文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脉冲控制仪使用说明书 a

脉冲控制仪使用说明书 a

脉冲控制仪使用说明书 a

DMK脉冲控制仪使用说明书

技术指标:

1、额定输入电压AC220V(1±10%)

2、额定输出电压DC24V(或其他电压)

3、额定输出电流1A

4、耗电≤8W (脉宽及间隔在额定范围内)

5、输出脉冲间隔调节范围1~99秒

6、输出脉冲宽度调节范围0.01~0.99秒

7、输出脉冲周期调节范围0~99分钟

8、外型尺寸2-12路160*160*96

13-40路260*185*96

使用:

1、脉冲宽度设置:(单位:0.01秒;最大值为0.99秒)

按功能键,使脉宽指示灯亮,用上下键直接调节到所需时间即可。2、脉冲间隔设置:(单位:1秒;最大值为99秒)

按功能键,使间隔指示灯亮,用上下键直接调节到所需时间即可。3、脉冲周期设置:(单位:0分钟;最大值为99分钟)

按功能键,使周期指示灯亮,用上下键直接调节到所需时间即可

4、手进操作功能:

按手进键,控制仪进入下一路的循环工作。

5、复吹操作功能:

按复吹键,控制仪重复这一路的工作,再进入下一路的循环工作

6、路数设置:(单位:1路;最大值为40路)

按路数键,直接调节到所需路数即可

常州凯普自动化设备有限公司

脉冲除尘器使用说明书

脉冲袋式除尘器使用说明书 一、概述 脉冲反吹式除尘器是针对水泥搅拌站、钢厂、火力发电厂灰库、沥青搅拌站专门设计的高效净化专用设备,它采用了先进的清灰技术,具有气体处理能力大,净化效果好,结构简单,工作可靠,维修量小等优点。在结构设计上已考虑到了其布置特点,由于产品密封性好,故可露天布置。 二、技术参数 三、工作原理 含尘气体由进风口进入除尘器箱体内,细小尘粒由于滤袋的多种效应作用,被滞阻在滤袋外壁。净化后的气体通过滤袋上箱体出风口排出。随着使用时间的增长,滤袋表面吸附的粉尘增多,滤袋的透气性减弱,使除尘器阻力不断增大。为保证除尘器的阻力控制在限定的范围之内,由脉冲控制仪发出信号,循序打开电磁脉冲阀,使气包内的压缩空气由喷吹管各喷孔喷射到滤袋(称为一次风),造成滤袋间急剧膨胀,由于反向脉冲气流的冲击作用很快消失,滤筒又急剧收缩,这样使积附在滤袋外壁上的粉尘被清除。落下的灰尘进入灰库。

由于清灰是轮流向几组滤袋分别进行,并不切断需要处理的含尘空气,所以在清灰过程中,除尘器的处理能力不变。 喷吹系统简况: 喷吹系统的组成,脉冲阀A端接压缩空气气包,B端接喷吹管,脉冲阀背压式控制阀、控制动作由控制仪发出指令。在控制仪无信号输出时,控制阀的活动铁芯封住排气口,脉冲阀处于关闭状态。当控制仪发出信号时,控制阀将脉冲背压室与大气相通,脉冲阀开启,压缩空气由气包通过脉冲阀经喷吹管小孔喷进滤袋,造成滤袋内瞬时正压,实现清灰。 四、主要配件 1.脉冲控制仪 脉冲控制仪是电脉冲除尘器的主要控制装置。它输出的信号控制电磁脉冲阀,喷吹的压缩空气对滤袋循序清灰,使除尘器的阻力保持在设定的范围内,以保证除尘器的处理能力和除尘效率。(连接方法,请参考脉冲控制仪使用说明书) 五、安装过程 1、除尘器设备起吊时,应注意避免碰损箱体及配件。灌顶孔径必须小于除尘器。并焊接在储灰灌顶。 2、接通空气压缩机,连接到除尘器储气罐。 3、安装前对除尘器各部件进行全面检查,零部件是否完好齐全,如发现缺少,损坏或变形者,要修整补齐后方可安装。 4、.气包、电磁脉冲阀喷吹管的连接应可靠密封,不得有漏气现象。

18-45KW普乐特控制器说明书

电脑控制器使用说明 电脑控制器主要功能有监视压缩机运行状态,控制压缩机,保护压缩机,监控保养零件等。电脑控制器是空压机的控制核心,对机组正常运行起关键作用,故请用户使用前详细阅读本控制器使用说明。 一、基本操作 1、按键说明 图1 ON——起动键:按此键可起动电机运行 OFF——停机键:按此键可停止电机运行 M——设定键:修改完数据后,按此键确认数据存储输入 ?——上移键:数据修改时,按此键上翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。 ?——下移键:数据修改时,按此键下翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。 ?——移位键/确认键:修改数据时,此键作为移位键;在菜单选择时作为确定键。 RT——返回键/复位键:在菜单操作时作为返回键返回上一级菜单;故障停机时,按此键复位。 2、状态显示与操作 机组通电后显示如下界面: 5秒后显示以下主界面: 按“?”进入以下菜单选择界面:

a、运行参数查看 按“?”或“?”移动黑色滚动条到“运行参数”菜单后,按确认键“?”后弹出下一级菜单: 再按“?”弹出 如为最后一级菜单,界面不会出现黑色滚动条,按返回键“RT”返回上级菜单或主界面。如在某一界面停止操作,数秒钟后自动返回主界面。 用“?”、“?”移动键、确认键“?”和返回键“RT”根据上述方法可完全观察到运行时间、本次运行时间、维护参数、历史故障、出厂日期、现场故障等运行参数并返回到上级菜单。 b、日历时间 按“?”或“?”移动黑色滚动条到“日历”菜单后,按确认键“?”后弹出 在停机状态下可对日期、时间进行调整,操作方法为: 按“?”或“?”移动黑色滚动条到需修改的参数项后按确定键“?”后出现闪烁位,此时“?”和“?”键变为上翻和下翻键修改当前位,“?”变为移位键移动修改位。修改完毕后按“M”确认并保存,“?”或“?”变回移动黑色滚动条,“?”变回返回键。 c、用户参数 1)、参数修改方法 ══在运行状态和停机延时过程中不能修改用户参数和厂家参数══ 用前述运行参数查看的方法可查看和修改用户参数,如修改压力上限,操作方法如下: 按“?”或“?”移动黑色滚动条到“用户参数”项后按确定键“?”弹出

