1.给水管道安装

项目项次质量标准检验方法

主控项目

1

给水管道在埋地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰

冻线以上敷设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,

埋地敷设时,管径的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部

位的埋深不得小于700mm。

现场观察检查

2 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。观察检查

3

管道接口法兰、卡口、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应

埋在土壤中。

观察检查

4

给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰

或承口的距离:管径小于或等于450mm时,不得小于250mm;

管径大于450mm时,不得小于350mm。

尺量检查

5

管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不

得小于0.6Mpa。

旁站水压试验

6

镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求,如设计无要求

时,可按下表9.2.6的规定执行。卷材与管材间应粘贴牢固,

无空鼓、滑移、接口不严等。

观察和切开防腐层检查

防腐层层次政党防腐层加强防腐层特加强防腐层

(从金属表面起)

1

冷底子油冷底子油冷底子油

2 沥青涂层沥青涂层沥青涂层

3 外包保护层加强包扎层加强保护层

(封闭层)(封闭层)

4 沥青涂层沥青涂层

5 外保护层加强包扎层

6 (封闭层)

沥青涂层

7 外包保护层

防腐层厚度不

小于(mm)

3 6 9

7

给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在

冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。

观察冲洗水的浊度,查看有关部

门提供的检验报告。

一般项目

1

管道的坐标、标高、坡度应符合设计要求,管道安装的允许偏

差应符合下表9.2.8的规定

项次项目

允许偏差

(mm)

检验方法①坐标

铸铁管

埋地100

拉线和尺量检查

敷设在沟槽内50

钢管、塑料

管、复合管

埋地100

敷设在沟槽内40

②标高铸铁管

埋地±50

拉线和尺量检查铺设在沟槽内±30

钢管、塑料

管、复合管

埋地±50

铺设在沟槽内±30

③水平

管纵

横向

弯曲

铸铁管

直段(25m以上)

起点~终点

40

拉线和尺量检查铸铁管

直段(25m以上)

起点~终点

30

2 管道和金属支架的涂漆应附着良好,无脱皮、起泡、流淌和漏

涂等缺陷。

现场观察检查

3 管道连接应符合工艺要求,阀门、水表等安装位置应正确,塑

料给水管道上的水表、阀门等设施其重量或启闭装置的扭矩不

得作用于管道上,当管径≥50mm时必须设独立的支承装置。

现场观察检查

4 给水管道与污水管道在不同标高平行敷设,其垂直间距在

500mm以内时,给水管径小于或等于200mm的,管壁水平间

距不得小于1.5m;管径大于200mm的,不得小于3m。

观察和尺量检查

5 铸铁管承插捻口连接的对口间隙应不小于3mm,最大间隙不

得大于下表9.2.12的规定。

管径(mm)沿直线敷设(mm)沿曲线敷设(mm)

尺量检查

75 4 5

100-250 5 7-13

300-500 6 14-22

6 铸铁管沿直线敷设,承插捻口连接的环型间隙应符合下表

9.2.13的规定;没曲线敷设,每个接口允许有2°转角。

管径(mm)标准环型(mm)允许偏差(mm)

