文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地源热泵施工组织设计方案及流程

地源热泵施工组织设计方案及流程

地源热泵施工组织设计方案及流程
地源热泵施工组织设计方案及流程

地源热泵施工案及流程

一、地源热泵是如工作的?

为能够节能?与传统空调有不同?地源热泵主要是与地下土壤进行热交换,而不是与室外空气进行热交换。在夏季,在为室提供冷气的同时,其废热不再是排入空气中,而是储存于地下,以此提高冬季供暖的效率;在冬季,室供暖的大部分能量来自于地下,利用地下土壤的温度来为室提供免费的热能。一般来讲,冬季每千瓦的电力能为室带来4—5千瓦热量,而土壤温度的降低又为下一季节的空调带来冷源。

二、地源热泵的可靠跟传统空调相比如?

采用地源热泵进行热交换的式,已经是非常成熟的施工工艺,只要按相关标准施工,其稳定性已经得到广泛认可。且由于其不受外界气候的影响,地源热泵是目前所有空调系统中运行最为可靠的。

三、地源热泵是否需要当地具有地热资源?

地源热泵(Ground Source Heat Pump)有时也被称为地热热泵(Geothermal Heat Pump)但实际上,它完全不需要当地具有地热资源,它利用的只是地下介质如土壤、岩和水的蓄热能力。

四、哪些情况下不宜安装地源热泵?

答:相比之下,在下列情形中,地源热泵的优势不是十分明显:

(1)楼层高、档次较低的住宅,此时地源热泵投资会明显抬高单位面积成本,影响房产商的利润,用户可能更倾向于简便、低廉的窗式空调或分体式空调。

(2)地质情况不好,如遇岩层、空洞等特殊土壤结构等,或外部场地十分狭小,造成钻井距离不足甚至是无法完成钻布局的情况下,就不宜安装地源热泵。

五、地源热泵的使用年限是多少年?

地源热泵系统非常的可靠耐用。一般室外地埋换热部分寿命为50年,热泵机组寿命为15-25年。热泵主机系统安装于室,没有风吹、日晒、雨淋、不用频繁的清洗,寿命远远长于传统空调。

六、地源热泵系统需要占用多大的室空间?

地源热泵系统的热泵机组常用的有两种:一种是别墅型涡旋机组,单机制冷量为10KW-120KW,需要机房面积为4-10平米;一种是大型螺杆机组,单机制冷量一般都在几百个千瓦以上,需安装在专门的机房,占用面积为25-60平米,噪音也较大。总体来说,地源热泵机组占地面积约为传统中央空调的三分之一。

七、热泵主机运行过程中噪音大吗?

热泵主机都有独立的机房,所以噪音还是比较小的。如果业主对噪音比较敏感,建议在机房做隔音处理。另外各个设备的品牌不同,安装工艺水平不同,噪音表现也所不同,所以我们建议水泵尽量选择知名品牌。

八、室温度及舒适度怎样?

地源热泵采取小温差、大流量的工作模式,在房间您不会感觉到有任的吹风感,比传统空调有明显的舒适比较。再加上系统自带的新风功能,让您仿佛置身于大自然般的宜人环境中。

九、地源热泵系统能提供热水吗?

地源热泵一年四季可以为您提供采暖、制冷和生活热水。但是针对这个问题我们提醒客户注意以下问题:

1、冬季使用热泵提供热水,热水温度基本正常,但热泵主机选配时需适当加大热负荷,如果热泵主机满足采暖需求后,单供生活热水,有“大马拉小车”的问题,消耗的电能更大;

2、夏天进行热回收的过程,出现的问题是生活热水温度低,不能满足业主的正常需求,长时间以土壤中取热不向土壤中排热会造成地下储热量不足,时间久了热泵能效比可能会降低;

3、春秋两季如果用热泵满足生活热水,温度可达到要求,但主机压缩机启动时瞬间电流大,耗能也大,且主机因一点生活热水频繁启动,缩短了主机的使用寿命得不偿失;生活热水可考虑其他式完成。

十一、地源热泵系统可以节约多少能源?

地源热泵系统是集成中央空调、家庭采暖和生活热水三位一体的节能环保产品,通过对地热资源的免费利用实现低位能量向高位能量的转移,地源

热泵系统不受外在条件干扰,一年365天向用户提供恒定的室温度和家庭生活用水,而普通空调除了受制自然条件外,和地源热泵空调系统相比,能耗十分浩大,那到底地源热泵有多节能,可以节约多少呢?地源热泵的冷热源温度一年四季相对稳定,这种温度特性使得地源热泵比传统空调系统运行效率要高40-60%,虽然安装时成本较高,但对于购房者来说,使用地源热泵系统还是比较实惠的,并且该系统可以分户按照流量来计费。十二、只用于居民建筑吗?

答:不是的。工商企业、商店、办公楼和学校、医院等建筑都可以使用该系统。事实上,仅在美国,就安装了50万左右住宅和商住楼的地源热泵系统。根据美国EPA的总结报告,学校是使用这种技术最普遍和最有效的最终用户。2000年一年,美国全国使用地源热泵(GSHP)系统的学校节省的能源总量,相当于2500万元美元,减少了大约5亿磅的废气排放。EPT假设全国的学校都用上地源热泵(GSHP)系统,估算美国每年将减少进口油6100万桶,创造的环保效能相当于新种植800万英亩树林,将400万辆汽车改装成不排放废气的车。问:U型地埋管换热系统的换热量与什么有关系?

十三、与地埋换热系统换热量有直接关系的因素有:

1、地质条件。岩层地质换热最好,其次为沙卵层、沙土层、粘土层。

2、地下的含水量。含水量越深,地下水越丰富,换热量越高。

3、U型地埋管的埋管深度。埋度越深,换热量越好,最浅不能少于40米。根据北京地区地质条件的不同,一般埋管深度在60-100米。

4、PE 管道的质量。纯原料生产的PE管道换热量最好,再生料生产的PE管道换热量一般,且质量没有保证。

5、室外气温的变化。室外温度降低,地埋管换热量会略有降低。

6、井是否填实。如果井没有填实,地埋管道不能与土壤充分接触,热量传递较慢,换热量也会降低。其他因素一般不会对地埋换热系统有影响,可忽略不计。

十四、地源热泵系统是怎么实现环保的?

答:首先,地源热泵系统不直接消耗煤或燃油、天然气等,没有任的直排物;其次,地源热泵将室的热量转移到地下土壤中存放,从源头上根除了热量向人类赖以生存的空气中排放;再次,高效的地源热泵系统采用非常格的控制系统,使能量输出和需求直接对应,减少了剩余能量的损耗;第四,高效的地源热泵系统,输出同等量的有用能量,仅仅消耗30-60%的电功率,高效的一次能源利用率,是地源热泵系统环保效果的最直接原因。

十五、地源热泵系统是怎样实现省的?