《DWPC-20-DC24电磁脉冲控制器》使用说明书

VERSION:A 电磁脉冲控制器使用说明书 Suitable for DWPC-20-DC24 ZhouPan technology 2015/5/6 Wednesday 产品十大特色: 1、微电脑自动控制,智能定时、稳定可靠; 2、具有20路脉冲阀控制能力,更好的适应现场需求; 3、脉冲宽度、脉冲间隔、周期间隔、输出路数自由设置,方便快捷; 4、设备运行/停机按键切换,方便现场操作和检查; 5、设置功能,按键快速调整参数,节省操作时间; 6、卡扣式安装,可方便安装在仪表面板上; 7、具有外部短路保护功能,避免因线路短路造成设备损坏; 8、具有过压、欠压保护能力,设备运行更加可靠; 9、宽电压输入(85-220)V均可,尤其适应现场电压不稳的情况; 10、后端大电流隔离接线端子,使拆卸、更换以及检测更加方便。

?概述 脉冲控制仪是脉冲式布袋除尘器喷吹清灰系统的主要控制装置,它的输出信号控制脉冲电阀,使喷吹压缩空气对过滤袋循环清灰,除尘器的阻力保持在设置范围内,以保证除尘器的处理能力和收尘效率。 本产品是自主开发的新一代产品,采用可编辑程序微电脑控制芯片,电路采用抗高干扰设计,具有短路、过压保护功能,并且使用方便。 术语定义: 脉冲宽度:控制仪输出一个电信号控制脉冲阀开启持续的时间(秒)。 脉冲间隔:控制仪输出控制两个脉冲阀开启的间隔时间(秒)。 周期间隔:控制仪控制所有脉冲阀开启一次后的停歇时间(秒)。 输出路数:控制仪控制脉冲阀的个数。 ?技术指标 1、待机功耗:0.1W 2、输入电压范围:(85-220)V AC 3、额定电压:220VAC 4、额定输出电压:24VDC 5、额定输出电流: 1.2A 6、脉冲间隔设定范围:0.1-9999秒 7、脉冲宽度设定范围:0.1-9999秒 8、周期间隔设定范围:0.1-9999秒 9、输出路数:20路(可根据需要配置1-20路) 10、外形尺寸:80*160*80mm 11、安装方式:柜装、卡扣式 12、使用环境:-10℃--+60℃,干燥避开强电磁场,注意防尘。 ?接线方式 接线柱L、N接入220VAC,COM端为公共端接入电磁阀线圈一端,另一端依次接1、2、3 ......。 备注:电磁阀最多可接入20路,当现场实际路数小于20时,需从1号起依次顺序接线。禁止一路接入2个或以上的电磁阀。

DMK-3CS说明书

DMK-3CS 脉冲喷吹控制仪

目录 一、 概述 (2) 二、 构造和功能 (2) 三、 型号含义 (3) 四、 技术指标 (3) 五、 工作原理 (4) 六、 安装和使用 (4) 七、 常见故障的处理 (7)

一、概述 脉冲喷吹控制仪是脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的控制装置,它和电磁脉冲阀组成除尘器的清灰喷吹系统,并由它输出信号控制电磁脉冲阀喷吹压缩空气,对滤袋循序进行清灰,使滤袋外壁的粉尘层保持在可控范围内,从而使除尘器达到应有的处理能力和除尘效率。 脉冲喷吹控制仪主要设定脉冲宽度和间隔时间,并保证每只相关电磁脉冲阀循序喷吹。 z脉冲宽度——控制仪输出一个电信号持续时间。 z脉冲间隔——控制仪输出前后二个电信号之间的间隔时间 z脉冲周期——控制仪从第一位至末位每位都输出一次电信号需要的时间。 脉冲周期=(脉冲宽度+脉冲间隔)×控制位数 z控制仪与相连接的电磁脉冲阀应循序工作,如有10只电磁脉冲阀应从第一只开始喷吹,依次到第十只喷吹后止,下一个程序再从第一只开始。 二、 构造和功能 DMK-3CS型脉冲喷吹控制仪由印刷电路板和全密封塑料外壳组成。 电路板由主电路板和接线电路板两部分组成。 主电路板上装有发光二极管能依次显示每位输出信号的工作顺序(即电磁脉冲阀喷吹顺序)。设有“手进”按钮,能循序检查电磁脉冲阀工作情况,按住“手进”按钮不放就能锁定自动进位,使控制仪处于停顿状态,还设有定压差控制信号输入接点,引入压差信号后即可实现定压差清灰。由于采用专用集成电路从而简化线路和器件,保证控制仪的可靠和稳定。 接线电路板上装有接线端子,按照端子上的编号与相应的电磁脉冲阀连接。两只电位器分别用于设定脉冲宽度和脉冲间隔。 全密封塑料外壳外形美观,防尘性能好,安装和使用方便。上部配用透明外壳,直观主电路板每只电子元件和发光二极管的显示。打开外壳下部塑料盖板,便可在接线电路板上接线或调节电位器,由于接线电路板可以与定位插片和密封接头一起装卸,安装和检修十分方便。 控制仪有配套型和通用型二种,配套型控制仪的输出位数是固定的,适用于相匹配的脉冲袋式除尘器。通用型控制仪的输出位数可在额定位数内选择。适用于配置多种规格袋式除尘器的场所,选用统一的控制仪,便于控制仪的互换。

