文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 纺织厂供配电设计

纺织厂供配电设计

纺织厂供配电设计
纺织厂供配电设计

纺织厂供配电设计

系别:

专业:

班级:

学生姓名:

指导教师:

职称:

毕业(设计)论文诚信承诺书

为确保毕业(设计)论文写作质量和答辩工作的顺利开展,达到按期圆满毕业的目标。本人郑重承诺:

1.本人所呈交的毕业设计(论文),是在指导教师的指导下,严格按照学院、系部有关规定完成的。

2.本人在毕业设计(论文)中引用他人的观点和参考资料均加以注释和说明。

3.本人承诺在毕业设计(论文)选题和研究内容过程中没有抄袭他人研究成果和伪造相关数据等行为。

4.在毕业设计(论文)(设计)中对侵犯任何方面知识产权的行为,由本人承担相应的法律责任。

毕业设计(论文)作者签名:

年月日

目录

摘要 (1)

Abstract (2)

前言 (3)

第1章绪论 (4)

1.1 课题来源及研究的目的和意义 (4)

1.2 工厂供电的意义和要求 (4)

1.3工厂供电设计的一般原则 (5)

1.4纺织厂平面图 (6)

1.5工厂供电电源 (6)

1.6工厂负荷情况 (6)

第2章全厂负荷计算 (8)

2.1 负荷计算 (8)

第3章无功功率补偿 (12)

3.1无功功率补偿 (12)

3.1.1提高功率因数的意义 (12)

3.1.2补偿装置的确定 (12)

第4章变电所高压电器设备选型 (14)

4.1主变压器的选择 (14)

4.2各个车间变压器的选择 (14)

4.3 10KV架空线的选择 (15)

第5章短路电流的计算 (16)

5.1 短路的基本概念 (16)

5.2短路电流计算的目的 (16)

5.3 短路的原因 (16)

5.4 短路的后果 (16)

5.5 短路的形成 (17)

5.6 三相短路电流计算的目的 (17)

5.7 短路电流的计算 (18)

5.8 电费计算 (20)

第6章变电所的设备选择与校验 (22)

6.1 一次设备的选择 (22)

6.2二次设备的选择 (23)

6.3 10kv侧的设备选择和校验 (24)

第7章主变压器继电保护 (27)

7.1 继电保护装置 (27)

7.2 保护作用 (27)

7.3 保护装置及整定计算 (27)

第8章防雷保护和接地装置设计 (29)

8.1防雷保护 (29)

8.1.1直击雷的过压保护 (29)

8.1.2 雷电侵入波的防护 (29)

8.2 接地装置 (29)

结论 (31)

总结与体会 (32)

致谢 (33)

参考文献 (34)

附录 (35)

附录1 (35)

附录2 (36)

纺织厂供配电设计

摘要

电能是现代化工业生产的主要能源和动力,它对我们日常生活以及对社会的工业都起着重要的作用。随着社会的发展,电力系统的规模越来越大,结构越来越复杂。变电所作为电力系统中变化电压、交换功率和汇集分配电能的枢纽,随着电力系统电压等级的不断提高,网络日益复杂。它的作用尤为重要。因此,做好工厂供配电系统的设计对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。

本论文设计首先计算电力负荷和变压器的台数、容量;利用所学的知识确定变电所的位置。计算出短路电流的大小,选出不同型号的变压器,进而确定变压器的连接组别,画出必要的变电所主接线图。

关键词主接线图,短路电流,电力负荷,变压器

Textile mill power supply and distribution design

Abstract

The electrical energy is the energy and power of modern industrial production,it plays an important role in our daily life and society industrial. With the development of social, the scale of the power system is increasing; the structure is more and more complex. Substation to transform voltage power system, exchange of power and brings together a hub for distribution of electric energy. With the continuous improvement of power system voltage level, the increasing complexity of network, Its role is particularly important. Therefore, to do a factory to supply and distribution system design for the development of industrial production, industrial modernization, and has a very important significance.

This thesis design first calculated power load and transformer sets, capacity; Use knowledge to determine the position of the substation. To calculate the short circuit current size, choose different types of transformer, and then determine the transformer connection categories, draw the necessary substation main wiring diagram。

Keyword: main wiring diagram, short circuit current, power load, transformer

前言

本设计为电气工程及其自动化专业的毕业设计,以供电技术为主线,综合考查学生对本专业各科知识的掌握程度,培养对本专业各科知识进行综合运用的能力,同时也检验了本专业学习四年以来的成果。除某些特殊的大型工业企业带有自备发电站以外,工厂都是由电力系统的终端降压变配电所,即总降(配)变电所提供电能。总降(配)变电所、供电线路和用电设备构成了一个完整的工厂供电系统。供电系统一旦确定,就决定了用户内部用电负荷的供电可靠性和供电质量。电能易于转换,易于传输,分配简单经济,便于调节、控制和测量等特点,使得电能成为了工业生产的主要能源。能否保证供电的可靠性和电能质量直接影响到工业生产能否正常进行,能否做到合理用电、节约用电、高质量用电成为决定工厂生产力和企业效益的重要因素。因此,设计符合工厂具体负荷情况的供电系统是工业生产的必备条件。

第1章绪论

1.1 课题来源及研究的目的和意义

电能是现代工业生产的主要能源和动力,电能的输送的分配既简单经济,又便

于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。随着工业生产化的发展,电能在工业也是不可缺乏的能源。因此,做好工厂企业供配电的设计,可以有效的利用电能为经济的发展而服务,所以工厂企业供配电的电路设计要联系到各个方面,负荷计算及无功补偿,变压器的型号、容量和数量的分配;短路的计算、设备的选择、线路的分配和设计、保护措施等方面进行设计分析,把最好的供配电设计应用到现实生产中来,为经济的发展做出最好的服务。

1.2 工厂供电的意义和要求

工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。

众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。

在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。

因此,做好工厂供配电系统工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供配电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。

工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求:

(1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。

(2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。

(3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求

(4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有

色金属的消耗量。

此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。

1.3工厂供电设计的一般原则

按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv及以下设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则:

(1)遵守规程、执行政策;

必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。

(2)安全可靠、先进合理;

应做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理,采用效率高、能耗低和性能先进的电气产品。

(3)近期为主、考虑发展;

