栋青基础设施D标准分区
Z3路抗滑桩工程
监
理
实
施
细
则
重庆栋青医药城平场等基础设施项目(一标段)监理部编制日期:二O一七年三月
监理实施细则审批表
目录
第一章专业工程的特点 (3)
第二章监理工作依据 (4)
第三章监理工作流程 (5)
第四章监理工作的控制要点及目标值 (11)
第五章监理的工作方法及措施 (15)
第一章专业工程的特点
一、专业工程特点:
二、重庆栋青基础设施项目管理有限公司拟在重庆市巴南区木洞麻柳沿江开发区D标准分区Z3路(K0+440~K1+660段)工程项目。本项目道路路线较长,沿线地形起伏且变化较大,拟建道路位置最高点高程为281.08m,最低点高程为207.87m,相对高差达73.21m。
三、本项目线路总体走向由西南向东北,为城市主干道,设计车速为50Km/h,起点为道路设计里程起点K0+440(X=65671.037,Y=87877.545),终点里程K1+660.316(X=66641.144,Y=88615.819),道路总长为1220.316m。路基设计路幅宽度为36.00m。
四、根据场地道路平场设计,因场地与道路同时平场,按设计标高平场后道路左侧及K0+000~K0+480段右侧与平场标高一致,且与道路同时平场,不存在环境边坡,但在道路右侧将存在高填方路堤边坡(道路设计里程K0+440~K1+640段)。边坡总长约1200m,边坡高0~48.0m,为填方土质边坡,详见下表。
小于5m;Z24-Z54桩径2.2m,桩嵌入稳定基岩不小于8m;Z55-Z59桩径2.0m,桩嵌入稳定基岩不小于5m;Z60-Z90桩径2.2m,桩嵌入稳定基岩不小于8m。中等风化泥岩地基承载力基本容许值取=800kPa,天然抗压强度标准值7.34MPa;中等风化砂岩的地基承载力基本容许值取=1500kPa,饱和抗压强度标准值
21.7MPa。
三、经现场详细查勘:BC段(Z1~Z13);DE段(Z14~Z26,Z33~Z54)共计48根滑桩处于倾斜坡面边上,坡体岩层基本为裸露硬质砂岩,少量存在浮土及强风化岩层。受场地条件限制,大型旋挖钻机入场施工困难。根据渝建发2012 162号文规定,受施工技术、场地条件、大断面桩型限制,不宜采用机械成孔施工工艺的建设工程,经建设单位会同勘察、设计、施工、监理等参建单位组织专家论证通过后可考虑采用人工挖孔桩。为此申请BC段Z1~Z13;DE段Z14~Z25,,Z33~Z54以上48根原设计机械旋挖钻孔浇注桩桩更改为人工挖孔桩,提请业主单位组织进行专家论证,采用人工挖孔桩的桩号和数量由专家小组现场确定。
四、Z1-Z13桩径2.2m,桩嵌入稳定基岩不小于6m;Z14-Z23桩径2.0m,桩嵌入稳定基岩不小于5m;Z24-Z54桩径2.2m,桩嵌入稳定基岩不小于8m。中等风化泥岩地基承载力基本容许值取=800kPa,天然抗压强度标准值7.34MPa;中等风化砂岩的地基承载力基本容许值取=1500kPa,饱和抗压强度标准值21.7MPa。
五、桩钢筋保护层厚度:有护壁35mm,无护壁70mm。桩芯混凝土等级C30。
第二章监理工作依据
一、监理部依据以下依据进行本分项工程的质量控制工作:
1、国家颁布的有关法律、行政法规,建设部(或专业部门)部门规章及省、市的地方性法规、规章。
2、工程承发包合同(施工合同)和协议、工程建设监理委托合同。
3、设计施工图纸和岩土工程勘察报告。
4、重庆栋青医药城平场等基础设施项目D标准分区《监理规划》。
5、已批准同意实施的施工组织设计。
6、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)。
7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)
8、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)
9、《建筑地基基础工程施工规范》(GB51004-2015)
10、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)
11、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)
12、《建设工程监理规范》(GB50300-2013)
13、本分项工程的施工必须严格执行下述强制性条文:
5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表 5.1.4 的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇筑50m3必须有一组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有一组试件。
说明:强制性条文引用《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002)。
第三章监理工作流程
一、质量控制工作流程:
图3.1 钻孔灌注桩分项工程质量控制流程
钻孔灌注桩施工前施工单位必须将专项施工方案报项目监理部审批,总监理工程师签认后方可进行施工。
1、场地平整:要求施工单位对钻孔作业面事先进行平整,清除地上、地下及水中一切障碍物,包括大块石、树根、生活垃圾及於泥。场地低洼处可用粘性土料进行回填。
2、测量放线:在对整个工程的平面控制、高程控制网进行复核的基础上,检查施工单位的桩位放样,要求施工单位对每个桩位用20*300mm 的木桩或Φ18 钢筋进行定位,定位偏差不得大于20mm。
3、护筒埋设:
(1)检查护筒中心位置,在护筒钉拉十字线定出桩位中心。允许偏差≤5cm。
(2)检查护筒垂直度,允许偏差≤1%。
(3)护筒顶标高及护筒埋置深度满足施工需要,护筒埋设应牢固,不漏水。
4、钻孔、清孔
(1)开钻前对主杆、钻杆、钻头长度及钻头直径进行核查并记录,要求钻杆、钻头专机专用;检查测锤、检孔器是否齐备并符合要求;检查导管的密闭性能及安装后的垂直度等。
(2)钻机就位后,复核钻杆位置。钻杆要求垂直,其中心应与桩位重合,允许偏差 5cm 以内。现场监理应要求质检员用水平尺检查转盘水平度,底盘应稳固。
(3)钻孔过程中应注意地层变化,要求按不同地质情况,严格控
制钻孔进尺速度,及时调整泥浆性能,如实填写钻孔原始记录。
(4)终孔验收:
1)孔深进入持力层,深度符合设计要求后,进行清孔,清孔时应保持孔内水头,防止坍孔。清孔合格后施工单位应对孔深、孔径、泥浆性能等进行自检。
2)监理工程师对终孔进行检查验收,桩长验收以钻具长度计算为准,并采用测绳复核桩长的准确性,桩长不小于设计要求。
3)用检孔器检查孔径,检孔器为一钢筋制作的圆柱体,长度为孔径的 4~6 倍,检孔器加强筋直径同设计孔径相同,主要置于加强筋内侧。检孔器应能顺利沉到孔底,方可认为该孔径合格。
4)桩位的准确位置应标在护筒周边上,并用十字线的交点显示桩的中心位置,由检孔器的中心位置与十字线的偏差推算倾斜度偏差。
5、钢筋笼的制作、安装
(1)按常规检查钢筋笼的规格(包括各钢筋规格、间距、长度、直径等)、焊接、定位混凝土块以及制作、堆放场地等。检查一般应在施工单位专职质检员自检合格后进行。
(2)钢筋笼下放,两节钢筋笼焊接后,现场监理员应对机械连接长质量、接头位置进行检查。同一截面接头面积占总面积应不大于50%,且相邻接头应错开 35d。
(3)钢筋笼下沉完毕后,要检查钢筋笼的顶面高程和中心位置。位置调整好后应固定好,现场监理人员签证隐检记录。
6、导管下放:
(1)导管长度应能满足水下混凝土的灌注,导管接头不能漏水,导管下放后,下口距离孔底悬高25~40cm 为宜。
(2)检测孔底沉淀厚度,及孔中不同位置的泥浆性能,检测指标值不能满足设计要求时须进行第二次清孔,待重新检测后满足要求,方可进行下道工序施工。
7、水下混凝土灌注全过程旁站:
(1)检查相关的原材料质量保证资料及混凝土搅拌质量。
