文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室模板专项方案

地下室模板专项方案

地下室模板专项方案
地下室模板专项方案

A座(酒店、办公)、B座(办公)、C座(办公)、地下室(停车、人防)工程地下室支模架方案

一、编制依据:

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(130-2001 J84-2001);《建筑施工扣件钢管模板支架技术规程》(33/1035-2006 J10905-2006);《混凝土结构工程施工质量验收规范》(50204-2002)

二、工程概况:

本工程为A座(酒店、办公)、B座(办公)、C座(办公)、地下室(停车、人防)工程,工程总建筑面积111909.52平米。地下一层(部分夹层),建筑面积20444平米;地上三幢单体,91465平米,其中A座酒店30层,建筑面积37378平米;B座28层办公楼,建筑面积28827平米;C 座22层办公楼,建筑面积23208平米。结构类型A座为框架核心桶结构,座为剪力墙结构。用地面积为19798平米。工程位于杭州市余杭区钱江经济开发区兴元路与顺风路交叉口,南接余政挂出[2007]65号地块工程。施工工期计划为910日历天。

本工程由浙江新宸宜投资有限公司开发建设;深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司设计;杭州之江工程监理有限公司监理;杭州建工集团有限责任公司承建。

三、地下室概况:

地下室底板面结构绝对标高-1.280;

顶板面结构绝对标高4.85、4.5;

顶板厚180和250两种;

梁截面尺寸多样,多达十二种以上,归纳划分为400×900以下、500×1400以下、400×1900、250×2600、600×2650、400×2800;

地下室外墙厚250、350;

地下室框架柱截面尺寸主要为两种:600×600、600×1100。

四、支模材料

1.模板采用18厚木夹板,方木为衫木,规格为60×80;

2. 支模架体系采用Φ48×

3.0钢管做立杆和横杆。

3. 对拉螺栓为Φ12圆钢;

五、布置方案

地下室外墙厚度350,高度5.5(6-0.5=5.5)。内楞采用Φ48×3.0钢管,竖向布置间距不大于300;横杆亦采用钢管,水平布置(每道两根),间距500 ,对拉螺杆Φ12圆钢间距500×450.(详图附后)

柱截面尺寸有两种600×600、800×1200,采用φ48×3.0钢管做内楞、钢管柱箍,对拉螺杆拉结,对拉螺杆竖向间距与柱箍间距相同为500,横向间距不大于400。内楞间距不大于300。(布置详图附后)。

180厚顶板区域板下横杆间距1000,方木间距330,立杆间距1000×1000;250厚顶板区域板下横杆间距900,方木间距300立杆间距900×900;立杆下设置扫地杆,距离底板面200,第一道横杆距离地面1600,向上每道横杆间距不大于1500。立杆顶与横杆采用双扣件(布置详图附后)

400×900梁下三排木楞沿纵向布置,横向间距200;梁下双排立杆,立杆纵距800,横距700。

500×1400梁下三排木楞沿纵向布置,横向间距170;梁下四排立杆,立杆纵距800,横距300;

400×1900梁下四排木楞沿纵向布置,横向间距130mm;梁下四排立杆,立杆纵距800,横距中间跨300,边跨200;

250×2600梁下三排木楞沿纵向布置,横向间距125mm;梁下四立杆,立杆纵距600,横距边跨150,中跨250;立杆顶与横杆的连接采用可调托座。

400×2800梁下四排木楞沿纵向布置,横向间距130mm;梁下四立杆,立杆纵距600,横距边跨200,中跨300;立杆顶与横杆的连接采用可调托座。

600×2650梁下五排木楞沿纵向布置,横向间距150mm;梁下四立杆,立杆

纵距500,横距300;立杆顶与横杆的连接采用可调托座

因梁下立杆荷载较大,双扣件无法满足抗滑要求,立杆顶与横杆的连接均采用可调托座。

大梁的侧模对拉螺杆按第六部分第四条附表中选用。

六、支模架体系验算:

(一)、墙模板体系验算:

地下室外墙厚度350,高度5.5(6-0.5=5.5)。内楞采用Φ48×3.0钢管,竖向布置间距不大于300;横杆亦采用,钢管水平布置(每道两根),间距500 ,对拉螺杆Φ12圆钢间距500×450.(详图附后)

1、荷载汇集:

作用在模板的侧压力按以下两式计算结果的较小值取

1/220122

2000.220.2225 1.0 1.1550/251525 5.5137.5/c c F t v kN m F H kN m γββγ==??

??=+==?=侧侧

因此取F 侧=250/kN m 混凝土振捣时产生的模板侧压力取22/kN m

则模板侧压力50+2=522/kN m

有效压头高度50/25=2m

2、木模强度及刚度验算:

1)、木模抗弯强度验算:

按三跨连续梁验算,梁跨度300,宽度500;木模截面尺寸500×

18

22max 0.10.1520.50.30.234M ql kN m =?=???=?()

木模抗弯刚度:32

4bh 500182700066

W mm ?=== 截面惯性矩:23

3bh 500182430001212

I mm ?=== 弯曲正应力:6

220.234108.7/[]15/27000

M M N mm f N mm W σ?===<= 抗弯强度满足要求。

2)木模挠度验算:

440.6770.677(520.5)3002500.9711001006000243000250250

ql l v mm mm EI ???===<==?? 刚度满足要求。

3、内楞强度及挠度验算:

1)、内楞强度验算:

内楞间距300,按三跨连续梁计算,跨度500;

均布荷载52×0.3=15.6/kN m

22max 0.10.115.60.50.39M ql kN m =?=??=? 抗弯:6

22max 0.391086.8/205/4493

m M N mm f N mm W σ?===<= 抗弯强度满足要求。

2)、内楞挠度验算:

4450.6770.67715.65005000.3 1.25100400400100 2.0610107800

ql l v mm mm EI ??===<==??? 刚度满足要求。

4、对拉螺杆强度验算:

对拉螺杆的拉力52×1000×0.5×0.45=11700<[f]=12900.

螺栓抗拉强度满足要求。

5、钢管横杆强度验算:

对拉螺栓扣在钢管上,每排两根钢管,钢管间距500,钢管也按三跨连续梁验算,跨度450。

52×0.25×0.5=6.5

max 0.2670.267 6.50.450.78M pl kN m =?=??=?

6

22max 0.781086.8/205/24493

m M N mm f N mm W σ?===<=? 抗弯强度满足要求。

(二)、柱模板体系验算

柱截面尺寸有两种600×600、800×1200,采用φ48×3.0钢管做内楞、钢管柱箍,对拉螺杆拉结,对拉螺杆竖向间距与柱箍间距相同为500,横向间距不大于400。内楞间距不大于300,柱箍间距500。模板侧压力按(一)中墙模板侧压力取值进算,522/kN m (布置详图附后)。

1、均布荷载52×0.3=15.6/kN m

22max 0.10.115.60.50.39M ql kN m =?=??=? 抗弯:6

22max 0.391086.8/205/4493

m M N mm f N mm W σ?===<= 强度满足要求

2、柱箍抗弯强度验算:

取800×1200柱,长边一侧柱箍验算。

内楞传来的集中力52×0.25×0.5=6.5kN

柱箍按简支梁计算,对拉螺杆做支点,跨度400,最不利荷载布置为跨中一个集中力:

max 1 6.50.40.6544

M pl kN m ?===? 6

22max 0.651072.33/205/24493

m M N mm f N mm W σ?===<=? 柱箍抗弯强度满足要求。

3、对拉螺杆抗拉强度验算:

对拉螺杆受荷区域500×400

对拉螺杆的拉力52×1000×0.5×0.4=10400<[f]=12900

螺杆抗拉强度满足要求。

(三)、顶板支模体系验算:

180厚顶板区域板下横杆间距1000,方木间距330,立杆间距1000×1000;

250厚顶板区域板下横杆间距900,方木间距300立杆间距900×900;立杆下设置扫地杆,距离底板面200,第一道横杆距离地面1600,向上每道横杆间距不大于1500。(布置详图附后)

1、180厚顶板支模体系验算:

(1)、荷载汇集

板自重:25×0.18=4.52

施工活荷载:2.52

木模板自重:0.52

荷载设计值:(4.5+0.5)×1.2+2.5×1.4=9.52

作用在木楞上的线荷载:9.5×0.33=3.14

(2)、方木验算:

木楞按三跨连续梁计算,跨度1000。

22max 0.10.1 3.1410.314M ql kN m =?=??=?

max 0.60.6 3.141 1.88V ql kN =?=??=

方木强度验算: 抗弯:6

22max 20.31410 4.9/13/6080

6

m M N mm f N mm W σ?===<=? 抗剪:322max 31.88106040200.59/ 1.3/60806012

v V S N mm f N mm bI τ*?????===<=?? 满足强度要求。

方木挠度验算:

4430.6770.677 3.14100010000.9241002502506080100900012

ql l v mm mm EI ??===<==??? 刚度满足要求。

(3)、板下大横杆验算:

作用在大横杆上的集中力是由木楞传来的。

集中力1×3.14=3.14

大横杆按三跨连续梁计算,各跨中作用集中力P 。

max 0.2670.267 3.1410.84M Pl kN m =?=??=?

抗弯强度验算:

6

22max 0.8410186/205/4493

m M N mm f N mm W σ?===<= 强度满足要求。

挠度验算(荷载采用标准值):

(4.5+0.5+2.5)×0.33×1=2.48

3351.883 1.883 2.481000100010002.1 2.5100400400100 2.0610107800

pl l v mm mm EI ???===<==??? 刚度满足要求。

(4)、板下立杆稳定性验算:

σφA ≤[?]

立杆的轴心压力设计值:9.5 ;

立杆的截面回转半径: 1.594 ;

计算长度附加系数: 1.167;

计算长度系数参照《扣件式脚手架规范》表5.3.3得:

μ=1.539

计算长度,由公式 L 0= k μh 得到:

L0=2.694 m ;

长细比: λ= L 0 / i =2.694×100/1.594=169;

查表得到: φ=0.248;

立杆净截面面积: 4.24 2;

钢管立杆抗压强度设计值:[?]=2052

立杆截面产生得最大压应力为:

σ=9.5×1×1/φA

=9.5×1000/(0.248×4.24×100)

=90.3 2≤[?]=205 2

立杆稳定性满足要求。

(5)、扣件抗滑移验算:

根据《建筑施工扣件钢管模板支架技术规程》(33/1035-2006 J10905-2006),

5.4.2条要求,对于8.0 ≤9.5 ≤12时采用立杆顶部与横杆的连接采用双扣件。 2、250厚顶板支模体系验算:

(1)、荷载汇集

板自重:25×0.25=6.252

施工活荷载:2.52

木模板自重:0.52

荷载设计值:(6.25+0.5)×1.2+2.5×1.4=11.62

作用在木楞上的线荷载:11.6×0.3=3.48

(2)、方木验算:

木楞按三跨连续梁计算,跨度900。

22max 0.10.1 3.480.90.282M ql kN m =?=??=?

max 0.60.6 3.480.9 1.88V ql kN =?=??=

方木强度验算: 抗弯:6

22max 20.28210 4.41/13/6080

6

m M N mm f N mm W σ?===<=? 抗剪:322max 31.88106040200.59/ 1.3/60806012

v V S N mm f N mm bI τ*?????===<=?? 满足强度要求。

方木挠度验算:

443

0.6770.677 3.48100010000.9741002502506080100900012

ql l v mm mm EI ??===<==??? 刚度满足要求。

(3)、板下大横杆验算:

作用在大横杆上的集中力是由木楞传来的。

集中力0.9×3.48=3.13

大横杆按三跨连续梁计算,各跨中作用集中力P 。

max 0.2670.267 3.130.90.75M Pl kN m =?=??=?

抗弯强度验算:

6

22max 0.7510167/205/4493

m M N mm f N mm W σ?===<= 强度满足要求。

挠度验算(荷载采用标准值):

(6.25+0.5+2.5)×0.3×0.9=1.89

3351.883 1.883 1.8910009009001.29 2.25100400400100 2.0610107800

pl l v mm mm EI ???===<==??? 刚度满足要求。

(3)、板下立杆稳定性验算:

σ=11.6×0.9×0.9/φA

=9.4×1000/(0.248×4.24×100)

=89.42≤[?]=205 2

立杆稳定性满足要求。

(4)、扣件抗滑移验算:

根据《建筑施工扣件钢管模板支架技术规程》(33/1035-2006 J10905-2006),

5.4.2条要求,对于8.0 ≤11.6×0.9×0.9=9.4 ≤12时采用立杆顶部与横杆的连接采用双扣件。

地下室模板施工方案

说明:本计算为地下室楼板、梁、外墙、人防墙模板验算计算;层高最高为,顶板最厚450mm,主梁截面尺寸最大的为500×900mm。根据市场材料供应情况:100×100mm木方实际的最小截面为85×85mm,50×100mm木方实际的最小截面为45×85mm,本计算均取最小截面尺寸85× 85mm、45×85mm的木方为计算参数。 (一)、顶板模板的设计 对于人防区板厚为300mm的楼板,使用以下方式进行支护: 1、板面设计:顶板铺12mm 厚竹胶板。 2、龙骨设计:主龙骨采用100×100mm,间距900mm,与脚手架立杆间距相同;次龙骨采用 100×100mm 木方,间距300mm。 3、支撑设计:楼板模板竖向支撑全部采用扣件式脚手架,立杆间距900×900mm;水平杆步 距1200mm。 对于人防区板厚为180mm的楼板,使用以下方式进行支护: 1、板面设计:顶板铺12mm 厚竹胶板。 2、龙骨设计:主龙骨采用100×100mm,间距1000mm,与脚手架立杆间距相同;次龙骨采用 50×100mm 木方,间距250mm。 3、支撑设计:楼板模板竖向支撑全部采用扣件式脚手架,立杆间距1000×1000mm;水平杆 步距1200mm。 (二)、梁模板的设计 梁截面尺寸形式较多,按照450×800mm与550×1000mm计算。 人防区按照以下方式支设模板: 1、面板设计:梁底模、侧模均采用12mm厚竹胶板。 2、龙骨设计:梁侧模沿梁向次龙骨50×100mm木方间距不大于300mm,主龙骨采用两根φ 48钢管,间距900mm,与扣件式脚手架连接加固;梁底模主龙骨采用两根φ48钢管,间距900mm,次龙骨采用100×100mm 木方,间距300mm,梁下加顶撑间距900mm 。 3、支撑设计:梁底支撑采用扣件式脚手架,U型可调式支托,立杆间距纵向900mm横向间 距900mm,水平杆步距1200mm,第一道水平杆距地面200mm。 4、加φ14穿梁螺栓固定,穿梁螺栓距梁底200mm,沿梁长间距900mm,沿梁高间距600 mm, 内套内径φ16PVC套管。 非人防区按照以下方式支设模板: 1、面板设计:梁底模、侧模均采用12mm厚竹胶板。 2、龙骨设计:梁侧模沿梁向次龙骨50×100mm木方间距不大于300mm,主龙骨采用两根φ 48钢管,间距1000mm,与扣件式脚手架连接加固;梁底次龙骨采用50×100mm 木方,间距300mm,主龙骨为两根φ48钢管,间距1000mm,梁下加顶撑间距1000mm 。 3、支撑设计:梁底支撑采用扣件式脚手架,U型可调式支托,立杆间距纵向1000mm横向间 距1000mm,水平杆步距1200mm,第一道水平杆距地面200mm。 4、加φ14穿梁螺栓固定,穿梁螺栓距梁底200mm,沿梁长间距1000mm,沿梁高间距600 mm, 内套内径φ16PVC套管。

