文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ZBK-1000可燃气体报警器说明书

ZBK-1000可燃气体报警器说明书

ZBK-1000可燃气体报警器说明书
ZBK-1000可燃气体报警器说明书

ZBK-1000可燃/有毒气体泄漏报警器说明书

产品使用须知

尊敬的用户:

感谢您使用临沂安福电子有限公司的产品,请您在购买产品后保存好随机附带的所有资料,以保证您享受到我们及时周到的售后支持和服务。

◎在使用本产品之前请仔细阅读本说明书,以便正确使用

◎本产品只作为可燃气体检测报警请勿用作他用

◎根据周围环境和状况,对报警器进行适当的设置,以确保安全

◎请定期实施点检

点检周期1-3个月

点检方法:用点检气体或监视气体对探测器进行点检动作

点检项目:声、光报警,报警输出

◎本产品的安装需由专业人员实施,严禁不按说明书的要求安装、使用、分解或改造等

目录

一、概述 (5)

二、系统结构及工作原理 (6)

1.系统组成 (6)

2.主机结构 (7)

3.探测器机构 (9)

三、系统主要技术参数 (10)

四、工作状态 (11)

五、功能菜单及操作指南 (13)

1.主控面板按键说明 (13)

2.密码的输入方法 (14)

3.功能菜单的使用 (15)

1.自检和复位功能的使用 (15)

2.功能参数的使用和修改 (15)

3.查询功能 (15)

4.参数修改 (16)

六、系统安装说明 (21)

1.信号线的安装要求 (21)

2.电源线的安装要求 (23)

3.控制器的安装 (23)

4.探测器的安装 (23)

5.主机与探测器的线路连接 (25)

6.探测器调试 (26)

7.点检说明 (26)

七、常见故障和维修 (27)

八、定货须知 (28)

附录:可燃气体危险特性 (29)

一、概述

山东省临沂市安福电子有限公司是从事开发、设计、销售易燃、易爆气体检测报警设备的专业生产厂家。产品广泛应用于石油、化工、冶金、城市燃气、建筑等行业行可燃气体的泄露检测。

ZBK-1000型可燃/毒性气体报警控制器,是一种可燃/毒性气体泄露检测报警控制系统,主要是为城市居民住宅小区、高层居民住宅楼宇之物业安全管理和石油、石化、冶金等行业而专门设计的。

ZBK-1000型可燃/毒性气体报警控制系统,主要由4888点型可燃/毒性气体探测器(以下简称探测器)和ZBK-1000型可燃/毒性气体报警控制器(以下简称控制器)两部分组成。控制器通过采集探测器周围的气体浓度,对其进行分析处理完成报警功能并可将报警信息上传至消防控制平台。控制器采用双电源工作,主供电源由市电电网直接供电,备用电源由内置的蓄电池供电,当主电源掉电时可自动转换至备用电源工作。探测器直接由控制器供电,各探测器分别工作互不干扰且通道间可以随意调换。所有的探测器均通过三根导线(又称信号线)与控制器相连接;

ZBK-1000型可燃/毒性气体报警控制器为壁挂式,控制器采用高亮数码管显示,用于及时显示系统的报警和故障状态,以及有关各报警点的详细信息。通过按键操作可方便的查阅主机记录的报警历史资料。

本产品设计、制造、检定遵守以下国家标准

GB16808-2008 《可燃气体报警控制器技术要求和实验方法》

GB15322.1—2003《测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》 GB3836.1-1983《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》

二、系统结构及工作原理

二、系统结构及工作原理

1.系统组成

整个单一的检测报警系统可由控制器主机和探测器组成,完成对探测区域的气体探测报警提示功能;同时可通过外加设备实现闭环的气体检测

报警控制系统,外加设备如通风风机、控制电磁阀等,或连接消防控制平台,具体配置如图:

2.主机结构

2.1 控制器外部结构说明

【1】故障状态:循环显示系统存在的故障

【2】浓度:指示探测区域的气体浓度

【3】按键功能区:执行自检,复位,修改系

统参数等功能

【4】系统状态指示:LED指示灯分别指示系统的状态,

【5】喇叭:当出现超浓度报警时发出火警声

【6】蜂鸣器:

1.系统存在故障时报警

2.电池馈电时发出间断的馈电报警音

2.2主机内部结构说明

【1】主电开关启动系统主供电源工作

【2】备电开关启用备用电源工作

【3】保险丝主供电电源保险丝容量1A/250VAC

【4】主电源接入端子注意要有保护接地

【5】工作指示灯系统工作后灯即点亮2.3保护接地端子保护接地端子在机箱的左侧下方,配有一个接地标帜,使用时可将此螺丝用导线直接连接大地。

2.4功能原理

ZBK-1000型可燃/毒性气体报警控制器是我公司拥有自主知识产权的新一代气体报警控制系统,内部由先进的微处理器系统及其他先进的外围芯片组成,通过采集外部探测器传送的4-20ma电流信号,解析探测区域气体浓度含量,通过高亮度数码管显示气体浓度值,完成对气体的实时监控报警和外部控制任务。整机采用多线式连接,传输距离远,信号稳定可靠;同时系统内部有掉电存储功能,用户可随时通过按键操作查看历史报警信息、故障信息和开机信息。该产品按GB16808-2008《可燃气体报警控制器技术要求和实验方法》设计、生产,采取开放性设计方案,扩展性好,硬件结构简单、软件功能丰富、抗干扰性能强、工作稳定、操作维护方便,是气体报警系统更新、换代的理想产品。

2.5主要功能

【1】控制器采用多线制可连接多种气体探测器;

【2】主备电自动切换主电电源欠压或掉电后系统自动转为备电工作,【3】自动关机当仅有备用电源工作且出现电池馈电时发出馈电报警直至自动切断电源关机;

【4】信息存储功能控制器内部有非易失性存储芯片,保证系统掉电后系

统信息不丢失;

【5】可外接报警联动装置,组成消防联动系统。

【6】可连接一个手动报警开关,实现手动报警

【7】远程信号连接可通过RS485信号连接消防控制室实现远程监控

3.探测器结构

3.1探测器外形结构说明:如图

4888点型气体探测器采用防爆结构,外壳采用铝镁合金外壳、进线口采用铜质镀铬材料、探测器上盖上透明窗(带有显示的)采用钢化玻璃,外壳美观、强度高、耐腐蚀;所使用的气体检测元件采用高性能气敏传感器,具有灵敏度高、稳定性强、寿命长、功耗低等优点。

3.2功能原理

可燃气体探测器采用催化燃烧型气体传感器,该类型传感器由一组催化元件和一组检测元件组成,性能稳定可靠,对可燃性气体(以下简称气体)反应灵敏。当气体扩散到传感器周围后,催化元件被气体还原发生无焰燃烧,同时检测元件根据燃烧的程度输出等比例的信号,这个信号与气体浓度表现出一种特定的线性关系,探测器内部电路检测这个信号并对信号加以处理放大,最后将处理的信号调制成电流信号的形式输出。该产品按GB15322.1《测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》设计、生产,抗干扰性能强、工作稳定、操作维护方便,适用于多种检测环境。

三、系统主要技术参数

1.主机参数

型号:ZBK-1000

电源:AC220V,50HZ

功耗:<30W

容量: 1通道

检测气体:

检测范围: 100 200 500 1000

测量单位: %LEL PPM

传感原理:催化燃烧半导体电化学

默认报警值:一段报警 25 50

二段报警 50 200

测量精度:5%F·S 10%

通讯方式:4-20MA电流信号

探测器供电:DC24V

传输距离: 最大1500m

最大工作电流:100MA

备用电池容量:12V1.2AH*2 (标准配置为不配电池)

