文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气设计计算书模板

电气设计计算书模板

电气设计计算书模板
电气设计计算书模板

目录

摘要 (3)

Abstract (4)

第1章绪论 (5)

1.1设计题目及工程概况: (5)

1.1.1设计题目 (5)

1.1.2工程概况 (5)

1.1设计目的及要求 (5)

1.2.1设计目的 (5)

1.2.2 设计要求 (6)

1.3设计原则及内容 (6)

1.3.1设计原则 (6)

1.3.2 设计内容 (6)

1.4 设计任务及设计依据 (6)

1.4.1设计任务 (6)

1.4.2 设计依据 (7)

第2章方案论证 (8)

2.1防雷系统设计方案 (8)

2.2 综合布线系统设计方案 (8)

2.3 照明系统设计方案 (8)

第3章:防雷系统设计 (10)

3.1防雷等级的划分 (10)

3.2 建筑物年预计雷击次数计算 (11)

3.3防雷装置 (12)

3.3.1 接闪器 (12)

3.3.2 避雷引下线 (13)

3.3.3 接地装置 (13)

3.4 防雷措施 (14)

3.4.1防直击雷 (14)

3.4.2 防雷电波侵入 (15)

3.5 接地及等电位 (16)

第4章综合布线系统设计 (17)

4.1综合布线系统概述 (17)

4.2设计内容及设计原则 (17)

4.2.1设计内容 (17)

4.2.2设计原则 (17)

4.3用户需求分析 (18)

4.4 综合布线系统的组成 (18)

4.4.1. 工作区子系统(Worklocation) (18)

4.4.2. 水平子系统(Horizontal) (19)

4.4.3. 管理子系统(Administration) (20)

4.4.4. 垂直干线子系统(Backbone) (21)

4.4.5. 设备间子系统(Equipment) (22)

4.4.6. 建筑群子系统(Campus) (22)

第5章照明系统设计 (23)

5.1 照明系统设计内容 (23)

5.2. 配电系统 (23)

5.2.1负荷等级分类 (23)

5.2.2 供电要求 (24)

5.2.3 负荷计算 (25)

5.2.4 导线选择原则 (27)

5.2.5配电方式 (27)

5.3照明系统 (28)

5.3.1照明光源选择 (28)

5.3.2照明灯具选择 (28)

5.3.3照度和照明方式选择 (29)

5.3.4幼儿园照明一般设计原则 (29)

5.3.5 照明设计的主要内容 (30)

5.3.6灯具数量计算 (30)

5.3.7照明平面布置 (31)

5.4插座系统 (31)

5.4.1一般规定(规范) (31)

5.4.2 插座的安装 (31)

5.4.3插座布置 (32)

5.4.4插座的选型及保护措施 (32)

总结 (33)

致谢 (34)

参考文献 (35)

摘要

本次设计的题目是长春市政府第一幼儿园智能化设计。通过具体的实例工程,初步掌握建筑强、弱电系统设计的基本方法,更好的将理论和实践相结合同时也可以更加详细地学习建筑规范,提高自己独立完成工程设计的实际操作和研究能力,为未来的工作奠定基础。

全文介绍了本设计的防雷、综合布线、照明的设计过程。本工程主要以国家现行规范手册以及业主提供的设计任务书和要求为依据。

全文共分为五部分:第一部分为绪论,简单地介绍了工程概况:本工程为长春市政府第一幼儿园,建筑面积约为10000平方米左右。第二部分是方案论证,包括防雷系统、综合布线系统、照明系统;第三部分是对防雷系统进行设计,根据规范等资料确定防雷等级,布置防雷网格;第四部分是综合布线系统的设计,根据不同房间的不同需求布置信息点;第五部分是照明系统的详细设计,主要进行照明器的选择、照度计算、负荷计算、设备选择及敷设方式。

关键词防雷;综合布线;照明

Abstract

The project topic is Changchun first kindergarten intelligent design. Through specific examples of projects, a preliminary master building strong and weak basic method of system design, better integration of theory and practice. Can also learn more detailed building codes and improve their own independent practice to complete engineering design and research capabilities for the future, the ability to work.

This text introduces the design of lightning, integrated wiring, lighting design process. The project mainly to the current national standard manual and the owner of the design plan descriptions and provides basis for requirements.

Text is divided into five parts: the first part for the introduction, simply introduces the general situation of the project: the project for the first kindergarten, changchun, building area of about 10,000 square meters. The second part is the project argumetntation, including lightning protection system, integrated wiring system, and lighting systems, The third part is for lightning protection system design, according to standard data, decorate lightning protection grid lightning level, The fourth part is integrated wiring system design, according to the different needs of different room decorate information points, The fifth part is the detailed design, lighting system to implement the main selection, intensity of illumination computation, load calculation, equipment selection and installation.

. Keywords lighting ;sockets ;integrated wiring

第1章绪论

1.1设计题目及工程概况:

1.1.1设计题目

长春市政府第一幼儿园智能化设计

1.1.2工程概况

本工程为长春市政府机关第一幼儿园,分四个功能区,二层建筑面积10000平方米左右。

1.1设计目的及要求

1.2.1设计目的

1.通过本次毕业设计,巩固所学理论知识,掌握设计步骤和基本方法,培养设计、计算以及绘图的能力,其中包括熟练使用AutoCAD、天正电气等计算机辅助设计制图软件的应用能力。

2.培养调查研究、收集资料及阅读中外文献资料的能力。

3.学会使用设计规范、规程、设计手册、产品样本等相关资料进行正确合理设计。

4.掌握编写设计计算书的基本方法和步骤,同时培养团队协作能力和严谨求实的工作作风,为今后从事建筑电气专业工作奠定一个良好的基础。

1.2.2 设计要求

1、提交开题审查表1份,要求字数不少于800字;

2、提交计算书一本,要求字数1万字以上,按《电气与电子信息工程学院计算书撰写规范》撰写装订;

3、每周按时填写毕业设计手册(周志),并由指导教师批阅、签字;

4、图纸:防雷系统1张,照明系统3-6张,综合布线系统3-5张。

1.3设计原则及内容

1.3.1设计原则

在保证幼儿园儿童及老师人身安全、系统可靠的同时,要求经济、合理、先进,提高系统的实用性。

1.3.2 设计内容

图纸绘制应达到施工要求,满足施工技术条件。必要时绘制剖面图及大样图。设计内容要求依据相关规范进行。

1. 防雷系统:确定建筑物防雷等级;绘制屋面防雷平面图;了解避雷网、引下线等施工。

2. 照明系统:照度的计算,灯具的布置与选择。

3.综合布线系统:建筑群子系统、水平子系统、干线子系统、工作区设计等内容。

1.4 设计任务及设计依据

1.4.1设计任务

1、防雷系统

2、综合布线系统

3、照明系统

1.4.2 设计依据

1、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2000;

2、《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-2008;

3、《工业与民用配电设计手册(第三版)》中国电力出版社-2005;

4、《智能建筑弱电工程设计与实施》中国电力出版社-2006;

5、《建筑电气设计图集》中国建筑工业出版社-2002 ;

6.《建筑电气设计手册》韩风主编中国建筑工业出版社-1997;

7.《建筑电气设计图集》刘宝林主编. 中国建筑工业出版社- 2002;

8.《智能小区及智能大厦的系统设计》中国建筑工业出版社-1999;

9.《实用建筑弱电工程设计资料集》中国建筑工业出版社-2001;

10.《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94;

11.其他相关现行规范、规程、图集和有关厂家样本等。

添加内容

第2章方案论证

2.1防雷系统设计方案

1. 本工程属于第三类防雷建筑物。

2.按《建筑物防雷设计规范》中一般规定,二类防雷建筑物除有爆炸危险的场所除外及三类防雷建筑物,应有防直击雷和防雷电波侵入的措施。本工程为三类防雷,接地利用独立桩基础接地电阻R<1Ω,不满足要求时需增加人工接地极。