答:一面,高效的输出功率和输入功率比值,同样的建筑,您将节省下一大笔额外的运行费用;另一面,“傻瓜操作模式”的运行管理,为您节

省下一大笔管理费用和维护费用。两笔费用的节省,使您在很短的时间就会将您的初投资全部收回。

十六、地源热泵的安装成本很高吗?

初装费用确实比传统空调系统高了多少,主要是铺设地下盘管,费用贵在设计和安装上,但您每年省下的传统空调费用支出,会很快抵消并且高出传统空调系统的安装费用,时间久了,从能源消费的节省上,您便可以很快收回投资,同时,系统接近于免维护和维修,不仅节省开支,还能使您的房产增值。

十七、室外地埋管道冬季会冻坏吗?

答:不会。因为水平地埋管埋深在1.2-1.5米,而北京的冻土层在极端天气下为0.6米,所以地埋管在冬季非常安全。

十八、在冬季,万一热泵出现故障怎么办?

就算热泵出现故障,只要不停电,室侧循环泵在工作,采暖管道水一直在流动,就不会使室的风机盘管或地暖冻坏,室外地埋系统没有冻坏的可能,安装公司和热泵主机厂家如果是负责任的公司,会在两个小时赶到现场处理。小的配件当时就能更换,小故障当时就能解决,像压缩机等主要配件出现故障的几率等于0。(主机停止运行会造成,板式换热器冻坏造成压缩机进水,出现故障,此类情况较多)

十九、铺设室外地埋管道会不会影响后期绿化的进行?

答:当然不会。地埋管施工时一般是在花园没有绿化之前进行,一般客户会在做完地埋管系统后再进行院绿化。埋管深度一般在1.2—1.5米,不会影响地面上种草种树,如果要种特大型树木,可在井与井之间种植,深度不受限制。

二十、地源热泵系统能给小区环境带来哪些好处?

答:(1)由于系统隐蔽,用户室外、室都显得整齐美观。(2)没有室外冷却塔、散热器。减少小区“热岛效应”,保持小区外面的舒适。(3)同样由于没有户外散热设备,无噪声,不会影响自己及邻居。(4)系统隐蔽,无机器设备在室外运行,保护了小区的安全尤其是减少了儿童户外人身意外的风险。

二十一、地源热泵最省安装成本与技术费:

约100元/平米地源热泵系统在北京、上海、、等地已有不少项目运用,根据相关数据显示,相对于安装传统的中央空调系统而言,地源热泵系统在每平米建筑面积要多花约100元,并且由于地源热泵系统的安装涉及到实地勘察、埋设管道等具体因素,因选择的建筑场地不同、埋设管道的式不同还会导致成本增加。管理与维护费:费用较低地源热泵系统的优点是后期维护非常简单,由于系统本身基本是全自动运行,管道全部埋在地下,所以发生故障的几率非常小,该系统的一套设备使用寿命在20年以上。通过初期成本费和使用费累计,我们可以大概得出一个结论,普通别墅安装一套地源热泵系统和一套传统中央空调系统相比,地源热泵系统需要5

年左右年的时间回收成本,这个差值由用户的使用频率决定,如果用户使用率较高,基本上5年就可以回收成本,可以说地源热泵是一项长远投资,时间越长回报率就越高。

最新地源热泵系统调试方案

青岛城市阳光花园项目水源热泵工程系统 调试方案 2013年1月3日 水源热泵系统调试方案

一、工程概况 青岛城市阳光花园水源热泵供热机房工程已按施工图纸全部安装完成,现着手进行空调制冷系统的运行。 二、进行前的准备工作 系统在安装完毕,冲洗试压合格,会同建设单位进行全面检查,全部符合设计,施工及验收规范和工程质量检验评定标准要求,然后再进行设备调试。 2.1 检查系统内说有设备和管道是否安装完成,管道试压安全阀调试校核应合格。 2.2末端设备应安装到位,各部件安装完成。 2.3 地暖分配器检查是否有配件掉落及漏水现象 2.4 排水沟内清扫干净 三、运行技术措施 (一)热泵机组: 1、运行前的检查: 热泵机组运行前配合热泵机组制造商的技术人员进行全面的检查。 2、机组电气控制系统的调试: 机组电气系统的调试,以厂方的技术人员为主,我方全面配合,在厂家的指挥下进行。 3、机组的运行: 机组的运行以厂方技术人员为主,在厂方技术人员的指挥下,按

照厂方的要求进行操作,机组启动前,应先启动井水和地暖水循环系统,只有井水和地暖水循环系统运行正常后,才能启动热泵机组。 4、机组的调试: 机组调试工作完全由厂方技术人员负责,我方积极配合。 5、运行前,打开制冷情况下需要打开的所有阀门。 6、运行前,检查冷却水管路是否全部安装完成,阀门方向是否正确。 7、排水沟清扫完成,并经过检查,排放流畅。 (二)水泵调试 1、机械部分检查: a)检查安装型号是否正确 b)清洁泵组四周确保无阻碍物 c)检查泵流体方向是否正确 d)检查泵体螺丝及泵固定螺丝必须连接牢固 e)用手转动叶轮需要正常 f)水泵与马达联轴器同心度要调正 g)检查减震器水平是否达到规范及确保自由摇动 2、电气部分检查: a)检查马达安装型号是否正确 b)检查启动继电器及电流过载器型号是否正确 c)检查总断路开关型号及电流是否满足马达满载要求 d)启动盘进出接线是否正确

地源热泵系统施工方案

地源热泵系统施工方案 1、施工准备 1.1、技术准备 (1)根据业主和监理工程师进场时间的要求,提前5日在监理工程师的主持下,与业主协调将临时用电、用水接入施工现场,迅速组织施工人员和施工机具进场,建立后勤保障。 (2)组织设计人员、施工人员参加图纸会审,根据施工现场和业主的要求完善设计图纸。 (3)要求严格按图纸施工,详细阅读设备、机具使用说明等有关资料,掌握其技术要求,各项工程要求做出施工方案及措施,并报公司工程部审批。 (4)做好施工班组的质量、安全、技术交底工作。 (5)做好设备的清点交接工作。 (6)熟悉现场,规划总平面布置,编制施工组织设计及施工方案、开工报告送业主审批。 1.2、临时设施准备 (1)工作场地:工程施工临时设施在施工现场内,设材料仓库、产品预制区、半成品、成品摆放区,办公区和生活区根据业主要求另行设置。减少++噪音影响,噪音大的施工作业尽量远离办公区、住宅区。 (2)材料机具及其配件堆放、加工制作场地设置在临时施工用地内,现场施工布置与土建筑施工总平面布置统一考虑。具体安排有

