电气设计计算书

电气设计计算书
电气设计计算书

电气设计计算书

(1)各类设备的负荷计算。

(2)短路电流及继电保护的计算。

(3)电力、照明配电系统保护配合计算。

(4)避雷针保护范围计算。

(5)大、中小型公用建筑主要场所照度计算,特殊部分的计算。

各类计算及相应设备、材料选择、按表1—表 8 的格式分别列出。

开关设备选择表(表 1)

回路设型额定电额定额定开断遮断容量动稳定热稳定性假想时备注名称备号压电流电流( KA)( MVA)性( KA)( KA)间( s)

及编名Tjx

号称( KV)( A)容计容计容计容计0.1~2.

许算许算许算许算5

值值值值值值值值123456789101112131415

母线选择表(表 2)

母型号及

间距放负荷电流动稳定性热稳定性备注

线截面置( A)( KA)( KA)

名(m ㎡)各相间绝缘物方容计容计容计

称( cm)间( cm)法许算许算许算

值值值值值值123456789101112

总负荷计算及变压器选择表(表 3)

用电设备需要功率因数变压备注

设备容量系数COSΦ

计算负荷器容

组名Kw Kx量

称KVA

有功功率无功功率视在功率

Q30(Kw)P30(Kvar S30(KVA)

)

123456789

电力负荷计算表(表 4)

用设设备容计算系数有效功率计算负荷导线截电备量( kw)Kw面及管设台径

备数(m ㎡)组n Pe Pn1 c b(Kx co tg cPn1 bPe

Q30P30S30计算电流

名)sΦI30

称Φ(kw)(kvar)(kva)

1234 5 6789101112131415

短路电流计算表(表 5)

短路点电压X

I 0.2S0.2I ’I I c I c假想时间 (s)备(回路( kv )’(KA)t tix注编号)( KA)(MVA)(KA)(KA)(KA)

12345678910111213

电缆选择表(表 6)

回路型号及截额定容许敷设负荷电流热稳定性假想时间备注

名称2

)电压温升方式( A)

( KA)tix(s)

及编面(mm(kv)( ·C)容容计

号许算许算

值值值值

1234567891011

电流互感器选择表(表 7)

设备回路型号额定额定动稳定性热稳定性假想时间备注名称名称及准电压一次(KA)(KA)tix(s)

及编确度(Kv)电流容计容计

号( A)许算许算

值值值值

1234567891011

继电保护计算表(表 8)

名称及编号1

被保护元件计算电流( A)2

过负荷系数3

4

被保护区末端最小三相短路电流

(KA)

5

被保护区内最大三相短路电流 (KA)

最大穿越三相短路电流( KA)

6

电流互感器电流比Ki7

可靠系数 Kk8

返回系数 Kj9

10

电流互感器接线系数 Kjx

计算整定值11

继电器动作电

采用整定值12

流 Idzj

Idzj13

一次侧动作电流

14

灵敏系数 KL

15

电流继电器型号

时间继电器整定时限

16

采用型号17

可靠系数 Kk18

19

接线系数 Kjk

计算整定值20

继电器动作电

采用整定值21

流 Idzj(A)

Idzj22

一次侧动作电流

23

灵敏系数 KL

电流继电器型号

24

上述计算中的内容,如因初步设计阶段条件不具备不能进行,或审批后初步设计有教大的修改

时,应在施工图阶段做补充或修正计算。

(此表由KIDS60 绘制,如有不足之处,还望多多指教!)

建筑电气设计相关计算公式大全

一、常用的需要系数负荷计算方法 1、用电设备组的计算负荷(三相): 有功计算负荷 Pjs=Kx·Pe(Kw); 无功计算负荷 Qjs=Pjs·tgψ(Kvar); 视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA); 计算电流 Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw); Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表); tgψ ---功率因数的正切值(见下表); Ux---标称线电压(Kv)。 Kx---需要系数(见下表) 提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即: Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ·η(A) η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。 民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数Kx及Cosψ、tgψ的取值表: 注:照明负荷中有感抗负荷时,参见照明设计。

2、配电干线或变电所的计算负荷: ⑴、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下:总有功计算负荷∑Pjs=K∑·∑(Kx·Pe); 总无功计算负荷∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg); 总视在功率计算负荷∑Sjs=√ ̄(∑Pjs)2+(∑Qjs)2。 配电干线计算电流∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:∑---总矢量之和代号; K∑---同期系数(取值见下表1)。 ⑵、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行计算,参照上述方法进行。即: ∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线(K∑取值范围见下表2)。 变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。 (载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。 同期系数K∑值表: 计算负荷表(参考格式):

供配电设计计算书

供配电课程设计 设计题目:某工厂办公楼供配电系统设计所在学院:电气工程与控制科学学院 专业:电气工程及其自动化 班级:浦电气1303 学生: 指导教师:丁 起讫日期: 2016-06-20~2016-07-03 2014年 06月16日

