变配电室电压损失计算

取距离变配电室距离最远处回路进行计算,采用负荷矩方法:

【结论】:总线路电压损失Δu% =Δu% =Δu%(变压器)+Δu%(变压器出口升压) +Δu(线路)= -3+5-(0.153+0.220) = 1.627,符合规范要求(-5<Δu%<5)。

1#变配电室低压短路电流计算书

屋顶层排烟风机处短路电流计算:

排烟风机配电箱进线为WDZN-YJY-4X70+1X35 ,长度约40米,计算配电箱处的短路电流,同时校验断路器的灵敏度。

参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版:

计算单相短路电流:

线路末端单相短路电流周期量有数值Id1

Id1 = 5.84kA

校验:断路器In=40A,短路电流分断能力满足要求。且断路器短路电流整定值I3=10In,满足

Id1=5.84KA 1.3 I3=0.52KA的灵敏度校验要求。

计算变配电室配电箱APE-PD1的末端三相短路电流及热稳定性校验:条件:变配电室配电箱ATPD1进线为WDZ-YJY-4x35+1x16 ,长度约15米,排风机配电回路线缆为WDZ-BYJ-4x10-CT,长度约20米,计算配电箱处的短路电流。

求变配电室配电箱ATPD1的末端三相短路电流周期量有数值Id3:

Id3 = 14.47KA

排风机的末端三相短路电流周期量有数值Id3:

Id3 = 4.93KA

APE-PD1进线断路器选用T1N160R40F3P, AC 50Hz ,380/415V的条件下,额定运行短路分断能力Ics 为36kA> Id3=14.47KA,满足规范要求。

校验变配电室配电箱ATPD1的热稳定性:

s≥Id3*t/K=14470*02

.0+/100=28.94mm2,故ATPD1进线选为WDZ-YJY-4x35+1x16 ;

.0

02

满足热稳定要求。

校验排风机的热稳定性:

s≥Id3*t/K=4930*02

.0+/100=9.86mm2,故排风机进线选为WDZ-YJY-4x10 ;满足热

02

.0

稳定要求。

照度计算书

工程名:

计算者:

计算时间:

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第二版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间类别:教室, 照度要求值:300.00LX, 功率密度不超过9.00W/m2

房间名称:

房间长度L: 8.77 m, 房间宽度B: 7.24 m, 计算高度H: 2.25 m

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):80, 地面反射比(%):10

室形系数RI: 1.76

2.灯具参数:

型号: TL5 HE 21W/827 , 单灯具光源数:2个

灯具光通量: 2100lm, 灯具光源功率:41.00W

镇流器类型:TL5标准型, 镇流器功率:5.00

3.其它参数:

利用系数: 0.57, 维护系数: 0.80, 照度要求: 300.00LX, 功率密度要求: 11.00W/m2

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m2, K -- 灯具维护系数

计算结果:

建议灯具数: 9, 计算照度: 271.23LX

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 414.00W

实际功率密度: 6.53W/m2, 折算功率密度: 7.22W/m2

5.校验结果:

要求平均照度:300.00LX, 实际计算平均照度:271.23LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:9.00W/m2, 实际功率密度:6.53W/m2

符合规范节能要求!

年预计雷击次数计算书

根据《建筑物防雷设计规范》GB50057―2010的相关公式进行计算

1.已知条件:

建筑物的长度L = 78.9m

建筑物的宽度W = 39.9m

建筑物的高度H = 23.4m

当地的年平均雷暴日天数Td =24.2天/年

校正系数k = 1.0

不考虑周边建筑影响。

2.计算公式:

年预计雷击次数: N = k*Ng*Ae = 0.0760

其中: 建筑物的雷击大地的年平均密度: Ng = 0.1*Td = 0.1*24.2 = 2.4200

等效面积Ae为: H<100m,

Ae =[LW+2(L+W)*SQRT(H*(200-H))+3.1415926*H(200-H)]*10^(-6) = 0.0314 3.计算结果:

根据《防雷设计规范》,该建筑应该属于第二类防雷建筑。

附录:

二类:N>0.05 省部级办公建筑和其他重要场所、人员密集场所。

N>0.25 住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑。

三类:0.01<=N<=0.05 省部级办公建筑和其他重要场所、人员密集场所。

0.05<=N<=0.25 住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑。

酒店结构设计计算书范本

本科学生毕业设计 汉庭快捷太原大营盘店设计 院系名称:土木与建筑工程学院

专业班级:建工09-5班 学生姓名:张忠义 指导教师:曹剑平单玉姝职称:副教授高级工程师 黑龙江工程学院

The Graduation Design for Bachelor's Degree Design of Motai Hotel Candidate:Zhang Zhongyi

Specialty:Civil Engineering Class:08-2 Supervisor:Associate Professor. Cao Jianping Senior Enginer.Shan Yushu Heilongjiang Institute of Technology 2012-06·Harbin