尺量检查75~200 10

+3

-2

250~450 11

+4

-2

500 12

+4

-2

7 捻口用的油麻填料必须清洁,填料后应捻实,其深度占整个环

型间隙深度的1/3。

观察和尺量检查

8 捻口用水泥强度应不低于32.5Mpa,接口水泥应密实饱满,其

接口水泥面凹入承口边缘的深度不得大于2mm。

观察和尺量检查。

9 采用水泥捻口的给水铸铁管,在安装地点有侵蚀性的地下水

时,应在接口处涂抹沥清防腐层。

观察检查

10 采用橡胶圈接口的埋地给水管道,在土壤或地下水对橡胶圈有

腐蚀的地段,在回填土前应用沥青胶泥、沥青麻丝或沥青锯末

等材料封闭橡胶圈接口。橡胶圈接口的管道,每个接口的最大

偏转角不得超过下表9.2.17的规定。

观察和尺量检查

公称直径(m m)100 125 150 200 250 300 350 400 允许偏转角度5°5°5°5°4°4°4°3°

2.消防水泵接合器及室外消火栓安装

项目项次内容检验方法

主控项目1

系统必须进行水压试验3,试验压力为工作压力的1.5倍,

但不得小于0.6Mpa。

试验压力下,10分钟内压力降不大于

0.05Mpa,然后降至工作压力进行检查,

压力保持不变,不渗不漏。

2 消防管道在竣工前,必须对管道进行冲洗。观察冲洗出水的浊度。

3

消防水泵接合器和消火栓的位置应明显,栓口的位置方便操

作。消防水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时,如设计

未要求,进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1.10m,

其上方应设有防坠落物打击的措施。

观察和尺量检查

一般项目1

室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计

要求,栓口安装高度允许偏差为±20mm。

尺量检查

2

地下室消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓的顶部

出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm,井内应有足

够的操作空间,并设爬梯。寒冷地区井内应做防冻保护。

观察和尺量检查

3

消防水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,

阀门启闭应灵活。

现场观察和手扳检查

3.管沟及井室

项目项次内容检验方法

主控项目1 管沟的基层处理和井室的地基必须符合设计要求。现场观察检查2

各类井室的井盖庆符合设计要求,应有明显的文字标高各种

井盖不得混用。

现场观察检查3

设在通车路面下或小区道路下的各种井室,必须使用型井圈

和井盖,井盖上表面应与路面相平,允许偏差为±5mm。绿

化带上和不通车的地方可采用轻型井圈和井盖,井盖的上表

面应高出地坪50mm,并在井口周围以2%的坡度向外做水泥

砂浆护坡。

观察和尺量检查4

重型铸铁或混凝土井圈,不得直接放在井室的砖墙上,砖墙

上应做不少于80mm厚的细石混凝土垫层。

观察和尺量检查

一般项目1 管沟的坐标、位置、沟底标高应符合设计要求。观察、尺量检查2

管沟的沟底层应是原土层,或是夯实的回填土,沟底应平整,

坡度应顺畅,不得有尖硬的物体、块石等。

观察检查

3

如沟基为岩石、不易清除的块石或为砾石层时,沟底应下挖

100~200mm,填铺细砂或粒径不大于5mm的细土,夯实到沟

底标高后,方可进行管道敷设。

观察和尺量检查。4

管沟回填土,管顶上部200mm以内应用砂子或无块石及冻土

块的土,并不得用机械回填;管顶上部500mm以内不得回填

直径大于100mm的块石和冻土块;500mm以上部分回填土中

的块石或冻土海里集中。上部用机械回填时,机械不得在管

沟上行走。

观察和尺量检查。5

井室的砌筑应按设计或给定的标准图施工。井室的底标高在

地下水位以上时,基层应为素土夯实;在地下水位以下时,

观察和尺量检查

给排水工程监理细则

B13 国家开发银行股份有限公司江苏省分行新办公楼装饰改造工程 监理实施细则 (给排水工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

给排水工程监理实施细则 为了更好地开展监理工作,加强建筑工程监督管理,实现工程监理目标,编制本监理细则。 一、专业工程特点: 本工程给排水工程包括生活给水系统、生活污水系统、卫生洁具安装工程。 二、监理工作流程: 根据监理合同、施工合同文件内容,熟悉和掌握施工设计文件、图纸,施工操作规范和质量验收标准以及有关规程和条例内容,采取事前、事中、事后控制相结合,巡视、平行检查、旁站等监理手段,在合同授权范围内,独立、自主、公正地开展各项监理工作。监理工作流程图见附录一。 三、监理工作控制目标及控制要点: (一)监理工作控制目标: 根据我公司与业主签订的监理合同,监理部将对该工程施工阶段的质量、进度、投资进行全面监理,我监理部将按照国家和地方有关规范、规程和监理工作程序开展工作,督促施工单位实现施工合同约定的工程各项目标。 1、工程质量目标:工程质量必须符合设计图纸和国家现行施工质量验收规范,并达到委托人和承包人签订的施工合同约定的工程质量标准。 2、工程进度目标:满足工程施工合同约定的工期要求。 3、工程投资目标:确保投资目标的实现。 4、安全生产控制目标:力保本工程无安全事故发生。

5、文明施工控制目标:达到施工合同要求。 6、合同、信息与资料管理目标:按监理委托合同要求。 7、现场组织协调控制目标:按监理委托合同要求。 (二)监理工作控制要点: 1、事前控制要点:施工图纸会审,施工组织设计审查、材料设备进场验收。 2、事中控制要点:生活给水系统、生活污水系统、卫生洁具安装工程。 3、事后控制要点:各种管道的功能检测与试验、质量问题的整改意见、督促施工单位竣工资料整理及竣工图绘制、编制给排水分部工程质量评估报告。 四、监理工作方法及措施: (一)事前控制监理工作方法及措施: 1、参与施工图纸会审: (1)参与图纸会审和设计交底,领会设计意图。 (2)分析设计文件的经济合理性、安全性(含使用功能),可靠性。 (3)检查图纸的有效性、设计说明是否全面,图纸标高、尺寸、坐标是否有矛盾,错误或遗漏之处;图面表达方式是否明确,施工技术要求能否满足设计要求等。 2、审核施工组织设计或方案: (1)审查施工组织设计的有效性。申报编制人、审批人签字盖章手续应齐全; (2)审查施工项目经理部施工组织机构、质保体系、安全体系是否齐

配网工程安全监理工作方案

农配网工程 安 全 监 理 工 作 方 案 福建和盛工程管理有限责任公司配网工程监理项目部 2013年03月

精品文档 批准:年月日 审核:年月日 编写:年月日

目录 一、工程概况及编制依据 (4) (一)工程概况 (4) (二)编制依据 (4) 二、安全监理工作目标 (7) (一)安全目标 (8) (二)文明施工目标 (8) 三、安全组织机构 (8) 四、各级监理人员的安全职责 (8) (一)总监理工程师的安全监理职责 (8) (二)安全监理工程师的安全监理职责 (9) (三)专业监理工程师的安全监理职责 (10) 五、安全监理工作要点 (10) (一)安全监理的主要方法 (11) (二)安全监理工作要点 (12) (三)严格执行安规“六制”要求 (14) 六、安全文明施工监理 (17) 七、环境监理 (18) 八、安全旁站监理 (19) 九、安全监理工作制度 (20)

配网工程安全监理工作方案 一、工程概况及编制依据 (一)工程概况 工程名称:2013年公司所承接的配网工程施工监理项目。 工程地点:福州、泉州、莆田、漳州、龙岩、三明、南平、宁德等市县。 (二)编制依据 1.法律法规: (1)中华人民共和国主席令第60号《中华人民共和国电力法》 (2)中华人民共和国主席令第23号《中华人民共和国环境保护法》 (3)1998年颁布《建设项目环境保护条例》 (4)中华人民共和国主席令第70号《中华人民共和国安全生产法》 (5)中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》(6)中华人民共和国国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》 (7)1991年颁布《中华人民共和国水土保持法》 2. 国家现行标准及文件: (1)GB50319-2000《建设工程监理规范》 (2)DL/T5434-2009《电力工程建设监理规范》 (3)GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》 (4)GB50194-1993《建设工程施工现场供用电安全规范》 (5)JGJ80-1991《建筑施工高处作业安全技术规范》 (6)JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》

室外工程监理细则

监理实施细则监理项目部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 监理有限公司

目录 一、工程概况 . 二、编制依据 三、监理工作控制流程 1、材料进场控制流程 2、工序质量控制流程 3、进度控制流程 四、施工准备阶段的质量控制 五、施工阶段的质量控制 1、综合管网施工 . 2、景观绿化施工 3、园路、广场施工 4、小品施工 5、岗亭、围墙施工 6、水景施工 . 7、沥青道路施工 五、进度控制 六、竣工验收

