雨水回收系统施工方案
雨水回收系统施工方案

浦东医院新建科研教学大楼项目雨水回收系统

基础专项施工方案

工程名称:浦东医院新建科研教学大楼项目雨水回收系统施工单位:阳昕环保科技(上海)有限公司

目录 Content

第一章工程概况 (1)

1.1 工程概况 (1)

第二章施工总体部署 (1)

2.1 施工场地布置 (1)

2.2 施工部署 (1)

第三章施工方案 (3)

3.1 钢板桩施工 (3)

3.2 土方施工 (4)

3.3 混凝土施工 (4)

3.5 土方回填 (4)

第四章质量保证措施 (4)

4.1 工程质量目标策划 (4)

4.2 工程质量目标分解 (5)

4.3 保证质量目标的组织流程 (5)

第五章安全文明施工 (5)

5.1 安全生产 (5)

5.2 施工电气安全 (5)

5.3 施工消防安全 (6)

5.4 文明施工 (6)

第一章工程概况

1.1 工程概况

本项目位于南汇区浦东医院新建科研教学大楼项目场地内,为一配套安装设备安装工程。自然场地标高为4.55米,基础尺寸为21.4*5.2*0.2,混凝土为素混凝土。

施工位置

图1.1 周边环境平面布置图

第二章施工总体部署

2.1 施工场地布置

本项目位于浦东医院场地内部,为保证医疗中心正常运营,采用彩钢板临时围挡作为施工围栏予以封闭,围挡高度≥2.0m。

2.2 施工部署

1)由于本工程开挖面积受限,周边均有已投入运营设备,不具备放坡开挖条件,且开挖深度较深,挖深最大处约3.6m。为保证整个基坑安全,采用钢板桩支护形式,钢板桩桩长L=9m。

2)施工流程:

定位放线→钢板桩打设→土方开挖→基层处理、基础施工→设备施工→土方回填→钢板桩拔除→路面恢复

第三章施工方案

3.1 钢板桩施工

3.1.1 定位放线

放出结构准确的灰线,按图纸定好围护内边线,每隔10米钉一控制样桩,并拉线后作为打拉森桩的方向线。在方向线下撒石灰粉,确保桩打在一条直线上,方便后续施工。

3.1.2 钢板桩打设

进桩时把桩卸到打拔机附近(6米范围之内),打拔机把桩夹起后吊到打桩灰线上空,两辅助工用夹具辅助打拔机对好方向,再沿灰线插入土体。

沉桩前将PC-450机械手放挂一根保险钢丝绳,用钢丝绳扣好拉森桩,利用机械手吊起拉森桩,并使之垂直,使机械手夹口咬住拉森桩,启动机械手上的夹紧按钮夹紧拉森桩,吊至样桩位置插入桩位。松开夹紧器校正桩身垂直度并重新夹紧,启动控制器按钮,机械手开始工作,慢慢往下打(必须确保桩身垂直),将桩振入地下至要求标高。依次打入所有拉森桩。

小齿口拉森钢板桩施工采用逐根式屏封打法,即小齿口搭接,形成止水屏封。本工程采用的FSP-Ⅳ型拉森钢板桩,根据桩长,具体打法为第一根打入时直接打到设计标高,同样第二根桩吊起后对好前一根桩的齿口振入,打到前一根桩的标高后停止。如后续钢板桩打入时将前一根钢板桩连带跟进,则前面的钢板桩用钢筋临时焊接,防止跟进。

3.1.3 钢板桩的拔除

钢板桩的拔出选用先进的履带式液压打拔桩机,钢板桩拔出时拔桩机尽量少振动,减少对周围土体的扰动,先用打拔桩机夹住钢板桩头部振动1min~2min,使钢板桩周围的土松动,减少土体对桩的摩阻力,然后慢慢的往上振拔,拔桩时注意桩机的负荷情况,发现上拔困难或拔不上来时,应停止拔桩,可先行往下施打少许,再往上拔,如此反复可将桩拔出来,拔出后的桩堆放在基坑两侧,并及时运走。

拔桩时,在机械手上挂一根保险钢丝绳,放下机械手夹口使之咬住拉森桩上口,夹紧拉森桩,用钢丝蝇捆住拉森桩并用卸扣锁好后开始提升。拔出拉森桩后将其慢慢放下。

拔除钢板桩时应注意事项:

(1)利用振动锤产生的强迫振动,扰动土质,破坏钢板桩周围土的粘聚力以克服拔桩阻力,依靠附加起吊力的作用将桩拔除。

(2)拔桩起点和顺序:对封闭式拉森钢板桩墙,拔桩起点应离开角桩5根以上。可根据沉桩时的情况确定拔桩起点,必要时也可用跳拔的方法。拔桩的顺序最好与打桩时相反。

(3)振打与振拔:拔桩时,可先用振动锤将板桩锁口振活以减小土的粘附,然后边振边拔。

(4)对引拔阻力较大的拉森钢板桩,采用间歇振动的方法,每次振动15min,振动锤连续不超过1.5h。

3.1.4 接缝处理

拉森桩拔出后,由于拔桩的振动影响,以及拔桩带土过多会引起地面沉降和位移,会给已施工的地下结构带来危害,并影响临近原有建筑物或构筑物等的安全。设法减少拔桩带土十分重要,根据业主要求,在拔出钢板桩后,空隙应及时注浆充填密实。

3.2 土方施工

本工程土方开挖最低至标高+0.98,最大挖深约3.6m,支护内放坡开挖,坡比1:1,最大开挖高差不超过2.5m。

第一次开挖至+0.98,待完成最深范围PP设备的安装进行局部回填至标高+1.98m,进行浅标高设备管线安装,再回填至路面标高。

坑内设置强排井保证基坑排水需要。

土方开挖前需进行管线探明。

3.3 混凝土施工

工艺流程:作业准备→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→卸料→泵送至浇筑部位→浇筑振捣→抹平→养护

基础采用标准商品混凝土,厚度为200mm。垫层施工前在沟槽内用样桩复核高程,每隔4m设一只样桩,以控制垫层面的标高。管基垫层模板采用列板,砼浇筑时由沟槽边采用溜槽将砼滑落至槽底,人工摊铺后,用插入式震动机和平板震动机振捣密实、平整,表面用木楔抹平。

混凝土运输、输送、浇筑过程中严禁加水;混凝土运输、输送、浇筑过程中散落的混凝土严禁用于混凝土结构构件的浇筑。

混凝土浇捣应防止发生分层离析,自由倾落高度不超过2m,否则必须采用串筒、溜槽。

3.5 土方回填

1.清除基底上垃圾、草皮、树根,排除坑穴中积水、淤泥和杂物,并应采取措施防止地表

滞水流入填方区,浸泡地基,造成基土下陷。

2. 检验回填土料的种类、粒径,有无杂物,是否符合规定,以及各种土料的含水率是否

在控制范围内。如含水率偏高可采用翻松、晾晒等措施;如含水率偏低,采用预先洒水润湿等措施。

3.由一端向另端自下而上分层铺垫,分层夯实,用打夯机械夯实时,基坑上部较宽处可采

用碾压机压实,每层铺土厚度不大于30cm,可用样桩控制分层厚度。,分层施工时,每铺好一层土,应经密实度检验合格后方可进行上层回填。

第四章质量保证措施

4.1 工程质量目标策划

针对本工程的特点,将从技术的先进性、管理的科学性、配合的实际性制定措施,确保工程质量、施工技术、建筑材料等方面都达到一流水平。

杜绝质量事故,减少返工返修,提高一次成优率,按照相应的国家标准,完善质量体系,深化质量管理。质量工作做到“有章可循、有章必循、体系有效、责任落实”。

4.2 工程质量目标分解

为保证质量目标的实现,在施工中,项目部总将严格按照国家现行的建筑工程施工及验收规范,质量评定标准和上海市有关保证建筑工程质量的规定进行施工。同时建立全面质量管理制度,完善质量体系,深化质量管理,做到质量工作有章可循,责任落实。

