述有关规定外,还应符合国家其他有关标准规范及文件要求。

220kV变电站综自改造问题及对策研究

220kV变电站综自改造问题及对策研究 发表时间:2016-07-04T14:28:41.523Z 来源:《电力设备》2016年第7期作者:刘宝 [导读] 变电站综自改造工作始自上世纪90年代,发展至今已经有了比较成熟的经验。 刘宝 (宁夏回族自治区电力设计院 750002) 摘要:随着计算机、通信、监控技术的飞速发展,新建的110kV及以上变电站均实现综合自动化,原有的常规站也将实施综合自动化改造,本文主要研究220kv变电站综自改造问题和解决对策,分析了220kv变电站综自改造工作中存在的主要问题,并对其解决措施进行了分析。 关键词:变电站;综自改造;对策 变电站综自改造工作始自上世纪90年代,发展至今已经有了比较成熟的经验,变电站综合自动化系统随着计算机技术、调度通信技术以及继电保护技术的不断发展,在软硬件以及系统控制方面有取得了较大的进步,无人值守变电站成为可能,减少了电力系统变电站的人力劳动,为现代化智能电网远程集控变电站建设提供了技术支持。电力系统运行实际情况证明,变电站综合自动化技术的广泛应用显著提高了变电运行的可靠性,能够为集控中心提供变电站实时、全面、准确的运行状态信息,为电力调度提供更加详实的基础数据。 一、220kv变电站综自改造过程中出现的问题 现阶段,220kv变电站综自改造过程中存在的问题主要集中在五防、同期电压、数据通讯、停电时间协调等方面。 (一)五防系统问题 传统的变电站采用主机、电脑钥匙、机械编码锁、电气编码锁、模拟显示屏组成的传统微机五防系统,这种传统的变电站控制系统无法和现代化的智能化设备进行有效的数据通信,无法向监控系统发出明确的遥控指令实现防误触闭锁功能,在要求改造为综合自动化变电站控制系统之后,设置了遥控功能,因此防误触保护系统也需要进行适当的改造,形成一体化后台监控模式,将五防系统作为监控系统的一部分嵌入监控系统中,使用测控网络防误触闭锁功能,实现间隔连锁以及调度端遥控操作防误闭锁。 (二)综自系统同期电压 传统变电站同期合闸使用控制屏同期表判定是否同期,比较母线电压互感器试验电压和线路电压压差、频差、角差,综合自动化改造之后,将不能使用这种判断方法,需要将同期功能分解在各条线路的测控装置上,比较A相母线以及线路电压的比较确定是否同期。 (三)智能保护装置和监控中心的通信 变电站的保护装置可能有多种型号,由多个厂家生产,通信接口形式不一,传统变电站上的很多保护设备都不能接入新的监控系统,无法提供和新建综自系统相匹配的IEC61850规约接口,因此在变电站综自改造过程中,需要及时更换原有设备的通信插件,或者增设通信管理机,提供标准规约接口接入集控系统。 (四)停电时间协调 停电难是所有变电站综自改造都面临的问题,为了进一步优化停电计划,负荷高峰季节,优先选择一些非单供电线路如TV、电容器开展停电改造,将单供电线路如10kv线路的停电改造工作安排在负荷较小的季节开展。与此同时,在设备停电之前,需要做好必要的准备工作,尽量缩短停电时间,可以在停电之前预先安装好辅助设备,敷设好二次线缆,并提前打印出电缆号牌和标签,做好停电安装的准备,停电之后立即开始改造接线,确保每天线缆都能够在1天内完成设备安装和调试工作,尽快恢复供电,减少对用户的影响。 二、220kv变电站综自改造问题解决策略 (一)整体思路 为了避免综自改造对系统的稳定性造成影响,在增加综自系统的同时保留原有管理机,选择其中一台管理机作为从站接入新综自系统的数据通信处理单元,维持后台系统、保护系统、运行监测系统现状,逐步接入新系统,并将原有系统有序退出。新增综自系统使用主控层和间隔层的双以太网结构,增强系统的传输能力,同时采用双机双主配置的CSM320E远动管理机,获得适应性更强的功能接口,程序版本升级安全稳定,通过改造形成主站原有管理机和综自系统之间有效的数据通信,合并信息,并将处理后的信息根据不同规约发送给不同级别调度。 (二)管理机 1、连接方式 选择以太网RS232、RS485/422接口连接,选择RS485时因为需要增加CSM320E侧的转换头,会导致运行维护共工作量增加,所以不建议选择这种接口。以太网连接方式应该升级DF1710A管理机,避免后续升级对系统运行造成影响。 2、管理机选型 变电站原有的管理机一般都能够和CSM320E建立稳定的通信,但是为了进一步提高连接稳定性,降低连接难度,需要从原有管理机中选择一套合适的进行配置。 图1 管理机逻辑接线 (1)双机配置 管理机应该采用双机热备的工作形式,两组机器互为备用,保证过渡期综自系统运行稳定,不能够实现双机热备的管理机不能留用。 (2)管理机组态配置 分析远动管理机以及运行控制器组态配置,如果远动管理机作为CSM320E的连接枢纽,应该在管理机上加装连接链路,重建全信息组态,造成了很多重复劳动,工作量很大,而且因为信息点中没有中文标识,可能会在编辑数据库时出现错误。而管理机如果使用以太网汇集原有综自系统信息,就能够获得比较完整的信息量,使用终端维护软件直接查看管理机组态信息即可,能够获得基本完整的信息数据库,其他串口可以采用数据库复制的方式获得转发表,适当调整接入协议,接入难度得到了显著降低。

