文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅议集中供热的调节(一)

浅议集中供热的调节(一)

浅议集中供热的调节(一)

浅议集中供热的调节(一)

摘要:热水采暖系统主要由热水锅炉、热水循环泵、补水泵、管网及室内散热器组成。要满足采暖指标,达到采暖用户室内设计温度,除应对锅炉运行参数。燃烧工况进行控制和调整外,还应根据采暖季节。采暖时间等变化情况,对整个供热系统进行热力调节。着重对供热系统的经济运行进行阐述,分析了如何进行供热系统的调节以达到供热的最佳效果和节能降耗的双重目的。

关键词:热水锅炉;供热系统;供热调节;节能降耗

1供热调节的目的

冬季供暖问题是关系城市居民切身利益的大事。现在供暖企业自负盈亏,既要使居民供暖温度达到标准又要使企业的运行成本达到最低,这就要求供暖企业挖掘内部潜力,做好供热调节工作。因此,对整个热水供热系统进行合理的供热调节就变得至关重要。热水锅炉及采暖系统运行过程中除应对运行参数、燃烧工况进行控制与调整外,还应根据采暖季节(初冬还是严寒)、采暖时间(白天还是夜间)等情况对供热量进行调节。供热调节的目的,一是使系统中各用户的室内温度比较适宜;二是避免不必要的热量浪费,实现热水采暖的经济运行。热水采暖系统试运行期间,由安装单位进行的第一次调节为安装调节,它的目的是检查采暖系统能否达到设计要求。系统投入运行后还要继续进行调节,此为使用调节。运行调节根据采暖系统情况不同,可采用若干种形式,但无论哪种调节方式最终都要通过司炉人员的运行操作来完成。2供热调节原理

供热调节的主要任务是维持供暖建筑的室内计算温度。当供暖系统在稳定状态下运行时,如不考虑管网的沿途热损失,则系统的供热量应等于供暖用户系统散热设备的放热量,同时也应等于供暖用户的热负荷。

建筑供暖方式分为连续供暖和间歇供暖两类。对于不同的供暖方式,供热调节的方法也不同,这主要是由墙体和室内物体的蓄热性能所决定的。对于间歇供暖建筑,当停止供暖后,室内温度不会瞬间降至建筑发生冻害的温度,它需要经过一个降温期。当重新开始供暖后,室内温度升高至计算温度也需要一段升温期,升温期所需要的时间取决于围护结构和室内物体的蓄热性能。

3供热调节的方式

运行调节中,在热源处进行的温度、流量的调节称为集中运行调节。集中运行调节的方法有以下4种:

①质调节——改变网路的供水温度;②量调节——改变网路的循环水量;③分阶段改变流量的质调节——同一阶段流量不变;④间歇调节——改变每天供暖时数。

3.1质调节

在进行质调节时,只改变供暖系统的供水温度,而系统循环水量保持不变。这种调节方式,网路水力工况稳定,运行管理简便,采用这种调节方法,通常可达到预期效果。

集中质调节是目前最为广泛采用的供热调节方式,但由于在整个供暖系统中,网路循环水量总保持不变,消耗电能较多。同时,对于有多种热负荷的热水供热系统,在室外温度较高时,如仍按质量调节供热,往往难以满足其他热负荷的要求。例如,对连接有热水供应用户的网路,供水温度就不应低于70℃。热水网路中连接通风用户系统时,如网路供水温度过低,在实际运行中,通风系统的送风温度也过低,这样会产生吹冷风的不舒适感。在这种条件下,就不能再按质调节方式,而采用其他调节方式进行供热调节了。

集中供热运行方案

集中供热运行方案 Revised by BETTY on December 25,2020

黑龙江宏通热力有限公司 一级网注水方案 2016——2017年 编制:许长伟 审核: 审定: 2016-9-25实施

目录 第一章简介 第二章供热准备 第三章供热运行 第四章热线服务 第五章附录 十五、 十六、 十七、 十八、 十九、 二十、 二十一、

第一章简介 一、概述 、目的 为加强《黑龙江宏通热力》呼兰利民开发区城市供热运行管理,规范供热操作流程,确保呼兰利民开发区2016—2017供热运行工作安全、高效地开展,进一步提升公司的服务质量和员工职业素质,充分体现“辛苦千万次,温暖每一家”的服务宗旨,更好地树立黑龙江宏通热力有限公司的良好企业形象,特制定本注水方案及有关操作规程。 a)《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014 b)《城镇供热系统运行维护技术规范》CJJ88-2014 c)《城镇供热直埋热水管道技术规范》CJJ/T81-2013 、运行简介 黑龙江宏通热力有限公司作为呼兰利民开发区唯一热源,热源分为一热源和二热源。根据热力公司要求,供热管网建设至今,一级管网单向总长度公里左右。管网从一、二热源厂引出DN800管线,2016年增加一级网DN600管线180米、DN250管线1470米、DN150管线2016米,共计新增加一级网水量为148吨,整体大网供需补水量4084吨,管网覆盖整个利民开发区。形成供热能力900万平方米。热源提供不高于130℃的热水。该热水经过热力首站进行热量交换后,返回热源,由首站供出的热水通过城区供热管网进入各热用户热力换热站,经再次换热后被送入用户管网。

集中供热运行方案

<**市2015-2016年城市供热> 运 行 案

目录 第一章简介 一、概述 (1) 二、组织结构图 (5) 第二章供热准备 三、供热管网冲洗案 (6) 四、供热冷运行案 (11) 五、升温及试运行 (16) 第三章供热运行 六、供热运行时间管理 (17) 七、季节工数量控制 (18) 八、供热运行 (18) 九、停止供热 (20) 十、紧急事件及处理案 (21) 第四章热线服务 十一、服务要领 (23) 十二、热线应答 (24) 十三、通话声音 (24) 十四、用户回访 (24) 第五章附录 十五、2015-2016供暖季水压图 (26) 十六、热源厂供/回水温度调节表 (31)

