文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › L-9楼外挂脚手架施工方案

L-9楼外挂脚手架施工方案

L-9楼外挂脚手架施工方案
L-9楼外挂脚手架施工方案

天通中苑L区L-9#楼外挂架施工方案

编制:

审核:

审批:

北京顺天通建筑安装工程有限公司

目录编制依据

一.外挂架的体系

二.外挂架的安装与拆除

三.安全技术措施

四.水平安全网搭设

五.外挂架计算书

(一)勾头螺栓强度计算

(二)连接件强度计算

(三)连接件焊缝计算

(四)外承架结构内力计算

六.附图

(一)外挂架平面布置图

(二)外挂架构造示意图

(三)阳台单片防护架示意图

编制依据

1.编制依据

本工程施工图

施工现场安全防护标准

大模板配板图

国家现行的有关标准、施工验收规范、操作规程、标准图集;2.编制说明

本施工组织设计在工程实施过程中,根据实际情况积极采用合理化建议,新技术、新工艺,在确保安全和质量的前提下加快施工进度,做到优质、快速、高效益、低消耗。为此本着需要和可能相结合的原则,有必要进行调整、完善和补充,具体体现在施工技术拟定和技术交底。

第一章:外挂架的体系

1.1本工程外挂架是一种三角型架,分跨、不落地的工具型脚手架,其高度为2000mm。一般保护高度为4000mm左右,(可根据楼层高度设定)悬挂在外墙穿墙螺杆上,依靠塔吊分层提升。或以用在结构工程外墙安全防护和外墙施工上。对局部不能采用挂架的外墙,则采用组装钢管网片。

1.2外墙挂架结构

1.2.1结构由三角型架,大小横杆、立杆、安全防护栏杆、安全网、操作平台封板、穿墙螺杆、保险螺杆、吊钩等组成。

1.2.2三角型是由┗50角钢双块焊接而成,架的一侧设有两个附墙支座三角斜撑和加强斜采用┗50mm双块焊接而成。

1.2.3大、小横杆、立杆、安全栏杆均采用φ48*3.5钢管,用十字扣件连接成整体。

1.2.4穿墙拉杆采用φ32圆钢制作,每个三角型架附墙支座设一根,

拉杆形状一端为L型,另一端为M31螺纹,M31双螺线和120mm*8mm 垫片。

1.2.5安全网从外挂架内侧顶部开始往下设置密眼安全网,从外挂架底部后到墙边架子处绑扎。

1.2.6封板为50mm厚的木板,作为操作人员通道及防止物体坠落。

1.2.7外挂架的受力主体采用(120mm* 120mm*8mm垫板及M31双螺母)在大模板最上中螺栓孔处使用(预留φ40塑料套管)。钢管挂架组材料采用φ48*3.5mm的钢管,连接采用玛钢扣件,脚手板采用50mm厚木板,挂架外侧面有密目小眼安全网封闭,底部用大眼安全网封闭。挂架铺两层脚手板,钢架顶面一层作为当前施工层的作业面,钢架底部的一层作为修补装饰带及安装与拆除钩头螺栓的作业面。吊钩采用φ16圆钢制作。详见附图。阳台部位设置外挑架,仅作为防护使用,不能上人。

第二章:外挂架的安装与拆除

1.安装与提升

首层墙体模板拆除后,待砼达到75%设计强度后即可组装挂架,组装使用顺序为:

穿钩头螺栓---挂三角钢架---组装架体---铺脚手板、挂网---荷载实验---安全验收---投入使用

二层以上结构每跨挂架整体提升。提升时,先挂好吊环、松开内侧螺母后、垂直慢速提升到上层钩头螺栓处,穿钩头螺栓、紧固内侧螺母,落钩。挂架在提升时不要相互勾挂,逐组提升,挂架提升固定后,下一层的钩头螺栓在挂架下层平台内拆除、以备周转使用。

2.拆除

在使用过程中不允许拆除挂架的任何部件,只有落地后才能拆除。

第三章:安全技术措施

1.成立以项目安全总监为组长的外挂架安全监控小组,负责日常的监督、检查和验收工作。

2.加强对操作人员的安全交底和安全教育工作。

3.外挂架的安装与提升的操作人员必须持证上岗。

4.首层挂架必须经处安全监督科验收合格才能投入使用。

5.首次使用前,必须进行荷载实验。

5.1由于安全技术规范规定脚手架上施工荷载不得超过1200N /m2,外挂架投入使用前须经荷载试验,持载4小时后未发现焊缝开裂,结构变形等情况方可使用,投入使用前必须经过验收。验收合格后方可投入使用。

5.2荷载试验过程如下:

(1)用塔吊将一组挂架吊至所需位置,并加固好。

(2)在挂架两端外侧各立一根标杆,标杆上标注出挂架的水平线

位置。

(3)总荷载为最大使用荷载1.05T/m2,分3次均匀加载,每次时

间4小时,均记录下沉高度及钩头螺栓、钢架杆件、焊缝、结构墙体有无损坏并记录。若有裂纹、变形等则试验失败,挂架不可使用。

(4)荷载试验部位由安全部门指定,选择最危险的部位(每个钢架

体最长的部位)。试验过程中派专人在地面管理,并设定10m范围的安全区,在挂架下方双层上方设临时水平网。参与实验的架子工安全带不得挂在挂架上。

(5)后附挂架荷载试验记录表。

(6)每个流水段的挂架每次提升后必须进行验收,合格后才能使

用。

(7)钢架所用型钢、焊条必须具有合格证,使用过程中经常检查

焊接情况及有无变形,发现异常及时更换。

(8)组装挂架的钢管不得弯曲、压扁、不得有裂纹和严重锈蚀、

玛钢扣件必须合格。密目网及兜网必须是昌平区安全科指定厂家的产品。脚手板不得有劈裂,并保证厚度。

(9)外挂架的长度不超过6.5m,高度为6m,作业面宽度1.4m。

钢架之间的水平距离一般为0.9m,最大不超过1.2m。

(10)组装用的立杆间距不超过 1.8m,大面必须加十字盖,转角

小面必须加单斜杆,大面及小面用小眼密目网在杆件内封闭,底面用大眼安全网作为兜网。脚手板的长度根据每跨挂架的尺寸选取,板与板的接头的空隙不得大于50mm,并加密小横杆,板的两端必须用8#钢丝与钢管连接牢固。

(11)每跨挂架与挂架间的距离不得大于150mm,中间空隙挂架与

挂架之间用翻头盖板盖严。

(12)每组挂架的钩头螺栓均采用直径φ32的圆钢制作,应为低

碳镇静钢。室内螺栓孔加8mm厚双垫板及双螺母拧紧,松紧一致。

待外墙砼强度达到75%设计强度后方可组装挂架。

(13)每跨外挂架必须绑扎牢固,立杆及水平应横平竖直,挂架整

体应牢固美观。

(14)除大模板外,挂架上的荷载最大允许值为 1.5KN/m2,并且

不得过于集中布置。

第四章:水平安全网搭设

1.在水平安全网下设置安全通道和材料堆放区必须着重考虑其安全性,防止高度坠物。

2.水平安全网为6000mm宽,必须经政府部门指定合格产品。

2.1安全网下设置有安全通道和材料堆放区的,其高度不得低于6000mm。

2.2无安全通道的水平网不得低于6000mm,其第一步水平网应设置在第二层,水平安全网为两层,网的外端两层间隔300mm-500mm。在挂安全网外端用φ48*

3.5钢管搭设单排架,间距为1200mm,外横杆用φ48*3.5架管,便于水平网连接。斜杆同样用φ48*3.5钢管与外侧单排架连接,间距1500mm支设。

2.3第一层水平网靠建筑连接方法:用直径φ12mm的分钢丝绳在第二层墙第二排螺杆眼水平设置,然后用8#铅丝通过每个螺杆眼把钢丝绳栓住,再用φ48*

3.5钢管在墙内固定铅丝,这样把水平安全网与外墙钢丝绳栓牢即可。

2.4水平安全网搭设应外高里低,外侧比里侧高800mm左右,水平安全网与水平方向夹角应为15度。水平网与外墙之间的缝隙不得大于100mm。

2.5水平安全网沿层高每四层设置一步,宽为3m的水平网,直到顶层。

3.安全通道

3.1设在建筑物北侧,在水平网下面,长8000mm,高3000mm,宽为门洞口宽两侧各增加500mm。

3.2顶部搭设两层护头棚,层隔300mm,两层均用50mm厚的脚手板满铺绑严。

3.3通道坡道使用脚手板铺成15度角斜坡,表面钉防滑条。

3.4安全通道两侧用φ48*3.5钢管做立柱,间距1200mm,横杆用φ48*3.5钢管,间距1200mm。出入口以外的其它部位均用密目安全网进行围挡严密。

第五章:外挂架计算书

外承架结构计算

(一)勾头螺栓强度计算

1.荷载计算

取外承架间距为1500mm

a 、荷载标准值

横载:Q1=1.5m*2.85m*140kg/m2*10=5985N

活载:q11=4000N/m2*1.5m=6000N/m

风载:q22=βzμsμzψ0=1.0*0.8*1.11*0.35=0.3108KN/m2=310.8N/m2

b、计算荷载

Q=1.2 Q1*1.3=1.2*5985*1.3=9336.6N

q1=1.4 q11=1.4*6000=8400N/m

q2=1.4 q22=1.4*310.8*1.5=652.68N/m

2.计算简图:

q2

1

R A

Q

R B

B

R A=- R B=4932N

Q A=21096.6N

3.勾头螺栓强度计算

τ= Q A/ A Q=21096.6/706.5=29.86N/mm2<f v=125 N/mm2

σ= N A/ A N=4932/706.5=7N/mm2<f=215 N/mm2

4.安全系数

(125*706.5)/21096.6=4.2

故勾头螺栓强度满足规范要求。

(二)连接件强度计算

1.计算简图

Q

Q A

Q2

Q2

Q2

2.连接件强度计算

Q2=Q A/6=3516.1N

a、螺栓抗剪强度验算

τQ= Q2/A Q=3516.1/200.96=17.5N/mm2<f v=125 N/mm2

安全系数:(125*200.96)/3516.1=7.1

b、孔间抗压强度验算

σ1= Q2/A=3516.1/16*8=27.47N/mm2<f=215 N/mm2

安全系数:(215*16*8)/3516.1=7.8

c 、截面抗拉强度验算

第一道孔与第二道孔间截面拉力最大

Q3 = Q A/2- Q A/6= Q A/3=7032.2N

σ2= Q3/A=7032.2/47*8=18.7N/mm2<f=215 N/mm2

安全系数:(215*47*8)/7032.2=11.5

故连接件强度满足要求

(三)连接件焊缝计算

1.计算简图

Q 35

430

焊缝A点受力最不利,受弯矩、剪力和拉力共同作用。其中:N=2466N Q=10548.3N

M=1232290.5N.mm

2、焊缝强度验算

取h f=6mm

σf M=6*1232290.5/(2*0.7*6*4202)=4.99 N/mm2

σf N=2466/(2*0.7*6*420)=0.7N/mm2

τf Q= 10548.3/(2*0.7*6*420)=2.99N/mm2

A点应力:

[(4.99+0.7)2/1.22+2.992]1/2=6 N/mm2<f=120 N/mm2故焊缝强度满足规范要求。

(四)外承架结构内力计算

1.计算简图开展工作荷载转化

F1=9336.6+8400*1.4/4=12276.6N

F2=8400*1.4/2=5880N

F3=8400*1.4/4=2940N

2、各杆件内力计算

①杆:N=0.7F3=0.7*2940=2058N(拉杆)

②杆:N=2058N(拉杆)

③杆:N=1.22F3=3586.8N(压杆)

④杆:N=5880N(压杆)

R E=4932N

⑦杆:N=8599N(压杆)

⑥杆:N=7046N(拉杆)

⑤杆:N=3377N(拉杆)

故:①②⑤⑥杆受拉

③④⑦杆受压

3、拉杆强度验算

σ=N/A N=7046/(4.803*2*100)=7.3N/mm2<f=215 N/mm2安全系数:215*480.3*2/7046=29.3

故各杆件强度满足要求。

4、压杆稳定性验算

⑦杆压力最大,杆件最长

y P

x x

y

I X=2*11.21=22.42cm4

I y=2*20.9=41.8cm4

i X=( I X/A)1/2=1.528cm

i y=( I y/A)1/2=2.086cm

λX=μ1/i X=1*2.44/(1.5210-2)=160.5≈λp

λy=μ1/i y=1*2.44/(2.086*10-2)=117<160=λp

故压杆稳定、故外承架结构计算满足要求。

住宅楼脚手架施工方案

脚手架立杆荷载的计算: 作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容: (1)每米立杆承受的结构自重标准值,为0.1248kN/m N G1 = [0.1248+(1.50×2/2)×0.033/1.80]×18.00 = 2.746kN; (2)脚手板的自重标准值;采用竹笆片脚手板,标准值为0.3kN/m2 N G2= 0.3×2×1.5×(1.05+0.9)/2 = 0.878 kN; (3)栏杆与挡脚手板自重标准值;采用无,标准值为0kN/m (4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网:0.005 kN/m2 N G = N G1+N G2+N G3+N G4 = 3.758 kN; 活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。经计算得到,活荷载标准值 N Q = 2×1.05×1.5×1/2 = 1.575 kN; 考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为 N = 1.2 N G+0.85×1.4N Q = 1.2×3.758+ 0.85×1.4×1.575= 6.384 kN; 不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为 N'=1.2N G+1.4N Q=1.2×3.758+1.4×1.575=6.715kN; 六、立杆的稳定性计算: W k = 0.7 ×0.45×0.74×0.214 = 0.05 kN/m2; 风荷载设计值产生的立杆段弯矩 M W为:

M w= 0.85 ×1.4W k L a h2/10 = 0.85 ×1.4×0.05×1.5×1.82/10 = 0.029 kN·m; 考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ = N/(φA) + M W/W ≤ [f] 立杆的轴心压力设计值:N = 6.384 kN; 不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ = N/(φA)≤ [f] 立杆的轴心压力设计值:N = N'= 6.715kN; 计算立杆的截面回转半径:i = 1.59 cm; 计算长度附加系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)表5.3.3得: k = 1.155 ; 立杆稳定性计算σ = 86.518 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求! 不考虑风荷载时 σ = 6715.08/(0.188?24)=84.242 N/mm2; 立杆稳定性计算σ = 84.242 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求! 七、连墙件的计算: 每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积 A w = 16.2 m2; 按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)5.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN), N0= 5.000 kN;

悬挑外脚手架施工方案1(z最新)

外脚手架施工方案 一、工程概况 1.xxxxxx总建筑面积为56293.96m2。其中地下1层地上22层。1层层高3.9m,,2、3层4.5米,4、5层3.6米。标准层3米。建筑高度为46m;3#楼为22层高层综合楼,建筑高度为71.25m。 2.墙体 2.1外墙:地下室外墙为防水钢筋混凝土墙;地上外墙为钢筋混凝土剪力墙+加气混凝土砌块填充墙; 2.2内墙:分户墙为钢筋混凝土剪力墙或200厚加气混凝土砌块填充墙;户内隔墙为200厚加气混凝土砌块填充墙。 3.装饰 钢筋混凝土外墙贴50厚聚苯板保温,外挂钢丝网水泥抹灰。 二、脚手架工程设计及搭设参数 1.本工程外脚手架。三层以上设置悬挑脚手架,在三、十、十七层楼面设槽钢悬挑并用钢丝绳斜拉。在四、七、十一、十四、十七、十八、二十一层平面设钢丝绳斜拉卸荷结构; 2.脚手架钢管选用A48×3.5;外挑槽钢采用[16,长度约为2.9m,固定槽钢用2道A16钢筋加工成“几”字型预埋在楼面混凝土内,分别距外墙边为0.3m、1.4 m。立杆纵向间距为1.5 米,内立杆距外墙或阳台边0.5m,外立杆距外墙面或阳台边为1.4 米,大横杆间距为1.8 米,小横杆长度为1.2~1.3m。脚手架与建筑物的连墙拉结采用楼面预埋C25钢筋,然后利用钢管扣件将外架内外排立杆与预埋钢筋进行刚性拉结,连墙件水平距离4.5m,竖向距离为3.6米。 2.卸荷钢丝绳吊点水平间距以2个立杆间距为准,即1.5×2=3.0m;钢丝绳张拉高度为两步架高,即1.8×2=3.6m,吊点距墙面1.4m,斜拉钢丝绳与水平短横杆的交角α的正切值tanα=3.6/1.4=2.571。 3.三层以上悬挑架高21 米,本方案仅仅以悬挑架为例对水平悬挑梁进行强度、刚度、稳定性等验算。(见附图1、附图2)

小高层脚手架施工方案.

小高层脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于五道街。设计为 1 幢 11层,框架结构住宅楼。层高为3.00m 高,总建筑高度为 38.35m。建筑总面积约为㎡。 二、施工部署 1、外墙排栅架的搭设,将根据建筑施工平面图沿建筑物外墙(包括凸出阳台的周边进行搭设,内立柱离坪 20CM,桥宽 80CM。如果三层以上处墙飘出下层墙体超过 50CM 以上时,内边加设单排脚手架一道,超过 70CM 以上时加设平桥一道。 2、外坪排小架搭设从首层绑扎立柱钢筋开始即进行搭设,脚手架高度始终保持不低于主体施工工作面的 1.5 米以上高度,以保证临边作业人员的安全。 3、根据施工总平面布置图,施工加工场地,工地临时用房及设施均紧靠工地妓建筑物,为保证行人及作业人员的生命安全,凡行人道及地面作业场地必须搭设安全挡板。 4、首层外墙脚手架由于受到施工场地的限制,根据施工计划侍外墙全部装饰完毕拆除后进行二次搭设。 5、⑥轴至轴的四层大飘台,由于受到南边围墙及塔吊机架的影响,待塔吊及围墙拆除后进行二次搭设。 6、材料:钢管采用Φ48×3无弯曲变形及无严重锈蚀的热轧钢管,用作主柱,大横杆, 小横杆和斜撑,剪刀撑等。 连接构件:回转扣,直角扣,对接扣和驳芯. 底座: 采用Φ40 钢管和 4~5mm 钢板制成, 用于主柱的垫脚, 底座的底板面积不少于 200mm2. 吊环在安装边梁模板时,按建筑物的水平长度每1800mm 预埋一个Ф22mm 吊环. 三、施工方法及施工措施

1、全部均按双排脚手架设置.地基必须夯实,立杆底部应垫木板,立杆间距 1.8m,中间立副杆(篙竹两条,排栅内立杆离建筑物外边20cm。平桥高 1.80m,宽度为 80cm,中间扎 6 条篙竹。立杆、大横杆的接头均应错开。每隔 15m 设一道剪刀撑,与水平杆的夹角为 45~60。 2、北面(17轴,(6—(7轴位置各安装一台钢井架作垂直运输。 3、为防止坠物,沿建筑物周边搭设安全斜挡板,每隔 9 米高设一道斜挡板,水平伸出 2m。操作层设护栏,高度为 1.2m。 4、排栅与建筑物的拉结及卸荷等。 5、在 D 轴线上(2—(1/2轴线和(18—(19轴线两地段的外脚架的北侧,各搭设一座从地面至屋顶的施工人行楼梯,人行楼梯宽 1 米,用Φ48 钢管作支架,18 厚的合板铺设踏步台阶,板上应钉防滑条,设 1.2m 高护栏,并用安全网全封闭。 6、脚手架搭设顺序:放置纵向扫地杆→立柱→横向扫地杆→第一度纵向水平杆→第一度横向水平杆→连墙件→第二度纵向水平杆→第二度横向水平杆. 7、立主柱时先搭临时支架将柱固定,柱脚套上底座或用木板垫好;立柱的对接采用对接扣件连接,再将后装的立柱套上,摆正,然后在接口处装上对接扣,上紧螺栓.主柱的对接扣件应交错布置,两相邻接头不应设在同步同跨内,在高度方向错开的距离不应小于 500mm. 8、大横杆设在平桥内,用直角扣将大横杆与纵向排列的主柱连接,扣接要稳固,平直,与主柱互成 90o.大横杆垂直间距为 1.8m,水平间距为0.8m. 9、小横杆在大横杆之下,水平间距为 0.9m,垂直间距为 1.8m,两端用直角扣分别与内,外排主柱连接,扣接要稳固,与主柱和大横杆互成 90o;在主柱之间的小横杆用直角扣扣接在大横杆上.

脚手架施工方案范本.docx

百度文库办公楼 外脚手架施工方案

浙江 XX 有限公司 二O0 年十二月 落地式外脚手架 一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江 XX 区 XX 街道;主体为框剪结构,地下一层,地 上十五层;总面积约平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》 DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3 号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为 4~ 6m,横向水平杆(小横杆)一般为~ 2.3m。 钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》( GB15831- 1995)的规定。扣 件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣 件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于 5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为 2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的

防滑孔,板长2~4m,宽 250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于 150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封 闭。 脚手架荷载:结构架为 22 3KN/m,装修为 2KN/m。 脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为 200 厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50 实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆, 并也与立杆固定,每边竖起3~ 4 根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂 直和平杆水平使其符合要求后,按 45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一 遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程 序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和 装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用 1.50m,允许搭设偏差± 5mm,立杆垂直允许搭设偏差± 10cm。 (2)扫地杆设置

综合楼脚手架施工方案

一、编制依据 二、工程简介 综合楼工程,位于平谷区上纸寨金叶园会议中心东北角,总建筑面积8175.83m2,其中地下一层建筑面积1830.39m2,地上四层建筑面积6345.44 m2;结构形式为现浇框架,总高为17.30m(檐口处)。本工程主要特点为: (1)施工现场平面面积规整,周边施工区域仅南侧为可利用场地,北侧与东侧上空均有高压线,南侧围档临近基槽边缘。 (2)建筑整体为矩形40×46米,地上部分四周为回廊式客房,中部自首层大厅至四层屋面为天井式,四层屋面安装可开启式天幕。

三、施工安排 3.1材料准备 1)本工程脚手架采用Φ48钢管(壁厚3.5mm)搭设,扣件连接,5cm 厚脚手板、脚手架外立杆内侧张设密目安全网。 2)Φ48钢管材质质量应符合GB/T700中Q235-A级钢的相应规定,长度宜为4~6m,有严重锈蚀、弯曲、压扁、损伤和裂纹者严禁使用。3)扣件应采用可锻铸铁扣件,其材质应符合GB15831的规定。4)

3.2劳动力组织 3.3施工计划 1) 以主体结构为控制,随主体施工的速度保证正常施工使用的需要。架子高度高于施工操作面1.5米;外围护架子搭设成双排架子,搭设高度最高处为19.20m 。 2) 架子搭设计划 3)

四、脚手架工程施工 2.1基础施工 1.基础施工时作业面搭设双排脚手架。 2.基础施工人员进出基础坑内必须用钢管搭设专用马道,并设好护栏。 3.基坑开挖后要在四周设护身栏和挡水台。 2.2主体结构脚手架施工 主体结构工程外脚手架采用扣件式钢管双排脚手架,该架子随地上结构施工同步搭设,并作为装修用架子;基础、结构工程双排脚手架施工基本要求。

多层建筑脚手架工程施工组织设计方案

多层楼房脚手架施工方案 一、工程概况 本工程为框架结构,建筑面积为14123m2,均采用双排落地脚手架。 二、脚手架的构造与搭设要求 1、基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,它要承受施工过程中各种垂直和水平荷载。因此脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳倒塌,并不超过结构的容许强度,以确保安全。 2、受荷情况 采用Φ48×3.5钢管和扣件的脚手架立杆,大横杆和小横杆是主要受力杆件,剪刀撑和连墙杆是保证脚手架整体刚度和稳定性的杆件,并且有加强脚手架抵抗垂直和水平力作用的能力,扣件是脚手架组成整体的连接件和传力件。 3、脚手架的构造与搭设要求 1)脚手架基础应在夯实的泥土上铺设80mm的道渣,碎石,用打夯 机夯实后,浇捣100mm的C25的碎石混凝土,脚手架基础底座 面标高宜高于自然地坪50mm左右。 2)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应错开不小于 50cm,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,且不应在同一跨内, 立杆底部设置50×100×2000mm木板作为垫板,并设置纵向扫 杆。 3)小横杆伸出外立杆连接点外15~20cm,离外墙面10cm。 4)脚手架的纵向两端和转角处、脚手架外侧每隔9m(水平距离)左 右用斜杆搭成剪刀撑,自下而上循序连续设置斜杆,钢管与脚手架 底部水平成45°~60°夹角,斜杆用旋转扣件与立杆和横向水平 杆扣牢。剪刀撑接长必须采用两只以上的旋转扣件固定,搭接长度 不应小于1m,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。 5)外立杆里侧设防护栏杆和18cm高的挡脚板,其内侧离地(楼层 面)超过2米的必须设置1.2米高的内防护栏杆,外侧全部设置 密目式安全网满封,并同第一步架底捆牢。 6)脚手架每隔4步,应在里杆与墙面之间设统长安全竹笆,支承在 两根钢管上,用18#铅丝同钢管绑扎牢固,每片竹笆绑扎点不少于 4点。 7)脚手架与主体结构必须采用刚性连接(钢管一端与主体预埋钢管用 十字扣件扣牢,另一端用扣件与立杆扣牢)连接杆应与墙面垂直,

外挂式脚手架施工方案(1#楼)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、设计说明 (1) 1、方案确定 (1) 2、外挂架的结构设计 (1) 四、主要施工方法 (2) 1、搭设方法: (2) 2、搭设的要求 (2) 3、外挂架的起吊安装 (3) 4、外挂架的使用 (5) 6、外挂架拆除 (6) 五、质量要求 (8) 六、安全文明施工措施 (9) 七、外挂脚手架计算书 (10)

一、编制依据 1、《建筑施工检查标准》JGJ59-99; 2、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002; 3、君道·外滩明珠1#楼施工组织总设计以及各单体设计; 4、君道·外滩明珠1#楼建筑、结构施工图纸; 5、天元集团模板有限公司提供的模板设计方案; 二、工程概况 山东临沂君道·外滩明珠1#楼工程地处沂河与涑河交汇处西南角,1#楼建筑面积为25940m2。一期共有3栋高层住宅(含底商),以及地下车库组成。总建筑面积约65000m2。 结构为剪力墙结构,地上三十三层,地下二层,±0.000相当于绝对标高73.26m。建筑高度99.6m。标准层层高为2.97m。 外挂架使用部位:1#楼高层住宅。 三、设计说明 1、方案确定 根据本工程的结构高度、建筑特点、工期要求等,本着安全、经济、合理的原则,按照施工组织总设计的部署和计划,为合理的选择外脚手架,配合剪力墙大钢模板的施工工艺,保证施工安全、顺利进行,同时也能降低项目成本,本工程主体结构(三层)以上施工阶段的外脚手架选用外挂式脚手架。外挂架作为主体施工阶段的操作脚手架和防护用脚手架,具有构造简单,提升快捷、搭拆方便、安全可靠、经济使用等优点。

2、外挂架的结构设计 本工程外挂架架体基本结构单元为三角形平面桁架,附墙弦杆采用10#槽钢制作,上弦杆、下弦杆以及腹杆采用

高层住宅楼脚手架工程施工方案

高层住宅楼脚手架工程施工方案 高层住宅楼脚手架工程施工方案 1 脚手架设计 结合本群体工程结构及建筑形式、实际施工特点,为减少噪音、扬尘等污染,为环境保护提供平台,所有工程均采用建筑四周搭设悬挑式、全高全封闭的扣件式钢管脚手架。外脚手架为一架两用,即既用于结构施工,同时兼做安全防护,装修阶段高层住宅楼工程采用外挂成品吊篮施工。荷载按结构施工荷载考虑。 脚手架搭设采用双排单立杆。立杆距结构外沿0.35m ,立杆横距为1.2m ,立杆纵距为1.5m ,步距为1.8m 。采取分段卸荷措施,并根据工程表面地质情况,进行脚手架基础的具体设计。 2 脚手架构造要求 2.1 材料要求 A. 钢管:采用外径48mm ,壁厚3.5 mm 的Q235的焊接钢管,材质符合《碳素结构钢》的相应规定。 B. 扣件:十字扣、一字扣、回转扣符合《可锻铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,与钢管管径相匹配。使用机械性能不低于KT-33-8的可锻铸铁,附件材料应符合《碳素结构钢》(GB700-88)中Q235钢的规定;螺纹符合《普通螺纹》(GB196-81)的规定。 C. 脚手板:木脚手板应使用厚度不小于50mm 和材质不低于国家二等材标准的杉木或松木板,板宽200-300mm ,两端使用10-14号镀锌钢丝捆紧。禁止使用有扭纹、破裂和横透疖的木板。 D. 安全网:必须是经国家指定监督检验部门鉴定许可生产的厂家产品。安全网:水平网为大眼锦纶网。立网为密目网。 2.2 扣件式落地钢管脚手架搭设 A. 立杆 立杆顶端高出结构檐口3m ,立杆接头采用对接接头连接,相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,并在高度方向错开的距离不应小于500mm ,各接头距主接点的中心距不大于60cm 。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。使用双立杆处,必须都用扣件与同一根大横杆扣紧,不得只扣一根。立杆的垂直偏差:当架高在30m 以内时,应不大于架高的1/200;使其全高偏斜不大于10cm 。

满堂脚手架施工方案

装卸综合楼满堂脚手架搭设方案 一、工程概况: 装卸综合楼为三层框架结构,建筑面积1140㎡,建筑结构安全等级2级,抗震设防烈度6度。地基为回填夯实地基。屋面板为坡屋面+平屋面,房屋几何尺寸为32.65m×11.65m。横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为6米,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距la=1.2米,立杆的横距lb=1.2米,立杆的步距h=1.5米。 二、编制依据: 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB50009-2001)等编制。 三、参数信息: 1.脚手架参数 计算的脚手架为满堂脚手架, 横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为6米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距la=1.20米,立杆的横距lb=1.20米,立杆的步距h=1.50米。 采用的钢管类型为Φ48×3.5mm。 横向杆在上,搭接在纵向杆上的横向杆根数为每跨2根 2.荷载参数 施工均布荷载为4kN/m2脚手板自重标准值0.30kN/m2,混凝土自重取25KN/m2

满堂脚手架平面示意图

四、荷载计算 计算以A轴的KL1梁为例,现取材料自重为0.15KN/m2,钢筋混凝土为25KN/m2,施工荷载为4KN/m2(包含泵送混凝土冲击力)。 1、模板系统计算:(1)材料截面、性能常数 表中数据由《设计手册》查得。 (2)梁侧模板计算 梁高为准,,梁侧板为15mm胶板,立档为300mm一道,立档外侧用双以KL 1 水平钢管卡紧,每侧2道双排水平钢管。每侧每排设置6道(排距每400mm)对拉螺栓。 梁侧模板的标准荷载,新浇捣混凝土时对模板产生侧压力: 查建筑施工计算手册得

低层别墅脚手架施工方案

目录 一.工程概况. (1) 二.编制依据:. (1) 三.搭设方案. (2) 四.施工材料. (4) 五.施工方法及施工措施. (4) 六.施工准备及技术措施. (6) (一)施工准备. (6) 1、材料准备. (6) 2、作业条件. (7) (二)技术措施. (7) 1、脚手架的杆件搭设要求. (7) 2、脚手架上铺脚手板的要求. (8) 3、脚手架的连墙件要求. (9) 4、脚手架的安全网张设要求. (10) 5、特殊部位处理. (11) 七.安全技术措施. (14) 八.脚手架消防措施. (15) 九.脚手架拆除. (15) 十、计算书及附图. (18)

.工程概况 本工程为成片开发住宅小区,由992栋B 型低层(3层)双拼住宅组成,每栋建 筑面积 256.15平方米,总建筑面积****平方米。建筑总高度为13.10m,现室外地面 咼度为-0.900m ,首 层层咼3.45m ,—层、二层层咼为 3.2m ,屋面层层咼2.15m 。结 构形式为剪力墙结构。 根据施工现场实际情况,本工程搭设的脚手架主要功能为主体结构期间的外围 防护及装饰阶 段的操作平台使用,故采用双排落地式脚手架。 本工程外脚手架搭设起点高度为室外地面-0.900m 处,支承于结构120厚C30混凝土 上,整体搭设 高度为15.15m (超出楼梯间屋面结构2m ),屋面及斜屋面上凸出构筑物脚手 架由屋面层起搭设,立杆支承在屋面层楼板上,并与外围外脚手架连接好,确保该部分脚 手架的整体稳定性。 。 二.编制依据: 1、 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011; 2、 《建筑施工咼处作业安全技术规范》 JGJ80-2011; 3、 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011; 4、 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2012; 5、 该工程有关建筑、结构施工图; 6、 有关文件规范。 工程名称: ********* 建设地点: *********** 建设单位: ********* 设计单位: ****** 监理单位: ****** 施工单位: ******

中建七局脚手架施工方案

脚手架分项施工方案 一、工程概况 1、中建七局安装公司高层住宅楼位于郑州市北环路72#中建七局安装公司院内,总建筑面积49841m2,地下一层,地上26层,建筑基底面积5004.5m2,楼总高83.58m。室内外高差0.45m。首层标高为±0.000。本建筑为一类建筑,耐火等级为一级,地下汽车库属Ⅳ类。屋面防水等级为Ⅱ级,地下室防水等级为一级,防水混凝土抗渗等级≥S8 2 、地下室层高4.65米,1层层高5.1米,2层层高4.9米,3层层高5.1米,4层结构层高3.1米,5~26层层高2.9米。 3 、该工程为一类高层,耐火等级为一级,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,建筑使用年限为50年,屋面防水等级为二级,地下室设备房防水等级为一级,其余为二级,地下车库为Ⅳ类车库。 4 、由于现场场地狭小,无法搭设落地脚手架,根据现场的实际情况,决定在5层楼板上设置钢梁,搭设悬挑脚手架进行施工。 5、依据实际情况,脚手架在主体施工阶段采用悬挑脚手架;后期装饰阶段,四层以上采用悬挑脚手架,四层以下采用落地脚手架。 二、编制依据 1、中建七局安装公司高层住宅楼施工图纸、图纸会审纪要、现场勘察情况。 2 、用于本工程的现行有关工程施工规范、规程和标准: 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JG130-2001)《建筑施工手册》(第四版)(中国建筑工业出版社) 《高层建筑施工手册》(第三版)(同济大学出版社) 《建筑施工计算手册》(中国建筑工业出版社) 三、施工准备 1、钢梁:钢梁采用16#工字钢,锚固2.5米,外伸1.5米。 A、钢管 脚手架钢管采用Φ48mm,壁厚3.5mm;横向水平杆最大长度6000mm,其它杆最大长度6000mm,且每根钢管最大质量不应大于25kg。 b 、钢管尺寸和表面质量应符合下列规定: 新钢管应有质量合格证、质量检查报告;钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道; 钢管允许偏差见下表:

满堂脚手架施工方案98705

满堂脚手架工程施工方案 一、工程概况: 济源三湖110千伏输变电工程,综合楼单位工程为地上二层框架结构,1094.7m2,总高度13.45m。综合楼内一层设置10kV/35kV配电室;二层设置110kVGIS配电室、二次设备室、10kV消弧室;楼梯间位于综合楼北侧。 二、满堂脚手架所使用材料和搭设方法 1、主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、栏杆、扫地杆等。 2、材质要求 钢管、扣件、丝杠:无锈蚀,弯曲,无烂口,并定期刷防锈油漆。密目网、竹架板、木板、方木质量必须符合有关规定要求。 3、架体采用Ф48×3.5的Q235钢管。立杆支撑在丝杠或结构板上,丝杠下部垫设短方木。 4、脚手架按步高1.5m,纵向、横向水平杆间距1m,纵向、横向立杆间距1m,顶部水平杆为双钢管。脚手架外立杆四周连续设置剪刀撑,内杆每隔两排立杆沿纵向设一道剪刀撑,剪刀撑水平宽度为四跨,垂直宽度为四步与水平夹角在45°—60°之间。立杆下必须全设扫地杆,为双向每跨满设,扫地杆距地面高度≤300mm。 5、栏杆:建筑物四周按规定设置1.2m高的防护栏杆。正面设安全通道。 三、构造要求及技术措施

本工程结合建筑结构形式,在结构施工时,主体内采用满堂式钢管脚手架。脚手架安装完毕后必须经过安全检查员验收后才能使用。 1、基本要求: 用扣件式钢管搭设的脚手架,是保证安全施工的结构,它要求承受施工过程中垂直和水平的作用力,直接影响施工作业的顺利和安全进行,因此脚手架必须有足够的承载力、刚度和稳定性,在施工中受到各种正常荷载时不发生失稳倒塌、变形倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 2、受荷情况: 采用Ф48×3.5钢管、扣件、丝杠等构成的脚手架,立杆和水平杆是主要受力构件,剪刀撑是保证脚手架整体强度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平作用力的能力,扣件是脚手架组织整体的连接件和传力件。 3、脚手架基础: 搭设满堂式脚手架时,脚手架的场地必须夯实、平整,基础结构板面砼强度达到设计要求75%以上。 4、垂直荷载传力路线: 施工荷载多层板、方木水平杆丝杠立杆基础或结构板面。 四、满堂脚手架设计计算 1、计算依据: 1.1施工设计图纸,施工组织设计,满堂脚手架施工方案。

脚手架施工方案范本

办公楼 外 脚 手 架 施 工 方 案 浙江XX有限公司二O0年十二月落地式外脚手架

一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江XX区XX街道;主体为框剪结构,地下一层,地上十五层;总面积约13946.6平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为1.9~2.3m。钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的防滑孔,板长2~4m,宽250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。 脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。

脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用1.50m,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。 (2)扫地杆设置 垫板往上20cm处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10cm。 (3)横杆间距、平整度 横杆步距采用1.05m,用对接方法接长,一根横杆两端的高差,不能超过2cm,纵向水平杆全长平整度不超过±10cm。 (4)立杆、横杆接头的详细做法:

外挂架专项工程施工组织设计方案

第一章编制依据 一、地铁凤凰新城工程(公租房)施工图纸 二、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010) 三、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 四、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 第二章工程概况 本工程7~11号楼为16层装配式住宅,墙体的约束边缘构件和构造边缘构件以及楼梯间墙体采用现浇形式,其余为预制部分,包括内外墙、楼梯梯段板、叠合楼板、叠合梁、阳台板等。

装配式结构单体建筑16层,总高近50m,结合工程实际,本工程楼梯间外墙现浇部分采用悬挑脚手架,相关搭设要求参见悬挑脚手架施工方案;其他部位采用防护栏杆(局部采用悬挂三脚架)作为外防护。本工程在六层开始使用外挂架。 第三章施工准备 一、安全生产管理组织机构 第四章外防护架 一、外挂防护架形式 1、在安装PCF板的过程中,个别PCF板(PCF3,PCF4)外侧无操 作面,需在PCF板两侧的外墙板上安装三角挂架作为安装PCF板的操作面,此架体逐层提升,循环使用。 外挂三脚架剖面图 2、外墙部位及阳台部位采用防护栏杆的形式,先通过穿墙螺栓将立杆与外 墙(阳台封边梁)固定,再在立杆上固定横杆,形成防护栏杆。阳台部位

和外墙板部位的防护栏杆有效防护高度有所不同,外墙部位的有效防护高度1200mm ,阳台部位的有效防护高度1500mm 。 防护栏杆 3、 部位的防护,层层提升,循环使用。 4、 楼层四角处PCF 板的安装需要操作面,结合具体部位及施工需求,此部

位可从阳台悬挑出两根16号工字钢,端部搭设立杆,为此部位施工提供操作空间及安全防护,压环预埋及相关搭设要求参见悬挑脚手架施工方案。 二、外防护架的使用 三角挂架在吊装 作为外防护。三角挂架上严禁堆放任何荷载,操作人员同时最多两人,操作人员严禁在此部位嬉戏打闹。 防护栏杆只起施工过程的外防护作用,严禁施加水平荷载,作为其他部位的拉结或靠放相关材料;在使用过程中,尽量避免碰撞,塔吊在吊装过程中严禁对栏杆剐蹭。 空调板部位的防护笼是成型产品,在吊装及使用过程中严禁碰撞,以免影响循环使用。 三、外防护架提升 外防护架采用逐层提升的方式,提供作业层的单层防护。

楼脚手架施工方案

脚手架施工方案 一、工程概况 博兴怡和.名士豪庭79#楼地下二层、地上十五层,剪力墙结构,本工程建筑高度46.5米,屋顶电梯、机房顶标高48.8米。地上十一层每层高均为3.10米,±0.000与室外散水高差南面、东面为1.5米,北面、西面为0.40米。 本工程脚手架为结构、装饰脚手架,从散水标高至屋顶标高,南面、东面46.5+1.50=48,北面、西面46.5+0.40=46.9,脚手架搭设总高度南面、东面为48米,北面、西面为46.9米。 二、脚手架搭设施工方案选择 外脚手架采用双排扣件式钢管脚手架。外脚手架分两次搭设。搭设先从基坑开始,搭设地下二层脚手架至地上一层脚手架。在地上一层剪力墙预留悬挑脚架眼。地上二层至地上六层为悬挑式脚架。±0.000以下外防水完成且外防水保护层施工完毕,将下端脚手架完成,回填土分层夯填至室外自然地坪标高。脚手架基础处理完成后可将悬挑架落地,北立面、东立面为落地式双排脚手架,支撑在车库屋面上。 三、构造要求及技术措施 1、施工部署 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场”的根本要求。为此项目经理为安全防护小组的领导,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:舒高斌(生产负责人)-负责协调工作 组员:舒涛(技术负责人)-方案编制、技术交底 郭建平(施工队长)-现场施工总指挥 柳江江、张桂芹(安全员)-现场施工指挥、质量检查 2、设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物北立面、西立面搭设落地式、全封闭的扣件式双排钢管脚手架。南立面、东立面由于本工程±0.000以下土方不能及时进行回填,故采用悬挑脚手架,

满堂脚手架工程施工方案

华阳国际酒店内装饰工程 脚 手 架 搭 拆 方 案 安徽乾坤建设工程有限公司 编制人:余志明

一、总则 1、为了在仁怀市农村信用合作联社综合楼工程建设过程中, 内架支护工程安全工作,特编写本方案作为本项目部开展本项管理工作的依据。 2、本细则只适用于仁怀市农村信用合作联社综合楼工程施工 阶段内架支护安全使用和操作。 3、本细则如与规范、规程等矛盾之处,以规范、规程等为准 确。 内架支护工程专家组成人员名单 胡吉华韩江 乔良友曾学志 余志明黄海林 二、编制依据 1、仁怀市农村信用合作联合社综合楼工程施工图及监理规 划。 2、依据建筑施工JCJ59-99安全检查标准 3、施工组织设计中的施工建施图和结施图,安全保证体系, 技术方案及保证措施。 三、工艺要求及管理方法

我们根据现有市场砼现浇内架支护工程并结合规范以及我项目实际情况(梁最大断面400×1000、平板100厚)选择如下搭拆方案。为了安全生产,必须严格要求支撑垂直、上下连接规范、主梁第两侧必须有剪刀撑等规范要求。 具体方案实施如下: 1、我们项目采用钢管、扣件、对拉螺杆、步步紧等搭设满堂 内架支护工程。 2、搭设要求按每层高差配备钢管、立杆最大间距不大于1.3m, 扫地杆离地不超过30公分,第二道连系横杆在2米内,上 部横杆可根据楼层高差及工艺要求而定。各梁底部顺梁再 加一排顶撑、剪刀撑、斜撑等顶撑,具体操作可参照后图 (如图一、图二)。 3、其中我项目结合图纸设计要求(1-4)~(1-8)轴线8米 宽×30长=约240平方米段高度10.2米,在搭设中对各种 材料进行严格筛选。立杆对接等要求垂直、上下横杆要求 规范、剪刀撑、斜撑等必须严格要求、立杆间距不得大于1 米,必须做到层层把关。每一层及每一项支护工程都必须 严格检查,报送监理审查验收后再进行砼浇注。 4、在拆除时,必须做到:先支后拆、后支先拆,各种拆下的 材料必须传递,严禁抛掷、乱扔、临边必须系上安全带, 并指定专人监护和专人指挥。做到上呼下应,一气呵成等 安全工作。拆下后及时清理分类堆放、整理、清扫场地, 做到文明施工。

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

基础脚手架及三角外挂架方案

一、编制依据――――――――――――――――――2 二、工程概况――――――――――――――――――2 三、脚手架的设计说明―――――――――――――-3 四、脚手架的搭设方法及构造措施―――――――――3 五、使用要求―――――――――――――――――-6 六、安全管理―――――――――――――――――-7 七、结构外挂三角架的技术要点―――――――――――8 八、安全防护―――――――――――――――――――9

润丰花园工程首层以下脚手架搭设 及结构用三角外挂架施工方案 一、编制依据 1.《建筑施工手册(缩印本第二版)》(中国建筑工业出版社出版) 2.《润丰花园工程施工图》(北京华咨工程设计公司) 3.《建筑安全法规及文件汇编》 4.《北京市建设工程施工现场安全防护标准》 二、工程概况 润丰花园工程是一座集商业、办公、高级公寓为一体的综合性、智能化的大型建筑。位于北京市朝阳区大屯乡,北小河路以南,安立路以东,安立花园以北。本工程分为南北两区,总建筑面积为118102.24 m2。北区由A、B座(住宅)及底部商业办公裙房(X 座)组成,南区由C、D、E座(住宅)组成。地下两层,地下一层为汽车库,地下二层为设备用房及人防部分,人防为五级人防,地下二层(X座车库)为六级人防。 A、B、D座地上24层,C座17/18层、E座18/21层、X座4/8层。建筑物总高度为:A座81.70m、B座78.70m、C座57.25m、D座71.85m、E座65.65m、X座29.4m。±0.000相当于绝对标高42.45m。室内外高差450mm(645mm)。地下二层层高3.4m、4.95m、3.8m、4.0m,地下一层层高为5.55m、6.17m、3.65m。地上部分为住宅用房,标准层层高2.8m。A、B、X座1~4层层高

住宅楼脚手架工程施工方案

脚 手 架 工 程 施 工 方 案 编制单位: 编制人: 审核人: 日期:

一、工程概况 本工程为=====二期工程-----栋住宅楼工程位于--------街北面,结构形式为砖混,建筑层数六层,总建筑面积平方米,结合本工程结构形式,根据实际施工特点情况,本工程建筑物四周采用全封闭扣件式单排脚手架(部分地方采用比排脚手架),此架作为主体结构施工与装修施工,并同顺序搭拆,同时兼作安全防护用。 二、施工部署 1、安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场”的根本要求。为此项目经理成立以项目经理为组长的安全防护领导小组。 2、设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按装修荷载考虑,要求三层同时作业。 脚手架搭设采用双排。立杆距结构外沿,排距(横距)为、柱距为,大横杆步距为~。 三、施工准备

劳动力配备 工种人数任务 架子工10 负责架子搭设及拆除 测量放线工 2 负责脚手架垂直度控制 材料配备 名称数量规格 无缝钢管26868m Φ48× 脚手板920m3厚5cm、宽20cm~30cm 密目安全网5000m2× 水平安全网927m2 直角扣件2800个 旋转扣件1700个 对接扣件1800个 机具配备 名称数量备注 架子扳手10把架子工搭设和拆除架子用 力矩扳手2把检查架子扣件拧紧力度是否达到要求倒链1把调整架子水平弯曲度 四、构造要求及技术措施

层住宅楼脚手架施工方案

脚手架安全施工方案 一、工程概况 本工程位于潍坊市高新区,交通便利。工程总建筑面积为27016平方米,地下二层,地上十八层,地下层高2、40米,地上层高均为2.9米,设备层高1、50米,建筑总高度60.6米,抗震设防烈度6度,地下墙自防水,另加PVC防水,外墙为聚苯板挂铁丝网,抹水泥砂浆,刷外墙高级涂料。整个建筑采用相对独立式的空间平面布局,形成各主要分区即相对独立又有机结合。将建筑与环境有机结合起来,它的建成将对美化周边环境起重要促进作用。 二、基础部分脚手架设计 地下基础外脚手架采用双排落地式脚手架。搭设至地上四层,总高度为13.5米。里皮立杆距墙200mm,步高1.8m,立杆横距1.05m,横向水平杆间距0.5m,外皮立杆距内墙1.25m。立杆纵距1.5m。脚手架立杆下加底座,下垫木方。

考虑一个结构工作面,一个装饰工作面,采用竹芭铺设,外侧设挡脚板, 高180mm,外围墙挂密目网。 据规范6.1节,脚手架允许搭设高度50m。 构造设置: (1)脚手架设置纵横向扫地杆. (2)立杆通过2Φ8钢筋与墙体钢拉片连接,配用短钢管作支撑,竖向间距三步距,横向间距三步跨。 (3)外侧立面的两端个设置一道剪力撑,450布置,由底至顶连续设置,中间各道剪力撑之间净距不大于15m。 (4)设置人行斜道,坡度1:3,宽度1.5m,周边柱距1.2m,挡脚板高度180mm,每300mm设置一道防滑系。 (5)竹芭下设置四道纵向水平杆。

内力计算: 根据5.1.5,50m以下双排脚手架,采用规范构造,相应杆件不再进行设计计算。连墙杆、立杆地基承载力设计计算如下: 1.连墙件计算 N l=N lw+N0 其中 N lw=1.4×w K×A W A W=3×1.8×3×1.5=24.3m2 w K=0.35KN/m2 N0=5KN 则 N l=N lw+N0=16.91KN 验算:1)轴向压力采用单支管顶墙 N=Af=4.89×102×205=100.25KN