变电站综合自动化系统的组成和主要功能

变电站综合自动化系统的组成和主要功能; 系统概述; 本次设计采用YH-B2000变电站综合自动化系统,其系统是面向110KV及以下电压等级变电站的成套自动化设备其是陕西银河网电科技有限公司开发研制的新型设备,该系统是在总结我国微机变电站运行经验基础上,根据国内外新的发展趋势,以提高电网的安全经济运行为宗旨,以方便现场安装调试、无人值守为目的,向智能化迈进的全新概念综合自动化系统。 其设备从变电站整体出发,统一考虑保护、监测、控制、远动、直流和五防等功能,避免了功能装置重复备置等弊病,及减少投资,又有利于变电站运行管理和维护。 YH-B2000变电站综合自动化系统组成结构如下图;

该系统在我国首次集微机保护和远动为一体,并率先把这种装置直接安装于高压开关柜上,系统总体结构设计是以单元分散型嵌入式为指导思想,系统装置中每个单元的结构、外观和尺寸是完全一致的。其可把各个单元分散安装在一次设备上,或集中组屏按装。相比两者具有明显的优点;可以大大减少连接开关柜控制屏及控制室的各种电缆,减少控制室面积,从而节省了变电站综合造价,简化了施工,方便了维护,并且提高了变电站的可控性,可扩展性和灵活性有了很大提高。消除了因设备之间错综复杂的二次电缆引线接错造成的问题,提高可靠性 YH-B2000变电站综合自动化系统是面向对象设计的。系统中每一种单元都面向变电站内的各种一次设备。如线路单元,就是面向开关柜设计的,它包含了对该开关柜的控制、测量、事故记录和线路的各种保护等;电容器单元也像线路单元一样,它是面向电容器组的;变压器是变电站的核心设计,YH-B2000型变电站综合自动化系统对变压器设计了三种面向它的完全独立的功能单元。第一是主保护单元,它主要完成变压器差动保护等。第二是后备保护,它主要完成变压器的过流保护等。第三是变压器的测控单元,主要完成主变的有载调压控制和电气量的测量。备自投单元是完成变电站两路电源的自动投切功能的。直流子系统也被YH-B2000型变电站综合自动化系统纳入了整体成套范围,作为系统的一个单元整体规划设计。 YH-B2000型变电站综合自动化系统无论是以何种方式安装,所有单元均通过一梗三芯通讯电缆同后台总控单元实现实时数据交换。