摘要 本毕业设计题目是赣州会昌县兴隆宾馆设计,该办公楼的总建筑面积大约是3720平方米,共六层,建筑高度为23.4米。本建筑采纳钢筋混凝土全现浇框架结构体系。基础采纳柱下独立基础阶梯型现浇与联合基础现浇。 本设计内容包括建筑设计、结构手算和结构电算三部分。其中建筑设计要紧依照建筑的重要性,工程地质勘查报告,建筑场地的类不及建筑的高度和层数来确定建筑的结构形式,本工程采纳的是框架结构。 手算部分计算书的要紧内容有工程概况、构件尺寸的初步确定、框架的计算简图、荷载计算、框架横向侧移计算、框架在水平风载、竖向荷载作用下的内力计算分析和计算、内力组合、截面设计、楼梯设计及基础设计。其中计算水平地震力作用下时采纳极限状态设计方法。在梁柱截面设计时要采纳“强柱弱梁”原则。

建筑电气设计相关计算公式大全

一、常用的需要系数负荷计算方法 1、用电设备组的计算负荷(三相): 有功计算负荷 Pjs=Kx·Pe(Kw); 无功计算负荷 Qjs=Pjs·tgψ(Kvar); 视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA); 计算电流 Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw); Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表); tgψ ---功率因数的正切值(见下表); Ux---标称线电压(Kv)。 Kx---需要系数(见下表) 提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即: Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ·η(A) η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。 民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数Kx及Cosψ、tgψ的取值表: 注:照明负荷中有感抗负荷时,参见照明设计。

2、配电干线或变电所的计算负荷: ⑴、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下:总有功计算负荷∑Pjs=K∑·∑(Kx·Pe); 总无功计算负荷∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg); 总视在功率计算负荷∑Sjs=√ ̄(∑Pjs)2+(∑Qjs)2。 配电干线计算电流∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:∑---总矢量之和代号; K∑---同期系数(取值见下表1)。 ⑵、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行计算,参照上述方法进行。即: ∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线(K∑取值范围见下表2)。 变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。 (载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。 同期系数K∑值表: 计算负荷表(参考格式):

建筑电气设计手册[1].

建筑电气设计手册(含材料表及工程概算)

§表达线路敷设方式、部位、照明灯具安装方式的文字代号§ 表达内容 标注代号对照 表达内容 标注代号对照 表达内容 标注代号对照 英文代号汉语拼音代号英文代号汉语拼音代号英文 代号 汉语拼音代号 用轨形护套线敷设GBV 沿钢索敷设SR S 线吊式CP 用塑制线槽敷设PR XC/VXC 沿屋架或层架下弦敷设BE LM 自在器线吊 式 CP X 用硬质塑制管敷设PC VG 沿柱敷设CLE ZM 固定线吊式CP1 X1 用半硬塑制管敷设FEC ZVG/BYG 沿墙敷设WE QM 防水线吊式CP2 X2 用可挠型塑制管敷设KRG 沿天棚敷设CE PM 吊线器式CP3 X3 用薄电线管敷设TC DG 在能进入的吊顶内敷设ACE PNM 链吊式CH L 用厚电线管敷设G 暗敷在梁内BC LA 管吊式P G 用水煤气钢管敷设SC G/GG 暗敷在柱内CLC ZA 吸顶式或直 附式 S D 用金属线槽敷设SR GC/GXC 暗敷在屋面内或顶板内CC PA 嵌入式R R 用电缆桥架(或托盘)敷设CT 暗敷在地面内或地板内FC DA 顶棚内安装CR DR 用瓷夹敷设PL CJ 暗敷在不能进入的吊顶内AC PNA 墙壁内安装WR BR 用塑制夹敷设PCL VT 暗敷在墙内WC QA 台上安装T T 用蛇皮管敷设CP 柱上安装(灯具)CL Z 支架上安装SP J 用瓷瓶式或瓷柱式绝缘子敷设K CP 座装(灯具)HM ZH 壁装式W B 2

3 §室内电气管线、配电设备与其它管道、设备之间的最小距离表§ 注:1、表内无括号数字为电气管线在管道上面时的数据,有括号数字为电气管线在管道下面时的数据。 2、在不能满足表中所列距离情况下,应采取下列措施: (1) 电气管线与蒸气管线不能保持表中距离时,应在蒸气管或电气管外包以绝热层,此时平行净距可减减至200毫米,交叉处仅 须考虑施工操作和便于维护的距离。 (2) 电气管线与暖水管不能保持表中距离时,可在暖水管外包绝热层。 (3) 裸母线与其它管道交叉不能保持表中距离时,应在交叉处的裸母线外加装保护网或罩。 3、当上水管与电气管线平行敷设且在同一垂直面时,应将电气管线敷设于水管之上。 线路布线 方式 各种布线与其它用途的管道间最小距离 煤气管 乙炔管 氧气管 蒸气管 暖热水管 通风管 上水、下水管 压缩空气管 工艺设备 平行 交叉 平行 交 叉 平行 交 叉 平行 交叉 平行 交叉 平行 交 叉 平行 交叉 平行 交 叉 平行 交叉 导线穿金属管 100 100 100 100 100 100 1000 (500) 300 300 (200) 100 电缆 500 300 1000 500 500 300 1000 (500) 300 500 100 200 100 200 100 200 100 明敷绝缘导线 1000 300 1000 500 500 300 1000 (500) 300 300 (200) 100 200 100 200 100 200 100 裸母线 1000 300 2000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1500 1500 吊车滑触线 1500 500 3000 500 1500 500 1000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1500 1500 配电设备 1500 3000 1500 500 100 100 100 100

