施工用电负荷计算

施工用电负荷计算 建筑施工现场用电负荷计算时,应考虑:建筑工程及设备安装工程的工作量及施工进度;各阶段投入的用电设备需要的数量;要有充分的预计,用电设备的施工现场的布置情况合理电源的远近;施工现场大大小小的用电设备的容量进行统计。在这些已经掌握的情况下,就可以计算了。 通过对施工用电设备的总负荷计算,依据计算的结果选择变压器的容量及相适应电气配件;对分路电流的计算,确定线路导线的规格、型号;通过对各用电设备组的电流计算,确定分配电箱电源开关的容量及熔断丝的规格、电源线的型号、规格。 对高压用电的施工现场一般用电量较大,在计算它的总用电量时,可以把各用电设备进行分类、分组进行计算,然后相加。 1、在计算施工现场诸多的用电设备时,对各类施工机械的运行、工作特点都要充分考虑进去: (1)有许多用电设备不可能同时运行,如卷扬机、电焊机等; (2)各用电设备不可能同时满载运行,如塔式起重机它不可能同时起吊相同重量的物品; (3)施工机械的种类不同、其运行的特点也不相同,施工现场为高层建筑提供水源的水泵一般就要连续运转,而龙门架与井架却是反复短时间停停开开; (4)各用电设备在运行过程中,都不同程度存在功率的损耗致使设备效率下降; (5)现场配电线路,在输送功率同时也会产生线路功率的损耗,线路越长损耗越大。对线路功率一事不应忽视。 目前符合计算方法常采用需要系数法和二项式法,当不管采用哪种计算方法都需使用在实际中早已测定的有关系数。 2、一般说进行负荷计算时,首先绘制供电系统图,然后按程序进行计算。 (1)单台用电设备:长期运转的用电设备,设备容量就是计算负荷,但对每台电动机及其它需计及效率的单台用电设备的计算负荷为: Pj1=Pe/η(2-1) 式中P —用电设备的有功计算负荷(KW); j1 Pe—用电设备的设备容量;

用电负荷明细表(详细)

用电负荷明细表(详细)

一、住宅楼照明用电明细表(详细) 序号楼 号 每户 (KW ) 户数照明容量(KW)备注 1 1 6 A单元50户+B单元50户=100户270.1+241.5= 511.6 住宅 2 2 4 甲单元(1、3)24户+甲单元(2、 4)24户+甲单元(5)12户=60户112+112+56=28 住宅 3 3 甲单元(1、2)24户+甲单元(3、4) 24户+甲单元(5)12户=60户112+112+56=28 住宅

4 4 6 A单元34户+B单元34户=68户204+204=408住宅 5 5 6 A单元34户+B单元34户=68户241.5+241.5= 483 住宅 6 6 4 甲单元(1、3)24户+甲单元(2、4) 24户+甲单元(5)12户=60户112+112+56=28 住宅 7 7 4 甲单元(1、2、3、4、5)12户x5 个单元=60户 420住宅 8 8 4 一单元44户+二单元44户+三单元 44户=132户 528 住宅 9 9 4 一单元44户+二单元44户+三单元 44户=132户 528 住宅

10 10 4 一单元44户(每户4KW)+二单元44 户(每户4KW)+三单元44户(每户 6KW)=132户176+176+264= 456 住宅 小 计 4174.6住宅

二、住宅楼电梯用电明细表(详细) 序号楼 号 设备 名称 数量单台功率 (KW) 总功率(KW)备注 1 1 消防 电梯 2台15 30 住宅楼 2 2 消防 电梯 0 住宅楼 3 3 消防 电梯 0 住宅楼

临时用电负荷计算实例

临时用电负荷计算实例 一、用电负荷运算: 现场用电设备: 1、卷扬机3台(7.5KW)22.5 KW 2、砂浆机3台(3KW)9KW 3、加压泵1台(5.5KW) 5.5K W 4、介木机4台(3KW)12K W 5、振动器3台(1.1KW) 3.3K W 6、电焊机1台(25.5KW)25.5 KW 7、镝灯4支(3.5KW)14K W 8、碘钨灯10支(1KW)10K W 9、其他用电10(KW)10K W 10、生活用电10(KW)10K W 施工现场用电设备的kx、cos、tg 1、卷扬机kx=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02 2、砂浆机kx=0.7 cosφ=0.68 tgφ=0.62 3、加压泵kx=0.5 cosφ=0.8 tgφ=0.75 4、介木机kx=0.7 cosφ=0.75 tgφ=0.88