AC220V MC—40脉冲喷吹控制仪说明书

AC220V MC—40脉冲喷吹控制仪说明书 一、概述 MC型脉冲喷吹控制仪采用世界领先的MOTO微控技术研制而成,专门为各种脉冲喷吹除尘器的控制而设计,功能全面取代PLC,比PLC功能更能强,增加4种用户可调时间参数,覆盖脉冲袋除尘器的所有工作参数,控制方式自动循环,可输出无限路控制信号,控制除尘器无限个脉冲阀。输出的脉冲阀喷吹时间和间隔时间连续可调。用户可根据所需输出路数定做。输出可任意组合控制,本脉冲清灰控制仪专用于脉冲袋式除尘器,它集脉冲阀定时喷吹达到自动清灰的目的,LED 显示各路状态,控制输出时间连续可调,循环时间比其它同类产品可调时间更长,具有线路清晰、外围元件少、操作简单、长期工作稳定的特点。 二、工作原理 本脉冲控制仪采用美国MOTO单片计算机为主控CPU芯片,外围输出电路采用移植PLC内部电路设计,具有PLC的稳定性,又有单片机的灵活可调性能,定时产生时间周期信号,触发高速大功率继电器输出电磁阀所需电流,带动脉冲阀工作。 三、时间调整 控制仪上电后默认脉冲阀喷吹时间是0.2秒,每个阀间隔时间是30秒,大间隔时间是0分,如需调整时间,上电后10秒内调整,第一数码管显示0为脉冲阀个数,按“ZJ”键增加脉冲阀个数,单位是1个(1—40脉冲阀循环可调),设置好后再按一下“GN”键,第一数码管显示1为为喷大间隔时间,按“ZJ ”键增加时间,单位是一分钟(1分—10分钟循环可调),完成后再按一下“GN”键,第一数码管显示为2为当前脉冲阀间隔时间,按“ZJ”键增加时间,单位是1秒(1秒—99秒循环可调)。完成后再按一下“GN|”键,第一数码管3为当前脉冲阀,按“ZJ”键增加时间,单位是0.1秒(0.1秒—5秒循环可调)。时间设置好后停10秒自动运行。运行中第一数码管显示“1”为第一个脉冲阀喷吹,显示“2”为第二个脉冲阀喷吹, 四、控制方式 自动控制;程序则从头到尾按照设定时间来回循环。 五、使用与维护 本控制仪属于精密仪器,请放在干净、无振动、无高温、无潮湿的环境下使用,以保证长期工作稳定。 五、使用与维护 本控制仪属于精密仪器,请放在干净、无振动、无高温、无潮湿的环境下使用,以保证长期的工作稳定。 六、安装及注意事项; 先决条件;在安装或拆卸任何电器设备前,请先核实和该电气设备有关联的电源装置已经关闭。否则可能会损。 坏设备以及人身伤害事故。 墙壁安装;按照控制箱的固定孔位置在墙壁上打膨胀螺栓牢固固定,固定位置的墙壁不可有振动,否则会引起控制箱跌落或内部元件松动造成故障无法使用。布线指南;请尽量使用铜线作为导线,控制箱输出端子可以接受0.5mm—2mm 型号的线路。所有的控制箱到负载的线路要有防护措施,避免因碰撞、摩擦、下雨或其它因素造成线路损坏导致控制箱永久性损坏故障或人身伤害事故。

科迈ComAp MRS 发电机组控制器说明书

科迈ComAp?MRS?16发电机组控制器说明书 1、概述: 科迈公司生产的InteliLite NT MRS 16自启动控制器集测量、控制保护(例如:低油压、高水温、低燃油位、欠速、超速、欠频、过频、欠压、过压、过流、过载等)、显示(例如:油压、水温、油位、发电电压、电流、转速、发电频率、功率、功率因素、电能、运行时间、启动次数、故障清单、辅助输入与输出功能等等,均能从前面板的液晶屏直观看出)等众多功能为一体,超宽(8V-35V)的直流工作电压,能满足发电机使用者对不同类型发电机组的自动控制需求。 模块中内含功能强大的微处理器,可实现一系列复杂功能: ●用户可对液晶屏进行中文或英文显示界面切换; ●控制器能实现对机组的运行状态和故障情况进行监控、预警和停机等; ●用户完全可根据机组需要在面板上对控制器进行各种参数设置(例如:电流互感器、飞轮齿数、怠速时间等等); ●用户可通过RS232或USB专用通讯接口和PC机连接进行各种控制工作模式配置、参数设置及监控; ●可完全设置的6个辅助输入(用户可自编程定义)和6个辅助输出端,可用于启动、警报或停机等其它功能; ●用户可根据需要使用扩展模块提供多种扩展输入输出功能; ●自启动和停止发电机组( 控制器为“自动”模式),当市电电压断电时(安装市电断电继电器,任选一个辅助输入作市电的有无状态监测),机组将进行自启动,然后向负载供电,如果市电回来时,机组将停机,市电向负载供电。 注意:本说明书仅适应InteliLite NT MRS 16,凡使用前必须先参阅本说明书;若有更改,恕不另行通知。 2、控制器外形结构与连线

背面接线简图 注:上图的辅助输入及辅助输出为出厂默认设置,用户可通过RS232或USB专用通讯接口和PC机连接进行各种控制工作模式配置、参数设置及监控,厂家也可根据用户的要求在出厂时预设各种控制工作模式的配置; ▲!所有辅助输出外接继电器(JK)必须接保护二极管(D),否则容易导致控制器硬件损坏而影响机组正常使用。 ●提示:紧急停机设置在控制器硬件或软件出现故障的情况下,不能确保安全停机,因此建议燃油电磁阀和启动马达使用独立的紧急停机开关确保紧急停机功能。 具体电气连接说明: 通过锁定式插头插座的方式进行连接,接线时以背膜针脚号为准。

QYM系列脉冲控制仪说明书2015版.