(2)检测初灌混凝土储料斗容量,保证首批混凝土数量能埋管不少于 1.0m 高度。
(3)在灌注过程中要记录灌注混泥土的数量和混泥土顶面标高。导管埋深保证 2~6m 间,检查钢筋笼是否上浮,采取措施防止上浮。
(4)混凝土坍落度宜为 18~22cm,每台班检查混凝土坍落度至少二次。
(5)灌注混凝土末期,保证漏斗底口高出水面 4~6m。混凝土灌注应规范要求桩顶超灌 0.8~1.0m.。
(6)、旁站试块制作过程并进行标识,每根桩不少于 2 组。
(三)、质量检测
在成桩 10—14 天后,采用机械结合人工开挖的方法剥露桩头,对桩头、桩位、桩身完整性进行检查、检测;28 天后对桩身混凝土强度进行检测。必要时进行承载试验和取芯检测。
二、进度控制工作流程:
1、施工单位开工前报施工进度计划,经总监理工程师审查批准后,进行实施。
2、监督实施过程:
(1)根据周计划及实际施工情况进行督促协调;
(2)检查执行情况,有拖延承包单位责任。监理督促承包单位采取赶工措施。赶工措施不得力,处以所拖工程量、工程款的20%进行处罚。
3、工程竣工验收计划总工期(如有延误工期)按合同及有关监理规定进行处理。
三、投资控制工作流程:
1、根据发包、投包方所约定的投资额(包括额外签证)施工单位应严格进行控制。
2、所发生的工程量,必须经总监理工程师签证,否则其工程量不予确认。
3、依照甲、乙双方的合同及监理的委托合同,监理对其工程款有拨付的签字权,依照《中华人民共和国质量管理条例》不经监理工程师签字的工程,建设方不予拨付工程款。
4、对设计图纸及合同以外的工程量,签字也必须经现场监理及总监理工程师进行签认。
第四章监理工作的控制要点及目标值
一、本分项工程监理工作目标:按照《监理规划》制定的本工程监理工作总目标的要求,本分项工程监理工作目标如下:
1、质量目标:施工质量验收合格;
2、进度目标:按照业主的合同规定,季、月、周工期目标按照批准的施工组织设计;
3、投资目标:不突破施工合同及附件关于本分项工程的预算;
4、安全目标:安全无事故。
二、本分项工程监理工作的控制要点:
1、钻孔灌注桩施工前应具备以下资料:
(1)岩土勘察报告;
(2)建筑场地和邻近区域内的地下管线(管道、电缆)、地下构筑物等的调查资料;
(3)主要施工机构及其配套设备的技术性能资料;
(4)桩基工程的施工组织设计或施工方案;
(5)水泥、砂、石等原材料及其制品的质检报告;
(6)有关荷载、施工工艺的试验参考资料。
2、施工组织设计应结合工程特点,有针对性地制定相应质量管理措施,主要包括下列内容:
(1)施工平面图:标明桩位、编号、施工顺序、水电线路和临时设施的位置、采用泥浆制备设施及其循环系统;
(2)确定成孔机械、配套设备以及合理施工工艺的有关资料,及泥
浆处理措施;
(3)施工作业计划和劳动力组织计划;
(4)机械设备、备(配)件、工具(包括质量检查工具)、材料供应计划;
(5)桩基施工时,对安全、劳动保护、防火、防雨、防台风、环境保护等应按有关规定执行;
(6)保证工程质量、安全生产和季节性施工的技术措施。
3、成桩机械必须经鉴定合格,不合格机械不得使用。
4、钻孔灌注桩施工用的临时设施,如供水、供电、道路、排水、临设房屋等,必须在开工前准备就绪,施工场地应进行平整处理,以保证正常作业。
5、钻孔灌注桩轴线的控制点和水准基点应设在不受施工影响的地方,开工前,经复核后应妥善保护,施工中应经常复测;桩位的放样允许偏差为:群桩 20mm;单排桩 10mm。
6、混凝土材料:
(1)本工程的桩身砼强度等级为C30。
(2)水泥选用抗硫酸盐水泥,应掺入抗硫酸盐的外加剂、钢筋阻锈剂(不得采用亚硝酸盐类的阻锈剂)、矿物掺和料等,其质量应符合国家相关标准的规定,水泥进场时需出具产品出厂合格证并抽样复试,合格后方可用于工程上;
(3)细骨料应采用洁净天然、级配合理、质地坚硬的中粗砂,其质量要求应符合国家标准GB/T14684 的规定,砂进场时按规定进行抽
样复试,含泥量、颗粒级配复试合格后方可用于工程上;
(4)粗骨料应采用坚硬的碎石或卵石,并宜用粒径5~40mm 连续级配的石料,其最大粒径不宜大于钢筋笼主筋最小净距的1/3,且不大于40mm,不宜选用石灰石碎石,其质量要求应符合国家标准GB/T14685 的规定;粗骨料进场后应按规定抽样复试,合格后方可使用;
(5)混凝土拌和用水质量要求应符合JGJ63 的规定,如采用自来水,可不进行检测试验;
(6)混凝土质量控制应符合GB50164 的规定;
(7)混凝土掺用的外加剂质量应符合GB8076 的规定,外加剂的选用应考虑与水泥成份,水质、外加剂间的相容性,保证拌制的混凝土性能;
(8)水下混凝土必须具备良好的和易性,配合比应通过试验确定,坍落度宜为180~220mm,水泥用量不少于360kg/m3;宜选用中粗砂,含砂率宜为40%~45%,粗骨料的最大粒径应小于40mm,宜采用外加剂改善和易性。
7、成孔施工:
(1)钻孔灌注桩施工前必须进行试成孔,当试成孔的孔径、垂直度、孔壁稳定、沉渣等检测指标不能满足设计要求时,应拟定整改、补救措施或重新选择施工工艺;
(2)成孔应一次不间断地完成,成孔完毕至灌注混凝土的时间不应大于24h;
(3)本工程以控制设计桩长为主;
(4)成孔至设计深度后,应会同工程有关各方对成孔深度等进行检查,确认符合要求后,方可进行下一道工序的施工。
8、成孔质量及检测方法及允许偏差
表5.1.4 灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差(mm)
说明:强制性条文引用《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002)。
采有多台钻机同时施工时,相邻钻机不宜过近,以免互相干扰,在相邻刚灌注完毕的邻桩旁边成孔施工,其安全距离应大于4D,或最少时间间隔不应少于24h。
第五章监理的工作方法及措施
以“坚持以预防为主,重点进行事前控制;既要支持质量标准,严格检查,更应热情帮促”为原则,以审查承包单位上报的技术文件、施工方案和直接进行现场检查、旁站、事后验收等手段实现本分项工程的质量监理目标。
一、审核承包单位上报的技术文件、施工方案:
1、审核施工组织设计。通过审核承包单位上报的施工组织设计,保证承包单位的施工工艺流程符合设计及验收规范的要求;
2、审核测量放线记录。承包单位完成桩位放样后,经预检自查符合现行施工质量验收规范要求后,填写《施工测量放线报验申请表》,并附相关《工程测量放线记录》,上报监理部,经专业监理工程师复
核,达到监理工作目标的,予以签认。未经监理部签认,承包单位不得进行下道工序作业;
3、审核原材料报审表。混凝土等原材料进场后承包单位须以一张出厂质量合格证为一个验收批,按规定进行抽样复试,合格后,填写《工程材料/构配件/设备报审表》,上报监理部;监理部按要求进行审核,合格后予以签认;
4、审核桩机进场报审表。承包单位的桩机进场并调试合格后,填写《工程材料/构配件/设备报审表》,并附该机械的备案证书、操作人员的上岗证,报监理部,专业监理工程师审查桩机安全性符合要求后予以签认;未经监理部签认,桩机不得投入使用;
5、审核试桩纪要。试桩时,建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位及承包单位相关人员均应到场,同时邀请质量监督部门进行监督;试桩时,承包单位按桩机的实际情况及本地的习惯做法控制钻孔速度,并记录钻孔速度、孔深等一系列数据,并整理成书面资料以做为正式钻孔时的标准参数;建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位、承包单位认均需在《试桩纪要》上签字认可;
6、审核开孔通知书。承包单位在桩开孔前,均应上报监理部《开孔通知书》;监理部对《开孔通知书上》的内容如桩径、桩长、机高、钻头及钻杆长度进行核对合格后予以签认,承包单位可以开始钻孔;
