文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 锅炉炉墙砌筑保温作业指导书

锅炉炉墙砌筑保温作业指导书

锅炉炉墙砌筑保温作业指导书
锅炉炉墙砌筑保温作业指导书

目录

1 工程概况及工程量 (1)

2 编制依据 (2)

3 作业进度及劳动力安排 (2)

4 作业前必须具备的条件和应做的准备 (2)

5 施工方法、步骤及作业程序 (4)

6 作业的质量要求及质量保证措施 (12)

7 作业环境要求及成品保护措施 (16)

8 施工的危险点、危险源及防范措施对策表 (17)

9 强制性条文 (17)

10 交底记录 (18)

1 工程概况及工程量

1.1 工程名称:宁安生物质热电联产工程(1×30MW机组)。

1.2 建设地点:黑龙江省牡丹江市宁安市宁安农场。

1.3 工程规模:项目由宁安长青环保能源有限公司在宁安市投资建设的生物质热电联产工程,建设规模为1×130t/h高温高压燃秸秆锅炉,配1×30MW抽凝式汽轮发电机组。锅炉是由格菱动力生产的型号为GL-130/9.2-T2的锅炉,额定给水温度为220℃。锅炉型式为:单锅筒、集中下降管、高温高压、卧式布置的自然循环锅炉,燃料用黄色秸秆。

本方案为宁安生物质热电联产工程(1×30MW机组)筑炉与全场热力设备及管道保温油漆而编制。保温材料及数量详见下表:

1.4 工程范围

1.4.1水冷壁保温。

1.4.2 刚性梁保温。

1.4.3 顶棚炉墙保温。

1.4.4 锅筒及集箱保温。

1.4.5 连接烟道、出口烟道及省煤器烟冷器炉墙保温。

1.4.6 人孔门、看火孔炉墙保温。

1.4.7 灰渣斗处炉墙保温。

1.4.8 风道管道保温。

2 编制依据

2.1 炉墙设计图纸(图号:590603-1-0)

2.2 《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.2-2009锅炉机组篇;

2.3 《电力建设施工及验收技术规范》锅炉机组篇〈1996年版〉;

2.4 《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分〈2002年版〉

3 作业进度及劳动力安排

4 作业前必须具备的条件和应做的准备

4.1 作业前准备工作

4.1.1 机械设备准备齐全,经过检修合格后到达到正常使用状态并到位。

4.1.2 所有消材及零配件放入专用箱、柜内,摆放整齐,材料的使用、保管应由专人负责。

4.1.3 安全及技术交底工作进行完毕。

4.1.4 材料到位并按设计图纸认真核对厂家出厂合格证、材料材质证明等有效文件,检查验收每种材料规格、材质、数量,必须符合图纸设计要求。

4.2 作业人员资质要求

4.2.1 施工人员作业人员应经过专业技能培训,并且具有一定现场施工实践经验和业务,并

4.2.2 特殊工种作业人员(a、电焊工;b、起重工;c、电工)必须经过专业技术培训,实际理论考试合格后,持证上岗作业。

4.2.3 所有参加作业人员必须经过三级安全教育考试,合格后填写三级安全教育卡片交安监部备案后方可上岗作业。

4.2.4 所有参加作业人员认真组织学习,熟悉掌握施工设计图纸中各个施工环节及有关典型设计的作法,努力学习,认真研究业务,提高质量意识。

4.2.5 所有施工机械的操作人员必须经过机械性能、使用方法、操作规程的培训后,方可独立进行操作。

4.3 作业应具备的条件

4.3.1 本体砌筑范围内各锅炉安装工程全部完成,并通过检查验收具备施工条件。

4.3.2 施工范围内焊口全部完成并通过水压试验。

4.3.3 锅炉水压试验完成并合格。

4.3.4 各施工范围清扫干净无杂物。

4.3.5 各本体管道、联箱、支吊架、门孔固定装置及需要炉墙砌筑前焊完的密封装置完成。

4.3.6 现场各准备工作就绪。

4.4 作业机械、工器具、仪器仪表的要求:

4.4.1 作业机械:

要求:起重工器具有安全生产合格证,并定期进行检查;电动工器具绝缘良好,运转无异常;手锤锤头无松动;卸卡、滑轮无裂纹、变形;割炬、气带完好不漏气;气瓶检验合格;电焊钳完好无损坏;电焊线、电源线无破皮漏电处;卷线轴漏电保安器动作灵敏,插座完好;

4.5 设备及构件的质量要求

4.5.1 支撑及外护板由厂家提供。颜色应一致。

4.5.2 厂家提供所设备及构件到达现场后,领前应立即组织人员核对产品、数量、规格、尺寸,产品有短缺或缺陷,应及时向供应部门、质检部门及厂家代表反映,以便及时解决。4.5.3 材料必须有出厂合格证,检验报告,图纸等。

4.5.4 厂家提供所有设备及配件和设计图纸检查、验收、未经验收不许进行施工。

4.5.5 构件及护板外表光滑,成型,美观。

4.5.6 袋装材料的存放:所有袋装材料最好放入干燥通风的室内。若现场无此条件,则应有可靠的防雨水、防潮气的措施。堆放高度不宜过高,以免堆、取时踩坏下层包装。

4.5.7 定型保温制品的存放:定型保温制品要绝对可靠地堆放在封闭式库房内,以免影响使用。堆放高度应控制在1.5m以下,一方面便于堆、取,另一方面可保持材料原有弹性。

4.5.8 厂供材料的存放:锅炉厂供的各种炉墙铁件、铁丝及拉铆钉等经清点无误后,按品种、规格分别入库存放,并上锁。严格执行材料领用制度,防止丢失。

5 施工方法、步骤及作业程序

5.1 施工工序:

5.2 顶棚炉墙保温施工

5.2.1 施工前具备的条件

5.2.1.2 密封用的耐火材料现场抽验合格。

5.2.1.3 密封金属结构件齐备。

5.2.2 顶棚炉墙保温施工

5.2.2.1 顶棚炉墙保温厚度200mm,保温分层为耐火可塑料60mm,耐火纤维板50mm,耐高温玻璃棉板50*2mm,珍珠岩板30mm,抹面层20mm。

5.2.2.2 保温针错列布置,每平方米约11个。

5.2.2.3 在穿墙管表面涂刷一层高温粘结剂,缠绕Φ10的硅酸铝耐火纤维绳。

5.2.2.4 耐火可塑料内布置约100*100的钢筋网格,钢筋点焊在鳍片上。

5.2.3 控制炉顶密封漏风率为零的主要措施

5.2.3.1 严格按程序施工,每施工完一个环节,必须经有关人员的检查合格后,方可进行下道工序施工。

5.2.3.2 焊接金属密封件,必须严格把金属密封件按图纸编号安装就位后,再进行施工,不得出现任何漏焊现象。

5.2.3.3 所有混凝土、金属密封件都安装完成,并检查合格后,方可进行保温工作。

5.3 锅炉保温施工

5.3.1 锅炉水压之前将保温钩钉及支承件铁件按照图纸要求安装完,水压试验完成后,将炉墙表面清理干净。铺设保温层时,各处的保温层厚度严格按图纸要求施工。保温层的安装要求错缝压缝,距离大于150mm,对接严实,固定牢固。

5.3.2 刚性梁处的保温结构如下:刚性梁固定夹内用硅酸铝纤维碎絮棉填满,填塞时要保证密实、均匀。刚性梁处采用三层50mm厚耐高温玻璃面板,一层20mm抹面层。

5.3.3 保温支撑钉焊于水冷壁鳍片上,在无鳍片处可点焊在管壁上,但不得损伤受压元件的基本金属。支撑钉间距可适当调整,错列布置(每平方米约11个)。焊接完成后,要求将焊缝位置补涂防锈油漆。

5.3.4 保温支撑钉焊接前要求在支撑钉的根部弯折部位进行退火处理,以降低其刚性增加其韧性,防止发生在施工过程中因重复弯折支撑钉而造成其从根部折断的情况。

5.3.5 焊接支撑钉时必须由持证专业焊工施焊,严禁有损伤受热面管壁、母材的现象发生。支撑钉长度应根据炉墙各部位保温厚度确定,不得错用或混用。

5.3.6 焊接保温钩钉(或保温针)见下列详图:

5.3.7 保温层施工

5.3.7.1在炉墙上施工第一层保温棉,要错缝布置,缝隙严密,并用散棉填实,确认无缝隙将保温棉压平(第一层保温层施工前把水冷壁间隙用40mm 厚的硅酸铝纤维棉填塞密实)。 5.3.7.2 然后进行第二层保温棉施工,第二层与第一层要互相压缝施工,缝隙用散棉填实,将保温棉压平。