4.3 保证质量目标的组织流程

第五章安全文明施工

5.1 安全生产

对本工程项目建立安全保证体系,全面推进国家建设部《JGJ59-99建筑施工安全检查标准》。从确定安全管理目标、建立健全安全管理机构、编制开工前的安全保证计划到对施工全过程的策划和控制。

5.2 施工电气安全

在现场施工用电过程中施工人员务必遵守有关操作规程,正确操作。

认真做到“预防为主、安全第一”的方针,认真贯彻《施工现场临时用电安全技术规范》、《上海市建设工程施工现场安全标准化管理标准》及分集团颁布的《隧道施工安全用电规定》,并作为日常施工用电检查的标准。

现场电气工作人员必须做到“装得正确、拆得彻底、修得及时、用得安全”;每周一次对漏电开关作漏电动作试验,动作失灵的要及时更换;工地现场各配电箱要编号。按规定检查电箱的电气元件和箱体的完好程度,检查电气设备是否接地良好,不符合要求的要及时整改,检查和巡视施工现场的线路有无乱拖拉现象,违章现象要及时整改。

不得指派无电工执照人员进行电气设备的安装、维修工作;非专业电气工作人员,严禁乱动电动设备;专业电工人员必须认真执行各有关规程和规定,坚持按电工执照中批准的工作范围工作,自觉抵制任何方面的违章专业命令,必要时向安全部门报告。

对施工用电进行周密计划、合理安排、严格管理,切实做到计划用电、节约用电。

5.3 施工消防安全

①现场组建以项目经理为第一责任人的防火领导小组和义务消防队员、班组防火员、消

防干部持证上岗。

②层层签订消防责任书,把消防责任书落实到重点防火班组、重点工作岗位。

③施工现场配备足够的消防器材,统一由消防干部负责维护、管理、定期更新、保证完

整、临警好用,并做好书面记录。

④一般临时设施,每一百平方米配备二只九升干粉灭火机,临时木工间、油漆间等每二

十五平方米配一只种类合适的灭火机,发电机房配砂桶。

⑤划分动火区域,现场的动火作业执行审批制度,并明确一、二、三及动火作业手续,

落实好防火监护人员。

⑥电焊工在动用明火时随身带好“二证”(电焊工操作证、动火许可证)“一器”(消

防灭火机)、“一监护”(监护人职责交底书)。

⑦气割作业场所清除易燃物品,乙炔气与氧气存放距离不不于2米,使用时两者的距离

不少于5米。

5.4 文明施工

按照要求实行封闭施工,施工区域围栏围护,大门设置门卫,闲杂人员一律不得入内。

各种设备、材料尽量远离操作区域,并不许堆放过高,防止倒塌下落伤人。

进场材料严格按场布图位置进行规范堆放。

现场的机械设备机容、机貌整齐,机械停放按照施工总平面图要求布置,大型设备有本单位的标识。

中小型机械设备在室外施工的均应配置防晒棚,做到定机、定人。

现场的机械设备安装使用将按照上海市建设工程现场安全标准化管理标准中的施工机械标准严格执行。

大型机械设备必须填写机械设备运行记录,其他设备须填写一般设备完好使用记录,记录齐全,完整真实。

设备进场要进行验收、登记、验收合格后的机械设备方能使用。

雨水收集系统施工方案(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 目录 一、工程概况 (2) 二、施工准备 (2) 1、作业条件 (2) 2、施工机具 (3) 三、施工工艺流程 (3) 1、测量放线 (3) 2、井点降水 (3) 3、钢板桩支护 (6) 6、混凝土垫层及模板安装施工 (8) 7、雨水收集系统安装 (8) 8、回填 (9) 四、质量保证措施 (9) 1、质量控制目标 (9) 2、质量保证体系 (9) 3、质量保证各项制度 (9) 4、质量控制及技术措施 (10) 五、应急措施及注意事项 (10) 1、应急措施 (10) 2、注意事项 (11) 六、基坑四周的安全围护 (11) 七、安全施工 (11) 八、文明施工及环保措施 (11) 1、文明施工目标 (11) 2、文明施工的措施 (11)

一、工程概况 徐州市第一中学新城区校区,位于xxxxxxxxxxxxxxx。现欲收集该项目部分区域内所有雨水,建一雨水收集池,经过处理后的雨水用于该区域内的绿地浇撒,道路冲洗使用。为了确保施工安全及工程进度的顺利开展,我公司采取以下施工方案。 1、根据地质勘查报告及现场实际情况,发现该区域内地下水位较高,现场无法直接开挖土方,故我单位采用井点降水的施工方案。 2、雨水收集系统开挖深度平均约为4.67米,为了保证基坑的安全,经现场实际勘察发现,现场不满足放坡施工条件,故我单位采用钢板桩支护的施工方案。 二、施工准备 1、作业条件 ⑴土方开挖 ①制定开挖方案,确定合理的开挖方式、施工顺序,选择适当的施工机械。

②将施工区城内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 ③做好建筑物的标准轴线桩、标准水平桩,用白灰洒出开挖线,必须经过检验台格,办理完验线手续。 ④夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段设置明显标志。 ⑤熟悉图纸。 2、施工机具 铲土机、自卸汽车、挖掘机、手推车、铁锹、50m钢尺、20#铅丝、尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、小线等。 三、施工工艺流程 1、测量放线 ⑴开挖前根据施工图和放线控制桩测量确定雨水收集系统中心线和附属构筑物位置,核对临时水准点的高程,测放挖掘坑边线、堆土、堆料界限及临时便道的范围,再根据确定后的基坑上口开挖宽度,用石灰线标明开挖边线;同时测设原地面高程,通过设计基底高程初定开挖深度,并复核高程。 ⑵联测复核后临时水准点和雨水收集池轴线控制桩设置在便于观测

