磁悬浮中央空调解决方案经济性分析

一、工程概况

宿迁某医院外科病房楼地下一层,地上十二层,建筑面积19248.3㎡,建筑总高度44.4m。其中,地下层主要为设备用房,包括变电所、制冷机房、水泵房等,地上一、二层主要用途为输液室、办手术室等,三层及以上为病房。本方案探讨办公楼新上中央空调解决方案。

二、空调设计依据

(1)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)

(2)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005)

(3)《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》(GB50067-97)

(4)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)

(5)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

(6)江苏省《公共建筑节能设计标准》(DGJ32/J96-2010)

(7)业主提供的CAD图纸以及对本工程的具体设计要求等

三、宿迁气候地理条件概况

宿迁地处江苏省北部,属暖温带亚湿润季风气候,四季分明,季风盛行,秋冬季盛行东北风,春夏季盛行东南风;光照充足,热量丰富,雨水充沛,雨热同期,无霜期较长,冬冷夏热,春温多变,秋高气爽。年平均日照2200小时,年平均气温14.3℃左右。无霜期较长,平均为211天,初霜期一般在10月下旬,降雪初日一般在12月中旬初,活动积温5189℃,全年作物生长期为310.5天。年降水量在1000毫米上下,由于受季风影响,年际间变化不大,但降水分布不均,6到8月雨量占年降水量近六成,易形成春旱、夏涝、秋冬干燥天气。宿迁地区室外设计气象参数为:

图1宿迁全年气温分布图

四、空调负荷特点

病房楼各房间使用功能不同,空调使用时间不同,各功能区运行时间为:

可见,大楼空调使用时间较长,要求空调系统全天24小时运行,而且空调负荷波动较大,白天空调负荷大,夜间空调负荷小,低负荷时间占比较长,因此空调主机需要选取在满载时、低负荷运行时均能效较高产品。磁悬浮机组很好的适应了这一点,特别适合在本项目使用。

五、不同空调方案及设备选型

本方案拟分别将螺杆式冷水机组方案和磁悬浮机组方案做一对比。根据冷水机组选型不同,有以下三个设备方案对比:

(1)空调负荷

冷负荷指标:149W/㎡,空调面积:13394㎡,则

夏季冷负荷:1995.7KW(折合567USRt)

(2)冷水机组选型

设计采用两台制冷量1000KW冷水机组,空调水系统共用一个。

(3)水泵及冷却塔选型

冷冻水泵规格:200m3/h,扬程32m,功率30KW,两用一备;

冷却水泵规格:260m3/h,扬程28m,功率30KW,两用一备;

冷却塔规格:250m3/h,风机规格7.5KW×2,数量为两台。

以上设备,无论螺杆机和磁悬浮均为多机头机组,其可靠性和部分负荷效率较高。不同空调设备方案及辅助设备参数:

六、运行经济性分析

空调运行费用计算基于:

1、空调负荷:1995.7KW;

2、运行时间:5月16日~10月15日,计152天;日运行时间24小时,年总运行时间3648小时;

3、包括空调主机、空调水泵、冷却水泵、冷却塔风机耗电。

制冷运行费用=水冷机组运行费用+水泵及冷却塔运行费用

3.1水冷机组运行费用=输入功率×每天运行时间×运行天数×空调负荷率×电价

3.2循环水泵运行费用=输入功率×每天运行时间×运行天数×电价

3.3冷却水泵+冷却塔风机运行费用=输入功率×每天运行时间×运行天数×电价

七、数据汇总和投资回收期计算

说明:以上设备投资的计算是基于螺杆机使用寿命15年、磁悬浮使用寿命30年。

可见,选用两台磁悬浮机组,或者选用磁悬浮与螺杆机组合方案较全部采用螺杆机组更加经济。

忻州神达集团办公综合楼项目空调方案

一、工程概况

山西忻州神达能源集团有限公司是忻州市政府批准成立的地方国有大型煤炭企业,主要从事煤炭开采、加工、运销和煤炭化工、煤炭发电。公司实施以集团公司、县公司、基层煤业公司三级责任主体为基础的集团化管理体制和运行模式。其下有4个县级分公司,15个煤业公司。总资产31.6亿元,员工2000多人,所属矿井井田面积91.23Km2,资源储量14亿吨,核定年产能1650万吨。

本工程为忻州神达集团办公综合楼工程,总建筑面积24000平方米,地上十五层。其中一~四层为酒店场所,面积为7270平方米,五~十五层为办公场所,面积为14130平方米。

二、设计依据

1、建设单位设计书及甲方提供资料中与本专业设计有关内容.

2、建筑专业提供的建筑图纸

3、有关规范

《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

《民用建筑热工设计规范》GB50176-93

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《公共建筑节能设计标准》DBJ04-241-2006

《暖通空调制图标准》GB/T50144-2001

《05系列建筑标准设计图集》

《建筑工程设计文件编制深度规定》<2003年4月版>

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《通风管道技术规程》JGJ141-2004

三、设计参数:

忻州冬无严寒、夏无酷暑,气候宜人、四季分明。属于温带大陆性季风气候,全年平均气温在4.3℃~9.2℃之间。年降水量为345㎜~588㎜。

四、空调系统设计概述:

本工程夏季设计冷负荷为1625KW。

1、冷源

夏季空调冷源一至四层选用模块式风冷冷(热)水机组四台,总制冷量为520 KW;五至七层选用模块式风冷冷(热)水机组三台,总制冷量为325KW;八至十五层选用模块式风冷冷(热)水机组六台,总制冷量780KW.

2、热源

冬季空调用热水由集中供热管网经制冷机房的换热器供给,一次热媒设计温度为95~70℃,二次热媒设计温度为60~50℃。

五、空调系统划分:

注:一至四层方案二:

1、一至四层的主要使用功能是酒店住宿、餐饮之类型,所以考虑到热回收再利用的环保方案,初步确定该区域在夏季制冷+热水运行,为客户免费提供热水;春秋过渡季节制热水运行,相当于专用空气能热水机;冬季制热+热水运行,既能提供空调供暖,又能提供生活热水。

2、设计选型

根据初步统计,该区域所需热水32间,热水量的确定:每人用热水量为120m3/h,则生活热水为32*2*120=7680L;

热负荷的确定,在进水温度为5℃,出水温度为55℃的情况下

Q=CM△t=4.2*7680*(55-5)=1612800KJ

机组选型,取机组加热时间为7h/天则:

t=1612800/(3600*7)=64KW选机型LSQWRF65M/R一台

3、水箱的选择

V=L*A*h*K/H=7680*3*4*1.3/24=4992L

所以选5m3的保温水箱

L:7680L,A=3,h=4h,K=1.3安全系数,H=24h

4、方案说明:

