文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 溴化锂、风冷热泵、地源热泵、电+锅炉比较 空调 比较

溴化锂、风冷热泵、地源热泵、电+锅炉比较 空调 比较

溴化锂、风冷热泵、地源热泵、电+锅炉比较  空调 比较
溴化锂、风冷热泵、地源热泵、电+锅炉比较  空调 比较

空调系统比较说明

目前在国内使用的空调形式上主要有直燃型溴化锂空调系统、风冷热泵中央空调系统、水冷式冷水机组+锅炉系统和地源热泵中央空调系统。以下分别就直燃型溴化锂空调系统、风冷热泵中央空调系统、水冷式冷水机组+锅炉系统和地源热泵中央空调系统作简单比较。

方案

内容

直燃型溴化锂空调系统风冷热泵中央空调系统水冷式冷水机组+锅炉系统地源热泵中央空调系统

主机智能化程

空调系统复杂,需专人管理机

房。

主机的制冷/制热切换需人工

对阀门切换来实现

全电脑自动控制,无需专人管

理。

部分进口机可以对水泵进行控

制。

需专人管理机房及锅炉房,但主

机为全电脑自动控制。

需专人管理机房,但主机为

全电脑自动控制。如要达到

无人值守实现电脑管理,则

需再增加控制系统。

末端系统控制有线控制或无线控制、多功能

遥控器、中央集中控制器。

有线控制或无线控制,也可以用

BA系统集中控制。

有线控制或无线控制,也可以用

BA系统集中控制。

有线控制或无线控制,也可

以用BA系统集中控制。

运行可靠性溴化锂制冷机组从原理上要求

保证极高的真空度,工艺上必

须保证极高的密封性,否则溴

化锂溶液将对机组材料和构件

造成强烈腐蚀,其使用寿命无

法保证。

经多年研发与使用,机组质量、

可靠性高。

经多年研发与使用,机组质量、

可靠性高。

目前技术含量最高的空调系

统,在国外已大量使用,现

国内也大量应用,机组质量、

可靠性高。

新风效果空调系统中采用空气处理机,

新风量大,新风效果好,且过

渡季节可采用全新风系统。

空调系统中采用空气处理机,新

风量大,新风效果好,且过渡季

节可采用全新风系统。

空调系统中采用空气处理机,新

风量大,新风效果好,且过渡季

节可采用全新风系统。

空调系统中采用空气处理

机,新风量大,新风效果好,

且过渡季节可采用全新风系

方案

内容

直燃型溴化锂空调系统风冷热泵中央空调系统水冷式冷水机组+锅炉系统地源热泵中央空调系统

统。

运行效果主机制冷时采用的是冷却塔提

供的冷却水,所以受环境温度

的影响小于风冷热泵系统。但

溴化锂机组对水质的要求非常

严格,冷却水必须经过处理才

能运行。且溴化锂机组的制冷

量存在不可避免的逐年衰退,

年衰减量高达5%左右。

主机是与室外空气进行热交换,

因此在主机的制冷/制热量与室

外温度成反比,且冬季主机需反

冲除霜。所以有时会影响空调效

果,但大部分时间内能满足用户

的要求。

主机制冷时采用的是冷却塔提

供的冷却水,所以受环境温度的

影响小于风冷热泵系统。

制热采用锅炉提供的热水,采暖

效果好,但锅炉效率低,能源浪

费严重。

主机制冷时产生的废热和制

热时要提取的热能均通过埋

于土壤中埋管进行热交换,

因此几乎不受环境温度的影

响。且机组效率为四个系统

中最高的。

噪音问题主机除屏蔽泵以外,无其它震

动部件,运行安静,噪声低。

室内机噪音一般在36dB左

右。

主机噪音一般在70dB左右,室

内机噪音一般在40dB左右。

主机噪音一般在70dB以上,室

内机噪音一般在40dB左右,但

冷却塔噪音较高。

主机噪音一般在70dB左右,

室内机噪音一般在40dB左

右。

能量调节方式在20%-100%的负荷内可进

行冷量的无级调节

活塞式为分档调节;进口品牌的

螺杆机组能量可从10%-100%

连续调节。

活塞式为分档调节;进口品牌的

螺杆机组能量可从10%-100%

连续调节。

活塞式为分档调节;进口品

牌的螺杆机组能量可从

10%-100%连续调节。

节能性利用热能(或余热、废热、排

热等)为动力。因此,在电力

耗电量大(主机、循环水泵及末

端)

耗电量较大(主机、循环水泵、

冷却水泵、冷却塔及末端)

与水冷机类似,但由于主机

效率比水冷机高且没有冷却

方案

内容

直燃型溴化锂空调系统风冷热泵中央空调系统水冷式冷水机组+锅炉系统地源热泵中央空调系统

比较紧张的地区,或有余热可以利用的场合,此机组更具有意义,但是应该注意,其若与一次能源的消耗机比较,它一般来说是不节能的。

辅助系统例如真空泵,冷却塔,冷却水泵所选规格型号均比电制冷方式要大,同样要消耗电力,供电局停电时溴化锂空调系统同样无法工作。塔设备。因此耗电量要小于水冷系统。

主机占地面积直燃机结构紧凑,体积小,机

房占用面积小,但系统管路复

杂,布置较麻烦。

其冷却水量需求量大,需配用

冷却能力较大的冷却塔。

机组单机容量较大,机组占地面

积较大,但无需专用机房。

机组单机容量大,占地面积小,

但需专用机房和锅炉房,冷却塔

也需一定面积。

机组单机容量大,占地面积

小,但需专用机房。埋管需

要有合适的场所布置。

维护保养必须每周至少送2~3次油,加

油过程时间长,噪音大,污染

环境,工作人员劳动强度大,

主机保养简单,但水系统需定期

除垢,清洗管路,保养工作量一

般。

主机保养简单,但两套水系统需

定期除垢,清洗管路和冷却塔,

保养工作量较大。

主机保养简单,但水系统需

定期除垢,清洗管路;而埋

管水系统为闭式管路无需清

方案

内容

直燃型溴化锂空调系统风冷热泵中央空调系统水冷式冷水机组+锅炉系统地源热泵中央空调系统

操作危险,严重影响工作环境。操作人员每天均需对系统抽真空,劳动强度大;每台机组运行两年后每年必须清洗一次内部容器,更换有关材料。洗,保养工作量同风冷热泵系统。

机组使用寿命溴化锂水溶液对普通碳钢有较

强的腐蚀性,不仅影响机组的

性能与正常运行,而且还影响

机组的寿命。一般使用寿命为

6~8年。

可达20年以上。可达30年以上。可达30年以上。

机组使用场所适用于有余热、废热、排热等

或电力紧张的场所

高档办公楼、商场、宾馆、医院、

学校等(1万平米-5万平米)

大型办公楼、厂房、商场等(1

万平米以上)