5.3.7.3 继续保温,直至达到设计厚度为止,每层都要错缝,层层压缝。

5.3.7.4 敷设铁丝网,在钩钉上加压片将铁丝网紧紧压在保温层上,然后将钩钉折弯90°,表面一定要平整。

5.3.7.5 保温完成后进行外护板安装。水冷壁炉墙保温及外护板安装见下列详图: 炉墙钩钉焊接布置图

A

A —A

5.4 外护板安装 5.4.1 外护板安装

5.4.1.1 首先检查各部位保温完成情况,确认砌筑完成,方可进行外护板施工,安装应从一端开始,上下对齐,找正,末端一块压型板按需切割。压型板横向搭接只搭接一个肋,板肋搭接最好和当地常年风向相背,安装中尤其应注意第一块板安装的重要性。

5.4.1.2 压型板上下对齐,找齐。做好防水措施,充分预留机组运行的膨胀间隙 ,铆钉找平施工,外观美观、大方,无松动,加强外表整体性美感。

5.4.1.3 每安装5-6块压型板,既需检查压型板两端的平直度,以保证压型板平行铺设,如有误差应及时进行调整。

5.4.1.4 按图纸要求尺寸顺水搭接压型板,充分预留锅炉运行时的膨胀尺寸,不固定不焊接处,均不得固定与焊接。

5.4.1.5 现场切割压型板,应尽量在地面进行。不得在靠近其它压型板的地方切割。严禁在其它压型板上进行此项工作。

5.4.1.6 压型板上划线宜用水彩笔,不能用带尖金属在板上作记号。不得在压型板上行走,如必须在压型板上作业,如切割、划线等须穿不带钉、不带底纹的软鞋。 5.4.2 方形设备的波形板必须上下对肋偏差不大于0.5mm 。

5.4.3方形设备的波形板打钉必须在同一肋间,横竖成线偏差不大于0.5mm 。 5.4.4 波形板的板与板连接钉距为300mm 左右必须均匀,偏差不大于1mm 5.4.5 波形板的角板一般不超过150mm ,角板与板连接的钉距必须均匀。 锅炉炉墙保温图

炉墙外护板安装示意图

5.4.7 波形板必须留有足够膨胀缝。 5.4.8 外护板安装质量应符合规定

5.4.8.1 不得有松脱、翻边、豁口、翘缝和明显的凹坑。 5.4.8.2 横向环向接缝保持垂直,纵向接缝保持平行。 5.4.8.3 金属护壳的接缝方向,应与设备坡度方向一致。

5.4.8.4 金属保护层的搭接尺寸:设备及管道不得少于50mm ,膨胀处不得少于100mm 。 5.6脚手架的搭设

5.6.1锅炉墙部分,利用锅炉平台及钢性梁,搭设钢管或木脚手,可采用自制吊架如图(6):

5.6.2 烟道,空气预热器保温搭满堂红脚手架或依附相近钢结构挂固定架子施工。 5.7 本体保温做法 5.7.1锅筒(集箱)保温

锅筒(集箱)的保温层由1层50mm 耐火纤维毡,2层50mm 的玻璃棉毡,保温层外用镀锌活络铁丝网,最外层为抹面,厚度为20mm 。耐火纤维毡与玻璃棉毡用电容放电焊的保温针和自压锁板固定在紧贴锅筒(集箱)外壁的扁钢上,锅筒用的扁钢为4*40,集箱用的扁钢为3*19。管子穿出处保温层的孔隙应用硅酸铝纤维碎絮填充塞满。 5.7.2水冷壁保温

保温层采用1层80mm 厚的梳形耐火纤维板,两层50mm 厚的耐高温玻璃棉板,保温最外层为20mm 厚的抹面层。梳形耐火纤维板和主要保温材料用自压锁板和保温针固定在鳍片上,保温层要厚度方向分层布置,且每层中的接缝应与相邻层的接缝错开,距离大于150mm 。保温厚度符合设计后,安装自锁压板,将保温钉折弯90°。 5.8 锅炉本体管道及设备保温

角铁梯子

300mm

均应保温,对于个别难以保温的管道,其外表温度低于60℃时可以不保温。

5.8.2 安全阀后的对空排汽管道,只需要在人能接触到得上方2.5米范围内保温,其操作平台水平距离750mm范围内保温,保温结构应加固,防止震落。未保温的部分,其外表面涂刷能承受排放温度的防腐漆。

5.8.3 送风管道只在运转层上2.2米的范围内保温。

5.8.4 阀门、补偿器、流量测量装置及其他检修拆卸部件,采用玻璃钢活动保护罩。

5.8.5 保温结构的间隙或设备、管道与其他附件连接处,填充材料采用散岩棉或硅酸铝纤维毡。

5.8.6 介质温度≤300℃,外径大于Φ57的管道,保温层采用岩棉制品。

5.8.7 介质温度≥300℃的管道、烟风道及部分设备采用岩棉制品。高温蒸汽管道(350℃以上)的直管段应留有伸缩缝,缝间距约2-3mm。

5.8.8 Φ57以下的管道采用硅酸铝纤维绳缠绕。硅酸铝纤维绳内部应有金属丝结构,便于缠绕成型及有效增加抗拉强度。

5.8.9 管道和设备保温的保护层采用铝合金板,厚度为0.8mm。

5.8.10 大直径设备和管道,应在其表面焊上卡钩,在敷设保温层,其间距、高度根据保温材料尺寸而定,卡钩应相互错开。卡钩由直径为6mm的圆钢制成。对于不允许在外表面焊接的设备,先用扁钢箍紧,再焊卡钩。

5.9 厂房内设备及管道保温

5.9.1 主要保温材料性能如下

5.9.2 对空排汽管道,只需要在楼面上方2.1米、靠平台水平距离小于0.75m范围内或操作维护人员能接触到得范围内予以保温,其余部分涂刷耐高温油漆。

5.9.3 保温层外包金属保护壳时或保温层厚度较大(超过80mm)时应采用分层保温和错缝。采用双层保温时,厚度应大致相同。

5.9.4 分层保温的施工,要求层间应错缝,既一层要错缝,二层应压缝,各层应均匀连续,宝成缝隙严密,绑扎牢靠,层间不应有孔隙。

距离不应大于350mm;每平方米面积上的钉的个数:侧面不少于6个,底部不少于8个。对于振动的地方,钩钉或销钉应适当加密加粗。

5.9.6 立式设备和管道、水平夹角大于45℃的斜管和卧式设备的底部,每隔适当间距装设支撑件来支撑保温结构重量。大型设备、外径大于Φ630mm的管道及平壁上,已含有钩钉能起托架作用,则不另设支撑环。

5.9.7 高温管道每隔3-4m,其他管道每隔5-7m左右,应设20-25mm的伸缩缝,高温管道的弯头两端应设置20-20mm的伸缩缝,伸缩缝内填充弹性良好的软质材料。

5.9.10 金属保护层施工时,要求金属保护层紧贴保温层,不留空隙。搭接长度:环向50mm,纵向不得少于50mm,纵向搭口向下,水平管的纵向接缝应设置在管道的侧面,垂直管道的环向接缝应上搭下茬。

5.9.11 管道的阀门、法兰连接处,保温层应留设拆卸螺栓的间隙,间隙中应塞满软质保温材料散岩棉或散硅酸铝。

5.9.12 保温管壳用镀锌铁丝将其捆扎在官道上,每块保温管壳应有两道双股铁丝捆扎,一般两到铁丝相距不大于200mm,铁丝铰接头必须放在轴向对缝处,拧紧后的铁丝铰接头要随手嵌入缝内。

5.9.13 设备保温应在各部件(包括爬梯、平台、仪表测试管)安装完毕后进行。设备上的短管、法兰、人孔要露处保温结构外,伸出短管的保温桶与其相连管道保温一致,施工时将设备上的铭牌留出,并在其周围做好防水处理。

5.9.14 大截面烟风道,如果其加固肋高度大于保温层厚度,采用留置空气层的保温方法。5.9.15 室外布置的大截面矩形烟风道的保护层顶部应设有排水坡度,双面排水。安全阀后排气管道的保温层应采取加固措施。

5.9.16 室内玻璃布保护层可采用聚醋酸乙烯乳液座位玻璃布与抹面间的粘合剂,玻璃布表面应涂设防水、耐候性涂料。玻璃布环向、纵向至少应搭接50mm。环向搭接缝应顺管道坡向,纵向搭接应置于管道两测,缝口朝下。