业主统一协调布置。(施工平面图附后) (3)现场临时用电:业主提供施工现场临时电源,我方提前统计好这个工程施工用电量,并由专用供电回路配电(若提供电源供电不足,考虑凭柴油发电机)。施工用电现场所设有带漏电开关的配电箱,采用三相五线制配电。 2、室内机房施工 2.1、设备安装流程 2.2、空调设备安装方法 (1)设备安装前应开箱检查,设备和电器有无损坏,产品合格证书和技术资料及零、配件是否齐全,并做好设备开箱检查记录。 (2)校对设备地脚螺栓孔尺寸与现浇混凝土基础尺寸是否相符,准备好安装机具。 (3)本工程空调机房设在建筑物地下一层,机组设备吊装孔吊入机房,然后根据现场情况采用导轨安装法、平板安装法、水平牵引法和滚筒移动法等安装方式进行机器设备的水平搬运。 (4)在吊装设备时,索具应挂在底座上或机组安装孔上,不允许吊在设备的螺栓孔或设备轴承体(水泵不能在电机轴上)。起吊时应在吊装重心,应确保吊装设备的承载能力,并防止设备碰撞,特别应避免设备连轴器处、轴加工配合面等的损坏。 (5)混凝土基础采用强度等级C15,应依据设计图纸和设备技

空气源热泵施工组织

空气源热泵工程组织方案第一章:编制依据第二章:工程简况第三 章:施工目标及现场组织机构第四章:质量及安全保证措施、施工准备(设备、人员、材料)1 、材料采购内控措施2 、工程质量保证措施3 、安全生产保证措施4 第五章:施工工期施工进度计划及保证措施第六章:实施方案 1、机组安装 2、机组单台安装 3、机组多台安装 4、空调设备主要施工工艺流程、风机与管道施工方法及主要技术措施5 、系统调试6. 第七章:安装工程突发事件处理机制与预案第八章:用户售后服务承诺 1、技术维护计划及保证措施 2、保修期的保修工作、保修期后的回访保修3 、技术维护资料编制及移交4. 施工组织设计总述:空气源热泵(空调)安装工程是现代化工业与民用建筑不可缺少的部分,在国民经济中占有重要的地位。制冷设备长期安全经济运行,安装质量是一个很重要的方面。我公司不仅依托优良产品的优势,更有从事空气源热泵(空调)安装工程安装丰富经验的技术人员、管理人员和施工人员。为了提高系统施工管理水平,科学地安排施工程序,在保证质量的基础上,缩短工期,加快工程进度,特编制此方案。明确施工任务的目标及主要施工技术方法和相应的保证措施,并以最佳的施工班子,精心组织、科学管理采取有效的技术措施,进一步完善、落实质量保证体系。我们对该项工程建设单位明确承诺,以优良的工程质量,最科学的施工方法,高效率按期竣工,做好文明施工,环境保护,全面完成此项工程任务。第一章:编制依据 1.1 国家及地方现行有关图集、规范、标准。 1.2 设计空调施工图(依据空调图纸) 1.3 国家现行有关法规 1.4空气源热泵(空调)安装工程系统调试工程有关说明第二章:工程简况工程简况2.1 工程名称:空气源热泵工程2.2 2.3采购人名称:元氏县交通警察大队九套安装工程量:空气源热泵机组2.4 第三章:施工目标及现场组织机构 3.1 施工目标响应建设单位提出的工期要求及结合实际情况,保证在合同期内安3.1.1 装、调试完备。 3.1.2 质量目标:合格标准。施工安全目标3.2 施工工亡,重伤事故为零。3.2.1 杜绝重大设备,火灾事故。3.2.2 4%负伤率控制在以下。3.2.3 3.3 文明施工目标按文明施工要求进行现场管理,保证现场文明施工,达到安全文明3.3.1 施工标准要求。环境保护达到建设施工无污染,符合环保标准,创一流施工环境,3.3.2 各项施工行为均满足《建设工程施工现场管理》规定要求,噪声控制为白天不。55bd 65bd大于,夜间不大于我公司具备良好的资信、资金状况和履约能力,我公司安排专款专3.3.3 用,并保证该工程所需资金,保证资金合理有效发挥最大效益。. 3.4 现场组织机构为了能使本工程按期优质完成施工任务,我们将根据本工程的实际情况和特点,选派具有同类工程施工管理经验的优秀工程管理人员组成工程部,以工程经理为核心,充分发挥企业的整体优势,以全面质量管理为中心,

地源热泵系统及机房施工方案

新建精伊霍铁路ZH3标站后工程 伊宁东站地源热泵工程 开 工 报 告 XXXXX精伊霍铁路ZH3项目经理部

德州亚太集团地埋管换热系统及机房施工方案 目录 第一章工程概况 第一节工程安装、验收执行规范、标准 第二节工程特点 第三节施工技术关键 第四节施工平面布置 第二章安装方案 第一节工期目标 第二节施工进度总体安排 第三节工期控制点 第四节工期保证措施 第五节各工序的协调措施 第六节现场管理及有关协调配合 第三章主要安装方法及技术措施 第一节预留预埋方法和技术措施 第二节风管及部件的安装 第三节空调水管道系统施工方法 第四节空调设备的安装 第五节空调系统调试 第四章劳动力计划 第一节施工力量部署 第二节劳动力供应计划 第三节劳动力管理措施 第四节施工机械设备进场计划 第五节施工机具的管理 第六节材料进场计划 第五章工期、质量保证措施 第一节工期目标 第二节施工进度总体安排 第三节工期控制点

第四节施工进度计划 第五节工期保证措施 第六节质量目标 第七节质量保证措施 第八节冬、雨季施工措施 第九节现代管理方法 第六章安全、文明保证措施 第一节安全目标 第二节文明施工目标 第三节安全保证措施 第四节文明施工保证措施 第五节施工现场环保措施 第六节消防安全保障措施 第七章成品半成品保护措施 第一节成品保护 第二节管道成品保护 第八章技术服务 第一节运营相关人员的培训计划 第二节维修保养服务 附表 拟投入的主要施工机械设备表 质量保证体系机构图 安全保证体系机构图 劳动力计划表 项目经理简历表 项目技术负责人简历表 项目管理机构配备情况表 项目管理机构配备情况辅助说明资料 施工进度表 第一节工程安装、验收执行规范、标准 1、GB50300—2001 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》

小区地热泵中央空调施工组织设计方案范本

某小区地热泵中央空调施工组织设计 章编制依据 1、本项目的招标文件 2、现有建筑及空调图纸 3、我国颁布的与建筑有关的各种法律、法规 4、我公司同类型工程施工治理经验 5、本工程现场技术答疑会及答疑文件 6、我国现行的各种规程、规范、标准图集及等同的国际标准 GB50243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收规范通用规范》 GB50275-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GBJ236-82 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50242—2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 91SB6 《建筑设备施工安装通用图集通风与空调工

程》 GB50300—2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50366—2005 〈地源热泵系统工程技术规范〉 第二章工程概述 2.1工程简介 唐山市XX平改楼的地源热泵中央空调工程总建筑面积约为198894㎡。结合现场条件利用小区绿地和道路采纳垂直地埋管的地源热泵技术。向小区2100户住宅提供冬季供暖、夏季制冷的中央空调生活方式。利用地源热泵夏季制冷附加产生热水的优势,可使业主降低使用热水的费用,过度季和冬季使用小型地源热泵利用地埋管系统照常可提供生活热水。