7、审核钻孔记录。承包单位在钻孔时应做好《钻孔记录》,在桩孔终孔满足设计要求长度时,应通知监理部,监理部在对终孔作出判断的同时,核对《钻孔记录》中的钻杆长度后予以签认;
8、审核造孔质量合格证。承包单位在完成二次清孔后,经现场实测孔径、孔斜、泥浆相对密度及孔底沉渣厚度合格后,予以签认造孔合格证后,进行浇筑;
9、审核钻孔灌注桩施工记录。钻孔灌注桩施工结束后,检查承包单位提交的钻孔灌注桩施工记录,合格后予以签认;
10、分项工程验收。承包单位完成全部钻孔灌注桩施工且后,填写《钻孔灌注桩分项工程报验申请表》,并附《检验批质量验收记录》、桩位偏差记录及其他相关的施工记录,上报监理部;专业监理工程师组织项目专业技术负责人等进行分项工程验收,经复核后认为桩基分项工程施工质量符合现行施工质量验收标准要求的,方可在验收记录上签字认可。监理部经复核认定本分项工程施工质量违反了强制性条文的,应按相关程序通知有关部门进行处理;
11、需提交的其他施工记录:
(1)钻孔灌注桩隐蔽工程验收记录表;
(2)钻孔灌注桩水下混凝土灌注记录;
(3)钻孔灌注桩记录汇总表;
(4)混凝土浇筑令等。
二、直接进行现场检查:
监理部在钻孔灌注桩的监理过程中,现场检查主要采用量测法、试验法进行检查。
1、主要量测以下内容:
(1)量测桩位误差;
(2)量测钻机就位误差;
(3)量测钻孔深度;
(4)量测孔径、孔斜;
(5)量测泥浆相对密度;
(6)量测导管埋深;
所有的量测结果均应与相应施工质量验收标准进行对比,最大误差不得大于施工质量验收标准中允许偏差的1.5 倍,并进行记录。
2、试验法进行检查的具体内容详见《见证取样及送检计划》进行钻孔灌注桩的原材料及混凝土抗压试块的试验。
3、旁站:
本分项工程为关键工序,为确保施工质量,监理部对钻孔灌注桩的施工过程,按以下内容进行旁站监理:
(1)成孔过程的质量控制:
检查桩孔桩位垂直度:要求采取开孔5m以内钻头在受吊状态低速慢转,到位后二次检查钻杆的垂直度以及机械的水平度,及时进行调整;检查泥浆的浓度变化:按照成孔过程中地层变化,及时调整泥浆浓度,从而提高成孔速度和达到泥浆效果;检查及控制钻孔进尺:根据成孔提钻后按钻杆、钻头长度和孔口标高测量计算成孔深度;(2)清孔质量控制:
检查一次清孔的泥浆浓度:要求逐渐降低泥浆浓度,以保证孔底在成孔后由砂石屑组成的沉渣在清孔过程中随泥浆逐渐排除孔外,逐步减少泥浆浓度的方法,避免一次性减少泥浆浓度而引起沉渣无法清
桩基础工程监理细则 编制人:(专监) 审批人:(总监) 呼和浩特市云中路新机场连接线工程项目监理部 2017年9月1日 目录 第一章工程概况 (3) 第二章监理依据和监理工作目标 (6) 第三章监理组织架构 (16) 第四章监理工作程序及控制要点目标值 (17) 第五章监理工作的方法及措施 (23) 第六章安全及文明施工监控 (24) 第一章工程概况 一、工程概述: 工程名称:呼和浩特市云中路新机场连接线工程 工程地点:呼和浩特市云中路 建设单位:呼和浩特市市政工程管理局 监理单位:中咨工程建设监理公司 设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 勘察单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 1. 呼和浩特市云中路新机场连接线工程工程南起世纪十八路,北至南二环快速路,全长约3.5km,主线双向8车道,匝道为两车道,主要建设内容包括桥梁工程、道路工程、结构工程、排水工程、电气工程、交通工程、智能交通工程及其他附属工程,。 工程位置示意图 桥梁工程 桥梁工程包含南二环立交、主线高架桥及平行匝道等。桥梁全长约3.5km,途径南二环立交改建节点、跨小黑河节点。南二环立交改建存在现状立交,需对部分现状匝道、主线拼宽改建。跨小黑河节点东侧,存在现状老桥一座,桥梁布墩与现状老桥一致。
二、本工程中途站采用钻孔灌注桩,桩径1200mm和1500mm两种,桩长在m,共计根,桩长总量约为m。 三、气象、水文、地质 1)气象情况 呼和浩特地区属于典型的干旱、半干旱大陆性气候,主要特点是降雨量少而集中,蒸发强烈、干燥多风、温差变化大,同时因受阴山山脉影响,形成比较优越的小气候环境。据呼市气象站观测资料:多年平均降雨量为400㎜,多集中于7~8月份,占全年降雨量的77%,多年月平均蒸发量1781.8㎜,多年月平均最低气温-13 ℃,月平均气温为21.9℃;全年主导风向为西北风,夏季出现西南风,年平均风速1.67米/秒,最大风速可达25米/秒,全年无霜期130天,地表最大冻结深度160㎝。近年来,由于生态环境的严重破坏,沙尘暴次数有所增多,气候略有异常。 2)水文情况 据我公司了解,河流有大黑河、小黑河、十万立米水磨沟,流域面积1380.9平方公里,沟长68.2公里,年平均径流量4 972万立米.1958年在沟口兴建红领巾水库1座,库容1 650万立米,灌溉面积11万亩。哈拉沁沟,沟长55.6公里,流域面积708.7平方公里,年均径流量2622万立米。全市河流总长度1 075.8公里,河网密度为177公里/平方公里。3)地质情况 呼和浩特境内主要分为两大地貌单元,即:北部大青山和东南部蛮汉山为山地地形.南部及西南部为土默川平原地形。地势由北东向南西逐渐倾斜。海拔最高点在大青山金銮殿顶部,高度为2280米,最低点在托克托县中滩乡,高度为986米,市区海拔高度为1040米。大青山为阴山山脉中段,生成很多纵向的山脉山峰。境内,由西向东主要山峰有九峰山、金蜜殿山、蟠龙山,虎头山等,东南部是蛮汉山。?呼和浩特市位于呼(市)包(头)断陷盆地东北部,以北为连绵起伏的大青山山区,以南为广阔的呼包断陷盆地,此盆地自侏罗纪开始,一直下沉,接受了巨厚的中、新生代沉积。自第四纪以来新构造活动强烈,主要表现在大青山间歇性上升,、盆地不均匀下降。活动断裂主要有大青山山前全新世活动断裂、大黑河全新世隐伏活动断裂及新华广场新生代隐伏断裂,其中大青山山前大断裂是区内断裂。 (地质情况如下)
地基与基础工程监理细则 1.编制目的: 编制并执行本细则,监督施工单位严格按设计和规范要求施工,控制本工程项目地基基础工程的施工质量,保证地基基础工程按质按量如期完成,并能与后续工序顺利交接。 2.编制依据及适用范围: 本细则依据本工程项目的《监理规划》、与地基基础工程相关的标准、设计文件和技术资料及已批准的《施工组织设计》编写。 适用于本工程项目地基基础工程施工及验收的监督管理。 3.职责: 本细则由本工程项目部土建监理工程师编写,项目总监理工程师审核批准,项目监理部组织实施,项目土建监理工程师具体执行并对其负相应的责任。 4.工程概况: (按本工程项目地基基础工程设计内容略述) 5.监理工作内容:
5.1监理工作流程: 5.2主要材料核定流程: 5.3质量控制要点及目标值:
5.4施工监理内容: 5.4.1施工准备阶段监理工作: ?.熟悉设计图纸,地质勘探报告,有关规范、规程,技术标准及强制性条文有关规定。 ?.审核施工方案,其要点是否符合《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》和土方工程、地基基础工程、砼结构工程、砌体工程施工及验收规范以及《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96)的有关规定,签返《施工方案报审表》(监“A-01”). ?.检查施工单位质保体系,并对照检查质安人员到位情况。 ?.核查施工材料质保资料,监督见证取样送检: ①.水泥、钢材、砖出厂合格证和现场取样送检的检验报告; ②.砂、石现场取样送检检验报告,砼配合比试验报告。签回《建材报审表(“监A-06”)。 ?.检查进场施工机具的数量和质量,签返《进场设备报验单》(“监A-07”)。 5.4.2施工阶段质量监理工作 ?.基槽(坑)土方开挖、回填监理工作 ①.审批基槽土方开挖方案,除注意边坡稳定外,要特别注意施工用水的管理,防止管漏水、施工过程中基坑(槽)曝晒或泡水,雨季施工时应要求施工单位采取防雨措施; ②.复核施工单位的放线记录,复测定位轴线、标高等,签返《施工测量放线报验单》(“监A-15”)。 ③.检查桩基工程基槽(坑)土方开挖前是否经过基桩检测和静载试验合格,并按程序验收、签署《工程检验认可书》。