5.9.17 外径小于38mm管道的保温层为紧密缠绕单层或多层纤维绳时,应在纤维绳外采用Φ。2镀锌铁丝反向缠绕加固,在外包0.1mm厚的低碱玻璃布作保护层。

5.9.18 玻璃布不应再室外使用。

5.10 设备及管道油漆施工

对于不保温设备、管道及其附件(包括支吊架)、平台扶梯,以及介质温度低于120℃的保温设备、管道及附件,为了防腐和便于识别,应进行外部油漆。直径较大的循环

5.10.1 不保温的和介质温度低于120℃保温的设备、管道及附件以及支吊架、平台扶梯应进行油漆。

5.10.2 设备、管道在涂装前的表面预处理应根据表面的锈蚀等级,按设计规定的除锈方法进行,并达到规定的预处理等级。

5.10.3 不保温的设备和管道油漆应符合下列规定

5.10.3.1 室内布置的设备、管道,采用环氧涂料;室外布置的设备和管道采用聚氨酯涂料。

5.10.3.2 油管道和设备外壁采用环氧涂料;油罐的外壁采用耐候性热反射隔热涂料;油罐内壁采用耐油导静电涂料。

5.10.3.3 管沟中的管道采用环氧涂料。

5.10.3.4 工业水管道、工业水箱外壁等设备选用环氧沥青涂料。

5.10.3.5 排汽管道可选用聚氨酯耐热涂料。

5.10.3.6 制造厂供应的设备(如水泵、风机、容器等)和支吊架,如涂料损坏时,可涂刷1-2度颜色相同的面漆。

5.10.4 保温的设备和管道的涂装设计应符合下列规定

5.10.4.1 当介质温度低于120℃时,设备和管道的表面应涂刷1-2度环氧富锌底漆。

5.10.4.2 低位水箱、生产回水水箱等设备内部应涂刷2度耐高温底漆,其他设备和容器内壁的防腐方式根据工艺要求决定。

5.10.5 现场制作的支吊架选用环氧涂料,室外的支吊架选用聚氨酯涂料。

5.10.6 为便于识别,管道的介质名称及介质流向箭头应符合下列规定

5.10.

6.1 管道弯头、穿墙处及管道密集、难以辨别的部位,必须涂刷介质名称和介质流向箭头,介质名称可用全称或化学符号标识。

5.10.

6.2 当介质名称有两种可能,应标出两个方向的箭头。

5.10.

6.3 介质名称和流向箭头可用黑色或白色油漆涂刷。

5.10.

6.4 对于外径小于76mm的管道,当在管道上直接涂刷介质名称及介质流向箭头不易识别时,可在需要识别的部位挂设标牌。标牌上标明介质名称,并使标牌的指向箭头志向介质流向。

5.10.

6.5 管道的介质名称和介质流向箭头的位置和形状(如下图),其中箭头的尖角为60°。

1-介质流向箭头2-介质名称

5.10.

6.6 管道的介质名称和介质流向箭头尺寸(mm)

5.10.7 主要管道油漆一览表

6 作业质量要求及质量保证措施

6.1 工程质量检验评定标准

6.2 厂家提供所有材料,按设计要求进行材质、规格、数量检查验收。

6.2.1 厂家提供所有材料,各种证件检查。

6.2.2 安装位置放线检查,是否与设计相符.

6.3 质量要点,质量保证及措施

6.3.2 施工时特别注意应按设计要求进行施工。

6.3.3 工地、班组设技员一名,对施工每道施工工序进行跟踪检查,确保每道施工工序控制。

6.3.4 严格执行按施程序进行组织施工,确保各道工序满足设计及规范要求。实行各道工序施工作业专人负责制。

6.3.5 要严格四级检查、验收制度,即班组自检-工地质检-质保部检-监理验收

6.3.6 对使用各种机械、设备定期检查,确保准确性。

6.3.7 严格控制原材料的检验,不合格产品绝不使用。

6.3.8 施工中严格按技术要求去做,不出任何质量事故。

6.3.9 膨胀缝是保证质量的关键,因此,膨胀缝必须留足。

6.3.10 施工的外表工艺要美观,消除质量通病,消灭施工痕迹。

6.3.11 为了保证施工质量,对施工过程中每一个环节设立施工待检点及见证点;如遇有施工质量不合格处,则为返工点;如材料不合格,必须退货;具体见质量控制流程图。

6.4附图

附图1:炉墙保温及外护板质量控制流程图

附图1

炉墙保温及外护板质量控制流程图

7 作业环境要求及成品保护措施

7.1 安全文明施工要求

7.1.1 施工人员进厂先进行安全培训,方可上岗;

7.1.2 加强现场安全教育,进入施工现场要正确配戴安全帽,高空作业挂好安全带。自觉遵守施工现场的各项安全规章制度,对有害身体健康的工作,需配备相应的劳保用品。

7.1.3 施工用电源、严禁乱接、私接、不要影响施工及车辆通行。

7.1.4 采取一切可行的措施保持现场的清洁。如在工作面下方铺设承接物,下班时收起,废料、垃圾、包装物要及时清理,防止火灾发生,现场要坚持“工完、料尽、场地清”。班组每天下班组织施工人员清扫,工完场清。

7.1.5 所有材料应存放至指定地点且摆放有序,不得随处乱堆、乱放。

7.1.6 废旧机油、油漆等不得随便倒,防止二次污染。

7.1.7 脚手架应由专业架子工搭设,其它人员不得随意拆除挪为它用。对搭设好的脚手架应派专人管理,施工期间要经常检查安全设施是否可靠,并及时采取措施。

7.1.8 严禁酒后作业。施工时要精力集中。

7.1.9 带电作业应有专业电工操作,夜间作业时要有充足的照明。

7.1.10 施工时不得损坏周围设备、仪表,不得随意操作各种设备、仪表按纽等。7.1.11 对于施工中的危险点源进行重点监护

7.2 成品保护

7.2.1 对已经施工完毕的保温结构不允许搭设架板、架管或挂吊起重机具等。

7.2.2 不同专业工种交叉施工,对已经施工完毕的保温结构要有防护措施,严禁在已安装好的保温材料上踏坐、碰撞。

7.2.3 不得在成品上乱涂乱画,不得随意拆除,确需拆除的需经批准后由专业人员拆除。

7.2.4 保温工作结束后,应将现场打扫干净,做到工完料尽,并在管道明显处悬挂标识,提醒周围施工人员注意成品保护。

7.2.5 保温材料在安装过程中应防雨、雪、运输和安装过程中应加强保护,防止损坏。防止影响保温效果。

9 强制性条文

9.1 炉墙、保温所使用的耐火、绝热材料及其制品,其原材料及制品的质量,应符合相应的现行国家标准或行业标准,常用的耐火、绝热材料及其制品现行标准。

9.2 现场配制的耐火混凝土、保温混凝土和抹面灰浆的配合比应按设备技术文件的规定。9.3 拌制不同种类的耐火混凝土、保温混凝土和灰浆时,必须洗净所用的机械和用具,搅拌用水必须洁净,严禁使用海水、碱水及含有有机悬浮物等影响混凝土质量的水。

9.4 锅炉炉墙和设备及管道保温的施工应采取防雨及防冻措施。

9.5 炉墙施工时应注意各部分的间隙,特别是与受热面的间隙,炉墙主要间隙允许偏差不大于表9.1.9的规定。

表9.1.9 炉墙主要间隙允许偏差(mm)

注:1)由于钢结构和受热面安装的累计偏差,致使达不到允许偏差要求时,以不影响膨胀为主,可使炉墙与管外壁净距适当减少,但不得小于5mm。

9.6 对采用大罩壳的密封炉顶,其炉顶炉墙保温的施工应符合下列要求:

9.6.1 炉顶一次密封铁板,必须在锅炉整体超压试验前施工结束,并检查验收,办理隐蔽工程签证手续;

9.6.2 按设计留有的膨胀间隙或设计不允许焊接的缝隙,均应用硅酸铝耐火纤维填塞,然后按设计要求施工耐火混凝土或耐火可塑料(浇注料);

9.6.3 二次密封罩的焊接必须全面检查,不得有漏焊现象,密封罩内的保温按设计施工,并经检查后封闭;

9.6.4 大罩壳的焊缝必须经渗油检查合格后,再进行大罩壳的保温,保温层厚度按设计,要求严密、平整、厚度正确。

9.7 炉墙和保温施工前,对每批到现场的原材料及其制品,先核对产品合格证,作外观检查后,再按每批抽样检验,检验合格后方准使用,严禁使用不合格产品。

9.8 严格按照《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)DL/T 5047-95-(9)锅炉炉墙、热力设备和管道的保温油漆篇》执行。

10 交底记录

锅炉安全操作规程示范文本

锅炉安全操作规程示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

锅炉安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、锅炉房必须实行岗位责任制,对于班组长、司炉 工、水质化验人员应分别制订岗位职责; 2、司炉工、锅炉水质化验人员必须持证上岗,严格执 行安全操作规程,同时要不断学习,提高自身业务素质, 车 间应在锅炉操作资格证有效期前一个月提前上报生产安全 部进行复审,严禁无证作业; 3、设备及辅机的安全操作规程应至少包括:设备投运 前的检查与准备工作,启动与正常运行的操作方法,巡视 巡检的主要项目,设备关停的操作方法,紧急事故的处理 方法,停送电安全操作规程,设备的维护保养; 4、锅炉的管理制度应包括:设备基础台帐及档案,设 备维护保养细则,水质管理制度,安全检查制度,成本控