报警方式:声光报警

安装方式:壁挂式固定安装

使用温度:0-40℃

输出控制:常开无源触点输出,触点容量1A/24VDC

外部通讯连接:RS485信号

外形尺寸:317mm*222mm*80mm

2.探测器参数

工作电压:DC24V

工作电流:50mA

取样方式:自然扩散

输出信号:4-20MA电流信号

线制:三线制两根电源线,一根信号线

使用环境:温度范围为-20℃-50℃,相对湿度: <95%RH,海拔高度<1000米的无腐蚀性气体环境

防爆性能:防爆

防水性能:防水

外形尺寸: OD:?104,ID:?83.5,H:92

四、工作状态

系统在不同的情况下共有三种工作状态,分别是开机状态、监视状态、馈电状态。

4.1接通电源后系统首先进入开机状态,开机时蜂鸣器会响一下然后显示

窗显示,指示灯也全部熄灭,此状态需要维持一分钟左右等待探测器预热完成,预热完成后即进入监视状态。

4.2监视状态

进入监视状态下系统将完成所有的检测报警功能,包括故障检测,报警控制,浓度探测,自检,复位,参数查看和修改等,显示面板显示所有的系统信息。

【1】故障类型窗口滚动显示系统存在的故障代码,没有故障则不显示;所有的故障信息在LED指示灯中也有相应的指示,具体内容如下

代码故障分析LED指示灯

E1主电故障主电正常熄灭,主电故障点亮

E2备电故障备电正常熄灭,备电故障点亮

E3探测故障探测故障点亮

E4充电器故障充电故障点亮

【2】浓度窗口显示探测区域的浓度值;

【3】报警指示灯:红色当探测区域浓度值超过报警设定值时此灯即点亮,浓度恢复此灯不自动熄灭,以提示工作人员即时检查探测区域的环境;在浓度值降到报警设定值以下后,可通过复位操作使其恢复。

【3】故障指示灯:黄色当系统存在任意故障时,此灯即点亮,只有系统不存在故障时故障指示灯才自动熄灭。

【4】电源指示灯:分别指示主供电源和备用电源的状态。

系统电源由主供电电源(AC220V)和备用电源共同组成,在主供电电源缺失后备用电源可以保证系统正常工作大约2个小时,当电池电量下降到馈电值后系统立即进入馈电保护状态。

4.3馈电保护状态

在馈电保护状态用以提示用户,电池电量低已经不能维持系统继续工作,需要立即关闭电源或接通主供电电源;此状态下系统将停止所有的功

能,仅有蜂鸣器在有频率的响。

此状态如果继续工作直至电池电量已不能维持工作的时候,系统将自动切断系统的供电电源,停止备用电源的工作。

五、功能菜单及操作

1.主控面板按键说明

功能键(FUN)进入功能菜单或选择设置的项目

移位键即功能键改变当前设置的位

自检键(SEF)自动检测各端口功能是否正常

复位键(RST)执行本机复位功能

消音键在监控状态下关闭声音报警

退出键(ESC)即消音键退出当前设置状态,返回上一级功能菜单设置

确认键(ENT)确认当前参数选择或参数保存

增加键(ADD)取当前值的递增量

减小键(SUB)取当前值的递减量

2.操作密码的输入方法

本机共有两个操作密码,分别为一级操作密码(默认0001)和高级操作密码(默认0002),进入密码输入状态后,密码区数字闪烁显示,故障类型提示密码级别,如图:

P1:提示输入一级操作密码浓度区闪烁显示四位数字密码如果数字显示闪烁表示数字仍没有被修改和确认,用增加键和减小键可更改显示的数值,用移位键可以选择修改下一位,按确认键可以确认密码输入并执行操作。例如:用户设置密码为1234, 进入密码输入状态后,四位数字全部闪烁显示,按增加键闪烁位的最后一位加一,直到4为止。然后按移位键,前三位闪烁显示,修改后的位不闪烁,如图:按增加键闪烁位的最后一位加一,直到3为止。然后按移位键,前两位闪烁显示,修改后的位不闪烁,以此类推直到四位全部修改完毕显示正确的一级密码为止,至此密码输入完毕然后按确认键即可执行相应的操作,如果输入密码不正确显示会全部归0,提示重新输入。

3.功能菜单的使用

本机共有3个功能菜单分别是设置、自检和复位。

3.1自检和复位功能的使用

自检/复位输入密码确认执行。

3.2功能参数的使用和修改

可通过功能键完成对本机的历史记录查看和一些参数的修改操作。其中查询功能(CHEG)不需要密码即可查看,参数修改分两级操作,每一级内有分项的子菜单,各个菜单可通过增加和减小键选择,首先说明查询功能。

3.3查询功能

按下功能键系统首先显示查询菜单(CHEG),在查询菜单中可查看如下内容

代码查询内容

C1开机记录,内容为开机的时间

(年-月-日-时-分)

C2故障记录,内容为故障类型和时间(故障类

型-年-月-日-时-分)

C3报警记录,内容为报警的时间

(年-月-日-时-分)

C4当前的时间(年-月-日-时-分)

窗口显示如下:

FU:提示为功能操作 CHEG:提示选择查询菜单,按下确认键,窗口显示第一个记录查看项C1(开机记录)

CH:提示为查询功能菜单 C1:提示查看的是开机记录,可通过增加键和减小键选择要查看的记录,这里以报警记录为例;查询状态下按下增加键,

直到窗口显示C3,如图:按下确认键,窗口显示最后一次的报警

信息,如图:,可以通过增加键和减小键选择要查看的某条记

录,C3:提示查看的是报警记录,浓度区显示记录的次数;按下确认键后即以年-月日-时分的顺序显示本次报警的时间,其他记录的查看方式一样;

其中故障记录中有相应的故障信息,故障信息如下

信息代码代码解析

EBC备用电源故障

EdC主供电电源故障

ETC探测故障

ECC充电器故障

3.4参数修改

参数修改功能分为一级功能设置和高级功能设置,每一级都有相应的操作密码,用以保护设置的内容不会被随意修改,各级菜单如下:

按下功能键后选择P1ST,如图按下确认输入一级操作密码,按

确认键进入一级菜单操作,一级菜单中共有6个菜单,可通过增加键和减小键选择操作,具体操作如下

【1】修改本机地址(LADD):

此功能用于在与消防控制室连接时确定本机的地址编码,范围为

1-255,按下确认键后即显示本机的地址编码,可以通过增加键和减小键修改参数,修改完成后按确认键退出,如果不想修改可以直接按退出键返回。

【2】测试本机功能(CYSS):

该菜单中有三个子菜单,适用于系统调试时使用,可通过增加键或减小键选择

【2.1】查看浓度(FEEL)

按确认键后显示当前的浓度值,按确认键或退出键都可退出浓度查看;

【2.2】测试低报开关(LATE),

按确认键后显示低报开关当前的状态 ON=闭合,OFF=断开;此状态下可通过功能键来测试低报开关,按下即改变开关的状态使之闭合或断开,退出时开关自动恢复其正常的状态;

【2.3】测试高报开关(HATE),操作方法与LATE相同,不同的是测试对象是高报开关

【3】修改当前时间(DATE)

该菜单共有6个子菜单用来修改当前的时间

注意:修改的单元可以随意挑选,一旦修改必须在秒钟单元修改并确认后修改的时间才能生效并被保存!