电气计算书

电气计算书 工程名称: 计算人: 日期:2015年8月

用电负荷计算书《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008: 参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版: 负荷: 【计算公式】: Pc = Kp * ∑(Kd * Pn) Qc = kq * ∑(Kd * Pn * tgΦ) Sc = √(Pc * Pc + Qc * Qc) Ic = Sc / (√3 * Ur) 【输出参数】: 进线相序 : 三相 有功功率Pc: 275.58 无功功率Qc: 170.79 视在功率Sc: 324.21 有功同时系数kp:0.60 无功同时系数kq:0.60 计算电流Ic: 492.59 总功率因数: 0.85 【计算过程(不计入补偿容量)】: Pc = Kp * ∑(Kd * Pn) =275.58(kW) Qc = kq * ∑(Kd * Pn * tgΦ) =170.79(kvar) Sc = √(Pc * Pc + Qc * Qc) =324.21(kVA) Ic = Sc / (√3 * Ur) =492.59(A)

年预计雷击次数计算书 参考规范:《建筑物防雷设计规范》GB50057―2010 1.已知条件: 建筑物的长度L = 77.85m 建筑物的宽度W = 118.0m 建筑物的高度H = 34.7m 当地的年平均雷暴日天数Td =20.6天/年 校正系数k = 1.0 不考虑周边建筑影响。 2.计算公式: 年预计雷击次数: N = k*Ng*Ae = 0.1172 其中: 建筑物的雷击大地的年平均密度: Ng = 0.1*Td = 0.1*20.6 = 2.0600 等效面积Ae为: H<100m, Ae =[LW+2(L+W)*SQRT(H*(200-H))+3.1415926*H(200-H)]*10^(-6) = 0.0569 3.计算结果: 根据《防雷设计规范》,该建筑应该属于第三类防雷建筑。 附录: 二类:N>0.05 省部级办公建筑和其他重要场所、人员密集场所。 N>0.25 住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑。 三类:0.01<=N<=0.05 省部级办公建筑和其他重要场所、人员密集场所。 0.05<=N<=0.25 住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑。 居住建筑每户照明功率密度值

建筑电气课程设计---M户型住宅楼电气设计

建筑电气课程设计 工程名称:M户型住宅楼电气设计 目录 第一章建筑电气课程设计任务书 (3) 第二章照明系统 (5) 第三章建筑物防雷系统及做法 (9) 参考文献…………………………………………………

第一章建筑电气课程设计任务书 1设计题目:多层住宅楼电气设计 1.1本设计为一栋六层住宅楼的电气设计,一梯两户,层高为3.3m,包含 供配电、照明系统、防雷接地系统三部分。 2设计目的 2.1通过课程设计的实践环节,明确电气设计的流程和步骤,了解相关规 范要求,掌握建筑电气工程设计方法,熟悉电气制图及图形符号国家 标准的应用和电气工程图纸的绘制方法。训练学生的专业设计思维, 培养综合应用理论知识进行实际电气工程设计的能力。 3设计内容 3.1 计算部分 3.1.1电力负荷计算; 3.1.2照度计算及照明线路布置; 3.1.3配电线路截面积的选择计算; 3.1.4防雷、接地计算; 3.2 主要完成图纸 3.2.1干线系统图; 3.2.2配电箱系统图; 3.2.3住宅楼防雷与接地平面; 3.2.4住宅楼电气照明平面图; 3.2.5其他形成整套图纸的必须文件。 3.3 编制、编号的主要表格,文字资料 3.3.1编制设备材料表; 3.3.2编制施工图设计说明书。 4设计要求 4.1 设计原则 4.1.1设计应贯彻实用、经济、运行安全可靠、维护方便等原则,供电照 明灯具的布置、选型、色彩的配合要适当。

4.1.2设计中,在降低工程造价的前提下,应尽量采用新工艺、新技术、 新设备和新产品,达到实用、经济、美观的要求。 4.1.3设计规程、参考资料、设计手册、标准图集由设计者到图书馆查阅。 设计时从规程、手册上取用的数据、定额、计算公式应注明出处。 4.2 设计要求 4.2.1设计应遵守各项规范、定额和规定,综合运用所学理论知识和技能 独立完成工程设计,充分发挥主观能动性,严格要求,一丝不苟, 做到计算准确、说明清楚,图纸清晰美观,要能经受实践的检验; 4.2.2设计成果格式:设计说明书按照封面,任务书,摘要,目录,正文, 参考文献,封底的顺序装订。图纸需遵循绘图规范绘制,图纸幅面 不得小于A3。 4.2.3设计时间:1周,计算1天,选择方案1天,绘图2天,整理设计 说明书1天。 5设计所需原始数据资料 5.1 电源资料 5.2电源为从变电所引来一回380V/220V线路。 5.3 气象资料 5.4设计地点自定,要求同组人员选择地点不得相同。 5.5 水文、地质资料 5.6地面表层为砂质粘地、中性,地下0.5~1.0米以下为砂岩,地耐压力 不低于8T/m2;土壤电阻率雨后数天实测30欧/米;地下水位在5米以 下,含钙镁盐较多。 参考资料 6JGJ16-2008,民用建筑电气设计规范[S]. 7GB 50057-94(2000版),建筑物防雷设计规范[S]. 8GB 50034—2004,建筑照明设计标准[S]. 9段春丽,黄仕元.建筑电气[M].北京:机械工业出版社,2006. 10戴瑜兴.民用建筑电气设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2000.11《建筑电气设计手册》编写组.建筑电气设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1991. 12吕大光.建筑电气安装工程图集[M].北京:中国电力出版社,1997. 13戴瑜兴.民用建筑电气设备手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1998.