第一章建筑概况 建筑工程的电气设计中,需要讲究设计的可操作性、延续性、系统性和整体协调性。本次设计的电气系统包括:变配电系统,照明系统,消防系统,通过理论和实践相结合,提高分析问题和解决问题的能力;学会使用规及有关的设计资料,掌握设计的基本方法。 1.1设计题目及建筑概况 1.1.1设计题目 某工厂办公楼供配电系统设计 1.1.2建筑概况 本建设项目为市厂区办公楼建筑,该建筑由地面上11层、局部地下1层组成,建筑面积27464m2,建筑高度44.1m,属2类高层建筑。该建筑地下1层为水泵房及备用设备房,地上1层为开敞式办公用房及部分设备用房(含变配电所),2层为部食堂及部分办公用房,3~5层为开敞式办公用房,6~11层为办公及会议用房。 1.2设计目的和意义 1)掌握变配电系统设计的理论知识,方法程序,技术规。 2)学会对变配电所的高低压系统的设计及相关设备的选择。 3)学会合理的布置变配电所的设备。 4)会用设计规、规程、设计手册及有关资料进行正确设计。 5)懂得利用产品样本进行设计及设备选型。 6)培养创新意识和获取新知识的能力以及树立起严谨、认真、实事、刻苦钻研、团结协作的工作态度。 1.3设计原则 1.安全。设计阶段应首先充分注意安全用电问题,要从生命、设备、系统及建筑等方面全面考虑。 2.可靠。体现在供电电源和供电质量的可靠性。

电气设计负荷计算方法

电气设计负荷计算 1.设备组设备容量 采用需要系数法时,首先应将用电设备按类型分组,同一类型的用电设备归为一组,并算出该组用电设备的设备容量e P 。 对于长期工作制的用电负荷(如空调机组等),其设备容量就是设备铭牌上所标注的额定功率。 对于断续周期制的用电设备,其设备容量是: 对于照明设备:白炽灯的设备容量按灯泡上标注的额定功率取值;带自感式镇流器的荧光灯和高压汞灯等照明装置,由于自感式镇流器的影响,不仅功率因数很低,在计算设备容量时,还应考虑镇流器上的功率消耗。因此,对采用自感式镇流器的荧光灯装置,其设备容量取灯管额定功率的1.2倍,高压汞灯装置的设备容量取灯泡额定功率的1.1倍。 2.用电设备组的计算负荷 根据用电设备组的设备容量e P ,即可算得设备的计算负荷: 有功计算负荷 e x c P K P = (12-1) 无功计算负荷 ?tg P Q c c = 视在计算负荷 22c c c Q P S +=

或 ?cos c P S = 计算电流 U S I c c 3103 ?= (12-2) 式中 x K ——设备组的需要系数; e P ——设备组设备容量(KW ); ?——用电设备功率因数角; U ——线电压(V ); c I ——计算电流(A )。 上述公式适用计算三相用电设备组的计算负荷,其中式(12-2)计算电流的确定尤为重要,因为计算电流是选择导线截面积和开关容量的重要依据。 对于单相用电设备,可分为两种情况: (1)相负荷 相负荷的额定工作电压为相电压,正常运行时,相负荷接在火线和中性线之间,民用建筑中的大多数单相用电设备和家用电器都属于相负荷。在供配电设计中,应将相负荷尽量均匀地分配到三相之中,按照最大的单相设备乘以3,求得等效的三相设备容量,然后按上述公式求得计算电流(线电流)。 ?m e P P 3= ?m P ——最大负荷相的单相设备容量 (2)线间负荷 线间负荷是指额定工作电压为线电压的单相

整理模板方案及完整计算书

模板施工方案 一、编制依据: 1.1国家现行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)及相关现行施工规范。 1.2上海世茂佘山国际会议中心暨酒店施工图纸。 二、模板支撑体系设计说明: 2.1上海世茂佘山国际会议中心暨酒店模板支撑采用“满堂红”体系:排架间距1000×1000,步距1800; 2.2验算:立杆稳定性验算(取1m2计算面积) 1.相关参数: 扣件:直角,旋转扣件(抗滑)为8.0KN 钢管:φ48 t=3.5mm A=4.89cm2 2.按不组合风荷载时:

N/φA≤f 其中N:模板支架立杆轴向力设计值; N=1.2∑N GK +1.4∑ N GK 1.按最高梁900考虑,其中∑N GK——模板及支架自重、新浇 砼自重、钢筋自重轴向力的总和 ∑ N GK =0.9+24×1×0.9+1.5=24kN ∑N GK——施工荷载及振捣荷载轴向力总和 ∑N GK =1.0+2.0=3.0kN 则 N=1.2∑ N GK +1.4∑ N GK =1.2×24+1.4×3=34 kN φ——轴心受压构件稳定系数,应根据长细比入值表求得 λ=l/i=1.8÷(1.58×10-2)=113.92 查表得φ=0.489 N/φ×A=(34×103)÷(0. 489×4.89×10-4) =1.42*108

电气设计相关计算公式大全

电气设计相关计算公式大全 一、常用的需要系数负荷计算方法 1、用电设备组的计算负荷(三相): 有功计算负荷Pjs=Kx·Pe(Kw); 无功计算负荷Qjs=Pjs·tgψ(Kvar); 视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA);计算电流Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw); Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表);tgψ ---功率因数的正切值(见下表); Ux---标称线电压(Kv)。 Kx---需要系数(见下表) 提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即:Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ·η(A) η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。