十七、供热管网注水记录表 (32) 十八、2015-2016供热系统注水时间安排 (33) 十九、运行人员职责 (34) 二十、****热力**有限公司运行供热突发事件应急预案 (37) 二十一、****热力**有限公司消防应急预案 (45)

第一章简介 一、概述 1.1、目的 为加强**市城市供热运行管理,规供热操作流程,确保**市2015—2016供热运行工作安全、高效地开展,进一步提升公司的服务质量和员工职业素质,充分体现“辛苦千万次,温暖每一家”的服务宗旨,更好地树立****热力**有限公司的良好行业形象,特制定本运行案及有关操作规程。 1.2、运行简介 1.2.1、热源及供热运行式 俱进热电厂(东金店热电厂)作为唯一热源,根据热力公司要求,提供不高于130℃的热水。该热水经过热力首站进行热量交换后,返回热源,由首站供出的热水通过城区供热管网进入社区热力站,经再次换热后被送入用户管网。 供热首站由****热力**有限公司统一运行管理,各项运行参数及供热管网的初调节由****热力**有限公司组织操作,俱进热电厂保证满足热力公司所要求的各项运行参数。 1.2.2、热力站 本运行季预计运行社区热力站70座,共计77个供热系统,其中混水系统32个,间接换热系统41个,直连系统4个。位置最高热力站为怡和园,与首站高差99米,位置最低热力站为嵩基鸿润城,与首站高差10米。

关于调整集中供热价格的请示

多工商价字[2008]143号签发人: 关于调整多伦县集中供热价格的请示 锡盟工商局: 多伦县兰天热力公司始建于2003年,通过几年的运行,两个供热点的基本建设工程已经结束,根据多伦县兰天热力公司多兰热字[2008]1号“关于调整多伦县集中供热收费标准的申请”,我局对热力公司二○○七年至二○○八年取暖期的供热成本和经营状况及二○○八年至二○○九年度取暖期的调增费用进行了调查合算,其结果如下:

一、基本情况 多伦县兰天热力公司属公益性事业,由于地方财政困难,其资金来源主要是贷款,自筹及原材料厂家垫付三种形式,其中:投入6000万,贷款4000万,外欠及原材料厂家垫付380万元。该公司组建以来,实行以热养热、自负盈亏、自我发展。2008年企业有职工53人,其中管理人员10人,生产工人43人。有锅炉房1处,泵站20个,40MW 链条炉2台,其理论供热面积是80万平方米,实际供热面积为26万平方米,其中居民7.8万平方米,非居民18.2万平方米。2007至2008年度取暖期采暖费收入:应收入1180万元,实际收入1120万元。固定资产总值2400万元,固定资产折旧1620*5%=81万元,大修理费1620*1.5%=24.3万元。 2007年至2008年度取暖期费用支出:1631.71万元其中: 生产工人工资:27.3万元 燃料费:煤1267.5万元,柴油5.6万元 电费:160.37万元 水费:16.22万元 低值易耗品:6.2万元 其他生产费用:15.17万元 办公费:3.3万元

管理人员工资:15.69万元 招待费:1.82万元 差旅费:1.62万元 养老保险:1.02万元 其他管理费:11.5万元 税金:38.25万元 利息支出:60.15万元 成本构成为: 1、固定资产折旧费:81万元 2、大修理费:24.3万元 3、生产费用:1498.36万元 其中: 生产工人工资:27.3万元 燃料费:煤1267.5万元;柴油5.6万元 电费:160.37万元 水费:16.22万元 低值易耗品:6.2万元 其他生产费用:15.17万元 4、管理费用:34.95万元 其中: 办公费:3.3万元 管理人员工资:15.69万元

浅谈集中供热水系统

浅谈集中供热水系统 摘要:浅谈集中供热水系统,以及集中供热系统中的能量消耗和热水采暖中常出现的问题。 集中供热水系统是由集中热源所产生的热水通过管网供给一个城市或部分地区生产和生活使用的供热方式,它由热源、热网、热用户三个部分组成。集中供热系统,具有节约能源、减少污染、有利生产、方便生活的综合经济效益、环境效益和社会效益。简单的说一下集中供热系统的特点: 1、有较好的经济效益。因集中供热用的锅炉容量大,热效率高,可以达到90%以上,而分散供热的小型锅炉热效率只有60%左右,或更低。因此城市集中供热代替分散供热综合起来可节约20到30%的能源。 2、有良好的环境效益。城市污染主要来源于煤直接燃烧产生的二氧化碳和烟尘。集中供热的锅炉容量大,有较完善的除尘设备,采用高效率的除尘器,能有效降低城市污染。

一、浅谈集中供热系统的能源消耗 1.供热系统消耗能量的环节 供热系统由热源反热能送达热用户,一般都要经过热制备、转换、输送和用热这几个环节。 我国城市集中供热热制备主要来自燃烧化石燃料(煤、油、气)的区域锅炉房和城市热电厂。我们来谈的是区域锅炉房。区域锅炉房的主要耗能设备是锅炉、燃料输送及灰渣清除机械、鼓风机和引风机、水制备和输配系统的水泵(循环水泵、补水泵和加压泵);它们耗用的能源是燃料、电力、水和热;通常可以用单位供热量的消耗量来评定耗能水平。 热能输送由热网承担,供热管道由钢管、保温层和保护层组成,其结构依敷设而异。管道敷设有架空、管沟和直埋三种方式。它们的能量消耗是沿途散热的热损失和泄漏的水、热损失。一般可用热网热效率来表示其保温效果和保热程度;热网补水率来表示热网水泄漏的程度。在热网管线上有时还设置中间加压泵,以降低和改善系统水力工况(设置在非空载干线上,还能节省输送电耗),它的能量消耗设备是水泵,可用单位供热量的耗电量来评定耗能水平。 能量转换是通过热力站交换器把一级网的热能传递给二级网,并由它输送到热用户。热力站是二级网的热源,主要耗能设备是热交