2.2工程工期 我们将依照工程总体进度要求及土建总包的施工进度打算,作出详细的空调工程的总体及单项专业施工进度配套打算,包括施工进度操纵网络打算、劳动力打算、施工机具及检测设备打算、设备及材料的供货打算、施工用水用电量打算等,并在实施过程中进行细化,依照总体打算制订时期打算和月打算,由时期和月打算制订周打算。同时以诚信的态度服从业主对工程的指导,做好总包及各分包单位各专业的配合与协调工作,确保工程总体工期。 2.3工程质量 2.3.1质量方针 1、信守合同:坚决不移地完成与业主所签合同中应承担的义务; 2、精心施工:细致地做好施工前的预备工作,周密地组织好工程的施工,一丝不苟地完成工程的交付。

地源热泵安装工程施工方案

地源热泵安装工程施工方案 1、地下换热器系统施工方案 根据本工程特点,采用竖直埋管形式,打井口径130mm,有效深度80m,井内安装双U管,钻孔平均间距4.5m。 本工程地下换热器主要布置于地下室车库及小区绿化带,每个分区支管连接的地下换热器同程连接。 1、施工工艺 分析地质资料,用专业计算软件进行地下换热器的模拟计算,确定设计和施工方案。 地埋管换热器安装主要包括钻孔、试压、下管、回填等工序,主要施工工艺流程如下: 2、施工方案 熟悉现场及施工图纸,进行施工准备,包括人员、机具及现场临设,对施工人员进行有针对性的交底工作。 1.专用设备材料进场: 1.1钻井机:钻孔直径50~200mm,最大钻孔深度170m,具有防塌方技术、井下配管6专用装置等多项专利技术,保证打井及配管质量及效率。该钻机为专

业土壤热泵系统用小型钻机,可在打孔后直接将预制好的双U型管道下到孔内,施工速度快,质量好,设备使用简便。 1.2专用回填泵:专为地源热泵井下换热器设计,适用于各类流质回填材料,科学的泵入压力及流速,使回填的材料密实无空隙,保证井下换热器换热效率。 1.3井下换热管(PE管)专用焊机:保证井下及埋地水平管焊缝严密性,提高系统可靠性。 1.4准备专用管材(双U形)、专用回填料(按地质特征进行配方)等;本工程地下换热器采用高密度PE管,每口井采用双U形管布管方式。 专用回填料,确保回填层传热系数接近土壤传热系数,并保证回填料的环保性,保证井下换热器的换热效率。 放线 根据业主所放定位点进行放线,按照施工图纸标定换热孔的位置,并根据现场地下室车库位置对钻孔进行适当调整,在每口井位置钉木桩,以保证打孔位置准确。 3.竖立钻机 ①.以钻孔点定位塔架底盘,采用水平尺对底盘横向、纵向进行找平,水平度≤0.5㎜/m; ②.底盘定位后,安装塔架竖杆,利用铅锤和直尺测量塔架的垂直度,保证塔架竖杆垂直; ③.安装钻机头、钻机提升装置和钻头充水(泥浆)等附属装置; ④.按要求挖好泥水池及泥水沟,并使其畅通。 ⑤.对钻机及附属装置接电、接水管,对每台设备进行点试,确定转向; 4.钻孔 ①. 拟采用下列钻进方法: 1~3级粘土、壤土等覆盖层;螺旋钻、硬质合金回转清水钻进; 1~5级松散层;泥浆护壁或跟管钻进; 1~6级部分7 级软、中硬岩层;硬质合金回转钻进; 4~14 级较完整均一岩层;孕锒金刚石清水回转钻进;当钻孔孔壁不牢固

能源站地源热泵土方开挖专项施工方案

天津市滨海新区文化中心(一期)能源站工程地源热泵土方开挖施工方案 编制: 审核: 审批: 中国建筑第八工程局有

限公司 年月编制

目录 第一章编制依据错误! 未指定书签。 第二章工程概况错误! 未指定书签。第三章施工部署错误! 未指定书签。项目管理组织错误!未指定书签。项目管理目标错误!未指定书签。 各项资源供应方式错误!未指定书签。施工工艺流程错误!未指定书签。 第四章施工进度计划错误! 未指定书签。第五章施工方法及工艺要求错误! 未指定书签。施工准备错误!未指定书签。 施工方法错误!未指定书签。 土方开挖工艺要求错误! 未指定书签。 第六章质量管理计划错误! 未指定书签。 质量管理组织机构错误!未指定书签。 质量管理措施错误!未指定书签。第七章安全文明施工管理计划错误! 未指定书签安全文明施工管理组织机构错误!未指定书签。施工现场安全生产管理制度错误!未指定书签。 安全保证措施错误! 未指定书签。文明施工保证措施错误!未指定书签。 第一章编制依据

第二章工程概况 工程建设概况 工程名称:天津市滨海新区文化中心(一期)能源站工程 工程地点:天津市滨海新区文化中心(一期)文化场馆部分东南侧。 建设单位:天津佳源滨创新能源科技有限公司 勘察单位:天津市地质工程勘察院 设计单位:天津市建筑设计院 监理单位:天津开发区建设工程监理公司 施工单位:中国建筑第八工程局有限公司 本工程建筑面积卅,室外地源热泵占地面积约卅,供热面积万卅,供冷面积万 m20 地源热泵土方工程概况 滨海新区文化中心(一期)能源站工程服务对象为滨海文化中心美术馆、探索馆、图书馆、市民活动中心、演艺中心及文化长廊,位于天津市滨海新区文化中心(一期)能源站东侧文化公园区域内,主要为浅层地能土壤埋管系统及单体供冷供热管网。土壤埋管及水平集管均敷设于大沽高程,与公园景观建设互不干扰。 本工程采用土壤源热泵系统。土壤源热泵系统的室外部分主要包括垂直埋管换热器、水平集管、分集水器井室及供回水干管。垂直埋管、水平集管及分集水器井室均设置在项目东侧文化公园内,分集水器井室采用混凝土结构于室外地坪以下埋设,共个,由分集水器接至能源站的供、回水干管均在室外直埋敷设。总钻孔数为口、孔深米、孔间距米、钻孔直径为①。 本工程现状地坪标高为大沽高程米左右,各部位标高按下表所示实施。