地下室工程施工方案[新]

地下室专项施工方案 第一节施工准备 施工前我们将做好前期的技术准备工作:施工前认真组织图纸会审及设计交底工作,做好变更记录;并在此基础上做好施工组织设计的深化设计,编制各工序、工种的作业设计并落实到施工的工长和作业队伍及班组。掌握水准点标高,轴线控制点等资料。 第二节工程测量 (一)制定测量方案的基本原则。 以业主提交的测量控制点为依据建立适合本工程的测量体系,保证建筑物定位准确,保证轴线、标高正确。 1、施工平面控制网的测点 2、根据业主提供的测量控制点在场区内引测3~4个控制点桩位,用经纬仪定出 主控制轴线,(15/OC)轴、(1/OC)轴、(28/T)轴、(29/A)轴为主控轴线,并根据主控轴线弹出其他轴线位置。 地下室施工完毕后,在±0.000结构面进行一次轴线闭合检查。 主楼轴线控制用激光经纬仪向上传递,控制点设置于地下室内,平面分别位于主控制线两端处,并在其他各楼层控制点相应位置预留200×200小方孔向上传递。 2、标高控制 (1)在首层平面易于向上传递标高的位置布设基本传递高程点,用DS2水准仪往返测,测设合格后,用红色油漆标记“▼”并在旁边注建筑标高,以红“▼”上顶线为标高基准,同一区域、同一层平面内红“▼”不得少于三个,间距分布均匀并要满足结构施工的需要,且红“▼”需设在同一水平高度,其误差控制在±3mm以内则认为合格,在施测各层标高时,应后视其中的两个红“▼”上顶线以作校核。

(2)±0.000以上各层的标高传递均利用首层红“▼”上顶线为标高基准,用检定合格的钢尺向上引测,并在投测层标记红“▼”,复检核合格后,方可在该层施测。 (3)在结构施工到一定高度后,应重新引测相应的结构标高,以保证拟建筑物的质量要求。 (二)高程基准点的测设对水准点的检测及要求 (1)对场内设的水准点,每月定时联测一次,以作相互检校。仪器采用DS2精密水准仪,精度按二等水准技术指标执行。 (2)对检测后的数据须采用微机电算,电算成果须作一分析,以保证水准点使用的准确性。 (三)控制点的保护 控制桩按测量规程规定的标准进行埋设,一般埋设在坚固地方,桩顶周围砌筑20cm高的保护台。 ·第三节土方开挖 一、基坑特点 本工程为南长区外包服务基地项目,基坑西临南湖大道,北临居民围护河道,南临扬名工业路大道,地下管线均已拆除。主要以杂填土、砂土、粉砂土为主。地下水位高,建筑物及地下室车库边线靠近河道,开挖深度在5.95米、6.45米、局部在8.75米,土方开挖量大,需在基坑周边做围护结构(详见上海市岩土工程勘察设计院编制的基坑围护工程专项施工组织设计)。 二、基坑土方开挖施工 1、施工前准备 为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合基坑围护单位做好边坡及井点降水设备的布设,各级井点先预抽水3—4天,待坑内水位下降至作业面标高下1米后开始挖土。按基坑围护图纸要求,沿基坑开挖面放好开挖边线,临基坑围护线放坡,放坡系数具体各断面详见基坑围护图,基坑边工作面放800宽,沿工作面周边做300×300排水沟,在沉降后浇带端头处做1000×1000×1000集水井。 2、基坑开挖顺序

地下室工程施工组织设计方案

地下室工程施工组织设计 一、工程概况及施工特点: 1.1工程概况 凤凰花园商住楼是一座集商场、住宅为一体的高层建筑。占地面积约1700m2,总建筑面积32463m2。设有地下室一层,为平战结合六级人防,平时停车,战时六级人防。地下室开挖深度为5.0M。 本工程为框剪结构,基本柱网7.4m×7.4m。墙、柱、楼板、屋面均采用现浇砼。基础底板面积约1700m2,砼体积近1500m3。砼强度等级为C30。底板厚度450mm,单桩承台大部分高为1.0m,部分高为1.2m,群桩承台高为1.8m。地下室外墙厚度为400mm,内墙厚度为300mm。砼强度等级C40。框架柱截面主要有1100×1100mm,1000×1000mm,950×950mm,500×500mm,800×800mm等,砼强度等级为C40。 1.2施工特点 1.3功能多,车道、水池将是施工中的难点。 1.4地下室底板砼数量大,浇筑时间长,应确定好浇筑顺序,避 免出现施工缝。 1.5电梯井承台面积大(11.2m×10.8m),高度1.8m。属大体积砼, 应采取措施减少砼的水化热,控制砼内外温差≤26。 C,避免产 生表面裂缝或贯穿性裂缝。 1.6外墙厚度大、标号高,且为结构自防水。施工中应防止出现

裂缝而引起外墙渗水。 二、施工工艺: 3.1 基坑内土方开挖: 本工程在施工工程桩前,已进行了基坑大开挖,地下室施工时的土方开挖主要是基础梁、承台、集水井处的土方,开挖的最大深度为1.5m,最浅0.3m,土方施工穿插在验桩期间进行,采用人工施工。土方的外运采用井架吊送至运土车上。在土层部分应夯实后再施工垫层。 本工程开挖的承台、地梁、集水井几何尺寸小,精度要求多,故开挖前首先根据测定的轴线控制网初步放线,并在围护桩边加钉轴线控制木桩,依次放出开挖边线。 3.2砖胎模施工: 砖胎模施工前,一定要进行基槽边框尺寸的复核,保证承台、边梁

地下室模板施工方案

地下室模板施工方案 一、工程概况 本工程地下室一层,层高5.100米,结构形式为剪力墙结构,剪力墙厚 mm。地下室砼墙模板采用组合小钢模施工,梁、板模板采用12.2mm厚竹胶合板,其支撑体系采用φ48.5普通钢管。 二、底板模板 1.底板侧模 底板砼厚度为800mm,侧模采用240mm厚砖胎模,砖胎模朝向底板一侧表面抹20mm厚1:3水泥砂浆保护层。 2.侧模的支撑 1#楼基坑四周部位均按设计要求放坡,放坡面与底板基础外侧间距为800~1000mm,采用间距为1000mm的钢管侧向支撑。支撑时,紧贴砖墙外侧竖直放置0.3m×1.2m的小钢模,平行于放坡面铺设0.3m×1.5m的小钢模,下部顶撑一道水平钢管,上部斜撑一根钢管,两根钢管间用一道竖向小钢管连接,再用一道水平钢管连接整个支撑,保证地下室底板侧模在浇筑砼时有足够的抗侧压强度。详见下图:

3.剪力墙水平施工缝 浇筑地下室底板时,地下室外墙模板高出底板上表面250mm 设一道水平施工缝,采用3mm 厚止水钢板防水,如下图所示: 地下室底板浇筑砼时,地下室外墙水平施工缝以下(水平施工缝在底板以上250mm 处)剪力墙及电梯井处底板等部位模板为吊模,该部位模板具体做法见下图。为使地下室外墙施工缝以上墙体能与施工缝以下墙体较好的接茬,不产生错台现象,在地下室底板砼浇筑完后,外墙

4.底板伸缩缝模板 50mm宽伸缩缝中部设有橡胶止水带。伸缩缝是防水工程中的薄弱环节,防水处理比较复杂,如处理不当引起渗漏水现象,会直接影响地下室工程的正常使用和寿命。伸缩缝处模板采用如下支设方法:

三、剪力墙模板 1.剪力墙模板 地下室剪力墙模板采用组合小钢模竖向排列组合,对拉螺栓采用Ф14穿墙螺栓。由于地下室层高较高,因此墙模底部对拉螺栓数量适当加密。底部七排按间距450(竖向)×750(横向)mm布置,上部按750(竖向)×750(横向)mm布置。底部七排螺栓每端设置两个螺母,防止砼侧压力过大,使螺母与螺栓脱落。地下室外墙使用的对拉螺栓中部满焊3mm厚50×50mm 止水钢板。在外剪力墙外侧预埋40×40×30mm木砖,待模板拆除后,取出木砖,并用膨胀砂浆封堵,起到防水的作用。 做法如下图所示:

人防工程地下室模板工程施工方案

新城华府人防工程 模 板 施 工 方 案 阜阳市第八建筑工程有限公司 2014年7月

地下室模板工程施工方案 新城华府人防工程位于颍州经济开发区,人防工程属于平战结合型。人防地下室人防总建筑面积6650平米,人防使用面积为5985平方,为全埋式地下室,战时功能为乙类6级二等人员掩蔽所,防化等级为丙级,平时为停车库,停放车辆为167辆,设四个人员出入口,两个汽车坡道出入口;抗震设防烈度为七度,防火等级为一级,建筑耐久年限为 50 年;防水等级为二级。 该工程防护结构墙体、柱采用C40防水砼,顶板、顶板梁采用C35防水砼,内部墙体采用C40砼,其余采用C35砼,砼抗渗等级为P6,内墙砖墙采用MU5空心砖,M5混合砂浆砌筑。 1 材料要求: 1.1? 多层板:多层板选用胶合板模板,厚为16mm,由于多层板的厚薄有一定的差异,因而多层板进场后要对厚度进行挑选,分类使用。 1.2 方木:方木选用50×100mm的断面,长为定尺4m。方木必须刨光,其中用于墙、梁、板的方木可以双面刨光(小面),用于柱子的方木应该选用较直的方木,并且必须四面刨光,刨光后方木的尺寸必须一致。多层板及方木必须经过挑选和刨光后才能使用。 1.3 支撑系统:支撑系统采用Φ48定尺钢管以及十字形扣件、一字形扣件、3型扣件、对拉螺栓、预埋对拉螺栓等。 1.4 脱模剂等:脱模剂选用易被多层板吸收和挥发的薄机油,不得使用废旧机油,并且脱模剂必须提前涂刷,不得立好模板后再刷,另外还应准备封边用的酚醛树脂清漆。 1.5 其他材料:模板定位用钢筋头、10mm宽3~4mm厚的密封胶带。

2 主要机具设备: 2.1 施工班组应配备以下施工机具:圆盘锯、压刨机、电钻(钻头直径8~22mm)、电锯(合金锯片)、钢丝钳、靠尺、墨斗等。 2.2 班组每个组员均应配备锤子、扳手、木锯、斧头、撬棍等操作工具以及铝合金水平尺、线锤、钢卷尺等检测工具。 2.3 施工现场应配备经纬仪、水准仪、塔尺、靠尺、塞尺等检测工具。 3 作业条件: 3.1 模板工程施工前根据地下室工程的特点及现场施工条件,编制模板工程施工方案,并在施工前进行技术交底,使操作人员明确工艺要求,关键部位的控制办法和有关质量标准。 3.2 施工班组及每个组员所需配备的施工机具、检测工具必须配齐,否则禁止该班组施工。地下室模板施工所需要的劳动力应及时到位。 3.3 模板施工前要根据施工现场的平面测量控制网将所施工部位的轴线、标高直接引测到作业面,以便于模板安装和校正。 3.4 地下室底板模板作业条件: 3.4.1 地下室底板钢筋应绑扎完毕,墙板竖筋应站齐,并用钢管进行加固,以保证墙板竖筋的轴线位置及垂直度。 3.4.2 地下室底板水平施工缝所需要的钢板止水带应提前加工好,并且安装完毕。 3.4.3 地下室底板外边模安装前,应预先将模板下口用1:3水泥砂浆找平,以保证模板底口标高正确,并防止模板底部漏浆。

地下室模板工程施工方案

地下室模板工程施工方案 依据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002,《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002,《钢框胶合板模板技术规程》JGJ96-99及设计图纸和现场施工特点要求编制模板工程施工方案。本单位工程墙体模板采用钢管外架和钢管内架加方木支撑大木模板,遵循模板体系合理使用,能有效控制工程质量使结构达到清水混凝土效果的原则进行模板配置。现浇板模板采用1220*2440*15mm镜面多层板。现浇板模板采用早拆头配碗式扣件支撑系统。 模板工程应根据工程进度,施工前应班组提供施工图,做到预先熟悉。现场综合工长、专业工长和质检员等应向操作班组作技术交底,其主要交底内容是:轴线、标高关系,支撑系统布置,节点处理,模板拼装的几何尺寸,施工方法及拼装顺序,预留插筋及预埋件安装处理方法,施工流水段的划分,模板安装质量标准和安全措施。 模板及支撑设计,安装必须符合下列规定: 1)保证工程结构和构件的形状,尺寸和相应位置的正确。 2)具有足够的强度,刚度和稳定性。 3)构造简单,拆装方便。 4)模板严密,不得漏浆。 5)模板安装的允许偏差(如下表)

大模板安装允许偏差及检验方法 一、本工程地下室模板,剪力墙、梁、板及其他构件均采用镜面多层板和竹胶板加方木。 拼装配制: (1)拼装配模场地夯实平整,条件许可设拼装操作台。 (2)依据施工图纸和模板设计图尺寸,安排专人进行合理配料,采用沉头自攻螺丝将所配构件的镜面多层板与方木拼成整片模板,接缝处要求附加小龙骨。