夏季,当热水需求没有满足时,机组进行制冷+热水,当热水需求满足时,机组自动转换为制冷运行。靠这种模式用热水完全免费,综合能效高于普通风冷冷水机组2倍以上。其它时间制热水时,耗电仅电热水器的25%,相当于燃气热水器的40%。

冬季,根据设定的优先级自动进行制热和制热水转换,满足客户的需求。

5、当地水质分析:

PH值:6.5-8.0导电率:<200Uv/cm(25℃)

氯离子:<50ppm硫酸离子:<50ppm

含铁量:<0.3ppm碱离子:<50ppm

总硬度:<50ppm矽:<30ppm

六、设备技术参数

七、运行范围

名义工况时的温度条件

机组运行范围:

八、能力修正

九、关于安装

1、设备安装:空气处理机组选用吊顶式新风机组,风机盘管选用卧式吊顶暗装型安装按照设备厂方提供资料进行。每台机组、风机盘管的水路系统供水管安装阀门、过滤器、软管接头。风机盘管安装详05N4-1-80~81,吊顶式空调器吊杆采用膨胀螺栓固定。安装详见产品安装说明或参见05N4-1-42~44。

2、风管材料:风管均采用镀锌钢板,风管法兰及螺栓规格按照<全国通用通风管道统一规格>制作,风管长边大于500mm的弯管均设导流片。胀螺栓固定。镀锌钢板风管安装详98N4(二)——7,8,12,17,103~118p。土建风道应内壁光滑,严密不漏风。当土建未达到上述要求时。不得安装风管等构造。土建风道与风管连接处应安装密封条。

3、风管防腐:钢板风管破损接口处刷防锈漆两道,部件、支、吊托架及基础钢构件均应在除锈后涂防锈底漆两道,明装部分再涂面漆两道,埋在混凝土中固定部分应除油污,但不得涂油漆。

4、风管保温:风管采用超细玻璃棉板保温,保护层为铝箔纸,厚度为28mm,排风管不保温。密度为48Kg/m3。

5、风口:风机盘管送回风口及风管上的送回风口应与室内建筑装修配合安装。

6、风口:风机盘管送回风口及风管上的送回风口应与室内建筑装修配合安装。新风空气处理机组和电动多叶调节阀连锁控制,新风机开,电动多叶调节阀开,新风机关,电动多叶调节阀关。

7、风管连接:钢板风管连接应保持垂直,以免螺丝拧紧时损坏法兰,法兰接口处采用4mm橡胶垫.风管与其它管路交叉及影响橡胶垫。风管与其它管路交叉及影响。

8.水路系统安装:

(1)、管材:冷热水管及凝水管DN≤32时采用热镀锌钢管。DN>32时采用焊接钢管。焊接钢管采用焊接,热镀锌钢管采用螺纹连接,与新风机连接采用法兰连接。

(2)、管材:冷热水管及凝水管DN≤32时采用热镀锌钢管。DN>32时采用焊接钢管。焊接钢管采用焊接,热镀锌钢管采用螺纹连接,与新风机连接采用法兰连接。

(3)、空调水系统所有干管及支立管阀门DN>40时,采用对夹蝶阀,公称压力 1.0MPa,DN<40时采用丝扣闸阀。

(4)、管道防腐:冷热水管。镀锌管在接口及表面破损处清理后刷防锈漆两道。焊接钢管除锈合格后,刷防锈漆两道,面漆两道。

(5)、管道保温:冷热水管试压完毕采用超细玻璃棉管壳保温。保护层为铝箔纸,保温厚度为当管径DN50~DN100时40mm,≤DN40时35mm,DN125~DN250时45mm。

9、冷凝水管穿墙和楼板处,保温层不能间断,在墙体或楼板的两侧设置夹板,夹板空间应添充松散保温材料(岩棉或矿棉)。

10、管道穿过墙壁和楼板,设置塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面底部应于楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙用阻燃密实材料填实,且端面光滑。管道的接口不得设在套管内。

11、管道试压:冷热水管进行水压试验。10分钟压力降不大于0.8MPa且0.02MPa不渗不漏为合格,凝水管进行通水试验,不渗不漏为合格。

12、水系统最高处配置自动排气阀,最低处设置DN25的泄水阀。

13、管道安装应有坡度,空调冷热水管为i=0.003,空调冷凝水管为

i=0.008,坡向:供水管抬头走,回水及冷凝水管为低头走。各层的冷凝水管排至就近卫生间的地漏内。

14、本工程设备配置暂以建设单位提供图纸为依照,如遇因装潢或其他因素引起的变动,另做工程变更。正在实施推行的ISO14000环境管理体系、ISO18000职业安全卫生管理体系相结合在一起,努力做到三者之间的兼容、统一,从而确保公司质量管理体系的有效实施和不断持续改进。

别墅(户式)中央空调系统设计方案

一、方案选择

大型空调的冷水机组多为水冷式,而且一般制冷量大,不太适合于小型建筑的多室中央空调系统。

小型风冷式冷水机组安装便捷,无需机房,省去了冷却塔,只需连通冷热水管路,水泵即可进行系统冷水循环。而且机组可采用自动化控制、节水节电和对环境污染小等优点。

正因为如此,系统采用中央空调的小型风冷式冷水机组配合风机盘管空调器的方案。

二、负荷计算

根据中央空调的冷负荷系数法计算得出的结果如下:

三、风机盘管选型

根据中央空调的风机盘管选型方法,计算后得出的结果如下:

四、风冷热泵机组选型

风冷热泵机组:风冷热泵机组的冷负荷为14714.2*1.1=16185.5W,我们选择TLC系列小型风冷式冷水机组的TLC—05。其参数为:冷量15000Kcal/h,冷水流量6m3/h,水压损失2.3mH2O,接管管径DN70膨胀水箱:膨胀水箱选用V=0.6m3即可。

五、水管设计

六、风系统设计

七、经济性参数

建筑面积:157平方米空调面积:82.23平方米

建筑面积指标:103W/m2空调面积指标:190W/m2八、本设计的优点

1.市场的户式中央空调很流行,对于我们来说,做户式中央空调的设计实例有助于就业。

2.原来的全空气系统或“风机盘管加新风系统”中央空调设计,我们学习起来很难,而且整个系统很大;而小型空调器会给房间装饰带来不便,且维修比较麻烦,同时我们也很难接触到大型设计性的工作,所以户式中央空调的设计很值得推荐。

3.南方地区的经济发达,别墅的发展越来越广泛,人们对空调的品质要求越来越高。下表给出了几种空调的特点:

从上表可看出,风冷热泵式和水冷热泵式应用于小型别墅的空气调节很好。对于水冷热泵来说,需设置专用的冷却塔等装置。因此,小型风冷热泵式空调很适合于小面积的场合使用。

九、附图

图一:建筑结构图

图二:设计施工说明及设备明细表

图三:水管平面图

图四:风管平面图

图五:水系统原理图

设计、施工说明及设备明细表一、设计参数

2016年暖通空调专业案例上午真题及答案解析

2016年暖通空调专业案例上午真题及答案解析 (1/25)单项选择题 第1题 严寒C区某甲类公共建筑(平屋顶),建筑平面为矩形,地上3层,地下1层,层高均为3.9m,平面尺寸为43.6m×14.5m。建筑外墙构造与导热系数如图所示。已知外墙(包括非透光幕墙)传热系数限值见下表,则计算岩棉厚度(mm)理论最小值最接近下列何项(忽略金属幕墙热阻,不计材料导热系数修正系数)? 图片 体形系数≤0.30 0.30<体形系数≤0.50 传热系数K[W/(m2·K)] ≤0.43 ≤0.38 A.53.42 B.61.34 C.68.72 D.43.74 下一题 (2/25)单项选择题 第2题 某厂房冬季的围护结构耗热量200kW,由散热器供暖系统承担。设备散热量5kW,厂房内设置局部排风系统排除有害气体,排风量为10000m3/h,排风系统设置热回收装置,显热热回收效率为60%,自然进风量为3000m3/h。热回收装置的送风系统计算的送风温度(℃)最接近下列何项?(室内设计温度18℃,冬季通风室外计算温度-13.5℃;供暖室外计算温度-20℃;空气密度ρ-20=1.365kg/m3;ρ-13.5=1.328kg/m3;ρ18=1.172kg/m3;空气定压比热容取 1.01kJ/kg·K) A.34.5 B.36.0 C.48.1 D.60.5 上一题下一题 (3/25)单项选择题 第3题 某蒸汽凝水回水管段,疏水阀后的压力p2=100kPa,疏水阀后管路系统的总压力损失Δ p=5kPa,回水箱内的压力p3=50kPa。回水箱处于高位,凝水被余压压到回水箱内。疏水阀后的余压可使凝水提升的计算高度(m)最接近下列何项?(取凝结水密度为1000kg/m3、 g=9.81m/s2) A.4.0 B.4.5 C.5.1 D.9.6 上一题下一题 (4/25)单项选择题 第4题 严寒地区某展览馆采用燃气辐射供暖,气源为天然气,已知展览馆的内部空间尺寸为60m

某大酒店暖通空调设计方案[优秀工程方案]

某大酒店暖通空调设计方案 工程概况: 原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460米,南北最深约200米,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717米2.整个建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等功能房间;利用地势高差设有半地下室停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施;地下一层为人防地下室,平时为酒窖.总建筑面积108867 米2,其中客房面积约40451 米2,客房数量约500间,酒店公共空间面积约37549 米2.改建后的酒店定位为白金五星级酒店,已于2006年底部分投入使用. 图1 酒店总平面图 XX大酒店设计之初,其管理公司——XX酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等 主要设计参数 深圳市夏季室外计算干球温度33.0℃,湿球温度27.9℃;冬季室外计算干球温度6.0℃,最冷月平均相对湿度70%.室内设计参数详见表1. 表1 室内设计参数表

空调冷热源系统设计 冷源系统 本工程集中空调面积62279米2,夏季空调计算冷负荷11403KW,设计选型时考虑酒店的运行规律, 按同时使用系数为0.8配置制冷主机,设计选用水冷离心式冷水机组四台,总装机容量9142KW,其中单台制冷量为2637KW的机组三台,单台制冷量为1231KW的机组一台,机组冷水进、出水温度为12℃~7℃,机组冷却水进、出水温度为32℃~37℃,冷媒为R134a.大、小主机的冷量调节范围均为30%~100%无级调节,当冷量需求低于单台大主机冷量的50%时,由小主机接力,总装机容量下的大小主机搭配可实现5%~100%的调节能力. 热源系统 本工程所有客人活动区的空调系统在冬季都将供热.空调供热面积56732米2,计算供热负荷2524KW.酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程选用高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求. 热回收系统 由于锅炉房、洗衣房、配电室等房间夏季散热量大,冷却通风所需风量大,且无法回收利用这部分热量,因此在施工配合过程中,为这些房间增设了带热回收装置的热泵机组.热泵机组进、出风温度为30℃/20~24 ℃,进、出水温度为20℃~55℃,制热效率可达4.0.经热回收后的冷风可作为房间冷却通风,产生的热水供应员工更衣室、员工厨房及洗衣房生活热水需求. 空调水系统设计 空调水系统设计为一次泵变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置划分为四大主支路(图2),从分、集水缸接管分别为左翼裙房、左翼客房、主楼及右翼裙房、主楼及右翼客房服务,各主支路回水管均设有静态平衡阀.因左翼客房支路水管距主机房较近,其冷、热水管采用同程布置,增加同程管路以增加其阻力损失,与右翼平衡;其余主、支管路均为异程布置;客房管井立管底部设置压差平衡阀;平衡阀通过控制各支路之间地水力压差来平衡因主干管阻力引起地支路之间水力不平衡.本工程选用地平衡阀在全开地状态下其阻力只有0.3Kpa,从而起到比设置同程管还节能地效果.

2017年暖通空调专业案例上午真题及答案解析

2017年暖通空调专业案例上午真题及答案解析 (1/25)单项选择题 第1题 某逆流水-水热交换器热交换过程如图所示,一次侧水流量为120t/h,二次侧水流量为100t/h,设计工况下一次侧供回水温度为80℃/60℃、二次水供回水温度为64℃/40℃。实际运行时由于污垢影响,热交换器传热系数下降了20%。问:在一、二次侧水流量、一次水供水温度、二次水回水温度不变的情况下,热交换器传热量与设计工况下传热量的比值(%),最接近下列何项?(传热计算采用算数平均温差)( )。 图片 A.75 B.80 C.85 D.90 下一题 (2/25)单项选择题 第2题 有一供暖房间的外墙由3层材料组成,其厚度与导热系数从外到内依次为:240mm砖墙,导热系数0.49W/(m·K); 200mm泡沫混凝土砌块,导热系数0.19W/( m·K); 20mm石灰粉刷,导热系数0.76W/(m·K),则该外墙的传热系数[W/(m2·K)]最接近下列哪一项?()。 A.0.58 B.0.66 C.1.51 D.1.73 上一题下一题 (3/25)单项选择题 第3题 某严寒地区(室外供暖计算温度-18℃)住宅小区,既有住宅楼均为6层,设计为分户热计量散热器供暖系统,户内为单管跨越式、楼内的户外系统是异程双管下供下回式。原设计供暖热媒为95℃/70℃,设计室温为18℃,采用铸铁四柱660型散热器(该散热器传热系数计算公式K =2.s1at°"216)。后来政府对小区住宅楼进行了墙体外保温节能改造,现在供暖热媒体降至60℃/40℃即可使住宅楼的室内温度达到20℃(在室外温度仍然为…18℃时)。如果按室内温度18℃计算,该住宅小区节能率(%)(即:供暖热负荷改造后比改造前节省百分比)最接近下列哪一项?()。 A.35.7 B.37.6 C.62.3 D.64.3 上一题下一题 (4/25)单项选择题 第4题 某严寒地区(室外供暖计算温度-11℃)工业厂房,原设计功能为货物存放,厂房内温度按5℃设计,计算热负荷为600kW,采用暖风机供暖系统,热媒为95℃/70℃热水。现欲将货物存放功能改为生产厂房,在原供暖系统及热媒不变的条件下,使厂房内温度达到18℃,需要对厂房的围护结构进行节能改造。问:改造后厂房的热负荷限值(kW)最接近下列

