1 防止人身伤亡事故及防止火灾事故

一、填空题:

1、高处作业时,必须做好防止的防护措施,下方设置警戒区域,并设专人监护,不得在工作地点下面通行和逗留。上、下层垂直交叉同时作业时,中间必须搭设严密牢固的、或。(物件掉落,防护隔板、罩栅或其他隔离设施)

2、机械(设备)的操作人员必须经过专业技能培训,并掌握机械(设备)的

和。(现场操作规程,安全防护知识)

3、防止液氨储罐或罐体温度过高而致使显著增加。(意外受热,饱和蒸汽压力)

4、危险化学品应在具有的商店购买,不得购买无厂家标志、无生产日期、无安全说明书和安全标签的“三无”危险化学品。(危险化学品经营许可证)

5、可能产生有毒、有害物质的场所应配备必要的、等防护器材;并应进行使用培训,确保其掌握正确使用方法,以防止人员在灭火中因使用不当。(正压式空气呼吸器、防毒面具,中毒或窒息)

6、控制室、开关室、计算机室等通往、、穿越楼板、墙壁、柜、盘,等处的所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙,必须采用合格的封堵。(电缆夹层、隧道、不燃或阻燃材料)

二、判断题:

1、拆除工程必须制定安全防护措施、正确的拆除程序,不得颠倒,以防建(构)筑物倒塌坠落。 (√)

2、遇大雪、大雨、雷电、大雾、风力6级以上等恶劣天气,严禁户外或露天起重作业。(×)(风力5级以上)

3、在做高压试验时,必须装设围栏,并设专人看护,非工作人员禁止入内。操作人员应站在绝缘物上。(√)

4、高处作业必须佩带工具袋时,工具袋应栓紧系牢,小件物品可以上下抛掷。(×)(上下传递物件时,应用绳子系牢物件后再传递,严禁上下抛掷物品。)

5、机械设备各转动部位(如传送带、齿轮机、联轴器、飞轮等)必须装设防护装置。(√)

6、起吊易燃、易爆物(如氧气瓶、煤气罐)时,必须制订好安全技术措施,并经工作负责人批准后,方可吊装。(×)(经主管生产负责人批准)

7、加强保安电源的维护,发生全厂停电或者脱硫系统突然停电时,保安电源能确保及时启动并向脱硫系统供电。(√)

8、井下或池内作业人员必须系好安全带和安全绳,安全绳的一端必须握系在固定物体上,当作业人员感到身体不适,必须立即撤离现场。(×)(安全绳的一端必须握在监护人手中)9、危险化学品专用仓库必须装设机械通风装置、冲洗水源及排水设施,并设专人管理,建立健全档案、台账,并有出入库登记。(√)

10、检修现场应有完善的防火措施,在禁火区动火应制定动火作业管理制度,严格执行动火工作票制度。(√)

11、脱硫防腐施工、检修时,检查人员进入现场除按规定着装外,不得穿带有铁钉的鞋子,以防止产生静电引起挥发性气体爆炸;各类火种严禁带入现场。(√)

三、选择题:

1、洞口应装设盖板并盖实,表面刷相间的安全警示线,以防人员行走踏空坠落。(B)

A、黄绿

B、黄黑

C、白红

2、使用单梯工作时,梯子与地面的斜角度为度左右,梯子有人扶持,以防失稳坠落。(C)

A、40

B、50

C、60

3、对强度不足的作业面(如石棉瓦、铁皮板、采光浪板、装饰板等),人员在作业时,必须采取措施,以防踏空坠落。(A)

A、加强

B、防坠落

C、防护

4、选用的手持电动工具必须具有国家认可单位发的“产品合格证”,使用前必须检查工具上贴有“”标识,检验周期为个月。(B)

A、检验合格证,3 B 、检验合格证,6 C、产品合格证,12

5、对氢站、氨站、油区、危险化学品间等特殊场所,应选用型检修电源箱,并使用防爆插头。(C)

A、防火

B、加强

C、防爆

6、当高压设备接地故障时,室内不得接近故障点 m以内,室外不得接近故障点 m以内。(C)

A、3,8

B、4,6

C、4,8

7、机械设备必须装设紧急制动装置,实现。(C)

A、一机一闸

B、一闸一保护 C一机一闸一保护

8、观察炉膛燃烧情况时,必须站在看火孔的;同时佩戴防护眼镜或用有色玻璃遮盖眼睛。(C)

A、正面

B、远处

C、侧面

9、吊装作业必须设指挥,指挥人员不得兼做司索(挂钩)以及其他工作,应认真观察起重作业周围环境,确保信号正确无误,严禁违章指挥或指挥信号不规范。(A)

A、专人

B、工作负责人

C、领导

10、加强液氨储罐的运行管理,严格控制液氮储罐充装量,液氮储罐的储存体积不应大于

储罐容器,严禁过量充装,防止因超压而发生罐体开裂或阀门顶脱、液氨泄漏伤人。(C)

A、50%一60% B 、50%一70% C、50%一80%

11、进入沟道(池、井)内施工前,应用鼓风机向内进行吹风,保持空气循环,并检查沟道(池、井)内的有害气体含量不超标;氧气浓度保持在范围内。(B)

A、19%~21%

B、19 .5%~21%

C、19 .5%~25%

12、地下维护室至少打开个人孔,每个人孔上放置通风筒或导风板,一个正对来风方向,另一个正对去风方向,确保通风畅通。(B)

A、1

B、2

C、3

13、有毒、致癌、有挥发性等物品必须储藏在隔离房间和保险柜内,保险柜应装设双锁,并

管理,装设电子监控设备,并挂“当心中毒”警示牌。(C)

A、单人、单账

B、双人、单账

C、双人、双账

14、六氟化硫电气设备室必须装设机械排风装置,其排风机电源开关应设置在门外。排气口距地面高度应小于,并装有六氯化硫泄漏报警仪,且电缆沟道必须与其他沟道可靠隔离。

(C)

A、0.1m

B、0.2m

C、0.3m

15、严格按正确的设计图册施工,做到布线整齐,同一通道内不同电压等级的电缆,应按照电压等级的高低排列,分层敷设在电缆支架上。(B)

A、从上向下

B、从下向上

C、从左向右

16、事故排油阀应设两个串联钢质截止阀,其操作手轮应设在距油箱以外的地方,并有两个以上的通道,操作手轮不允许加锁,应挂有明显的“禁止操作”标识牌。(C)