浅谈城市集中供热发展现状及存在的问题

浅谈城市集中供热发展现状及存在的问题 摘要:城市集中供热是一个城市发展的必然阶段,也是有利于广大热用户的福利,它不仅是供热企业提高利益获得发展机会的手段,还是促进环境保护和能源节约的有效途径,通过对城市集中供热系统的规划和完善,以及相应制度的制定,可以给热用户以更好的供热条件和供热质量,是利民的一项基础建设。 关键词:城市;集中供热;发展现状;问题;优化 一、城市集中供热系统现状 (一)发展概况 城市集中供热是由集中热源所产生的蒸汽、热水通过管网供给一个城市或部分地区生产和生活使用的供热方式。采取城市集中供热方式,在提高原有供热覆盖率的基础上可以更好地节省燃料。热电联产集中供热的发展之所以能成为城市建设的一项基本政策,源于其较好的经济效益和良好的环境效益以及很好的社会效益。我国城市集中供热系统虽然起步晚,但在政府的大力提倡和鼓励下发展速度迅猛,一大批大型区域性热电厂相继建立。 (二)取得的效益 (1)较好的经济效益。集中供热的所用的锅炉容量大,热效率高,相比于小型的供热系统,平均供热标准煤耗率低,每年可节约数千吨煤,减少了投入资金,为企业以及国家带来良好的经济效益。 (2)良好的环境效益。城市集中供热系统不仅很好的节约了煤炭,更采用了完善的除尘设备,减少了二氧化硫以及二氧化碳和烟尘的排放量,减轻了大气污染,在原有供热的基础上,进一步保障了环境的优化。 (3)良好的社会效益。城市集中供热避免了小型供热系统占地以及用电紧张的弊端,而且大型的供热系统对于保障居民的供热需求、方便人民生活具有更加完善的作用,城市集中供热系统的建设,是一项惠民的好政策。 二、城市集中供热中存在的问题和原因分析 (一)城市集中的供热规划不到位、或滞后 在城市建设中,前期往往由于规模有限,对供热没有个统一规划,大多数都是哪里用热、在哪里建个临时锅炉房来解决,等有了小规模时,已到处都是烟筒林立,供热效率低下不说,且以环境污染为代价,与国家的节能减排政策相违背,最后只能是将现有的供热设施推倒重来,规划建设长远的集中供热系统,前期的供热设施投资等同浪费。再有就是规划建设中没有合理的区域性布局,造成前期热能用户分散不便于实施集中供热。

集中供热管网系统的运行和调节

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/6f313560.html, 集中供热管网系统的运行和调节 作者:张永刚 来源:《神州·下旬刊》2018年第04期 摘要:近年来,随着科学技术水平的不断进步,城市化发展的步伐也在持续加快,城市集中供热管网系统关系着一个城市的发展,所以对于集中供热管网系统的运行与调节就显得尤为重要。实际上集中供热的方式最早始于西方国家,经过漫长的发展,以及能源的不断消耗,越来越多的国家开始重视集中供热的发展,我国城市的集中供热自20世纪50年代以来发展迅速,在全国各个城市建立了热电站,为城市居民以及建筑生产带来福祉。 关键词:集中供热管网;系统运行;调节方法 引言: 据统计,至1983年,我国已有17个城市有集中供热系统,而供热规模相对较大的是北京。集中供热之所以发展迅速,其本身有一定的优越性,集中供热可以有效的节约能源,减少能源的消耗,这为我国目前倡导的绿色环保的口号相得益彰。城市集中供热管网的原理主要是通过集中供热的热源通过热用户直接输送给供热介质的一种管线系统。随着热网工程的建设规模越来越大,在应用中需要大量的成本,所以做好集中供热管网系统的运行和调节工作十分重要,本文针对些问题进行了详细的分析与探讨,希望可以促进我国未来城市化发展的步伐。 1 集中供热管网系统的概述 水蒸气和热水可以说是集中供热管网运行中主要的热媒,要想实现城市用户的供热,要采用多个热源,并进行热交换站及管网供热的方式来达到城市集中供热。集中供热是近年来新兴的供热方式,与过去传统的锅炉供热相比,集中供热的方式有所不同。通过热源、热网和用户三个介质才能达到集中供热。目前,我国的集中供热技术还是以锅炉供热技术和热电联产供热技术为主要供热技术,通过与热能用户和热源进行连接,使多管网分配热能和输送热能发挥一定的效果。当前,集中供热管网较受欢迎的管网形式为枝状管网,这种管网因其造价低,运行简单,所以被普遍应用到供热系统中。但值得注意的是,枝状管网在具体的城市供热系统中,遇到两个以上的热源供热,就不适用于枝状管网,因为两种以上的热源供热就可以使用环状管网进行相互连接,这样所应用的成本会更低一些。 2 集中供热管网调节系统的分类 (1)集中调节。集中调节是集中供热管网调节系统的一个形式,这种形式主要是对供热的温度进行调节,操作起来也相对简单。

集中供热运行方案

黑龙江宏通热力有限公司 一级网注水方案 2016——2017年 编制:许长伟 审核: 审定: 2016-9-25实施

目录 第一章简介 一、概述 0 二、组织结构图 (5) 第二章供热准备 三、供热管网冲洗方案 (6) 四、供热冷运行方案 (10) 五、升温及试运行 (11) 第三章供热运行 六、供热运行时间管理 (12) 七、季节工数量控制 (12) 八、供热运行 (12) 九、停止供热 (13) 十、紧急事件及处理方案 (13) 第四章热线服务 十一、服务要领 (15) 十二、热线应答 (16) 十三、通话声音 (16) 十四、用户回访 (16) 第五章附录 十五、2015-2016供暖季水压图 (17) 十六、热源厂供/回水温度调节表............ 错误!未定义书签。

十七、供热管网注水记录表 (20) 十八、2015-2016供热系统注水时间安排...... 错误!未定义书签。十九、运行人员职责.. (21) 二十、****热力**有限公司运行供热突发事件应急预案 (24) 二十一、****热力**有限公司消防应急预案 (31)