暖通空调设计毕业设计说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words: PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine; Chillers

暖通空调系统节能设计分析

暖通空调系统节能设计分析 发表时间:2018-12-19T15:45:39.353Z 来源:《防护工程》2018年第27期作者:陈志宇 [导读] 实现了能源利用率的不断提高,又借助推广新的节能技术,实现保护自然资源的目标,有助于实现可持续发展战略。 广东昊邦机电工程有限公司 510000 摘要:在当代建筑节能体系中,暖通空调系统发挥了巨大的作用,研究节能技术与进行节能设计,有助于研发暖通节能空调。在建筑业快速发展的同时,暖通空调设备的耗能情况十分严重,这大大提高了工程项目竣工后的运行成本。研究暖通空调系统的节能设计,找出高效节能的方法,对提高我国空调系统节能设计方面具有重要的战略意义。 关键词:暖通空调系统;节能设计 引言 “暖通”顾名思义就是指空调应该具备良好的通风、供暖等功能。“空调”,即是指空气调节器,能够实现对空气中温度、湿度等要素的调节。“节能”就是要以尽可能减少能源消耗量为前提,同时尽力生产出质量相同,数量更多的空调。所以节能设计正在引起设计者们的关注,他们通过技术的改革和创新,实现了能源利用率的不断提高,又借助推广新的节能技术,实现保护自然资源的目标,有助于实现可持续发展战略。 1注重节能设计 1.1确定空调系统参数 任何数据来源都不是凭空捏造的,科学设计来源于实地调查。为了保证空调温度适宜,避免夏季室内过热,冬季过冷情况的出现,对空调系统的参数进行合理设计是保证室温正常的首要前提。所以相关研发人员应该通过具体的实验确定参数值,首先实时监控室内的温度、湿度在一定期间内的变化,然后将这些数据进行分析,得到一个较为平均的数据。空调的作用就是调节室内的温度和湿度,在满足这一最基本需求之后,也要尽可能考虑地节约能源损耗。首先要秉承“以人为本”的原则,确保参数设计能够满足人体对舒适性的需求。经过科学研究发现:如果是在夏季,借助空调使室温降低1°,热负荷就会增加大概十分之一,再拿空气湿度来说,每降低1%的参数值,就需要损耗2%的能耗。所以说确定合理的空调系统参数有助于帮助暖通空调达到节能的目标。 1.2对系统冷却水的节能设计 大部分使用暖通空调系统的地区水资源十分有限。因此,要格外注意对水资源的循环使用。在设计空调时,可以采用冷却塔循环的模式。它的工作原理就是降低循环水泵的扬程与能耗,此外,冬天的时候,冷却塔还可以作为冷源设备。其次,在使用冷却塔时,要保证通风状况良好,将冷却塔和高温区相隔离,以此提高冷却塔的冷却效率。 2注重对空调控制方式的设计 2.1全面考虑环境因素 影响人体冷热感觉的因素众多,包括空气中的温度,风速,湿度等。传统的空调设计功能不全面,那个时候人们的认知有限,所以传统的空调只注重调控空气中的湿度和温度,有的甚至只注重温度设计,完全忽略其他要素,以致于空调功能不够全面。我们都知道,热的时候扇扇子会感到凉爽,是因为风速变大,从而让汗水蒸发,而蒸发具有致冷作用,人体就会感到凉快。而空调也是这样,并不是直接作用于人体的,而是通过调控空气中的各种温度、湿度,进而让人体感到舒适。现在大多数落后的空调调控方式已经被淘汰了,因为它们不能满足现代人的生活需要。而新型的空调系统控制方式是以人体体感指标为基础的,能够更好满足用户的需求。新型的空调系统通过完善控制方式,能够将环境中的各种因素进行及时调控,不仅使用户的消费需求得到满足,而且能够实现大幅度的节能减排,降低空调系统能源损耗。 2.2推广变频技术在空调系统中的应用 空调的运行方式在实现节能减排方面的重要作用不言而喻。近年来,变频空调逐渐进入人们的视野中。它的迅速走红不是没有道理的,变频空调集节能与舒适等性能于一体。而暖通空调使用变频技术已经成为了一个越来越凸显的趋势,可以尽可能的实现节能环保,营造绿色环保的社会。应该大力推广变频技术应用于中央空调。变频技术有两种实现方式,其一是根据空调的负荷,来确定水流量和风流量的取值范围,从而达到节能环保的效果,其二是通过减少空调内部的系统能源损耗,借助变速风机,代替之前的调节阀,这样一来,整机的效率就会大大提高。这两种方式都只是节能手段,但它们的最终目标是高度一致的。 3重点设计以新能源为基础的新型空调 3.1推广可再生能源在空调中的使用 众所周知,当前,我国面临的主要困境就有能源短缺,所以,能源安全问题不得不引人注意。而大多数空调系统中都在使用不可再生能源,这一状况更加剧了能源不足的状况,再者说,城乡人民收入不断增加,对空调的需求越来越多。如果还是墨守成规,不知改进,一味在空调系统使用不可再生能源,那么能源的缺口自然会越来越大。所以说,当今待解决的问题就是尝试利用一些可再生能源缓解紧张局面,比如说,借助热泵技术把热能(自然热能,生活产生的废旧热能)进行处理、加工之后,原本的热能焕然一新,就变成了可以直接应用在空调中的能量,由此一来,以煤、石油、天然气为代表的高位热能就能得到大幅度的节约,也就是说不可再生能源就能得到节省。除此之外,地源热泵也是一个有待开发的巨大宝藏,它是浅层和部分深层的大地能量。其实大自然中可加以利用的冷热源种类十分丰富,除了地源热泵以外,还有城市工业废水和生活污水也能够作为冷热源使用。有了它们,研发出新型中央空调指日可待。开发利用这些新能源不仅摆脱了不可再生能源日益短缺的困境,更大的益处在与它们清洁无污染,有助于实现环境的绿色、和谐,促进生态文明进一步发展,创建美丽中国。 3.2推行热回收技术的使用 热回收技术的关键所在就是热回收装置。“回收”这个词通常都与循环利用有关,其实它就是将一定范围内的能量回收起来,并把它作为空调制冷或者是供热的能量来源。有了热回收装置,环境中的能量能够被合理利用起来,借助收集的能量对新风进行处理,从而使空调系统中的新风负荷降低,效率自然也就提高了,能源也在无形中节省了下来。我们知道。通常在一些人流量大的地方,比如说大型的商场,