室外配套工程监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、参建单位: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 4、工程计划工期: 5、工程简况 6、质量等级:合格。 二、编制依据 1、相关专业设计文件及图纸会审纪要; 2、《建筑给水排水设计规范》 GB 50015-2003(2009年版) 3、《给水排水管道施工及验收规范》 GB 50268-97 4、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5、DB51/T5024-2001《建筑给水塑料管管道工程技术规程》 6、CJJ/T29-98《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》 7、DBJ/CT501—99《建筑给水聚丙烯管道(PP—R)工程技术规程》 8、CECS17:2000《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》 9、《城市道路照明工程施工及验收规程》 10、民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)

11、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 12、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 13、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版) 14、《云南省园林工程施工及质量验收规程》 15、《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 16、《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96 三、监理工作控制流程 1、材料进场控制流程 2、工序质量控制流程 3、进度控制流程; 四、施工准备阶段的质量控制; 1、熟悉设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有; 2、参加图纸会审、设计技术交底会; 3、审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关; 4、审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、; 1)、质量管理、技术管理和质量保证的组织机构;; 2)、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证; 5、审查承包单位报送的测量放线控、进度控制流程 四、施工准备阶段的质量控制 1、熟悉设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有关合同及协议。 2、参加图纸会审、设计技术交底会。 3、审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施。

给排水监理实施细则范本

编号:JKEC—NQ-007 柳东新区南庆安置区项目一期工程给排水监理实施细则 编制人: 总监理工程师: 项目监理机构(章): 日期: 上海建科工程咨询有限公司 Shanghai JiankeEngineering ConsultingCo.,Ltd. 柳东新区南庆安置区项目一期工程项目监理部

二O一四年三月 目录 一、监理依据 (3) 二、施工质量监理控制的基本规定 (3) 三、室内给水系统安装施工质量监理 (9) 四、室内排水系统安装施工质量监理 (21) 五、室内热水供应系统安装施工质量监理 (28) 六、卫生器具安装施工质量监理 (31) 七、室内采暖系统安装施工质量监理 (34) 八、室外给水管网安装施工质量监理 (39) 九、室外排水管网安装施工质量监理 (47) 十、室外供热管网安装施工质量监理 (49) 十一、建筑中水系统及游泳池水系统安装施工质量监理 (52) 十二、分部(子分部)工程质量验收 (54)

柳东新区南庆安置区项目一期工程 给排水监理实施细则 一、监理依据 1.建筑给水排水设计规范(GB50015-2010) 2.采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2012) 3.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2012) 4.室外给水设计规范(1997版)(GBJ13-90) 5.室外排水设计规范(1997版)(GBJ14-90) 6.建筑排水用硬聚氯乙烯管材(GB5836.1-2006) 7.建筑排水用硬聚氯乙烯管件(GB5836.2-2006) 8.建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程(CJJ/T29-3010) 二、施工质量监理控制的基本规定 质量管理 1.建筑给水、排水及采暖工程施工现场应具有必要的施工技术标准、全的质量管理体系和工程质量检测制度,实现施工全过程质量控制。 2.施工单位应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施

项目监理部监理工作实施方案

项目监理部监理工作实 施方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

X X X项目监理机构监理工作实施方案项目监理部是公司派驻工程现场履行监理合同、执行监理任务的机构;是公司面向市场的窗口;是公司经营管理活动的基本单元。加强项目部管理,搞好项目部自身建设,对于提高监理工作质量、扩大公司的市场声誉、提高公司整体管理水平和队伍素质,具有十分重要的意义。 一、工程项目概况 二、监理工作原则 “公平、独立、诚信、科学”。 三、监理机构工作目标 建设工程质量达优质工程,建设进度、造价满足施工承包合同规定要求,合同管理、信息管理符合《建设工程档案管理规范》规范要求,安全文明施工争创“安全文明样板示范工程”。 四、监理工作内容 “三控、三管、一协调”即建设工程质量、进度、造价控制,合同管理、信息管理、安全生产管理,施工生产工作协调。 五、监理工作方法和手段 1、现场采用测量、巡视检查、平行检验、见证取样、关键隐蔽工序旁站监控、下达工作联系单、通知单、暂停令、监理报告、召开监理工地例会、协调会议、专题会议等等方法和手段措施开展全建设施工过程监理管控工作。 2、开工前审查督促落实施工承包单位现场质量、安全生产管理体系、质量、安全生产保障体系措施,施工单位的管理体系、质量、安全保障措施体系必须建立落实。

3、审查施工承包单位拟派组建的项目经理部人员配置情况,各施工管理岗位(项目经理、技术负责人、施工员、专职安全员、材料员、试验员、) 第二章岗位职责管理 第五条项目总监应根据监理工程内容、规模和本部人员结构对监理部成员合理分工,明确划分职责范围,建立在总监统一领导下的完整有序的现场职能体系。 第六条监理人员应服从总监的分工和因工作需要所作的临时调度,如有不同意见可向总监提出,但在总监最终决定后不得拒不服从而影响工作。 第七条监理部成员必须严格按照《监理人员岗位职责表》的相应条款结合工程具体内容履行岗位职责。 第八条监理部应认真按公司规定进行监理人员岗位职责月度考评。月度考评要力求实效,防止内容空泛,流于形式。月度考评资料应建立台帐并及时报公司;总监应在项目部内部会议上对考评情况进行讲评。对监理人员履行岗位职责情况和在项目部管理工作中的表现,总监在月度考评表上签署意见,公司综合全年考评情况,将其作为兑现年终考核奖的重要依据。 第九条监理人员在按分工各司其职的同时,必须注意相互配合、支持,不能视分工为分家,优质各自为政。 第十条监理部各级监理人员在每天下班前应做好监理日志。专业监理工程师(总监)应在第二天上午对前一天的日记进行阅读并签字。 第十一条监理部每天上班前要把当天的监理内容写在工作安排牌上。 第十二条监理过程中项目部人员变动或分工调整,应履行工作交接手续并留有文字记录。 第三章会议制度