第一章简介 一、概述 1.1、目的 为加强《黑龙江宏通热力》呼兰利民开发区城市供热运行管理,规范供热操作流程,确保呼兰利民开发区2016—2017供热运行工作安全、高效地开展,进一步提升公司的服务质量和员工职业素质,充分体现“辛苦千万次,温暖每一家”的服务宗旨,更好地树立黑龙江宏通热力有限公司的良好企业形象,特制定本注水方案及有关操作规程。 a)《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014 b)《城镇供热系统运行维护技术规范》CJJ88-2014 c)《城镇供热直埋热水管道技术规范》CJJ/T81-2013 1.2、运行简介 黑龙江宏通热力有限公司作为呼兰利民开发区唯一热源,热源分为一热源和二热源。根据热力公司要求,供热管网建设至今,一级管网单向总长度57.5公里左右。管网从一、二热源厂引出DN800管线,2016年增加一级网DN600管线180米、DN250管线1470米、DN150管线2016米,共计新增加一级网水量为148吨,整体大网供需补水量4084吨,管网覆盖整个利民开发区。形成供热能力900万平方米。热源提供不高于130℃的热水。该热水经过热力首站进行热量交换后,返回热源,由首站供出的热水通过城区供热管网进入各热用户热力换热站,经再次换热后被送入用户管网。

集中供热项目环保设施竣工验收工作报告

张家口市桥东区集中供热项目(一期)环保设施竣工验收工作报告 一、企业的基本情况 张家口市桥东区东环供热中心有限公司负责桥东区陵园路以东,东兴街以北,标高820以上区域的集中供热工程,该工程是张家口市“三年大变样”重点工程项目之一,也是市政府关注民生、改善环境、推进节能减排工作胡重大部署和行动。 张家口市东环供热中心有限公司成立于2009年,位于张家口桥东区东苑北街5号,占地约14000平方米,包括厂房、热网监控中心、循环水泵间、风机间、除尘器、煤场、沉降池、灰渣场等设施。公司注册资本500万元,现有员工50余人。 二、建设项目基本情况 1、规划建设内容 新建大型区域供热热水锅炉房,作为本项目的集中供热热源。热源厂建设规模为5*29MW热水锅炉房,最最高供回水温度可达150/90°C,供水压力,换热站建设规模为20座,年供热155天,每天工作24小时,规划至2018年可达到供热面积200万平方米。 2、项目实施情况 2008年:项目申请报告编制与审批。 2009年:发改委项目核准、项目申请报告审批、环评报告的

审批、详细设计和部分建筑基础施工。 2010年:完成热源厂一期锅炉房2*70MW锅炉的安装及各种配套设施的安装,建设供热管网5公里,供热面积达到50万平方米。 3、2009-2010年共完成资产投资6500万元。 三、环保措施落实情况 1、废废弃污染源及防治措施 施工期: (1)将房屋建设施工、道路与管理施工、交通运输、道路保洁、绿化建设与养护等方面的扬尘污染防治工作纳 入规范化管理; (2)建设单位将防治扬尘污染的费用列入工程概算,并在于施工单位签订的施工承发包合同中明确施工单位 防止扬尘污染的责任和措施; (3)施工单位应当根据《张家口市大气污染控制规划》的规定,制定扬尘污染防治方案,建立相应的责任制度 和作业记录台账,并指定专人具体负责施工现场扬尘 污染防治的管理工作。各类工地的主要出入口处或主 要位置设醒目的环保施工标牌; (4)在施工过程中,主要路段的施工现场设置不低于硬质材料连续围挡。 (5)在施工场地安排一些员工定期对施工场地洒水以减

浅谈集中供热管网的设计

浅谈集中供热管网的设计 浅谈集中供热管网的设计 摘要:随着经济发展和居民生活质量的提高,城市集中供热得到迅速发展。对供热系统提出了更高的要求。本文主要介绍热负荷的分类、热指标的确定、供热参数的选择、水压图的绘制、供热管网的敷设方式等方面,阐述了直埋供热管线的设计要点及预制直埋保温管的主要质量要求,以保证供热质量。 关键词:热负荷,热指标,供热管网,敷设方式 1前言 改革开放20年来,我国的集中供热事业获得了长足的发展,目前我国 668 个城市中,268个城市建设有集中供热设施,全国集中供热面积已达86540万平方米。随着城市集中供热的迅速发展,热网越来越显示出其重要性。由于热网工程规模大、造价高,且影响面广,涉及城市规划建设和环境美化。保证供热质量能否把生产的热能根据热网用户需要进行合理分配,这就要求热网在设计过程中选择最优方案、进行最佳设计。 2集中供热管网的设计 2.1热负荷 2.1.1热负荷的分类 热负荷分为生产热负荷、采暖通风热负荷、生活热负荷和空调冷负荷。生产热负荷主要是指用于生产工艺过程所需要的热负荷;采暖通风热负荷是指当室外空气温度降低到供暖设计温度时,为保持室内空气温度符合设计要求,需由供热设备向房间输入的热量;生活热负荷是指民用建筑和工厂中生活用热。由于在山西地区集中供热管网主要为采暖热负荷,在省会城市太原部分管网考虑了一部分空调冷负荷。因此文中主要对采暖热负荷相关内容进行论述。 热负荷的确定是一项细致的工作,设计中需反复计算及核定。热负荷分为季节性热负荷和固定常年热负荷两种。山西省适用于季节性热负荷,其特点与室外气象条件有着密切关系,所以在调查时要考虑