(3)镜面多层板锯开后的边口及时用防水油漆封边两道,防止模板使用过程中开裂起皮。 (4)模板拼装好后,专人认真仔细对照模板组装大样图,检查规格尺寸、使用部位及编号,并标注在背面,在混凝土黏结面均匀涂刷隔离剂,分规格码放并有防雨、防潮、防砸措施。 安装墙体模板: 立模方案采用塔吊提升大模板就位安装的方法进行施工。 墙体模板的立模程序; 放线→设置定位基准→绑扎墙体钢筋→抹砂浆支撑面→安放预埋铁 件及导墙筋→绑扎垫块→吊装就位一侧模板→安装支撑→插入对拉 螺栓及套管等→吊装就位另侧模板及支撑→调整模板位置→筋骨对 拉螺栓→固定支撑→检查校正→连接相邻模板→分层对称浇筑砼→ 拆模→模板清理。 墙模板安装: 1)、准备工作: (1)、了解模板工程施工组织计划 (2)、熟悉模板安全操作规程 (3)、掌握本工程项目的《模板工程设计方案》中全部内容(如模板平面布置图、分块图、组装大样图、模板配制明细表等)仔细检查。(4)、按照《模板工程设计》方案中模板平布置面图、分块图、组装大样图、节点大样图,进场模板尺寸是否相符。 (5)、按照模板相关质量标准抽查模板是否满足质量要求。

建筑工程地下室施工方案

合肥城建·琥珀新天地南苑 15#-24#、S1#-S6#、人防地下室工程 地下室施工方案 编制单位:中建八局第三建设有限公司 编制人:胡欣昕 日期: 2017年5月15日

目录 一、工程概况 (3) 1.1 工程建筑概况 (3) 1.2 工程结构概况 (3) 1.2.1 结构形式 (3) 1.2.2 结构设计概况 (4) 二、施工方法 (5) 2.1 施工区段划分 (5) 2.2 主要施工流程 (7) 2.3 主要施工方案的选择 (7) 2.3.1 垂直运输方案 (7) 2.3.2 土方工程方案 (8) 2.3.3 模板工程方案 (8) 2.3.4 钢筋工程方案 (8) 2.3.5 混凝土施工方案 (9) 三、主要分项工程施工方法 (9) 3.1 测量放线 (9) 3.2 土方施工 (9) 3.3 模板工程 (9) 3.3.1 主要部位模板方案 (10) 3.3.2 模板工程施工要点 (13) 3.4 钢筋工程 (14) 3.4.1 钢筋进场验收及检验 (14) 3.4.2 钢筋的堆放 (14) 3.4.3 钢筋的连接 (14) 3.4.4 钢筋制作与绑扎 (15) 3.5 混凝土工程 (16) 3.6 防水工程 (17) 3.6.1 防水工程施工要点 (17) 3.6.2 防水节点处理 (17) 3.7 砌体工程 (17) 四、质量保证措施 (18) 五、安全与文明施工 (19)

一、工程概况 1.1 工程建筑概况 1、琥珀新天地南苑15#-24#、S1#-S6#、人防地下室工程项目位于蚌埠市蚌山区延安路东侧、货场四路南侧。本工程建设单位为:合肥城建蚌埠置业有限公司;设计单位为:安徽建工集团有限公司;勘察单位为:安徽省城建设计研究总院有限公司;监理单位为:大连泛华工程建设监理有限公司;施工单位为:中建八局第三建设有限公司。 2、本工程总建筑面积为131496㎡,包含9栋高层、1栋多层住宅楼,地上分别为8/18/24/26/27/33层不等,标准层层高2.9m。附六栋商业楼以及一个人防地下车库,地下室建筑面积约2万平方米。本工程设计耐火等级地下室一级、高层建筑二级,防水等级屋面为Ⅰ级、地下室为二级,抗震设防烈度为7度。 1.2 工程结构概况 1.2.1 结构形式 本工程基坑支护采用自然放坡以及钢筋混凝土喷浆护坡;17#-21#楼基础采用CFG 复合地基,其余均为筏板基础;住宅楼采用框架剪力墙结构。抗震设防烈度按7度设

地下车库模板施工方案

泰山150亩保障性住房二标段 地下车库B工程 模板支撑施工方案 编制人:审核人:审批人: 江苏盐城二建集团有限公司 2011年10月20日 目录 一、工程概况 二、模板及支撑选型与布置 三、模板安装 四、模板计算 五、模板验收 六、模板的拆除 七、安全措施 八、应急救援措施 一、工程概况及编制依据 本工程位于江苏省南京市浦口区,抗震设烈度为7度,建筑场地为Ⅲ类,抗震等级为三级。建筑结构的安全等级为二级,结构设计使用年限为50年,工程采用带反柱帽的平板式筏板基础。 2、编制依据 (1)建筑施工模板安全技术规范《JGJ162-2008》 (2)砼结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》 (3)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范《JGJ130-2001》 二、模板及支撑选型与布置 柱模、板模、梁侧模、梯模、框架梁均采用18厚多层胶合板。模板支撑采用钢管脚手架支撑,钢管选用Φ48*3.5焊管,可锻铸铁扣件。 页脚内容1

支撑的一般要求 ⑴支撑底部用的垫木应坚固。 ⑵模板支撑全部结束及安装过程中,全过程由专人认真检查,并负责对有削弱部位进行适当的补强。 ⑶对于垂直支撑应当在两个方向都保证竖直,对竖线的偏差,每层不超过3mm。 ⑷对已承受荷载的支撑,在未经技术人员批准前,不得放松或任意拆除。 ⑸主梁下2根立杆,纵向间距800mm,小横杆间距400mm,承重架步距1200,每步设双向水平 横杆。为增加整体稳定性,按外架要求,在纵横两个方向设纵横剪刀撑。 三、模板安装 1、柱模板 ①安装柱模板:通排柱,先装两端柱,经校正、固定,拉通线校正中间各柱。安装前应按图纸尺 寸进行加工预制。 ②安装柱箍:柱箍用Φ48钢管扣接,间距400-500,为防柱子跑位,事先用同规格钢管搭接整体 固定架子,安装柱箍与固定架子连接成为整体。 ③柱模先安装两侧,经较正后,清理柱内杂物,后封另两侧柱模。板块与板块竖向接缝处理,做 成企口式拼合。 ④临时支撑柱模应校正三方,支撑杆件采用木楞,其与地面倾角不应大于60度。 ⑤柱模的安装,应边就位边校正,边安设支撑。 ⑥工艺流程:搭设固体整体架—弹柱位置线—柱模就位—安柱模—安支撑—固定柱模—检查清 理。 1.1模板施工顺序: 第一步、弹控制线:首先根据柱子周围弹出双线(模板线和20CM控制线)。根据控制轴线位置 放样出柱的位置、尺寸线,用于检查柱钢筋位置,及时纠偏,以利于模板位置就位。再在其周围放 出模板线控制线。放双线控制以保证柱的截面尺寸及位置。如图示: 第二步、 浆找平。 置,

基础、地下室施工方案

地下车库施工方案 1.编制说明 1.1编制依据 1.1.1 已审批的《施工组织设计》 *****主体工程施工合同书 *****岩土工程勘察设计研究院提供的《*******岩土工程详细勘察报告书》1.1.2施、建施图纸,图纸会审记录,设计变更单。 1.1.3 参考规范、标准: 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 地基与基础工程工艺标准ZJQ00-SG-008-2003 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-86 建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 2. 基础与地下室工程概况 2.1设计概况 本工程为平战结合防空地下室,平时为地下车库,战时为甲六级二等人员掩蔽部。该分部(分项)工程分为两个独立的地下室工程,分别为二区地下室、四区地下室。二区地下室建筑面积为:5436.81平方米;四区地下室建筑面积为:2980.37平方米;共计:8417.18平方米。 基础与地下室工程设计概况详见下表: 基础与地下室工程设计概况 基础 与 地 下 室1 基础 形式 钢筋砼筏板基础 2 基础 持力层 第3层粉质粘土或第5层粉砂层 4 地下 室底板 板厚:350mm,局部400mm。 现浇钢筋砼底板,底板厚度350mm,底板顶面标高为31.4m,底板C30密实性砼,地板及壁板采用5% 符合CAI纤维膨胀抗渗剂,抗渗等级为P6。