污水处理厂工程监理细则

监理细则 本监理实施细则是根据施工合同、监理合同、设计图纸文件、承包单位编制的施工组织设计及已批准的监理规划以及有关的标准、规范,结合本工程实际情况编制,作为监理在本项目实施过程中的指南。 一、总体概况 (一)材料与设备 1、污水处理厂工程采用的各种材料与设备,其品种。规格、质量、性能应符合设计文件要求和国家现行有关标准规定。 2、污水处理厂工程所用各种材料与设备,必须符合国家有关环保、卫生、防火、防水、防冻、防爆炸、防腐蚀等标准的规定。 3、材料和设备进场时,应具备订购合同、产品质量合格证书、说明书、性能检测报告、进口产品的商检报告及证件等,不具备以上条件不得验收。 4、进场的材料和设备应按规定进行复验。复验的材料和设备,其各项指标应符合设计文件要求及本规范的规定。 5、国家规定或合同文件约定需要对材料进行见证检测的,应进行见证检测。 6、承担材料和设备检测的单位,应具备相应的资质。 7、设备与配件和材料,应按合同文件检验,不符合要求的不得使用。 8、所用材料、半成品、构件、配件、设备等,人运输、保管和施工过程中、必须采取有效措施防止损坏、锈蚀或变质。 9、现场配制的材料,如:混凝土、砂浆、防水涂料、胶粘剂等,应经检测或鉴定合格后使用。 10、施工过程中使用的原材料、成品或半成品等,应列入工程质量过程控制内容。 11、提倡推广应用新技术、新材料、新工艺、果,新设备的成不得使用国家明令淘汰的材料与设备。

(二)施工 1、污水处理厂工程施工的单位,应具备相应的资质,建立质量管理体系,并应对施工全过程实行质量控制。 2、污水处理厂工程施工的项目经理、技术负责人和特殊工种操作人,应取得相应资格持证上岗。 3、在开工前必须检验施工单位的施工组织总设计、施工组织设计、施工方案,保证工程质量的具体措施及相应的审批手续。 4、施工单位应严格按设计文件及施工组织设计施工。擅自变动结构主体或重要使用功能所造成的质量问题应由施工单应负责。 5、施工单位应做好文明施工,遵守有关环境保护的法律、法规,采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物以及噪声、振动等对环境造成的污染和危害。 6、施工单位应遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律、法规,应配备相应的设备、器具和标志等,并应根据污水处理厂工程安全技术特点,提出安全技术措施,确保工程安全实施。 7、施工单位在冬期、雨季进行施工时,应制定冬期、雨季施工技术和安全措施,保证施工质量。 8、污水处理厂工程交工验收时,在办理交工手续后,建设单位应组织通水试运行。试运行期为一年,施工单位应在试运行期内对工程质量承担保修责任。试运行一年后,建设单位应组织竣工验收。 (三)验收 1、污水处理厂工程验收程序应按下列规定划分: (1)单位工程的主要部位工程质量验收; (2)单位工程质量验收; (3)设备安装工程单机及联动试运转验收; (4)污水处理厂工程交工验收; (5)通水试运行; (6)污水处理厂竣工验收。 2、污水处理厂工程的单位、分部、分项工程应按规范表A.0.3划分。 3、污水处理厂工程的验收记录和报告应按规范表格式和要求填写。

室外工程小市政监理实施细则

室外工程(小市政) 监理实施细则 目录 1 前言 (3) 2 专业工程内容及主要特点 (3) 3 监理目标 (3) 4 监理依据 (4) 5 监理工作流程 (5) 6 监理工作的控制要点 (5) 7 监理工作主要方法及措施……………………………………………6-18

一、前言 监理实施细则是总监理工程师根据需要,依据项目监理规划,组织监理工程师编制并经总监理工程师批准的针对某一专业或某一方面监理工作的操作性监理文件。监理实施细则应符合监理规划的要求,并应结合工程项目的专业特点,做到全面、详尽、具有可操作性。 室外工程(小市政)包括:规划红线以内的道路、雨污水、给水、中水、消防、燃气、热力、电力、住宅(小区)智能化系统、路灯、庭院照明、电信、有线电视、园林景观、种植等多种专业,是将房建工程同大市政连接的通道,成为实现建筑整体功能的必要条件。室外工程(小市政)的施工质量、进度对整体工程有着至关重要的影响。由此,为确保施工合同各目标的最优实现,需要建设、设计、施工、管理和监理单位多方共同努力,各参建单位,以及承担房建工程任务的总包单位要密切配合协作。 现制定如下室外工程(小市政)监理实施细则。在监理工作实施过程中,监理实施细则还应根据实际情况进行补充和完善。 二、专业工程内容及主要特点: 室外工程(小市政)包括内容如下: 1、道路 2、雨污水 3、给水、中水、消防 4、电力 5、住宅(小区)智能化系统 6、路灯、庭院照明 7、园林景观、种植 三、监理目标: 采取切实有效措施,以期实现施工及监理合同确定的工程进度、质量目标。 以质量预控为重点,突出关键项目,遵循“预防为主、动态管理、跟踪监控”的方法,对工程项目施工全过程实施质量控制,切实保证工程质量。 将房建工程的竣工时间作为工程进度控制总体目标,室外工程(小市政)的各项施工均应满足总体目标的质量要求合格。 四、监理依据: 1、建设单位与施工单位签订的协议、合同和有关文件。 2、施工合同及监理合同。 3、施工图纸及设计说明、工程变更洽商。 4、已批准的监理规划、已审定的施工组织设计。 5、国家有关施工监理文件: ⑴建设工程监理规程(DBJ01-41-2002); ⑵建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003); ⑶市政基础设施工程资料管理规程(DBJ01-71-2003); ⑷园林绿化工程监理规程(DB11/T245-2004)。