按下确认键后首先显示的是年份--月份--日期--小时--分钟--秒

如果第一个被修改的参数为年份,修改确认后会紧接着显示月份,后续的也一样,中间的标识字符不再显示,直到秒钟修改完毕按下确认键后,显示重新回到YEAR,这时时间参数已修改完毕可以退出。

【4】显示延时(LDFP)

此参数用来修改显示的更换频率,包括故障类型、浓度的更新频率和馈电报警时的频率都与他直接相关,修改范围为1-30,默认值为20,

3.5高级参数修改

此菜单共有8个选项,里面的内容涉及系统报警的参数,非专业人员请不要修改;

进入一级菜单选择P2ST,按确认进入高级参数修改功能,

此时系统会提示输入高级操作密码

P2:提示输入高级操作密码,浓度区闪烁显示,输入高级密码后按确认键进入高级参数修改,密码输入方式与一级密码的操作方式一样

【1】低段报警值修改(LOST)

此参数用于修改低段报警的报警点默认值为25,修改范围为1-49,按下确认键后通过增加键和减小键即可修改报警点参数,修改完成后按确认键保存,如果不修改可以按退出键直接退出;

【2】高段报警值修改(HAST)

此参数用于修改高段报警的报警点默认值为50,修改范围为50-200,按下确认键后通过增加键和减小键即可修改报警点参数,修改完成后按确认键保存,如果不修改可以按退出键直接退出;

【3】高段报警脉冲时间修改(HADE)

此参数用于修改高段报警开关的报警延时,默认值为30,修改范围为1-50,此功能用来配合电磁阀的脉冲延时时间,即继电器HA的吸合时间。按下确认键后通过增加键和减小键即可修改报警脉冲时间参数,修改完成后按确认键保存,如果不修改可以按退出键直接退出;

【4】一级密码修改(P1CO)

此参数用于修改一级操作密码,默认值为0001,按下确认键后即可更改密码,修改方法与密码输入方法相同,修改完成后按确认键保存,如果不修改可以按退出键直接退出,修改后的密码一定记住。

【5】高级密码修改(P2CO)

此参数用于修改高级密码,默认值为0002,按下确认键后即可更改密码,修改方法与密码输入方法相同,修改完成后按确认键保存,如果不修改可以按退出键直接退出,修改后的密码一定记住。

【6】量程修改(RANG)

此参数用于修改显示量程,默认值为100,可通过增加或减小键选择100、200、500或1000的量程,修改完成后按确认键保存,如果不修改可以按退出键直接退出。

【7】记录清除(CLAR)

此参数用于删去现有的历史记录,包括开机、故障和报警记录,一旦删除记录将无法恢复,请慎用。进入清除界面后按确认键,系统将闪烁显示CLAR,以提示是否清除,再次按下确认键后,立即执行清除命令,执行完毕后显示NONE,提示已无记录;如果不清除可以按退出键直接退出。

【8】自动关闭(AUTO)

此参数用于设置报警音是否自动关闭,默认为自动关闭。进入界面后可通过功能键选择ON或OFF,ON=自动关闭,OFF=手动关闭;修改完成后按确认键保存,如果不修改可以按退出键直接退出。

六、系统安装说明

1.信号线的安装要求

探测器与所接控制器距离与配线线径(电阻率):

a)150m以内----------1.00mm2 (17Ω/Km)

b)250m以内---------1.50mm2 (11.4Ω/Km)

探测器在防爆场所,需采用隔爆软管(防爆活接头)或钢管连接。进线方法如图:(进线口)

穿线时请将耐油胶圈、垫片、护线栓放好并锁紧(附件中提供)。

●在现场,请勿带电打开前、后盖。

●必须安装在有可能发生燃气泄漏的地方。

● 单侧出线时,另一侧请务必安装线堵。

● 接线时需要在断电的情况下进行。

● 接线有极性、种类等区分,请务必注意。

● 安装时切勿将探测器摔落。

●系统安装完成后,在正常使用过程中,应由专业人员对探测器

有问题请及时与我们联系。

【1】导线应采用铜芯导线或铜芯电缆。其电压等级:AC250V以上。

【2】防爆探测器的配线需使用三芯护套电缆,护套外径需与防爆探测

器接线口的橡胶圈穿孔紧密配合。

【3】传输线路必须穿金属管(或金属槽)或其它保护,金属管应接地。【4】信号线与电源线不可与其它高压线缆共用同一金属管。

【5】同一套报警控制器的信号线,可穿于同一根管内。

【6】同一工程中相同线别的导线颜色应一致,导线两端应分别编号。【7】导线在金属管内或金属槽内最好不要有接头和扭结,其接头应在

接线盒内用端子连接。

2.电源线的安装要求

主机已经配置了专用的电源线,用户可直接配接一只普通的电源插排即可,电源插排要求确保可靠接地;或者用外部连线直接连接内部端子;电源为交流220V市电。

3.控制器的安装

控制器属非防爆结构,应固定安装在安全场所,其安装位置应选择在便于观察和维修之处,周围不应有影响仪器正常工作的强电磁场(电机、变压器、动力电缆等)。控制器为壁挂式安装,带有一挂墙结构件,出厂时已被固定在机箱的背面,使用时将机箱壳打开,松开结构件的紧固螺丝然后倒置安装即可。结构件上有固定孔,用户可用螺栓或膨胀螺丝在适当位置固定在墙体上。

4.探测器的安装

探测器采用铝镁合金外壳、进线口采用铜质镀铬材料、传感器的外

壳采用不锈钢材料、探头上盖上的透明窗(带有显示的)采用钢化玻璃,外壳美观、强度高、耐腐蚀;其接线端子在其壳体的内部,接线时将探头上盖逆时针拧开。

!注意:检测仪禁止直接安装在热源及振动源上。腐蚀性气体及油

雾环境将减少传感器的使用寿命。安装方法用户可自选,但要遵守一个原则:将传感器的圆柱面指向地面。

探测器的固定托板上已有固定孔,用户只需用膨胀螺栓将探测器紧固在固定支架或墙体上即可,如图。

探测器的安装位置必须根据被检测气体的比重不同,严格

遵守下述a、b 的规定,否则不能报警!

使用不同气体的用户,探测器的安装位置也不同。【1】当气体比空气轻(如天然气、煤制气、氢气等)时,请用户将探测器安装在距屋顶30cm处。【2】当气体比空气重(如液化石油气、酒精蒸汽、苯蒸汽等)时,请用户将探测器安装在距地面30-60cm处。

【3】探测器的安装依需要可安装在墙壁上。

【4】探测器输出与否取决于探测器位置的气体浓度,所以探测器数量因房间大小,通风状况而异。在不通风场所,探头距易漏源垂直距离2米以内安装探测器。

【5】如安装在复杂环境或特殊场所,请用户与我们联系。

【6】如安装在气站、气场则另有说明,请用户与我们联系。

为了正确使用探测器及防止探测器故障的发生,请不要安装在以下位置:【1】直接受到蒸气、油烟影响的地方。

【2】给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方。

【3】水气、水滴多的地方(相对湿度:≥90%)。

【4】温度在-30℃以下或50℃以上的地方

【5】有强电磁场的地方

5.主机与探测器的线路连接

+24V:连接探测器正极

MA:连接探测器信号端

GND:连接探测器负极

HA:高端报警输出端子为无源脉冲开关量

LA:低段报警输出端子为常开无源开关量

6.探测器调试

注:需由专业人员操作

正常环境下主机显示为0,如果主机显示出现不为0的情况,可以适当调整4-20MA的输出;在没有标准气体的情况下请不要进行传感器的调零和标定。

7、点检说明

【1】现场取一瓶标准气体作为点检气体用软管和气罩与探测器连接。【2】连接好后拧开气瓶的出气旋钮,调节流量旋钮将流量范围控制在500mL/min,持续点检,当点检气体浓度达到报警浓度时,与之相连的控制器将报警,属于点检正常,说明传感器与信号传输状态正常。点检时气体的浓度不宜过高或过快,对气体传感器寿命有影响。