六层宾馆毕业设计土木毕业设计计算书CAD图纸

六层宾馆毕业设计土木毕业设计计算书CAD图纸

第一章建筑设计 1.1 初步设计资料 一. 工程名称:福华宾馆结构设计 二. 工程概况:建筑面积3091.2㎡,建筑总高为23.4 ㎡,主体大楼为六层,室内外高差为0.30m。 三. 温度:最热月平均28℃,最冷月平均-5℃; 极端最高温度38℃,极端最低温度为-11.5℃。 四. 相对湿度:年平均34%。 五. 相对风向:北风,基本风压0.35kN/㎡。 六. 雨雪条件:最大积雪深度0.25cm,雪荷载0.40kN/㎡。 七. 年降雨量:870mm。 八. 水文资料:经勘探未发现地下水。 九. 地质条件: 地震烈度:本工程地震设防烈度为7度, 场地类型:Ⅱ类。 十. 材料使用: 1. 混凝土:梁板柱均使用C30混凝土。 2. 钢筋:纵向受力钢筋采用热轧钢筋HRB335,其余采用热轧钢筋HPB235。 3. 墙体: a. 外纵墙采用180厚加气混凝土砌块(5.5kN/m3),外侧墙体贴瓷砖(0.55kN/m2),内侧为10厚水泥砂浆抹灰

(17kN/m2)。 b. 内隔墙采用120厚加气混凝土砌块(5.5kN/m3),两侧均为10厚水泥砂浆抹灰。 c.女儿墙采用180厚加气混凝土砌块(5.5kN/m3),外侧墙体贴瓷砖,水泥粉刷内侧(0.36kN/m2)。 4. 窗:均为塑钢玻璃窗(0.35kN/m2)。 5. 门:除大门为玻璃门,房间均为木门。 1.2 工程做法 1.2.1房间使用面积确定 本设计根据建筑使用性质、建设规模与标准的不同,确定各类用房。根据使用要求,结合基地面积、结构选型等情况按建筑模数确定开间和进深。 1.2.2交通联系部分的平面设计 一幢建筑物除了有满足各种使用功能的房间以外,还需要有把各个使用房间及内外有机联系起来的交通联系部分,以保证使用便利和安全疏散。在多层建筑中,楼梯是必不可少的一部分,是楼层人流疏散的必经之路,楼梯的数量、位置及形式应满足使用方便和安全疏散的要求,注重建筑环境空间的艺术效果。 设计楼梯时,还应使其符合《建筑设计防火规范》、《民用建筑设计通则》和其它有关单项建筑设计规范的规定。 本设计主入口选取现浇板板式双跑楼梯,作为主要交通用的楼梯梯段净宽应根据楼梯使用过程中人流股数确定,一般按每股

民用建筑电气设计手册(学习笔记)

民用建筑电气设计手册 ——学习笔记 一、民用建筑电气工程设计的内容 1、变配电所设计 (1)根据变配电所供电的负荷性质及其对供电可靠性的要求,进行负荷分级,从而确定所需的独立供电电源个数与供电电压等级,并确定是否设置应急备用发电机组。 (2)进行变配电所负荷计算与无功功率补偿计算,确定无功补偿容量。 (3)确定变压器形式、台数、容量。进行主接线方案选择。 (4)变配电所选址。为了节约电能与减少有色金属耗量,通常应尽可能使高压深入负荷中心。但在建筑高度甚高和大容量负荷相当分散的情况下,也可分散设置多处变电所,其布置方案应经过技术经济进行比较确定。 (5)短路电流计算与开关设备选择。 (6)二次回路方案的确定,继电保护的选择和整定计。操作电源的选择。计量与测量。(7)防雷保护与接地装置设计。 (8)变配电所电气照明设计。 高压与低压配电所的设计、除不需进行变压器选择之外,其余部分的设计内容与变电所设计基本相同。 2、高低压供配电系统设计 (1)输电线路设计 包括:线路路径及线路结构型式(架空线路还是电缆线路)的确定,导线截面选择,架空线路杆位确定及标准电杆绝缘子、金具的选择,弧垂的确定与荷载的校验,电缆敷设方式的确定,线路的导线或电缆及配电设备和保护设备选择,架空线路的防雷保护及接地装置的设计等。 (2)高压配电系统设计 高压配电多采用放射式系统,以增强其供电可靠性与控制的灵活性。对于有多处变压器分散设置的高层建筑,高压配电网络也可以采用环网结构。 主要任务:确定配电电压与网络结构;进行配电线负荷计算;选择开关设备并进行短路校验;拟定二次回路方案并进行继电保护整定计算;选择高压电缆截面、形式,确定配电干线路径与敷设方式。 还应做好防雷击与电气防火设计,以确保安全。 (3)、低压配电系统设计 主要任务:确定低压配电方式与配电网络的结构,其主要内是竖直配电干线与水平配电干线的个数,位置与走向。进行分干线与干线的负荷计算,选择开关设备及导线、电缆、封闭式母线的截面与形式。选择保护装置,进行保护整定计算并保证其级间的选择性配合,以防止穿越性跳闸。确定线路敷设方式,进行电气竖井与配电小间的设计。低压无功补偿容量计算,补偿方式与调节方式的选择。按需配置电气测量与电能计量装置。保护接地、重复接地系统的设计。 3、电力设计 电力设计通常指动力负荷的供电设计。 主要内容:在建筑平面图上确认各动力负荷的位置、容量;按各动力负荷的性质及其对供电可靠性的要求,进行负荷分级,并采取相应的供电保证措施(如双电源互投的供电方式);确定动力负荷的配电网络形式,通常多采用放射式供电。确定配电装置的位置、选择