暖通空调施工方案

通风空调工程施工方案1 工艺流程 1.1 通风工程施工工艺流程

2 风管制作 2.1 材料要求 (1)所使用板材、型钢材料应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。 (2)制作风管及配件的镀锌钢板厚度应符合施工验收规范规定。 (3)风管法兰规格按下表选取。

2.2 操作工艺 (1)工艺流程 (2)板材下料后在轧口之前,必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。 (3)板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,按划线形状用机械剪刀和手工剪刀进行剪切。 (4)剪切时,手严禁伸入机械压板空隙中。上刀架不准放置工具等物品,调整板料时,脚不能放在踏板上。使用固定式震动剪两手要扶稳钢板,手离开刀口不得小于5cm ,用力均匀适当。 (5)金属薄板制作的风管采用咬口连接、铆钉连接、焊接等不同方法。 咬口连接类型可采用平咬口和角咬口,咬口宽度和留量根据板材厚度而定。 钢板厚度 平咬口宽 角咬口宽 0.7以下 6--8 6--7 0.7—0.82 8--10 7--8 0.9--1.2 10--12 9--10 可选用:对接焊、搭接焊、角缝、搭接角缝等几种形式。 领料 展开下料 剪 切 倒 角 咬 口制作 风 管折方 成型 方法兰下料 焊 接 冲孔打眼 找 平找正 打 孔打眼 划 线下料 圆法兰卷圆 铆法兰 翻 边 检 验

铆钉连接时,必须使铆钉中心线垂直于板面,铆钉头应把板材压紧,使板缝密合并且铆钉排列整齐、均匀。板材之间铆接一般中间可不加垫料,设计有规定时,按设计要求进行。 (6)咬口连接根据使用范围选择咬口形式。 (7)咬口时手指距滚轮护壳不小于50mm,手不准放在咬口机轨道上,扶稳板料。 (8)咬口后的板料将画好的折方线放在折方机上,置于下模的中心线。操作时使机械上刀片中心线与下模中心线重合,折成所需要的角度。 (9)折方时应互相配合并与折方机保持一定距离,以免被翻转的钢板或配件碰伤。 (10)法兰加工 矩形风管法兰加工:方法兰由四根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不小于风管的外径,用型钢切割机按线切断。下料调直后放在冲床上冲铆钉孔及螺栓孔,孔距应符合施工验收规范要求。冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时用各规格模具卡紧。矩形法兰用料规格应符合施工验收规范规定。 (11)矩形风管边长大于或等于630mm其管段长度在1.2m以上均应采取加固措施。 (12)风管与法兰组合成形时,风管与扁钢法兰可用翻边连接;与角钢法兰连接时,风管壁厚小于或等于1.5mm时可采用翻边铆接,铆钉规格、铆孔尺寸见下表。 类型风管规格铆孔尺寸铆钉规格 方法兰120--630φ4.5φ4×8 800--2000φ5.5φ5×10 出10mm左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直,然后使用液压铆钉钳或手动夹眼钳用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边。 (14)翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。 (15)风管与小部件(短支管等)连接处、三通、四通分支处要严密,缝隙处应用密封胶堵严以免漏风。 3 风管及部件安装 3.1 材料要求 (1)各种安装材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单。 (2)风管成品不许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、法兰开焊、漏铆、漏打螺栓眼等缺陷。 (3)安装的阀体、消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。 (4)安装使用材料都应符合产品质量要求。 3.2 操作工艺 (1)工艺流程 (2)确定标高:按照设计图纸并参照土建基准线找出风管标高。 (3)制作吊架 标高确定后,按照风管系统所在的空间位置,确定风管支、吊架形式。

影院暖通空调系统设计与案例分析 经典

影院设计技术要求 建筑及工艺设计要求 (一)国际影城(五星级影城) 建筑设计的基本条件: 1、电影院(城)内观众的进、出场应顺畅,便于运营管理,应避免人流交叉和拥挤,二层以上的大、中型电影城进场应设有电梯或扶梯;观众疏散楼梯的位置数量和出口的宽度应符合消防要求,必须保证观众安全疏散。 2、观众厅的平面应符合所在柱网结构,若结构可以改动,根据设计中的具体的情况而改动;若结构不能改动,柱距不能小于8.4米。 3、楼面活荷载应取3-4k N/㎡。 4、电影院的建筑高度:设有大厅的影院内部净高度≥9.5M;设有中厅的影院内部净高度≥8M;设有小厅的影院内部净高度≥6.5M。 工艺设计的基本条件: 一、工艺设计指标

1、影院内大堂面积不应小于0.5㎡/座。 2、洗手间距观众入口<50m,应分层设置。洗手间的设计;每150座设置一个洗手池,男厕:每150座设一个大便器,每75座设一个小便器;女厕:每50座设一个大便器。并设置残疾人卫生洁具和设施。按以上标准计算用水量。 3、最近视距不宜小于银幕宽度的0.6倍,不应小于银幕宽度的0.55倍。最远视距不宜大于银幕宽度的1.8倍,不应大于银幕宽度的2.00倍。 4、第一排观众座椅地面离银幕下缘的距离为视点高度,视点高度不宜大于1.5M,不应大于1.7M。 5、第一排观众的水平视线与银幕上缘的角度称为仰视角。最大仰视角不宜大于40°,不应大于45° 6、放映光轴的水平偏角(即水平放映角)不宜大于3°;放映光轴的垂直偏角(放映俯角)不宜大于4°,不应大于6°。 7、每段疏散通道不应大于20M,疏散楼梯净宽≥1.4M,疏散门口1.4M内不应设置踏步。 二、影院观众厅体型 电影厅设计的几何尺寸:观众厅的长宽比例为1.5:1;最大面积≤700㎡。最小面积应≥150㎡,不少于100座(考虑视听效果和投资成本)。 三、影院观众厅银幕设置