雨水收集回用系统

雨水收集回用系统 【篇一:雨水收集与利用系统】 【摘要】:随着我国城镇化的高速发展,将对水资源和水环境造 成更大的压力。雨水利用是解决水资源紧缺与经济社会发展之间矛盾,缓解城市水危机、改善城市水环境的有效措施。因此论文从国 内外雨水收集与利用的现状分析出发,进一步探索和认识雨水利用 的意义、雨水利用系统和雨水利用要点分析,并进而以成都市作为 实例,对雨水利用在成都实施的可行性研究。 【关键词】:雨水收集绿色建筑雨水利用 国内外雨水收集与利用现状分析 据统计,全国600多座城市中,有近400座城市缺水或严重缺水。 特别在一些大型、超大型城市,水资源供求矛盾更加尖锐,直接影 响到人们的生活、生产和社会发展。水资源短缺已经成为影响和制 约我国经济社会可持续发展的重要因素之一。随着我国城镇化的高 速发展,将对水资源和水环境造成更大的压力。雨水利用是解决水 资源紧缺与经济社会发展之间矛盾,缓解城市水危机、改善城市水 环境的有效措施。 1、国外城市雨水利用概况 德国是欧洲开展雨水利用工程最好的国家之一。目前,德国雨水利 用技术已经进入标准化、产业化阶段。在澳大利亚,许多新开发的 居民点附近的停车场、人行道铺的都是采用了透水性很强的地砖, 并在地下修建地下蓄水管网。而目在新建的道路上,路两旁的树底 下甚至预留了积水孔,道路上的雨水不是流入下水道,而是通过路 旁的积水孔直接被存蓄到树下面的积水池。日本的城市雨水资源利 用在亚洲是开展最早的。在有“花园式城市”、“花园式国家”美誉的 新加坡,无论是道路两旁、街道周边、海边还是建筑物周围,到处 都是树木花草。这些绿化都是自动浇灌的,而且都有雨水利用装置。 2 、国内城市雨水利用现状 我国雨水资源利用的思想具有悠久的历史,从新疆的“坎儿井”到北 京北海团城的“倒梯形方砖、集水涵洞雨水利用工程,都是古代雨水 利用的典范。但相对于发达国家大规模的城市雨水资源利用,我国 真正意义上的城市雨水资源研究与利用起步较晚,自90年代起,北京、上海、天津、大连、哈尔滨、西安、

虹吸雨水系统--施工组织设计

施工方案 目录 第一章编制说明 第二章编制依据 第三章施工部署 3.1 施工安排 3.2 施工准备 3.3 交工及服务阶段 第四章虹吸雨水系统安装工程施工方案 4.1 埋地管道铺设 4.2 虹吸雨水系统HDPE管道安装 4.3 雨水斗安装 4.4 虹吸雨水系统HDPE管道附件安装 4.5 虹吸雨水系统HDPE管道支架安装 第五章工程质量管理及保证措施 5.1 质量方针及质量目标 5.2 质量管理 5.3 质量保证措施 第六章安全施工保证措施 6.1 安全工作方针 6.2 施工安全保证措施 第七章现场文明施工措施

第一章编制说明 本工程为*****有限责任公司***车间建设项目,重钢排架结构厂房内的虹吸雨水工程。根据施工图纸,对施工中关键部位及安装重难点,做了精炼准确的阐述,力求做到施工配合更周密、更紧凑,施工工艺更合理、更先进、更创新。第二章编制依据 2.1 ****有限责任公司提供的相关资料、设计任务书以及施工图纸; 2.2 国家及地方现行的相关法规、技术政策、技术标准、施工及验收规范、工程质量检验评定标准、施工操作技术规程及强制性条文的规定; 2.3 现场实际情况; 2.4 本单位的施工经验。 第三章施工部署 3.1 施工安排 3.1.1 主体施工阶段积极配合土建结构施工,做好预埋、预留工作,班组在主体施工中应紧密配合土建进度,进行作业人员动态管理,组织立体交叉施工;3.1.2 施工顺序:主体完成后,检查预埋预留的孔洞及管线是否准确,做好维护工作,以免被破坏。按照雨水斗—水平悬吊管—支管—主立管—地下水平管的顺序分系统进行施工; 3.1.3 劳动力安排;作业层的劳务组织安排,随各阶段的施工内容和施工量的大小随时进行调整,实行严密的动态管理,保证现场用工的充沛而不闲置。施工现场劳动力安排计划如下:施工前期安排4人,负责技术协调、场地勘查、配合其他专业进行预留、预埋工作;施工高峰期安排12人,全面展开施工; 3.1.4 工机具安排:

雨水收集系统施工方案

雨水收集系统施工 方案

目录 一、工程概况 ........................................................................ 错误!未定义书签。 二、施工准备 (3) 1、作业条件 (3) 2、施工机具 (4) 三、施工工艺流程 (4) 1、测量放线 (4) 2、井点降水 (5) 3、钢板桩支护 (8) 6、混凝土垫层及模板安装施工 (12) 7、雨水收集系统安装 (12) 8、回填 (12) 四、质量保证措施 (13) 1、质量控制目标 (13) 2、质量保证体系 (13) 3、质量保证各项制度 (13) 4、质量控制及技术措施 (14) 五、应急措施及注意事项 (15) 1、应急措施 (15) 2、注意事项 (15) 六、基坑四周的安全围护 (16) 七、安全施工 (16)

八、文明施工及环保措施 (16) 1、文明施工目标 (16) 2、文明施工的措施 (16) 一、工程概况 徐州市第一中学新城区校区,位于xxxxxxxxxxxxxxx。现欲收集该项目部分区域内所有雨水,建一雨水收集池,经过处理后的雨水用于该区域内的绿地浇撒,道路冲洗使用。为了确保施工安全及工程进度的顺利开展,我公司采取以下施工方案。 1、根据地质勘查报告及现场实际情况,发现该区域内地下水位较高,现场无法直接开挖土方,故我单位采用井点降水的施工方案。 2、雨水收集系统开挖深度平均约为 4.67米,为了保证基坑的安全,经现场实际勘察发现,现场不满足放坡施工条件,故我单位采用钢板桩支护的施工方案。 二、施工准备 1、作业条件 ⑴土方开挖 ①制定开挖方案,确定合理的开挖方式、施工顺序,选择适当的施工

雨水回收系统

雨水回收系统 雨水收集的原因: 由于城市化的迅速发展,道路、建筑群等不透面积的扩大。一方面雨水不能再入渗地下补充地下水,加上地下水的严重超采,使的城市周围的水环境和生态环境恶化;另一方面大雨时,径流迅速汇集造成地面积水和城市局部洪灾。城市水紧缺,水环境恶化、生态环境破坏和城市暴雨洪水等问题日益突出。 如果在城市建设中,注意发展雨水收集和利用工程,把原来被排走雨水留下来利用,既增加了水资源,也是节约自来水的好措施。同时,通过雨水收集利用的广泛开展,由于雨水被留住或回渗地下,减少了排水量,减轻了城市洪水灾害威胁,因此,地下水得以回补,水环境得以改善,生态环境得以修复。可以说,雨水收集利用是城市水资源可持续利用的重要措施之一。 雨水收集的方法: 1、地下储雨池,用于收集屋顶、庭院和地面的雨水,所收集的雨水主要用于冲厕、洗车、绿化用水、景观用水或消防用水等。储雨池的结构主要为钢筋混凝土,并设有去除初期雨水、过滤、沉淀池等装置。容积规模可视情况在1立方米~100立方米之间。这种储雨池还需要收集、输送系统,因此,技术要求高,投资较大,需要列入建设计划或融资修建。适用于机关大院、企事单位家属区、街道居民区和各类开发区等。 2、地上储雨容器(桶、罐),多用于收集屋顶雨水,所收集的雨水主要用于庭院洒水、浇灌花草,节约自来水。储雨容器主要为铁桶、塑料罐和其他容器等,体积一般都小于1立方米。根据水的用途可以考虑安装或不安装初期雨水去除器。这种储雨装置可以直接接在雨落管上,制作简单,适合一般居民楼、平房或四合院采用。 雨水回渗地下的方法: 1、透水地面渗透。把不透水的地面砖换成透水砖,通过透水砖的孔隙吸收雨水;并通过透水砖下面铺设碎石、沙砾、沙子组成的反滤层,让雨水渗入到地下去。 2、渗水井渗透。把雨水管引入渗水井渗入地下。 3、利用草坪渗透,围绕草坪周围垒起约10厘米的高沿,或将草坪地面降低,作成下凹式绿地,承接和回渗雨水。 雨水利用系统:

钢结构屋面施工方案虹吸排水

虹吸负压排水系统施工组织设计方案 目录 一、施工技术方案及施工工艺 二、工程范围 三、检验与验收 四、施工机械 五、技术操作规定 六、安全规定

一、施工技术方案及施工工艺 1.1虹吸排水系统施工流程方框图 1.2施工准备工作 1.2.1 管道在施工前,必须熟悉设计施工图、有关技术资料与施工验收规范的技 术要求。编制施工预算、工程进度计划与施工方案,制定材料供应、机具配备与劳动力需求计划,确保工程顺利开工。 1.2.2 按设计施工图进行管道预制工作,必须按照设计坐标、标高位置进行,套 管平直,固定牢固,同时做好套管的封堵,防止混凝土及垃圾的进入。

1.2.3 排水系统管道施工时,先进行埋地管道的敷设,然后进行垂直立管的安装, 最后安装支管、水平支管和排出管。立管安装必须执行“下开上堵”的施工原则,确保管道畅通。 1.2.4为确保配管正确,须做好与土建、装潢施工单位的配合,及时掌握吊顶高 度、水平基准线、墙身线及卫生器具的镶接尺寸,做好道毛坯管道的安装敷设,确保管道预留的坐标、标高符合验收规求。嵌墙暗装及预埋的给排水支管要固定牢固,在土建作业时做好出墙与出地坪的管口加堵保护工作。 并根据土建、装饰的进度要求及时对管道进行检验与试验。 1.2.5本工程使用的管材和管件应具有质量检验部门的产品合格证或认证文件。 管材和管件上应标明规格、压力和生产厂名或商标,并应标明生产日期和检验代号。HDPE管道采用热熔连接时,应采用安全可靠的配套专用的热熔连接工具。 1.2.6管材和管件的外观应光滑平整、无裂口、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷, 管件应完整、无缺损、无变形。 1.2.7施工人员须经过HDPE管道、不锈钢管道安装的技术培训。 1.3系统的安装 3.1雨水斗的安装要求 1.3.2不锈钢雨水斗在金属天沟的安装 ①、在金属天沟上测量定位、开孔HT56,HT90,HT110开孔Ф220mm);

小区雨水回收利用系统

摘要:对已投入运行3年的小区雨水回收利用系统进行回访,从该系统的设计、施工、运行、管理及经济效益分析等方面,对雨水回收利用系统进行总结,为今后对该系统的实施总结经验。 一、工程概况 小区占地1.25万m2,地上商住楼32层,建筑高度99.95m,总建筑面积83081.28m2,绿化面积约4000m2,该小区获评2010年武汉市十大节水型示范小区。 二、设计原理 1、雨水收集系统 由于武汉处于雨水较为丰富地区,所以水源的收集较为可靠,收集到的雨水经处理后可作为小区景观,绿化及保洁等用水水源,以减少对市政自来水的使用,达到节约用水及降低物业管理费用的目的。 考虑到该项目占地面积,投入运行成本、水源清洁及多方面原因,该雨水回收利用系统待处理水源只对屋面雨水进行收集,并未将阳台、二层架空层雨水及路面纳入该雨水收集系统。 雨水收集过程为:屋面-雨水管-溢水箱-雨水收集主干管-集水池。因受限于地下室空间布局及考虑建造成本,集水池和清水池容积设计尺寸受限,该系统集水池由效容积50m3,清水池有效容积75m3。为防止暴雨时雨水收集量过大,造成集水池溢水能力小于多余雨水流量,从而造成地下室强排水量增加而导致强排运行费用增加,在外立面雨水立管底部设置0.5mX0.4mX0.3=0.06m3的溢水箱,在箱内设置溢水管,对收集雨水进行第一步溢流以控制进入集水池的雨水流量,并出水管上安装阀门以便人工控制雨水收集量,同时在该箱出水管关口处设置一钢制雨水篦子,起到初步过滤的作用,为保证雨水收集集管道通畅,需定期对该箱内过滤杂质进行清理。 该小区绿化面积约4000m2,绿化日用水量约10m3,清水池有效容积75m3,在蓄满有效容积75m3处理水情况下,可维持连续7天不下雨时的绿化用水量。 2、雨水处理工艺 雨水进入集水池沉淀后,经提升泵提升至过滤灌进行过滤处理,处理后的净水进入清水池(见图1)完成雨水处理,将处理后的水接入绿化灌溉、道路冲洗等用水系统。

雨水过滤系统

雨水过滤系统 【篇一:雨水收集利用全】 1.城市化对城市排水的影响(雨水管理的必要性和趋势) 1) 自然雨水的排放 2) 城市化发展的结果 城市化前,雨水落到天然的土地时,大多随着城市住宅、商业及 工业的发展,城市数的雨水直接渗入地面,然后慢慢地渗透到地建 设的增多,人工铺装地面增多,导致了大量下水或溪流及江河中, 其中一部分渗入地面的的地面被不透水地面如屋面、停车场及公路 等雨水会通过植物蒸发掉,仅有大约20%的雨水直所覆盖。当雨水 降落到这些下垫面时,大多数接从地面流入河道中。 的雨水迅速流入排水沟,然后排入附近的溪流及江河中,下垫面径 流量增加到80%。 2.国内城市水环境现状 1) 水资源严重短缺 ①我国目前660多个建制市中缺水城市占2/3以上,其中严重缺水 的城市有110多个; ②我国北方尤其缺水。黄河、淮河、海河、辽河流域所代表的北方 地区人均水资源 量只是全国平均水平的三分之一; ③目前城市化快速发展导致用水量陡增,水资源短缺日益严峻。 2) 水环境严重失衡 ①水环境污染严重,城市河道,湖泊面临严重的污染;②地下水 位偏低,引起地面沉降问题; ③城市热岛效应加剧,水份蒸发量下降,空气干燥。 3) 城市雨洪 灾害频繁发生①我国城市暴雨积水严重;②城市防洪的任务繁重; ③设计标准偏低的城市排水体系难以承担城市发展需要。 3.可持 续城市排水系统 1) 可持续发展 1992 年里约联合国世界首脑大会上,提出了可持续发展的著名概念, 定义为:满足本代人需要的发展进程,但不应以损害后代人满足他 们的需要为代价,主要内容包括:◆更好的医疗,教育和物质生活; ◆每个人都有改善生活的可能性与机会;◆家庭和社会关系能够得