5、振动器kx=0.65 cosφ=0.65 tgφ=1.17 6、电焊机kx=0.45 cosφ=0.87 tgφ=0.57 7、镝灯kx=1 8、碘钨灯kx=1 9、其他用电kx=1 10、生活用电kx=1 有功荷载运算: 1、卷扬机Pj1=Pj×kx=22.5kw×0.3=6.75kw 2、砂浆机Pj2=Pj×kx=9kw×0.7=6.3kw 3、加压泵Pj3=Pj×kx=5.5kw×0.5=2.75kw 4、介木机Pj4=Pj×kx=12kw×0.7=8.4kw 5、振动器Pj5=Pj×kx=3.3kw×0.65=2.15kw 6、电焊机Pj6=Pj×kx=25.5kw×0.45=11.48kw 7、镝灯Pj7=Pj×kx=14kw×1=14kw 8、碘钨灯Pj8=Pj×kx=10kw×1=10kw 9、其他用电Pj9=Pj×kx=10kw×1=10kw 10、生活用电Pj10=Pj×kx=10kw×1=10kw 无功荷载运算: 1、卷扬机Qj1=Pj1×tgφ=6.75kw×1.02=6.89 KV AR 2、砂浆机Qj2=Pj2×tgφ=6.3kw×0.62=3.91 KV AR 3、加压泵Qj3=Pj3×tgφ=2.75kw×0.75=2.06 KV AR

1.负荷分级及供电要求

负荷分级及供电要求 《供配电系统设计规范》GB 50025-95》如下: 第 2.0.1条电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定:一、符合下列情况之一时,应为一级负荷: 1.中断供电将造成人身伤亡时。 2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。 3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。 二、符合下列情况之一时,应为二级负荷: 1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。 2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。

三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。 第2.0.2条一级负荷的供电电源应符合下列规定: 一、一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 二、一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。 第2.0.3条下列电源可作为应急电源: 一、独立于正常电源的发电机组。 二、供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。 三、蓄电池。 四、干电池。 第 2.0.4条根据允许中断供电的时间可分别选择下列应急电源:一、允许中断供电时间为15s以上的供电,可选用快速自启动的发电机组。 二、自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路。 三、允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置、蓄电池机械贮能电机型不间断供电装置或柴油机不间断供电装置。 第2.0.5条应急电源的工作时间,应按生产技术上要求的停车时间考虑。当与自动启动的发电机组配合使用时,不宜少于10min。 第2.0.6条二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小

施工现场临时用电负荷计算方案

施工现场临时用电负荷 计算方案

施工现场用电组织方案 一、工程概况 西安阳光花园商用住宅楼,C1至C13(地下一层,地上十一层,),D1至D8(地下一层,地上九层),其中F1、F2(地下一层,地上二十二层),剪力墙框架结构,建筑面积为20多万平方米,工程等级为普通住宅二类,地下一层为戊类,本建筑电源通用为三级负荷,消防电源为二级负荷。 二、配电线路 现根据TN-S配电系统,三级配电,两级保护的原则,采 用三相五线制的供电方式,由总配电箱引出主干线,沿线设 分配电箱,分配电箱内分设动力、照明线路,施工机械一箱 一闸一漏一锁。采用了保护接零,统一接地,做到用电安 全。 1、若干分配电箱:分配电箱下可设若干开关箱。总配 电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负 荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30 米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过 3米。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为 同一配电箱时,动力和照明应分别配电;动力开关箱与照明 开关箱必须分设。

2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱控制两台及两台以上用电设备(含插座)。配电箱、开关箱应装设牢固,箱的中心点与地面的垂直距离为1.4—1.6米,配电箱、开关箱外型结构应能防雨防尘。 4、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在阻燃、绝缘电器安装板上,然后方可固定在配电箱、开关箱的箱体内。配电箱的电器安装板必须分设N线断子板和PE线端子板。PE线端子板必须与电器安装板做电气连接;N线端子板必须与电气安装板绝缘。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。 5、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线的分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。配电箱、开关箱的进出线应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束固定在箱体上,不得与箱体直接接触。配电箱、开关箱应防雨。 6、总配电箱的电器应具备电源隔离、正常接通与分断电路及短路、过载、漏电保护功能。 7、配电箱、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s 。使用潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