办公楼、商场、宾馆、医院、

学校等

安装难度安装复杂,需大量的配套设施,

系统复杂、安装工程量大。且

机组对气密性要求高,在机组

运行中即使漏入微量的空气也

会影响冷水机组的性能。

安装较复杂,需大量的配套设

施,系统复杂、安装工程量大。

安装复杂,需大量的配套设施,

系统复杂、安装工程量大且占地

面积大。

安装复杂,需大量的配套设

施,系统复杂、安装工程量

大且需适合的埋管场所。

设备初投资费400-450元/米2(费用按建筑400-450元/米2300-400元/米2350-400元/米2

方案

内容

直燃型溴化锂空调系统风冷热泵中央空调系统水冷式冷水机组+锅炉系统地源热泵中央空调系统用面积计算)

总结通过以上比较分析,可以看出:

1.直燃型溴化锂空调系统,需要专用机房和储油罐。系统复杂,维护保养要求也高,因此必须配专人管理和维护。该系统初投

资较低,但运行费(制冷/制热均采用一次能源,效率低)和维护保养费用高。制冷受环境温度影响小,制热时不受环境温度影响。但系统对气密性要求高,即使漏入微量的空气也会影响冷水机组的性能,一般制冷量年衰减量高达10—20%。

2.风冷热泵中央空调系统在控制方面可实现无人值守,系统简单、成熟;目前在世界上属于普及性空调系统;但初投资高,运

行费用适中,且受环境温度的影响较大。

3.水冷式冷水机组+锅炉系统,需要专用机房和锅炉房,还需专人值守;初投资较低,运行费用高(制冷时系统效率高;但制

热时采用锅炉,效率低)。制冷受环境温度影响小,制热时不受环境温度影响。

4.地源热泵中央空调系统,属于环保性系统,目前在世界上属于最流行的空调系统受各国政府的推荐使用;需要专用机房和埋

管场所;初投资较高(主要为埋管费用),运行费为四个系统最低的(目前最节能的系统),且几乎不受环境温度的影响。

(整理)地源热泵与传统空调运行费用比较.

江西某电子厂空调运行比较分析1.冷、热源及空调方式选择比较

2.运行费用分析比较: 制冷机选用二大一小三台机组,300冷吨两台,150冷吨一台,(共2637KW计算),以适应不同负荷时制冷机能处于高效状态下运行。采暖总热量约1.2MW(1200KW)。 选用地源热泵机组LTLHM-370,制冷量1300KW,功率245.4KW;制热量1400KW,功率324.6KW。 循环泵功率(估算):37KW(一用一备) 补水泵功率(估算):4KW(一用一备) 地埋管循环泵功率(估算):30KW(一用一备) 冬季使用一台机组。 A、地源热泵系统,冬夏两用 ·夏季各设备的配电功率 · a.地源热泵机组:夏季245.4kW/台*2台。 · b.空调侧循环泵:37kW/台。 · c.地埋管侧循环泵:30kW/台。 · d.空调水电子水处理仪:0.2 kW/台。 · e.埋管侧电子除垢仪:0.2 kW/台。 · f.补水泵:4kW/台。 ·地埋管热泵工程运行费用如下: · 1、电价按0.80元/KWH。 · 2、夏季制冷90天,每天间歇运行8小时。 · 3、空调同时使用率取0.8。 · 4、机组运行率取65%。 夏季运行费用: 90×8×0.8×(0.2×2+4+30+245.4×2+37)×65%×0.8=16.8万元。 ·冬季各设备的配电功率

· a.地源热泵机组:夏季324.6kW/台*2台。 · b.空调侧循环泵:37kW/台。 · c.地埋管侧循环泵:30kW/台。 · d.空调水电子水处理仪:0.2 kW/台。 · e.井水电子除垢仪:0.2 kW/台。 · f.补水泵:4kW/台。 ·地埋管热泵工程运行费用如下: · 1、电价按0.80元/KWH。 · 2、冬季制热120天,每天间歇运行8小时。 · 3、空调同时使用率取0.8。 · 4、机组运行率取65%。 冬季运行费用: 120×8×0.8×(0.2×2+4+30+324.6+37)×65%×0.8=15.8万元。 B、水冷冷水机组和燃油锅炉 选用水冷冷水机组LTLS-280两台,制冷量1021KW,功率243KW。另选用水冷冷水机组LTLS-160一台,制冷量550KW,功率130KW。 循环泵功率(估算):37KW(一用一备) 补水泵功率(估算):4KW(一用一备) 冷却塔循环泵功率(估算):30KW(一用一备) ·夏季各设备的配电功率 · a.水冷冷水机组:夏季243kW/台*2台,130kW/台*1台 · b.空调侧循环泵:37kW/台。 · c.冷却塔循环泵:30kW/台。 · d.空调水电子水处理仪:0.2 kW/台。 · e.冷却水电子除垢仪:0.2 kW/台。 · f.补水泵:4kW/台。 ·冷水水冷工程运行费用如下:

风冷热泵中央空调方案

打造最节能的冷暖世界... 家具批发市场【风冷热泵中央空调系统方案】

感谢书 首先感谢贵方给予我公司这次宝贵的机会,参与贵方中央空调工程的方案设计,我们非常珍惜这次机会,针对贵方的要求,竭尽所能的为本次工程设计出最优化的方案并给予最优惠的价位,希望有机会为贵方的工作尽我们的绵薄之力。

目录 第一部分企业简介 (4) 第二部分、风冷热泵原理介绍 (4) 第三部分风冷热泵中央空调设计方案 (6) 第四部分、盾安机组性能介绍 (10) 第五部分售后服务 (17) 第六部分安装调试与培训 (21)

第一部分企业简介 第二部分、风冷热泵原理介绍 一、风冷热泵简介 1、风冷热泵适用范围 风冷热泵机组,与各类风机盘管空调器或柜式空调器组成中央空调系统,可单台运转,也可多台组合运转,亦可进行制冷、制热转换,不同的场合可选其最合适的机种。由于安装灵活简便,不需机房和冷却塔,所以对原有的没有考虑设计安装空调设备的建筑进行改造也十分方便,本机组运转噪音低,与同样能力的其他类型空调机组相比,运转更安静平稳,从而拓宽了其适用范围。例如:商场、宾馆、饭店、餐厅、写字楼、影剧院、舞厅、办公楼、宿舍楼等场所、以及对环境要求较严的计算机房、医院、研究所、试验室等场合都非常适用。 2、风冷热泵工作原理 每台机组均有一个或多个独立的制冷(热)回路(采用两个以上制冷(热)回路时,在一组回路发生故障而不能工作时,其它组回路仍能正常运行,大大提高了空调系统的可靠性);水作为载冷剂,由制冷(热泵)循环向中央空调系统提供冷(热)水。风冷热泵系统由全封闭压缩机、四通换向阀、单向阀、热力膨胀阀、套管式换热器、蒸发器,储液罐、气液分离器、干燥过滤器、视镜、电控系统、保护系统组成。 (1)制冷时:压缩机不断地从蒸发器中抽出制冷剂蒸气,经过压缩机压缩,制冷剂由低温低压蒸气转变成高温高压蒸气。高温高压制冷剂蒸气在冷凝器内冷凝,放出大量热被空气吸收,被冷凝器冷凝的高压液体制冷剂经热力膨胀阀节流、降压,转变为低压制冷剂液体。低压制冷剂在蒸发器内蒸发,从冷媒水中吸收大量热量,从而降低了冷媒水的温度,达到制冷的目的。低压制冷剂蒸气被压缩机抽取,从而形成一个制冷循环。 (2)制热时:压缩机不断地从蒸发器中抽出制冷剂蒸气,经过压缩机压缩,制冷剂由低温低压蒸气转变成高温高压蒸气。高温高压制冷剂蒸气在冷凝器内冷凝,放出大量热被热媒水吸收,从而达到制热的目的。低压制冷剂蒸气被压缩机抽取,从而形成一个制热循环。 风冷热泵机组是作为向中小型空调系统提供冷水或热水的独立系统,根据需要可单台或多台组合使用。用水作为冷媒,由循环水泵送入系统管路,通过空调系统工程风机盘管等末端装置进行交换,周而复始,达到调节室温的目的。 风冷热泵机组在夏季,机组处于制冷状态,制冷剂的流程为:

风冷热泵机组工作原理

风冷热泵机组工作原理 风冷热泵机组是中央空调机组的一部分,它主要区别于风冷冷水机组,风冷热泵机组通过强制换热,来满足室内温度的需要。风冷热泵主要用于家用中央空调领域,大型中央空调则一般采用水冷热泵机组,这和风冷热泵工作原理是分不开的,下面我们一起来认识一下风冷热泵以及风冷热泵原理。 什么是风冷热泵 “热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能,经过电力做功,提供可被人们所用的高品位热能的装置。 风冷热泵的风为何物,即是流动的空气,流动的空气作为热媒的热泵,即是空气源热泵只是在设置上,风冷热泵可能借助风机等设备加速空气流动,空气源热泵多数为自然流通。 风冷热泵机组应当放在空气对流良好的地方也就是说,他应当就是放在室外的,放室内,空气不流通,那么空气就会越来越冷,最后效率越来越低从低温环境中吸收热量,高温环境获得热量。 风冷热泵机组工作原理图 风冷热泵工作原理 风冷热泵机组是空调系统中的主机,由于采用风冷冷凝器不需要冷却塔,而

蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装置,装在室内如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体),其工作原理与制冷机相同,都是按照逆卡诺循环工作的、风冷热泵相对于空气源热泵来说他的能力要低一点,他的进出水温是5摄氏度左右(大部分公司的设置参数),而空气源的进出水温差能达到40摄氏度。 风冷热泵机组与风机盘管共同使用,前者提供冷水或热水,后者将冷水或热水通过热交换,吸出冷风或热风。我们可以形象的把风冷热泵机组比作是中央空调的大脑,如果大脑不工作了,那中央空调将丧失全部功能,系统也将停止运行。 本文由舒适100网编辑部整理发布

风冷热泵中央空调系统

风冷热泵中央空调系统一般情况分四部分:主机部分、管路部分、末端部分、配电及控制部分。 主机部分:主机及相应管路的附件;管路部分:系统管路及系统排气装置;末端部分:末端设备及相应管路的附件;配电及控制部分:配电箱、电路、主机及末端控制装置。 风冷热泵型中央空调是以室外空气为“热源”,通过机械做功,输出热量,解决中央空调的冷热水供应,调节室内空气温度。凡是可以在低温环境下吸收热量,并将其位能提高后,向高温环境输出热量的装置机械,都可称作“热泵”。其优点是不用水冷,可省略冷却塔,水泵组成的冷却水循环系统,节能、节水还可降低总投资。 空调负荷包括空调冷负荷和空调热负荷。空调冷(热)负荷指为将室内的空气参数维持在设计参数状态,单位时间内需向建筑提供的冷(热)量。这是一个受室内设计参数,室内人员、设备等散热和散湿量,围护结构性质,室外空气环境参数(包括温度、湿度、气流速度等),太阳辐射强度等诸多因素影响的变量。让空调系统恰如其分地提供冷(热)量,以满足设计计算状态下建筑物的需求,并随时适应建筑物空调冷(热)负荷及其变化的需要是空调设计的根本目的。 选择末端设备 夏季工况条件下,热泵机组额定供回水温度分别为7℃和10℃,这与一般空调器的额定工况相一致,空调器的选择计算与其他空调系统相一致。冬季工况条件,热泵空调系统在额定条件下(室外空气6℃),热泵机组的额定供回水温度分别在47℃、42℃。而当室外温度较低时,热泵空调系统的供水温度一般维持在35~40℃。如果热泵空调系统有5个以上的制冷回路,化霜对水温不会造成明显的波动,故不会影响室内温度的波动。但当热泵系统只有1~3个回路时,为减少化霜对室内温度的影响,有条件时,可将空调器启停控制与水温同步,如当水温低于36℃时,空调器风机停止运转,当水温高于36℃时风机恢复运转。这样可有效提高室内的舒适性。 末端设备选择原则 (1)房间的冷、热负荷的大小; (2)房间的噪音要求;(3)装饰布置要求; (4)末端设备的参数(制冷或制热能力、噪音等); 末端设备选择步骤 (1)计算房间的冷热负荷:冷负荷:房间空调面积×房间冷指标=房间冷负荷;热负荷:房间空调面积×房间热指标=房间热负荷; (2)根据冷负荷,以风机盘管中档冷量来选择风机盘管型号; (3)用热负荷校核该型号的风机盘管是否满足房间房间冬季供热要求; 风冷热泵型空调系统的应用条件为: ①冬季室外空调计算温度应在-10℃以上,机组蒸发温度<-8℃,连续运作时间<110h.②冬季空气温度较低,即每年累计除霜时间500~1000h,每kg干空气累计除霜量7~20kg.风冷热泵型中央空调系统的主机是风冷式冷(热)水机组.

第三章 地源热泵系统的设计及计算.

第三章地源热泵系统的设计及计算 一说到设计,人们往往想到的是工程技术人员的计算和绘图,当然这些都属于设计领域里的工作,而寻找解决问题的途径,也是设计任务之一。设计本身包括寻找解决问题的途径,所以它不限于事先构思,更不排斥实践,而应是思维活动与实践活动的统一。空调设计的任务及目的,就是把现有能效高的设备组织好、使用好、充分发挥它们的作用。 现代空调系统的不断发展使建筑物内的设施日益增多和复杂,这对改善人们的生活和工作环境有着积极作用,但同时也带来了由于系统设计、工程施工和运行管理不当而造成对自然环境和人体健康有害的因素。所以反过来力求解决这些问题就成为一种主要的推动力,促使空调技术更进一步向前发展。目前,建筑节能的重要性越来越引起人们的关注。从建筑设计方面来看,提高隔热保温性能,采用合理的朝向,增设必要的遮阳等可以减少空调负荷,降低能耗。对于确定的空调负荷,提高设备的效率和优化运行过程提供相应的硬件软件,都成为降低能耗的关健。 空调系统的设计一般采用工况设计法,是以夏季和冬季室外空气设计参数为依据的典型工况进行计算,并且是按最不利情况考虑,按照设备的额定工况选择指标。所以,设备选型较大。空调设备经常处于部分负荷状态下运行,必须要求设备在部分负荷运行时也能高效率运行。避免负荷变化了,而设备不能作相应调节,出现大马拉小车的现象;或设备也能调节负荷,但调节性能差,耗能指标落后。