变电站四措一案

xxxxxxx变电站扩建工程 四措一案 (组织、技术、安全、环境、措施施工方案) 编制: 审核: 批准: 2015年新增农村电网改造升级工程 EPC总承包四标段xx 项目部 二〇一六年12月

目录 一、编制目的 二、工程概况 三、施工现场组织措施 四、施工现场技术措施 五、施工现场安全措施 六、施工现场文明生产与环境保护措施 七、施工方案 八、主要危险点分析及预防措施

一、编制目的 为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,在xx 县xx 35kV 变电站扩建工程施工中,确保施工活动中的人身和设备安全,避免发生电网事故,依据国家有关法律、法规,结合现场特点,制定施工现场作业的“四大措施”及施工方案,从而确保项目工程安全、优质、高效的顺利完成。 二、工程概况 1、工程概况:根据设计本期在xx 35kV变电站原预留场地内扩建1回35kV进线35kV间隔、改建1回35kV进线35kV间隔。35kV配电装置采用户外常规布置,安装隔离开关(含基础及构支架)2组,断路器(含基础)2个,电流互感器(含基础及构支架)2组,避雷器(含基础及构支架)2组,线路PT(含基础及构支架)2只(进线构架在一期工程中已设计并建设);配电装置布置型式与一期一致。拆除旧马白T佛线29#塔,立35#新塔,改马白T佛线至xx 站新建间隔门型架,导线采用95碳纤维导线,长度为30米。 2、本次工作内容: 本次投运扩建35kV进线间隔,将站用变进线改至母线上,将马白T佛线改至xx 站新建间隔门型架。 三、施工现场组织措施 (一)成立施工组织机构。 项目负责人:xx 电话:xxxxx (负责本工程的全部领导工作,为本工程的第一安全责任人); 项目总工: xxxxxx(负责技术、质量工作); 安全员:xxxxx(做好现场安全管理与监督工作) 技术员:xxxxx(全面落实本工程的技术管理工作);

综自改造方案

施工方案 shi gong fang an 220KVXX变电站 XX线综自改造施工方案 供电公司 2012年10月11日

施工方案 shi gong fang an 批准: 审定: 审核: 编制:

目录 一、改造方案概述 (4) 二、施工任务 (4) 三、施工计划日期 (4) 四、施工组织措施 (4) 五、施工方案 (5) 六、二次工作注意事项 (10) 七、施工安全措施 (10) 八、危险点分析与控制措施 (11) 九、施工技术措施 (14) 十、 XX变控制室平面布臵图 (15)

一、概述 220KVXX线为220KVXX变电站于220KVXX变电站的联络线路,XX2测控屏为80年代产品,由于运行时间较长,功能单一;不能满足综合自动化要求,现决定对其更换,为确保更换工程安全顺利进行,特制定本方案。 本次改造的目的是:提高设备自动化控制水平,对老设备进行更新、维护。 二、施工任务 1、更换XX2测控屏一面 2、敷设XX2开关端子箱至控制室、XX2开关端子箱至XX2间隔刀闸遥控遥信 3、XX2开关保护传动 三、施工计划日期 2012年10月16日至2012年10月19日 四、组织施工措施 组织机构 1、领导小组: 领导小组组长: 领导小组成员: 2、施工小组: 现场技术总负责: 安全员: 资料管理员: 安装组成员:

第 5 页 共 14 页 5 五、施工方案 第一阶段:准备工作 1. 控制室至端子箱电缆敷设完毕 2. 测控屏到位 3. 所用改造材料到位 第二阶段:安装阶段第一天

第 6 页 共 14 页 6

35KV变电站大修四措一案

35KV**变电站大修四措一案 批准: 审核: 编制: 编制单位: 编制时间:年月日

一、工程概况 35kV**变电站定于 2011年 8月 6日进行大修及预试定检工作,黔江供电公司检修调试所负责35kV**变电站大修工作,为保证施工工作的安全顺利进行,特制定本施工组织方案。 二、施工现场组织机构 总负责人: 技术负责人: 试验负责人: 检修负责人: 材料管理员: 班组负责人: 三、任务分工 检修班:负责断路器安装。 高压班:负责断路器安装后的试验。 汽车班:负责断路器及相关大型工器具的运输。 四、施工进度计划 根据黔江供电公司调度停电计划安排,综合各工序(包括天气、设备、材料、车辆因素),确定工作时间为: 2011年8月6日——2011年9月30日