脉冲控制仪说明书河南潜合自动化科技有限公司 二零一五年一月一日 目录 一、产品概述 (1 二、型号含义: (4 三、技术指标 (5 四、规格尺寸 (6 五、安装方式 (7 六、使用说明 (9 七、参数设置: (9 八、常见故障及排除 (10 九、售后服务 (10 产品使用说明书 一、产品概述 脉冲控制仪是脉冲袋式除尘器喷吹清灰的主要控制装置。它的输出信号控制电磁脉冲阀,进而控制压缩空去对滤袋循序喷吹清灰,使除尘器的运行阻力保持在设定范围之内,以保证除尘器的处理能力和收尘效率。 1.脉冲控制仪工作原理: 脉冲控制仪运行波形图

- 1 - 产品使用说明书 2.脉冲控制仪功能 可根据除尘器清灰要求,调整脉冲宽度、脉冲间隔和周期间隔,控制电磁脉冲阀的开启和关闭,对除尘器实行定时清灰。同时设置有压差控制仪输入接点,接上压差控制仪后可以定压清灰; 脉冲控制仪上的输出指示二极管依次显示每路驱动电压的输出状态,使控制仪输出状态直观清晰; 数码管显示区显示每个参数运行的计时时间和在参数设定时显示参数设定值; 脉冲控制仪器件采用集成电路提高了产品的稳定性和可靠性; 脉冲控制仪采用全密封塑料外壳,外形美观,防尘性能好;接线位置、脉冲控制仪安装孔位置设计合理,便于现场接线安装使用。 3.特点及应用 脉冲控制仪采用工业级芯片作为控制核心;

在印刷线路板上有明显的设置标志,可方便的进行控制仪的清灰参数设置;控制仪输出侧设有各个输出点的工作指示,可快速判断输出点的状态; - 2 - 产品使用说明书 各输出端输出控制电磁脉冲阀的开启,喷吹压缩空气清灰,同时有发光二极管显示喷吹顺序。除尘器清灰时,一边过滤一边喷吹清灰,脉冲控制仪按设定的脉冲宽度和脉冲间隔输出电信号控制脉冲阀逐个喷吹清灰。 该脉冲控制仪产品其操作更直观更简单,性能更稳定。 广泛应用于窑炉,水泥立窑、矿山等行业的除尘清灰系统中。 4.控制仪参数 根据除尘器清灰要求设定脉冲控制仪的脉冲宽度、脉冲间隔、周期间隔、输出路数的参数值使除尘器运行阻力保持在设定范围之内。主要参数如下: 脉冲宽度:控制仪每次输出一路驱动电压,驱动电压持续的时间; 脉冲间隔:输出两路相邻驱动电压的间隔时间; 脉冲周期:脉冲控制仪完成对所有(实际输出路数脉冲电磁阀驱动输出; 周期间隔:两个相邻脉冲周期的间隔时间; - 3 - 产品使用说明书 二、型号含义: - 4 -

离线式脉冲除尘控制仪说明书

1.6.160111 脉冲袋式除尘器控制仪 (离线扩展式 输出DC24V/AC220V) 使用说明书 一、仪器的主要特点 本控制仪是用于袋式脉冲除尘器的主控装置,根据设定参数,输出脉冲信号,控制气动阀或电磁阀,进而控制压缩空气对滤袋进行喷吹清灰,以保证除尘器处理能力和收尘效率。 ● 本控制器采用意法半导体ST 公司生产的基于ARM 内核的工业级高速微处理器,性能稳定可靠; ● 外观设计美观大方;按键布局直观,合理; ● 控制器外壳采用ABS 工程塑料,全密封防水设计,可防止灰尘和水侵入,延长控制器使用寿命。 ● 线路板上有醒目的标示符,可方便进行功能设置; ● 可根据除尘器清灰要求,调整脉冲宽度、脉冲间隔和周期间隔。 ● 输出位置设有输出点的工作指示,可快速判断输出点的状态; ● 设有无源压差输入点,可由压差控制清灰; ● 广泛应用于窑炉,水泥立窑、矿山等行业的除尘清灰系统中。 二、仪器的工作原理和参数 室间隔 ...... 脉冲宽度 脉冲间隔 阀 #1 阀 #2 #2 提升阀 #m ... ... ... 提升阀 #1 共m 个室(提升阀) 周期间隔 脉冲阀输出波形 脉冲宽度:每一路驱动电压的持续时间; 脉冲间隔:输出两路相邻驱动电压的间隔时间; 提脉间隔:等待提升阀动作完成的时间(提升间隔),同时也是同一个