电气计算书 工程名称: 计算人: 日期:2015年8月

用电负荷计算书《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008: 参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版: 负荷: 【计算公式】: Pc = Kp * ∑(Kd * Pn) Qc = kq * ∑(Kd * Pn * tgΦ) Sc = √(Pc * Pc + Qc * Qc) Ic = Sc / (√3 * Ur) 【输出参数】: 进线相序 : 三相 有功功率Pc: 275.58 无功功率Qc: 170.79 视在功率Sc: 324.21 有功同时系数kp:0.60 无功同时系数kq:0.60 计算电流Ic: 492.59 总功率因数: 0.85 【计算过程(不计入补偿容量)】: Pc = Kp * ∑(Kd * Pn) =275.58(kW) Qc = kq * ∑(Kd * Pn * tgΦ) =170.79(kvar) Sc = √(Pc * Pc + Qc * Qc) =324.21(kVA) Ic = Sc / (√3 * Ur) =492.59(A)

年预计雷击次数计算书 参考规范:《建筑物防雷设计规范》GB50057―2010 1.已知条件: 建筑物的长度L = 77.85m 建筑物的宽度W = 118.0m 建筑物的高度H = 34.7m 当地的年平均雷暴日天数Td =20.6天/年 校正系数k = 1.0 不考虑周边建筑影响。 2.计算公式: 年预计雷击次数: N = k*Ng*Ae = 0.1172 其中: 建筑物的雷击大地的年平均密度: Ng = 0.1*Td = 0.1*20.6 = 2.0600 等效面积Ae为: H<100m, Ae =[LW+2(L+W)*SQRT(H*(200-H))+3.1415926*H(200-H)]*10^(-6) = 0.0569 3.计算结果: 根据《防雷设计规范》,该建筑应该属于第三类防雷建筑。 附录: 二类:N>0.05 省部级办公建筑和其他重要场所、人员密集场所。 N>0.25 住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑。 三类:0.01<=N<=0.05 省部级办公建筑和其他重要场所、人员密集场所。 0.05<=N<=0.25 住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑。 居住建筑每户照明功率密度值

住宅电气设计说明标准版

一.设计依据 1.建筑概况: 本工程位于北京市,。地上6层,高3.0米,主要为民居,每层层高2.9米,总建筑面积为2584.68㎡。两个单元,每个单元11户,共22户。每户建筑面积112.94㎡。现浇混凝土楼板。本工程属于三类住宅建筑。 2. 设计环境参数: 1)海拔高度:40m ; 2)年最高气温38.5℃;最低气温-8℃,年平均气温20℃,七月平均最高气温32℃,电缆选择按室内℃环境温度。 3) 冻土层深度:-1.03m 4)全年雷暴日数:18.3d/a,年预计雷击次数:0.075次/年。 3.相关专业提供给的工程设计资料; 4.各市政主管部门对初步设计的审批意见; 5.甲方提供的设计任务书及设计要求; 6.中华人民共和国现行主要标准及法规参考如下: 1.《民用建筑电气设计规范》.JGJ 16-2008 中国建筑工业出版社 2.《建筑电气通用图集》.92DQ1.华北地区建筑设计标准化办公室 3.《建筑电气安装工程图集》.第二版1~2.吕大光.中国电力出版社

4.《建筑物防雷设计规范》.GB 50057中国建筑工业出版社 5.《照明设计手册》.GB 50034-2013中国建筑工业出版社 6 .《天正电气CAD软件用户手册》.北京市天正工程软件公司 二.设计范围 1.本工程设计包括红线内的以下电气系统: (1)照明电气平面设计; (2)照明电气系统设计; (3)设计说明、图例、材料表; (4)有线电视系统(平面、系统); (5)通信系统(平面、系统); (6)简单的消防系统(平面、系统); (7)防雷接地系统; (8)计算书。 2. 本工程电源分界点为地下层配电室电源进线柜内的进线开关。电源进建筑物的位置及过墙套管由本设计提供。 三.220/3800V配电系统

高层住宅配电设计的负荷计算

高层住宅配电设计的负荷计算 尉向荣 (绍兴城市建设投资发展有限公司, 浙江绍兴 312000) [摘要]随着建筑物的规模不断扩大,其内各种电气设备的使用日趋增多,要正确选择各类配电设备的容量,就必须科学、合理的进行负荷计算。文章对负荷计算中的相关问题进行了分析和探讨,提出了新的工程计算方法。 [关键词]高层住宅;负荷计算 [收稿日期] 2005- [作者简介]尉向荣(1963-),男,浙江绍兴人, 绍兴城市建设投资发展有限公司工程师, 研 究方向:建筑电气设计、工程管理。 1引言 按照我国《高层民用建筑设计防规范》GB50045-95 (2001年版)的规定,凡10层及10层以上的住宅及建筑高度超过24米的其它民用建筑均属高层建筑,随着现代社会的发展,建筑物的规模不断扩大,各种电气设备的使用日趋增多。 我国二十世纪80年代才开始进行高层建筑用电负荷的专题研究。许多计算都是照搬国外经验,但国情不同、地域不同,需要系数不合理,单位容量指标偏低。随着高层建筑的不断兴建,用电设备增加,特别是在高层建筑内,空调及电梯负荷的大量使用是电力负荷发生很大变化的一个很重要的因素。对于高层住宅的负荷计算,过去按插座、灯泡数统计,主要是考虑照明,后来按2kW/户统计。这样根据计算结果所选的开关及导线截面均偏小,所配置的电表容量偏小,造成经常性的负荷跳闸,超负荷运行而烧坏开关、电表、电线的现象常有发生。随着现代家用电器的广泛使用,每户实际设备容量已超过20kW,使得按插座、灯泡统计和按2kW/户的负荷计算方法已不适应家庭用电负荷日益增长的现状及高层建筑用电的需求,正确确定用电的负荷尤为重要。要提高高层建筑配电系统的可靠性,正确选择各类配电设备的容量,就必须科学、合理的进行负荷计算。 2负荷计算方法 计算负荷又称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续性负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在建筑配电设计中,通常采用30min的最大平均负荷,作为按发热条件选择配电变压器、导体及电器的依据,并用来计算电压损失和功率损耗。在工程上为方便计算,

电气设计流程及内容---最全最详细!!!