如遇特殊情况,工期顺延。 五、施工技术方案 1. 断路器大修施工执行技术标准 (1)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ 147--1990 (2)《电力设备预防性实验规程》 DL/T 576--1996 (3)《SN10-10I型断路器安装使用说明书》 (4)《SN10-35I型断路器安装使用说明书》 (5)《电力建设安全工作规程》 DL 5009.3--1997 (6)《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL 408--1991 (7)《交流高压断路器》 GB1984--1989 (8)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—91 (9)《高压少油断路器安装使用说明书》 (10)《高压少油断路器检修工艺导则》 2. 主要施工机具 表1 断路器安装主要施工机具及耗材

变电所综合自动化控制改造方案

郑宏刘砦(新密)煤业有限公司 变电所综合自动化控制改造方案 一、变电所综合自动化实施原因 煤矿井上、井下生产过程复杂,环境恶劣,自然灾害多,严重影响生产和人身安全。煤矿井上、井下重要岗位监控系统的实施,对安全生产、调度指挥、科学决策提供了直观、可靠的手段。 为提高劳动生产率,确保各生产岗位及各变电所高效、可靠运转,提高矿井的生产能力和现代化管理水平,特设计变电所综合自动化系统。现有变电所缺点:①安全性、可靠性不高。传统的变电所大多采用常规的设备,尤其是二次设备中的继电保护和自动装置、远控装置等。②电能质量可控性不高。各工矿企业对保证供电质量的要求越来越高。衡量电能质量的主要指标是频率和电压,目前还应考虑谐波问题。③实时计算和控制性不高。供电系统要做到优质、安全、经济运行,必须及时掌握系统的运行工况,才能采取一系列的自动控制和调节手段。现有的变电所不能满足向调度中心及时提供运行参数的要求;一次系统的实际运行工况,由于远控功能不全,一些遥测、遥信无法实时送到调度中心;而且参数采集不齐,不准确,因此没法进行实时控制,不利于供电系统的安全、经济运行。④维护工作量大。常规的继电保护装置和自动装置多为电磁型或晶体管型,接线复杂且其工作点易受环境温度的影响,因此其整定值必须定期停电检验,每年校验保护定值的工作量相当大。 二、实现变电所综合自动化的目的 根据我矿企业生产供电的特点和管理模式精心设计,是以计算机数字通讯技

术为基础的远程分布式监测、监控系统。实现矿高低压供电系统的远程监测、监控,实现地面监控中心对井下高低压供电设备的遥测、遥调和遥控,并可生成相关的供电生产记录和管理统计报表。可使井下高低压供电管理实现无人值守,提高矿井供电智能化调度和信息化管理。提高我矿生产自动化工作的科学性和可靠性。 1、生产信息化:通过对监测数据进行转化、整理、挖掘,管理系统对供电情况进行综合性动态分析和数据管理。 2、使操作人员从繁杂的手工劳动中解脱出来,以便从事其他有价值的工作。 3、实现对供电开关的集中管理,对网络上的各供电开关进行监控和处理,为正常供电提供保障。 4、能够有效地实现生产、安全管理和综合查询等功能,使其成为一个综合性系统工程。 三、矿变电所综合自动化改造原则 采用的技术和设备必须安全可靠、先进实用、系统开放、易于升级,易于扩展; 具体遵循以下原则: 1、充分考虑我矿的各种具体要求和实际情况:整个监控系统针对地面监控中心、地面控制中心、井下控制分站做出完善的设计规划。 2、采用先进的监控系统,能够堵塞安全漏洞及消除因工作人员的失误而引 起的纠纷,为突发事件提供依据; 3、解决就地控制存在的事故隐患,减少各设备之间相互脱节、无法充分发 挥效率的缺点,实现就地无人操作,仅设巡检人员。 4、具有高度的可靠性和工作的连续性,最大限度地减少维护工作量;

相关文档