A、3m

B、4m

C、5m

水电厂年终工作总结

水电厂年终工作总结 篇一:水电站运行年终总结 xxx水电站运行年终总结 回顾一年来的工作历程,感觉还是有极大的成就感,作为80后的一批“新手”,虽然没有丰富的运行实践经验,但却将电站3台机组已安全稳定运行了442天,虽然是在公司领导的科学管理和正确指导下才取得了这样的成绩,但同时也体现了运行人员快速成长步伐,一年来始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针开展工作,健全和完善班组的各种规章制度,不断加强班组建设,注重安全教育和技术培训,加强设备管理,坚持以人为本,科学管理,在安全生产上下功夫,扎实开展各项工作,紧紧围绕“安全生产”的目标,较好的完成了今年各项工作任务。现将全年的主要工作总结如下: 一、主要的工作业绩: 1,截止到XX年12月30日,我站机组安全运行442天。中途未发生安全天数中断的情况。在3月26日巡视过程中发现#1机组出口断路器1DL电流互感器接触铜排由于温度过高而引起电流互感器接头发红,导致外壳烧裂。因及时发现缺陷,采取有效的措施,保证了1号机组的安全;在夏

季我站2号机发生过两次因事故PLC引起的停机事故,经过分析是由于设备本身问题而引发的停机事故,经过及时的处理使机组恢复安全运行。 2、由于我站投运第一年,不太了解所处郁江流域的水文情况。汛期加强与上游电站水情联系,及时了解水情信息,并掌握了一系列郁江流域水文资料。汛期中合理水库调度,与市调勤沟通,积极联系市调开停机,确保了水资源的合理利用。在与外联系中体现我站工作人员的沟通素养,语气谦逊和蔼,有效的提高了我们运行人员的工作效率。在汛前和汛后认真开展春季、秋季安全大检查,对查出的问题及时整改,并在工作中杜绝习惯性违章,有效保证了电站的安全生产。在本年工作中,在执行开机过程中未出现开不起来和超时开机现象,虽然在开机过程中也遇到过一些小问题,但在运行、点检、维护的积极配合和努力下,及时解决了问题,保证了机组的顺利启停。 3、在这一年中,进行了多次大型操作,在实际工作中的严格执行“三讲一落实”,未出现误操作的情况,保证了人员、设备的安全。在日常工作中,在站领导的组织调度下,完成了运行规程第二版的修订,并组织学习讨论,要求在巡回检查中做到了认真仔细,不留死角;全体运行人员进行操作票填写培训并考试合格,并完成电站标准操作票的

关注水电火电企业发展

关注水电火电企业发展 王彩娜 2012-7-24 10:42:43 来源:《中国经济时报》2012年07月23日今年上半年,苦等多年的火电企业终于迎来了煤炭价格持续下行和阶梯电价试行,有望扭转火电持续低迷的局面。但火电企业负责人并未展开愁眉。“经济增速放缓,全社会用电需求下降”和“入夏南方水电满发”又给了火电企业一记重拳。与此同时,水电企业的经营情况并未因为水电满发得到改观,小水电深陷经营困境。下半年“水火不相容”的情况是否还将在发电板块继续上演?火电企业和水电企业的日子过得如何?我们采访企业和专家,分析下半年电力板块中水电和火电企业的经营情况。

民营小水电无缘水电满发利好 “好过的是大水电,小水电的日子很难过,好多老板都因连年亏损发不起工资而跑路了。”贵州一小水电站的工作人员在接受记者采访时抱怨着自己被拖欠的工资。 今年雨水颇丰,南方几省市先后进入汛期,水电满发。在外人看来,水电企

业的日子似乎还不错,可在记者的采访过程中发现,小水电站不仅与“不错”无缘,甚至可以说很艰难。仅以江西和贵州两省为例,除却大水电外,小水电多处于亏损,难以盈利,且多个工程因资金问题而处于停工或半停工。 小水电很“恼火” “民营小水电很恼火,生存都很困难,更不用说盈利了。”在短短的10分钟里,贵州省民营水电行业商会常务副会长张德华5次用“恼火”一词来描述贵州小水电目前的生存状态。 西昌电力、黔源电力、川投能源、桂冠电力等十几家上市水电公司发布的中期业绩报告显示,多家水电企业上半年的盈利并不理想,其中国电南瑞、明星电力的股东净利润下降高达50%以上,西昌电力和黔源电力甚至出现首亏。 业内人士判断,水电业绩或在第3季度随着雨水集中季的来临而迎来拐点。 中投顾问能源行业研究员任浩宁表示赞同,第三季度是水力发电的黄金时节,电力迎峰度夏会大幅提升电力需求,水电企业迎来重大机遇,同时,水电上网获电网公司青睐,并网数量有旺大幅提升,企业盈利状况将获得显著改善。 但张德华副会长和江西小水电行业协会会长陈琪对此并不完全赞同。 “就六盘水近几年建设的水电站来说,每年平均亏300万到500万。雨水多,最好的结果是减亏而不是盈利。”张德华副会长坦言,今年是小水电近五年来发展最好的一年,但也只是缓解企业今年的亏损问题,而无法扭转近年来遗留的亏

常用电气设备的火灾及预防措施

编号:AQ-JS-02821 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 常用电气设备的火灾及预防措 施 Fire of common electrical equipment and preventive measures

常用电气设备的火灾及预防措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1.变压器火灾及预防措施 (1)引起变压器火灾的主要原因 1)短路 2)铁芯间或铁芯与夹紧螺栓间绝缘损坏,引起涡流增加,温度 升高,使绝缘油分解燃烧。 3)分接头电阻过大,引起高温起火。 4)绝缘油老化,发生闪弧。 5)渗漏油引起油面下降,散热作用减少引起绝缘材料过热和燃 烧。 6)外部线路短路,严重过负荷而保护拒动,也会引起内部起火 爆炸。 (2)防止变压器火灾的措施 1)按期检修及预防性试验,发现缺陷及时处理。

2)装设防爆管和温度保护装置,注意检查油位。 3)合理配置继电保护装置。 4)合理设计和安装,应有防火措施,要有良好的通风散热条件;应设置挡油设施或储油池,必要时与其他设备间设置防爆墙。 5)配备灭火器材。 2.电动机火灾及预防措施 (1)引起电动机火灾的原因 1)单相匝间短路、单相接地和相间短路。 2)过负荷、缺相、电源电压降低。 3)润滑不足、异物卡住、堵转。 4)接线送动,接触电阻过大。 5)通风槽堵塞。 (2)电动机火灾的预防措施 1)正确安装使用。 2)经常检查维修。 3)合理设置保护装置。