因此,设计的任务就是要用先进的自控技术将空调全工况下的性能调整到最佳程度,这就是所谓的过程设计方法。 一、中央空调设计主要参考以下的规范及标准 1、通用设计规范 1).《采暧通风及空气调节设计规范》(GB50019-2003(2003 年版)); 2).《采暖通风及至气调节制图标准》(GBJ114-88) 3).《建筑设计防火规范》(GBJ116-87) 4).《高层民用建筑设计防火规范》( GBJ0045-95) 5).《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95)2.专用设计规范: 1).《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-87) 2).《住宅设计规范》(GB50096-99) 3).《办公建筑设计规范》(JG67-89) 4).〈旅馆建筑设计规范〉(JGJ67-89) 5).《旅游旅馆建筑热土与空气调节节能设计标准》(GB50189-93) 6).《地源热泵系统工程技术规范》(JGJ142-2004) 7).《地面辐射供暖技术规范》(GB50366-2005) 8).其它专用设计规范 3.专用设计标准图集: 1).《暖通空调标准图集》 2).《暖通空调设计选用手册》(上、下册)

地源热泵系统方案

目录 一、项目概况 (1) 二、设计参考标准及规范 (1) 三、设计参数 (1) 1.室外气象参数 (1) 2.室内设计参数 (1) 四、中央空调设计 (2) 1.室内冷热负荷确定 (1) 2.末端系统确定 (2) 3.热泵机房的设计 (2) 4.地埋管设计 (3) 五、初投资分析 (3) 1.机房部分报价表 (3) 2.地埋部分报价表 (4) 3.地暖部分报价表 (4) 4.空调末端部分报价表 (5) 六、运行费用经济性分析 (6) 七、热泵中央空调 (7) 八、地埋管换热器施工工艺 (10)

一、项目概况 该项目为某某地源热泵中央空调工程,建筑分四层,地下一层、地上三层,建筑面积约为1071.3㎡,其中地下179.2㎡,地上892.1㎡,拟采用地源热泵中央空调系统。 二、设计参考标准及规范 三、设计参数 1.室外气象参数 1.室内冷热负荷确定 根据《民用建筑采暖通风与空气调节技术措施》,其空调负荷概算值为:

1)夏季采用风机盘管的形式 地板采暖的全称,低温地板辐射采暖,低温辐射地板采暖是通过埋设于地板下的加热管——地暖专用管或发热电缆,把地板加热到表面温度18至32℃,均匀地向室内辐射热量地板采暖而达到采暖效果。与传统的采暖方式相比,可以说有以下几个优势:房间温度分布均匀的采用采暖方式,由于是整个地板均匀散热,因此房间里的温差极小。而且室内温度是由下而上逐渐降低,地面温度高于人的呼吸系统温度,给人以脚暖头凉的舒适感觉。有利于营造健康的室内环境采用散热片取暖。高效节能由于采暖的辐射面大,节省空间。 3.热泵机房的设计 机房设备清单:

每个孔内埋设一个U型地耦管,所有的地耦管通过水平集、分管汇集,通过循环水泵进入热泵机组,形成一个闭式系统。地耦管内充注中间介质水作为冷热载体,中间介质在埋于土壤内部的封闭环路中循环流动,夏季通过土壤热交换器向土壤散热,冬季通过土壤热交换器从土壤中吸热,从而实现与土壤进行热交换的目的。该系统充分利用了地下土壤常年温度保持恒定的特点,是目前所有空调系统当中最节能的系统,也是环保、节能、“零”污染、“零”排放的一种空调系统。 地埋系统包括埋地换热器及附件,循环水泵、定压装置、过滤器、回填材料等设备。地埋管采用DN32规格的专用聚乙烯塑料管材。 孔间距不得小于垂直埋管最大负荷换热时在该区域内形成的温阶扩散直径。 地源热泵中央空调系统地下换热器系统孔间距布置可根据布置的空间的大小及换热负荷值取3-6m。本工程项目孔间距取4m。(施工时应现场可以做相应的调整)。 具体数据如下表: 五、初投资分析 1.机房部分报价表

风冷热泵机组中央空调维护保养

风冷热泵机组中央空调维护保养 一、中央空调系统检修技术: 1、空调器、风机盘管检修; 2、空调主机组检修; 3、末端设备检修服务; 4、空调冷却塔检修服务。 二、中央空调清洗: 1、制冷机组、冷却塔、冷热水系统、空气调节系统、循环水系统; 2、冷机组内热交换设备、冷凝器、蒸发器、冷却水系统、冷媒水系统; 3、风机盘管表冷器、凝结水管道设备。 三、中央空调保养: 1、空调器、风机盘管保养; 2、主机系统:压缩机、真空阀门、视镜、屏蔽泵、真空泵、传热管、冷凝器、蒸发器、自控元件器; 3、冷却塔:风机、轴承、布水器、过滤器、膜料、塔件等。 四、服务内容 1、为您制订全年中央空调运行保养工作计划书; 2、定期对主机及末端设备检查; 3、修理,改造、更换零件及装配; 4、检验压缩机,并提供换油服务; 5、随时处理客人投拆及中央空调出现的紧急故障,在接到报修通知后,会在2小时内赶到现场; 6、全年调整因季节温差给系统带来的参数变化; 7、预防性保养小修,包括修理、更换经常磨损的配件; 8、逐月逐日完成中央空调设备的日常运行及常规维护清理工作; 9、对空调系统的设备、水质、空气质量进行监测、记录并存档,每次检查维修均发给详尽的报告书。 1.0 目的 规范中央空调维修保养工作,确保中央空调各项性能完好。 2.0 适用范围 适用于酒店、办公大楼、各大超市等物业管理公司辖区内各类中央空调的维修保养。