地源热泵施工组织设计策划方案

三、施工组织设计 设计: 中国电子系统工程第二建设有限公司

施工组织设计 一、总体施工部署 1.1 项目概况:安徽省住房和城乡建设厅拟在合肥市紫云路与安徽路交口西北角新建安徽省城乡规划建设大厦,其中主楼为15层,附楼为9层,下设满铺1层地下车库,框剪(主楼、附楼)和框架(地下车库)结构。其中1-4层为地源热泵中央空调. 1.2施工范围:本工程要紧内容分为室外地埋管系统安装;室内热泵机房设备及安装;室内末端设备安装。本工程具有工程量大,系统复杂,多工种立体交叉作业密集等特点。采纳先室外后室内的安装工序. 1.3地源热泵优点: 水-空气、水-水型地源热泵技术是利用地下土壤温度相对稳定的特性,通过输入少量的高品位能源(如电能),运用地下土壤与建筑物内部进行热量的交换,实现低品位热能向高品位转移的冷暖两用空调系统 二、施工方案及要紧技术措施 1要紧施工工艺流程 1.1地埋管系统安装 钻机进入工地钻孔下地埋管回填连接水平连管打压试压 1.2空调水管道安装

制作管道支吊架及机组垫板等支吊架安装管道下料、除锈、刷漆管道安装风机盘管安装各种阀门安装管道系统试压管道冲洗及设备连接管道刷漆保温系统调试 1.3设备安装 支吊架安装开穿墙孔洞安装各种风阀等设备安装风机盘管安装风口及软接头系统检测 2.要紧施工方法及要紧技术措施 本工程要紧分地下侧循环系统、用户侧循环系统、设备安装及系统调试四大部分。 2.1地埋管换热系统施工 2.1.1地埋管的质量对地埋管换热系统至关重要。进入现场的地埋管及管件应逐件进行外观检查,破损和不合格产品严禁使用。不得采纳出厂已久的管材,宜采纳刚制造出的管材。高密度聚乙烯管应符合《给水用聚乙烯(PE)管材》GB/T13663的要求。聚丁烯管应符合《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统》GB/T1947 3.2的要求。 地埋管运抵工地后,应用空气试压进行检漏试验。地埋管及管件存放时,应幸免阳光下暴晒。搬运和运输时,应小心轻放,采纳柔韧性好的皮带、吊带或吊绳进行装卸,不应抛摔和沿地拖拽

绿色三星地源热泵施工方案

长安颐园绿色三星地源热泵施工方案 一、工程概况 长安颐园地源热泵系统工程项目位于石家庄市北二环西路5号,总建筑面积约21万平米。地源热泵系统工程采用双U32型竖直地埋管换热器,钻孔直径为150mm。共钻孔1460个,设计钻孔间距4.0m,有效钻孔深度120m。室外地埋管换热器布置在本工程建筑物室内地下车库筏板下。每口井一个环路,各环路并联连接,同程布置,统一接入地埋侧二级检查井分集水器,再由二级分集水器接入地源热泵机房。 地源热泵系统介绍 (1)地源热泵技术属可再生能源利用技术。由于地源热泵是利用了地球表面浅层地热资源(通常小于400米深)作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。地表浅层地热资源可以称之为地能,是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太阳能、地热能而蕴藏的低温位热能。地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳能量,比人类每年利用能量的500倍还多。它不受地域、资源等限制,真正是量大面广、无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限的可再生能源,使得地能成为清洁的可再生能源一种形式。 (2)地源热泵属经济有效的节能技术。其地源热泵的COP值达到了4以上,也就是说消耗1KWh的能量,用户可得到4KWh以上的热量或冷量。 (3)地源热泵环境效益显著。其装置的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热量。 (4)地源热泵一机多用,应用范围广。地源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统;可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑,更适合于别墅住宅的采暖、 (5)地源热泵空调系统维护费用低。地源热泵的机械运动部件非常少,所有的部件不是埋在地下便是安装在室内,从而避免了室外的恶劣气候,机组紧凑、节省空间;自动控制程度高,可无人值守。 综合地源热泵系统特点结合长安颐园项目具体情况,项目采用地源热泵系统来为整个项目提供冷热源是一种节地、节能、节水和节材的好方式,完全长安颐园项目提倡的《三星级绿色建筑标准》 节地:长安颐园地源热泵室外地埋管换热器布置在本工程建筑物室内地下车库筏板下,没有单独占用其他公共用地,长安颐园项目室外地埋管的布置充分响应了《三星级绿色建筑标准》中的节约用地标准

地源热泵施工工艺

E 一、地源热泵的特点 1?地源热泵空调技术属经济、高效、可再生的能源利用技 术; 2?地源热泵基本为零排放; 3.地源热泵效率高; 4?地源热泵空调一机多用,应用范围广; 5?地源热泵空调系统维护、运行费用低; 6.地源热泵空调系统全年温度波动小,适合极冷和极热地 区。 二、地源热泵的应用条件 1?地源热泵系统最适用采暖/制冷比较均衡的地区; 2.建筑物周围有可供埋管的较大面积的空地; 3.建筑物周围有可供利用的河流或湖水(水源热泵)。 三、地源热泵推广中存在的问题 1.设计难度大 设计前需要关注的问题多: ①地埋管换热器的全软件计算全年进、出口温度; ②土壤温度的全年变化; ③地质勘察资料(岩土层的结构、热物性及温度、地下水位、 径流方向、水温及流速、冻土层厚度等)。 设计需计算的内容复杂:

①传热介质与U 型管内壁的对流换热热阻计算、U 型管的 管壁热阻计算; ②钻孔回填材料的热阻计算及地层热阻、从孔 壁到无穷远处的热阻计算; ③短期脉冲负荷引起的附加热阻计算、垂直地埋 管换热器钻孔的长度计算。 影响地埋管设计的因素多: ①埋管区域岩土体的初始温度、岩土体的导热系统; ②回填料的导热系统、地源热泵系统的负荷; ③传热介质与U 型管内壁的对流换热系统、土层深度,可 埋管面积等。 2.施工工艺特殊的问题目前,地源热泵的主机多为进口机组,而各种管件、集分水器多为国产产品,造成材料和设备的设计、制作规范不一致,给施工和使用带来困难。 在设计、材料、设备、规范等方面有配合问题,使得地源热 的施工相对复杂。 3.相关验收规范、配套政策滞后的问题 ①缺乏完善的产品制造标准和应用技术规范; ②技术标准来自欧美,与中国还有适应和配合问题; ③多头管理:归口部门不清晰,推广管理部门多种多样; ④中央政府部门缺乏明确的鼓励政策及配套措施。 4.系统衰减快,修复困难的问题