【3】关闭气瓶,取下气罩,可燃气体消失后,报警依然存在,执行复位操作后便可恢复到正常监视状态。

【4】在正常使用期间,要定期对探测器点检。

【5】注入点检气却无报警时,请与我们联系。

●点检气要有专人保管。

●不要在探测器附近使用有刺激性气味的物质,如发胶、杀虫剂、稀

释剂、油漆、粘接剂、大量的酒等,以免发生误报。

●不要任意切断电源或移动安装位置。

●不要任意将探测器抛掷、摔落、拆装分解。

●探测器在工作时略微发热为正常现象。

●在仔细阅读说明书的基础上进行安装。

●安装完成后探测器要保证其长期通电。

●安装后的探测器禁止私自转移位置

●(需找专业人员)。

●严禁卸开探测器。

七、常见故障和维修

注意事项

【1】值班人员应严格按照说明书正确操作控制器

【2】不可随意打开机箱门,不得改动内部件和连线。

【3】值班人员应定期清理机箱表尘(最好使用吸尘器吸尘),不能用液体清洗及湿布擦洗。

【4】控制器安装现场要符合其正常的工作环境、温度和湿度等指标。【5】每隔一段时间要进行一次控制器的检查,以检测控制器本身的性能【6】当系统检修时,需关闭所有电源(包括主电和备电)。

【7】控制器如显示故障可依照下表进行查找

故障原因解决办法

E1主电源故检查输入电源和保险丝

检查控制器与备用电源的连接,或电池的性能

E2备用电池

故障

检查于主机连接的探测器状态或连接线

E3探测器故

E4充电故障迅速切断电源供电,并检查线路

【8】仪器出现故障,用户不便修理时,请将整机返回我公司维修或通知我公司专业人员维修。

【9】仪器保修一年

八、定货须知

用户需向供货商提供:

【1】被检测气体名称(化合物或主成份化合物名称)。

【2】特殊气体的化学成份、物理参数、及小量样品。

【3】安装场所。

【4】控制点数。

注:该表用来计算与报警设定值相对应的标准气体的摩尔体积

如:报警设定值是25%LEL,选定气体为丁烷,则应选用的丁烷气体的摩尔体积为 X mol/mol = 25% * 1.8*10-2 = 0.45*10-2 mol/mol

IR610 点型可燃气体探测器使用说明书-V2[1].0

IR610 点型气体探测器 使用说明书(V2.0) 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 地址:上海浦东莲溪路1280号5号楼2楼 电话:021-******** 传真:021-******** 邮编:201204 网址:https://www.wendangku.net/doc/6f10054549.html,/

您的安全, 我们的使命。 翼捷-工业消防安全领域的可靠伙伴

注意事项 感谢您使用上海翼捷工业安防技术有限公司的产品,设备安装、操作和维护之前务必仔细阅读本说明书。 特别留意警告和注意事项。 安装过程及操作必须严格遵守国家相关标准要求。 探测器内部的任何操作都必须经由培训过的人员执行。 打开探测器机壳之前,为减少危险气体点燃的风险,必须先断开电源。 切勿在危险气体可能存在的情况下打开接线盒/机壳,或者更换零部件。 探测器必须安全接地,以防止外界的电磁干扰的影响。设备内外各有一个接地点。确保所有屏蔽层都在控制器星型接地点或探测器接地点处,可靠接地。但两者不得同时接地,这样会形成接地回路,从而导致测试不准确。 部分传感器内部可能含有腐蚀性溶液,更换时应特别注意。 切勿擅自或任意拆卸传感器。 不得将传感器置于超建议范围的温度下。 不得将传感器置于有机溶剂或可燃性液体中。 传感器使用期限达到时,应从环保的角度,依照地方废物管理以及环境法规的要求进行安全处理。或退回我公司进行集中的无害化处理 信息提示

以下警告提示在整个说明书中都会提到。 警告:清楚任何可能导致重大事故和人身伤亡的危险或不安全隐患。 注意:清楚任何可能导致人身伤害或产品或财产损失的危险或不安全隐患。 备注:清楚有用/附加信息。 版权声明 本手册版权属上海翼捷工业安防技术有限公司所有,未经书面许可,本手册任何部分不得复制、翻译、储存于数据库或检索系统内,也不得以电子、翻拍、录音等任何手段及方式进行传播。 您对任何此资料中未提到的信息,或有必要添加或纠正的内容,请直接联系本公司。 上海翼捷工业安防技术有限公司致力于进步与创新的原则,不断致力于产品改进、提高产品性能,并真诚接受任何针对本说明书内容上的错误或遗漏而提出的诚恳的批评指正。 目录 1产品概述 (5)

深圳特安可燃气体报警器技术手册

深圳特安可燃气体报警器 技术手册 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

第7章深圳特安可燃气体报警器 深圳特安可燃气体报警器包括探测器和控制器两部分,本公司推荐使用的为探测器部分,控制器部分则为可选项,有特殊要求的用户可以选择。我们推荐使用的两种探测器型号为JB-QT-TON90A和ES2000T两种。 一.摘要 JB-QT-TON90A可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 总线制连接:总线传输(四总线)方便接线,降低用户安装成本。 数字信号总线输出:数字信号总线传输提高系统的抗干扰能力。 隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、2区危险场所。 电源:工业标准DC24V供电。 安装方便:传感器探头结构采用外部插拔式,若现场更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更 换;内部机芯设计采用组件形式,组件之间采用插接式连接,现场维修只需更换组件即可完成。 ES2000T可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 多种线制连接:ES2000T(两三线制)气体变送器是工业用可燃/有毒气体安全检测仪器。 多种信号:可输出4~20mA标准电流信号,便与DCS、PLC等工业自动化系统连接。

隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、2区危险场所。 安装方便:专业设计的安装支架,仪器现场安装方便、快捷。 维修方便:传感探头结构采用外部插拔式,若现场更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯设计采用组件形式,组件之间采用插接式联接,现场维修只需更换组件即可完成。 二.技术规格 JB-QT-TON90A可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式; 检测气体:天然气、液化石油气、煤气、烷类、醇、酮、苯、汽油等ⅡC级T6组可燃气体; 测量范围:0~100%LEL; 精度:±5%FS; 信号输出:标准4~20mA电流输出; 防爆方式:隔爆型; 防爆标志:ExdⅡCT6; 防爆连接螺纹:G3/4管螺纹; 工作电压:AC220V/50Hz; 最大功耗:小于等于路 温度范围:-40℃~+70℃ 相对湿度:20%~95%RH ES2000T可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式,电化学式 检测气体:C2H2,H2S,CO,CO2,CL2,NH3等可燃气体; 测量范围:0~100%LEL,0~1000ppm; 报警设定:低限25%LEL(可在2%至25%之间任意设定),高限50%LEL; 精度:±3%FS;

GSM报警器使用说明书

语音型GSM报警器使用说明书系统简介 主机图

■ SIM卡安装 把SIM卡装入SIM卡座内■提示信息 主机设置 1、初次上电

按安装方法,打开SIM卡后盖,将SIM卡插入主机后面的SIM卡座内。再将通电的电源适配器输出端插入主机电源孔。此时,主机语音提示“欢迎使用智能型语音报警器”;之后,主机开始检测GSM网络,主机面板上的GSM信号灯开始闪烁(1秒闪一次),表示正在搜索GSM信号,直到网络正常后,GSM信号灯转为3秒闪一次。则表示GSM信号及SIM卡都正常。如果出现六防区灯同时闪烁及主机隔20秒重启一次表示主机未装SIM卡或检测SIM卡不正常。最后,将后备电池的开关拨到 [ON]状态即可。 2、报警留言录音: 设置录音的方法为: 按住【SET】键3秒,主机会语音提示“录音”,再次按SET退出录音。3、开启或关闭GSM模块 主机在出厂的状态GSM模块是开启的,如果用户未插手机卡,主机会不断的重启直到找到手机卡及GSM信号。 关闭GSM模块是指主机在上电开机后,主机不检测手机卡,主机只能作为一台现场报警器用。能现场报警鸣笛但不会往外拨打电话,在关闭GSM模块后如果主机未插手机卡,主机不会自动重启。 关闭GSM模块的方法是: 在主机撤防的状态下,按主机SET键3秒,这时录音灯亮起后松开SET键,等2秒再次按住SET键3秒,主机会提示“嘀 嘀嘀”三声。表示主机转入关闭GSM模块的状态。这时断开主机电源, 重新上电,主机会播“欢迎使用智能语音型报警器”后,会响“嘀 嘀嘀”三声,表示主机已转入关闭GSM模块的状态。 开启GSM模块的方法是: 在主机撤防的状态下,按主机SET键3秒,这时录