暖通空调设计规范

一般规定第2.1.1条符合下列条件之一时,应设置空气调节: 一、对于高级民用建筑,当采用采暖通风达不到舒适性温湿度标准时; 二、对于生产厂房及辅助建筑物,当采用暖通风达不到工艺对室内温湿度要求时. 注:本条的"高级民用建筑",系指对室内温湿度、空气清洁程度和噪声标准等环境功能要求较严格,装备水平较高的建筑物,如国家级宾馆、会堂、剧院、图书馆、体育馆以及省、自治区、直辖市一级上述各类重点建筑物。 第2.1.2条在满足工艺要求的条件下,应尽量减少空气调节房间的面积和散热、散湿设备。当采用局部空气调节器或局部区域空气调节能满足要求时,不应采用全室性空气调节。 层高大于是10M的高大建筑物,条件允许时,可采用分层空气调节。 第2.1.3条室内保持正压的空气调节房间,其正压温度值不应大于50Pa(5mmH2O)。

第2.1.4条空气调节房间应尽量集中布置。室内温度和使用要求相近的空气调节房间,宜相邻布置。 第2.1.5条 围护结构最大传热系数[W/(m2.oC)][Kcal/m2.h.°c] 表2.5.1 注:1:表中内寺和楼板的有关数值,仅适用相邻房间的温差大于 3oC时. 2:确定围护结构的传热系数时,尚应符合本规范第3.1.4条的规定. 第2.1.6条 围护结构最小热情性指标表2.1.6

第2.1.7条 外墙、外墙朝向及所在层 次表2.1.7 注:1:室温允许波动范围小于或等于±0.5oc的空气调节房间,宜布置在室温允许波动范围较大的空气调节房间之中,当布置在单层建筑物内时,宜设通风屋顶. 2:本条和本规范第2.1.9条规定的"北向",适用于北纬23.5o以北的地区;北纬23.5o以南的地区,可相应地采用南向.

浅谈暖通空调节能设计

浅谈暖通空调节能设计 发表时间:2015-12-24T14:01:47.890Z 来源:《基层建设》2015年15期供稿作者:胡佳佳 [导读] 安庆市城乡规划设计院安徽安庆随着建筑行业的不断发展,加强节能技术的研究开发与运用是暖通空调系统节能的基础。 胡佳佳 安庆市城乡规划设计院安徽安庆 246000 摘要:建筑行业业已成为我国国民经济发展的重要支柱,与此同时建筑能耗的总量也在我国各大经济实体中的首要位置,加强建筑行业节能降耗具有非常重要的作用。在建筑能耗中,暖通空调系统的能耗占据着相当大的比重,有效降低暖通空调的能耗对于降低建筑能耗具有非常直观的作用。随着建筑行业的不断发展,加强节能技术的研究开发与运用是暖通空调系统节能的基础。 关键词:暖通空调;节能;设计;新技术 建筑能耗是我国经济发展的重要瓶颈,建筑能耗日益增加,进一步限制了我国建筑行业的健康有序发展。在建筑能耗中空调能耗占据着很大的比重,从这点而言,暖通空调的节能设计可以有效地降低建筑能耗,有效地促进建筑行业的可持续发展。随着“低碳”概念逐渐成为社会共识,空调系统中的节能设计正在引起设计人员的注意,通过一系列的技术和组织措施,在社会和环境可承受的范围之内,使得能源的利用率不断提高,通过推广新的节能技术,不仅可以有效地降低能耗,改善环境,而且可以有效保护自然资源,有着自然和社会的双重意义,是社会发展的必然趋势。 一、暖通空调节能设计的思路 暖通空调节能的设计原则是有效地降低暖通空调的能源消耗,提升暖通空调设计的环保性与低碳科学性,最终促进建筑行业的可持续发展。在暖通空调节能设计中,用热舒适指标指导系统中的节能设计,寻找温度、湿度、平均辐射温度、风速和劳动强度这六种影响热舒适指标因素的合适比例,达到人们热舒适指标与节能降到的稳定协调。在暖通空调节能设计中节能降耗的方法并非是单一的通过降低空调的使用率及使用温度,而是追求人体的舒适度的基础上进行综合性的节能设计,比如在寒冷的冬季,如果直接降低空调的使用温度,尤其是对于没有大暖的南方地区,如果降低空调的温度,那么会直接降低人体的舒适度。如果综合考虑各种因素,以满足人体的舒适度为原则,通过结合光、色、声等多重因素,可以有效地满足人体的舒适度,进而实现暖通空调设计的节能环保性。 二、暖通空调节能设计 1、根据暖通空调的实际使用参数进行节能设计 暖通空调的能耗是显而易见的,尤其是以电能的消耗为主,暖通空调如果长时间高负荷的运转,那么会消耗大量的电能,这种电能的消耗对于普遍居民而言是非常直观的,也是非常庞大的浪费。在暖通空调节能设计中,一般是基于典型设计工况进行的,所得到的所有与能源有关的参数都是指的设计状态下的参数,这些参数尤以电能消耗为主,在炎热的夏季,由于城市居民大多通过暖通空调来降低室内的温度,那么很容易造成城市电力的紧张,同时也会造成巨大的浪费。因此在暖通空调的设计过程中,基于电能消耗等基础参数进行节能设计,具有一定的可行性和实践性。在暖通空调节能设计过程中,首先应该合理的结合室内的实际温度,并在实际的节能设计中,应该结合现有的室内实际的使用情况,而无需肆意提升标准或者降低标准,只需要符合室内温度的相关实际参数即可。不过在节能设计中,要注重考虑季节的变化,对于很多暖通空调而言,在不同的季节降低或提升1度,所产生的节能降耗的总量却是不一样的,这说明暖通空调节能设计的影响因素,除了暖通空调自身的功能和系统配置外,还与其他因素有着直接的关联。其次在暖通空调节能设计中,还应该进行科学合理的系统设计,空调系统形式、空调方法、系统服务范围及划分原则的不同,会带来不同的建筑空调系统的能源消耗。在暖通空调节能设计中,要重点对风量系统进行控制,根据实际的使用情况,结合有效的风向控制及风量控制,从而实现对风量的有效把控。最后,在暖通空调节能设计中,还应该强化对空调节能数据的控制与计算,这虽然无法直观地进行暖通空调的节能减排,但通过科学计算方式及精准的数据,能够为暖通空调节能设计提供有效的基础,同时也可以在暖通空调节能设计中,提升设计的水准,强化设计的水平和质量。在暖通空调节能设计中,与节能相关的评价主要包括三方面的内容,空调负荷计算、系统水力计算和设备选择计算等。将这些重要内容通过科学的计算方式进行信息的获取,能够在节能设计中提升设计的针对性。 2、根据设备参数来选择科学匹配的系统配置 在暖通空调节能设计中,应该根据设备的实际参数来选择科学匹配的系统配置,提升设备配置的针对性与实用性。如果系统配置过大,与实际的使用参数存在较大的差距,那么就容易造成能源的浪费。如果系统配置过小,会直接降低暖通空调的使用舒适度。在暖通空调节能设计中,切忌不考虑系统参数设计而无原则地进行预留量的增加。 3、加强暖通空调的动态化实时化的控制 在暖通空调节能设计中,应该不断强化暖通空调节能的动态化、实时化的控制,确保暖通空调系统可以随时根据室内温度的变化及实际的使用情况进行温度的控制及风向、风量的调整。在空调节能设计中,还应该注重在节能设计中改变能源消耗总量的评价标准,从日消耗量改变为年运行量,前者注重地是每日的暖通空调的能源消耗量,不同的温度变化会引起日消耗量的变动,并不利于科学地进行暖通空调的节能设计。而后者注重以年平均运行总量和消耗总量为标准,在节能设计中,能够有效地控制系统的配置与节能效果的科学评价。在实践过程中,控制好后者的能源消耗量,同时也可以在控制中加强对日消耗量和日负荷量的控制,因此在暖通空调节能设计中,实行全年运行的节能具有一举两得的优势。 三、暖通空调的节能新技术 1、采用变频变流量技术 传统空调在使用过程中,其冷负荷是与室内温度的变化直接关联的,也与空调的辐射范围有着直接的关联,从这点而言,传统空调的节能效果还是可观的。但传统空调对于定流量水系统的处理往往都是在超负荷或者足负荷的条件下运行,这不可避免会产生严重的能源消耗。因此在暖通空调节能设计中,运用变频变流量的新技术,能够将水泵的水流量的控制与空调的辐射范围及温度变化保持一定的正相关性,提升暖通空调的节能效果。 2、积极运用蓄冷系统来适应电价的变化 在很多城市地区,夏季因室内温度较高,暖通空调的使用频率较高,往往会造成城市用电量的急剧上升。部分城市不得不采用区域性停电的方式来进行限电。因此在暖通空调中运用蓄冷系统,在电量使用相对宽裕,电价市场价格较低时,暖通空调系统自动蓄冷,在电量