火灾报警处理流程

车辆段火警处置程序 1. 接到火灾报警系统报警或信号时,首先记录下相关报警信息,通过火灾报警控制器的部位指示,相关人员携带对讲机等通信设备到现场进行确认。具体如下: (1)在工作时间内,车辆段(除A栋外) 发生的火灾报警由五兴物业员工通知属地单位进行确认; (2)在工作时间内,车辆段A栋发生的火灾报警时由五兴物业员工到现场进行确认。(3)在非工作日、工作日非上班时间,发生的火灾报警由五兴物业员工通知保安到现场进行确认。 2. 到达报警点确认情况后,如未发生火灾(误报)。 (1)应查清报警原因(如观察现场是否有大量粉尘、水雾滞留;气流速度是否过大;是否有高频电磁干扰;是否人员调试等)。 (2)如果环境干扰因素正常存在(如水雾滞留)或设备自身问题,应记录在案,并告知维保单位进行改进。 (3)如果干扰因素是偶然的(如办公室内人员吸烟过多、厨房内油烟致使误报、工作人员调试),应排除现场干扰因素,并对火灾报警控制器复位,消音即可,认真做好记录(误报的时间、部位、原因)。 3. 到达报警点确认情况后,如发生火灾,不要慌张,按相应流程进行处理 (1)消防控制室值班人员或保安等现场确认的人员应利用现场就近灭火器材进行灭火。(2)消防控制室接到查看人员确认的火情报告后应立即在消防联动控制盘上启动相关的消防设施,如启动消防泵、喷淋泵、气体灭火、泡沫灭火和干粉灭火设备等。并通知相关人员到现场参与灭火。 (3)报告值班室及公司领导火灾情况,上报安全部。 (4) 通过消防广播组织和引导人员疏散。 4. 如果现场反馈火情无法控制,应先请示安全部,及时拨打“119”电话报警(报警时必须明确告知起火单位、起火地点、起火原因及起火地点是否有易燃易爆物品及联系电话)。 5. 情况处理完毕后,应做好以下工作: (1)将各种消防设备回复到正常运行状态; (2)保存好消防控制设备的所有报警、灭火的原始记录; (3)认真做好记录,详细写明报警时间、报警原因、报警处理情况。

水电厂个人工作总结范文【实用】

回顾一年来的工作历程,感觉还是有极大的成就感,现将全年的主要工作总结如下: 一、主要的工作业绩: 1、截止到20xx年12月30日,我站机组安全运行4442天。中途未发生安全天数中断的情况。在3月26日巡视过程中发现#1机组出口断路器1DL电流互感器接触铜排由于温度过高而引起电流互感器接头发红,导致外壳烧裂。因及时发现缺陷,采取有效的措施,保证了1号机组的安全;在夏季我站2号机发生过两次因事故PLC引起的停机事故,经过分析是由于设备本身问题而引发的停机事故,经过及时的处理使机组恢复安全运行。 2、由于我站投运第一年,不太了解所处郁江流域的水文情况。汛期加强与上游电站水情联系,及时了解水情信息,并掌握了一系列郁江流域水文资料。汛期中合理水库调度,与市调勤沟通,积极联系市调开停机,确保了水的合理利用。 在与外联系中体现我站工作人员的沟通素养,语气谦逊和蔼,有效的提高了我们运行人员的工作效率。在汛前和汛后认真开展春季、秋季安全大检查,对查出的问题及时整改,并在工作中杜绝习惯性违章,有效保证了电站的安全生产。在本年工作中,在执行开机过程中未出现开不起来和超时开机现象,虽然在开机过程中也遇到过一些小问题,但在运行、点检、维护的积极配合和努力下,及时解决了问题,保证了机组的顺利启停。 3、在这一年中,进行了多次大型操作,在实际工作中的严格执行“三讲一落实”,未出现误操作的情况,保证了人员、设备的安全。在日常工作中,在站领导的组织调度下,完成了运行规程第二版的修订,并组织学习讨论,要求在巡回检查中做到了认真仔细,不留死角;全体运行人员进行操作票填写培训并考试合格,并完成电站标准操作票的初步修订,在执行操作票时严格按照了自审,初审,复审的流程,确保标准操作票的合格率。 4、各值每月必进行一次反事故演习和桌面推演,在演习中出现过一些不足之处,在部门领导和各位专工的指导下,得到了及时的更正,从中学到了不少专业知识,并积累了丰富的事故处理经验,避免了以后在处理事故时的盲目。 5、每月各值至少开展4次班组安全活动,组织学习大唐国际,分公司相关文件和有关技术措施,认真坚持学习大唐国际典型事故案例,并做到“一周一案例”,针对相关安全事件吸取经验教训。日常培训学习中,认真学习了公司下发的各项文件和制度。认真贯彻了文件精神,积极参与和开展“三大工程建设”、“创建零违章班组”、“双增双节”和“三讲一落实”,在各项活动中取得了较好的成效,至今“三讲一落实”落实情况很好,无违章、违纪现象。 6、在本年中积极参加公司组织的各种业务技能活动,“自足岗位,对标一流”,在竞赛中找差距,在竞赛中找提升。积极参与公司合理化建议工作,开源节流,双增双节,尽职尽责,努力完成公司的盈利目标。 7、在机组运行一年的检查性检修工作中,认真响应公司“应修必修,修必修好”的检修宗旨。积极配合检修人员对#2、#3机组进行C级检修,在检修过程中,对设备有了新的认识,更全面熟悉了设备的特性。

防止电气火灾的安全措施

编号:SM-ZD-88415 防止电气火灾的安全措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

防止电气火灾的安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、排除可燃易燃物质 (1)为改善环境条件,排除可燃易爆物质的泄漏,可燃易爆物质的跑、冒、滴、漏是火灾和爆炸发生的根源。 (2)打扫环境卫生,保持良好通风。在有可燃易爆物的场所,经常打扫环境卫生,保持良好通风,不仅是美化、净化环境的需要,而且是防火安全的重要措施之一。 2、排除电气 (1)排除电气线路产生着火源,在火灾和爆炸危险场所,电气线路必须满足下列规定。 ○1正常情况下能形成爆炸性混合物的场所内的所有电气线路及有剧烈振动的设备接线,均采用铜芯绝缘导线或电缆。 ○2各类线路导线截面应满足要求 ○3在有爆炸危险的场所,移动式电气设备应采用中间无