路道路及给排水工程监理实施细则

**道路、给排水及绿化工程监理 实施细则 一、工程概况 (一)工程项目特征: 工程名称:**(**—**)道路、给排水及绿化工程。 工程地点:北京市大兴区**卫星城北区** 工程概算:1900万元。 资金来源:自筹 本工程开竣工日期:2004年8月11日至2005年5月10日。 本工程位于**北区,道路南起**,桩号K0+740,北至**,桩号K2+668.744,全长20188.744米;随道路同步敷设雨水、污水、上水等专业管线。 **道路设计标准为城市主干道,设计车速40km/h,设计年限为15年。道路规划红线宽为40米,横断面规划形式为:路中间设9米隔离带,两侧分别为12米宽机动车道、3.5米宽人行步道。道路平面交叉口路缘石曲线R=15米,树池周边采用120X12X15(厘米)砼构件。 本项目业主是北京兴创投资有限公司,在整个项目的实施过程中,将全面实行业主负责制、招投标制、工程监理制及合同管理制。 2.本工程项目建设实施相关单位: 建设单位:** 监督单位: *

设计单位:** 监理单位:** 施工单位: * 二、编制依据 1、政府批准的本项目的有关文件。 2、工程招、投标文件。 3、施工图及概算。 4、设计图纸及洽商变更文件。 5、市政基础设施工程资料管理规程(DBJ—01—71—2003)。 6、业主下发的有关文件、会议纪要等。 7、《工程建设监理规程》(DBJ01-41-2002)。 8、《北京市城市道路工程施工技术规范》(DBJ01-45-2000)。《北京市给水排水管道工程施工技术规范》(DBJ01-47-2000)。《市政道路工程质量检验标准》(DBJ01-11-95)。 《市政道路工程质量评定标准》(DBJ01-22-95)。 《市政排水管渠工程质量检验标准》(DBJ01-13-95)。 《市政排水管渠工程质量评定标准》(DBJ01-24-95)。 9、本公司的质量体系文件 10、已批准的《**道路、给排水及绿化工程施工组织设计》 11、已批准的《**道路、给排水及绿化工程监理规划》

建筑工程监理的实施方案

论建筑工程监理的实施方案 摘要:在建设工程中工程监理是其中一重要部分,工程监理单 位当与承包方建立监理关系后,应当依据法律、法规以及与建设工程有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,并代表建设单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任。并促使签订工程承包合同的甲乙双方全面履行各自的职责,工程监理部门也从中保证承包建筑实施的有关公司在建筑施工时保证施工质量、建筑工期等过程。在工程监理地存在使一切建筑施工过程中用的建筑材料、施工标准都得到视察保证优质量,保证建筑施工的圆满完成。 关键词:工程监理、工程监理施工、工程监理施工的要点 abstract: the engineering supervision is one important part in construction projects, when the engineering supervision unit has relationship with the contractor entering into supervision, it should be based on laws, regulations and technical standards of construction projects, design documents and construction contract, and on behalf of the construction units to carry out the construction quality supervision, and construction quality to assume supervision responsibility.key words: engineering supervision; the construction of the project supervision; engineering supervision of construction of the main points

船闸房建及室外附属工程安全监理实施细则

富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程 安全监理实施细贝y 项目监理机构(章): ___________________ 专业监理工程师: _______________________ 总监理工程师: _________________________ 日期:________________________ 内容提要:

专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点监理工作方法及措施 一、工程概况 1、项目名称:富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程施工监理 2、项目地点:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室)位于浙江省建德市三都镇宋村山村;船闸运行管理和水上交通安全监管用房、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房)位于浙江省桐庐县城南街道湾里村。 3、项目概况: a. 富春江船闸扩建改造工程是在原有船闸下紧接新建船闸一座 W级标准船闸(兼顾1000吨级船舶的过闸要求),船闸尺度为300 米X 23米X 4.5米(闸室长X宽X门槛水深),船闸总长364m。建设上下游引航道,上游引航道长569 米,宽50 米;下游引航道长1047 米,宽90 米。配建船闸配套及附属工程。 b. 原有船闸作为上游引航渠道,并对其进行加固改造。 c. 建设上下游锚泊服务区及远方调度站,助航安全保障设施及其他配套设施等。

项目规模:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室、室外道路和绿化、水、电)、船闸运行管理和水上交通安全监管用房(包括安全监管用房、室外道路和绿化、水、电)、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室、室外道路和绿化、水、电)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房),总建筑面积8184.9 〃,室外道路面积10290 〃,绿化面积19676讥 建设单位:富春江船闸扩建改造工程建设指挥部 施工单位:浙江奔腾建设工程有限公司 设计单位:浙江省交通规划设计研究院 监理单位:浙江泰宁建设工程咨询有限公司 二、安全监理目标安全管理规定,实现安全施工为三“零”事故(人身重伤害事故为零,设备交通事故为零,火灾爆炸事故为零)。坚决执行以人为本,关爱生命。 遵循国家和浙江地区法律、法规,实现治安管理零事件。 三、安全监理的依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》和国家、地方有关安全生产、劳动保护、环境保护、消防等法律法规及方针、政策。 2、国家、地方有关建设工程安全生产标准规范及规范性文件。

给排水工程监理实施细则

给排水工程监理实 施细则

Shanghai Construction & Equipment Supervision Company 给排水工程监理实施细则 工程名称:福世特办公楼、厂房二期工程 建设地址:真陈路868号 监理单位:上海市工程设备监理公司 编制:邢卫晋 总监理工程师:钱荣斌 编制日期: 5月23日

给排水工程监理实施细则 一、编制依据 1、设计图纸、设计变更 2、监理委托合同,监理规划 3、施工合同,施工组织设计文件 4、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300- 5、建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242- 6、国家及地方现行有关规定、标准 二、监控要点 1、给水管道安装工程 隐蔽管道和给水、消防系统的水压试验结果,必须符合设计要求和施工验收规范。 管道及管道支座(墩),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。 给水系统竣工后或交付使用前,必须进行吹洗。 管道的坡度须符合设计要求。 碳系钢管道螺纹连接时,管螺纹加工精度符合规定,螺纹清洁规整无断纹,镀锌层无破损,螺纹露出部分防腐蚀良好,接口处无外露油麻等缺陷,镀锌件无焊接口。 管道法兰应对接平行紧密,与管子中心线垂直,衬垫材质符合