暖通设计方案选择的重要性分析 张宁

暖通设计方案选择的重要性分析张宁 发表时间:2017-12-27T15:02:50.780Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第20期作者:张宁[导读] 本文结合工程实践,将从暖通设计方案的可行性和可靠性。 黑龙江省建设集团建筑设计研究院有限公司黑龙江哈尔滨 150046 摘要:随着我国城市化进程的加快,人们对于城市建筑的舒适性有了更高的标准,而其中的暖通空调就是基础设施建设的关键。本文结合工程实践,将从暖通设计方案的可行性和可靠性、经济性、调节性和可操作性、安全性、环保性、美观性等多方面进行分析暖通设计方案选择的重要性,仅供同行参考。关键词:暖通设计;重要性前言 随着中国科技的进步,各种新技术和新材料不断展现在人们的面前,在这种情况下,暖通空调设计将有更广阔的空间。众所周知,暖通空调设计质量的好坏直接影响到工程的运行质量,所以必须要保证设计质量。但目前来看,在设计方案中存在的一些混乱状况使设计人员无所适从。暖通空调设计方案往往都有各自的优缺点,面对众多的设计方案,由于考虑问题的角度不同,各方的看法往往各不相同。设计人员不得不进行大量的方案比较和优选的工作,设计方案技术经济性比较正在成为影响暖通空调设计质量和效率的一项重要工作。本文将结合工程实践,从暖通设计方案的可行性和可靠性、经济性、调节性和可操作性、安全性、环保性、美观性等多方面进行分析暖通设计方案选择的重要性,仅供同行参考。 1、设计方案的原则 1.1设计方案的可行性原则 对于暖通空调的设计方案进行选择之前,首先要明确建筑的性质,结构和气候环境特点,然后根据这些特点决定暖通空调设计方案中应该具备哪些重要因素,应该使用什么样的设备,满足什么样的安装标准,使用何种施工方案等等。这些问题都需要提前设置出来,然后在对方案进行比选时,将具有可行性的方案首先选择出来,对于不具有可行性的方案首先将其淘汰掉,以免浪费时间,影响到方案选择的效率。待挑选出的方案在可行性上符合标准后,在对方案的细节部位进行深入的比选。 1.2 设计方案的操作性原则 在对设计方案进行比选时,还要看设计方案在运行时的能耗比,设计方案在参数上的确定应该按照建筑在全年中最不利的状态下作为参考,然后留有一定的裕量。对于一些比较大型的暖通空调系统应该使用自动控制系统,但是对于人员的素质要求比较高,并且需要非常专业的设备,这样在对系统进行操作的时候就会非常的简便,可操作性强,但是在经济方面需要投入的相对来讲就要多一些。操作性对于系统是否使用自动化控制系统有直接的关系,而自动化控制系统的使用需要根据实际情况来进行选择。那么在对设计方案进行比选时,就要对方案的操作性难易来进行衡量考虑。 1.3 设计方案的安全性原则 在进行空调系统设计的过程中,还要充分的注意到安全性原则,主要对系统对人身造成伤害方面、恐怖袭击方面和疾病扩散这三个方面,这是对于空调系统设计中的硬件要求,所以要格外引起注意。那么在进行方案比选的过程中,就要对设计方案中关于安全性方面的问题进行考虑。对于设备的新风口设置位置要考虑到防侵袭,防污染扩散等方面的问题,然后对这些条件进行比选。 2、方案的选择 确定暖通空调方案,即制定项目的供暖空调标准、冷热源、系统形式等。在项目的可行性研究和初步设计阶段,确定项目的暖通空调方案是极为重要的一项任务,也是整个项目施工图设计的基础。暖通空调工程造价占项目总造价的比例很大,因此,暖通方案的制定,对项目的投资成本影响很大;前期方案制定得不好,会影响所有相关环节,影响工程进度,增加项目造价;暖通空调方案设计的得当与否,直接影响到暖通空调系统的运行工况,进而影响暖通空调系统的效果与质量。因此,认真对待方案设计,对于保证暖通工程乃至整个项目的顺利运行有着重要意义。 3、可行性和可靠性 可行性和可靠性是方案选择过程中首要考虑的问题。能够满足使用要求,这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求;设计方案应能满足有关方面的要求(如供电、供气、供水、供热等),并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。例如近年来采用比较多的地源热泵系统,设计人员不但要了解该系统的主要优势,同样要了解该系统的缺点。该系统主要的优点在于环保、节能,属于比较新兴的节能产品。但是同样该系统由其自身的缺点,那就是其所需室外埋管场地的需求比较大。很多工程室外场地非常有限,无法提供大面积的埋管空间,这就制约了空调方案的选择。室内空调方案的选择也要受到很多条件的制约,如建筑结构、装修等方面。如某建筑物其具有大面积高大的共享空间。有时我们会选择吊顶式空调机组搭配旋流等口等。然而在该系统中存在一个问题就是冬季采暖,大家都知道热空气的比重比较轻,因此通常在家庭装修中暖气都会安装在房间较低的地方。那么在高大空间中,热空气是否能够到达实际人员活动区域将是该系统设计的一个难点。那么对于温湿度等参数要求较高或比较特殊的工艺性暖通空调设计项目,应对设计方案进行全年工况分析,以确保其在全年各种室外气象条件下的适应性。对于一些无法采用标准设备的特殊情况,对非标准设备应提出详细的参数要求,并且所提出的参数要求应合理可行。能否有足够的机房面积也是评判设计方案可行性必须考虑的问题,尤其是对于一些改造工程和建筑面积比较紧张的情况。 4 结束语 影响暖通空调工程项目的成败和经济效益优劣的一个重要问题是暖通空调设计方案的选择。随着城市建设的快速发展,各个城市的新建建筑越来越多,暖通空调工程理所应当的成为新建建筑工程中必不可少的一部分。暖通空调设计方案从不同的角度看往往都有各自的优缺点,面对众多的设计方案,各方的看法往往各不相同。这就需要设计人员进行大量的方案比较和优选的工作,设计方案技术经济性比较正在成为影响暖通空调设计质量和效率的一项重要工作参考文献