室脉冲阀输出完毕后等待提升阀关闭的时间; 组脉冲数:一个单元室的脉冲阀数量; 提升阀数:提升阀数量,即组数或者单元室数量; 室间隔:两个相邻单元室的动作间隔时间; 周期间隔:所有单元室除尘完毕后到下一个除尘周期的间隔时间;三、接线图 运行控制干接点可连接压差传感器,实现压差控制清灰,如不使用传感器,可将电路板上的“运行”跳线用跳线帽短接。 根据不同的参数配置,每个点的功能有所不同: 以20路为例: 现配置为4个单元室,每个单元室有4个脉冲阀。则参数:提升阀数=4,组脉冲数=4,接线图如下: 脉冲阀 当阀门数量超过一台支持的数量,则可将多台控制仪通过通讯的方式级联,最大可支持1024个阀。通讯的接线方式:用1mm2 x2屏蔽双绞线将主机的A+和扩展的A+、主机的B-与扩展的B-相连。通讯线总长度不超过2米。 四、界面显示和设置方法 在运行模式下: 主机显示每一阶段的倒数计时;扩展显示自己的扩展地址,例如“o21”主机扩展#1扩展#2扩展#3... 通讯总线 -1-

科迈ComAp MRS 16发电机组控制器说明书

科迈comap IG-CU中文详细说明书: IG-CU或IG-CU-C InteliGen主控模块 IG-PCLSM IG-CU功率控制和负载分配模块 IG-MTU InteliGen 电压变压器模块,用于市电和发电机电压测量分离。 IG-AVRi IG-CU的A VR介面 IG- A VRi –TRANS IG-CU用于A VRi模块的变压器 IG-COM IG-CU用于通信模块 IG-MU IG-CU用于扩展调制解调器的模块 IG-IOM InteliGen 输入/输出扩展模块 科迈ComAp MRS 16发电机组控制器说明书 (2010-12-15 13:13:43) 转载 分类:『资料中心』 标签: 控制器 发电机组 科迈 1、概述: 科迈公司生产的InteliLite NT MRS 16自启动控制器集测量、控制保护(例如:低油压、高水温、低燃油位、欠速、超速、欠频、过频、欠压、过压、过流、过载等)、显示(例如:油压、水温、油位、发电电压、电流、转速、发电频率、功率、功率因素、电能、运行时间、启动次数、故障清单、辅助输入与输出功能等等,均能从前面板的液晶屏直观看出)等众多功能为一体,超宽(8V-35V)的直流工作电压,能满足发电机使用者对不同类型发电机组的自动控制需求。 模块中内含功能强大的微处理器,可实现一系列复杂功能: ●用户可对液晶屏进行中文或英文显示界面切换; ●控制器能实现对机组的运行状态和故障情况进行监控、预警和停机等;

●用户完全可根据机组需要在面板上对控制器进行各种参数设置(例如:电流互感器、飞轮齿数、怠速时间等等); ●用户可通过RS232或USB专用通讯接口和PC机连接进行各种控制工作模式配置、参数设置及监控; ●可完全设置的6个辅助输入(用户可自编程定义)和6个辅助输出端,可用于启动、警报或停机等其它功能; ●用户可根据需要使用扩展模块提供多种扩展输入输出功能; ●自启动和停止发电机组(控制器为“自动”模式),当市电电压断电时(安装 市电断电继电器,任选一个辅助输入作市电的有无状态监测),机组将进行自启动,然后向负载供电,如果市电回来时,机组将停机,市电向负载供电。 注意:本说明书仅适应InteliLite NT MRS 16,凡使用前必须先参阅本说明书;若有更改,恕不另行通知。 2、控制器外形结构与连线

KMX磨床充退磁控制器英文说明书

KMX磨床充退磁控制器英文说明书

KMX-TYPE MAGNETIZING AND DEMAGNETIZING CONTROLLER FOR ELECTROMAGNETIC SUCKING DISC OF GRINDER INSTRUCTION XI’AN MINGSHI ELECTRO MECHANICAL DEVELOPMENT CO., LTD.

1. OVERVIEW Magnetization and demagnetization have been bothering the surface grinder plants and users. The conventional magnetizing/demagnetizing method is through switch manual-control with transformation and rectification ,this method is not only low efficiency in operation but also the magnetizing /demagnetizing effect is not obviously. Especially for the alloy or the material which was being heat treated they have a lot of residual magnetism , which affects the machining accuracy and efficiency, limited the machining range of surface grinder, Conventional magnetizing/demagnetizing method is not unsatisfy the requirement of modern machine industry for the equipment. For resolving these problems, KMX series magnetizer/demagnetizer are be designed and produced by XI’AN MINGSHI ELECTRO MECHANICAL DEVELOPMENT CO., LTD. meticulously. It’s resolved above problem effectively. The basic functions of the products are below: 1. Using integrated circuit control, output without contact, reliability is high. 2. The magnetizing current can be adjusted continually, it means magnetic force can adapt to different electromagnetic sucking disc of grinder for machining different workpieces. 3. The demagnetizing process is automatically finished according to

脉冲控制仪说明书2014-7-12

能型脉冲控制器 使用说明书 一、概述 脉冲控制器采用单片机为主控制元件,运用数字处理及控制技术,具有速度快、精度高、控制功能强大等优点,采用数码管显示及按键输入,使人、机交互操作更方便。 二、功能 1、控制器具有脉冲输出时间设置功能。 2、脉冲阀间隔时间设置功能。 3、周期间隔时间设置功能。 4、输出路数设置功能。 三、操作面板功能: 1、功能按键:为功能项循环切换按键,在停机状态下,功能项循环顺序为A→B→C→F→A:在运行状态下,功能项循环顺序为 l→2→3→4→5→l。 2、增加按键:数值按循环值增加一。 3、减小按键:数值按循环值减小一。 4、数码管显示:数码管前两位用于指示功能,后三位为显示数值,显示参数(表附后)。 5、发光管指示: A、电源:为控制器电源指示。 四、设置参数表: 第一位后三位说明 A XXX XXX=脉冲阀输出时间(单位:mS) B XXX XXX=脉冲阀间隔时间(单位:S) C XXX XXX=周期间隔时间(单位:S) F XXX XX=脉冲阀输出路数 五、运行参数表: 第一位数码管说明 1-10 XXX 脉冲阀 1运行,XXX=距离脉冲阀1-10剩余时间00 XXX XXX=大周期间隔时间六、使用方法 I、首次使用时,在保护仪上电后,应按使用要求设置保护控制参数,设置完成后延时10S后即保存,直至再次改变这些设置。 2、脉冲阀输出时间设置:在非运行状态,数码管前两位显示“A”时,用增加按键或减小按踺改变数值,脉冲阀输出时间设置为l -999mS循环可选。 3、脉冲阀间隔时间设置:在非运行状态,数码管前两位显示“B”时,用增加按键或减小按键改变数值,脉冲阀间隔时间设置为1-999S循环可选。 4、周期间隔时间|殳置:在非运行状态,数码管前两位显示“C”时,用增加按键或减小按键改变数值,周期间隔时间设置为l-999S循环可选。 5、输出脉冲阀路数设置:在非运行状态,数码符前两位显小‘F”时,用增加按键或减小按键改变数值,输出脉冲阀路数设置为1-10循环可选。 8、只有在非运行状态下,保护控制参数允许设置,在运行状态,禁 止设置。 七、参考接线图