设计要求和施工规范且无双层,螺母在同侧,螺杆露出螺母长度一致用不大于螺杆直径的1/2。 非镀锌碳素钢管焊接时,焊口平直度和焊缝加强面应符合施工规范规定,焊口表面无烧穿,裂纹和结瘤,夹渣,气孔等缺陷,焊波均匀。 管道承插和套箍接口的结构和所用填料符合设计要求和施工规范,灰口密实饱满平整养护良好,环缝间隙均匀,胶圈接口平直无扭曲。 管道支(吊、托)架及管座(墩)的安装应做到:构造正确,埋设平正牢固,排列整齐,支架与管子接触紧密。 阀门型号,规格,耐压强度和严密性试验结果应符合设计要求和施工规范,安装位置,进出口方向正确,连接牢固紧密,启闭灵活,表面洁净。 埋地管道的防腐层的材质和结构应符合设计要求和施工规范,卷材与管道以及各层卷材间粘贴牢固,表面平整无皱折,空鼓,滑移,封口不严等缺陷。 管道,箱类和金属支架涂漆的油漆种类,涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮,起泡和漏涂,漆膜厚度均匀无流淌污染,色泽一致。 允许偏差按评定标准抽查,数据填入《实测项目检查记录表》。 资料:《建材报审表》(管道的质保书,准用证,法兰及螺栓螺

监理实施方案

监理实施方案 一、监理依据 1、中华人民共和国国家法律法规和有关工程建设的方针、政策。 2、《建设工程监理规范》 3、现行施工与质量验收规范 国家及部颁的有关市政工程建设方面其它的标准、规范、规程;自治区、市有关工程建设的政策、规定及工程项目施工和监理方面的实施办法与细则。 二、监理工作内容 投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织协调,以及对工程施工单位安全工作的管理。 三、监理工作目标 监理工作主要是对本工程项目进行目标控制,以期全面实现对本工程的投资目标、进度目标和质量目标。 本项目的质量控制目标为:确保工程质量符合国家验收标准,同时确保业主要求的使用功能得以圆满实现。 本项目的进度控制目标和造价控制目标:与业主和承包单位签订的工程承包合同确定的工期与造价目标相一致,并确保工程按期建成,工程造价不突破业主的投资计划。 本项目的安全管理目标:确保工程施工安全无事故,创建安全文明工地。 第二章监理组织机构人员配备及岗位职责 一、监理组织机构及人员配备 根据本工程的规模和特点,本单位将派专业素质水平高,职业道德良好和工作作风严谨的监理人员参与本项目的监理工作。并结合本

项目特点专业配备齐全,所派出人员均具备监理工程师上岗证。 二、监理岗位职责 1、总监理工程师的岗位职责 (1)总监理工程师是监理公司委派履行合同的全权负责人,行使监理合同授予的权限。在公司领导下,全面负责项目的监理工作。 (2)执行监理公司的指令和交办的任务,组织领导监理工程师开展监理工作。负责编制监理规划,审核现场专业监理工程师编制的各专业监理实施强则,并组织实施、督促、检查执行情况。 (3)保持与建设单位的密切联系,弄清其要求与愿望,并负责与施工单位负责人联系,确定工作中相互配合问题及有关需提供的资料或需协商解决的问题。 (4)审查施工单位选择的分包单位。 (5)组织监理组人员会审设计图纸;参加设计单位向施工单位的技术交底会议;审查施工单位编制的施工组织设计和重点部位的施工技术方案,提出合理改进意见。 (6)督促、检查施工单位开工准备工作,审签开工报告;签发工程质量通知单、工程质量事故分析及处理报告、返工或停工命令,审签往来文件及报送的各类综合报表。 (7)编写整理监理月报、监理报告、分阶段的工程监理小结,检查施工监理记录。 (8)参加与所建项目有关的生产、技术、安全、质量、进度等监理例会;协调建设单位与承包单位之间的关系。 (9)组织监理人员参加事故的调查和处理。对重大事故应提供有关情况,并提出建议代有关领导和建设单位参考。事故处理完毕后,按要求进行复验。 (10)检查驻地监理组对签署隐蔽工程检查的执行情况。

xx小区改造工程监理实施细则

丽水市灯塔东区、北区、三岩寺地质大队 老小区改造工程 监 理 细 则 编制: 审核: 绍兴市工程建设监理有限公司 2013年6月

目录 一、工程概况 二、监理工作流程 三、施工准备阶段质量控制 四、施工阶段质量控制 (一)、原材料质量控制 (二)、道路工程质量控制 (三)、排水工程质量控制 (四)绿化工程质量控制 五、施工阶段进度控制 六、施工阶段投资控制 七、安全、文明施工监理 八、关键工序控制

丽水市灯塔东区、北区、三岩寺地质大队老小区改造工程监理细则 一、工程概况 1、工程名称:灯塔东区、北区、三岩寺地质大队老小区改造工程 2、工程地点:丽水市市区西南向 3、建设单位:丽水市莲都区公用事业管理所 4、设计单位:杭州市城建设计研究院有限公司 5、施工单位:东区:丽水华野建设有限公司; 北区:丽水永龙建设有限公司 三岩寺地质大队:丽水市现代建设工程有限公司 6、工程规模: ⑴道路工程: 本工程路面全部采用两种路面形式结构,一种是沥青混凝土路面结构(面层为6cmAC-13细粒式沥青混凝土+基层为25cm5%水泥稳定砂砾层+15cm级配砂砾垫层,总层,总厚度为46cm),另一种是高压水泥砖路面结构(采用6cm高压水泥砖+3cmM10水泥砂浆卧底+基层为15cmC15碎石砼基层+15cm级配砂砾垫层,总厚度为39cm)。 ⑵排水工程: 根据丽水市莲都区公用事业管理所要求,本工程改造的排水体制采用雨、污分流制排水;本工程室外的雨、污水改造同时,室外的电力管线、通信管线、自来水管线及燃气管线同时改造(埋地)。本次小区改造的室外所有排水管均采用HDPE双壁波纹管,检查井,雨水口与管道连接方式采用橡胶圈承插式柔性接口;小区内污