酒店艺术品设计任务书

酒店艺术品设计任务书..

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

酒店艺术品顾问及设计任务书 一、项目概况 1.1.项目名称:XXXXX项目 (洲际酒店管理集团旗下”皇冠假日酒店”品牌的五星级温泉度假酒店,) 1.2.、建设地点:位于,以北500米处。 1.3.、主要建设内容及规模 本工程为一期,用地面积为35000平方米,总建筑面积约42016.90平方米。其中地上建筑面积35070.59平方米,地下总建筑面积6946.31平方米; 主要包括:五星级温泉度假酒店及相关附属设施等。酒店房间数量300间、建筑高度33.5米、层高6层,容积率约1.2。 二、设计合同工作范围、内容和要求 2.1..服务区域范围: 1.1本合同约定,设计人为发包人提供艺术品设计服务,包括以下内容: 1.1.1 室外艺术品:项目红线范围内的酒店公共区及园林景观区域的艺术品; 1.1.2室内艺术品:酒店户内公共区、客房区的艺术品设计。 1.1.4温泉区艺术品:室内温泉区域、室外温泉区域的艺术品设计 2.2服务阶段范围:包括上列标牌的概念设计、延展设计、布点设计、选型设计和招标文件设计。 1.5设计顾问方需协助发包方在艺术品制作招投标阶段,为发包方编制户内以及户外艺术品标书内的技术部分(WORD格式)。 1.6 设计顾问方在室内艺术品工艺设计阶段工作完成后协助发包方核算室内外艺术品系统概算。 1.7 室内外温泉区域的艺术品设计的由发包方聘请的水疗顾问负责提供艺术品放置规划意见、设施名称及面板内容、温泉水疗品牌图徽及中英文名称的矢量文件(logo/logotype) 三、.设计要求艺术品: 1.本次设计必须满足国家、地方及相关行业现行的规范、标准及管理公司要求。 细心的选择与酒店的地理位置及酒店设计主题/故事特别相关的产品。

建筑电气课程设计参考.

目录 第1章概述 (3) 1.1工程概述........................................................................ .. (3) 1.2 设计要求 (3) 第2章供配电系统设计 (4) 2.1动力系统的负荷计算 (4) 2.2插座的选择与布置 (5) 2.3 动力系统导线型号及截面的选择 (5) 第3章照明系统设计 (12) 3.1 光源的选择 (12) 3.2灯具的选择 (13) 3.3照明负荷计算 (17) 第4章电气设备的选择 (19) 4.1低压断路器的选择 (19) 4.2低压开关柜的选择 (21) 4.3 系统原理图 (22) 参考资料 (23) 课程设计总结 (23)

一、概述 1.1工程概述: 设计对象为某部队综合楼第二层,假设其高为3.5m,窗高1.8m,卫生间,开关,楼梯间的工作面高度为地面,其余工作面高度均为0.75米。电源采用三相四相制AC380v/220v供电。设计内容包括照明灯具设计、开关、插座、配电箱布置,电气管线选用,以及总配电箱、分配电箱内部线路、电气设备选用。 1.2设计要求: (1)总的要求: 室内布线应在基建施工时布置在墙内,墙上应留有足够的插座,保证居民住进去后不需要布置明线而各种家电都可以使用。由于单相用电设备的使用是经常变化的,不可能做到两相平衡,因此一般情况下不要两个单相支路共用一根中性线。 (2)配线: 室内配线不仅要使电能的输送可靠,而且要使线路布置合理、整齐、安装牢固,符合技术规范的要求。内线工程不能降低建筑物的强度和影响建筑物的美观。在施工前要考虑好与给排水管道、热力管道、风管道以及通讯线路布线等的位置关系。室内配线技术要求如下: ①室内布线根据绝缘皮的颜色分清火线、中性线和地线。 ②选用的绝缘导线其额定电压应大于线路工作电压,导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面应满足供电能力和供电质量的要求。还应满足防火的要求。 ③配线时应尽量避免导线有接头。因为往往接头由于工艺不良等原因而使接触电阻太大,发热量较大而引起事故。必须有接头时,可采用压接和焊接,务必使其接触良好,不应松动,接头处不应受到机械力的作用。 ④当导线穿过楼板时,应装设钢管或PVC管加以保护,管子的长度应从高楼板面2m处到楼板下出口处为止。 ⑤当导线互相交叉时,为避免碰线,在每根导线上应套上塑料管或绝缘管,并需将套管固定。 (3)穿管: 若导线所穿的管为钢管时,钢管应接地。当几个回路的导线穿同一根管时,管内的绝缘导线数不得多于8根。穿管敷设的绝缘导线的绝缘电压等级不应小于500V,穿管导线的总截面积(包括外护套)应不大于管内净面积的40%。 (4)开关: 住宅室内的总开关、支路总开关和所带负荷较大的开关(如电炉、取暖器等)应优先选用具有过流保护功能、维护操作简单且能同时断开火线和中性线的负荷开关,如HK-2系列闸刀等。表箱内每户出线的火线上安置1个单极自动开关,用户住宅门口的接线盒内安装1个漏电开关,室内总开关和分支总开关用闸刀。所有灯具的开关必须接火线(相线),否则会影响到用电安全及经济用电。 1)有利于对人的活动安全、舒适和正确识别周围环境,防止人与环境之间失去协调;