屋顶雨水收集系统

屋顶雨水收集系统 【篇一:高层建筑雨水收集利用系统研究】 龙源期刊网 .cn 高层建筑雨水收集利用系统研究 作者:吕子明 摘要:随着经济的发展和人们生活水平的不断提高,建筑结构逐渐 向高层、大型等方向发展,由于高层建筑的用水量较大,增加了工 程成本,使得建筑用水紧张问题成为了建筑施工的重要问题,因而,要发展节能建筑,提高建筑结构的节水性,而雨水作为一种天然的 水资源,可以缓解建筑用水压力,充足建筑用水水源,有效控制工 程成本,而文章主要分析了雨水收集利用系统对高层建筑的重要意义,阐述了雨水收集利用系统的特点,进而探讨了雨水收集利用系 统在高层建筑施工中的应用,从而推进节能建筑的推广与发展。 关键词:高层建筑;雨水收集利用系统;设计 随着城市经济和建筑行业的不断发展,加深了城市用水的压力,也 扩大了城市生态环境矛盾问题,因而,为了解决用水紧张情况、生 态环境问题,人们和现代建筑行业已经普遍认识到雨水收集利用的 重要意义,而且建筑行业在建筑结构设计中通过增加雨水收集利用 系统,不仅可以实现建筑结构的节水环保效果,而且有利于保持水土、涵养水源、减少水污染,极大提高城市的生活环境质量。 1 雨水收集利用系统对高层建筑的重要意义 雨水是一种利用成本低、经济性较高、来源充足的补充水资源,已 经广泛应用于世界各国建筑行业等各个领域中,且得到了普遍的认 可与充分的利用。雨水收集利用系统,作为一种补水水资源,在高 层建筑的节能、高效等发展中具有重要的意义与作用:第一,使用 方便,来源充足,高层建筑居民小区就可以建立属于小区的独立雨 水收集利用系统的水源,可以充分利用降落在小区的雨水来节约水 资源;第二,雨水收集利用可以缓解城市地下水道的排水压力,通 过收集降落在高层房屋建筑屋顶的雨水,可以减轻城市城市地下水 道的排水量,有效避免出现城市型洪水的发生;第三,具有很大的 用途,通过收集雨水可以用于居民日常生活用水,也可以用于消防 用水的备用水源等。总之,雨水收集利用系统在高层建筑结构设计 中的应用,不仅可以缓解国家用水压力,完善高层建筑小区的使用 功能,而且不断满足了人们生产生活的用水需要,充分利用了自然

虹吸雨水系统施工方案

专用车标准厂房(一期)工程焊接标准厂房虹吸雨水排水系统安装 施工方案 陕西华铭建筑工程有限公司 专用车标准厂房(一期)工程焊接标准厂房 2015年11月5日

目录 一、编制依据: (3) 二、施工概况: (3) 三、施工前的准备工作 (4) 四、施工配合 (6) 五、施工技术措施 (7) 六、工期保证措施 (8) 七、施工准备 (8) 八、虹吸雨水系统HDPE管道连接 (10) 九、施工方法及技术措施 (13) 十、质量目标及质量保证措施 (17) 十一、安全目标及安全保证措施 (19) 十二、文明施工 (20) 编制说明: 根据专用车标准厂房(一期)工程虹吸雨水工程图纸,对施工中预留、预埋关键部位及安装重难点,做了精练准确的阐述,力求做到施工配合更周密、更紧凑、施工工艺更合理、更先进、更创新。

一、编制依据: 1、《施工图纸》; 2、《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003); 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 4、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002; 5、工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97; 6、压力(虹吸)流屋面排水系统管道工程施工安装及验收规范(不锈钢管) Q/CPTNK005-2005; 7、《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》(CECS 183:2005); 8、《建筑设备施工安装通用图籍·排水工程》(91SB4-1-2005) 9、压力(虹吸)流屋面排水系统管道工程施工安装及验收规范(HDPE 管) Q/CPTNK003-2003; 10、我公司在其他雨水工程施工中总结的经验。 二、施工概况: 1、工程概况

雨水收集利用系统工艺流程标准

雨水一种不可多得的淡水资源,随着生活发展的需要,人类将刚落到地面的雨水采取一定的方法汇集到蓄水池加以利用,这样就能解决生活杂用水的需求,减轻自来水供给的压力,这个行业在我国处于刚发展的阶段,有待进一步提高。 随着城市化进程,硬化地面,屋面越来越多,自然生态的雨水排放系统被破坏,雨水落到地面以后,产生大量的径流,会造成很多城市的水灾。虽然现在城市雨洪排放系统很多城市都有,但一旦遇到大雨暴雨时,怎么样很好的解决还是一个有待进一步探讨的问题? “海绵雨水”雨水收集系统设备生产厂家为您介绍雨水收集利用系统工艺流程标准如下:1、施工前准备 1)编制施工方案,进行施工技术交底; 2)测量人员根据施工图纸放线。 2、基坑开挖 1)应根据工程地质、水文地质、周边环境编制基坑土方开挖、支护、降水施工方案,开挖深度超过5m(含5m)或开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程施工方案应组织专家论证。 2)地基承载力应符合设计要求。 3)基础表面应平整光滑,高程误差值控制在±20mm。 3、复合土工膜敷设 1)塑料储水模块外侧包裹防渗土工布(两布一膜),布为无纺布(机织塑料编织布),重量不得低于100g/m2;膜为PE膜,其厚度不得小于1mm,重量不得低于400g/m2。 2)防渗土工布施工工艺:铺设、剪裁→对正、搭齐→压布定型→擦拭尘土→焊接试验→焊接→检测→修补→复检验收。

3)防渗土工布搭接宽度应大于500mm,采用双道焊缝接缝方式,以提供多重保护,可以在焊层之间充气测试焊接效果。焊接后,应及时对焊缝焊接质量进行检测。 4)铺设土工布时,应从最低部位开始向高位延伸。不要拉得过紧,应留足够余幅(大约1.5%),以备局部下沉拉伸。 4、塑料模块组合水池安装 1)塑料模块单体安装时排列整齐,便于同层和上下层之间固定连接,按施工图纸要求雨水收集池长宽高尺寸安装塑料模块数量。 2)同层储水模块之间用塑料模块横向固定卡连接,每个模块长边一侧使用的固定卡不少于2只,短边一侧使用的固定卡不少于1只。 3)上下层储水模块之间用塑料模块纵向固定杆连接,每座模块单体上下层之间的固定杆不少于2只。 4)储水模块在连接过程中,要尽量避免垂直连接,先铺设第一层,然后再逐层往上铺设。 5、包裹焊接防渗土工布 在雨水收集池储水模块全部安装完成后,将事先焊接好的复合土工膜围裹在储水模块骨架周围,并按折痕将其折好。在顶面包裹时两侧搭接宽度大于500mm,焊接按复合土工膜焊接技术要点进行焊接。 1)预制套管与复合土工膜贴合面边长应2倍于管道直径,套管部分直径略大于管径。管道与HPDE套管使用双箍固定。 2)复合土工膜开十字口,管道通过PE法兰连接入模块水池。 3)接管道部分预留出足够余量,土工布开十字口,管道插接入模块内部,单箍扎紧。

雨水回收系统专项施工方案

目录 第一章工程概况及编制依据 (3) 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 第二章施工部署及施工准备 (3) 一、项目管理目标 (3) 二、组织机构及管理制度 (4) 三、准备工作 (4) 四、材料计划 (4) 五、劳动力计划 (5) 六、施工机具配置 (5) 第三章施工工艺 (5) 一、施工工序 (6) 二、模块水池的安装 (6) 三、设备安装与调试 (10) 第四章工程质量保证措施 (12) 第五章安全文明施工保证措施 (14) 一、安全管理方针及组织机构 (14) 二、基坑作业安全要求 (15) 三、临电安全技术要求 (16) 四、雨季施工要求 (17) 五、文明施工要求 (19)