集中供热的调节

浅议集中供热的调节 摘要:热水采暖系统主要由热水锅炉、热水循环泵、补水泵、管网及室内散热器组成。要满足采暖指标,达到采暖用户室内设计温度,除应对锅炉运行参数。燃烧工况进行控制和调整外,还应根据采暖季节。采暖时间等变化情况,对整个供热系统进行热力调节。着重对供热系统的经济运行进行阐述,分析了如何进行供热系统的调节以达到供热的最佳效果和节能降耗的双重目的。 关键词:热水锅炉;供热系统;供热调节;节能降耗 abstract: the hot water heating system mainly by the hot water boiler, hot water circulation pump, water supply pump, and the pipeline and indoor radiator composition. to meet the heating index to heating user indoor design temperature, in addition to deal with the boiler operation parameters. the burning operating mode to control and adjust the outside, still should be based on the heating season. heating time change, to the heating system in thermal regulation. focuses on the economic operation of the heating system, expounds how to carry on the analysis of the heating system in order to achieve the best adjust heating effect and energy saving of the dual purpose. keywords: hot water boiler; heating system; heating regulation; saving energy and reducing consumption

东港市集中供热调研报告(精)

东港市集中供热调研报告 东港市热电联产、集中供热工程是东港市一项重大的民生和环保工程,是东港市环境基础设施建设和创建环保模范城重点项目之一。东港市政府于2010年6月25日与东港市新源热力有限公司签订了《投资建设经营东港市集中供热项目协议书》,使社会各界期盼已久的城市集中供热改造工程进入实质性操作阶段。此项工程计划总投资4亿元人民币,建设供热首站一座,二级换热站52座,铺设供热管网40余公里。设计供热能力约700万平方米,供热范围将覆盖整个城区,实行24小时循环供热,保证供热效果。 整个工程自2010年7月开工以来,在市委市政府的正确领导和华能丹东电厂及东港市新源热力有限公司的紧密配合下,集中供热工程顺利开展。目前已实现东港市建城区范围内集中供热全覆盖,建成换热站52座,供热管网40余公里,集中供热面积达665万平方米,集中供热项目取代城区内大中取暖锅炉150多台,大气环境质量明显得到改善。此项工程做为东港市重点大气污染减排项目,2011年底经环保部污染减排核查组核查确认,共削减二氧化硫:3659.36吨,削减氮氧化物531.81吨,为东港市乃至丹东地区“十二五”污染减排做出了突出贡献。东港市热电联产集中供热工程的建设,使港城大气环境质量得到明显提升,东港市两座空气环境自动监测让自去年底运行以来,经监测各项大气 环境指标良好,环境空气质量全部为优良,为建设“大气秀美”新丹东和“文明、幸福、魅力”新东港奠定坚实的基础。 二、存在的问题 1、虽然集中供热整体推进较快,大型取暖锅炉大部已取缔拆除,但集中供热范围内的许多中小型取暖锅炉还没有被取缔。 2、目前华能电厂为唯一热源,还没有备用热源。 3、集中供热主要是为冬季取暖提供热源,但浴池等常年经营性用热和气的问题还没有解决。

浅谈城市集中供热面临的问题

浅议华能呼伦贝尔公司集中供热产业 刘宗义 集中供热是城市能源建设的一项基础设施,是城市现代化的一个重要标志,也是国家能源合理分配和利用的一项重要措施。呼伦贝尔市地处我国北部边疆高寒地区,年供热期长达230天以上。自1984年开展高寒地区集中供热以来,通过集中供热方式极大改观了城市面貌,在促进城市建设与发展,改善生产、生活和招商引资环境,节约能源,减少污染等方面发挥出了极其重要的作用。现就华能呼伦贝尔公司集中供热产业的有关问题浅谈如下: 一、开展城市集中供热的必要性 我国的大气污染属煤烟型污染,主要污染物是烟尘和二氧化硫,燃煤是形成我国大气污染的主要原因。节能是实现可持续发展战略的最有效、最经济的途径之一。目前,我国城市环境污染严重,约有57%的城市总悬浮微粒超过国家限制值;约有48个城市SO2浓度超过国家二级排放标准;约有82%的城市出现酸雨。能效低、能源浪费,环境恶化与可持续发展极不相称,只有贯彻执行可持续发展的重大战略,才能使经济建设、人口、资源、环境相协调,才能实现良性循环。而开展城市集中供热可以提高能源利用率、节约能源。供热机组的热电联产综合热效率可达80%,而大型汽轮机组的发电热效率一般为 50 %左右。区域大型供热锅炉的热效率可达80%以上,而分散的小型锅炉的热效率只有

30%左右;热电联产有条件安装高烟囱和烟气净化装臵,便于消除烟尘,减轻大气污染,改善环境卫生,还可以实现低质燃料和垃圾的利用;同时,集中供热可以腾出大批分散的小锅炉房及燃料、灰渣堆放的占地,用于绿化,改善市容;可以减少司炉人员及燃料、灰渣的运输量和散落量,降低运行费用,改善环境卫生;易于实现科学管理,提高供热质量。为此大力开展城市集中供热是符合国家产业政策的,是必要的。 二、华能呼伦贝尔公司供热产业现状 自1984年以来,呼伦贝尔市集中供热事业在华能呼伦贝尔公司积极努力下,获得了长足发展。作为当地最大的供热企业,华能呼伦贝尔公司现有8个发(热)电厂、3个热力(电)公司,供热机组23台,装机容量85.8万千瓦(不含牙热、灵泉重启的6MW机组),热源设计供热能力2954.8万平方米。截止2010年底,实现供热面积2616.2万平方米,承担着当地80%以上的集中供热负荷,现有热网一级(次)网总长度为399.31千米。 三、集中供热产业存在的问题 1、集中供热企业多年来持续亏损 ⑴近年来随着煤炭等原材料价格大幅上涨,引起供热成本不断升高,而供热价格调整幅度相对较小。 以海拉尔区为例,居民热价自2000年以来,居民热价上调了20%,而标煤价格却上涨了近300%。另外,海拉尔区采暖期为7个月20天,居民热价24.11元/平方米,仅是齐齐哈尔、大庆、