地源热泵施工方案及流程

地源热泵施工方案及流程 时间:2011-12-12 13:49:33 来源:本站原创点击:341 一、地源热泵是如何工作的?为何能够节能?与传统空调有何不同?地源热泵主要是与地下土壤进行热交换,而不是与室外空气进行热交换。在夏季,在为室内提供冷气的同时,其废热不再是排入空气中,而是储存于地下,以此提高冬季供暖的效率;在冬季,室内供暖的大部分能量来自于地下,利用地下土壤的温度来为室内提供免费的热能。一般来讲,冬季每千瓦的电力能为室内带来4—5 千瓦热量,而土壤温度的降低又为下一季节的空调带来冷源。因此地源热泵更多地是在室内和地下“转移”能量,而不是“创造”热量。由于地源热泵是在土壤和室内空气之间工作,二者的温差较室内外空气温差要小很多所以它的工作效率非常的高。是目前国际上最先进的中央空调系统。 二、地源热泵的可靠跟传统空调相比如何?采用地源热泵进行热交换的方式,已经是非常成熟的施工工艺,只要按相关标准施工,其稳定性已经得到广泛认可。且由于其不受外界气候的影响,地源热泵是目前所有空调系统中运行最为可靠的。 三、地源热泵是否需要当地具有地热资源? 地源热泵(Ground Source Heat Pump) 有时也被称为地热热泵(Geothermal Heat Pump) 但实际上,它完全不需要当地具有地热资源,它利用的只是地下介质如土壤、岩石和水的蓄热能力。 四、哪些情况下不宜安装地源热泵? 答:相比之下,在下列情形中,地源热泵的优势不是十分明显: (1)楼层高、档次较低的住宅,此时地源热泵投资会明显抬高单位面积成本,影响房产商的利润,用户可能更倾向于简便、低廉的窗式空调或分体式空调。 (2)地质情况不好,如遇岩层、空洞等特殊土壤结构等,或外部场地十分狭小,造成钻井距离不足甚至是无法完成钻孔布局的情况下,就不宜安装地源热泵。 五、地源热泵的使用年限是多少年?地源热泵系统非常的可靠耐用。一般室外地埋换热部分寿命为50 年,热泵机组寿命为15-25 年。热泵主机系统安装于室内,没有风吹、日晒、雨淋、不用频繁的清洗,寿命远远长于传统空调

地源热泵机房部分施工组织设计

1.1、地源热泵机房设备安装工程 (一)、施工前的准备 1.施工前组织程序 2.工程内容总体安排 尽管本热泵安装工程,设备比较多,系统复杂、技术要求高,但工地施工范围相对又比较集中。 施工内容大致安排如下;

a设备订货、电动阀门等自控件订货、阀门、材料做出采购计划; b进入现场开工; c水泵、板换等及末端设备到货、就位,材料进场; d水泵、板换等设备、配管;末端管道安装; e主机到货,吊装主机,安装主机、配管; f机房及末端系统配管,各种阀门安装,系统安装完毕; g室外管线施工及与机房和末端连接; h系统试压,保温全面展开; i系统保温施工完毕,系统进入调试准备工作; 3.现场临时设施准备 (1)、建立工地现场办公室并配备添置必须办公用品。 (2)、因本工程采用众多进口设备与配件(价格较贵),故所有设备一到现场,必须要派人二十四小时值班守候。 (3)、统一着装(工作服、帽)。 (4)、解决好施工现场用电、用水问题,尤其是临时用电和施工用电,施工用电按每个施工区100A以上容量要求,配置三相五线和单相三线电源移动式施工安全配电箱(配有漏电保护)。 (5)、临时管材、配件仓库计划分别设在办公区和机房内。 4.施工人员准备 本工程施工场地较集中,各工种交叉施工,由项目经理实行统一管理,下设:材料供应、设备安装、管道安装、电气仪表安装、防腐绝热安装五个专业组,各由一名专业工长负责,项目经理负责现场调度、协调及质量、安全、进度保证。5.技术工作准备: (1)、施工人员首先认真阅读施工图及有关技术资料。 (2)、了解施工要求,熟悉施工及质量验收规范,明确施工要点及质量要求。 (3)、做好各项目施工技术记录表准备,及时收集各项信息,做好施工记录,保管好设备开箱资料合格证、质保单。 (4)、熟悉现场及结构强度,提出设备吊装方案。 (二)、施工工艺标准 严格按照ISO9001质量体系进行施工管理,严格执行行业工艺标准. 本工程主要执行以下现行工艺标准:

地源热泵施工方案及流程

一、地源热泵是如何工作的? 为何能够节能?与传统空调有何不同?地源热泵主要是与地下土壤进行热交换,而不是与室外空气进行热交换。在夏季,在为室内提供冷气的同时,其废热不再是排入空气中,而是储存于地下,以此提高冬季供暖的效率;在冬季,室内供暖的大部分能量来自于地下,利用地下土壤的温度来为室内提供免费的热能。一般来讲,冬季每千瓦的电力能为室内带来4—5千瓦热量,而土壤温度的降低又为下一季节的空调带来冷源。 二、地源热泵的可靠跟传统空调相比如何? 采用地源热泵进行热交换的方式,已经是非常成熟的施工工艺,只要按相关标准施工,其稳定性已经得到广泛认可。且由于其不受外界气候的影响,地源热泵是目前所有空调系统中运行最为可靠的。 三、地源热泵是否需要当地具有地热资源? 地源热泵(Ground Source Heat Pump)有时也被称为地热热泵 (Geothermal Heat Pump)但实际上,它完全不需要当地具有地热资源, 它利用的只是地下介质如土壤、岩石和水的蓄热能力。 四、哪些情况下不宜安装地源热泵? 答:相比之下,在下列情形中,地源热泵的优势不是十分明显: (1)楼层高、档次较低的住宅,此时地源热泵投资会明显抬高单位面积成本,影响房产商的利润,用户可能更倾向于简便、低廉的窗式空调或分体式空调。 (2)地质情况不好,如遇岩层、空洞等特殊土壤结构等,或外部场地十分狭小,造成钻井距离不足甚至是无法完成钻孔布局的情况下,就不宜安装地源热泵。

五、地源热泵的使用年限是多少年? 地源热泵系统非常的可靠耐用。一般室外地埋换热部分寿命为50年,热泵机组寿命为15-25年。热泵主机系统安装于室内,没有风吹、日晒、雨淋、不用频繁的清洗,寿命远远长于传统空调。 六、地源热泵系统需要占用多大的室内空间? 地源热泵系统的热泵机组常用的有两种:一种是别墅型涡旋机组,单机制冷量为 10KW-120KW,需要机房面积为4-10平米;一种是大型螺杆机组,单机制冷量一般都在几百个千瓦以上,需安装在专门的机房内,占用面积为25-60平米,噪音也较大。总体来说,地源热泵机组占地面积约为传统中央空调的三分之一。 七、热泵主机运行过程中噪音大吗? 热泵主机都有独立的机房,所以噪音还是比较小的。如果业主对噪音比较敏感,建议在机房内做隔音处理。另外各个设备的品牌不同,安装工艺水平不同,噪音表现也所不同,所以我们建议水泵尽量选择知名品牌。 八、室内温度及舒适度怎样? 地源热泵采取小温差、大流量的工作模式,在房间内您不会感觉到有任何的吹风感,比传统空调有明显的舒适比较。再加上系统自带的新风功能,让您仿佛置身于大自然般的宜人环境中。 九、地源热泵系统能提供热水吗?