第六章工程保修承诺和措施 (19) 第一章编制依据及工程概况 一、编制依据 本工程招标文件;主要的现行相关国家和地方规范、标准、图集;我公司有关工程施工的规定与标准及质量、环境、职业安全健康体系文件;现场踏勘掌握现场施工条件等。主要规范、标准: 10SS705 《雨水综合利用》 GB50400-2006 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》 GB50015-2003 《建筑给水排水设计规范》(2009年版) GB500336-2002《建筑中水设计规范》 GB50318-2000 《城市排水工程规划规范》 GB50014-2006 《室外排水设计规范》 GB/T18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 GB5006-2007《工程测量规范》 JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ106-2008《施工现场机械设备检查技术规程》 JGJ130-2007《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 GB50204-2008《混凝土结构工程施工质量验收规范》(修订版) 《建筑与小区雨水利用工程技术规范实施指南》 二、工程概况 1、项目名称: 梧桐山隧道口绿道节点天桥雨水综合利用系统工程 工程地点: 深圳市盐田区梧桐山隧道口 工程内容:招投标范围内的设备安装。 第二章施工部署及准备工作 一、项目管理目标 充分发挥公司技术优势和类似大型工程安装经验,组织高效生产,严格履行合同,以一流的公司管理、一流的制作质量、一流的安全生产与文明施工,圆满完成本工程的

雨水资源收集利用系统及处理技术方案

雨水资源收集利用系统及处理技术方 案

城市化快速发展的地区,水资源问题已日益成为制约城市发展的重要因素,为实现科学发展的目标,必须选择走可持续发展的道路。城市雨水资源化利用是解决城市水资源短缺、控制城市雨水径流污染,减少城市洪灾的有效途径。为此,应将雨水利用与雨水径流污染控制、城市防洪、生态环境的改进相结合,应坚持技术和非技术措施并重,工程性措施与非工程性措施并用的原则,因地制宜,择优选用,兼顾经济效益、环境效益和社会效益,标本兼治,促进城市水资源利用的可持续发展。 本篇文章讲述雨水资源收集利用系统及处理技术方案,该方案由:“海绵雨水”公司,一家从事雨水收集利用系统十多年专业企业。 城区不透水面积逐年增加,雨水径流量增大,流出时间缩短。这不但造成水资源的巨大浪费,加大了城市排水系统的负担,还对城市的生产、生活造成极大的影响,并带来巨大的经济损失。那么如何将雨水有效收集利用? 首选,我们讲下关于雨水收集与利用的意义。 1、节约城市水资源 近年来逐渐增多的城市道路冲洗,晒水减雾,甚至于城市洗车行业的逐步增多,对于城市自来水的需求也相应增多,而供水负担加重,自来水等原水资源的浪费和过度使用,使得回用雨水作为

循环用水水源的呼声也日渐增大。 2、改进城市水源环境 对城市雨水资源的开发利用,地表河流,湖泊及地下水等水体的用水将相对减少,有利于维持河、湖、地下水源等天然水体的正常生态环境用水量,另一方面经过收集雨水的调蓄构筑物的运作,既能够缓解城市的内涝灾害,还能够变废为宝,稀释污水污染物,改进污水的水质。 3、具有经济和生态意义 对雨水进行收集利用,既可缓解城市对自来水依赖,又能解决水源污染,最终达到节能减排、低碳环保的目的。另一方面,回用雨水在一定程度还能够做到城市区域自给自足,对于飞速发展的城市来说,特别是城市不断扩张,而后续配套的管网无法跟上的时候,采用雨水回用,减少城市建设管道的费用,使得城市管网合理优化,而且对于雨水使用,可部分替代自来水以减少自来水的使用量,与其它非传统水源利用对比,雨水收集利用具有明显经济优势。 雨水收集与利用的系统及处理技术 随着国际雨水集流系统会议的召开和国际雨水集流系统协会的成立,国际上掀起了雨水收集利用理论和技术研究的热潮,内容涉及集雨水面处理、集雨系统设计、集雨模型和收集雨水的高效利

虹吸排水施工方案.doc

虹吸式排水施工方案 一.编制及说明; 根据虹吸雨水施工图纸,力求做到施工关键部位配合更周密、更紧凑、施工工艺更合理、更先进、更创新。 二.编制依据; 2.1 根据虹吸雨水施工图纸图纸编号。 2.2《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规范》 2.3《全国通用的给排水设备安装通标准图》 2.4 国家雨水斗安装图集(01S302). 2.5《建筑设计防火规范》。 2.6《屋面工程质量验收规范》。 2.7 本着公司在其它下沉式虹吸雨水排放工程中总结的经验。 2.8 其他参考资料(包括设备、材料生产厂家说明书和相关技术手册)。 三.施工流程; 3.1 虹吸式屋面排放系统和重力排放系统的比较 3.1.1 虹吸式排放系统管道中的水为满管流,能很快的彻底排清 层面积;重力排放系统靠重力作力,管道中的水为附壁流,排水速度慢,给建筑物造成安全隐患。 3.1.2 虹吸式排放系统的水平管无需坡度,节省了安装空间;重 力排放系统靠重力自流,水平管必须要有一定的坡度,浪费了安装空间。

3.1.3 虹吸式排放系统只需要很少的雨水斗和雨水立管,节省了 建筑材料;重力排放系统中,一根雨水立管连接的雨水斗数量一般不超过 2 个,所以需要大量的雨水斗和立管。 3.1.4 虹吸排放系统的管材为高密度聚乙烯HDPE 管材,管道质量轻、抗冲击、耐腐蚀、无热变形,是雨水排放系统的最佳选择。管 道热热胀冷缩率仅为0.86%;重力排放系统管材一般为PVC,其缺点是不耐磨、易刮花、焊接不牢固、介缩率高,在一般工程中普遍使用,客户投诉不少。 3.1.5 虹吸排放系统大大降低了管材的管径,降低了施工难度; 重力排放系统则需要大管径管材,施工难度大。 四.施工方案; 屋面雨水排放系统采用虹吸式雨水排放系统采用 ****HDPE 管材,焊接工艺以及虹吸原理为基础的排 水系统,在材料选择、安装工艺及系统原理等方面为国际先 进水平。 4.1 施工流程 施工流程图 施工准备工作 测量、放线、定位 管道焊接、管卡固定、现场预制、雨水斗安装

雨水收集施工方案

清华大学附属中学秦汉学校初中部雨水收集系统施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:石家庄国通建材有限公司 编制日期:2016-10

目录 1、编制说明 (1) 2、工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2施工范围 (4) 2.3组织机构 (4) 2.4 施工部署 (5) 2.5 主要施工技术方法 (8) 2.6 设备安装与调试 (14) 2.7 各项管理及保证措施 (15)