负荷分级及供电方式

一、一级负荷 一级负荷的供电应由双重电源供电,而且不能同时损坏,只有必须满足这两个基本条件,才可能维持其中一个电源继续供电。双重电源可一用一备,亦可同时工作,各供一部分负荷(双重电源可以是分别来自不同电网的电源,或者来自同一电网但在运行时电路互相之间联系很弱,或者来自同一个电网但其间的电气距离较远,一个电源系统任意一处出现异常运行时或发生短路故障时,另一个电源仍能不中断供电,这样的电源都可视为双重电源。)二、一级负荷中的特别重要负荷 除由双重电源供电外,尚需增加应急电源。由于在实际中很难得到两个真正独立的电源,电网的各种故障都可能引起全部电源进线同时失去电源,造成停电事故。对特别重要负荷要由与电网不并列的、独立的应急电源供电。 三、二级负荷 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。目前条文中对二级负荷的供电要求是根据本规范的负荷分级原则和当前供电情况确定的。 对二级负荷的供电方式,因其停电影响还是比较大的,故应由两回线路供电。(两回线路与双重电源略有不同,二者都要求线路有两个独立部分,而后者还强调电源的相对独立。)注:08D800-2 P6:二级负荷可以由变电所引出可靠的专用单回路。 高压接线方式: 注意区分: 1、两路电源,同时工作,互为备用(单母线分段,母线联络,母线与联络只能合其中两个) 2、两路电源,一用一备。(单母线不分段,两路电源开关联锁只能合一路) 低压接线方式: 负荷不分组(照明、动力不分开计量),正常负荷与应急负荷由不同变压器供电。 负荷分组(空调负荷属照明计量),正常负荷与应急负荷由不同变压器供电。

电力负荷分级

电力负荷分级
7.1 负荷分级及供电措施要求 7.1.1 负荷分级 由于不可能对所有的用电单位和用电设备都采取相同的供电措施, 所 以供配电设计应首先对用电单位和用电设备进行负荷分级。 负荷分级 应根据用电单位(即电能用户)和用电设备的规模、功能、性质及其 在政治、经济上的重要性进行确定。负荷分级的目的和意义在于根据 不同的负荷级别确定用电单位和用电设备的供电要求和供电措施, 以 保证供电系统的安全性、可靠性、先进性和合理性。国际上普遍的做 法是将负荷按应急电源自动切换的允许中断供电时间划分为 0s、 小于 0.15s、0.5s、15s 和大于 15s 五个级别,而我国则是沿用前苏联的做 法, 按用电单位或用电设备突然中断供电所导致后果的危险性和严重 程度分为一、二、三级。 1.符合下列一种或几种条件者,应划分为一级负荷: (1)中断供电将造成人身伤亡者。例如医院手术室的照明及电力负 荷、婴儿恒温箱、心脏起搏器等单位或设备。 (2)中断供电将在政治、经济上造成重大损失者。例如国宾馆、国 家级会堂以及用于承担重大国事活动的场所, 中断供电将造成重大设 备损坏、重大产品报废、连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复的 重点企业、一类高层建筑的消防设备等用电单位或设备。 (3)中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作 者。 例如: 重要交通枢纽、 重要通信枢纽、 不低于四星级标准的宾馆、

大型体育场馆、大型商场、大型对外营业的餐饮单位以及经常用于国 际活动的大量人员集中的公共场所等重要用电单位或设备。 (4)中断供电将造成公共秩序严重混乱的特别重要公共场所。例如 大型剧院、大型商场、重要交通枢纽等。 对于重要的交通枢纽、重要的通信枢纽、国宾馆、国家级及承担重大 国事活动的会堂、国家级大型体育中心、经常用于重要国际活动的大 量人员集中的公共场所等的中断供电将影响实时处理计算机及计算 机网络正常工作或者中断供电将会发生爆炸、火灾、严重中毒以及特 别重要场所中不允许中断供电的一级负荷为特别重要负荷。 2 .符合下列一种或几种条件者,应划分为二级负荷: (1)中断供电将造成较大政治影响者。例如省部级办公楼、民用机 场中处特别重要和普通一级负荷外的用电负荷等。 (2)中断供电将造成较大经济损失者。例如中断供电将造成主要设 备损坏、大量产品报废的企业、中型百货商场、二类高层建筑的消防 设备、四星级以上宾馆客房照明等用电单位或用电设备。 (3)中断供电将影响正常工作的重要用电单位或用电设备。例如小 型银行(储蓄所) 、通信枢纽、电视台的电视电影室等。 (4)中断供电将造成公共秩序混乱的较多人员集中的公共场所。例 如丙级影院剧场、中型百货商场、交通枢纽等用电单位或用电设备。 3.不属于一级负荷和二级负荷的用电单位或用电设备为三级负荷。 4.人防工程负荷分级 人防工程用电负荷应分别按平时和战时用电负荷的重要性、 供电连续

临时用电的负荷计算(精)