室外工程小市政监理实施细则

室外工程(小市政) 监理实施细则 目录 1 前言 (3) 2 专业工程内容及主要特点 (3) 3 监理目标 (3) 4 监理依据 (4) 5 监理工作流程 (5) 6 监理工作的控制要点 (5) 7 监理工作主要方法及措施……………………………………………6-18 一、前言

监理实施细则就是总监理工程师根据需要,依据项目监理规划,组织监理工程师编制并经总监理工程师批准的针对某一专业或某一方面监理工作的操作性 监理文件。监理实施细则应符合监理规划的要求,并应结合工程项目的专业特点,做到全面、详尽、具有可操作性。 室外工程(小市政)包括:规划红线以内的道路、雨污水、给水、中水、消防、燃气、热力、电力、住宅(小区)智能化系统、路灯、庭院照明、电信、有线电视、园林景观、种植等多种专业,就是将房建工程同大市政连接的通道,成为实现建筑整体功能的必要条件。室外工程(小市政)的施工质量、进度对整体工程有着至关重要的影响。由此,为确保施工合同各目标的最优实现,需要建设、设计、施工、管理与监理单位多方共同努力,各参建单位,以及承担房建工程任务的总包单位 要密切配合协作。 现制定如下室外工程(小市政)监理实施细则。在监理工作实施过程中,监理实施细则还应根据实际情况进行补充与完善。 二、专业工程内容及主要特点: 室外工程(小市政)包括内容如下: 1、道路 2、雨污水 3、给水、中水、消防 4、电力 5、住宅(小区)智能化系统 6、路灯、庭院照明 7、园林景观、种植 三、监理目标: 采取切实有效措施,以期实现施工及监理合同确定的工程进度、质量目标。 以质量预控为重点,突出关键项目,遵循“预防为主、动态管理、跟踪监控” 的方法,对工程项目施工全过程实施质量控制,切实保证工程质量。 将房建工程的竣工时间作为工程进度控制总体目标,室外工程(小市政)的各项施工均应满足总体目标的质量要求合格。 四、监理依据: 1、建设单位与施工单位签订的协议、合同与有关文件。 2、施工合同及监理合同。 3、施工图纸及设计说明、工程变更洽商。

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则 市政工程监理实施细则 宁波宁大工程建设监理有限公司 2010年11月 一、工程概况: 本工程为昌平区回龙观镇居住及公共设施项目市政工程,本项目位于昌平区回龙观镇朱辛庄西二路东侧,朱辛庄中路南侧、朱辛庄东路西侧、北京农学院北路北侧。此次施工的范畴为一期开发的A区和B区内的市政配套设施,包括雨污水、中水、给水、消防、热力及园区道路工程施工。

工程总造价975(万元)。工程工期要求:2010年10月5日园区地下管线完工,2010年11月15日道路工程施工完成,工程打算开工日期2010年0 8月01日,打算完工日期2010年11月15日,总工期107日历天,工程质量要求:合格。 参建单位: 建设单位:北京科技园建设(集团)有限公司 设计单位:北京新纪元建筑工程设计有限公司(室外综合) 北京兴天华市政工程设计有限责任公司(雨污水) 监理单位:北京帕克国际工程咨询有限公司 施工单位:北京市常青市政工程有限公司 二、编制依据: (一)《中关村甲3号项目监理规划》 (二)国家及北京市颁发的有关建筑施工的有关法律法规: 1.《给水排水管道工程施工验收规范》GBJ050268-2008 2.《高密度聚乙烯排水管道工程施工与验收技术规程》DBJ01-94-200 5 3.《城镇道路工程施工质量检验标准》DBJ01-11-2004 4.《排水管渠工程施工技术规程》DBJ01-13-2004 5.《市政基础设施工程质量检验与验收》DBJ01-90-2004 6.《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000 7.《北京市都市道路工程施工技术规范》DBJ01-84-2004 8.《公路路面基层施工技术规范》JTGF40-2004 9.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000 10.《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96 三、施工预备时期的质量操纵 1、熟悉设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有关合同及协议。 2、参加图纸会审、设计技术交底会。 3、审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关键工序的施工工艺和

室外工程监理细则

室外工程监理细则 一、工程概况及特点: 工程名称为*****************工程,****************站站内道路,站内道路为一块板形式,分为两条主路和一条支路,全长1010余米,路幅宽度主路8米,支路宽度分别为5米、6米。 本工程场内回填土深度达6—7米,回填土基本为黄色黏土。本工程生活用水由二号路市政供水管接入,一根DN100给水管,生活用水直供至各取水点。本工程雨、污水管采用UPVC、HDPE塑料螺旋管。 二、监理依据: (1)、江苏工业民用建筑设计院和江苏省交通科学设计研究院关于南京市救助管理站迁建工程的道路、给排水设计图纸;。(2)、D332/T394—2000《塑料螺旋管工程技术规程》(3)、江苏省排水工程通用图 (4)、城市道路设计规范(CJJ37—90) (5)、沥青路面施工及验收规范(GB50092—96) (6)、道路交通标志标线(GB5768—1999) 三、道路工程监理工作流程: (1)、熟悉图纸,参加图纸会审和图纸交底。 (2)、审查施工组织设计,提出审查意见,由承包单位修改完善, 经专业监理工程师审核同意,总监签认后开始执行。