建筑结构设计计算书

第一部分建筑设计说明 1.1.总平面设计 本设计为一幢7层宾馆,首层层高为 4.5m,二至七层层高均为3.6m,考虑通风和采光要求,采用了南北朝向。设计室内外高差为 0.45m,设置了3级台阶作为室内外的连接。 1.2.平面设计 本宾馆由客房及其他辅助用房组成。设计时力求功能分区明确,布局合理,联系紧密,尽量做到符合现代化宾馆的要求。 (1)使用部分设计 1.客房:客房是本设计的主体,占据了本设计绝大部分的建筑面积。考虑到保证有足够的采光和较好的通风要求,故将宾馆南北朝向,东西布置。 2.门厅:门厅是建筑物主要出入口的内外过渡,人流分散的交通枢纽,对于宾馆而言,门厅要给人一种开阔的感觉,给人舒适的第一感觉,因此,门厅设计的好坏关系到整幢建筑的形象。 (2)交通联系部分设计 走廊连接各个客房、楼梯和门厅各部分,以解决房屋中水平联系和疏散问题。过道的宽度应符合人流畅通和建筑防火的要求,本设计中走廊宽度为2.4m。 楼梯是建筑中各层间的垂直联系部分,是楼层人流疏散必经通道。本方案中设有三部双跑楼梯以满足需求。 为满足疏散和防火要求,本宾馆设置了两部电梯。 (3)平面组合设计 该宾馆采用内廊式,由于本建筑的特殊功能,各个客房与服务台都需要有必要的联系。 1.3.立面设计 本方案立面设计充分考虑了宾馆对采光的要求,立面布置了很多

推拉式玻璃窗,样式新颖。通彻的玻璃窗给人一种清晰明快的感觉。 在装饰方面采用乳白色的外墙,窗框为银白色铝合金,色彩搭配和谐,给人一种亲切和谐放松自由的感觉,一改过去的沉闷和死板,使旅客可以轻松自在的在宾馆休息与生活。 1.4.剖面设计 根据采光和通风要求,各房间均采用自然光,并满足窗地比的要求,窗台高900mm。 屋面排水采用有组织内排水,排水坡度为2%,结构找坡。 为了符合规范要求,本设计中采用了两部电梯,满足各分区消防和交通联系的要求。 1.5.建筑设计的体会 本建筑在设计的过程中注意到总平面布置的合理性、交通联系的方便,达到人流疏散和防火的要求,对房间的布置及使用面积的确定,达到舒适、方便。立面的造型及周围的环境做到相互协调;整个建筑满足各方面的需求。使人,建筑和环境进行完美的结合。 本次建筑设计使我们把所学到的知识运用到其中,并通过翻阅大量的资料及在老师的指导下,设计中所遇到的问题得到一一解决。这次设计让我受益匪浅,既巩固了我们的专业知识,又积累了很多的经验。

建筑电气报告(完整版)

摘要: 能源的紧缺是现在全国乃至全世界都在关注的一个话题,尤其在中国,能源方面的平均利用率是日本的六倍多,美国的三倍多。我国的建筑能耗占全国总能耗的26.7%,高居全国榜首,而电气能耗是建筑能耗的主要组成部分,因此建筑电气方面的节能研究刻不容缓。文章主要从建筑电气的节能分析与研究入手,主要探讨的是电能的节约、合理的供配电系统的选用、选择合理的节能设备这三方面,使得在不影响其功能的前提下,尽可能的提升能源利用率,达到建筑电气节能的效果。 关键词:建筑电气节约能源节能设备供配电系统 Abstract: The entire country and the world is focusing on a topic that the storage of energy is badly needed, especially in China, the energy of average utilization rate is six times more than Japan, is more than three times in the United States. Our country's building energy consumption accounts for 26.7% of the total energy consumption in China and the country. And electrical energy consumption is the main part of building energy consumption .So building electrical energy saving research is urgently needed. This article mainly contract to the analysis and study of building electric, focuses on the energy savings, selection and reasonable supply and distribution system, a reasonable choice of energy-saving equipment, so that does not affect its function under the premise, as far as possible enhance energy efficiency, achieve the construction of electrical energy-saving effect. Key words: building electrical; energy saving energy; saving equipment; power supply; distribution system