3.0 职责 3.1 主管经理负责审核《中央空调维修保养年度计划》并检查该计划的执行情况。 3.2技术部负责组织制定《中央空调维修保养年度计划》并组织、监督该计划的实施。 4.1 制定《中央空调维修保养年度计划》的原则: a) 中央空调使用的频度; b) 中央空调运行状况(故障隐患); c) 合理的时间(避开节假日、特殊活动日等)。 4.2《中央空调维修保养年度计划》应包括如下内容: a) 维修保养项目及内容; b) 具体实施维修保养的时间; c) 预计费用; d) 备品、备件计划。 4.2.1 对中央空调进行维修保养时应按《中央空调维修保养年度计划》进行。 4.2.2 制冷技工负责中央空调的日常维修保养、中央空调的大型修理及PC中央处理器的故障处理。 4.2.3 冷却塔维修保养。 4.2.4 用500V摇表检测电机绝缘电阻应不低于0.5MΩ,否则应干燥处理电机线圈,干燥处理后仍达不到0.5MΩ以上时则应拆修电机线圈。 4.2.5 检查电机、风扇是否转动灵活,如有阻滞现象则应加注润滑油;如有异常磨擦声则应更换同型号规格的轴承。 4.2.6 检查皮带是否开裂或磨损严重,如是则应更换同规格皮带;检查皮带是否太松,如是则应调整(每半个月检查一次);检查皮带轮与轴配合是否松动,如是则应整修。 4.2.7检查布水器是否布水均匀,否则应清洁管道及喷嘴。 4.2.8 清洗冷却塔(包括填料、集水槽),清洁风扇风叶。 4.2.9 检查补水浮球阀是否动作可靠,否则应修复(不定期)。 4.3.0拧紧所有紧固件。 4.3.1清洁整个冷却塔外表。 4.3.2风机盘管维修保养:制冷技工每隔半年对风机盘进行一次清洁、保养。 4.3.3每周清洗一次空气过滤网,排除盘管内的空气(不定期)。 4.3.4 检查风机是否转动灵活,如有阻滞现象,则应加注润滑油,如有异常摩擦响声则应更换风机轴承。

全套进口地源热泵-GSHP-中央空调地暖及热水系统方案解析

?简介:地源热泵是地下土壤层为冷(热)源对建筑物进行供暖、供热水和空调供应的技术。 ?关键字:地源热泵,GSHP,中央空调,地暖,热水系统 一、地源热泵简介 1.1地源热泵技术简介 地源热泵是地下土壤层为冷(热)源对建筑物进行供暖、供热水和空调供应的技术。众所周知,地层之下一年四季均保持一个相对稳定的温度。在夏季,地下的温度要比地面空气温度低,在冬季却比地面空气温度高。地源热泵正是利用大地的这个特点,通过埋藏在地下的换热器,与土壤或岩石交换热量。地源热泵全年运行工况稳定,不需要其它辅助热源及冷却设备即可实现冬季供热、夏季供冷。所以,地源热泵是一项高效节能型、环保型并能实现可持续发展的新技术,它既不会污染地下水,又不会影响地面沉降。在冬天,管道内的液体将地下的热量抽出,然后通过系统导入建筑物内,同时蓄存冷量,以备夏用;在夏天,热量从建筑物内抽出,通过系统排入地下,同时蓄存热量,以备冬用。地源热泵一年四季均能可靠的提供高品质的冷暖空气,为我们营造一个非常舒适的室内环境。 随着社会的发展,能源危机、环境问题已经越来越为人们所关注,而地源热泵系统恰恰能够同时解决这两项问题,所以今年来地源热泵空调系统被广泛重视和使用。

着人们生活水平的提高,人均能耗的增长,一次性矿物能源的日益衰竭以及环境的日趋恶化, 地源热泵技术已越来越引起人们的重 视。据统计,仅在北京2004年施工并投入运行的地源热泵系统的空调工程占全年空调工程总量的2/3以上。可以预见,随着经济的发展,人们节能、环保意识的日益提高,地源热泵作为一种节能、环保的绿色空调设备适应能源可持续发展战略要求,在中国必将有广阔的应用 和发展前景。 1.3地源热泵工作原理 地源热泵系统工作原理如图所示,夏季制冷时,大地作为排热场所,把室内热量以及压缩机耗能加热生活热水,多余的热能通过埋地盘管排入大地中,再通过土壤的导热和土壤中水分的迁移把热量扩散出去。冬季供热时,大地作为热泵机组的低温热源,通过埋地盘管获取土壤中热量为室内供热及供应热水。两个换热器都即可作冷凝器又可作蒸发器,只因季节不同而功能不同。在地源热泵系统中,由于冬季从大地中取出的热量可在夏季得到补偿,因而可使大地 的热量基本维持平衡。 1.4政府对地源热泵系统的政策 地源热泵作为一项节能、环保的技术,国家给予了大力的支持。目前,政府出台了一份文件,对北京地区使用地源热泵机组的用户,给予50元/M2的补助,另外在去年9月沈阳市也被国家建设部正式确定为全国地源热泵技术推广试点城市。除此以外,国内还有许多城市也有 相关的鼓励、优惠政策。 二、选择NOBO地源热泵的原因 (一)NOBO地源热泵机组与其他机组比较的优势

特灵风冷热泵模块热泵机组中央空调---CXAJ技术标模板

风冷冷水/热泵模块机组 投标文件 技术标 投标单位(盖章):特灵空调系统(中国)有限公司 投标日期: 法定代表人姓名: 授权代表人: 招标编号:

特灵公司简介 特灵公司于1913年在美国成立,自成立以来,始终致力于发展高效节能、舒适环保的空调产品和服务。今天,特灵已是全球最大的采暖、通风、空调和楼宇自动管理系统供应商之一。作为英格索兰集团的成员,特灵秉承集团创造和持续发展安全、舒适、高效环境的理念,为客户提供优质、全系列的暖通空调产品及控制系统,并提供综合的工程安装、楼宇管理及零配件支持服务。 特灵从20世纪80年代开始进入中国市场,先后在太仓和建立了两个大型生产基地,主要生产大型商用、轻型商用及家用中央空调系列产品,并已成为行业主要的领导者。今天,特灵的足迹遍及全中国,在中国各主要城市设立了近40个销售及售后服务办事处;3个大型零配件中心;并于2004年在上海设立了特灵亚洲研发中心。长期以来,特灵以丰富的产品线,先进的专业技术及高度客户化的服务为各行业客户提供各类暖通空调产品及服务,产品从小型家用中央空调到大型冷水机组;从风机盘管到组合式空气处理机;从单元控制器到楼宇控制系统等,被广泛应用于商业、工业、高档住宅、零售卖场、公共建筑、交通运输、医疗卫生、文教体育等众多领域。 节能环保贡献 特灵长期致力于保护环境,推动绿色建筑的发展;秉承高效节能、舒适环保的理念服务全球客户。在美国,获得美国绿色建筑委员会能源与环境设计先锋

(LEED)认证的绿色建筑中有约50%使用了特灵产品;在中国,特灵与建设部就推进建筑节能、发展绿色建筑展开长期合作。目前国通过LEED认证的绿色建筑有不少采用了特灵的产品和技术,其中包括获得金奖认证的通用电气上海工厂、北京嘉铭中心、缤特利工厂、卓越世纪中心,获得银奖认证的乐松购物中心、虎山公寓等。特灵太仓工厂在其自身建设中更是处处遵循低碳环保,绿色先行的理念,在2010年荣获LEED金奖认证。此外,特灵的产品还帮助上海世博文化中心,环保履约大楼获得中国绿色建筑三星认证。为了更好服务中国客户,于2011年成立了英格索兰特灵节能服务(上海)有限公司以推进合同能源管理在中国的发展。 特灵公司多年来在节能环保领域的巨大投入为其在世界围赢得众多美誉:1996年荣获美国能源部(DOE)颁发的环保节能奖;2000年荣获美国环保署(EPA)颁发的能源之星金奖;2005年,特灵的近400个产品型号通过了中国首批节能产品认证,占所有通过认证产品总数的75%以上;2007年,特灵再次荣获美国环保署颁发的“最优秀”同温层臭氧保护大奖。2010年特灵中国被上海市节能协会评为上海节能先进集体。2011年特灵母公司英格索兰凭借对经济、环境及社会所做的杰出贡献入选2011道琼斯可持续发展全球指数及北美指数榜。