3.所有建筑物、电气设备、线路、网络等不带电金属部分,金属护套,避雷器,以及一切水、气管道等均应与防雷接地装置作金属性连接。

4.防雷接地装置包括避雷针、带、线、网接地引下线、接地引入线、接地汇集线、接地体等。

2.2 综合布线系统设计方案

1.依据工程的综合布线使用设备的数量、类型、位置等等。具体设计各个子系统的方案,注意各个系统对线缆敷设的长度的要求。

2.电话、宽带电缆引入建筑时,应在室外进线处设置手孔或人孔,由手孔或人孔预埋钢管引入建筑内。

3.以10m2为一个工作区,每个工作区布置2个信息插座。

4.电话和网络系统管线均采用穿管暗敷。

2.3 照明系统设计方案

1.设计范围包括一般照明、插座电气设计。

2.该工程负荷等级为三级,为保证供电可靠性由总配电总箱至每区域第一配电总箱宜采用放射式系统配电,由区域第一电配电箱至区域第二配电箱宜采用树干式系统配电。

3. 该工程为幼儿园,照明布置应考虑光源要均匀合理,满足儿童的需要而且不对儿童形成不安全因素。局部有特殊要求的地方应采用局部照明。

4.主要场所照度要求如下:

寝室 75lx 餐厅 150lx

活动室 150lx 办公室 300lx

教室 300lx 卫生间 100lx

衣帽间 200lx 休息室 200lx

诊察室 300lx 游戏大厅 200lx

大厅走廊 50lx

5.每个回路插座不宜超过9个,且插座回路应该加30mA漏电保护。

6.插座均安装安全插座,卫生间和厨房等有可能接触到水的地方选用防水插座。

添加内容

第3章:防雷系统设计

3.1防雷等级的划分

从防雷要求出发,根据建筑物的重要性、使用性质、遭受雷击所造成的后果严重性,将建筑物的防雷等级分为三类,在建筑物防雷设计中,需要针对不同防雷类别的建筑物采用不同的雷电参数并按照不同的接闪器布置要求进行设计,以合理地选择建筑物的防雷保护措施。

一类防雷建筑物:

1.凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、人工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。

2.具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大坡坏和人身伤亡者。

二类防雷建筑物:

1.国家级重点文物保护的建筑物。国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物。

2.国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物。

3.制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。具有1区爆危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物。

4.工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。

5.预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。

三类防雷建筑物:

1.省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。

2.预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省

级办公建筑物及其重要或人员密集的公共建筑物。

3.预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公

楼等一般性民用建筑物。预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑

物。

4.根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地

质及周围\环境等因素,确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境。

5.在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立

的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟

囱、水塔等孤立的高耸建筑物

3.2 建筑物年预计雷击次数计算

本建筑位于长春市,长春市平均雷暴日为36.6d/a ,雷击大地年平均密度

1.9974次/(km2·a)。

1.本建筑物年预计雷击次数应按下式确定

Ae N=kN

g

式中: N----建筑物预计雷击次数,次/a;

k----校正系数,在一般情况下取1,在下列情况下取相应值:位于旷野孤立的建筑物取2;金属屋面的砖木结构建筑物取1.7;位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水漏处、土山顶部、山谷风口处的

建筑物,及特别潮湿的建筑物取1.5;

N

----建筑物所处地区雷击大地的年平均密度,次/(km2×a);

g

----与建筑物截收相同雷击次数的等效面积,km2;

A

e

2.雷击大地的年平均密度应按下式确定

1.3

Ng=0.024T

d

式中 T

----年平均雷暴日,根据当地气象台、站资料确定,单位d/a;

d

1.建筑物等效面积A

应为其实际面积向外扩大后的面积。建筑物高度小于

e

(200)

H H -(200)H H -100米时,其每边的扩大宽度的等效面积应按下式计算确定。

D= Ae=[LW+2(L+W) +H (200-H )]×10-6

式中 D----建筑物每边的扩大宽度,单位m ;

L 、W 、H----分别为建筑物的长宽高,单位m ;

本工程属于三类建筑

3.3防雷装置

3.3.1 接闪器

1、闪器应有下列的一种或多种组成:

1)独立避雷针

2)架空避雷线或架空避雷网

3)直接装设在建筑物上的避雷针,避雷带和避雷网

接闪器的布置 建筑物防雷类别

滚球半径 r h (m) 避雷网格尺寸(m) 第一类防雷建筑物

30 ≤5×5或6×4 第二类防雷建筑物

45 ≤10×10或12×8 第三类防雷建筑物 60 ≤20×20或24×16

2、根据<<建筑物防雷设计规范>>GB50057—94,确定建筑物防雷类别,并根据滚球法确定相应的防雷措施。

3、避雷带水平敷设时,支架间距不大于1m,转弯处不大于0.5m.预制混凝土支座间距不大于2m,支架高度不小于0.1m 。

4、宜利用建筑物的金属屋面作为接闪器,但应符合规范要求。

5、高出屋面避雷带,避雷网的非金属突出物体,如烟囱,透气管,天窗等不在保护范围内时,应在其上部增加避雷带,避雷网或避雷针保护。

6、避雷带宜安装在屋顶的外沿和建筑物的突出部位。

7、建筑物应根据<<建筑物防雷设计规范>> GB50057—94要求,设置防侧击雷保护措施。

3.3.2 避雷引下线

1、避雷引下线应优先利用建筑钢筋混凝土柱或剪力墙中的主钢筋,还宜利用建筑物的钢柱,金属烟囱等作为引下线。

2、当防雷系统采取等电位连接措施时,应将引入建筑内金属设备管道及金属建筑构件等连接成等电位体。

3、引下线的数量及间距应按规范要求设置。

4、引下线与接地装置的交接处,宜在地面0.3~1.8m处做接地连接板.以下部分不应小于Φ12mm镀锌圆钢或25mm×4mm的镀锌扁钢,并做防腐处理。明设接地引下线及室内接地干线的支持件间距应均匀,水平直线部分宜为0.5~1.5m,垂直线部分宜为1.5~3m,弯曲部分为0.3~0.5m。

5、暗装引下线和利用结构柱的主筋作为引下线时,应在图纸标明用作引下线的柱位。

6、明装防雷引下线上的保护管应采用硬质绝缘管,也可用镀锌角铁扣在墙面上,不宜将引下线穿入钢管内。

3.3.3 接地装置

1、接地装置应优先利用建筑物钢筋混凝土内的钢筋,有钢筋混凝土地梁时,宜将地梁内的钢筋连成环形接地装置;没有钢筋混凝土地梁时,可在建筑物周边无钢筋的闭合条形混凝土基础内,用40×4扁钢直接敷设在槽坑外沿,形成环形接地。

2、当结构基础有被塑料,橡胶等绝缘材料包裹的防水层时,应在高处地下水位0.5m处,将引下线引出防水层,与建筑物周圈接地体连接。

3、当采用的环形接地装置不能与刨槽同时施工时,为避免影响基础安全,必须根据结构专业的要求,接地装置要与基础保持一定的距离。

4、当采用共用接地装置时,其接地电阻应按各系统中最小值设置.在结构完成后,必须通过测试点测试接地电阻,若达不到要求,应加人工接地体

6、水平接地体局部埋深不应小于1m。水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m。人工接地装置一般长度不应小

于2.5m,其间距及水平接地体间的距离宜为5m,当受地方限制时可适当减少。

7、直埋土壤中的接地装置,其连接应采用焊接,并在焊接处做防腐处理。

3.4 防雷措施

预防雷电的方法有“抗”和“泄”两种,现阶段主要采用的方法是“泄”。防雷系统就是由三部分组成的泄电回路,即由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。其作用是把雷电流泄人大地,避免直接雷击造成机械破坏、电磁力破坏或热效应破坏。对于不同防雷等级的建筑物,在进行防雷设计时,对防雷系统的三部分要求是不同的。