1、编制说明 编制依据 1、本工程概况。 2、本工程设计图纸及设计变更、施工图审查意见回复、设计回复、技术核定等结构施工纲领性文件。 3、本工程经审批的施工组织设计。 4、本工程所涉及的国家或行业规范、规程、技术法规、标准,地方标准: 1)、《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400-2006 2)、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 3)、《室外排水设计规范》GB 50014-2006 4)、《室外给水设计规范》GB 50013-2006 5)、《给水排水工程结构设计规范》(GCJ69-84) 5、公司相关技术管理办法。

2、工程概况 2.1工程概况 秦汉新城清华大学附属中学(秦汉学校初中部)工程(以下简称本工程),建设地点位于陕西省西咸新区秦汉新城,兰池二路以北,兰池路以南,清华附中秦汉学校高中部以东,秦宫三路以西;由西安建筑科技大学建筑设计研究院进行施工图设计;建设单位为陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司。 本工程依据招标文件要求计划工期340日历天,本工程要求达到的质量目标为符合国家GB50300-2001各项《建筑工程质量统一验收标准》。 本项目收集利用项目范围内可收集的雨水,通过下垫面雨水排放收集系统进行收集,雨水经初期弃流、沉淀过滤、截污后进入PP模块组合式一体化雨水利用构筑物内。回用雨水主要用于绿化浇灌及道路冲洗。 整个系统基础为混凝土整体垫层,雨水截污挂篮井规格为?700(井径)* 300(进/出水口)内含不锈钢挂篮、雨水弃流井规格为?700(井径)*300

雨水收集系统施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、施工准备 (2) 1、作业条件 (2) 2、施工机具 (2) 三、施工工艺流程 (2) 1、测量放线 (2) 2、井点降水 (3) 3、钢板桩支护 (5) 6、混凝土垫层及模板安装施工 (7) 7、雨水收集系统安装 (8) 8、回填 (8) 四、质量保证措施 (8) 1、质量控制目标 (8) 2、质量保证体系 (8) 3、质量保证各项制度 (8) 4、质量控制及技术措施 (9) 五、应急措施及注意事项 (10) 1、应急措施 (10) 2、注意事项 (10) 六、基坑四周的安全围护 (10) 七、安全施工 (10) 八、文明施工及环保措施 (10) 1、文明施工目标 (10) 2、文明施工的措施 (11) 一、工程概况 徐州市第一中学新城区校区,位于xxxxxxxxxxxxxxx。现欲收集该项目部分区域内所有雨水,建一雨水收集池,经过处理后的雨水用于该区域内的绿地浇撒,道路冲洗使用。为了确保施工安全及工程进度的顺利开展,我公司采取以下施工方案。 1、根据地质勘查报告及现场实际情况,发现该区域内地下水位较高,现场无法直接开挖土方,故我单位采用井点降水的施工方案。

2、雨水收集系统开挖深度平均约为4.67米,为了保证基坑的安全,经现场实际勘察发现,现场不满足放坡施工条件,故我单位采用钢板桩支护的施工方案。 二、施工准备 1、作业条件 ⑴土方开挖 ①制定开挖方案,确定合理的开挖方式、施工顺序,选择适当的施工机械。 ②将施工区城内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 ③做好建筑物的标准轴线桩、标准水平桩,用白灰洒出开挖线,必须经过检验台格,办理完验线手续。 ④夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段设置明显标志。 ⑤熟悉图纸。 2、施工机具 铲土机、自卸汽车、挖掘机、手推车、铁锹、50m钢尺、20#铅丝、尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、小线等。 三、施工工艺流程 1、测量放线 ⑴开挖前根据施工图和放线控制桩测量确定雨水收集系统中心线和附属构筑物位置,核对临时水准点的高程,测放挖掘坑边线、堆土、堆料界限及临时便道的范围,再根据确定后的基坑上口开挖宽度,用石灰线标明开挖边线;同时测设原地面高程,通过设计基底高程初定开挖深度,并复核高程。 ⑵联测复核后临时水准点和雨水收集池轴线控制桩设置在便于观测且牢固的建筑物上,并且要有备份控制点,并对之采取保护措施,防止损毁。

雨水回收再生利用系统ppt

雨水回收再生利用系统ppt 【篇一:雨水收集系统简介】 一,雨水收集系统概念 就是将雨水根据需求进行收集后,并经过对收集的雨水进行处理后 达到符合设计使用标准的系统。目前多数由弃流过滤系统、蓄水系统、净化系统组成。 深圳市雨博士雨水利用设备有限公司历经八年铸造国际品质,专业 从事雨水收集系统、雨水排放系统设备的生产与销售。主要产品有 pp塑料雨水收集模块、雨水排放模块、绿植固定模块、工程排水板等。 doctorrain雨博士产品使用先进的设计理念和制作工艺,通过了各 项严格的测试,确保了产品的质量与性能。产品远销澳大利亚、美国、新西兰等国家,产品广泛应用在小区与房地产建筑、大型体育 场馆、学校操场、城市市政工程、园林绿化工程、高尔夫球场、私 人别墅花园等雨水综合利用项目中。 二,雨水收集系统的组成 雨水收集系统的由六部分组成 集水区:是一个确定的表面区域。收集降落的雨水一般来自于屋顶 表面、地面、墙体。输水系统:将水从集水区转输到贮水系统的渠 道或者管道。 屋顶冲洗系统:该系统可以过滤并且去除污染物和碎屑,包括初期 的弃流装置。贮水系统:用做贮水收集雨水的地方。 配送系统:利用重力或泵配送雨水的系统。 净化系统:包括过滤设备、净化装置和用于沉淀、过滤和消毒的添 加剂。 三,雨水收集系统的优点: 1,可以为附近的使用者提供自给自足的供水方式。 2,减少了直接用水泵抽取地下水的需要,降低了施工成本。 3,提供矿物质含量低的高品质软水。 4,经过景观和农田的处理后,雨水进入到地下含水层,可增大地下 水的供应量并提高水质。5,可以将盐分通过溶解和下移而排除土壤,减少甚至消除土壤中的盐分。 6,可以缓解城市洪涝,进一步减少了 城市的水土流失。 7,比其他水源更经济。

-虹吸排水施工方案

虹吸式屋面雨水施工施工办法 用于本工程的管材、管件、固定系统、油漆、雨水斗等材料的成品、半成品或原材料,其规格、型号应符合设计和规范要求,产品的质量应符合国家标准;应有生产厂家的质量证明书、合格证和有关技术文件;使用前应作外观检查或理化试验. 一、系统安装工艺流程 停止点 二、技术措施 管道安装基本程序 通常按照屋面雨水斗――支管――水平管――立管---出户管的顺序进行施工。(在实际安装过程中,有可能根据具体的施工条件做出适度的调整),能够预制的尽量预制,以加快施工速度。按照设计的管段长度和配件类型逐段进行安装连接,用支吊架及时把管道固定牢固,并按照规范要求安装固定管卡。对于施工完的管道系统及时检查施工质量,及时调整偏差项目,水平管道的水平度和立管的垂直度应该调整至符合设计要求。 1.熟悉施工图纸和施工现场,与土建和监理单位做好协商与沟通工作。 2.按图纸设计的要求,密切配合施工总进度要求,理顺施工程序和系统要求。 3.按先装大管径干管、立管,后装小管径支管的原则。 4.配合实际施工要求,分段进行施工、试压和接驳。保证施工质量和施工时间。 5.在放线以后到现场实际测量尺寸,然后根据实际测量的尺寸进行预制。HDPE管预制采用热熔焊接。 6.将预制好的管段装到固定系统上。 7.调整管道的位置、标高和直顺度达到要求以后将各管段连接起来。各HDPE