1、熟悉负荷计算、配电线路、配电箱和开关箱、工地照明的技术与管理、临时用电施工组织设计的编制及要求; 2、掌握施工现场临时用电的TN-S系统、三级配电、两级保护; 3、掌握手持电动工具绝缘等级分类及使用要求; 4、掌握特殊场所使用 临时用电的负荷计算 在建筑施工中用电设备繁多,如塔式起重机、外用电梯、搅拌机、振捣器、电焊机、钢筋加工机械、木工加工机械、照明器以及各种电动工具。这些用电设备吸收电能的用电部分中的电流或功率,统称为用电设备的电力负荷或负载。为了使这些用电设备在正常情况下能够 Pe=P’e 反复短时工作制电动机的设备容量只是指统一换算到暂载率JC=25%时的额定功率 式中Pe——换算到JC=25%时电动机的设备容量,kW; JC——电动机的铭牌暂载率,%; P’e——电动机铭牌额定功率,kW。 照明设备的设备容量: ①白炽灯、碘钨灯的设备容量Pe,为灯泡上标出的额定功率,即: Pe=P’e ②日光灯的设备容量:当采用电磁镇流器时,考虑到镇流器中的功率损失,应为灯管额定功率P’e的1.2倍,即Pe=1.2P’e。 不对称负荷的设备容量,为了维持三相线路上的负荷平衡,应尽量将单相用电设备均匀地分散接到三相线路上或各相线路间。但是绝对维持三相负荷平衡是不可能的,按照一般

建筑电气设计导则规定,当单相用电设备总容量不超过三相用电设备总容量的15%时,可近似按三相负荷平衡分配考虑,即三相用电设备总设备容量,等效为单相用电设备总设备容量的3倍,可用式子表示为: Pe=3Pel或Pel=1/3Pe 如果单相用电设备的不对称容量大于三相用电设备总容量的15%,则三相设备容量Pe 应按3倍最大相负荷换算,然后再参与负荷计算。 单台设备的计算负荷,可以用于选择设备的负荷线和其控制开关箱中的电器。 用电设备组的计算负荷,可以用于选择分配电箱中的电器,亦可用于选择分配电箱至开关箱间的配电支线。 配电干线或配电母线上的计算负荷。通常配电干线或配电母线上接有若干不同的用电设备组,它们的运行也不可能是同步的,所以干线或母线上的计算负荷Pj3。必然小于或等于各用电设备组计算负荷之和∑Pj2,即有: Kp=Pj3/∑Pj2≤1或Pj3=Kp∑Pj2 上述配电干线或母线上的计算负荷实际上就是施工现场临时用电工程的用电总计算负荷或总用电容量,也是选择配电支干线、干线导线和总配电箱电器,以及供电变压器容量的主要依据。 施工现场的配电线路 施工现场的配电线路包括室外线路和室内线路。其敷设方式:室外线路主要有绝缘导线架空敷设和绝缘电缆埋地敷设两种,也有电缆线路架空明敷设的;室内线路通常有绝缘导线和电缆的明敷设和暗敷设两种。 1.架空线的选择 架空线的选择主要是选择架空线路导线的种类和导线的截面,其选择依据主要是施工现场对架空线路敷设的要求和负荷计算的计算电流。

施工临时用电负荷计算

拟投入本项目的主要施工设备表 序号 设备名称 型号规格 数量 额定功率(kw ) 合计 用于施 工部位 1 潜水泵 JQB15-6 80 2.2 基坑降水 2 塔吊 TC5013 12 40.1 垂直运输 3 塔吊 TC5613 5 50 4 施工电梯 Sc200/200 17 38 垂直运输 5 物料提升机 SZ150--1 3 10 垂直运输 6 混凝土输送泵 HTB-80 10 112 地下室砼浇筑 7 打夯机 HZD250 14 4 基坑回填 8 对焊机 GQH32 10 100 钢筋焊接 9 钢筋调直机 GT6-14 10 2.5 钢筋调直 10 钢筋弯曲机 WJ40-1 10 3 钢筋弯曲 11 钢筋切断机 QJ40A 1 0 4 钢筋切断 12 直螺纹套丝 机 GYL-40 5 4 钢筋套丝 1木工机械 1 15 模板制 施工设备型号改变(功率改变) 另计