(3)、对挖方进行检查监理,要求所有挖方严格符合图纸,路基压实度符合设计要求。 (4)、为保证路基边坡压实度,控制路基两侧应各加宽50CM 的碾压宽度。 (5)、经监理工程师对基层验收后,分层进行摊铺并分层碾压。 灰土的拌制要求厂拌,石灰应采用ш级以上的生石灰或消石灰。 (6)、二灰碎石的配合比为(石灰:粉煤灰:碎石=6:13:81)。 (7)、沥青混合料摊铺前必须由监理工程师验收工作面。(8)、混合料必须采用机械摊铺机,在摊铺前由监理工程师检查确认下层的质量,质量不合格时,不得进行摊铺作业。(9)、摊铺过程中监理工程师随时检查摊铺层厚度及路拱、横坡,达不到要求时,立即要求施工单位整改。 (10)、高性能沥青混合料应在摊铺后立即进行,不应等候。(11)、混合料的压实按初压、复压、终压三阶段进行,碾压过程中监理工程师随时检查压路机的时速,钢轮的型号,不符合要求的立即整改。 (12)、监理工程师旁站检查采用两台摊铺机时的纵向接缝和横向接缝,接缝必须符合图纸设计要求,否则要求施工单位返工。(13)、监理工程师在监理时,应特别注意横向接缝处的平整度,切缝位置应通过3CM直尺测量确定。

给排水工程监理实施细则

深圳(汕尾)产业转移工业园 行政办公楼 给排水工程监理实施细则 编制人: 审核人: 深圳市昊源建设监理有限公司 2011年6月9日

目录 一、总则 二、工程概况 三、监理依据 四、工程特点 五、监理程序 六、管道安装控制内容、方法 七、井室砌筑 八、质量控制点 一总则 为了有针对性的做好给排水、消防管道的监理工作,有效地控制给排水管道的施工质量,加快施工进度,特制定本规定。 二工程概况 项目名称:深圳(汕尾)产业转移工业园行政办公楼 建设地点:汕尾市海丰县鹅埠镇境内 建筑面积:20000平方米 建设单位:汕尾泛华建设产业转移工业园有限公司 设计单位:广东工业大学建筑设计研究院 施工单位:泛华建设集团汕尾建设分公司 监理单位:深圳市昊源建设监理有限公司 三依据 3.1 《给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-08 3.2 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 3.3《采暖卫生工程施工及验收规范》GBJ242.82 3.4《通风与空气调节施工及验收规范》GBJ50243-97 3.5《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ30 4.88 3.6《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301.88

3.7 相关设计技术文件 3.8 经批准的监理规划 四工程特点 本工程给排水设计包括生活给排水管道、消防水管道、雨水管道,生活给水管道工作压力0.6MPa,消防水管道工作压力1.0 MPa,且为低温、无毒流体介质。 五监理程序 1 施工前检查和要求 1、施工单位应向监理机构提交施工许可证、营业执照和资质证书。 2、施工单位应在开工前提前二周向监理机构提交经公司审批并有总工程师签认 的“施工组织设计”、监理机构应在开工前审核并签署监理意见。 3、监理机构根据“施工组织设计”提供的施工人员名单进行检查确认,内容为: ○1项目经理及主要管理人员、技术人员的上岗证。 ③专职质检员、测量员、施工电、安全员上岗证。 ③特种工种上岗证:电焊工、电工、机械操作工等人电一岗证,均需附身份 证复印件。 ④须设专职安全员二名及现场文明施工管理员二名,佩戴袖章上岗。 4、监理机构成根据“施工组织设计”中编制的总进度计划,检查、确认满足开 工条件所需的工程原材料、构配优点的数量及质量。 5、施工所需机械设备的检查确认,按施工组织设计中所提供的施工机械设备一 览表及到场时间进行,施工机械设备监理均需检查:选型情况,主要性能参 数和使用操作要求等内容。 6、根据施工方法,检验方法的质量控制要求。施工单位提交下列施工要求: ①工序检验利隐敝工程验收报表。 ②进场原材料、构配件等的数量、规格、进场时间,拟使用部位和使用情况 的报表。 ③进场施工机械设备的名称、型号、主要性能参数,操作使用要求及大型设 备的检验证书等情况报表,应注明进场时间及使用期限。 ④信息管理用表,包括签证单、工作联系单、技术核定单等一系列信息管理 用表。 ⑤监理要督促施工单位按档案管理要求进行资料管理工作,资料应全面、正

监理单位安全文明施工的工作方案、措施

保利花园D区(北区)二标段工程 创建省级文明工地工作方案及措施 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:2013年12月1日 河北中原工程项目管理有限公司

目录 第一章施工阶段安全监理 (3) 一、工程概况 (3) 二、安全监理依据 (3) 三、安全监理目标 (3) 四、安全文明施工监理机构 (4) 五、监理人员安全监理职责 (4) 六、施工安全监理内容 (5) 七、施工安全监理措施 (9) 八、事故调查处理程序 (11) 第二章文明施工监理 (12) 一、文明施工控制目标 (12) 二、文明施工管理的原则 (12) 三、文明施工的内容 (12) 四、安全文明施工监理工作程序 (12) 五、文明施工监理要点 (13) 六、施工阶段环境保护的监理工作 (15)

第一章施工阶段安全监理 一、工程概况 本工程为保利花园(D区)二标段4#、5#楼、6#及地下车库工程。本工程位于石东街东、华清街西、石纺路南、丰收路北。本工程为三十三层,地下两层,总高度为99.9米。主楼上部结构为钢筋砼剪力墙结构,主楼基础型式为筏形基础。本工程结构安全等级为二级,抗震等级为二级。地基基础设计等级为甲级。 为规范现场文明施工,按照“建筑施工现场管理标准(试行)”的要求,结合“标准”所提出的“五化”——市场行为规范化;场容场貌秩序化;管理流程程序化;监控达到科技化;内部管理信息化中的具体针对部分,特采取以下现场安全文明施工措施,进行现场管理,为争创省安全文明工地做好准备。 二、安全监理依据 1、国家有关安全生产法律; 2、各部门规章、规定; 3、广东省安全生产文件; 4、石家庄市施工生产安全有关条例办法; 5、建筑施工安全规范; 6、工程建设标准强制性条文; 三、安全监理目标 坚决杜绝重大事故,减少一般事故,以强有力的手段实施安全文明施工,争取获得“石家庄市安全文明施工示范工地”称号

相关文档
相关文档 最新文档