建筑电气计算书

用电负荷计算书工程名: 计算时间:2012 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版:

消防负荷:223KW。 负荷: 【计算公式】: Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe) Ijs = Sjs / (√3 * Ur) 电气节能设计计算书 一、工程概况 本工程地上三十一层,地下二层。地下一、二层为住宅储藏室,层高分别为3.35m、 3.0m,地上一、二层为商业服务网点,层高均为 4.5米,三层以上为住宅,层高为 3.0米,总建筑高度为:96.6m。本工程总建筑面积23911.2平方米,建筑结构形式 为钢筋混凝土剪力墙结构,抗震设防烈度为6度,耐火等级为一级。屋顶设电梯机 房,低压配电室和弱电室位于地下一层。 二、设计依据 1、住宅设计规范 GB50096-2011 2、住宅建筑设计规范 GB50368-2005 3、民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008 4、低压配电设计规范 GB50054-2011 5、照明设计标准 GB50034-2004 6、高层民用建筑防火设计规范 GB50045-95

7、住宅建筑电气设计规范 JGJ 242-2011 三、各类房间平均照度标准值E、平均功率密度标准LPD 1、设备用房及其它 ①配电室 E=200LX LPD=8W/㎡ ②商业 E=300~500LX LPD=11~13W/㎡ 2、住宅用房 餐厅 E=150LX LPD=7W/㎡ 起居室 E=100LX LPD=7W/㎡ 卫生间 E=100LX LPD=7W/㎡ 卧室 E=75LX LPD=7W/㎡ 厨房 E=100LX LPD=7W/㎡ 四、平均照度E计算公式,平均功率密度计算公式LPD a)平均照度(E)计算式 E=N&UK/A 式中:E工作电的平均照度(lx) N光源数量 &光源光通量(LM) U利用系数 A房间面积(㎡) K灯具维护系数 b)平均功率密度(LPD)计算式 LPD=ZP/A=Z(PA+PB)/A 式中:LPD平均功率密度(W/㎡) ∑P ∑PA光源总功率值(w) ∑PB光源附件功率值(W) A房间面积(㎡) 五、典型房间E 、LPD计算 a)、设备用房 1、商业照度计算书 房间面积A:73平方米; 计算高度: 2.20 利用系数: 0.53 维护系数: 0.75 光源种类: T8高效直管荧光灯 光源型号-功率,光通: L36W/8 3300lm 灯具数量N:6个 平均照度E E = NΦUK / A=6×9900×0.53×0.75/73=325 lx 计算LPD值为6.4W/m2,满足节能要求 b)、住宅用房 1.厨房照度计算书 房间长度: 3.60

酒店计算书

酒店计算书 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

计算书 建设单位: 工程名称:万达广场酒店 设计号: 专业:给排水 设计阶段:施工图 共册第册共页 审核人: 专业负责人: 校对人: 设计人:

一.概述: 1.计算书为万达广场酒店给排水计算,属公共建筑。 本工程项目位于。 酒店建筑面积为地上建筑面积约为36007平米,地下建筑面积约为7060平米。 本项目为综合公共建筑,建筑总高为77.2米,一类高层建筑,耐火等级为一级。 地下一层、二层为酒店后勤用房,地下一层与汽车库相连。地上为酒店及裙房含游泳池。 于酒店屋顶设置消防高位水箱,容积为18m3。生活用水均为变频增压供水。 于地下二层设置生活、消防水泵房并设消防水池。 市政给水管网压力拟按计为宜。消防水泵抽吸消防水池水,消防水池内设置室内消防用水量。 二.设计依据: 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 《室外给水设计规范》GB50013-2006 《室外排水设计规范》GB50014-2006(2011年版) 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》DBJ 15-34-2004 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

电气设计相关计算公式大全

电气设计相关计算公式大全 一、常用的需要系数负荷计算方法 1、用电设备组的计算负荷(三相): 有功计算负荷Pjs=Kx·Pe(Kw); 无功计算负荷Qjs=Pjs·tgψ(Kvar); 视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA);计算电流Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw); Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表);tgψ ---功率因数的正切值(见下表); Ux---标称线电压(Kv)。 Kx---需要系数(见下表) 提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即:Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ·η(A) η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。

 §钢材重量换算表§ 线路布线 方式 各种布线与其它用途的管道间最小距离 煤气管 乙炔管 氧气管 蒸气管 暖热水管 通风管 上水、下水管 压缩空气管 工艺设备 平行 交叉 平行 交 叉 平行 交 叉 平行 交叉 平行 交叉 平行 交 叉 平行 交叉 平行 交 叉 平行 交叉 导线穿金属管 100 100 100 100 100 100 1000 (500) 300 300 (200) 100 电缆 500 300 1000 500 500 300 1000 (500) 300 500 100 200 100 200 100 200 100 明敷绝缘导线 1000 300 1000 500 500 300 1000 (500) 300 300 (200) 100 200 100 200 100 200 100 裸母线 1000 300 2000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1500 1500 吊车滑触线 1500 500 3000 500 1500 500 1000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1500 1500 配电设备 1500 3000 1500 500 100 100 100 100