3.2负荷计算: 3.2.1 砼搅拌设备类 此类设备由于工程工序所需,16台混凝土输送泵,平板振动器及插入式振动器按同时使用考虑。 3.2.1.1HTB-80混凝土输送泵 单机功率112KW 共计10台 查表可得K X =0.8 cosφ=0.8 tgθ=0.75 PjS=Kx.Pe=112×0.8=89.6 KW QjS=PjS.tgθ=89.6×0.75=67.2 Kvar IjS=Pjs/√3.Ue.cosφ=170.2 A 3.2.1.2PZ-50平板振动器单机功率1.5KW 共计4台 查表可得K X =0.8 cosφ=0.8 tgθ=0.75 PjS=Kx.Pe=0.8×1.5=1.2 KW Qjs=Pjs.tgθ=1.2×0.75=0.9 Kvar Ijs=Pjs/√3.Ue.cosφ=2.3 A 3.2.1.3 Zx-50插入式振动器单机功率1.1KW 共计21台 查表可得K X =0.8 cosφ=0.8 tgθ=0.75 Pjs=Kx.Pe=0.8×1.1=0.88 KW Qjs=Pjs.tgθ=0.88×0.75=0.66 Kvar Ijs=Pjs/√3.Ue.cosφ=1.7 A 3.2.1.4砼搅拌设备类技术参数合计: Pjs=89.6×10+1.2×4+0.88×21=919.28 KW Qjs=67.2×10+0.9×4+0.66×21=689.46 Kvar IjS= Sjs/√3.Ue=1149.1/1.732×0.38=1745.93 A 3.2.2 钢筋加工类 3.2.2.1钢筋弯曲机单机功率Pe=3 KW 共计10台 查表可得K X =0.7 cosφ=0.7 tgθ=1.02

施工现场临时用电计算(方式)

施工现场临时用电计算 一、计算用电总量 方法一: P=1.05~1.10(k1∑P1/Cosφ+k2∑P2+ k3∑P3+ k4∑P4)公式中:P——供电设备总需要容量(K V A)(相当于有功功率Pjs) P1——电动机额定功率(KW) P2——电焊机额定功率(KW) P3——室内照明容量(KW) P4——室外照明容量(KW) Cosφ——电动机平均功率因数(最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75) 方法二: ①各用电设备组的计算负荷: 有功功率:P js1=Kx×ΣPe 无功功率:Q js1=P js1×tgφ 视在功率:S js1=(P2 js1 + Q2 js1)1/2 =P js1/COSφ

=Kx×ΣPe /COSφ 公式中:Pjs1--用电设备组的有功计算负荷(kw) Qjs1--用电设备组的无功计算负荷(kvar) Sjs1--用电设备组的视在计算负荷(kVA) Kx--用电设备组的需要系数 Pe--换算到Jc(铭牌暂载率)时的设备容量 ②总的负荷计算: P js=Kx×ΣP js1 Q js=P js×tgφ S js=(P2 js + Q2 js)1/2 公式中:Pjs--各用电设备组的有功计算负荷的总和(kw) Qjs--各用电设备组的无功计算负荷的总和(kvar) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA) Kx--用电设备组的最大负荷不会同时出现的需要系数 二、选择变压器 方法一: W=K×P/COSφ 公式中:W——变压器的容量(KW) P——变压器服务范围内的总用电量(KW) K——功率损失系数,取1.05~1.1 Cosφ——功率因数,一般为0.75 根据计算所得容量,从变压器产品目录中选择。 方法二: Sn≥Sjs(一般为1.15~1.25Sjs)公式中:Sn --变压器容量(KW) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA)

用电负荷分级化工 (2)

中小型化工企业的用电负荷分级和供电方案设计的几点体会李良双河北英科石化工程有限公司 在进行企业供配电设计中,首先面对的问题是如何选用电源问题,要正确选用电源,就应当对用电单位和用电设备进行负荷分级。负荷分级应根据用电单位(即电能用户)和用电设备的规模、功能、性质及其在人身安全上、经济损失上的重要性进行确定.负荷分级的目的和意义在于根据不同的负荷级别确定用电单位和用电设备的供电要求和供电措施,以保证供电系统的安全性、可靠性、先进性和合理性。国际上普遍的做法是将负荷按应急电源自动切换的允许中断供电时间划分为0s、小于0。15s、0.5s、15s和大于15s五个级别,完全是从安全性和用户需求的角度出发的;而我国则是沿用前苏联的做法,按用电单位或用电设备突然中断供电所导致后果的危险性和严重程度分为一、二、三级,用《供配电系统设计规范》GB50052—2009的说法就是从安全和经济损失两个方面来确定,带有“计划经济”的影子,如果从市场经济考虑的话,经济的问题应该交由市场解决,那么现在一、二、三级负荷等级的划分就表现出了一定的局限性,这也是负荷等级划分一直存在很多争议的一个原因吧。一.负荷等级划分及供电要求 根据《供配电系统设计规范》GB50052-2009的规定,符合下列一种或几种条件者,应划分为一级负荷:(1)中断供电将造成人身伤害时.例如医院手术室的照明及电力负荷、婴儿恒温箱、心 脏起搏器等单位或设备。(2)中断供电将在经济上造成重大损失时。