可燃气体探测器

可燃气体探测器 可燃气体探测器 可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体! 产品简介 可燃气体探测器 可燃气体探测器是一种工业用的高性能宽波段燃气检漏仪,有6个漏气量目测灯,显示灯随漏气量增大而按顺序点亮。可用于检测烃(甲烷、天然气、煤气、乙烷、丙烷、苯、乙炔、丁烷、正丁烷、异丁烷、戊烷、已烷、汽油,甲苯等),卤代烃(氯代甲烷、亚甲基氯、三氯乙烷、氯乙烯),醇类(甲醇、乙醇、丙醇),醚(甲醚),酮(丁酮、丙酮),乙酸甲酯和其它化合物(氢气、二氧化硫、氨、硫化氢,工业溶剂,干清洗液等)。 功能特点 1.宽范围易燃气体检测,仪器对雾状和气状的易燃化合物微小量有极高的灵敏度,能检查漏源以确保可能危险的地方安全。 2.自动预热 3.可视泄露量目测灯 4.无绳操作 5.充电电池供电 6.包括手提箱,充电器等 7.可调灵敏度 8.长、柔性探头 探测范围及灵敏度 可检物质

可燃气体探测器施工接线说明 控制器采用三芯屏蔽线与探测器连接(注:单芯线径不低于0.75mm国标线),将屏蔽层与控制器机壳相连并可靠接地。当采用RVV线缆时,应穿金属管并将金属管与机壳相连后可靠接地。参照控制器与探测器接线图,将控制器与探测器的对应端子相连接。 可燃气体探测器施工接线说明 烷烃类可燃气体探测器 结实耐用,操作简便的智能型可燃气体探测器,被设计用以检测可燃性烷烃类气体浓度在爆炸下限0~100%的变化。这种探测器使用一种获得专利的“小型即插型可更换”红外线光学传感器。红外线传感器的特点是长时间的工作稳定性及最少的阶段性维护。红外线气体传感器在某些测量环境下是对于传统的催化燃烧式传感器的一种极佳的替代产品。 红外线可燃气体探测器在以下应用环境下是理想的选择: ● 频繁的催化毒气曝露 ● 频繁的高可燃性气体排放 ● 缺氧环境 ● 探测不易实现的环境

可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A49741 可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 第一条应用可燃气体和有毒气体检测报警器(以下简称报警器)监视生产现场可燃气体和有毒气体泄漏和积聚状况,是预防爆炸和中毒事故的重要手段,为了加强对报警器的管理工作,特制定本规定。 第二条报警器的安装率、使用率、完好率应达到100%。 第三条选择报警器应满足以下条件: 1.功能、结构、性能和质量符合国家法定要求; 2.取得国家法定计量单位颁发的计量器具生产许可证;

有线电话报警器使用说明书

有线电话报警器使用说明书 1.主机的工作方式及安装调试 主机有三种工作状态:A 解除、B 警戒、C 报警。 A:解除状态:主机在解除状态下,显示屏上“解除”标志被点亮。①主机可接收遥控器发出的布防、紧急呼救、单独关闭红外的指令信号。②此状态可进行编码、查码、录音、放音等功能的设置。编码状态:显示屏显示为: 查码状态:显示屏显示为: 录音状态:显示屏显示为: 放音状态:显示屏显示为: B:警戒状态:此时主机可接收其探测器的报警信号。 ①当主机在警戒状态下,显示屏上“门磁”、“红外”标志被点亮。②当主机红外禁止后,显示屏上“门磁”标志被点亮。 说明:(手动警戒时,将会出现4个…—?在中间,表示延时警戒,约过30秒后就会进 入警戒。) C:报警状态:可分为以下两种情况。 ①显示屏上“报警”、“红外”标志被点亮,表示红外报警,其他类同。 ②屏幕显示4个…—?在底端时,表示12秒延时报警,此时主机等待输入4位密码, 密码正确将被解除,否则超过12秒主机将自动报警。2.号码输入 主机接好电话外线,220V电源后,按下列格式进行操作: 第1组号码> 第2组号码> ? 第7组号码> 说明: ①加[]的按键表示该键按住3秒后放开,下同。 ②7组。③连续2 ④数码显示屏配合编码过程显示,其中左位显示A表示编码状态,右第

1位显示当 前键入值,右第2位为上一键入值。⑤号码格式:电话号码设置 屏幕显示 A 删除号码:按秒放开+《组号》+ 即可。 20秒现场监听。屏幕显示 J 6秒延时。屏幕显示 y 报警状态下,主机在延时时,您的话机为静音,您可以按异地操作部分操作(详见第九节:异地操作部分)。异地解除后,主机将进入警戒状态。 屏幕显示d 20秒录音。 屏幕显示c A、呼机接警:直接键入呼机号 B、如果接警终端是电话机,手机。则在输入接警电话的号码后,随意组合成告警方法。 C、联网中心接警:<接警电话号码 + <3位方位码>。 ⑥如果某组号码需要拨2次,只要设置2 组相同号码即可。 ⑦例:报警时要拨出第一组报警号码为2345678,需要先20秒告警音,再有6秒自 由异地操作时间,第二组报警号码为13X12345678,需要先40秒告警音,再监听20秒,第三组报警中心联网号码为6345678 ,报警方位是089。 编程操作如下: <2345678> <13X12345678> 即可返回解除状态,6秒延时,接警话机为静音。此时可进行异地操作。如需终止主机拨打其它组电话,在y状态下输入02# *挂机即可,主机将从报警状态转入布防状态。3. 查码

深圳特安可燃气体报警器技术手册

第八分册技术手册 内部文件不得复制第 7 章深圳特安可燃气体报警器 深圳特安可燃气体报警器包括探测器和控制器两部分,本公司推荐使用的为探测器部 分,控制器部分则为可选项,有特殊要求的用户可以选择。我们推荐使用的两种探测器型号 为JB-QT-TON90A和 ES2000T两种。 一.摘要 JB-QT-TON90A可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 总线制连接:总线传输(四总线)方便接线,降低用户安装成本。 数字信号总线输出:数字信号总线传输提高系统的抗干扰能力。 隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、 2 区危险场所。 电源:工业标准DC24V供电。 安装方便:传感器探头结构采用外部插拔式,若现场 更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯设 计采用组件形式,组件之间采用插接式连接,现场维修只 需更换组件即可完成。 ES2000T可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 多种线制连接: ES2000T(两三线制)气体变送器是工业用可燃/ 有毒气体安全检测仪器。 多种信号:可输出4~ 20mA标准电流信号,便与DCS、 PLC等工业自动化系统连接。 隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、 2 区危险场所。 安装方便:专业设计的安装支架,仪器现场安装方 便、快捷。 维修方便:传感探头结构采用外部插拔式,若现场 更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯 设计采用组件形式,组件之间采用插接式联接,现场维 修只需更换组件即可完成。