地源热泵施工组织设计方案

第二章、施工部署 在施工的总体部署中我们以“一流的科学管理、一流的施工技术、一流的工程质量、一流的施工进度”作为指导思想;以“高标准、严要求、抓落实、创一流”作为质量方针;以“施工方案先进合理,施工组织设计周到严密,施工管理严格认真,合同责任可靠落实”作为行动措施,确保工程顺利达到预期的施工目标。 一、项目的质量、进度、成本及安全目标 1、质量目标 合格优质的完成工程施工,达到施工验收规范合格标准。 2、进度目标 根据招标文件及工程总体安排的进度计划,自招标人发出书面进场开工通知之日起,100日历天完成(为赶工程进度,在土建场地已交付,施工条件允许的情况下,采取室内、室外同时进行的方式)。 3、成本目标 根据工程的实际情况,在保证工程效果的前提下,最大限度的节约成本。 4、安全目标 重大伤亡事故为“零”,一般事故控制在1‰以内。 二、项目管理总体安排 我司将本项目作为公司的重点事故项目来抓,成立专门的安装项目部,在业主及监理方的领导下开展工作,密切配合总包抓好本工程的质量和进度。和其他专业事故单位及时联系和协调,做到配合紧密,互不影响进度,以确保工程的顺利进展。配备施工经验丰富、综合素质高、专业技术过硬、责任心强的项目经理

和优秀的、团结、高效务实的施工项目班子。在施工过程中严格按照国家现行的相关验收规范标准进行施工、遵循国家、省、市有关工程的质量、安全文明施工相关的管理文件和施工标准。遵照我公司一贯原则做到规范化、文明化施工,为确保工程达到预期的施工目标提供组织保障条件。 三、针对本项目的重点、难点分析及解决方法 本项目工程施工的特点是整个项目施工工期短,在土建交房后,需同时室内风水系统安装和室外地埋系统施工,与此同时还要确保能预留时间给园林绿化、市政等专业事故,需各专业配合的地方多。室外地埋换热器是整个地源热泵系统设计及安装施工过程的重中之重,要兼顾考虑当地的市政管网、地下管线等因素,在施工安装前应与各相关专业密切配合,统筹安排施工顺序及方式,有效利用时间和空间,有效控制过程质量和进度,避免返工、浪费和质量事故的发生。(一)、安装工程施工特点 根据蹦床使用功能和安装工程设计专业系统的配置选型要求的实际情况,工程施工的特点是钻井施工工艺要求高、室内设备安装需要和其他多种专业配合、交叉施工多等。 制冷机房内密集各种空调冷热水管、消防喷淋管以及电缆桥架等,在安装前应与各相关专业密切配合,统筹安排施工顺序及方式,有效利用时间和空间,有效控制过程质量和进度,避免返工、浪费和质量事故的发生。 施工顺序及方式原则上采取: (1)先上面后下面、先里面后外面; (2)小口径管道让大口径管道;

水源热泵机房施工组织设计

水源热泵机房施工 组织设计 1 2020年4月19日

七、施工组织设计第一部分水源热泵机房施工组织设计

第二部分水源井凿井施工技术方案

第一部分 水源热泵机房施工组织设计 目录 一、工程概况 二、施工部署 三、施工准备工作及施工现场平面布置 四、主要施工工艺和有关技术措施 五、主要机具装备及劳动力安排计划 六、施工规程、规范、技术标准和图集及验收规范 七、安全生产措施、文明施工措施、质量保证措施 八、施工工期、施工进度计划和保证措施 九、工程回访及保修 一、工程概况 1.1概述: 本工程为高碑店市富泰城小区,位于高碑店市七一路海军大院西侧,总建筑面积17万平方米。地上六层,地下一层,地上六层为住宅,层高2.9米,夹层最高点高21.3米。外窗均为双层中空玻璃,外墙为聚苯乙

板保温,达到65%建筑节能保温,室内末端采用地板辐射采暖,供回水温度50C /40 C ,供暖机房采用水源热泵机组集中供暖。为节省占地面积,降低噪音,热泵机房安置于地下。 1 、工程内容:系统深化设计,包括打井详细设计、机房设计、整个系统的自动控制系统设计。系统运行、管理和维护策略。中标后系统施工图设计。机组若是无人看护的,当出现故障时应有信号反馈到值班室。系统供货,主机、机房设备、材料的供货。安装调试,所有设备、管道、控制系统等的安装,室外打井系统安装,系统调试。2、工程工期:80日历天。 1 . 2、项目管理目标 1、工程质量达到合格标准。 2、确保总工期按合同工期交付使用。 3、安全、消防、治安、环卫、环保文明施工达标。 4、加强质量体系运作,为用户提供满意工程。 二、施工部署 2.1工程特点: 1、该项目为公共建筑,施工难度较大。 2 、与其它专业交叉作业点多面广,对施工的科学管理要求高。 3、必须保质保量保工期,对施工单位的综合素质、全面管理水平要求高 且严。

地源热泵方案书

地源热泵 一、地源热泵介绍 实施可持续发展能源战略已成为新时期我国能源发展的基本方针,可再生能源在建筑中的应用是建筑节能工作的重要组成部分。2004年国家发展和改革委员会发布了中国第一个《节能中长期专项规划》:加快太阳能、地热等可再生能源在建筑物的利用。2006年1月1日《可再生能源法》正式实施,地源热泵系统作为可再生能源应用的主要途径之一,同时也是最利于与太阳能供热系统相结合的系统形式,近年来在国内得到了日益广泛的应用。 地源热泵技术是利用地能或地表浅层地热资源的温度一年四季相对稳定,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低这一特点进行能量转换的空调系统。地源热泵通过输入少量的高品位能源(电能),即可实现能量从低温热源向高温热源的转移。在冬季,把土壤中的热量“取”出来,提高温度后供给室内用于采暖;在夏季,把室内的热量“取”出来释放到土壤中去,并且常年能保证地下温度的均衡。 地源热泵在结构上的特点是有一个由地下埋管组成的地热换热器,它通过循环液(水或以水为主要成分的防冻液)在封闭地下埋管中的流动,实现系统与大地之间的能量转换。 因为地源热泵只使用电力,没有燃烧过程,对周围环境无污染排放;不需使用冷却塔,没有外挂机,不向周围环境排热,没有热岛效应,没有噪音;不抽取地下水,不破坏地下水资源,所以在最新颁布的《中国应对气候变化国家方案》中提出:积极扶持风能、太阳能、地热能、海洋能等的开发和利用。积极推进地热能的开发利用,推广满足环境和水资源保护要求的地热供暖、供热水和地源热泵技术。

二、地源热泵系统构成与原理 地源热泵(也称地热泵)是利用地下常温土壤和地下水相对稳定的特性,通过深埋于建筑物周围的管路系统或地下水,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移与建筑物完成热交换的一种技术。 地球是一个巨大的蓄热体,一年四季其地表5m以下的土壤温度十分稳定,是一种取之不尽、用之不竭的可再生能源。地源热泵机组工作原理就是在夏季从土壤或地下水中提取冷量,由热泵原理通过空气或水作为载热剂降低温度后送到建筑物中,而冬季,则从土壤或地下水中提取热量,由热泵原理通过空气或水作为载冷剂提升温度后送到建筑物中,从而实现的热交换过程。需要特别指出的是:地热泵中的冷热源不是指地下的热汽或热水,而是指一般的常温土壤、地表水、地下水。 地埋管热泵系统以导热好、抗腐蚀、强度高且可绕曲的材料制成