科瑞达7500系列PH控制器说明书英文版

pH/ORP Meter pH/ORP-7571 OPERATION MANUAL

CATALOGUE I GENERAL (1) II Technical Index (1) III Instrument installation (3) IV Operation of instrument (4) V Calibration (6) VI Wire connection (7) VII Electrode installation (9) VIII Maintenance (10) IX Complete instrument (10)

I GENERAL Welcome to use “pH/ORP-7571”, on-line intelligent industrial pH(ORP)controller. The instrument is a precise equipment controlled by micro-computer, big LCD screen with green backlight, it has many types of suggestive symbol and status display, with features of high-accuracy, anti-interference and all figure operation .The instrument is suitable for online monitoring of pH/ORP in water treatment, electronic power, chemical industry, pharmacy, environment protection, breeding industry, and so on. Main functions l Easily to operate on. l With adoption of microchip for data processing, the reading is direct and the control is accurate. l Double functions of monitoring both pH and ORP, it is suitable for all kinds of pH, ORP electrode. l Automatic identification of pH buffer solution, three-point calibration, which improves the measurement accuracy of the instrument. Easy to operate. l Functions of temperature measuring, automatic temperature compensation, realize the automatic processing. l With two point alarm setup, double relay control output, controlled buzzer alarm output. l With isolated, transferable, reverse, optional meter/transmitter output 4~20mA current. l Strong ability of anti-interference. The hardware circuit adopts double high-impedance difference preamplification, and is with power filter and hardware WA TCH-DOG circuit to prevent the interfere of power, assure the system normal operation. II TECHNICAL INDEX measurement range 0~14 pH pH resolution 0.01 pH accuracy ±0.1 pH measurement range -1999mV ~+1999mV ORP resolution ±1mV accuracy ±2mV measurement range0~99.9℃ TEMPERATURE resolution 0.1℃ accuracy ±1℃

仓顶脉冲除尘器使用说明书

仓顶脉冲除尘器 1、概况 仓顶脉冲除尘器是适用于电厂灰库库顶的一种高效净化专用设备,它采 用了先进的清灰技术,具有气体处理能力大、净化效果好、结构简单、工作 可靠、维护工作量少等特点。 FYM-24仓顶脉冲除尘器,采用了先进集成电路控制仪,具有集成度高,可靠性强等优点;同时,选用上海袋配生产的优质脉冲阀。本产品经电站长期使用证明,性能稳定,运行可靠,深受选用单位及用户的好评。 2、结构简介 FYM-24 型脉冲袋式除尘器的基本结构由四大部分 1、引风机:除尘器上端引风机 2、除尘室:包括多孔板、滤筒、卡盘、文氏管等。 3、喷吹系统:包括脉冲控制仪、电磁脉冲阀、喷吹管、气包。 3、工作原理 含尘空气由风口进入除尘器箱体内,细小尘粒由于滤筒的多种效应作用,被滞阻在滤筒外壁。净化后的气体通过滤筒经文氏管从上箱体出风口排出。随着使用时间的增长,滤筒表面吸附的粉尘增多,滤筒的透气性减弱,使除尘器阻力不断增大。为保证除尘器的阻力控制在限定的范围之内,由脉冲控制仪发出信号,循序打开电磁脉冲阀,使气

包内的压缩空气由喷吹管各喷射到对应的文氏管(称为一次风),并在高速气流通过文氏管时诱导数倍于一次风的周围空气(称为二次风)进入滤筒,造成滤筒瞬间急剧膨胀,由于反向脉冲气流的冲击作用很快消失,滤筒又急剧收缩,这样使积附在滤筒外壁上的粉尘被清除。落下的灰尘经排灰系统排出。由于清灰是依次分别向几组滤筒进行,并不切断需要处理的含尘空气,所以在清灰过程中,除尘器的处理能力保持不变。 四、仓顶脉冲除尘器参数: 高度:1.8米 焊接法兰直径:80厘米 过滤面积:24平方过滤介质:滤筒数量:14只 风量:1500-3000立方每小时 风机:3千瓦 筒体颜色:黄色 配件:脉冲控制仪 五、主要配件 ⑴. 脉冲控制仪: 脉冲控制仪是脉冲袋式除尘器的主控设备,采用了CMOS 数字集成电路配用NPN 低频大功率三极管组成的电子无触点开关,具的较高的集成度和抗干扰能力,耗电省,在电源电压有较大幅度摆动时,仍能正常工作。运行时无噪声、无火花、无触点、无机械易损元件,具有体积小、重量轻、寿命长、工作可靠、维修方便等优点。外壳采用