制制度; 5、为确保锅炉的安全运行,车间主任每月对锅炉的安全检查不少于2次,班组长对锅炉的安全检查不少于4次,安全员对锅炉的安全检查不少于6次; 6、锅炉、压力容器及其附件应每年至少校验一次,车间应在年检前提前一个月申报; 7、锅炉遇到以下等情况时,必须马上停机:锅炉水位降到水位计下限以下,不断加大水量供应,水位仍下降;锅炉水位升到水位计上限以上;给水设施损坏;水位计、温度表、安全阀、压力表任何一件失效;自控系统故障;燃烧设备损坏,锅炉外表面温度非常高,其他异常情况等。 8、为了保证锅炉正常安全运行,锅炉房应制定司炉交接班制度,并备有工作日记、记录;交接班时应交接锅炉运行情况;

保温材料检测作业指导书

保温材料检测作业 指导书

1.检测目的及适用范围 1.1目的:经过对建筑节能保温材料的密度、压缩强度、导热系数的检验及分级来判定是否符合工程设计要求。 1.2范围:适用于泡沫塑料、绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料、建筑物隔热用硬质聚氨酯泡沫塑料的导热系数、密度、压缩强度以及胶粉聚苯颗粒保温浆料的导热系数、干表观密度、抗压强度进行检验及分级。 2.检测依据标准 《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定GB/T6343- 》 《硬质泡沫塑料压缩性能的测定GB/T8813- 》 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法GB/T10294-》 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料GB/T10801.1- 》 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料GB/T10801.1- 》 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统JG158—》 《外墙外保温工程技术规程JGJ144—》 3.检测仪器设备要求及保养维护 3.1 所需仪器设备及其参数: 电子天平:最大称量100g,精度0.001g;

游标卡尺:0~125mm 精度0.02mm; 烘箱:灵敏度±2℃; 天平:精度0.01g; 干燥器:直径大于300mm; 钢板尺:500mm;精度1mm; 组合式无底金属试模:300×300×30mm; 玻璃板:400×400×(3~5)mm; 压缩试验机:最大试验力10kn, 试验力测量误差±1%,位移测量误 差小于±5%,试验力等速率控制精度±0.5% 设定值,恒试验力、恒位移速率控制精度± 1%设定值; 导热系数测定仪:试件规格:(计量)150×150(mm)-(防护) 300×300(mm),试件厚度:~37.5mm,导热 系数测定范围:0.01~1W/(m·k),冷板温 度:-3~90℃,热板温度:≤120℃,测试重 复性:≤1%。 材料切割机:最大经过材料厚度:200mm;最大成型尺寸:(长 ×宽×高)600×600×200(mm) 3.2 仪器设备的计量要求 设备应有产品合格证,检定/校准有效期内计量证书。 3.3仪器维护保养,自检要求 3.3.1电子万能试验机维护保养要求

锅炉炉墙砌筑施工方案

一、工程概述 通州运河核心区区域能源系统建设项目能源中心工程调峰锅炉为金牛股份有限责任公司生产,型号为QXS116-1.6/150/70-Q。锅炉型式为卧式角管锅炉,室内布置。热网系统由国核电力规划设计研究院设计。全厂热力设备锅炉炉墙砌筑包括锅炉本体炉墙砌筑、燃烧器砌筑、门孔炉墙砌筑、护板炉墙砌筑等。 二、编写依据 1.炉墙施工图纸 13S831 2.《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分) DL5009.1-2002 3.《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇) 建质[1996]111号 4.《电力建设施工质量验收及评价规程》(锅炉机组篇) DL/T5210.2—2009 5.工程建设标准强制性条文(电力工程部分) 2006年版 6.《火电机组达标投产考核标准》 2001年版 7.《炉墙说明书》 13S-8SM 三、主要工作量 四、施工准备

1、主要机具、工器具 1)拖拉机、翻斗车各一辆小型强力搅拌机 2台 2)白铁机械1套 3)5t滑车4个 4)电焊机6台 5)切割机、手枪电钻各12把振动棒4台 6)拉铆枪20把 7)岩棉刀、钢卷尺、台秤,水桶铁皮剪、螺丝刀、皮桶、铁锨等工具若干。 2、劳力组织 1)保温工:20人 2)起架工:15人 3)电焊工:8人 4)安全员: 1人 5)质监员:1人技术人员:1人 3、工期安排 2016年10月02日~2016年11月30日 五、主要施工方案和措施 1、保温固定件安装 1)在锅炉水压试验前,对水冷壁受热面进行检查验收后移交保温,移交结束后开始焊接保 温支撑钉。 2)有鳍片或钢板处的轻质保温材料的固定采用支撑钉、铁丝网和弹性压板,外层弹性压板 在铁丝网外面套入支撑钉,压紧铁丝网至要求的炉墙厚度后,将支撑钉弯成90°即可,支撑钉的头部与管子鳍片或钢板相焊接,支撑钉和弹性压板亦采用顺列布置。 3)管间无鳍片处的轻质保温材料的固定采用双股镀锌铁丝,内层铁丝网用双股镀锌铁丝捆 扎在相邻管屏上,内、外层铁丝网之间用双股镀锌铁丝捆扎在管子上,外层铁丝网端部可用Φ6圆钢压焊在相邻金属件上(受热面管子除外)。 4)在无石棉硅酸钙炉墙的硅酸钙专用抹层内应铺设20*20*1.2的活络铁丝网或20*20*1.6 的镀锌铁丝网,并用支撑钩、压板进行固定。支撑钩和压板用点焊方式固定在鳍片上。 5)所有大于Φ100mm的各类门孔,其耐火层中均配置钢筋网,钢筋直径为Φ6mm,材质为 1Cr13,钢筋与门孔固定装置相点焊。 6)保温支撑钉焊接前,先对施工焊接部位进行清理,把表面的锈蚀、油污等杂物清理干净

蒸汽锅炉安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A75921 蒸汽锅炉安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

蒸汽锅炉安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 蒸汽锅炉是一种经常处于高温条件下工作的特种设备,操作不当它将有爆炸的危险。为了保障其安全、经济运行,特制定如下规程: 一、值班人员必须严格遵守劳动纪律,不得擅离职守,不得做与本单位无关的事情,在操作过程中,严格执行“操作规程”不得违章操作,并严格酒后和带病上班。 二、密切注视水位和压力变化,做到“燃烧稳定,水位稳定,汽压稳定”。严禁发生缺水、满水事故和超压运行。一旦发现锅炉严重缺水时,严禁向锅炉进水!

《保温作业指导书》

如东天楹环保能源有限公司生活垃圾焚烧发电二期工程 保温作业指导书 编制: 审核: 批准: 江苏华能建设工程集团有限公司 如东项目部 2012.8.1

目录 1.概述 2.编制依据 3.作业条件 4.机具工器具配备 5.劳动力组织 6.施工流程及施工工艺 7.质量标准 8安全文明施工措施

1、概述 本工程为如东天楹垃圾焚烧发电二期工程,本工程保温范围包括锅炉本体、设备及附属管道保温,烟气系统保温,汽机本体及工艺管道保温。保温材料均采用硅酸铝纤维甩丝毯保温,其中矩形截面的烟道保温层采用厚度为0.7mm的白灰色压型板;一、二次热风道保护层采用厚度为0.7mm的镀锌压型板;管道的保护层采用厚度为0.5~0.7的镀锌白铁皮。 2、编制依据 2.1. 锅炉厂及设计院图纸 2.2. 引用技术规范及标准: 2.2.1 《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL/T5047-95 2.2.2 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004。 2.2.3《电力建设施工质量验收及评价规程》(锅炉机组篇)DL/T5210.2-2009 2.2.4 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL/5009.1-92

3、作业条件 3.1. 本系统保温工作量较大,在开工前将各种规格的材料进行全面、 细致的统计; 3.2. 设备、管道安装结束,严密性试验合格,经中间工序交接后,方可进行焊口保温,当需保温的设备、管道壁厚等于或小于4mm时,保温支撑铁件的焊接固定应在严密性试验前进行; 3.3. 施工用机具已布置到位,且性能良好; 3.4. 施工劳动力已组织,满足施工需要; 4、施工机具配备

锅炉钢架安装作业指导书

目录 1 编制依据 (2) 2 编制目的 (2) 3 施工内容 (2) 3.1 概述 (2) 3.2 施工范围 (3) 4 施工条件 (3) 4.1 施工现场准备 (3) 4.2 施工技术准备 (3) 4.3 施工机械准备 (3) 5 施工程序和方法 (6) 5.1 钢架施工程序 (6) 5.2 钢架施工方法 (9) 6 质量和工艺要求 (15) 6.1 钢架安装质量和工艺要求 (15) 6.2 高强螺栓安装质量和工艺要求 (15) 6.3 平台扶梯安装质量和工艺要求 (16) 7 职业安全健康与环境管理要求 (17) 7.1 一般规定 (17) 7.2 现场安全设施规定 (17) 7.3 现场施工作业时的安全规定 (18) 7.4 环境管理要求 (18) 8 钢架安装危险点及防控措施 (19) 9 主要施工机械和工器具 (25) 10 附图 (26)