依据《中华人民共和国国家标准建筑物防雷设计规范》GB 50057-1994

防雷内容一般可分为:防直击雷,防感应雷及防雷电波侵入三个内容。就防直击雷而言,一般是在屋面易受雷击部位安装接闪器,然后通过引下线与接地电阻很小的接地装置可靠连接。目前一般利用屋面板钢筋作为避雷网,柱主钢筋作为引下线,基础钢筋作为接地装置,这是较为实用经济的作法。为了防止感应雷和雷电波侵入的危害,可在电缆进出户处将绝缘子的铁脚支架可靠接地,同时安装避雷器或其它型式的过电压保护器。

3.4.1防直击雷

1.采用装设在建筑物上的避雷带(网)为接闪器。避雷带沿屋角、屋脊、屋檐和女儿墙等易受雷击的部位敷设;在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×16m的网格。突出屋面的物体,在其四周做避雷带,并和屋面防雷装置相连。

2.引下线不应小于两根,在建筑物的四周均匀或对称布置,当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度接引下线,但引下线的平均间距不应大于25m。建筑物外廓易受雷击的几个角上的柱子钢筋宜被利用。

3.每跟引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,其接地装置宜与电气设备等接地装置共用,也可与埋地金属管道相连;当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m。在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。

4.利用混凝土柱或板墙内钢筋作为防雷自然引下线时,其上部(屋顶上)应

与接闪器焊接,下部在室外地坪下0.8-1m处焊出1根φ12或40mm×4mm的镀锌导体,作为连接板以供测量、接人工接地体和作等电位联结用,此导体伸向室外距外墙皮的距离宜不小于1m。当圆钢为φ16及以上时,应利用两根圆钢(绑扎或焊接)作为一组引下线;当圆钢为φ10及以下时,应利用4根圆钢(绑扎或焊接)作为一组引下线。

3.4.2 防雷电波侵入

1.对电缆进出线,应在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连;当电缆转换为架空线时,应在转换处装设避雷器,避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻R

不宜大于30Ω。联合

sh

电阻R≤1Ω。

2.进出建筑物的架空金属管道,在进出处应就近接到防雷或电气设备的接地装置上或单独直接接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。

此设计建筑为三类防雷建筑。第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m 或24m×l6m 的网格。平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m 时,可仅沿网边敷设一圈避雷带。架空避雷线和避雷网宜采用截面不小于35 mm2 的镀锌钢绞线。

此建筑为长春市政府机关第一幼儿园,一区楼顶是圆形和两个长方形,所以此建区可以选择24m×l6m的网格,根据楼顶的突出部分和实际情况将整个楼顶被成25个网格。二区楼顶是44.4m×28.8m。所以此区可以选择24m×16m的网格,整个楼顶被分成9个网格。选用4×25mm热镀锌扁钢。预埋避雷支架,支架间隔1m,转角处0.3m,深埋0.1m伸出0.15m。

此建筑屋屋顶所选每个网格的周长为80 m,选择的引下线为圆钢直径(直径φ10),以建筑柱子钢筋作为引下线,引下线间距小于25m。沿建筑物周围对称布置。此设计一区设10跟下线二区设10跟下线。共设20跟下线。

3.5 接地及等电位

将电力系统或电气装置的某一部分经接地线直接良好电气联结到接地体,称为接地。接地电阻是接地体的流散电阻与接地线和接地体本身的电阻之和。一般接地线的电阻很小,可以略去不计,因此可以认为接地体的流散电阻就是接地电

阻。冲击接地电阻R

Sh 小于30欧,工频接地电阻R

E

小于1欧。通常所称的接地电

阻,都是指工频接地电阻。

当采用共用接地装置时,其接地电阻应按各系统中最小值要求设置。在结构完成后,必须通过测试点测试接地电阻,若达不到设计要求,应增设人工接地体。等电位保护及其做法参考国家建筑标准设计图集03D501—3《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》和02D501—2《等电位联结安装》。

添加内容

第4章综合布线系统设计

4.1综合布线系统概述

本设计方案按照中华人民共和国国家标准《综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2007)和《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312-2007),并根据建筑物综合布线系统的招标要求及楼层的分布情况,围绕应用需求,从综合布线的重要性、长远性、可扩展性以及所采用的综合布线系统产品特点而设计。对于现代化的大楼来说,就如体内的神经,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,经过统一的规划设计,综合在一套标准的布线系统中,将现代建筑的三大子系统有机地连接起来,为现代建筑的系统集成提供了物理介质。

4.2设计内容及设计原则

4.2.1设计内容

在长春市政府第一幼儿园设计中,综合布线系统主要包括电话(语音)和宽带(数据)两部分。

4.2.2设计原则

本次设计遵循以下原则:

1、充分满足用户功能上的需求。

2、结构和性能上都留足余量和升级空间。

3、遵循业界先进标准。

4、本着结构合理,高效低成本的原则

5、用户使用上和管理上的灵活性。

4.3用户需求分析

1.综合布线系统的结构、性能要符合国内、国际标准和规范,满足各个系统目前和未来发展的需要。

2.综合布线系统应以电脑系统等为服务对象,同时尽可能为各个弱电系统提供统一信息传输布线平台。它应有利于各个系统自身组网和传递信息,有利于各个系统之间的互连,有利于各个系统与外界的连网。

3.布线系统要具有高性能和相当的超前性,能够满足各个系统目前和未来新技术、新产品对传输的需求。

4.同时布线系统在设计和实施中应充分考虑办公的具体特点,在信息点的选取、线缆配置等各方面满足网络系统的要求。

5.布线系统应采用符合国内、国际标准的名牌布线产品,技术上要领先,同时要经过国内、国际广泛和较长期使用,具有良好的技术支持和服务。

4.4综合布线系统的组成

综合布线采用模块化的结构,灵活性高按照模块的作用,可将综合布线划分成六个系统,概括为“一间、二区、三系统”

4.4.1. 工作区子系统(Worklocation)

工作区子系统图

目的是实现工作区终端设备与水平子系统之间的连接,由终端设备连接到信息插座的连接线缆所组成。工作区常用设备是计算机、网络集散器(Hub或Mau)、电话、报警探头、摄像机、监视器、音响等。由终端设备连接到信息插座的连线和插头组成。信息点的布置以按功能布点为原则。大开间办公室每10m2左右为

一个工作区;每个工作区需1个数据信息点、1个语音信息点,共2个信息点;个别工作区除上述信息点外,

下面以一层二区为例:

办公室面积分别为16.8m2,33.6m2 和26.7m2且按照每10平方米为一个工作区计算分别设置2对4对和3对信息点,按功能划分活动室设置一对信息点,收发室和监控室设置个设置一对信息点,衣帽间,寝室等其他不需要设置信息点。

4.4.2. 水平子系统

(Horizontal)

水平子系统图

本方案采用直接埋管方式进行水平子系统布线;电信间内按线端子与信息模块之间采用点到点端接。一般情况下,在布线系统设计中,信息点模块到楼层配线架的实际长不能超过90米,余下10米作为模块至计算机和配线架至计算机交换设备的跳线长