应根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,适当考虑扩建的可能性。

(4)全局出发、统筹兼顾。

按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理确定设计方案。工厂供电设计是整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。作为从事工厂供电工作的人员,有必要了解和掌握工厂供电设计的有关知识,以便适应设计工作的需要。

1.4纺织厂平面图

纺织厂平面图

1.5工厂供电电源

按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条110KV的功用电源干线取得电源。该干线走向参看工厂总平面图。为满足工厂耳机负荷的要求,可采用高压联络线有邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80KM,电缆线路总长度为25KM;工厂要求的功率因数在0.9以上。关于电费的收取,因与当地供电部门达成协议,在本厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费交电费。每月基本电费按主变压器容量计为18元/KVA,动力电费为0.20元/K Wh,照明电费为0.50元/K Wh。电气主接线图见附录一。

1.6工厂负荷情况

本厂多数车间为三班制,年最大负荷利用小时数4600小时,日最大负荷持续时间为6小时。该厂处铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。全厂的负荷表如下:

表1-1 全厂的负荷表

厂房编号厂房名称负荷类别设备容量 /KW 需要系数功率因数

1 铸造车间动力300 0.3 0.70 照明 6 0.8 1.0

2 锻压车间动力350 0.

3 0.65

第2章全厂负荷计算

2.1 负荷计算

我们在计算全厂负荷时,由于热处理车间、装配车间、机修车间、锅炉房、仓

库动力、照明容量小,从每个车间的变压器和全厂的平面图可以把这五个地方看成一个地方,其余都是两个车间看成一个车间,则我们可以把全厂的平面简化如图2-1所示:

图2-1 工厂简化图

采用需要系数法对各个车间进行计算,应该将照明的和动力部分分开算集体的情况如下:

(1)、铸造车间、锻压车间 A 、 动力电路:

P(30)=P1(e)K1(d)+ P2(e)K2(d)=300X0.3+350X0.3kw=195kw Q(30)= 302302P S -=947.17kar

S1(30)=P1/θcos + P2/θcos =(300/0.70)+(350/0.65)=967.03kvA I(30)= S(30)/3Un =967.03/ 3 X0.38=1469.65A B 、照明电路:

变 压器

变压器

变压器

压器

P (30)=P3(e)K3(d)+ P4(e)K4(d)=6X0.8+8X0.7=10.4KW Q(30)= 302302P S -=9.8kar

S2(30)= P3/θcos + P4/θcos = (6/1.0)+(8/1.0)=14KVA I(30)= S(30)/ 3Un =14/3X0.38=24.13A 则铸造车间、锻压车间:

S(30)= S1(30)+ S2(30)=14+967.03=981.03KVA (2)、金工车间、工具车间 A 、动力电路:

P(30)= P5(e)K5(d)+ P6(e)K6(d)=400X0.2+360X0.3=188 KW Q(30)= 302302P S -=1200.75kar

S3(30)= P5/θcos + P6/θcos =(400/0.65)+(360/0.6)=1215.38 KVA I(30)= S(30)/ 3Un =1215.38/3X0.38=1847.08A B 、照明电路:

P(30)= P7(e)K7(d)+ P8(e)K8(d)=10X0.8+7X0.9=14.3 KW Q(30)= 302302P S -=10.57kar

S4(30)= P7/θcos + P8/θcos =(10/1.0)+(7/0.9)=17.78 KVA I(30) = S(30)/ 3Un =17.78/3X0.38=27.02A 则金工车间、工具车间:

S(30)= S3(30)+ S4(30)=17.78+1215.38=1233.16KVA (3)、生活区、电镀车间 A 、动力电路:

P(30)= P9(e)K9(d) =250X0.5=125KW Q(30)= 302302P S -=286.4kar S(30)= P9/θcos =250/0.8=312.5 KVA

I(30) = S(30)/ 3Un =312.5/3X0.38=474.92A B 、照明电路:

P(30)= P10(e)K10(d)+ P11(e)K11(d)=5X0.8+350X0.7=249 KW

Q(30)= 302302P S -=298.72kar

S(30)= P10/θcos + P11/θcos =(5/1.0)+(350/0.9)=388.89 KVA I(30) = S(30)/ 3Un =388.89/3 X0.38=591.02A 则电镀车间、生活区:S(30)=312.5+388.89=701.39KVA (4)、热处理车间、装配车间、机修车间、锅炉房、仓库 A 、动力电路:

P(30)=P12(e)K12(d)+P13(e)K13(d)+P14(e)K14(d)+P15(e)K15(d)+P16(e)K16(d)=150X0.6+180X0.3+160X0.2+50X0.7+20X0.4=219KW Q(30)= 302302P S -=759.55kar S(30)=

P12/

θ

cos +P13/θcos +P14/θcos +

P15/θcos +P16/θcos =(160/0.80)+(180/0.70)+(160/0.65)+(50/0.80)+(20/0.8)=790.79 KVA

I(30) = S(30)/ 3Un =790.79/3X0.38=1201.8A B 、照明电路:

P(30)=P12(e)K12(d)+P13(e)K13(d)+P14(e)K14(d)+P15(e)K15(d)+P16(e)K16(d)=5X0.8+6X0.8+4X0.8+1X0.8+1X0.8=15.6KW Q(30)= 302302P S -=6.76kar S(30)=

P12/

θ

cos +P13/θcos +P14/θcos +

P15/θcos +P16/θcos =(5/1.0)+6/1.0)+(4/1.0)+(1/1.0)+(1/1.0)=17 KVA I(30) = S(30)/ 3Un =17/3X0.38=25.83A

则热处理车间、装配车间、机修车间、锅炉房、仓库: S(30)=17+790.79=817.79KVA

取全厂的系数同时为K(p)=0.9 K(q)=0.95 则全厂计算负荷为: P(30)=195+10.4+188+14.3+125+249+219+15.6=1016.3 KW

Q(30)=947.17+9.8+1200.75+1.57+286.4+298.72+759.55+6.76=3510.72kar S(30) =302302P S -=3654.86 KVA I(30) =3654.86/3X0.38=5554.5A

第3章无功功率补偿

3.1无功功率补偿

3.1.1提高功率因数的意义

工厂中由于有大量的感应电动机、电焊机、电弧炉及气体放电灯等感性负荷,还有感性的电力变压器,从而使功率因数降低。如在充分发挥设备潜力、改善设备运行性能、提高其自然功率因数的情况下,尚达不到规定的工厂功率因数要求。

为了保证供电质量和节能,充分利用电力系统中发配电设备的容量,减小供电线路的截面,减小电网的功率损耗、电能损耗,减小线路的电压损失,必须提高用电单位的功率因数,则需考虑增设无功功率补偿装置。

3.1.2补偿装置的确定

无功补偿装置包括系统中的并联电容器,串联电容器,并联电抗器,同步调相机和静止无功补偿装置等。其中并联电容器补偿装置时无功负荷的主要电源之一。

它具有投资省,装设地点不受自然条件限制,运行简便可靠等优点。故一般首先考

虑装设并联电容器。由于它没有旋转部件,维护较为方便,为了在运行中调节电容器的功率,可将电容器连接成若干组,根据负荷变化,分组投入或切除。

以上结果可得变压器低压侧的视在计算负荷为:S(30) =3654.86 KVA 这时的功率因素为:cosθ= P(30)/ Q(30)=1016.3/3654.86=0.27远小于0.9,因此要进行无功功率补偿。由于电压器的无功消耗大于有功消耗,所以在计算无功功率补偿时候取θ

cos=0.92,这样我们无功补偿的Q(c)为:Q(c)=1016.3[tan(arccos0.27)-tan(arccos0.92)]=3201.3Kvar则取Q(c)=3300Kvar,采用33个BWF10.5/100/1并联电容器进行补偿,总共容量:100KvarX33=3300Kvar

(1)、补偿后的变压所的低压侧视在计算负荷为:

S(30) =1016.3X1016.3+(3510.72-3300)X72

210=1037.9KVA

.

电流:I(30)=1037.9/3X0.38=1577.36A

(2)、变压所的功率损耗为:

△P(r)=0.015 S(30)=0.015X1037.9=15.57Kvar

△Q(r) =0.06 S(30)=0.06X1037.9=62.274Kvar

(3)、变电所的高压侧的计算负荷为:

P(30)=195+10.4+188+14.3+125+249+219+15.6=1016.3 KW

Q (30)=3510.72-3300=210.72kar

S(30) =1038.33 KVA

I(30)=1038.33/3X0.38=1578A

( 4 )、补偿后的功率因素:θ

cos= P(30)/ S(30)= 1016.3/1038.33=0.979(大于0.9)符合要求

第4章变电所高压电器设备选型

4.1主变压器的选择

年损耗的电量的计算

年有功电能消耗量及年无功电能消耗量可由下计算得到

(1)年有功电能消耗量:W(pa)=ap(30)T(a)

(30) T(a)

(2)年无功电能消耗量:W(pa)=Q

结合本工厂的情况,年负荷利用小时数T(a)=4600小时,取年平均用功负荷系数α= 0.72 年平均无功负荷系数β=0.78 由此可得本厂:

(1)年有功电能消耗量:

W(pa)=0.72X1016.3X4600=3365985.6KW/h

(2)年无功电能消耗量:

W(pa)=0.78X1038.33X4600=3725528.04KW/h

全工厂的实在计算负荷和全工厂要求上看,该厂负荷属于二级负荷,故该工厂变压器的容量:S(nt)≥0.7X1037.9=756.53KVA

所以我们选用SFZ11-1000/110型配电变压器,容量为1000KVA,连接组别采用Yyn0.

4.2各个车间变压器的选择

(1)铸造车间、锻压车间变压器容量:

S(nt)≥0.7X981.03=686.72KVA

选择S9/800/10型号低损耗配电变压器,连接组别采用Yyn0

(2)金工车间、工具车间变压器容量:

S(nt)≥0.7X1233.16=863.212KVA

选择S9/1000/10型号低损耗配电变压器,连接组别采用Yyn0

(3)电镀车间、生活区变压器容量:

S(nt)≥0.7X701.39=490.97KVA

选择S9/600/10型号低损耗配电变压器,连接组别采用Yyn0

(4)热处理车间、装配车间、机修车间、锅炉房、仓库变压器容量:

S(nt)≥0.7X817.79=572.KVA.

选择S9/600/10型号低损耗配电变压器,连接组别采用Yyn0

4.3 110KV架空线的选择

本厂有附近一条110KV公用电源干线取得电源,所以按照寂静电流密度选择导线截面积,线路在正常工作时的最大电流为:

I g=3654.86/3X110=19.18kA

该工厂为三班制,全年最大负荷利用小时数位4600小时,属于三级负荷。其钢芯铝线电流密度J=0.9 所以导线截面面积:

S j=I g/J=19.18/0.9=21.31mm2

由于线路长久使用,应该选择截面面积为70mm2的刚芯铝线,所以110KV架空线为LGJ/70的导线

查表的LGJ/70型裸导线的允许电流I y=275A(25℃)、 I y=228A(35℃) 、

I y=222A(40℃)

第5章短路电流的计算

5.1 短路的基本概念

短路是指电源通向用电设备的导线不经过负载而相互直接连接的状态,也称为短路状态。

5.2短路电流计算的目的

短路电流计算的目的是为了正确选择和校验电气设备。进行短路电流计算,首先要绘制计算电路图。在计算电路图上,将短路计算所考虑的各元件的额定参数都表示出来,并将各元件依次编号,然后确定短路计算点。短路计算点要选择得使需要进行短路校验的电气元件有最大可能的短路电流通过。

5.3 短路的原因

造成短路主要原因有:

1、电气设备绝缘损坏,这种损害可能是由于设备长气运行、绝缘老化造成的;

也肯能是设备本身质量低劣、绝缘强度不够而被正常电压击穿;或者设备质量合格、绝缘合乎要求而被过电压击穿;或者由于设备绝缘守到了外力损伤而造成的。

2、有关人员误操作,这种情况大多数是由于操作人员违反安全操作规程而发生

的,例如带负荷拉闸,或者误将电压设备接入较高压的电路中而造成的击穿短路。

3、鸟兽为害事故,鸟兽跨越在裸露的相线之间或者相线与接地物体之间,或者

咬坏设备和导线电缆的绝缘,从而导致短路。

5.4 短路的后果

纺织厂供配电系统设计

纺织厂供配电系统设计 The document was prepared on January 2, 2021

某纺织厂供配电系统设计 班级: 15电气二班 学号: 姓名: 2017年月日

目录

题目2某纺织厂供配电系统设计 一.原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 表1:化纤厂负荷情况表 2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/11kV),90MVA变压器供电,供电电压可任选。另外,与本厂相距5公里处的其他工厂可以引入10kV电缆做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的20%(重要负荷),平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。 3.电源的短路容量(城北变电所):35kV母线的出线断路器断流容量为400MVA;10kV母线的出线断路器断流容量为350MVA。 4.电费制度:按两部制电费计算。变压安装容量每1kVA为18元/月,电费为元/ kW·h。 5.气象资料:本厂地区最高温度为38度,最热月平均最高气温为30度。

6.地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2 m。 二.设计内容 1.总降压变电站设计 (1)负荷计算 (2)主结线设计:根据设计任务书,分析原始资料与数据,列出技术上可能实现的多个方案,根据改方案初选主变压器及高压开关等设备,经过概略分析比较,留下2~3个较优方案,对较优方案进行详细计算和分析比较,(经济计算分析时,设备价格、使用综合投资指标),确定最优方案。 (3)短路电流计算:根据电气设备选择和继电保护的需要,确定短路计算点,计算三相短路电流,计算结果列出汇总表。 (4)主要电气设备选择:主要电气设备的选择,包括断路器、隔离开关、互感器、导线截面和型号、绝缘子等设备的选择及校验。选用设备型号、数量、汇成设备一览表。 2.车间变电所设计 根据车间负荷情况,选择车间变压器的台数、容量,以及变电所位置的原则考虑。 3.厂区380V配电系统设计 根据所给资料,列出配电系统结线方案,经过详细计算和分析比较,确定最优方案。 三.设计成果 1.设计说明书,包括全部设计内容,负荷计算,短路计算及设备选择要求列表; 2.电气主接线图(三号图纸); 答疑地点:13-15周周五上午:9;00-11;00,下午:3:00-17;00,机电实验大楼A226 参考文献: 1、翁双安主编,《供配电工程设计指导》[M],机械工业出版社 2、刘介才,工厂供电设计指导[M],机械工业出版社

居民小区供配电系统设计开题报告

华北理工大学轻工学院 本科毕业论文开题报告 题目:某小区10KV配电房设计 学部:信息科学与技术部 专业:电气工程及其自动化班级:12电气2班 姓名:董国旗 学号:201224390232 指导教师:赵伟 2015年月日

题目某小区10KV配电房设计 选题的目的及研究的意义 电力资源是支持国民经济发展不可或缺的一种宝贵能源,电能的生产、传输、储存高效、洁净,它是现代工农业生产、人们日常生活及社会各个领域中已获得了广泛应用。居民小区供配电系统是整个人们的动力源泉的命脉,它的正常运行直接影响人们的一切。现代居民小区供配电系统的主接线及运行方式都非常复杂,各种电器设备的数量和种类繁多。随着经济的快速发展、科技水平的不断进步,对电力的需求和要求也必然日益提高。 在我国城乡一体化加快,国内外倡导低碳经济的背景下。我国居民小区需求量很大,再加上居民生活水平的提高,大量现代化的家电进入普通老百姓家里,造成负荷的大大提高。而原有建筑电气国家设计标准和地方标准已经远远不能满足设计要。因此本设计试图探索适应当代小区电气设计模式。此外节能减耗是我国基本的国策之一,在充分满足,完善建筑物功能的要求前提下,减少能源消耗,提高能源利用率也是此设计探索之处。 进行该课题的设计,主要包括居民小区供配电系统的设计和理论与实践的应用。此次设计前期包括了居民的电力负荷计算,节约电能与无功补偿的基本方法,电气主接线方案的设计,变压器的选择,短路电流的计算,了解电器设备的原理、性能及选择方法,涵盖高低压电器设备的选择,一次二次设备的校验,及其回路的继电保护的配置,自动装置的配置等。后期进行电气设备防雷与接地的设计,施工设计的完善工作,进行图纸的规划。其中运用了居民小区供配系统设计和安全、经济运行的基本理论,以及工程实用的设计计算方法与运行维护的基本知识。 通过论文设计,加深对工厂居民小区供电的认识,能独立设计电气主接线,会选择和校验电气设备。 二、综述与本课题相关领域的研究现状、发展趋势、研究方法及应用领域等 居民小区的供电系统就是将电力系统的电能降压再分配电能到各个住户中间去,它由小区降压变电所,高压配电线路,低压配电线路及用电设备组成。总降压变电所及配电系统设计,是根据各个住户的负荷数量和性质,以及负荷布局,结合国家供电情况.解决对各个住户的安全可靠,经济技术的分配电能问题。 供配电技术,就是研究电力的供应及分配的问题。电力,是现代工业生产、民用住宅、及企事业单位的主要能源和动力,是现代文明的物质技术基础。没有电力,就没有国民经济的现代化。现代社会的信息化和网络化,都是建立在电气化的基础之上的。因此,电力供应如果突然中断,则将对这些用电部门造成严重的和深远的影响。故,作好供配电工作,对于保证正常的工作、学习、生活将有十分重要的意义。 供配电工作要很好的为用电部门及整个国民经济服务,必须达到以下的基本要求: (1)安全——在电力的供应、分配及使用中,不发生人身事故和设备事故。 (2)可靠——应满足电力用户对供电可靠性和连续性的要求。 (3)优质——应满足电力用户对电压质量和频率质量的要求。 (4)经济——应使供配电系统投资少,运行费用低,并尽可能的节约电能和减少有色金属消耗量。 供配电系统的发展趋势 1.供配电系统的规模越来越大 2.功率密度也越来越高 3.供配电系统可靠性要求越来越高 4.供配电系统的绿色节能 5.配电自动化 随着科技的进步和社会的发展,居民小区供配电系统运行和维护的安全技术要求得到了相关部门越来越广泛的重视。

工厂供配电系统设计设计

湖南理工职业技术学院 工厂供配电技术课程设计题目:某工厂供配电系统的电气设计 年级专业:风能工程系机电1132班 学生姓名:龙博 指导老师:卢永辉 2015年06月15日

摘要 工厂供电,是指工厂所需的电能的供应与分配,也称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既能易于由其他形式的能量转换而来,而易于转换为其他形式的能量以供应用。电能的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化,而且现代社会的信息技术和其他高新技术无疑不是建立在电能应用的基础之上的。因此电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 本论文设计首先计算电力负荷和变压器的台数、容量;利用所学的知识确定变电所的位置。计算出短路电流的大小,选出不同型号的变压器,进而确定变压器的连接组别,画出必要的变电所主接线图。 关键词:主接线图、短路电流、电力负荷、变压器 目录 第1章前言 (4) 第2章设计任务 (5) 2.1 原始资料 (5) 2.2 工厂平面图 (5) 2.3 工厂供电电源 (5)

2.4 工厂负荷情况 (6) 2.5 设计要求 (7) 第3章全厂负荷计算和无功功率补偿 (8) 3.1 负荷计算 (8) 3.2 无功功率补偿 (11) 第4章变电所高压电器设备选型 (12) 4.1 主变压器的选择 (12) 4.2 各个车间变压器的选择 (12) 4.3 10KV架空线的选择 (13) 第5章短路电流的计算 (14) 5.1 短路的基本概念 (14) 5.2 短路的原 (14) 5.3 短路的后果 (14) 5.4 短路的形成 (15) 5.5 三相短路电流计算的目的 (15)

某纺织厂供配电系统设计方案【精编版】

某纺织厂供配电系统设计方案【精编版】

目录

第一章原始资料 (2) 第二章接入系统设计 (3) 第三章车间供电系统设计 (14) 第四章工厂总降压变的选择 (25) 第五章所用变的选择 (26) 第六章主接线设计 (27) 第七章短路电流计算 (28) 第八章电气设备选择 (33) 第九章继电保护配置 (39) 结束语 (40) 参考文献 (41)

某纺织厂供配电系统设计 第一章原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 表1:化纤厂负荷情况表 2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(

110/38.5/11kV),90MV A变压器供电,供电电压可任选。另外,与本厂相距5公里处的其他工厂可以引入10kV电缆做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的20%(重要负荷),平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。 3.电源的短路容量(城北变电所):35kV母线的出线断路器断流容量为400MV A;10kV母线的出线断路器断流容量为350MV A。 4.电费制度:按两部制电费计算。变压安装容量每1kV A为18元/月,电费为0.5元/ kW·h。供配电系统的设计毕业论文

供配电系统的设计毕业论 文 目录 摘要 (2) 第一章绪论 (3) 1.1 供配电所设计的意义 (3) 1.2 供配电所设计的要求 (3) 1.3 本文的主要容 (4) 第二章全厂设计资料 (5) 第三章负荷计算和无功补偿 (8) 3.1 负荷计算的目的和意义 (8) 3.2 负荷计算 (8) 第四章主接线的选择 (12) 4.1 接线方案的选择 (12) 4.2 主接线的选择及确定 (12) 第五章短路电流计算 (15) 5.1 短路电流计算 (15) 5.2 短路电流计算结果 (17) 第六章全厂主设备的选择 (19) 6.1 电气设备选择 (19) 6.2 所选设备参数 (20) 第七章防雷与接地 (21) 7.1 防雷设备 (21) 7.2 接地装置 (21)

结论 (22) 参考文献 (23) 致谢 (24) 第一章绪论 1.1 供配电所设计的意义 工厂供电设计的任务是保障电能从安全、可靠、经济、优质、地送到工厂的各个部门。众所周知,电能是现在工业生产的主要能源和动力。是用其它形式能转化为电能,电能又易于转换为其它形式的能量以供应用。电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业及整个国民经济生活中应用极为广泛。 电能在工业生产中的重要性,并不在于他在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低成本。因此,一个稳定可靠的供配电系统对发展工业生产,实现现代化的工业,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家建设经济性社会具有更重要的战略意义。因此在当今全球资源紧的局势下,一个好的供配电系统设计,对于节约能源、保护环境、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 1.2 供配电所设计的要求 工厂供电工作要更好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到一下基本要求: 1、工厂供电设计必须严格遵守国家的有关法令、法规、标准和规,执行国家的有关方针、政策,如节约有色金属,以铝代铜,采用低能耗设备以节约能源等。 2、必须从全局出发,按照负荷的等级、用电容量、工程特点和地区供电规划统筹规划,合理确定整体设计方案。 3、工厂供电设计应做到供电可靠、保证人身和设备安全。要求供电电能质量合

10kv工厂供配电系统设计

《电气工程CAD大作业》报告 系别:机电与自动化学院 专业班级:电气自动化技术0901 学生姓名:鲁学 _____________ 指导教师:陈强 (课程设计时间:2011年6月20 0——2011年6月 25 0) 华中科技大学武昌分校

1.设计的目的 (1) 2.设计任务 (1) 3.设计任务要求 (2) 负荷计算及无功补偿 (2) 3. 1. 1各部分的负荷计算 (2) 3. 1.2无功功率补偿 (5) 变压器的选择 (5) 导线与电缆的选择 (6) 电气设备的选择 (10) 4设计心得体会 (13) 参考文献 (14)

1.设计目的 ?帮助我们熟悉小型工厂的配电系统的构架及建模方案。 ?训练同学们对配电系统最基本的参数讣算,并根据计算参数选择正确的的器件来完成配电的需要系统。 ?利用CAD绘图软件画出10kv工厂供配电系统设计,使我们更加熟悉CAD的绘图,实现现10kV及以下低压供配电的CAD系统一体化设计,使其功能更趋完善,真正满足设计人员的需要,这项工作是很有实际意义的。 2.设计任务 机械厂的地理位置及负荷分布图 ⑷电WTM 7 生话X的 ft荷中 心 xx机械厂总平面图 比例1: 2000备 用 电 即 I公八电裁m

机械厂的负荷统计表 丿房编厂房名称负荷类型设备容量(kw)需要系数功率因数 号kx cose 1铸造车间2300 2锻压车3350 间 3热处理车3150 间 4电镀车间3250 5仓库320 6工具车间3360 7金工车间3400 8锅炉房250 9装配车间3180 10机修车间3160 11生活区3350 3.设计任务要求 负荷计算及无功补偿 3. 1. 1各部分的负荷计算 要进行低压供配电系统的设计,负荷的统讣计算是其中的一项重要内容,负荷讣算结果对选择供配电设备及安全经济运行均起决定性的作用。 负荷计算的目的是: ①算变配电所内变爪器的负荷电流及视在功率,作为选择变爪器容量的 据。 ②汁算流过各主要电气设备(断路器、隔离开关、母线、熔断器等)的负荷电 流,作为选择这些设备的依据。

某纺织厂供配电系统设计

CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 设计题目:某纺织厂供配电系统设计 学号:01 姓名:丁亮 班级:自动化1106班 指导老师:桂武鸣

目录 第一章原始资料 (3) 第二章接入系统设计 (4) 第三章车间供电系统设计 (16) 第四章工厂总降压变的选择 (26) 第五章所用变的选择 (27) 第六章主接线设计 (28) 第七章短路电流计算 (30) 第八章电气设备选择 (35) 第九章继电保护装置 (41) 结束语 (42) 参考文献 (43)

题目2某纺织厂供配电系统设计 一.原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 表1:化纤厂负荷情况表

6其他车间照明240 2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/11kV),90MVA变压器供电,供电电压可任选。 6.地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2m。 (5)主要设备继电保护设计:包括主变压器、线路等元件的保护方式选择和整定计算。 (6)配电装置设计:包括配电装置布置型式的选择、设备布置图。

某小区供配电系统设计本科生毕业设计论文

本科生毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 总计: 36 页 表格: 10 个 插图: 9 幅

南阳理工学院本科毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 学院:电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生姓名: 学号: 指导教师(职称): 评阅教师: 完成日期: 南阳理工学院 Nanyang Institute of Technology

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

(整理)工厂供电课程设计题目

题目1某加工厂供配电系统设计 一.负荷情况 某厂变电所担负三个车间、一个办公楼和一个食堂的供电任务,负荷均为380/220V 负荷。各部门电气设备、负荷情况如下: (一)一号车间 (二)二号车间 (三)三号车间 办公楼接有下表所列用电设备负荷 (五)食堂 二、供用电协议 (1)从电力系统的某66/10KV 变电站,用10KV 架空线路向工厂馈电。该变电站在工厂南侧1km 。 (2)系统变电站馈电线的定时限过电流保护的整定时间s t op 2=,工厂总配变电所保护整定时间不得大于1.5s 。 (3)在工厂总配电所的10KV 进线侧进行电能计量。工厂最大负荷时功率因数不得低于0.9。 (4)系统变电站10KV 母线出口断路器的断流容量为200MV A 。其配电系统图如图2。 (5)供电贴费和每月电费制:每月基本电费按主变压器容量计为18元/kV A ,电费为0.5元/kW·h 。此外,电力用户需 按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10kV 为800元/kV A 。

区域变电站 图1 配电系统图 三.工厂负荷性质 生产车间大部分为一班制,少部分车间为两班制,年最大有功负荷利用小时数为4000h,工厂属三级负荷。四.工厂自然条件 (1)气象资料:本厂所在地区的年最高气温为38o C,年平均气温为23 o C,年最低气温为-8 o C,年最热月平均最高气温为33 o C,年最热月平均气温为26 o C,年最热月地下0.8m处平均温度为25 o C。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。 (2)地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2m。 五.设计任务书 1.计算车间、办公楼、食堂用电计算负荷 2.计算全厂的计算负荷 3.确定厂变电所变压器台数、各变压器容量 4.供电方式及主接线设计 5.短路计算及设备选择 6.高压配电系统设计 7.保护及接地防雷系统设计 六.设计成果 1.设计说明书,包括全部设计内容,并附有必要的计算及表格。 2.电气主接线图(三号图纸)。 3.继电保护配置图(三号图纸)。

10KV工厂供配电系统设计

题目10kv工厂变电站设计 目录 1. 设计任务 (3) 1.1设计题目 (3) 1.2设计目的 (3) 1.3设计任务与要求 (3) 2.设计内容...............................................4-10 2.1.负荷计算和无功功率补偿.............................4-7 2.1.1.负荷计算.......................................4-6 2.1.2.无功功率的补偿 (7) 2.2.变压器的选择.......................................7-8 2.2.1.变压器台数的选择 (7) 2.2.2.变压器容量的选择 (8) 2.2.3.变压器类型的选择 (8) 2.3.导线与电缆的选择 (9) 2.3.1高压进线和引入电缆的选择 (9) 2.3.2 380v低压出线的选择 (9) 2.4.电气设备的选择 (10) 2.4.1. 模块功能 (10) 2.4.2. 模块需要提供的参数 (10) 2.4.3. 继电保护及二次结线设计 (10) 3.防雷与接地装置的设置.....................................10-11 3.1.直接防雷保护.. (11) 3.2.雷电侵入波的防护 (11)

3.3接地装置的设计...........................................11 4. 参考文献.. (13) 1.设计任务 1.1设计题目:10KV 工厂供配电系统设计 1.2设计目的 通过本课程设计:熟悉供配电系统初步设计必须遵循的原则、基本内容、设计程序、设计规范等,锻炼工程设计、工程计算、工具书使用等能力,并了解供电配电系统前沿技术及先进设备。让我们了解设计工厂配电的一般流程,对工厂的布局有个大致的概念,对电力系统的接线方式有一定的了解。 1.3设计任务与要求 机械厂的地理位置及负荷分布如下图: 机械厂负荷统计表 厂房编号 厂房名称 负荷类型 设备容量(KW ) 需要系数Kx 功率因数cos ψ 1 铸造车间 2 300 0.3 0.7 2 锻压车间 3 350 0.3 0.65 3 热处理车间 3 150 0.6 0.8 生活区 电镀车间 铸造车间 仓库 锻压车间 工具车间 热处理车间 金工车间 厂区 锅炉房 装配车间 机修车间 北-------------- 南

工厂供电号

目录 第一章原始资料 (2) 第二章接入系统设计 (3) 第三章车间供电系统设计 (14) 第四章工厂总降压变的选择 (25) 第五章所用变的选择 (26) 第六章主接线设计 (27) 第七章短路电流计算 (28) 第八章电气设备选择 (33) 第九章继电保护配置 (39) 结束语 (40) 参考文献 (41)

某纺织厂供配电系统设计 第一章原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/38.5/11kV),90MV A变压器供电,供电电压可任选。另外,与本厂相距5公里处的其他工厂可以引入10kV 电缆做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的20%(重要负荷),平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。 3.电源的短路容量(城北变电所):35kV母线的出线断路器断流容量为400MV A;10kV 母线的出线断路器断流容量为350MV A。某纺织厂供配电系统设计 一丶设计对象简介 变电所由主接线,主变压器,高、低压配电装置,继电保护和控制系统,所用电和直流系统,远动和通信系统,必要的无功功率补偿装置和主控制室等组成。其中,主接线、主变压器、高低压配电装置等属于一次系统;继电保护和控制系统、直流系统、远动和通信系统等属二次系统。主接线是变电所的最重要组成部分。它决定着变电所的功能、建设投资、运行质量、维护条件和供电可靠性。一般分为单母线、双母线、一个半断路器接线和环形接线等几种基本形式。主变压器是变电所最重要的设备,它的性能与配置直接影响到变电所的先进性、经济性和可靠性。一般变电所需装2~3台主变压器;330 千伏及以下时,主变压器通常采用三相变压器,其容量按投入5 ~10年的预期负荷选择。此外,对变电所其他设备选择和所址选择以及总体布置也都有具体要求。变电所继电保护分系统保护(包括输电线路和母线保护)和元件保护(包括变压器、电抗器及无功补偿装置保护)两类。 二丶原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 表1:化纤厂负荷情况表

2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/38.5/11kV),90MVA变压器供电,供电电压可任选。变压安装容量每1kVA为18元/月,电费为0.5元/ kW·h。 (3)短路电流计算:根据电气设备选择和继电保护的需要,确

工厂供配电系统设计设计完整版

工厂供配电系统设计设 计 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

1.绪论 1.1 选题的背景及其意义 本课题应用供配电设计的基本原则和方法,结合实际条件进行降压变电所的设计。通过本设计,可以较好的解决电力供应困难,大大提高供电的可靠性。 1.1.1电能的特点及工厂变电所的作用 电能是电做功的能力。电能有各种形式,如直流电能、交流电能、交流工频电能和高频电能等等。它可作用为动力、照明、冶炼、电镀、电热、通信等之用。其优点是便于控制、测量、变换和远距离输送,电能使用方便、清洁。电能的单位是千瓦时(俗称“度”)。电器设备与电源连接形成回路,当电流通过电气设备时、电源要输出电能,电气设备要消耗电能。发电厂是生产电能的工厂,发电厂将热能、水能等通过发电设备转换为电能。按照发电厂的动力来源,发电厂主要分为火力发电厂、水力发电厂及核能发电厂等[1]。 发电机输出的交流电压不够高,要通过升压变电所升压后远距离传送电力,电压高,则电流小,线路损耗小。电力输送到用户区后,降压变电所再把电压降低,供给工厂使用。 1.1.2 电力系统的发展概况 长期以来我国的电网设备应用未得到应有的重视,电力设备技术性能陈旧,可靠性低,直接影响了人民生活和经济建设的发展。随着新技术的发展,电网的规模越来越大,设备使用量增加,供电可靠性、自动化水平的要求也在不断提高。因此从配电网的安全运行出发,电力装备要符合现代网络的发展要求,技术上先进、运行安全可靠、操作维护简单、经济合理、节约能源及符合环境保护政策[2]。 立足于国情; 保证供电可靠性为前提; 优化网络接线、降低电网损耗; 选择自化程度较高的自动化设备;

监控系统与设备的综合配套[3]。 我国配电自动化的展望: (1)做好配电网规划和改造是实现配电自动化的前提和基础 配电网规划包括电源容量及分布、主干线一次网架、配电设备等内容,只有在配电网网架合理、结构灵活、转供互带能力强,一次设备满足自动化的要求的前提下配电自动化才能顺利进行。 (2)我国配电自动化采用的三种基本功能模式: 就地控制的馈线自动化; 集中监控模式的配电自动化; 集中监控模式的配电自动化与配电管理相结合的模式; 对于近期采用较多的后两种模式,都采用分布式总体结构,一般分为两层(主站、远方终端)或三层(主站、子站、远方终端)。主站至子站、子站至远方终端间通过网络联在一起,形成统一的配电自动化系统。 ?2.此设计的主要任务及原始资料分析 根据本厂所能取得的电源进线10千伏及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,设计降压变电所。 本次设计的主要任务包括选择变电所的位置与形式及主变压器的台数、容量和类型;选择变电所的主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,完成变配电所的电气照明设计,并进行必要的短路电流计算。 2.1 供电协议 (1)从电力系统66/10KV变电站用10kV架空线路向工厂馈电。 (2)系统变电站馈电线路定时限过流保护装置的整定时间t=2s,工厂总配电所保护整定时间不得大于1.5s。 (3)在工厂总配电所10kV进线侧计量。 (4)工厂最大负荷时功率因数不得低于0.9。

案例分析

案例分析 案例1:某冷冻厂与当地供电局签订了供电合同,双方就供电方式、质量、时间、用电容量、性质、计量方式、电价的结算方式、违约责任都做了规定,但对合同履行地点缺乏规定。2004年5月,由于供电设施受大风袭击,需要及时抢修,因此供电局在没有通知冷冻厂的情况下,便切断了供电,急忙投入维修供电设施之中。事后,冷冻厂声称由于没有接到任何通知,致使其食品大面积腐烂变质。2004年9月,冷冻厂因为供电局一直未就上次断电作出赔偿而故意拖欠电费,供电局通知冷冻厂,上次断电因为自然灾害所致,属于不可抗力,供电局无需承担责任,并声称如果冷冻厂在一个月内仍不支付电费,将中止对冷冻厂的供电。结果一个月后,冷冻厂仍未支付电费,供电局再次断电,造成冷冻厂再次损失。 试分析: 1.双方未约定合同的履行地点,则如何确定合同的履行地点? 2.对于第一次断电,供电局的抗辩有无法律依据?供电局是否应赔偿冷冻厂的损失? 3.对于第二次断电,供电局是否应承担赔偿责任? 案例2:甲棉纺厂与乙贸易公司依法签订一份棉花买卖合同,合同约定乙贸易公司向甲棉纺厂提供未经精加工的去籽棉花100吨,依合同约定执行国家定价,并规定违约者应支付违约金。在合同执行中,乙贸易公司因单方主观上的原因迟延20日交货,在此之前正好赶上市场上调整棉花收购价,调整后的棉花收购价比以前有所提高。乙贸易公司提出按照提价后的棉花收购价付款,甲棉纺厂不同意,认为乙贸易公司迟延交货,负有违约责任,应仍按原定价格支付货款。乙贸易公司不同意,拒绝交货,甲棉纺厂诉至法院,要求乙贸易公司按约定价格继续履行合同,并支付违约金。 试分析: 1.乙贸易公司关于提价的理由是否有法律依据?为什么? 2.法院应如何处理? 案例3:A市甲公司从报纸上看到乙公司登载的一则广告,介绍本公司生产的新型电热炉具,价格为每台250元,多购可以优惠。正好本市市场上这种新型电热炉具紧俏,当即发电报给乙公司,电文为:“欲购买你公司电热炉具1000台,如价格能降10%,则购买2000台,货到后验收合格立即付款。”乙公司收到电报后,回电称:“同意降价10%,但现在本公司存货只有1000台,可以立即发运;另1000台1个月后发运。”甲公司收到电报后未作答复,乙公司即派销售员李某将1000台电热炉具运往A市。李某将货物送到甲公司,甲公司验收合格后以每台225元的价格支付了货款。李某告知甲公司由于本公司加紧生产,另外1000台电热炉具可以在10日内运到,请甲公司作好接货准备。甲公司当即回答本公司已从其它渠道购入了1000台同类电热炉具,不再需要这1000 电热炉具了。李某立即回公司报告此情况,乙公司认为甲公司不能擅自撕毁合同,决定按时发运第二批1000台电热炉具,仍由李某押运。第二批电热炉具运到甲公司,甲公司拒绝接受。李某无奈,将该批电热炉具存入A市某仓储公司仓库后,立即赶回公司请示处理办法。当夜天降百年罕遇的大雨,仓储公司仓库屋顶被雨浸泡漏水,电热炉具打火系统受潮,不能使用。

某工厂供配电系统设计毕业论文

某工厂供配电系统设计毕业论文 目录 摘要.......................................... 错误!未定义书签。Abstract ...................................... 错误!未定义书签。第一章绪论. (1) 1.1 工厂供电的意义 (1) 1.2设计概述 (1) 1.2.1工厂情况 (1) 1.2.2设计思路 (3) 第二章负荷计算及功率因数补偿计算 (4) 2.1负荷计算 (4) 2.1.1负荷计算的意义 (4) 2.1.2 负荷计算的方法 (4) 2.1.3 各车间负荷计算 (5) 2.1.4全厂总负荷 (6) 2.2功率因数补偿计算 (7) 2.2.1 功率因数对供电系统的影响 (7) 2.2.2 功率因数的补偿 (8) 第三章变电所位置与型式的选择 (11) 3.1 变配电所的类型和所址的选择 (11) 3.2 变配电所总体布置的一般要求 (12) 3.3变配电所的总体设计选择 (13) 第四章主变压器及主接线方案的选择 (14) 4.1 变电所主变压器台数的选择 (14)

4.2 变电所主变压器容量选择 (14) 4.3主接线方案的选择 (14) 4.3.1主接线的总体分类: (14) 4.3.2 10kV侧单母线和双母线接线的比较 (16) 4.4低压侧接线方案的选择 (17) 4.4.1一般要求 (17) 4.4.2低压配电系统常见接线方式及适合场 (17) 第五章短路电流的计算 (20) 5.1 短路的基本概念 (20) 5.2 短路的原因 (20) 5.3 短路的后果 (20) 5.4 短路的形成 (21) 5.5 三相短路电流计算的目的 (21) 5.6 短路电流的计算 (21) 5.6.1短路电流计算的公式 (21) 5.6.2具体计算过程 (23) 第六章一次设备的选择 (26) 6.1电气设备选择及校验的一般原则 (26) 6.2设备选择 (27) 6.2.1断路器 (27) 6.2.2隔离开关 (28) 6.2.3电压互感器 (28) 6.2.4熔断器 (29) 6.2.5避雷器 (29) 第七章变压所进出线的选择 (30) 7.1电力线路的截面选择 (30) 7.2按发热条件选择导线和电缆的截面 (31) 7.3 10KV高压进线选择校验 (31)

某纺织厂供配电系统设计说明

下载可编辑 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 设计题目:某纺织厂供配电系统设计 学号:0909113221 姓名:丁亮 班级:自动化1106班 指导老师:桂武鸣

下载可编辑 目录 第一章原始资料 (3) 第二章接入系统设计 (4) 第三章车间供电系统设计 (16) 第四章工厂总降压变的选择 (26) 第五章所用变的选择 (27) 第六章主接线设计 (28) 第七章短路电流计算 (30) 第八章电气设备选择 (35) 第九章继电保护装置 (41) 结束语 (42) 参考文献 (43)

某大厦供配电系统设计毕业设计(论文)

某大厦供配电系统设计

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

某工厂供配电系统设计设计.

 关键词:主接线图、短路电流、电力负荷、变压器

Abstrat The factory power supply, it is to point to the factory power supply and distribution, also called plant distribution. As is known to all, the electricity is of modern industrial production, the main form of energy and power. Electric energy can easily by other forms of energy conversion, and easy to convert to other forms of energy to supply the use. Electric power transmission and distribution of economic is simple, and easy to control, adjust and measurement, which is helpful to realize the production process automation, and the modern social information technology and other high-tech undoubtedly is not based on electric power on the basis of application of. So the power in the modern industry production and the whole national economic life are widely. This thesis design first calculated power load and transformer sets, capacity; Use knowledge to determine the position of the substation. To calculate the short circuit current size, choose different types of transformer, and then determine the transformer connection categories, draw the necessary substation main wiring diagram。 Keywords: main wiring diagram, short circuit current, power load, transformer

相关文档