科迈ComAp MRS 16发电机组控制器说明书

科迈ComAp MRS 16发电机组控制器说明书 1、概述: 科迈公司生产的InteliLite NT MRS 16自启动控制器集测量、控制保护(例如:低油压、高水温、低燃油位、欠速、超速、欠频、过频、欠压、过压、过流、过载等)、显示(例如:油压、水温、油位、发电电压、电流、转速、发电频率、功率、功率因素、电能、运行时间、启动次数、故障清单、辅助输入与输出功能等等,均能从前面板的液晶屏直观看出)等众多功能为一体,超宽(8V-35V)的直流工作电压,能满足发电机使用者对不同类型发电机组的自动控制需求。 模块中内含功能强大的微处理器,可实现一系列复杂功能: ●用户可对液晶屏进行中文或英文显示界面切换; ●控制器能实现对机组的运行状态和故障情况进行监控、预警和停机等; ●用户完全可根据机组需要在面板上对控制器进行各种参数设置(例如:电流互感器、飞轮齿数、怠速时间等等); ●用户可通过RS232或USB专用通讯接口和PC机连接进行各种控制工作模式配置、参数设置及监控; ●可完全设置的6个辅助输入(用户可自编程定义)和6个辅助输出端,可用于启动、警报或停机等其它功能; ●用户可根据需要使用扩展模块提供多种扩展输入输出功能; ●自启动和停止发电机组( 控制器为“自动”模式),当市电电压断电时(安装市电断电继电器,任选一个辅助输入作市电的有无状态监测),机组将进行自启动,然后向负载供电,如果市电回来时,机组将停机,市电向负载供电。 注意:本说明书仅适应InteliLite NT MRS 16,凡使用前必须先参阅本说明书;若有更改,恕不另行通知。 2、控制器外形结构与连线

2.3背面接线简图 注:上图的辅助输入及辅助输出为出厂默认设置,用户可通过RS232或USB专用通讯接口和PC机连接进行各种控制工作模式配置、参数设置及监控,厂家也可根据用户的要求在出厂时预设各种控制工作模式的配置; ▲!所有辅助输出外接继电器(JK)必须接保护二极管(D),否则容易导致控制器硬件损坏而影响机组正常使用。 ●提示:紧急停机设置在控制器硬件或软件出现故障的情况下,不能确保安全停机,因此建议燃油电磁阀和启动马达使用独立的紧急停机开关确保紧急停机功能。 2.4 具体电气连接说明: 通过锁定式插头插座的方式进行连接,接线时以背膜针脚号为准。

脉冲布袋除尘器说明书

仓顶脉冲布袋除尘器 使 用 说 明 书 一、概述 仓顶脉冲布袋式除尘器就是利用布袋过滤原理将气灰分离,向外排除乏气,使容器内保持常压得装置。它适宜布置在各种粉料贮存库得顶部,特别适合用于气力输送工艺中得受料仓顶部。由于清灰技术先进,气布比大幅度提高,故具有处理风量大、占地面积小、净化效率高、工作可靠、结构简单、维修量小等特点。除尘效率可以达到99%以上。就是一种成熟得比较完善得高效除尘设备。 脉冲袋式除尘器广泛应用于冶金、矿山、机械、水泥、建材、粮食、制药、轻工、电力等行业,捕集细小而干燥得非纤维性粉尘。在清除粉尘污染,保护环境卫生,改善劳动条件,保障工人健康,回收有用物料等方面,起到了很大得作用。 二、结构与工作原理 1.基本结构 它由五个部分组成 (1)上箱体:包括盖板、风机及排气口; (2)下箱体:包括多孔板、骨架、滤袋、进气口、检修门; (3)清灰系统:包括控制仪、电磁脉冲阀、气包、喷吹管。

2.工作原理 含尘空气经过除尘风机在排气口吸气从除尘器进气口进入除尘箱,细小粉尘通过各种效应被吸附在滤袋外壁,经滤袋过滤后得净化空气,通过文氏管进入上箱体,从风机出气口排出,被吸附在滤袋外壁得粉尘,随着时间得增长,越积越厚,除尘器阻力逐渐上升,处理得气体量不断减少,为了使除尘器经常保持有效状态,设备阻力稳定在一定得范围内,就需要清除吸附在滤袋外面得积灰。 消灰过程就是由控制仪按规定要求对各个电磁脉冲阀发出指令,依次打开阀门,顺序向各组滤袋内喷吹高压空气。于就是,气包内压缩空气经由喷吹管得孔眼穿过文氏管进入滤袋(称为一次风)。而当喷吹得高速气流通过文氏管——引射器得一刹那,数倍于一次得周围空气被诱导,同时进入袋内(称二次风)。由于这一、二次风形成一股与过滤气流相反得强有力逆向气流射入袋内,使滤袋在一瞬间急剧从收缩——膨胀——收缩,以及气流反向作用,逐将吸附在袋壁外面得粉尘清除下来。由于清灰时向袋内喷吹高压空气就是在几组滤袋间依次进行得,并不切断需要处理得含尘空气。所以在清灰过程中,除尘器得压力损失与被处理得含尘气体量都几何不变。这一点就就是脉冲袋式除尘器得先进性之一。 三、技术性能 1.型式:仓顶式脉冲布袋除尘器 2.过滤风量:1320 m3/h 3.清灰方式:在线脉冲清灰(收集粉尘直接卸至石灰粉仓) 4.滤袋规格:φ120*1000/ 12个,材质:防水防油针刺毡 5.过滤面积:5 m2 6.过滤介质:熟石灰粉尘 7.过滤风速:4、5m/min 8、过滤效率:99%以上 9、设备阻力:100 mmH2O 10、运行方式:间断运行 11、除尘风机 型式:离心式 风量:1320 m3/h