1. 编制依据 上海锅炉集团有限公司相关图纸; 《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》DL/T5047-95; 《电力建设施工及验收技术规范(焊接篇)》(1996版); 《电力建设施工质量验收及评价规程(锅炉机组)》DL/T 5210.2-2009; 《电力建设施工质量验收及评价规程(焊接篇)》DL/T 5210.7-2010; 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004 ; 《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1-2002; 《工程建设标准强制性条文—电力工程部分》(2006年版) 河南第一火电建设公司《质量职业健康安全环境管理体系文件》; 2 编制目的 本作业指导书针对XXXX电力有限公司2×660MW机组工程,锅炉钢结构及平台扶梯的特点进行编制,锅炉钢架设备多,缓装件多,多台吊车同时作业,安装难度大,为了合理地组织施工,使主体钢架安装工作安全有序的进行,保证钢架安装质量,使钢架顺利地承载受热面,特编制本作业指导书。 3 工程概况 3.1 概述 本工程为2×660MW燃煤汽轮发电机组,锅炉型号:SG-2042/26.15,锅炉型式为:超超临界参数、变压直流炉、单炉膛、一次再热、平衡通风、露天岛式布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、四角切圆燃烧方式,Π型锅炉。 锅炉构架采用全钢结构,由柱和梁、水平支撑、垂直支撑、顶板、平台扶梯、栅格及地脚螺栓安装架组成,通过扭剪型高强螺栓连接(部分焊接),形成一个立体桁架体系。柱由主柱与副柱组成,主柱主要用来传递垂直荷重,副柱通过水平支撑保证主柱桁架框架的平面内稳定性。垂直支撑主要布置在副柱平面桁架内,除传递水平力外,同时还保证柱在平面内的稳定。地震力、风力及锅炉导向力通过横梁作用在各柱上。 锅炉构架沿锅炉宽度方向布置2.8、3.7、4.2、5、5.8、6.3、7.2共7列钢柱,各列间距离依次为8.5m、5.5m、7.5m、7.5m、5.5m、8.5m,构架总宽度43m。沿锅炉深度布置K1、K1a、K2、K3、K3a、K4、K5、K6共8排钢柱,各柱间距从前到后依次为4.6m、6m、10.4m、6.1m、5.7m、8.3m、8.3m,构架总深度49.4m。

卧式外燃燃气锅炉维修施工方案

XX供热中心煤改气工程锅炉房改造项目燃气锅炉前后墙及检修门 维 修 施 工 方 案 编制单位:XXX有限公司 编制日期:2017.1.10

目录 第一章工程概况及工程特点 (2) 一、工程概况 (2) 二、工程特点 (3) 第二章实施目标 (3) 一、实施目标 (3) 第三章施工准备 (4) 一、施工现场和交通准备 (4) 二、材料准备 (4) 三、人员准备 (4) 第四章施工部署 (4) 一、施工进度表 (4) 二、机构分配表 (6) 三、工程施工 (6) 施工材料一览表(附表1) (9) 施工工具一览表(附表2) (10) 第一章工程概况及工程特点 一、工程概况 1)工程名称及相关单位 2)工程名称:XXX供热中心煤改气工程

3)工程地点:XXX供热中心 4)施工单位:XXX有限公司 5)总工期:6个日历天 6)工程质量等级标准合格 二、工程特点 施工进度计划的安排,在尊重甲方意见的前提下。严格执行进度计划安排和调度,处理好甲乙双方的关系。 制定有针对性的锅炉房内现有设备的保护制度,有效地保证已完成产品的质量。 我公司各作业队应严格按照本施工方案规定的作业要求进行工作,不允许有违章操作的乱指挥现象的发生. 第二章实施目标 一、实施目标 工程质量目标:合格 工期目标:遵照施工方案中规定的工期日历天数,我公司将在6个日历天内完成锅炉前后墙及检修门的修复工作。 文明施工管理目标:施工现场做到物料堆放有序,场容整洁,文明安全施工。 管理目标:对施工的全过程中与质量有关的施工工序进行严格检查和控制;对特殊、关键部位和过程设置质量控制点,消除不合格,确保质量目标的实现。采用先进的施工工艺、技术、材料以及机具设备,按照施工进度安排,人员配备及材料的供应,充分保证施工进度

锅炉车间安全操作规程

锅炉车间安全操作规程 一、通用安全操作规程 (一)、生产厂区十四个不准 1、加强明火管理,厂区不准吸烟。 2、生产区,不准未成年人进入。 3、上班时间,不准睡觉、干私活、离岗和干与生产无关的事。 4、在班前、班上不准喝酒。 5、不准使用汽油等易燃液体擦洗设备、用具和衣物。 6、不按规定穿戴劳动保护用品,不准进入生产岗位。 7、安全装置不齐全的设备不准使用。 8、不是自己分管的设备、工具不准动用。 9、检修设备时安全措施不落实,不准开始检修。 10、停机检修后的设备,未经彻底检查,不准启用。 11、未办高处作业证,不系安全带,脚手架、跳板不牢,不准登高作业。 12、石棉瓦上不固定好跳板,不准作业。 13、未安装触电保安器的移动式电动工具,不准使用。 14、未取得安全作业证的职工,不准独立作业;特殊工种职工,未经取证,不准作业。 (二)、操作工的六严格 1、严格执行交接班制。 2、严格进行巡回检查。 3、严格控制工艺指标。 4、严格执行操作法票。 5、严格遵守劳动纪律。

6、严格执行安全规定。 (三)、动火作业六大禁令 1、动火证未经批准,禁止动火。 2、不与生产系统可靠隔绝,禁止动火。 3、不清洗,置换不合格,禁止动火。 4、不消除周围易燃物,禁止动火。 5、不按时作动火分析,禁止动火。 6、没有消防措施,禁止动火。(四)、进入容器、设备的八个必须 1、必须申请、办证,并得到批准。 2、必须进行安全隔绝。 3、必须切断动力电,并使用安全灯具。 4、必须进行置换、通风。 5、必须按时间要求进行安全分析。 6、必须佩戴规定的防护用具。 7、必须有人在器外监护,并坚守岗位。 8、必须有抢救后备措施。 (五)车辆七大禁令 1、禁止无证、无令开车。 2、禁止酒后开车。 3、禁止超速行车和空档溜车。 4、禁止带病行车。 5、禁止人货混载行车。 6、严禁超标装载行车。

设备及管道保温作业指导书

管道及设备保温施工作业指导书  一 .依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002  二. 适用范围 本工艺标准适用于供采暖、生活用热水或蒸汽管道及设备的保温和给水排水管道的防结露保温。  三. 内容: 1. 施工准备 (1)主要材料: 预制瓦块:有泡沫混凝土、珍珠岩、蛭石、石棉瓦块等。 管壳制器:有岩棉、矿渣棉、玻璃棉、硬聚氨脂泡沫塑料、聚苯乙烯泡沫塑料管壳等。 卷材:有聚苯乙烯泡沫塑料、岩棉等。 其它材料:有铅丝网、石棉灰,或用以上预制板块砌筑或粘接等。 保护壳材料有麻刀、白灰或石棉、水泥、麻刀;玻璃丝布、塑料布、浸沥青油的麻袋布、油毡、工业棉布、铝箔纸、铁皮等。 (2)保温材料的性能、规格应符合设计要求,并具有合格证。 (2)主要工机具: 机具:砂轮锯、电焊机。 工具:钢剪、布剪、手锤、剁子、弯钩、铁锹、灰桶、平抹子、圆弧抹子。 其它:钢卷尺、钢针、靠尺、楔形塞尺等。 (3)作业条件: 管道及设备的保温应在防腐及水压试验合格后方可进行,如需先做保温层,应将管道的接口及焊缝处留出,待水压试验合格后再将接口处保温。