接头的橡皮软线供电。 ○4所有工作零线应与相线具有同等绝缘强度,并处于同一护套或管子中。 ○5所有绝缘导线或电缆的额定电压不得低于电网的额定电压,且不得低于500V。 ○6绝缘导线严禁明敷,均应穿钢管。 ○7在火灾危险场所,可采用非铠装电缆或钢管配线。(2)合理选用电气设备,根据危险场所的级别,合理选用电气设备类型,特别是在易燃易爆的危险场所应选用防爆型电气设备,这对防止火灾和爆炸具有重要意义,在易燃易爆危险场所,应尽量不用或少用携带式电气设备。 (3)电气设备可靠接地或接零,在可燃易爆危险场所,所有电气设备金属外壳必须可靠接地或接零,以便电气设备发生碰壳短路时能迅速切除着火源。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

水电厂运行专业知识和技能综合能力测试(附答案)

姓 名 岗 位 考 号 单 位 第1页 第2页 水电运行专业知识和技能综合能力测试 (2卷) 1.本试卷共4页,考试时间35分钟,满分100分。 2.请在装订线外侧填写清楚 单位、考号、岗位、姓名。 一、专业基础知识(共40分) 某水电站有3台机组,总装机容量1050MW ,每台机组350MW ,当前1号、3号机组满负荷运行,2号机组正常备用。1号机组运行中,监控系统报:水导轴承温度升高报警,请回答: 1.该异常可能由哪些原因引起?(15分) 2.该异常可能产生哪些后果?(10分) 3.应如何处理?(15分) (一) 原因 1.冷却水压力、流量;3 2.轴承油位,油质,漏油或油位上升油槽中进水,冷却、润滑条件恶化。3 3.机组振动摆度过大,机组运行在振动区。3 4.机组轴线偏移(机械部分松动)。3 5.二次回路故障。3 (二) 后果 1.轴瓦烧毁。3 2.机组事故停机。3 (三)处理 1.水压流量不够,临时加大水压、导备用水源、水系统导向等措施;5 2.振摆过大,调整机组负荷,躲过机组振动区,调整无效停机处理;5 3.若油槽漏油或进水,根据实际情况,申请转负荷停机;5 4.若瓦温快速上涨,立即申请开启2号机组,转移负荷,停机处理。4 (应避免机组在振动区内长时间运行5;检查推力油盆的油色、油位和油质是否合格5;检查机组冷却水的流量和水压是否符合要求5 ;若轴承温度还不下降,可降低机组出力,必要时可停机处理。4)

二、综合分析题(共60分) 沙坪水电站主接线见下图,电站三台机组,总装机容量1050MW,每台机组350MW。 当前运行方式:1号主变、3号主变、甲线接I母,2号主变、乙线接II母,双母线联络正常运行,1号、2号、3号主变正常运行,1号、2号、3号机组满负荷运行。开关站为室内GIS全封闭组合开关。 2018年9月4日10:00,监控系统上位机报“1号主变A套保护差动保护动作”、“1号主变B 套保护差动保护动作”、“5001开关SF6压力低闭锁”、“5001开关失灵保护动作”。 1.分析引起1号主变差动保护动作的原因有哪些?断路器失灵保护的启动条件有哪些?(22 分) 答:原因: 1)保护CT范围内的一次设备故障:(主变本体、套管、引出线、开关,厂变高压侧短路等)。 5 2)保护二次回路故障:包括电流互感器开路、短路,直流系统故障。5 3)人员导致的三误等。4 失灵保护启动条件是:保护动作不返回4,故障电流依然存在4。(有保护启动信号,开关位置节点在合,开关有故障电流。) 2.结合主接线图,简述1号主变差动保护及5001DL失灵保护动作后如何处理?(8分) 动作结果 开关:5051(1’)、5012(1’)、5003(1’)、1开关跳闸(厂用电进线开关跳闸)(1’),3号机组带厂用电运行(3号机组甩负荷停机,厂用电备自投自动动作)(2’),1号机组甩负荷。 (2’) 3.若进入GIS室现场检查5001DL漏气情况,注意事项有哪些?(10分) 注意事项: SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场2’,开启所有排风机进行排风2’。(共4分) 进入现场必须佩带正压式呼吸器及SF6防毒面具,防护服等,未配戴隔离式防毒面具人员禁止入内。(2分) 只有经过充分的自然排风或恢复排风后,人员才准进入。(2分) 发生设备防爆膜破裂时,应停电处理,并用汽油或丙酮擦拭干净。(2分) 4.发生事故后,如何向上级调度汇报?(5分) 答: 立即向调度汇报:我是沙坪水电站当班值长XXX(1’),沙坪水电站1号主变于2018年9月4日10:00(1’)差动保护动作(1’),5001开关由于SF6压力低开关拒动(1’),失灵保护动作5051、 试题评卷人1 评卷人2 得分复核人 1 2 3 4 5 合计 第3页第4页

电气火灾的主要防范措施(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气火灾的主要防范措施(标准 版)

电气火灾的主要防范措施(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、积极推广应用带漏电保护功能的断路器 要防止电弧性接地短路,应大力推广使用带漏电保护功能的断路器,就一般建筑而言,除线路末端装设30mA的漏电保护器(RCD)外,进线处应装设带漏电保护功能的三相断路器,漏电动作电流可选300mA 或500mA,带0.15-0.3秒延时。带漏电保护功能的断路器其延时功能可与第二级30mA的RCD配合,实现选择性保护,而且500mA以下电弧能量尚不足以引燃起火,这样可有效消除现时大量发生的电弧性接地短路引起的火灾危险。 2、防止高次谐波引起的火灾隐患 目前谐波对住宅用户的影响比公共建筑小的多,现在只能采取增大线路截面,特别是增大中性线截面的办法,以减小回路阻抗,这样减少高次谐波电流在回路阻抗上产生的谐波电压,可相应减少线路的谐波含量。对于公用建筑来说,防止谐波危害,除了采取减少线路阻抗的措施外,还可以装设有源(或无源)谐波滤波器、谐波抵消器来