例如:中断供电将使生产过程或生产设备处于不安全状态、重大产品报废、连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复的重点企业。(3)中断供电将影响重要用电单位的正常工作.例如大型银行的营业厅照明、一般银行的防盗系统;重要的交通枢纽、重要的通信枢纽,大型体育馆等,由于电源突然中断造成正常秩序严重混乱。其供电要求:应有双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏. 在一级负荷中,当中断供电将造成人员伤亡或重大设备损坏或发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为一级负荷中特别重要负荷。例如事故一旦发生能够及时处理,防止事故扩大保证工作人员的抢救和撤离,而必须保证的用电负荷;在工业生产中,正常电源中断时处理安全停产所必需的应急照明、通信系统、保证安全停产的自动控制装置等。其供电要求:除满足一级负荷要求的双重电源要求外,还需增设应急电源。 符合下例情况之一时,应视为二级负荷:(1)中断供电将在经济上造成较大损失时.使得主要设备设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需要较长时间才能恢复、重点企业大量减产等将在经济上造成较大损失。(2)中断供电将造中断供电将影响较重要用电单位的正常工作.例如中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的公共场所秩序混乱。其供电要求:宜由两回路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,可由一回6kV及以上专用架空线路供电。 不属于一级负荷和二级负荷者,属于三级负荷。 二.中小化工企业供电现状及存在的问题

负荷分级及供电要求

一、负荷分级及供电要求 1、查阅负荷分级的有关规范和资料 供配电系统设计规范,选编的83页。 民用建筑电气设计规范,选编第488页。 建筑防火设计规范,选编第1892页。 高层民用建筑设计防火规范,选编第2060页。 2、一级负荷和特别重要负荷 对一级负荷的内容,见选编第83页,说明比较详细; 对特别重要负荷的划分,二种规范中的规定有所不同: 在选编第83页中,在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要负荷。 在选编第488页中,对于某些特等建筑,如重要的交通枢纽、重要的通信枢纽、国宾馆……为特别重要负荷。中断供电将影响实时处理计算机及计算机网络正常工作…… 亦为特别重要负荷。 3、二级负荷 对二级负荷的内容,见选编第83页,说明比较详细。 4、民用建筑中常用重要电力负荷的分级,可查阅选编第489页的表3.1.2,并应注意该表 中带注4.5的特别重要负荷。 5、对一级负荷供电电源的要求: 一级负荷应由二个电源供电:当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 在选编第491页中,如一级负荷容量不大时,应优先采用从电力系统或临近单位取得第二低压电源,亦可采用应急发电机组。如一级负荷仅为照明或电话站负荷时,宜采用蓄电池作为备用电源。 6、对特别重要负荷供电电源的要求: 除二路电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。 7、常用的应急电源: (1)独立于正常电源的发电机组; (2)供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路; (3)蓄电池; (4)在选编第84页中,还有干电池作为应急电源,在选编第491中无此内容,在实际工程中也很少会采用干电池作为应急电源的。 8、根据允许中断时间可分别选择下列应急电源: (1)允许中断供电时间为15s以上的供电,可选用快速自启动的柴油发电机组; (2)带有自动投入装置的独立于正常电源的专门馈电线路,适用于能满足允许中断时间(选编第491页,允许中断时间为1.5s以上)的供电; (3)允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置(UPS)。 在选编第84页中,还可采用蓄电池机械贮能电机型不间断供电装置或柴油机不间 断供电装置。 9、应急电源的工作时间,应按生产技术上要求的停车时间考虑,当与自启动的发电机组配 合使用时,不宜少于10min。 10、对二级负荷的供电,详见选编第84页,第2.0.6条和选编第491页,第3.1.10条中的 内容。

工程现场临时用电负荷计算

工程现场临时用电负荷计算一、用电负荷计算: 现场用电设备: 1、卷扬机3台(7.5KW)22.5KW 2、砂浆机3台(3KW)9KW 3、加压泵1台(5.5KW)5.5KW 4、介木机4台(3KW)12KW 5、振动器3台(1.1KW)3.3KW 6、电焊机1台(25.5KW)25.5KW 7、镝灯4支(3.5KW)14KW 8、碘钨灯10支(1KW)10KW 9、其他用电10(KW)10KW 10、生活用电10(KW)10KW 施工现场用电设备的kx、cos、tg 1、卷扬机kx=0.3 cosφ=0.7tgφ=1.02 2、砂浆机kx=0.7 cosφ=0.68tgφ=0.62 3、加压泵kx=0.5 cosφ=0.8tgφ=0.75 4、介木机kx=0.7 cosφ=0.75tgφ=0.88 5、振动器kx=0.65 cosφ=0.65tgφ=1.17 6、电焊机kx=0.45 cosφ=0.87tgφ=0.57 7、镝灯kx=1