美伦?山景叠苑地下室1 2 抗浮锚杆 3 4 5 监理实施细则6 7 8 编制: 9 审定: 10 11 12 福建省华厦能源设计研究院有限公司 13 14 二〇一四年八月 15 16 17 18 19
20 21 22 一、工程特点 23 1、本工程抗浮锚杆设置于16#楼与17#楼间纯地下室部分,工 程采用天然地基筏板基础,并加设抗浮锚杆,总计抗浮锚杆数量为677 24 25 根。 26 2、锚杆直径200mm,锚杆长度15m,锚杆抗拔承载力特征值27 170KN,抗拔承载力极限值340KN,锚杆杆体采用HRB400钢筋三根-3C18。 28 3、本工程注浆采用二次高压注浆工艺,注浆材料选用纯水泥29 浆,水泥采用42.5MPa普通硅酸盐水泥。第一次注浆压力≥0.3MPa,第30 二次注浆压力≥2.5MPa,采用纯水泥浆灌注,其中一次注浆水灰比控制31 在0.45~0.5,二次注浆水灰比控制在0.45~0.55。 32 4、浆体强度检验用的试块每30根锚杆不应少于一组,且每组33 不少于6个试块,则本工程锚杆浆体强度试块不应少于23组。 34 5、锚杆施工完成后按照《建筑地基基础设计规范》35 GB50007-2011进行抗拔试验,试验不少于总数的5%,且不少于6根, 检测最大试验荷载为260KN。本工程锚杆抗拔试验总数应不少于34根。 36 37 38 二、监理依据 39 1、德化县美伦?山景叠苑监理规划 40 2、美伦?山景叠苑16#、17#楼地下室抗浮锚杆设计图纸
3、岩土锚杆(索)技术规范 CECS22:2005 41 4、建筑边坡工程技术规范 GB50330-2002 42 5、锚杆喷射混凝土支护技术规范 GB50086-2001 43 6、建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 44 7、经批准的施工组织设计 45 46 47 48 49 50 51 三、监理工作流程 52 1、监理工程师工作流程 53 54 55 发监理通知单 56 57 58 59
编号: 桩基工程 监理实施细则 项目名称嘉御豪庭项目(一期)工程 编制: 审批: 日期:二零一四年五月十日 广州市财贸建设开发监理有限公司 嘉御豪庭项目(一期)工程
目录 一、工程概况 (2) 二、监理工作依据 (2) 三、监理工作要点 (3) 四、沉桩监理工作流程 (6) 五、监理人员架构表 (7) 七、工程质量监理技术资料管理 (9) 八、附录: (11) 表1:先张法预应力离心高强混凝土管节外观质量 (11) 表2:先张法预应力离心高强混凝土管桩拼接允许偏差(mm) (12)
一、工程概况 1.工程概况 1.1项目名称: 嘉御豪庭项目(一期)工程 1.2工程建设地点: 增城市石滩镇横岭村蚊冚 1.3 建设单位: 广州市顺源投资有限公司 1.4设计单位: 广州翰华建筑设计有限公司 1.5监理单位: 广州市财贸建设开发监理有限公司 1.7施工单位: 广东诺厦建设工程有限公司 1.8建设工期: 本项目竣工日期:26个日历月 1.9投资规模: 合同总价为5880.126856万元人民币 2.0工程概况: 工程总用地面积约35262 m2,总建筑面积约119853 m2,其中高层住宅、裙楼商业及底层商铺约88478 m2,地下室约29525 m2,此面积以最终结算面积为准。 结构形式为框架-剪力墙结构;一层地下车库。地面17层为8栋,28层为2栋,以及本期工程项目附属配套设施等。 二、监理工作依据 1、《建设工程监理规范》(GB50319-2013); 2、本工程监理规划; 3、本工程监理合同及施工承包合同; 4、经批准的的施工设计图纸及有关文件; 5、《工程地质勘察报告》;
浦发银行基础工程监理细则(doc 29页)
浦发银行合肥综合中心工程 基础工程监理细则 编制: 审批: 日期:2010年12月
级 防水等级地下一级一级一级一级一级一级地上一级一级一级一级二级二级 节能等级 分类 甲乙甲乙乙乙——A楼综合中心机房:外保温面积约九万平米,一层为变配电房,冷冻机房及弱电机房,层高6.5米,二层为变配电房,UPS机房及弱电机房,层高5.0米,三层为UPS机房,层高5.0米,四层为生产系统机房,通讯机房及强弱电机房,层高5.5米,五层为生产机房及弱电机房,层高5.5米,六层为预留扩展机房及监控中心,层高约6.5米,七层为监控中心应急指挥部B楼能源中心:一层为发电机房及发电机配电室,层高7.0米,其中在相对标高8.800处有一夹层,夹层为配电室及相关辅助用房,二层为发电机配电室及柴油发电机房层高约7.0米 C楼:一层为礼仪门厅,会客室及消防安保控制室层高5.4米,其中礼仪门厅为挑空层,层高约17.4米;二层、三层为信用卡中心,层高4.5米,四层为信息科技部,层高4.5米,五至十六层为数据处理中心层(高为4.5米),十七层,十八层为数据处理中心,层高4.5米。 D楼异地客服中心:一层为培训教室及异地客服加班区,层高5.4米,二层为异地客服中心层高4.5米,三层为异地客服加班区域及会议室,层高约层高约4.5米,四层为集中作业区,部分功能待定,层高约4.5米 E楼配套服务用房:一层为员工餐厅,层高6.0米,二层为员工餐厅及厨房备用区域,层高为6.6米,一二层之间在相对标高10.200处有一设备转换层位于员工餐厅上空,三层、四层、为宿舍区,层高3.5米,五层为宿舍区域及备用机房,层高约4.5米。 F楼合肥分行:地下一层为车库及地下金库,层高5.3米,一层为合肥分行业务办理区及后厅办公区,层高6.0米,二层为信贷办理区及员工活动中心,层高4.5米,三层为员工餐厅及员工活动中心,层高4.5米,四层为机房、档案馆资料库,层高4.5米,五至七层为公共办公区域,层高4.5米,八层为高管办公区域,层高约4.5米。 楼地面设计:根据房间功能不同,主要包括:水泥基自流平地面(耐磨要求)、水泥基自流平地面(耐磨要求)、水泥基自流平地面(防腐洁净要求)、天然花岗岩饰面、天然大理石饰面、人造石、地砖、复合木地板、阻燃地毯、水泥基自流平地面(防腐洁净要求)、水泥基自流平地面(防静电)、架空地板、混凝土耐磨地面、水泥砂浆地面、细石混凝土地面。 1.2结构特征 混凝土强度等级:框架柱C30、C40、C50、C55 ;剪力墙C30、C40、C50、C55;梁、板、楼梯C30、C40 ;后浇带C35 ;构造柱、圈梁、现浇过梁C20 ;地下室外墙C30、C40、C50、C55,抗渗等级P6;基础及底板C30,抗渗等级P6 P6;基础垫层:有地下室
抗浮锚杆施工方案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
目录 1 工程概况 工程名称:村民住宅楼 工程位于:广州市海珠区新港西路北下渡村北面建设单位:广州市海珠区凤和经济联合社 设计单位:广东华方工程设计有限公司 监理单位:广东省建筑工程监理公司 施工单位:湛江市建筑工程集团公司
本项目1幢18层(部分2、17层,另设地下室2层),框架、框剪结构,总建筑面积:13970.5平方米。其中,地上建筑面积:10203.2平方米,地下建筑面积:3767.3平方米。 2 设计简介 根据《基础平面(结施G—02)》设计要求: a、抗浮锚杆杆材采用332的钢筋。F=360N/mm ;钢筋间每米焊接70mm(双面焊)。锚杆的防腐采用涂刷防腐漆进行防腐处理。 b、锚杆的成孔直径为 150,孔内锚杆隔1500mm设一定位器,确保钢筋位于孔中心。 c、孔内用普通水泥配制的水泥净浆灌注,强度等级为M30,浆液水灰比用~,注浆压力~。为提高注浆体的早期强度,在水泥浆中掺入%的速凝剂(以水泥重量计)。 d、锚杆灌浆前必须将锚杆孔清理干净。 e、锚杆长度控制要求:入○4-4微风化含砾泥质砂岩不少于5m; f、锚杆的抗拔力特征值为400kN,锚杆试验数为不得少于总锚杆的5%且不少于6根,抗拔力试验按现行规范进行。 g、抗浮锚杆钢筋如需接长,采用机械连接。 3 施工方案 施工工艺 测量放孔 锚杆成孔杆体制作