第八分册技术手册 内部文件 不得复制二.技术规格 JB-QT-TON90A可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式; 检测气体:天然气、液化石油气、煤气、烷类、醇、酮、苯、汽油等ⅡC级 T6 组可燃气体; 测量范围: 0~100%LEL; 精度:± 5%FS; 信号输出:标准4~ 20mA电流输出; 防爆方式:隔爆型; 防爆标志: ExdⅡCT6; 防爆连接螺纹:G3/4 管螺纹; 工作电压: AC220V/50Hz; 最大功耗:小于等于 5.5W/ 路 温度范围: - 40℃~ +70℃ 相对湿度: 20%~ 95%RH ES2000T可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式,电化学式 检测气体: C2H2, H2S,CO, CO2, CL2, NH3等可燃气体; 测量范围: 0~100%LEL,0~ 1000ppm; 报警设定:低限25%LEL(可在 2%至 25%之间任意设定),高限50%LEL; 精度:± 3%FS; 信号输出:标准4~ 20mA电流输出; 防爆方式:隔爆型; 防爆标志: ExdⅡCT6 防爆连接螺纹:G3/4 管螺纹 工作电压: DC24V 最大功耗:小于等于 5.5W/ 路 温度范围: - 40℃~ +70℃ 相对湿度: 20%~ 95%RH 规格及适用气体

可燃气体探测报警系统工程施工方案(DOC)

新疆奎山宝塔石化有限公司800万吨/年重油制烯烃芳烃项目 消防工程 可燃气体探测报警系统 施工方案 编制: 审核: 批准: 北京友安盛防火技术有限公司新疆分公司 二0一二年十二月十三日

1. 工程概况 本工程名称为新疆奎山宝塔石化有限公司800万吨/年重油制烯烃芳烃项目消防工程。工程地点为奎屯-独山子经济技术开发区。 工程内容: 原料油灌区5万立方米储罐、3万立方米储罐、装车卸车台、消防泵房内的仪表、可燃气体探测报警系统以及感温电缆报警系统。 2. 编制依据 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《石油化工仪表安装设计规范》SH /T3 104-2000 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98 《电气施工一般验收规范》SJ2866-88 《线型感温火灾探测器》GB16280-2005 3. 施工工序 3.1、施工准备工作 3.1.1、施工前要求现场管理人员必须彻底的熟悉本工程的合同、技术附件及施工图纸等文件,认真领会设计意图,并结合现场的实际情况,做好图纸会审工作。 3.1.2、施工前要求作好现场的实地踏勘,熟悉现场的施工环境,制定现场管理及施工等方面的人力资源配置计划,同时协调甲方作好开工前的“三通”工作。施工人员施工前要作好施工前的安全及技术交底工作,并根据本工程的特点对施工人员进行相关的培训工作,确保本项目施工关键作业点的受控。 3.2、施工方法及工艺要求 3.2.1、可燃气体探测 3.2.1.1、可燃气体探测器选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。 3.2.1.2、可燃气体探测器安装方式可采用墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。 3.2.1.3、可燃气体探测器安装高度:检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用

气体变送器报警器说明书

深圳市东日瀛能科技有限公司 Shenzhen Skyeaglee Technology Co.,Ltd 有毒有害智能气体报警器 产品说明书

目录 1、概况-------------------------------------------------------------------------------2 2、技术特点-------------------------------------------------------------------------2 3、技术参数-------------------------------------------------------------------------3 4、外形尺寸及安装方式----------------------------------------------------------4 4.1安装位置--------------------------------------------------------------------5 4.2安装方法--------------------------------------------------------------------5 5、电气连接-------------------------------------------------------------------------6 6、负载特性--------------------------------------------------------------------------7 7、操作说明--------------------------------------------------------------------------8 7.1LCD显示说明---------------------------------------------------------------8 7.2按键操作说明---------------------------------------------------------------8 7.3变送器设置------------------------------------------------------------------9 8、设备维护--------------------------------------------------------------------------15 9、注意事项--------------------------------------------------------------------------15 10、检测气体一览表----------------------------------------------------------------16 1

可燃气体报警器

可燃气体测量仪检修规程 1. 结构与原理 1.1 结构 报警仪整体结构主要包括:传感器、防尘外筒、传感器固定块、报警仪主腔、显示模块。 报警仪硬质壳体由铝材制成,带有一个G1/2’’的电缆引入装置。报警仪壳体的两端均可以进线,如果只需要一端进线,另一接入端可用于安装SG- 100外置型防爆声光报警器。 报警仪的显示模块通过4位高亮LED显示气体浓度、报警/故障状态信息。1.2 工作原理 可燃气体报警是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。 催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度 。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。 红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体! 2. 主要技术指标

2.1 工作条件 电源电压:(10-30)V DC 功耗:小于3.5W 显示方式: 4段高亮LED指示 环境温度:(-40-70)摄氏度 环境湿度:(10%-95%)RH 压力范围:(0-100%)KPa 2.2技术指标 检测范围:(0-100)LEL 显示分辨率:1%LEL 响应时间:≤30S 检测误差:≤±5%F.S. 零点漂移:<±2%F.S./year 防爆等级:隔爆Exd IIC T6 防护等级: IP65 2.3输出方式 模拟量输出:1路(4-20)mA标准电流信号 继电器输出:2路(触电容量:30V DC/1A、220V AC\1A)2.4其他 传输距离:最远距离超过1000M 操作方式:红外触摸按键 3. 检查与校验 3.1仪器标定

可燃气体探测器使用说明书

产品概述 本产品为高稳定性可燃气体探测器(以下简称探测器),用于探测可燃气体泄漏。探测器选用最先进的半导体气敏元件,工作稳定,使用寿命长,内置高性能集成电路进行控制处理,通过脉冲输出实现对电磁阀进行控制,从而使探测器工作更加稳定,安全可靠。本产品适合家庭住宅区、楼盘、别墅、宾馆、饭店、公寓等存在可燃气体的场所,进行安全监测。 产品图片 测试按钮 电源/预热指示灯 报警指示灯 功能特点 ● 高可靠性传感器 ● 自动复位 ● 采用微处理器 ● 故障自动检测 ● 探测天然气、石油液化气 ● 采用SMT 工艺制造,稳定性好 技术参数 工作电压:DC-9-16V 或AC220V 静态电流:≤90mA 报警电流:≤150mA 报警浓度:10%LEL 额定功率:≤3.5W 预热时间:约90S 报警指示:报警指示灯闪烁(红色) 预热指示:电源/预热灯闪烁(绿色 工作指示:电源/预热灯常亮(绿色) 环境温度:-10℃~+50℃ 环境湿度:最大95%RH (无凝结现象) 安装方式:壁挂 报警输出:声光、常开、常闭、电磁阀驱动(可选) 无线输出315MHz 或433MHz (可选) 无线距离:空旷地100米(需选择无线型) 报警声压:≥85dB/m 外形尺寸:115*72*41mm 执行标准:GB15322.2-2003 安装与接线 一、首先确定所需检测的气体比空气重还是比空气轻,比 空气轻的气体:天然气、人工煤气、沼气等;比空气重的气体:液化石油气等。 二、根据燃气的轻重在合适的地方安装探测器 要探测比空气重的气体时:安装高出地面0.3-1.0米;要探测比空气轻的气体时:安装低于天花板0.3-1.0米。 以上安装均需距气源半径1.5米以内。 (详见下图) 三、将安装螺丝固定于墙面,挂上探测器。 四、家庭安装应注意,安装位置不能离燃气灶具太近,以 免探测器受到炉火烘烤;不能安装在油烟大的地方,

