第四章 思考题

4.1 何谓单向板?何谓双向板?如何判别?P8

5.86

答:在板面均布荷载作用下,从板中沿支座正交方向取出的矩形板单元,只有一个方向受弯,成为单向板;而在板面均布荷载作用下,荷载沿两个方向传递到周边的支座,故称为双向板。

对四变支撑213l ≥的板按单向板计算,对212l l ≤的板按双向板计算;当213l l <时,宜按双向板计算。

4.2 结构平面布置的原则是什么?板、次梁、主梁的常用跨度是多少?P86

答:单向板肋梁楼盖由板、次梁和主梁组成。其中,次梁的间距决定了板的跨度;主梁的间距决定了次梁的跨度;柱或墙的间距决定了主梁的跨度。单向板、次梁、主梁的常用跨度如下:

单向板:4m ≤,荷载较大时取小值。 次梁:4~6m 。 主梁:5~8m 。

4.3 单向板中有哪些受力钢筋何构造钢筋?各起什么作用?如何设置?P94.95

答:板中受力钢筋分为承受负弯矩板面负筋和承受正弯矩板底正筋,对于绑扎钢筋,当板厚150mm ≤时,间距不宜大于200mm ;板厚150h mm >,不宜大于1.5h ,且不宜大于250mm 。钢筋间距也不宜小于70mm 。在支梁支座处或连续板端支座及中间支座处,下部正钢筋伸入支座的长度不应小于5d 。

板中构造钢筋及其作用和设置:

1.分布钢筋:分布钢筋布置在受力钢筋的侧,其作用时与受力钢筋组成钢筋网,便于施工中固定受力钢筋的位置;承受由于温度变化和混凝土收缩所产生的力;承受并分布板上局部荷载产生的力;对四边支撑板,可承受在计算中未计及但实际存在的长跨方向的弯矩。

2.沿墙边和墙角处设置板面附加钢筋,承受板上部拉应力,钢筋直径不小于8mm ,间距不大于200mm ,伸出墙边长度大于等于07l 。

3.垂直于主梁的板面附加钢筋:承受主梁边缘处板面产生的支座负弯矩,在主梁上部的板面配置,数量不小于8200,且主梁单位长度的总截面面积不小于板中单位宽度受力钢筋截面积的13;

4.板角附加短钢筋:两边嵌入砌体墙的板的板角部分,应在板面双面配置附加的短负钢筋。沿受力方向配置的负钢筋截面面积不宜小于该方向跨中受力钢筋截面面积的13~12,并一般不小于58;另一方向的负钢筋一般不少于 58。每一方向出墙边长度大于等于04l 。

4.4 什么叫“塑性铰”?与力学中的普通铰相比,塑性铰有何特点?P91

答:简支适筋梁在跨中集中荷载作用下,当跨中截面达到屈服弯矩后,在荷载增加不多的情况下,在跨中“屈服”截面附近形成了一个集中的可持续转动变形的区域,相当于一个铰,称为“塑性铰”。

“塑性铰”与结构力学中的“理想铰”的区别如下:

1.塑性铰不是集中于一点,而是形成在一个局部变形很大的区域;

2.塑性铰处能承受一定弯矩;

3.塑性铰是单向铰,只能沿弯矩作用方向转动。

4.5 什么是塑性力重分布?它与“塑性铰”有什么关系?P91

答:钢筋混凝土连续梁在整个受力过程中,各个截面的抗弯刚度比是随荷载的增加而在不断变化着的,这与弹性力计算时截面刚度不变的假定是不一致的,因此达到截面承载力极限状态时连续梁中的力分布与按弹性理论计算得到的力分布不一致。这种不一致现象主要是由于钢筋混凝土的受弯塑性变形引起的,成为塑性力重分布。随着塑性铰的出现,荷载作用下的力分布规律会发生变化,即产生塑性力重分布。

4.6 说明求五跨连续梁跨中最大弯矩,支座最大负弯矩、支座最大剪力的活荷载不利布置原则?P89

答:1.求某一跨跨中最大正弯矩时,除将活载布置在该跨以外,每隔一跨布置活载;

2求某一支座截面最大负弯矩时,除该支座两侧应布置活载外,每隔一跨布置活载;

3.求某一支座截面(左侧或右侧)最大剪力时,活载布置与求该截面最大负弯矩时的布置相同

4.求每一跨跨中最小正弯矩(或负弯矩绝对值最大)时,该跨应不布置活荷载,而在其相邻两跨布置活荷载,然后再每隔一跨布置活荷载。

4.7 按弹性理论计算连续板和次梁时,为什么取这算荷载?P88

答:次梁与主梁整浇时,计算模型忽略了实际支座次梁或主梁扭转刚度的影响,其支座转角θ大于实际支座转角'θ,并且导致夸正弯矩计算值大于实际值,而支座负弯矩计算值小于实际值。为考虑计算模型与实际模型的差别所带来的影响,在计算简图中采用折算荷载方法近似处理。

4.8 在哪些情况下不能采用塑形力重分布法进行结构设计?P92

答:当认为调整设计弯矩调整幅度过大时,因为支座塑性铰出现得很早,达到极限承载力时所需要的塑形铰转动也越大,当这个转动需求超过塑性铰的转动能力,则塑性力重分布就无法实现。

4.9 双向板的板厚有何构造要求?支座负筋伸入支座边的长度应为多少?P117

答:双向板一般不做刚度验算时板的最小厚度14~15h l =

()(l 为双向板的短向跨度),且应满足80h mm ≥。支座负筋伸入支座边的长度应为计算跨度的14。

4.10 无梁楼盖在受力上有何特点?P118

答:无梁楼盖楼面荷载直接由板传给柱及柱下基础,在均布荷载作用下,第一批裂缝出现在柱帽顶面上;继续加载,于顶板沿柱列轴线出现裂缝。随着荷载的不断增加,顶板裂缝不断发展,在板底跨成批地出现互相垂直且平行于柱列轴线的裂缝,并不断发展。当结构即将达到承载极限状态时,在柱帽顶面上和柱列轴线的顶板以及跨中板底的裂缝中出现一些特别大的主裂缝。在这些裂缝处,受拉钢筋达到屈服,受压区混凝土被压碎,此时楼板即告破坏。

4.11 如何计算无梁楼盖的力?P119

答:无梁楼盖可按弹性理论计算,也可按塑性理论计算。按弹性理论计算一般包括经验系数法和等代框架法。

4.12 按结构形式和受力特点,楼梯可分为哪些形式?P124

答:按结构形式和受力特点,楼梯可分为板式、梁式、悬挑(剪刀)式和螺旋式。

4.13 板式楼梯的设计包括哪些容?P125

答:板式楼梯的力计算包括梯段板、平台板和平台梁的力计算。

第四章 习题

4.1 两跨连续梁如图4-54所示,梁上作用集中永久荷载标准值40k G kN =,集中可变荷载标准值60k Q kN =,试求:(1)按弹性理论计算的设计弯矩包络图;(2)按考虑塑性力重分布,中间弯矩调幅20%后的设计弯矩包络图。

解:取 1.20, 1.4G Q r r ==,有 = 1.204048G k G r G kN =?= = 1.406084Q k Q r Q kN =?=

(1) 按弹性设计理论设计的弯矩图如下:(单位:kN m ) 1.中间支座最大弯矩:

第一跨跨中最大正弯矩:

第二跨跨中最大正弯矩:

塑性理论设计下的弯矩包络图:

(2)中间支座弯矩调幅20%后

1.中间支座最大弯矩(=57.6

Q kN)

2.第一跨跨中最大正弯矩(=48.1

Q kN):

3.第二跨跨中最大弯矩(=48.1

Q kN)

中间支座弯矩调幅20%

后的弯矩包络图:

4.2 习题4.1中梁的截面尺寸为300600

b h mm mm

?=?,混凝土强度等级为C30,纵筋为HRB335级钢筋,梁中间支座截面负弯矩配筋和跨中正弯矩配筋均为4B20,假定;梁上跨度13点处各仅作用固定的集中荷载F。求:(1)此梁按照弹性理论计算所能承受的集中荷载设计值;(2)此梁按照塑性理论计算所能承受的集中荷载设计值。

解:(1)材料强度:

C30混凝土:2

10

14.3/, 1.0,6003010560

c

f N mm h mm

α

===--=

HRB335钢筋:2

300/

y

f N mm

=

梁中间支座截面负弯矩配筋'

s

A和跨中正弯矩配筋

s

A为:

'2

1256.6

s s

A A mm

==

设跨中正弯矩为

1

M,梁中间支座负弯矩为

B

M,有:

1

0.2226 1.332

M F F

=?=,0.3336 1.998

B

M F F

=?=

跨中,

1

1256.6300

()3001256.6(560)194.5

22 1.014.3300

y s

u y s

c

f A

M f A h kN

f b

α

?