电气设计流程/步骤最全最精细!! ! 方案设计阶段 1确定设计内容:根据建筑规模、功能定位及使用要求确定本工程拟设置的电气系统。 2确定变、配电系统容量及要求 1)确定负荷级别:1、2、3级负荷的主要内容。 2)负荷估算:本阶段主要采用单位容量法或单位指标法进行估算;。3)电源:根据负荷性质和负荷容量,提出要求外供电源的回路数、容量、电压等级的要求。 4)确定变、配电所位置、数量、容量,变压器台数。 3确定是否需要设应急电源系统以及备用电源和应急电源型式。 4对照明、防雷、接地、智能建筑设计的相关系统构成形式进行说明。1.2初步设计阶段 本阶段应在方案设计确定的设计内容基础上与业主沟通后展开各系统的技术设计;向设备专业了解设备配置情况,跟建筑、结构专业提出电气技术设计要求; 1.2.1确定变配电系统型式: 1.确定负荷等级:1、2、3级负荷的主要内容; 2.负荷计算:根据设备专业提供的设备资料,分类进行负荷计算, 并算出总负荷;此计算书应在初设校审阶段与图纸一并提交,并同时归档;

3.对于大中型项目(大于5000m2)专业负责人应提供两个以上的变配电系统方案提交专业委员会进行讨论比选并由项目工作会议确定 设计方案,并将方案报给业主,协助业主配合供电部门确定最终供电方案; 4.根据确定的变配电方案,提出电源数量及回路数要求,向业主了解电源引自何处;确定高低压供电系统结线型式及运行方式;确定重要设备的供电方式;明确是否需要设置备用电源; 5.确定变配站的数量、位置、面积,绘制设备布置平剖面图; 6.绘制竖向系统图,标注各配电箱编号、对象名称: 7.确定配电干线主要敷设路由;确定各主要配电间、电气管井位置及面积; 8画出配电干线平面图并标出主要配电箱位置及编号; 1.2.2考虑照明系统 1.确定照明种类、灯具型式、照度标准; 2.确定应急照明电源型式; 3.确定照明线路型号的选择及敷设方式。 4.绘制照明灯具(包括应急照明及疏散照明)平面布置图,可以不连线; 1.2.3设计消防系统 1.依据《火灾自动报警设计规范》确定该项目的消防保护等级;

建筑电气设计负荷计算

建筑电气设计负荷计算1、设备组设备容量 采用需要系数法时,首先应将用电设备按类型分组,同一类型的用电设备归为一组,并算出该组用电设备的设备容量Pe。 对于长期工作制的用电负荷(如空调机组等),其设备容量就是设备铭牌上所标注的额定功率。 对于照明设备:白炽灯的设备容量按灯泡上标注的额定功率取值;带自感式镇流器的荧光灯和高压汞灯等照明装置,由于自感式镇流器的影响,不仅功率因数很低,在计算设备容量时,还应考虑镇流器上的功率消耗。因此,对采用自感式镇流器的荧光灯装置,其设备容量取灯管额定功率的1.2倍,高压汞灯装置的设备容量取灯泡额定功率的倍。 有功计算负荷 Pc KxPe (12-1) 无功计算负荷 视在计算负荷Qc Pctg Sc Pc2 Qc2或 PcS cos 103 3U (12-2) 计算电流 式中 Kx——设备组的需要系数; U——线电压(V); ——计算电流(A)。 上述公式适用计算三相用电设备组的计算负荷,其中式(12-2)计算电流的确定尤为重要,因为计算电流是选择导线截面积和开关容量的重要依据。

对于单相用电设备,可分为两种情况: (1)相负荷:相负荷的额定工作电压为相电压,正常运行时,相负荷接在火线和中性线之间,民用建筑中的大多数单相用电设备和家用电器都属于相负荷。在供配电设计中,应将相负荷尽量均匀地分配到三相之中,按照最大的单相设备乘以3,求得等效的三相设备容量,然后按上述公式求得计算电流(线电流)。 3Pm——最大负荷相的单相设备容量 (2)线间负荷:线间负荷是指额定工作电压为线电压的单相用电负荷,正常工作时,线间负荷换算为等效的相负荷,再按照相负荷求得计算电流。 2、配电干线或变电所的计算负荷 用电设备按类型分组后的多个用电设备组均连接在配电干线或变电所的 低压母线上,考虑到各个用电设备组并不同时都以最大负荷运行,配电干线或变电所的计算负荷应等于各个用电设备组的计算负荷求和以后,再乘以一个同时系数,即配电干线或变电所低压母线上的计算负荷为: 有功计算负荷 PP KP. Pc (12-3) 无功计算负荷 Qq Kq1. QC 视在计算负荷 22 P QP C g 式中 KI C S3 10C3U (12-4) P,K q ——有功功率和无功功率的同时系数,一般取为~和~; PC ——各用电设备组有功计算负荷之和(kW);——各用电设备组无功计算负荷之和(kvar); QC U ——用电设备额定线电压(V)。

电气设计负荷计算方法

电气设计负荷计算方法 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

计算负荷的需要系数法 1.设备组设备容量 采用需要系数法时,首先应将用电设备按类型分组,同一类型的用电设备归为一组,并算出该组用电设备的设备容量e P 。 对于长期工作制的用电负荷(如空调机组等),其设备容量就是设备铭牌上所标注的额定功率。 对于断续周期制的用电设备,其设备容量是 对于照明设备:白炽灯的设备容量按灯泡上标注的额定功率取值;带自感式镇流器的荧光灯和高压汞灯等照明装置,由于自感式镇流器的影响,不仅功率因数很低,在计算设备容量时,还应考虑镇流器上的功率消耗。因此,对采用自感式镇流器的荧光灯装置,其设备容量取灯管额定功率的 1.2倍,高压汞灯装置的设备容量取灯泡额定功率的1.1倍。 2.用电设备组的计算负荷 根据用电设备组的设备容量e P ,即可算得设备的计算负荷: 有功计算负荷 e x c P K P = (12-1) 无功计算负荷 ?tg P Q c c = 视在计算负荷 22c c c Q P S += 或 ?cos c P S = 计算电流 U S I c c 3103 ?= (12-2) 式中 x K ——设备组的需要系数;

e P ——设备组设备容量(KW ); ?——用电设备功率因数角; U ——线电压(V ); c I ——计算电流(A )。 ?m P ——最大负荷相的单相设备容量 (2)线间负荷 线间负荷是指额定工作电压为线电压的单相用电负荷,正常工作时,线间负荷换算为等效的相负荷,再按照相负荷求得计算电流。 ?P ——接于线电压的单相设备容量 3.配电干线或变电所的计算负荷

电气设计计算书

电气设计计算书 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

电气设 计计算书 (1)各类设备的负荷计算。 (2)短路电流及继电保护的计算。 (3)电力、照明配电系统保护配合计算。 (4)避雷针保护范围计算。 (5)大、中小型公用建筑主要场所照度计算,特殊部分的计算。 各类计算及相应设备、材料选择、按表1—表8的格式分别列出。 开关设备选择表(表1) 回路名称及编号设 备 名 称 型 号 额定电 压 额定 电流 额定开 断电流 (KA) 遮断容 量 (MVA ) 动稳定 性 (KA) 热稳定 性 (KA) 假想 时间 (s) Tjx 备注 (KV ) (A ) 容 许 值 计 算 值 容 许 值 计 算 值 容 许 值 计 算 值 容 许 值 计 算 值 ~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

母线选择表(表2) 母线名称型号 及截 面 (m ㎡) 间距 放 置 方 法 负荷电 流 (A) 动稳定 性 (KA) 热稳定 性 (KA) 备注 各相 间 (cm ) 绝缘 物间 (cm ) 容 许 值 计 算 值 容 许 值 计 算 值 容 许 值 计 算 值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总负荷计算及变压器选择表(表3) 用电设备组名称设备 容量 Kw 需要 系数 Kx 功率因 数COS Φ计算负荷 变压 器容 量 KVA 备注 有功功率 30 Q(Kw) 无功功 率 30 P(Kvar ) 视在功率 30 S(KV A) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 电力负荷计算表(表4) 用电设备组名称设 备 台 数 设备 容量 (kw ) 计算系数有效功 率Kw 计算负荷导线 截面 及管 径 (m ㎡)n Pe Pn 1 c b(Kx ) co sΦ tg Φ cPn 1 bP e (kw ) (kvar) (kva) 计算电 流I30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

住宅电气设计计算书

电气设计计算书 (一)计算依据: 根据中华人民共和国现行的《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)、《供配电系统设计规范》(GB 50054-95)、《低压配电设计规范》(GB 50054-95)、《通用用电设备配电设计规范》(GB 50055-93)、《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94)、《民用建筑照明设计规范》(GBJ 133-90)、《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94)等规范规定。(二)计算内容 (1)供配电系统: 1、根据住宅设计规范及建设单位要求,本工程住宅用电标准为每户4KW。住宅用电负荷计算,采用需要系数法。 用电负荷计算书 功率额定电 总负荷: 同时系数: 1.00 进线相序: 三相 总功率: 80.47 总功率因数: 0.85

视在功率: 80.47 有功功率: 68.40 无功功率: 42.39 计算电流: 122.26 无功补偿: 补偿前 : 0.85 补偿后: 0.9 补偿量 : 9.26 2、电缆选择表: (2)照明配电系统 1、照度及照度均等的计算(采用利用系数法、单位容量法及逐点法) 照度计算书 选择起居室计算: 房间长度:3.90 房间宽度:3.00

计算高度:2.50 利用系数:0.52 维护系数:0.75 光源种类:环行和U型荧光灯 光源型号-功率、光通:YU40RR 1800 照度要求:30.00 计算结果: 照度数目:1 照度校验:37.00 (3)建筑物防雷系统 1 、年平均雷暴日的计算:防雷计算书 (次/km2.a 根据《建筑物防雷设计规范》规定:预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅,属第三类防雷建筑物。本工程按三类防雷建筑设防,同时还考虑了内部防雷措施,包括:等电位联结。合理布线、安装电涌保护器(SPD)、接地等。

模板设计计算书完整版

福建工程学院土木工程系 课程设计 (《建筑施工技术》——模板设计) 专业: 学号: 班级: 姓名: 指导老师: 日期:

目录 1.工程简介 (3) 2.模板选型 (3) 3.施工方法 (3) 4.模板安装 (4) 5.保证安全生产和要求……………………………………………………… 6.模板设计 (6) 7.模板拆除 (6) 8.柱模板计算书 (9) 9.墙模板计算书 (18) 10.梁模板计算书 (26) 11.板模板计算书 (39)

模板设计 一,工程简介 本工程,地下1层,地面28层。冲(钻)孔灌注桩基础,主体设计为:一~四层为裙楼,五层为转换层,A塔楼二十六层,B、C塔楼为二十八层。裙楼为钢筋混凝土框架结构,塔楼为框肢剪力墙结构。其中底层层高最大为4.8m,最大柱截面为0.8X1.2m,最大截面梁为0.6X0.8m楼板最大厚度为0.14m,最大柱矩为8.0x7.8m。标准层剪力墙高2.9m 墙厚0.4m。一~五层柱混凝土强度为C40,塔楼柱混凝土强度为C35墙和板混凝土强度为C30。本工程采用泵送混凝土,掺有粉煤灰,坍落度为10-12cm。不惨缓凝剂。 二、模板选型 1、柱模板 18厚覆面木胶和板模板,75×100松枋作木楞,用Φ48×3.5mm钢管柱箍。按柱截面和净高制成定型模板 2、墙体模板 18厚覆面木胶和板模板,75×100松枋作内楞,Φ48×3.5mm钢管做外楞,M14对拉螺栓固定。 3、梁模板 梁模板采用18厚覆面木胶和板作面板,75×100松枋作内外楞,用M12螺体穿梁对拉两道。支撑系统采用φ48×3.5钢管脚手架。 4、顶板模板 18厚覆面木胶和板模板,75×100松枋作木楞,支撑系统采用φ48×3.5扣件式钢管脚手架。 三、施工方法 (一)施工准备 1、模板安装前基本工作: (1)放线:首先引测建筑的边柱、墙轴线,并以该轴线为起点,引出各条轴线。模板放线时,根据施工图用墨线弹出模板的中心线和边线,墙模板要弹出模板的边线和外侧控制线,以便于模板安装和校正。 (2)用水准仪把建筑水平标高根据实际标高的要求,直接引测到模板安装位置。

某办公楼电气部分设计计算书

某办公楼电气部分设计 计算书 1.电光源及灯具的选择 一层商铺选用3×16W的嵌入式栅格荧光灯,室外走廊选用32W的嵌入式直置插拔式节能筒灯;办公室选用3×18W的嵌入式栅格荧光灯;走廊灯分别选用2×32W的嵌入式栅格荧光灯和3×18W的嵌入式栅格荧光灯;电梯前室、楼梯间选用3×16的吸顶灯,卫生间选用28W的防水防尘吸顶灯;地下室水池、走廊选用2×18W的三防荧光灯;阳台灯、三层平台分别选用22W的壁灯和250W的圆形投光灯。 2.确定布置灯具方案和进行照度计算 (1)选择照度。查照明标准值,办公楼办公室E av300lx,卫生间、楼梯间、电梯前室、走廊E av150lx,商铺E av200lx,变配电间、设备间E av200lx。 (2)计算高度。办公楼层高为3.0m,工作面为0.75m,所以各计算高度为: 办公室、商铺、卫生间、变配电间、设备间h=3.0-0.75=2.25m 走廊、电梯前室h=3.0m (3)面积计算。 地下室 变配电间A=4.4×7.4=32.56㎡ 设备间A=4.4×8.2=36.08㎡ 走廊A=(9.3+6.3+8.7)×1.6=38.88㎡ 过道A=4.6×2.5=11.5㎡ 一层 商铺A1=(6.3+9.3)×9.6×1/2=74.88㎡ A2=6.8×9.6=65.28㎡ A3=6.2×9.6=59.52㎡ A4=7.4×6.3=46.62㎡ 雨棚A1=1.4×30.8=43.12㎡ A2=1.4×14.1=19.74㎡ 电梯前室A=4.6×2.5=11.5㎡ 二层 开放办公室A1=23×8.3=190.9㎡ A2=(5.3+9.3)×14.7×1/2=107.31㎡ A3=6.3×6.1=38.43㎡ 电梯前室A=3.7×6.6=24.42㎡ 三层 开放办公室A1=6.3×20.8=131.04㎡ A2=6.3×6.3=39.69㎡

高层住宅电气设计计算书

高层住宅电气设计计算书 本工程为十八层高层住宅框剪结构,一梯四户,其中十八层为跃层,地下室为平战结合的六级人防工事,住宅内设二部电梯,其中一部为消防电梯,电气设计的负荷计算采用需要系数法,并以此作为选择电气设备的依据。 ?供电方式 本工程的电梯、生活水泵、消防用电、公用照明及人防工事用电均采用一用一备双电源供电。 ?配电线路 根据“上海市住宅建筑设计标准(局部修订)”(DBJ08-20-98)规定,本工程住宅用户建筑面积超过130m2按8KW用户供电,其负荷计算与导线选择如下: 注:Ijs――按最大相负荷确定的计算电流,长度最长的13~18F住宅电源干线电压损耗百分值为1.262。 ?整楼负荷计算 (一)、1#常用电源:

按最大相负荷确定整楼的动力设备,公用照明及人防设备总容量Pez为:Pe=78KW,取需要系数Kx= 0.9,功率因数Cos∮=0.8,则最大相计算电流为Ijs=133A,根据以上计算并查手册,进线电缆选YJV22-4*50可满足条件(在30℃时,其直埋敷设的载流量为178A)。 2#常用电源: 按最大相负荷确定1~6F住宅设备总容量Pez为: Pe=168KW,取需要系数Kx=0.8,功率因数Cos∮=0.9,则最大相计算电流为Ijs=227A,根据以上计算并查手册,进线电缆选YJV22-4*185可满足条件(在30℃时,其直埋敷设的载流量为374A)。 3#常用电源及4#常用电源的负荷计算及计算结果与2#常用电源相同,在此不一一累述。 (二)、备用电源: 备用电源与1#常用电源是互为备用的,其容量相等,故其负荷计算也相等,在此不一一累述。 注:(1)102、103、104号楼建筑基本相同,故其负荷计算也相同。 (2 )防雷已根据下式进行过核算,根据防雷设计规范可知,本工程按第三类防雷建筑物设防。 N=KNgAe 其中: Ng=0.024Td1.3=0.024*30.11.3=2.01 Ae={Lw+2(L+W)+3.14H(200-H)}*10-6 K=1.5, L=23.3m, W=31.8m, H=65.2m 得: N=0.117

电气设计负荷计算方法

 2.用电设备组的计算负荷 根据用电设备组的设备容量e P ,即可算得设备的计算负荷: 有功计算负荷 e x c P K P = (12-1) 无功计算负荷 ?tg P Q c c = 视在计算负荷 2 2 c c c Q P S +=

或 ? cos c P S = 计算电流 U S I c c 3103 ?= (12-2) 式中 x K ——设备组的需要系数; e P ——设备组设备容量(KW ) ; ? ——用电设备功率因数角; U ——线电压(V ); c I ——计算电流(A )。 ?m e P P 3= ? m P ——最大负荷相的单相设备容量 (2)线间负荷 线间负荷是指额定工作电压为线电压的单相

电气负荷计算书

负荷计算书 B1APEZ1/B1APEB1 (防火分区1消防总箱)负荷计算: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008: 参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版: 进线电缆采用:WDZN-YJY-4x70+1X35-SC80-MR B1APEZ2/B1APEB2 (防火分区2消防总箱)负荷计算: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008: 参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版: 进线电缆采用:WDZN-YJY-4x70+1X35-SC80-MR B1APEZ3/B1APEB3 (防火分区3消防总箱)负荷计算:

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008: 参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版: 进线电缆采用:WDZN-YJY-4x95+1X50-SC100-MR B1APEZ4/B1APEB4 (防火分区4消防总箱)负荷计算: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008: 参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版: 进线电缆采用:WDZN-YJY-4x120+1X70-SC100-MR B1APEZ5/B1APEB5 (防火分区5消防总箱)负荷计算:《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008:

参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版: 进线电缆采用:WDZN-YJY-4x120+1X70-SC100-MR B1AT2-RD(弱电机房)负荷计算: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008: 参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版: 进线电缆采用:WDZ-YJY-4x25+1x16-MR SC50 B1AT3-SHB(生活泵房)负荷计算: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008: 参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版: 进线电缆采用:WDZ-YJY-4x95+1x50-MR SC100 B1AT3-RJZ(热交换站)负荷计算: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008: 参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版:

建筑电气计算书详细版

变配电室电压损失计算 取距离变配电室距离最远处回路进行计算,采用负荷矩方法: 【结论】:总线路电压损失Δu% =Δu% =Δu%(变压器)+Δu%(变压器出口升压) +Δu(线路)= -3+5-(0.153+0.220) = 1.627,符合规范要求(-5<Δu%<5)。 1#变配电室低压短路电流计算书 屋顶层排烟风机处短路电流计算: 排烟风机配电箱进线为WDZN-YJY-4X70+1X35 ,长度约40米,计算配电箱处的短路电流,同时校验断路器的灵敏度。 参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版: 计算单相短路电流: 线路末端单相短路电流周期量有数值Id1 Id1 = 5.84kA 校验:断路器In=40A,短路电流分断能力满足要求。且断路器短路电流整定值I3=10In,满足 Id1=5.84KA 1.3 I3=0.52KA的灵敏度校验要求。 计算变配电室配电箱APE-PD1的末端三相短路电流及热稳定性校验:条件:变配电室配电箱ATPD1进线为WDZ-YJY-4x35+1x16 ,长度约15米,排风机配电回路线缆为WDZ-BYJ-4x10-CT,长度约20米,计算配电箱处的短路电流。 求变配电室配电箱ATPD1的末端三相短路电流周期量有数值Id3: Id3 = 14.47KA 排风机的末端三相短路电流周期量有数值Id3: Id3 = 4.93KA

APE-PD1进线断路器选用T1N160R40F3P, AC 50Hz ,380/415V的条件下,额定运行短路分断能力Ics 为36kA> Id3=14.47KA,满足规范要求。 校验变配电室配电箱ATPD1的热稳定性: s≥Id3*t/K=14470*02 .0+/100=28.94mm2,故ATPD1进线选为WDZ-YJY-4x35+1x16 ; .0 02 满足热稳定要求。 校验排风机的热稳定性: s≥Id3*t/K=4930*02 .0+/100=9.86mm2,故排风机进线选为WDZ-YJY-4x10 ;满足热 02 .0 稳定要求。 照度计算书 工程名: 计算者: 计算时间: 参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013 参考手册:《照明设计手册》第二版: 计算方法:利用系数平均照度法 1.房间参数 房间类别:教室, 照度要求值:300.00LX, 功率密度不超过9.00W/m2 房间名称: 房间长度L: 8.77 m, 房间宽度B: 7.24 m, 计算高度H: 2.25 m 顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):80, 地面反射比(%):10 室形系数RI: 1.76 2.灯具参数: 型号: TL5 HE 21W/827 , 单灯具光源数:2个 灯具光通量: 2100lm, 灯具光源功率:41.00W 镇流器类型:TL5标准型, 镇流器功率:5.00 3.其它参数: 利用系数: 0.57, 维护系数: 0.80, 照度要求: 300.00LX, 功率密度要求: 11.00W/m2 4.计算结果: E = NΦUK / A N = EA / (ΦUK) 其中: Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m2, K -- 灯具维护系数 计算结果: 建议灯具数: 9, 计算照度: 271.23LX

完整计算书模板

内容摘要 本设计主要进行了建筑设计和结构设计两个部分。在建筑设计中确定了建筑方案,绘制了建筑的平面图、立面图、剖面图、楼梯详图、墙身大样图、部分节点详图。结构设计分为手算部分和电算部分,手算先确定了计算简图(即取6轴线处的一榀框架进行计算),接着计算了地震作用下的各层重力荷载代表值,再利用顶点位移法求出自震周期,按底部剪力法计算水平地震作用下各层地震力的大小,最后得出水平地震作用下结构内力。接着计算了竖向荷载作用下的结构内力,然后进行了地震,恒荷,活荷作用所得内力的几种组合。最后利用内力组合的结果进行了结构构件的配筋。此外还通过电算完成了楼梯、雨蓬、地基的设计。 关键词: 框架结构结构设计抗震设计 Abstract This design includes two parts-architecture design and structure. Identified In the architectural design the program of the building is Identified, then we draw a building floor plan, elevation, section, details of the staircase and the walls, some details of the node. Structural design is divided into hand calculate part and computer part. At first we should determine the calculation of diagram (that is, take the 6 axis framewor to calculate), then calculated the representative value of the

建筑电气课程设计说明书

建筑电气课程设计(论文)题目:某住宅楼照明设计 院(系):土木建筑工程学院 专业班级: 学号: 学生姓名: 指导教师: 起止时间:2

辽宁工业大学课程设计(论文)任务书院(系):土木建筑工程学院教研室:电工教研室

摘要 近年来,随着建筑行业的迅猛发展,对住宅照明的要求越来越高,建筑电气课程设计目的是:在教师的指导下,通过对选定的某一个具体的民用建筑电气工程的设计,使学生了解建筑电气的设计过程、设计要求、施工要求、设计内容和设计方法;达到巩固所学知识,加强分析问题,进一步扩宽专业知识面和多方面能力的培养与提高目的;综合运用专业和基础知识,解决实际建筑工程中技术问题对的能力;查阅有关国家规范、标准、设计和产品手册,以及各种工具的能力;本次课程设计是对住宅楼的低压配电系统的设计,共有8层,每层有两个单元即两户组成,每户建筑面积8.5×14=120㎡。 本次设计主要是针对住宅照明的设计。主要包括:1、确定照度值和选择照明方式; 2、选择光源、灯具;布置灯具; 3、确定照明及常用电器的用电负荷;采用需要系数 法或利用系数法确定计算负荷。4、拟定供配电方案;5、电气照明设计计算。设计中 完住宅的照度计算以及施工图的绘制,包括系统图和平面图。最后根据设计的方案,选用相应的器材的型号和规格,完成该住宅的照明及配电设计。 关键词:照明设计插座设计配电系统

引言 照明是人们生产、工作、学习中最基本和最重要的需求。我国经济正处于高速发展阶段,随着人们生活水平的不断提高,对照明用电的需求也迅速增长,照明用电已成为我国电力需求的重要部分。就目前我国的国情来讲,建筑电气技术仍处于发展中。因建筑电气设计方式和维护管理工作不善而导致工业与民用建筑等场所的电气照明的功效不良,如照度水平该高的地方不高,该低的地方反而很亮,耗电多,达到的照度水平低,照明质量差,既不利于人们劳动或其他活动的视觉工作,而且造成了电气照明能量的严重浪费。能源短缺严重影响我国现代化建设的发展。节能在各行各业中均已得到充分重视。建筑电气设计工作者更应在进行建筑电气设计时,应充分考虑照明设施的维护管理问题,充分发挥电气照明设施的能效。为国家节约每一度电,为现代化建设作贡献,是每一位建筑电气设计工作者责无旁贷的职责与义务。新的建筑照明标准中,指出在满足照度要求的前提下,减少单位建筑面积的照明用量。工厂越来越重视照明对企业生产效率提高的作用,正逐步替换能耗高、照度低的照明灯具。