水电厂的厂用电与直流系统

水电厂的厂用电与直流系统 一、水电厂的厂用电 1.水电厂的厂用电概念 水电厂机电辅助设备用电及照明用电称为水电厂的厂用电 2.厂用电负荷由以下几部分组成 一类负荷:重要机械及监控、保护、自动装置等二次设备用电;允许电源中断的时间,仅为电源操作切换时间,它们停止工作后,会引起主机减少出力或停止发电,甚至可能使主机或辅助设备损坏。 对于水电厂的一类负荷,一般都设置两台以上相同的设备,其电源各自独立,当一台设备停电或故障后,另一台设备还可以正常工作,这样就不会因为一台设备故障而影响机组的安全生产。因此,对于大中型水轮发电机组的机旁动力盘,一般都分成两段,各段电源相互独立,而且两段电源之间还装设有备用电源自动投入装置,两段电源互为备用,以提高供电的可靠性。 二类负荷:次重要机械它们停止工作后,一般不会影响水电站机组的出力,可由运行人员采取措施使它们恢复工作。允许短时停电数十分钟,但必须设法恢复。 三类负荷:不重要机械,允许较长时间停电,当它们停止工作后,可以较长时间进行修理以恢复工作,不会影响水电站的运行。 水电厂厂用电系统的作用是能够保证各类负荷的正常供电,在事故时能保证一类负荷的供电,来满足水电厂安全、经济、稳定运行的需要。 3、水电厂对厂用电接线的基本要求 水电厂厂用电供电可靠性的高低,将直接影响到安全生产的好坏。为了保证厂用电的连续、可靠供电,厂用电应满足下列基本要求: (1).安全可靠,运行灵活 厂用电接线方式和电源容量应能适应正常供电、事故时备用等方面的要求,同时还应满足切换操作的方便。一旦发生事故时,应能尽量缩小事故范围,并能将备用电源及设备及时地投入,发生全厂停电时,应能尽快地从系统中取得供电电源。 (2).投资少,运行费用低,接线简单、清晰 在考虑安全可靠的同时,还必须注意到它的经济性。因为不必要的相互连接,过多的备用设备和备用电源,不但会造成基建投资费用的浪费和运行费用的增加,而且还将使厂用电接线复杂、运行操作繁琐、增加设备的故障机会和维修工作量等。 (3).分段设置,互为备用 对于大中型水电厂,其厂用母线应分段运行,每一段母线上应有独立的工作电源和备用电源,并装设备用电源自动投入装置,以防在一段母线发生事故时,导致厂用电全部消失的事故。. (4).与电气主接线的关系 厂用电接线应根据电气主接线的方式来考虑,尤其是高压厂用备用电源的引接问题。厂用电接线对有无厂外系统电源以及电厂在电力系统中所处的地位等应

电气火灾特点预防措施

整体解决方案系列 电气火灾特点预防措施(标准、完整、实用、可修改)

编号: 电气火灾特点预防措施 Electrical fire characteristics precautions 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、电气火灾的季节性特点及其预防 电气火灾大多发生在冬季。因为:冬季多风,而且风力较大,某些安装松弛、弛度较大的架空导线,在大风的影响下容易产生舞动,使导线之间摩擦相蹭放电起火。糟朽的电杆和横担,容易受风的影响发生倒杆、断线事故。如果附近有可燃棚舍或堆垛及可燃材料,常常会导致火灾的发生。 冬季天寒,有的人用电炉子或大灯泡取暖,如果处理不当,电热元件靠近了易燃品,就会发生火灾。因此,使用者在任何情况下都应慎用电气加热取暖并采取相应的防火措施。 冬季昼短夜长,照明时间延长,相对的说,照明用电量就增大了。因此,局部地方超过用电安全负荷的情况就会出现,这要及时检查调整,避免电气设备发热起火。 有的单位在冬季施工中,采用电气加热进行保温,当电

极与木模、草帘等可燃材料接触时,也会造成火灾。因此,除严格控制其温度外,还要使电极与可燃物保持一定的安全距离,不致使其受热起火。 冬季空气干燥,由于静电引起的火灾较多。电机运行中,由于润滑系统缺油也有导致火灾的可能。因此,在冬季对于某些容易产生静电的场所,要保持一定的湿度,设备接地系统要做得十分可靠,电机内要经常加润滑油,精心操作,防止发生火灾。 二、电气火灾的时间性特点及其预防 个别从事电气操作的人,漫不经心,疏忽大意,节假日或临下班之前,对于电气设备、热源和火源不进行妥善处置,便仓促离去,留下了火灾的隐患。有的是临下班时,电气设备停了电,操作人员一看,电机不再转动,电热设备不再发热,也不拉开电闸、拔掉插销、切断电源,便离开现场,待以后突然来电,有因为可能电气设备起动电流过大而发生火灾。而一旦在失火之后又往往是因为节假日或夜间现场无人,难以发现,极易蔓延扩大成灾。 针对上述情况,每逢节假日之前和每天下班之前,应该对电