地源热泵施工方案9

第一章编制说明 一、工程概况 此工程我们将以本施工组织设计为指导,依照公司工程技术管理程序对本工程项目进行全面的施工管理,确保优质、高速、有序、安全、文明地完成本次安装工程的施工任务。 设计采用地源热泵系统,满足建筑冬季供暖、夏季制冷的要求。 二、编制依据 2、国家主要施工与验收规范、标准; (1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003; (2)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002; (3)《建筑给排水设计规范》GB50015-2003; (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; (5)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98; (6)《建筑设计防火规范》GB50016-2006; (7)《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005; (8)《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004,J362-2004; (9)《地源热泵工程技术指南》 (10)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001); (11)《供水水文地质勘察规范》(GB50027-2001); (12)《供水管井设计、施工及验收规范》(CJJ 10—86); (13)《供水水文地质钻探与凿井操作规程》(CJJ 13—87); (14)《水文地质手册》地质出版社(1978.4); (15)《供水水文地质手册》(第二版)地质出版社(1978); 4、国家有关施工工艺要求及建筑主管部门颁布的有关法令、法规及北京市人民政府及建筑管理部门颁布的各项地方性规定。 5、ISO9001“2001”质量保证体系标准和《公司质量保证手册》、《公司施工组织设计控制程序》、《公司质量控制程序保证手册》及各专业施工的《作业指导书》。 6、本项目建筑功能特点及施工现场实际情况。 三、编制范围

地源热泵施工组织设计样本

河北省 邢衡高速公路衡水段房建工程 地源热泵设备采购及安装DBKT1标段 北曹庄收费站 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 批准人: 河北朝兴建筑安装工程有限公司

年月日 目录 前言 (4) 一、总则 (4) 二、编制原则 (4) 第一章.编制阐明 (5) 一、工程范畴 (5) 二、实行目的 (5) 三、采用原则及规范 (6) 四、编制根据 (6) 第二章.工程概况及施工特点 (6) 一、工程概况 (6) 二、工程特点 (6) 三、施工要点与重点 (6) 第三章.施工布置与组织 (7) 一、施工组织机构职责 (7) 二、施工管理制度建立 (8) 三、施工阶段划分 (9) 四、人员准备 (9) 五、技术准备工作 (10)

六、设备选型、主材审定 (10) 七、施工机具准备 (10) 八、施工用水用电设施 (11) 第四章.施工工艺和办法 (11) 一、地源换热器施工工艺流程 (11) 二、地源换热器施工办法 (11) 三、机房设备安装 (13) 四、空调水系统管道连接 (14) 五、钢管施工 (15) 六、空调系统压力实验办法 (16) 七、空调系统安装与调试 (16) 第五章.投入本工程物资筹划 (17) 一、供应保证办法 (17) 二、材料设备保管办法 (17) 第六章.投入本工程重要施工机械筹划 (17) 一、施工机具需用筹划表 (17) 第七章.投入本工程劳动力安排筹划 (18) 一、总则 (18) 二、劳动力安排筹划 (18) 第八章.施工进度筹划 (19) 一、施工概况 (19) 二、进度筹划 (19) 第九章.保证工程质量技术组织办法 (19) 一、总则 (19)

地埋管及地源热泵施工方案

地源热泵室外换热系统 施 工 方 案 时间:2007年4月3日

一、工程概况 本工程位于陕西省西安市,拟采用地源热泵中央空调系统工程,冬季供暖,夏季制冷。 二、室外换热系统方案介绍 ●室外换热系统: 本工程室外系统为桩基埋管+垂直钻孔混合式地埋管换热系统,室外换热系统均分为5个单元,每单元桩基154个,桩深35米,钻孔20个,孔深50米,孔间距孔4米,孔径180mm,孔内埋设垂直单U型管(PE100SDR11De32)换热器,水平集管做并联同程连接,水平集管连接至集分水器,在集分水管末端设置循环泵,与室内地源热泵机组的换热器形成一个闭式循环系统,通过系统中的循环水与地下的岩土体进行换热,将能量在空调室内和地下的岩土体之间进行转换,实现建筑物夏季制冷,冬季供暖的目的。 ●桩埋管换热器的优点及注意事项 优点:1)、避免受后期扩建工程施工时对地下换热器的不利影响,更稳定安全; 2)、换热管安装在建筑物桩基内,桩基用混凝土浇实后换热管与桩基混 凝土融为一体,由换热管与周围土壤的热交换变为桩基混凝土浇筑体与 土壤热交换,扩大了换热管与周围土壤的热交换面积(混凝土的换热性 能优于土壤的换热性能),也增强热交换效率; 3)、因换热器插管与建筑桩基同时进行,具有工期优势;并且施工的先 期性也使得换热器的安装不需要避让给排水、电缆等,因此设计更简单, 施工更便利,缩短总工期; 注意事项:1)、因交叉作业多,需要跟土建方密切配合; 2)、安装过程中需要做好对换热管的保护,以免受给排水、电缆等施工 时对换热管的破坏。 不过,只要业主和土建方对换热器施工配合,换热器的安装一般不会影 响土建的施工。而且,在地下室安装换热器比在地上安装时受给排水、 电缆等施工的破坏的风险要小得多。 三、地源热泵室外换热系统施工工艺

绿色三星地源热泵施工方案

一、工程概况 长安颐园地源热泵系统工程项目位于石家庄市北二环西路5号,总建筑面积约21万平米。地源热泵系统工程采用双U32型竖直地埋管换热器,钻孔直径为 150mm共钻孔1460个,设计钻孔间距4.0m,有效钻孔深度120m室外地埋管换热器布置在本工程建筑物室内地下车库筏板下。每口井一个环路,各环路并联连接,同程布置,统一接入地埋侧二级检查井分集水器,再由二级分集水器接入 地源热泵机房。 地源热泵系统介绍 (1 )地源热泵技术属可再生能源利用技术。由于地源热泵是利用了地球表面浅层地热资源(通常小于400米深)作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。地表浅层地热资源可以称之为地能,是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太阳能、地热能而蕴藏的低温位热能。地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳能量,比人类每年利用能量的500倍还多。它不受地域、资源等限制,真正是量大面广、无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限的可再生能源,使得地能成为清洁的可再生能源一种形式。 (2)地源热泵属经济有效的节能技术。其地源热泵的COP值达到了4以上, 也就是说消耗1KWh的能量,用户可得到4KWh以上的热量或冷量 (3)地源热泵环境效益显著。其装置的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热量。 (4)地源热泵一机多用,应用范围广。地源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机

多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统;可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑,更适合于别墅住宅的采暖、

相关文档
相关文档 最新文档