=-=??-=

???

u B

M M

≥,即194.5 1.998F

≥,解得97

F kN

(2)由(1)知,当97

F kN

=时,在中间支座处将形成塑性铰,再增加F

?时,弯矩图如下。

有:1.3322194.5F F +?≤,解得32.6F kN ?= 所以9732.6129.6F F kN +?=+=

4.3 某双向板肋梁楼盖如图4-55所示,板厚100h mm =,梁与板整浇,并沿轴网线设置,截面尺寸为200500b h mm ?=?,柱网尺寸为4.5 4.5m m ?,楼面永久荷载(包括板自重)标准值为23.5/kN mm ,可变荷载标准值为25/kN mm ,混凝土强度等级为C25,板受力钢筋采用HPB300级钢筋。试分别用弹性理论和塑性理论计算板的力和配筋?

解:

(1)按弹性理论设计:

当求各区格跨中最大弯矩时,活荷载按棋盘式布置,它可简化为当支座固定时'2p g q =+作用下的跨中弯矩值与当支座铰接时''2p q =±作用下的跨中弯矩之和。

'21.3 1.35

2 1.2 1.2 3.57.45/22

k k q p g q g kN mm ?=+=+=?+= '' 1.35

2 3.252

p q kN ?==

= 支座最大负弯矩可近似按活荷载满布求得,即支座固定时g q +作用下的支座弯矩,此时,总荷载设计值为

21.2 1.3 1.2 3.5 1.3510.7/k k p g q kN m =+=?+?=

1. A 区格计算

1)计算跨度:短边计算跨度 4.5x l m =,长边计算跨度 4.5y l m =,4.54.51x y l l ==

2)跨中弯矩(以下弯矩为板单位宽度的弯矩)

'''2

()x x M p p l =?+??弯矩系数弯矩系数2=+???(0.01767.450.0368 3.25)4.5

=5.1/kN m m

'''2

()y y

M p p l =?+??弯矩系数弯矩系数2=+???(0.01767.450.0368 3.25)4.5 =5.1/kN m m

3)支座弯矩

220.051310.7 4.511.1/a b x x x M M pl kN m m ==?=-??=-弯矩系数

2. B 区格计算(两邻边固定,两邻边简支)

1)跨中弯矩:

'''2

2()=+x y x M M p p l ==?+?????弯矩系数弯矩系数(0.02347.450.0368 3.25)4.5

=6.0/kN m m

2)支座弯矩: 220.067710.7 4.514.7/a b x x x M M pl kN m m ==?=-??=-弯矩系数

3. C 区格计算(三边固定,一边简支)

1)跨中弯矩(以下弯矩为板单位宽度的弯矩)

'''2

()x x M p p l =?+??弯矩系数弯矩系数2=+???(0.02277.450.0368 3.25)4.5

=5.8/kN m m

'''2

()y y

M p p l =?+??弯矩系数弯矩系数2=+???(0.01687.450.0368 3.25)4.5 =5.0/kN m m

2)支座弯矩 2()s A mm 020.055010.7 4.511.9/y M kN m m =-??=-

4.截面配筋

(注:20

,300270/0.95s y y M

A HP

B f N mm f h =

=钢筋,)

(2)按塑性理论设计 1. A 区格

计算跨度(取板净距)

短边计算跨度:45002504250x l mm =-= 长边计算跨度:45002004300y l mm =-= 则长短边之比为:43004250 1.01y x n l l ===

22

11()(

)0.981.01

n α===

''''''

2y y

x x x x y y m m m m m m m m β====取为

22313 1.01110.7

4.52222122 1.012 1.01220.9820.98212

x x n p m l n n βααβ-?-=

?=??+++?+??+?+??

2.74/x m kN m m =

0.75 2.74 2.06/y x m m kN m m α==?= '''2 2.74 5.48/x x x m m m kN m m β===-?=- '''2 2.06 4.12/y y y m m m kN m m β===-?=-

2. C 区格

计算跨度与A 区格相同

短边计算跨度:45002504250x l mm =-= 长边计算跨度:45002004300y l mm =-= 则长短边之比为:43004250 1.01y x n l l ===

22

11()(

)0.981.01n α===

''''''

2y y x x

x x y y

m m m m m m m m β====取为

将A 区格板长边支座弯矩' 4.12/y m kN m m =作为C 区格板的长边支座弯矩'y m 的已知值

则:

2'210.7(31)

(3 1.011) 4.25 4.121212 3.6/2222 1.01220.982 1.01

x y x p n l m m kN m m n n βα--?-??-===++??+?+? 0.98 3.6 3.5/y x m m kN m m α==?= '''2 3.67.2/x x x m m m kN m m β===-?=- ' 4.12/y m kN m m =- ''0y m =

3. B 区格

同理'

7.2/x

m kN m m =-,' 6.6/y m kN m m =- 则

2''210.7(31)(3 1.011) 4.25 1.017.2 6.61212 4.7/2220.982 1.01

x x y x p n l nm m m kN m m n α---?-??-?-=

==+?+?

0.98 4.7 4.6/y x m m kN m m α==?=

'7.2/x m kN m m =- ' 6.6/y m kN m m =-

''''0x y m m ==

4. 截面配筋

结构力学作业答案推荐

[0729]《结构力学》 1、桁架计算的结点法所选分离体包含几个结点 A. 单个 2、固定铰支座有几个约束反力分量 B. 2个 3、从一个无多余约束的几何不变体系上去除二元体后得到的新体系是 A. 无多余约束的几何不变体系 4、两刚片用三根延长线交于一点的链杆相连组成 A. 瞬变体系 5、定向滑动支座有几个约束反力分量 B. 2个 6、结构的刚度是指 C. 结构抵抗变形的能力 7、桁架计算的截面法所选分离体包含几个结点 B. 最少两个 8、对结构进行强度计算的目的,是为了保证结构 A. 既经济又安全 9、可动铰支座有几个约束反力分量 A. 1个 10、固定支座(固定端)有几个约束反力分量 C. 3个 11、改变荷载值的大小,三铰拱的合理拱轴线不变。 A.√ 12、多余约束是体系中不需要的约束。 B.× 13、复铰是连接三个或三个以上刚片的铰 A.√

、结构发生了变形必然会引起位移,结构有位移必然有变形发生。14.B.× 15、如果梁的截面刚度是截面位置的函数,则它的位移不能用图乘法计算。 A.√ 16、一根连杆相当于一个约束。 A.√ 17、单铰是联接两个刚片的铰。 A.√ 18、连接四个刚片的复铰相当于四个约束。 B.× 19、虚功原理中的力状态和位移状态都是虚设的。 B.× 20、带拉杆三铰拱中拉杆的拉力等于无拉杆三铰拱的水平推力。 A.√ 21、瞬变体系在很小的荷载作用下会产生很大的内力,所以不能作为结构使用。 A.√ 22、一个无铰封闭框有三个多余约束。 A.√ 23、三铰拱的水平推力不仅与三铰的位置有关,还与拱轴线的形状有关。 B.× 24、三铰拱的主要受力特点是:在竖向荷载作用下产生水平反力。 A.√ 25、两根链杆的约束作用相当于一个单铰。 B.× 26、不能用图乘法求三铰拱的位移。 A.√ 27、零杆不受力,所以它是桁架中不需要的杆,可以撤除。 B.× 28、用图乘法可以求等刚度直杆体系的位移。 A.√