水电厂自动化常用名词解释

1.正常蓄水位(normal storage level) 水库在正常运行情况下所蓄到的最高水位。又称正常高水位。当水库按防洪要求进行非常运用时,水库的水位一般将高于正常蓄水位,但不能超过关系水库安全的校核洪水位。正常蓄水位是水库和水电站最重要的设计参数之一,是确定拦河坝高度、水库容积、利用水头和发电能力的基本依据;对水工建筑物的工程量、水库调节性能和水头的利用,关系极大;对水库和水电站的建设工期、投资、动能经济效益以及水库淹没损失等均有重要影响。当水电站除发电外,尚有其他综合利用任务时,则正常蓄水位选择应统筹考虑水力发电、防洪、灌溉、航运、供水等综合用水部门的要求,进行多方案比较。一般应研究如下方面:①地区国民经济发展对电力需求的增长情况;②综合用水部门对水资源开发利用的要求;③坝址及水库区地形地质条件的限制和河流年径流量的大小及分布;④水库区淹没移民的许可程度,特别应注意重要城镇、铁路、公路及贵重矿藏资源提出的高程限制,其他如粮棉基地、旅游风景区以及重要名胜古迹等也应予考虑;⑤在各种边界河流上修建的水库和水电站,应对上下游、左右岸的要求进行协调,使确定的正常蓄水位能为各方面接受。 在选择正常蓄水位时应根据各方面要求先确定其上限和下限,在此范围内再拟定若干方案,进行水利、动能和经济方面的计算分析,然后作政治、技术经济综合比较,并进行环境影响的评价,择优选定。在确定梯级水电站和水电站群正常蓄水位时,还应考虑其上下游水位间的合理联接和相互补偿调节的需要。 备注:我是中国三峡总公司的,也就是三峡工程建设单位和业主单位。所谓正常蓄水位就是水电站通过论证后规定的设计水位。打个比方,一个开发商要盖一个房子,设计方案上面规定的是18层,并且这个方案经过了相关方面的同意并且备案,然后他们盖了18层的楼房,这就是所谓正常楼层,即符合初步设计的楼层。一个电站的建设首先要立项并且经过相关设计院和国家有关部门的论证,三峡工程当时也是几次修改设计蓄水位,最后才确定以175米为最终设计水位。这个论证后的东西以文字的形式规定下来,就成了最终的设计报告。按这个来建设,并且最终达到175米就是正常的蓄水位。设计报告规定是多少高程(都是指的海拔),那个数字就是正常蓄水位。三峡工程的是175米,即使水位是171米。也不能说是达到了正常蓄水位,只是接近。正常蓄水位一般是和汛限水位相对的一个概念(即防洪限制水位)正常蓄水位是蓄水以后的最终高度。而汛限水位是为了腾出防洪库容,降低到一定程度的水位。三峡工程的汛限水位是145米。打字很辛苦。希望有所帮助! 2.OPGW光缆 OPGW光缆,Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire(也称光纤复合架空地线)。 把光纤放置在架空高压输电线的地线中,用以构成输电线路上的光纤通信网,这种结构形式兼具地线与通信双重功能,一般称作OPGW光缆。 由于光纤具有抗电磁干扰、自重轻等特点,它可以安装在输电线路杆塔顶部而不必考虑最佳架挂位置和电磁腐蚀等问题。因而,OPGW具有较高的可靠性、优越的机械性能、成本也较低等显著特点。这种技术在新敷设或更换现有地线时尤其合适和经济。 光纤是利用纤芯和包层两种材料的折射率大小差异,使光能在光导纤维中传输,这在通信史上成为一次重大革命。光纤光缆质量轻、体积小,已被电力系统采用,在变电站与中心高度所之间传送调度电话、远动信号、继电保护、电视图像等信息。为了提高光纤光缆的稳定性和可靠性,国外开发了光缆与送电线的相导线、架空地线以

2006年火电100兆瓦、水电40兆瓦及以上容量

二、 2006年火电100兆瓦、水电40兆瓦及以上容量机组和核电机组运行可靠性指标 1. 2006年参与可靠性指标统计评价的发电机组装机容量构成 纳入2006年电力可靠性管理中心统计的发电机组(火电10万千瓦及以上、水电4万千瓦及以上和核电机组,本文所指均为此范围的统计口径,各项可靠性指标均为台年平均值,涉及不同容量的,为台年容量加权平均值。)共计1432台,装机容量之和为32108.432万千瓦,分别比2005年增加103台和3555.95万千瓦。 在全部发电机组中,火电机组1029台(含19台燃气轮机组),装机容量之和为25100.712万千瓦,占总装机容量的78.17%;水电机组394台,装机容量之和为6311.92万千瓦,占总装机容量的19.66%;核电机组9台,装机容量之和为695.8万千瓦,占总装机容量的2.17%。 火电机组中燃煤机组占绝大多数,共计1002台,总容量24564.772万千瓦,占火电总装机容量的97.86%;燃油机组经过近年来燃油改燃煤的改造,所占比例越来越小,2006年统计燃油机组8台,总容量100万千瓦,占火电总装机容量的0.40%;燃气轮机组19台,总容量435.94万千瓦,占火电总装机容量的1.74%。

常规火电机组中(不含燃气轮机组,本节下同),50-80万千瓦容量机组75台,总容量4557万千瓦,占常规火电总装机容量的18.48%;30-39.9万千瓦容量机组364台,总容量11392.3万千瓦,占常规火电总装机容量的46.19%;20-29.9万千瓦容量机组215台,总容量4427万千瓦,占常规火电总装机容量的17.95%;10-19.9万千瓦容量机组356台,总容量4288.5万千瓦,占常规火电总装机容量的17.39%。30万千瓦及以上容量机组所占比重进一步提高,占常规火电总装机容量的64.67%。 水电机组中,轴流机组89台,总容量798.02万千瓦,占水电总装机容量的12.64%;混流机组284台,总容量4986.9万千瓦,占水电总装机容量的79.01%;抽水蓄能机组21台,总容量527万千瓦,占水电总装机容量的8.35%。水电机组按单机容量分类,4-9.9万千瓦机组175台,总容量1036.62万千瓦,占水电总装机容量的16.42%;10-19.9万千瓦机组103台,总容量1373.1万千瓦,占水电总装机容量的21.75%;20-29.9万千瓦机组46台,总容量1040万千瓦,占水电总装机容量的16.48%;30万千瓦及以上机组70台,总容量2862.2万千瓦,占水电总装机容量的45.35%。 参与可靠性统计的火电10万千瓦、水电4万千瓦及以上容量和核电机组发电量共计17645亿千瓦时。其中火电机组发电量为14967亿千瓦时,占总发电量的84.82%;水电机组

水电厂个人工作总结范文.doc

水电厂个人工作总结范文 随着现代化科学技术的不断发展,水电厂的自动化水平也获得了较大的提升。就目前的工作而言,水电厂自动化的方向是正确的,在设备的可靠性方面则需要进一步的提升。下面是我整理的一些关于水电厂个人工作总结,供您参考。 水电厂个人工作总结范文一 时光飞逝,20XX年即将过去。在这一年里,我和同事们一起生活、学习和工作。彼此建立了深厚的友谊,同时在实践中磨练了工作能力,使我的业务能力和技术水平又有了很大的提高,当然这与上级领导的帮助和大家的支持是分不开的,在此我深表感谢!我作为芒康水电站的一名员工,我深感责任重大。一年来的一幕幕在我脑中徘徊。认真思索总结之后便对自己有了客观,真实的评价,为了将本年度的工作画上圆满的句号,现将本年度的工作做如下总结: 一.工作态度,思想工作。 我热衷于本职工作,严以律己,遵守各项厂规制度,严格要球自己,摆正工作位置,时刻保持"谦虚,谨慎,律己"的工作态度,在领导的关心培养和同事们的帮助下,始终勤奋学习,积极进取,努力提高自我,始终勤奋工作,认真完成任务,履行好岗位的职责。 二、生产工作方面 1、贯彻执行站里管理工作的法律法规的规定,提高水电业务水平,认真做好对修理工具的使用和维护,定时巡查站里水电附属设