建筑物的吊顶及管井内需要做保温的管道,必须在防腐试压合格,保温完成稳检合格后,土建才能最后封闭,严禁颠倒工序施工。 保温前必须将地沟管井内的杂物清理干净,施工过程遗留的杂物,应随时清理,确保地沟畅通。 温作业的灰泥保护壳,冬施时要有防冻措施。 2、操作工艺 (1)工艺流程: 预制瓦块: 散瓦→断镀锌钢丝→和灰→抹填充料→合瓦→钢丝绑扎→填缝→抹保护壳 管壳制品: 散管壳→合管壳→缠裹保护壳 缠裹保温 裁料→缠裹保温材料→包扎保护层 设备及箱罐钢丝网石棉灰保温 焊钩钉→刷油→绑扎钢丝网→抹石棉灰→抹保护层 (2)各种预制瓦块运至施工地点,在沿管线散瓦时必须确保瓦块的规格尺寸与管道的管径相配套。 (3)安装保温瓦块时,应将瓦块内侧抹5~10mm的石棉灰泥,作为填充料。瓦块的纵缝搭接应错开,横缝应朝上下。 (4)预制瓦块根据直径大小选用18号~20号镀锌钢丝进行绑扎,固定,绑扎接头不宜过长,并将接头插入瓦块内。 (5)预制瓦块绑扎完后,应用石棉灰泥将缝隙处填充,勾缝抹平。 (6)外抹石棉水泥保护壳(其配比石棉灰∶水泥=3∶7)按设计规定厚度抹平压光,设计无规定时,其厚度为10~15mm。 (7)立管保温时,其层高小于或等于5m,每层应设一个支撑托盘,层高大于5m,每层应少于2个,支撑托盘应焊在管壁上,其位置应在立管卡子上部200mm处,托盘走私不大于保温层的厚度。 (8)管道附件的保温除寒冷地区室外架空管道及室内防结露保

锅炉燃烧器安装作业指导书

台山电厂工程 600MW机组锅炉专业 作业指导书 文件编码:TS01ZZL018-2004 项目名称:锅炉燃烧器安装 施工单位:电力建设公司 日期:2004年05月23日 版次:A

目录 1. 工程概况 (1) 1.1工程(系统或设备)概况 (1) 1.2工程量和工期 (1) 2. 编制依据 (1) 3. 作业前的条件和准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2作业人员 (2) 3.3作业工机具 (4) 3.4材料 (5) 3.5安全器具 (5) 3.6工序交接 (6) 3.7其它 (6) 4. 作业程序、方法 (6) 4.1 施工方案、方法及要求 (6) 4.2 施工工艺流程 (8) 5. 质量控制点的设置和质量通病预防 (10) 5.1质量目标 (10) 5.2 质量控制及质量通病预防 (10) 5.3 质量标准及要求 (11) 6. 作业的安全要求和环境条件 (11) 6.1作业的安全危害因素辨识和控制 (11) 6.2环境条件 (12) 7. 附录(包括记录表样、附表、附图等) (13)

1. 工程概况及工程量 1.1工程(系统或设备)概况 粤电台山发电厂一期工程末三台600MW火电机组锅炉是由锅炉厂设计制造的亚临界一次中间再热、平衡通风、固态排渣、控制循环燃煤汽包炉,全钢结构,露天布置,型号SG-2028/17.5-M907,电力建设公司承建3#火电机组的安装。 燃烧器共有4个,布置在前炉膛四角,总重156523 kg,从炉右前顺时方向分别为NO.1、NO.2、NO.3、NO.4,布置在标高21890mm至39500mm之间。燃烧器采用四角布置切向燃烧方式,主要依靠二次风喷嘴的偏转结构,而不再是传统的设计假想切圆。在布置上四组燃烧器的中心线近乎对冲,即设计假想切圆直径很小。燃烧器采用水冷套结构,燃烧器与水冷套组合成型后整体供货。 1.2工程量和工期 1.2.1 工程量 设备统计表 1.2.2 施工工期 安装工期:30天 2. 编制依据 2.1《锅炉专业施工组织设计》 2.2《电力建设安全工作规程》DL 5009?1-2002 2.3《电力建设施工及验收技术规》(锅炉机组篇) DL/T 5047-95 2.4《电力建设施工及验收技术规》(焊接篇) DL 5007-92 2.5《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇1996)

锅炉砌筑方案

发放编号:文件编号:荣成市第二热电厂锅炉安装工程 砌筑保温方案 编制: 审批: 批准日期:年月日 山东迪尔安装有限公司 二OO三年八月

荣成第二热电厂锅炉安装工程砌筑施工方案 编制: 审批: 批准日期:年月日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、材料要求 四、施工作业必须具备的条件 五、施工工艺 六、质量要求 七、主要施工机具 八、安全文明施工

一、工程概况: 本工程为荣成市第二热电厂安装工程,是为解决成山橡胶厂供热、供电问题而兴建的。其中砌筑工程部位主要包括:省煤器、炉膛的砌筑和浇注。省煤器耐磨砖(115㎜厚)、珍珠岩保温砖(245㎜厚),旋风分离器中锥体耐火混凝土(115㎜厚)、高强保温砖(130㎜厚)、珍珠岩保温砖(115㎜厚),筒体耐火耐磨砖(115㎜厚)、高强保温砖(130㎜厚)、珍珠岩保温砖(115㎜厚)。炉膛耐火混凝土浇注(60㎜厚)。为了保质保量完成任务要求施工人员要认真熟悉图纸弄清设计意图,树立质量第一安、全第一的观念。 二、编制依据 1.济南锅炉厂关于YG-75/型锅炉的有关图纸、资料 2.《电力建设施工及验收规范》(锅炉机组篇)DL/T5047-95 3.与之相关的有关规范 三、主要施工机具 四、施工所具备的条件

1、施工部位的钢结构、受热面、炉墙零件及其他装置等地组合或安装工 作(包括安装焊缝的严密性检查、试验)经验收合格。 2、炉墙施工部位的临时设施,已全部清除经检验合格。 3、施工现场三通一平,满足施工条件。 五、施工进度 1、现场“三通一平”锅炉安装满足施工条件,施工人员进入场地机具 就位作好施工准备。 2、锅炉从下到上平行施工,省煤器、旋风分离器、炉膛砌筑浇注平行施 工。根椐现场实际条件锅炉砌筑30天达到烘炉条件。 六、施工质量 1、要严格按照图纸设计及技术要求和〈〈电力建设施工及验收技术规 范〉〉锅炉机组篇的有关规定进行施工。 2、炉墙所使用的耐火绝热材料及其制品,原材料及其制品的质量要 符合相应的现行国家标准。炉墙应按设计和技术要求留出膨胀缝, 其宽度偏差为(+3㎜-3㎜),缝内不得夹有灰浆、碎砖及其它杂 物。 3、炉墙中的耐火砖不得使用砖长1/3及以下的断砖,每层砖长大于 1/3的断砖数量不得超过3块。砌砖时留岔为台阶形,不允许留 垂直和齿形的接口。在横梁托架或砌筑耐火砖时允许用少量耐火 可塑料找平,不得用松软材料 填充。 4、灰缝必须错开并压缝,上下层不得垂直通缝,多层砖不得有里外 通缝,砖缝的灰浆必须饱满均匀。 5、砌筑拉钩砖时,相对的两块拉钩砖互相对齐,其向火面应与所在

燃气锅炉安全操作规程及注意事项(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 燃气锅炉安全操作规程及注意 事项(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

燃气锅炉安全操作规程及注意事项(新版) 为了确保燃油燃气锅炉安全经济运行,保障人身安全,锅炉操作人员必须严格执行《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的有关规定和本规程。 1启动、升压、供汽 1.1启动前的准备工作 1.1.1内外部检查:确认锅炉本体、燃烧机、附属设备状态良好;安全附件、各阀门,仪表等作用灵活,位置正确; 1.1.2检查线路电压是否符合要求,各种开关位置是否正常,分别启动水泵、燃烧机的风机、油泵等各种辅机的运行是否正常。 1.1.3锅炉上水:打开排空阀,使水位上至正常水位(略低于中水位)。 1.2启动 1.2.1首先进行炉膛吹扫,引风机抽吸时间通常为10分钟左右,

确保炉膛内没有残余煤气,置换合格,然后点火,送气燃烧。 1.2.2点火完毕后根据所需要的负荷调整燃烧量,锅炉投入正常运行。 1.2.3启动过程中,要严密监视水位变化情况,防止锅炉缺水事故或满水事故的发生。 2正常运行 2.1水位 2.1.1燃油燃气锅炉水位表应有红线指示高、中、低水位,运行中 不得超过最高安全水位或低于最低安全水位。 2.1.2水位表每班至少冲洗一次,运行中对水位有怀疑时,应随时冲洗检查; 2.2汽压压力表应有红线指示工作压力,作到灵敏可靠,存水弯管每周至少应冲洗一次。 2.3安全阀 安全阀应铅封完好,无泄漏;每周做一次手动(或自动)排放

门窗保温作业指导书样本

作业指导书 批准人: 颁布日期: 实施日期: 审核: 编写:

职业道德规范 一、服从领导的统一安排, 统一指挥。 二、爱岗敬业, 积极热忱, 恪尽职守, 始终如一。 三、提高技能, 持证上岗, 无上岗证及不能胜任者不得独立操作 报出数据。 四、以科学严谨的态度、公正无私的作风对待检验工作。 五、不欺瞒客户, 不得以不正确或无效的检验方法进行检验。 六、工作期间精力集中, 不得漫不经心或擅自离岗。 七、不虚报、空报数据, 以实测结果为准。 八、保质保量及时地完成检验工作。 九、有问必答, 有惑必解, 体现全方位高效优质服务。 十、衣帽整齐干净, 室内环境清洁。