2.2 分部(分项)工程工程量 该基础与地下室工程包括:土方开挖工程、地下室防水工程、±0.00以下结构工程施工。土方为放坡大开挖,地下室防水采用结构自防水加0.7厚聚乙烯丙纶卷材防水1.3厚聚合物水泥砂浆粘接剂,基础与地下室的梁、板、墙、柱钢筋均为现场绑扎,商品砼浇筑。 2.3 《施工组织设计》对该分部(分项)工程的部署要求 严格按施工规范要求施工,符合验评标准的要求,确保分部工程优良的目标;符合总进度计划的要求,力争提前完成分部分项工程;做好安全防护及安全技术交底工作,严格按方案及交底要求施工,确保施工安全;材料按要求堆放,施工做到工完场清;主体施工前,做好落地脚手架的基础;施工管理人员督促各班组作业人员做好各分项工程的成品保护。 2.4 分部(分项)工程特点 2.4.1整个地下结构工程的面积大,形状不规则,且要与一期的地下室准确对接。而已布设的测量控制网点也可能因临建施工、土方挖(包括桩基开挖)填等诸多原因而发生偏移。因此地下结构施工时,测量工作的准确性要求高,难度大。 2.4.2地下结构有防水要求,施工时,应针对砼结构渗漏的原因如结构开裂、温度裂缝、收缩裂纹、砼结构不密实等渗漏原因,采取相应措施。重点做好砼施工质量控制以及施工缝、膨胀加强带、后浇带、穿过迎水墙体的管道和模板对拉螺杆等位置处的细部处理。 2.4.3该工程地下结构的预留、预埋数量较多,施工前,应对土建施工图、安装施工图进行必要的综合校对;施工过程中须加强土建与安装的配合,并对

地下室剪力墙模板专项施工方案

延安市桥山林业局危旧房改造异地新建项目1#、2#住宅楼工程位于黄陵县康崖底,距 离县城约3.5km ,县城通往店头镇的公路与之相连,交通便利、施工机械、设备及建筑用料等,均可直接运抵工地。建东、建北方向为机械挖土刷坡地带,建西方向为商品混凝土搅拌站,建南方向较开阔紧靠公路。总建筑面积47448.85m 2。其中:1#住宅楼建筑面积24057.03m 2(地下1370.34 m 2、地上22686.69m 2其中商业2900.19m 2),地下一层、地上二十层,地下一层为设备用房及戊类储藏间,地上一、二层为小商铺、三至二十层均为住宅;2#住宅楼建筑面积23391.82m 2(地下1370.34 m 2、地上22021.48 m 2),地下一层、地上二十层,地下一层为设备用房及戊类储藏间,地上部分均为住宅。屋顶为电梯机房及设备间,两栋楼均采用现浇钢筋混凝土剪力墙结构体系。合同总工期680.0天。由陕西紫来发实业有限公司投资建设,陕西华夏建筑设计有限公司设计施工图,陕西新西北建筑勘察设计有限公司地质勘查,延安凯瑞工程监理公司监理,陕西省第十建筑工程公司延安桥山林业局异地重建工程项目经理部组织施工;由王怀灵担任项目经理,林青山担任项目总工,高荣担任技术负责人。 地下室外墙支模图 剪力墙模板支设示意图

φ

面板计算简图 面板截面的最大应力计算值σ =13.438N/mm2小于面板截面的抗弯强度设计值 [f]=14.839N/mm2,满足要求! 面板截面的最大受剪应力计算值 T=0.303N/mm2小于面板截面抗剪强度设计值 [T]=1.500N/mm2,满足要求! 其中,q--作用在模板上的侧压力线荷载: q = 28.80×0.50 = 14.40N/mm; l--计算跨度(内楞间距): l = 150.00mm; E--面板的弹性模量: E = 6750.00N/mm2; I--面板的截面惯性矩: I =500.00×15.003/12=14.063×104㎜4; 面板的最大允许挠度值:[ω] = 0.600mm; 面板的最大挠度计算值: ω= 0.677×14.40×150.004/(150×6750.00×14.063×104) = 0.034mm; 面板的最大挠度计算值: ω =0.034mm 小于等于面板的最大允许挠度值

地下室模板专项施工方案改

第一章编制依据1、湖南悍马建设工程有限公司的“星辰·青年城”施工蓝图。 2、我单位有关总承包管理、质量、安全、文明施工管理、环境保护管理的规定。 3、主要国家及地方标准、规范: 2003、《建筑施工手册》4年第二版JGJ130-2011 5、《建筑施工扣式钢管脚手架安全技术规程》JGJ162-2008 、《建筑工程模板施工技术规范》6 第二章工程概况及特点、工程概况1.

、工程特点2本工程整体建筑面积较大,质量要求高:本工程为高

层住宅楼,需用科学的现代化管工程质量关系到用户及及企业在长沙县的形象,理手段使工程质量达到优良标准。1 本工程高层住宅为钢筋混凝土剪力墙结构,结构造型复杂,柱、墙类型比较多,剪力墙、管道井、洞口、电梯井等构件段面尺寸不一, 增加了模板工程工作量和难度。本工程模板支撑体系多样化,增加了本模板工程的多样性及复杂程度,故要求施工过程中加强模板支撑及截面尺寸的控制,以确保本工程创优。 第三章施工部署 1、按设计院施工蓝图及本着合理原则将本工程上部结构进行划分分工负责,流水作业。各木工班平行流水作业,统一协调组织模板工程的施工。 2、模板的种类: a、框架柱、剪力墙、梁板模板采用散拼模板,为有利钢筋穿插施工,采用先浇捣柱砼后再安装顶板模板和钢筋浇捣砼。采用18厚木模板,背楞采用50×700mm木方,采用?48*3.0钢管进行支撑或加固; b、电梯井采用预拼装定型大模板,拆模后直接往上层顶升施工,模板采用18厚木模板,背楞采用50×700mm木方,采用?48*3.0钢管进行加固,M12对拉杆按纵横向间距500*500进行回固,对拉杆内穿?14PVC管一次性投入,重复利用对拉杆,; 3、施工工艺:

地下室安装工程施工方案

地下室安装工程施工方案 地下室安装工程施工方案提要:平台管线的数量大,在敷设管子密集的地方必须密切与土建配合,把管子放在主梁钢筋内,这样不至于电管暴露在地坪外面 更多精品行政 地下室安装工程施工方案 1施工组织管理机构: 管理机构:本项目实行项目法施工,安装工程项目在项目部设项目副经理,在项目部的统一领导下,由安装工程项目副经理统管安装工程,下设安装工程技术部、设备材料部、施工计划部统管现场施工。 施工管理层设有:由气安装工段、自控、弱电工段、设备安装工段、暖通、给排水工段。 电气安装工段主要负责高、低压电气安装工程,动力、照明安装工程。 设备安装工段主要负责机械设备安装。 自控弱电工段主要负责自控、消防、通讯、电视、安全监控等安装工程。 暖通、给排水工段主要负责采暖、通风、空调、给排水、消防、管道等安装工程。 2管理措施:

项目部对安装工程管理机构起领导、检查、控制、督促、协调作用,安装工程管理机构在安装工程项目副经理的领导下对项目部负责。 在管理机构中各个岗位另外制定岗位责任制,定岗、定职、定责、分级负责。对各岗位的工作情况由项目部统一考核评议,考核评议结果作为在岗人员的奖惩依据。 各专业管理人员协助安装项目副经理落实承包的各个安装项目。 综上所述,即采取层负责,层层把关,实行岗位责任制的方法开展工作,充分调动每个人的工作积极性,使工程保质保量按期完成。 3施工组织方案及布局: 必须及时与土建做好配合工作。各专业必须认真熟悉图纸,在建设单位的组织下进行图纸会审,技术交底工作,在土建结构施工前做好各项施工准备工作。 配合排管平台扎好第一批钢筋后,迅速组织班组进行平台排管,尽可能避免重叠在一起层叠交错。 配合浇砼:每次浇砼时,管道专业设专人值班,发现异常问题,立即采取修复措施。 预留结束,班组首先进行自检,确认无遗漏无差错,经主任工程师、专业责任工程师及质安员检查合格后,填写隐蔽工程记录,报专业监理验收,经专业监理认可后,以书面形式通知土建浇注。 ●平台配管:

地下室模板专项施工方案

xxxx地下室模板方案 一、模板总体设计方案 本工程设计为一层地下室,层高为4.3 m,建筑面积 8472.5 m2。 本工程地下室、电梯井剪力墙采用拼装1830mm×915mm×18mm木胶合大模板、对拉螺栓加固模板体系,梁、板板采用1830mm×915mm ×18mm 木胶合大模板,满堂钢管脚手架支撑体系;柱子也采用木胶合大模板,所有模板体系中采用50mm×90mm木枋作为受力小楞、钢管作为受力大楞。 二、模板安装准备 2.1 模板定位线 根据楼层控制线测放出楼层柱、 剪力墙、梁板等的定位线。 2.2 标高控制 用水准仪将楼层相对建筑+1.00水平 标高引测到已搭好的满堂脚 2.3 墙柱侧模根部平 模板支承垫底部沿模板边线用 50mm宽1∶3 水泥砂浆找平层预先找 平,确保模板位置正确,防止模板底 部漏浆。 2.4 涂刷脱模剂地下室剪力墙板布置示意图 所有模板均应用滚棍涂刷脱模剂,涂刷前用扁铲、扫帚等将模板表面浮渣清理干净,脱模剂刷涂要迅速,涂层要薄而均匀。 三、剪力墙模板安装

参照公司工艺标准WJ/QB C3-204-2004《现浇剪力墙结构大模板安装与拆除施工工艺标准》。 3.1 地下室墙模板 3.1.1 模板支设 剪力墙模板采用18mm木胶合大模板,板长方向平行水平放置,板与板之间设置50mm宽 板带作为对拉螺栓穿孔 位置, 地下室剪力墙模板 支设示意图垂直方向放 置50mm×90mm 木方作为 竖向背楞,间距150mm; 设φ12对拉螺栓加固,地下室内墙对拉螺杆示意图 间距为300mm×960mm,水 平钢管箍间距与与对拉螺 栓间距一致,第一道对拉螺 栓距地越小越好,且不宜大 于200mm,以防墙根部胀模。 墙模内侧支撑与满堂架拉 牢形成一整体,外侧支撑与 基坑周围连接牢固。地下室外墙对拉螺杆示意图 为控制剪力墙的钢筋保护层符合规范要求,除要求按照操作规程要求放置砂浆垫块外,在墙钢筋网片上下、左右每隔1m 焊接φ10 等墙厚的短钢筋头顶住模板,防止剪力墙的钢筋网片偏移导致保护层厚度不足。外墙采用防水对拉螺杆,螺杆中部满焊3mm厚止水钢片,两端点焊钢筋头控制剪力墙截面尺寸和模板定位,螺杆两端攻丝,用普通螺帽加固。内墙对拉螺栓加工方法同上,而没有止水钢板和

建筑工程地下室工程施工方案

xxxx工业园南区二期人才公寓3~8栋、地下室2建安工程落地式卸料平台计算书 编制人: 审核人: 审核人: 中国xxxx工程局有限公司 二O一0年二月

一、工程概况: xxxx工业园南区二期工程是由xxxx股份有限公司开发建设,由深圳市中行建设监理有限公司监理。项目用地位于深圳市南山区留仙大道旁南侧。场地南北长约330m,东西长约100~230m,场地南高北低,设计标高为47.4~36.3m,地面高差最大11.1m。 项目总用地面积47743㎡,总建筑面积约34万㎡。本工程内容主要为3~8栋高层公寓,建筑高度119.45~123.7m。本工程建筑物安全等级为二级,设计使用年限50年,抗震设防烈度7度。基础为人工挖孔桩,裙楼和地下室部分为框架结构,塔楼部分为框支剪力墙或剪力墙结构,其中地下室3层,塔楼40/42层。 二、卸料平台部署: 1、3、4栋塔楼2.5m高落地式卸料平台布署: 本工程因场地狭窄,材料周转难度较大,需于3、4号塔楼东侧钢筋堆场旁、基坑边缘以及8栋塔楼南侧(靠项目部处)搭设落地式卸料平台,做临时小型材料转料平台,以缓解材料运输堆场的压力,同时为人员的安全作业提供更好的环境保障,其设置布置、搭设如下: (1)平台搭设均采用48×3.5钢管,用扣件连接; (2)平台搭设高度为2.5m,支撑基础为风化岩石上,下垫木垫块;平台长约9m,宽约4m,并一端与塔吊围护用砌体形成支承; (3)搭设立杆纵横间距为0.8m,步距为1.0m;顶部采用支撑顶托,距模板面0.15m,架内设不少于3道“八”字形斜撑拉结,架面层满铺胶合板二层; (4)卸料平台承重按1吨/㎡限荷,严禁超负荷堆载,并加强检查。 (5)外围用钢管及安全网做好相关安全防护,地下室施工完成后及时拆除,完成土方回填。 2、8栋塔楼9.8m高落地式卸料平台布署: (1)平台搭设均采用48×3.5钢管,双扣件连接; (2)平台搭设高度为9.8m,支撑基础为风化岩石上,下垫木垫块;平台长约9m,宽约5m,外侧一端支承于基坑外侧混凝土垫层上,并与埋打钢管形成横向架体拉结; (3)搭设立杆纵横间距为0.7m,步距为1.2m;顶部采用支撑顶托,距模板面0.2m,

高层住宅地下室工程施工方案

地下室工程施工方案 工程名称: 2#.3# 楼 建设单位: 监理单位: 施工单位:

1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (2) 3. 施工准备 (3) 3.1. 技术准备 (3) 32 基础施工阶段劳动力投入 (3) 3.3. 材料机械准备 (3) 3.4. 施工顺序 (4) 4. 施工工艺 (5) 4.1. 人工清底 (5) 4.2. 混凝土垫层施工 (5) 4.3. 基础砖膜施工 (5) 4.4. 防水层施工 (6) 4.5. 防水保护层 (7) 4.6. 施工缝做法 (7) 4.7. 承台、地梁及底板施工 (8) 4.8. 墙柱及顶板施工 (17) 4.9. 后浇带处理23 4.10雨季施工_ 23 5. 质量保证措施 (24) 5.1. 项目质量管理目标 (24) 5.2. 设置质量管理机构 (24) 5.3. 保证人员素质 (24) 5.4. 明确责任,实行奖罚制 (25) 5.5. 确保工程质量的技术管理措施 (25) 6. 安全生产管理措施 (26) 6.1. 安全管理的基本原则 (26) 6.2. 健全管理体系 (26)