施是否完好,发现问题立即向站领导汇报,最大程度降低机组无事故。 2、严以律己,宽以待人,遵守电站的各项规章制度。本人严格遵守站里的各项规章制度,不迟到、不早退、有事主动请假。在工作中,尊敬领导、团结同事。平时,勤俭节约、任劳任怨、对人真诚、人际关系和谐融洽,从不闹无原则的纠纷,处处以一名优秀的水电工的要求来规范自己的言行,毫不松懈地培养自己的综合素质和习水电方面的有关政策、法规和处罚尺度,掌握正确的施工方法,及时对老化和存在安全隐患水电设施进行更换改造。 本年度主要完成了如下工作: 1、热爱本职工作,日常工作中不断熟悉更新业务,能够做到事事认真负责。 2、做好水电线路的维修保养,做到定期检查,及时维修,保障供电供水设备的正常运行,认真完成必要的改进任务,使线路设备保持良好的状态,合理使用水电材料,爱护工具。 3、在工作中能做到认真工作,不擅离工作岗位,爱岗不脱岗,不乱作为。 4、注意安全按有关操作程序工作。 5、做到检查和维修,有了问题要及时排除和解决。 6、做好单位水电的抄表工作,对不按规定使用水电的行为即使给予提醒、纠正。 7、在日常工作中能够严格要求自己,遵守单位各项规章制度。 8、完成领导安排的其他工作事宜。

水电厂生产运营指标解析及对标指标体系

水电厂生产运营指标解析及对标指标体系 二〇一〇年八月

目录 第一部分水电厂生产运营指标解析 (1) 一、安全指标 (1) 1. 人身死亡事故 (1) 2.人身重伤事故 (1) 3.一般及以上设备事故 (2) 4.一类障碍 (2) 5.大坝状态 (2) 二、生产指标 (3) 6.等效可用系数 (3) 7.机组等效强迫停运率 (4) 8.机组非计划停运次数 (4) 9.机组A/B级检修后连续可调天数 (5) 10.自动开机成功率 (6) 11.继电保护及安全自动装置投入率 (6) 12.继电保护及安全自动装置正确动作率 (7) 13.AGC投入率 (7) 14.综合厂用电量 (8) 15.综合厂用电率 (8) 三、运营指标 (9) 16.平均容量 (9) 17.实际发电量 (10) 18.发电利用小时 (10) 19.计划发电量 (11) 20.发电计划完成率 (11) 21.发电量相对值 (12) 22. 发电收益相对值 (13) 23. 水电减弃增发电量相对值 (13) 四、水能指标 (14) 24.非汛期发电耗水率相对值 (14) 25.水能利用提高率 (14) 26.弃水损失电量 (15) 27.水量利用率 (15) 28.综合系数k (16) 29.水情自动测报系统畅通率 (16) 30.洪水预报平均准确率 (17) 第二部分水电厂生产运营对标指标体系 (18)

第一部分水电厂生产运营指标解析 一、安全指标 1. 人身死亡事故 指标定义:人身死亡事故的统计方法执行2007年3月28日国务院发布的《生产安全事故报告和调查处理条例》。 指标单位:次 统计对象:电厂、二级单位、集团 统计周期:年 统计方法:二级单位和集团指标直接将各电厂指标相加。 2.人身重伤事故 指标定义:执行《劳动部关于重伤事故范围的意见》(中劳护久字[1960]56号) 指标单位:次 统计对象:电厂、二级单位、集团 统计周期:年 统计方法:二级单位和集团指标直接将各电厂指标相加。

防止电器火灾措施

编号:AQ-JS-06374 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 防止电器火灾措施 Measures to prevent electrical fire

防止电器火灾措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1、电气设备在安装以前必须进行严格检查验收,井下电器符合“煤矿安全规程”规定的标准,否则不准安装使用。 2、井下电器必须选用“煤矿矿用安全标尺”的产品,低压橡套电缆应选用阻燃电缆,高压电缆应选用聚氯乙烯绝缘钢丝或钢带装聚氯乙烯护套的电力电缆。 3、电气设备的安装应由专业人员担任,必须按照质量标准化的标准进行安装,确保安装质量,安装结束后,由矿机运科组织人员到现场进行检查验收,验收合格后方准投入使用。 4、凡是电气设备都必须安装可靠的“过流”,“接地”保护系统,井下电气设备还应增加漏电保护系统,保护系统的调试和整定应符合规程要求。 5、电器设备的使用单位要加强对电器的日常检查,维修和保养工作,按照规程规定的要求进行管理,电器的完好和使用正常。

6、矿机运科要定期组织专业人员对全矿的电器运行情况进行检查,发现问题及时提出整改意见。每年要对主要电器进行一次整定、校验和进行预防性试验工作,以提高电器的工作可靠性。 7、对主要的叫骂选型的技术参数整定等都必须经矿机运科审定后进行,把握产品的质量关、消灭不合格产品。 8、地面机房和井下机电峒室都必须配置足够数量的消防灭火器材(如沙箱、沙袋、灭火器具、消防栓等)当班人员应熟练掌握消防器材的使用方法,防止火灾事故发生。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

预防电气火灾安全技术措施与应急措施

编号:SM-ZD-86427 预防电气火灾安全技术措 施与应急措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

预防电气火灾安全技术措施与应急 措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、为了防止电气设备、电缆火灾和因机电设备原因引起的其他火灾事故,特制定以下措施: 1、经由地面架空线引入井下的供电线路,必须在入井处装设避雷装置。 2、由地面直接入井的轨道,露天架空引入的管路,都必须在井口附近将金属体进行不少于两处良好的集中接地。 3、通信线路必须在入井处装设熔断器和避雷装置。 4、井下机电设备硐室的设置和支护必须符合《煤矿安全规程》的规定。 5、井下使用的橡套电缆应选用不延燃护套的橡套电缆,按《煤矿安全规程》的规定,作好电缆的连接、悬挂,避免压埋在煤堆中或成堆存放运行中的电缆。 6、坚持使用好过负荷、短路、漏电保护装置,并加强日

火灾处理流程及主机操作

第一部分消防报警控制系统讲解 火灾报警控制系统按照功能可以分为火灾自动报警和消防联动控制。前者的功能是在发现火情后,发出声、光报警信号并指示出发生火警的部位,便于扑灭;后者的功能是在火灾自动报警系统发现火情后,自动启动诸于消防泵、喷淋泵等各种联动设备,实施灭火,避免火灾蔓延。从二者的不同功能可看出它们是密不可分的。 火灾报警联动控制系统 数字火灾报警系统