捷豹空压机电脑控制器说明书

螺杆空压机微电脑控制器MAM-KY02S(B)-(Ⅷ)型(中文液晶显示-200) 用 户 手 册 深圳市普乐特电子有限公司 地址:深圳市福田区商报路天健工业区25栋西六楼 电话:(0755)83172098 83172068 邮编:518034 传真:(0755)83172966 E-mail:plt@https://www.wendangku.net/doc/6411705906.html, 网址:https://www.wendangku.net/doc/6411705906.html,

特点: ●LCD中英文显示 ●对电机具有短路、堵转、缺相、过载、不平衡等全方位保护功能●对电机具有起停控制、运行控制 ●对空压机进行防逆转保护 ●对多点温度进行检测与控制保护 ●自动调节负荷率控制压力平衡 ●高度集成,高可靠性,高性价比 ●远程/机旁选择控制 ●联动/独立选择运行 ●RS-485通讯功能

一、基本操作 1、按键说明 图1 I ——起动键:按此键可起动电机运行 O ——停机键:按此键可停止电机运行 S ——设定键:修改完数据后,按此键确认数据存储输入 ?——上移键:数据修改时,按此键上翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。 ?——下移键:数据修改时,按此键下翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。 ?——移位键/确认键:修改数据时,此键作为移位键;在菜单选择时作为确定键。 ??——手动加载/卸载键:在手动方式下,在一定压力范围内按此键可加载或卸载。 ?——返回键/复位键:在菜单操作时作为返回键返回上一级菜单;故障停机时,按此键复位。 2、状态显示与操作 机组通电后显示如下界面: 5秒后显示以下主界面: 按“?”进入以下菜单选择界面: a 、运行参数查看 按“?” 或“?”移动黑色滚动条到“运行参数”菜单后,按确认键“?”后弹出下一级菜单:

脉冲除尘器基础知识及使用说明

脉冲除尘器基础知识及使用说明 一、设备结构:本设备包括,净气室,袋室,灰斗,卸灰阀,气包,脉冲阀,喷吹管,滤袋。 二、工作原理:含尘气体从灰斗上的进风口进入灰斗,然后变向向上进入袋室,经过滤袋过滤后,干净的气体进入净气室,经引风机排空;被过滤出的粉尘附着在滤袋外表面,被间隔喷吹的压缩气体反向吹落,落入灰斗,经卸灰阀卸出除尘器。 三、运行前的准备工作 1.对设备钢结构件进行检查,看各部件有无明显变形或异常; 2.严格检查各钢结构件的连接焊缝是否严密,如发现漏焊及时补焊;此项工作最好在本体设备安装完成后及时进行;

3.检查脉冲阀的安装和气包的安装; 4.对气包的连接短管进行检查,确保螺纹连接部位严密不漏气; 5.检查所有的喷吹管,确保喷吹管正确安装; 6.检查各进气阀、卸灰阀的安装位置是否准确,所有元器件动作是否灵活、能否回位,如发现不妥及时修正; 7.检查各检修门、顶部检查门的密封情况; 8.检查各法兰连接处的密封情况; 9.逐室检查各袋室的挂袋情况,查看滤袋有无过松、破漏情况,检查骨架的安装是否稳定; 10.检查各室花板是否正常,有无明显变形; 11.确认储气罐的压缩空气气压在一定的范围内(4kg/cm2-6kg/cm2); 12.检查压缩空气管路是否正常,有无堵塞或漏气情况,对气缸、脉冲阀系统进行空载试验,检查所有橡胶连接管是否有老化现象; 13.检查油水分离器是否正常加油、放水; 14.检查自动控制系统,空载运行一周期看是否正常; 15.初次运行前还应检查本体、灰斗、花板上净气室是否有焊条、焊渣、残余铁快、螺母等杂物,若发现不妥及时清除); 16.做好各项运行记录准备工作(如除尘器进出口温度、阻力、清灰及卸灰次数、故障情况等) 四、初次启动运行 1.在系统工艺人员统一部署下启动主风机,同时启动除尘器脉冲阀控制系统。

液晶风淋控制器F4H中英文说明书

语音风淋室 概述 风淋室自控系统主要用于风淋室、货淋室及风淋通道的自动控制。可自动实现内、外门的互锁与解锁;照明的启停;人体自动感应以及风机的启停等功能。产品在自动流程时有相关语音提示,并具有风淋时间、前后门解锁延时时间、照明延时 间可调等灵活功能。 主板面膜示意图及按键说明

液晶语音风淋室控制器,图文界面,可与PLC相媲美,具有强大的功能,可随时进入系统改变参数,以满足客户的需要,语音系统有中文、英文二种可选用。 LCD voice air shower con troller, graphic in terface, can be comparable with PLC, With a powerful fun cti on, can be en tered at any time to change the parameters of the system to meet the needs of customers, the voice system has two kinds of Chin ese and En glish can be selected. 面板功能说明: Touch screen function description (一)、面板示意图 (1). Touch scree n sketch map

(二)、面板按键 (2). Panel key 电源键:开启/关闭系统 风淋键:手动开启风淋/确认键 Showeri ng key: Manual ope ning air shower/ Con firm key 增量键:2、选择模式(上移) UP key: 1. Setti ng Times. Kawaoka" E D I tdcl duor 888 p 8888888 照明键:开启/关闭照明/退出键 Lighti ng key: Turn on / off lighti ng/ Exit key +PB 1、设定时间参数(增量) fill jitEki lin k wnm 血 S3 rhnFfi iknNfTEf : J*于 彖 ldAp Microcomputer Auto Air Shower Power ON/OFF Light ON/OFF Clea n ON

相关文档
相关文档 最新文档