8、碘钨灯kx=1 9、其他用电kx=1 10、生活用电kx=1 有功荷载计算: 1、卷扬机Pj1=Pj×kx=22.5kw×0.3=6.75kw 2、砂浆机Pj2=Pj×kx=9kw×0.7=6.3kw 3、加压泵Pj3=Pj×kx=5.5kw×0.5=2.75kw 4、介木机Pj4=Pj×kx=12kw×0.7=8.4kw 5、振动器Pj5=Pj×kx=3.3kw×0.65=2.15kw 6、电焊机Pj6=Pj×kx=25.5kw×0.45=11.48kw 7、镝灯Pj7=Pj×kx=14kw×1=14kw 8、碘钨灯Pj8=Pj×kx=10kw×1=10kw 9、其他用电Pj9=Pj×kx=10kw×1=10kw 10、生活用电Pj10=Pj×kx=10kw×1=10kw 无功荷载计算: 1、卷扬机Qj1=Pj1×tgφ=6.75kw×1.02=6.89 KV AR 2、砂浆机Qj2=Pj2×tgφ=6.3kw×0.62=3.91 KV AR 3、加压泵Qj3=Pj3×tgφ=2.75kw×0.75=2.06 KV AR 4、介木机Qj4=Pj4×tgφ=8.4kw×0.88=7.39 KV AR 5、振动器Qj5=Pj5×tgφ=2.15kw×1.17=2.51 KV AR 6、电焊机Qj6=Pj6×tgφ=11.48kw×0.57=6.54 KV AR 7、镝灯Qj7=Pj7×tgφ=14kw×1.52=21.28 KV AR

负荷等级是如何分类的

负荷等级是如何分类的? 如:一级,二级,三级 《《供配电系统设计规范》GB 50025-95》如下: 第二章负荷分级及供电要求 第2.0.1条电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定: 一、符合下列情况之一时,应为一级负荷: 1.中断供电将造成人身伤亡时。 第2.0.4条根据允许中断供电的时间可分别选择下列应急电源: 一、允许中断供电时间为15s以上的供电,可选用快速自启动的发电机组。临时用电负荷计算 一、负荷计算的目的: 电力负荷:建筑施工现场的供电系 统所需要的电能通常是经过降压变电所从电力系统中获得的。因此,合理的选择 各级变电所中的变压器,主要电气设备以及配电导线等是保证供电系统安全可靠 的重要前提。 电力负荷计算是为确定施工现场供电系统中各个环节电力负荷的大小,以便 正确的选择和复核供电系统中的各个元件(包括变压器、自备发电机、电线、电缆、各种开关、控制设备等)。 负荷计算是否正确合理,影响到电器、导线、电缆是否经济合理。过大则费 用增多,造成浪费;过小则导致过热,引起绝缘老化,甚至引发火灾事故。 建筑施工现场用电负荷变化多,情况复杂,影响计算准确的因素较多,所以, 现场电力负荷计算应力求切合实际,力求合理。 二、负荷计算方法: 计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,它所产生的热效 根据计算负荷选择导线及电气设备,在运行中的最高温升不超过导线和电器的温升允许值。 目前施工中常采用的方法是需要系数法,在确定计算负荷计算之前,应首先确定用电设备容量。 1、用电设备容量(Pe)的确定: 设备容量(Pe)是指换算到规定工作制下的设备额定容量(额定功率),它不包括备用设备的额定容量(额定功率)。 建筑供电系统中各用电设备的额定工作条件不同,有的可直接相加,但有的在计算中就不能简单的把铭牌上规定的额定功率直接相加,必须首先把额定功率换算到统一规定的工作制下的功率后才能相加。换算到统一规定的工作制下的额定功率称为“设备容量”,用P e表示。用电设备按工作制可分为三种: (1)长期连续工作制:

长期连续工作制指在规定环境温度下连续运行,设备任何部分的 这类设备的P e值就是其铭牌的额定容量KW,即: P e=P N (2)短时工作制: 短时工作制是指运行时间短而停歇时间长,设备在工作时间内的温升不足以达到稳定温升,而在间歇时间内足以使温升冷却到环境温度。这类用电设备容量P e值就是其铭牌上标明的额定功率值,即: P e=P N (3)反复短时周期工作制: 反复短时工作制指设备以断续方式反复进行工作,工作时间与停 歇时间相互交替重复。这些用电设备容量就是将设备在某一暂载率下的铭牌统一换算到一个标准暂载率下的功率。 ①起重设备电动机组规定统一换算到暂载率Jc25(即统一要求的负 责持续率是25%),其设备容量为: 式中:P e——换算到J C等于25%时,电动机的设备容量; J C——铭牌上的额定负责持续率,以百分值代入公式; P N——电动机铭牌额定功率。 ②电焊机组规定统一换算到Jc100(即统一要求的负责持续率是100%),其设备容量为:

现场临时用电负荷计算

临电负荷计算 本临时用电计算负荷采用查表法计算,即用电设备选取kx值和cos ∮值来求计算负荷及确定现场用电总容量。 一.不同暂载率的用电设备的容量换算。 ①电焊机 Pe=Se√JC cos∮=24*√0.65 *0.6=11KW 11*3=33KW ②对焊机 Pe=Se√JC cos∮=100*√0.65 *0.62=50KW 二.单相设备不对称容量计算。 ①电焊机 Pje=√3 Pe=√3 *11=19KW 3台电焊机总功率为 pe=3*19=57KW ②对焊机 Pje=√3 Pe=√3 *50=87KW 三.计算设备的容量 1.物料提升机kx=0.3 tg∮=1.02 Pej=kx*∑pn=0.3*22.5=7KW Qj= Pej* tg∮=7*1.02=7KV AR 2. 搅拌机, 砂浆搅拌机kx=0.7 tg∮=1.02 Pej=0.7*13=9KW

Qj= Pej* tg∮=9*1.02=9KV AR 3. 电锯, 切断机, 弯曲机, 调直机, 蛙夯kx=0.5 cos∮=0.6 tg∮=1.334 Pej=kx*∑pn=0.5*25=13KW Qj= Pej* tg∮=13*1.334=17KV AR 4. 电焊机(3台以上)kx=0.35 cos∮=0.5 tg∮=1.732 Pej=kx*∑pn=0.35*144=50KW Qj= Pej* tg∮=50*1.732=87KV AR 5.平、插振捣器kx=2.1 cos∮=0.45 tg∮=1.984 Pej=kx*∑pn=0.1*27=3KW Qj= Pej* tg∮=3*1.984=6KV AR 6.水泵,多级泵kx=0.75 tg∮=0.882 Pej=kx*∑pn=0.75*18.8=14KW Qj= Pej* tg∮=14*0.882=12KV AR 7.照明kx=1 tg∮=1.52 Pej=kx*∑pn=1*10=10KW Qj= Pej* tg∮=10*1.52=15KV AR 四.计算总负荷和总容量同期系数Kp=Kq=0.9 1.动力总负荷 Pj=Kp*∑jn=0.9*96=86KW Qj=Kq*∑pn=0.9*138=124KV AR 2.总容量 Sj=√(Pj+Pe照明)2+(Qj+Qj照明) 2 =√(86+10) 2+(124+15) 2

负荷分级及供电要求

《《供配电系统设计规范》GB 50025-95》如下: 第二章负荷分级及供电要求 第2.0.1条电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定: 一、符合下列情况之一时,应为一级负荷: 1.中断供电将造成人身伤亡时。 二、配电线路 现根据TN-S配电系统,三级配电,两级保护的原则,采用三相五线制的供电方式,由总配电箱引出主干线,沿线设分配电箱,分配电箱内分设动力、照明线路,施工机械一箱一闸一漏一锁。采用了保护接零,统一接地,做到用电安全。 1、若干分配电箱:分配电箱下可设若干开关箱。总配电 箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷 相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30米, 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过3米。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配 电箱时,动力和照明应分别配电;动力开关箱与照明开关箱 必须分设。 2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱控制两台及两台以上用电设备(含插座)。配电箱、开关

箱应装设牢固,箱的中心点与地面的垂直距离为1.4—1.6米,配电箱、开关箱外型结构应能防雨防尘。 4、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在阻燃、绝缘电器安装板上,然后方可固定在配电箱、开关箱的箱体内。配电箱的电器安装板必须分设N线断子板和PE线端子板。PE 线端子板必须与电器安装板做电气连接;N线端子板必须与电气安装板绝缘。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE 线必须通过PE线端子板连接。 8、总配电箱中额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。漏电保护器极数和线数必须与其负荷的相数和线数一致。