目录修改页 职业道德规范 目录 第一章检测目的 第二章依据标准 第三章检验仪器 第四章试验原理 第五章检验步骤 第六章设备调试维护 第七章注意事项 第八章附表

第一章检测目的 掌握建筑外门窗传热系数检测的标准方法、掌握窗户保温性能的分级标准。 第二章依据标准 GB/T8484- 《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》 GB/T13475- 《建筑构件稳态热传递性质的测定标定和防护热箱法》 第三章检测仪器 MCB-1821型建筑外门窗保温性能检测设备

第四章检测原理 4.1 传热系数检测原理 MCB-1821型建筑外窗保温性能检测设备是按照GB/T8484- 《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》标准而制作的, 该方法的理论依据为GB/T13475- 《建筑构件稳态热传递性质的测定标定和防护热箱法》中的标定热箱法。它是基于一维稳态传热原理, 模拟冬季外窗构件的传热状况, 将外窗构件置于两个不同温场的箱体之间, 热箱模拟室内空气温场、辐射条件; 冷箱模拟室外空气温场、风速、辐射条件。经过若干小时的运行, 整个装置均达到稳定状态, 形成稳定温度场、速度场后测量试件两侧的空气温度、热室外壁及试件框的热损、试件计量面积、试件玻璃热表面、试件框热表面温度以及输入热箱的电加热器功率等主参数后, 就能够计算出外窗试件的传热系数 4.2 抗结露因子检测原理 它是基于一维稳态传热原理, 模拟冬季外窗构件的传热状况, 将外窗构件置于两个不同温场的箱体之间, 热箱模拟室内空气温场、辐射条件同时控制相对湿度不大于20%; 冷箱模拟室外空气温

锅炉汽包安装作业指导书

1、工程概况 1.1工程简介 本项目为东营市港城热力在东营市东营港大明工业园区内建设的1×410t/h+1×B20MW供热机组工程,由山东省鑫峰工程设计有限公司设计。锅炉由无锡华光锅炉股份有限公司设计生产的UG410/9.8-M型高温高压自然循环汽包炉,平衡通风、紧身封闭。燃用烟煤、额定蒸发量410t/h,最大连续出力451t/h,额定蒸汽压力(表压)9.8MPa,锅筒工作压力(表压)11.87MPa ,额定蒸汽温度540℃,给水温度215℃,汽包采用悬吊式安装方式。 1.2主要工程量及总的施工方案 1.2.1主要工程量 1.2.1.1锅炉汽包筒体安装(包括内部装置) 1套 1.2.1.2 U型吊杆安装 2套 1.2.2设备简介 锅炉汽包内径1600mm,壁厚90mm,总长16464mm,材质为P355GH。包括汽包内部装置,汽包总重约71.332t。汽包吊挂装置为U型吊杆, U型吊杆的四个吊挂点分别距锅炉对称中心线4350mm和4350mm,吊杆总重量为6715 Kg;汽包内部装置总重6809 Kg。 1.2.3总的施工方案 汽包由汽车运输到锅炉炉底BE轴与BF轴之间卸车,在炉底进行汽包划线,转身等工作,检查并调整汽包的方向、位置及水平。根据汽包纵、横向中心线,在汽包顶梁上划出汽包的纵、横向中心线的位置,再根据汽包横向中心线划出汽包吊架的纵向中心线,并复核对角线。吊装捆扎前要转动汽包,使水平线处于水平位置,并注意人孔和管座位置,避免起吊后再做调整。汽包吊装捆扎时不允许将绳索通过管孔或将管孔、管座作受力点。钢丝绳必须围绕筒体捆扎,钢丝绳和汽包之间用木板、软布垫实做保护,并注意捆扎的方法和道数,以防止起吊打滑。正式起吊前要试吊,一般吊起20cm,检查各受力点部位,再下坠5-10cm,在一切正常后才能正式起吊。 1)根据现场条件,汽包的提升方法采用2组100t滑车组和2台10t卷扬机垂直吊装。起吊时,应先稍稍吊空,经试吊检查(以利于平稳提升,同时便于上、下吊环对接)后,方可正式提升。起吊时右侧高,左侧低,右侧比左侧高13.49米,倾斜角度45度。

130吨h煤粉锅炉筑炉工程施工方案DOC

项目全称:淮化集团有限公司18万/年合成氨改扩建工程,130吨/年锅炉筑炉工程 施工方案(措施) 会签:批准: 审定: 安质部门:审核: 编制: 施工单位:中国化学工程第三建设公司 年月日

工程概况 1. 1 淮南化工总厂热电分厂210#新建的130T/H锅炉1台,位于2#锅炉西侧,锅炉由杭州锅炉厂制造,锅炉型号为NG-130/3.82-M10,额定蒸发量130t/h,蒸汽温度450摄氏度,蒸汽压力3.82MPa,给水温度104摄氏度。 1.2 炉墙结构:炉膛部分为敷管炉墙,厚度,其中炉膛内侧硬质陶纤板砖δ=96mm,硬质岩棉板δ=50*2=100mm二层,压紧90mm,铁丝网抹面δ=10mm;炉膛斜炉顶炉墙厚度δ=340mm,其中炉膛内侧微膨胀可塑料δ=70mm,耐火纤维板δ=20mm,无石棉硅酸钙板δ=59*4=236mm四层,铁丝网抹面δ=10mm,平炉顶炉墙厚度δ=40mm,其中炉膛高铝质浇注料δ=120mm,微膨胀可塑料δ=40mm,高温胶泥δ=5mm,硅酸铝纤维板δ=45*4=180mm,压紧至160mm,高硅胶泥δ=5mm,无石棉硅酸铝板δ=59mm,铁丝网抹面δ=10mm,水平烟道炉墙厚度δ=395mm,其中高铝质浇注料δ=115mm,无石棉硅酸钙板δ=69*4=276mm,转向室西侧及后墙水平烟道两侧墙板炉墙厚度δ=400mm,其中,高铝板浇注料δ=120mm,轻质浇注料δ=100mm,无石棉硅酸铝板δ=84*2=168mm,铁丝网抹面δ=10mm,省煤器墙板炉墙厚度δ=360mm,其中高铝质浇注料δ=100mm,轻质浇注料δ=80mm,无石棉硅酸钙板δ=84*2=168mm,二层,铁丝网抹面δ=10mm,省煤器右侧墙板炉墙厚度δ=480mm,其中,耐火砖δ=230mm,无石棉硅酸铝钙板δ=59*4=236mm,铁丝网抹面δ=10mm,上级空气预热器炉墙厚度δ=150mm,其中无石棉硅酸铝钙板δ=69*2=138mm,铁丝网抹面δ=10mm,下级空气预热器炉墙厚度δ=130mm,其中无石棉硅酸铝钙板δ=59*2=118mm,二层,铁丝网抹面δ=10mm。 1.3 130t/h锅炉筑炉工程主要工程量:

锅炉系统安全作业指导书标准范本

管理制度编号:LX-FS-A11927 锅炉系统安全作业指导书标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

锅炉系统安全作业指导书标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1. 目的:指导锅炉系统的操作和常见故障处理 2. 范围:002车间锅炉岗 3.操作规程 3.1 升火前的准备 3.1.1 升火前,锅炉操作人员必须进行下列检查: 3.1.1.1.在关闭锅炉人孔、手孔、灰门之前,检查锅炉烟道和炉膛内有无人员或杂物; 3.1.1.2.检查安全阀和各种管道上有无盲板,避免锅炉与给水管,蒸气管和排污管有隔开现象; 3.1.1.3.检查各安全装置和汽,水阀门是否灵活

外墙外保温作业指导书.7.20

三公司民用建筑 保温板外墙外保温 作 业 指 导 书 编制日期:2017年7月20日实施日期:年月日

公司处于民建转型阶段,对外墙保温施工管理还比较薄弱,通过规范外墙外保温工艺流程和操作要点,提高外墙外保温质量,提升公司管理水平。 2.适用范围 适用于公司所承建的项目保温板外墙外保温施工。 3.术语 3.1外墙外保温系统:由保温层、抹面层、固定材料(胶粘剂、锚固件等)和 饰面层构成,并固定在外墙外表面的非承重保温构造总称,简称外保温系统。 3.2基层:外保温系统所依附的外墙。 3.3保温层:由保温材料组成,在外保温系统中起保温作用的构造层。 3.4抹面层:抹在保温层上,中间夹有增强网,保护保温层并起防裂、防水、 抗冲击和防火作用的构造层。 3.5防火构造:由具有提高系统防火功能的难燃或不燃材料组成,起防止火灾 蔓延作用的构造层。 3.6EPS板:由可发性聚苯乙烯珠粒经加热预发泡后在模具中加热成型而制得 的具有闭孔结构的聚苯乙烯泡沫塑料板材,通常称为模塑聚苯板。 3.7XPS板:以聚苯乙烯树脂或其共聚物为主要成分,添加少量添加剂,通过 加热挤塑成型而制得的具有闭孔结构的硬质泡沫塑料板材,通常称为挤塑聚苯板。 3.8胶粘剂:用于保温板与基层以及保温板之间粘结的聚合物水泥砂浆。 3.9界面砂浆:用以改善基层或保温层表面粘结性能的聚合物水泥砂浆。 3.10抹面胶浆:由高分子聚合物、水泥、砂为主要材料制成,具有一定变形能 力和良好粘结性能的聚合物水泥砂浆。 4.作业内容 4.1作业准备工作: 4.1.1技术准备工作: 4.1.1.1施工前施工单位根据设计要求,编制好施工方案,施工方案明确各细部做法和质量保证措施,施工方案由公司技术部审批,总监理工程师和甲方工程师