金地大酒店设计计算书

第一章设计的基本资料 §1.1 初步设计资料 一、工程名称:金地大酒店 二、建设地点: 三、工程概况:建筑总高26.4m、共6层,2-6层层高 3.5m,底层层高4.5m,室内外高差0.45m。 =0.25KN/㎡ 四、主导风向:全年为东南风,基本风压 五、地面粗糙类型:C类 六、地质条件:根据勘察报告,建筑场地地势平坦,地基土沉积及环境较简单,自上而下分别见下表(表中承载力、桩周〈侧〉阻力均为标准值,单位均为KN/㎡): 七、区抗震设防烈度为7度,场地土为Ⅰ类。 八、建筑物安全等级:Ⅲ级。 九、材料选用: 1、混凝土采用C25、C30。 2、钢筋:纵向受力钢筋采用热扎钢筋HRB400、其余采用热扎钢筋HPB235一级钢筋。 3、墙体:内、外隔墙采用水泥空心砖,其尺寸外300mm×250mm×110mm,重度r=10.3KN/m。 4、窗:铝合金门窗r=0.4KN/m。 5、门:木门,r=0.15KN/m。

十、的平面布置如图1-1,框架计算单元如图1-2,框架轴线尺寸见图1-3。 图1-1 柱的平面布置图 图1-2 框架计算单元图1-3 框架轴线计算单元

§1.2 结构选型 一、体系选型:采用钢筋混凝土现浇框架结构体系。 二、屋面结构:采用现浇钢筋混凝土肋形屋盖,柔性防水屋面,屋 面板厚100mm 。 三、楼面结构:采用现浇钢筋混凝土肋形楼盖,板厚100mm 。 四、楼梯结构:采用钢筋混凝土板式楼梯。 §1.3 确定框架计算简图 底层柱高从基础顶面算至二层楼面,基顶标高根据地质条件,室 内外高差-0.45m ,基础埋深定为-0.50m ,底层柱高为 5.45m ,其余 各层取3.5m 。 一、梁的截面尺寸 L=6600mm ,h=(1/8~1/12)L=825mm~550mm ,取h=600mm b=(1/2~1/3)h=300mm~200mm,取 b=300mm 故:框架梁初选截面尺寸为b ×h=300 mm ×600 mm 同理中间过道梁的截面尺寸b ×h =300 mm ×600mm 二、柱的截面尺寸 按层高确定柱截面尺寸,取底层 H=4950mm b=(1/15~1/20)H=330mm ~247.5mm 初选柱截面尺寸:底层 b ×h=400mm ×700mm 其它层 b ×h=400mm ×600mm 三、梁柱线刚度计算 由于楼板采用现浇,所以中间梁的线刚度I=2I 0根据公式 i=EI/L ,就可以得出梁、柱的线刚度如下: 梁: i 边跨=EI/L=4371064.51226.03.0100.3?=?????KN ·m i 中跨=EI/L=4371091.46.61226.03.0100.3?=?????KN ·m 柱: i 底层=EI/L=4371029.645.51227.04.0100.3?=?????KN ·m i 其余=EI/L=4371017.65.31226.04.0100.3?=?????KN ·m 令i 余柱=1.0,则其余各杆的相对线刚度为: 97.01017.6106 i 44 =??='边跨梁

电气设计计算书

电气设计计算书 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

电气设 计计算书 (1)各类设备的负荷计算。 (2)短路电流及继电保护的计算。 (3)电力、照明配电系统保护配合计算。 (4)避雷针保护范围计算。 (5)大、中小型公用建筑主要场所照度计算,特殊部分的计算。 各类计算及相应设备、材料选择、按表1—表8的格式分别列出。 开关设备选择表(表1) 回路名称及编号设 备 名 称 型 号 额定电 压 额定 电流 额定开 断电流 (KA) 遮断容 量 (MVA ) 动稳定 性 (KA) 热稳定 性 (KA) 假想 时间 (s) Tjx 备注 (KV ) (A ) 容 许 值 计 算 值 容 许 值 计 算 值 容 许 值 计 算 值 容 许 值 计 算 值 ~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

母线选择表(表2) 母线名称型号 及截 面 (m ㎡) 间距 放 置 方 法 负荷电 流 (A) 动稳定 性 (KA) 热稳定 性 (KA) 备注 各相 间 (cm ) 绝缘 物间 (cm ) 容 许 值 计 算 值 容 许 值 计 算 值 容 许 值 计 算 值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总负荷计算及变压器选择表(表3) 用电设备组名称设备 容量 Kw 需要 系数 Kx 功率因 数COS Φ计算负荷 变压 器容 量 KVA 备注 有功功率 30 Q(Kw) 无功功 率 30 P(Kvar ) 视在功率 30 S(KV A) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 电力负荷计算表(表4) 用电设备组名称设 备 台 数 设备 容量 (kw ) 计算系数有效功 率Kw 计算负荷导线 截面 及管 径 (m ㎡)n Pe Pn 1 c b(Kx ) co sΦ tg Φ cPn 1 bP e (kw ) (kvar) (kva) 计算电 流I30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

相关文档
相关文档 最新文档