亿力未来城地源热泵中央空调设计方案书

. 公司简介 淮安亚邦中央空调设备有限公司坐落在一个环境优美、人文荟萃的总理故乡——江苏淮安,是一个集研发、生产、销售为一体的,受当地政府扶持的新 办高新技术企业。公司是和意大利及清华大学高新技术合作的中外合资企业。 公司拥有高级工程师、工程师及一支经验丰富的技术人员队伍。 公司与北京清华大学联手开发绿色、环保、高效节能的地源热泵中央空调。 公司引进意大利的先进技术和生产工艺,拥有多套先进的数控机床和自动化生 产设备。主要产品有:地源热泵机组、螺杆式冷水机组、活塞式冷水机组、离 心式冷水机组、超薄型吊顶式空调机组、柜式空调器、风机盘管、诱导风机、 静压箱、消声器和防火阀、排烟阀、消防箱等。博采众家之长,全心打造亚欧 中央空调的品牌形象,公司通过了9001:2000质量管理体系认证证书,并取得了国家D12压力容器生产许可证,和中央空调生产许可证,以及3C和14001:2004环境管理体系认证证书。 淮安亚邦中央空调设备有限公司制造一流的产品,创造一流的服务,以诚 实、守信、勤奋、创新的企业精神,始终奉行产品质量上乘、服务周到详尽、 价格合理、诚信的经营理念,为用户提供满意的产品。 公司拥有完善的销售服务网络,靠服务打造品牌,以“真诚、快捷”的服 务理念健全完善的服务体系。公司根据用户特殊要求由电脑快捷提供空调设备 技术参数,使用户享受最理想的空调通风设备机组,以及设备安装前技术咨询 有效服务。亚邦公司在各地区都设有销售公司及服务部,真心为顾客提供优质 的服务。亚邦公司坚持以科技创新为本、质量第一、顾客至上的路线。

. 第一章地源热泵()简介 一、热泵工作原理 作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温流向 低温,用著名的热力学第二定律准确表述是:“热量不可能自发由低温传递到 高温”。但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样, 采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置, 它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,提高温位进行利 用,而整个热泵装置所消耗的功仅为供热量的三分之一或更低,这也是热泵的 节能特点。 热泵与制冷的原理和系统设备组成及功能是一样的,对蒸气压缩式热泵(制冷)系统主要由压缩机、蒸发器、冷凝器和节流阀组成: 压缩机()起着压缩和输送循环工质从低温低压处到高温高压处的作用,是热 泵(制冷)系统的心脏; 蒸发器()是输出冷量的设备,它的作用是使经节流阀流入的制冷剂液体蒸发, 以吸收被冷却物体的热量,达到制冷的目的;

地源热泵冰蓄冷中央空调浅析

地源热泵冰蓄冷中央空调浅析 目前生产和使用的空气源热泵户型中央空调存在有一些急待解决的问题,研究开发地源热泵户型蓄冰中央空调,对节能、降低用户运行费用和电网调峰有着十分重要的意义和发展前景。为了加快地源热泵户型蓄冰中央空调的发展和应用,建议电力部门尽快建立完善鼓励低谷用电的优惠政策,如尽可能拉大峰谷电价比,给予蓄冰空调设备的开发和使用补贴等。同时也建议有关厂家加强地源热泵户型蓄冰中央空调的开发研究,降低造价,提高综合效益,为户型蓄冰中央空调开辟更广阔的市场。 1、户型中央空调的发展 户型中央空调即住宅集中空调,自20世纪90年代进入中国市场以来,正得到很快的发展。就其原因,首先是我国一直把城乡居民住房当作头等大事来抓。 近年来人均住房面积有了很大提高,并且住房也有向大户型、多居室的别墅、多层和小高层发展的趋势;第二,人民生活水平提高,富裕起来的城乡居民住房室内装饰都达“小康”水平,房间空调已满足不了他们的要求,更多的人把消费投向了户型中央空调;第三,生产工艺的成熟和激烈的市场竞争,使得户型中央空调的造价逐渐为工薪阶层接受;第四,城市建筑景观和环境的限制,也使城市的一些小型商业用户转而使用小型集中空调。以上几点可以看出,关注和议论户型中央空调并非超前,户型中央空调将是21世纪的新消费热点。 2、户型中央空调目前存在的问题及解决办法 2.1户型中央空调目前存在的问题 经对目前户型中央空调的调查和了解,我们发现存在着如下问题: 1)国内生产的户型中央空调大多是以空气为热源的热泵机组,虽然在使用和安装上有其方便之处,但在夏季炎热的地区,机组冷凝温度较高,COP值较低,机组耗电量大;在冬季温度较低,湿度较大的地区,机组又需融霜,造成室温波动较大,机组耗电量同样增大。