240T锅炉安装作业指导书

1、工程特点 1.1山东东岳氟硅产业园区供热1*240t/h循环硫化床锅炉及配套安装工程位于东岳热电厂院内。本锅炉在原锅炉房的北侧扩建一台锅炉,东西向布置,炉前主厂房二层土建正在施工,炉后除尘设备业主要求在钢结构安装到位后其他单位开始安装。在热电联产锅炉机组的整个安装工程中,锅炉专业以其工程量大、施工工期长、高空作业多、作业环境恶劣等原因成为安装工程的重点、难点,同时作为整个安装工程的排头兵,其安装工程直接影响到整个工程的网络计划能否正点运行。根据锅炉安装施工特点,编制该施工方案、安全技术措施,确保锅炉安装工程质量符合合同要求。 1.2锅炉结构及参数 1.2.1锅炉采用的是济南锅炉集团有限公司生产的YG-240/9.8-M5型循环流化床蒸汽锅 炉。 1.2.2本锅炉设计燃料为贫煤,采用循环流化床燃烧方式,烟气净化采用炉内脱硫加炉外处理,锅炉本体预留SCR/SNC脱销接口位置。锅炉汽水系统采用自然循环,在炉膛外布置集中下降管。过热器采用三级加热,二级喷水减温方式,使过热器温有较大的调节裕量,以保证锅炉蒸汽参数。 锅炉采用“ n”型布置,框架支吊结构,炉膛为膜式水冷壁。尾部设顶棚管受热面和多组蛇形管受热面(过热器、省煤器)及一、二次风空气预热器。燃烧系统由炉膛、绝热式蜗壳旋风分离器、水冷料腿、U型返料器和床下点火等系统组成。锅炉运转层标高为8 米,采用半露天布置,锅炉构架全部为金属结构,按7度地震烈度设防,当使用于地震 烈度>7度的地区,应对锅炉钢结构进行加固。 1.2.3锅炉主要性能参数

2、编制依据 2.1济南锅炉集团有限公司提供的锅炉图纸、锅炉安装说明书、锅炉说明书。2.2本工程的技术标和安装工程合同。 2.3《电力建设施工及验收技术规范》第二部分:锅炉机组(DL 5190.2-2012)2.4《电力建设施工及验收技术规范》(焊接篇)(DL/T869-2012) 2.5《电力建设施工质量验收及评价规程》(DL/T 5210.2-2009) 2.6《锅炉安全技术监察规程》(TSG G0001-2012 2.7《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2005 2.8《电力建设施工质量验收及评价规程》(焊接篇)DL/T5210.7-2010 2.9本公司颁发的《安全操作手册》 2.10本企业的施工机具及起重机械工况性能 2.11施工现场作业环境及公司以往施工经验 3、主要工作量

锅炉砌筑方案

云南××××××有限公司 45t /h 循环流化床锅炉筑炉检修施工方案

编制单位:十四冶建设集团云南炉窑工程有限公司编制: 审核: 审定: 日期:二〇一一年四月日 目录 一、工程概况··1 二、主要工程施工方法··3 三、施工技术质量措施··5 四、施工安全技术措施··6 五、现场文明施工··7 六、劳动力需用量计划··9 七、施工机具需用量计划··10 八、施工进度计划表··11

一、工程概况 (一)工程概况 云南××××有限公司45t/h循环流化床锅炉大修,筑炉检修内容为:原锅炉内部耐火保温层拆除;沸腾床耐磨浇注料施工,炉顶、返料器、省煤器砌筑,部份炉体的保温。施工图纸由武汉天元锅炉有限公司设计,由十四冶建设集团云南炉窑工程有限公司负责施工,地点位于××××××××××××。由于该工程为大修工程,因此存在拆除难度大、风险高的情况;同时锅炉的结构复杂,筑炉施工时采用的工序较多,影响工期的因素要充分考虑才能确保工程按期完成。 (二)施工现场情况 45t/h循环流化床锅炉位于×××××××××××××

××××。施工现场场地一般较为狭窄,施工中常会出现安装与筑炉交叉,筑炉本身也会出现上下交叉、立体作业的情况,故安全隐患是重点,应有足够的准备和采取相应的措施。(三)材料供应 施工过程中所用的水、电、气由甲方提供配合,工程所需的耐磨浇注料由甲方提供运至现场,其它主、辅材为包工包料形式,包括周材、施工机具、技措中所用材料由乙方负责准备供运到施工现场。 (四)工程结构特点 本锅炉主要由燃烧室、旋风分离器和省煤器(尾部烟道)等部份组成。内衬为耐磨浇注料和耐火砖砌体两部份构成。浇注部位结构复杂特殊,是该工程的主要难点所在。 (五)本锅炉的生产工艺情况 在循环流化床锅炉中,炉内床料在烟气携带下沿炉膛上升,经后水冷壁上部出烟口进入旋风分离器,在旋风分离器中进行气、固两相分离。未被分离下来的固体粒子,经分离器上部出口进入出口烟道去锅炉尾部烟道,被分离下来的固体粒子经回料阀再返回炉膛下部。在循环流化床锅炉的运行中,含有燃料、燃料灰、石灰石及其反应物的固体床料,在炉膛—旋风分离器—回料阀—炉膛这一封闭的循环回路里处于不停的高温循环流动中,并在炉内进行高效率燃烧及脱硫反应,除床料在这一回路中作外循环流动外,床料在重力作用下,沿炉内四

锅炉安全操作规程

锅炉安全操作规程 The manuscript was revised on the evening of 2021

《锅炉安全操作规程》 一、点火前的检查和准备工作 1. 锅炉内有无杂场,人孔,手孔是否封好,耐火砖墙及前后拱无严重裂缝和结焦。 2. 锅炉水冷壁管集箱和对流管束应无裂纹和渗漏,变形,下降管绝热无破损。 3. 隔烟墙完整无损,炉排整齐无杂物。 4. 煤层调节板齐平,起落灵活刻度位置指示正确,耐火砖应牢固。 5. 煤槽闸板应开关灵活,严密好用。 6. 烟道内无积灰无杂质,烟道挡板严密,开关灵活,开关位置指示正确。 7. 炉排变速机构应进行变速试车,使炉排运转正常为止。 8. 在炉排运动中,检查炉排运动情况,发现问题及时处理。 9. 各分段风室内无杂物,搬把牢固,开关灵活,位置正确,放灰板严密,开关灵活好用。 10. 所有人孔门,看火门皆应开启灵活,关闭严密。 11. 所有的吹灰器都应灵活好用,吹灰控位置正确。 12. 安全阀,水位计,压力表,温度计符合规定,齐全完好。 13. 所有阀门和塞都应开关灵活好用。 14. 各操作部位要有良好的照明。 15. 炉排前挡灰罩完好严密 16. 各种仪表齐全灵敏。 17. 各种电器设备安装试车符合要求。

18. 燃料,水源有充足的储备。 二、阀门的检查 1. 所有阀门应完整开关灵活,阀门是否在规定的位置,同时注意检查阀门应无堵板。 2. 检查的同时按规定位置进行调整。 蒸汽锅炉: (1)蒸汽系统—主汽阀门(关)母管戴止阀门(关),炉筒空气阀门(开),炉筒压力旋塞(开),压力放水旋塞(关)炉水取样阀门(关) (2)给水系统—省煤器进出口阀门,旁路阀门及排污阀门(开)直通上水阀门(关)炉筒进水阀门(开) (3)水位计—汽水旋塞(开)放水旋塞(关) (4)排污系统—炉筒排污阀(关),集箱排污阀及炉筒连续排污阀(关) (5)吹灰系统—各阀门(关) 热水锅炉: (1)锅炉共同水管阀门(开) (2)循环泵进出口阀门(开) (3)注水前打开各部门空气,注水阀关闭 (4)排污阀(关) (5)压力表旋塞(开) 3. 上水,通风运煤及除尘设备,生火前要进行全面检查。