第二部分火灾处理流程 一、消防控制室的日常管理制度 1.消防控制室必须昼夜24小时设专人值班,值班人员应坚守岗位,严禁脱岗,未经专业培训的无证人员不得上岗。 2.值班人员要认真学习消防法律、法规,学习消防专业知识。熟练掌握消防设备的性能及操作规程,提高消防技能。 3.值班时间严禁睡觉、喝酒,不得聊天、打私人电话,不准在控制室内会客,严禁无关人员触动、使用室内设备。 4.严密监视设备运行状况,遇有报警要按规定程序迅速、准确处理,做好各种记录,遇有重大情况要及时报告。 5.未经公安消防机构同意不得擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统 二、消防控制室火灾事故紧急处理程序 消防控制室值班人员在接到火警显示后,应保持镇定、不得慌乱,并按照相应的处理程序进行工作. 图1-1 消防控制室火灾事故紧急处理程序流程图

(一)消防控制室火灾事故紧急处理程序: 1.接到控制设备报警显示后,应首先在系统报警点位置平面图中核实报警点所对应的部位; 2.消防控制室一名值班人员或通知安保人员迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员在控制室内随时准备实施系统操作; 3.值班人员和安保人员现场核实报警部位确实起火后,应立即通知消防控制室,自动消防系统操作人员应将系统联动控制装置调整到自动状态,并立即拨打电话“ll9”,向公安消防机构报警,说明发生火灾的单位名称、座落地点、起火部位、联系电话等基本情况; 4.报警后,消防控制室一名值班人员应利用火灾事故广播系统通知有关部门和有关人员组织疏散和自救工作; 5.消防控制室的自动消防系统操作人员要监视系统的运行状态,保证火灾情况下建筑自动消防设施的正常运行。 (二)消防控制室火警误报处理程序: 1.接到控制设备报警显示后,应首先在保护区域的建筑平面图中核实报警点所对应的部位; 2.消防控制室一名值班人员或通知安保人员持通讯工具和灭火器,迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员留在控制室内随时准备实施系统操作; 3.值班人员或安保人员在现场核实为火警误报时,应及时通知消防控制室,留在消防控制室的自动消防系统操作人员应将系统恢复到正常工作状态,并在值班记录中对误报的时间、部位、原因及处理情况进行详细的记录; 4.消防控制室值班人员应及时将系统误报的原因及处理情况向上级领导汇报。 5.消防控制室工作人员应熟悉火灾事故紧急事故处理程序,并应定期进行演练,达到熟练掌握的程度。具体来说是具备四个能力:消除火灾隐患能力、扑救初期火灾能力、组织引导疏散逃生能力、消防宣传教育能力

水电厂电气部分设计

摘要 本次设计是水电厂电气部分设计,根据原始材料该水电站的总装机容量为3×34=102 MW。低压侧10kV高压侧为220Kv,一回出线与系统相连,水电厂的厂用电率一般为%。根据所给出的原始资料该电厂不为大型电厂,主要承担基荷和调度使用。拟定三种电气主接线方案,然后对这三种方案进行可靠性、经济性和灵活性比较后,保留两种较合理的方案,最后通过定量的技术经济比较确定最终的电气主接线方案。在对系统各种可能发生的短路故障分析计算的基础上,进行了电气设备和导体的选择校验设计。 目录

附录...................................................................................................................................... .29 第一部分 设计说明书 原始资料6 3×34MW 水利水力发电厂电气初设计 水电厂装机容量3×34MW ,机组=max T 4500小时。,当地年平均最高气温30℃,海拔600m , 地震烈度6级。土壤电阻率400Ω·m ,无其他特殊环境条件。 (1)主变压器采用SFPL 7-40000型,采用Y 0 /△-11接线方式,低压侧电压,高压侧242±2×%。 (2)发电机额定电压,8.0cos =?5,次暂态电抗18.0" =d x (标么值)。 (3)继电保护:主保护动作时间,后备保护动作时间3s ,断路器采用SW 6-220型,动作时间,固有分闸时间。 (4)厂用电:无高压厂用电气设备。

(5)接入系统:一回220kV,14km架空线路接入枢纽变电所,系统容量按无限大考虑,地区变电所母线最大短路电流27KA(周期分量,并计入十年发展),线路阻抗Ω/km。 第一章对原始资料的分析 根据原始资料,本电厂是中小型发电厂,基本不承担负荷。主要与220KV系统相连,由资料我们可知,10kV侧可以直接承担厂用供电,还可以供附近工厂用电。这里有两电压等级,分别是10kV, 220kV,由10kV升高为220kV通过一回架空线与220kV系统相连。 1主接线设计的基本要求 主接线设计的合理性直接影响电力系统运行的可靠性,灵活性及对电器的选择、配电装置、继电保护、自动控制装置和控制方式的拟定都有决定性的关系。根据《电力工程电气设计手册(电气一次部分)》中有关规定:“变电所的电气主接线应根据该变电所在电力系统中的地位,变电所的规划容量、负荷性质、线路、变压器连接元件总数、设备特点等条件确定。并综合考虑供电可靠、运行灵活、操作检修方便、投资节约和便于过渡或扩建等要求”。主接线设计的基本要求如下: 1可靠性 所谓可靠性是指主接线能可靠的运行工作,以保证对用户不间断供电。衡量可靠性的客观标准是运行实践,经过长期运行实践的考验,对以往所采用的主接线,优先采用。主接线的可靠性是它的各组成元件,包括一、二次设备部分在运行中可靠性的综合。同时,可靠性不是绝对的而是相对的。可能一种主接线对某些变电所是可靠的,而对另一些变电所可能就不是可靠的。评价主接线方式可靠的标志是: (1)线路、母线(包括母线侧隔离刀闸)等故障或检修时,停电范围的大小和停电时间的长短,能否保证对一类、二类负荷的供电。 (2)线路、断路器、母线故障和检修时,停运线路的回数和停运时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电。 (3)变电所全部停电的可能性。 (4)大型机组突然停电,对电力系统稳定运行的影响与后果。 2灵活性 电气主接线应能适应各种运行状态,并能灵活地进行运行方式的转换,灵活性主要包括以下几个方面: