题目2某纺织厂供配电系统设计

一.原始资料

1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。

表1:化纤厂负荷情况表

6其他车间照明240

2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/11kV),90MVA变压器供电,供电电压可任选。另外,与本厂相距5公里处的其他工厂可以引入10kV电缆做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的20%(重要负荷),平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。

3.电源的短路容量(城北变电所):35kV母线的出线断路器断流容量为400MVA;10kV母线的出线断路器断流容量为350MVA。

4.电费制度:按两部制电费计算。变压安装容量每1kVA为18元/月,电费为元/ kW·h。

5.气象资料:本厂地区最高温度为38度,最热月平均最高气温为30度。

6.地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2m。二.设计内容

1.总降压变电站设计

(1)负荷计算

(2)主结线设计:根据设计任务书,分析原始资料与数据,列出技术上可能实现的多个方案,根据改方案初选主变压器及高压开关等设备,经过概略分析比较,留下2~3个较优方案,对较优方案进行详细计算和分析比较,(经济计算分析时,设备价格、使用综合投资指标),确定最优方案。

(3)短路电流计算:根据电气设备选择和继电保护的需要,确定短路计算点,计算三相短路电流,计算结果列出汇总表。

(4)主要电气设备选择:主要电气设备的选择,包括断路器、隔离开关、互感器、导线截面和型号、绝缘子等设备的选择及校验。选用设备型号、数量、汇成设备一览表。

(5)主要设备继电保护设计:包括主变压器、线路等元件的保护方式选择和整定计算。

(6)配电装置设计:包括配电装置布置型式的选择、设备布置图。

(7)防雷、接地设计:包括直击雷保护、进行波保护和接地网设计。

2.车间变电所设计

根据车间负荷情况,选择车间变压器的台数、容量,以及变电所位置的原则考虑。

3.厂区380V配电系统设计

根据所给资料,列出配电系统结线方案,经过详细计算和分析比较,确定最优方案。

第二章接入系统设计

一、计算厂总降压变负荷

Ⅰ.计算负荷方法

目前负荷计算常用需要系数法、二项式法、和利用系数法,前二种方法在国内设计单位的使用最为普遍。此外还有一些尚未推广的方法如单位产品耗电法、单位面积功率法、变值系数法和ABC法等. 常采用需用系数法计算用电设备组的负荷时,应将性质相同的用电设备划作一组,并根据该组用电设备的类别,查出相应的需用系数

x

K,然后按照表一给出的公式求出该组用电设备的计算负荷。

此设计采用的是需用系数法来对电力负荷计算的。用需要系数法确定计算负荷都有如表2的通用公式:

表2:公式表

需要系数

P

P K e

d del 30

()ηηwl

e

L

d

K K K

?=∑

P K P e d =∴30

K

L

-设备组的负荷

系数

η

e

-设备组的平均效

ηwl

-配电线路的平

均效率

?tan -对应用电设备

组?cos 的正切值 ?cos -用电设备组的平均功率因数

U N

-用电设备组的

额定电压

以上参数由用电设备组计算负荷直接相加来计算时取。

无功计算负荷 ?tan 30

30

P Q

=

视在计算负荷 ?

cos 30

30

P

S =

计算电流 (

)

U S I N

?=330

30 有功负荷的同时系数

90.0~80.0=∑K

p

无功负荷的同时系数

95.0~85.0=∑K

q

总的有功计算负荷 ∑∑=

P

K P i

p

,3030

' 总的无功计算负荷

∑∑=Q K Q i q ,3030'

总的视在计算负荷

''2

30

230

30

Q

P S

+=

二、设备容量的确定

由于各用电设备的额定工作制不同,在确定计算负荷时,不可以将其额定功率直接相加,应将额定功率换算为统一的设备功率。

Ⅰ.对于一般长期连续运行工作制和短时工作制的用电设备,包括一般电动机组和电热设备等,其铭牌上的额定功率(额定容量)就等于设备功率。

()e N P P kw =

式中e P ——设备功率,kw ;

N P ——用电设备铭牌上的额定功率,kw 。

Ⅱ.负荷持续率()ε优势也称负载持续率或赞载率,是用电设备在一个工作周期内工作时间和工作周期的百分比值,用ε表示:

0/100%/()100%t T t t t ε=?=+? 式中 T ——工作周期;

t ——工作周期内的工作时间; 0t ——工作周期内的停歇时间。

Ⅲ.对于电焊机及各类电焊装置的设备功率,是指将额定功率换算到负荷持续率为100%时的有功功率。当ε不等100%时,用下式换算:

100/cos e N n n P S εε?=?

式中 e P ——换算到100%ε=时的设备功率,kw ;

N ε——换算前铭牌上的负荷持续率,应和N P 、n S 、cos N ?相对应(计算中

用小数值);

N P 、n S 、cos N ?——分别为换算前与N ε对应的铭牌上的额定有功功率

()kw 、额定视在功率()kw ,额定功率因数;

100ε——其值为100%的负荷持续率(计算用1.00)

。 Ⅳ.对于断续或短时工作制电动机的设备功率,是指将额定功率换算到负载持续率为25%时的有功功率。当ε不等于25%时,用如下公式换算:

)25/2e N N N P P kw εεε==?

式中 e P ——换算到25%ε=时的设备功率,kw ;

N P 、N ε——分别为对应换算前电动机铭牌标称的额定功率,kw ;额

定负荷持续率(计算时用小数值);

25ε——换算到25%ε=时的负荷持续率(计算时用小数值)

。 三、设备的功率因素

按照我国供电部门的规定,高压供电的用户必须保证功率因数在9.0以上,

低压供电的用户必须在85.0以上。为了使用户注意提高功率因数,供电部门还对大宗用电单位实行按户月平均功率因数调整电费的办法。调整功率因数标准一般为85.0,大于85.0时给以奖励,低于85.0时便要增收电费甚至罚款,功率因数很低时供电部门要停止供电。

Ⅰ.提高功率因数方法

1.通过适当措施提高自然功率因数。提高自然功率因数可以通过合理选择感应电动机的容量、使用中减少感应电动机的空载运行、条件许可时尽量使用同步电动机、以最佳负荷率选择变压器等方法达到目的。

2.并联同步调相机。同步调相机是一种专用于补偿无功功率的同步电动机,通过调节同步调相机的励磁电流可补偿供电系统的无功功率,从而提高系统的功率因数。同步调相机输出无功功率为无极调节方式,调节的范围较大,并且在端电压下降10%以内时,无功输出基本不变,当端电压下降10%以上时,可强行励磁增加无功输出。但是,同步调相机补偿单位无功功率造价高。每输出1var

k 的无功功率要损耗0.5%~3%的有功功率,基建安装要求高、不易扩建、运行维护复杂,所以一般用于电力系统中的枢纽变电站及地区降压变电站。

3.并联适当的静电电容器。并联电容安装简单、容易扩建、运行维护方便,补偿单位无功功率的造价低、有功损耗小(小于0.3%),因此广泛用于工厂企业及民用建筑供电系统中。

a.电容器的选择 电容器无功容量的计算 ()

tan tan ANT ac c i Q P ??=-

b.电容器(柜)台数的确定 需电容器台数:2

???

? ??=

NC

W nc c U U q Q N

每相所需电容器台数:3

N

n =取其相等或稍大的偶数,因为变电所采用单母线分段式结线。

c.电容器的补偿方式和联接方式 1)电容器的补偿方式

①单独就地补偿方式:接线、优缺点、适用对象。 ②分散补偿方式:接线、优缺点、适用对象。

③集中补偿方式:接线、优缺点、适用对象:0.6~10kV 大中型煤矿主要补偿方式,如:平煤各矿

2)电容器的联接方式 ①三角形接法:优缺点 ②星形接法:优缺点

△或Y (双Y ) 优选△,因为容量为Y 的1/3 且电压低,放电1分钟,残压50V 以下。1000V 以上的电容器应采用电压互感器放电。

电容器放电回路中不得装设熔断器或开关,以免放电回路断开,危及人身安全。

四、动力支路负荷计算

在采用需要系数法进行动力支路负荷计算时,应将计算范围内的用电设备分组,分别进行各个组内的负荷计算并将计算结果相加得到总的计算负荷,然后根据用电设备的台数和容量的大小以及用电设备的性质乘以一个同时系数,得到计算结果。

每个组内的负荷计算可以采用通用计算公式进行,动力支路的负荷计算采用下式进行:

c p K

d

e P K P ∑?=?∑ tan c q Kd e Q K P ?∑?=∑

c S =

)c c N I S U =

式中 c P ——支路上有功计算负荷,kw ;

c Q ——支路上无功计算负荷,var k ;

c S ——支路上视在计算负荷,kVA ;

p K ∑、q K ∑——分别为支路上有功同时系数,无功同时系数;

c I ——支路上计算电流;

N U ——支路的额定电压。

在使用上述公式时要注意:

1.分组的原则:用电设备的性质相同、功率因数相同、需要系数相同的分一组。

2.有功、无功同时系数的概念和数值是不同的,通常对于同一组用电设备组无功同时系数的值比有功同时系数要大。通常情况下有功同时系数的范围

(0.8~0.97)、无功同时系数范围(0.8~1.0)。

五、各车间的负荷计算

1.纺练车间:

①纺丝机:)(1608.02001.30KW P K P N d =?=?= var)(8.12478.0160tan 301.30K P Q =?=?=? ②筒绞机:)(5.2275.0302.30KW P K P N d =?=?=

var)(875.1675.05.22tan 302.30K P Q =?=?=?

③烘干机 )(75.6375.0853.30KW P K P N d =?=?= var)(025.6502.175.63tan 303.30K P Q =?=?=? ④脱水机 )(2.76.0124.30KW P K P N d =?=?= var)(76.58.02.7tan 304.30K P Q =?=?=? ⑤通风机 )(1267.01805.30KW P K P N d =?=?= var)(5.9475.0126tan 305.30K P Q =?=?=? ⑥淋洗机 )(5.475.066.30KW P K P N d =?=?= var)(51.378.05.4tan 306.30K P Q =?=?=?

⑦变频机 )(6728.08407.30KW P K P N d =?=?= var)(4.4707.0672tan 307.30K P Q =?=?=? ⑧传送机 )(328.0408.30KW P K P N d =?=?= var)(4.227.032tan 307.30K P Q =?=?=? 总的计算负荷,取同时系数9.0=p K 95.0=q K

)(16.979)326725.41262.775.635.22160(9.08

1.301KW P K P i i p =+++++++?==∑=

var)

(11.763)4.224.47051.35.9476.5025.65875.168.124(95.08

1.301K Q K Q k k q =+++++++?==∑=

)(41.124111.76316.979222

12

11A KV Q P S ?=+=+=

)(89.1380

341

.1241311KA U S I N =?==

2.原液车间照明:

)(78075.01040KW P K P N d =?=?=照明 var)(5467.0780tan K P Q =?=?=?照明照明 总的计算负荷, )(7802KW P P ==照明 var)(5462K Q Q ==照明

)(11.952546780222

22

22A KV Q P S ?=+=+= )(45.1380

311

.952322KA U S I N =?==

3.酸站照明:

)(16965.0260KW P K P N d =?=?=照明

var)(3.1187.0169tan K P Q =?=?=?照明照明 总的计算负荷, )(1693KW P P ==照明 var)(3.1183K Q Q ==照明

)(30.2063.118169222

32

33A KV Q P S ?=+=+= )(31.0380

330

.206333KA U S I N =?==

4.锅炉房照明:

)(24075.0320KW P K P N d =?=?=照明 var)(18075.0240tan K P Q =?=?=?照明照明 总的计算负荷, )(2404KW P P ==照明 var)(1804K Q Q ==照明

)(300180240222

42

44A KV Q P S ?=+=+= )(46.0380

3300

344KA U S I N =?==

5.排毒车间照明:

)(1127.0160KW P K P N d =?=?=照明 var)(2.676.0112tan K P Q =?=?=?照明照明 总的计算负荷, )(1125KW P P ==照明 var)(2.675K Q Q ==照明

)(61.1302.67112222

52

55A KV Q P S ?=+=+=

)(20.0380

361

.130355KA U S I N =?==

6.其他车间照明:

)(1687.0240KW P K P N d =?=?=照明 var)(12675.0168tan K P Q =?=?=?照明照明

总的计算负荷,

)(1686KW P P ==照明 var)(1266K Q Q ==照明

)(210126168222

62

66A KV Q P S ?=+=+= )(32.0380

3210

355KA U S I N =?==

各车间计算负荷统计见表5。

全厂负荷的计算:

计算全厂的计算负荷时,总的计算负荷要小于每个用电负荷加起来的和,我们在通常情况下取的全部用电负荷之和的95%。取全部用电负荷之和的90%,

这样在一定程度上就避免了大马拉小车情况的发生,提高了运行效率,符合了经济生产、生活的需要。

因此,本次课程设计中的全厂计算负荷就为各个设备计算负荷之和的95%即:

全厂计算负荷=0.90(纺练车间计算负荷+原液车间计算负荷+酸站照明计算负荷+锅炉房照明计算负荷+ 排度车间计算负荷+其他车间计算负荷) 对于全厂负荷系数,取9.0=p K 95.0=q K 有功功率:

∑==+++++?==6

1)(34.2203)16811224016978016.979(9.0i i p KW P K P

无功功率:

∑==+++++?==6

1var)(58.1710)1262.671803.11854611.763(95.0k k q K Q K Q

视在功率:

)(41.278958.171034.22032222KVA Q P S =+=+=

)(01.4635

341

.27893A U S I =?==

考虑5年的发展,年增长率按2%计算,全厂计算负荷

)(48.2462%)21(34.22305'KW P =+?= var)(62.1888%)21(58.17105'K Q =+?=

)(34.310362.188848.2462222'2''KVA Q P S =+=+=

六、城北变电压等级的确定

输电线路电压等级的确定应符合国家规定的标准电压等级,选择电压等级时,应根据输送容量和输电距离,以及接入电网的额定电压的情况来确定,

输送容量应该考虑变电所总负荷和五年发展规划。 Ⅰ.电压等级的确定

电网电压等级的确定,是与供电方式、供电负荷、供电距离等因素有关的。 有关资料提供了供电电压与输送容量的关系:

1.当负荷为2000kw 时,供电电压易选6kV ,输送距离在310-公里;

2.当负荷为30005000kw -时,供电电压易选10kV ,输送距离在515-公里;

3.当负荷为200010000kw -时,供电电压易选,35kV 输送距离在2050-公里;

4.当负荷为1000050000kw -时,供电电压易选110kV ,输送距离在50150-公里;

5.当负荷为50000200000kw -时,供电电压易选220kV ,输送距离在

150300-公里;

6.当负荷为200000kw 以上时,供电电压易选500kV ,输送距离在300公里以上。

Ⅲ.本厂电压等级的确定

设计任务书提供了三个电压等级:180/38.5/11kV 在要 考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%),五年以后的最大功率为2435.89kW 送距离为16

公里,因此我选用负荷为200010000kw

-,供电电压易选

35kV

,输送距

离在

2050

-公里。

七、城北变的线路回数的确定

本厂多数车间为二班制,年最大负荷利用小时为4600小时,并且有20%的重要负荷,考虑到本厂有重要负荷,为了保证重要负荷的供电可靠性,本设计采

用35kV 二回路进线,这样当有一回路发生故障时,另一回路可以继续供电。另外,在与本厂相距5公里处引入其他工厂10KV 电缆做备用电源,但只能满足本厂

20%的重要负荷,平时不准投入,只有在本厂主要电源故障或检修时投入。全

厂负荷分布,根据毕业设计任务书的厂区平面布置图。

八、确定接入系统每回线路线型、规格、截面。

Ⅰ.35kV 架空线路导线截面的选择:

选择原则:计算负荷电流,先按经济密度选导线标称截面,然后按发热

复核。

1.计算负荷电流: 44.6533350.9

N I A U COS φ

=

=

=??

选择经济截面:由设计资料知年最大负荷利用小时为4600小时,根据《电力工程类专题课程设计与毕业设计指导教程》P 57查表5-4得经济电流密

度2

1.1/J A mm =,按经济电流密度选择接入系统每回导线型号、规格、截面

的选择:

截面的选择: 244.6540.591.1

I A mm J =

==

选择标准截面50mm ,即选50LGJ -型钢芯绞线线2回路。 2.复核电压降:

正常运行时:N=2 查《电力工程类专题课程设计与毕业设计指导教程》附表6-1,50LGJ -导线的电阻10.63/r km =Ω;线路电抗取10.42/x km =Ω。

10.631610.08R r L =?=?=Ω

10.4216 6.72X x L =?=?=Ω

22

2435.8910.081878 6.72

% 1.5%10%2235PR QX U U +?+??===

符合要求

故障情况运行时:考虑到一条回路故障切除,另一条回路能保证全部负

荷供电

22

2453.8910.081878 6.72

%3%15%35

PR QX U U +?+??=

==< 符合要求

3.复核发热条件:

查《电力工程类专题课程设计与毕业设计指导教程》附表6-5得50LGJ -允许载流量,按环境温度30度234a I A =,查P 60表5-7得环境温度30度时的温度校正系数0.94K =

2340.94219.96e a I I K A I =?=?=> 因此满足发热条件。

结论:经上述计算复核决定采用二回路50LGJ -导线接入系统。 Ⅱ.10工厂总降压变电所主变压器台数及容量选择

()()()2'''2556.13595.85205.52714.96P P kw =?=?=∑Ⅰ

+P +P ++

()()()2'''2280.67198.9186.171131.5var Q Q k =?=?=∑Ⅰ

+Q +Q ++ ()

0.92714.962443.46P P K P kw ∑==?=∑ ()

0.951131.51074.93var Q Q K Q k ∑==?=∑

总降压变10kV 侧无功补偿试取:300var C Q k =

()

()

2

2

222443.46

cos 0.95

2443.461131.5300C P P Q Q ?=

=

=+-+-合格

()()()

2

2

22C P Q Q 2443.461131.53002581.06kVA =+-=+-=S

为保证供电的可靠性,选用两台主变压器(每台可供总负荷的70%):

()

0.70.72581.061806.74NT S S kVA ==?=

选择变压器型号72000/35SL -,两台。 查表得出变压器的各项参数: 空载损耗 3.4o P kW ?=;

负载损耗19.8k P kW ?=; 阻抗电压% 6.5k U =; 空载电流% 1.1o I =。 Ⅲ.35kV 供电线路截面选择

为保证供电的可靠性,选用两回35kV 供电线路。

()'11

2443.461221.7322P P kw =

=?= ()()

'11

1131.5300415.75var 22Q Q k ==?-= ()'11

2581.061290.5322S S kVA ==?= 用简化公式求变压器损耗:

()'0.0150.0151290.5319.36P S kw ?==?= ()'0.060.061290.5377.43var Q S k ?==?=

每回35kV 供电线路的计算负荷:

()

"'1221.7319.361241.09P P P kw =+?=+= ()

"'415.7577.43493.18var Q Q Q k =+?=+=

()""2"2221241.09493.181335.49S P Q kVA =+=+=

()

"1335.4922.033335S I A U ===??

线路的功率损耗:

()

223322.030.911621.2L L P I R kw ?==???= ()223322.030.431610.02var L L Q I X k ?==???=

线路首端功率:

()"1241.0921.21262.29P P P kw =+?=+= ()

"493.1810.02503.2var Q Q Q k =+?=+=

35kV 线路电压降计算:

()r P 1262.290.91503.20.43

190.6235

o o x N Q U l kV U +?+??=

=?=

第三章 车间供电系统设计

一、变电所所址的选择

变电所所址的选择是否合理,直接影响供配电系统的造价和运行。工厂变配电所所址的选择,应考虑以下原则:

1.尽量靠近负荷中心,以便减少电压损耗、电能损耗和有色金属消耗量。

2.节约用电,不占或少占耕地及经济效益高的土地。

3.与城乡或工矿企业规划相协调,便于架空线路和电缆线路的引入和引出。

4.交通运输方便。

5.尽量避开污染源或选择在污染源的上风侧。

6.应考虑变电所与周围环境、邻近设施的相互影响。

7.尽量不设在低洼积水场所及其下方。

8.应远离易燃易爆等危险场所。

二、车间变电所位置的确定

根据地理位置及各车间计算负荷大小,决定设立3个车间变电所,各自供电

范围如下:

变电所Ⅰ:纺炼车间、锅炉房。 变电所Ⅱ:原液车间。

变电所Ⅲ:排毒车间、其他车间、酸站。

三、变电所变压器台数的确定

Ⅰ.确定原则

1.对于大城市郊区的一次变电所在中低压侧已构成环网的情况下,变电所以装设两台变压器为宜。

2.对地区性孤立的一次变电所或大型工业专用变电所在设计时应考虑装设三台变压器。

3.对于规划只装设两台变压器的变电所,其变压器基础宜按大于变压器容量的 1—2 级设计,以便负荷发展时,更换变压器的容量。

Ⅱ.选择变压器台数时,应考虑以下因素:

1.应满足用电负荷对供电的可靠性的要求,对供有大量一、二级负荷的变电所,宜采用两台变压器,以便当一台变压器发生故障或检修时,另一台能对一、二级负荷继续供电。

2.对于一级负荷的场所,邻近又无备用电源联络线可接,或季节性负荷变化较大时,宜采用两台变压器。

3.是否装设变压器,应视其负荷的大小和邻近变电所的距离而定。当负荷超过320KVA时,任何距离都应装设变压器。

Ⅲ.变压器绝缘结构的选择

根据绝缘结构方式不同,一般有矿物油变压器、硅油变压器、六氟化硫变压器、干式变压器及环氧树脂浇变压器等。

多层或高层主体建筑内变电所,一般选用不燃或难燃型变压器.在多尘或有腐蚀性气体严重影响安全运行的场所内,应选用防尘型或防腐型变压器。

Ⅳ.变电所选择一台或两台变压器各有其优点和缺点:

1. 选用两台变压器的变电所,当一台变压器发生故障或检修时,另一台能对一、二级负荷继续供电。当负荷大时候,两台变压器又可以配合运用。但是两台变压器的投资比较大,一般小的变电所甚至承担不起这样的消耗,运行损耗也比较大,它工作时候两个铁心同时运行,这样势必增大了运行成本。

2.选用一台变压器的变电所,当变压器发生故障或检修时,那么将会出现全厂停电的严重情况,如果一级负荷遇到了停电情况,那么损失将会是无法估算的,因此一台变压器的供殿可靠性比较差,但是一台变压器的投资小、运行损耗小,

纺织厂供配电系统设计

纺织厂供配电系统设计 The document was prepared on January 2, 2021

某纺织厂供配电系统设计 班级: 15电气二班 学号: 姓名: 2017年月日

目录

题目2某纺织厂供配电系统设计 一.原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 表1:化纤厂负荷情况表 2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/11kV),90MVA变压器供电,供电电压可任选。6.地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2 m。 二.设计内容 1.总降压变电站设计 (1)负荷计算 (2)主结线设计:根据设计任务书,分析原始资料与数据,列出技术上可能实现的多个方案,根据改方案初选主变压器及高压开关等设备,经过概略分析比较,留下2~3个较优方案,对较优方案进行详细计算和分析比较,(经济计算分析时,设备价格、使用综合投资指标),确定最优方案。 (3)短路电流计算:根据电气设备选择和继电保护的需要,确定短路计算点,计算三相短路电流,计算结果列出汇总表。 (4)主要电气设备选择:主要电气设备的选择,包括断路器、隔离开关、互感器、导线截面和型号、绝缘子等设备的选择及校验。选用设备型号、数量、汇成设备一览表。 2.车间变电所设计 根据车间负荷情况,选择车间变压器的台数、容量,以及变电所位置的原则考虑。 3.厂区380V配电系统设计 根据所给资料,列出配电系统结线方案,经过详细计算和分析比较,确定最优方案。 三.设计成果 1.设计说明书,包括全部设计内容,负荷计算,短路计算及设备选择要求列表; 2.电气主接线图(三号图纸); 答疑地点:13-15周周五上午:9;00-11;00,下午:3:00-17;00,机电实验大楼A226 参考文献: 1、翁双安主编,《供配电工程设计指导》[M],机械工业出版社 2、刘介才,工厂供电设计指导[M],机械工业出版社

某纺织厂供配电系统设计方案【精编版】

某纺织厂供配电系统设计方案【精编版】

目录

第一章原始资料 (2) 第二章接入系统设计 (3) 第三章车间供电系统设计 (14) 第四章工厂总降压变的选择 (25) 第五章所用变的选择 (26) 第六章主接线设计 (27) 第七章短路电流计算 (28) 第八章电气设备选择 (33) 第九章继电保护配置 (39) 结束语 (40) 参考文献 (41)

某纺织厂供配电系统设计 第一章原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 表1:化纤厂负荷情况表 2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(

110/38.5/11kV),90MV A变压器供电,供电电压可任选。另外,与本厂相距5公里处的其他工厂可以引入10kV电缆做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的20%(重要负荷),平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。 3.电源的短路容量(城北变电所):35kV母线的出线断路器断流容量为400MV A;10kV母线的出线断路器断流容量为350MV A。 4.电费制度:按两部制电费计算。变压安装容量每1kV A为18元/月,电费为0.5元/ kW·h。CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 设计题目:某纺织厂供配电系统设计 学号:01 姓名:丁亮 班级:自动化1106班 指导老师:桂武鸣

目录 第一章原始资料 (3) 第二章接入系统设计 (4) 第三章车间供电系统设计 (16) 第四章工厂总降压变的选择 (26) 第五章所用变的选择 (27) 第六章主接线设计 (28) 第七章短路电流计算 (30) 第八章电气设备选择 (35) 第九章继电保护装置 (41) 结束语 (42) 参考文献 (43)

题目2某纺织厂供配电系统设计 一.原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 表1:化纤厂负荷情况表

6其他车间照明240 2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/11kV),90MVA变压器供电,供电电压可任选。(整理)工厂供电课程设计题目

题目1某加工厂供配电系统设计 一.负荷情况 某厂变电所担负三个车间、一个办公楼和一个食堂的供电任务,负荷均为380/220V 负荷。各部门电气设备、负荷情况如下: (一)一号车间 (二)二号车间 (三)三号车间 办公楼接有下表所列用电设备负荷 (五)食堂 二、供用电协议 (1)从电力系统的某66/10KV 变电站,用10KV 架空线路向工厂馈电。该变电站在工厂南侧1km 。 (2)系统变电站馈电线的定时限过电流保护的整定时间s t op 2=,工厂总配变电所保护整定时间不得大于1.5s 。 (3)在工厂总配电所的10KV 进线侧进行电能计量。工厂最大负荷时功率因数不得低于0.9。 (4)系统变电站10KV 母线出口断路器的断流容量为200MV A 。其配电系统图如图2。 (5)供电贴费和每月电费制:每月基本电费按主变压器容量计为18元/kV A ,电费为0.5元/kW·h 。此外,电力用户需 按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10kV 为800元/kV A 。

区域变电站 图1 配电系统图 三.工厂负荷性质 生产车间大部分为一班制,少部分车间为两班制,年最大有功负荷利用小时数为4000h,工厂属三级负荷。四.工厂自然条件 (1)气象资料:本厂所在地区的年最高气温为38o C,年平均气温为23 o C,年最低气温为-8 o C,年最热月平均最高气温为33 o C,年最热月平均气温为26 o C,年最热月地下0.8m处平均温度为25 o C。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。 (2)地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2m。 五.设计任务书 1.计算车间、办公楼、食堂用电计算负荷 2.计算全厂的计算负荷 3.确定厂变电所变压器台数、各变压器容量 4.供电方式及主接线设计 5.短路计算及设备选择 6.高压配电系统设计 7.保护及接地防雷系统设计 六.设计成果 1.设计说明书,包括全部设计内容,并附有必要的计算及表格。 2.电气主接线图(三号图纸)。 3.继电保护配置图(三号图纸)。

工厂供电号

目录 第一章原始资料 (2) 第二章接入系统设计 (3) 第三章车间供电系统设计 (14) 第四章工厂总降压变的选择 (25) 第五章所用变的选择 (26) 第六章主接线设计 (27) 第七章短路电流计算 (28) 第八章电气设备选择 (33) 第九章继电保护配置 (39) 结束语 (40) 参考文献 (41)

某纺织厂供配电系统设计 第一章原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/38.5/11kV),90MV A变压器供电,供电电压可任选。另外,与本厂相距5公里处的其他工厂可以引入10kV 电缆做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的20%(重要负荷),平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。 3.电源的短路容量(城北变电所):35kV母线的出线断路器断流容量为400MV A;10kV 母线的出线断路器断流容量为350MV A。某纺织厂供配电系统设计 一丶设计对象简介 变电所由主接线,主变压器,高、低压配电装置,继电保护和控制系统,所用电和直流系统,远动和通信系统,必要的无功功率补偿装置和主控制室等组成。其中,主接线、主变压器、高低压配电装置等属于一次系统;继电保护和控制系统、直流系统、远动和通信系统等属二次系统。主接线是变电所的最重要组成部分。它决定着变电所的功能、建设投资、运行质量、维护条件和供电可靠性。一般分为单母线、双母线、一个半断路器接线和环形接线等几种基本形式。主变压器是变电所最重要的设备,它的性能与配置直接影响到变电所的先进性、经济性和可靠性。一般变电所需装2~3台主变压器;330 千伏及以下时,主变压器通常采用三相变压器,其容量按投入5 ~10年的预期负荷选择。此外,对变电所其他设备选择和所址选择以及总体布置也都有具体要求。变电所继电保护分系统保护(包括输电线路和母线保护)和元件保护(包括变压器、电抗器及无功补偿装置保护)两类。 二丶原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 表1:化纤厂负荷情况表

2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/38.5/11kV),90MVA变压器供电,供电电压可任选。变压安装容量每1kVA为18元/月,电费为0.5元/ kW·h。 (3)短路电流计算:根据电气设备选择和继电保护的需要,确

案例分析

案例分析 案例1:某冷冻厂与当地供电局签订了供电合同,双方就供电方式、质量、时间、用电容量、性质、计量方式、电价的结算方式、违约责任都做了规定,但对合同履行地点缺乏规定。2004年5月,由于供电设施受大风袭击,需要及时抢修,因此供电局在没有通知冷冻厂的情况下,便切断了供电,急忙投入维修供电设施之中。事后,冷冻厂声称由于没有接到任何通知,致使其食品大面积腐烂变质。2004年9月,冷冻厂因为供电局一直未就上次断电作出赔偿而故意拖欠电费,供电局通知冷冻厂,上次断电因为自然灾害所致,属于不可抗力,供电局无需承担责任,并声称如果冷冻厂在一个月内仍不支付电费,将中止对冷冻厂的供电。结果一个月后,冷冻厂仍未支付电费,供电局再次断电,造成冷冻厂再次损失。 试分析: 1.双方未约定合同的履行地点,则如何确定合同的履行地点? 2.对于第一次断电,供电局的抗辩有无法律依据?供电局是否应赔偿冷冻厂的损失? 3.对于第二次断电,供电局是否应承担赔偿责任? 案例2:甲棉纺厂与乙贸易公司依法签订一份棉花买卖合同,合同约定乙贸易公司向甲棉纺厂提供未经精加工的去籽棉花100吨,依合同约定执行国家定价,并规定违约者应支付违约金。在合同执行中,乙贸易公司因单方主观上的原因迟延20日交货,在此之前正好赶上市场上调整棉花收购价,调整后的棉花收购价比以前有所提高。乙贸易公司提出按照提价后的棉花收购价付款,甲棉纺厂不同意,认为乙贸易公司迟延交货,负有违约责任,应仍按原定价格支付货款。乙贸易公司不同意,拒绝交货,甲棉纺厂诉至法院,要求乙贸易公司按约定价格继续履行合同,并支付违约金。 试分析: 1.乙贸易公司关于提价的理由是否有法律依据?为什么? 2.法院应如何处理? 案例3:A市甲公司从报纸上看到乙公司登载的一则广告,介绍本公司生产的新型电热炉具,价格为每台250元,多购可以优惠。正好本市市场上这种新型电热炉具紧俏,当即发电报给乙公司,电文为:“欲购买你公司电热炉具1000台,如价格能降10%,则购买2000台,货到后验收合格立即付款。”乙公司收到电报后,回电称:“同意降价10%,但现在本公司存货只有1000台,可以立即发运;另1000台1个月后发运。”甲公司收到电报后未作答复,乙公司即派销售员李某将1000台电热炉具运往A市。李某将货物送到甲公司,甲公司验收合格后以每台225元的价格支付了货款。李某告知甲公司由于本公司加紧生产,另外1000台电热炉具可以在10日内运到,请甲公司作好接货准备。甲公司当即回答本公司已从其它渠道购入了1000台同类电热炉具,不再需要这1000 电热炉具了。李某立即回公司报告此情况,乙公司认为甲公司不能擅自撕毁合同,决定按时发运第二批1000台电热炉具,仍由李某押运。第二批电热炉具运到甲公司,甲公司拒绝接受。李某无奈,将该批电热炉具存入A市某仓储公司仓库后,立即赶回公司请示处理办法。当夜天降百年罕遇的大雨,仓储公司仓库屋顶被雨浸泡漏水,电热炉具打火系统受潮,不能使用。

某纺织厂供配电系统设计说明

下载可编辑 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 设计题目:某纺织厂供配电系统设计 学号:0909113221 姓名:丁亮 班级:自动化1106班 指导老师:桂武鸣

下载可编辑 目录 第一章原始资料 (3) 第二章接入系统设计 (4) 第三章车间供电系统设计 (16) 第四章工厂总降压变的选择 (26) 第五章所用变的选择 (27) 第六章主接线设计 (28) 第七章短路电流计算 (30) 第八章电气设备选择 (35) 第九章继电保护装置 (41) 结束语 (42) 参考文献 (43)

10KV工厂供配电系统设计

重庆大学网络教育学院 毕业设计(论文) 题目10KV配电系统设计 学生所在校外学习中心济南 批次层次专业201501 专科起点本科 电气工程及其自动化学号W13203337 学生孙潇 指导教师朱学贵 起止日期2015.1.28-2015.4.10

摘要 随着工厂自动化程度的提高,合理的工厂供电系统变得越来越重要,不仅可以保证工厂的正常生产,还能大大的节约电能降低产品的成本,提高生产效率。 本设计为纺织厂供配电系统设计,主要包括电力负荷计算、变电站主接线的设计、电源进线及工厂高压配电线路的设计、短路计算、高低压电气设备选择以及变电站继电保护规划设计和防雷与接地。 同时在设计中采用并联电容器的方法来补偿无功功率,以减少供电系统的电能损耗和电压损失,同时提高了供电电压的质量。从而使整个供电系统更具有其可靠性和灵活性。 关键词:电源进线短路计算电气设备选择继电保护

目录 引言 (4) 1. 设计任务 (5) 1.1设计题目 (5) 1.2设计目的 (5) 1.3设计任务与要求 (5) 2.设计内容 (7) 2.1.负荷计算和无功功率补偿 (7) 2.1.1.负荷计算 (7) 2.1.2.无功功率的补偿 (12) 2.2.变压器的选择 (13) 2.2.1.变压器台数的选择 (13) 2.2.2.变压器容量的选择 (13) 2.2.3.变压器类型的选择 (14) 2.3.导线与电缆的选择 (14) 2.3.1高压进线和引入电缆的选择 (14) 2.3.2 380v低压出线的选择 (14) 2.4.电气设备的选择 (15) 2.4.1. 高压侧一次设备的选择 (15) 2.4.2. 低压侧一次设备的选择 (15) 2.4.3. 继电保护及二次结线设计 (15) 3.防雷与接地装置的设置 (16) 3.1.直接防雷保护 (16) 3.2.雷电侵入波的防护 (16) 3.3接地装置的设计 (17) 4.结论 (18) 5.参考文献 (19)

某加工厂供配电系统设计

某加工厂供配电系统设计 xx大学 供配电系统设计报告 课题 专业班级自动化**** 姓名 *** 学号0909*****指导老师完成时间201*年**月**日 任务书 一.负荷情况 某厂变电所担负三个车间、一个办公楼和一个食堂的供电任务,负荷均为380/220V负荷。各部门电气设备、负荷情况如下:一号车间 一号车间接有下表所列用电设备编用电设备数量铭牌上额定功需要系数Kd 功率因数备注 cos 号名称率 1 冷加工机20 合计45KW ~ 床 2 吊车组 1 FC=25% 3 电焊机 1 22KVA FC=60% 4 电焊机 2 FC=100% 二号车间二号车间接有下表所列用电设备编用电设备数量铭牌上额定功需要系数Kd 功率因数备注 cos 号名称率 1 电加热设 2 4KW 1 备 2 吊车组 1 FC=25% 3 电焊机 1 22KVA FC=60% 4 电焊机 1 FC=100% 三号车间三号车间接有下表所列用电设备编用电设备名称铭牌上额定需

要系数Kd 功率因数cos 备注号功率 1 装载车间起重机 2 各类装备用电器 3 照明办公楼办公楼接有下表所列用电设备负荷编用电设备名称铭牌上额定需要系数Kd 功率因数cos 备注号功率 1 照明 20KW 2 空调及通风设75KW 备 3 电梯 10KW 食堂食堂接有下表所列用电设备负荷 第 1 页共 30 页 编号 1 2 3 4 用电设备名称风机、空调机、照明食品加工机械电饭锅、电烤箱、电炒锅电冰箱铭牌上额定功需要系数功率因数备注 cos Kd 率二、供用电协议从电力系统的某66/10KV变电站,用10KV架空线路向工厂馈电。该变电 站在工厂南侧1km。系统变电站馈电线的定时限过电流保护的整定时间top2s,工厂总配变电所保护整定时间不得大于。 在工厂总配电所的10KV进线侧进行电能计量。工厂最大负荷时功率因数 不得低于。 系统变电站10KV母线出口断路器的断流容量为200MVA。其配电系统图 如图1。 供电贴费和每月电费制:每月基本电费按主变压器容量

供配电设计

CHANGCHUN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 毕业设计任务书 论文题目:达拉特发电厂四期工程2×600MW电气部分设计学生姓名:葛进 学院名称:长春工程学院 专业名称:电气工程及其自动化 班级名称:电气0841 学号:0804411112 指导教师:王妍哲 教师职称: 副教授 学历:本科 2012年 04月 08日

开题报告 一、选题依据 1.设计目的及意义 电在社会生产与人民生活实际中占有无与伦比的重要地位,与每个人都息息相关,所以为满足人民日益增长的对电能质量的要求,对电能的安全性、可靠性、稳定性就提出了更高的要求。 我国发电产业主要是以煤电为主,水电、核电、风电、新能源等发电形式多种并存的方式,在我国电力结构不合理的矛盾十分突出,特别是以能能耗高,发电成本低,污染严重,主要在小机组体现的更是尤为严重的问题,所以发展机组的方向就变为由小机组,向超临界超超临近大机组迈进。为了更早的实现电力工业的更快发展,效益更高,能耗更少,污染更少的机组的研究就变得尤为重要,要朝着超高压、大系统、大机组、大电厂、高度自动化以及核电技术和直流输电技术方向发展,电力工业的技术水平和管理水平也在逐步提高。 本次设计的题目是长兴电厂电气部分初步设计,本次设计的主要内容有:电厂规划装机容量为2×600MW,电气主接线的设计、主变压器选择、短路电流计算、导体与电气设备的选择、绘制电气主接线图等。通过本次设计,掌握发电厂电气部分设计的基本步骤、设计内容和设计方法;巩固已学专业基础理论知识,使之在实践中得到应用,进一步学习新知识和新技能;提高查阅专业文献、综合分析问题和解决问题的能力;为今后从事600MW机组电气运行、检修工作奠定基础。

某纺织厂供配电系统设计

某纺织厂供配电系统设计 班级: 15电气二班 学号: 姓名: 2017年月日

目录 序、题目 (3) 一、各车间的负荷计算 (5) 二、供电电压和初步方案确定 (7) 三、车间供电系统的设计 (9) 四、变电所主变压器的选择及主接线说明 (12) 五、短路电流的计算 (13) 六、设备的选择与校验 (18) 七丶导线的选择 (22) 八、主接线图及器件汇总 (23)

 3.电源的短路容量(城北变电所):35kV母线的出线断路器断流容量为400MVA;10kV

母线的出线断路器断流容量为350MVA。纺织厂供配电系统设计 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

 三.设计成果 1.设计说明书,包括全部设计内容,负荷计算,短路计算及设备选择要求列表; 2.电气主接线图(三号图纸); 答疑地点:13-15周周五上午:9;00-11;00,下午:3:00-17;00,机电实验大楼A226 参考文献: 1、翁双安主编,《供配电工程设计指导》[M],机械工业出版社

纺织厂供配电系统设计

纺织厂供配电系统设计 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 设计题目:某纺织厂供配电系统设计 学号: 姓名:丁亮 班级:自动化1106班 指导老师:桂武鸣

目录 第一章原始资料 (3) 第二章接入系统设计 (4) 第三章车间供电系统设计 (16) 第四章工厂总降压变的选择 (26) 第五章所用变的选择 (27) 第六章主接线设计 (28) 第七章短路电流计算 (30) 第八章电气设备选择 (35) 第九章继电保护装置 (41) 结束语 (42) 参考文献 (43) 题目2某纺织厂供配电系统设计 一.原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 表1:化纤厂负荷情况表 序号车间及设备安装容量(kW) 需要系数 d K 1 纺 练 车 间 纺丝机200 筒绞机30 烘干机85 脱水机12 通风机180 淋洗机 6

纺织厂供配电设计 系别: 专业: 班级: 学生姓名: 指导教师: 职称:

毕业(设计)论文诚信承诺书 为确保毕业(设计)论文写作质量和答辩工作的顺利开展,达到按期圆满毕业的目标。本人郑重承诺: 1.本人所呈交的毕业设计(论文),是在指导教师的指导下,严格按照学院、系部有关规定完成的。 2.本人在毕业设计(论文)中引用他人的观点和参考资料均加以注释和说明。 3.本人承诺在毕业设计(论文)选题和研究内容过程中没有抄袭他人研究成果和伪造相关数据等行为。 4.在毕业设计(论文)(设计)中对侵犯任何方面知识产权的行为,由本人承担相应的法律责任。 毕业设计(论文)作者签名: 年月日 目录

摘要 (1) Abstract (2) 前言 (3) 第1章绪论 (4) 1.1 课题来源及研究的目的和意义 (4) 1.2 工厂供电的意义和要求 (4) 1.3工厂供电设计的一般原则 (5) 1.4纺织厂平面图 (6) 1.5工厂供电电源 (6) 1.6工厂负荷情况 (6) 第2章全厂负荷计算 (8) 2.1 负荷计算 (8) 第3章无功功率补偿 (12) 3.1无功功率补偿 (12) 3.1.1提高功率因数的意义 (12) 3.1.2补偿装置的确定 (12) 第4章变电所高压电器设备选型 (14) 4.1主变压器的选择 (14) 4.2各个车间变压器的选择 (14) 4.3 10KV架空线的选择 (15) 第5章短路电流的计算 (16)

5.1 短路的基本概念 (16) 5.2短路电流计算的目的 (16) 5.3 短路的原因 (16) 5.4 短路的后果 (16) 5.5 短路的形成 (17) 5.6 三相短路电流计算的目的 (17) 5.7 短路电流的计算 (18) 5.8 电费计算 (20) 第6章变电所的设备选择与校验 (22) 6.1 一次设备的选择 (22) 6.2二次设备的选择 (23) 6.3 10kv侧的设备选择和校验 (24) 第7章主变压器继电保护 (27) 7.1 继电保护装置 (27) 7.2 保护作用 (27) 7.3 保护装置及整定计算 (27) 第8章防雷保护和接地装置设计 (29) 8.1防雷保护 (29) 8.1.1直击雷的过压保护 (29) 8.1.2 雷电侵入波的防护 (29) 8.2 接地装置 (29) 结论 (31)

(纺织行业)锭棉纺织厂供电系统课程设计任务书

50000锭棉纺织厂供电系统课程设计任务书一、设计题目 50000锭棉纺织厂供电系统初步设计 二、设计目的 1.巩固并进一步学习有关工厂供电系统设计的专业知识,综合运用所学知 识解决工程设计问题。 2.通过设计,树立正确的设计思想,熟悉并掌握供电系统设计的基本原理 和一般方法。 3.通过设计,培养同学独立查阅工程技术资料、进行工程设计计算、绘制 工程图纸的能力,进行工程师基本技能的训练。 三、设计基础资料 1.该棉纺厂为新建,生产规模为50000纱锭,864台阔幅织布机,并具有相 应开清棉、梳棉、并条、粗纺及后整理的生产能力,且有一个小型精梳车间,主要生产各种纯棉、涤棉混纺坯。地处苏南平原。工厂总平面图如附图1所示,主要车间机台排列如附图2所示。各车间主要用电设备列于附表:负荷情况表。 2.电源情况: (1)工厂供电电压为10kV; (2)电源为三相小接地电流系统,电网通过双回线路向本厂供电,主进线均为本厂专用线路。其中:1号和2号进线分别来自:a..同一上级变电 所的不同母线段;b.不同上级变电所。 1号主进线:为架空线,线路长度为4km,进线方向为右路进线,可供最大负荷为3000kw。 2号主进线:为电缆线,线路长度为5km,进线方向为左路进线,可供最大符合为4000kw。 (3)上级变电所出线侧母线短路容量: 1号主进线:S dmax=250(mV A)S dmin=150 (mV A) 2号主进线:S dmax=300(mV A)S dmin=180 (mV A)

3.电业部门要求全厂补偿后均权功率因数不低于0.9。 4.电能计量,高供高量,动力照明合一。厂部可对各车间耗电量进行统计。 5.气象条件:最热月平均最高温度32.4℃ 最热月平均温度28.5℃ 极端最高温度40.2℃ 地下0.7~1米处最热月平均温度23.2℃ 6.土壤电阻系数: (1)2.1×104Ωcm;(2)3.0×102Ωcm;(3)2.7×102Ωcm 四、设计任务 1.设计说明书和计算书各一份: 设计说明书内容包括: (1)设计依据,原始资料、设计范围和具体内容; (2)电力负荷分析、计算方法和计算结果,变压器负荷分块计算、无功功率补偿(包括全厂合计); (3)全厂变配电系统设计方案拟定和分析论证(确定变电所数量、位置,变压器容量、台数,以及全场供电系统主结线); (4)生产车间配电布线; (5)重要干线导线选择; (6)高低压电气设备选择,短路电流计算和设备校验; (7)变电所平面布置; (8)主要电气设备的选择及材料所需的数量; (9)其他说明:工程总的概算及说明,施工条件及协作配合条件说明,工程技术经济指标分析等。 设计计算书:即概算书,与说明书相对应的计算部分。 2.设计图纸一套,包括: (1)主厂房各车间电力平面图一张; (2)变配电所平面图一张; (3)全厂供电系统图一张(必须将各变压器低压侧联络开关或联络线画

纺织厂供配电设计方案

纺织厂供配电设计方案 1.1 课题来源及研究的目的和意义 电能是现代工业生产的主要能源和动力,电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。随着工业生产化的发展,电能在工业也是不可缺乏的能源。因此,做好工厂企业供配电的设计,可以有效的利用电能为经济的发展而服务,所以工厂企业供配电的电路设计要联系到各个方面,负荷计算及无功补偿,变压器的型号、容量和数量的分配;短路的计算、设备的选择、线路的分配和设计、保护措施等方面进行设计分析,把最好的供配电设计应用到现实生产中来,为经济的发展做出最好的服务。 1.2 工厂供电的意义和要求 工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 因此,做好工厂供配电系统工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供配电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求:

纺织厂供配电系统设计定稿版

纺织厂供配电系统设计 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/38.5/11kV),90MVA 变压器供电,供电电压可任选。 二.设计内容 1.总降压变电站设计

供电系统电气图识图

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 供电系统电气图识图 发电机电力系统与电力网一次高压变配电所升压变压器二次高压变配电所一般用户低压变配电站工厂工厂 1/ 116

大容量帛水蓄能电站火力发电厂核子发电厂500KV 一般水力发电站220KV变电站1大型工企业 35KV铁道变电站 10KV 变电站210KV 杆上变压器电力机车地下电缆 6KV 380/220V 酒店工厂变电站3380/220V 旅游点住宅

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 发电厂输电线区域变电站T3 T1升压变压器10KV380/220用户35~500KV降压变压器高压传输线 35~500KV区域变电站电力系统图T46KV高压用户 T2升压变压器T5区域变电站降压变压器10KVT6380/220用户发电厂380/220用户 3/ 116

电力系统组成电力系统就是一个由生产、输送和消费电能的多环节有机配合协调工作的整体系统发电厂输电网(35KV以上输电线路及与其连接的变电所)配电网(10KV及以下的配电线路和配电变电所)一级负荷用户二级负荷三级负荷380/220V用户电力网

相关文档