报警器使用说明书

一、概述: 品牌大眼睛型号HP-99GSM类型防盗报警电话工作电压12(V)无线接收频率315(MHz)报警喇叭声强120(dB)录音留言时长6(S)储存电话号 二、详细说明: 品牌大眼睛型号HP-99GSM 类型防盗报警电话工作电压12(V) 无线接收频率 315(MHz)报警喇叭声强 120(dB) 录音留言时长 6(S)储存电话号码 6(个) 电话号码位长 11(位)报警项目多功能 密码设置功能有 系统安装 系统简介 本报警器由报警主机和各种无线连接的配件组成。当有人非法进入设防区域时,主机就会发出警报声,并且拨打主人的电话,主人收到通知后可立即赶回家或通知附近的亲朋好友处理,也可以通过电话监听现场的声音,进行远程操作。 报警器安装 把电话线外线插头插入主机的LINE2孔,用报警器附带的电话线将主机的LINE1孔与电话机相连,然后接上电源和警号,此时主机会发出“B”的一声,电源指示灯常亮,表示主机已开始工作。 门磁安装 将随机配备的双面胶把磁条贴在门上,门磁发射盒贴在门框上,安装时注意将磁条靠近发射盒上有指示灯一侧,两者对齐,间距越小越好。 红外探测器的安装 红外探测器的原理是感应人体发出的红外线信号,它能感应到人体的移动,探测距离通常为5-12米,红外探头应装在离地2.2米左右的位置,对准要探测的区域。红外只能安装在室内,不要对着太阳光,不要对着窗户及温度容易改变的地方。红外安装的位置会影响到探测距离及探测的准确性。 GSM卡安装 抽出主机背后的SIM卡盖,用手指压住SIM卡座向后推动,翻开卡座盖板,将SIM卡按豁口位置插入盖板,保持SIM卡缺角与板上缺角方向一致,压下盖板向前推动扣住SIM卡即可。 功能设置 所有设置都需要在撤防下进行,所有正确的操作均是长响一声,错误的操作都是两声短响

聚光可燃气体报警

可燃有毒气体报警仪 技 术 文 件 投标方:聚光科技(杭州)股份有限公司

前言 尊敬的各位专家评委: 你们好! 非常感谢你们在百忙之中来参与本项目的评审,我们很荣幸能够参与本项目的投标。 聚光科技(杭州)股份有限公司是美国FPI公司的全资子公司,注册成立于杭州高新区,注册资金为4亿。公司致力于新一代光电测量技术的研究与应用开发,专业为钢铁冶金、石油化工、环境保护等领域的气体分析提供完善的解决方案,是一家集系统集成、产品供应和服务提供为一身的世界级光电厂商。公司研发生产拥有自主知识产权的GT系列产品是聚光科技开发的智能固定式气体分析仪,可以测量有毒有害、可燃等危险气体,能够实现气体浓度实时监测、浓度报警、通风设施启动等功能,是高端多通道的气体报警控制器。目前产品应用在全国多个行业,处于行业领先地位。 最后衷心祝愿各位专家评委评标愉快,工作开心! 聚光科技(杭州)股份有限公司 2014年11月2日

目录 1.项目需求分析 (4) 2系统设计依据 (4) 3.系统设计方案 (4) 3.1系统介绍 (4) 3.1.1产品特色 (4) 3.1.2方案特点 (5) 3.1.3通讯方式 (6) 3.1.4接地方式 (6) 3.2系统组成及技术参数 (7) 3.2.1报警仪技术参数及指标 (7) 3.2.2控制器技术参数及指标 (7) 3.3供货清单 (8) 3.4安装说明 (9) 3.4.1安装方式 (9) 3.4.2 GT-1030仪表接线示意图 (10)

1.项目需求分析 根据用户需求,我们采用聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称聚光科技)的GT系列智能气体检测报警仪对厂区内的可燃气体(有毒气体)进行实时监测。GT系列智能气体检测报警仪可以采取多种方式进行安装和测量分析,并能适应各种现场环境,具有较快地响应速度。 根据项目实际情况和要求,需在现场的各个区域共安装5台可燃(有毒)气体报警仪检测各区域的安全情况及一台壁挂式控制器。 2系统设计依据 中国国家标准:GB16807-1997《可燃气体报警控制器技术要求和试验方法》 中国国家标准:GB15322.1-2003《可燃气体探测器第1部分:测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》 中国国家标准:GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 中国国家标准:GBZ 2-2002中华人民共和国国家职业卫生标准 行业参考标准:《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 3.系统设计方案 3.1系统介绍 3.1.1产品特色 ◆报警仪 ?报警仪具有国家认可的计量许可(CMC)/型式批准(CPA)/消防(CCCF)认证; ?报警仪传感器使用进口气体敏感元件,自动温度及零点补偿; ?报警仪具有三、四线连接方式,方便现场接线,具有标准4~20mA和485信号传输方式,可与DCS,PLC等工业自动化系统实现连接;

气体检测报警仪使用说明

固定式气体监测报警装置简介气体检测报警仪报警点设置规定: 气体报警器名称(便携式)报 警点值仪器在空气 中校准值 (固定式)报警 点值 允许误差 CH4(丙烷/乙丁烷) 10%LEL ----- 一级:10% LEL ±5% 二级:50% LEL O219.5% 20.9% 19.5% ±5% 名词解释: ●LEL:指爆炸下限,可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最低浓度,英文:Lower Explosion Limited。 ●爆炸极限:天然气是一种易燃易爆混合性气体,与空气混合后,在空气中浓 度(空气中的甲烷的体积含量达到5%时达到爆炸下限,15%达到爆炸上限)达到5%~15%范围时,遇到火源即发生爆炸。 ●10%LEL含义:5%体积比对应“100%LEL,10%LEL相当于此时甲烷的含量为 0.5%体积比。所以,您不必担心报警后是不是随时有危险了,此时是在提示 您,要采取相应的措施。 ●50%LEL含义:5%体积比对应“100%LEL,50%LEL相当于此时甲烷的含量为 2.5%体积比。离爆炸下限5%接近,比较危险了,此时是在提醒您,提高警 惕要马上采取相应安全的措施。 ●氧气浓度:氧气占大气比列。20.9%为大气中氧含量,低于17%,呼吸脉搏 加快,头痛;低于8%,危及生命。 天然气检测报警器: 当有可燃气体泄漏时,超过一级报警设定值(10%LEL)时,即发出声光(黄色)报警,按消音键,可消除声报警,同时也消除了现场4个声光报警装置的声报警,仍保留光报警。显示仪表超限指示仍保持。当气体泄漏超过二级报警设定值(50%LEL)时,发出声光(红色)报警,此时离爆炸下限5%接近,比较危险了,提高警惕要马上采取相应安全的措施。

可燃气体探测报警系统施工方案DOC

可燃气体探测报警系统施工方案DOC

新疆奎山宝塔石化有限公司 800万吨/年重油制烯烃芳烃项目 消防工程 可燃气体探测报警系统 施工方案 编制: 审核: 批准: 北京友安盛防火技术有限公司新疆分公司二0一二年十二月十三日

1. 工程概况 本工程名称为新疆奎山宝塔石化有限公司800万吨/年重油制烯烃芳烃项目消防工程。 工程地点为奎屯-独山子经济技术开发区。 工程内容: 原料油灌区5万立方米储罐、3万立方米储罐、装车卸车台、消防泵房内的仪表、可燃气体探测报警系统以及感温电缆报警系统。 2. 编制依据 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093- 《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168- 《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169- 《石油化工仪表安装设计规范》SH /T3 104- 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98 《电气施工一般验收规范》SJ2866-88 《线型感温火灾探测器》GB16280- 3. 施工工序 3.1、施工准备工作 3.1.1、施工前要求现场管理人员必须彻底的熟悉本工程的合同、技术附件及施工图纸等文件,认真领会设计意图,并结合现场的实际情况,做好图纸会审工作。 3.1.2、施工前要求作好现场的实地踏勘,熟悉现场的施工环境,制定现

场管理及施工等方面的人力资源配置计划,同时协调甲方作好开工前的“三通”工作。施工人员施工前要作好施工前的安全及技术交底工作,并根据本工程的特点对施工人员进行相关的培训工作,确保本项目施工关键作业点的受控。 3.2、施工方法及工艺要求 3.2.1、可燃气体探测 3.2.1.1、可燃气体探测器选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。 3.2.1.2、可燃气体探测器安装方式可采用墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。 3.2.1.3、可燃气体探测器安装高度:检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面 1.5~2米左右安装。 3.2.1.4、可燃气体探测器布线应采用二芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。 3.2.1.5、可燃气体探测器现场走线应穿管保护,所用管子应符合消防要求,管子应与探头连接,以达到消防要求。 3.2.1.6、可燃气体探测器安装时应传感器朝下固定。 3.2.1.7、可燃气体探测器应在断电情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,调试探头。 3.2.1.8、可燃气体探测器应至少每年标定一次,以确保检测精度。 3.3、感温电缆铺设 3.3.1、感温电缆用固定卡具直接固定在桥架内侧壁,感温电缆敷设于动