2018年暖通空调专业案例下午真题及答案解析

2018年暖通空调专业案例下午真题及答案解析 (1/25)单项选择题 第1题 严寒地区 A 区某地计划建设一座朝向为正南正北的十二层办公楼,外轮廓尺寸为39000 ×15000(mm),顶层为多功能厅。每层南、北侧分别为10 个外窗,外窗尺寸均为2400x1500(mm),首层层高为5.4m,项层层高为6.0m,中间层层高均为3.9m,其顶层多功能厅设有两个天窗,尺寸均为7800 ×7800(mm)。问:该建筑正确的设计做法,应是下列选项的哪一个(Kc为窗的传热系数,Kq为墙的传热系数)? A.满足Kc ≤2.5,Kq ≤0.38即可 B.满足Kc ≤2.7,Kq ≤0.35即可 C.满足Kc ≤2.2,Kq ≤0.38即可 D.应通过权衡判断来确定Kc和Kq 下一题 (2/25)单项选择题 第2题 某夏热冬冷地区的甲类公共建筑,外墙做法如图所示(暂缺)。各材料的热工参数为:①石膏板,导热系数λ1= 0.33W/(m·K),蓄热系数S1= 5.28W/(m2·K);②乳化膨胀珍珠岩,导热系数λ2= 0.33W/(m·K),蓄热系数S2= 1.77W/(m2·K);③大理石板,导热系数入λ3= 2.91W/(m·K),蓄热系数S3= 23.27W/(m2·K)。外墙内外表面的换热系数分别取8.7W/(m2·K)和23W/(m2·K)。问:为了满足现行节能设计标准对外墙热工性能的要求,乳化膨胀珍珠岩的最小厚度8(mm),最接近以下哪个选项? A.120 B.140 C.160 D.180 上一题下一题 (3/25)单项选择题 第3题 某住宅小区,既有住宅楼均为六层,设计为分户热计量散热器供暖系统,室内设计温度20℃,户内为单管跨越式、户外是异程双管下供下回式。原设计供暖热媒为95~70(℃),设计采用内腔无沙铸铁四柱660 型散热器。后来由于对小区住宅楼进行了围护结构节能改造,该住宅小区的供暖热负荷降至原来的40%。已知散热器传热系数计算公式K = 2.81Δt 0.276,如果系统原设计流最不变,要保持室内温度为20℃,合理的供暖热媒供间温度(℃),最接近下列哪个选项(传热平均温差按照算术平均温差计算平均)? A.55.5/45.5 B.58.0/43.0 C.60.5/40.5 D.63.0/38.0 上一题下一题 (4/25)单项选择题 第4题 某车间热风供暖系统热源为饱和蒸汽,压力0.3MPa,流量600kg/h,安全阀排放压力0.33MPa。安全阀公称通径与喉部直径关系如下表所示。问:安全阀公称通径的选择,合理的应是下列何项?

关于暖通空调的节能设计技术的分析

关于暖通空调的节能设计技术的分析 本文作者阐述了暖通空调节能设计的概念及意义,分析了当前我国在暖通空调行业节能方面发展现状及存在的问题,介绍了暖通空调节能设计的技术及应用。 标签暖通空调;节能设计技术;分析 1、暖通空调节能设计的概念及意义 建筑行业里节能问题日渐显著,建筑节能的主要部分就是暖通空调节能。我国建筑业发展正逐步壮大,建筑及相关行业对能源的消耗越来越多,建筑行业所消耗能源占据社会总消耗能源呈上升趋势。暖通空调节能势在必行有实际意义。 1.1 暖通空调的概念 暖通空调包括采暖、新风、空气调节三个方面,暖通是建筑设计工种中的一个分类名称,包括制冷供暖系统,新风系统,排风(排油烟)系统等的综合设计,是建筑的一个组成部分。而暖通空调的节能技术是指在采暖方面尽可能用最少的能源得到最多的热能。包括热泵;土壤、地表水等冬季比室外温度高,夏季比室外温度低的特点,来提供冷量和热量,另外还有被动式太阳房、热电联、太阳能等。 1.2 暖通空调节能设计的意义 随着人们生活水平越来越好,城市建设越来越大,暖通空调系统用的越来越多,相关的能源消耗也越来越多,能源供求将出现新的矛盾。为解决矛盾,采取节能技术,可使现有空调系统节能近50%。因此,在暖通空调系统中考虑节能具有重要的意义。 2、当前我国在暖通空调行业节能方面发展现状及存在的问题 我国建筑行业发展历史悠久,有着几千年的文明,自古人们就有利用自然界的天时和地利优势,来优化建筑内部取暖和通风。但由于越来越多的建筑需求,人们对采暖、通风和空气调节使用大量的人工方法,能源消耗大的惊人。近年来,节能的呼声越来越强烈,暖通空调节能在我国实施越来越完善,有许多公共建筑的节能设计给建筑节能树立了很好的榜样。但从宏观上来看,我们的暖通空调节能还存在以下问题: 2.1 在设计、施工方面存在的问题 很多非专业人员从事暖通工作,在施工中遇到调整方案问题不能及时正确的处理,最终导致系统出现无法挽回的不良后果,给系统的运行、管理留下隐患。

相关文档
相关文档 最新文档