集中供热运行方案计划

黑龙江宏通热力有限公司一级网注水方案 2016——2017年 编制:许长伟 审核: 审定: 2016-9-25实施

目录 第一章简介 一、概述 (1) 二、组织结构图 (6) 第二章供热准备 三、供热管网冲洗方案 (7) 四、供热冷运行方案 (15) 五、升温及试运行 (19) 第三章供热运行 六、供热运行时间管理 (21) 七、季节工数量控制 (21) 八、供热运行 (21) 九、停止供热 (24) 十、紧急事件及处理方案 (24) 第四章热线服务 十一、服务要领 (27) 十二、热线应答 (27) 十三、通话声音 (27) 十四、用户回访 (27) 第五章附录 十五、2015-2016供暖季水压图 (29) 十六、热源厂供/回水温度调节表 (35)

十七、供热管网注水记录表 (36) 十八、2015-2016供热系统注水时间安排 ............. 错误!未定义书签。十九、运行人员职责 (37) 二十、****热力**有限公司运行供热突发事件应急预案 (40) 二十一、****热力**有限公司消防应急预案 (48)

第一章简介 一、概述 1.1、目的 为加强《黑龙江宏通热力》呼兰利民开发区城市供热运行管理,规范供热操作流程,确保呼兰利民开发区2016—2017供热运行工作安全、高效地开展,进一步提升公司的服务质量和员工职业素质,充分体现“辛苦千万次,温暖每一家”的服务宗旨,更好地树立黑龙江宏通热力有限公司的良好企业形象,特制定本注水方案及有关操作规程。 1.1.1、编制依据 a)《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014 b)《城镇供热系统运行维护技术规范》CJJ88-2014 c)《城镇供热直埋热水管道技术规范》CJJ/T81-2013 1.2、运行简介 1.2.1、热源及供热运行方式 黑龙江宏通热力有限公司作为呼兰利民开发区唯一热源,热源分为一热源和二热源。根据热力公司要求,供热管网建设至今,一级管网单向总长度57.5公里左右。管网从一、二热源厂引出DN800管线,2016年增加一级网DN600管线180米、DN250管线1470米、DN150管线2016米,共计新增加一级网水量为148吨,整体大网供需补水量4084吨,管网覆盖整个利民开发区。形成供热能力900万平方米。热源提供不高于130℃的热水。该热水经过热力首站进行热量交换后,

关于牡丹江市城市供热情况的调查

关于牡丹江市城市供热情况的调查 加入日期:2012-6-5 城市供热是关乎我市社会经济发展大局和千家万户冷暖的一项重大民生工程。为全面反映我市城市供热基本情况,研究分析供热中存在的主要问题,尽快破解近年来因煤炭等原材料涨价给供热企业带来的经营难题,让党和政府的关怀走进市民的“心窝子”,让寻常百姓住进舒适的“暖屋子”,近日我们在对全市供热成本进行监审的基础上,对重点供热企业生产经营1.76复古传奇情况进行了调查。 一、我市城市供热的基本情况 (一)总体情况。我市城区现有房屋建筑面积3424万平方米,供热建筑面积2671万平方米,集中供热建筑面积2568万平方米,其中,住宅集中供热面积1798万平方米、非住宅集中供热面积770万平方米,分别占城区集中供热面积的比例为70%、30%。城市集中供热普及率为75%。目前既有住宅建筑及新建建筑供热计量装置安装605万平方米,占城区集中供热面积的比例为23.6%,其中,住宅供热计量收费面积568万平方米,占城区集中供热住宅面积的比例为31.6%;非住宅供热计量收费面积37 万平方米,占城区集中供热非住宅面积的比例为4.8%。截至今年10月,我市新增集中供热面积131万平方米。其中,新建建筑并网面积73万平方米、分散锅炉并网面积58万平方米。我市现有热电联产、区域锅炉、分散锅炉等三种供热方式,供热期从10月15日起至次年4月15日止。供热价格分为面积计费价格和计量计费价格。面积计费价格分为三个档次,分散锅炉31元/平方米、区域锅炉35元/平方米、1.76复古传奇热电联产37元/平方米;计量计费价格由基础热价和计量热价组成,其中,基础热价为11.1元/平方米(按面积收费价格的30%),计量热费价格0.1359元/千瓦时。居民用户和非居民用户供热收费分别按使用面积和建筑面积收取。 (二)按照供热企业性质划分城市供热基本情况。我市城区现有供热企业40家,按企业性质可分为国有、外资(合资)和民营三类。一是国有供热企业2家——华电能源牡丹江第二发电厂热力公司、铁路房产维修处,供热建筑面积802万平方米,占城区供热面积的30%,供热能力1480万平方米;二是外资或合资供热企业2家——佳日热电公司、捷能热力公司,供热建筑面积117万平方米,占城区供热面积的4.4%,供热能力160万平方米;三是民营供热企业36家,供热建筑面积1752万平方米,占城区供热面积的65.6%,供热能力2038万平方米。在民营供热企业中最具规模实力和代表性的企业是牡丹江热电有限公司,供热建筑面积1413万平方米,占城区供热面积的53%、占城区集中供热面积的55%,供热能力1680万平方米。 (三)按照供热方式划分城市供热基本情况。我市供热企业按供热方式可分为热电联产、区域锅炉、分散小锅炉三类。一是热电联产供热企业共3家——牡丹江热电有限公司、牡丹江第二发电厂、佳日热电公司,供热建筑面积2168万平方米,占城区供热面积的81.1%、占城区集中供热面积的84.4%,供热能力3100万平方米;二是区域锅炉供热企业6家——新华、捷能、华威、广龙、新荣、铁路等热力公司,供热面积400万平方米,占城区供热面积的15%,占城区集中供热面积的15.6%,供热能力435万平方米;三是分散锅炉供热企业31家,供热面积103万平方米,占城区供热面积的3.9%,供热能力103万平方米。