管段的连接采用电熔连接。 8.将预制好的支管用焊接到三通上。 9.将雨水斗和支管接通。 三、雨水斗的安装 1、B型雨水斗,主要用于不锈钢屋面。雨水斗安装所需的预留孔可在施工前预留。雨水斗安装图参照《国家标准图集》09S02。 2、HDPE管固定系统安装 对于HDPE管,固定系统采用泰宁固定系统,为工厂生产的成品,已经热镀锌处理。除与网架及钢结构的连接外,均不需用电焊,只要按照要求进行简单的装配就可以了。 在安装管道系统以前,按照设计位置把固定系统安装好。首先,对于悬吊水平管道的消能悬吊系统,按照设计的数量和位置先把安装片焊接在钢结构上(或采用抱箍连接),如果是钢筋混凝土结构,则用钢膨胀螺栓把安装片固定在钢筋砼上,用螺杆、方钢卡等装置把型号为40X40X2.5的镀锌方钢管固定起来,水平度调整至符合设计要求。以便进行水平管道的安装。 3.悬吊系统 悬吊系统如下图所示,在悬吊管上每间隔≤5米设置一个固定管卡,此点与悬吊梁固定,为不可移动的。因为PE管具有膨胀系数较大,但膨胀应力小的特性,所以固定支(吊)架的设置将整段悬吊管的膨胀变形分解到各固定支(吊)架之间,变形无法目测察觉,起到美观作用,膨胀应力由固定支(吊)架传递到消能悬吊梁上被消解,对建筑的结构本体不会造成影响,同样悬吊管的振动也通过支(吊)架传递到消能悬吊梁上,利用悬吊梁的刚性消解,限制HDPE管的振动。悬吊管及立管均设有固定支架,其间距小于等于12.0米,具有防晃抗震作用。消能支吊架系统能够保证管道不下垂,不产生水流阻塞,防晃、抗震,并固定于本体结构柱墙或顶板上。止动法兰短管(止动电热带)固定在管道上,同时配上悬吊管卡,利用电焊将其固定在悬吊系统中,同样限制HDPE管振动产生的滑动,消除晃动产生的影响。 4.放线及安装片的固定。放线前先根据图纸定位尺寸核对现场是否与建筑物及其

虹吸雨水施工方案()(完整版)

重 庆 现 代 厂 房 施 工 方 案 2016年2月

一、编制说明 根据重庆现代厂房涂装车间项目的特点及工程建设的实际需要,我们充分考虑了拟派项目管理班子成员的专业、年龄、经验等因素,保证配置合理,且主要人员具有同等工程的施工经验。 我公司曾参加过多项大型项目的虹吸式屋面雨水排放系统工程,积累了整套成熟的施工管理组织、控制和协调经验。对本工程的施工我们有充分的信心和足够的把握。 1.1 编制目的 本施工方案是为重庆现代厂房涂装车间虹吸雨水系统供货与安装需要编制的。编制的指导思想是:施工对业主负责,竣工让业主满意;在经济合理技术可靠的前提下,保质、保量、保工期,圆满完成本项目建设工程。 1.2编制依据 本施工组织设计编制依据是:施工图纸、国家现行规范、规程、标准,重庆市有关建筑施工现场安全管理规定及其他管理性文件。 本工程主要采用的现行规范、标准及图集见下表 表3.1本工程主要采用的现行规范、标准及图集 序号类别规范、规程名称编号 1 国家建筑给水排水设计规范GB50015-2003 3 国家建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-200 2 5 国家建筑设计防火规范GB50016-2006

6 国际建筑内污废水用塑料管系统(低温和高温)-聚 乙烯(PE)ISO8770 7 国家建筑给水排水设计规范GBT50015-2003 8 行业建筑工程冬季施工规程JGJ104-2011 9 行业建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012 10 行业施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2012 11 国家建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 13 行业虹吸式屋面雨水排水系统技术规程CECS183:2005 14 国家给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008 16 国家建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300-2001 17 国家建筑工程施工现场安全用电规范GB50194-2014 二、人员组织 2.1 施工组织机构 本工程采用项目施工管理模式组织施工,委派一名项目经理组建项目经理部,全权处理现场日常一切事务。项目经理对外代表与工程有关的各方进行业务联系,直接处理施工中各方面的问题;对内指挥协调各专业工种的施工,全面负责工程的生产、技术、质量、安全和行政管理以及职工的思想政治工作。 2.2现场人员配置 根据重庆现代厂房涂装车间项目工程的特点和重要性,经我公司各成员研究决定,现场项目经理部配置成员名单如下: 2.2.1项目部管理人员 项目负责人1名施工员1名2.2.2 施工人员 管道工5名普通工人5名

虹吸雨水施工方案

虹吸雨水施工方案

重 庆 现 代 厂 房 施 工 方 案

2月 一、编制说明 根据重庆现代厂房涂装车间项目的特点及工程建设的实际需要,我们充分考虑了拟派项目管理班子成员的专业、年龄、经验等因素,保证配置合理,且主要人员具有同等工程的施工经验。 我公司曾参加过多项大型项目的虹吸式屋面雨水排放系统工程,积累了整套成熟的施工管理组织、控制和协调经验。对本工程的施工我们有充分的信心和足够的把握。 1.1 编制目的 本施工方案是为重庆现代厂房涂装车间虹吸雨水系统供货与安装需要编制的。编制的指导思想是:施工对业主负责,竣工让业主满意;在经济合理技术可靠的前提下,保质、保量、保工期,圆满完成本项目建设工程。 1.2编制依据 本施工组织设计编制依据是:施工图纸、国家现行规范、规程、标准,重庆市有关建筑施工现场安全管理规定及其它管理性文件。

本工程主要采用的现行规范、标准及图集见下表 表3.1 本工程主要采用的现行规范、标准及图集 二、人员组织 2.1 施工组织机构 本工程采用项目施工管理模式组织施工,委派一名项目经理组建项目经理部,全权处理现场日常一切事务。项目经理对外代表与工程有关的各方进行业务联系,直接处理施工中各方面的问题;对内指挥协调各专业工种的施工,全面负责工程的生产、技术、质量、安全和行政管理以及职工的思想政治工作。

2.2现场人员配置 根据重庆现代厂房涂装车间项目工程的特点和重要性,经我公司各成员研究决定,现场项目经理部配置成员名单如下:2.2.1项目部管理人员 2.2.2 施工人员 2.1 现场管理方法 在实际管理过程中,须着重做好以下几个方面的工作: 1.现场所有人员必须服从项目负责人的统一调配和指挥,自觉遵守现场规章制度和劳动纪律,熟悉施工规范,做到安全生产。2.施工管理人员要积极工作,深入现场,经常检查施工进度和质量,参加有关单位组织的巡场和协调会议,发现问题及时纠正、采取措施予以解决。现场各专业施工员既要各施其职,又要相互配合支持,合理调配劳动力,科学安排施工程序,密切协调各工种搭接,共同向项目经理负责。 3.项目负责人每周召开一次内部碰头会,汇报施工进度,提高质量措施,交换具体意见,讨论存在问题,研究解决办法,总结经验教训,商议今后工作。