钢筋混凝土结构中的钢筋有哪几种

钢筋的分类和用途 钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类: 1.按化学成分分 碳素钢钢筋和普通低合金钢筋。碳素钢钢筋按碳量多少,又分为低碳钢钢筋(含碳量低于0.25%,如I级钢筋),中碳钢钢筋(含碳量0.25%~0.7%,如IV级钢筋),高碳钢钢筋(含碳量0.70%~1.4%,如碳素钢丝),碳素钢中除含有铁和碳元素外,还有少量在冶炼过程中带有的硅、锰、磷、硫等杂质。普通低合金钢钢筋是在低碳钢和中碳钢中加入少量合金元素,获得强度高和综合性能好的钢种,在钢筋中常用的合金元素有硅、锰、钒、钛等,普通低合金钢钢筋主要品种有:20MnSi、40Si2MnV、45SiMnTi等。 各种化学成分含量的多少,对钢筋机械性能和可焊性的影响极大。一般建筑用钢筋在正常情况下不作化学成分的检验,但在选用钢筋时,仍需注意钢筋的化学成分。下面介绍钢筋中主要的五种元素对其性能的影响。 碳(C):碳与铁形成化合物渗碳体(Fe3C),材性硬且脆,钢中含碳量增加渗碳体量就大,钢的硬度和强度也提高,而塑性和韧性则下降,材性变脆,其焊接性也随之变差。 锰(Mn):它是炼钢时作为脱氧剂加入钢中的,可使钢的塑性及韧性下降,因此含量要合适,一般含量在1.5%以下。

硅(Si):它也是作为脱氧剂加入钢中的,可使钢的强度和硬度增加。有时特意加入一些使其含量大于0.4%,但不能超过0.6%,因为它含量大时与碳(C)含量大时的作用一样。硫(S):它是一种导致钢热脆性、使钢在焊接时出现热裂纹的有害杂质。它在钢中的存在使钢的塑性和韧性下降。一般要求其含量不得超过0.045%。 磷(P):它也是一种有害物质。磷使钢容易发生冷脆并恶化钢的焊接性能,尤其在200℃时,它可使钢材或焊缝出现冷裂纹。一般要求其含量低于0.045%,即使有些低合金钢也必须控制在0.050%~0.120%之间。 2.按轧制外形分 (1)光面钢筋:I级钢筋(Q235钢钢筋)均轧制为光面圆形截面,供应形式有盘圆,直径不大于10mm,长度为6m~12m。 (2)变形钢筋/带肋钢筋:有螺旋形、人字形和月牙形三种,一般Ⅱ、Ⅲ级钢筋轧制成人字形,Ⅳ级钢筋轧制成螺旋形及月牙形。 3.按直径大小分 钢丝(直径3~5mm)、细钢筋(直径6~10mm)、粗钢筋(直径大于22mm)。 4.按力学性能分 Ⅰ级钢筋(235/370级);Ⅱ级钢筋(335/510级);Ⅲ级钢筋

全国自学考试混凝土结构设计试题

做试题,没答案?上自考365,网校名师为你详细解答! 全国2008年10月自学考试混凝土结构设计试题 课程代码:02440 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.柱下钢筋混凝土单独基础的高度是根据() A.抗冲切承载力计算确定 B.地基承载力计算确定 C.基础尺寸的构造要求,再通过抗冲切承载力验算确定 D.基础尺寸的构造要求,再通过地基承载力验算确定 2.在地震区,框架结构应采用的承重方案是() A.现浇横向框架承重B.现浇纵向框架承重 C.现浇纵横向框架承重D.装配式纵横向框架承重 3.两跨等高铰接排架中有A、B、C三根柱,柱顶承受水平集中荷载作用,则()A.增大A柱截面,将减小C柱的柱顶剪力 B.增大A柱截面,将减小A柱的柱顶剪力 C.增大B柱截面,对B柱的柱顶剪力没有影响 D.增大B柱截面,将增大A、C柱的柱顶剪力 4.框架结构在风荷载作用下的最大层间位移通常位于() A.框架顶层B.框架底层 C.框架中部D.框架2/3高度处 5.现浇框架梁柱节点区的混凝土强度等级应该() A.低于梁的混凝土强度等级B.等于梁的混凝土强度等级 C.不低于柱的混凝土强度等级D.与梁、柱混凝土强度等级无关

6.关于框架结构的弯矩调幅,下面说法中不正确的是() A.调幅是对竖向荷载作用下的内力进行的 B.调幅后梁端弯矩的平均值与跨中最大正弯矩之和,应大于按简支梁计算的跨中弯矩值 C.现浇框架的调幅系数高于装配整体式框架的调幅系数 D.梁端弯矩调幅后,在相应荷载作用下的跨中弯矩将会减小 7.A级高度钢筋混凝土高层建筑中适用高度最大的结构体系是() A.框架B.框架-剪力墙 C.剪力墙D.筒中筒 8.多层多跨框架在水平荷载作用下的侧移,可近似地看作由() A.梁柱弯曲变形与梁柱剪切变形所引起的侧移的叠加 B.梁柱弯曲变形与柱轴向变形所引起的侧移的叠加 C.梁弯曲变形与柱剪切变形所引起的侧移的叠加 D.梁弯曲变形与柱轴向变形所引起的侧移的叠加 9.在判断结构是否达到正常使用极限状态时,不需要考虑的因素是() A.混凝土开裂情况B.钢筋锈蚀情况 C.结构的抗滑移能力D.构件的挠度 10.在建筑抗震设计中,关于建筑场地,下列说法中不正确的是() A.可以根据土层剪切波速划分场地土类型 B.土层剪切波速越小,建筑场地土越硬 C.建筑场地类别根据场地土类型和场地覆盖层厚度划分 D.场地覆盖层厚度是指地面至剪切波速大于500m/s的土层的距离 11.在工程设计中,体现风的动力作用的参数是() A.风载体型系数B.风振系数 C.地面粗糙度D.风压高度变化系数 12.下列说法中正确的是()

建筑结构作业答案doc资料

建筑结构作业答案

第3章按近似概率理论的极限状态设计方法 一、选择题 1.结构在规定的时间内、规定的条件下,完成预定功能的能力称为(D )。 A.安全性 B.适用性 C.耐久性 D.可靠性 2.永久荷载的分项系数应按规定采用,下列说法正确的是( D )。 Ⅰ.当其效应对结构不利时取1.2 Ⅱ .当其效应对结构有利时取 1.35 Ⅲ.当其效应对结构不利时取 1.0 Ⅳ.当其效应对结构有利时取 1.0 A. Ⅰ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ、 C. Ⅰ、Ⅳ D.Ⅳ 3.下列各项作用中是可变荷载的是(B )。 Ⅰ.风荷载Ⅱ .雪荷载Ⅲ.地震作用Ⅳ. 楼面活荷载 Ⅴ.温度变化Ⅵ.土压力Ⅶ.安装检修荷载 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅶ C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅶ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ 4.下列建筑物中,楼面活荷载取值最大的是(A )。 A.书库 B.商店 C.办公楼 D.展览馆 5.结构重要性系数?,对安全等级为一级、二级、三级的结构构件,分别取(C)。 A.一级1.3,二级1.2,三级1.1 B.一级1.2,二级1.1,三级1.0 C.一级1.1,二级1.0,三级0.9 D.一级1.0,二级0.9,三级0.8 6.下列哪个项目不是结构上的作用效应?( C) A.柱内弯矩 B. 梁的挠度 C.屋面雪荷载 D.地震作用引起的剪力 7.已知混凝土自重标准值为25KN/m3,120mm厚的混凝土板的恒荷载设计值是多 少?(B) A.3KN/m2 B. 3.6 KN/m2 C.3.6 KN/m3 D.4.2 KN/m2 8.240mm厚的清水砖墙的自重标准值等于多少?(A) A.4.5 KN/m2 B.67.03 KN/m2 C.5.47 KN/m2 D.6.38 KN/m2 9.一般教室的楼面活荷载标准值是多少?( B) A.1.5KN/m2 B. 2.0 KN/m2 C.3.5 KN/m2 D.4.0 KN/m2 10.当结构出现哪一类状态时,即认为超过承载能力极限状态( D ) A、挠度变形超过允许挠度值。 B、裂缝宽度超过最大裂缝宽度允许值。 C、局部损坏已影响正常使用或耐久性能。 D、结构的作为刚体失去平衡。