集中供热系统由三大部分组成Word版

1、集中供热系统由三大部分组成:热源、热力网(热网)、和热用户 2、供暖系统热负荷:是指在某一室外温度下,为了达到要求的室内温度,供暖系统在单位 时间内向建筑物供给的热量。它随着建筑物得失热量的变化而变化。 3、供暖系统设计热负荷:是指在设计室外温度下,为了达到要求的室内温度t n,供暖系 统在单位时间内向建筑物供给的热量。 4、热负荷计算包括的内容:(1)、供暖房间失热量: a、围护结构的耗热量 b、加热经门、 窗缝渗入室内的冷空气耗热量,称冷风渗透耗热量。c、加热由门、孔洞及相邻房间侵入的冷空气额耗热量,称冷风侵入耗热量。d、加热由外部运入的冷物料和运输工具等的耗热量。e、通风系统将空气从室内排到室外所带走的热量,称通风耗热量。f、水分蒸发耗热量。 (2)供暖房间得热量:a、最小负荷班的工艺设备散热量。b、热管道及其他热表面的散热量。c、热物料的散热量。 (3)通过其他途径散失或获得的热量。 5、散热器的计算:散热器散热面积按下式计算 F-散热器的散热面积(m2) Q-散热器的散热量(W) K-散热器的传热系数【W/(m2℃)】 Tpj- 散热器内热媒平均温度 tn-供暖室内计算温度 -散热器组装片数修正系数 散热器连接方式修正系数 散热器安装形式修正系数 6、低温热水地板辐射供暖的特点:1、热舒适度高2、节约能源3、不占据室内地面有效空 间4、房间热稳定性好5、便于实现分户热计量6、有利于隔声和降低楼板撞击声 7、重力循环热水供暖系统的基本原理

8、 重力循环系统作用压力的计算 9、 单管系统各层水温计算 10、 膨胀水箱的作用是用来贮存热水供暖系统加热后的膨胀水量。水箱上连有膨胀管、 溢流管、信号管、排水管及循环管路等管路。膨胀管与供暖系统的连接点,在机械循环系统中,一般接至循环水泵吸入口处。 11、热负荷延续时间图、 绘制方法1、确定热水网路水压图的基准面及坐标轴。 2、选定静水压曲线的位置 3、选定回水管的动水压曲线的位置 4、选定供水管动水压曲线的位置 12、供暖热用户与热水外网的连接方式:直接连接和间接连接 直接连接:无混合装置的直接连接、 装水喷射器的直接连接:这种系统不需要其他能源,而是靠外网与用户 系统连接处供、回水压差工作的。 装混合水泵的直接连接 13、热水网路压力状况的基本技术要求:不超压、不汽化、不倒空、保证热用户有足够的资用压力、热水网路回水管内任何一点的压力,都应比大气压力至少高出50kp ,以免吸入空气。 14、选择循环水泵时,应注意: 1、循环水泵的流量-扬程特性曲线,在水泵工作点附近应比较平缓,以便当网路水力工况发生变化时,循环水泵的扬程变化较小。 2、循环水泵的承压、耐温能力应与热网的设计参数相适应。 3、循环水泵的工作点应在水泵高效工作范围 4、循环水泵的台数选择,与热水供热系统所采用的供热调节方式有关。不得少于两台 5、当多台水泵并联运行时,应绘制水泵和热网水力特性曲线,确定其工作点,进行水泵选择。 15、热水网路补水装置的选择:1.流量 主要取决于整个系统的渗漏水量。闭式热水管网补水装置的补水量,不应小于供热系统循环流量的2%;事故补水量不应小于供热系统循环流量的4%;对开式热水供热系统,开式热水网路补水装置的补水量,不应小于生活热水最大设计流量和供热系统泄漏量之和。 2,压力 补水压力不应小于补水点管道压力再加30~50Pa 。当补水泵同时用于维持管网静态压力时,其压力应满足静态压力的要求 H ——热水网路补给水泵的扬程,Pa ; H b ——热水网路补水点的压力值,Pa ; H xs ——补给水泵吸水管路的压力损失,Pa ; H ys ——补给水泵压出管路的压力损失,Pa ; h ——补给水箱最低水位高出补水点的高度,m 。 3,补给水泵台数 闭式热水供热系统的补给水泵台数,不应少于两台,可不设备用泵,正常时一台工作,事故时两台工作;开式热水供热系统的补给水泵不宜少于三台,其中一台备用。 h H H H H ys xs b -++=

调研报告发展集中供热调研

三一文库(https://www.wendangku.net/doc/6f313560.html,)/公文写作/调研报告 发展集中供热调研 关于推进我区集中供热问题的调研 ×××课题组 集中供热是指将热能经济可靠地输送到生产、生活和采暖等各种不同热用户的区域供热方式。随着我区经济和社会不断发展,无论在生产和生活中,热能的应用越来越广泛。搞好我区的热能生产、输送和使用,对于提高城市基础设施的载体功能,改善环境质量,推进城市建设;对于节约能源、改善环境、促进工业生产、方便群众生活具有重要的现实意义。因此,区政府提出“对我区集中供热问题进行调研”,是我区树立科学发展观,坚持可持续发展战略的重大举措。 我区集中供热的现状与特点

1990年以来,区政府积极推动我区集中供热事业发展。尤其是近几年,随着我区经济稳步增长,住宅楼开发规模不断扩大,各类园区、产业功能区逐渐增多,区政府对集中供热工作给予了高度重视,加快了集中供热发展步伐,总体呈现以下三个特点:(一)起步较晚,发展较快。我区集中供热起步于1990年,以成立区供热办公室为标志,相继启动了×××平房宿舍区、××× 宿舍区、×××宿舍区平房宿舍区以及×××小区集中供热工程,但供热面积、供热规模都比较小。从1997年开始,随着×××、×××、×××、×××、×××、×××等住宅小区的相继建成,我区集中供热进入了快速发展时期。2004年3月,我区坚持经营城市的原则,按照“一年启动,三年建成”思路,又启动了我区有史以来最大的集中供热工程——×××区域集中供热工程。工程总投资近8000万元,安装4台40吨锅炉,主要负责3.0平方公里范围内居民小区、行政事业单位和商住楼进行集中供热。10月底,投资4190万元的一期工程已全部完成,实现了供热面积40万平方米。此工程的实施对于改善我区大气质量、优化城市热源布局、创造良好人居环境具有重大意义。至此,全区已发展在册供热单位2家,社会供热单位8家,自供单位13家(祥见表一)。 表一:供热单位情况统计表 供热单位