风冷热泵模块式中央空调冷水机组

风冷热泵模块式中央空调冷水机组 风冷模块机组是以空气为冷(热)介质,作为冷(热)源兼用型的一体化中央空调设备。机组以其他高效、低噪音、结构合理、操作简便、运行安全、安装维护方便等优点,广泛应用于宾馆、商场、办公楼、展览馆、机场、体育馆等公共设施的舒适性中央空调系统,并能满足电子、制药、生物、轻纺、化工、冶金、制药、电力、机械等行业的工艺性的空调系统的不同使用要求。 风冷模块机组简介 风冷模块机组分为单冷型和热泵型,其中热泵型风冷模块机组集制冷、制热功能于一体、即可供冷,又可供热,能实现夏季降温,冬季采暖,一机多用。因此,风冷热泵机组通常是既无供热锅炉、又无供热热网或其它稳定可靠热源,却又要求全年空调的暖通工程设计中优先选用的方案,该机组可与风机盘管或柜式、吊顶式空气处理机以及新风机组一起组成半集中式空气调节系统,具有风机盘管系统的诸多优点,布置灵活,外形美观、节省建筑空间、调节方便,可以单独停、开而不影响其它房间,运行噪声低等特点。风冷模块机组省去了冷却水系统所必不可少的冷却塔、水泵、锅炉及相应的管道系统等许多辅件,系统结构简单,安装空间省、维护管理方便且又节约能源,避免了水质过差的地区所造成的冷凝器结垢,水管堵塞等现象,同时还节约了水资源。风冷模块机组比水冷式机组一次性投入要稍高,但是全年运转费用要低于水冷式冷水机组,机房建筑费用在各种空调冷热源系统中最少,维护保养费用约为水冷式或者锅炉的一半费用。是目前冷(热)水空调设备产品中保养、维修最经济、简单的机种。该机组可以直接放置在屋顶、裙楼平台或水平地面上,无需建造机房、锅炉房、安全而清洁,制热时的热量直接取之于室外空气,可节省能量。风冷模块机组产品充分吸收国际、国内冷冻、空调领域最新发展技术的基础上研制开发设计的成熟定型产品。该机组严格按照国家行业标准设计制造,精选世界著名制造商生产的高品质、名品牌的压缩机、风机、冷媒系统控制元件以及电脑控制器件,通过合理的系统匹配及结构设计,使机组在-10℃以上气温条件下能有效制热,产品广泛适用于要求全年性空调而冬季负荷不大的华北,华南、西南地区以及一些水资源缺乏区域。同时对一些冬季气温相对较低且无锅炉或者其他供热条件的地区尤为适用。 风冷模块机组特点 节省空间机组采用高效换热器,采用先进、特殊的户外型结构设计及系统匹配。机组体积小、重量轻、占地少。机组可直接安装于屋顶或室外其它地方,无需另设机房,可节省空间。 保护齐全机组均设有温度保护开关,过载继电器、高低压安全开关,干燥过滤器,防冻开关及延时启动等保护装置,确保主机安全、可靠。所有制冷配件及阀件均采用国际名牌产品,全面提升机组的运行可靠性。 模块化设计模块化结构的设计,使机组可以以标准的模块单元进行生产和运输。在安装现场组合成完整的机组,标准的模块单元重量轻、体积小,使机组运输、安装及调试与维护更加方便,节省吊运、安装与运行费用。模块化的风冷式冷水热泵机组,其每个制冷系统都是彼此独立,互为备用。任何一个制冷回路发生异常情况都不会影响其他制冷回路的正常运行,电脑会在某一回路发生故障时,发出指令由其他备用状态的回路接替故障回路的运行,机组的制冷、制热量保持相对稳定。

地源热泵空调系统设计

摘要 该别墅系一栋集文化娱乐,办公,客房等一体的多功能综合别墅。该别墅选择地源热泵为空调冷热源, 空调系统的室内部分采用风机盘管加独立新风系统,末端设备为风机盘管, 新风处理到室内等焓线,过渡季节只供新风,部分房间采用地板辐射供暖。本论文从地源热泵工作原理出发,详细地进行了地源热泵空调系统设计和特点分析,并与普通空调系统进行了经济上和技术上的比较。地源热泵地下换热器采用U 型竖埋管地下换热器;主卧式采用了低温水地板辐射供暖系统。 关键词:别墅;地源热泵;竖直埋管;地板辐射供暖 1.1 课题背景 地热是一种可再生的自然能源。尽管目前它的应用还不能像传统能源(煤、石油、天然气、水力能和核能)那样广泛,但由于地壳里蕴藏着丰富的地热能,特别是在传统能源越来越缺乏的今天,地热能利用在许多国家已得到了相当的重视。地源热泵中央空调系统是利用了地球表面浅层地热资源(通常小于400米深)作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。地表浅层地热资源可以称之为地源,是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太阳能、地热能而蕴藏的低温位热能。地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳能,比人类每年利用能量的500倍还多。它不受地域、资源等限制,真正是量大面广、无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限的可再生能源,使得地源也成为清洁的可再生能源一种形式。 地源热泵中央空调系统是利用水与地源(地下水、土壤或地表水)进行冷热交换来作为水源热泵的冷热源,冬季把地源中的热量“取”出来,供给室内采暖,此时地源为“热泵”;夏季把室内热量“取”出来,释放到地下水、土壤或地表水中,此时地源为“冷源”。地源热泵中央空调系统通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。与锅炉(电、燃料)供热系统相比,锅炉供热只能将90%以上的电能或70—90%的燃料内能转化为热量供用户使用,因此地源热泵中央空调系统要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省二分之一以上的能量;由于地源热泵中央空调系统的热源温度全年较为稳定,一般为9—16℃,其制冷、制热系数可达3.5—6.3,与传统的空气源热泵相比,要高出40%左右,其运行费用为普通中央空调的50—60%。 地源热泵中央空调系统的污染物排放,与空气源热泵相比,相当于减少40%以上,与常规电供暖相比,相当于减少70%以上,如果结合其他节能措施减排会更明显。虽然也采用制冷剂,但比常规空调装置减少25%的充灌量。该装置的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热

中央空调系统风冷与水冷的对比与区别

中央空调系统风冷与水冷的对比与区别传统中央空调系统由三大部分组成,即冷热源、供冷与供热管网、暖通空调用户系统。所谓的冷热源就是通过管道将各种设备组成制备冷媒或热媒的热力系统;供冷与供热管网是输送冷媒与热媒的大动脉,将冷热源制备的冷、热媒输送到用户;暖通空调用户。 它通过主机产生出空调冷(热)水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷(热)水与室内空气进行热量交换,从而消除房间空调冷(热)负荷,实现制冷、制热的目的。一般分为风冷热泵冷(热)水空调系统和水冷冷水机组制冷空调系统。 风冷热泵冷(热)水空调系统原理: 在传统中央空调系统中,通过风机冷却主机冷凝器制冷剂后,制冷剂在主蒸发器里吸收媒介水的热量,使媒介水变成低温冷冻水(或温水),冷冻水(或温水)用水泵循环至室内末端装置,在末端装置处冷(热)水与室内空气进行热量交换。 水冷冷水机组制冷空调系统原理: 将水冷冷水机组制出的冷冻水,通过供回水设备和管网送往空调末端装置的系统。水冷冷水机组冷凝器的冷却方式和风冷热泵冷(热)水机组冷凝器的冷却方式不同,水冷机组是由冷却水来冷却冷凝器。通常将冷水机组和供回水设备(水泵、分水器、集水器、水过滤器和水处理装置等)同装一机房内,就是制冷站。而将制冷站与空调末端装置(即室内空调设备)相连的管网称为制冷管网。

系统优点 风冷热泵冷(热)水空调系统 1、它是一种具有节能效益和环保效益的空调冷热源方式; 2、设备利用率高,一机两用; 3、省去水冷冷水机组的冷却水系统(冷却塔、冷却水循环水泵和冷却水管路等),不用建供热锅炉房; 4、主机可置于屋顶,不占建筑有效面积; 5、设备安装和使用方便; 水冷冷水机组制冷空调系统 1、应用范围广,造价较低; 2、技术最成熟,也是目前应用最广的空调系统; 3、冷、热源一般集中设置,运行及维修管理方便。 风冷中央空调系统和水冷中央空调系统有什么区别 风冷热泵是冷暖型空调,通过空调与外界空气换热,一般为氟机,也有风冷模块水机; 水冷机组一般说的是螺杆水机,单冷型,靠冷却塔提供冷却水来使机组制冷,一般为水机;能效比较高:选型则因建筑物大小与用途不同而选不同机型。 从命名上来理解: 风冷(热泵)冷热水机组: 用风(空气)来换热带走和吸取热量, 来产生冷水和热水.