水平线缆采用PVC线槽/管敷设,这种方式可以给缆线提供较好的保护。根据计算各水平线缆的长度平均在45米左右,满足EIA/TIA 568A标准的规定。

用户增减或地址改变等都不影响整个系统工作,也为系统故障检修提供了极大方便。

表1 信息点分布表

区域房间名称TP TA 信息点总数

一层一区处置诊察室 1 1 2 晨检室 1 1 2 隔离室 1 1 2 消毒室 1 1 工人休息室 1 1 2

大厅 1 1 2 区域总计 6 5 11

一层三区活动室1X4 1X4 8 办公室2+4+2+1 2+4+2+1 18 收发室 1 1 超市 1 1 2

区域总计15 14 29

一层四区更衣休息室 1 1 2 职工餐厅 1 1 2 主食间 1 1 食品库 1 1 副食加工 1 1 配餐 1 1

区域总计 6 2 8

二层三区教研室 1 1 培训教室 1 1 蒙氏工作室室 1 1 档案资料室 1 1 后勤办公室 2 2 4 活动室1X4 1X4 8

区域总计 6 10 16 建筑内总计33 29 62

4.4.3. 管理子系统(Administration)

墙模板计算书

墙模板计算书 齐家工程;工程建设地点:;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天。 本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由担任项目经理,担任技术负责人。 墙模板的计算参照《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范。 墙模板的背部支撑由两层龙骨(木楞或钢楞)组成:直接支撑模板的为次龙骨,即内龙骨;用以支撑内层龙骨的为主龙骨,即外龙骨。组装墙体模板时,通过穿墙螺栓将墙体两侧模板拉结,每个穿墙螺栓成为主龙骨的支点。 根据《建筑施工手册》,当采用溜槽、串筒或导管时,倾倒混凝土产生的荷载标准值为2.00kN/m2; 墙模板的总计算高度(m):H=3.00;模板在高度方向分 2 段进行设计计算。 第1段(墙底至墙身高度1.50米位置;分段高度为1.50米): 一、参数信息 1.基本参数 次楞间距(mm):150;穿墙螺栓水平间距(mm):450; 主楞间距(mm):450;穿墙螺栓竖向间距(mm):450; 对拉螺栓直径(mm):M14; 2.主楞信息 主楞材料:圆钢管;主楞合并根数:2; 直径(mm):48.00;壁厚(mm):2.50; 3.次楞信息 次楞材料:木方;次楞合并根数:2; 宽度(mm):60.00;高度(mm):80.00; 4.面板参数

面板类型:胶合面板;面板厚度(mm):14.00; 面板弹性模量(N/mm2):6000.00;面板抗弯强度设计值f c(N/mm2):13.00; 面板抗剪强度设计值(N/mm2):1.50; 5.木方和钢楞 方木抗弯强度设计值f c(N/mm2):13.00;方木弹性模量E(N/mm2):9000.00; 方木抗剪强度设计值f t(N/mm2):1.50; 钢楞弹性模量E(N/mm2):206000.00;钢楞抗弯强度设计值fc(N/mm2):205.00; 墙模板设计简图 二、墙模板荷载标准值计算 按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值: F=0.22γtβ1β2V1/2 F=γH 其中γ -- 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3; t -- 新浇混凝土的初凝时间,取2.000h; T -- 混凝土的入模温度,取20.000℃; V -- 混凝土的浇筑速度,取1.500m/h; H -- 模板计算高度,取1.500m; β1-- 外加剂影响修正系数,取1.200;

整理模板方案及完整计算书

模板施工方案 一、编制依据: 1.1国家现行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)及相关现行施工规范。 1.2上海世茂佘山国际会议中心暨酒店施工图纸。 二、模板支撑体系设计说明: 2.1上海世茂佘山国际会议中心暨酒店模板支撑采用“满堂红”体系:排架间距1000×1000,步距1800; 2.2验算:立杆稳定性验算(取1m2计算面积) 1.相关参数: 扣件:直角,旋转扣件(抗滑)为8.0KN 钢管:φ48 t=3.5mm A=4.89cm2 2.按不组合风荷载时:

N/φA≤f 其中N:模板支架立杆轴向力设计值; N=1.2∑N GK +1.4∑ N GK 1.按最高梁900考虑,其中∑N GK——模板及支架自重、新浇 砼自重、钢筋自重轴向力的总和 ∑ N GK =0.9+24×1×0.9+1.5=24kN ∑N GK——施工荷载及振捣荷载轴向力总和 ∑N GK =1.0+2.0=3.0kN 则 N=1.2∑ N GK +1.4∑ N GK =1.2×24+1.4×3=34 kN φ——轴心受压构件稳定系数,应根据长细比入值表求得 λ=l/i=1.8÷(1.58×10-2)=113.92 查表得φ=0.489 N/φ×A=(34×103)÷(0. 489×4.89×10-4) =1.42*108

最新模板计算书范本学习资料

剪力墙计算书: 一、参数信息 1.基本参数 次楞(内龙骨)间距(mm):200;穿墙螺栓水平间距(mm):600; 主楞(外龙骨)间距(mm):500;穿墙螺栓竖向间距(mm):500; 对拉螺栓直径(mm):M14; 2.主楞信息 龙骨材料:钢楞;截面类型:圆钢管48×3.5; 钢楞截面惯性矩I(cm4):12.19;钢楞截面抵抗矩W(cm3):5.08; 主楞肢数:2; 3.次楞信息 龙骨材料:木楞; 宽度(mm):60.00;高度(mm):80.00; 次楞肢数:2; 4.面板参数 面板类型:木胶合板;面板厚度(mm):17.00; 面板弹性模量(N/mm2):9500.00; (N/mm2):13.00; 面板抗弯强度设计值f c 面板抗剪强度设计值(N/mm2):1.50; 5.木方和钢楞 (N/mm2):13.00;方木弹性模量E(N/mm2):9500.00;方木抗弯强度设计值f c 方木抗剪强度设计值f (N/mm2):1.50; t 钢楞弹性模量E(N/mm2):210000.00; 钢楞抗弯强度设计值f (N/mm2):205.00; c

墙模板设计简图 二、墙模板荷载标准值计算 按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值: 其中γ -- 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3; t -- 新浇混凝土的初凝时间,可按现场实际值取,输入0时系统按200/(T+15)计算,得5.714h; T -- 混凝土的入模温度,取20.000℃; V -- 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h; H -- 模板计算高度,取3.000m; β1-- 外加剂影响修正系数,取1.000; β2-- 混凝土坍落度影响修正系数,取1.000。 根据以上两个公式计算的新浇筑混凝土对模板的最大侧压力F; 分别为 47.705 kN/m2、72.000 kN/m2,取较小值47.705 kN/m2作为本工程计算荷载。 计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=47.705kN/m2; 倾倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 2 kN/m2。 三、墙模板面板的计算

模板方案及完整计算书

模板施工方案 XXXXXX宿舍楼

编制:_______________ 审核:_______________ 审批:_______________ xxxxxx有限公司 、编制依据 1 、 xxxxxx宿舍楼工程施工图纸,施工组织设计 2 、 建筑施工手册(第五版) 3 、 建筑施工规范大全 4、_、 建筑施工现场检查手册等工程概况 1 、 xxxxx佰舍楼工程,位于xxxxxxx。工程结构形式为剪力墙结构,基础为条形基础与平板式筏 板基础,建筑面积3797.22平米,地上六层,建筑高度22.05米。 三、施工准备 1 、 据工程各构件尺寸提出模板工程详细计划,包括:模板、钢管、扣件.加固穿墙螺栓.蝶形卡 及木方子等。 2 、 材料部门按计划组织周转工具进场。 3 、模板支设以前,应做好各种预留.预埋及钢管隐验。 四、施工方法 (一)墙模板工程 剪力墙全部采用木模板配o 14穿墙螺栓,用0 48X 3.5钢管和5X 10方木作为横纵龙骨进行加固。龙骨横向间距700,纵向间距20;穿墙螺栓水平方向间距700,垂直向间距600。为保证剪力墙位置及断面尺寸正确,支模前,在水平钢筋上放置定制好的混凝土支撑。

施工方法:模板位置弹好以后,先安一面模板,相邻模板搭接要紧密,然后安装斜撑及穿墙螺栓。清扫干净墙内杂物,安装另一侧模板。安装完后,安装纵横龙骨,先安纵向(用铅丝临时固定),后安横向,同时用穿墙螺栓外垫碟形卡,两端拧上双螺母固定,调整斜撑并拧紧穿墙螺栓螺母,必须保证模板牢固可靠。 验收要求:模板位置误差w 5mm,垂直误差w 6mm . 注意事项: (1)支模前先复标高及内外墙线位置,看不清线或受钢筋位移影响不支模; (2)支模前,模板表面要涂刷隔离剂; (3)外围剪力墙所用穿墙螺栓中间必须加止水片。 (二)柱模施工柱模施工采用木模板,钢管柱箍竖向龙骨、斜撑和对拉螺栓进行加固、找正。 施工方法: (1)首先根据柱断面尺寸配模。 (2)模板安装前,先配置对拉螺栓(作用及方法同前),安装时从一面开始安装,安装完毕后安装钢管柱箍(用0 48X3.5钢管及十字扣件拉紧),然后调整至正确位置再进行加固, 柱箍间距400—600mm。 (3)安装竖向钢管龙骨,用以竖向调直及增加柱模整体性。 (三)梁模板施工; 梁底模板根据图纸设计尺寸情况进行整体配模,待梁底支撑脚手架搭设完毕后进行入模、调整位置、加固,形成梁底模整体。 1、支撑系统: 梁底支撑系统采用双或三排脚手架,全部使用0 48X 3.5钢管、扣件搭设。 所有支撑脚手架均设扫地杆,因操作人员行走要求,第一大道横杆高度可为1800mm因为本工程梁较密,固搭设满堂红脚手架。架体搭设时及时加剪力撑。 2、施工方法: ( 1 )梁模 a. 放梁位置 b. 在梁两侧立钢管支柱(间距400-500mn),支柱下要夯实并铺通长木脚手架板; c. 距地200mm加设纵横扫地杆;距地1800mm 3300mm设纵横水平拉杆。 d. 按梁底标高调整支柱高度,安设梁底支撑龙骨(间距》500mn)并将龙骨找平, e. 安装梁底模,并按施工规范要求起拱; f. 安装两侧模,侧模和底模通过角模进行接连;

建筑电气设计相关计算公式大全

一、常用的需要系数负荷计算方法 1、用电设备组的计算负荷(三相): 有功计算负荷 Pjs=Kx·Pe(Kw); 无功计算负荷 Qjs=Pjs·tgψ(Kvar); 视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA); 计算电流 Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw); Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表); tgψ ---功率因数的正切值(见下表); Ux---标称线电压(Kv)。 Kx---需要系数(见下表) 提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即: Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ·η(A) η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。 民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数Kx及Cosψ、tgψ的取值表: 注:照明负荷中有感抗负荷时,参见照明设计。

2、配电干线或变电所的计算负荷: ⑴、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下:总有功计算负荷∑Pjs=K∑·∑(Kx·Pe); 总无功计算负荷∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg); 总视在功率计算负荷∑Sjs=√ ̄(∑Pjs)2+(∑Qjs)2。 配电干线计算电流∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:∑---总矢量之和代号; K∑---同期系数(取值见下表1)。 ⑵、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行计算,参照上述方法进行。即: ∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线(K∑取值范围见下表2)。 变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。 (载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。 同期系数K∑值表: 计算负荷表(参考格式):

模板计算书

400x1600梁模板支架计算书一、梁侧模板计算 (一)参数信息 1、梁侧模板及构造参数 梁截面宽度 B(m):;梁截面高度 D(m):; 混凝土板厚度(mm):; 采用的钢管类型为Φ48×3; 次楞间距(mm):300;主楞竖向道数:4; 穿梁螺栓直径(mm):M12; 穿梁螺栓水平间距(mm):600; 主楞材料:圆钢管; 直径(mm):;壁厚(mm):; 主楞合并根数:2; 次楞材料:木方; 宽度(mm):;高度(mm):; 2、荷载参数

新浇混凝土侧压力标准值(kN/m2):; 倾倒混凝土侧压力(kN/m2):; 3、材料参数 木材弹性模量E(N/mm2):; 木材抗弯强度设计值fm(N/mm2):;木材抗剪强度设计值fv(N/mm2):; 面板类型:胶合面板;面板弹性模量E(N/mm2):; 面板抗弯强度设计值fm(N/mm2):; (二)梁侧模板荷载标准值计算 =m2; 新浇混凝土侧压力标准值F 1 (三)梁侧模板面板的计算 面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。 面板计算简图(单位:mm) 1、强度计算 面板抗弯强度验算公式如下: σ = M/W < f 其中,W -- 面板的净截面抵抗矩,W = 150××6=81cm3; M -- 面板的最大弯矩(N·mm); σ -- 面板的弯曲应力计算值(N/mm2) [f] -- 面板的抗弯强度设计值(N/mm2); 按照均布活荷载最不利布置下的三跨连续梁计算:

M = 1l+ 2 l 其中,q -- 作用在模板上的侧压力,包括: 新浇混凝土侧压力设计值: q 1 = ×××= kN/m; 倾倒混凝土侧压力设计值: q 2 = ××4×=m; 计算跨度(次楞间距): l = 300mm; 面板的最大弯矩 M= ××3002+××3002= ×105N·mm; 面板的最大支座反力为: N= 1l+ 2 l=××+××=; 经计算得到,面板的受弯应力计算值: σ = ×105/ ×104=mm2; 面板的抗弯强度设计值: [f] = 15N/mm2; 面板的受弯应力计算值σ =mm2小于面板的抗弯强度设计值 [f]=15N/mm2,满足要求! 2、抗剪验算 Q=××300+××300)/1000=; τ=3Q/2bh=3××1000/(2×1500×18)=mm2; 面板抗剪强度设计值:[fv]=mm2; 面板的抗剪强度计算值τ=mm2小于面板的抗剪强度设计值 [f]=mm2,满足要求! 3、挠度验算 ν=(100EI)≤[ν]=l/150 q--作用在模板上的侧压力线荷载标准值: q=×; l--计算跨度: l = 300mm; E--面板材质的弹性模量: E = 6000N/mm2; I--面板的截面惯性矩: I = 150×××12=72.9cm4; 面板的最大挠度计算值: ν = ××3004/(100×6000××105) = 0.722 mm; 面板的最大容许挠度值:[v] = min(l/150,10) =min(300/150,10) = 2mm; 面板的最大挠度计算值ν =0.722mm 小于面板的最大容许挠度值 [v]=2mm,满

高大模板专项施工方案(完整计算书经专家论证)

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)模板工程施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

施工组织设计(方案)报审表 方案名称: JL—A002

施工组织设计(方案)报(复)审表 工程名称:编号: 注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。 建设、监理、施工单位各留一份。 一、工程概况 工程地下1层,地上门卫1层、实验动物区3层、疫苗厂房及车库2层局部3层。结构形式为框架结构,基础采用独立基础,楼层次梁主要采用井字梁形

式。 二、编制依据 1.本工程施工工程图纸 2.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001 3.《砼结构工程施工质量验收规范》(GBJ50204-92) 4.《建筑施工手册》(第四版) 5.青岛市建筑工程脚手架及模板支撑系统安全管理暂行条例(试行) 6.本工程施工组织设计 7.本公司结累多年的模板施工的实践经验 三、施工条件 现场可用的施工场地相对较大,主体施工时安装4台塔吊,混凝土浇筑为商品混凝土采用混凝土汽车泵。 四、施工部署 根据施工组织设计规定,本工程柱、墙板、梁、顶板均使用覆膜多层板。 五、具体施工方案 5.1 混凝土墙板、框架柱施工 混凝土墙板 混凝土墙体采用覆膜多层板施工,先根据墙体尺寸将若干多层板拼成一大块大模板,然后在组装成墙模。拼装大模板以50×80木方为边框,中间竖向50×80木方为次龙骨,横向为两根48×3.5钢管主龙骨。次龙骨与多层板之间、主次龙骨间用钉子连接,次龙骨间距为100(净间距),主龙骨的间距与拉螺栓的设置相对应。对拉螺栓采用υ14钢筋,竖向间距底部不大于400,中间适当加大,顶部不大于600,横向间距不大于400。模板上墙之前先按照预定的位置打好对拉螺栓孔,并将开孔处用油漆封好,但不能涂在板面上,防止污染墙面。外墙外侧大面模板的基本单元有五块竹胶板(1.22m ×2.44m)拼接成6.1m×2.44m,以此为单元拼墙体模板,不合模数的另行加

天津模板设计方案-计算书

模板工程专项方案 一、工程概况 配料楼工程(包括FC1廊道、混合料转卸楼、FC2廊道),位于天津市大港区北围堤路炼油厂西侧天津耀皮玻璃有限公司厂区内,建筑面积建筑面积2576 m2,檐高37.85m。钢砼独立基础,埋深约为-6.5 m。主楼地下一层,地上四层,±0.00高程 3.85m,上海市机电设计研究院有限公司设计,上海三凯建设监理有限公司监理。 二、模板及支撑系统的支设材料选定 针对工程质量要求及文明施工目标的实现,为了确保混凝土的质量和美观,在材料上选用了18mm九合木胶板作为梁、柱、墙、板的模板,木档采用6×8cm松木方料,支架全部采用φ48-A3钢管。 三、模板安拆施工 A.模板安装前准备工作 a.模板拼装 模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体,并控制模板的偏差在规范允许的范围内,拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计,模板的编号与所用的部位是否一致。 b.模板的基准定位工作 首先引测建筑的边柱或者墙轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线,施工前5线必须到位,以便于模板的安装和校正。 c.标高测量 利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模板的安装位置。 d.竖向模板的支设应根据模板支设图。 e.已经破损或者不符合模板设计图的零配件以及面板不得投入使用。 f.支模前对前一道工序的标高、尺寸预留孔等位置按设计图纸做好技术复核工作。 B.模板支设 1、地下室底板、承台、地梁 ①底板下翻,地梁及承台侧模全部采用砖胎模,为增强基坑边坡强度及稳定性,基槽土方开挖后,由施工员进行放线。外围梁的侧胎模厚为240mm,M5水泥砂浆砌筑。砌体砂浆饱满,以防止基坑外出现的渗水。

模板计算书(最终版)

附录一: 1 模板及外挂架计算书 1.1墙体定型大模板结构模板计算 该模板是按《大模板多层住宅结构设计与施工规程》(JGJ20-84)﹑《钢结构设计规范》(GBJ17-88)与《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)的要求进行设计与计算的。 已知:层高为2900mm,墙厚200mm,采用全刚模数组合模板系列,2根[10#背楞,采用T30穿墙螺栓拉结,混凝土C30﹑Y=24KN/m2,混凝土塌落度13cm,采用泵送混凝土,浇筑速度1.8m/h,温度T=25,用插入式振动器捣实,模板挠度为L/400(L为模板构件的跨度)。 模板结构为:面板6mm厚普热板,主筋为[8#,间距h=300mm,背楞间距L1=1100mm,L2=300mm,穿墙螺栓水平间距L3=1200mm。L=5400mm。 1.1.1 模板侧向荷载 混凝土侧压力标准值: F=0.22Y*β1β2ν1/2*250/(T+15) =0.22*24*1*1.15*1.81/2*250/(25+15) =50.92KN/m2 混凝土侧压力设计值: F1=50.92*1.2=61.1KN/m2 有效压头高度:h=61.1/24=2.55m 2.混凝土倾倒力标准值:4KN/m2 其设计值:4*1.4=5.6KN/m2 1.1.2 面板验算 由于5400/250=21.6>2,故面板按单向板三跨连续梁计算。1. 强度验算: 取1m宽的板条为计算单元 F3=F1+F2=48.88+5.6=54.48KN/m2=0.05448N/mm2 q=0.05448*1*0.85=0.046308N/mm

M max=K mx ql y2=0.117*0.046308*2602=366.26N.mm 则: W x=1/6*1*62=6mm3 所以: δmax=M max/(γx W x)=366.26/1*6=61.04N/mm2

板模板(扣件式)专项方案含完整计算书

目录 第一章编制依据及工程概况1 第一节编制依据2 第二节工程概况2 第二章施工准备3 第一节技术准备3 第二节物资准备3 第三节劳动力准备4 第四节其它4 第三章主要施工方法4 第一节统一要求4 第二节柱模板6 第三节墙体模板7 第四节梁、板模板9 第五节其它部位模板12 第四章质量标准及技术控制措施14 第一节进场模板的质量标准14 第二节模板分项工程质量要求15 第三节模板工程质量控制19 第五章模板的拆除20 第一节模板拆除原则20 第二节模板拆除施工21 第六章施工安全保证措施21 第一节安全管理组织21 第二节施工技术措施22 第三节其它施工安全措施23 第七章成品保护措施23 第九章安全计算书25 第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 1施工组织设计

《×××××施工组织设计》 2计算软件及版本 广联达施工安全设施计算软件 3工程图纸 《建筑施工手册》第五版。 《建筑施工计算手册》江正荣主编 第二节工程概况

第二章施工准备 第一节技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解设计意图,核对建筑和结构及土建与设备安装专业图纸之间的尺寸是否一致。 (2)编制模板施工方案,对施工队进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强班组的技术素质。 第二节物资准备 1材料准备 确保材料质量合格,货源充足,按材料进场计划分期分批进场,并按规定地点存放,做好遮盖保护。同时对各种进场材料进行抽检试验并附有新钢管应有产品质量合格证; 2机具准备 根据施工机具需用量计划,做好机械的租赁和购买计划,并做好进场使用前的检验、保养工作,确保运转正常。 3周转材料准备 做好模板、扣件、钢管、U托等周转料的备料工作,分批分期进场。 第三节劳动力准备

模板设计计算书(一)

模板设计计算书(一) 模板设计计算书(一)提要:计算底模承受的荷载:梁的底模设计要考虑四部分荷载,模板自重,新浇砼的重量,钢筋重量及振捣砼产生的荷载 模板设计计算书(一) 矩形梁模板和顶撑计算 梁长6.9米,截面尺寸为250*550mm,离地面高m,?梁底钢管顶撑间距为600mm,侧模板立档间距为600mm。木材用红松:fe=10N/mm2fv=/mm2 fm=13N/mm2 1.底板计算 底板计算 抗弯强度验算 计算底模承受的荷载:梁的底模设计要考虑四部分荷载,模板自重,新浇砼的重量,钢筋重量及振捣砼产生的荷载,均乘以分项系数,设底模厚度为4mm。 底模板自重 .2×5××=/m 砼荷重 .2×24××=/m 钢筋荷重

.2×××=/m 振捣砼荷载 .2××=/m 根据《砼结构工程施工及验收规范》的规定,设计荷载值要乘以V=?的折减系数,所以q=×=/m 验算底模抗弯承载力 底模下面顶撑间距为米,底模的计算简图是一个等跨的多跨连续梁,因为模板长度有限,一般可按四等跨连续梁计算,查静力计算表得: L= L= L= L= Mmax=-=-××=·m 按下列公式验算 Mmax/wn≤kfm Mmax/Wn=×106/﹛250/(6×402)﹜=/mm2 满足要求 抗剪强度验算 Vmax==××= Lmax=3Vmax/2bh=3××103/(2×250×40)=/mm2 Kfv=×=/mm2>/mm2

满足要求 挠度验算 验算挠度时,采用荷载标准值,且不考虑振捣砼的荷载 q’=++=/m wA=×q’l4/100EI=××6004/﹛100×9×103×(1/12)×250×403﹜=? 允许挠度为h/400=600/400=> 满足要求 2、侧模板计算 (1)侧压力计算,梁的侧模强度计算,?要考虑振捣砼时产生的荷载及新浇砼对模板侧面的压力,并乘以分项系数1.2。 采用内部振捣器时,新浇筑的普通砼作用于模板的最大侧压力:F=×24×200/20+15×1×1×(2)=/m2 F=24H=24×=/m2 选择二者之中较小者取F=/m2 振捣砼时产生的侧压力为4kN/m2 总侧压力q1==/m2 化为线荷载q=×=/m 验算抗弯强度 按四跨连续梁查表得: Mmax=-=-××=kn·m=- 钢模板静截面抵抗矩为

模板支架计算书

模板支架 计 算 书

一、概况: 现浇钢筋砼检查井,板厚(max=200mm),最大满包截面为300×600 mm,沿梁方向梁下立杆间距为800 mm,最大层高4.7 m,施工采用Ф48×3.5 mm钢管搭设滿堂脚手架做模板支撑架,楼板底立杆纵距、横距相等,即la=lb=1000mm,步距为1.5m,模板支架立杆伸出顶层横杆或模板支撑点的长度a=100 mm。剪力撑脚手架除在两端设置,中间隔12m-15m设置。应支3-4根立杆,斜杆与地面夹角450-600。搭设示意图如下: 二、荷载计算: 1.静荷载 楼板底模板支架自重标准值:0.5KN/ m3 楼板木模板自重标准值:0.3KN/m2 楼板钢筋自重标准值:1.1KN/ m3 浇注砼自重标准值:24 KN/ m3 2.动荷载 施工人员及设备荷载标准值:1.0 KN/ m2 掁捣砼产生的荷载标准值:2.0 KN/ m2 架承载力验算: 大横向水平杆按三跨连续梁计算,计算简图如下:

q 作用大横向水平杆永久荷载标准值: qK1=0.3×1+1.1×1×0.16+24×1×0.16=4.32 KN/m 作用大横向水平杆永久荷载标准值: q1=1.2 qK1=1.2×4.32=5.184 KN/m 作用大横向水平杆可变荷载标准值: qK2=1×1+2×1=3KN/m 作用大横向水平杆可变荷载设计值: q2=1.4 qK2=1.4×3=4.2 KN/m 大横向水平杆受最大弯矩 M=0.1q1Ib2+0.117q2Ib2=0.1×5.184×12+0.117×4.2×12=1.01 KN/m 抗弯强度:σ=M/W=1.01×106/5.08×103=198.82N/ m2<205N/ m2=f 滿足要求 挠度:V=14×(0.667 q1+0.99 qK2)/100EI =14×(0.667×5.184+0.99×3)/100×2.06×105×12.19×104 =2.6 mm<5000/1000=5 mm滿足要求 3.扣件抗滑力计算 大横向水平杆传给立杆最大竖向力 R=1.1q1Ib+1.2q2Ib=1.1×5.184×1+1.2×4.2×1=10.74KN>8KN,不能滿足,应采取措施,紧靠立杆原扣件下立端,增设一扣件,在主节点处立杆上为双扣件,即R=10.74KN <16KN,滿足要求。 4.板下支架立杆计算: 支架立杆的轴向力设计值为大横杆传给立杆最大竖向力与楼板底模板支架自重产生的轴向力设计值之和,即: N=R+0.5×1.2+10.74+0.5×1.2=11.34KN

全钢大模板计算书

模板面板为6mm 厚钢板,肋为[8#,间距为300 mm ,背楞为双根[10#,最二、 (2) M max W X σ(3) f max 故f max =0.667×0.6×3004/(100×2.06×105×180)=0.874mm 三、肋计算: (1)、计算简图: q=0.6× (2)、强度验算: 查表得弯矩系数K m 故 M max = K m ql 212002=3.24×106N 〃mm 查表得[8# I=101×104 mm 4 故肋最大内力值σmax 满足要求.

σB=M B/W=1.43×107/(79.4×103)=180.1N/ mm2<f=215N/ mm2均满足要求。 (3)、挠度验算: 如上图为一不等跨连续梁,BC=1200mm,跨度最大,故主要验算BC跨的挠度。根据《建筑结构静力计算手册》,梁在均布荷载作用下的最大挠度f max=系数×qL4/24EI,而系数与K1=4Mc/qL32 及 K2=4M B/ qL32有关。 M C= qL12/2=72×2002/2=1.44×106N〃mm M B=由以上计算所得结果,即M B=1.43×107N〃mm 故K1=4Mc/qL32=4×1.44×106/(72×12002)=0.06 K2=4M B/qL32=4×1.43×106/(72×12002)=0.55 根据K1、K2查表得系数为:0.115 故f max=0.115×qL4/24EI=0.115×72×12004/(24×2.06×105×396×104)=0.88 mm

q=0.06×300=18N/ mm,按两跨连续计算,计算简图如右图所示: V=0.625qL=0.625×18×1200=13500N 焊缝长度l w=V×a/(0.7Hh f f v) 焊缝间距a取300 mm,肋高H=80 mm,焊缝高度h t=4 mm,f w=160N/ mm2故最小焊缝长度:l w=V×a/(0.7Hh t f w)=13500×300/(0.7×80×4×160)=113 mm 实际加工时焊缝为焊150 mm,间距300 mm,故满足要求。 七、吊钩计算: 1、吊钩采用φ20圆钢,截面面积A=314.22 mm2,每块大模板上设两个吊钩, 按吊装6600 mm宽模板自重2.4T计算,模板自重荷载设计值取系数1.3,即P X=1.3×2.4=3.12T。 σ=P X/A=31200/(2×314.2)=49.6N/ mm2<[σ]=215N/ mm2均满足要求。 2、吊钩与模板之间采用M16×90螺栓连接,M16×90截面面积A=201 mm2螺 栓主要受剪。 P N=3.12T=32100N τ =P X/A=31200/(2×201)=77.61N/ mm2<[τ]=125N/ mm2故满足要求。

模板专项施工方案及计算书

模板专项施工方案及计算书 第一节编制依据 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 本工程施工图 第二节工程概况 本工程为湘桂·盛世名城一期B区工程1#楼,位于广西灵山县,东临燕山路,西接江滨一路,北面紧临荔香路,南向鸣珂江,西靠小鹤山。18层商住楼,主体一、二层为商铺,三层至十八层为住宅,框架剪力墙结构;总建筑面积为25238.94㎡,其中一、二层商场建筑面积:2923.77㎡,住宅建筑面积:22315.17㎡。设计标高±0.000相当于绝对标高63.3 m,建筑高度为56.1 m。根据本工程的特点,现编制超高结构(1-A~1-H轴交1-1~96轴部分和1-H~1-W轴交1-3~1-93部分)梁、板模板支撑系统施工方案,该两部分层高分别为14.7 m和9.9 m,最大梁截面600㎜×1600㎜,最大板厚250㎜。 第三节方案选择

本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求。 6、结合以上模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,现梁按600×1600,板按250mm厚,支撑高度按14.7m进行模板支撑系统的设计和安全验算。其它梁、板构件参照此进行施工。 第四节材料选择 按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 第五节模板安装 1、模板安装的一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装

板模板计算书

板模板(扣件钢管架)计算书 西河套工程;工程建设地点:;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m ;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天。 本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由担任项目经理,担任技术负责人。 模板支架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。 一、参数信息 1.模板支架参数 横向间距或排距(m):0.80;纵距(m):0.80;步距(m):1.50; 立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.50;模板支架搭设高度(m):4.00; 采用的钢管(mm):Φ48?.0 ;板底支撑连接方式:方木支撑; 立杆承重连接方式:双扣件,取扣件抗滑承载力系数:0.75; 2.荷载参数 模板与木板自重(kN/m2):0.500;混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.500; 施工均布荷载标准值(kN/m2):1.000; 3.材料参数 面板采用胶合面板,厚度为12mm;板底支撑采用方木; 面板弹性模量E(N/mm2):9500;面板抗弯强度设计值(N/mm2):13; 木方弹性模量E(N/mm2):9000.000;木方抗弯强度设计值(N/mm2):13.000; 木方抗剪强度设计值(N/mm2):1.400;木方的间隔距离(mm):300.000; 木方的截面宽度(mm):60.00;木方的截面高度(mm):80.00;

图2 楼板支撑架荷载计算单元 二、模板面板计算 模板面板为受弯构件,按三跨连续梁对面板进行验算其抗弯强度和刚度模板面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 80?.22/6 = 19.2 cm3;

高大模板计算书(改)

十、计算书 梁侧模板计算书 一、梁侧模板基本参数 计算断面宽度800mm,高度2000mm,两侧楼板厚度180mm。 模板面板采用普通胶合板。 内龙骨布置间距134mm,共15道,内龙骨采用80×50mm木方。 外龙骨间距800mm,外龙骨采用双钢管48mm×3.0mm。 对拉螺栓布置4道,在断面内水平间距100+593+593+594mm,断面跨度方向间距800mm,直径20mm。 面板厚度12mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度17.0N/mm2,弹性模量6000.0N/mm2。 木方剪切强度1.7N/mm2,抗弯强度17.0N/mm2,弹性模量10000.0N/mm2。 模板组装示意图 二、梁侧模板荷载标准值计算 强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。 新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值:

其中 c —— 混凝土的重力密度,取24.000kN/m 3; t —— 新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取5.714h ; T —— 混凝土的入模温度,取20.000℃; V —— 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h ; H —— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取1.800m ; 1 —— 外加剂影响修正系数,取1.000; 2 —— 混凝土坍落度影响修正系数,取0.850。 根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=33.838kN/m 2 考虑结构的重要性系数0.9,实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=0.9×50.000=45.000kN/m 2 考虑结构的重要性系数0.9,倒混凝土时产生的荷载标准值 F2=0.9×6.000=5.400kN/m 2。 三、梁侧模板面板的计算 面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照简支梁计算。 面板的计算宽度取0.13m 。 荷载计算值 q = 1.2×45.000×0.134+1.40×5.400×0.134=8.234kN/m 面板的截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为: 本算例中,截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为: W = 13.38×1.50×1.50/6 = 5.02cm 3; I = 13.38×1.50×1.50×1.50/12 = 3.76cm 4; 134 134 134 134 134 134 134 134 8.23kN/m A B 计算简图 0.011 0.016 弯矩图(kN.m) 0.43 0.67 0.58 0.52 0.54 0.560.55 0.55 0.55 0.550.56 0.54 0.52 0.58 0.67 0.43

模板支架专项方案计算书汇总

主体结构模板支架受力计算书计算人:复核人:

狮山路站模板、支架强度及稳定性验算 1、设计概况 狮山路站为地下两层,双跨整体式现浇钢筋混凝土框架结构;车站内衬墙与围护桩间设置柔性防水层。在通道、风道与主体结构连接处设置变形缝。主要结构构件的强度等级及尺寸如下: 表1狮山路站主体结构横断面尺寸表 2、模板体系设计方案概述 狮山路站全长272m共分10段结构施工。主体结构施工拟投入 8套标准段脚手架(长27.2m x宽19.8m x6.35m)。最长段模板长32m最短段模板长24m每段模板平均按27.2m考虑。模板主要采用胶合板模板加三角钢模板。支架采用①48X 3.5mm碗扣式 钢管脚手架支撑,中间加强杆件、剪刀撑、扫地杆采用扣件式脚手架。 (1)狮山路站侧墙模板施工采用三角支架模板系统,三角大模板支架体系分为:三角 钢架支撑和现场拼装的模板系统。三角支架分为 4.0m高的标准节和0.85m高的加高节, 大模板采用4000 (长)X 1980 (宽)x 6.0mm (厚)钢模板。大模板竖肋、横肋和边肋均采用[8普通型热轧槽钢,背楞采用2 [ 10,普通型热轧槽钢。 在浇注底板混凝土时,侧墙部分要比底板顶面向上浇灌300mn高。在浇灌混凝土前 水平埋入一排? 25精扎螺纹钢(外露端车丝),作为侧墙大模板的底部支撑的地脚螺栓拉结点,L= 700。在施工过程中必须确保此部分侧墙轴线位置和垂直度的准确,以保证上下侧墙的对接垂直、平顺。对于单面侧墙模板,采用单面侧向支撑加固。侧向支撑采用角钢三角架斜撑,通过预埋①25拉锚螺栓和支座垫块固定。纵向间距同模板竖龙骨间距,距离侧墙表面200mm

模板计算书解读

400x1600梁模板支架计算书 一、梁侧模板计算 (一)参数信息 1、梁侧模板及构造参数 梁截面宽度B(m):0.40;梁截面高度D(m):1.60; 混凝土板厚度(mm):100.00; 采用的钢管类型为Φ48×3; 次楞间距(mm):300;主楞竖向道数:4; 穿梁螺栓直径(mm):M12; 穿梁螺栓水平间距(mm):600; 主楞材料:圆钢管; 直径(mm):48.00;壁厚(mm):3.00; 主楞合并根数:2; 次楞材料:木方; 宽度(mm):50.00;高度(mm):70.00; 2、荷载参数 2):38.4;(kN/m新浇混凝土侧压力标准值 1 2):4.0;倾倒混凝土侧压力(kN/m

3、材料参数 2):9000.0;木材弹性模量E(N/mm22):1.3;):13.0;木材抗剪强度设计值木材抗弯强度设计值fm(N/mmfv(N/mm2):6000.0;面板类型:胶合面板;面板弹性模量E(N/mm 2):15.0;面板抗弯强度设计值fm(N/mm (二)梁侧模板荷载标准值计算 (三)梁侧模板面板的计算2;F=38.40kN/m新浇混凝土侧压力标准值1 面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。 mm) (单位:面板计算简图1、强度计算面板抗弯强度验算公式如下:σ= M/W < f3;1.8×1.8/6=81cm 其中,W --面板的净截面抵抗矩,W = 150×;面板的最大弯矩(N·mm) M -- 2) 面板的弯曲应力计算值(N/mm--σ 2;) [f] --面板的抗弯强度设计值(N/mm 按照均布活荷载最不利布置下的三跨连续梁计算:22 M = 0.1qll+0.117q21: q --作用在模板上的侧压力,包括其中,0.9=62.21 kN/m;1.5×新浇混凝土侧压力设计值: q= 1.2×38.4×1;4×: q倾倒混凝土侧压力设计值= 1.4×1.5×0.9=7.56kN/m 2;次楞间距计算跨度(): l = 300mm 2 225N·mm;= 6.39×30010 +0.117×7.56×300 M= 0.1×面板的最大弯矩62.208×面板的最大支座反力为: N=1.1ql+1.2ql=1.1×62.208×0.30+1.2×7.560×0.30=23.250kN;21542;10 经计算得到,面板的受弯应力计算值: σ= 6.39×10=7.9N/mm / 8.10×2;面板的抗弯强度设计值: [f] = 15N/mm2小于面板的抗弯强度设计值7.9N/mm面板的受弯应力计算值σ= 2,满足要求![f]=15N/mm 2、抗剪验算 Q=(0.6×62.208×300+0.617×7.56×300)/1000=12.6kN; 218)=0.7N/mm1500×12.597×1000/(2×τ=3Q/2bh=3×; 2;[fv]=1.4N/mm面板抗剪强度设计值:

相关文档