浅议城市集中供热管网布局问题及发展 2

浅议城市集中供热管网布局问题及发展 摘要:随着城市建设规模的扩大和热用户的不断增多,我国城市集中供热已越来越重视。本文从我国集中供热事业的发展及现状入手,分析了当前我国集体供暖中存在的一些现象,并提出了对集体供暖系统的规划。 关键词:集中供暖,发展,现状,问题,规划 Abstract: with the expansion of the scale of urban construction and hot users increased continuously in urban central heat supply system has more and more attention. This article from the central heating in the development of the cause and the present situation of, analyzed the current situation of China's collective heating that exists in phenomenon, and proposed to the collective heating system planning. Keywords: central heating, development, the present situation, problems and planning 取暖是寒冷地区生活的必要条件。供热行业作为对国民经济发展有着全局性、先导性影响的基础产业,与人们的生活息息相关。由于当前能源和环保问题越来越多地受到关注,能源节约、环境保护、经济可持续发展已成为我国的基本国策。目前,对城市供热的要求,已不仅仅在于规模的不断扩大,而且对供热系统的合理性、经济性,特别是供热系统的能源有效利用率及供熟可靠性提出了更高的要求。集中供热这种供热模式逐渐为许多城市所接受。集中供热是指以热水或蒸汽作为热媒,利用一个或多个热源通过供热管网、热交换站等,向一个城市或城市中较大区域的各热用户提供热能的方式。集中供热是相对于分散小联片锅炉房供热而言的。 一、我国集中供热事业的发展及现状 我国城市集中供热从50 年代开始起步。近年来,随着改革开放的深入,国民经济的发展和人们生活水平的提高,人民的居住环境不断改善。我国的集中供热事业得到了迅猛发展。北方大部分城市每年都改建和新建一些居住小区,使城市建设水平和居民生活水平得到不断的改善与提高。这些小区从几万平方米到几十万平方米不等,大多采用集中供热。随着供热事业的发展,集中供热已从大城市走向中小城镇,从机关单位、公建普及到居民采暖口。 近二十年来,国民经济的迅速发展,节能工作日益受到重视和开放政策的实施,使我国集中供热事业,无论在规模和供热技术方面,都有很大发展。我国政府采取了一系列措施,推广集中供热技术的应用。1986 年国务院以国发(1986)22号文件转发《关于加强城市集中供热供冷管理报告》以后,集中供热有了更大的发展。 近几年来,随着经济的高速发展,集中供热逐渐成为城市供热工程的重要形式。但是,我国供热事业最为发达的东北、华北、西北地区,城市集中供热普及率却比较低,仅为18%,与供热事业发达的国家相比还是处于落后状态。俄罗斯早在1980 年城市集中供热普及率就达到60%。1999 年,北京市集中供热普及率为50%,而莫斯科市则达到100%。据预测,到2000 年我国集中供热普及率将达15%,东北、华北、西北地区达20~30%,经济发达的开放城市将达45%~50%,最近颁布的北京市总体规划确定。2010 年北京市集中供热普及率上升到70%。 二、集中供暖系统中供热管网存在的问题 城市集中热水供暖管网是集中热水供暖的基础条件,在布局方面存在的问题制约着供暖

热电联产集中供热施工方案

目录 第一章. 编制说明 第二章. 工程概况 第三章. 项目控制目标 第四章. 施工部署及主要施工方案 第五章. 安全文明施工主要措施 第六章. 保护环境和降低噪音的措施 第七章. 设备材料投入计划及其保证措施 第八章. 提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议第九章. 新技术、新材料新工艺、新设备的应用

平鲁区城区热电联产集中供热工程项目施工 三标段施工方案 第一章、编制说明 1、平鲁区城区热电联产集中供热工程项目三标段施工方案,是根据设计施工图、我公司多年来的施工经验,针对本项目的施工特点和重点,本着对工程质量和工程进度负责,对业主负责的原则,经我们多次研究讨论和方案比较,最终提出我们的理想和建议。宗旨是能为业主更好地服务,如我公司中标,将在施工中进一步深化完善各单项施工方案,以便业主现场代表更好的监督和指导。 2、编制依据 (1)、甲方提供的设计图纸和相关的资料。 (2)、招标文件 (3)、本公司现有的施工力量、技术装备、施工经验及施工管理能力。 (4)、本公司企业标准和质量保证体系。 (5)、我公司承建类似工程施工的工艺及施工经验。 第二章、工程概况 1、项目名称:平鲁区城区热电联产集中供热工程项目施工 2、建设地点:平鲁区中心城区,东至白堂乡东易村、西至井坪镇乱榆卜村,

南至白堂乡党家沟村、北至向阳堡乡驻地。 3、建设规模:主管网满足城区2030年902万㎡供热需求,支管网及热力站 满足城区2020年采暖建筑面积774万㎡供热需求,建设一次、二次性管网等。 4、工程范围:招标人提供施工图范围内的全部工程量。 第三章、项目控制目标 1、项目质量目标:合格 (1)、必须达到国家现行施工验收规范合格标准。 (2)、所有工程一次验收合格率100%。 (3)、杜绝一切重大质量责任事故。 (4)、杜绝一切隐蔽工程质量潜在隐患。 2、项目安全目标:不发生伤亡事故 (1)、确保无重伤及死亡事故。 (2)、杜绝重大设备和质量事故。 (3)、杜绝重大伤亡和火灾事故。 (4)、工期目标:施工工期120日历天,满足客户需求,超越客户期望。 3、管理组织机构 (1)、组织机构:本工程按项目法组织施工,项目经理选派承担过热力管网工程项目管理、并具备丰富管理经验的项目经理担任;技术负责人选派具有较高技术业务素质和技术管理水平、并有管理经验的工程技术人员担任。项目经理部对本项目的人、财、物按照项目法施工管理的要求实行统一组织,统一布置,统一计划,统一协调,统一管理,并认真执行ISO9001质量标准,充分发挥各职

相关文档