地源热泵中央空调工程设计方案

地源热泵中央空调工程 设计方案 第一章地源热泵系统简介 一、地源热泵的发展 1.地源热泵中央空调起源于瑞士1912 年的一个专利,而真正意义上的商业使用可以追溯到1938年,近70 年的日臻完善使其节能、高效、环保的优势彰显无疑。 2.地源热泵中央空调系统将低位能量转换为高位能量。以地能为主要能源,以电能为辅助能源,开发、利用地下取之不竭但不易利用的低位能量,通过地源热泵空调系统变为可利用的高位能量。 3.地源热泵中央空调系统不仅满足冬季供暖的需求,又实现了夏季供冷的需求,并巧妙地将部分热量加以回收利用,提供生活热水,使地源热泵机组的COP直(能效比)得到30%-50%勺提高。 4.在欧美、日等发达国家,地源热泵中央空调系统已得到了广泛的应用,其士几乎占到了96%,美国30%,奥地利38%,丹麦27%。 二、国家对可再生能源的支持政策 “可再生能源建筑应用”是指利用太阳能、浅层地能、污水余热、风能、生物质能等对建筑进行采暖、制冷、热水供应、供电照明和炊事用能等。

为促进可再生能源在建筑领域中的应用,提高建筑能效,保护生态环境,节约化石类能源消耗,国家对可再生能源建筑进行了专项资金补助。 可再生能源专项资金支持的重点领域: (一)与建筑一体化的太阳能供应生活热水、供热制冷、光电转换、照明; (二)利用土壤源热泵和浅层地下地源热泵技术供热制冷; (三)地表水丰富地区利用淡地源热泵技术供热制冷; (四)沿海地区利用海地源热泵技术供热制冷; (五)利用污地源热泵技术供热制冷; (六)其他经批准的支持领域。 三、地源热泵系统原理图 地球是一个巨大的恒温体,蕴藏了无穷无尽的能量,无论冬夏季节30m以下的地下水温相对恒定。地源热泵机组在电能的驱动下,从地下水中源源不断地提取免费的能量,其能效比夏季可高达1 : 5以上,远大于其它类型空调主机。这便是地温冷暖技术的魅力——空前的节能。 四、地源热泵技术简介该系统以地能为主要能源,以电能为辅助能源,开发利用地下取之不竭但不易利用的低位能量,通过先进的地源热泵机组转变为可利用的高位能量。采用这一设施既可实现冬季供暖,又可实现夏季供冷,并巧妙地将部分热量加以利用形成生活热水。地源热泵整机由微电脑控制,无需专人值守,自动平衡能量需求, 使机组始终 处于最佳的经济运行状态,因此系统具有很高的能效比(1 : 4.2--1 : 6.0 )第二章地源热泵系统与其他空调形式对比的优势 地源热泵系统与其他空调形式比较的优势: (1)高效节能:地源热泵系统与地下能量相交换。地下土壤的温度一年

风冷模块热泵、水冷螺杆、水源热泵、地源热泵中央空调方案对比

风冷模块热泵、水冷螺杆、水源热泵、地源热泵中央空调方案对比 2014年8月 一、项目概述 本工程建筑总面积约10000m2,建筑功能为公共建筑。 二、设计条件: 1.依据规范和图纸 《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003) 2.室外气象参数: 天津市位置:北纬39°08′东径116°28′,海拔米。 夏季大气压力: 冬季大气压力: 夏季室外通风计算干球温度: 29℃ 夏季室外空调计算干球温度:℃ 夏季室外空调计算湿球温度:℃ 冬季室外空调计算干球温度:-11℃ 冬季室外采暖计算干球温度: -9℃ 冬季室外平均风速:S 夏季室外平均风速:S 3.室内设计参数: 三、负荷分析 天津属于冬冷夏热地区,夏季需要设置冷源,满足空调房间的需要;冬季建筑需要提供热源供热,要设置合理的空调方案,首先需要对天津的气候条件进行

了解,夏季最高温度在35℃以下,冬季最低温度在-12℃以上,根据实际的气象条件,选择合理、高效的空调冷、热源方案。 四、冷热负荷估算值 功能面积 m2冷指标w/m2冷负荷 KW热指标w/m2热负荷 KW 办公10000 100 1000 80 800 五、空调主机方案比较 以下分别从主机特点、初投资、运行费用、系统维护等方面对多种可选方案进行比较,以期选择最佳方案,确定性价比最高的系统形式。 目前市场上比较成熟的冷热源系统解决方案无外乎以下几种: 1.冷源: A.水冷制冷机组(螺杆机组); B.风冷冷水机组(风冷模块); C.水源制冷系统; D.地源制冷系统; 2.热源: A.市政热网; B.自建锅炉房; C.风冷热水机组(风冷模块); D.水源热泵系统; E.地源热泵系统; 以上诸多系统,在投资、运行费用以及系统维护等方面存在着很大的差别。为了能满足冬夏两季的应用,我们把以上各种方式组合成五种合理方案: 方案一:风冷冷热水热泵机组中央空调系统方案; 方案二:水冷机组+集中市政热网方案; 方案三:水冷机组+自建燃气锅炉房方案; 方案四:水源热泵中央空调系统方案; 方案五:地源热泵中央空调系统方案; 下面对这五种方案分别进行详细分析,比较其各方面的优缺点: * 比较原则:

地源热泵空调系统使用手册

地源热泵空调系统使用手册 及 日常维护 湖南省第三建筑工程有限公司

目录 第一部分日常注意事项及维护步骤 (3) 一、技术分析 (3) (一)、地源热泵机组使用注意事项及日常维护 (4) 1、日常检查及保养周期 (4) 2、主机系统保养时常见故障和排除方法 (6) 3、地源热泵主机使用说明 (8) (二)、风机盘管的日常维护 (9) (三)、组合式空调机组的日常维护 (12) (四)、循环水泵的日常维护 (15) (五)、加湿器的日常维护 (16) 第二部分、空调运行记录表 (17) 1、地源热泵机组运行记录表 (17) 2、循环水泵运行记录表 (18) 3、系统运行启停时间记录表 (19) 4、风机盘管系统运行记录表 ......................... 错误!未定义书签。 5、新风机运行记录表 (20)

第一部分日常注意事项及维护步骤 一、技术分析 中央空调系统日常运行时、外部系统影响及使用质量等方面工作因素,其系统内部循环系统、传热系统、控制系统、运转部件、气密性元件等可能或多或少会发生一些偏差或改变。此时,使用时日常保养工作显得尤为重要,如系统不能得到及时的调整、清洗和处理,轻者可能造成设备或部件无法最佳工作,严重的将导致系统运行可靠性与使用寿命受到影响,并引起设备故障率与系统运行能耗的增加。 主要表现在以下几个方面: (一):地源热泵机组使用注意事项及日常维护 (二):风机盘管的日常维护 (三):组合式空调机组的日常维护 (四):循环水泵的日常维护 (五):加湿器的日常维护

(一)、地源热泵机组使用注意事项及日常维护1、日常检查及保养周期 1.1、日常检查项目表

相关文档