结构力学全部作业答案 2

名师整理优秀资源 1:[论述题] 1、(本题10分)作图示结构的弯矩图。各杆EI相同,为常数。图 参考答案: 先对右下铰支座取整体矩平衡方程求得左上活动铰支座反力为0,再对整体竖向投影平衡求得右下铰支座竖向反力为0;再取右下直杆作为隔离体可求出右下铰支座水平反力为m/l(向右),回到整体水平投影平衡求出左下活动铰支座反力为m/l(向左)。反力求出后,即可绘出弯矩图如图所示。图 2:[填空题]2、(本题3分)力矩分配法适用于计算无结点超静定刚 架。参考答案:线位移 3:[单选题]

7、(本题3分)对称结构在对称荷载作用下,内力图为反对称的是 :弯矩图和剪力图D:轴力图C:剪力图B:弯矩图A 名师整理优秀资源 参考答案:B 4:[填空题]1、(本题5分)图示梁截面C的弯矩M = (以下侧受拉C 为正)图 参考答案:aF P5:[判断题]4、(本小题2分)静定结构受外界因素影响均产生内力,内力大小与杆件截面尺寸无关。参考答案:错误 6:[判断题]3、(本小题 2分)在温度变化与支座移动因素作用下静定与超静定结构都有内力。 参考答案:错误 7:[判断题]1、(本小题2分)在竖向均布荷载作用下,三铰拱的合理轴线为圆弧线。 参考答案:错误 8:[论述题]2、(本小题10分)试对下图所示体系进行几何组成分析。 参考答案:结论:无多余约束的几何不变体系。 9:[单选题]1、(本小题3分)力法的基本未知量是 A:结点角位移和线位移B:多余约束力C:广义位移D:广义力 参考答案:B 10:[单选题]2、(本小题3分)静定结构有温度变化时 A:无变形,无位移,无内力B:有变形,有位移.无内力 C:有变形.有位移,有内力D:无变形.有位移,无内力 参考答案:B 11:[判断题]2、(本小题2分)几何可变体系在任何荷载作用下都不能平衡。参考答案:错误 12:[判断题]5、(本小题2分) 按虚荷载原理所建立的虚功方程等价于几何方程。参考答案:正确

钢筋混凝土结构中的钢筋有哪几种

钢筋的分类和用途钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、 轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类:1.按化学成分分碳素钢钢筋和普通低合金钢筋。碳素钢钢筋按碳量多少,又分为低碳钢钢筋(含碳量低于0.25%,如I 级钢筋),中碳钢钢筋(含碳量0.25%?0.7%,如IV级钢筋),高碳钢钢筋(含碳量0.70%?1.4%,如碳素钢丝),碳素钢中除含有铁和碳元素外,还有少量在冶炼过程中带有的硅、锰、磷、硫等杂质。普通低合金钢钢筋是在低碳钢和中碳钢中加入少量合金元素,获得强度高和综合性能好的钢种,在钢筋中常用的合金元素有硅、锰、钒、钛等,普通低合金钢钢筋主要品种有: 20MnSi、40Si2MnV 、4 5SiMnTi 等。各种化学成分含量的多少,对钢筋机械性能和可焊性的影响极大。一般建筑用钢筋在正常情况下不作化学成分的检验,但在选用钢筋时,仍需注意钢筋的化学成分。下面介绍钢筋中主要的五种元素对其性能的影响。碳(C):碳与铁形成化合物渗碳体(Fe3C),材性硬且脆,钢中含碳量增加渗碳体量就大,钢的硬度和强度也提高,而塑性和韧性则下降,材性变脆,其焊接性也随之变差。 锰(Mn):它是炼钢时作为脱氧剂加入钢中的,可使钢的塑性及 韧性下降,因此含量要合适,一般含量在1.5%以下。 硅(Si):它也是作为脱氧剂加入钢中的,可使钢的强度和硬 度增加。有时特意加入一些使其含量大于0.4%,但不能超 过0.6%,因为它含量大时与碳(C)含量大时的作用一样。硫

(S):它是一种导致钢热脆性、使钢在焊接时出现热裂纹的有害杂质。它在钢中的存在使钢的塑性和韧性下降。一般要求其含量不得超过0.045%。 磷(P):它也是一种有害物质。磷使钢容易发生冷脆并恶化钢的焊接性能,尤其在200 C时,它可使钢材或焊缝出现冷 裂纹。一般要求其含量低于0.045%,即使有些低合金钢也 必须控制在0.050%?0.120%之间。 2.按轧制外形分 (1 )光面钢筋:I 级钢筋(Q235 钢钢筋)均轧制为光面圆形截面,供应形式有盘圆,直径不大于10mm ,长度为6m~12m 。 (2)变形钢筋/带肋钢筋:有螺旋形、人字形和月牙形三种,一般□、川级钢筋轧制成人字形,W级钢筋轧制成螺旋形及月牙形。 3.按直径大小分 钢丝(直径3~5mm )、细钢筋(直径6?10mm )、粗钢筋(直径大于22mm)。 4.按力学性能分 I级钢筋(235/370级);H级钢筋(335/510级);川级钢筋

混凝土结构设计原理 课件及试题7

第七章 受扭构件扭曲截面承载力 本章的意义和内容:扭转是结构构件受力的一种基本形式。构件截面受有扭矩,或者截面所受的剪力合力不通过构件截面的弯曲中心,截面就要受扭。通过本章的学习,掌握如厂房中受吊车横向刹车力作用的吊车梁,雨蓬梁、曲梁和螺旋楼梯等计算具有实际意义。本章的主要内容包括受扭构件的试验研究,纯扭构件的扭曲截面承载力计算,弯剪扭构件的承载力计算,受扭构件的配筋构造要求。 本章习题内容主要涉及:矩形截面受扭构件的破坏形态、变角空间桁架计算模型、受扭承载力的计算方法、限制条件及配筋构造。纯扭、压扭、弯剪扭构件的配筋计算。 一.概 念 题 (一)填空题 1.无筋矩形截面混凝土构件在扭矩作用下的破坏,首先在其___________中点最薄弱处产生一条斜裂缝,然后向两边延伸,形成____________开裂、_____________受压的一个空间扭曲的斜裂缝,其破坏性质属于_____________。 2.通过对钢筋混凝土受扭构件扭曲截面承载力的分析可知,抗扭纵筋一般应沿截面周边-____________布置。 3.剪扭相关性体现了由于扭矩的存在,截面的抗剪承载力_________;由于剪力的存在,截面的抗扭承载力_________。 4.钢筋混凝土受扭构件根据所配箍筋和纵筋数量的多少,构件的破坏有四种类型,即________、________、________、________。其中当________和_______时,钢筋强度能充分或基本充分利用,破坏具有较好的塑性性质。 5.为了使抗扭纵筋和箍筋的应力在构件受扭破坏时均能达到屈服强度,纵筋与箍筋的配筋强度比值应满足条件________,最佳比为________。 6.________模型是钢筋混凝土纯扭构件受力机理的一种概括。由于这种模型未考虑出现裂缝后混凝土截面部分的抗扭作用,因而与试验结果存在一定差异。 7.在压弯扭构件中,轴向压力值在一定范围内,对构件的受扭和受剪承载力影响是________。 (二)选择题 1. 钢筋混凝土纯扭构件,受扭纵筋和箍筋的配筋强度比为7160..≤≤ζ,当构件破坏时, [ ]。 a 、纵筋和箍筋都能达到屈服强度; b 、仅纵筋达到屈服强度; c 、仅箍筋达到屈服强度; d 、纵筋和箍筋都不能达到屈服强度。 2.在设计钢筋混凝土受扭构件时,按照《混凝土结构设计规范》的要求,其受扭纵筋与受扭箍筋的配筋强度比ζ应[ ]。 a 、>2.0; b 、<0.5; c 、不受限制; d 、 在0.6~1.7之间。 3.《混凝土规范》对于剪扭构件所采用的计算模式是[ ] a 、混凝土承载力及钢筋承载力均考虑相关关系; b 、混凝土承载力及钢筋承载力都不考虑相关关系; c 、混凝土承载力不考虑相关关系,钢筋承载力考虑相关关系; d 、混凝土承载力考虑相关关系,钢筋承载力不考虑相关关系; 4.钢筋混凝土T 形和I 形截面剪扭构件可划分成矩形块计算,此时[ ]。

(完整版)建筑结构作业答案

第3章按近似概率理论的极限状态设计方法 一、选择题 1.结构在规定的时间内、规定的条件下,完成预定功能的能力称为(D )。 A.安全性 B.适用性 C.耐久性 D.可靠性 2.永久荷载的分项系数应按规定采用,下列说法正确的是( D )。 Ⅰ.当其效应对结构不利时取1.2 Ⅱ .当其效应对结构有利时取 1.35 Ⅲ.当其效应对结构不利时取 1.0 Ⅳ.当其效应对结构有利时取 1.0 A. Ⅰ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ、 C. Ⅰ、Ⅳ D.Ⅳ 3.下列各项作用中是可变荷载的是(B )。 Ⅰ.风荷载Ⅱ .雪荷载Ⅲ.地震作用Ⅳ. 楼面活荷载 Ⅴ.温度变化Ⅵ.土压力Ⅶ.安装检修荷载 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅶ C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅶ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ 4.下列建筑物中,楼面活荷载取值最大的是(A )。 A.书库 B.商店 C.办公楼 D.展览馆 5.结构重要性系数?,对安全等级为一级、二级、三级的结构构件,分别取(C)。 A.一级1.3,二级1.2,三级1.1 B.一级1.2,二级1.1,三级1.0 C.一级1.1,二级1.0,三级0.9 D.一级1.0,二级0.9,三级0.8 6.下列哪个项目不是结构上的作用效应?( C) A.柱内弯矩 B. 梁的挠度 C.屋面雪荷载 D.地震作用引起的剪力 7.已知混凝土自重标准值为25KN/m3,120mm厚的混凝土板的恒荷载设计值是多少?(B) A.3KN/m2 B. 3.6 KN/m2 C.3.6 KN/m3 D.4.2 KN/m2 8.240mm厚的清水砖墙的自重标准值等于多少?(A) A.4.5 KN/m2 B.67.03 KN/m2 C.5.47 KN/m2 D.6.38 KN/m2 9.一般教室的楼面活荷载标准值是多少?( B) A.1.5KN/m2 B. 2.0 KN/m2 C.3.5 KN/m2 D.4.0 KN/m2 10.当结构出现哪一类状态时,即认为超过承载能力极限状态( D ) A、挠度变形超过允许挠度值。 B、裂缝宽度超过最大裂缝宽度允许值。 C、局部损坏已影响正常使用或耐久性能。 D、结构的作为刚体失去平衡。 11.以下哪组作用均称为直接作用( C ) A、结构自重、风荷载、地震作用 B、风荷载、雪荷载、地震作用

《结构力学》作业复习答案

《结构力学》 1、桁架计算的结点法所选分离体包含几个结点 A. 单个 2、固定铰支座有几个约束反力分量 B. 2个 3、从一个无多余约束的几何不变体系上去除二元体后得到的新体系是 A. 无多余约束的几何不变体系 4、两刚片用三根延长线交于一点的链杆相连组成 A. 瞬变体系 5、定向滑动支座有几个约束反力分量 B. 2个 6、结构的刚度是指 C. 结构抵抗变形的能力 7、桁架计算的截面法所选分离体包含几个结点 B. 最少两个 8、对结构进行强度计算的目的,是为了保证结构 A. 既经济又安全 9、可动铰支座有几个约束反力分量 A. 1个 10、固定支座(固定端)有几个约束反力分量 C. 3个 11、改变荷载值的大小,三铰拱的合理拱轴线不变。 A.√ 12、多余约束是体系中不需要的约束。 B.× 13、复铰是连接三个或三个以上刚片的铰 A.√ 14、结构发生了变形必然会引起位移,结构有位移必然有变形发生。

B.× 15、如果梁的截面刚度是截面位置的函数,则它的位移不能用图乘法计算。 A.√ 16、一根连杆相当于一个约束。 A.√ 17、单铰是联接两个刚片的铰。 A.√ 18、连接四个刚片的复铰相当于四个约束。 B.× 19、虚功原理中的力状态和位移状态都是虚设的。 B.× 20、带拉杆三铰拱中拉杆的拉力等于无拉杆三铰拱的水平推力。 A.√ 21、瞬变体系在很小的荷载作用下会产生很大的内力,所以不能作为结构使用。 A.√ 22、一个无铰封闭框有三个多余约束。 A.√ 23、三铰拱的水平推力不仅与三铰的位置有关,还与拱轴线的形状有关。 B.× 24、三铰拱的主要受力特点是:在竖向荷载作用下产生水平反力。 A.√ 25、两根链杆的约束作用相当于一个单铰。 B.× 26、不能用图乘法求三铰拱的位移。 A.√ 27、零杆不受力,所以它是桁架中不需要的杆,可以撤除。 B.× 28、用图乘法可以求等刚度直杆体系的位移。 A.√

混凝土结构设计2007年10月

全国2007年10月 混凝土结构设计试题 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分) 1.关于框架梁端截面配筋计算时采用的设计内力,下列说法中正确的是() A.梁端弯矩和剪力均应取支座中心处的值 B.梁端弯矩和剪力均应取支座边缘截面处的值 C.梁端弯矩取支座中心处的值,剪力取支座边缘截面处的值 D.梁端弯矩取支座边缘截面处的值,剪力取支座中心处的值 2.在单自由度体系中,质点受到的阻尼力为() A.B. C.D. 3.取荷载分项系数≤1的条件是() A.考虑多个可变荷载同时作用时B.考虑可变荷载最不利布置时 C.当永久荷载效应对结构不利时D.当永久荷载效应对结构有利时 4.水平荷载作用下,刚度和质量沿高度分布均匀的多层框架结构的层间位移自下而上()A.逐渐减小B.逐渐增大 C.不变化D.减小、增大逐层交替变化 5.在柱顶水平集中力作用下,单层厂房排架柱顶总剪力应按() A.各柱的截面面积分配给各柱B.各柱的抗侧刚度分配给各柱 C.各柱的抗弯刚度分配给各柱D.柱子的数量平均分配给各柱 6.单层厂房设计中,当需要考虑整体空间工作时,只对() A.屋面恒荷载才考虑厂房的整体空间作用 B.屋面活荷载才考虑厂房的整体空间作用 C.风荷载才考虑厂房的整体空间作用 D.吊车荷载才考虑厂房的整体空间作用 7.荷载组合值() A.只用于基本组合B.只用于标准组合 C.只针对可变荷载D.只针对永久荷载 8.下列关于建筑结构规则性的叙述中,不属于 ...建筑结构平面不规则类型的是() A.结构平面凹进的一侧的尺寸,大于相应投影方向总尺寸的30% B.楼层的最大弹性水平位移大于该楼层两端弹性水平位移平均值的1.2倍 C.有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50% D.局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25% 9.剪力墙一般不允许 ...发生() A.小偏心受压破坏B.大偏心受压破坏 C.大偏心受拉破坏D.小偏心受拉破坏 10.框架柱的轴压比是() A.框架柱轴向压力设计值与柱全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积的比值 B.框架柱轴向压力标准值与柱全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积的比值 C.框架柱轴向压力设计值与柱全截面面积和混凝土轴心抗压强度标准值乘积的比值 D.框架柱轴向压力标准值与柱全截面面积和混凝土轴心抗压强度标准值乘积的比值 11.竖向荷载作用下框架梁端弯矩调幅() A.应在与水平内力组合前进行,且调幅后相应的跨中弯矩增大 B.应在与水平内力组合前进行,且调幅后相应的跨中弯矩减小

西南大学结构力学作业答案Word版

结构力学 1:[论述题] 简答题 1、简述刚架内力计算步骤。 参考答案: 答:(1)求支座反力。简单刚架可由三个整体平衡方程求出支座反力,三铰刚架及主从刚架等,一般要利用整体平衡和局部平衡求支座反力。(2)求控制截面的内力。控制截面一般选在支承点、结点、集中荷载作用点、分布荷载不连续点。控制截面把刚架划分成受力简单的区段。运用截面法或直接由截面一边的外力求出控制截面的内力值。(3)根据每区段内的荷载情况,利用"零平斜弯”及叠加法作出弯矩图。作刚架Q、N图有两种方法,一是通过求控制截面的内力作出;另一种方法是首先作出M 图;然后取杆件为分离体,建立矩平衡方程,由杆端弯矩求杆端剪力;最后取结点为分离体,利用投影平衡由杆端剪力求杆端轴力。当刚架构造较复杂(如有斜杆),计算内力较麻烦事,采用第二种方法。(4)结点处有不同的杆端截面。各截面上的内力用该杆两端字母作为下标来表示,并把该端字母列在前面。(5)注意结点的平衡条件。 2:[论述题] 简答题 2、简述力法的基本思路。 参考答案: 答:力法的基本思路:将超静定结构的计算转化为静定结构的计算,首先选择基本结构和基本体系,然后利用基本体系与原结构之间在多余约束方向的位移一致性和变形叠加列出力法典型方程,最后求出多余未知力和原结构的内力。第一步:去掉原结构的多余约束,代之以多余未知力,得到静定的基本体系。第二步:基本体系和原结构的变形相同,特别是基本体系上与多余未知力相应的位移与原超静定结构上多余约束处的位移条件一致,这是确定多余未知力大小的依据。一般情况下,当原结构上在多余约束处没有支座位移时,则基本体系应满足的变形条件是:与多余未知力相应的位移为零。 3:[论述题] 简答题 3、简述结构力学研究方法。 参考答案: 答:结构力学问题的研究手段包含理论分析、实验研究和数值计算,本课程只进行理论分析和计算。结构力学的计算方法很多,但都要考虑以下三方面的条件:(1)力系的平衡条件或运动条件。(2)变形的几何连续条件。(3)应力与变形间的物理条件(本构方程)。利用以上三方面进行计算的,又称为"平衡-几何”解法。采用虚功和能量形式来表述时候,则称为"虚功-能量”解法。随着计算机的进一步发展和应用,结构力学的计算由过去的手算正逐步由计算机所代替,本课程的学习将为进一步学习和掌握其他现代结构分析方法打下基础。 4:[论述题] 简答题 4、简述位移法计算超静定刚架的一般步骤。 参考答案: 答:用位移法计算超静定刚架的步骤如下:1)确定基本未知量;2)由转角位移方程,写出各杆端力表达式;3)在由结点角位移处,建立结点的力矩平衡方程,在由结点线位移处,建立截面的剪力平衡方程,得到位移法方程;4)解方程,求基本未知量;5)将已知的结点位移代入各杆端力表达式,得到杆端力;6)按杆端力作弯矩图;7)校核。 5:[单选题]

全国混凝土结构设计大赛理论课测试题目

全国混凝土设计大赛理论题 第一部分 绪论及材料力学性能 一、选择题 1.图1所示为一素混凝土梁,这种简图是否现实。( ) A .现实; B .不现实。 2.截面尺寸和混凝土强度等级相同的钢筋混凝土梁与纯混凝 土梁相比,其承载能力: A .有所提高 B .有所降低 C .提高很多 D .相同 3.截面尺寸和混凝土强度等级相同的钢筋混凝土梁与纯混凝土梁相比,其抵抗开裂的能力: A .有所提高 B .有所降低 C .提高很多 D .相同 4.混凝土组成成分中最薄弱的环节是: A .水泥石的抗拉强度 B .砂浆的抗拉强度 C .水泥石与骨料间的粘结 D .砂浆与骨料间的粘结 5.混凝土力学指标的基本代表值是: A .立方体抗压标准强度 B .轴心受压设计强度 C .轴心抗压标准强度 D .立方体抗压平均强度 6.混凝土强度等级由立方体抗压实验后的: A .平均值强度μ确定 B .σμ2-确定 C .σμ0.1-确定 D .σμ645.1-确定 7.钢筋混凝土最主要的缺点是: A .使用荷载下带裂缝工作 B .费工费模板 C .自重大隔音差 D .抗震性能差 8.混凝土在下列何种情况下强度降低: A .两向受压 B .两向受拉 C .一拉一压 D .三向受压 9.混凝土极限压应变cu ε大致为: A .(3~3.5)×10-3 B .(3~3.5)×10-4 C .(1~1.5)×10-3 D .(1~1.5)×10-4 10.混凝土极限拉应变大致为: A .(1~1.5)×10-3 B .(1~1.5)×10-5 C .(1~1.5)×10-4 D .(3~3.5)×10-4 11.在钢筋混凝土轴心受压构件中,混凝土的收缩将使 A .钢筋应力增大 B .混凝土应力增大 C .钢筋应力减小 D .混凝土应力减小 12.在钢筋混凝土轴心受拉构件中混凝土的徐变将使 A .钢筋应力增大 B .混凝土应力增大 C .钢筋应力减小 D .混凝土应力减小 13.混凝土各种强度指标由大到小的次序为:

建筑构造习题答案

建筑构造习题答案

第一章建筑构造基本知识 一、名词解释 1、建筑模数:是选定的标准尺度单位,作为建筑物、建筑构配件、建筑制品以及有关设备尺寸相互间协调的基础。 2、基本模数:数值为100mm,用M表示。 3、标志尺寸:标注建筑物定位轴线间的距离(如开间或柱距、进深或跨度、层高等)以及建筑构配件、建筑组合件、建筑制品、有关设备位置界限之间的尺寸。 4、构造尺寸:建筑构配件、建筑组合件、建筑制品等的设计尺寸,一般为标志尺寸减去缝隙尺寸。 5、实际尺寸:建筑构配件、建筑组合件、建筑制品等生产制作后的实有尺寸。实际尺寸和构造尺寸的差数应符合建筑公差规定。 二、单项选择题 1、建筑物外包尺寸的乘积×层数是建筑的( B )。 A、使用面积 B、建筑面积 C、结构面积 D、交通面积 2、下列数据不符合建筑开间模数的是( B )。 A、3000mm B、3200mm C、3300mm D、3600mm 三、填空题 1、为了保证建筑制品、构配件等有关尺寸间的统一协调,在建筑模数协调中尺寸分为标志尺寸、构造尺寸、实际尺寸。 2、按建筑的使用性质可分民用建筑、工业建筑、农业建筑。 3、建筑按规模和数量可分为大型性建筑和大量型建筑。 四、简答题 民用建筑主要由哪些部分组成?各部分的作用? 答:民用建筑通常是由基础、墙(或柱)、楼地层、楼梯、屋顶、门窗等主要部分组成。 基础:是建筑物最下部的承重构件,其作用是承受建筑物的全部荷载,并将这些荷载传给地基。基础必须具有足够的强度,并能抵御地下各种有害因素的侵蚀。 墙(或柱):是建筑物的承重构件和围护构件。作为承重构件的外墙,其作

用是抵御自然界各种因素对室内的侵袭;内墙主要起分隔空间及保证舒适环境的作用。框架或排架结构的建筑物中,柱起承重作用,墙仅起围护作用。 楼地层:楼板层----楼板是水平方向的承重构件,按房间层高将整幢建筑物沿水平方向分为若干层;楼板层承受家具、设备和人体荷载以及本身的自重,并将这些荷载传给墙或柱;同时对墙体起着水平支撑的作用。因此要求楼板层应具有足够的抗弯强度。地坪层----是底层房间与地基土层相接的构件,起承受底层房间荷载的作用。要求地坪具有耐磨防潮、防水、防尘和保温的性能。 楼梯:是供人们上下楼层和紧急疏散的垂直交通设施。具有足够的通行能力,并且防滑、防火,能保证安全使用。 屋顶:是建筑物顶部的围护构件和承重构件。抵抗风、雨、雪霜、冰雹等的侵袭和太阳辐射热的影响;又承受风雪荷载及施工、检修等屋顶荷载,并将其传给墙或柱。具有足够的强度、刚度及防水、保温、隔热等性能。 门与窗:门主要供人们出人内外交通和分隔房间用;窗主要起通风、采光、分隔、眺望等围护作用。外墙上的门窗又是围护构件的一部分,要满足热工及防水的要求。 第二章基础 一、名词解释 1、基础:是墙和柱子下面的放大部分,它直接与土层相接触,承受建筑物的全部荷载,并将这些荷载连同本身的重量一起传给地基。 2、地基:是基础下面的土层,不是房屋建筑的组成部分。 3、刚性基础:凡受刚性角限制的基础就是刚性基础。 4、柔性基础:用钢筋混凝土建造的基础,不仅能承受压应力,还能承受较大的拉应力,不受材料的刚性角限制,故叫作柔性基础。 5、大方脚:基础墙下部加大加厚的部分。 二、单项选择题 1、下面属于柔性基础的是( A )。 A、钢筋混凝土基础 B、毛石基础 C、素混凝土基础 D、砖基础

有限元分析在钢筋混凝土结构中的应用

论文题目:钢筋混凝土有限元分析技术在结构工程中的应用 学生姓名:刘畅 学号:2014105110 学院:建筑与工程学院 2015年06月30日

有限元分析在钢筋混凝土结构中的应用【摘要】在国内外的土木工程中,钢筋混凝土结构因具有普遍性、可靠性良好、操作简单等优点,而得到了广泛的应用。钢筋混凝土结构是钢筋与混凝土两种性质截然不同的材料组合而成,由于其组合材料的性质较为复杂,同时存在非线性与几何线形的特征,应用传统的解析方法进行材料的分析与描述在受力复杂、外形复杂等情况下较为困难,往往不能得到准确的数据,给工程安全带来隐患。而有限元分析方法则充分利用现代电子计算机技术,借助有限元模型有效解决了各种实际问题。 【关键词】有限元分析;钢筋混凝土结构;应用 随着计算机在工程设计领域中的广泛应用,以及非线性有限元理论研究的不断深入,有限元作为一个具有较强能力的专业数据分析工具,在钢筋混凝土结构中得到了广泛的应用。在现代建筑钢筋混凝土结构的分析中,有限元分析方法展现了较强的可行性、实用性与精确性。例如:在计算机上应用有限元分析法,对形状复杂、柱网复杂的基础筏板,转换厚板,体型复杂高层建筑侧向构件、楼盖,钢-混凝土组合构件等进行应力,应变分析,使设计人员更准确的掌握构件各部分内力与变形,进而进行设计,有效解决传统分析方法的不足,满足当前建筑体型日益复杂,工程材料多样化的实际情况。但是在有限元分析方法的应用中,必须结合钢筋混凝土结构工程的实际情况,选取作为合理的有限元模型,才能保证模拟与分析结果的真实性、精确性与可靠性。 在钢筋混凝土结构工程中,非线性有限元分析的基本理论可以概括为:1)通过分离钢筋混凝土结构中的钢筋、混凝土,使其成为有限单位、二维三角形单元,钢箍离散为一维杆单元,以利于分析模型的构建;2)为了合理模拟钢筋、混凝土之间的粘结滑移关系,以及

全国自考混凝土结构设计试题

全国2007年10月高等教育自学考试 混凝土结构设计试题 课程代码:02440 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。 错选、多选或未选均无分。 1.关于框架梁端截面配筋计算时采用的设计内力,下列说法中正确的是() A.梁端弯矩和剪力均应取支座中心处的值 B.梁端弯矩和剪力均应取支座边缘截面处的值 C.梁端弯矩取支座中心处的值,剪力取支座边缘截面处的值 D.梁端弯矩取支座边缘截面处的值,剪力取支座中心处的值 2.在单自由度体系中,质点受到的阻尼力为() A.x m (t) B.-Kx(t) C.-C x (t) D.x m g(t) 3.取荷载分项系数≤1的条件是() A.考虑多个可变荷载同时作用时B.考虑可变荷载最不利布置时 C.当永久荷载效应对结构不利时D.当永久荷载效应对结构有利时 4.水平荷载作用下,刚度和质量沿高度分布均匀的多层框架结构的层间位移自下而上 ()A.逐渐减小B.逐渐增大 C.不变化D.减小、增大逐层交替变化 5.在柱顶水平集中力作用下,单层厂房排架柱顶总剪力应按() A.各柱的截面面积分配给各柱B.各柱的抗侧刚度分配给各柱 C.各柱的抗弯刚度分配给各柱D.柱子的数量平均分配给各柱 6.单层厂房设计中,当需要考虑整体空间工作时,只对() A.屋面恒荷载才考虑厂房的整体空间作用 B.屋面活荷载才考虑厂房的整体空间作用 C.风荷载才考虑厂房的整体空间作用 D.吊车荷载才考虑厂房的整体空间作用 7.荷载组合值() A.只用于基本组合B.只用于标准组合 C.只针对可变荷载D.只针对永久荷载 8.下列关于建筑结构规则性的叙述中,不属于 ...建筑结构平面不规则类型的是() A.结构平面凹进的一侧的尺寸,大于相应投影方向总尺寸的30% B.楼层的最大弹性水平位移大于该楼层两端弹性水平位移平均值的1.2倍 C.有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50% D.局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25% 9.剪力墙一般不允许 ...发生() A.小偏心受压破坏B.大偏心受压破坏 C.大偏心受拉破坏D.小偏心受拉破坏

建筑结构作业答案定稿版

建筑结构作业答案精编 W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

《建筑结构》作业1一、填空题(每小题2分,共20分) 1.对于有明显流幅的钢筋(俗称软钢),一般取(屈服强度)作为钢筋设计强度的依据。 2.混凝土强度等级的表示方法为,符号C代表(混凝土),C后面的数字表示以 (2/mmN)为单位的立方体抗压强度标准值。 3.结构的极限状态分(承载能力极限状态)和(正常使用极限状态)两种。 4.混凝土和钢筋的强度设计值,定义为强度标准值(除以)相应的材料强度分项系数。5.(纵向受力钢筋)的外边缘至(混凝土)表面的垂直距离,称为混凝土保护层厚度,用c表示? 6、钢筋混凝土从加荷至构件破坏,梁的受力存在着三个阶段,分别为弹性工作阶段、(带裂缝工作阶段)和(破坏阶段)阶段。

7、受拉钢筋首先到达屈服,然后混凝土受压破坏的梁,称为(适筋)梁,这种破坏称为(延性)破坏。 8、影响有腹筋的斜截面破坏形态的主要因素是(剪跨比)和(配箍率)。 9、钢筋混凝土梁的斜截面破坏的三种形式中,只有(剪压)破坏是斜截面承载力计算的依据。 10、T型截面梁按中和轴位置不同分为两类:第一类T型截面中和轴位于(翼缘内),第二类T型截面中和轴位于(梁肋内)。 二、选择题(每小题2分,共20分) 1.对于无明显屈服点的钢筋,其强度标准值取值的依据是(D) A.最大应变对于的应力 B.极限抗拉强度 C.0.9倍极限抗拉强度 D.条件屈服强度 2.我国规范采用(A)作为确定混凝土强度等级的依据。 A.立方体抗压强度标准值B.轴心抗压强度C.轴心抗拉强度D.劈拉强度

《结构力学》作业2答案

1. 求图示体系的计算自由度,并分析其几何构造。 答W=-4,有多余约束的不变体系。 2. 求图示多跨静定梁的弯矩和剪力图。 rm 3. 试作下图所示结构的弯矩图。 lin 2iii lin I Jin

答. 4 . 答. L L L L Bl c d L ni/ L 利用静定结构的一般性质求图示桁架结构的内 力。 在F P作用下,只有右柱受了压力,而其它杆件的内力均为零。 5.用静力法求作图示多跨连续梁甩、RD M、F QE的影响线。 O D L h 4 C

A 支座往下位移了 b , B 支座往右位移了 a ,求 C 点的竖向位移 A cv 和C 1 , I b a —X b — — — — (向下) 2 4 2 4 下 7.试利用力法求解图示超静定结构,作出弯矩图,并求 答. R A 影响线 F D 影响线 M E 影响线 F QE 影响线 点的相对转角 2KN/in 6.图示三铰刚架 C 点水平位移。

答. 取BC 杆的轴力为基本未知量 X i , 则 X i =-3/2 M Dc =6KN- m (左侧受拉) C 点水平位移: 用位移法求解图示结构。 ¥ 牛1 J U llll II 1 zl t H 确定未制量, (2)尸斓穹範表达式 基本方程: II X I IP 0, 求得: 11 128 近T 仃 64 E? " ■ 6x2/ ,也 I 匚片=旳刊 —xA- — … 12J',空尸 3/ 、r M U gH + Al 虻=0 心+討 V F = O 卜g _打眩— 9/ 27/ 、&L L n 句 —H + - X uA — — Fp =0 h h … la If 2 9.试利用弯矩分配法求图示超静定结构,作出弯矩图。 EI=常数。 -m AB =n BA =30KN- m c =-20KN ?m 6麻N JL BC=3/7 2QKN/D] B J I J J I J Jc X 2 in lb 4in 20KN 最终弯矩: M A B =10KN- m (左侧受拉) Xr

钢筋混凝土结构习题及答案教学内容

钢筋混凝土结构习题 及答案

钢筋混凝土结构习题及答案 一、填空题 1、斜裂缝产生的原因是:由于支座附近的弯矩和剪力共同作用,产生的 超过了混凝土的极限抗拉强度而开裂的。 2、随着纵向配筋率的提高,其斜截面承载力。 3、弯起筋应同时满足、、,当设置弯起筋仅用于充当支座负弯矩时,弯起筋应同时满足、,当允许弯起的跨中纵筋不足以承担支座负弯矩时,应增设支座负直筋。 4、适筋梁从加载到破坏可分为3个阶段,试选择填空:A、I;B、 I a;C、II;D、II a;E、III;F、III a。①抗裂度计算以阶段为依据;②使用阶段裂缝宽度和挠度计算以阶段为依据;③承载能力计算以阶段为依据。 5、界限相对受压区高度b 需要根据等假定求出。 6、钢筋混凝土受弯构件挠度计算中采用的最小刚度原则是指在 弯矩范围内,假定其刚度为常数,并按截面处的刚度进行计算。 7、结构构件正常使用极限状态的要求主要是指在各种作用下 和 不超过规定的限值。

8、受弯构件的正截面破坏发生在梁的 ,受弯构件的斜截面破坏发生在梁的 ,受弯构件内配置足够的受力纵筋是为了防止梁发生 破坏,配置足够的腹筋是为了防止梁发生 破坏。 9、当梁上作用的剪力满足:V ≤ 时,可不必计算抗剪腹筋用量,直接按构造配置箍筋满足max min ,S S d d ≤≥;当梁上作用的剪力 满足:V ≤ 时,仍可不必计算抗剪腹筋用量,除满足max min ,S S d d ≤≥以外,还应满足最小配箍率的要求;当梁上作用的剪 力满足:V ≥ 时,则必须计算抗剪腹筋用量。 10、当梁的配箍率过小或箍筋间距过大并且剪跨比较大时,发生的破坏形式为 ;当梁的配箍率过大或剪跨比较小时,发生的破坏形式为 。 11、由于纵向受拉钢筋配筋率百分率的不同,受弯构件正截面受弯破坏形态有 、 和 。 12、斜截面受剪破坏的三种破坏形态包括 、 和 13、钢筋混凝土构件的平均裂缝间距随混凝土保护层厚度的增大而 。用带肋变形钢筋时的平均裂缝间距比用光面钢筋时的平均裂缝间距_______(大、小)些。 14、为了保证箍筋在整个周长上都能充分发挥抗拉作用,必须将箍筋做成 形状,且箍筋的两个端头应 。 答案: 1、复合主拉应力;

1月全国自考混凝土结构设计试题及答案解析

全国2018年1月高等教育自学考试 混凝土结构设计试题 课程代码:02440 一、填空题(每空1分,共24分) 1.结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的能力,称为_____________。 2.结构或构件丧失稳定(如压曲)的情况应为不满足_____________极限状态。 3.屋盖支撑通常包括_____________、_____________和_____________。 4.排架的计算简图假定:(1)_____________(2)_____________(3)_____________。 5.对于一般的排架,常用的荷载组合有_____________、_____________和_____________。 6.多层框架在竖向荷载作用下的近似内力计算中,假定框架_____________,同时还假定_____________。 7.多层框架在水平荷载作用下的近似内力计算方法—D值法,实际上是对反弯点法中_____________和_____________进行了修正。 8.在水平荷载作用下结构的水平位移曲线大致有三种型式:_____________、_____________和_____________。 9.我国《抗震规范》规定的计算水平地震的方法有三种。即_____________、_____________和_____________。 10.在框架结构的抗震设计中,框架梁的受压区计算高度x与梁截面的有效高度h0的比值x/h0,对于一级框架梁要满足_____________,二、三级框架梁要满足_____________,四级框架梁则_____________。 二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填 在题干的括号内。每小题2分,共16分) 1.在计算结构构件承载力时引入的与建筑物安全等级有关的分项系数称为结构重要性系数。对于安全等级是二级的结构构件,该结构重要性系数是( )。 A.1.1 B.1.0 C.0.9 D.0.8 2.活荷载有标准值、组合值及准永久值三种,下列场合要用活荷载、准永久值的为( )。 A.梁的抗弯承载力计算 B.梁在荷载的长期效应下的挠度验算 C.梁在荷载的短期效应下的挠度验算 D.梁在荷载的短期效应下的裂缝宽度验算 3.在设计厂房结构吊车荷载时,根据吊车达到其额定起吊值的( ),将吊车工作制度分为轻级、中级、重级和超重级四种工作制。 A.50% B.2倍 C.频繁程度 D.大小 4.在计算单层厂房排架的风荷载时,柱顶至屋脊的屋盖部分的风荷载可以取均布,但其对排架的作用则按作用在柱顶的水平集中力考虑。这时的风压高度变化系数对于有矩形天窗时应该取( )。 A.柱顶标高的 B.屋脊标高的 1