可燃气体报警器电路设计说明

可燃气体报警器电路设计 摘要 随着可燃性气体种类和应用范围的增加,其使用场所和贮气仓库内气体的泄漏、火灾爆炸事故日益增多,因此研制一种检测可燃性气体自动报警和自动打开排气装置的一种报警器是非常必要的。本次设计的可燃气体报警器电路,可以检测多种可燃性气体并对其进行报警,在本设计中选用了气敏传感器GS-A2,利用GS-A2检测可燃气体的浓度,当浓度达到报警临界值时进行声光报警。气体信号检测部分主要由传感器GS-A2和分压电阻构成,然后通过运算放大器构成的滞回比较电路和反向比例运算电路输出控制信号。由于气敏传感器GS-A2开始通电时会有一段时间阻值很小,为了防止其发生误报警,检测电路需配合延时电路才能保证其准确性。控制信号通过报警电路实现声光报警及控制机外排风设备等联动装置,从而实现可燃气体报警器的电路设计。 关键词:报警器;GS-A2;误报警;控制信号

The Circuit Design of Flammable Gas Alarm Apparatus ABSTRACT With the increase of combustible gas types and application scope, the use place of gas leakage, fire and gas storage warehouse explosion accidents are increasing, so develop an automatic detecting combustible gas alarm and automatically open the exhaust device of an alarm system is very necessary. The design of the flammable gas alarm circuit can detect a variety of flammable gas and alarm it. In this design chose gas sensor GS - A2, using GS - A2 testing the concentration of the combustible gas, to sound and light alarm when the concentration reaches a critical value. The gas sensor signal detecting section mainly consisted by GS-A2 and the voltage dividing resistors, and output a control signal through the hysteretic comparator circuit constituted by operational amplifier and reverse proportional arithmetic circuit. Since gas sensor GS-A2 starts when power is minimal resistance for some time, in order to prevent false alarms, the detection circuit must comply with in order to ensure its accuracy delay circuit. Control signal through the alarm circuit to realize sound and light alarm and control closed exhaust equipment linkage, so as to realize the circuit design of combustible gas alarm. Key words:Alarm Apparatus;GS-A2;False Alarm ;Control Signal

家用燃气报警器使用说明书

家用燃气报警器使用说 明书 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

家用燃气泄露报警报警器 安装使用说明书 安装,使用产品前,请仔细阅读使用说明书,请妥善保管好本说明书,以便日后能随时查阅, 产品概述 本产品采用高品质气体传感器,进口PIC芯片控制,安装简单接线方便,广泛用于家庭、宾馆、公寓、商场等存在可燃气体的场所进行了安全监控,可以测试天然气,液化石油气,城市管道煤气。 一、安装说明 1.1、报警器安装位置:距离气源半径米范围内,通风良好处: (A)液化气比空气重,安装在距地面约0。3米处 (B)天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻、安装在距天花板0。3米处, 1.2、禁止安装位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置;易被油烟等直接熏到的位 置。 1.3、禁止安装时间: (A)房屋未粉刷装修完, (B)刚装修完,房屋通风不足5天 (C)在房屋内打造木制家具、或者购置新木制家具,其通风不足3天的 (D)使用喷雾的灭虫剂(蚊、蟑螂。。。)空气清闲剂、发胶、胶水。。。的时间通风不足4小时的 以上时间禁止安装报警器,若忆安装的,请为报警器断电,并用塑胶袋之类的东西将报警器保护起来,足通风时间后,才开户报警器。以免损坏报警器的传感器,造

成误报(没有气体泄漏而报警),或者出现黄灯闪烁,蜂鸣器滴叫故障,以至报警器报废。 因违规以上条造成的报警器损坏,则由使用者和安装者自行负责。 二、应用 、电源灯:绿灯,工作状态常亮,报警时熄灭 、报警灯:红灯,报警器亮起,停止报警时熄灭。 、故障灯、关阀灯:黄灯,故障状态时亮起,没有黄灯的,出现故障时则红绿灯交替闪烁。 接通电源,绿灯闪烁2-5分钟后,报警器进入正常工作状态,当所检测的气体达到报警点时,红灯常亮5分钟后报警器开始报警,绿灯熄灭,报警为常亮,蜂鸣器 发出“嘀、嘀、嘀....”的报警声,当检测的气体的浓度下降到报警点以下时,报 警器测停止报警。 按动测试健可模拟报警,报警灯亮起,同时蜂鸣器发出“嘀、嘀、嘀....”的报警声,若增加联排气扇功能,当报警器报警时,会启动排气扇,自动排除有毒气体, 若加联机械手功能,当报警器报警时,已联接的机械手会自动关闭管道煤气阀,从而切断有毒气源。 增加了联网功能的,当报警器报警时,管理中心或控制中心同时收到常开常闭(NO、NC)信号。对于增加了无线功能的,则报警主机将收到无线信号。三、报警时处理办法 请立即打开门窗,关闭危害气源,不得开户或关闭任何电器开关。 立即向煤气管理部门报告,由专业人员进行检查处理。 经专业人员处理后,应对报警器做通风处理。

可燃气体报警器相关的知识

气体报警器 气体报警器也称气体泄露检测报警仪器,主要包括可燃和有毒气体两类探测报警器。当工业环境、日常生活环境(如使用天然气的厨房)中可燃性或有毒气体发生泄露,气体报警器检测到气体浓度达到报警器设置的报警值时,报警器就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施。且气体报警器可联动相关的联动设备如在工厂生产、储运中发生泄露,可以驱动排风、切断电源、喷淋等系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等使用或者产生可燃性气体的场所。 1、用途 气体报警器即气体泄露检测报警器,是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃或有毒气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或毒害下限、上限的临界点时,气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作人员采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。 可燃气体报警器,主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷 (C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔 (C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢(PH3)等。有毒气体报警器,用于检测空气中的有毒气体,如硫化氢(H2S) 2、术语 2.1 可燃气体combustible gas

指甲类可燃气体或液化烃、甲B、乙A 类可燃液体气化后形成的可燃气体。 按《石油化工企业设计防火规范》规定:甲类气体是指可燃气体与空气混合物的爆炸下限小于10%(体积)的气体;液化烃(甲A)是指15℃时的蒸气压力大于0.1MPa的烃类液体及其它类似的液体,例如液化石油气、液化乙烯、液化甲烷、液化环氧乙烷等;甲B 液体是指除甲A 以外,闪点小于28℃的可燃液体,乙A 类液体是指闪点等于或大于28℃至等于45℃的可燃液体。甲B 与乙A 类液体也可称为易燃液体。 由于乙A 类液体泄漏后挥发为蒸气或呈气态泄漏,该气体在空气中的爆炸下限小于10%(体积)属于甲类气体,可形成爆炸危险区。但是,该气体易于空气中冷凝,所以扩散距离较近,其危险程度低于甲A、甲 B 类。 2.2 检(探)测器Detector 指由传感器和转换器组成, 将可燃气体和有毒气体浓度转换为电信号的电子单元。 2.3 指示报警设备indication apparatus 指接收检(探)测器的输出信号, 发出指示、报警、控制信号的电子设备。 2.4 检测范围Sensible Range 指检(探)测器在试验条件下能够检测出被测气体的浓度范围。 2.5 报警设定值Alarm set point 指报警器预先设定的报警浓度值。 2.6 响应时间Response time 指在试验条件下,从检(探)测器接触被测