6.3. 认真执行各项安全管理制度 (26) 6.4. 安全生产教育 (27) 1. 编制依据 1.1 工程施工合同 1.2 本工程施工图纸及设计说明 1.3 图纸会审纪要及设计变更 2. 工程概况 2.1 本工程主楼为剪力墙结构,车库地下一层,主楼地下二层,地上三十三层,基础采用灌注桩基础,主楼地下二层层高为 3.45m,地下一层层高为3.3m,地下车库层高为5.00m,地上一层层高为 3.3m,地上标准层层高为3m,建筑物檐口高度为99.90m,建筑面积为47079.58川。地下室承台、基础梁、底板混凝土均为C35p6抗渗混凝土,地下室顶板为C30抗渗混凝土,地上主体结构混凝土为 C40.C35 C30 C25普通混凝土。过梁及构造柱采用C25普通混凝土。 2.2 地下室基础底板厚度为300mm。车库底板内设有五个1620mm< 1200mm< 1500mn深的集水坑,2#楼底板内设有长*宽*深=1600*1200*1500集水井二个,另外电梯集水井长*宽*深 =2000*2000*2000的二个。3#楼底板内设有电梯集水井2000*2000*2000的二个,另外设有 1620*1200*1630 (深)二个集水井,1600*1200*1580 (深)二个集水井,地下室墙厚为300mm 250mm地下室顶板厚为250mm 2.3 本工程裙楼为框架结构,地下一层,地上一层,基础采用灌注桩桩基础,地下 室层高为5.37m,地下室底板上平面标高为-5.67m,建筑高度为4.80m,裙楼总建筑面积为960川。地下室底板混凝土为C35 p6抗渗混凝土,地上主体结构混凝土外墙为C40 抗渗混凝土,地下室顶板采用C30抗渗混凝土。 2.4 裙楼基础底板厚度为300mm底板内设置800宽后浇带一道,地下室墙厚为 300mm(250nm),顶板厚为250mm 2.5 主楼与裙楼、地下车库底板均采用2mm厚涂膜柔性防水层与4mmSB防水卷材,

地下室模板安装方案

一、编制依据 (一)、编制依据: 1、《建筑施工模板安全技术规范》(162-2008); 2、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(33/1035-2006); 3、《钢管脚手架扣件》(5831-2006); 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(130-2001); 5、《施工技术》; 6、《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》; 7、《木结构设计规范》( 50005-2003); 8、《建筑结构荷载规范》( 50009-2001); 9、《混凝土结构设计规范》( 50010-2002); 10、《混凝土结构工程施工质量验收规范》( 50204-2002); 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》( 50300-2001); 12、《建筑施工模板安全技术规范》( 162-2008); 13、《建筑施工安全检查标准》(59-99); 14、《建筑施工高处作业安全技术规范》(80-91); 15、国标01-04(建筑); 16、国标01-03(结构); 17、《建筑电气安装工程图集》(1~4)(第二版); 18、本工程施工图纸。 二、工程概况 (一)、工程概况: 1、工程名称:湛江市年丰豪庭16、17、18、19幢 2、建设单位:湛江市年丰房地产开发有限公司 3、施工单位:广东强雄建设集团有限公司 4、设计单位:深圳市国际印象建筑设计有限公司;

5、监理单位:广西益建工程建设监理有限责任公司; 6、勘察单位:湛江市规划勘测设计院 7、工程地点:湛江市赤坎区金城二横路; 8、项目特征:湛江市年丰豪庭16、17、18、19幢工程总建筑面积约为7万平方米(由16、17号塔楼21层;18A、18B号塔楼30层;19号楼25层;商业街3层等)住宅楼组成,均设一层地下室(地下室贯通整个小区连成一个大规模地下停车库);地下室总建筑面积为:其中地下室11716.03平方米。由5栋21~30层的高层住宅围合成中心大花园。本工程地下室为非人防区。地下工程模板量占有总工程模板量的20%。 9、结构概况:本工程为全现浇框剪结构,建筑物抗震设防烈度为7度,地基基础采用预制钢筋混凝土预应力管桩承载,本工程采用液压桩机静压施工,桩型采用Φ500-125型预应力高强混凝土管桩,地下室底板及侧墙混凝土为结构自防水混凝土,抗渗等级P6,商品混凝土。钢筋有热扎235级、335级,钢筋连接方式:框架柱纵向钢筋连接采用电渣压力焊,框架梁水平受力钢筋及地下室底板和侧壁受力钢筋在加工场地制作采用闪光对焊接长,现场绑扎局部采用绑扎接头连接。地下室底板承台、梁采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用胶合板拼装,模板竖肋采用70×70的楞木与φ48×3.5的钢管。 (二)、架体总体要求: (1)、对剪刀撑、水平杆、周边拉结等采取一系列加强措施。 (2)、支模架体高宽比:模板支架的整体高宽比不应大于5。 (三)、架体立柱: (1)、梁下优先采用可调托座同时对采用可调托座时的构造做出了具体规定,以满足支撑系统的稳定性。 (2)、可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的间距,在满足模板设计所确定的水平拉杆歩距要求条件下,进行平均分配确定歩距后,在每一步距处纵横向应各设一道水平拉杆。当层高在8~20m时,在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆;当层高大于20m时,在最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时,应在水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。 (3)、模板支架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200处的立杆上,横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆

地下室施工方案

东城绿洲D1#楼地下车库 第一章工程概况 1.1 编制依据 1

3、工程应用的主要法规(附表1.1-2) 主要法规 1.2工程概况及特点 1.2.1 工程概况 1、建筑规模 本工程为东城绿洲四期三号地块南区D1#楼地下库土建工程,总建筑面积为2512㎡,层高为3.5M. 2、基础形式 承台、基础梁、地下室底板、墙板、顶板组成。 3、结构形式 框架剪力墙结构。 4、混凝土强度等级

5、钢筋 HPB235级热轧钢筋 HRB400级热轧钢筋。 6、墙体 地下室外侧墙用1:3水泥砂浆砌120厚尾矿砖。 如有改动,详细作品说明见甲方作品说明。 第二章工程施工组织总设想 2.1工程施工组织总设 该工程建筑地点位于镇江市纬八路北侧,建筑体量大、施工技术难度较大,业主招标要求工程质量目标符合《建筑工程施工质量验收统一标准》,工程工期较紧,质量控制、文明施工、环境保护及安全管理与防护的难度极负挑战性,我公司将充分发挥本公司资金、技术、管理优势。我们将以此工程为契机,精心组织、精心施工,创精品工程。 2.1.1质量目标 严格按设计图纸及国家规范施工,保证一次竣工验收通过,结构创镇江市优质结构工程, 创建无渗漏工程,杜绝外墙、顶板、楼地面等部位渗水现象。 创建无质量通病工程。 2.1.2 工期目标 本公司将作为土建承包商,充分考虑到水电安装、消防系统工程等工程作业所需工期及交叉作业的最佳时机,并为实现工期最终目标负责,科学合理安排。坚信确保总工期为120天。具体的时间安排详见合理科学的进度计划横道图。 2.1.3 施工安全控制目标 安全设施齐全,符合安全、文明标化工地的标准要求。 杜绝重大伤亡事故,轻伤事故频率控制在千分之一以内,杜绝中毒、环境污染、火灾等事故,杜绝交通事故。员工突发疾病的健康预防。

相关文档
相关文档 最新文档