杆体安装 注浆 补浆 验收试验 结束 施工方法 1 测量放孔 根据甲方提供的控制点现场定位放线,把控制点转侧到场区周围,并设多出固定点加以保护,作为施工控制依据。测放务必准确,要求测放过程中作好记录,检查无误,再由监理单位复查定位准确性后报监理审核。在抗浮设计范围外应设置固定点,并用红油漆标注清晰,以保证在施工过程中能够经常复测,确保孔位准确。 2 钻机成孔 在确定锚杆孔位后,用液压锚杆钻机钻孔(边加钻杆边钻进)。该成孔采用液压钻进,达到设计深度后,不立即停钻,超钻0.1m并稳钻1—2min,防止底端头不达到设计的锚固直径以及保证灌浆充分。当达到(不小于)设计深度后,移动至下一钻孔。 3 清孔提钻 终孔后清除孔内余渣,同时现场工程师及质检员进行孔深测量,锚孔偏斜度,符合设计要求后进行下道工序施工。 4 杆体制作 抗浮锚杆钢筋长度根据孔深及地面标高,采用3根32钢筋,钢筋间每米焊接70mm(双面焊)。锚杆的防腐采用涂刷防腐漆进行防
B*** ××××××工程 监理实施细则 (抗浮锚杆) 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 浙江江南工程管理股份有限公司 ×××××××××项目监理部
目录 一、工程概况 二、监理控制依据标准 三、适用范围 四、施工准备控制 五、施工过程中监理控制工作内容 六、锚杆现场资料整理 七、安全、环保措施
一、工程概况 本工程位于********,总建筑面积******万㎡。为综合公共建筑群,包括高层办公楼及广电中心、剧院、博物馆、图书馆、文化活动中心及地下一层商业、车库,所有单体地下室及纯地下室部分连为一体,不设永久变形缝;在地下室顶板以上,各单体通过变形缝划分为相互独立的结构单体;在地下室顶板以上,各单体通过变形缝划分为相互独立的结构单体。本工程为框架--剪力墙结构,抗震等级框架二级、剪力墙一级,基础形式为天然筏基,局部抗浮锚杆。 二、监理控制依据标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22-2005; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 三、适用范围 本监理细则适用于*********工程抗浮锚杆施工。 四、施工准备控制 1、仪器: 仪器使用前必须经有质资的单位进行标定,取得标定证书;在使前经监理测量工程师审核无误后投入使用。 2、材料要求 2.1锚杆 所用钢筋应于材料采购合同相符并要有出厂合格证及监理取样送检试验报告。 2.2水泥
水泥采用42.5号普通硅酸盐水泥;要有出厂合格证及监理取样送检试验报告。 2.3砂 砂采用中细砂;使用前进行试验。 2.4水 水用pH值小于4的水;用PH试纸测试; 3、主要机具设备 3.1成孔机具设备 采用旋转冲击式钻孔机。使用前要经监理审核相关证件资料,无误后投入使用; 3.2灌浆机具设备 采用的灰浆搅拌机、压浆泵使用前要经监理审核相关证件资料,无误后投入使用。 五、施工过程中监理控制工作内容 (一)本工程锚杆说明: 锚杆杆体: 1. 锚杆杆体主筋采用3根直径28螺纹钢筋(HRB400),3根主筋每隔1000mm点焊连接。 2.锚杆主筋每隔2000mm设一组居中支架以保证主筋能居于钻孔中心,居中支架如锚杆详图中所示; 3.杆体的制件,储存宜工厂或施工现场的专门作业棚内进行,制作前钢筋应平直,除油和除锈。钢筋接长时应采用专用连接器 4.加工完成的杆体在存储,搬运和安放时,应避免机械损伤,介质侵蚀和污染。 5.加工完成的杆体不宜长期存放,且不得露天存放;对长期存放的杆体,在使用前必须进行严格检查。 6.杆体放入钻孔前,应检查杆体质量,确保满足设计要求。安放杆体时,应防止扭压和弯曲,注浆管宜随杆体一同放入孔内。 钻孔: 1.钻孔直径应不小于150mm;孔距误差不应大于100mm;钻孔轴线的倾斜率不应大于锚杆长度的2%; 2.钻孔应进入第 3 层中风化页岩或第4层中风化石灰岩不小于3M;应在钻杆上作出控制深度的标尺,以保证孔深不小于设计长度; 3. 钻孔作业不得扰动周围土层;
重庆市万州区深国投商业中心工程人工挖孔灌注桩监理实施细则 编制: 审核: 日期: 二00七年二月十二日 重庆佳兴建设监理有限公司 万州深国投商业中心工程监理部
人工挖孔灌注桩监理实施细则 一、检查依据; 1 .建设工程相关法律、法规。 2 .中华人民共和国国家工程建设标准《地基与基础工程施工验收规范》。 3 .中华人民共和国国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 4 .中华人民共和国国家工程建设标准《建筑工程质量检验评定标准》。 5 .中华人民共和国国家工程建设标准《建筑地基基础设计规范》 6 .中华人民共和国建设部行业标准《建筑桩基技术规范》。 7 .中华人民共和国建设部行业标准《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规范》。 8 .中华人民共和国建设部行业标准《基桩高应变动力检测规程》 9 .中华人民共和国建设部推荐行业标准《基桩低应变动力检测规程》。 10 .中华人民共和国国家标准《建设工程监理规范》。 11 .经施工图审核通过的施工图设计文件、地质勘察报告。 12 .建设工程承包合同文件、委托监理合同文件。 13 .经批准的施工组织设计、监理规划、旁站监理方案。 二、施工前准备工作 1、认真阅读设计图纸和工程地质勘察资料 首先要对挖孔作业的整体可行性作出正确的判断,然后对穿越砂层、淤泥层的挖孔作业可能会出现的诸如流砂、涌水、涌泥等现象以及抽水可能引起的环境影响作一次经验性分析,并且针对性的制定有效的技术和安全防范措施。 2、平整场地、设臵排水沟、集水井和沉淀池。
3、调查场地四周环境:应会同有关单位对场地四周的建(构)筑物,尤其是危房、天然地基上的楼房及地下管线等进行详细调查,建将(构)筑物原有的裂缝及特殊情况记录备查,对因挖孔和抽水可能危及的房屋和地下管线,应先期采取加固或其它预防措施。 4、编制施工组织设计(或施工方案):其内容与其它桩基的施工组织设计(方案)基本相同,但挖孔桩施工,当桩间设计净距小于4.5m时,必须采用间隔开挖;排桩跳挖的最小施工净距也不得小于4.5m。所以在施工方案中,必须明确施工流水,到条件允许时,全部桩孔也可同时开挖。若设计布桩较密,桩距较小时,也可采用间隔跳挖而将桩孔分为两批或三批进行施工。 5、组织施工图会审。 6、测量放线与开孔。 7、检查施工设备,进行安全、技术交底。 三、成孔作业 1、分节挖土和出土:桩孔开挖包括浇筑混护壁凝土,一般是一天一节,开挖工作宜连续进行,中途不宜停歇,否则孔底及四周土体经水浸泡易发生坍塌,挖出的土方应及时运走,不得堆放在孔口附近。 2、安装护壁钢筋和护壁模板:挖孔桩护壁模板一般做成通用(标准)模板,特别是桩径1.0m和1.2m的模板,一般均由四块组成,直径大于1.2m的桩孔,模板常由5-8块组成,模板用角钢做骨架、钢板做面板,模板之间用螺栓联结。模板高度通常为1m,平装合成后成为一个圆台体,上小下大,上下直径差值一般等于护壁的厚度。 3、桩孔开挖后应尽快灌注护壁混凝土,易当天挖完当天一次性灌注完毕。 4、桩孔抽水:当地下水较丰富时,应把整个工程的挖孔桩分成若干批进行开
金城一号还建小区建设项目一期工程 ——独立基础监理实施细则 一、工程概况 1.工程名称:金城一号还建小区建设项目一期 2.工程地点:武汉市江夏区金口镇淮山村、旭光村 3.结构形式: 框剪结构 4.建筑层数和高度:1#、8#楼为16层,高度49.450m;3#、4#、6#楼、10#楼 为17层,高度49.750m。 5.参建单位: 建设单位:武汉市江夏城建投资有限公司 设计单位:武汉理工大设计研究院有限公司 勘察单位:湖北省地质勘察基础工程公司 施工单位:武汉鑫弘志建设有限公司(Ⅰ标段) 新八建设集团有限公司(Ⅱ标段) 监理单位:中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 6.设计技术要求: ⑴本工程建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限为50年,地基基础设计 等级为乙级,基础设计安全等级为二级。 ⑵基础材料:钢筋,HPB300级,HRB400E级;基础、基础梁混凝土等级为C35。垫层为100厚C15素混凝土,钢筋的保护层厚度为50㎜(考虑防水)。
⑶基础以3-1层粉质粘土作为持力层,地基承载力fak=400kPa,ES=16.0Mpa。基础埋深约为27.56-29.15,应确保基底埋置于持力层内深度不小于300㎜, 且埋深不少于3.3M。 ⑷基础施工说明及注意事项: ①基础开挖时,如发现地质情况与勘察报告不符或异常情况发生时,应会同 业主、监理、设计及勘察单位研究处理。 ②基础开挖后,应采取有效措施保留300㎜厚土进行人工开挖,基槽不应泡水,基础下的原土不得扰动。基础施工完成后应立即清除建筑垃圾进行基坑回填, 采用干容重16KN/m3的粘土分层压实,其压实系数不得小于0.94,分层厚度≤300㎜。 ③相邻基础的基底标高(含垫层)应不应大于基础净距的0.5倍。 ④基础施工时应从持力层较深处向持力层较浅处施工,并不得扰动基底土层。当持力层标高变化大时应采用放阶形式处理。 ⑤基础与柱连接大样详11G101-3。 二、监理控制的要点及目标 1. 施工准备阶段的质量控制 ⑴监理人员熟悉设计施工图纸,对图纸中存在的问题向建设单位及设计单位提出审查、建议。 ⑵会同建设单位、施工单位参加图纸会审,设计技术交底。 ⑶审查施工单位报送的施工组织设计方案,及其它方案。 ⑷审核施工单位、分包单位的企业资质、手续、特种人员上岗证。 ⑸审查施工单位的管理机构、质量、技术、安全保证体系和专业管理人员的资格证、上岗证。
抗浮锚杆桩监理实施细则 一.桩基概况 抗浮锚杆桩用永康总部中心B-2地块工程地下室。抗浮锚杆桩桩共计1269根,地下车库采用锚杆桩抗浮。要求入岩深度7米以上,孔径150毫米。钢筋采用直径36的三级钢筋,注浆强度M30水泥砂浆。 编制依据: 1.永康总部中心B-2地块工程监理规划。 2.施工图桩基设计说明及桩位图。 3.工程施工图纸及设计资料和工程地质勘察资料 4.浙江省结构标准图集------------------------- 2004浙G23 5.《建筑桩基技术规范》------------------------------------JGJ94-2008 6.《建筑基桩检测技术规范》-------------------JGJ106-2003 7.《地基与基础工程施工及验收规范》------------------GB50202-2002 8.《建筑工程质量检验评定统一标准》------------------GB50300-2001 二.监理工作目标 1.质量控制目标:每根桩记录完整,使桩达到设计要求,无质量事 故。 2.工期控制目标:在施工组织设计及合同承诺工期内完工。 3.安全及文明施工控制目标:现场全方位巡视发现隐患,即督促整 改,确保工程无安全事故。文明施工符合国家规范及合同要求。三.监理工作流程(见图)
锚杆桩质量监理工作流程示意图
四.监理工作的质量控制要点及方法措施 (一)事前控制 检验所选的设备、机具、施工工艺及技术要求是否适宜。工程承包商制定相关的质量保证体系完备与否直接影响到工程质量、安全及施工进度。主要审核承包商施工组织设计及施工方案中的人员、机具、材料及管理体系、施工工艺等。 1.人员配备及要求 上岗质检人员证件和机械检验合格证及操作人员上岗证件经验证后方可上岗。人员配备应按照施工工艺特点,在成孔、钢筋笼焊接、清孔、搅拌与浇筑混凝土等重要环节上都要有专门质检人员在场。 2.材料质量保证 进场的钢材必需提供质保书,对不同厂家,不同型号,炉号的钢材要进行批量检验,商品混凝土配合比及试块试验,这些必须有专职人员操作完成。 3.测量控制 在开工前要对规划红线进行角度和距离按照施工测量要求进行重新复核,并按照红线建立现场的控制线、控制点和控制网,以便以后的基础和上部结构的施工。桩位确定后,应对该桩布置十字形护桩,放样测量应报送现场监理工程师审批,审批施工单位的桩位定位资料,并进行抽查复测。 (二)事中控制 结合工程的实际情况,在监理实施细则的基础上设定必要的质
桩基础施工控制要点 提要:本文结合工程建设标准强制性条文,总结桩基工程施工监理中旁站、巡视、平行检验的实践活动特点。浅述加强地基基础和主体结构安全性控制是施工监理重要内容。 桩基工程属于隐蔽工程,施工技术复杂、造价高、工期长,这就要求现场监理人员在桩基工程施工过程中,应该采用以旁站监理为主,加强巡视和平行检验的监理方法,做到事前、事中控制,及时消除隐患。这里我们通过对桩基工程的施工监理,并结合国家标准强制性条文,谈一谈桩基工程中的几种常见工程桩(主要有泥浆护壁灌注桩、沉管灌注桩、人工挖孔桩、预制方桩和预制管桩)的监理要点。 一、几种常见工程桩质量控制的共同点: 1、事前控制阶段 1)根据不同的工程编制监理规划和实施细则。 2)认真做好图纸自审、会审工作。这项工作很重要不可轻视,例如:某工程基础采用冲(钻)孔泥浆护壁灌注桩,我监理人员在图纸自审时发现桩的长细比不能满足规范要求,这时应及时与设计人员取得联系及时修正。 3)审核施工单位报送的施工组织设计和桩基施工方案;“地质勘察报告”是桩基工程施工的主要依据,因此也应该认真阅读,并对地质剖面图有一个清晰的印象。 4)现场项目监理部人员组织机构配置要合理,测量检测仪器、工具书要到位。 5)检查三通一平是否满足施工要求。施工现场原始地形、地貌、标高等应进行认真复核,必须处理架空线(高压线)和地下障碍物,场地应平整,排水应通畅,并满足打桩所需的地面承载力;检查桩基施工是否对周边建筑物造成不良影响。 6)审核施工设备报验单:了解和验算施工机械及其配套设备的技术性能资料及有关参数,
成桩机械必须经鉴定合格,不合格机械不得使用。 7)报验材料的审校:在开工前应对施工单位报验的建筑材料根据规范要求进行检验,符合要求后同意投入使用。 8)协助业主在桩基现场正式施工前做好试打桩工作,目的有二:一,检验施工能力是否符合要求;二,提取和确定桩的有关技术参数。要做好试桩记录并防止试桩工作走过场。 2、事中控制阶段: 1)对桩基轴线进行复核,无误后,再对桩位进行复核,桩位放样允许偏差为:群桩 ≤20mm、单桩≤10mm,轴线和桩位测量放样的复核是桩基施工监理的重要工作。应认真审核施工单位报送的“测量报验单”。 2)钢筋笼隐蔽前,现场监理人员应进行隐蔽工程验收,检查钢筋笼的规格、品种、尺寸、箍筋间距、加密区的长度、焊接质量及焊条规格等是否符合设计和规范要求,并做为停止点来控制。施工单位应做好钢筋隐蔽验收记录,记录中应体现钢筋的规格、品种、数量、箍筋间距、钢筋笼长度等主要内容。 3)严格按设计要求控制砼强度等级和施工配合比;旁站监督砼试块制作的全过程,并跟踪送检;施工现场应配置坍落度筒,平行检验砼的坍落度。 二、冲(钻)孔泥浆护壁灌注桩的质量监理要点: 1、事前控制阶段: 1)现场监理部应配置经过校验的测绳、泥浆比重计、粘度计等检测工具,施工现场还应配置测孔器。 2)试桩时要注意桩长的确定、若是端承桩还应注意进入持力层的深度及界面确定。 2、事中控制阶段: 1)检查桩径、桩的有效长度:测量钻头或冲锤的最大直径,冲(钻)孔前应对桩位放样、桩
西湖区三墩双桥小学工程 基础工程 监理细则 编制: 审核: 浙江天成项目管理有限公司 西湖区三墩双桥小学项目监理部 二○一六年三月
目录 一、专业工程特点 二、监理工作流程 三、监理工作控制要点及目标值 四、监理工作方法及措施 五、收集整理相应技术资料
一、专业工程特点 1、本工程位于杭州市西湖区三墩镇双桥村,总建筑面积23831m2,地上建筑面积17160m2,地下建筑面积6671m2。其中教学楼(4F)8455m 2,行政楼体育馆(4F-5F)8887m2,综合楼(4F)2783m2,地下公共停车库(一层地下室)3640m2,值班传达室56m2,垃圾房10m2。地上建筑高度24米以内,结构形式为框架结构。结构的设计合理使用年限为50年。建筑耐火等级一级;防水等级地下室Ⅰ级。难点:地下水位高,基础处于淤泥和淤泥质粘土,土体流动性强,砼体量较大,周围施工场地小,材料堆放困难。 2、本工程行政楼、体育馆及公共停车库地下室采用满堂筏板基础,地下室底板面标高根据设计行政楼、体育馆为-4.650m,公共停车库为-4.950m。教学楼、综合楼采用条形基础。基底设100厚碎石垫层,100厚C15砼垫层,1.5厚FJS反应型聚合物水泥防水涂料。地下室外墙止水钢板的设置位置在底板面上300处,后浇带均采用钢板止水带止水。 3、地下室混凝土:地下室柱采用C30商品砼,地下室底板、墙板及顶板采用C35P6商品砼。 4、底板厚度:基础底板厚度为400mm。 5、顶板厚度为:250mm(无覆土200mm),局部180mm。 6、地下室砌体采用MU10页岩多孔砖,砂浆采用M5水泥砂浆。
杏滨中心小学地下停车场及配套改造提升工程地下室抗浮锚杆监理实施细则 项目监理机机构:(盖章) 编制人: 审批人: 年月日
1 工程概况及专业特点 1.1 工程概况 本工程位于集美区杏滨中心小学,本工程为地下一层,地下建筑面积6845.64平方米,设计地下停车位215辆。结构体系:采用框架-剪力墙结构。基础型式:采用柱下独立基础结合抗浮锚杆。结构安全等级为二级,地基基础设计等级为丙级,主体结构合理使用年限为50年。 1.2 专业特点 本工程共有557根抗浮锚杆,锚杆轴向拉力特征值230KN,锚钢3#25mm,锚杆平均长度18M,注浆用水泥采用普通硅酸盐水泥,其强度不应低于42.5MPa,水泥砂浆强度不得低于35MPa。钻孔前,按设计要求定出孔位,作出标记。水平方向孔距误差≤50mm,垂直方向孔距误差≤100mm。钻孔底部的偏斜尺寸小于锚杆长度的3%。孔深不小于设计长度,也不大于设计长度的1%。制作前,钢筋应平直、除油和除锈。钢筋锚杆体的制作:沿杆体轴线长度方向每隔1.5m 应设置一个对中支架,注浆管、排气管应与锚杆杆体绑扎牢固。注浆材料为水泥净浆,水灰比宜为0.45。注浆体强度不小于30MPa。一次注浆待孔口溢浆,即可停止注浆;浆体硬化后不能充满锚固体时,应进行补浆。二次高压注浆压力控制值为2.5~5.0MPa,注浆时间为一次注浆形成的锚固体强度达到5MPa 后进行。 2 编制依据 (1)已批准的监理规划; (2)工程项目施工图纸及技术说明(包括设计交底、会审记录); (3) 已批准的施工组织设计和专项施工方案;
(4) 与地基与基础工程相关的现行规和标准,施工验收质量检验评定标准; A.《工程测量规》(GB50026-2007); B.《建筑地基基础设计规》(GB50007-2011) C.《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS 22:2005) D.《建筑边坡工程技术规》(GB50330-2002) E.《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002) F.省《建筑地基基础技术规》(DBJ13-07-2006); G.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 3 监理工作流程 不符合
XXXXXXXX 公司 新建厂房基础工程 监理实施细则 编制 审核 XXXXXXXX 有限公司XXXXXXXX 工程项目监理机构 年月曰
目录 一、编制依据............................... ?? (2) 二、工程概况及专业特点 .................... .. (2) 三、基础阶段监理工作流程 ....................... .. (2) 四、基础阶段监理工作的控制要点 ................. ..3 五、基础阶段监理工作的目标值和方法 ............. ..5 1 s.
编制依据 1.由业主提供的“ XXXXXXXX ”设计的总平面图、桩位平面图、基础平面图及其详图。 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 4.《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 5.《上海地基基础设计规范》DGJ08-11-1999 6.《预应力混凝土管桩》2000沪G502 7.《本工程地质勘察报告》 8.本工程监理规划 9.XXXXXXXX 项目经理部编制的施工组织设计 工程概况及专业特点: XXXXXXXX 三、基础阶段监理工作流程 铺设钢筋检查规格及数量,注意柱筋梁筋锚 固段承台及地梁放线,作 C15垫层
四、基础阶段监理工作的控制要点 1.基坑与开挖回填 1.1基坑开挖前应对边坡稳定、降水措施、挖土方案、运土路线、堆土位置等方案由监理进行审核,符合规范和设计要求后方能开工,沉桩全部结束并停顿一段时间后,方可开挖。 1.2地下水位较高需降水,可视周围情况采用内降水或外降水措施。 1.3挖土宜分层进行,高差不宜过大;软土地区的基层开挖,基坑内土面高度应保持均 匀,高差不宜超过1m,严禁超挖,挖土的土方不得堆置在基坑附近。 1.4机械挖土时,必须确保基坑内桩体不受损坏。 1.5基坑开挖结束后应在基坑底做好排水盲沟及集水井。 1.6基坑回填前,应排除积水,清除含水量较高的浮土和建筑垃圾。抽除坑穴积水,淤泥。施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度,含水量控制,压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质压实系数及所用机具按规范和设计要求进行。 2.截桩 2.1将桩段下部用钢箍抱紧。 2.2沿箍上缘凿槽,再行扩大截面。 2.3钢筋可用气割法切断。 3钢筋 3.1钢筋采用25、22、20、16,六股箍筋采用12,箍筋采用10。 3.2钢筋进场时应检查产品合格证,出厂检验报告和进场抽查复验报告(由监理现场见证取样送有资质单位进行复验)。 3.3钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值玄 1.25;钢筋的屈服强度实测值与 强度标准值的比值》1.3。 3.4箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构玄90°; 对有抗震要求结构应为135°。 3 3.5钢筋的连接,纵向受力钢筋应全数检查: 3.5.1设置在同一构件内的接头宜相互错开,机械连接及焊接连接,接头连接区段的长度为35d (d为纵向受力钢筋的较大直径),且玄500mm。绑扎连接接头连接区段的长度为1.3倍钢筋搭接长度。
合肥市轨道交通 1号线滨湖车辆段与综合基地施工CD01标工程 监理实施细则B13 (塔吊基础) ; 内容提要: 工程概况 编制依据 监理工作的流程 监理工作的控制要点及目标值 监理工作方法及措施 )
项目监理机构(章):专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:
目录 — 一、工程概况 二、编制依据 三、监理工作的流程 四、监理工作的控制要点及目标值 五、监理工作方法及措施
一、工程概况 % 1、工程简介 本工程为合肥市轨道交通1号线一期工程滨湖车辆段。运用库主库(Ⅰ区)为现浇混凝土框架结构,总长为,总宽为,建筑高度。辅助用房(Ⅱ区)根据上部开发建筑方案,四层现浇混凝土框架结构,层高分部未,,,;总长,总宽,建筑高度,本次图纸仅包括二层结构顶板以下部分。由于二层顶板及以上开发方案未最终确定后,且部分图纸核对调整后方可施工。 根据现场实际情况,考虑到运用库面积较大,分析塔吊的覆盖范围与相互干扰的影响,分析塔吊定位与轨道基梁板位置关系,施工单位决定在运用库总共布置4台中联重科生产的预埋支腿式塔式起重机,型号为TC7525-16D。 2、塔吊基础选型 根据岩土工程勘察报告,运用库位置地质条件一般,初定塔吊基础采用7000×7000mm承台、整版形式;混凝土采用C35早强型混凝土,承台板板厚1600mm,基础标高为。 3、参建单位: 建设单位:合肥城市轨道交通有限公司 设计单位:北京城建设计设计发展集团股份有限公司 … 施工单位:中铁二局股份有限公司 监理单位:上海地铁咨询监理科技有限公司 二、监理依据 1.《建设工程监理规范》GB50319-2013 2.《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 5、《建筑施工模板安全技术规程》(JGJ 162-2008) ; 6、其它相关上级政府主管部门与建设单位文件
编制人: 审批人: XX天府汇中心项目抗浮锚杆 工程实施
编制日期: XX宏达工程顾问有限公司 XX天府汇中心项目监理部 目录 -、工程概况 (3) 二、监理依据 (3) 三、监理工作范围及工作目标 (3) 四、监理工作内容 (3) 五、安全xx施工监理 (9)
六、锚杆实验监理控制要点10
一、工程概况 XX天府汇中心项目位于XX市XX人民XX三段与小XX街交汇处,项目用地沿人民XXXX175米,沿小XX街XX134米,大致呈长方形,基地净用地面积约45755平方米。XX人民XX,xx小xx街,用地平坦。 本工程抗拔锚杆位于除XX以外的所有区域。锚杆共6167根,分为两种MG1/MG2单根锚杆抗拔XX特征值为500kN/600KN锚杆成孔直径180mm注浆浆体采用强度42.5MPa的普通硅酸盐水泥。拟采用二次高压注浆工艺施工。 、监理依据 《抗浮锚杆专项施工方案》(审核通过、签字XX完善)
《XX汇日国际工程岩土工程勘察报告》 《XX汇日国际广场工程抗浮锚杆工程设计图纸》 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011 《岩土锚杆(XX)技术规程》(CECS22:2005 《土层锚杆设计与施工规范》(CECS22 90) 《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013 《建筑工程施工质量验收同意标准》(GB50300-2013 三、监理工作范围及目标 工作范围:本工程抗浮锚杆专项施工所有内容,以及安全XX施工 投资目标:以抗浮锚杆工程施工承包合同为基本控制目标,严格控制设计变更、严格控制现场签证和预算外费用支出,按照议定的经济技术签证程序及政府有关造价文件的规定办理各种签证。尽量利用先进的技术和工艺来节省成本,把成本控制在合同价格范围之内。 质量目标:该工程验收评定等级达到优良。 四、监理工作内容 1、准备阶段
B13龙之梦商业广场商铺、公寓、酒店、人防工程 监理实施细则 (桩基础工程监理实施细则) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:2013年6月21日 江苏省建设厅监制
桩基础工程监理实施细则 1、适用范围 打(压)预制钢筋混凝土方、管、圆桩、泥浆护壁成孔灌注桩、沉管和内夯灌注桩、人工挖孔桩。 2、引用文件 2.1地基基础工程施工及验收规范GBJ202-83 2.2建筑安装工程质量检验评定标准GBJ301-88 2.3建筑桩基技术规范JGJ94-94 2.4混凝土结构工程施工与验收规范GB50204-92 2.5建筑地基基础施工及验收规程DBJ15-201-91 2.6桩基工程检测管理工作的暂行规定苏质监字[1991]008号 2.7江苏省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表 3、打(压)桩预制混凝土桩 3.1事前控制 3.1.1研究工程地质勘察报告、桩位平面布置图和桩基结构施工 图。 静力压桩适用于软弱土层,当存在厚度大于2m的中密以上砂夹层时,不宜 采用静力压桩。 3.1.2图纸会审时,应明确沉桩的技术标准。
桩端位于一般土层时,以控制桩端设计标高为主,贯入度可作参考; 桩端达到坚硬、硬塑的粘性土、中密以上粉土、砂土、碎石类土、风化岩时, 以贯入度控制为主,桩端标高可作参考。 3.1.3审查施工组织设计或施工方案 施工顺序应按下列规定执行: 对于密集桩群,自蹭向两个方向或向四周对称施打; 根据基础的设计标高,宜先深后浅; 根据桩的规格,宜先大后小,先长后短。 3.1.4检查桩位定放线情况,打桩地区附近所设水准点不宜少于2 个。 3.1.5检查预制桩的质量
基础工程监理实施细则 一、工程概况 二、细则编制依据 1、施工图纸; 2、工程监理规划; 3、国家及省市现行规范及验收标准; 4、已批准的施工组织设计。 (一)施工准备阶段的工作要求 1、人员配备及要求 上岗质检人员证件和机械检验合格证及操作人员上岗证件经验证后方可上岗。 2、材料质量保证 进场的材料必需提供质保书,对不同厂家、不同型号、炉号的材料要进行批量检验,水泥安定性检验,砂石含泥量检验,石料强度检验,混凝土配合比及试块试验,这些必须有专职人员操作完成。 3、测量控制 在开工前要对规则红线点定位轴线、水准点按照测量要求重新进行复核。 (二)施工过程质量控制要点 结合工程的实际情况,在监理细则的基础上设定必要的质量控制点,从而使质量控制过程程序化、规范化、标准化。监理工程师在质量控制工作中抓住每个控制要点,形成有序的工作方式,提高监理工程师工作的效率,最终达到质量控制,同时也起到协助施工质检人员在施工中做到全面质量控制。监理对每道工序质量控制,对每个控制点具体设置都应提高出具体的要求。 1、混凝土浇捣 为保证混凝土振捣质量及浇筑连续性,监理人员采用旁站方式,做好质量控制。
(1)混凝土质量控制:在现场混凝土坍落度随时抽查检验; (2)混凝土浇连续性按混凝土初凝时间控制; (3)混凝土试块要根据规范要求进行留置。 2、土方工程 (1)基底处理必须符合设计要求和施工规范的规定; (2)回填的土料必须符合设计要求或施工规范的规定; (3)回填土必须按规定分层夯压密实。取样测定夯(压)实后土的干土质量密度,其合格率不应小于 90%;不合格干土质量密度的最低值与设计值的并不应大于 0.08g/cm ,且不应集中。 三、监理控制程序要点 1、施工阶段原始数据和资料的积累,包括场地地层情况、施工机械性能以及混凝土的连续浇捣等工艺实施,为开工阶段基础工程监理中的质量控制和进度控制提供重要信息。 2每道工序需承包单位自检、复检,监理验收三次检验,增加质检力度,从而为验收项目达到质量标准提供保证,避免工序返工现象的发生。 3、浇注混凝土时采用监理人员旁站,在混凝土施工质量控制上做到全过程控制,避免在混凝土浇捣过程出现漏振现象。 4、隐蔽验收资料较多,在每次监理验收之前必须有施工质检人员提交报验单,验收合格后签字,方可进行下一道工序施工,避免在验收过程中有遗漏出错现象发生。 四、基础工程监理细则 (一)测量放线 1、测量应由专职测量员进行测量,测量员必须按有关规范、规程和程序进行操作,经常进行仪器、观测点和测量设施的检查验证,配合好各工序的穿插和检查验收工作,现场监理人员将及时对施工单位的测验成果进行复核,确保定位准确。